文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥发泡板施工方案

水泥发泡板施工方案

水泥发泡板施工方案
水泥发泡板施工方案

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、施工部署····················2-6

四、施工工艺流程图 (6)

五、施工工艺····················7-10

六、综合验收····················11-14

七、其他注意事项 (14)

八、成品保护 (15)

九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况

工程名称:公元壹号名邸D地块

建设单位:昆山钜康房产开发有限公司

工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东

本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。

二、编制依据

1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求

2、《外墙外保温建筑构造(一)》10J121

3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》DGJ32/TJ 174-2014

4、《外墙外保温技术规程》JGJ144-2004

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007

三、施工部署

1、成立外墙外保温工程项目组成人员

1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。

1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职)

项目部各岗位职责

2

2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。

2.2编制施工方案,办好开工审批手续。

2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。

2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。

2.5对施工队进行技术及安全交底。

3、进场施工必须具备的条件

3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。

3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。

3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

3.4施工时对土建方外墙粉刷进行检查验收,符合外墙普通抹灰标准。建设单位、监理单位、施工单位对外墙粉刷质量验收,并办理相关移交单后,方可交由保温施工。施工时以书面签字做交接验收单,书面签字交接单作为请款的附件。

3.5材料运输、测量弹线、搅拌、贴板、切割、抹灰、(安装锚固件)、面层涂料、打胶、力工。(说明:有些工种可兼职)

3.6基层墙体必须清理干净,使墙体表面没有油、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其他妨碍粘结的材料,墙体表面无凸出物,施工时应清洁平整。

3.7对于墙面施工洞、脚手架拉结口土建负责跟进修补。

3.8对于穿墙构件,由总包做好其四周的防锈、防水处理。

3.9外墙抹灰基层检查验收标准:(见下表)

基层墙体经处理后,其表面平整度、立面垂直度、阴阳角、方正度均需符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)表3.9.1中达到普通抹灰要求。

表3.9.1 一般抹灰的允许偏差和检验方法

得低于5℃,风力不大于5级。为满足工期需求和保证施工质量,如遇小雨天气,外墙面可以粘贴保温板和安装锚固件,中雨、大雨各项工序都不能施工。

3.11墙面施工洞、脚手架拉结口负责跟进修补。由于新抹砂浆温度、碱度较高,对粘结质量有影响,因此要求这些修补的砂浆达到养护要求,把握相关施工参数。

4、现场管理要求

4.1建立科学合理的劳动组织体系,做到管理到现场,服务到现场,有问题及时解决。

4.2制订现场作业标准,实现作业标准化,操作规范化。

4.3加强操作工人之间的安排协调,消除窝工、重复搬运、返工无效劳动和工时浪费现象。

4.4现场物资、器具安放整齐有序,场地整洁,并使每个操作工对自己的工作内容、职责范围、工作程序能清楚了解。

4.5及时更换调整不合规范要求的器具、工具和用具。

4.6由于发包方及天气异常及人力不可抗拒的因素造成工期拖延,应及时给予书面确认并相应调整施工计划。

5、施工前准备工作

5.1提供施工要求及技术交底文件。

5.2建筑外墙做保温层前,对墙面平整度超过±4mm的部位及风化的部位应由总包方找平和剔除,以确保外保温的质量。

5.3工具设备:电锤、手提式搅拌机、水桶、铁锹、锯齿抹子、手锤、墨斗、皮尺、线垂、水平管;常用工检测工具:经纬仪及放线工具、折叠式靠尺、水平尺、钢尺等。

6、外保温施工条件

6.1基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的要求。由总包方交付使用的基层墙体(水泥砂浆或混凝土)必须无松动、起壳、空鼓和裂缝等缺陷,表面没有油污、风化物、和其它污染物。

6.2外墙抹灰达到中级抹灰标准,按设计要求抹灰,完成雨水管卡,设备洞口的安装,安装时要预留保温厚度,并将门窗四周护角要全部粉刷到位,外墙阴阳角要垂直、顺直,窗洞四边应做到横平竖直。如达不到则由总包方负责采用1:3的水泥砂浆找平。

6.3门窗洞口土建必须粉刷到位,窗台等相应部位由土建外粉做好滴水,我方保温做至门窗洞口侧边。

6.4保温施工的脚手架、吊车或提升机械需由总包方提供,并负责安装完好。

6.5脚手架的架管或管头离墙体最近处至少有200mm的距离,以便施工。

6.6墙面尽量减少拉接点。施工完毕后,总包方在拆脚手架时由我方负责修补拉接点。

6.7外墙门窗主副框在外保温施工前安装到位,并验收完成。

6.8用于放置材料的仓库需由总包方提供。

6.9总包应提供施工现场水、电的接驳点,各楼号的接驳点跟随总包的接驳点使

用。6.10材料进场要求:

6.10.1进场时要通知业主及监理验收并取样。

6.10.2材料堆放要整齐有序。

前提下,办好交接手续,再进场施工,并开始算工期。

四、施工工艺流程图

五、施工工艺

1、挂基准线安装托架

1.1根据设计图纸要求,首先沿着外墙散水标高弹好散水水平线;需设置系统变形缝处,以保证发泡水泥保温板排版准备;安装金属托架在外墙楼面上下100mm部位。金属托架为40*40mm等边热镀锌角钢,GB等边角钢厚度在2-3mm。建筑高度40M以下的,角钢托架应每三层设一道;建筑高度40~60M的,应每两层设一道;建筑高度60M及以上的,应每一层设一道。当为非透明幕墙系统时,托架应每三层设一道。

1.1.1不需设置钢托架:

