【学员问题】热水采暖系统的各自优缺点?

【解答】蒸汽采暖系统就是以蒸汽为热媒进行采暖的,一种方式。

水在锅炉的锅筒内加热蒸发,在锅简的上部空间因不断地加热蒸发而变成饱和蒸汽和过热蒸汽。当锅筒内空间达到一定的压力,将具有一定压力的蒸汽通过管道输送到散热设备称为蒸汽采暖。

它与热水采暖相比有如下优缺点:

蒸汽采暖系统的优点:

(1)热媒温度度,热效率高,又蒸汽在管内允许流速较大,所以可节省管材和散热器的数量。

(2)由于蒸汽密度比水小用于高层建筑采暖,底层散热器不会出现超压现象。(3)因蒸汽是靠自身蒸汽压力输送到系统中去的,凝结水靠其管道坡度及疏水器余压流至凝结水箱(或池)内。节省了输送介质的动力设备的投资和运行中电耗的费用,易于管理。

蒸汽采暖系统的缺点:

(1)因管道和散热器表面温度高(尤其高压蒸汽),灰尘聚积后易产生升华现象并产生异味。污染室内空气,容易烫伤人。

(2)蒸汽采暖可使室内空气干燥,热惰性较小。室温随供暖间歇波动较大,骤冷骤热易使管件和散热器连接处泄漏,维修量较大。

[工业设计,1,天然气,锅炉,采暖]天然气锅炉采暖方式的比较分析

天然气锅炉采暖方式的比较分析-工业设计(1) 摘要本文对燃气锅炉采暖三种方式的投资、运行费用、单位面积采暖耗气量和污染物排 放量进行了全面的比较。比较结果表面对居民采暖用户应优先选用壁挂燃气锅炉,公共建筑和商业建筑应优先采用模块式燃气锅炉采暖,区域燃气锅炉采暖有宜推广,这样天然气耗量最省,污染物排放量最少,运行费用最低。 一、概述 随城市能源结构的调整,天然气已经成为采暖的一种重要能源燃气锅炉采暖。分为以下三种形式:家用燃气锅炉单户采 暖、分散燃气锅炉采暖、集中区域燃气锅炉采暖,一般都采用热水采暖。 二、单户然气采暖 家用燃气锅炉采暖就是以每个住户为单位,采用家用燃气锅炉采暖。家用燃气锅炉可用于取暖、洗澡和生活用水,属于多功能型燃气用具。 1 特点 优点:家用燃气锅炉效率高、功能多。一家一户自成系统,同时解决采暖和热水供应问题。单户燃气热水采暖具有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度可以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度可自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,加上这种供热系统的效率高(一般在90%以上),避免了集中供热按面积收费造成的能源过渡浪费,因而能促进节约燃气,从而为推广使用优质洁净燃料创造了条件。同时采暖循环的动力消耗低,节省电能,提高燃气管线的利用率和使用经济效益。 存在问题:目前家用燃气炉在推广使用中,质量标准不统一,售后服务不完善,影响用户的正常使用;烟气一般是无组织排放,产生局部污染;部分燃气炉的运行噪音大;在寒冷北方地区用户长期外出防冻比较麻烦;人们还对其安全性有担心。 2 耗热量 家用燃气锅炉单户采暖效率主,无热浪费现象。根据对北京、天津的抽样调查统计,单户采暖的耗气指标为7~8m3/m2。建筑耗气指标的主要影响原因有室内温度、维护结构的保 温性能和密封性、建筑的外墙面积大小、采暖系统运行调节方式以及锅炉的热效率等,耗气量低于其他两种燃气采暖方式。 3 用途

