低压电工实操试题

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1: 安全用具使用(简称 Kl) 考试时间:10分钟分值比重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。

二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 考核内容:1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用

低压电工实操考试标准()

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 实操科目及内容 组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 考试时间 60分钟。 4、考试内容 安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟 考评员:实际操作方式、口述。

10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构; (2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查; (4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。 K12电工安全用具使用考试时间:10分钟

考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 K13电工安全标示的辨识考试时间:10分钟

考评员: 安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。 30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制); (3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电; (4)电动机点动、连续运行、停止。 K21电动机单向连续运转接线(带点动控制)考试时间:30分钟

低压电工实操考试

低压电工实操智能网络考核系统 (考生须知) 考试装备采用江苏省安全生产考核审批中心批准的《低压电工实操智能网络考核系统》。该系统分为A、B两种规格的实操模拟图板。根据电动机点动,启动自锁,正反转双联自锁的控制原理;日常单只开关和两只双联开关分别控制照明灯的原理;单只开关控制单相五孔10A插座的正确接线。考核学员的正确接线安装,查找和排除线路故障的能力,达到仿真实际操作的目的。 每个考位配备万用表一只,两头带插孔、插头的专用速接用塑料软导线若干条。 实操考台图板说明 实操考台图板彩色插图如下:A板 B板 考台图板分为A板和B板两种,A板编号为奇数,B板编号为偶数,每个考台经网络速接江苏省安全生产考核中心服务器下载考试题目,上传考试成绩。 实操考台A板说明:A板考试内容为模拟照明线路接线和电动机拖动线路查找和排除故障,照明接线分为三道题目。 题目一:模拟两只双联开关控制单只白炽灯照明线路接线(附图说明) 题目二:模拟单只开关控制日光灯照明线路接线(附图说明) 题目三:模拟两路单只开关分别控制两只10A五孔插座线路接线(附图说明)

模拟电动机拖动线路查找故障和排除故障(附图说明) 实际操作考台B板说明:B板考试内容为电动机拖动线路接线三道题目和照明线路查找故障和排除故障。 题目一、模拟电动机点动线路接线(附图说明) 题目二、模拟电动机启动(自锁)、停止控制线路接线(附图说明) 题目三、模拟电动机双重联锁,正反转启动、停止控制线路接线(附图说明)模拟照明线路故障查找和排除(附图说明) 实际操作考试注意事项 1、必须要完全读懂前文所提及的照明、电动机的电气原理图,特别是由电动机的主接线与控制回路原理图。照明回路电压为单相220V。电动机回路的主接线电压为三相380V,控制回路电压为二相380V,电动机外壳保护为PE线保护。 2、应详细阅读各考台图板上的操作技术说明,并严格按说明要求操作。

低压电工实操参考资料20170622

低压电工实操参考资料 2017.06.20

目录 第一部分:动力部分(35分,4题抽1题考) 一、三相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制电动机的接线及试运转 (1) 二、在一单向循环送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线 (3) 三、接一台电动机单向连接续运带点动控制的接线 (4) 四、交流接触器安装前的检查及电动机试车 (4) 第二部分:照明部分(30分,5题抽1题考) 照明一 (5) 照明二 (6) 照明三 (7) 照明四 (7) 照明五 (8) 第三部分:触电急救(满分15,12分及格,I类题2题抽1题考,Ⅱ类题4题抽1题考) 一、(Ⅰ类)较大型机台触电时,使触电者脱离电源的方法 (9) 二、(Ⅰ类)较小型机台触电时,使触电者脱离电源的方法 (9) 三、(Ⅱ类)对有呼吸、有心跳但昏迷触电者的抢救方法................................. . (10) 四、(Ⅱ类)有呼吸无心跳触电者的抢救方法 (10) 五、(Ⅱ类)有心跳,无呼吸触电者的抢救方法 (11) 六、(Ⅱ类)有心跳,无呼吸触电者的抢救方法 (11) 第四部分:工具部分(满分20,16分及格,I 类题5题抽1题考,Ⅱ类题4题抽1题考) 一、(Ⅰ类)梯子的安全使用 (12) 二、(Ⅰ类)手电钻的使用 (12) 三、(Ⅰ类)使用手锯、电烙铁、手锤、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等工具的安全知识 (13) 四、(Ⅰ类)试电笔使用 (13) 五、(Ⅰ类)漏电保护开关的选用 (13) 六、(Ⅱ类)带电更换熔断器 (14) 七、(Ⅱ类)喷灯的使用 (14) 八、(Ⅱ类)灭火器的使用 (15) 九、(Ⅱ类)手持电动工具按国家标准如何选用和接线................................ (15) 实操满分100,在第三、第四部分及格的基础上,总分≥80为合格。