A)墙身结构已浇筑成型有钢筋砼线条的楼层。

B)楼层已浇筑有突出墙面50mm以上的钢筋砼线条部位。

C)楼层间有现浇板隔断的部位(如阳台、空调板)。

1.2在建筑外墙大角(阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制发泡水泥保温板垂直度和平整度。

2、材料准备

2.1粘结砂浆准备:品牌:苏州陶华,25KG/包;每平方用量在4-5KG,保温板与

基层墙面的粘结厚度在3-4mm,粘结砂浆铺贴面积按规范要求85%施工。

2.1.1粘结胶浆的配制:将25㎏一包的粉料分批倒入一盛有约5.5升水的干净容器中,用低速搅拌器搅拌成均匀的糊状胶浆。胶浆静置5分钟。使用前再搅拌一次使其具有适宜的粘稠度。

2.1.2粘结胶浆中不得掺入砂、骨料、速凝剂、聚合物等其它添加剂;

2.1.3粘结胶浆应随用随搅,已搅拌好的胶浆料必须在2小时内用完。

2.2发泡水泥保温板的切割:应尽量使用标准尺寸的发泡水泥保温板,标准尺寸即也是最大尺寸。若需使用非标准尺寸的发泡水泥保温板时,应进行切割。

3、粘贴发泡水泥保温板

3.1发泡水泥保温板的标准尺寸为300mm×300mm×45mm,弹线排版,最小块不小于100mm,非标准尺寸可在现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角应用最小尺寸超过100mm的发泡水泥保温板。发泡水泥保温板拼缝不得正好留在门窗洞口的四角处。排版时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。

3.2粘贴发泡水泥保温板(采用满条粘法)

3.2.1用齿口鳗刀将粘结胶浆垂直方向均匀地抹在保温板上,条宽10mm,间距50mm。

发泡水泥保温板条粘法涂料饰面

3.2.2发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长,最小错缝距离不得小于100-200mm。

3.2.3发泡水泥板与基层墙体粘贴采用条粘法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层不小于3-5mm的粘结砂浆,粘贴面积应不小于85%,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1-2mm。

3.2.4发泡水泥保温板抹完粘结胶浆后,将保温板平贴在基层墙体上滑动铺贴。粘板应分段由下往上施工,应用专用工具轻柔、均匀挤压发泡水泥保温板。为了保证板面的平整度,应随时用靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘贴发泡水泥保温板时板与板之间要相互挤紧,贴完一块板后及时清除板边溢出的粘结抹灰胶,使板与板之间无“碰头灰”,板缝拼严,拼缝高差不大于1.5-2mm。

发泡水泥保温板转角排版图

3.3粘贴发泡水泥保温板应注意以下事项:

3.3.1操作应迅速,在发泡水泥保温板安装就位之前,粘贴胶浆不得有结皮现象。

3.3.2发泡水泥保温板的接缝应紧密,且平齐。

3.3.3在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接,接缝距洞口四周距离应不小于100mm,如有拼接,发泡水泥保温板缝必需至少距离门窗洞的角部100-150mm。

4、打磨找平、隐蔽验收

4.1 发泡水泥保温板粘贴上墙面后静置至少24小时后,可以用打磨板将发泡水泥保温板打磨平整,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整,磨平后随时用刷子将打磨产生的发泡水泥保温板碎屑清理干净。请质检部门、业主、总包、监理验收后方可进行下道工序。

5、铺设网格布、锚钉及抹面砂浆施工

5.1铺设网格布

5.1.1抹面砂浆的准备:品牌:苏州陶华,25KG/包;每平方用量在5-6KG,铺设双层网格布的抹面砂浆总厚度在3-5mm。

5.1.2网格布的准备:品牌:江苏天宇纤维有限公司,本工程保温系统采用双层网格布,每平方用量在2.5-2.6m,克重:160g/M2。

5.2标准网格布的铺设:在发泡水泥保温板表面满批抹面砂浆,在胶浆未结皮前用铁抹子将网格布压入胶浆中,将墙面的胶浆压出网格布,再用铁抹子抹平即可。网格布的弯曲面朝里,从中央向四周用抹刀抹平,网格布应自上而下铺设。标准网格布应相互搭接至少50-80mm,上下不小于50-80mm,先压入一侧,再抹一些粘结砂浆再压入另一侧,最后用沿网格布纵向用铁抹子再压一遍收光,消除面层的模子印,网格布压入程度以可见暗露网眼,但表面看不到裸露网格布为宜。

5.3阴角处网格布压茬搭接,其宽度≥100mm。阳角处也应包角压茬搭接,其宽度≥200mm。

5.4网格布铺贴要紧贴墙面保证平整,无褶皱,不应出现大面积露网,见暗露网眼为宜,大墙面要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。

5.5双层网格布铺设宜采用二道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网格布,待其稍干硬,安装锚固件,再进行第二道抹灰施工后压入网格布,网格布暗露网眼即可进行下道工序的施工。

6、铺设网格布应注意以下事项:

6.1施工时,应避免阳光直射,否则应在脚手架上搭上防晒布来遮挡墙面;并应避免

在风、雨气候条件下施工;

6.2标准网格布应相互左右搭接,左右搭接至少50-80mm,上下不小于50-80mm;2m 以下或易受撞击部位在标准网内加设一道加强网,加强网对接铺设。

6.3在拐角部位,网格布就是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm。

7、安装锚固件

7.1锚固件的准备:品牌:苏州陶华,锚栓塑料圆盘材质为聚丙烯,规格:圆盘直径为45-50mm,长度为100mm,内置锚钉Φ8mm为热镀锌,长度为100mm。

7.1.1锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(并压入网格布)初凝时进行,使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面安装到抹面砂浆中,有效锚固深度;混凝土墙体不小于25mm;加气混凝土等轻质墙体不小于50mm。