4000平米采暖热水锅炉选型及运行方案分析

4000平米采暖热水锅炉选型及运行方案分析 采暖锅炉也称取暖锅炉、供暖锅炉等,采暖锅炉是指利用锅炉燃料燃烧把炉水加热从而满足人们采暖的锅炉,属于生活锅炉的范畴。我们平常所说的采暖锅炉指的是燃气常压热水锅炉,采暖锅炉的关键部件有燃烧器、控制器等,一定要选择名牌燃烧器。我国资源稀缺,尤其是能源。据统计,中国的石油、天然气、煤炭等能源的人均占有量分别占世界平均水平的11%、4%和54%。相对而言,煤炭略多,注定了我国的一次能源结构只能以煤为主。(文章来源:河南永兴锅炉集团https://www.wendangku.net/doc/6916798713.html, 转载请注明!) 随着我国现代化的发展,人民的生活居住条件越来越好,燃煤供暖锅炉越来越多,空气污染越来越严重,为降低空气污染程度,改善生活环境,市环保部门提出限制燃煤锅炉,提倡燃油锅炉,燃气锅炉的要求。 一、方案系统说明: 本方案配置两台锅炉共分为二个系统。 第一个系统为CWNS2.1-95/70 Y(Q)热水锅炉的炉水与一台20㎡板式换热器循环,再通过循环水泵和采暖系统循环来采暖。 第二个系统为CWNS2.1-95/70 Y(Q)热水锅炉的炉水与一台15㎡板式换热器循环,换热器再通过循环泵与保温水箱循环,保证保温热水箱内的水温;保温热水箱内的热水通过水泵到淋浴系统及洗手池等。 二、选型依据: 1.贵方提供的用热负荷: ①、采暖面积:4000㎡;中央空调10000㎡。 ②、40T/h 60C°热水 2.参照标准 《锅炉房设计规范》GB5004192 《供暖通风设计手册》 《热水锅炉安全技术监察规程》劳锅字[1997]74 号 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 三、负荷计算: ①、采暖负荷计算: 采暖热指标取:100 Kcal/(m2/h) 则采暖总热负荷为:4000 m2X100 Kcal/(m2/h)=4000 X 100 Kcal/ H 中央空调负荷计算: 采暖热指标取:138Kcal/(m2.h)(120Kcal+15%制冷机作功发热增加15%=138 Kcal) 则中央空调总热负荷为:10000 m2 X 138 Kcal/(m2/h)=10000 X 138 Kcal/H ②、每小时40吨60C°热水负荷计算:40 X 103/h X 45 C°(温差)=1800000 Kcal 四、选型分析: 从负荷计算和贵方的要求: ①方案设计为,4000㎡取暖另加10000㎡中央空调我公司推荐选用CWNS2.1-95/70Y(Q)(额定热功率180万Kcal/h)热水锅炉,另加15㎡板式换热器可满足要求; ②案设计为,40T60C°热水可选用CWNS2.1-95/70 Y(Q)(额定热功率180万Kcal/h)热水锅炉,另加20㎡板式换热器可满足要求;本着“配置合理、满足需要、安全节约、操作简便”和满足用户要求的原则,选二台CWNS2.1-95/70Y(Q)热水锅炉供采暖,中央空调及生活用热水可满足要求;

采暖用燃气热水锅炉巡回检查制度

编号:SY-AQ-02627 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 采暖用燃气热水锅炉巡回检查 制度 Patrol inspection system of gas fired hot water boiler for heating

采暖用燃气热水锅炉巡回检查制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1.工程部安全主管和生产准备部主任、相关专业管理人员,应建立安全检查和岗位巡回检查制度,每周不少于一次。 2.运行值班人员应对对锅炉系统和附属设备进行定期巡回检查,每班不少于6次,每小时1次。 3.锅炉燃烧间歇期间,当班值班员将锅炉房上锁后,离开操作岗位,每3小时检查锅炉压力、水位或水温的变化情况。 4.各岗位当班人员,发现所负责管理或操作的设备有异常情况时,应查找原因,及时处理,不能处理时,应及时上报,并如实准确地记录。 5.锅炉运行期间,鼓风机、循环水泵、补水泵是否正常,电动机和轴承升温是否超限。 6.锅炉运行期间每小时对以下表计记录一次 序号

内容 时间 1 锅炉出水压力、回水压力,燃气压力,补水压力 每小时一次 2 出水温度、回水温度, 每小时一次 3 软化水箱水位、软化水水质,硬度、电导率和PH值每小时一次 4 锅炉循环水泵电流、补水泵电流,鼓风机电流, 每小时一次 5 排污阀和管道有无异常情况

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

采暖热水锅炉设备技术规格书

新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目(二期) 采暖热水锅炉技术规格书 陕西省燃气设计院 2014年08月

本文件由陕西燃气设计院发布,新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目(二期)。

1 工程概述 2 采购范围及成套设备总体要求 3 执行标准、质量控制、质保体系 4 供方送审文件要求 5 技术服务和设计联络 6 包装、运输、储存及大部件情况

1 工程概述 1.1 工程名称:新疆巴州洪通燃气有限公司 1.2 设备名称:采暖热水锅炉 1.3 本次采购设备的用户为新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目(二期)(以下简称买方),提供设备的厂商或公司是最终卖方(以下简称卖方),设计单位为陕西省燃气设计院。新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目(二期)采暖用燃气热水锅炉专用技术规格书,规定了热水锅炉的设计、制造、检验检测、包装运输、保修等的技术方面的最低要求。厂商应根据提供的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验,并提供良好的售后服务。 本技术规格书包含的设备为燃气采暖热水锅炉。 2采购范围及成套设备总体要求 2.1概述 供方保证所提供的设备应为全新的、先进的、成熟的、安全的、完整可靠的使用要求。供方提供详细的供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、材质等内容。对于整套系统设备运行和施工所必须的部件,即使供货范围中未详细例出,或数目不足,供方在执行合同时补足。 2.2技术要求 (一)采暖热水锅炉 1、设备位号:GL-102 2、锅炉型号:WNS0.7-1.0/95/70 3、额定热功率:700 KW 4、工作压力:1.0 MPa 5、出水温度:95℃;回水温度:70℃ 6、适用燃料:天然气 7、天然气耗量:80Nm3/h 8、锅炉排烟温度:不高于180℃ 9、材质:厂家按照行业标准执行 10、订货数量:1(套)

