2.2影响矿山安全的主要因素及防范措施

2.2.6电气危害及安全防范措施

1.电气危害

矿井生产的特点是井下作业,井下淋水、潮湿、粉尘、地温过高等自然条件较差,电气设备及电缆长期带电运行,使绝缘老化、杂散电流超限、井下作业面空间狭窄,遭冒顶落石、物料撞击、机械故障挤压、违章作业、操作失误等现象时有发生,另外设备选型不当,造成设备和电缆过流、过热、甚至引起爆炸起火。

供电系统的主要故障是突然停电、过电压、过电流、漏电、接地及触电事故。

供电系统可能造成的危害:生产停顿、设备、设施损坏、电击、人身触电、电伤甚至死亡,电气火花能量超限,引起火灾,使众多人员伤亡。

2. 安全防范措施

a、电源及供电系统安全保护

1)矿山供电系统必须严格按《矿山电力设计规范》GB50070-94进行设计。

2)配电电压。安全电压符合矿山安全规程的规定。

3) 矿井采用单电源双回路供电方式,当主回路电源停电时,另一回路发电机组经变压器升压后供电,能够满足矿井一级负荷用电。

4)线路架设需考虑电杆的埋设深度、拉线强度、导线的振动频率,防止线路出现倒杆现象,出现共振事故。

b、地面变电所事故防治措施

1)电缆从室外进入变电所内的入口处,设置防火措施,以防止电缆引起火灾的蔓延

2)变电所应有独立的防雷接地系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。

3)变电所内设备之间、建筑物与设备之间的防火净距严格按照有关设计规范进行设计。

C、井下电气设备及通信安全措施

1)下井的电源电缆应敷设不得少于两条独立的电缆线路,并装设自动切换装置。备用电源的容量必须满足井上下一类负荷的的需要。

2)井下变压器禁止中性点直接接地。井下电气设备禁止接零。

3)敷设在竖井井筒内的电缆中间不许有接头。

4)井下作业地点、安全通道和通往作业面的人行道应设有足够的照明。照明电压:运输巷道、井底车场电压应不超过220V;采掘工作面、信号系统电压应不超过127V;出矿巷道天井和天井至工作面之间电压应不超过36V;行灯电压应不超过36V。

5) 井下配电系统采用中性点不接地系统,配电系统应设有过流、短路、断线、漏电和接地保护措施。。

6)向井下供电的断路器禁止安设自动重合闸装置。

7)下井10kV电缆选用钢丝铠装交联聚氯乙稀护套电力电缆、固定设备的电缆选用钢带铠装交联聚氯乙稀护电套力电缆、移动设备的

电缆选用矿用橡套软电缆、控制电缆选用钢带铠装聚氯乙稀护套控制电缆。

8)矿山电气人员必须经过考核合格后方可上岗,上岗后应按有关运行规定进行操作。

9)地面及井下均设置调度电话,事故时确保联系畅通。

6机电及其它

6.2供配电

6.2.1电源及供电系统可靠性分析

本矿井10kV供电电源引自线供电所,有农电网一回10kV架空输电线路至本矿井地面变电所。所内设一台500kVA变压器,担负地面低压负荷用电。井下一回10kV电缆供电井下变电所设一台315kVA变压器, 担负井下低压负荷用电。当主供电回路停电时,地面柴油发电机组经变压器升压后能够满足井上下一级负荷用电。

经计算矿井地面变电所0.4kV母线视在功率S=405.9kVA,故选择500kVA变压器一台,变压器的负荷率为81 %,负荷保证率为 100%。

井下变电所0.4kV母线视在功率S=253kVA,故选择315kVA矿用变压器一台,变压器的负荷率为80 %,负荷保证率为 100%。

矿井自然功率因数为0.85,高压侧设电容器补偿柜,补偿后功率因数为0.92。

6.2.2提升制动控制系统可靠分析

提升系统选择国家定性成套产品;提升机配备双闸制动系统、声光信号系统,提升系统设有防坠器、罐道等防坠措施,其制动控制系

统能够保证矿井的安全生产。

6.2.3电气设备的接地、防漏电、防过电流保护装置可靠分析

井下低压配电系统为中性点不接地系统,井下设置保护接地网,将各用电设备的不带电金属外壳与接地网可靠连接,主接地极设在主排水泵的水仓中,接地网上任意点测锝的接地电阻不锝大于2Ω井下照明选用矿用照明变压器,并装设漏电保护装置。