7.2锚固件安装数量:墙面高度在20m以下每平方设置4-5个锚栓,20m以上每平方设置7-9个锚栓。

7.3阳台内侧、空调板内侧、凸窗顶板等安全要求较低部位可以适当减少锚固件数量。

六、综合验收,进行下道工序

1、保温工程验收资料准备

1.1保温工程施工的施工图;设计说明,设计变更资料;材料的出厂合格证书;第三方法定检测单位的材料性能报告;材料进场验收记录:材料进厂复检报告;隐蔽工程验收记录;施工质量记录等。

2、保温工程检验批

2.1外墙外保温的检验批和检验数量应符合下列规定:按国家与地方标准进行验收,以500-1000㎡墙面面积划分一个检验批,不足500㎡也应划分一个检验批。检查数量应符合下列规定:每100㎡至少检查一处,每处不得少于10㎡,每个检验批检查不少于3处。

3、发泡水泥保温板保温系统主控项目

3.1所有材料和半成品、成品进厂后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。

3.2 发泡水泥保温板与墙面构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和粘结方式应符合设计要求。发泡水泥保温板材与基层的粘接强度应做现场拉拔试验。粘接面积应符合设计要求,且不小于85%。

3.3发泡水泥板的厚度必须符合设计要求。

3.4抹面层与发泡水泥保温板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。

3.5寒冷地区外墙出挑构件及附墙部件应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。

3.6窗口外侧四周墙面应按设计要求进行保温处理。

3.7墙体节能工程保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量,位置,锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行现场拉拔试验。锚固件与网格布的连接应符合设计要求。当设计无要求时,锚固件与网格布应可靠连接。

4、发泡水泥保温板保温系统一般项目

4.1发泡水泥保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹胶粘剂。

4.2 发泡水泥保温板安装允许偏差和检查方法应符合下表规定。

发泡水泥保温板安装允许偏差和检查方法

2 立面垂直

3 用2m垂直检查尺检查

3 阴、阳角垂

直 3 用2m托线板检查

4 阳角方正 3 用200mm方尺检查

5 接槎高度 1 用直尺和楔形塞尺检查

4.3网格布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲外露等现象。搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于50-80mm,上下不得小于50-80mm。

4.4外保温墙面层的允许偏差和检查方法应符合下表的规定。

次项目

允许偏差

(mm)检查方法

1 表面平整 3 用2m靠尺楔形塞尺

检查

2 立面垂直

3 用2m垂直检查尺检

3 阴、阳角垂直 3 用直角检测尺检查

4

分裂缝(装饰线)直

线角 3

拉5m线,不足5m拉

通线,用钢直尺检查

5、施工洞口收口处理方法

5.1要施工洞口一般是指垂直升降机(龙门架)部位及塔吊加强筋和外脚手架加强筋等部位。在整个安装结束后,因室内装修、屋面处理及机械设备的安装调试不可能于外墙装饰同步结束。应由土建单位和各安装单位订出各道工序的进度计划以及最终的完工日期通知我方,我方将按照以上计划配合土建从上至下进行最后收口处理。

6、细部结点部位的施工

6.1窗框安装好,侧边粉刷到位,发泡剂或水泥砂浆填充密实。

6.2发泡水泥保温板粘贴到外墙正面与窗台侧边齐平(或窗侧也要做保温),做薄抹灰面层时,先抹一道抹面胶浆到窗框边为止,整体大面挂网格布时将网格布在胶浆未干以前正包到窗框边,并压入网格布。在底层胶浆表干后,窗角和窗侧做平、做直。

6.3门窗施工单位在窗框侧边打密封胶。

6.4外飘窗部位的施工:

6.4.1外飘窗的两个侧边施工前,窗框先安装好发泡剂或水泥沙浆填充密实,墙体粉刷到位。

6.4.2粘贴发泡水泥保温板前在窗框两侧边,然后土建单位用水泥砂浆负责将窗侧边位置的空隙粉好。干燥后大面积挂网时,抹一道抹面胶浆批到窗框边,压入网格布做平做直。

6.4.3 门窗公司在门窗框侧边打密封胶。如下图飘窗节点。

6.5外墙勒脚部位外保温构造做法:其底部设置金属底座托架在建筑结构±0.00处。托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏的要求。

6.6女儿墙部位外保温做法:女儿墙应设置混凝土压顶或金属板盖板,并实施双侧保温,内侧外保温的高度距离屋面完成面不低于300mm。

6.7檐沟部位外保温做法:其上下侧面应采用发泡水泥板整体包覆。

6.8基层墙体设有变形缝时外保温做法:外保温系统应在变形缝处断开,缝中可粘设发泡水泥板或堵塞低密度聚苯板,缝口设变形缝金属盖板,并应采取措施,防止生物侵害。

七、其他注意事项

1、设计外墙装饰面层为涂料饰面

1.1昆山春迈外墙外保温系统支持水性柔性涂层,若要施工非水性涂层(特别是溶剂型),或非柔性腻子,必须在昆山春迈保温系统上做相容性试验,或得到昆山春迈工程技术部许可,否则,昆山春迈公司不承担相应的责任。

2.2瓷砖饰面必须选用与昆山春迈保温系统相容性的瓷砖专用粘结剂试验,或得到昆山春迈工程技术部许可,否则,昆山春迈公司不承担相应的责任。

八、成品保护措施:

1.1成品、半成品在进场前对其质量按照国家规范进行验收,合格后办好手续收材料,并做好材料标识。

1.2施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

1.3分格线、滴水槽、门窗框、槽盒处残存砂浆,应及时清理干净。

1.4电动吊篮作业或脚手架作业时,对门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其他工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。

