文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电房发电机房智能化系统机房 电气竖井的设置对土建的规范

变配电房发电机房智能化系统机房 电气竖井的设置对土建的规范

变配电房发电机房智能化系统机房 电气竖井的设置对土建的规范
变配电房发电机房智能化系统机房 电气竖井的设置对土建的规范

关于变配电房、发电机房、智能化系统机房、电气竖

井的设置对土建的规范

一、几个概念:

①目前我国常用的电压等级:220V、380V、660V、1kV、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000KV。安全电压为36V、24V、12V三种。

②变电站:把发电厂发出的电输送到较远的地方,必须升压为高压电,到用户再把电压降低,这种工作由变电站完成。变电站规模按电压等级分变电所和变配电房。110KV电压等级以下的叫变电所,35KV以下的叫变配电房(室)。

③开闭所:将高压电分别向周围的几个用电单位供电的电力设施。电源进出线电压相同,都是高压。

④变配电房(室):我们平常涉及到的都是变配电房(室),分公用配电房和专用配电房。

专用配电房:由业主自主管理的,所供的负荷是小区内的公共设施设备用电,如消防泵,生活泵,风机,电梯、公共照明和配套商业等设备用电;

公用配电房:属于供电局管理的,所供的负荷是专供居民生活用电。

⑤智能化系统的机房主要有:消防控制室、安防监控中心、电信机房、卫星接收及有线电视机房、计算机机房、建筑设备监控机房、有线广播及(厅堂)扩声机房等。

二、变配电室设置规范:

1、变配电室的位置:

①宜接近用电负荷中心(供电半径220米范围内);

②不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;

③当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理;

④应方便进出线、方便设备吊装运输。

⑤变配电室尽量利用自然采光和自然通风,变压器和电容器宜避免西晒;

⑥变配电室为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的场所。

⑦变配电室可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。

⑧民用建筑宜集中设置变配电室,当供电负荷较大,供电半径较长时,也可分散设置。高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。

⑨住宅小区也可设室外箱式变电站。

2、高、低压配电室、变压器室合用的问题:

不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内(我一般设的干式变压器,没有油,也是民用建筑中规范的要求),故可不单独设高压室、变压器室、低压室,这些房间可合设;只是专变和公变宜分房间设,故一般设专用变配电室和公用变配电室。

3、变配电室的耐火等级:不应低于二级。

4、配变电室的门应为防火门,且宜设不小于两个出口(长度大于7m的

配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口),至少有一个是向室外、公共走廊或楼梯间的出口:

①设在高层建筑(或裙房)内的变配电房,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;

②设在多层建筑二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

③设在多层建筑一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

④设在地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

⑤附近有易燃品或通向汽车库时门应为甲级防火门;

⑥变配电房内部相通的门,宜为丙级的防火门;

⑦变配电房直接通向室外的门,应为丙级防火门。

⑨变配电房的门宽及高,应按最大运输件尺寸外加0.3米。一般变配电房的门为2400X2400。

5、设在地下室的变配电房,宜抬高面100~300mm,防地面水流入配

变电房内。

6、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗;

三、柴油发电机房的设置规范:

1、柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设

计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减;一般分设储油间、发电机间、配电室。

2、发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否

则应预留吊装孔;一般发电机房门为1800X2400。

4、发电机间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施,门开向发电

机间;

5、柴油发电机组宜靠近一级负荷或变配电至设置;

6、柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:

1) 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、

甲级防火门与其他部位隔开;

2) 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油

间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;

3) 柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道

应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:

7、柴油发电机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧;

8、柴油发电机房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。

四、智能化系统的机房(即弱电)的设置规范:

1、智能化系统的机房可单独设置,也可合用设置(一般消防、监控、安防合用;

电信、电视、网络合用,大小视小区规模而定),并应符合下列要求:

1) 消防防控制室、安防监控中心的设置应符合有关消防、安防规范;

2) 消防控制室、安防监控中心宜设在建筑物的首层或地下一层,且应采用

耐火极限不低于2h或3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h或2h的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口;

3) 消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的工作区

域,且相互间不会产生干扰;