低压电工技能实操考试项目讲义

低压电工技能实操考试项目讲义 *1 万用表(复审必会) 用途、调整、检查 1)用途: 是一种多用途仪表,可测电阻、电压、电流等。不同的表有不同的用途。 如: MF85—M 表示仪表;F 表示多用途;85为设计序号。 2)调整: (1)机械调零。调的是电压档(V )和电流档(A )的零。目的是减少基木误差(表 木 身原因造成的)。 ⑵“Q”档调零。(也叫电气调零)。一般调2次。目的是为了检查表内“Q” -^7 Q£:XMO!000121?I 2 SO. X10 50 2503 0.25V WOO 500 j 、S B^xoov MODEL MF4 电路仝理资

档专用电源。专用电源有2个,“X2~X2K”的电源为;“X20k”的电源 为9V。如果调不到零,说明表内电源应更换。 每换一个档位都要进行一次“Q”调零,目的是为了减少测量误差。 3)检查: 完、好、无、损(凡属可携式仪表都用这四个字检查,如万用表、钳形电流表、兆欧表及接地摇表。) 完一完整。好一接触良好。无一干净、无卡堵、损一不损坏。 测电压、电流、电阻。 1)测电压、电流: ①正确选择档位(大于被测值就可以,不要选择过高,过高准确度会受影响) ②测直流电,应选直流档位{DC(DCV、DCA)} ③测电压,使表与电路并联;测电流,使表与电路串联。 ④读数,在档位指示满刻度值范围内直读。 2)测电阻 ①选择适当档位(表针尽可能指在刻度线的中间段) ②’ ①被测电阻应与电路、电源脱离。(所有测电阻的表必须与电路断开) ④人体不要接触测试线,测试线直接接在被测电阻两端。 ⑤读数、表针指示值乘以档位倍率。 1.3万用表使用注意事项: 1)人体不要接触测试线的金属部分(可能造成触电)并注意与带电体的

电工实操考核标准

淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 (讨论稿) 电工作业 淮安市安全生产监督管理局

目录 淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 电工作业 第一部分低压维修安装 1、.低压维修安装电工作业实操考核方案------------------------2 1.1电工仪表测量----------------------------------------------------------3 1.2照明线路安装----------------------------------------------------------4 1.3动力线路安装----------------------------------------------------------5 1.4触电急救与消防知识-------------------------------------------------6 第二部分高压运行维护 2.高压运行维护作业实操考核方案------------------------------------7 2.1停送电操作-------------------------------------------------------------8 2.2检修中的安全措施----------------------------------------------------8 2.3电工仪表测量---------------------------------------------------------15 2.4触电急救与消防知识------------------------------------------------15 第三部分口试题库 3.口试题库------------------------------------------------------------------16 一、仪器仪表测量部分--------------------------------------------------16 二、照明电路部分-------------------------------------------------------21 三、触电急救与消防部分------------------------------------------------25

安监局2018年低压电工操作证理论考试题库完整

安监局2018年低压电工操作证理论考试题库 1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。 A、最低 B、最高 C、平均 【答案】B 2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。 A、经济 B、性能 C、功能 【答案】A 3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。 A、过载 B、控制 C、节流 【答案】A 4、熔断器的保护特性又称为( )。 A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性 【答案】A 5、并联电力电容器的作用是( )。 A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流 【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。