1.5各构造层在凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动。

1.6墙面、楼地面保温系统完工后要妥善保护,不得玷污、撞击、损坏。

1.7作业时应遵守有关安全操作规程。

九、安全文明施工措施:

1.1进入现场施工所有参加施工人员必须正确佩戴安全帽。进入施工现场必须自觉遵守现场安全生产六大纪律。施工前进行书面交底后方可进行施工作业。

1.2六级风以上或雷电、暴雨天气、台风季节等严禁施工,以确保施工安全。

1.3严禁酒后上岗。施工使用的工具定期检查使用状况。

1.4施工时不得抛扔物料,必须上下传递。使用塔吊吊运和人货电梯运料时,必须遵守设备使用的相关规定和要求。

1.5工完场清:

1.5.1保温材料在施工过程中产生的垃圾及废料,按总包要求指定地方堆放,并由总包外运,费用由保温材料承担,费用明细如下:①江苏泰建共5000元

②城南建设共6000元

工程部

发泡水泥板施工方案

如东县实验小学异地新建工程二期(3#楼)外墙保温 发泡水泥板 施 工 方 案 编制人:刘忠 审核人: 审批人: 如东县广顺建筑工程有限责任公司 目录 一、工程概况 3 二、施工部署 3 三、施工准备 3 四、作业条件 4 五、施工工艺 5

六、施工质量验收及检查方法 7 七、成品保护 8 八、应注意的问题 8 九、工期保证措施 9 十、质量保证措施 9 十一、安全保证措施 10 十二、文明施工保证措施 10 十三、工程扫尾和验收 11 十四、办理工程结算及售后服务 11 发泡水泥板外墙保温系统施工方案 一、工程概况: 本工程为新建项目的外墙外保温工程的施工,保温材料使用A级不燃材料----复合发泡水泥板,厚度40mm。 二、施工部署 1、外墙外保温的施工顺序为: 对墙体找平层的平整度、粉刷质量等进行检查—基层清理—粘结剂的拌制—保温板的粘贴—玻纤网的固定—抹面砂浆施工—防水腻子批刮—外墙涂料。(干挂石材墙面玻纤网、防水腻子及外墙涂料等工序不需要) 2、外墙外保温的施工工期:业主要求的工期。 3、外墙外保温工程施工质量目标:

⑴、消除施工中的质量缺陷,确保保温板的耐久性。 ⑵、外墙外保温工程完工,质量验收一次性通过。 4、外墙外保温工程施工组织机构人员: 为保证外墙外保温工程施工质量、进度及安全,在施工现场组织一个项目管理班子,班子的组成人员及职责如下: 安全员:负责现场施工安全管理、安全巡视和检查。 三、施工准备 1、劳动组织: 根据工程量的大小,合理安排施工劳动力,确保在要求工期内完工。 2、施工机具: 施工中所用机具与工具

3、施工前期技术准备: ⑴施工前,应认真进行图纸会审,根据工期及作业面条件等综合因素,进行技术交底,编制详细用料计划等; ⑵组织所有施工作业人员进场前进行“三级”安全教育; ⑶现场负责人与业主、总包单位、监理单位等一道,对发泡水泥板粘贴基层面进行交接检查,及时提出和解决基层墙面存在的质量问题。 4、施工时发泡水泥板的备料、运输及存放 ⑴根据选定的保温板规格、型号、工艺要求,结合实际数量及材料损耗,确定备料量。 ⑵进场的保温板的规格应有专用包装箱包装,运输过程中,应有防震、防潮措施,装卸时应轻拿轻放,防止机械和人为损伤。保温板应按规格堆放在坚实平整、干燥的室内。界面剂、粘结剂、抹面胶浆等应存放在室内阴凉、干燥处。施工前,根据工程具体情况绘制保温板布置图。

发泡陶瓷保温板工程施工设计方案

发泡陶瓷保温板施工工艺、施工组织(一)建筑概况 本工程施工现场位于宜兴市金三角汽车站西侧中星湖宾小区边;工程名称为宜兴市湖宾实验学校包括幼儿园;行政信息中心;教学楼;实验楼;风雨操场、食堂;门卫工程总建筑面积28851m2。其中幼儿园4664.6m2结构层次为框架3层;行政信息中心5783.02m2结构层次为框架6层;教学楼9843m2结构层次为框架4层;实验楼3488.5m2结构层次为框架5层;风雨操场、食堂4433.8m2结构层次为框架3层;门卫68m2结构层次为框架1层。 建筑设计使用耐久年限分类:3类;建筑耐火等级:二级,建筑防水等级:屋面防水等级为Ⅱ级。建筑设计使用年限50年,建筑高度约20.4米(檐口距室外地面),幼儿园檐口高度11.85m;行政信息中心檐口高度23.1m;教学楼檐口高度16.05m;实验楼檐口高度19.95m;风雨操场、食堂檐口高度15.7m; 幼儿园南北55m、东西56.5m为L型;行政信息中心南北 20.4m、东西50m 教学楼为三个单体加连廊组成单体南北10.2m、东西65m;连廊南北24.2m东西3m;实验艺术楼南北11m、东西57m;风雨操场南北39m、东西46m。 本工程建筑楼地面为水泥楼地面、地砖楼面、细石混凝土楼地面、活动地板楼地面、水磨石楼地面、木地板等;踢脚线为水泥砂浆踢脚