4) 安防监控中心与其他控制室合用时,风险等级应得到主管安防部门的确

认;

5) 智能化系统的机房宜铺设架空地板、网络地板或地面线槽;宜采用防静

电、防尘材料;机房净高不宜小于2.50m;

6) 机房室内温度冬天不宜低于18℃,夏天不宜高于27℃;室内湿度冬天宜

大于30%,夏天宜小于65%;

2、智能化系统的机房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不

宜与上述场所相贴邻;

3、智能化系统的重要机房应远离强磁场所(即应远离变配电房、发电机房);

五、电气竖井、智能化系统竖井(即强、弱电井)应符合下列要求:

1 、强、弱电井不应与烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施相邻;在

条件允许时,宜避免与电梯井及楼梯间相邻;

2 、智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪

0.15~0.30m;

3、竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体

前留有不小于0.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。即竖井的净宽度不宜小于0.80m;

4 、电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修

门应采用不低于丙级的防火门;

5 、电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

电气设备房对土建要求

一、变电所位置的选择 应根据下列要求经技术、经济比较确定: 1、接近负荷中心; 2、进出线方便; 3、接近电源侧; 4、设备运输方便; 5、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 7、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 8、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 9、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 二、对建筑的要求 1、对于公共建筑变配电等电气用房不应布置卫生间、浴室、盥洗室等直接下层,也不允许采用隔板处理。 2、对于变配电室等电气用房上方是住宅的工程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的

防水、排水措施)。 3、变配电所设在高层建筑地下室时,不应设在最底层,当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面(抬高100~300mm)等防水措施,并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍变配电所的可能性。 4、福建省建设厅关于完善房屋建筑地下室防排涝设施有关问题的通知闽建设〔2006〕2号(福建省建设厅二○○六年一月二十六日)“新建工程应严格执行城市工程用地高程标准”:省市领导机关、防灾救灾、电力调度、交通指挥、电信枢纽、广播、电视、气象、金融、计算机信息等重要建筑和生命线工程的设计,要确保在城市设防标准情况下的应急防涝排涝能力;变配电用房、备用发电机房、消控中心应设置在地面一层及一层以上(高于防涝用地高程)。 5、变配电所不宜设在住宅、客房、办公室等场所的正上方或正下方,不宜与有防电磁干扰要求的设备房及机房(如电信机房、消控室等)贴邻或位于其正上方或下方(与弱电设备房最小距离应大于2m);当变配电所的正上方或正下方为住宅、客房、办公室等场所时,变配电所应做屏蔽处理。 6、福州市供电部门规定:住宅小区:高压配电室可设在一层(住宅与高压配电室设夹层,防噪音、温升和电磁干扰)。 7、高低压配电室、变压器室、控制室等内不应有与其无关的管道和线路通过。 8、设在地下室的变配电所,应设有不少于两个出口,至少有一个是通向室外、公共走廊或楼梯间的出口。

电气竖井安装

交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 电气竖井安装工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥 架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm,在400?800mm之间时,厚度不小于2mm 大于800mmfl寸, 厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显着变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应采用经两部认可的厂家生产的合格产品。 5、电线、电.缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有合格证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝 缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料,均 应采用镀锌制品。 (三)工器具

1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锂、圆锂、半圆锂、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。 交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。

弱电井内电缆桥架安装规范要求【最新】

弱电井内电缆桥架安装规范要求 一、施工准备 (1) 作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (2) 材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用防火制品,钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,

下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 (3) 主要机具 活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动

煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺、兆欧表,高凳等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置-固定支架-桥架安装-配电箱固定 四、操作工艺 (1)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 2、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸。

