文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力线路施工作业指导书

电力线路施工作业指导书

电力线路施工作业指导书
电力线路施工作业指导书

电力线路施工作业指导书

1 一般规定

1.1铁路电力工程应考虑下列主要危险源、危害因素:

1.1.1基础坑开挖易出现软土质,现场反映情况不及时,造成与设计不符状态,给基础浇注和电杆组立产生隐患。

1.1.2高处作业安全措施不到位,极易发生高处坠落事故。

1.1.3临近或跨越带电线路施工,安全措施不到位,极易造成触电事故及运行线路故障事故。

1.1.4 大型设备运搬、吊装,组织措施不得力或缺乏实践经验,容易造成人身及设备安全事故。

1.1.5铁路附近施工、站场施工防护不到位,容易造成人身伤亡及行车事故。

1.1.6临时用电管理不规范,易发生作业人员伤亡事故。

1.1.7停电作业安全措施不到位,极易发生触电伤亡事故。

1.1.8穿越铁路、公路敷设电缆管(顶管或拉管)施工,地下管线未进行探测,极易伤害既有管线,造成既有设备故障。

1.2 区间电力线路工程可按图DL-001所示工序流程进行施工。

图DL-001 架空电力线路安装工程施工整体工序流程图1.3 站场电力工程可按图DL-002所示工序流程进行施工。

图DL-002站场电力工程施工整体工序流程图

1.4电力变、配电所可按图DL-003所示工序流程进行施工。

图DL-003电力变、配电所施工整体工序流程图

2 杆坑开挖施工作业指导书(DZ-1)

2.1适用范围

适用于本工程杆坑开挖施工。

2.2 技术要求

2.2.1 电杆基坑的位置和深度应符合设计要求,深度允许误差为+100mm、-50mm;拉线基坑深度允许误差为-50mm。

2.2.2 基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,双杆两底盘中心的根开误差不应大于30mm;双杆的两杆坑深高差不应大于20mm。

2.2.3 直线杆坑的中心桩位置,顺线路方向位移不应大于设计档距的5%;垂直线路方向位移不应大于50mm;转角杆位移不应大于50mm。

2.3施工程序与工艺流程

2.3.1 施工程序

施工程序为:施工准备→杆坑定位及画线→开挖。

2.3.2工艺流程

2.4施工要求

2.4.1杆坑定位、画线

挖坑前,应先检查杆位标桩是否符合设计图的要求,防止原勘测所设立的标桩因外力作用而发生变位或遗失。检查时用标杆依三点成一线方法,测视标桩是否位于线路中心线上,用皮尺复核标桩间的水平距离是否与设计图一致,经检查无误后进行杆位的画线工作.

电杆埋深及杆根宽度表

底盘尺寸表

拉线盘尺寸表

型号

LP6 LP8 LPl0

长(m) 0.6 0.8 1.0

宽(m) 0.3 0.4 0.5

高(m)0.1 8 0.18 0.18

拉线坑的定位与画线

1) 沿需要安装拉线的方向,量取距离AB,见下图,在B点钉一标桩,此点即为拉线坑的中心位置。

2) 按拉线中心桩画出拉线坑口尺寸。

AB两点间距离计算:

AB=(H1+H2)tgφ

式中φ一拉线对电杆的夹角;

tgφ一可由函数表查出;

H1一拉线在电杆上固定点至地面距离;

H2一拉线坑深度。

2.4.2开挖

a)人工开挖

1按照画好的坑口尺寸及所规定的坑深,使用锹和镐进行挖掘,先挖坑中间再修整坑的四壁。

2 挖出的土应堆放在离坑边500mm以外的地方,以免影响坑内工作和立杆。

3挖坑过程中,发现土质发生变化时,依表坑口尺寸重新修正安全坡度与坑口尺寸。

4如果地下水位高,土质松软易塌时,可用板桩支撑坑壁,防止坑壁倒塌,其方法如下:

先下第一层横挡木、并依次打入木板桩,打时应使板桩垂直。当四壁都打入板桩后,再继续开挖,以后边挖土边往下打板桩。在距第一层横挡木lm处下第二层横挡木,然后继续挖土和打沉板桩,直到挖到规定深度,板桩支撑如下图所示。

拉线坑的定位

板桩防护示意图

1板桩;2立撑;3横撑;4角拦

5杆坑应在放置电杆侧挖一马道,马道长度大于坑的深度,马道的坡度与地面成45°角。拉线坑也要在拉线侧挖出马道,马道的坡度与拉线角度一致。

6测量坑深,可用标杆进行测量,H型杆坑底保持在同一水平面上,当H型杆处于斜坡上时,坑深以斜坡下侧一根杆的靠下坡侧地面为难,使两坑底保持在同一水平面上。

7坑底修整平,清出坑底余土,并修整坑的四个角,使之与坑中心保持在同一平面上。

b)机械开挖

根据情况选择挖掘机或者挖坑机进行开挖,其他步骤和人工开挖一样。

2.7.1质量控制

1基坑坑形应满足电杆组立的需要。

2基坑的地质条件应符合设计要求。

2.7.2质量检验

1基坑施工定位位移允许值应符合下表的规定。

2双杆基坑根开的中心偏差不应大于±30mm。

3基坑深度应符合设计规定,基坑深度的允许偏差为+100mm~ -50mm。同基坑基坑在允许偏差范围内应按最深的一坑抄平。

2.8安全要求

2.9.1安全要求

1 土质松软处应设防塌板(板桩);

