文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电设备招标技术要求

变配电设备招标技术要求

变配电设备招标技术要求
变配电设备招标技术要求

变配电室内设备技术要求

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1 高低压配电柜

1.1使用环境条件:

1.1.1 环境温度:-10℃— +40℃

1.1.2 相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

1.1.3 环境条件:户内,无明显尘埃和腐蚀性气体

1.1.4 抗地震能力:7级烈度

1.2防护等级:IP4X。

1.3货物壳体表面处理和颜色:

计算机灰(或由需求部门确定),并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。

1.4标准的适用和执行:

(1)GB3906-2006《3~35KV户内交流高压开关设备》

(2)DL404-2007《户内交流高压开关柜订货技术条件》

(3)GB311.1-2012和GB311.2~311.6-2012《高电压试验技术》

(4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》

(5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》

(6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

(7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》

(8)DL403-2000《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》

(9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》

(10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

(11)GB7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》

(12)GB762-2002 《电气设备额定电流》

(13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》

(14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》

(15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》

(16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》

(17)GB/T24274-2009 《低压抽出式成套开关设备》

(18)GB1208-2006 《电流互感器》

(19)IEC-185 《电流互感器》

(20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》

(21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》

(22)GB50150-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

(23)GB50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

(24)GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》

1.5 铭牌:

每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。

铭牌上标记的内容:

(1)产品名称、型号规格

(2)制造厂商名称和商标

(3)制造年、月和出厂日期

(4)出厂编号

(5)标准代号

(6)额定频率

(7)额定工作电压

(8)额定绝缘电压

(9)额定电流

(10)短时耐受电流

(11)防护等级

1.6 所有设备、装置的操作指示、警告指示等用英文标示的,必须在相同位置牢固粘贴内容相同的简体中文标示。

1.7 货物的所有电气连接铜端子表面、铜母线连接段搭接面的表面均应做表面搪锡处理。货物的所有装配螺栓、螺母、垫片等均应采用镀锌件。表面搪锡处理工艺、镀锌处理工艺必须符合相应的国家标准要求。

1.8 开关的操作机构应清楚地标示接通、断开位置和试验位置。

1.9 各进、出线回路和接线端头应清楚地标示相应的回路编号、相序编号,所有的编号均应与设计图或投标人提供并经设计确认的接线图上的标示编号一致。

1.10 配电柜的正面的操作手柄上方应粘贴该回路的用途、回路编号的标识牌,标识牌应用不易毁损的材料制作。

1.11 按设计图或投标人提供并经设计确认的图纸在配电柜的右上角清楚地标注配电柜编号。

1.12 在每台配电柜的电缆接线室的背板内表面上粘贴该柜的电气系统图、接线展开图。电气系统图、接线展开图采用不干胶印制。

1.13 配电柜内的接线端子均应有预留。

1.14 母线应按IEC431相关标准,采用国标铜排,材质必须满足或高于国家标准要求。

1.15 高低压配电柜内部元器件选型通用要求

1.15.1 内部元器件应符合其本身的制造标准,同时还应通过3C认证(国家有强制要求的)或CQC认证。3C认证、CQC认证和颁发生产许可证的元器件均应具有相应标志。中标人在选用时必须严格审查每一种元器件的检测报告和相应的认证证书的有效性。检测报告和认证证书应留底备查(随机)。

1.15.2所有元器件均应按照其制造厂的说明进行安装;并且其安装与接线不应因相互影响而使功能受到损害。

1.15.3高压电气设备提供国家级检测中心出具的相应型号型式试验报告;低压电气设备提供3C认证证书;高低压电气材料提供国家级检测中心出具的相应型号及以上型式试验报告。

1.15.4 计量装置品牌及型号必须满足供电局验收要求。

1.16 高压金属铠装移开式开关柜

1.16.1型号:KYN28-12铠装移开式交流金属封闭开关柜(根据图纸要求)

1.16.2 额定电压:10 KV

1.16.3 最高运行电压:12KV

1.16.4 1min工频耐压:42KV

1.16.5额定频率:50 Hz

1.16.6额定电流:80KA

1.16.7主母线额定电流:1250A(根据图纸要求)

1.16.8短时耐受电流:31.5KA/4s

1.16.9 额定动稳定电流(峰值):80 KA

1.16.10真空断路器技术参数:

1.16.10.1实用型号:VS1-12

1.16.10.2额定电压:10KV

1.16.10.3运行电压:额定运行电压10 KV,最高工作电压12KV

1.16.10.4额定频率:50 Hz

1.16.10.5额定电流:630A(根据图纸要求)

1.16.10.6额定开断电流(有效值):31.5KA

1.16.10.7额定关合电流(峰值):80KA

1.16.10.8动稳定电流(峰值):80KA

1.16.10.9短时耐受电流(有效值):31.5KA/4s

1.16.10.10工频耐压:42KV现场交接试验按 100出厂试验功率耐压

1.16.10.11雷电冲击电压(1.2/50us):75KV

1.16.10.12合闸时间:约≤67 ms

1.16.10.13开断时间:≤45 ms

1.16.10.14弹跳时间:< 15 ms

1.16.10.15电寿命3万次。额定电流下允许开断不少于次数:2万次;额定短路开断电流下允许开断不少于次数:50次。

1.16.10.16运行寿命大于50年

1.16.11真空断路器操纵机构:弹簧储能方式

1.16.11.1机构形式:机械弹簧

1.16.11.2储能电动机电源电压:DC 220V

1.16.11.3操作电源电压变动范围:75-115%

1.16.11.4消耗功率:140w

1.16.11.5储能时间: 最大3s

1.16.11.6机械寿命: 大于30万次

1.16.12 高压熔断器XRNP-10

1.16.1

2.1型号:XRNP-10

1.16.1

2.2 额定电压:10 KV

1.16.1

2.3 额定电流:0.5A

1.16.1

2.4额定开断电流:50KA

1.16.1

2.5电流互感器

1.16.1

2.6型号:LZZQB8-10A

1.16.1

2.7电流变比:1000/5(根据图纸要求确定)