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》 23机房工程 23.1一般规定 23.1.1本章主要适用于新建、改建和扩建的民用建筑中的电子信息系统机房、弱电间、控制室的设计。 23.1.2机房工程设计包括机房、弱电间、控制室等场所的建筑结构、空调、给排水、供配电、接地、消防、安防、环境和设备监控等系统的要求。 23.1.3机房工程设计应确保智能化和信息化系统运行的稳定可靠,为工作人员提供良好的工作环境。 23.2机房 23.2.1机房是指民用建筑物内为电子信息系统中的信息交换设备、信息处理设备、信息存储设备、通信设备、控制设备、系统布线设备及其相关的配套设施提供运行环境的建筑空间,包括数据机房、通信机房等。 23.2.2根据机房所处行业/领域的重要性、使用单位对机房内各系统的保障、维护能力及由于场地设施故障造成网络信息中断/重要数据丢失在经济和社会上造成的损失、影响程度,将机房从高到低划分为A、B、C三级。 23.2.3机房分级标准、性能要求和系统配置见表:13.2.3—1,各级机房举例见表:13.2.3—2。 表23.2.3—1机房分级标准、性能要求和系统配置 要求 等级 分级标准性能要求系统配置 A级符合下列情况之一的机房为A 级: 1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱 A级机房内的场地设施应按容 错系统配置,在电子信息系统运行期 间,场地设施不应因操作失误、设备 故障、外电源中断、维护和检修而导 致电子信息系统运行中断 系统配置:2N,2(N+1)系统配置 说明:具有两套或两套以上相同配置的 系统,在同一时刻,至少有两套系统在 工作 B级符合下列情况之一的机房为B 级:1电子信息系统运行中断将造成 较大的经济损失;2电子信息系统运 行中断将造成公共场所秩序混乱 B级机房内的场地设备应按冗 余要求配置,在系统运行期间,场地 设施在冗余能力范围内,不应因设备 故障而导致电子信息系统运行中断 系统配置:N+X(X=1~N)系统配 置说明:系统满足基本需求外,增加了 x个单元、x个模块或x个路径。任何x 个单元、模块或路径的故障或维护不会 导致系统运行中断 C级不属于A级或B级机房的为c 级机房 c级电子信息系统机房内的场 地设备应按基本需求配置,在场地设 施正常运行情况下,应保证电子信息 系统运行不中断 系统配置:N 系统满足基本需求,没有冗余 注:1冗余:重复配置系统的一些或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法一二三模板

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法( 一) 前言: 本文来自于多个单位的电气工程技术人员, 现场施工人员等与三峡十年的信息交流, 意见反馈等方式取得的大量电气图第一手信息资料, 以供大家在现实生活中参考学习! 本文共分为十九个章节, 分三篇。第一篇共计九个章节介绍。 一、电气图定义: 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线, 用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系, 或者用以提供工作参数的表格、文字等, 也属于电气图之列。 二、电气图分类: 1、系统图或框图: 用符号或带注释的框, 概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图: 用图形符号并按工作顺序排列, 详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系, 而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

3、功能图: 表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图, 其用途是提供绘制电路图或其它有关图的依据。 4、逻辑图: 主要用二进制逻辑( 与、或、异或等) 单元图形符号绘制的一种简图, 其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图: 表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图: 表示理论的或理想的元件( 如R、 L、 C) 及其连接关系的一种功能图。 7、程序图: 详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表: 把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图: 表示功能单元全部外接端子, 并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表: 表示成套装置、设备或装置的连接关系, 用以进行接线和检查的一种简图或表格。 ⑴单元接线图或单元接线表: 表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。( 结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表: 表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。( 线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表: 表示成套装置或设备的端子, 以及接在端子上的外部接线( 必要时包括内部接线) 的一种接线图或接线

电气竖井内电缆桥架安装

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。 电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29。电缆支架全长均应有 良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。 5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。 审核人交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

桥架安装 桥架与支架之间固定采用螺栓。 桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。 当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。 电缆敷设 在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按 顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定 及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明 线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰 规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。 交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

电气竖井内电缆桥架安装工程技术交底书

电气竖井内电缆桥架安装工程技术交底书 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架 宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于 800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应 无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验 记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标 志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘 带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料均应采 用镀锌制品。 (三)主要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、 圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。 2、兆欧表,高凳等。 二、质疆要求

发电机房设置要求。。

高层建筑柴油发电机组机房设计 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。 一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。