A、 3 B、 2.5 C、 4 【答案】A 7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。 A、 10 B、 40 C、 100 【答案】C 8、PE线或PEN线上除工作接地外,其他接地点的再次接地称为( )接地。 A、直接 B、间接 C、重复 【答案】C 9、保险绳的使用应( )。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全 【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。 A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字 【答案】B 11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。 A、单相 B、跨步电压 C、感应电 【答案】B 12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。 A、照明 B、动力 C、送电 【答案】C

低压电工操作证实操考试题目

低压电工操作证实操题目 科目一口述答题 K1-1 电工仪表安全使用 考核内容:测量交、直流电压,电阻 仪表的作用: 1.万用表一般可以测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻。 2.钳形电流表可以在不需要断开电路的情况下直接测量交流电流。 3.摇表又称兆欧表,专门用于测量电气线路或设备的绝缘电阻,也可以测量高阻值电阻。 4.接地电阻测量仪用于测量各种情况下的接地电阻。 使用前检查: 1.万用表:合格证、外观、指针、表笔、档位检查及调零。 2.钳形电流表:合格证、外观、指针、档位、钳口检查及调零。 3.兆欧表:合格证、外观、指针、表笔、旋把、电压等级检查及校验(开路检查、短路检查)。 4.接地电阻测量仪:合格证、外观、指针、表笔、档位、手柄、配件检查及校验(短路检查)。 K1-2 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机线电流、相电流、零序电流 K1-3 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机的相间绝缘电阻、相对地绝缘电阻 结果判断:低压设备或线路的绝缘电阻不低于0.5MΩ为合格。 Ⅰ类电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 Ⅱ类电动工具的绝缘电阻不应低于7MΩ。 Ⅲ类电动工具的绝缘电阻不应低于1MΩ。 K1-4 电工仪表安全使用 考核内容:测量接地装置的接地电阻 1.短路实验:不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表均将所有端钮连接起来,测量表度盘旋转到刻度0位置上,顺时针摇动手柄,表的指针也应在刻度0位置上,短路状态摇动手柄时,手感觉比较重。 2.结果判断: ①.保护接地工作接地电阻不应大于4Ω。 ②.重复接地电阻不应大于10Ω。 ③.三类建筑防雷接地不应大于30Ω(防雷接地电阻不应大于10Ω)。 ④.防静电接地电阻不应大于100Ω。

低压电工作业考试题二及答案

试卷二 [判断题] 1、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 5、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮的文字符号为SB。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 8、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 10、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 11、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、30Hz~40Hz的电流危险性最大。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 16、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 17、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 18、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 19、电流表的内阻越小越好。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 20、电压表内阻越大越好。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

低压电工安全实操

低压电工作业人员安全技术培训教材 (安全技能) 实际操作

目录 第一节防火、防雷设备使用操作 (3) 一、灭火器的选择与使用 (3) 二、避雷器和避雷针的安装 (4) 三、接地装置的安装 (6) 第二节电工安全用具使用操作 (7) 一、基本绝缘安全用具及辅助安全用具的保管、检验及使用 (7) 二、登高用具的正确使用和登高作业 (9) 三、临时接地线、遮栏、标示牌等检修安全用具的使用 (10) 四、利用安全用具进行低压带电作业 (11) 第三节触电急救操作 (11) 一、使触电者正确脱离电源的方法 (11) 二、触电者脱离电源后的抢救方法 (12) 三、心肺复苏急救方法 (12)

第一节防火、防雷设备使用操作一、灭火器的选择与使用 安全要求: 1、根据不同火灾性质选择不同灭火器 2、必须会正确使用各种灭火器材

二、避雷器和避雷针的安装 (一)避雷器安装 避雷器用来防止雷电产生的大气过电压(即高电位)沿线路侵入变、配电所或其他建筑物内,危害被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护的设备并联,如图所示,当线路上出现危及设备绝缘的过电压时,它就对地放电,从而保护了设备的绝缘。

