文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路保护装置的调试

线路保护装置的调试

线路保护装置的调试
线路保护装置的调试

项目三:线路保护装置的调试

学习内容

1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理;

2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法;

3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法;

4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。

学习目标

1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理;

2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法;

3.能对各种线路保护功能进行校验和评价;

学习指导

电力线路(输电线路)是电力系统中输电环节的重要组成部分,输电线路传输距离长,工作环境复杂,故障几率较高,因此线路保护装置就显得尤为重要。1.输电线路的故障

电力线路中输电线路的故障主要有三种,分别是接地故障,短路故障和断线故障。

(1)接地故障:一般分为单相接地故障,两相接地故障和三相接地故障,其中单相接地故障的发生率最高,约占90%以上。发生接地故障以后,电力线路短时间内表现为线路电流急剧增大,而接地相的线路迅速失压。

(2)短路故障:短路故障一般指相间短路故障,发生短路的两相线路电流均会急剧增大,线路电压也会迅速降低。

(3)断线故障:指电力线路被断开,无法完成输送电能的功能,假如出现单相断线故障,且未发生接地和短路的情况,则可能出现短线相电压升高,而非断

线两相线路电压降低等现象。

2.线路保护的配置

根据输电线路电压等级的不同,保护配置也有所不同,我们分110kV以下输电线路,110kV输电线路,110kV以上输电线路3种配置来进行说明。

(1)110kV以下输电线路保护主要以过流型保护为主,主要是检测输电线路中的电流和电压,以此作为主要判据。主要的保护功能有:

1.三段式电流保护:瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护一同构成三段式电流保护。具体应用时,可以只取其中两段其作用,也可以三者都配置,通过时限配合辅以复合电压闭锁元件和方向闭锁元件等,可以兼顾保护的选择性和速动性。部分装置的第三段过流保护还可以整定为反时限动作特性。

2.三段式零序电流保护:同三段式电流保护类似,以零序电流和零序电压为主要判据,也可以配置零序电压闭锁和零序方向闭锁。

3.过负荷电流保护:过负荷电流保护监视三相负荷电流,最大相电流超过整定值,并且持续时间超过告警延时定值发过负荷告警,也可通过控制字配置为跳闸,延时一般可以设置为反时限动作特性。

4.电压保护:分为过电压保护和低电压保护两种,监视线路电压变化(一般取线电压值为判据),电压过高或过低时动作。

5.其他保护功能还包括低周减载,低压解列和重合闸功能等。

(2)110kV输电线路保护主要距离保护为主,再辅以110kV以下输电线路保护中配置的过流保护,零序过流保护等其他元件。距离保护也称阻抗保护,是以线路电压与电流之间的比值(称为测量阻抗)作为保护动作的主要判据,当发生线路故障时,一般可表现出线路测量阻抗降低的现象。距离保护一般分为接地距离保护和相间距离保护两种,都可设置为三段式,相互配合。

(3)110kV以上侧高压或超高压输电线路保护主要以线路电流纵联差动保护为主,再辅以距离保护和零序过流保护等其他元件。线路电流纵联差动保护是将线路两侧的线路电流向量进行运算(称为差动电流),并以此作为保护动作的判据。保护数据的传输通道一般选择光纤通道或者载波通道。

3.继电保护逻辑框图

对继电保护功能进行说明,一般采用逻辑框图的方式,通常来说,继电保护

逻辑框图能说明保护各个动作条件和闭锁条件的作用情况。进行保护功能校验,看懂逻辑框图是首要条件。

图3-1:某过流一段保护逻辑框图

图3-1为某装置过流一段保护的逻辑框图,可以看出保护最后的出口动作跳闸受多种条件和控制字及压板投退情况的影响。

10kV开闭站保护装置调试大纲

10kV 开闭站保护装置调试大纲 一、 概述 本调试大纲针对北京地区10Kv 开闭站,保护装置程序根据北京地区运行特点而特殊开发,调试过程中务必注意。 主要设备配置: RCS9611B-H*3 RCS9651B*1 RCS9611B*若干 RCS9621*2或者RCS9621B*2 接线示意图如下: 图为10kV 开闭站标准模式:两条进线使用RCS9611B-H 合环保护装置,若干条馈线保护使用9611B 保护装置,两台所用变压器保护使用9621或9621B 所用变压器保护装置,分段备自投使用9651B 保护装置。 二、 保护测控装置使用说明,以9611B 为例,其他装置类似。 1 装置面板布置