供热燃气热水锅炉选型方案说明

供热燃气热水锅炉选型方案说明 天水成纪房地产开发公司拟对已建(分路口小区),供 热采暖系统进行改造,经对小区现场实地勘察,以及和建设方对采暖问题的相关探讨,现将供热设备选型的基本参数及热力数据提供如下: 一.供热采暖的基本参数 2 1. 供热总面积:70000m2 2. 采暖形式均为地板辐射式散热 3. 现有供热设备为地源热泵机组 4. 单独为20000m2(两栋高层),采用燃气热水锅炉供热的可行性方案。 二.采暖热负荷的概算采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算, 按下式进行 Q=qF X 10-3 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19 及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地最大热指标取值为75W/m 的理论计算值。公式中: F—建筑面积(m2) Q—建筑物采暖设计热负荷(KW), q i—建筑物采暖面积热负荷(W/ m2) 1?总热功率:5250KW=5.25MW (取值5.6MW)

2?总耗热量:450 x 104 Kcal (65Kcal/m2.C°) 3. 热源条件:燃气工业热水锅炉 4. 供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为小区楼房输送地暖供热。 三.锅炉房水循环量理论计算值(G) G=0.86?K?QC? tg-th?t/h 式中Q ----------- 锅炉额定热功率 K --------- 管网散热损失系数,取1.05 C --------- 管网热水的平均比热容,kJ/Kg?)c tg --------- 热水供水温度55°C (地暖) th --------- 热水回水温度45°C (地暖) 代入数据计算值为:G=337m3/h 11.小区供热形式为地暖系统,属低温大流量辐射供热,供热锅炉房循环水量比传统散热器采暖系统要大,按照小区楼房分布位置及楼层高度参数,通过二次换热系统采取分区供热型式,能够满足小区整体供热质量和效果。 2. 供热系统阻力由沿程压力损失,局部压力损失及设备内阻等因素决定,以输送管道规格及配件等数据计算确定。在循环水泵选型时综合考虑。 3. 二次换热机组在循环水泵选型时应综合考虑上述流量,管道系统阻力及扬程的设计参数。 四.燃气热水锅炉选型

热水采暖系统

本文由along74贡献 doc文档 0、引言设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行分析 1、膨胀水箱定压因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。 2、补水泵定压补水泵连续补水定压的供热系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了锅炉房的占地面积。 3、稳压罐定压经调查分析,国内生产的稳压罐主要有以下几个问题:①设计方法仍沿用冷水罐的设计方法,大多数的定压罐是冷水罐的变形。②罐与系统的连接只是简单地照搬高位水箱的连接方法,罐及泵系统缺少必要的安全措施。③罐及附属设备的性能检验手段及检测方法不完善,罐体气密性差,一次性充气的罐体根本保证不了一个采暖期静压线不降低。 4、补水泵变频调速定压综合上述几种定压方式的不合理处,采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。该定压方式的关键设备是变频器,其工作原理是把 50HZ 的交流电转为直流电,再经过变频器把直流电变换为另一种频率的交流电。由于电流频率的改变,从而达到补水泵调速的目的。频率与转速的关系为 n=60f(1-Sn)/P 式中 n 一异步电动机即水泵转速; f 一电源频率,Hz;
Sn 一电机额定转数,即电机定子旋转磁场转速之差,一般为 5%左右; P 一电机的极对数。由上式可看出, P、一定时,当 Sn 电机即水泵转速与输入电流的频率成正比。频率愈高,转速愈快,频率愈低,转速愈慢。由水泵特性可知,水泵流量与频率也成正比,调节频率即调节转速,则可直接调节补水泵。一般变频器的频率,调节范围为 0.5~400Hz 之间,因此转速的变化为 14~11 200r/min 之间。本图给出了补水泵变频调速变压的调节框图,在旁通管增加电磁阀。此时压力给定,由压力传感测出循环泵旁通管上的被调压力值,将其压力信号反馈与给定压力比较,若不等由调节器计算出变频器的输入电流,变频根据输入电源,自动将频率调至其相应值。变频器将频率输出信号传给补水泵进而改变补水泵转速。调节补水量使恒压点压力维持在给定值,当系统压力值低于下限时,补水泵启动进行补水,当压力值超过上限值,电磁阀自动启动泄至补水箱。 5、结束语补水泵变频调速定压的节能效果是明显的,与补水泵连续运行定压相比较,节省补水泵系统上调节阀的节流损耗。对于间歇运行的补水泵定压,因补水泵启动频繁,不但影响补水泵寿命,而且多耗费了电能。水泵在启动时,由于电机的定子、转子的转差大,通常电机的启动电流约为额定电流的 6~7 倍,进而其启动功率约比额定功率大 30%左右。由于变频器可以使补水泵在额定电流下启动,且启动频率不频繁,因此变频调速定压比起间歇运行定压来,省电效果也是明显的。与气体定压罐比较,特别是供热规模较大,定压罐容积较大时,补水泵变频调速定压方式即使在经济上也是占优势的。