井下低压配电柜均设有过流、短路、断线、欠电压、漏电保护装置及避雷装置,各种保护由低压断路器来实现。

初设安全专篇编写提纲

附件1 金属非金属矿山建设项目初步设计 《安全专篇》编写提纲 1.设计依据 1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明。 1.2 国家、地方政府和主管部门的有关安全规定。 1.2 采用的主要技术规范、规程、标准。 1.3 其他设计依据,如地质勘探报告、可行性研究报告、环境评价报告、项目安全预评价报告等。 2. 工程概述 2.1 建设工程基本概况 简明叙述矿山地理位置、设计范围、开采方式、设计规模、采选工艺,开拓、提升、运输、排水、通风系统、矿区总平面布置、工程概算、主要技术经济指标。 2.2 工程设计中涉及安全问题的新科研成果、新工艺、新技术、新设备。 2.3 影响矿山安全的主要因素及防范措施。 2.4 对矿山安全状况及周边安全环境的影响进行总体评价。 2.5 存在问题和建议。 3. 地质安全影响因素 3.1 简述区域地质特点,主要构造带(断层、破碎带)的分布,矿区发生地面塌陷、泥石流、山体滑坡等地质灾害的可能性。 3.2 地表水系和地下水赋存状况、喀斯特地貌(溶洞)对矿山开采的影响。

3.3 高硫矿床和其它有自燃、自爆倾向的矿床对矿山安全的影响。 3.4 矿床开采技术条件对开采安全的影响 3.4.1地质条件复杂、地压大、岩层破碎、水害严重的矿床。 3.4.2开采深度大,有岩爆发生的矿床。 3.4.3释放有毒、有害气体的矿床(如氡气等)。 3.4.4有放射性元素的矿床。 3.4.5矿区老硐、采空区、塌陷区对开采安全的影响。 3.5 特殊灾害对开采安全的影响 3.5.1地震。 3.5.2雷电。 3.5.3海啸。 3.5.4台风。 3.5.5暴风雪(雨)。 4. 矿床开采安全评述 4.1 选用的采矿方法安全可靠性分析 矿块构成要素,采场整体稳定性,顶板管理,充填及采空区处理等。 4.2 露天矿最终边坡角,工作帮坡角选择、防止边坡坍塌及周边建筑物的安全可靠性分析。 4.3 坑内通风系统设计特点,矿井风量计算与分配原则,矿井风流和风量的控制方法,风门、风墙、风桥等通风建筑物配置的安全可靠性分析;矿井防尘措施:入风质量、凿岩防尘、爆破防尘、装卸矿时防尘、井下破碎防尘、水帘降尘、风量和风速排尘等安全可靠性分析;深凹露天矿爆破通风及防尘措施的可靠性分析。 4.4 露天矿和坑内矿排水系统特点、水泵排水能力、防水闸门设置

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

初步设计电气说明

第六章电气 强电 一、工程概况 本工程为调度中心,建筑面积12515m2,建筑总高度为47.2米。半地下室为车库及设备用房,一层为大厅,二层为厨房及职工餐厅,三~十层均为办公及会议室等。全楼采用空调系统。 二、设计依据 1、中华人民共和国现行的有关设计规范: (1)《民用建筑电气设计规范》16-92 (2)《供配电系统设计规范》50052-95 (3)《建筑照明设计规范》50034-2004 (4)《低压配电设计规范》50054-95 (5)《通用用电设备配电设计规范》50055-93 (6)《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2001年修订版) (7)《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000年版) (10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 2、业主提供的原始设计条件及有关要求; 3、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求。 三、设计范围 1、10高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、防雷与接地系统。 四、供配电系统 1、主要电气参数 安装容量1554.3 计算容量813.0 补偿前功率因数0.79 补偿后功率因数0.95 补偿容量420 补偿后视在功率1012.5 2、负荷分级 本工程属二类高层民用建筑。电子计算机系统用电、保安监控、防盗系统、消防类水泵、电梯、防排烟风机、防火卷帘、消防控制设备用电和疏散应急照明等为二级负荷。其他

为三级负荷。 3、供配电系统及变电所 由城市供电网提供相互独立的两路10电源,电缆穿保护管埋地引入本楼。在地下一层设一座组合式变电所。变电所高压柜采用负荷开关柜。变电所内设两台630干式变压器,与高压进线接成线路-变压器组接线。高供低计。 低压配电系统采用单母线分段接线方式,每组变压器的两个低压主断路器与母联断路器互锁自投。三台断路器只能同时合上两台。 4、保护、电能计量与功率因数补偿 10高压侧采用熔断器作为变压器保护。 低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。 高压负荷开关采用就地手动操作。 在变压器低压侧设置总计量,动力出线设动力分计量。 在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数达到0.9以上。 5、设备选择 10开关柜采用负荷开关柜;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用芳香聚酰胺绝缘缠绕型干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。 6、低压配电系统及导线 (1)普通用电设备均采用放射式配电方式,消防用电设备及其它二级负荷采用双路电源末级自动切换的配电方式。 (2)普通用电设备的配电线路采用0.6/1型交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型塑料绝缘电线,消防用电设备的配电线路采用0.6/1型耐火交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型耐火塑料绝缘电线。 (4)各层照明配电箱均放置在走道墙上或配电间内。弱电机房的双电源切换箱设在各自机房内。水泵配电箱及空调风机等的控制箱均就近设置。 五、照明设计 1、照明种类及照度标准 本工程设计正常照明、应急照明、值班照明、警示标志。各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下: 门厅 100 办公室、会议室 200 网络中心 250 设备用机房 100 2、建筑物四周及屋顶构架顶部装设低光强航空障碍标志灯。 2、灯具及光源 本工程除楼梯间外的室内部分设置吊顶,照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯或细管三基色荧光灯光源。 3、应急照明 各公共场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、配电间、消防控制室、消防泵房、电梯机房等设置备用照明,其照度按规范要求确定,平时作为正常照明的一部分。疏散照明持续运行。 4、照明控制 一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制。应急照明由消防联动控制系