1.16.1

2.8准确等级:0.5

1.16.1

2.9工频耐压:12KV

1.16.1

2.10冲击耐压:12KV

1.16.1

2.11以上满足热稳定电流

1.16.1

2.12 动稳定电流(峰值):80KA

1.16.1

2.13局部放电:<10 PC

1.16.13电压互感器

1.16.13.1型号:JDZ8-10A

1.16.13.2额定电压比:10KV

1.16.13.3工频耐压:12KV

1.16.14接地开关

1.16.14.1型号:JN15-10

1.16.14.2关合电流(峰值):80KA

1.16.14.3在最大关合电流(峰值)80KA下允许关合次数:大于1万次1.16.14.4操作方式:微电子技术

1.16.15避雷器

1.16.15.1型号 YH5WR-51/128

1.16.15.2冲击电压:10KV

1.16.15.3压峰值:40.8 A

1.16.15.4 2mS操作电流:300 KA

1.16.16 开关柜结构用外壳与各功能小室的隔板均采用敷铝锌板和重复折边工艺组装而成,所有部件强度应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力不致损坏。1.16.17外壳防护等级不低于IP42,断路器室门打开时不低于1.8M,电缆进线孔应有密封措施。

1.16.18开关柜内手的推进抽出应灵活方便,不产生冲击力,对相同开关柜手车应有互换性。

1.16.19柜体尺寸:根据图纸要求投标厂家标明开关柜尺寸。

1.16.20柜体表面不得有因制造原因造成的压痕或拱曲。

1.16.21开关柜上设有高压无源带电显示装置。

1.16.22断路器的操作机构

1.16.2

2.1断路器应有可靠的电气“防跳”功能。

1.16.2

2.2断路器的操动机构在任何状态下都要以电气和机械跳闸。

1.16.2

2.3 所有操作机构各辅助开关的接线,除特殊要求外,同规格均应采用相同的接线以保证手车的互换性。

1.16.23 母线及连接要求

1.16.23.1 各段母线按长期允许载流量选择,且应能承受断路器相当能力的短路电流所产生的电动力,母线为带绝缘套的母线,主母线的接头应镀锡。

1.16.23.2断路器室及电缆出线室应有明确的标识。

1.16.24 表计、继电保护装置和控制,型号设备选用当地供电局及生产厂认可的产品,并按设计要求安装在开关柜内,继电器的布置应考虑防震,当低压室门打开或关闭及断路操作时,保护不误操作。

1.16.25 CT二次侧引至端子的导线的最小截面积不小于6mm2的铜导线,表计、控制信号和保护回路的连接导线的最小截面不小于4 mm2的铜导线。

1.16.26 10KV进线开关柜以及变压器开关柜均设有三相保护CT,具有过流,速断,零序保护。

1.16.27 10KV计量柜装设0.2级10VA计量CT,0.2级30VA计量PT。

1.16.28 柜内带电体可采用热缩绝缘或以绝缘罩隔开,达到柜内全绝缘。

1.16.29 柜间电气联锁的要求

为防止带负荷拉手车,进线断路器与进线隔离手车,进线断路器与计量CT手车,母联

断路器与隔离手车之间应有可靠的电气联锁。

1.16.30 电缆小室内的计量PT手车:

采用弹簧压力接触触头,并保证带电距离要求。

1.16.31联锁

1.16.31.1 高压开关柜应具备防止误拉、合断路器,防止带负荷分、合隔离开关(或隔离插头),防止带接地刀闸(或接地线)送电,防止带电合接地刀闸(或挂接地线),防止误入带电间隔等五防功能。

1.16.31.2防止误操作的具体措施符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。

1.16.32外壳及其支架的防锈

1.16.3

2.1 开关柜外壳涂装必须采用静电喷塑,不能采用喷漆,柜体的所有零件必须采用数控设备进行加工,以保证各零部件的尺寸精度。颜色为:计算机灰

1.16.3

2.2 同一型号和同一批产品,其内、外表面颜色要求一致。

1.16.33计量装置品牌及型号必须满足供电局验收要求。

2 低压柜

2.1 构造和成品

2.1.1 低压配电柜为钢结构,其顶部、边板和门厚度至少2.00mm;钢制件应是电镀的薄钢板,如镀锌或其它等效材料。结构应进行防腐处理,防腐钢制件应光洁、除油渍,表面应至少涂两层内层和两层表层,内涂层应以环氧树脂为主料,表层漆膜的最小厚度为0.075mm,钢部件需电镀铬使其光亮。

2.1.2 低压配电柜的底板由非磁性材料密封而成。在需要的地方用防火隔板与电缆分割。

2.1.3 低压配电柜内部的活动配电板和悬挂配电板应密封。采用板后配线时,板后需留出维修空间。

2.1.4 低压配电柜的高度和宽应整齐、统一。所有安装在低压配电柜上或内部的控制和指示部件应安装在距地面(200~300)mm以上。

2.1.5 若无其它规定,低压配电柜应按GB7251制造。

2.1.6 每一个密封配电盘的开关,应排列成一个多层装置,设置足够大的电缆布线间隔以满足电缆从底部或顶部引入引出的需要。

2.1.7 所有开关均需配电动或机械联锁装置,以避免人为操作事故。

2.1.8 低压配电柜的外表层应涂以甲方工程师指定颜色的涂料,外部固定件颜色应与其一致。

2.1.9 柜体达到IP40防护等级,打开仓门应达到IP30,各开关仓钢板分隔。设备使用寿命大于20年。

2.1.10 绝缘件,包括母线支承应是不吸湿材料,禁止使用纤维材料、亚麻油、纸板等。

2.1.11 低压配电柜的底部应安装在坚固的整体轨制钢底座上,使密封盖距地面高度不小于250mm。

2.2电器元件布置原则

2.2.1 熔断器、断路器等保护电器应布置在操作人员容易接近的位置,与周围其他电器和带电零部件间距离或防护措施应满足有关标准规定的人身安全防护要求。

2.2.2 各类仪表等指示元件应尽可能安装在视线水平上,所有带操作手柄的电器元件应安装在操作者手臂能够到达的高度范围之内(大约0.6m~1.8m)。

2.2.3 各类电器元件的布置不仅按电路分组,还应按控制部分和电源部分分组布。2.2.4 配电设备的进线、馈电开关应尽量布置在配电柜中部的位置,馈电开关应分别布置在进线开关的左、右两侧;供给较大负载的馈电开关尽可能靠近进线开关。当有多路进线开关时,有关端子的布置应保证各母线所承载电流不低于其额定电流值。

