文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调水系统清洗流程

空调水系统清洗流程

空调水系统清洗流程
空调水系统清洗流程

中央空调的水处理主要包括两个部分,一是清洗空调冷却水系统,

另一个则是清洗空调冷冻

水系统,

在做中央空调冷却水系统清洗时主要是针对冷却塔和冷却循环水进行清洗。那么对

于冷冻水系统的清洗又该清洗哪些部位呢?如何进行清洗?下面为大家介绍一下中央空调冷冻水系统的清洗流程。

冷冻水系统清洗流程:

1.

外接水泵从排污口投加杀菌火藻剂,开泵循环

16-24

小时,作全系统的杀菌火藻剥污泥

处理。

2.

外接水泵从排污口投加清洗剂,开泵循环

24

小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

3.

排放冷冻水,

将空调清洗出的锈渣、

污泥排出冷冻系统之外。

拆冷冻系统机房主管道过滤

器,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至

1

时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。

4.

外接水泵从排污口投加预膜液,

系统在进行清洗以后,

其金属表面处于十分活跃的活性状

态,很容易被二次氧化,所以应对系统进行预膜,以防止金属表而被腐蚀。加入预膜剂,控

PH

值在

5.5

6.5

之间,运行

24

小时后放

5.

排放

2/3

冷冻水,外接水泵从排污口中投加缓蚀剂,开泵循环

2

小时,使药物均匀分布

在系统中。

测试

PH

值,

PH

值正常值在

8

10

的情况下做浸片试验由此可见中央空调的冷冻水系统主要是从冷冻水泵出水口开始,

即经过中央空调主机

冷凝器处理后的冷冻水)

在冷冻水的出水口处连接水泵,

中央空调冷冻水通过外接水泵和水

管一直流到空气处理机组或中央空调风机盘管等末端设备。对于空调清洗

中中央空调冷冻水

系统的清洗可以有效的减少冷冻水流阻力,

降低能耗,

同时可以增加空调制冷制热效果,

起到节能减排的作用

空调清洗保养合同协议书范本

编号:_____________空调清洗保养合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经甲乙双方友好协商,对空调清洗事宜达成一致,同意签订本合同并承诺遵照履行。 一、乙方受甲方委托,在本合同约定的服务期限内,为甲方在用的台空调提供有偿的清洗维保服务,以达致正常运行状态。 清洗范围:包括但不限于空调机组的主机、压机、风机、冷凝器、制冷循环管路、过滤网。 二、服务期限 本合同约定的服务期限为年,自_______年月日起至_______年月日止。 三、服务价格及付款方式 乙方对每台空调机组收取元/次的服务费。 服务费按季度结算,乙方需提供发票及清洗维保确认单。 四、甲方权利义务 1、甲方有权随时监督、检查乙方服务的质量、进度、方法及安全记录。 2、甲方需配合乙方提供服务所需要的水源、电源等,并满足服务期间的需要。 3、甲方应按照合同约定,向乙方支付服务费。 五、乙方权利义务 1、乙方应提供技术、机械设备等进行清洗服务,自觉接受甲方相关管理规定,并接受甲方的监督。 2、乙方在清洗期间,不得擅自拆卸空调除清洗的其它部件。在空调清洗、消毒并安装完成后,乙方应对空调进行全方面的检测、调试,如有配件损坏需更换的,乙方需及时告知甲方,再与甲

方协商后维修,费用由甲方承担;如确实检测到空调需要加氨,加氨价格由甲乙双方再根据市场价格协商、确认加氨,费用再和清洗费用一起结算若。因乙方工作失误或者差错造成甲方空调设备的损坏,乙方需负责修复,恢复设备的正常运行,其所产生的费用由乙方承担。 3、乙方应按有关安全规程操作,严格安全防护措施,负责现场安全,在施工过程中作业所造成的安全事故和人身伤害都由乙方自行负责。 六、违约责任 1、甲方未按合同约定支付服务费,乙方有权暂停提供服务至甲方实际支付之日,服务期限相应顺延。 2、乙方未能按合同约定保质保量提供服务,甲方有权终止本协议。 七、其他约定 1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、本合约经双方签字及盖章生效,合同一式二份,双方各持一份。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 负责人:负责人: 日期:日期:

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 目录 1范围 2内容 3原则 4机具 5保障 6要求 7现场保护 8空调清洗 9风管清洗 1.垂直风管 2.水平风管 10验收 11质保 12卫生防护 13施工安全 14管理小组 15环境保护 1范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以 及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作, 进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量 方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 4机具 名称参数备注 检测机器人12v 配笔记本电脑 气锤工作机器 12v 配各种锤头 人 气鞭机器人12V 配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW 配各种刷头 空气负压机 2.2kw 配风管连接器 检测机器人:检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 气锤工作机器人:该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。 视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。

中央空调水系统清洗

中央空调水系统清洗 冷却水系统清洗、预膜施工步骤 1、施工前准备工作: a.根据客户要求,带领相关施工人员进厂培训; b.将清洗设备带入厂区,并根据贵公司要求,进行分类、有序摆放; c.确定施工时间,并根据要求申请施工作业单; d.施工前人员确认并分工; 2、人工检测冷却塔填料和管内污垢情况,并拍摄照片。 3、人工清理冷却塔杂质,并冲洗冷却塔过滤网、填料。 4、开启冷却水循环泵,将HTY表面活性剂和HTY高效除垢剂用50℃溶解后按比例加入冷却塔中。 5、不断检验药效及时添加清洗药剂,对系统循环清洗4小时。 6、清洗干净后停泵,排出清洗液,拆卸冷却水系统泵前Y型过滤网进行清理。将过滤网冲洗干净后回装。 7、将系统补满新水,开启循环泵对系统进行漂洗。 8、排出漂洗液,补充新水,补满后,向冷却塔里按比例投加预膜药剂。 9、开启系统循环泵,对系统预膜3小时。 10、排出预膜液、补满新水、打扫现场卫生、恢复系统各处。对清洗完毕后的填料、过滤网、管内情况进行拍摄照片。 冷冻水(采暖水)系统清洗、预膜施工步骤 1、系统补满水,将HTY高效除垢剂和HTY表面活性剂用50℃水溶解后,加入膨胀水箱中。 2、开启冷冻水(采暖水)泵,循环清洗4小时,不断检验药效,及时添加药剂。 3、清洗干净后停泵,排出清洗液,拆卸泵前过滤网进行清理,过滤网清洗干净后回装。 4、将系统补满新水,开启循环泵对系统进行漂洗。 5、漂洗完毕后,停泵排出漂洗液。 6、将系统再次补满新水,加入HTY预膜剂。开泵循环对系统预膜3小时。 7、预膜完毕后,排出预膜液,恢复系统各处,打扫现场卫生。 清洗剂用量 中央空调杀菌剥离剂: 本品是由季胺盐异噻唑啉酮类复合合成的杀菌剂,对中央空调循环水系统中的异氧菌、铁细菌、硫酸盐还原菌、藻类,有很好的杀灭和抑制作用。低毒、药效快而持久,渗透力强,适用温度和PH 值范围宽,长期使用部产生抗药性。

空调的日常维护与清洗攻略

空调的日常维护与清洗攻略 密闭环境下,空气流通不好,室内污染物浓度增加,空气质量下降,对人体会产生不良影响及危害。室内空气污染可对人体的神经系统、呼吸系统、免疫系统造成危害,引发各种疾病或者使心脑血管等慢性病复发。中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们,头顶上的空调成了危害家人健康的污染源!故此,我们要对空调进行清洁,那么我们在清洁过程中要注意些什么,如何才清洁的更彻底呢?什么时机清洁更合适呢?下面就为您详细介绍。 正确的空调清洗 目前仍然有大多数家庭对家用中央空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上,并累积了大量的病菌。 了解空调污染的真正的原因后,我们可以在清洁空调每次多做1步,清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。 除了养成每次清洁消毒空调多1步的习惯之外,定期对空调散热片进行清洁消毒也是必要的。 每年在换季的时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。