排土场初步设计安全专篇

排土场初步设计安全专篇 第一章设计依据 1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明 1、采矿许可证; 2、企业营业执照。 1.2 国家、地方政府和主管部门的有关规定 1、《安全生产许可证条例》; 2、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》; 3、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》; 4、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》; 5、《国家发展和改革委员会,国家安全生产监督管理局〈关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知〉》; 6、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》; 7、《湖南省安全生产条例》。 1.3 采用的主要技术规范、规程、标准 1、《有色金属矿山排土场设计规范》(GB50421-2007); 2、《机械防护安全规程》(GB12265-90); 3、《矿山电力装置设计规范》(GBJ70); 4、《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91); 5、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93);

6、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999); 7、《建筑设计防火规范》(2001年修订版,GBJ16-87); 8、《建筑物防雷设计规范》(2001年修订版,GB50057-94); 9、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006); 10、《工业与民用供电系统设计规范》(GBL52-83); 11、《电气设备安全设计导则》(GB4064-83); 12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001); 13、《生产性粉尘作业危害程度分级》(GB5817-86)。 1.4 其他设计依据 1、南矿排土场设计任务书; 2、《南矿排土场工程地质勘察报告》; 3、矿山提供的其它相关资料; 第二章工程概述 2.1 建设工程基本概况 2.2排土场附近的气象及自然条件 区内属大陆性亚热带季风湿润气候区,由于地势较高,表现为雾多、霜季较长,冬季较寒冷、夏季较凉爽。据冷水江市气象局1949~2002年气象统计资料,多年平均降水量为1381.6mm,最大年降水量2125mm(1996年)、最小降水量为1047.3mm(1978年),月最大降水量425.8 mm(1990.6),日最大降水量156.8 mm(1974.7.12)短时间最大降雨量65.3 mm(1986.6.26),一次过程降雨量最大值327.4 mm,暴雨主要集中在6月;年蒸发量1136.9~1687.6 mm,多年平均

住宅建筑电气初步设计说明

五、电气设计说明 1、设计依据 1.1、建筑概况: 本工程为龙华扩展区0008地块保障性住房项目,位于宝安区龙华白龙路与金龙路,总建筑面积约为 21.5万m2,设 6 栋27~28层住宅塔楼, 地下室为二层,建筑高度为 78m 。属于一类高层建筑。结构采用框架剪力墙型式。在地下一层设有附建式防空地下室,平时功能为地下汽车库。人防建筑面积12985平方米,设六个防护单元,其中一个为甲类核5级二等人员掩蔽所,四个为甲类核6级二等人员掩蔽所,一个甲类核6级物资库;另设一个甲类核5级区域电站。 变配电室、发电机房、弱电机房等设在地下一层。消防控制室设在地下一层,有直接对外出口。 1.2、建筑、给排水、暖通等专业及分包商所提供的设计资料 1.3、建设单位提供的市政资料、设计任务书等设计要求 1.4、深圳市各有关职能部门对本工程上一阶段设计文件的批复意见。 1.5、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 1.6、本工程采用的主要标准规范及地方法规: 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-94 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《3~110kV高压配电装置设计规范》 GB 50060-2008 《住宅设计规范》 GB50096-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB 13955-2005

