文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 罐式无负压设备招标技术要求

罐式无负压设备招标技术要求

罐式无负压设备招标技术要求
罐式无负压设备招标技术要求

****工程供水设备招标技术要求

一、招标依据:

二、招标内容:

罐式无负压供水设备:套。变频供水设备:套。

罐式无负压供水设备的具体型号、组成及数量详见工程量清单。

三、招标范围与界面划分:

1.本次供水设备招标为整机(整套设备)招标。

2.泵组的进出水总管道以内(包含进出水总管道)的所有设备、附属设备、变频控制柜、管路阀部件、管道、槽钢基础、减震隔震装置等供应、指导安装、调试、验收等工作均在此次招标范围内。

3.泵组变频控制柜在本次招标范围内,启动柜电源电缆由其他专业分包单位提供到位并负责接驳;泵组控制柜内所有控制线路及元器件、机组控制柜与设备连接电缆的工作均由投标单位负责。

4.要求投标单位必须负责完成招标工程的水质检测和验收工作,并负责甲方取得招标工程的生活饮用水卫生许可证。

5.供水设备的调试、验收工作由投标单位完成。

四、技术标准:

1.供水设备主要设计参数要求:(项目公司补充完善)

2.供水设备总体要求:

⑴本次罐式无负压供水设备应包括配套水泵(格兰富或者同等档次不锈钢立式多级水泵)、变频控制系统、稳流补偿罐、真空抑制器及相配套成套附件等。

⑵本次变频供水设备应包括配套水泵、变频控制系统、气压罐及相配套成套附件等。

⑶投标单位所提供的产品必须是节能、节电、环保设备,必须有十年以上的生产经验。

⑷罐式无负压供水设备必须取得北京市或省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件,具有

当地自来水公司入网许可证以及省级以上质量技术监督部门的检测报告;变频供水设备必须取得省级以上质量技术监督部门的检测报告。

⑸要求投标单位核实现场大小市政管道的管径、市政压力等参数,确认招标工程使用无负压供水系统的可能性。

⑹设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。

⑺无负压加压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。

⑻设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。

⑼设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。

⑽设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。

⑾使用无负压加压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002标准要求的倒流防止器。

⑿须提供无负压供水机组的相关卫生部门生活饮用水检测合格报告。

⒀必配套水泵寿命(正常使用时)≥20 年,制造厂应提供主要零部件的使用寿命说明,配套水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。

⒁罐式无负压供水设备的各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本招标技术要求所标注的规范/标准?或其它与该标准要求相符的中国或国际认可的规范/标准。

⒂配套水泵应由业主认可的制造厂制造,品牌为国产优质及以上,制造厂须有十年以上生产同类型的水泵之经验,并需要有超过十套或以上已成功运行五年或以上同类型水泵的纪录。水泵设备应采用节能环保型设备。

⒃在运送,储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免设备因碰撞及锈蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。若因供货商的疏忽导致设备损坏,一切引发的再定购费用及工期延误的责任由供货商负责。

⒄投标单位有责任与工程承包商合作,并与总承包商协调绘制有关水泵的运输线路供业主代表审核。

⒅中标后,投标单位须主动与设计院联系,对招标技术要求、技术参数(水、电)等进行核实,如有出入需配合设计单位进行相应变更,最终明确罐式罐式无负压供水设备的各项

详细参数要求。

3、供水设备的水泵主要部件材质和技术要求:

⑴水泵工作点必须选在水泵特性曲线(Q-H曲线)的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线上,并提供投标设备的水泵特性曲线,要求效率为75%以上。

⑵每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商名称,各技术数据及生产日期等资料。

⑶泵的特性曲线应是显示负载从最大容量到零负载的连续上升特性曲线。无流量时的水泵压头应比设计压头高约百份之二十(20%)。泵应运行在最高效率点附近,并允许在超过设计流量的百份之二十五(25%)的情况下运行仍不超过破坏点。每个泵的最大及最少的设计叶轮直径的差别不能多于百份之十(10%)。