(二)避雷针安装 避雷针一般用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成,其长度在1.5m以上时,圆钢直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。当避雷针长度在3m以上时,可将粗细不同的 几节钢管焊接起来使用。避雷针下端要经引下线与接地装置焊接相联。如采用圆钢,引下线的直径不得小于8mm。如采用扁钢,其厚度不 得小于4mm,截面积不得小于48mm2 。 避雷针的作用是将雷云放电的通路由原来可能向被保护物体发 展的方向,吸引到避雷针本身,由它及它相联的引下线和接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。所以,避雷针实际上是引雷针,它把雷电波引来入地,从而保护其它物体。 (三)接地装置的安装 操作要求: 接地装置是防雷装置的重要组成部分,作用是向大地泄放雷电流,限制防雷的对地电压,使之不致过高。防雷接地装置与一般接地装置的要求基本相同,但所用材料的最小尺寸应稍大于其他接地装置的最小尺寸。采用圆钢时最小直径为10mm,扁钢的最小厚度为4mm,

低压电工实际操作题完整版

低压电工实际操作题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

K12-1绝缘手套的使用 (口述、实际操作;考试时间:10分钟) 一、作用(口述): 对人体的安全保护 二、使用场合(口述): 适用于电力行业、汽车、电气与机械维修、化工行业和精密安装等;对于电气操作,主要用于操作高压隔离开关和油断路器等。 三、检查(实际操作): 检查外观:主要检查看有无破损和穿孔现象; 检查合格证; 检查可使用性:检查其是否超过有效实验期。 四、正确使用(实际操作): 低压绝缘手套不允许用于操作高压设备,更不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套; 使用时,应将外衣袖口放入绝缘手套的伸长部分里; 操作过程中应防止挤伤和尖锐物扎伤。一旦损伤,就不能继续使用。 五、保养(口述): 绝缘手套容易老化和破损,因此要妥善保存,要防油、防湿、防热;存放在干燥、清洁、通风、光线阴暗、室温在10℃-22℃的地方,而且是专门存放的地方; 有专人负责保管并登记造册,要经常检查其是否齐全完好,严禁移作它用; 当手套脏污时,可用水温不超过65℃的肥皂水冲洗,擦净晾干,最好撒上一些滑石粉,以免粘连; 严禁使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗; 经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月进行一次耐压实验。 K13电工安全标示的辨识 (口述;考试时间:10分钟) 一、常用的安全标示的辨识:指认图片上所列的安全标示(5个); 二、常用安全标示用途解释:能对指定的安全标示(5个)用途进 行说明,并解释其用途; 三、正确布置安全标示:按照指定的作业场景,正确布置相关的 安全标示。

低压电工实操考试规范标准.docx

,. 低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1 实操科目及内容 3.1.1 科目 1:安全用具使用(简称K1 ) 3.1.1.1 电工仪表安全使用(简称K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(简称K12 ) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(简称K13) 3.1.2 科目 2:安全操作技术(简称K2 ) 3.1.2.1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21 ) 3.1.2.2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22 ) 3.1.2.3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23 ) 3.1.2.4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24 ) 3.1.2.5 导线的连接(简称 K25 ) 3.1.3 科目 3:作业现场安全隐患排除(简称K3 ) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31 ) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32 ) 3.1. 4.科目 4:作业现场应急处置(简称K4 ) 3.1. 4.1 出点事故现场的应急处理(简称K41 ) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(简称K42 ) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(简称K43) 3.2 组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3 考试成绩 实际考试成绩总分值为100 分, 80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否 决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目 2、科目 3、科目 4 的分值权重分别为20%、40%、 20%、 20%。 3.4 考试时间 60 分钟。