地下矿山建设项目初步设计《安全专篇》编写提纲

附件5 金属非金属地下矿山建设项目 初步设计《安全专篇》编写提纲 (征求意见稿) 二〇一一年十月

目录 1 设计依据 (1) 1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明 (1) 1.2 国家有关安全的法律、法规、规章 (1) 1.3 采用的主要技术规程、规范、标准 (1) 1.4 其他设计依据 (1) 2 工程概述 (1) 2.1 矿山概况 (1) 2.2 设计概况 (1) 2.3 影响矿山安全的主要危险、有害因素 (1) 2.4 初步设计对安全预评价提出主要意见的落实情况 (2) 3 矿区地质对矿床开采安全的影响分析 (2) 3.1 矿区地质特征 (2) 3.2 矿区水文地质特征 (2) 3.3 岩土工程特征 (2) 3.4 矿区地质灾害 (2) 4 矿床开采安全可靠性分析 (2) 4.1 矿山开拓系统 (2) 4.2 选用的采矿方法 (2) 4.3 通风与防尘系统 (3) 4.4 井下排水及排泥系统 (3) 4.5 矿山运输系统 (3) 4.6 矿山充填系统 (3) 4.7 爆破作业 (4) 4.8 井下爆破器材分库 (4) 4.9 联合开采矿山安全对策措施 (4) 4.10 特殊开采条件下的安全对策措施 (4) 5 矿山安全避险系统 (4) 5.1 矿山监测监控系统 (4) 5.2 井下人员定位系统 (4) 5.3 紧急避险系统 (5)

5.4 压风自救系统 (5) 5.5 供水施救系统 (5) 5.6 通信联络系统 (5) 6 总平面布置安全可靠性分析 (5) 6.1 矿床开采错动范围圈定 (5) 6.2 工业场地选址及布置 (5) 6.3 建(构)筑物防火距离 (5) 6.4 排土场 (5) 7 矿山机械安全可靠性分析 (6) 7.1 提升系统 (6) 7.2 带式运输机 (6) 7.3 其它设备 (6) 8 矿山供配电安全可靠性分析 (7) 8.1 电源及供配电系统 (7) 8.2 电气安全保护措施 (7) 8.3 提升机控制系统 (7) 9 矿山供排水系统安全可靠性分析 (7) 9.1 井下及地表供水系统 (7) 9.2 地表防排水系统 (7) 10 矿山安全管理 (8) 10.1 矿山安全机构及安全教育培训 (8) 10.2 矿山安全管理制度 (8) 10.3 矿山保健辅助设施 (8) 10.4 矿山救护 (8) 10.5 矿山安全设施投资 (8) 11 存在问题和建议 (8) 12 附图 (8)

某小区电气初步设计说明

[标签:标题] 第五章电气篇 一.工程概况: 本工程由5栋高层住宅及一层地下车库组成。建筑面积共计45819m2,其中地下部分建筑面积5066m2。建筑概况详见建筑专篇. 二、设计依据: 1. 本院各专业提供的设计资料。 2. 参照的国家及地方主要有关规范、标准。 (1) 民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 (2) 低压配电设计规范 GB50054-2011 (3) 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 (4) 高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-95; (5)《10kV及以下变配电所设计规范》 GB50035-94 (6)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 (7)《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-2007) (8)《民用建筑照明设计规范》 (GBJ133-90) (10)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98; (11)《汽车库, 修车库, 停车场设计防火规范》 GB50067-97; (12)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 (13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 (14)《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 三、设计范围: 1、变配电系统 2、电力力、照明系统 3、防雷保护、安全措施及接地系统 4.电气消防 5.电气节能 6、弱电系统管线预埋 四、变配电系统 1. 负荷分级 本工程主要为住宅小区,其用电负荷主要为居民用电,公共设备用电及商业用 电,,其中消防设备、客梯电力、应急照明为二级负荷,其余为三级负荷。 2. 电气负荷 设备总安装容量Pe=8047.9kw 低压侧计算负荷Pjs=3126.79kW 3. 供电电源 由城市10kV配电网引入地下室高压配电房。小区设2个变配电房,地下室公变配电房(2x1000kVA),供A1~A3栋,B,C栋,D,E栋住宅用电,地下室专变配电房供首层商铺用电及地下室照明,电梯,给水泵,消火栓泵等公共设备用 电,并设一台360KW的发电机,供小区消防设备及重要负荷供电。 4、计量 本工程商业,公共设备采用高压计量,住宅计量到户。 5、无功补偿 在变压器低压母线侧装设无功功率自动补偿装置,采用干式电力电容器补 偿,使功率因数达到0.9以上。 6、继电保护 10KV电源进线设过电流保护、电流速断保护及低电压保护,母线联络设过电流

冶金企业建设项目初步设计安全专篇编写提纲

冶金建设项目初步设计安全专篇编写提纲 1.设计依据 1.1建设项目依据的批准文件或相关的合法性证明。 1.2项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等。 1.3国家、地方政府、行业有关政策规定、法律法规、部门规章、规范性文件以及安全技术标准、规范、规程等。 1.4建设项目安全预评价报告(及其审查意见)、备案文书。 1.5其他设计依据及有关说明文件等。 2.建设项目概述 2.1建设单位基本情况 2.2建设项目性质、任务及范围 建设项目性质,是指新建、改建或者扩建项目。 2.3建设项目基本概况 (1)建设项目的产品方案和设计规模,主要技术方案及生产工艺流程,主要装置(设备)和设施,特种设备及主要安全附件; (2)建设项目地理位置及选址,项目用地,厂区总平面布置及功能分区; (3)建设项目主要原料、辅助料的数量与来源,主要产品、副产品数量; (4)建设项目配套和辅助工程(如土建、供排水、污水处理、供配电、供汽、供气、供冷、消防、防雷、采暖通风、仓

