文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器分类及作用

避雷器分类及作用

避雷器分类及作用
避雷器分类及作用

1开放式间隙避雷器

间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行放电。

优点:放电能力强,通流量大(可以达到100KA)漏电流小

热稳定性好

缺点:残压高,反映时间慢,存在续流

工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,,电极的主要成分是钨金属的合金。

工程应用:该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾,避雷器动作后(飞出)脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。

工程安装时一定要考虑安装距离,避免引起不必要的损失和事故。

2密闭式间隙避雷器

现在国内市场有一种多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。

优点:放电电流大测试最大50KA(实际测量值)漏电流小

无续流无电弧外泻热稳定性好

缺点:残压高,反映时间慢

工艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题,不存在后续电流问题,最大的特点是没有电弧的产生,且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。

工程应用:该种避雷器应用在各种B、C类场合,与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。

3开放式放电管避雷器

开放式放电管避雷器,实质与开放式间隙避雷器是一样的产品,都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。

优点:体积小通流能力强(10-15KA)漏电流小无电弧喷泻

缺点:残压较高有续流产品一致性差(启动电压、残压)反映时间慢。

4密闭式气体放电管

密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的。一般有2极和3极两种结构。外型与上图相似。

优点:体积小(气体管可以很小)通流量大无电弧

缺点:产品一致性差(启动电压、残压)有续流残压较高

工艺特点:空气放电管还是属于开放式产品,在工作时不保证绝对没有点火花从排压孔喷出,气体放电管是密封结构,一般有2极和3极良种结构形式,一般3极有热保护装置(短路装置),在放电管工作时温度超过了一定范围,短路装置启动使放电管整体导通。防止温度过高造成放电管内气压生高器件爆裂。

工程应用:一般空气放电管现在很少应用,而气体放电管现在被广泛的应用在信号防雷器上。型号的不同也有在电源避雷器上使用。

5单片压敏电阻避雷器

单片压敏电阻避雷器是80年代由日本最先发明使用。直到现在,单片敏电阻的使用率也是避雷器中最高的。压敏电阻避雷器的工作原理是利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态,当电压出现波动达到压敏电阻的启动电压时压敏电阻迅速呈现低阻态,将电压限制在一定范围内。

6多片压敏电阻避雷器

由于单片压敏电阻的通流量一直不够理想(一般单片压敏电阻最大放电电流在20KA\8/20uS),在这种前提下多片组合压敏电阻避雷器产生,多片压敏电阻组合避雷器主要是解决了单片压敏电阻的通流量较小,不能满足B级场合的使用。多片压敏电阻的产生从根本上解决了压敏电阻通流量的问题。

优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤25ns),

无跟随电流(续流)

缺点:漏电流较大,老化速度快。热稳定一般

工艺特点:多数采用积木结构。

工程应用:根据结构不同,压敏电阻避雷器广泛的应用在B、C、D级以及信号避雷器。但是应解决的问题是工程中有个别产品存在燃烧现象,所以在产品选型时应注意厂家使用的外壳材料。

7抑制二极管类防雷器

抑制二极管类防雷产品主要是网络等信号避雷产品中大量的应用,主要采用的器件有P*KE(雪崩管)等系列等产品。工作原理是基于PN结反向击穿保护。

优点:残压低动作精度高反应时间快无续流体积小

缺点:通流量小

2.5压敏电阻/气体放电管组合类

2.5.1简单组合避雷器

组合式避雷器典型结构是N-PE结构形式,这种避雷器与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点,而减少了单一器件的缺点。

优点:通流量大反应时间快

缺点:残压相对较高

工程应用:仅在N-PE制式使用的避雷器,适合电压波动率较大地区使用。

8复杂型组合式避雷器

这种避雷器充分发挥各种元器件的优点,在结构上一般使用数量较多的压敏电阻和气体放电管。这种结构的避雷器一般具有较高的通流能力,且残压较低。行业内也称这种结构的避雷器为一体化避雷器。

优点:通流量大反映时间快残压低无续流热稳定性好

缺点:无声音报警无计数器

工艺特点:一体化避雷器的电路结构紧凑,充分发挥了氧化锌电阻反映时间快的特点,有结合了气体放电管具有较高通流能力的优点。在电路上避雷器使用了较多的氧化锌电阻来提高整体避雷器的通流能力,用气体放电管作为备用放电通道。基于这种完善的电路结构使避雷器的使用寿命大大提高。