2 在居民区或交通道路附近挖坑应设遮栏,且夜间应设红色警示灯;

3 施工前应与地下设施和设备管理单位签订施工安全协议书,设备管理单位应在现场划定地下埋设物位置范围。并按规定逐级交底到施工作业人员;作业时,设备管理单位应进行现场监护和指导。

4 当基坑靠近房屋、围墙时,应由施工技术人员调查后,提出具体的施工防护方案并组织实施,否则禁止开挖,避免由于坑壁不稳造成房倒墙塌,伤及人员。

5 坑边不得放置重物和工具,弃土应距坑边0.6m以外,堆土高度不应超过1.5m;深基坑内作业人员必须戴安全帽。

6 碎石、工业或建筑垃圾、沙层、高水位地层及在开挖过程中会发生坑壁坍塌危险的基坑,必须在开挖时对坑壁进行防护支撑。

7 特殊地质情况,设计单位应提出基坑开挖的指导性意见。

8 当开挖位置有地下电缆、管道时,应采取必要的探测措施或轻挖轻刨;当接近深度时,应从设备及设施路径两侧轻挖,禁止用镐刨。

9 在基坑开挖过程中,出现裸露电缆应采取防护措施,用木板进行硬防护,保证电缆不受力,上下基坑时严禁借力或踩踏。

10 在土质松软地带挖坑时应采用防护板或沉箱等加固措施,或按斜坡形开挖;斜坡形开挖坡度的大小应根据土壤的性质、湿度及坑深确定。

3 混凝土电杆运输施工作业指导书(DZ-2)

3.1适用范围

适用于本工程混凝土电杆运输施工。

3.2施工程序与工艺流程

3.2.1施工程序

施工程序为:施工准备→电杆大运→电杆中运→电杆小运

3.2.2工艺流程

3.3施工要求

3.3.1 运输方案及运输准备工作

根据施工设计图纸,对电力线路施工沿线进行踏勘,选择电杆供应站、中运临时集散地及小运的道路,当地的运输劳力、运输工具情况,制定切实可行的运输方案,并根据方案组织电杆的大、中、小运的运输,运输组织要设专人负责,配备所需的工机具、材料、根据图纸列出每个供应站,临时集散地供应区段的电杆规格,数量及相应的运输措施和安全注意事项。

3.3.2电杆大运

1材料部门根据每个电杆供应点所需的电杆规格、数量向厂家订货,订货时提供电杆供应站的地址,供货时间要求等。

2堆放电杆的场地应基本达到水平。电杆运送到供应站后,要立即组织卸杆,并对电杆认真进行检查、点收、分类堆放,对不合格品另行堆放,并要求厂家补送。

3电杆堆放时要采用必要的防护措施,不得使电杆由于自重弯曲而出现裂缝,杆段长度在3mm以上时一般在杆身下垫方木,方木支放点应使杆身自重所产生的弯曲最小,并在电杆允承受的弯距值以内。

4钢筋混凝土电杆支放点的位置,等径杆可选择图DL-004所示方法,拨梢电杆可选择图DL-005所示方法。一般杆长小于或等于12mm时,采用两点或三点支放;杆长大于12mm时,采用三点或四点支放。电杆的堆码层数,对于拨梢杆,梢径大于或等于150mm 者及等径杆直径大于或等于400mm者不得超过四层;对于拨梢杆,梢径小于150mm者及等径杆直径小于400mm者,堆放层数不得超过六层,层与层之间应用草捆支垫隔开,各层支垫点应在同一平面上,各层支垫物位置应在同一垂直线上。

5根据电杆供应站负责供应的物资区段,按设计图纸或测量台帐,以中运供应顺序对电杆进行编号,编号的字迹要明显,便于中运电杆。

3.3.3电杆中运

1从电杆供应站,根据施工进度及道路状况,可选用汽车、马车或拖拉机中运电杆。

2 根据施工需要,在不同时间分别按施工先后顺序运送电杆,并将电杆放置稳固,确认编号、规格正确。

3 电杆在中运过程中,都应捆绑牢固,并在电杆两边塞好木楔子(至少二处),以防电杆在运输途中滚动滑落损伤电杆。

3.3.4电杆小运

承担电杆小运任务的班组,将集散地的电杆经检查核对无误后,将电杆运达每个基坑边,电杆在坑位边的摆放位置图DL-006所示,支点位置按电杆允许承受的弯曲度设置。

图DL-006 电杆在坑位边摆放示意图

一般电力线路的基坑位置均设在田野或山边一侧,交通不很方便,小运多采用大板车和人抬、肩扛方式进行。在平原、河道地区,可利用农船驳运到距线路最近的河滩,再用人力抬到坑边。在平原地带有便道的杆位,采用大板车(胶轮大车)最为适宜。在丘陵和山区可采用绞磨在坡地上拖运,也可架设专用索道运输。

1 大板车运输电杆,利用小型起重机械吊装电杆,杆根不着地,这样吊装平稳可靠。

图DL-004 等径电杆支撑点示意图

a-两点支撑b-三点支撑c-四点支撑

图DL-005 拔梢电杆支撑点示意图

a-两点支撑b-三点支撑c-四点支撑

利用三脚架和链条葫芦吊装电杆,杆根落地吊装,拨梢电杆吊点布置图DL-007所示。等径电杆吊点如图DL-008所示。

大板车运输电杆可垫木支承。背弓法(又称炮车支承或双车支撑法),支撑方式和支放点布置如图DL-009、图DL-010、图DL-011所示。

图DL-009背弓法示意图 图DL-011 双车法示意图

2 人力抬运电杆,人力肩抬15m 以下拨梢电杆及等径杆支吊方式示意如图DL-014、图DL-015所示。多人肩抬电杆,必须层层设杠,每个扛上只能有两点支承,抬运电杆时必须有一人以号音为准,步调一致,先进行试抬,根据试抬的情况,合理调配劳动力。