库、堆场、厂内运输等工程,特别是涉及到项目安全保障的工程)的能力及来源; (5)建设项目厂内外运输方式及运输量; (6)建设项目总投资与主要技术经济指标,组织机构与劳动定员,施工队伍要求等。 (7)建设项目其他特殊要求。 2.4改、扩建项目利用原有设施的情况 (1)简述原有生产规模、生产工艺与流程、总平面布置、运输等情况; (2)简要说明利用原有场地、建(构)筑物及设备设施的情况,并对其是否满足改扩建项目的安全要求进行分析说明。 3.建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析 根据初步设计方案以及安全预评价的结果,对建设项目的危险、有害因素以及危险、有害程度及周边环境安全进行分析。 3.1主要物料危险、有害因素、有害程度分析 分析建设项目在生产过程中使用和贮存的主要原辅材料、中间产品和成品、副产品的种类、数量、贮存、输送、使用情况,分析其潜在的危险、有害因素及危险、有害程度,如高温液态金属、燃气、酸碱、放射源等易燃、易爆、腐蚀性、毒害性、放射性等。 3.2生产工艺及设备设施 对生产工艺及设备设施存在的各类危险、有害因素及危害程度进行分析,包括正常操作、控制,以及故障、检修等情况

煤矿初步设计安全专篇

前言 绿水洞井田位于四川省广安市的广安区、华蓥市、邻水县,绿水洞煤矿矿部设在华蓥市天池镇。井田位于华蓥山背脊脊部地带,南北长9.7~6.6km,东西宽3.2~2.2km,面积23.5km2。本矿井属高瓦斯矿井,煤层不易自燃,煤尘有爆炸危险性,井田范围内还有剩余地质资源量57.086Mt,可采储量39.96Mt。 绿水洞矿井划分为+790m、+6 60m、+528m、+350m等水平,开采标高为+999~±0m,自1981年底建成投产以来,初期投产的+790m生产水平现已开采结束,+660m水平仅剩643、615两个采区。+528m水平打锣湾背斜区域的工作面亦只能采5年左右,目前已延深部分工作面到+528m水平以下开采,+528m西翼南已经采完,西翼北急倾斜采区受开采技术限制暂未布置采区,+528m东翼南北适合综采,已布置两个采区。矿井核定生产能力为1.2Mt/a,现有两个综采工作面,一个炮采工作面,两个综采工作面均采大倾角煤层,炮采工作面为残采,根据矿井生产安排,预计5~6年后,+528m水平适合进行综采的区域将全部采完,+528m水平只能作为辅助生产水平,矿井急需进行+350m水平延深工作。受业主委托,我院编制了矿井+350m水平延深工程的初步设计和安全专篇。 一、编制设计的依据

1、国家煤矿安全监察局文件煤安监监—字[2002]65号文“关于印发《煤矿(井工、露天)初步设计安全专篇编制内容》的通知”; 2、《中华人民共和国煤炭法》; 3、《中华人民共和国安全生产法》; 4、《中华人民共和国矿山安全法》; 5、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》; 6、《中华人民共和国矿产资源法》; 7、《煤矿安全监察条例》; 8、国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局2003年7月4日第6号令《煤矿建设项目安全设施监察规定》; 9、《煤矿安全规程》(国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局令第10号); 10、国家煤矿安全监察局文件煤安监政法字[2001]第14号文《煤矿建设工程安全设施设计审查与竣工验收暂行办法》; 11、国家煤矿安全监察局、中国煤炭工业协会制定的《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)》; 12、财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知; 13、《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005;

电气初步设计说明

第十章电气设计说明 一、设计依据: 1、建筑专业提供的作业图; 2、甲方提供的设计任务书及设计要求; 3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控 制要求; 4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定; 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T 1340-2015 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二、设计范围: 本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统; 三、配电系统 1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。科技馆电气容 量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。 2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。 3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。 4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 四、负荷分级 1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。 2.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 3.进线电源:本工程由室外箱变采用直埋地引来电源,在电源入户处做重复接地。 3.无功补偿:采用变电所低压集中自动补偿方式,要求补偿后的功率因数在0.9以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数不小于0.9。自镇流荧光灯应配用电子式镇流器,直管形荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯应配用相适应的电子式镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。 五、低压电力配电系统: 1.本工程拟在一层设置配电间,进线配电柜设电能计量表总计量,并可根据需求设置低压电力分表。负荷为三级负荷,采用放射式与树干式相结合的供电方式供电。 2.应急照明配电干线回路采用NH-YJY-1KV耐火型铜芯电力电缆,应急照明配电支线采用NH-BV耐火型导线,一般设备及照明