供热系统的组成及特点

供热系统的组成及特点 供热、供燃气空调与通风工程刘艳涛305 一、供热系统的组成 供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成。 热源:制取具有压力、温度等参数的蒸汽或热水的设备。 热媒输送管道:把热量从热源输送到热用户的管道系统。 散热设备:把热量传送给室内空气的设备。 二、供热系统的分类和特点 供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。 热水供暖系统 水为热媒的供暖系统的优点:其室温比较稳定,卫生条件好;可集中调节水温,便于根据室外温度变化情况调节散热量;系统使用的寿命长,一般可使用25年。 热水为热媒的供暖系统的缺点:采用低温热水作为热媒时,管材与散热器的耗散较多,初期投资较大;当建筑物较高时,系统的静水压力大,散热器容易产生超压现象;水的热惰性大,房间升温、降温速度较慢;热水排放不彻底时,容易发生冻裂事故。 热水供暖系统按其作用压力的不同,可分为重力循环热水供暖系统和机械循环热水供暖系统两种,机械循环热水供暖系统是用管道将锅炉、水泵和用户的散热器连接起来组成一个供暖系统。 在供暖系统中,各个散热器与管道的连接方式称为散热系统的形式。热水供暖系统中散热系统的形式可分为垂直式和水平式两大类。 (1)垂直式 指将垂直位置相同的各个散热器用立管进行连接的方式。它按散热器与立管的连接方式又可分为单管系统和双管系统两种;按供、回水干管的布置位置和供水方向的不同也可分为上供下回、下供下回和下供上回等几种方式。 (2)水平式 指将同一水平位置(同一楼层)的各个散热器用一根水平管道进行连接的方式。它可分为顺序式和跨越式两种方式。顺序式的优点是结构较简单,造价低,但各散热器不能单独调节;跨越式中各散热器可独立调节,但造价较高,且传热系数较低。 水平式系统与垂直式系统相比具有如下优点。 ①构造简单,经济性好。 ②管路简单,无穿过各楼层的立管,施工方便。 ③水平管可以敷设在顶棚或地沟内,便于隐蔽。 ④便于进行分层管理和调节。 但水平式系统的排气方式要比垂直式系统复杂些,它需要在散热器上设置冷风阀分散排气,或在同层散热器上串接一根空气管集中排气。

8各种供暖方式优缺点比较

各种供暖方式优缺点比较 集中供暖 类型:集中供热是热力集团把市政热力通过管线输送到住户家中,是最清洁最有保证的一种供热方式。 优点:价格便宜,适合于有老人、孩子、需要持续安全供热的家庭。 缺点:住户不能根据自己的需要调整热量,住与不住,用多少都得统一交钱。 地板辐射采暖 类型:可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。 优点:温度均匀,比大部分采暖方式节能百分之二十,便于装修与摆放家具。 缺点:不便于二次装修,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的环保管材,对层高有影响,时间长了,家具会变形。 分户中央空调 类型:有"风冷式"和"水冷式"两种。

优点:档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。 缺点:成本高,每套机组价值约数万元,每平方米铺装成本高达500元左右,运行费用高(大多走电费),多用于饭店及高档公寓,不适合大多数普通家庭使用。 燃气采暖炉 类型:以天然气、液化石油气、煤气、电为能源。 优点:可自行设定采暖时间,分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行(防冻作用),比传统暖气先进节能安全,可安装在墙体上、房间角落里。 缺点:存在安全、污(电采暖除外)等隐患,市区高层住宅应控制大面积使用,郊外低密度住宅使用比较适合。 空调采暖 类型:空调也是一些家庭冬季供热的选择。密闭性较好的小居室,最好选择空调。 优点:空调则能很快使小居室变热,可达到冷暖自如的境界。

缺点:一般选择空调供暖的家庭,需要给家中安装2—3台空调才能满足供暖需求。按每天运行10小时计算,3台空调同时开启耗电近40千瓦时,一个冬天下来取暖费用超过2300元。 各种供暖方式费用明细 设备费用 独立式燃气(或电)采暖炉:1000元/个 暖气片:90元-800元/片 电暖气:300元-400元/台 空调:1200元-7000元/台 地板采暖:2000元/平方米 中央空调:500元/平方米,机组价值约数万元 使用费用 燃煤锅炉供暖:19元/平米/采暖季 市热力集团供暖:24元/平米/采暖季 燃油(柴油)、燃气(天然气、煤气)、电锅炉供暖:30元/平米/采暖季

采暖用燃气热水锅炉巡回检查制度(正式版)

采暖用燃气热水锅炉巡回检查 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

采暖用燃气热水锅炉巡回检查制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1. 工程部安全主管和生产准备部主任、相关专业管理人员, 应建立安全检查和岗位巡回检查制度, 每周不少于一次。 2. 运行值班人员应对对锅炉系统和附属设备进行定期巡回检查, 每班不少于6次, 每小时1次。 3. 锅炉燃烧间歇期间, 当班值班员将锅炉房上锁后, 离开操作岗位, 每3小时检查锅炉压力、水位或水温的变化情况。 4. 各岗位当班人员, 发现所负责管理或操作的设备有异常情况时, 应查找原因, 及时处理, 不能处理时, 应及时上报, 并如实准确地记录。 5. 锅炉运行期间, 鼓风机、循环水泵、补水泵是否正常, 电动机和轴承升温是否超限。 6. 锅炉运行期间每小时对以下表计记录一次