⑷每台水泵须配备一台具足够负载量的电动机,以保证在不超载情况下,水泵可在其整个操作范围内维持正常操作,其电机功率的选配应能满足IEC(国际电工委员会)标准。电机的防护等级不低于IP55,绝缘等级不低于F 级。

⑸所有水泵组包括电动机及驱动轴应由同一厂家配套组装,并附原厂的保证书及调试报告证书。若电动机由另一厂家制造,其原厂的保证书亦必须随整组水泵附上。

⑹水泵应备有所有必要阻止滴漏密封条。

⑺水泵应在轴速不大于1450rpm 下运行。

⑻水泵应标明旋转方向。

⑼电动机接线盒应适合和导线管连接。

⑽供电连线到传动电动机应安装柔性导线管。

⑾水泵应由外壳、叶轮、吸水和压水连接部份、传动轴、电动机等部分构成。

⑿水泵进水口和出水口成180 度,电机位于水泵的上方。

⒀水泵噪音不得高于65分贝(提供相关证明材料)。

⒁泵体应采用球墨铸铁,能承受本技术标准要求的工作压力和试验压力。泵壳与泵盖不得出现渗水漏水,不得出现任何损坏。

⒂主轴须采用优质不锈钢锻造而成,要有足够的机械强度、刚度和耐疲劳强度。与主轴密封相对应的主轴部位,应设置经表面硬化处理的不锈钢轴套。轴套要可靠的固定在轴上,轴与轴套之间有效密封,不得有液体的渗漏。

⒃叶轮须采用抗汽蚀性能良好的食品级304或316不锈钢或青铜材质,叶轮须在制造厂内进行动态、静态平衡试验,并向业主提交相关试验报告。

⒄轴承要求采用NSF或者SFK等知名品牌,水泵轴承须采用耐磨损和润滑性能良好的材料制成。

⒅密封要求采用免维护式机械密封,机械密封的寿命要大于10年,动环和静环应采用耐磨耐蚀的非脆性材料,泵和电动机采用直联或弹性联轴器。

4、供水设备其他部件技术要求:

⑴罐式无负压供水设备的稳流补偿器应采用抗汽蚀性能良好的食品级304或316不锈钢材质,罐内储水容积应达到总容积90%以上。

⑵投标单位必须提供供水设备配套的主管路、配套阀门等成套附件,所有的管路及阀门应为抗汽蚀性能良好的304或316食品级不锈钢材质. 均应选用国家标准(行业标准)的产品,配套管路、阀门的配置必须符合设计图纸的要求。

⑶供水设备的各部件须由投标人自己生产,如是投标人外协单位提供,须外协单位提供5年以上的保修证明。

⑷变频系统必须具有压力补偿功能,即当变频系统流量很小时供水管路的阻力比变频系统流量大时要小,压力传感器的探测点的压力是保持不变的,为使最终用户端的压力保持不变,当变频系统流量增大,管路阻力增大时,变频系统必须能够根据流量的变化适当提高供水端的压力以克服管路阻力的增大,从而使最终用户端的出水压力尽量维持不变。

⑸应具有手动操作功能,允许对单个水泵进行测试,同时每个水泵应配有紧急运行开关,以便当控制柜发生故障时,可手动起动水泵,工频运行应有存储各水泵运行时间,以往故障情况等历史记录的功能,以便随时调用。

⑹控制柜上应有一块显示控制面板,该控制面板应能对以上所述功能及参数进行调整(流量,压力等),该显示屏应实时显示系统的设定和运行参数(流量,压力,电压,电流等)、报警及故障原因。

⑺供水设备的各部件须由投标人自己生产,如是投标人外协单位提供,须外协单位提供2年以上的保修证明。

5、供水设备的电气要求

5.1电动机一般要求:

投标单位须供应和安装所有用于本招标文件内各装置所需的电动机。于运送电动机时,必须包装稳妥并标明小心处理,以免损毁。电动机应存放在有安全和干燥设施的地方。

5.2电动机质量标准

⑴供应电动机的制造厂商须具有五年以上生产电动机的经验。

⑵参考规则和技术条件:B.S.NEMA 或IEC 标准、及中国有关部门的规则和条例。

⑶名称牌:每台电动机须附有一标记注明制造厂商的名称、序号和依据NEMA MG1-10.37 所定的资料。

⑷系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内所标注的规范/标准?或其它与该标准要求相符的中国或国际认可的规范/标准。