空调散热片不可拆卸,而且由于其机构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。对此,消毒空调散热片应使用正规空调消毒剂,自己动手就可以轻松完成。同时,选用产品需具备“国家卫生部消毒产品证号”,这样杀菌消毒效果才有保证。另外由于散热片上的污垢和病菌被清除,空调制冷效果也会更好,实在不失为一箭双雕之举。 当然除了解决空调污染的源头之外,空调使用期间,空调房要经常开窗通风,保持空气流通,以减少室内空气污染。 清洗攻略 1.空调过滤网的清洗 将窗户打开,通风,然后把要用的工具准备好:抹布一块、刷子一个、温水泡好的洗衣粉水半盆;先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆卸下来,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入洗衣粉水里泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲一遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。 2.空调散热片的清洗(必须选择专业的空调消毒剂) 依照空调消毒剂使用说明使用量: 空调消毒剂(柜式机专用)每瓶可清洗消毒3台柜式空调(注:具体用量根据空调实际的污染程度而定); 空调消毒剂(挂壁机专用)每瓶可清洗消毒5台挂壁式空调(注:具体用量根据空调实际的污染程度而定)。

归纳中央空调维保清洗方案及报价.doc

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

空调清洗保养流程

中央空调保养维护清洗 中央空调正确的维护清洗和及时的维修有利于保证机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。维护指的是对机组的预防性保养,维修指的是对产生故障的机组所做的修理,机组的日常维护和定期维护。 一中央空调的日常维护 1.每天按规定的程序执行开机和停机顺序; 2。按一定的时间间隔记录机组运行参数; 3.机组开始运行24小时后对冷冻、冷却水过滤器清洗一遍。 4。通过控制柜上压力表显示检查机组的蒸发器和冷凝器压力,根据压力温度对照表,检查蒸发温度和冷冻水出水温度的差值、冷凝温度和冷却水出水的温度差值.注意它们的变化趋势。蒸发压力读数一般应在380~450KPa的范围内,冷凝压力一般应在1300~1500KPa的范围内。温差值一般应在1~3℃范围内. 5.检查制冷剂过滤干燥器,如果发现过滤干燥器出口位置有结霜现象,则说明存在堵塞。,这个现象通常伴随着蒸发压力过低以及蒸发温度与冷冻水出水温度的差值增大的现象。应注意及时更换制冷剂过滤干燥器; 6。检查油箱中的油位,正常的油位一般应在视镜的中部位置.如果发现油位有较大的下降,应及时添加冷冻油; 二定期维护包括每周、每月、每季度、每半年、每年的维护保养。A.每周的维护 1。检查分析运行参数记录表. B.每月的维护 1.检查分析运行参数记录表; 2.检查电源接线的紧固螺栓有无松动; 3.检查机组各运动部件有无杂音,运行是否正常; 4.检查制冷系统的高、低压力值是否正常; 5。检查各电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常; 6.检查干燥过滤器及视镜是否正常,如过滤器出口结霜,表明过滤器脏堵,需清洁滤网,视镜有湿度显示(颜色变红),则需更换过滤器芯; 7。检查压缩机润滑油是否正常,如油位低于视镜的1/2,应添加润滑油;如有脏物或已变质,

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 一、中央空调通风管道系统的清洗 (1)根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。 (2)以风管系统为单位清洗、消毒。 (3)选定吸尘风口和清洗风口。 (4)使用必卓通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。 (5)设备及工具到指定地点,并用专用防尘布遮盖好施工地点下方的物品,电工开始接通临时电源,有技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。 ①前期准备 ②阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 ③高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 ④将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 (6)此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。(7)清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。 (8)录像监视系统对风管清洗前、中、后进行监测及录像,保存图片。 (9)拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备

好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。 (10)检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。 (11)收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。 (12)一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。(13)风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于 1 g/m2.风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。部件清洗后.表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。 二、中央空调风机盘管的清洗工艺 (1)风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上,测量最大值,散流器的中心位置)编号记录。 (2)确认空调设备处于停机状态,并切断空调设备专供电源。(3)用专用防尘布保护工作区所有物品免受污染。 (4)设备药剂准备到位,空调清洗所用的水电齐全。 (5)拆下并清洗空调风机盘管送风散流器。 (6)拆下并清洗空调回风百叶。 (7)拆下并清洗空调空气过滤网。 (8)拆下风筒风轮,用专用设备清洗干净并喷洒消毒液。 (9)用康星专业翅片清洗剂喷洒翅片表面,等待2-5分钟,然后用