●834汉字显示液晶(液晶的背景光在无键盘操作一段时间后将自动关掉的,当按动任 意键或当跳闸或自检报警后背景光会自动点亮。) ●信号指示灯 ●键盘 ●信号复归按钮

2.液晶显示 2.1 2.2 2.3 自检报告显示 实时线电压平均值 电池形图案空心时表示重合闸未充 好电,实心时表示重合闸充电完毕 非线路保护此图案无用。 实时保护CT A 、C 相电流平均值 保护实时时钟月、日、时、分、秒 显示装置通讯状态 ”.”表示A 口正在通讯”-”表示B 口正在通讯”*”表示A,B 讯 中断 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告 显示中仅显示动作元件。 □□□2□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□2□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC ),后五个 方框为最大故障相电流。 保护动作元件,当有多个元件一起动作时第四行将自动循环显示。 自检发生的时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 报警 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ 自检故障内容 有“.”显示时,表示装置正在对时

保护单元调试大纲

保护单元调试大纲 一.通用项目 说明:本大纲适用于LCBB-2000系列微机保护装置单元工程装置调试使用,调试人员请根据具体工程的保护功能配置和工程电气原理图进行相应功能校验1.装置外部接线说明(参见接线端子图及单元箱背板) a.模拟量:电流额定输入为5A或1A,从背板端子1A加入.单数为极性端,双数为非极性端.电压的额定输入为100/√3V 或100V。从背板端子2A加入b.开关量输入(含脉冲量) 开关量输入节点E为无源节点,其一端接控制电源-KM,另一端接装置的相应的端子(E2-E13)。脉冲电度表电度量的输入宽度为10MS的脉冲信号。 C.有关控制和保护的跳合闸回路的接线见开出板图. 在以下各项工作做好后通电。本产品在出厂时已按上表的技术条件做了耐压试验,在现场不建议再做耐压试验,但应按上表要求测定绝缘电阻。在现场用500V 的测试仪器测定绝缘电阻应不小于20MΩ(室温15-350C,相对湿度45%-73%)。3.装置通电前的检查 a.检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致。 b.拨出所有插件,逐个检查各插件上的元件是否松动、脱落、有无机械损伤及连线有否被扯断的情况。各插件及其上元件是否齐备、有无损坏,插放位置应正确接触良好。检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,检查完后插件仍全部拨出。 c.检查其装置与外部连线,以防误接,防止短路装置是否接地。 4.装置通电检查 a.在通电检查时请注意:除电源插件外,拨出所有的插件。接入额定直流电源,

用电压表检查电源插件的各级电压输出是否正常(<+5%),测试点可在背板上取得。 b.整机通电后检查按顺序插入装置的全部插件,给上直流电源,检查装置是否正常工作,正常工作表现为: 电源指示灯+5V、24V灯亮。 5.电流电压平衡检查及比例系数的调整 a.将Ia,Ib,Ic同极性串连,通入稳定的5A交流电流要求使用0.5级标准电流表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%。且三相平衡。 b.将Ua,Ub,Uc同极性并连,通入稳定的50V交流电压要求使用0.5级标准电压表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%,且三相平衡。 比例系数调正当电流或电压平衡达不到要求时,要进行比例系数调正。 Kv=Kv`×ΣUi/(Um×3) Ki=Ki`×ΣIi/(Im×3) 式中K V `K I `为调正前电压,电流比例系数; K V K I 为调正后电压,电流比例系数; U i I i 为显示器显示电压电流; U mI m 为表计指示的电压电流; 6. 开入、开出回路的检查 a.开入量检查: 在装置的背板上依次连通开关量输入端子,然后在面板上调用开入量的菜单,检查开入量输入是否正确。 b.开出回路检查: 在面板上通过小键盘调用开出量菜单,根据下表确认开出是否正确。 OUTPUT 1: 注意:每对开出接点的具体定义名称,请以工程图为准