线、地砖踢脚线、水磨石踢脚线、木踢脚以及实木踢脚;内墙主要为水泥砂浆粉面、乳胶漆墙面、釉面砖(瓷砖)墙面;平顶天棚——乳胶漆平顶饰面、石膏板、钙塑板、铝合金方板吊顶、水泥砂浆顶棚、矿棉板吊顶;外墙——挤塑保温板外墙面砖饰面,线脚以涂料饰面;屋面采用卷材防水保温屋面。 墙体工程:内外墙采用240mm厚蒸压灰砂砖,M5混合砂浆砌筑;,卫生间小隔墙为120mm厚蒸压灰砂砖,M5.0混合砂浆砌筑;挑板及线条上的墙体采用蒸压灰砂砖,M5.0混合砂浆砌筑。所有外墙砌体在有外挑部位时,均应从外挑面上做150mm高C20混凝土防水坎;凡使用上有水或潮湿的房间在楼地面处做150mm高C20混凝土防水坎;坎厚同墙厚。 门窗工程:门为夹板木门、钢制甲级、乙级及丙级防火门、铝合金玻璃门;窗为铝合金玻璃平开窗、推拉窗、铝合金上悬窗、中悬窗。外门窗框为断热铝合金框,玻璃选用低幅射中空玻璃窗框,玻璃厚度不得小于6mm。 幕墙工程:根据立面形式、分格、开启方式、材质等,由相应设计资质的承包商进行二次设计,对幕墙的强度、变形、保温、气密性、水密性、防雷防坠落、隔声、室内通风换气及耐久性进行设计。 保温节能:本工程建筑类型为公共建筑,地上3~6层,体形系数0.24,平屋面以及坡屋面均采用挤塑聚苯乙烯泡沫板外保温做法,保温板厚度45mm,传热系数K分别为0.67W/(m2·k)、0.55W/(m2·k);外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板外保温系统,保温板厚度

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

发泡陶瓷板施工方案

南通市第二人民医院新建医技楼工程 外墙保温系统(发泡陶瓷板) 施 工 方 案 编制人:刘忠 审核人:刘建华 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工艺做法 四、施工准备 五、质量标准和质量控制 六、部分节点处理 七、保温钉图集 八、成品保护 九、应注意的问题 十、工期保证措施 十一、质量保证措施 十二、安全保证措施 十三、文明施工保证措施 十四、工程扫尾和验收

一、编制依据 、施工图纸、“建筑节能设计要求” 、国家有关的规范、标准、规程。 《复合发泡陶瓷板外墙外保温系统应用技术规程》苏 《外墙外保温工程技术规程》 《建筑节能工程施工质量验收规范》 二、工程概况 工程名称:南通市第二人民医院新建医技楼工程 三、工艺做法 工艺流程

贴板 、准备工作 施工前应清扫墙面浮灰,墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度,安装不锈钢支架。 平整垂直度误差在5mm范围内,可通过调整粘结剂和发泡陶瓷板厚度找平,超出5mm,则预先由总包单位进行局部修理后再进行保温施工。 、粘贴发泡陶瓷板(保温层平面布置详见附图) 发泡陶瓷板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡陶瓷板上均匀批刮一层厚度不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于,及时粘贴并挤压到基层上,并符合下列要求: )用于外墙阳角、阴角以及门窗洞口周边采用满粘法。 )上下排之间发泡陶瓷板的粘贴应错缝板长,板的侧边不应涂抹粘结砂浆。 )外墙阳角(含门窗洞口),上下排发泡陶瓷板应错咬合。 )门窗洞四角发泡陶瓷板应采用整板截割。 )铺帖保温板四周应靠紧且板缝不得大于。 发泡陶瓷板错缝及转角示意图门窗洞口排板示意图

超轻发泡水泥板施工方案

目录 1 编制依据 1 2 工程概况 3 3 施工部署 5 4 施工工法 10 5 质量标准 19 6 质量保证措施 21 7 实现质量目标的措施 23 8 成品保护措施 23 9 其它注意事项 23 10 材料节约措施24 11 安全及文明施工措施24

1.编制依据 由于外墙保温施工图集、标准均不统一,主要原因在于主要施工用材料的变化,且现行图集中部分内容亦不适应现场施工的需要,因此施工方案参照下列文献编制:

2.工程概况 2.1总体简介 2.1.1工程建设概况 清河中街16#院综合改造工程2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼多层建筑外墙外保温二层及二层以上采用80mm厚超轻发泡水泥板(首层采用80mm厚玻化微珠保温板)。

2.1.2外墙外保温工程简介: ⑴ 海淀区房屋建筑抗震节能综合改造项目(二批一标)二层及二层以上外墙外保温系统是以砖墙为基层,以水泥发泡保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以玻纤网、抹面胶浆为保护层的外墙外保温系统。该保温系统的基本构造见附表2.1和附图2.2 表2.1 附图 2.2

⑵工程重点难点分析 本工程施工期间住户不搬离,施工时会给住户正常生活带来一定的影响,现场主要施工重点、难点及采取措施如下: ①原有小区各楼周边场地较为狭窄,且多为居民自行停车占地,无法搭设临建,材料堆放的场地非常有限。对此需安排工人小区场外住宿,材料进场前提前与当地居委会联系通知居民挪车,并用警戒线设置好施工带;合理安排材料进场计划随到随用,材料堆放尽量一次到位,避免进行二次搬运。 ②由于施工区域也是居民生活区域,保温板施工特别是垂直运输时应做好防护工作,特别是楼周边,应用提前通知居民施工时间并警戒线设置施工隔离带;锚栓固定时打孔会造成一定噪音,施工前应提通知居民并选择非休息时段施工;外墙保温施工会对居民外窗造成污染,现场施工时应注意对居民外窗进行保护。 ③小区内原有居民自行安装外窗护栏会对外墙保温板粘贴及窗口处做法产生一定影响,在外墙保温施工前需提前做好居民工作,合理安排工序,拆除外窗护栏后再进行外墙保温施工。 ④各楼原有外墙空调室外机及空调室外移机施工会对外墙保温施工造成影响,施工时应按楼组织施工人员,合理安排工序,在外墙保温施工时穿插空调室外移机施工,尽可能减少空调室外机对外墙保温施工带来的影响。 3.施工部署 3.1工程质量目标