空调清洗步骤

通常凡是与空调有关或空调引起的相关疾病,就能称之为空调病,医学上并没有空调病这个疾病,这是一个社会学诊断的病名。 其表现症状因个人体质不同而有异,可大致分为以下几点: (1) 皮肤:皮肤受累时,可出现皮肤干燥、瘙痒、红斑等症状。 (2)呼吸道:表现为咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等上呼吸道症状,严重者还可出现肺炎等下呼吸道问题。 (3)胃肠道:胃肠道受累,则可表现为食欲减退、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。

(4)肌肉关节:腰、背关节疼痛或僵硬,肌肉酸痛等。 (5)其他:嗜睡、易疲劳、头痛、流鼻涕等症状;面神经炎、皮肤局部末梢神经炎也可能是空调病的症状,严重者还会出现口眼歪斜;女性经常吹空调还会引发月经不调、痛经等疾病。 空调清洗快速方法 一、壁挂式空调快速清洗方法: 1、断开电源,打开空调面板掀开面盖,将裸露在外部的机壳用湿抹布擦拭。

2、慢慢取出空调过滤网,积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸。 3、积灰严重时,请放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10到15分钟。洗干净后请甩干水分并将其在阴凉处晾干,勿用高温加热或烘干。 4、装上过滤网后,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风吸制热量调至最大,保持开启空调30分钟即可。 二、立柜式空调快速清洗

1、关闭电源,用螺丝刀扭开机身面板两边的螺丝,打开面板。 2、取出过滤网。 3、用花洒从过滤网背面向外淋水,以清洁灰尘;清洗好后背阴晾干。 4、晾干后,将过滤网重新装回,合上面盖。 注意事项: 在用酒精擦完电器,不要立即通电使用。 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

螺杆机水系统清洗方案

一、水系统方案概述 1、水系统清洗方案概述 感谢您对我公司的充分信任,能够给予我公司对中央空调系统清洗的机会。我们深知本工程的特殊性和重要性,公司从上到下表现出高度的重视,十分珍惜这次难得的机会。针对贵公司空调系统,我们多次组织技术人员对空调系统进行细致认真分析研究,反复查阅,组织专题会,针对工程特点,重点,难点进行反复研究,其目的是使施工组织设计科学,合理,详尽,具有很强的可操作性和针对性。 在本工程上,我公司将积极,主动,高效为业主服务,秉承“及业主所及,想业主所想"和“全心全意为客户服务”的指导思想,努力拓展并延伸为业主客户服务的范围和内涵,处理好与业主的关系,诚心诚意接受业主工程师在施工全过程的指导、监督,使工程各方面形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体,形成合力共同促进项目综合目标的实现。 1.1、工程清洗内容 中央空调水系统清洗一般包括冷却水、冷冻水、膨胀水箱、室内机过滤器和主管路过滤器清洗,机组清洗。 1。2、施工的准备工作: 将所有需要的清洗设备、工具、药剂和工程人员进驻现场,与客户联系好现场施工场地,主要是药剂调配。计算出系统水容量,根据水容量计算出药剂使用量,做好详细的记录。 1。3、清洗流程

1。3。1、机组清洗前必须作机组运转文字记录和技术交底,如实填写表中内容,并请业主签字。 1.3.2、机组运转情况记录完毕,关停机组电源,并在机组电源配电箱(柜)处挂警示牌:设备清洗,请勿合闸!清洗完后才可撤除。 1.3。3、空调水系统首先开启循环泵使系统水循环,自身冲洗水系统内的施工赃物、淤泥,运转6小时后开始清理Y型过滤器,拆下Y 型过滤器的过滤网在清水中清洗干净后安装好.将系统水排放至清水. 1.3。4、在水系统的膨胀水箱中加入杀菌灭藻剂,补入水系统,通过水循环运行8—12小时,进行杀菌灭藻,最后排污. 1.3。5、在水系统的膨胀水箱中加入中央空调除垢剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环6—10小时,排污到浊度小于15PPM,最后将Y型过滤器的过滤网拆开清洗。 1.3。6、将管内水全部排空,在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在8小时左右,PH值控制在6—6.5之间,排污补水置换浊度小于5PPM。 1.3.7、日常水质保养,加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 中央空调除垢剂主要是有:氨基磺酸、除垢除锈剂、缓蚀剂按照以上比例的调和而成。 1。4、通炮处理 通炮是指,清洗中央空调的冷却水炮,管壁粘附类似泥浆的微颗粒