2.2.5 各类电器元件及其连接导线的布置应保证标准规定的电气间隙和爬电距离,同时应考虑电器元件的喷弧距离和其它使用、维修要求。

2.3 低压配电柜其它要求

2.3.1 额定工作电压:400/230V±5% 交流、50Hz±2% 三相四线

2.3.2 中性接地点:变压器中性点出线端子

2.3.3 额定短时耐受电流时间:50KA(有效值)电流时1秒

2.3.4 控制电压:交流380V或220V

2.3.5 控制方式:变电所人工控制

2.4 母线:母线室应具有等截面积的三相母线及中性母线,其额定值符合设计要求。

3 变压器设备的要求

3.1变压器型号:10KV环氧树脂浇注干式变压器

3.2 相数:三相

3.3 频率:50HZ

3.4 变压器的主要技术要求:

3.4.1变压器的继电保护:过负荷保护、过流保护、速断保护、零序保护、变压器高温报警、超温跳闸的综合继电保护。

3.4.2其它附件技术要求:保护罩随厂家配套,防护等级IP20,应设铝合金外罩,外罩大门应配置联锁装置或电磁锁,防止带电开门。

3.4.3配备超温显示和控制装置(巡回显示温度,高温报警,超温跳闸,自动启停风机),温控系统具有超温报警和掉闸接点,测温元件置于二次绕组上端内侧。温控箱设置在铝合金保护罩的外壳上,变压器的温控箱高度、设置面厂家自定,但需考虑操作、维修方便。

3.4.4风机电源AC220V取自于低压开关柜。

3.4.5操作电源是直流屏提供的直流电源(DC220V)。

3.4.6主要材料材质要求:

3.4.6.1环氧树脂性能要求:附着力强、韧性好、抗老化、防雾、绝缘强度高。

3.4.6.2硅钢片性能要求:高导磁、厚度薄、低损耗。

3.4.6.3绝缘材料性能要求:绝缘强度高、体积小、质量轻。

3.4.6.4铜排性能要求:表层、光亮、不易氧化。

3.4.6.5铜箔性能要求:圆边无毛刺、纯度高、导电性能好。

3.5 产品技术性能符合条件:

GB1094.11-2007(干式变压器)

GB/T10228-2015(干式变压器技术参数和要求)

4 电力电缆技术要求

4.1 适用规范

电线电缆设计、制造、检验和供货,需满足国家相关规范和准则,包括以下但不仅限于以下所列:

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

《电工成套装置的导线颜色》 GB2681

4.2其他要求

4.2.1 所有产品必须按国标GB/T12706-2016设计制造,国标线径偏差不得大于0.02㎜。

4.2.2 导体直流电阻符合GB/T3956国标规定。

4.2.3 电线、电缆敷设不受落差限制。

4.2.4 耐压试验符合交接试验标准。

4.2.5 符合国家规定的其他相关技术标准要求。

4.2.6 电缆芯线颜色按规定相色黄、绿、红、蓝、黄绿双色标准生产。

4.2.7 电力电缆的规格型号等符合设计文件与招标人投标文件中的要求。

5 质量保证

5.1 保修期限:质保期二年,时间从通电运行之日起计算。一年内因设备质量、电线、电缆质量原因造成漏电、失火等事故的全部后果、损失由中标人全部承担。

5.2 保修方式:在质保期内,产品出现问题、故障,厂家必须在24小时内到达现场解决问题。

6 技术文件

投标人在中标工程完成后,提供以下文件给招标人:产品使用说明书、装箱单、产品合格证、配件清单、出厂试验报告等。

7 招标界面划分

本次招标包括10KV变配电室高低压配电柜、变压器、直流屏等设备、变配电室内高低压电缆、母线桥、绝缘垫与档鼠板、绝缘胶垫的采购与安装;变配电室内接地工程、通风设备与照明工程(根据设计要求确定界面)施工。

8 其它

中标工程设备需要提供国家级检测中心出具的相应型号型式试验报告;低压电气设备提供3c认证证书;高低压电气材料提供国家级检测中心出具相应型号及以上型式试验报告。设备选型需要施工单位与供电局对接,设备参数要求满足供电局对设备的要求,保证通过供电公司对供配电工程的整体验收。

换热器技术要求汇总

一.总图技术要求: 1、设备法兰和管板采用16Mn锻件,应符合NB/T 47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》标准,合格级别见图样规定;接管使用20无缝钢管,应符合GB 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》的规定,供货状态为正火。 2、设备按照NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》焊接,焊接工艺评定根据NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》进行,焊接接头除图中注明外,其余均为连续焊接接头,角焊接接头的焊角尺寸为施焊件中较薄件的厚度,法兰按相应的标准焊接。 3、管板密封面与壳体轴线垂直,垂直度公差为1mm。 4、换热器制造完毕后应彻底除锈,涂漆前钢材表面应达到GB/T8923.1-2011中规定的Sa2.5级的要求。壳体底层用环氧云铁防锈漆涂装3道,每道干膜厚度不得小于40μm,涂层总厚度不得小于120μm。 5、本设备管束需要做内防腐,管束内表面涂"SHY99"防腐涂料,防腐涂层干膜总厚度不得低于120μm。管束的涂料防腐应符合SH/T3540-2007<<钢制换热设备管束复合涂层施工及验收规范>>的规定,且防腐处理应由有成熟经验的专业防腐处理厂进行施工。 6、滑动鞍座采用双螺母固定,地脚螺栓上的第一个螺母拧紧后倒退一圈,然后用第二个螺母锁紧。 7、产品和注册铭牌座安装在壳程壳体(左侧)中间部位,材质与壳体一致,并保证高出保温层50mm以上。 注:1.在设计寿命期内,压力容器使用单位,应根据装置的操作状态或TSG R7001-2004"压力容器定期检验规则"的要求,对该设备进行定期检验,并确认实际寿命和设计寿命的符合性,设计寿命不包括管束。 二.前端管箱技术要求: 1.管箱组焊完毕后,应进行消除应力热处理,然后法兰和隔板密封面应一起进行精加工。 2.法兰密封面及表面不得有裂纹及其它降低法兰强度或连接可靠的缺陷。 3.其它要求见装配图。 4.此吊耳仅用于前端管箱的吊装。 三、后端管箱技术要求: 1.法兰密封面及表面不得有裂纹及其它降低法兰强度或连接可靠的缺陷。 2.其它要求见装配图。 3.此吊耳仅用于前端管箱的吊装。 四.滑道技术要求: 1.滑道必须平直,不得翘曲。 2.周边去毛刺,棱角倒钝。 五.垫片的技术要求: 1.波齿复合垫应参照GB/T 19066.3-2008《柔性石墨金属波齿形复合垫片技术条件》的要求进行制造、检验和验收。 2.金属骨架应采用整张钢板制作,不允许拼接。 3.本波齿复合垫片应进行压缩、回弹及密封性能试验,其压缩率应≥25%。 六.钩圈的技术要去: 1.锻件应符合NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》中规定的Ⅲ级锻件的要求。 2.制作后切为两半.