工程应用:

一体化避雷器根据型号的不同广泛应用与B、C、D各种安装环境。由于是一体化设计,所以更适合在不具备安装距离的场合使用。(IEC规定B、C、D模块化避雷器三级间的最短距离在10M以上)

9碳化硅避雷器(阀式避雷器)

碳化硅避雷器主要应用于高压电力防雷,目前仍是电力系统使用率较高的电力防雷产品。

避雷器的种类特点及应用场合

避雷器的种类特点及应用场合 姓名: 学号: 班级: 学院:

一避雷器的保护原理 避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器保护作用原理如图所示。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。 当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。 避雷器的保护作用原理示意图 对避雷器一般有如下几个基本要求: ●具有较强的绝缘自恢复能力 ●具有平直的伏秒特性曲线 ●具有一定通流容量 二避雷器的主要种类、特点及应用场合 目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,以限制入侵的大气过电压;阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。 2.1 保护间隙避雷器 保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。 保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器

避雷器的结构及原理(图文) 民熔

避雷器 避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电 避雷器的保护作用基于三个前提: 1、伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合 2、保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度 3、被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内避雷器的要求: 1、正常运行时不放电,过电压时放电正确动作 2、放电后要有自恢复功能

避雷器连续工作电压相关参数:允许长期工作电压。应等于或大于系统的最高相电压。 额定电压(“kV”:可在短时间内使用最大工作电压(“灭弧电压”)。缓冲器可以在工作电压下放电并关闭电弧。没有游客留下的脚印!这是设计长时间保护装置的基本结构和特点。 工作频率允许电压性能:指示氧化锌在规定条件下抵抗过电压的能力。 额定放电电流(“Ka”:用于隔离避雷器电平的放电电流峰值不应超过220kV及以下的5ka残压。也就是说,在冲击电流的影响下,避雷针两端产生的电压可以理解为避雷针两端承受的最大电压。 避雷器的分类和结构适用于阀式、管式和有限金属氧化物保护形式。 阀门避雷针主要分为两类:普通阀门避雷针和磁力鼓风机避雷针。提克。莱斯常用的阀门避雷器为FS、FZ系列,磁力风机避雷器为FCD、FZ系列FCZ.莱斯阀门防雷装置型号中使用的符号如下: 动力站:y回路:d—旋转电机:c—带磁风机放电间隙。 阀挡板主要由一平面火花间隙串联在碳化硅电阻板(阀板)上组成。平面火花空间安装在密封陶瓷管内,并设有连接螺栓。在保险杠中,它具有高电压强度和低电压强度的非

避雷器的分类及应用

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/5c1953313.html,) 避雷器的分类及应用 避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流幅值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。 一、避雷器的原理 本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压。 二、避雷器的分类 1、氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 2、管型避雷器 管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,它的任务就是隔离工作电压,避免产气管被流经管子的工频泄露电流所烧坏;另一个装设在气管内,称为内间隙或者灭弧间隙,管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关。这是一种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。

3、阀型避雷器 阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳化硅。利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护。当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 三、避雷器的应用 交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。【变宝网-再生资源行业最具影响力的电子商务平台】 本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站; 变宝网官网:https://www.wendangku.net/doc/5c1953313.html,/?qx 买卖废品废料,再生料就上变宝网,什么废料都有!

避雷器避雷针的工作原理

避雷器避雷针的工作原理 避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量保护电工设备免受瞬时过电压危害又能截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时避雷器立即动作流过电荷限制过电压幅值保护设备绝缘电压值正常后避雷器又迅速恢复原状以保证系统正常供电。避雷器避雷针原理避雷针分为被动/普通避雷针和主动/提前放电避雷针。提前放电避雷针主要由激发器从自然界的电场中吸收并贮存能量规范的避雷针安装使避雷针针尖与大地处于等电位状态。该避雷针保护范围比普通避雷针的保护范围更大。雷闪发生前激发器与针尖之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位它们之间的电压降使避雷针尖端放电从而产生一个早期的上升先导改变雷云的向下先导的走向将建筑物的落雷点转移到自身上来并迅速、安全地将雷电安全地泄放到大地避免建筑物受到雷击。避雷器的特点及作用避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护在500KV及以下系统主要用于