冶金建设项目初步设计安全专篇编写

冶金建设项目初步设计安全专篇编写 提纲 1.设计依据 建设项目依据的批准文件或相关的合法性证明。 项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等。 国家、地方政府、行业有关政策规定、法律法规、部门规章、规范性文件以及安全技术标准、规范、规程等。 建设项目安全预评价报告(及其审查意见)、备案文书。 其他设计依据及有关说明文件等。 2.建设项目概述 建设单位基本情况 建设项目性质、任务及范围 建设项目性质,是指新建、改建或者扩建项目。 建设项目基本概况 (1)建设项目的产品方案和设计规模,主要技术方案及生产工艺流程,主要装置(设备)和设施,特种设备及主要安全附件; (2)建设项目地理位置及选址,项目用地,厂区总平面布置及功能分区; (3)建设项目主要原料、辅助料的数量与来源,主要产品、副产品数量; (4)建设项目配套和辅助工程(如土建、供排水、污水处理、供配电、供汽、供气、供冷、消防、防雷、采暖通风、仓库、堆场、厂内运输等工程,特别是涉及到项目安全保障的工程)的能力及来源; (5)建设项目厂内外运输方式及运输量;

(6)建设项目总投资与主要技术经济指标,组织机构与劳动定员,施工队伍要求等。 (7)建设项目其他特殊要求。 改、扩建项目利用原有设施的情况 (1)简述原有生产规模、生产工艺与流程、总平面布置、运输等情况; (2)扼要说明利用原有场地、建(构)筑物及设备设施的情况,并对其是否满足改扩建项目的安全要求进行分析说明。 3.建设项目涉及的危险、无益因素和危险、无益程度及周边环境安全分析 根据初步设计方案以及安全预评价的结果,对建设项目的危险、无益因素以及危险、无益程度及周边环境安全进行分析。 主要物料危险、无益因素、无益程度分析 分析建设项目在生产过程中使用和贮存的主要原辅材料、中间产品和成品、副产品的种类、数量、贮存、输送、使用情况,分析其潜在的危险、无益因素及危险、无益程度,如高温液态金属、燃气、酸碱、放射源等易燃、易爆、腐蚀性、毒害性、放射性等。 生产工艺及设备设施 对生产工艺及设备设施存在的各类危险、无益因素及危害程度进行分析,包括正常操作、控制,以及故障、检修等情况存在的危险、无益因素,并列出危险、无益因素的类别及存在的部位。 (1)主体生产系统存在的危险、无益因素及危害程度分析;(2)辅助生产系统存在的危险、无益因素及危害程度分析。 公用和辅助设施 生产性公用和辅助设施是否与主体生产工艺相配套,发生异常时对安全生产可能造成的危害程度分析。

电气初步设计说明书

1.电气系统设计 1.1电气设计范围 本设计的范围仅包括荆门热电厂#5炉电除尘器本体电气系统改造、烟气脱硫设备及其相关的电气系统设计。 1.2电气部分概述 1.2.1电气系统和电气设备的设计基于如下全面地考虑: ●运行和检修的人员的安全以及设备的安全。 ●可操作性和可靠性。 ●易于运行和检修。主要部件(重部件)能方便拆卸、复原和修理, 同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。 ●相同(或相同等级)的设备和部件的互换性。 ●系统内所有元件恰当的配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电 流耐受能力、继电保护和机械强度等。 ●环境条件保护,如对腐蚀性气体和(或)蒸汽、机械震动、振动 和水等的防护。所有电力设备如:低压开关控制设备,变压器,直流屏,UPS等安装于有环境保障的室内。 ●电气设备在使用环境条件下,带额定负荷连续运行。 ●电气设备的使用寿命为30年。 1.2.2采用标准 电气系统和电气设备按照下列标准和规范的合理技术条款进行设计。但不限于此,也可以采用高于下列标准的标准、规程和规范。 ●GB 中国国家标准

●DL 中国电力行业的规程和规范 1.3电气设备设计 1.3.1 电气设备防护等级 ●电气设备安装在有空调或通风装置的室内,其外壳的防护等级为 IP30。 ●电气设备安装在环境洁净的室内,其外壳的防护等级为IP30。 ●在配电室、办公室及控制室的照明设备,其防护等级不低于IP30。 ●在其余环境条件下的电气设备和照明设备,其防护等级为IP54。 ●对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备,其外 壳的防护等级根据实际情况确定。 1.3.2 电气设备的颜色标识 (1)指示灯 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -电动机运转红色 -电动机停运绿色 -报警及故障信号黄色或采用相应铭牌的分合指示 (2)按钮 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -所有其他按钮黑色并带有相关铭牌文字