②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、机组型式选择 1.起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,柴油机才开始正常地运转起来。柴油机的起动方式有三种,①手摇起动,通过手摇装置把柴油机起动起来;②电动起动,利用电动机作为动力,通过传动机构来驱动曲轴旋转,从而使柴油机起动起来,电起动所用的电源为蓄电池,电压一般为24V;③压缩空气起动,把压缩空气导入柴油机气缸中,利用它的压力来推动活塞,使柴油机曲轴旋转,当达到一定转速时停送空气,而向燃烧室喷入燃油,便可把柴油机起动起来。当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀,并对润滑系统和冷却系统采取措施后,便可实现机组自起动。 在高层建筑中宜采用电起动方式,避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电(高规要求30秒)。二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置。 2.转速 柴油发电机组按转速分高、中、低三类。高速转速≥1000转/分;中速转速在300~1000转/分;低速转速≤300转/分。在高层建筑中应选用转速1000~1500转/分的高速机组。此种机组具有体积小、重量轻、运行可靠等优点。 3.冷却方式 柴油机在运行中由于柴油的燃烧产生高温,为保证柴油机受热机件及增压器外壳等部分不受高温的影响,并保证各工作面的润滑,就要在受热部分进行冷却。柴油机冷却不良、机件温度过高时,将会引起一些故障。柴油机机件也不能过度冷却,机件温度太低也会造成不良后果。由此可见,冷却系统的功用是从各受热机件传走部分热量,使机件保持正常的工作温度。柴油机的冷却方式有水冷和风冷两种。水冷方式即用水冷却气缸,风冷方式即用风冷

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法 (二)

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(二) 本篇共计七个章节: 九、图线、字体及其他: 1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。 2、字体:如上图 3、箭头和指引线 开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向) 实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。 指引线:指示注释的对象,应为细实线。 指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。 4、围框:当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。 5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。 6、尺寸注法 尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。 ⑴、尺寸注法的基本规则 ①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。 ②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。 ③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。 ④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。 ⑵、尺寸注法 ①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。 ②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。 ③、在没有足够的位臵画箭头或注写数字时也可移出标注。 ④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用()表示。正方形符号用□。 7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。

机房建设要求资料

机房建设要求 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。机房建议选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;建议采用微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 机房应采用优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。目前国内知名优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此采用国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

电气竖井内桥架安装(有图示)

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢 板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时, 厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复 印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、 “CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊 剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金 属材料均应采用镀锌制品。 (三)主要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压 煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡 勺等。 2、兆欧表,高凳等。 二、质疆要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

监控室机房设计要求

监控室机房要求 1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。 1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。

1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9 打印机房与UPS电气房,需加以隔离,避免电池在充电时产生酸、碱性气体与打印机纸张造成大量灰尘,长期扬尘而设备损坏。 1.2机房规划要点 1.机房规划需考量设备摆设方向及位置点,监控室需设定在主机房隔壁,隔墙采用半腰清玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。 2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。 2.1主机房的空间规划及配置 2.1.1 设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达到空气流通及作业的需求。

高层建筑电气竖井竖直桥架

高层建筑电气竖井竖直桥架 安装改进工艺 【摘要】本文结合工程实际对高层建筑电气竖井内桥架的安装工艺进行了前期策划和改进,进而提高了桥架安装工效、观感质量及今后桥架内维修工作的方便。 【关键词】电气竖井电缆桥架标准层工艺改进 0.传统安装工艺 高层建筑电气竖井一般均设计有电缆桥架,桥架厂家制作大都为定尺2.0米,现高层标准层高基本在2.8-3.0米,如果按照2.0米每节依次安装,就会出现有的楼层的两块盖板都穿过楼板,电缆未敷设完成不能及时封堵,加长施工周期,封堵后盖板打开困难,或盖板打开后变形和封堵的洞口破坏。再如:综合桥架内的不同用途的电缆不能同时敷设,已经施工完成封堵的桥架内增加电缆,更换检修等都比较困难。根据以上情况我们对电气竖井内桥架的安装工艺进行了策划和改进,在我项目部施工的某2#公寓楼进行了实施,下面就本工艺改进内容进行了详细阐述。 1.工程概况 某2#公寓楼,地下1层,地上23层,标准层层高2.9m,楼内照明供电干线采用YJV-1.0KV 电力电缆沿水平、竖直桥架敷设。 图一