3 在基坑位附近的平坦地方,固定好绞磨,并牵引钢丝绳展放到坡下的电杆处,将电杆拨顺朝绞磨方向,根部向上,在根部带上事先加工好的锥形铁帽,电杆下面铺好滚杠(不能少于3处),木滚杠一般铺设在地形较高或高坎处,便干电杆滑动,在电杆根部固定好牵引钢丝绳,推动绞磨使牵引钢绳受力,并对绞磨、牵引绳、滚杠等进行全面检查。无误后,由指挥人员统一发出信号,推动绞磨,使电杆缓缓上爬,坡下的操作人员手持钢钎在电杆

根部两侧进行操作,牵引过程中遇到障碍时向指挥员报告,停止牵引,对地面障碍物进行

图DL-010 垫木法示意

除理后,继续牵引致止杆位。

图DL-016 用绞磨拖运电杆示意图

5 做好电杆规格、杆号及质量记录。

序号项目单位数量备注

1 电杆大运

材料员人 1

材料工人 4

运务员人 1

普工人 4

吊车司机人 1

2 电杆中运

运杆负责人人 1

技工人 2

普工人 6

起重机人 1

汽车司机人 4

吊车司机人 2

3 电杆小运人若干根据小运方式3.5材料要求

序号名称规格单

数量备注

1 红油漆kg 若干根据所运电杆数量定

2 铁线φ40kg 若干根据所运电杆数量定

3 木楔根若干根据所运电杆数量定

4 钢丝绳Φl0m 若干根据所运电杆数量定

5 园杉木φ100×2000 根 2

6 园杉木φ80×1500根 4

7 园杉木φ70×1200根8

8 方木厚80×宽60×2500 根8

9 方木150×250×1500 根若干根据所运电杆数量定

序号名称规格单

数量备注

1 电杆大运

1混凝土电杆应按进场批次进行检查,其规格、型号、质量应符合设计要求和现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》(GB396)、《环形预应力混凝土电杆》(GB 4623)的规定。

2预应力钢筋混凝土电杆不得有纵、横向裂纹。电杆不应有混凝土脱落及外露钢筋等缺陷,弯曲度不应大于1‰。

3.8安全要求

3.8.1安全要求

1运输途中的电杆,应在两边塞好木楔子,防止电杆滚动。

2在船舶上装卸电杆前,要先将船系牢,使其稳定。电杆向船上滚动时,应用绳索兜住缓慢下放,滚入船的支垫位置。

3 人力抬运电杆时,要经过山地,陡坡或凹凸不平之地时,应预先勘测道路。抬电杆时,必须每两人为一对抬木杠,每人抬的重量一般不应超过30kg,如遇泥沼,水地或上下坡时,必须将每人所抬重量适当减轻,同时要采取防滑或防陷措施,并应有专人呼号指挥。雪天在陡坡抬运时,必须事先选好地势,通过较陡的坡时,必须设牵引绳索。

4凡利用牵引绳牵引电杆上山,必须将电杆绑紧,绳子不得在地面上磨擦,电杆爬山路线两侧5米内不得有人站立或行走。

4 混凝土电杆组立施工作业指导书(DZ-3)

4.1适用范围

适用于本工程混凝土电杆组立施工。

4.2 技术要求

4.2.1 基坑底部使用底盘时应符合下列规定:

1 安装的底盘表面应保持水平;

2 双杆两底盘中心的根开不应超过30rnm;

3双杆的两杆坑深度高差不应超过20rnm。

4.2.2电杆立好后,应符合下列规定:

1直线杆的横向位移不应大于50mm;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。

2转角杆应向外角予偏,使其紧线后向外角的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢且不小于l/4杆梢;转角杆应往受力侧收根部,其值不超过根径的1/2且不小于根径的1/4。

3终端杆应向拉线侧予偏,使其在紧线后向拉线侧倾斜,不应使杆梢位移大于一个杆梢。

4.2.3 双杆立好后,应正直,位置偏差不应超过下列规定数值:

1双杆中心与中心桩之间的横向位移:50 mm;

2迈步:30mm;

3两杆高底差:20mm;

4根开:±20mm;

4.2.4带叉梁的双杆组立后、杆身和叉梁均不应有鼓肚现象。

4.2.5钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查,并应符合下列要求:

1 表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋跑浆等现象;

2普通钢筋混凝土电杆不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应大于0.2mm,长度不应超过1/3周长,杆身弯曲不应超过杆长的2‰。

3预应力钢筋混凝土电杆不得有纵横向裂纹。

4.3施工程序与工艺流程

4.3.1施工程序

施工程序为:施工准备→立杆→杆身调整→填土夯实及防护

4.3.2工艺流程

4.4

施工要求

常用立杆方法有多种,如汽车起重机立杆;架杆组立、叉杆组立、人字型抱杆组立等。下面仅述采用固定的人字型抱杆立杆的方法。文中所讲的电杆均指钢筋混凝土电杆。立杆就是将电杆,按照规定位置,立起埋入杆坑,有些杆还要按规定装设拉线。 4.4.1 施工准备