序号 内容 时间 1 锅炉出水压力、回水压力, 燃气压力, 补水压力每小时一次

2 出水温度、回水温度, 每小时一次 3 软化水箱水位、软化水水质, 硬度、电导率和PH值每小时一次

热水供暖循环系统实验

热水供暖循环系统实验 一、实验目的 1.了解常见的采暖系统形式,掌握系统中各部件的作用及其连接方式 2.认识和了解热水在系统中及散热器内的流动情况和规律 3.通过量调节实验,分析其热力工况 4.通过质调节实验,分析其热力工况 二、实验设备 三、实验内容及步骤 1、量调节 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”;将“电动调节阀1”、“电动调节阀2”都置于“开大”状态时,测试“球阀2”的开度分别为大、中、小时的累计水量、瞬时流量、散热器供回水温度、温差(均为热量表的读数)及室温,将测量数据填入表1。由于系统小,累计热量(散热器散热量)无法读出,各表中的散热量均用下式计算得出。又由于系统流量大,而热负荷相对较小,则供回水温差小。 计算公式: Q=G×C×(t g —t h ) (W)(13-1) 式中:Q―散热器的散热量(W) G―流经散热器的热媒流量(K g ) C―热媒的比热(W/K g ·℃)(水的比热为4.186 W/K g ·℃) t g ―散热器的供水温度(℃) t h ―散热器的回水温度(℃) 表1:量调节数据记录表1

注:室温tn可视为散热器表面温度 2、电动调节阀调节 2.1 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”; “电动调节阀2”、“球阀2”都置于“开大”状态时,、测试“电动调节阀1”的开度分别为大、中、小时的累计水量、瞬时流量、散热器供回水温度、温差(均为热量表的读数)及室温,将测量数据填入表2。 2.2 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”; “电动调节阀1”、“球阀2”都置于“开大”状态时,、测试“电动调节阀2”的开度分别为大、中、小时的累计水量、瞬时流量、散热器供回水温度、温差(均为热量表的读数)及室温,将测量数据填入表3。 表2:量调节数据记录表12 注:室温tn可视为散热器1表面温度 表3:量调节数据记录表2 注:室温tn可视为散热器2表面温度 3、质调节 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”;“电动调节阀1”、“电动调节阀2”、“球阀

最新1-1-1-1自然循环热水供暖系统工作原理及系统形式

项目一:室内热水供暖工程施工 模块一:识读、绘制室内热水供暖系统施工图 单元1 热水供暖系统形式 1-1-1-1自然循环热水供暖系统工作原理及系统形式 1.自然循环热水供暖系统的工作原理 图 1-1-1为自然循环热水供暖系统的工作原理图。图中假设系统有一个加热中心(锅炉)和一个冷却中心(散热器),用供、回水管路把散热器和锅炉连接起来。在系统的最高处连接一个膨胀水箱,用来容纳水受热膨胀而增加的体积。 运行前,先将系统内充满水,水在锅炉中被加热后,密度减小,水向上浮升,经供水管道流入散热器。在散热器内热水被冷却,密度增加,水再沿回水管道返回锅炉。 在水的循环流动过程中,供水和回水由于温度差的存在,产生了密度差,系统就是靠供、回水的密度差作为循环动力的。这种系统称为自然(重力)循环热水供暖系统。 图1-1-1 自然循环热水供暖系统工作原理图 1-热水锅炉 2-供水管路 3-膨胀水箱 4-散热器 5-回水管路 2.自然循环热水供暖系统的形式特点 图1-1-2是自然循环热水供暖系统的两种主要形式,左侧立管为双管上供下回式系统;右侧立管为单管上供下回式(顺流式)系统。上供下回式系统的供水干管敷设在所有散热器之上,回水干管敷设在所有散热器之下。

图1-1-2 自然循环热水供暖系统 1-回水立管 2-散热器回水支管 3-膨胀水箱连接管 4-供水干管 5-散热器供水支管 6-供水立管 7-回水干管 8-充水管(接上水管) 9-止回阀 10-泄水管(接下水道) 11-总立管 (1)自然循环双管上供下回式系统,其特点是:各层散热器都并联在供、回水立管上,热水直接流经供水干管、立管进入各层散热器,冷却后的回水经回水立管、干管直接流回锅炉,如果不考虑水在管道中的冷却,则进入各层散热器的水温相同。分析该系统循环作用压力时,因假设锅炉是加热中心,散热器是冷却中心,可以忽略水在管路中流动时管壁散热产生的水冷却,认为水温只是在锅炉和散热器处发生变化。 (2)自然循环单管上供下回式系统,其特点是:热水进入立管后,由上向下顺序流过各层散热器,水温逐层降低,各组散热器串联在立管上。每根立管(包括立管上各组散热器)与锅炉、供回水干管形成一个循环环路,各立管环路是并联关系。 3. 热水供暖系统的排空气问题 无论是自然循环还是机械循环热水供暖系统,都应考虑系统充水时,如果未能将空气完全排净,随着水温的升高或水在流动中压力的降低,水中溶解的空气会逐渐析出,空气会在管道的某些高点处形成气塞,阻碍水的循环流动。空气如果积存于散热器中,散热器就会不热。另外,氧气还会加剧管路系统的腐蚀。所以,热水供暖系统应考虑排空气的问题。 4. 自然循环上供下回式热水供暖系统排空气及供回水干管的坡度设置 在自然循环系统中,水的循环作用压力较小,流速较低,水平干管中水的流速小于0.2m /s,而干管中空气气泡的浮升速度为0.1~0.2 m/ s ,立管中约为0.25 m / s ,一般超过了水的流动速度。此外,自然循环上供下回式热水供暖系统的供水干管应设沿水流方向下降的坡度,坡度值为0.5%~1.0%。散热器支管也应沿水流方向设下降坡度,坡度值为1%,因此空气能够逆着水流方向向高处聚集。自然循环上供下回式热水供暖系统可通过设在供水总 立管最上部的膨胀水箱排空气。