2.工艺内容 根据施工图纸要求及电气竖井实际尺寸,对竖井内桥架安装工艺进行前期策划,并绘制出桥架安装示意图及相关尺寸图。如(以500×200的桥架为例): 根据图一,依据建筑层高特点将桥架分为通常的2m和0.9m两种长度规格,并根据规范要求确定桥架内电缆固定支架的规格尺寸及定位尺寸,并依此做为标准尺寸要求桥架生产厂家按此进行制作。 图二 根据图二,将-50×5扁钢在现场或要求厂家按照如图尺寸进行预制,作为竖直桥架安装支撑架。 根据图三、桥架安装前,先在电气竖井内拉线、弹线定位并标记好各层桥架支撑架安装位置,再将预制好的支撑架依次按标记固定到位,根据图示尺寸依次安装长度2m及0.9m 桥架,安装完毕后即可按要求进行桥架预留洞封堵工作,但此前需先将0.9m桥架盖板与0.9m 桥架合实严密。封堵工序完成后,即可进行桥架内电缆敷设工序。 图三 3.工艺改进

建筑电气安装工程的要求规定

建筑电气安装工程中的要求 1、建筑电气安装的总体要求 电气专业作为一个高危险性行业,要求参与施工的人员应有相应的专业从业资格和特种工种操作证。施工企业应是当地政府部门批准的企业。施工前应有完善的管理机构和目标策划;有效而全面的过程监控制度。建筑电气工程竣工后各系统的使用功能和安全性能(其中防雷击、防触电、防火灾是检查的重点内容)、各系统的工程管理和工程质量方面的资料应齐全、真实。不能有违反强制性条文规定或存在严重安全、质量隐患的地方。现场的实物质量达到北京市建筑长城杯的要求。并获得当地政府部门的认可。 2、建筑电气应重点关注的部位:屋面、水箱间、竖井、管道间、走道、吊顶、不同装饰效果的房间、变配电室、泵房、弱电机房、应急电源室、控制室。 3、安装中各专业、各工序间的衔接和配合问题 总包和各分包;主体阶段电与土建的配合;与幕墙等分包需接地连接的分包的协调;粗装阶段的设备安装位置之间(装饰、水、通风空调设备、弱电分包、电梯等)的协调;调试阶段个专业间(供电部门、水、通风空调设备、弱电分包)的协调。 工序交接检查记录(不同施工单位之间、不同班组之间、不同工序之间)应作交接检查并留交接检查记录(如隐检、预检、检验批、实验、分项工程、分部工程之间)。 4、现场安装质量和观感质量的检查内容 4.1、钢结构特别是承重钢结构上进行电气焊施工或开洞前,应提前作安装方 案,并得到钢结构负责人的审批;施工时,严格按批准的方案施工,并由有相应资质的电气焊工进行操作。 4.2、接地保护应符合要求。 1、接地干线的连接应有不可拆卸性。钢质干线应熔焊连接,有色金属干线 可用螺栓连接,但应有防松、防拆措施。干线长度超过30米的要作补偿 处理。用基础钢筋作接地极时,接地干线应与基础钢筋、变配电室总等 电位接地排连接。 2、接地支线不可串接。(接地PE线不断开的不为串接) 3、接地点应牢固可靠。(螺栓连接时必须配弹簧垫或爪形垫,螺母必须拧紧, 接触面要清洁或作表面处理;多股线不用开口鼻子固定) 4、接地线的材质和截面应符合要求。(设备外侧易碰触或有震动处的地线应 用多股铜软线;箱柜内跨门连接的地线用裸铜软线;箱柜内的裸铜软线 应用塑料螺旋软管保护;有等电位联结要求的地线最小截面为6MM2;无 等电位联结要求的地线最小截面为4MM2;地线截面应与箱柜内的保护装 置匹配) 5、接地装置的接地电阻值应符合要求 6、不间断电源的N极(电源输出端中性线)应与接地干线连接 7、尽量避免防雷干线穿过人行通道,防止雷击时的跨步电压。 8、总(局部)等电位端子应与接地装置或引下线、均压环有不少于2处的 连接。 4.3、锌的金属导管和金属桥架应采用热镀锌产品,镀锌制品上不宜再刷