5.金属非金属地下矿山建设项目初步设计《安全专篇》编写提纲_

附件 5 金属非金属地下矿山建设项目初步设计《安全专篇》编写提纲 1. 设计依据 1.1建设项目依据的批准文件和相关的合法证明 列出矿区范围批复(或采矿许可证、项目审批、核准或备案文件等与项目建设相关的批准文件。 1.2国家有关安全生产的法律、法规、规章 列出适用的现行国家有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件,并标注其文号及施行日期。 1.3主要技术标准、规范、规程 列出与建设项目相关的现行标准、规范、规程,并标注其标准号。注意引用的标准、规范及规程的适用范围。 1.4其他设计依据 列出建设项目地质勘探报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目初步设计等,并标注提交单位和时间。 2. 工程概述 2.1矿山概况 包括建设单位简介、矿区自然概况(含历史最高洪水位、矿山交通位置(给出交通位置图、矿山开采现状等。 2.2设计概况 包括设计范围(给定矿区范围、拐点坐标、勘探线及开采深度、设计规模、服务年限及工作制度、矿山开拓、采矿方法、

矿井提升、矿井通风、矿山供排水、矿岩运输、压气、供配电、通讯及信号、矿区总平面布置、矿山基建、工程概算、利旧工程等。 2.3安全设施投资 说明矿山安全设施投资总额及占项目建设总投资的比例, 列出安全设施明细表。 3. 矿区地质对矿床开采安全的影响分析 3.1矿区地质 依据地质勘探报告,简述矿区地质特征,说明矿区地层、主要构造带(断层、褶皱、矿床地质特征、矿石质量特征等对矿床开采安全的影响。 3.2矿区水文地质 依据地质勘探报告或水文地质勘探报告, 简述矿区水文地质特征,说明矿区地表水系和地下水赋存状况、地下水的补给、径流及排泄条件、涌水量等对矿床开采 安全的影响。 3.3矿区工程地质 依据地质勘探报告, 简述岩石物理力学特征、工程地质岩组、岩体结构、岩体分类特征等, 分析矿区工程地质条件对矿床开采安全的影响。 3.4矿区地质灾害 依据地质勘探报告、地质灾害危险性评估报告、安全预评价报告,分析在自然条件下,矿区发生地面沉降、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的类型和可能性。 4. 矿床开采安全可靠性分析

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

金属非金属露天矿山建设项目初步设计安全专篇编写提纲

金属非金属露天矿山建设项目初步设计安全专篇编写提纲 1. 设计依据 1.1建设项目依据的批准文件和相关的合法证明 列出矿区范围批复(或采矿许可证)、项目审批、核准或备案文件等与项目建设相关的批准文件。 【说明】 本条款要求列出证明项目合法的相关文件。 根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第32条的规定,矿区范围是指经登记机关依法划定的可供开采矿产资源的范围、井巷工程施工分布范围或者露天剥离范围的立体空间区域。矿区范围是采矿权人从事开采活动、履行法律授予的权利和义务的空间区域范围。因此,矿区范围的划定是申请人从事矿山建设前期工作(包括设计)的前提。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号),对于企业不使用政府投资建设的项目,实行核准制和备案制。政府投资主管部门对企业自主投资的金属矿山建设项目实行核准制,钢铁、有色、黄金、稀土矿山建设项目已列入《政府核准的投资项目目录》,其他矿山建设项目实行备案制。所以,项目实施之前应经政府投资主管部门审批、核准或备案,取得相关文件。《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》(安监总管一〔2010〕110号)规定:对于未经有关部门审批(或核准、备案)的建设项目,安全监管部门不得受理其安全设施设计审查申请。 1.2国家有关安全生产的法律、法规、规章 列出适用的现行国家有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件,并标注其文号及施行日期。 【说明】

本条款要求列出设计依据的安全生产有关法律、法规及规章,应按照国家法律、行政法规、部门规章、地方法规和地方规章分层次列出。 国家法律、行政法规、地方性法规以国家主席令、国务院令、地方人大公告或地方政府令的形式予以发布,有明确的施行日期,引用时应标注施行日期,部门规章和地方行政规章以政府公文的形式发布,发布时标有唯一的公文文号,引用时应标注其文号。 所列法规文件应与本项目安全设施设计相关,具有针对性,并为现行有效。 1.3主要技术标准、规范、规程 列出与建设项目相关的现行标准、规范、规程,并标注其标准号。注意引用的标准、规范及规程的适用范围。 【说明】 本条款要求列出设计依据的技术性标准、规范、规程,包括国家标准、行业标准、地方标准,标注其标准代号,所列标准应与建设项目安全设施设计或安全生产相关,并为现行有效。 1.4其他设计依据 列出建设项目地质勘探报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目初步设计等,并标注提交单位和时间。 【说明】 其他设计依据指安全专篇所依据的技术性文件,包括建设项目地质勘探报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目初步设计,还可包括相关的经省、部级以上鉴定的试验、研究成果、安全论证报告等。 2. 工程概述 2.1矿山概况 包括建设单位简介、矿区自然概况(含历史最高洪水位)、