采暖方式及优缺点

采暖方式及优缺点 目前较常见的家庭采暖方式分为集体供暖、壁挂炉采暖、空调、电采暖4种 家庭取暖之壁挂炉采暖 壁挂炉采暖,在欧洲地区风行了几十年,近几年在国内市场上也开始备受关注。壁挂炉集气、水、电于一身,既可供暖又可以提供生活热水,体积小、重量轻、安装灵活方便。壁挂炉热效率较高,升温快,温度也较均衡。此外,壁挂炉可外接室内温控器,实现分室调控温度。据了解,使用室内温度控制器可以节能20-28%的燃气费用。不过如果要选择壁挂炉采暖,前期需要安装壁挂炉,这也就衍生出一笔不小的费用。瑞华特了解到,目前市面上常见的壁挂炉分进口和国产两种,纯进口的价格基本在9000元以上,在中国生产的进口品牌售价为8000元左右,国产品牌价格基本为4、5000元。此外,瑞华特了解到,壁挂炉分为18千瓦和24千瓦两种,105平方米以下的家庭采用18千瓦就足够。据导购员介绍,目前市面上壁挂炉的使用寿命基本在15年左右。关于壁挂炉的运行费用,瑞华特采访了几位使用壁挂炉多年的消费者,发现壁挂炉采暖相对集体采暖要实惠一些。消费者赵先生,88㎡的房子,平均每天烧暖气3小时,一个采暖季下来消耗的天然气为340m?3;,折合人民币697元,平均采暖费约8元/平米;消费者王女士,105㎡的房子,每天烧暖气10小时,一个采暖季消耗天然气1100m?3;,折合人民币2255元,平均采暖费为22元/平方米。此外,瑞华特还采访了威能、阿里斯顿等壁挂炉企业。据了解,大部分使用壁挂炉的消费者,一个采暖季运行的费用大约为20元-25元/平方米。以此核算,胡女士如果选择壁挂炉采暖,一个采暖季投入的运行费用大约为1400

元-1740元 家庭采暖之电地暖 电采暖,顾名思义就是用电来实现采暖需求。目前市面上热销的电采暖产品由小太阳辐射炉、油汀类电暖器等等,价位在100-500元不等。据某家电内的导购员称,快热的产品比较费电、慢热的产品相对省电一些。电采暖能快速升温,可调控温度;体积小可移动,使用方便。但电采暖受热面积小,往往导致屋内温度不均衡,且耗电量也高、安全性能较差。此外,电采暖辐射大,还容易导致室内空气干燥等等。瑞华特采访了一位使用电采暖取暖的消费者吕先生。据吕先生介绍,一台1.5匹的电采暖,每小时耗电量约为1.5度,以每天运行10小时计算,一个采暖季的电费大约为880元。如果胡女士家采暖电采暖取暖的话,两个卧室、一个客厅至少需要3台电采暖,一个采暖季的费用大约为2640元,平均38元/平方米。 地暖三种形式的优劣 地暖现在主要有三种形式,一般分为传统的水暖、电地暖和碳晶地暖,三种家庭采暖方式各有优劣,主要根据个人的使用习惯和家庭情况来选择,总之选择适合的采暖方式最为重要。下面来看看这三种采暖方式都有哪些优缺点。 家庭取暖之电地暖 因为操作简单方便,所以在市面上也受很多消费者青睐。其原理以电力为能源,利用合金电阻丝进行通电发热,并在40~65℃的温度间运行,来达到采暖或者保温的效果。通常有单导和双导之分,称为发热电缆。每种线的功率范围为每米10W~20W,这种采暖方式最符合株洲地暖实际情况。 优点:免维护,不需清洗。50年使用期内只需更换温控器,