高低压配电设备招标技术文件要求

高低压配电设备招标技术文件要求 10kV配电设备的招标技术文件的概要, 总则 a.本技术标书是招标文件的组成部分,内容包括10kV高雅配电系统的详细规格、条款、资料及有关文件。 b.投标人必须按招标文件中的内容和顺序对招标文件要求作出逐项实质性的应答。 c.投标人必须在投标时出具投标产品的样本及标书要求的有关测试报告,如投标文件与样本或测试报告有矛盾,以后者为准。 1.1工作范围(略) 1.2技术资格能力 投标人必须在投标文件中提供下述投标资格的详细证明材料。若投标人未按此项要求提供足以证明能满足技术资格要求的材料将被视作不能满足。 a. 所有制造商在投标前已取得ISO9000系列质量体系认证证书(包括国内、国外权威质量体系认证机构的认证证书)。 b. 高压开关柜的制造商应具有设计、制造投标类型的设备至少x年,并有成功运行x年的经验(需提供详细证明资料)。 c. 高压开关柜的制造商(全进口设备除外)必须具有产品通过国家指定的主管部门鉴定或委托鉴定的证书和上述权威部门颁发的生产许可证。 d. 国内设计应具有国家高压电器质量监督检验中心、西安高压电器研究所办法的型式试验证书。 1.3 业主提供的图纸 本标书包括以下图纸,该图纸也是本标书的组成部分,投标产品必须充分满足业主设计图纸的要求。 a.10kV配电系统图。 b.变电站平面布置剖面图。 1.4 设备规格和数量

1.4.1 本工程有x个变电所,需要x套10kV高压配电系统能够。设备具体俄型式和数量,由投标人根据业主提供的图纸进行配套设计,投标人应提出各种电器设备及柜体的详细规格和数量,并满足以下技术条件: a. 投标人的配套设计必须满足有关电气规范,满足电缆或封闭式母线槽进出线的要求; b. 柜体必须按照产品样本规定的标准尺寸和一次方案进行设计; c. 符合各种电器设备和柜体的型式试验报告; d. 符合土建工程要求。 1.4.2 规格数量参考表1。 表1 10kV高压配电系统 1.5 供货范围 1.6 到货期 1.7 到货地点 2总体要求 2.1使用条件 浅谈配电设备招标技术文件的编制 在标书中描述的所有设备应适应现场的下列条件,投标人在选择所提供的设备时,应满足下列各项所需条件:位置、海拔高度、周围空气温度、最高空气温度、室内相对湿度、饱和蒸汽压、地震地面加速度、电力供应、腐蚀性。 2.2产品标准 a.投标人提供产品应满足本技术规格书要求的各项技术性能指标的参数。 b.按招标文件规定的合同设备,包括供货商从其他厂商购来的设备及配件都应符合适用的中国最新版国家标准(GB)和国际最新版IEC标准及国际单位制(SI)。 高压开关柜有关标准(部分略):GB1984-89《交流高压断路器》;GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》;GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》;GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》;GB10231-88《保护继电器的结构型式与基本技术导则》;GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》;IEC129《交流隔离开关和接地开关》;IEC185《电流互感器》;IEC186《电压互感器》;IEC255《继电器》;IEC265《高压开关》;IEC282

强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程 招标文件技术要求 1.工程概况 (附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸) 2.技术总则 2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制, 监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。 2.2功能要求 2.2.1智能模糊控制 利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。 2.2.2系统自寻优控制 通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。 2.2.3系统能效分析控制 实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。 2.2.4设备集中控制与管理 通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。 2.2.5电源管理 系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。 2.2.6监督功能 系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并 能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。 2.2.7主、备电机切换 当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。 2.2.8自检、互锁、报警 系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。 2.2.9系统故障记录 对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析 3. 系统工程设备及材料要求 设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。 3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。 3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插 拔有导轨和联锁。 3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。 3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。 3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以 保证在恶劣的现场环境下正常工作。 3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应 能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。 3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源 指示等。 3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状 态)。

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

热网换热器技术规范书

荣成市石岛热电联产工程 技术规范书 热网加热器 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方:山东省鑫峰工程设计有限公司月8年2016.

目录 一、技术规范书 ....................................................... 2 1、总则 .............................................................. 2 2、概述 .............................................................. 3 3、运行条件 .......................................................... 3 4、技术要求 .......................................................... 4 5、执行标准 ........................................................ 14 二、供货范围 ........................................................ 15 三、包装、油漆、运输要求 (19) 四、技术资料和交付进度 .............................................. 23 五、设备监造(检验)、现场试验和性能验收试验 .......................... 26 六、技术服务、培训和设计联络 ........................................ 29 七、交货时间 ........................................................ 32 八、其它 ............................................................ 32 九、分包与外购、技术差异表 .......................................... 33 十、大(部)件情况 (33) 十一、附件 .......................................................... 34 附件1:质量保证/质量控制 ............................................ 34 附件2:用户手册的编制 ............................................... 36 38 / I 一、技术规范书 1、总则 1.1 本技术规范书适用于荣成市石岛热电联产工程首站的热网加热器设备和厂 区采暖换热机组设备,它提出了该设备及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和供货范围。

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 、自动化常用电器材料采购的品牌: 二、电气自动化设备主要功能: 1.手动操作功能: 自动化设备上的动力装置,必须具备手动操作功能,在手动模式下,通过电器按按钮元件,能操作设备的起动和停止