限制大气过电压在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。开放式间隙避雷器间隙避雷器的工作原理基于电弧放电技术当电极间的电压达到一定程度时击穿空气电弧在电极上进行爬电。优点放电能力强通流量大可以达到100KA漏电流小热稳定性好缺点残压高反映时间慢存在续流工艺特点由于金属电极在放电时承受较大电流所以容易造成金属的升华使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业电极的主要成分是钨金属的合金。工程应用该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B 级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾避雷器动作后飞出脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。工程安装时一定要考虑安装距离避免引起不必要的损失和事故。密闭式间隙避雷器优点放电电流大测试最大50KA实际测量值漏电流小无续流无电弧外泻热稳定性好缺点残压高反映时间慢工艺特点石墨为主要材料产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题不存在后续电流问题最大的特点是没有电弧的产生且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。工程应用该种避雷器应用在各种B、C类场合与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。登高电气有限公司为社会提供了最全面最先进的防雷产品登

避雷器的工作原理及分类 图文 民熔

避雷器的工作原理及分类避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。 一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。 避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器参数:产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击

耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 避雷器的工作原理及分类,老电工看了都有收藏,民熔使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用

避雷器不仅可用来防护大气高电压,也可用来防护操作高电压。如果出现雷雨天气,电闪雷鸣就会出现高电压,电力设备就有可能有危险,此时避雷器就会起作用,保护电力设备免受损害。避雷器的最大作用也是最重要的作用就是限制过电压以保护电 气设备。 避雷器是使雷电流流入大地,使电气设备不产生高压的一种装置,主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是他们的工作实质是相同的,都是为了保护点了设备不受损害。 下面介绍一下管型避雷器、保护间隙避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器这四种避雷器的作用:管型避雷器是保护间隙型避雷器中的一种,大多用在供电线路上作避雷保护。这种避雷器可以在供电线路中发挥很好的功能,在供电线路中有效的保护各种设备。保护间隙避雷器可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可以分为棒形、角形、环形、等。

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

避雷器培训课件

避雷器培训教材 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在220KV 及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制操作内过电压。 一、保护间隙 保护间隙,一般由两个相距一定距离的、敞露于大气的电极构成,将它与被保护设备并联,如图18-5所示,适当调整电极间的距离(间隙),使其击穿放电电压低于被保护设在绝缘的冲击放电电压,并留一定的安全裕度,设备就可得到可靠的保护。 图18-5 角型保护间隙及其与被保护设备的连接 1-圆钢;2-主间隙;3-辅助间隙;4-被保护物;5-保护间隙 当雷电波入侵时,主间隙先击穿,形成电弧接地。过电压消失后,主间隙中仍有正常工作电压作用下的工频电弧电流(称为工频续流)。对中性点接地系统而言,这种间隙的工频续流就是间隙处的接地短路电流。由于这种间隙的熄弧能力较差,间隙电弧往往不能自行熄灭,将引起断路器跳闸,这是保护间隙的主要缺点,也是其应用受限制的原因。此外,由于间隙敞露,其放电特性也受气象和外界条件的影响。 二、阀型避雷器 阀型避雷器由装在密封瓷套中的间隙(又称火花间隙)和非线性电阻(又称阀片)串联构成,如图18-6所示。阀片的电阻值与流过的电流有关,具有非线性特性,电流愈大电阻愈小,其伏安特性曲线如图18-7所示。 阀型避雷器分普通型和磁吹型两类。普通型避雷器的火花间隙由许多如图18-8所示的单个间隙串联而成。单个间隙的电极由黄铜板冲压而成,两电极间用云母垫圈隔开形成间隙,间隙距离为0.5~1.0mm,这种间隙的伏秒特性(指一定冲击电压波形下,其电压幅值与击穿时间的关系)曲线很平坦且分散性较小、性能较好。单个间隙的工频放电电压约为2.7~3.0kV。避雷器动作后,工频续流电弧被许多单个间隙分割成许多段短弧,使其熄灭。减小工频续流有利于间隙电弧的熄灭,因此在工频电压下,希望阀片有较大的电阻,由于阀片电阻是非线性的,因而在很大的雷电压通过时电阻值很小、残压