热水锅炉项目设计方案

热水锅炉项目设计方案1 概论 1.1 热水锅炉概论及分类[1][2] 热水锅炉是指水在锅炉本体内不发生相变,即不产生蒸汽,回水被送入锅炉后通过受热面吸收了烟气的热量,未达到饱和温度便被输出的一种热力设备。通常以KW、MW为单位表示锅炉的容量,旧单位用“万千瓦/时”或“万大卡/时”表示锅炉的容量。压力、温度、供热量是反映热水锅炉工作特性的物理量,是热水锅炉的基本的参数,一般容量0.7MW的热水锅炉相当于蒸发量1t/h的蒸汽锅炉的热功率。按热水供出温度,热水锅炉可分为低温水(供出热水温度小于120 °C)和高温热水(供出热水温度大于120 C)锅炉。热水锅炉具有的热损失小、供热范围广和维修范围低等优点已被广大用户所接受,根据有关资料介绍热水锅炉采暖与蒸汽锅炉相比可节约燃料20%?40%左右。 1.1.1 热水锅炉的特点[3] (1 )锅炉的工作压力。热水锅炉的工作压力取决于热系统的流动阻力和定压值。热水锅炉铭牌上给出的工作压力只是表明锅炉强度允许承受的压力,而在实际运行中,锅炉压力往往低于这个值。因此热水锅炉的安全裕度比较大。 (2)烟气与锅水温差大,水垢少,因此传热效果好,效率较高。 (3)使用热水锅炉采暖的节能效果比较明显。热水锅炉采暖不存在蒸汽采暖的蒸汽损失,并且排污损失也大为减少,散热损失也同样随之减少。因此热水采暖系统比蒸汽采暖系统可节省燃料20%左右。 (4)锅炉内任何部分都不允许产生汽化,否则会破坏水循环。(5)如水未经除氧,氧腐蚀问题突出,尾部受热面容易产生低温酸性腐蚀。 (6 )运行时会从锅水中析出溶解气体,结构上考虑气体排除问题。 (7)蒸汽锅炉需要连续和定期排污,而热水锅炉只需少量的定期排污。 1.1.2 热水锅炉的分类 (1)热水锅炉按水循环分类,分为强制循环和自然循环。本课题要设计

热水采暖系统实验(学生)

热水采暖系统实验 实验说明书 土木工程系暖通实验室 编制人:王春慧

一、概述 热水采暖系统是由热水锅炉、供热管道、散热设备三个基本部分组成。其工作过程为:先用锅炉将水加热,然后用水泵加压,热水通过加热管道供给在室内均匀安装的散热器,在通过散热器对室内空气进行加温。整个系统为循环系统,冷却后的水重新回到锅炉进行加热,进入下一次循环。 二、实验目的 1、了解常见的采暖系统形式,掌握系统中各部件的作用及其连接方式,巩固课堂学习的知识。 2、认识和了解热水在系统中及散热器内的流动情况和规律。 3、认识和了解空气在系统中存在的情况,认识排除空气的重要性及其排气措施。 三、实验原理 重力自然循环热水供暖系统工作原理如图1所示,系统循环作用压力为: ()g h gh P P P ρρ-=-=?21 机械循环热水采暖系统的作用压头为水泵的压头和自然作用压头的共同作用,如图2所示。 图1 重力自然循环热水供暖系统工作原理 图2 机械循环热水供暖系统工作原理 四、实验装置 B C 2 43 35ⅠⅡ ⅢⅣ Ⅴ 图3 热水采暖系统观测实验装置示意图 1—水箱;2—循环水泵;3—集气罐;4—散热器;5—膨胀水箱 Ⅰ—水平式顺流式系统;Ⅱ—水平式跨越式系统;Ⅲ—垂直式单管跨越式系统; Ⅳ—垂直式单管顺流式系统;Ⅴ—双管系统

五、实验内容和步骤 1、实验前准备工作: 1)、掌握热水采暖系统的分类方法: A、按系统循环动力分 B、按供回水方式不同分 C、按系统管道敷设方式分 D、按热媒水温度分 2)、机械循环热水供暖系统的主要型式及其特点: A、按供、回水干管布置位置不同分:a、上供下回式b、下供下回式c、中供式d、下供上回式(倒流式)e、混合式 B、按供回水方式不同分为:双管和单管系统。 C、按管道敷设方式不同分为:垂直式和水平式。 D、按供回水通过各立管的循环环路的总长度是否相等分为:同程式和异程式。 2、系统的充水与排气 系统工作前,先将水充满给水箱1,然后打开阀门B和C,同时启动水泵2,向系统充水。充水时,不断的开闭集气罐放气阀,让系统中的空气从集气罐3和膨胀水箱5中排出。待充水到一定程度,当集气罐溢管有水流出时,关闭集气罐溢流阀门,水位继续上升,当自来水从膨胀水箱溢流管流出时,停止充水。若水位下降,就再次充水,直到水位在溢流管处为止。 当水位有所下降时,应分析其原因: A、系统内可能仍有空气存在; B、系统、设备、管道及阀门是否有漏水现象。 演示中,应观察: A、在充水过程中,对于下供上回式系统是怎样排气的? B、如不排除系统中存在的空气,对系统的正常运行有何影响? 3、机械循环演示 系统充满水后,启动锅炉,加热系统中的水,打开阀门B,C,热水在水泵的作用下,沿供水干道进入散热器。并通过散热器将热量散放到采暖房间。温度降低了的水从散热器流出,沿回水干道进入水泵加压,流回锅炉再加热。 演示中,应注意观察: A、带跨越管的单管立管中,热水流量的分配情况如何? 4、停止演示运行 A、先拉开电加热器的电闸。 B、再拉开水泵的电闸。 C、打开泄水阀门,使水从系统中排掉。 六、实验报告的编写 实验报告的内容包括实验目的、实验原理、实验步骤并回答下列思考题: 1、膨胀水箱的底为什么比排气设备的底要高? 2、膨胀水箱有几根连接管,各起什么作用?每根连接管上是否可以安装阀门? 3、本演示实验系统中,室内热水采暖系统有几种连接方式,画出各种连接方式的原理图并简述其特点。