建筑电气设计深度规定――初设

3.6建筑电气 3. 6."I在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 3. 6."2设计说明书。 1设计依据。 1)工程概况: 应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求; 4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);5)上一阶段设计文件的批复意见。 2设计范围。 1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面; 2)拟设置的建筑电气系统。 3变、配、发电系统。 1)确定负荷等级和各级别负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;

3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统接线型式及运行方式: 正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置: 采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波: 说明谐波治理措施; 10)操作电源和信号: 说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况; 11)工程供电: 高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式;

电气初步设计说明教学内容

电气初步设计说明 由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。 关键词:电气设计 一、设计依据 1.建筑概况 本工程位于。建筑面积 m2。地下层,主要为等;地上层,主要为等,属于类防火建筑。 建筑主体高 m,裙房高度 m。 2.相关专业提供的设计资料; 3.建设单位提供的设计资料; 4.《xxxx供电可行性咨询报告》; 5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001版); 《供配电系统设计规范》GB50052-1995; 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994; 《低压配电设计规范》GB50054-1995; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版); 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版); 《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50045-95(2001版); 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-1999(2001版); 《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001版); 《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992; 《旅馆建筑设计规范》JGJ/T62-1990(可选);

当地供电局有关住宅配电的规定、文件等。 二、设计范围 1、本设计包括建设红线内的以下内容: 10/0.4kV变、配电系统; 电力系统; 照明系统; 防雷保护、安全措施及接地系统。 2、电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。 三、10/0.4kV变配电系统 1、负荷等级 计算机/电话系统电源、消防用电设备(消防控制室、消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机等)、安全防范系统、应急照明及疏散指示等为一级负荷; 客梯、生活泵、潜水泵等为二级负荷; 其他一般照明及电力负荷为三级负荷。 2、负荷计算及变压器选择 负荷计算:对冷冻机、空调、水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备的用电负荷位容量法进行计算; 用电负荷计算见表一; 符合计算见表二; 一级负荷: kW;二级负荷: kW;三级负荷: kW; 选用 kVA干式变压器,负荷率为 %。 3、供电电源及电压等级 本工程采用两路10kV电源供电。从及引两路专线(非专线)10kV电力电缆,穿管埋地引入本工程电缆分界小室,作为正常工作电源;两路电源同时供电,互为备用,任意一路电源能够负担全部负荷。 设一台kW柴油发电机组作为应急电源,当市电故障时,柴油发电机组自动启动提供应急电源,确保消防设备、应急照明等设备的供电。 4、变配电所

陆上石油天然气长输管道建设项目初步设计安全专篇编写提纲

附件1 陆上石油天然气长输管道建设项目 初步设计安全专篇编写提纲 1. 设计依据 1.1 建设项目合法性证明文件 列出建设项目审批、核准或备案等相关合法性证明文件,并标注发文单位、日期和文号等。 1.2 法律、法规及规章 列出建设项目适用的现行国家有关安全生产法律、行政法规、部门规章,以及地方性法规、规章和规性文件,宜按法律-法规-规章顺序排列,并标注发布机构、文号和施行日期。包括但不限于: 《中华人民全生产法》; 《中华人民国消防法》; 《中华人民国水土保持法》; 《中华人民国防洪法》; 《中华人民国突发事件应对法》; 《中华人民国石油天然气管道保护法》; 《中华人民国防震减灾法》; 《特种设备安全监察条例》; 《公路安全保护条例》; 《铁路运输安全保护条例》;

《电力设施保护条例》; 《防雷减灾管理办法》; 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》; 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》; 《生产经营单位安全培训规定》; 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》; 《安全生产培训管理办法》。 1.3 标准规 列出建设项目引用的主要标准规,名称后应标注标准号和年号,宜按国家标准-行业标准-国外标准-企业标准的顺序排列,并按照专业进行排序。注意引用标准规的适用围,其中国外标准和企业标准仅作为参考标准,如需引用,必须说明原因及具体引用条款,且容不得与国家标准、行业标准冲突。包括但不限于: 《输气管道工程设计规》(GB 50251); 《输油管道工程设计规》(GB 50253); 《石油天然气工程设计防火规》(GB 50183); 《油气输送管道穿越工程设计规》(GB 50423); 《油气输送管道跨越工程设计规》(GB 50459); 《建筑设计防火规》(GB 50016); 《建筑抗震设计规》(GB 50011); 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223); 《油气输送管道线路工程抗震技术规》(GB 50470);