阀式避雷器的分类及其主要特点

阀式避雷器的分类及其主要特点 阀式避雷器按其用途可分为配电型(保护配电变压器用)、电站型(保护电站设备用)、线路型(限制输电线路向电站侵袭的雷电过电压和操作过电压)、旋转电机型(保护直接配电的发电机或电动机)。按其间隙结构可分为普通阀式、磁吹式及限流型磁吹阀式避霄器三种。按电流又可分为交流和直流避雷器。 一般评定阀式避雷器性能的主要参数有以下几个: (1)保护比:避雷器的保护水平,其值等于避雷器冲击放电电压或额定电流下的残压除以灭弧电压(峰值)。保护比越小,表示避雷器能限制过电压的性能越好。 (2)切断比:其值等于避雷器工频放电电压下限值除以灭弧电压,切断比越小,表示避雷器保证切断续流、恢复绝缘强度的能力越大。(3)通流容量:它表示避雷器能耐受一定波形的通过电流的能力,一般有模拟雷电电流和操作波电流两种。 一、普通阀式避雷器普通阀式避雷器主要由火花间隙(大多数为平板间隙)和碳化硅非线性电阻片组成,磁吹阀式和限流型磁吹阀式避雷器均以此为基础发展起来的。普通阀式避雷器主要应用于配电型避雷器。 二、磁吹阀式避雷器随着高压输电的发展,当系统切合空载长线,断路器重燃时,输变电设备受到来自系统本身的所谓操作过电压的威胁,因此,发展了磁吹式阀式避雷器。采用磁吹间隙,能限制雷电过电压,也可以限制操作过电压。磁吹阀式避雷器,主要由磁吹间隙

和碳化硅阀片所组成,设计了产生磁场的装置,以增加火花间隙的熄弧能力,性能比一般阴极压降熄弧的阀式避雷器好。该种避雷器主要用于中压配电型避雷器,少数用于高压避雷器。 三、限流型磁吹阀式避雷器普通间隙和磁吹间隙两端无电压降,全靠碳化硅阀片限制放电电流,当残压降低时,续流也增加,在这种情况下,极易发生系统所固有的恢复电压,施加于阀片的负载也增加,往往会降低动作负载能力。限流型磁吹阀式避雷器正是适应这种要求而发展起来的。它的主要特点:(一)吸收能量由阀片和间隙两者分担,可进一步增加避雷器能量,提高避雷器的性能; (二)较高的续流遮断能力,可靠的熄灭操作过电压续流。 (三)由于限流型间隙只有弧压降,可取代部分阀片,而降低避雷器残压,提高保护性能,降低高压、超高压系统的绝缘水平。 四、保护旋转电机用避雷器这种避雷器主耍用于防止雷电波的侵袭,要求其冲击放电电压及残压很低。采用磁吹限流间隙后,因其灭弧性能好,且能减轻阀片的负担,就可制造出能保护电机绝缘的避雷器,为了降低冲击放电电压,前苏联曾在部分间隙上并联电容,也有加大杂散电容屏蔽的作用,造成间隙冲击电压均匀分布,以降低冲击电压。 五、六氟化硫(SF6)避雷器六氟化硫避雷器有普通阀式和限流型磁吹阀式两种,其间隙的绝缘均用六氟化硫气体,故有如下优点:(1)能耐受高速重合闸过电压和断路器操作时的重燃过电压等重负载;

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

B、C、D类防雷器的作用

B、C、D类防雷器的作用: B类防雷产品在整个防雷系统中所起的根本作用在于:当发生强度很大的雷击时,使产生于供电线路上的感应雷电流,在进入总配电柜之前就迅速泄放入地。因此B类防雷产品本质上应具备的特性是高可靠性、大通流量和长寿命,可承受雷雨季节多次高强度、高能量浪涌过电压的冲击,而稳定可靠的发挥迅速大通流量泄流的作用。在泄放雷电流过程中,B 类防雷器两端所产生的残压,即使仍超过被保护设备的最高瞬态耐压值,也会被安装于设备前端的C类或D类防雷器再次泄放,从而使真正到达设备前线端的浪涌电压已经很低,完全不能对设备的正常运行造成影响,使设备受到可靠的保护。 由于B级防雷产品在泄放供电线路上高能量的雷电流时,在防雷器两端所呈现的残压仍然很高,仍可能大大超过被保护设备所能承受的再高耐压值,因此,按国际电工委员会IEC的要求,在供电线路进入分配电柜前端时,应并联安装相应型号的C类防雷器。C类防雷器的本质作用是通过再次泄流而降低线路上的残压,因此并不要求C类防雷器的通流量特别大(一般40KA)。只是由C类防雷器在整个防雷系统中所起的作用决定的,即进一步泄放线路上的浪涌电流,进一步降低真正达到设备供电端口的浪涌电压值,使之小于设备的耐压值,从而在发生雷击时,使设备遭受损坏的可能性大大减小。 D类防雷器主要用于对设备端的保护,其作用是当发生能量特别大的雷击时,感应雷电流在经过B级、C级防雷器的泄放后,其残压仍然可能高于设备的最高耐压值,重要设备的端口及内部的高精度集成电路仍有可能被烧坏。此时D类防雷器的安装就特别必要了。经过D类防雷器的泄放,设备的完全运行就更为可靠了。 电涌保护器的选型及安装要求: 一、SPD的选型原则: 1、 SPD必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大箝压和有熄灭工频续流的能力。 2、安装的SPD电压保护水平加上其两端引线的感应电压应低于被保护设备耐压水平的80%,同时SPD与被保护设备的连线不大于10m时,在被保护设备处可不安装SPD。反之,则应在设备前加装不小于3KA(8/200μs)的SPD。 3、在供电的电压偏差超过所规定的10%以及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD的Uc值相应提高。 4、当无法获得被保护设备的耐冲击过电压值时,可参考下表给出的值。