低压电工作业安全技术实际操作考试标准-图文

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3. I. 1科目1:安全用具使用(简称Kl) 3. I. I. 1电工仪表安全使用(简称K11) 3. 1.1. 2电工安全用具使用(简称K12) 3. I. 1. 3电工安全标示的辨识(简称K13) 3. 1.2科目2:安全操作技术(简称K2) 3. 1.2. 1电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21) 3. 1. 2. 2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22) 3. 1.2. 3单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23) 3. 1. 2. 4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24) 3. 1. 2. 5导线的连接(简称K25) 3. 1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 3.1.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31) 3. 1.3. 2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32) 3. 1.4科目4:作业现场应急处置(简称K4) 3.1. 4.1触电事故现场的应急处理(简称K41) 3. 1. 4. 2单人徒手心肺复苏操作(简称K42) 3. 1. 4. 3灭火器的选择和使用(简称K43) 3. 2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取 产生。 3. 3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项 未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4.考试内容

低压电工实操考试标准

低压电工实操考试标准内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查;

(3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟 考评员:实际操作方式、口述。 10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构; (2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查; (4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

K12电工安全用具使用考试时间:10分钟 考评员:口述。 10分钟。低压电工实操试卷 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1:安全用具使用(简称 Kl)考试时间:10分钟分值比 重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 3-2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K32) 抽取考试项目代码:参考人签字: 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比 重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 4-3 灭火器的选择和使用(简称 K43)

抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。 二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。

2019年低压电工实操27501

科目一口述简答题 K1-1电工仪表安全使用 考核容:测量交、直流电压,直流电流,电阻 仪表的作用: 1.万用表一般可以测量交流电压、直流电压、直流电流、电阻。 2.钳形电流表可以在不需要断开电路的情况下直接测量交流电流。 3.摇表又称兆欧表,专门用于测量电气线路或设备的绝缘电阻。 4.接地电阻测量仪使用用于测量各种情况下的接地电阻。 使用前检查 1.万用表:合格证、外观、指针、表笔、档位检查及调零。 2.钳形电流表:合格证、外观、指针、档位、钳口检查及调零。 3.兆欧表:合格证、外观、指针、表笔、旋把、电压等级检查及校验(开路检查、短路检查)。 4.接地电阻测量仪:合格证、外观、指针、表笔、档位、手柄、配件检查及校验(短路检查)。K1-2电工仪表安全使用 考核容:测量三相交流电动机线电流、相电流、零序电流 K1-3电工仪表安全使用 考核容:测量三相交流电动机的相间绝缘电阻、相对地绝缘电阻 结果判断:低压设备或线路的绝缘电阻不低于0.5MΩ为合格 Ⅰ类电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ Ⅱ类电动工具的绝缘电阻不应低于7MΩ Ⅲ类电动工具的绝缘电阻不应低于1MΩ K1-4电工仪表安全使用 考核容:测量接地装置的接地电阻 1.短路试验 短路试验:不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表,均将所有端钮连接起来,测量表度盘旋转到刻度“0”位置上,顺时针摇动手柄,表的指针也应在刻度“0”位上,短路状态摇动手柄时,手感觉比较重。 2.结果判断:保护接地、工作接地电阻不应大于4Ω; 重复接地电阻不应大于10Ω 三类建筑防雷接地不应大于30Ω(防雷接地电阻不应大于10Ω); 防静电接地电阻不应大于100Ω K1-5电工安全用具使 考核容:登高作业 1、需用用具:防护手套、防护服、绝缘鞋、安全帽、安全带、脚扣或登高板 2、使用前的检查。 3、正确佩戴及使用登杆作业前必须申请监护人 4、口述以上用具作用及保养要求 1.低压验电器(电笔) 作用:低压验电器是检测电气设备、电路是否带电的一种常用基本安全用具。 使用场合:电压测量围为60~500V,高压500V的电压不能用普通低压验电器来测量。 保养:保存在干燥处,避免摔碰。 检查:(1)检查笔身有无破损; (2)在确定带电线路的相线上测试电表是否发亮。 2.绝缘手套 作用:绝缘手套作为低压(1KV及以下)工作时的基本安全用具,可直接操作电气设备,而高压是只能作为辅助安全用具。