1 电杆组立前应制定施工组织措施,对使用的机具进行检查确认良好,并严格执行有关安全规定和施工程序。

2 电杆使用前应进行外观检查,并应符合有关规定。

3 复核坑深,清除坑内余土并找平;检查马道是否合适,需装设底盘时,将底盘水平放置于坑内中心。

4 用红漆标出电杆的埋深然后使用撬棍将电杆移到马道上,调整杆身使杆根对准立在坑内的滑板,以便杆根下滑,同时防止杆根冲击坑壁造成坦塌。 4.4.2 立杆

采用固定人字形抱杆立杆,如图DL-019所示。具体操作方法如下:

1 地锚设置

1) 沿杆坑中心线在牵引反方向距杆坑中心约1.5倍杆长处,埋设地锚A ,以便固定制动器与临时拉线(制动绳)。

施工准备 立杆 杆身调整 填土夯实及防护

图DL-019 人字形抱杆立杆示意图

1-绞磨;2-导向滑轮;3-滑轮组;4-人字形抱杆;

5-吊绳;6-单滑轮;7-晃绳;8-滑板

2)在立杆方向的左右侧,距杆坑中心线1.5倍杆长处,各埋设一个地锚B,作为固定临时拉线用(晃绳)。

3)在牵引侧距杆坑中心线约1.5倍杆长处,设牵引地锚C,以便固定滑轮组;

4) 在距牵引地锚后15m处,埋设一个地锚D,作固定绞磨用。

5)牵引地锚埋深不应小于1.5m,其余地锚埋深不应小1.2m。与地锚接触的坑壁应保持垂直,其下部应挖一个放置地锚的土槽。地锚应与牵引方向保持垂直。在淤泥及砂土处设置地错时,应在地锚上加压两块木板,以加大地锚抗拉力。

2起吊工机具和地锚的连接

1) 在地锚A与杆根间联结制动器,制动绳一端应绑在杆根部,并应与杆身保持水平,另一端随电杆起立时由人力控制此绳的松紧。

2) 在地锚D上固定绞磨。

3)在地锚C上固定导向滑轮。

4)在电杆端部固定临时拉线(晃绳)。

3在电杆上用U型环固定起吊钢丝绳,并使其穿过单滑轮,单滑轮由总吊绳与抱杆联结。吊绳在电杆上至少缠绕两圈以上,以免窜动。杆高在15m以下的电杆,可采用单固定点起吊。

4 在抱杆顶端与牵引地锚间经滑轮联结,使牵引绳由动滑轮引出,通过导向滑轮与绞磨联结。

5用U型环将吊绳和牵引绳在抱杆上固定。

6在地势不好的环境下立杆时,为防止抱杆倾倒,应在其顶端绑扎处加装两侧晃绳,以使抱杆稳定。

7在淤泥及积水地区立杆时,为防止抱杆下沉,应在抱杆根部夹装两根枕木,用螺栓固定,并在抱杆根部垫上石块或其他衬垫物。

8起吊电杆

1)在起吊前应检查起吊电杆所用工具、各联结点以及电杆的位置是否符合要求,发现不妥之处立即处理,确保安全。

2) 向工作人员分配工作,应详细交待任务和安全注意事项;

3)推动绞磨进行起吊,当电杆头部离地面0.5~1.0m高时应暂停起吊,再重复检查一次部位情况,尤其对绳扣的检查要仔细,确认无误后再继续起吊;当抱杆和电杆同时竖起时,负责制动绳和晃绳的人要配合好,加强控制:

4)当电杆起吊至一定高度时,松制动绳,使杆根顺滑板逐渐进入坑内。杆根应在抱

杆失效前接触坑底(一般要求电杆对地面夹角不小于50°);

5)在起吊过程中,左右侧晃绳应均匀施力,以保持杆身稳定。当电杆起吊至600~700时,应将反向晃绳(拉线)栓在地锚A上,但不要栓死,以便随电杆的起吊慢慢松动,以防电杆向牵引侧倾倒。

6) 当电杆起吊至80°时,绞磨应缓慢推动,并缓放反向晃绳(拉线),使杆身直立。然后将反向晃绳(拉线)和左右侧晃绳固定在地锚上。

7)各种杆型起吊的主要数据见下表。

4.4.3杆身调整

1在相邻未立杆的杆坑线路方向上的辅助桩处,用经纬仪观测已立的电杆,指挥调整杆身,使电杆与线路中心线重合;用线坠观测,调整杆身的垂直;

2 转角杆和终端杆,须向张力的反向侧(即拉线侧)倾斜,倾斜距离约等于电杆的梢径。

3 杆位调整,一般可用杠子拨,或用杠杆与绳索联合拨杆根,使之移至规定位置。调直杆身时,可借助晃绳或架杆进行。

4.4.4填土夯实及防护

1杆身调整后,即进行填土夯实工作。每填土300mm厚,捣固夯实一次,捣固夯实应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆位移。

2埋入坑深的2/3时,当电杆用卡盘时,则要安装卡盘。直线杆的卡盘应与线路平行,并在电杆左、右侧交替埋设;承力杆的卡盘应埋设在承力侧。卡盘上口距地面0.5m;埋入地下的卡盘螺栓应涂防腐油。