2. 自动控制功能: 2.1可以选择自动运行模式,设备无需人为的后续操作调整,自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明:如夏季猪舍温度上升时,能自动开启风机和水帘泵,调节室内温度,设定基准温度为24 度,阶段温差为1 度,那到达25 度时,环控器会自动开启第一台风机,温度升到26 度,开启第二台风机,到27 度开启第三台风机,以此类推开启全部的夏季散热风机。3.安全保护功能:自动化设备电箱须配置:电气短路、漏电、过载、缺相保护功能,每一台用电设备都有接地或接零保护,在引出到电箱以外的的控制电源,须使用低于36V 的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能,重要的保护功能动作时,报警器必须发出警示。 4、故障报警功能: 当变频器或电机发生故障时,单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则,每栋猪舍门口的电箱指示灯上,显示出报警的单元,区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求: 1 风机、水泵、电机的接线安装要求: 1.1风机水泵设备必须有牢固的接地线,接地线径不得小于相线的二分之一,根据现场环境,尽做到牢固平整。 1.2每一台风机、水泵都必须配有开关,热继电器,进行短路和过载保护,检修时能单独关闭任一台负载的电源。 1.3外漏线缆,必须为双层护套的电缆,不得有破损。 2.接触器继电器的安装要求: 2.1 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 2.2 安装稳固,部分动作应灵活、可靠

弱电智能化工程招标文件汇总

**万怡酒店 智能化工程施工招标文件 工程名称:**万怡酒店智能化工程 招标人:******有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:2015 年 5 月16 日

目录 第一部分投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 (一)总则 1、工程说明 2、招标范围 3、承包方式 4、工程质量及材料供应 5、施工工期 6、现场条件 7、资金来源 8、投标人资格 9、投标费用 (二)招标文件 10、招标文件的组成 11、踏勘现场和招标答疑 12、工程管理要求 13、违约责任及奖罚措施(三)系统应包括的子系统及要求 (四)投标文件的编制 28、投标文件的组成 29、投标报价 30、投标有效期 31、投标担保 32、投标文件的份数和签署 33、工程款支付及保修金 34、工程结算方式 (五)投标文件的递交 35、投标文件的密封和标记 36、投标截止日期 (六)开标 37、开标 (七)评标与决标 38、评标

39、合同的授予 40、履约保证金 第二部分投标文件格式 一、投标函格式 二、投标文件商务部分格式 三、投标文件技术部分格式 第三部分工程量清单及图纸 一、智能化工程量清单 二、施工图纸及联系单 三、主要材料品牌、规格、型号 投标须知前附表1

二、投标须知(一)总则

1.工程说明 1.1工程名称:*****智能化工程 1.2招标人:******有限公司 1.3工程地点: 1.4工程概况:本工程建筑面积平方米,由9栋11-18层小高层和高层组成,两个地下室。 2.招标范围 2.1本次招标范围包括******有限公司设计的智能化图纸及工程量清单范围内的内容: 综合布线系统:在本次招标范围内。 公共广播系统:在本次招标范围内; 视频安防监控系统:在本次招标范围内; 可视对讲及家居安防系统:在本次招标范围内; 门禁管理系统:在本次招标范围内;; 停车场管理系统:在本次招标范围内; 防雷接地系统:在本次招标范围内; 周界防越报警系统:在本次招标范围内; 2.2乙方负责设备材料供应、安装、软件编制、调试开通、技术支持、售后服务、直至智能化工程验收达到合格标准的所有内容,并由乙方负责智能化检测和整个工程智能化验收。 3.承包方式 3.1本次招标工程实行包工包料包验收、综合单价承包; 3.2本工程发包范围内的工程项目,中标人一律不得分包、转包。一经发现立即取消承包资格,作违约处理,并承担此引起的一切经济损失。 3.3本工程弱电智能化各系统均已确定品牌,投标单位必须按我司提供的指定品牌的工程量清单进行报价。如投标单位有其他合作品牌(但必须符合泊悦府项目的产品定位并得到我方的认可)或者在我司提供的可选品牌中选择品牌报价,可单独进行另行报价。 3.3 本次招标清单中漏项、少项、缺项,投标单位均招标答疑中予以提出。如中标单位在投标截止日后提出清单漏项、少项、缺项,视为中标单位对本工程的优惠,在结算中不予以调整。 4.工程质量及材料供应 4.1 工程质量严格按国家相应的施工质量及验收规范和标准进行施工和质量验收,质量等级为合格。 4.2隐蔽工程必须经招标人、总包单位、监理检查验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4.3投标人在投标文件中必须编制详细、可行的施工方案。工程开工前中标人须将经完善的施工方案提交给招标人,并经招标人批准后方可

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

电气自动化采购标准及 安装与验收技术规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 一、自动化常用电器材料采购的品牌: 二 1.手动操作功能: 自动化设备上的动力装置,必须具备手动操作功能,在手动模式下,通过电器按按钮元件,能操作设备的起动和停止。 2. 自动控制功能: 可以选择自动运行模式,设备无需人为的后续操作调整,自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明:如夏季猪舍温度上升时,能自动开启风机和水帘泵,调节室内温度,设定基准

温度为24度,阶段温差为1度,那到达25度时,环控器会自动开启第一台风机,温度升到26度,开启第二台风机,到27度开启第三台风机,以此类推开启全部的夏季散热风机。3.安全保护功能: 自动化设备电箱须配置:电气短路、漏电、过载、缺相保护功能,每一台用电设备都有接地或接零保护,在引出到电箱以外的的控制电源,须使用低于36V的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能,重要的保护功能动作时,报警器必须发出警示。 4、故障报警功能: 当变频器或电机发生故障时,单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则,每栋猪舍门口的电箱指示灯上,显示出报警的单元,区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求: 1 风机、水泵、电机的接线安装要求: 风机水泵设备必须有牢固的接地线,接地线径不得小于相线的二分之一,根据现场环境,尽做到牢固平整。 每一台风机、水泵都必须配有开关,热继电器,进行短路和过载保护,检修时能单独关闭任一台负载的电源。 外漏线缆,必须为双层护套的电缆,不得有破损。 2.接触器继电器的安装要求: 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 安装稳固,部分动作应灵活、可靠。 表面污垢和铁芯表面防腐剂应清除干净。 3. 按钮指示灯的安装要求:

地产大厦智能化弱电系统招标技术要求

地产大厦智能化弱电系统招标技术要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

弱电系统招标技术要求 前言 建设地点:渝北区龙溪街道新牌坊新溉路。 本工程用地面积为:该项目占地面积约15011平方米,建筑面积约10万平方米。包括地下三层车库、五层裙房及十五层办公写字楼,六层以上分为南、北两栋塔楼,南楼为集团办公,北楼为高档租赁写字楼。裙房及地下连通,功能为餐饮、大堂、商业、车库、食堂以及设备房等。 项目主要包含综合布线系统、电话交换机系统、计算机网络系统、有线电视系统、信息发布系统、视频监控系统、门禁一卡通系统、防盗及紧急报警系统、电子巡更系统、停车场管理与区位引导系统、楼宇自控系统、能效管理系统、智能照明系统、会议系统、机房工程、智能化系统防雷与接地等内容,以及设备购置、线路敷设、系统安装调试、系统集成、竣工验收、培训及售后服务等全部内容及招标人要求的其他工作内容。 1综合布线系统技术要求 系统说明 本设计采用综合布线系统是为了满足大楼的信息通讯的要求,该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统,可传输语音、数据和图像信息,能与外部通讯网络相连接,提供各种网络通信服务。布线采用主干万兆多模光纤和水平六类非屏蔽铜缆混合组网。综合布线系统分设以下子系统:工作区子系统、配线(水平)子系统、楼层管理子系统、干线

(垂直)子系统、设备间系统、建筑群子系统。各子系统的设置原则如下: 工作区子系统 在各办公室及功能用房等处设置数据及语音点:在需要传输数据、图像的使用设备处设置数据及语音点。 工作区子系统:本系统南楼各信息点采用6类模块插座,采用单口信息面板、单口金属地插及86型暗盒安装。北楼出租办公室各信息点到弱电箱,弱电箱到工作区信息点由租户根据实际需求设置。 其中南楼办公区每个领导办公室办公桌设置1语音,1外网,1内网,1备份共4个信息点(地插安装),普通员工办公区每个工位设置1语音,1外网,1内网共3个信息点(地插安装),另每2个工位共用增加1个备用信息点(地插安装)。信息点安装于单口的86面板上,配标准RJ45信息插座。 备用信息点只到楼层配线架,不上交换机,当正常点位出现故障才用跳线启用备用信息点。 工作区数据跳线为6类原厂跳线,长度3米。 配线(水平)子系统 南楼系统信息点(包括语言,数据及备用点)到楼层配线架的水平电缆均为六类4对铜实芯,带十字骨架结构23AWG的非屏蔽双绞线 (4UTP CAT6)。

换热设备技术协议(6.3)

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 厂区热网改造工程项目换热设备 技术协议 合同编号: 甲方:酒钢(集团)公司动力厂乙方: 甲方负责人:乙方负责人: 签定时间:签定时间: 签定地点:甘肃省嘉峪关市签定地点: 酒钢厂区热网改造工程设备技术协议书甲方:酒泉钢铁(集团)动力厂

乙方: 经甲乙双方协商,双方就酒泉钢铁(集团)动力厂2009年厂区热网改造工程新建4座换热站的换热机组及4台管板式汽水换热器设备的技术要求达成如下协议: 1. 基本定义 1.1本技术协议是酒泉钢铁(集团)公司动力厂与乙方签订的2009 年厂区热网改造改造工程新建4座换热站的换热机组及4台管板式汽水换热器设备合同的附件,为该合同不可分割的一部分。 1.2本技术协议仅提供有限的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的详细条文,乙方的产品应保证符合有关国家、行业有关技术规范和标准以及甲方方提供的技术资料的要求。 1.3乙方必须充分了解嘉峪关地区的管网运行情况及水质状况,提供的设计方案必须保证技术上先进可行、运行可靠,保证冬季酒钢厂区用户采暖质量,并对站内换热机组的选型、制造全部负责,若热网在运行过程中,采暖效果达不到设计要求,乙方无偿改进或改造,并承担由此造成的一切损失和责任。 1.4乙方对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。对供货设备技术总负责,即乙方对设备的选型、制造、安装、调试、功能考核、竣工验收等各阶段的工作,负全面的技术责任。 1.5功能考核按质保期连续运行进行考核,各项指标达到技术性能 要求,机械设备在考核时间内无故障。功能考核达不到要求,乙方无条件免费负责处理,直至达到要求为止。 1.6 在合同签订之后,如需提出修改和补充,具体项目和条款由双

配电箱招标技术要求

配电箱技术要求 本项目箱、柜内配备的元器件品牌采用ABB和施耐德。配电箱、柜外壳为喷塑,颜色为计算机灰色。 1、箱体柜体 配电箱、柜严格按照设计图纸制作,明细中未标明尺寸请各投标单位按实际需要,自行报箱柜尺寸。 1.1箱体用料应选用优质钢板,箱体半周长不大于1500mm时,箱体及箱门厚度不小于1.5毫米,箱体半周长大于1500mm时,箱体及箱门厚度不小于2mm。柜体厚度不小于 2.0mm,并统一采用优质冷轧钢板,箱内二层板厚度不小于1.5mm;并应刷漆作好防腐处理。所用材质应满足国家、地区的行业相关规范规定。 1.2配电箱体内外壁采用喷塑处理。 1.3配电箱必须有保护板(覆板)确保带电部分不外露,箱内盘面要求采用冷轧钢板。配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线与接地金属构架可靠连接。 1.4表面平整、无损坏,配电箱的外观颜色以招标人要求为准。 1.5箱门(大门、小门)开门角度不小于90度。配电箱主门采用透明形式(可观察到箱内元器件的闭合),箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙,门锁应开启灵活、可靠。 1.6箱体公差应满足国家、地区的行业相关规定。 1.7箱体尺寸应满足国家及陕西省相关规范要求,同时必须满足