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

电网继电保护装置运行整定规程完整

3~110kV电网继电保护装置运行整定规程(送审稿) 1 总则 1.1 本规程是电力系统继电保护运行整定的具体规定,与电力系统继电保护相关的设计、调度运行部门应共同遵守。 1.2 本规程是3~110kV电网的线路、母线、并联电容器、并联电抗器以及变压器保护中与电网保护配合有关的继电保护运行整定的基本依据。线路纵联保护、断路器失灵保护等参照ххх(原为DL/T559-94)《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》整定。1.3 按照GB14258-2004《继电保护和安全自动装置装置技术规程》(简称规程)的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是电网继电保护的物质基础;按照本规程的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。 1.4 3~110kV电网继电保护的整定应满足选择性、灵敏性和速动性的要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能兼顾选择性、灵敏性和速动性的要求,则应在整定时,保证基本的灵敏系数要求,同时,按照如下原则合理取舍: a.地区电网服从主系统电网; b.下一级电网服从上一级电网; c. 保护电力设备的安全; d. 保重要用户供电。 1.5 继电保护装置能否充分发挥作用,继电保护整定是否合理,继电保护方式能否简化,从而达到电网安全运行的最终目的,与电网运行方式密切相关。为此,继电保护部门与调度运行部门应当相互协调,密切配合。 1.6 继电保护和二次回路的设计师和布置,应当满足电网安全运行的要求,同时也应便于整定、调试和运行维护。

1.7 为了提高电网的继电保护运行水平,继电保护运行整定人员应当及时总结经验,对继电保护的配置和装置性能等提出改进意见和要求。各网省局继电保护运行管理部门,可根据本规程基本原则制定运行整定的相关细则,以便制造、设计和施工部门有所遵循。 1.8 对继电保护特殊方式的处理,应经所在单位总工程师批准,并备案说明。 2 继电保护运行整定的基本原则 2.1 3~110kV电网的继电保护,应当满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性四项基本要求,特殊情况的处理原则见本规程第1.4条。 2.2 继电保护的可靠性 2.2.1 继电保护的可靠性主要由配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护装置以及符合有关规程要求的运行维护和管理来保证。 2.2.2 任何电力设备(电力线路、母线、变压器等)都不允许无保护运行。运行中的电力设备,一般应有分别作用于不同断路器,且整定值有规定的灵敏系数的两套独立的保护装置作为主保护和后备保护,以确保电力设备的安全。对于不满足上述要求的特殊情况,按本规程第1.8条的规定处理。 2.2.3 3~110kV电网继电保护一般采用远后备原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或该断路器本身拒动时,能由电源侧上一级断路器处的继电保护动作切除故障。 2.2.4 如果变压器低压侧母线无母线差动保护,电源侧高压线路的继电保护整定值对该低压母线又无足够的灵敏系数时,应按下述原则考虑保护问题。 a.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线有规程规定的灵敏系数时,则在变压器的低压侧断路器与高压侧断路器上配置的过电流保护将成为该低压母线的主保护及后备保护。在此种情况下,要求这两套过流保护由不同的保护装置(或保护单元)提供。 b.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线无灵敏系数时,则在变压器的低压侧断路器上应配置两套完全独立的过电流保护作为该低压母线的主保护及后备保护。在此种情况下,要求这两套过流保护接于电流互感器不同的绕组,经不同的直流熔断器供电并以不同时限作

P12x系列保护测控装置现场调试大纲

P12x系列保护测控装置现场调试大纲 总则 1.在进行检验前,工作(试验)人员应认真学习原水力电力部颁发的<继电保护 和电网安全自动装置现场工作保安规定>、<继电保护及电网安全自动装置检验条例>和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 2.本规程的有关编写说明 a)本规程锁使用的保护装置端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。 b)本规程中额定交流电流用In表示(即In=5A或1A)。额定交流电压用Vn表示(即Vn=57.5V)。 c)本规程不包括通信。通道设备的检验。 d)本规程时在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容 3.试验设备及试验接线的基本要求 a)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合全部颁发DL/T624-1997<继电保护微机型试验装置技术条件>的规定。 b)试验仪表应检验合,其精度不低于0.5级。 c)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4.试验条件和要求 a)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁<继电保护及电网安全自动装置检验条例>有关规定执行。 b)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 c)加入装置的式样电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入。 d)位保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。 5.试验过程中应注意的事项 a)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 b)打印机及模式插件应保持清洁、注意防尘。 c)调试过程中发现有问题,不得轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需要更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正 确,并保证接地可靠。 d)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 e)原则上在现场不能使用电烙铁,检验过程中如需要电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。 f)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 g)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 h)使用交流电源的电子仪表(如示波器、秒表等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与不会保护屏(柜)在同一点接地。