外墙发泡水泥板施工方案

发泡水泥板外墙外保温系统 施 工 方 案 上海舜安建筑工程有限公司 2015年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、施工依据 (1) 3、施工工法 (1) 4、施工工艺 (5) 5、质量保证实施细则及检查方法 (7) 6、其他注意事项 (9) 7、成品保护措施 (9) 8、特殊技术问题的处理方法 (10) 9、安全文明施工措施 (10) 10、构造节点附图 (12)

1、工程概况 (1):工程名称: (2):建设单位: (3):总包单位: (4):监理单位: (5):设计单位: (6):施工单位: (7):工程地址: (7):保温面积: 2、施工依据 由于外墙外保温材料的变化要求,各地区的标准不一,根据本地区的气候条件和工程建设特点,同时参照以下标准; (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) (2)《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ-32/J16—2006) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 (4)《砌体工程质量验收规范》GB50203 (5)《建筑节能工程施工质量验收规范》DGJ32/J19 (6)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (7)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (8)《上海市建筑产品推荐性应用标准》DBJ/CT151-2012 (9) 公安部、住房和城乡建设部公通字[2009]46号文件 3、施工工法

施工工艺根据国家和地方相关规范标准、设计要求、工程特点制定。 3.0总则 本方案以钢筋混凝土墙、砼砌块为基层,1:3防水砂浆为找平层;发泡水泥板为保温主材,网格布、锚栓、专用粘结砂浆、抹面砂浆等为辅材;外墙外保温的相关工艺及验收标准为要求制定,该保温的基本构造见下表和下图. 基层找平层粘结层保温层面层 外饰 层 ①钢筋混 凝土墙②双排孔 砼空心 砌块 ①界面 砂浆 ②1:3防 水砂 浆 专用粘 结砂浆 45、40 厚发泡 水泥板 ①抹面 砂浆 ②网格 布,锚 栓 幕墙 或涂 料 表 1、砼墙或砖墙基层 2、20厚1:3水泥防水砂浆(基层界面 或毛化处理) 3、3-5厚粘结砂浆 4、4 5、40厚发泡水泥板 5、3-5厚抹面砂浆(含网格布) 6、外墙面饰面层 (由内到外) 图

发泡陶瓷保温板施工方案

陆慕实验小学教学楼、看台、地下车库工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 张家港市建业建筑安装工程有限公司

工程概况 工程名称相城区陆慕实验小学教学楼看台地下车库 工程地址苏州市相城区阳澄湖中路 结构类型框架,地面4层建筑类别公共建筑 建筑层数地上4层建筑高度 17m 建筑总面积17865.97m2 抗震设防烈度六抗震等级三级 二、保温工程施工时间计划 分部工程名称计划开工时间计划竣工时间 屋面 2016年3月 2016年4月 门窗 2016年4月 2016年5月 墙体 2016年3月 2016年5月 三、保温工程做法: 1、保温隔热上人屋面:钢筋混凝土屋面板;30厚混凝土结构找坡(1%~2%);70厚XPS 保温板;4厚SBS改性沥青防水卷材;20厚1:3水泥砂浆找平;1.5厚双面自粘防水卷材;3厚APP改性沥青防水卷材;10厚低标号水泥砂浆隔离层;防滑地砖。 2、保温隔热坡屋面:钢筋混凝土屋面板,预埋直径为10的钢筋头,间距双向900,伸出保温隔热屋面30;70厚XPS保温板;35厚C20细石混凝土找平(内配Φ4@150X150钢筋网与屋面板预埋Φ10;涂膜防水层;1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处>20(内配Φ6@500X500钢筋网);平瓦。 4、水磨石地面,有保温层:4%灰土夯实整平(压实系数不小于0.9);80厚C15混凝土; 0.2厚塑料膜浮铺;40厚XPS保温板;0.2厚塑料膜浮铺;40厚C20细石混凝土随打随抹,内配?6@150双向钢筋;水泥砂浆一道(内掺建筑胶);20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,干后卧铜条分格(每米4眼,穿22号钢丝卧牢);10厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡; 5、外墙1(真石漆饰面外墙面):B05蒸压砂加气自保温墙体;喷湿墙面;3厚专用聚合物砂浆底面刮糙;或专用界面剂甩毛;9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;6厚1:2.5水泥砂浆找平;8厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层;30厚发泡陶瓷保温板;5厚抗裂

外墙水泥发泡保温板施工方案

外墙水泥发泡板专项施工方案 一、工程概况本工程位于丰润城区东部,人民路以东,林荫路以西,曹雪芹东道以南,光华道以北的六小区内,南、北两侧均为小区住宅楼,东临丰润区卫生局,西靠小区道路。总建筑面积34160.68 平米。工程结构型式为:框架剪力墙结构。由宏廷房地产有限公司投资新建;由唐山科信建筑工程监理有限公司监理;由鹏达建设集团有限公司承建。 二、编制依据:河北省工程建设标准设计( DBJT02-78-2012) ;图集J12J129 三、本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理; 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网格布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8. 验收。 四、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1.基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。 2.保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进 3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4.需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。