电气竖井桥架安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用钢制制品,钢板的厚度在桥架 宽度小于400mm时,厚度不小于 1.5mm,在400~800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于 2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、切割机、打磨机、调合漆等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:槽钢支架、角钢支架、螺栓、螺母、螺丝、等金属材料,均应采用镀锌制品。 (三)工器具 1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子 等。 2、高凳等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 (二)一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定: 1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~1OOmm; 2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合下表的规定; 电缆支架层间最小允许距离(mm) 电缆种类支架层间最小距离 控制电缆120 .

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(国外的公司图纸都这么看的)

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(一) 前言: 本文来自于多个单位的电气工程技术人员,现场施工人员等与三峡十年的信息交流,意见反馈等方式取得的大量电气图第一手信息资料,以供大家在现实生活中参考学习! 本文共分为十九个章节,分三篇。第一篇共计九个章节介绍。 一、电气图定义: 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图分类: 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。 3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。 4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。 7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。 ⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。

高层建筑电气竖井安装施工技术以及质量控制

高层建筑电气竖井安装施工技术以及质量控制 发表时间:2018-07-23T10:04:08.793Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:蓝杨业 [导读] 摘要:文章结合工程实践,介绍了高层建筑电气施工中竖井安装技术,并针对施工过程中常出现的一些问题提出加以质量控制的具体措施,以期为电气设备安装施工的发展作贡献。 身份证号码:44012519710820XXXX 摘要:文章结合工程实践,介绍了高层建筑电气施工中竖井安装技术,并针对施工过程中常出现的一些问题提出加以质量控制的具体措施,以期为电气设备安装施工的发展作贡献。 关键词:电气竖井;安装技术;质量控制 随着现代社会的快速发展,建筑业的发展也较为快速,人们对于建筑电气工程的安装及重视程度也越来越高,其中电气竖井线路的好坏对于整个建筑电气安装起着至关重要的作用。 因此,应对各个环节进行严格把握,促使施工质量得到有效保障。 1.电气竖井图纸深化排布 在高层建筑中,为提高有效建筑建筑面积,电气竖井在设计时往往比较紧凑,且电气竖井不同于管道井之处在于竖井内的楼层配电箱柜较多,在安装的同时还需考虑设备维护及操作的空间。 针对电气竖井的深化排布是全周期性的,在结构施工前即需要开展。根据竖井内电缆、母线数量以及桥架规格尺寸,核实好结构施工时竖井内预留洞口大小,同时需保证配电箱柜的安装空间。 对电气竖井进行深化排布,关键是绘制竖井排布大样图。对竖井内所有电气设备、线缆等进行排布,并保证足够操作空间,一般以不小于800mm为宜。当无法保证时,需使配电柜柜门正常开启。竖井深化排布大样图需能体现以下内容: (1)竖井内水平线槽排布,线槽尺寸; (2)竖井内竖向线槽桥架排布、线槽桥架尺寸,以及干线电缆在线槽内的排布; (3)配电箱柜尺寸、排布; (4)母线及母线插接箱排布,母线插接箱安装位置; (5)竖井详图需要有平面图及剖面图。 以某高层建筑为例,该工程供电方式采用放射式与树干式结合的方式,标准层每间强电竖井内电缆干线包括干线及支线交联聚乙烯电缆、消防设备用矿物绝缘电缆、1600A母线一根用于办公负荷供电、500A母线一根用于办公重要负荷供电、630A母线一根用于暖通机房设备供电;配电箱柜包括:照明配电柜、应急照明配电柜、楼层普通负荷配电柜、重要负荷配电柜等。由于竖井内电缆、设备众多,且超高层设有多个设备层,设备层用电缆也需要通过竖井垂直敷设,导致低区强电竖井排布紧张。根据对项目具体分析,得出如下几条排布及施工的难点: (1)垂直敷设的电缆、母线较多,导致竖井排布紧张,需要预留较大的洞口,然洞口预留过大将导致配电箱柜排布困难; (2)高层建筑竖向敷设电缆过长,施工困难; (3)竖井内配电箱柜及母线插接箱数量较多,配电箱柜安装后维修困难、竖井施工质量无法得到保证; (4)由于单台配电柜内元器件较多,导致配电柜尺寸比较大。 针对上述施工难点,在图纸深化阶段进行了以下调整: (1)由于630A母线专供暖通机房设备用电,将该段母线调整至暖通机房,并在暖通机房相应位置预留母线洞口; (2)将以往工程中使用的单层竖向梯架调整为双层梯架形式,竖向电缆亦改为双层敷设,这样可最大程度利用竖井空间; (3)将照明、应急照明等干线电缆由预分支电缆改为电缆T接箱的形式,减少每段电缆长度,降低施工困难; (4)配电箱柜靠墙安装,并控制好竖井内线槽安装位置及高度,以免线槽遮挡了灯具照度。 优化后的竖井排布形式见下图1。同时在排布是还需要预估配电箱柜尺寸,在实际施工时,需与配电箱柜厂家协商,以尽量满足安装要求。 图1 电气竖井深化排布平面图 2.竖井内设备、材料控制要点 电气竖井内设备、材料需在图纸深化后,根据现场实际情况确定规格、尺寸。进场材料应配有出厂合格证、3C证明等,材料进场时,应组织技术人员、质检员、材料员、监理等共同参加联合检查验收,且对于高层建筑内使用的电气设备,需要报地方质量检测中心检测合格后方能使用。 (1)配电箱柜内元器件型号需符合图纸要求,箱柜内一次、二次配线满足验收标准,与消防、楼宇自控配合二次控制回路需与相关专业充分沟通,保证满足系统控制要求。配电箱柜尺寸满足现场按照要求,竖井内所有配电箱柜最好保证统一高度,使安装后效果更加美观。 (2)对于竖向,一般而言插接母线均为按照现场实际情况分段加工,因此母线及母线接头均按编号配套进货,到货后需严格核对各段