中央空调清洗方案

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间完工,主机维护和冷凝器清洗在10日完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损

伤,清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子 的自来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

空调清洗的流程

在讲述空调清洗的流程前,应该把酒店用空调进行一个简单的分类。因为各种不同的空调其组成结构、功能和安装方式会有所不同,那么对它们清洗的方式也就会有所不同 一、基本知识 1、空调的分类:对于空调的清洗保养一般都按机器的类型分: a、普通分体挂壁式 b、普通分体落地式 c、普通分体嵌入式 d、普通商用风机盘管 e、各种形式的中央空调 2清洗部位的结构类型 a、第一项内的a、c内机粉尘附着面为上附着(外部附着)在翘片(蒸发器)上 b、第一项内的b、d、e内机粉尘附着面为下附着(内部附着)在翘片(蒸发器)上 c、第一项内的a、b、c、d外机粉尘附着面为外部翘片(冷凝器)上 d、第一项内的e外机(主机)清洗应外请专业公司,因为机器比较复杂,并且不光是清洗翘片粉尘(换热器)这么简单,还有水处理以及管道的除垢、除菌等。 二、准备工作 了解了上面所讲的知识后我们可以进行清洗前的准备工作 1、工具的准备 a、羊毛刷(4寸一把,2寸一把、1寸一把) b、喷壶大小各一 c、软抹布三块 d、尼龙刷(尼龙毛的长度应有2cm以上,例如刷球鞋用的那种) e、防护口罩、胶皮手套 f、有高压水枪设备最好、有高压气泵最好。 2、清洗剂的准备 由于地域的不同,各个地方出售的清洗剂会不一样,一般有如下几种 ⑴、涤尘。长江以南比较多见(北方可能名称不同),空调专用清洗剂,清洗能力 强,原理是发酵渗入鼓胀式清洗。喷洒后几分钟与尘垢起化学反应鼓胀发泡,能把翘片内部的尘垢鼓胀后进行发泡带出,清洗的很干净,对过脏的空调使用能达到一次性除尘。缺点是有腐蚀性,操作需谨慎,对皮肤有轻微灼伤,对机器的翘片表层的氧化膜有破坏作用,清洗后尘垢重新附着能力要比原来快,有句行业俗语:一年洗年年洗。各制冷配件商店有售。 ⑵、空调清洗剂。空调专用的清洗用剂,好像类似弱碱。属中性清洗剂,不能鼓胀 发泡,清洗能力中等,对使用两年内的空调清洗效果较佳,对人体无伤害。各制冷配件商店有售。 ⑶、威猛先生。油烟机专用清洗剂,用于不是很脏空调内机的清洗效果属中上,操

空调清洗一次多少钱

空调长时间不清洗,对身体健康、使用效果、空调寿命、所耗能效有巨大的影响。由于家用空调的普及,空调的清洗也成了人们关注的话题。那空调清洗一次要多少钱?多长时间要清洗一次呢? 增强制冷:专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。 有益健康:专用清洗剂清洗后,不但大大减少“空调综合症”的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。 降低电耗:清洗后的空调环境改变,工作效率提高,耗电量下降,无形中节省开支。 延长空调使用寿命:专用清洗剂清洗后,空调器的工作环境改变,空调器寿命延长空调器本身清洁如新。 按《空调维修手册》说明:空调应每年清洗保养1-2 次。很多用户的空调两三年从未清洗,空调长期带病工作,危害人体健康,减少空调使用寿命,应尽早清洗。传统的空调清洗只能简单冲洗过滤网,不能对空调蒸发器缝隙及送风系统进行全面的清洗,而蒸发器内部正是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方。应该找专业从事空调清洗的单位上门服务。

首先,要看是什么机器了;其次,还要考虑清洗程度如何。一般的家用分体式空调,可以是这个价钱:单洗内机60元(包括清洗滤网、拆面板清洗面板、药水清洗蒸发器),单洗外机60元(包括药水清洗室外冷凝器、清洗外壳)。外机如果特别脏的,如有油污的,80-100元。内外机一起洗100-150元,一般家庭不太脏的100元。 以上是对空调清洗好处和价格的介绍了,在日常生活中,用户可自己对空调外壳及裸漏部分进行清洗,但对于空调内部清洗,专家建议最好请专业的售后人员进行,以免造成机体损坏。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调风系统清洗流程