3当卡盘安装后,继续填土夯实,并填至高出地面300mm(冻土及其他不易夯实的土质为500mm),使电杆周围形成一个顶面直径为500mm,高300mm并有一定坡度的圆土台。

4在电杆距地面1m处用红漆,标注临时杆号。

5在斜坡处或土质松软的地方,电杆埋深应增加或设挡土装置;在有水流的地方,可设防水柱和砌石围子。

6在车马通行处所,为防止电杆不受损伤可装设车档装置。

4.8.1电杆的横向位移,电杆的倾斜,转角杆和终端杆的预偏值等允许偏差应符合下表的规定。

4.8.2双杆组立后的位置差应符合下表的规定。

4.8.3电杆顶端封堵良好。预应力混凝土电杆不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应大于0.2mm,长度不应超过1/3周长。电杆轴线最大弯曲不应超过杆长的2‰。

4.9 安全要求

4.9.1安全要求

1要使用带槽的滑板,禁止使用锹、镐,棍棒等不适宜的工具立杆和代替滑板。

2禁止坑内有人工作时挪动电杆。

3禁止在6级以上大风及雷雨、浓雾等天气情况下立杆。

4组立杆塔时,须有专人指挥,立杆工具经计算和检验合格后方可使用。

5立无叉梁的H型杆时,要加装一个临时叉梁,以保证在起吊过程中有足够的稳定性,防止杆身偏扭。

6临时地锚必须埋设牢固,主牵引地锚、杆塔中心、抱杆顶及制动地锚四点须在一直线上。

7杆塔起吊时,注意人身安全,施工人员必须戴安全帽。

5 普通拉线安装施工作业指导书(DZ-4)

5.1适用范围

适用于本工程普通拉线安装施工。

5.2技术要求

5.2.1拉线与电杆的夹角一般为45°,当受地形限制时,不应小于30°不大于75°。

5.2.2终端杆、耐张杆、耐张型转角杆、分岐杆的终端拉线及直线跨越杆的顺向拉线应与线路方向对正;转角杆的合力拉线应与线路分角线对正;防风拉线应与线路方向垂直。

5.2.3 拉线棒出土处与规定位置的偏差:终端顺线路拉线不应大于拉线高度的1.5%;合力、防风拉不应大于拉线高度的2.5%。

5.2.4镀锌钢绞线在做回头煨弯时,弯曲部分不应有明显松股,安装时不得损伤钢绞线。

5.2.5采用φ3.2镀锌铁线绑扎固定钢绞线时,绑线应整齐紧密,缠绕长度要符合图-3、图-4中标注的尺寸要求。

5.2.6 UT型线夹的螺杆必须露扣,并留有不少于1/2螺杆丝扣长度以供调整。调整后,UT型线夹的双螺母应并紧。

5.2.7拉线棒与拉线连接处至地面的垂直距离应为500~700mm。

5.2.8拉线穿越导线时,应安装拉线绝缘子,在断线情况下,拉线绝缘子对地面得垂直距离应不小于2.5m。拉线距带电体的距离应满足现行的《铁路电力施工规范》的有关规定。

5.3 施工程序与工艺流程

5.3.1施工程序

施工程序为:施工准备→挖坑、下拉线盘→预制拉线→安装拉线抱箍→安装UT型线夹。

5.4施工要求

5.4.1施工准备

1确认拉线杆实际位置。

2 复测拉线方向和拉线坑位置。

5.4.2 挖坑、下拉线盘

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

电力线路架线施工作业指导书

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 (1)紧线方式一 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 ( 紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图 紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

电力作业指导书

电力作业指导书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力施工作业指导书 一、杆上电器设备安装 1、杆上电气设备的安装符合下列规定: (1) 安装应牢固可靠; (2) 电气连接处均应涂电力复合脂,且接触紧密。不同金属材质连接时应有过渡措施。 2、杆上变压器安装符合下列规定: (1) 油枕油位正常;外壳干净; (2) 接地电阻≤4Ω; (3) 呼吸孔道通畅。 (4) 安装水平,排线整齐。 (5) 本工程双杆变台全部采用T接 (6) 引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (7) 低压配线采用的电缆经保护钢管下地进入配电箱。保护钢管采用G50,上端用煨弯机煨出90°弯头,并用橡皮泥封堵。 (8) 低压保护钢管直接进入配电箱内,用钢管卡子在箱内固定。 (9) 具体各横担及设备的安装位置及方式见附图1 (10) 低压侧宜面向宜检修侧。 (11)变压器固定横担见附图 (12) 工作接地使用BLV-50~90mm2 。 3、跌落式熔断器安装符合下列规定: (1) 转轴灵活,熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象; (2) 熔管轴线与铅垂线交角为15°~30°,水平相间距不应小于500mm。

(3) 上下引线压紧,与线路导线连接紧密。 (4) 引上及引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (5) 安装高度离地面不宜超5米。 (6) 采用M10*40的不锈钢螺栓连接引线。 4、杆上隔离开关的安装应符合下列规定: (1) 操作机构灵活。操作机构距地面1.2m。操作杆要根据实测数据下料。本工程不采用隔缆杆,其操作机构安装于终端杆方向的反侧。 (2) 合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隙。三极隔开的动作不同期值不应大于5mm。 (3) 隔开抱箍的安装位置及材料选用见附表。 (4) 隔离开关的连线不采用设备线夹,采用双镀锡铜接线端子相连。既本线压镀锡铜接线端子与隔离开关相连,另外用并沟线夹在本线上另并一根线压镀锡铜接线端子与隔离开关另一个接线孔相连。 5、杆上避雷器安装应符合下列规定: (1) 排列整齐,相间距离,1-10KV时不小于350mm;1KV以下时不小于 150mm。 (2) 引上线及引下线均采用BLV-35mm2。采用铜铝过渡接线端子连接。与导线采用异形并沟线夹连接。 (3) 每相引下线要单独引往主接地引下线。 二、电缆线路 1、一般规定 (1) 电缆敷设前必须做绝缘测试,相间及对地测试值不应小于500M Ω。