施工要求。投标单位应注意配电箱进出线的尺寸预留,为施工接线方便考虑。 1.8箱门内侧应附有该箱的电气系统图,并标注回路功能。 1.9配电箱外壳加油性保护纸。 1.10箱体铭牌要求注明厂家、箱体型号、生产日前、耐压等级,并注意铭牌的设置不影响箱体的外观。 1.11箱体表面涂层应完整,无损伤和明显碰撞凹陷,尺寸正确无变形,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落焊。 2、配电箱、柜元器件 2.1全部元器件应外观良好,电器性能合格并符合图纸要求,标识完整。 2.2元器件应固定牢固可靠,配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流试验,如设计图纸中设计的电表由供货单位安装。 2.3成排元器件安装应整齐美观,横平竖直,接地完好。 2.4门上元器件应有功能标牌,配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开关等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。 2.5电气间隙、爬电距离符合相关规定。 2.6接地装置完整,标志清晰,并按国家有关规范安装。 2.7配电箱内应有专用接地螺丝。 2.8配电箱内设置单独零线铜排和地线铜排,零排、地排的容量

弱电系统招标技术文件

上海××××××有限公司××项目 智能化系统弱电工程招标文件技术部分 第一章招标范围、内容 1.招标范围: 上海××××××有限公司××项目智能化弱电系统工程布线、设备供应、安装、调试施工及保修期内的维修、保养。 2.招标内容: 1.综合布线系统 2.计算机网络系统 3.有线电视系统 4.安防防范系统(含视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统) 5.一卡通系统(含考勤系统和食堂消费系统) 6.公共广播系统 7.LED大屏显示系统 8.多媒体会议系统(管线预留) 9.UPS不间断电源系统10.机房工程11.管路和桥架系统 中标人负责整个厂区的建筑智能化的深化设计和安装施工,工作范围包括但不局限于以下内容: 1)各分系统的设计(包括系统图、平面图、点位表、系统配置清单) 2)系统设备的提供 3)系统设备安装设计 4)系统设备及部件的检查、检验及测试(包括有关部门检验、开通,费用 计入投标总价) 5)系统设备现场开箱验收 6)系统设备的安装及部件的就位和固定(包括布线、管线、桥架) 7)系统设备及部件的电气线连接和检查 8)完成布线、接线、接地测试(在系统安装前,对本工程的设备间、弱电 竖井及相关的场合进行一次电磁场强测试,并做好测量记录) 9)设备与系统调试 10)总体调试 11)整改

12)系统及工程验收(包括由具有检测资质的第三方进行检测并出具检测报 告和整体验收) 13)配合业主负责对相关系统的审批 14)系统的维护、维修 15)售后服务(在质量保证期满后,保证以不高于投标阶段购买的一般价格, 终生提供备件和保养服务;并应按其在同类产品的最优惠的价格提供保 养服务。) 16)工程实施过程中与其它供应商、协作方、总包的协调和配合(须服从工 程总包的合理安排,实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水 电接通等事宜) 第二章技术标准 1.项目概况: 上海××××××有限公司××项目位于上海闵行经济技术开发区××园区,四至范围: 系统设计原则 本着“以人为本”原则,从本大楼的实际功能需求出发,使智能化系统做到先进性,实用性,开放性,安全性,可靠性。 1、智能化系统的设计,应保证建成后的办公建筑能适应未来办公发展的需要,建立相应的软、硬件平台,实现信息共享,资源共享,科学管理和网络信息集成。 2、系统设计应采用先进、成熟、实用的主流技术,进行系统的优化集成设计。从长远的角度出发,提出系统近期的实施方案、中期的扩容方案和远期的发展规划。 3、系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组网,扩展和系统能力提升的需要。 4、系统配置应采用长期合格耐用的产品,不能使用短期过渡性技术的产品。使系统既能满足当前的需要,也能适应科技的进步,随着时代的发展,其智能化程度也不断提高。 5、系统设计在保证系统可靠性,先进性的同时,应本着经济,实用,合理

板式换热器技术规范书

板式换热器技术规范书

1、概述 (2) 2、通用技术要求 (2) 3、换热设备的技术参数及要求 (3) 4、技术服务 (6) 5、质量保证和试验 (7) 6、其它 (8)

1、概述 1.1需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出详细规定,也未充分引用有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和相应工业规范标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.3供方在执行本规范书所列规范标准与其它标准或规范有矛盾时,按较高标准执行。 1.4工程简介 华电邹城发电厂市区供热工程位于山东省邹城市,供热规模为1000万平方米采暖,设有二条高温热水管道。主要为邹城市区民用及公建采暖供热。工程分期建设,本规范书为一期工程二级换热站。 1.5运行环境 1.5.1区内自然地坪标高:46.00~77.00m 1.5.2区内地震基本烈度为:7度。 1.5.3年平均气温14.5℃,冬季采暖室外计算温度-7℃,冬季室外平均温度-1.5℃,极端最高气温39.8℃,极端最低气温-16.1℃。 1.5.4累年平均相对湿度:63% 1.5.5累年平均风速: 2.8m/s 1.5.6最大冻土深度:32cm 1.5.7地下水位变幅:0.56~3m 1.5.8安装条件:室内安装 1.5.9电源条件:380V,50HZ。 2、通用技术要求 2.1设计、制造、试验及验收标准 2.1.1设备的设计、制造、试验及验收和材料应符合各设备相应的标准、规范、规程的

电气设备招标文件

河北鑫海化工有限公司500万吨/年劣质油加工扩建工程电气设备 招议标文件 河北鑫海化工有限公司 500万吨/年劣质油加工扩建工程项目部

目录 第一部分…………………….投标厂商须知第二部分………………………….合同条款第三部分………………………….附件附件一、法人授权委托书附件二、投标函格式附件三、投标价格表附件四、资格审查文件附件五、投标设备情况汇报附件六、技术商务偏差表

第一部分投标厂商须知 1、概述 2、招议标范围 3、投标厂商资格 4、投标费用 5、招议标文件 6、招议标文件的澄清与修改 7、投标文件的组成 8、标书的编制 9、投标价格 10、投标保证金 11、投标厂商资格的声明文件 12、产品合格性符合招标文件的声明文件 13、投标有效期 14、投标文件的递交、密封与标记 15、提交投标文件的截止日期 16、投标文件的修改与撤销 17、无效的投标