5.施工中环境温度不应高于35C,不应低于5C,且24h内不应低于0C,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 6.进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理T弹基准线、安装底座托架T粘贴发泡水泥板T抹第一遍抹面砂浆-铺压网布-安装锚固件-抹第二遍抹面砂浆-验收。 (三)施工要点 1.挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 2.材料配制粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书 配 制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。 3.发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300m处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2 板长。

发泡陶瓷保温板工程施工组织设计方案

发泡瓷保温板外墙外保温工程 施 工 方 案 金久科技新材料

一、质量保证体系和措施 质量方针:质量第一,科技领先,全员参与,争创全优。用以质量求生存,以开拓求发展、一质量创信誉、以创新促进生产力的宗旨搞好本工程质量管理,争创优质工程。 1、质量保证体系结构图 2、质量保证措施 成立以项目经理为首的现场施工质量领导小组,领导小组成员由 施工质量保证体系 材料体系 施工质量体系 成品保护 进入施工现场的材料严格验收 进入施工现场的材料妥善保管 施工前的材料准备得当 班 组自 检质 量 员检查 项目经 理检 查严格按照施工工艺及操作采取相应措施保护成品

专业技术人员、质量安全员和施工队长组成。质量领导小组每星期召开一次现场工程质量专题会议,听取作业班长、质检员的汇报,解决工程质量存在的问题并指导下步工作。 a、工程开始施工时,先做样板,经业主、监理方检查、验收、签字、认可后,再按样板进行大面积施工。 b、材料进场要严格检查验收,并要有出厂合格证。 c、不符合设计要求的材料、器具,班组不得用于施工。 d、项目经理在开工前要认真熟悉施工图纸。参加图纸会审、技术交底,对施工工程的质量负责,对施工过程中发生特殊技术问题认真对待,不得草率处理,不能自行处理应立即请示上级。 e、开工前组织施工队学习和技术交底,施工现场要有质量交底记录,并按时上报公司归档;实行三级质量检查制。 f、由于工期紧,工地现场空间有限,其他作业单位和队伍多,项目经理在制定施工计划、划分并确定施工作业面、调度施工材料进场以及堆放地点时,应及时和业主、监理、土建等单位协调,确保外保温施工有序进行。 g、施工前应先检查基层墙面是否满足粘贴要求;若不满足,应及时联系土建单位,请求整改。 h、严格按设计要求、施工工艺施工;各工序严格进行检查,合格时才准下一道工序施工。 i、施工过程中如发生质量事故,应立即向上级有关部门上报,项目经理要督促施工班组填写好质量事故报告,不得隐瞒质量事故。

水泥发泡板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据 1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

2、技术准备 2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。 2.2编制施工方案,办好开工审批手续。 2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。 2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。 2.5对施工队进行技术及安全交底。 3、进场施工必须具备的条件 3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。 3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。 3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

水泥发泡板施工方案

A级防火水泥发泡板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:江苏傻汪新型建材制造有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温水泥发泡板施工方案 (一)施工准备 1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 表1墙体基面的允许尺寸偏差

在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用水泥发泡板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用水泥发泡板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,水泥发泡板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

最新发泡陶瓷保温板施工方案

昆山综保区世硕员工南区宿舍4#楼工程 外 墙 保 温 施 工 方 案 企业名称:昆山市城乡建设有限公司 编制日期: 2016年11月23日

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------- 1 二、施工安排------------------------------------------------------------------------------- 1 三、施工进度计划------------------------------------------------------------------------- 3 四、施工准备与资源配置计划---------------------------------------------------------- 3 五、施工方法及工艺要求---------------------------------------------------------------- 5 六、冬雨季施工措施---------------------------------------------------------------------- 8 七、成品保护措施------------------------------------------------------------------------- 9 八、保证质量措施------------------------------------------------------------------------- 9 九、保证安全措施------------------------------------------------------------------------- 11 十、环境保护措施------------------------------------------------------------------------- 12 十一、附局部节点详图------------------------------------------------------------------- 14

发泡水泥保温板施工工艺

发泡水泥保温板施工工艺 1、安装复合发泡水泥板 1)标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在复合发泡水泥板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在复合发泡水泥板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的复合发泡水泥板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。 7)复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成

的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。 8)复合发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 2、安装固定件: 1)固定件在复合发泡水泥板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按每块板设置一个。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3、打磨: 1)复合发泡水泥板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。 4、作装饰线角:

(建筑工程管理)发泡水泥板施工工艺

(建筑工程管理)发泡水泥 板施工工艺

发泡水泥保温板 施 工 方 案 1、施工机具 1.1、施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子 等主要施工机具。 1.2、施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2、施工条件 2.1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2、保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收

合格后进行。 2.3、保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符 合设计要求且验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,且需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,且预留出外保温层的厚度。 2.4、保温工程应制定专项施工方案。 2.5、既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲 除,如有必要原装饰面层应清除。且用1:3水泥砂浆补平。 2.6、按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7、施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低 于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8、进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应 商产品说明要求进行。 3、施工工艺 3.1、发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图3.1的要求。图3.1发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4、施工要点 4.1、挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基 准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制水泥发泡板的垂直度和水平度。 4.2、材料配制

发泡水泥板外墙外保温施工工艺

发泡水泥板外墙外保温施工工艺 1 施工机具 1.1 施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子等主要施工机具。 1.2 施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2 施工条件 2.1 基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2 保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。 2.3 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 2.4 保温工程应制定专项施工方案。 2.5 既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲除,如有必要原装饰面层应清除。并用1:3水泥砂浆补平。 2.6 按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。

3 施工工艺 3.1复合发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图6.3.1的要求。 图3.1 复合发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4 施工要点 4.1挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 4.2 材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 4.3发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: 1 发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 2 发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线。