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

广东电网公司基建项目施工作业指导书考试题(电气安装)

BDAZ —变电电气安装专业施工作业指导书考试题库 一、选择题(单选题,每题只有一个正确答案) 1.500kV 变压器(电抗器)停止热油循环后宜静放不少于( ),变压器(电抗器)静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。(BDDQ-ZW-01.) A.56 h B.64 h C.72 h D.80 h 2.进行充气时, 6SF 气瓶应该( )放置。(BDDQ-ZW-02) A.直立 B.卧倒 C.倾斜 D.以上都可以 3.封闭式组合电器不通孔的绝缘子外涂( )漆进行标记。(BDDQ-ZW-02) A.黄 B.绿 C.红 D.黄绿 4.为防止充气时 6SF 气瓶表面结霜,最合适的方法是( )(BDDQ-ZW-02) A.边充气边用火烤 B.卧倒放置 C.控制充气的速度,不宜过快 D.用温水浸泡气瓶 5.断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )(BDDQ-ZW-03) A.附件安装 B.充气 C.交接试验 D.支架或底座安装 6.当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( )(BDDQ-ZW-03) A.微水测定 B.检漏 C.气管抽真空 D.充气 7.断路器支架的固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于( )天。(BDDQ-ZW-03) A.4 B.5 C.7 D.8 8.隔离开关调整完成后,需要全面检查一次隔离开关的各项参数:触头的插入深度,备用行程,( ),触头与触指的接触情况。(BDDQ-ZW-04) A.三极合闸同期 B.绝缘电阻 C..回路电阻 D.耐压 9.隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )(BDDQ-ZW-04) A.油漆 B.润滑油 C.电力复合脂 D.机油

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

《南方电网电网建设施工作业指导书

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交 底》应用指引 一、应用步骤 步骤1、工程开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位在《施工安全基准风险指南》中抽取与本工程相关的内容及项目,形成《xxxx项目安全技术风险分析表》。 如出现作业任务、施工条件与《施工安全基准风险指南》不相符时,由施工单位组织人员依照《施工安全基准风险指南》附录A(细分风险种类与风险范畴)、附录B(风险等级分析),按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 补充及修改的内容一并列入《xxxx项目安全技术风险分析表》。 步骤2、施工作业前,施工单位施工负责人根据作业任务选取工程适用的《施工作业指导书》。 步骤3、选取作业指导书后,施工单位施工负责人根据选取的作业指导书在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取对应内容及项目。 步骤4、在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取了对应内容及项目后,施工单位施工负责人根据《xxxx项目安全技术风险分析表》中的对应项目办理《电网建设安全施工作业票》,现场安全员根据现场条件、作业范围和施工环境,补充安全注意事项或平面布置图。 步骤5、现场负责人在开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《电网建设安全施工作业票》,作业人员在《电网建设安全施工作业票》背面签名确认。步骤6、班组负责人在每天开工前组织进行班前会及每日安全技术交底,结合作业指导书、安全施工作业票以及应急预案等内容填写《班前会及每日安全技术交底记录》,作业人员签名确认。

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交底》连贯对应关系如下图: 二、应用说明 1、《电网建设施工作业指导书》应用说明: a)作业指导书由施工单位完成内部审批流程后方可使用。 b)使用时按照《中国南方电网公司电网建设施工作业指导书》选取相应工作任务,并在作业指导书中根据作业实际补充及修改“人员配置、主要工器具及仪器仪表配置”等内容。 2、《电网建设施工安全基准风险指南》应用说明 a)项目开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位根据实际项目作业任务、施工条件,参照《指南》开展针对性安全风险评估工作,形成《×××项目安全基准风险分析表》,由监理项目部组织施工、设计单位进行审核,报建设单位(业主项目部)批准。经批准的《×××项目安全基准风险分析表》(一式四份)供建设单位(业主项目部)、监理、设计、施工单位共同使用,并执行相应的控制措施。 b)《指南》中未涵盖或作业条件与《指南》不相符的作业任务,由施工企业或项目部组织人员依照附录A、附录B,按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 c)施工单位必须对参与中级风险及以上施工作业的人员进行针对性的岗前安全教育和风险防范控制培训,并把施工作业中的重大风险、针对性的控制措施和现场应急处置方案向作业班组进行交底,未经安全培训和风险交底的人员,不得上岗作业。d)建设单位(业主项目部)、监理单位应动态跟踪施工单位《×××项目安全基准风险分析表》中各项安全控制措施的落实情况。 3、《电网建设安全施工作业票》应用说明

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

电力公司基础施工测量作业指导书

重庆市电力公司标准化作业指导书 基础施工测量作业指导书 (试行) 1 适用范围 本指导书适用于重庆市电力公司110kV-500kV线路杆塔基础的施工测量作业。 2 相关引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准,凡注明日期的文件,其随后的修订版均不适用本标准,凡不注明的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电业安全工作规程》(电力线路部分)DL409-91 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ 233-90 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009·2—94 3 天气条件及作业现场要求 天气良好,基础周围较平坦。 4 作业人员 测量负责人1人,工作班成员2人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关施工测量技能,掌握现行的《电业安全工作规程》和工作现场的