18、开标 19、投标文件的审查 20、对投标件的评价 21、投标文件的澄清 22、中标通知 23、签定合同 1、概述 1.1 本次河北鑫海化工有限公司500万吨/年劣质油加工扩建工程电气设备招 议标,由河北鑫海化工有限公司组成招议标领导小组(下设技术组和商务组) 1.2 被邀请参与本次投标的厂商均是本次招议标设备的潜在卖方,故以下简 称卖方。 2、招议标范围 2.1 此次招议标范围详见招议标技术文件 2.2 买方有权对所购设备的数量进行调整 2.3 任何投标商无论其中标数量多少,所中产品只限于本厂生产,或制造商 授权的代理商,一律不准外包、转包或联营,一旦发现,立即终止合同,并承担违约责任。 3、标商资格

弱电招标技术要求综述

第------章 一、“岭秀滨城”住宅小区智能化系统技术概况; 易和岭秀滨城住宅小区项目,开发建筑面积346165.7平方米:其中住宅建筑面积274000平方米,共计3405户,公建建筑面积35646.7平方米,地下车库建筑面积36459平方米。一期开发住宅1026户,小区物业管理控制中心设在B—G4号楼。现将小区智能化组成及功能等提出如下要求: 二、资质要求;智能化工程专业承包三级及三级以上资质,并具有公共安全防范工程设计、施工资质三级及三级以上的单位。 三、小区智能化小区的建设,应遵循以下几方面原则: 1、设备24小时不间断工作,确保系统安全运行; 2、采用先进和成熟的技术与产品,系统承包商应提供优质的产品质量与售后服务; 3、系统设计主导思想是:系统实用、操作简便、便于维护; 4、应考虑二、三期工程近期的发展,同时还应考虑系统的可扩充性和将来系统可升级等因素。。 四、设计标准与规范 1、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》现行规范; 2、《民用建筑电气设计规范》现行规范; 3、《安全防范工程设计程序要求》现行规范; 4、《电气装置安装工程施工验收规范》现行规范;

5、《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》建设部1999年12月 6、《建筑物防雷设计规范》现行规范; 7、土建单体智能图及小区弱电布置图 8、建设部、或信息局相关单位所要求的条文; 9、甲方提供的相关图纸资料和提出的设计技术要求及施工管理、质量控制规程等。 五、工程设计及施工范围; 1、周界防越报警系统; 2、电视监控系统; 3、小区电梯监控及故障报警系统; 4、停车场一卡通管理系统; 5、楼宇对讲及报警系统; 6、电子巡更系统; 7、电话宽带系统; 六、功能及技术要求; 1、周界防盗报警; 岭秀滨城园区设立围墙,实行全封闭式管理,为了防止闭杂人员越栏进入小区,建立周界防范报警系统, 1).在园区围栏上方设置红外对射式探测器,组成一道无形的墙 2).一旦有人非法翻越围栏,系统立刻报警,在园区控制中心显示出翻越围栏的具体位置。 3).安装简单,使用方便;

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

换热设备技术规范书

第二部分赤峰市中心城区供热管网二期工程 设备材料技术要求 第一包整体换热机组 序号设备名称单位数量 1整体换热机组(5万m2)套2 2整体换热机组(10万m2)套6 3整体换热机组(15万m2)套7 4整体换热机组(20万m2)套4 5整体换热机组(25万m2)套2 6整体换热机组(30万m2)套1 小计套22 1。总则 1。1 概述 本工程为赤峰市中心城区供热管网二期工程,以京能(赤峰)能源发展有限责任公司 2×135MW供热机组为热源,对赤峰市松山及桥北区进行集中供热。 本工程建设地点位于赤峰市松山区。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为120℃,最高工作压力为1.6MPa。本工程热力站采用间接连接方式,站内全部设置板式换热机组。 在本技术规范书中规定了换热机组中主要设备的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求.本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2供货范围 供货范围应包括产品的设计、制造、检验、包装、发货、运输、现场指导安装及对业主的安装与维修人员进行培训。 本技术规范书要求的内容只对供货范围内的主要设备和附件进行了描述。对于本技术规范书中没有提及的内容和项目,但又是满足设备使用功能和安全稳定运行所需要的任何内容和项目均应包括在供货范围之内.所有设备运行和检修维护所必须的任何附件、配件、器具和特殊工具和随机备件均应包括在供货范围之内。买方有权拒绝任何不符合本技术规范书要求的设备和材料。 换热机组数量共22套。 换热机组所属热力站名称及热负荷详见技术附件1:赤峰富龙热力有限责任公司2009年热力站换热机组数据表;换热机组主要设备配置清单及系统图、原理图等从下列电子邮箱中自行下载后,在CAD制图软件条件下查看,(邮箱地址为:;密码为8369762zfcg),如果有问题请与赤峰市政府采购中心乌文超联系:. 供货范围应包括:

高压年度预防性试验招标文件-技术要求

司家营研山铁矿高压电气设备年度预防性试验技术要求 一、总则 1.此技术文件适用于司家营研山铁矿高压变配电设备的预防性试验项目。 2.为统一起见,在下列叙述中,将提供服务的中标单位称为“供方”,发起招标,购买该项服务的单位称为“需方”。 3.供方原则上需具有电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质,并具有电监会颁发的电力承装四级及以上资质。 4.此技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 5.供方所做的试验项目必须符合《电力设备交接和预防性试验规程》(华北电网2008年版本)的技术要求,同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。 6.本技术文件经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 7.设备表内的设备型号和数量基本上和实际相符,供方根据设备表报价,试验、税金、交通等所有费用均计在设备单价内。如果最终所做的试验项目数量和招标的设备表不符,则根据实际发生的工程量为准结算,结算单价则依据投标报价内项目单价。 8.技术协议内未明确规定的细节,供需双方协商解决。 9.供方在取到80%款前开具全额地税发票。 二、招标要求细则 1.由于需方设备一直处于生产运行状态,有的设备有备用,可以倒换运转,大部分设备必须等停产检修时才有机会做试验。因此供方必须根据生产情况多批次、多地点同时作业,供方投标报价应考虑这部分成本。 2.供方必须具备两组工作人员和试验设备同时作业的能力,在必要时有可能三组同时作业。 3.供方在做试验时有需方车间技术人员全程跟踪、配合,服从需方工作安排,接到需方需要做试验的通知后,尽快组织人力物力在规定的时间内赶到现场,需方尽量提前两天通知。最终的试验工程量需要有车间现场技术人员签字和车间领导的签字才能生效。 4.供方做试验时必须遵守需方相关的厂规厂纪,自身劳保穿戴齐全,严格

相关文档