低压电工实际操作题

 K13电工安全标示的辨识 (口述;考试时间:10分钟) 一、常用的安全标示的辨识:指认图片上所列的安全标示(5个); 二、常用安全标示用途解释:能对指定的安全标示(5个)用途 进行说明,并解释其用途; 三、正确布置安全标示:按照指定的作业场景,正确布置相 关的安全标示。

K41-1低压触电事故现场的应急处理 (口述;考试时间:10分钟) 一、低压触电脱离电源的方法(口述):【该项为否决项】 “拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫” “拉”:指切断电源开关; “切”:用带绝缘柄的工具切断导线; “挑”:用绝缘杆、棍、干燥的木棒,挑开搭落在触电者身上的导线;“拽”:救护者用一只手戴上手套或手上包缠干燥的衣物等绝缘物品(脚底下最好有绝缘物)将触电者拉脱电源; “垫”:触电者由于痉挛, 手指紧握导线,或导线缠在身上,可用干燥的木板塞进触电者身下,使其与地绝缘,然后再设法切断电源。 二、注意事项(口述): 、在触电者脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电者脱离电源后发生二次伤害; 、未采取绝缘措施前,救护人不得直接接触触电者的皮肤和潮湿衣服; 、救护人不得使用金属和其他潮湿的物品作为救护工具; 、为使触电者与导电体解脱,最好用一只手进行,以防救护人触电; 、如用带有绝缘柄的工具切断电源线,切断时应防止带电导线断落触及其他人; 、触电者脱离电源后,应立即就近移至干燥通风处,仰面平躺,两臂自然平放,保护气道畅通,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,夏天注意降温,冬天注意保暖。 、根据触电者的身体情况,派人严密观察,同时应通知医务人员到现场; 、如触电者已出现外伤,处理外伤不应影响抢救工作; 、夜间发生触电事故时,应解决临时照明问题,以利救护。 K41-2高压触电事故现场的应急处理 (口述;考试时间:10分钟) 一、高压触电脱离电源的方法(口述):【该项为否决项】 、立即电话通知有关供电部门拉闸断电; 、如果电源开关离触电现场不太远,则可戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋,拉开高压断路器,或用绝缘棒拉开高压跌落熔断器以切断电源。 二、注意事项(口述): 、在触电者脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电者脱离电源后发生二次伤害; 、救护人不得使用金属和其他潮湿的物品作为救护工具;

低压电工实操考核内容及试题

低压电工实操考核提纲及内容 一、电工仪表使用(K1,20分) 1、万用表使用: A、用万用表测量交流接触器触点通断 主触点:电源端(上端):L1、L2、L3 (1、3、5); 负载端(下端):T1、T2、T3(2、4、6)。 辅助触点:常闭触点(NC或1、2)常开触点(NO或3、4) ※通断测量时:导通状态表针指示“0”,断开状态表针指示“∞”(数字表为“1”或“OL”)线圈(A1、A2):阻值一般为几百欧~几KΩ,判断线圈阻值是否正常或通断。 对于未知电阻的测量:先中间档位试测,然后看表针指示判断电阻值选择合适量程。 B、用万用表测量电压 正确使用万用表测量AC(交流)380V(线电压)、220V(相电压)、 DC(直流)24V电压。 三相交流电源如果采用380V电源,则接到L1、L2、L3(或标注U、V、W) 如需要220V电源,则接在任意一根相线(L1、L2、L3)和N线之间。 选择正确的挡位、合适的量程, 测量直流量需先判断正负极(表笔轻触判断极性) 三相电源相色为:L1(黄色)、L2(绿色)、L3(红色)、N(浅蓝色) 2、兆欧表(摇表)使用: 摇表是用来测量高电阻值的仪表。 一般测量电机绕组之间或绕组与机壳(地)之间的绝缘电阻,单位为兆欧(MΩ)测量前,对摇表进行开路实验与短路实验,验证摇表良好 将两表笔不接触,摇手柄时应在“∞”;然后摇动中瞬间短接两只表笔,表针指示为“0” 测量时,将摇表放在平稳地方,先将E端接到接地端(或外壳),L端接到线路端,均匀摇动摇表,转速约120r/min,稳定后读数。如果电阻为零,立即停止摇动。 测量后,先撤下线路端连线,再松开接地端,然后停止摇动,如有电容性负载,则在测量前后充分放电。 测量电缆时,L接线芯,E接外皮,G接线芯与外皮之间的绝缘层(屏蔽层) 3、钳形电流表(钳表)使用: 钳形电流表是在不断电情况下测量线路的电流 测量前先估算,选择转换开关量程,如不合适,要退出测量再重新换挡 不能同时测量几根导线中的电流,为防止剩磁影响,可将钳口反复开合几次 如一次电流较小,可将导线缠绕钳口几匝,测量后将读数除以实际匝数 4、接地电阻测量仪使用: 接地电阻测量仪是测量接地电阻的专用仪表 测量时,将E端(5m连线)接到接地体,P端(电位探针20m)与C端(电流探针40m)分别插入与接地体20m和40m地中,E、P、C成一直线。 如果测量高精度的接地电阻,需使用4端钮接地电阻测量仪 5、漏电保护器使用 漏电保护器是为了保护人身安全、防止漏电而采用的一种保护电器 漏电保护器面板上橙色按钮T是实验(检测)按钮,在通电状态下按下T,开关跳闸,跳闸后,必须先按下蓝色(复位)按钮后,才能够再次合闸。 一般家用漏电保护器的动作电流为30mA,动作时间≤0.1s