有关安全规定。 5 主要设备及工器具 参见附录A 6 作业程序及质量要求

1 接受工作任务。测量负责人清楚工作任务并熟知作业方法。 2 工器具准备:按照附录A所列 工器具材料及数量进行准备。 保证所用的工器具的精确完好。。 3 准备工作:将测量经纬仪架在设计人员给定的线路方向桩上处,然后将经纬仪对中调平。 4 线路复核测量:(1)以设计勘定 的两相邻直线桩为基准,用正 倒镜分中法检查杆塔中心桩。 (2)用方向法复核线路转角值。 (3)用经纬仪视距法复核档距。 (4)对丢失的直线杆塔中心 桩,可用正倒镜分中法补测, 对丢失的转角桩,可在两个方 向上用两次正倒镜分中找到 转角点。 (1)线路中心桩的横线路方向的偏值不得大于50mm (2)线路转角值对设计值的误差不应大于1’30” (3)档距误差值不应大于设计档距的1% 5 施工基面测量(1)在杆塔中心桩安放经纬仪,前视、后视相邻杆塔中心,前后分别定出1个辅助桩。(2)用经纬仪或水准仪按照测高程的方法,根据给定的施工基面的标高,测出施工基面标桩。(3)根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。(4)施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩。 6 杆塔基坑测量 单杆分坑:(1)在分坑的杆位 中心桩安放经纬仪。(2)前视 后视相邻杆塔中心桩,订出三 个辅助桩。(3)最后根据坑口 尺寸定出坑口位置。 (1)助桩距杆位中心桩的位置以不被基坑挖出的土埋没为 准。 (2)应记录辅助桩离杆位中心桩的位置,以便恢复中心桩。

kV电力线路施工作业指导书

k V电力线路施工作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

大庄供电所10kV及以下 架空线路施工标准化作业指导书 编号:2011-YN-18

前言 本标准化作业指导书由沂南县供电公司乡镇电管部提出。 本标准化作业指导书汇编起草单位:大庄供电所 本标准化作业指导书起草人:邵明华、李守红、李学才、屈长进初审:祖洪忠 会审:高更树 批准:刘庆涛 本标准化作业指导书于2011年10月15日首次发布。 本标准化作业指导书委托乡镇电管部负责解释。

一、适用范围: 本指导书适用于大庄供电所10kv及以下农村电网升级改造工程的杆塔基础、立杆、放线、紧线等施工(其他项目施工可参照执行)。 二、引用标准: GB—50173《电气装置安装工程35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB—50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T—5161《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL—《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) Q/《国家电网工程施工工艺控制规范》 山东省电力有限公司编写《供电企业现场标准化作业指导书》 三、施工流程控制: 1.准备阶段 工作任务 施工单位沂南县大庄供电所施工队负责人邵明华 施工任务10kv及以下农村电网升级改造工程 工作日期2011 年10 月 15 日 2012 年 2 月 12 日 施工作业现场简图:

施工准备 注:施工负责人在开工前认真组织施工人员对“施工四措”、安全技术交底以及施工方案等进行学习。 人员分工情况

注:若需增加请在表中“其他分工”栏中自行填写。工器具 注:若需增加请在表中“其他工器具”栏中自行填写。个人防护用品

室外架空电力线路施工方法汇总

攀枝花花舞人间特色商业街工程施工现场临时用电-室外电缆架空工程 施 工 方 案 编制: 审批: 四川省华昌建筑工程有限公司 二零一二年十一月五日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原则 (2) 四、施工组织机构 (2) 五、施工准备情况 (2) 六、室外架空电力路线施工方法 (2) 七、安全、文明施工保证措施 (11)

施工方案 一、工程概况: 本工程是为花舞人间特色商业街建设工程的施工区、生活区提供专属供电渠道的电力工程。本次施工架空电力线路能够提供380V高压电路,足够满足花舞人间特色商业街工程的建设使用。该次电力架空工程量以业主、监理、施工方在现场共同收方量为准。 二、编制依据:相关施工规范,工程所需电力情况,现场地貌情况。 三、编制原则: 严格按照相关施工规范的要求,结合现场地貌特征,为工程提供科学合理的施工作业指导,以保证工程施工的安全、质量、进度。 四、施工组织机构: 为保证临电工程的顺利完成,我项目部成立了专项管理小组。项目经理为组长,安全员、质检员、施工员为组员。 五、施工准备情况: 1、施工线路已确定完毕,施工场地已清理完成; 2、所需安装构件已运抵施工现场。详见如下清单列表:

3、架设电杆所需的机械设备已就位。可以进行电缆架空施工。 六、室外架空电力路线施工方法 架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。 (一)电杆的安装 1.电杆的定位和挖坑 首先根据业主指定的场外电力接入点确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置,根据现场情况本工程电杆的布置间距确定为每50米一根。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。 直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。 杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。本工程使用12米长电杆,电杆的埋入深度为2.0~2.1米。 为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不