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

PCS-978G变压器成套保护装置调试大纲

目录 PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲 一、变压器保护概述 变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引

出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件据动,故在谐波制动的变压器差动保护中还设置了差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 继电保护测试仪模拟高、中、低压侧合并单元发送采样数据,及模拟高、中、低压侧智能终端监视保护装置出口动作信息。测试仪A1、A2、A3和A4光纤接口分别与保护装置高压侧、中压侧、低压侧和本体侧SV光纤接口相连接,B1和B2光纤接口与保护装置GOOSE直跳接口和GOOSE组网接口连接。注意测试仪侧光纤端口TX接保护装置侧光纤端口RX,测试仪侧光纤端口RX接保护装置侧光纤端口TX。测试仪光口指示灯常亮,表示光纤线收发接线正确;指示灯闪烁,表示通道数据交换。 2、IEC61850参数设置 第一步:打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,打开“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)”菜单:第二步:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLYSCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd” 第三步:左框区域显示整站设备,找到“1号主变保护A”装置。 选中“1号主变保护A”装置目录下的“SMV输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的SMV 控制块,分别为“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”。 选中“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”四个控制块,点击“添加至SMV”,注意报文规范选择“61850-9-2”。 第四步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输出”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输出控制块,右下框为控制块虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输出控制块,点击“添加至GOOSEIN”。 第五步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输入控制块,右下框为控制块引用的虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输入控制块,点击“添加至GOOSEOUT”。 导入SCD文件完成,关闭“ONLLYSCL文件导入”菜单。 第六步:返回“IEC-61850配置”菜单,设置“SMV配置”页面。选中“1号主变220KV合并单元A”控制块,根据试验接线选择测试仪“光口”,并且将测试仪电压电流a、b、c相与保护装置220KV侧电压电流a、b、c相对应映射。 注意:虚端子映射时,确认控制块为“1号主变220KV合并单元A”。 第七步:110KV侧、35KV侧和本体侧设置方法参照220KV侧方法配置。 注意110KV侧光口根据试验接线选择“光网口A2”,将测试仪电压电流x、y、z相与保护装置110KV侧电压电流a、b、c相对应映射。35KV侧光口根据试验接线选择“光网口A3”,将测试仪电压电流u、v、w相与保护装置35KV侧电压电流a、b、c相对应映射。本体根据试验接线选择“光网口A4”,将测试仪电压电流r、s相与保护装置高压侧零序电流、中压侧零序电流对应映射。 第八步:设置“GOOSEIN配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开入节点A、B、C与跳高压侧开关1、跳中压侧开关、跳低压侧1分支对应映射。 第九步:设置“GOOSEOUT配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开出节点1与间隔14跳闸出口主变3联跳出口映射。 第十步:点击工具栏“下载配置”,输出窗口提示“启动MU及GOOSE成功”,关闭“IEC-61850配置”。

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

远动自动化调试(应知部分)

知识点: 法律、法规知识 在现场工作中,由于远动工作的特殊性,远动工作票签发人与现场负责人,可以为同一人担任。( ) ( ×) 试题编号: 知识点: 其他知识 在单道批处理系统中,作业运行时间中有一部分是等待I/O时间,而在多道程序系统中,当I/O通道在处理I/O操作时,处理机可以分配给其他作业。( ) ( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 网络控制程序主要功能是实现进程间连接的建立拆除及数据交换等控制。()( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 操作系统中与管理文件有关的软件和数据称为文件系统。( ) ( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 主存储器是中央处理机能直接存取指令和数据的那个存储器。()( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 UNIX系统不是一个可供多用户同时操作的会话式分时操作系统。( ) ( ×) 试题编号: 知识点: 其他知识 文件之间的信息传输要通过内存来实现。( ) ( √) 〖单选题〗