避雷器分类

避雷器分类 此主题相关图片如下: GB11032-2000称等效采用IEC60099-4(1991),而实际并不等效。GB11032-2000称“避雷器按其标称放电电流分类”,而实质上是按其电压等级分类。按避雷器电压等级分类严重误导无间隙金属氧化物避雷器(WGMOA)的应用选择,运行中已发生多次事故,影响电力系统的安全运行。 表1中I n等级不同,试验要求不同,见IEC 60099-4(1991)表1和GB11032-2000表13,它实质上是代表WGMOA本身的安全运行指标高低和保护性能好坏。下面就表1中电站、并联补偿电容器、发电机及电动机用WGMOA分类误导所产生的问题作简要说明。 1 电站用WGMOA 用于保护电力变压器绕组U n=3~66kV侧WGMOA的标称放电电流I n,按GB11032-2000 3.2节表1中规定,只能选用5kA,而不论其容量大小,重要性如何?事实上,电力变压器U n=3~66kV侧容量大小和重要性相差很大,有的是几个千伏安,有的则是几十万千伏安,怎么能一律用I n=5kA的WGMOA? 电力变压器绕组各侧用WGMOA的I n等级不同,实质上是由于各侧耐雷指标不同。变压器各侧耐雷指标不相配合,一次侧(U n=110kV及以上)耐雷指标高,二次侧(U n=3~66kV)耐雷指标低,因此电力变压器防雷薄弱环节在二次侧,这是显而易见的。1990~1997年110kV及以上全国在役变压器类设备(未包括农口管理的)运行情况及事故统计分析证实,被雷击损坏的电力变压器均发生在电力变压器的二次侧(U n=3~66kV)。 电力变压器不论一次测,还是二次侧绕组损坏,其后果都是一样的,变压器都要停运检修。事实上,

阀型避雷器的安装注意事项

编号:SY-AQ-07842 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 阀型避雷器的安装注意事项 Installation precautions of valve type arrester

阀型避雷器的安装注意事项 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 阀型避雷器安装的注意事项如下: (1)阀型避雷器的安装,应便于巡视检查,应垂直安装不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力; (2)阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格; (3)阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。避雷器与3—10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线不大于15m,双路进线不大于23m,三路进线不大于27m,若大于上述距离时应在母线上增设阀型避雷器。(4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内。 (5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线一16rmn2 ;铝线一25mm2 。

(6)阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大子5Ω。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

避雷器的作用及阀片特性 图文 民熔

避雷器 避雷器的作用:变电站采用避雷针或避雷线能防止一次设备不遭受直击雷,但与站内一次设备相连的输电线路,一旦遭受雷击,雷电波将会沿着线路侵入变电站,会危及电气设备的运行安全,此外电气设备还可能受到内部过电压及反击雷的危害,这些是避雷针或避雷线所不能解决的问题。 为将过电压限制在电气设备的耐压值之内,可用避雷器来实现此目的。 避雷器与被保护电气设备并联接线,一般装在输电线路进站端电容式电压互感器(简称CVT)前或安装在35kV~220kV电力电缆输电线的首、末端;安装在高电压大容量变压器三侧开关的变压器侧;安装在35kV~500kV相关母线上,以及电抗器、电容器组的单元中。 通过以上例举,我们不难看出,避雷器的安装位置较靠近被保护电气设备,使被保护电气设备在避雷器的保护范围之内。 避雷器正常运行时,避雷器阀片呈现高阻值并保持对地绝缘。在运行电压下流过很小的交流泄漏电流,般在几十到数百微安,且主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分。