中央空调风管系统清洗内容:

接处的防火阀处于关闭状态,清洗时吸尘箱处于开启状态;清洗时对于对于中央空调通风系统尺寸较小的风管,用电动万能刷进行清理,对弯曲的通风管段及立管,用空气软刷或者空气喷嘴进行清理. 5):、检测清洗效果,直至达到视觉清洁为止;检测时检测机器人进入管道内进行检测观察,用肉眼检查到清洁为合格。 2、主风管的清洗步骤: 1):新风口防火阀以及主、支风管相连处的防火阀,必要时清洗段两端用气囊封堵,并开启吸尘箱; 2):区分不同规格的风管,分别用清洁机器人、电动万能刷、空气喷嘴等工具进行污染物的清理吹扫,吸尘箱产生的负压对污染物进行收集; 将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业,由近而远清扫风管内壁,清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道,剥离管道内壁附着污染物,使其可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清洗及设备的工作情况,以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。 3):清洗后取出工具,用用检测机器人进行效果检测并录象,安装散流器及回风口,安装活门并关闭,打开防火阀,填写记录。 3、竖向或坡度及落差大于38o风管的清洗流程步聚: 1):竖向风管一般只在空调机房或通风竖井内,鉴于这种情况要把吸尘器的接口开在风管的底部.在最高处用高压吹气装置向管内进行反复吹洗. 2):对于坡度及落差大于38o的风管也基本按上述方法用高压吹气装置向风管内进行反 复吹洗。 4、风管附件的清洗步骤: 风管附件近处开孔,利用小型负压清洗集尘设备清扫(注意:风管探测装置一般与与火灾预警装置连接,在移动或解除风管探测装置前,确定火灾预警装置处于关闭状态。 5、过滤网的清洗步骤:

某公司中央空调清洗保养培训讲稿

市XX汽车 中央空调清洗消毒 业 务 员 培 训 演讲: 日期:2010年3月5日

目录 一、公共场所中央空调通风系统清洗相关法规 二、中央空调通风系统的污染 三、中央空调通风系统的污染对健康的危害 四、中央空调清洗消毒市场前景 五、本公司拓展业务围 六、潜在客户分布 七、须立即清洗消毒的七种情况: 八、清洗消毒给用户带来好处 九、中央空调清洗消毒的一般程序 十、中央空调清洗消毒的基本方法 十一、中央空调清洗消毒的常用工具 十二、中央空调基础知识

第一章、公共场所中央空调通风系统清洗相关法规 1.1、国家颁布以下强制标准规文件: 一、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》2006年3月1日起施行; 第一条为了预防空气传播性疾病在公共场所传播,保障公众健康,依据《中华人民国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》,《突发公共卫生事件应急条例》。制定本办法。 第二条本办法适用于公共场所集中空调通风系统应当符合〈公共场所集中空调通风系统卫生规〉的要求。 第三条集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风。新风口应当远离建筑物的排风口开放式冷却塔和其他污染物,并设置防护网和初效过滤器。送风口和回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁。 第四条集中空调通风系统应当保持清洁,无致病微生物污染,并定期清洗:1):开放式冷却塔每年清洗不少于一次,2)空气过滤网,过滤器和净化器等每6个月检查或更换1次。3)空气处理机、表冷器,加湿器冷凝水盘等每年清洗1次,4)风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规。 第五条有下列情形者公共场所应当立即对集中空调通风系统进行清洗和消毒,待其检测评价格后方可运行:1)冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌。2)送风中检出嗜肺军团菌,β溶血性链球菌等致病微生物,3)风管集尘中致病微生物。4)风管表面细菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位,5)风管表面真菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位,6)风管表面集尘量每平方米大于20克。等等。 第六条当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,公共场所经营者应当按照卫生行政部门的要求启动预防空气传播性疾病的应急预案:符合下列要求的集中空调通风系统方可继续运行:1)采用全新风方式运行的2)装有空气净化消毒装置的,并保证该装置有效运行的。3)风机盘管加新风的空调系统,能确保各房间独立通风的。对不符合上述要求应当立即停用。 第七条当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,公共场所经营者应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部件进行清洗消毒或更换:1)开放式冷却塔,2)过滤网、过滤器、净化器、风口。3)空气处理机组,4)表冷器加热(湿)器、冷凝水盘等。 第八条卫生行政部门在履行监督检查职责时,发现集中空调通风系统不符合规定时,应当责令改进,经责令仍不该进的,以予公示。 第九条对违反规定的,由县级以上地方行政部门依据《传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》的有关规定进行处罚。 二、《公共场所集中空调通风系统卫生规》2006年3月1日起施行,配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》实施,规规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法;(colony forming units, cfu/cm2指的是每平方厘米样品中含有的细菌群落总数)。总悬浮颗粒物是指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称,其粒径围约为0.1-100微米。有些颗粒物因粒径大或颜色黑可以为肉眼所见,比如烟尘。有些则小到使用电子显微镜才可观察到。通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 现场管理措施