试题编号: 知识点: 法律、法规知识 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者应()。( a ) ( A ) 填用第一种工作票( B ) 填用第二种工作票 ( C ) 填用第三种工作票( D ) 填用第一种或第二种工作票 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 在下列哪一种条件下,工作负责人可以参加工作班工作?()( a ) ( A ) 全部停电( B ) 部分停电 ( C ) 一经操作即可停电( D ) 做好安全措施后 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或()时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。( b ) ( A ) 紧急限电( B ) 断路器跳闸( C ) 警铃响( D ) 值班人员不在 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 双签发:是指外单位人员在变电站(发电厂)办理工作票,工作票已经本单位工作票签发人签发后,由变电站(发电厂)或主管部门的( )审核签发(即会签)的程序。双签发时变电站(发电厂)或主管部门的工作票签发人也称为工作票会签人。( c )

调试

中高层民用建筑送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 计算方法:配电箱入户一处,计入一次配电调试。如:同一建筑内总配电箱有2台,引入保护管有2根,按2次配电调试计入。电气调整试验说明一、适用范围本节适用于电力变压器系统、送配电装置系统、特殊保护装置 ( 距离保护、高频保护、失灵保护、失磁保护、交流器断线保护、小电流接地保护 ) 、自动投入装置、接地装置、电动机及普通桥式起重机电气系统等的电气设备的本体试验和主要设备分系统调试工程。二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1. 电力变压器系统调试:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。 2. 送配电装置系统调试:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 3. 特殊保护装置调试:保护装置本体及二次回路的调整试验。 4. 自动投入装置调试:自动装置、继电器及控制回路的调整试验。 5. 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试:装置本体及控制回路系统的调整试验。 6. 母线、避雷器、电容器、接地装置调试:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试,接地电阻测试。 7. 电抗器、消弧线圈、电除尘器调试:电抗器、消弧线圈的直流电阻测试,耐压试验,高压静电除尘装置本体及一、二次回路的调试。 8. 硅整流设备、可控硅整流装置调试:开关、调压设备、整流变压器、硅整流设备及一、二次回路的调试,可控硅控制系统调试。 9. 普通小型直流电动机调试:直流电动机 ( 励磁机 ) 、控制开关、隔离开关、电缆、保护装置及一、二次回路的调试。 10. 一般可控硅调速电机调试:控制调节器的开环、闭环调试,可控硅整流装置调试,直流电机及整组试验,快速开关、电缆及一、二次回路的调试。 11. 全数字式控制可控硅调速电机调试:微机配合电气系统调试,可控硅整流装置调试,直流电机及整组试验,快速开关、电缆及一、二次回路的调试。 12. 普通交流同步电动机调试:电动机、励磁机、断路器、保护装置、起动设备和一、二次回路的调试。 13. 低压交流异步电动机调试:电动机、开关、保护装置、电缆等及一、二次回路的调试。 14. 高压交流异步电动机调试:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路的调试。 15. 交流同步电动机变频调速调试:变频装置本体、变频母线、电动机、励磁机、断路器、互感器、电力电缆、保护装置等一、二次设备回路的调试。 16. 交流异步电动机变频调速调试:变频装置本体、变频母线、电动机、互感器、电力电缆、保护装置等一、二次设备回路的调试。 17. 微型电机、电磁阀、电加热器调试:微型电机、电磁阀、电加热器、开关、保护装置及一、二次回路的调试。 18. 电动机组及联锁装置调试:电动机组、开关控制回路调试,电机联锁装置调试。 19. 绝缘子、穿墙套管、电力电缆试验:准备、取样、耐压试验,电缆临时固定、试验,电缆故障测试。 20. 普通桥式起重机电气调试:电动机、控制器、控制盘、电阻、控制回路的调试。三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容:系统调试及设备调试。四、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1. 电力变压器系统:型号,容量 (kVA) 。 2. 送配电装置系统:型号,电压等级 (kV) 。 3. 特殊保护装置、自动投入装置、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源:类型。 4. 母线、避雷器、电容器:电压等级。 5. 接地装置:类别。 6. 电抗器、消弧线圈、电除尘器:名称、型号,规格。 7. 硅整流设备、可控硅整流装置:名称、型号,电流 (A) 。 8. 桥式起重机:名称、型号,起重量 (t) 。 9. 电机:名称、型号,容量 (kW) ,起动方式,控制保护类别。五、工程计价