低压电工实操考试标准

低压电工实操考试标准 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.2组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4、考试内容 4.1安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

实际操作方式、口述。 10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构;(2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查;(4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 4.2安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。 30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制); (3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电; (4)电动机点动、连续运行、停止。

低压电工实操考试标准()

低压电工实操考试标准 () https://www.wendangku.net/doc/605775311.html,work Information Technology Company.2020YEAR

A-1 停电:先隔离开关后,断总开关是错误的,手柄无警示牌是错误的。 程序:停止后,先断分路开关,后断总开关。 打开后,分断空气开关,后端隔离开关。 A-2 违规1、杆上没验电就接地线 2、装设接地线,先接导体端后接地端 3、接地不认真可能不良好。 4、工作现场没遮拦 5、电杆上电工没戴安全帽。 6、传递工具没用吊绳而直接抛甩 安全技术指示:验电——装设接地线——装设遮拦——警示牌 A-3 违章:1、约时送电是不允许的 2、登高作业的梯子没有做防滑措施 3、作业开始前没先验电 4、没穿绝缘鞋 A-4 方法正确:1、迅速拉开电源开关或拔出插头 2、用绝缘工具切断电源 3、用干燥的工具或拖拽的方法 A-5 小王:1、安全规程规定手持式电动工具的电源线不允许超过三米,线太长不正确。 2、手电钻的电源线中间不允许有接头 3、使用时五PE线不安全 4、不使用插头而直接将导线插头插入插座式不允许的 A-6 灭火:1、首先尽快切断电源 2、带点灭火应用干粉或凑co2灭火器,不能用水或泡沫灭火器。 A-7 金属焊接时:局部照明应该选择12v的安全电压,特殊场所局部照明安全。 电压:通过具有隔离作用的双线圈变压器 A-8 1、交流焊机二次一侧端即:焊件线接地的和焊钳间的空载电压有65-75O欧姆 2、焊钳掉在潮湿的地面上时相当于接地,而焊件线离开原钢管时,电压会升到空载电压而发生触电 3、为防止此事:一定先切断电源再去除焊件线 A-9 1、铜线和铝线连接时,不能直接缠绕,否则由于电化学的作用容易发生接触不良造成发热,引起事故,铜线和铝线相连接时应使用铜铅过度或采取其他措施 2、无端水弯,进户线穿管的没端水弯,可以防止下雨时水顺着寻线倒流入室内。 A-10 错误的;他把热继电器的相热原件短路可能使热继电器失去保护作用,电动机会有过热而烧坏的危险