1) 提前1天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工机具的进场;落实好临时用电、用水;做好施工前的技术准备工作。 2) 根据整个项目的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以求确保工期的实现。 3) 运用科学的管理方法,对整个项目的计划实施动态优化管理,强化组织协调, 优化施工力量,随时掌握施工动态,对施工场地、材料、设备供应、施工力量进行综合平衡,确保安全、优质、按期完成施工任务。 4) 实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。项目分风管清洗班、风口清洗、设备清洗、电工、空压机维护班等四个专业组织施工。在非承包商因素的前提下确保项目按期保质竣工。 5) 如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。 6) 协调好与业主的关系,同心协力,一切从项目进度、质量出发,确保工期的实现。 做好施工准备工作 a) 施工力量准备 根据本施工组织设计规定,所有管理人员、技术人员于合同签订后3日到位,组建项目经理部。 b) 施工技术准备 1) 由项目部经理组织施工技术人员及项目施工人员。对项目提出工期、安全和质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个项目有一个比较全面的了解,明确目标,以确保项目如期完成。 2) 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,收集和整理与本项目施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。 3) 做好图纸与风管实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 4) 编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工

空调维修保养内容

空调维修保养内容 一、空调机通常清洗的三个部分 第一是空调机体外壳和裸露部分 容易受污染的部件 第二是过滤网清洗 是普遍清洗的地方 第三是冷凝器和蒸发器部分 是空调清洗最核心的部分。 1、空调机体外壳和相应部件的清洗 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净。这里使用专门空调机清洗液,以确保空调机的干净。 2、过滤网的清洗 空调清洗的常清洗地方是过滤网。 打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重要对过滤网进行清洗。清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗。用水冲净并晾干后装好。用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干。装上过滤网后,插电等35分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下开机运行。试机查隐患空调运行后将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行。观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常。外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。

空调运行15分钟以后用温度计进行测量: 制冷时进风口温度减去出风口温度应大于8度 制热时,进风口温度减去出风口温度应大于16度 3、冷凝器和蒸发器部分的清洗 冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。而一般的空调如果两年时间不清洗冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢 严重影响空调制冷效果,并且使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短等影响。 清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。我公司员工都为专业人士,且可放心交予我们清洗。 二、电气系统: 1)、空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相。对此情况我们会一一排查。2)、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障。对此情况我们会一一排查。 3)、电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行。对此情况我们会一一排查。 4)、感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损

中央空调冷却、冷冻水管道清洗方案及流程

中央空冷却、冷冻水管道清洗方案 一、单位名称: 二、清洗内容:中央空调冷却水、冷媒水系统。(冷凝器、蒸发器单独清洗) 三、清洗工期:十天左右 四、清洗验收标准:清洗结束后经双方验收符合《HG/T 2387—92 工业设备化学清洗质量标准》中的有关规定。 除垢率: (1)、清洗以碳酸盐为主的水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的90%以上。 (2)、清洗硅酸盐或硫酸盐水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的60%以上。 (3)粘泥及藻类清除率80%以上。 五、清洗工艺流程: (一)、冷却水、冷媒水系统清洗工艺流程一、停机清洗:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。

1、水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。 2、杀菌灭藻粘泥剥离清洗 杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。 3、清洗剂除垢清洗 清洗剂清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统,用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe2+、Fe3+、Cu2+)浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。 4、清洗后的漂洗 此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。

相关文档