发泡陶瓷施工方案

陶氏化学外墙外保温系统 发泡陶瓷 施工方案 项目名称:江苏苏美达机电科技园(六合)项目屋面及外墙保温建设单位:江苏苏美达机电科技有限公司 监理单位:江苏建发工程投资有限公司 施工单位:南通四建 编制日期:2014-6-16

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、系统构造说明 四、项目组织机构 五、施工方法 六、质量保证措施 七、质量检验标准 八、成品保护措施 九、安全文明施工

一、工程概况 工程名称:江苏苏美达机电科技园(六合)项目屋面及外墙保温 工程地址:南京市六合区雄州工业园高雄路 建设单位:江苏苏美达机电科技有限公司 设计单位:中国联合工程公司 施工单位: 南通四建 监理单位: 江苏建发工程投资有限公司 本项目外墙保温施工为食堂。食堂外墙保温为25mm厚发泡陶瓷,1400m2。 二、编制依据 1、《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144-2004 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 3、《江苏省建筑热环境及节能设计标准》 DB32/571-2002 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J19-2006 7、《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求》(苏建科(2006)287 号文件)

三、系统构造说明(由内至外) 发泡陶瓷保温板系统构造说明

四、项目组织机构图

五、施工方法及工艺 发泡陶瓷保温板施工方法及工艺 (一)、施工准备 a、发泡陶瓷保温板在运输中应轻拿轻放,严禁扔摔;贮存应注意防雨。砂浆类材料应防潮、防雨且在保质期内使用。 b、发泡陶瓷保温板的基层表面应清洁,干燥,无油污、脱模剂等妨碍粘结附着物。凸起、空鼓和酥松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空缺、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。 c、在高温、非常干燥的环境下施工前应适当湿润墙面;墙体吸水率过高或墙面存在影响发泡陶瓷保温板的情况必须对墙体界面处理后方可施工。 (二)、施工要点 发泡陶瓷保温板与基层墙体采用粘贴式粘结方法施工要点如下: a、施工应在基层质量验收合格后进行。施工前应根据建筑实际尺寸进行排板设计。施工过程中应根据外保温系统控制板粘贴发泡陶瓷保温板的垂直度和平整度。 b、粘贴砂浆应按规定的配合比配制,随用随配,并注意防晒、避风,配好的砂浆存放时间不宜超过8h。 c、施工时及施工后7d内,进行必要的遮蔽保护,应防止雨水冲刷及烈日暴晒;冬季施工应按相关标准采取防冻措施;当室外环境温度高于37℃或低于5℃,不得施工。 d、网格布应按工作面的长度要求剪裁,并应留出搭接长度,长度为8~10cm。,网格布的裁剪应顺经纬向进行。 e、安装固定件应按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固到基层深度不小于50mm。固定件个数:按照苏J/T16-2004(二)执行 f、雨冬期施工应按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等相关标准要求进行。 g、安全技术要求必须遵守现行建筑工程安全技术标准的规定,并按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等相关标准要求进行。 (三)、施工工艺

水泥发泡板施工方案完整版

水泥发泡板施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15) 一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据

1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

水泥发泡板专项施工方案

发泡水泥板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 2017年5月

复合发泡水泥板系统施工方案 一、工程概况 工程名称: 结构类型: 结构使用限: 结合本工程施工现场具体情况,以“质量第一、安全第一、文明施工”要求为标准,特制定本外墙外保温施工方案。 本工程外墙保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理(本工程为35mm厚水泥砂浆粉刷,现已完成任务并验收 合格); 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8.验收。细部做法详见《苏JG/T041-2011》 二、工期 外保温施工计划工期天,开工时间:年月日;完成时间:年月日。 三、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1.基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。

2.保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆的平层,且施工质量验收合格后 进行。 3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计 要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理,伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4.需有保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低于0℃,风力不应大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 5.进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品 说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理→弹基准线、安装底座托架→粘贴发泡水泥板→抹第一遍抹面砂浆→铺压网布→安装锚固件→抹第二遍抹面砂浆→验收。 (三)施工要点 1.挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。2.材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。 3.发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2).发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,

发泡板施工方案

复合发泡水泥板外保温系统施工组织设计 一、工程概况: 外墙外保温工程,在外墙体基础已做好(抹平)条件下,采用复合发泡水泥板作保温层,粘结砂浆作粘结剂,160g/m2耐碱网格布,抹面砂浆作保护层。 二、编制依据: 1、业主下发的图纸 2、江苏外墙保温施工技术规程 3、苏JG/T041-2011复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程 4、国家外墙保温施工技术规程 5、本公司制定的企业施工规程及图集 三、施工部署: 组织机构 成立外墙保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工和建设单位、监理单位、总包单位协调配合。 项目经理部人员 项目经理:1人 施工员:1人 质量员:1人 安全员:1人材料员:1人 四、施工进度计划 (见附表) 五、作业条件 1、总包方为本工程提供室外垂直运输设备,现场施工及生活所需的水电及工人住宿的临建设施等。 2、基层墙体垂直度要求为全高允许偏差5mm以内,表面平整度在3mm以内。墙面的水泥灰浆应清除,墙表面的凸起物应剔除,外墙上的螺栓点堵严。 3、施工机具:外接电源设备、电箱、电表、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量

衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、墨斗等。 4、施工材料进场必须有相关部门认证、出厂合格证质保资料,材料进场后随机抽样进行复验(费用在合同中另行约定),保证合格后方可使用。 5、气候条件:操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒网,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 六、施工组织设计方案: 1、项目部各岗位职责 项目部各岗位职责

相关文档
相关文档 最新文档