电气图的绘制原则和方法

电气图的绘制原则和方法: 1、电气图面的构成:边框线、图框线、标题栏、会签栏组成。 2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面。 ⑴、幅面尺寸分五类:AO—A2号图纸一般不得加长;A3、A4号图纸可根据需要,沿短边加长。 ⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便。 ⑶、幅面选择考虑因素: ①、所设计对象的规模和复杂程度。 ②、由简图种类所确定的资料的详细程度。 ③、尽量选用较小幅面。 ④、便于图纸的装订和管理。 ⑤、复印和缩微的要求。 3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”。标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向,会签栏是供各相关专业的设计人员会审图样时签名和标注日期用。 4、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。分区的代号为字母+数字。 5、图线的布置:表示导线、信号通路、连接线等的图线一般应为直线,即横平竖直,尽可能减少交叉和弯折。 ⑴、水平布置:将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平布

⑵、垂直布置:将设备或元件按列排列,连接线成垂直布置。 ⑶、交叉布置:将相应的元件连接成对称的布局。 6、电路或元件的布局 ⑴、功能布局法:简图中元件符号的布置,只考虑便于看出他们所 表示的元件功能关系,而不考虑实际位置的一种布局方法。在此布局中,将表示对象划分为若干功能组,按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应 集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列。大部分电气图为功能图。布局时就遵守的原则: ①、布局顺序应是从左到右或从上到下。 ②、如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看图都不明显时,应在连接线上画开口箭头。开口箭头不应与其他符号相邻近。③、在闭合电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到右或从上到下。反馈通路的方向则相反。 ④、图的引入引出线最好画在图纸边框附近。 ⑵、位置布局法:指简图中元件符号的布置对应于该元件实际位置的 布局方法。此布局可以看出元件的相对位置和导线的走向。

相关文档
相关文档 最新文档