当过电压幅值达到一定值时,避雷器阀片会呈现低阻值将电流泄入大地,遏止了过电压幅值,从而保护了变电站的一-次设备。避雷器动作后阀片会自动截止工频续流,使系统恢复正常工作状态。避雷器阀片非线性电阻特性的好坏,直接关系到避雷器能否正常动作,起到保护一次主要设备的作用,而不是通过雷电流或操作过电压后特性电阻恢复的越快越好。 阀片电阻的非线性特性恢复得过快,会导致避雷器上的残压过高,不利于被保护设备的安全运行,甚至会使被保护设备因避雷器上的残压过高而被损坏。 因电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。如果避雷器上的残压大于标称放电电流下的残压值,会使绝缘配合系数变小,此时便失去了避雷器保护一次设备的作用。 如果避雷器动作后,阀片电阻的非线性特性恢复得过慢,工频续流会使避雷器阀片过热,可使阀片非线性电阻特性降低或劣化,最终

避雷器的分类

避雷器分类 避雷器在被保护设备附近并联。避雷器击穿电压高于保护装置当过电压波沿线路侵入,超过避雷器放电电压时,避雷器先放电,引入侵入波当入侵波避雷器应能自行恢复绝缘容量,避免工频接地短路事故。绝缘自恢复能力强它有一条直的伏秒特性曲线有一定流量 (一)避雷器的主要类型、特点及应用保护间隙、管式避雷器、阀式避雷器、 1.氧化锌避雷器主要用于配电系统、线路、电厂、变电所进线区段的保护和限制,用于220kV及以下系统的变电站、电厂和变压器的保护保护间隙避雷器低成本。然而,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,所以陡峭,与被保护设备绝缘配合不理想;同时放电时会产生截止波,且有线圈保护间隙的另一个严重缺点是灭弧能力差。对于间隙动作后的工频连续流会导致断路器跳闸。为了保护供电安全,常设置自动重合闸装置10kV 以下配电线路。 2.管式避雷器电弧容量低,目前很少使用。为了提高灭弧能力,研制了管式避雷器管式避雷器有两个串联间隙,一个大另一间隙S1安装在产气管道内,称为内部间隙或灭弧间隙。连续流量过大,产气量过大,管内气压过高强制灭弧装置优于保护间隙灭弧装置。但是,由于管式避雷器受环境影响较大,V-s特性曲线较陡,放电分散性大,与保护间隙一样与被保护设备不易实现合理的绝缘配合,同时运行后还会产生截止波,不利于变压器因此,目前MOA仅用于输电线路的个

别区段的保护,如大跨度和阀式避雷器 火花隙和非线性电阻是两个基本元件。 3.间隙与串联非线性电阻常见的阀式避雷器和电磁阀式避雷器有两种。普通阀式避让有两种级数:FS和FZ;有两种级数:FCD和FCZ。 氧化锌避雷器它是20世纪70年代初出现的一种新型避雷器。这种避雷器 以氧化锌为主要原料,辅以少量能产生非线性特性的金属氧化物,经混合 氧化锌阀板密封C-V的V-A特性可分为三个区域,它们具有理想的V-A特性。因此,它有一系列大流量,无间隙,无连续电流保护,性能优越