采暖用燃气热水锅炉操作规范(正式版)

采暖用燃气热水锅炉操作规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

采暖用燃气热水锅炉操作规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、锅炉启动前的检查 1.燃烧室及烟道内部检查, 确认炉墙完整、严密, 无严重烧损现象, 看火门严密封闭, 燃烧室及烟道无人工作, 无杂物。 2.锅炉外形正常, 保温齐全完整。 3.各测量仪表和控制装置的附件位置正确、完整、严密、畅通。 4.燃烧器、燃气调压装置、燃气系统的管道、阀门等设备安装完毕, 无异常味道, 压力表指示正常。 5.系统管路、阀门、仪表安装正确, 固定牢固, 阀门开关灵活, 方向部位正确, 符合要求。 6.电气系统接线正确, 电压符合规定, 单机通电运转正常, 接地保护良好, 照明、指示灯工作正常。 7.锅炉循环泵及锅炉补水泵检查所有的安全遮栏及保护罩完整牢固;靠背轮连接完好, 防护罩完整、齐全;地脚螺丝不松动, 接地线连接完好。 8.所有水管道检查, 支吊架完好, 管道能自由膨胀。保温完整, 表面光洁, 其色标符合规定。与系统隔绝用的堵板已拆除。

电锅炉采暖方案

电锅炉采暖方案 Prepared on 22 November 2020

电锅炉供暖方案 一、工程概况 供暖采用电热水锅炉采暖系统 二、参照标准、依据 1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。 2、常压蓄热水箱。 三、系统工作原理 1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间: 23:00~7:00 共计8小时; 平电时间: 7:00~8:00 11:00~18:00 共计8小时; 峰电时间: 8:00~11:00 18:00~23:00 共计8小时。 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23:00~7:00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95℃,向系统供热;

7:00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电元/度 平电元/度 峰电元/度 4、自控: 蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。 5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能: ①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。 ②控制锅炉在23:00自动启动,7:00达到蓄热温度后自动停炉。 ③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。 ④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。 6、电气部分: ①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。 ②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。

各种采暖方式的优缺点

(一)、目前市场上各种采暖方式的优缺点比较 人们都知道,传统的燃煤锅炉因污染环境已逐步被新的采暖方式所取代,单一以燃煤为热源的格局已经改变。除城市热电联合生产的集中供热外,其它不同规模的燃煤锅炉房,都面临着煤改气的任务,供暖成本和供暖费用也将上升。虽然以城市热网、区域热网或较大规模的集中锅炉房为热源的集中供暖系统,仍是城市住宅供暖方式的主体。但我国的分户热计量已从试点阶段进入逐步实施的阶段。 近几年来我国许多新建小区采用了一些新型的取暖设施,将这几种采暖方式进行了比较与分析,大致上有以下几种: 1、分户式家用中央空调系统 类型:有"风冷式"和"水冷式"两种。 优点:档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。 缺点:成本高,每套机组价值约数万元,每平方米铺装成本高达500元左右,运行费用高(大多走电费),多用于饭店及高档公寓,不适合大多数普通家庭使用。 2、地板辐射式采暖 类型:可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源,作为埋设在地板下的"另类散热器"。 优点:地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,十分清洁,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%至3%的室内使用面积,便于装修与摆放家具;随意调温。 缺点:不便于二次装修;维修麻烦,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材;对层高有影响,铺装管线需要占用约8公分的空间;地板上如铺地毯将影响采暖效果;时间长了,家具可能会变形。 3、电热膜采暖系统 类型:大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。 优点:一次性投入少,使用寿命长。在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能,运行费用应在燃煤与燃气之间。各房间可自行调温。尽管争议较大,但采用电力采暖绝对是趋势。同时,北京市已要求从今年10月起,新建商品房都要采用计量供暖。 缺点:对住宅的节能性能要求较高。不能在顶棚钻孔、钉钉子,使住户装修时受限制。 4、独立式燃气(或电)采暖炉 类型:以天然气、液化石油气、煤气、电为能源,分为不同类型的分户式采暖炉。 优点:可自行设定采暖时间,分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行(防冻作用)。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数百元到1000元左右。 缺点:存在安全、污染(电采暖除外)等隐患,据说,市区高层住宅现已控制大面积使用,郊外低密度住宅使用比较适合。 5、家用电锅炉 类型:分为不同进口品牌。 优点:占地面积小,安装简单,操作便利,采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。 缺点:前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。 6、新式蓄能式电暖器 类型:为电采暖炉的一种最新类型。 优点:清洁、节能、省钱。晚上十一点自动开启,散热的同时储存热量,次日七点自动