NSR371A母线保护装置调试大纲及调试记录

NSR371A母线保护装置 工程调试大纲及调试记录 合同号: 工程名: 产品编号: 检测人员: 检验人员: 检测日期: 南京南瑞集团公司 继电保护技术分公司

本调试大纲用于指导NSR371A母线保护装置的正确调试使用。 本保护的软件和硬件已经定型,调试工作的主要任务就是检查保护的硬件完好性。本大纲列出了对本装置所需完成的试验项目,装置出厂时由调试人员完成各项试验,同时也供现场试验时参考。 在装置出厂前,调试人员应完成本大纲规定的各项检验内容,并认真填写试验记录。检验人员应对装置的各主要保护功能和定值精度进行检验。本调试大纲需配合《NSR-371A母线保护装置技术使用说明书》一起使用。 试验注意事项: 1.试验前请仔细阅读本试验大纲及相关说明书; 2.不触摸模件电路,不带电插拔模件; 3.使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地; 4.试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。特别是CT 回路的螺丝及连片。不允许有丝毫松动的情况; 5.校对程序校验码及程序形成时间。 试验仪器: 1.精度满足要求的继电保护实验仪一台及试验联接线一套; 2.三位半以上精度数字万用表一只; 3.高电压发生器一台; 4.500V 绝缘摇表一台; 5.耐压仪一台; 试验资料: 1.NSR-371A母线保护装置技术使用说明书; 2.NSR-371A母线保护装置模件外回路端子定义图; 3.相关工程设计资料。 1.额定参数核定: 对符合要求的项目,标示“√”。 2.装置外观检查: 结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。 1)机箱表面平整、清洁、无划痕、紧固件无松动、脱落及锈蚀现象;□ 2)面板装置型号、产品标识及厂牌清晰无误,符合设计要求;□ 3)面板指示灯标示是否正确且与说明书是否一致;□ 4)操作键盘标示是否正确且与说明书是否一致;□ 5)插件标示是否正确及与且说明书是否一致;□ 6)装置与屏柜接地铜排连接线正确可靠;□ 3.单板测试: 确认单模件已通过测试。□ 4.绝缘耐压试验(此项试验由检测人员进行,检验人员见证): 4.1用裸铜导线将装置所有交流端子相连,直流端子相连,强电端子相连,弱电端子相连。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

继电保护调试施工方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 二、人员组织 四、工器具配备 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行, 我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

电气调试的相关规定

关于调试的相关规定: 第十一章电气调整试验 1.调试过程、范围 (1)电气工程调试的全过程包括设备的本体试验、分系统调试、整套设备的整体调试三个阶段。 本章调试的内容范围仅包括设备的本体试验和分系统调试,而不包括电气工程整体调试,应按专业定额另行计算。 (2)调试项目不包括设备的烘干处理、电缆故障查找、电动机轴芯检查和由于设备元件的缺陷造成的更换、修理和修改。亦未考虑由于设备元件质量低劣和设计不合理等原因对电气调试工作造价的影响。遇有上述情况,可另计调试费。(3)综合基价的调试范围只限于电气设备本身的调试,不包括电动机带动机械设备的试运工作,该工作属于“试车”范畴,应另行计算。 (4)各项调试子目均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。 (5)电机的调试,未包括试验用的蒸汽、10KV以上电力和其他动力能源、介质消耗。 (6)配电装置调试中的1KV以下子目,适用于所有带调试元件的低压供电回路。

(7)从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内,不得重复计算。 (8)馈线系统中的电缆试验、瓷瓶耐压、导线及设备的绝缘测定等工作,已包括在有关项目之内。 (9)供电桥回路中的断路器、母线分段断路皆作为独立的送配电设备系统计算调试费。 (10)综合基价是按一个系统一侧有一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器则按两个系统计算。 2.电气调试的分项比例 一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验,附属高压及二次设备试验,断电器及仪表试验,一次电流及二次回路检查启动试验。在编制预算时如需单独计算其中某一项(阶段)的调试费用可按表中的百分比计算。 3.电气调试的费用内容 费用包括: (1)电气调试所需的电力消耗,试验用的消耗及仪表使用费。 (2)试验前的看图、试验后的记录整理及原理图的改正工作。 (3)各系统设备元件的单独调试费用。

相关文档
相关文档 最新文档