避雷针的工作原理

避雷针的工作原理 最佳答案 在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全. 避雷针 唐代《炙毂子》一书在记载了这样一件事:汉朝时柏梁殿遭到火灾,一位巫师建议,将一块鱼尾形状的铜瓦放在层顶上,就可以主防止雷电所引起的天火。屋顶上所设置的鱼尾开头的瓦饰,实际上兼作避雷之用,可认为是现代避雷针的雏形。而早在以前,中国已经有了避雷针,一般以龙头为装饰,龙嘴里有避雷针头。 法国旅行家卡勃里欧别·戴马甘兰1688年所著的《中国新事》一书中记有:中国屋脊两头,都有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空,舌根连结一根细的铁丝,直通地下。这种奇妙的装置,在发生雷电的时刻就大显神通,若雷电击中了屋宇,电流就会从龙舌沿线睛行至地底,避免雷电击毁建筑物。这说明,中国古代建筑上的如雷装置,在大批量和结构上已和现代避雷针基本相似。 现代避雷针是美国科学家富兰克林发明的。富兰克林认为闪电是一种放电现象。为了证明这一点,他在1752年7月的一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中,在金属线末端拴了一串铜钥匙。当雷电发生时,富兰克林手接近钥匙,钥匙上迸出一串电火花。手上还有麻木感。幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤。在成功地进行了捕捉雷电的风筝实验之后,富兰克林在研究闪电与人工摩擦产生的电的一致性时,他就从两者的类比中作出过这样的推测:既然人工产生的电能被尖端吸收,那么闪电也能被尖端吸收。他由此设计了风筝实验,而风筝实验的成功反过来又证实了他的推测。他由此设想,若能在高物上安置一种尖端装置,就有可能把雷电引入地下。富兰克林把这种避雷装置:把一根数米长的细铁棒固定在高大建筑物的顶端,在铁棒与建筑物之间用绝缘体隔开。然后用一根导线与铁棒底端连接。再将导线引入地下。富兰克林把这种避协装置称为避雷针。经过试用,果然能起避雷的作用。避雷针的发明是早期电学研究中的第一个有重大应用价值的技术成果。 而避雷针在最初发明与推广应用时,教会曾把它视为不祥之物,说是装上了富兰克林的这种东西,不但不能避雷,反而会引起上帝的震怒而遭到雷击,但是,在费城等地,拒绝安置避雷针的一些高大教堂在大雷雨中相继遭受雷击。而比教堂更高的建筑物由于已装上避雷针,在大雷雨中却安然无恙。

阀式避雷器的工作原理

阀式避雷器的工作原理 阀式避雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。 避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 1正常情况下,导线与地绝缘 2当Uo>U 时,避雷器击穿动作,雷电流经火花间隙阀片电阻泄入大地,此时电流大,电阻小,残压较低,保护了电气设备3过电压消失后,工频电流流入,此时电流小,电阻大,将电流限制在80A 以下,当电流过零时,将电弧熄灭,使系统恢复绝缘。 阀式避雷器:碳化硅阀式避雷器、金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器) 1、碳化硅阀式避雷器 间隙 变压器 避雷器 瓷瓶外壳 可变电阻 其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。 火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。 碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。 碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。 碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。

避雷器分类

避雷器的保护原理 避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。 对避雷器一般有如下几个基本要求: 1具有较强的绝缘自恢复能力 2具有平直的伏秒特性曲线 3具有一定通流容量 二避雷器的主要种类、特点及应用场合 目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器 保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,限制制入侵的大气过电压; 阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。 2.1 保护间隙避雷器 保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。 保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器的跳闸,为了保护安全供电,往往与自动重合闸装置配合使用。因此保护间隙主要用于10kV以下的配电线路中。 2.2 管型避雷器 由于保护间隙弧能力较差,目前使用不多。为了提高熄弧能力,产生了管型避雷器,它实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。管型避雷器有两个相互串联的间隙,一个在大气中称为外间隙S2,另一个间隙S1装在产气管内,称为内间隙或灭弧间隙。 管型避雷的熄弧能力与工频续流的大小有关,续流太大产气过多,管内气压太高,会使管子炸裂;续流太小产气太少,管内气压太低则不足以熄灭电弧。 管型避雷器采用了强制熄弧的装置,因此比保护间隙熄弧能力强。但由于管型避雷器具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,仍具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合;同时动作后也会产生截波,不利于变压器等有线圈设备的绝缘。因此,管型避雷器目前只用于输电线路个别地段的保护,如大跨距和交叉档距处,或变电所的进线段保护。 2.3 阀型避雷器 阀型避雷器是由火花间隙和非线性电阻这两种基本元件组成的。间隙与非线性电阻相串联。 我国目前生产的阀型避雷器主要分为普通阀型避雷器和磁吹阀型避雷器两大类。普通阀型避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀型避雷器有FCD和FCZ两种系列。