架空线路施工作业指导书

架空线路施工作业指导书 3.1 D 型梁施工 3.1.1 施工流程 装横梁f 按另一片纵梁及斜杆和连接杆f 检查确认各连接点 f 3.1.2主要技术标准 3.121 严格执行《安规》《行规》《铁路工程施工安全技术规 程》, 成都铁路起重运输机械厂《D 型施工便梁使用说明书》。 3.1.2.2 铁路施工便梁适用于既有线路或站场的桥涵施工,他 最大的优先是在不中断行车的情况下,利用它进行桥涵的开挖和施 工,并且具有运输和拆卸方便的特点。 3.1.2.3 施工便梁是临时桥梁结构,不能按正常永久性桥梁使 用。适用于单线、双线直线,曲线(D24型时,R >400米),行车限 速为45km/h ,线路钢轨不轻于43kg/m 新轨。 3.1.2.4 便梁采用铁路“建筑-1限界”。 3.1.2.5 在曲线上使用时,考虑外侧抬高,但外轨超高不得大 于150m (不得大于既有线路超高)。D 梁按平分中矢布置。 3.1.2.6 挖孔桩开挖尺寸为设计支墩加 0.3米,桩底标高比洞 施防护f 开挖支墩f 灌注混凝土 配合人员到位f f D 型梁架设准备 封锁线路f 扒道砟按一片纵梁f ―| 检查线路f

身开挖基底低2.0m,桩底应为弱风化岩石,桩基基底标咼及基础承载力应满足设计及规范要求;桩顶标高应满足D梁安装位置的需求。

3.127 在桩心(身)混凝土灌注前,采用150*150mm的预埋 件按竖向间距300mn布置。在预埋件布置时,必须按照平行横梁的位置进行。(在桩身顶埋设D梁限位桩) 运输及安装机具及设备 3.1.3 重点卡控措施 3.1.3.1 加强施工期间对轨底橡胶垫片的检查,防止因橡胶位 移和磨损后造成轨道短路故障。 3.1.3.2 线路检查执行2小时一遍,并做好检查记录。发现超限处所立即处理。 3.1.3.3 无缝线路地段架梁施工前夏季要做好钢轨锁定轨温的调查,根据情况开展应力放散工作,施工期间加强轨温检测,制定轨

《电力作业指导书》word版

郑西高铁电力检修作业 指导书 西安铁路局西安供电段 2010年03月发布

目录 1. 全冷缩中间接头安装作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 2 2. 土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 6 3. 环网柜电缆头安装作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 9 4. 电气安装施工(盯控)作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 5. 箱式变电站就地停送电操作作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨29

全冷缩中间接头安装作业指导书 一、施工准备: (1)技术准备:掌握电缆头制作方法、具有电缆头制作培训合格证。 (2)组织准备:制作电缆头人员两人,试验人员两名。 二、工具材料:全冷缩三芯电缆中间头1套、全冷缩单芯电缆中间头3套、压接钳、摇表、电缆耐压试验仪(夜间施工携带照明灯具)、 三、电缆头制作程序: 1.全冷缩三芯中间接头安装作业 1.1.剥切电缆:把两根待接的电缆校直、对正、锯齐,剥离电缆外护套,长端800MM,短端600MM。 1.2.在两端电缆外护套端口外,擦拭干净110MM的长度,去掉污垢,并且打毛。 1.3.在两端留出30MM的钢铠,并打磨除掉防锈漆,留出80MM的内护套,去掉多余的填充物。 1.4.剥切电缆外的铜屏蔽,半导电层,绝缘层,露出线芯,用PVC带固定铜屏蔽断口,半导电层断口要整齐,要圆滑过渡,绝缘表面要干净、光滑、无损伤、必要时用绝缘砂纸打磨。 1.5.将芯绝缘端部倒角1*45°,将三只冷缩接头分别套入电缆的长端,支撑条拉出方向朝外侧,再把三只铜网套分别套入电缆的短部。

1.6.将三相电缆对齐,套入连接管,采用围压方式进行压接,去掉毛刺和锐角,清除铜屑。 1.7.用清洁纸清洁芯绝缘表面,一次性从绝缘抹向半导电层,不要来回抹。待干燥后在绝缘层表面,均匀抹少许硅脂。 1.8.测量电缆两端之间的尺寸L(两电缆绝缘层端口之间),然后根据L的一半,确定中心点D(1/2L处),从中心点D量320MM,至短端的屏蔽层,用PVC带做好标记,作为中心校验点B。 1.9.在短端电缆的半导体层,用PVC带做好20MM的收缩定位标记,将冷缩接头拉回短端,对准收缩定位标记,逆时针方向旋转抽出支撑条,使接头收缩。在接头收缩后,马上校正接头外表的中心线D点到中心校验点B点的距离为320MM. 1.10.抹去多余的硅脂,去掉定位的PVC带,稍加整形,在预制体两端包绕半导体带两层。 1.11.在两端半导电带外侧,用砂纸打磨电缆的半导电层,长度50MM磨去其表面的凸筋和凹痕,清洁干净粉尘,然后从一端向另一端包绕防水带,胶面朝里。拉伸200%,以半搭盖方式包绕一层,外部再包绕PVC带一层保护。 1.1 2.将铜网套拉至电缆两端铜屏蔽上,分别用恒力弹簧固定卡紧,并在恒力弹簧外包绕PVC带。 1.13.将三相并拢整理,用宽PVC带从一端内护套端口10MM处,以半褡包方式,包绕至另一端内护套端口10MM处,然后再包绕防水带,拉伸200%,胶面朝里,从一端内护套上开始,以半搭包方式包绕到另一端内护套上。

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

相关文档