电源避雷器的选型

电源防雷器的选型 1、电源防雷器的分类 1)按产品性能分类: 电压开关型SPD——采用放电间隙技术,可最大限度的消除电网后续电流,疏导10/350μs的模拟雷电冲击电流,按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZO B-LPZ1区中电源系统的防雷器。(亦称短路型SPD) 产品特点:雷电通流量大,无漏泄电流,多用于建筑物的总配电系统,实用于各种供电系统制式中。 电压限制型SPD——采用压敏器件,其可较大程度减低电网上的残压,疏导8/20μs的模拟雷电冲击电流,按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZ1-LPZ2区中电源系统的防雷器。 产品特点:反应时间快,残压低,应用于TN制式保护效果较好。 (在TT制式中如有漏泄电流,可能引起地电位的升高) 复合型SPD——由电压开关型组件和电压限制型组件组合而成的防雷器。其特性随所加电压的特性可表现为电压开关型、电压限制型或两者特性皆有。(通常指相线与零线之间采用压敏防雷模块,而零线与地线之间采用放电间隙防雷模块(NPE模块)的防雷器) 产品特点:在接地阻抗高或地线接触不良的情况下,因防雷器接在相线与零线之间,而相线与零线回路阻抗主要是供电变压器和电缆,阻抗很低而故障电流很大,流经防雷器的电流可使前端保护断路器或熔断器动作,把防雷器与电网隔离。 2)按保护级别分类:防雷器按IEC分类方法,分为I、II、III级(顺序对应为B、C、D三级)B级(第I级)防雷器——适用于LPZO A区或LPZO B区与LPZ1区交界面处的等电位连接,能承受直击雷的能量和释放部分直接雷击电流的防雷器。 C级(第II级)防雷器——适用于LPZ1区与LPZ2区交界面处的等电位连接,能够释放由远距离或传导雷击以及开关转换而引起的电涌的防雷器。 D级(第III级)防雷器——适用于LPZ2区与其后续防雷区交界面处的等电位连接,为了保护线路末端的单个负载而设计的防雷器。 3)按电源特性分类:分为单相交流、三相交流和直流三种。 4)按外形结构分类:分为模块式、箱式、插座式和机架式。 5)按接线方式分类:分为串联型和并联型。 2、电源防雷器技术参数的选择 1)最大持续运行电压(Uc)的选择 限压型电源防雷器的最大持续运行电压Uc,是影响防雷器运行稳定性的关键参数。选型时除要符合相关标准要求外,还应考虑电网可能出现的正常波动及最高持续故障电压。 ★在纵向保护模式中(L~N;L~PE;N~PE)Uc标称值应≮1.15U*(U*为220V); ★在横向保护模式中(L~L)Uc标称值应≮线间电压的1.15倍。 按照IEC61643-2的说明,在TT交流供电系统中,相线对地线的最高持续故障电压,可能达到标称电压(U N)(交流电压220Urms)的1.5倍,即有可能达到330Urms。故此在电流不稳定的地方,建议选择电源防雷器的最大持续运行电压值Uc为385Urms的模块。 在直流电源系统中,并没有一个统一的最大持续运行电压值Uc与正常工作电压Un之比例,该比例一般可取1.5倍到2倍之间。 2)电压保护水平(Up)的选择 Us.max<Up<Uchoc (Us.max—电网的最高运行电压;Uchoc—被保护设备的冲击耐受电压)根据IEC60364-4,三相电网电压为230V/400V被保护设备冲击耐受电压(8/20μs)分为四类;

避雷器分类及作用

1开放式间隙避雷器 间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行放电。 优点:放电能力强,通流量大(可以达到100KA)漏电流小 热稳定性好 缺点:残压高,反映时间慢,存在续流 工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,,电极的主要成分是钨金属的合金。 工程应用:该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾,避雷器动作后(飞出)脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。 工程安装时一定要考虑安装距离,避免引起不必要的损失和事故。 2密闭式间隙避雷器 现在国内市场有一种多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。 优点:放电电流大测试最大50KA(实际测量值)漏电流小 无续流无电弧外泻热稳定性好 缺点:残压高,反映时间慢 工艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题,不存在后续电流问题,最大的特点是没有电弧的产生,且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。 工程应用:该种避雷器应用在各种B、C类场合,与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。 3开放式放电管避雷器 开放式放电管避雷器,实质与开放式间隙避雷器是一样的产品,都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。 优点:体积小通流能力强(10-15KA)漏电流小无电弧喷泻 缺点:残压较高有续流产品一致性差(启动电压、残压)反映时间慢。 4密闭式气体放电管 密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的。一般有2极和3极两种结构。外型与上图相似。 优点:体积小(气体管可以很小)通流量大无电弧