5.3技术要求:

⑴除另有规定或批准外,所有电动机须为全封闭风冷式设计。

⑵所有电动机须按照IEC、 B.S.5000 和B.S.2757 所定的‘B’级物质作绝缘,并须采用非吸湿性及抗油的绝缘清漆浸染。绝缘物质须能适合不同的天气情况。

⑶所有电动机必须能传动设备由静止状态加速至额定的转速。在额定转矩和任何供应电压为50 赫兹标准电压的90%与106%之间时,所有电动机须能连续地操作,或在额定短暂用途的电动机上,也须可在短暂期间内操作。当在标准电压70%并运转十秒时,它们必须能提供额定转矩,而没有损害性过热,并在此情况下,转差百分数也不许超过10%。

⑷电动机必须能在任何情况下充分地应付有关传动单位的工作要求及受机电保护装置的限制。

⑸所有电动机必须能够持续操作而没有损害性影响,并能够在任何频率为48赫兹至52赫兹之间和任何电压在标准电压90% 至106%之间把电动机转动到它们额定的输出率。

⑹竖向轴的电动机必须配有特许的推力轴承。

⑺电动机设计须能适用于低转轴电流,并必须具有适当设备,以防止转轴电流对轴承造成损毁。

5.4变频电控柜技术要求:

⑴本节说明有关本技术规格书的水泵所需要的变频电控柜的供应的技术要求。

⑵作为水泵变频核心部件,变频器采用ABB或西门子等原装进口或合资品牌产品。

⑶质量标准

制造商资格:选用的变频器系列具有至少五年的应用历史。

应为满足各系统要求的变频器。

控制柜技术要求:

⑴系统参数:

母线系统:TN-S母线系统系统电压:AC380V 额定频率:50Hz

⑵柜体的钢板采用不锈钢板材;箱体的尺寸应参考设计图纸标明的尺寸,但不限于参考尺寸,要求设计合理,便于安装和运行维修,并报出箱体的实际尺寸。

⑶变频控制柜必须有铭牌。变频控制(箱)柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及北京市地方规范执行:内部接线应排列整齐、清晰和美观,绑扎成束或敷设于专用塑料槽内卡在安装架上;配线应考虑足够的余量。所选用的导线、尼龙扎带、支撑架、防护板、塑料线槽等均为阻燃型。

⑷变频控制柜门内侧必须贴有电气系统图,采用透明胶布防水密封。

⑸明装箱均应有专用接地螺丝,各箱、柜等均设二层板,保证操作安全,板上对应操作机构加标记块。

⑹零排和地排的电流容量必须经过计算且足够大;变频控制(箱)柜的盖、门、覆板等处装有电器并是开启的,均应以裸铜软线与接地的金属架构可靠连接并有防松装置。箱(柜)的过门线为RV 软线,并外套缠绕管。变频控制(箱)柜内电气开关下方宜设标志(牌),标明出线开关所控支路名称或编号,并标明电器规格。箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号,各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。箱、柜内元件质量、认证标志准确、安装固定可靠、接线正确、牢固;外接端子质量、外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电气间隙及爬电距离符合规范要求。

⑺变频控制柜所装各种开关及断路器当处于断开状态时可动部分不得带电。垂直安装时应上端接电源下端接负荷。水平安装时左端接电源右端接负荷(面对配电装置)。所有的变频控制(箱)柜必须按进、出电缆条数截面设计母排、电缆卡固位置、电缆安装空间及进出线位置。

⑻在配电箱(柜)内应设置N,PE 母线或端子板(排),N,PE 母排上的螺丝采用内六角螺丝,PE、N 线经端子板配出。PE、N 线端子采用方铜端子。

⑼根据设计要求,提供变频控制(箱)柜的原理图、接线图、盘面布置图、设备材料表等,提供额定容量要求。交设计院审核确认后方可生产。

6、罐式无负压供水设备质量验收标准:

质量等级:合格

7、供水设备资料要求:

⑴提交配套水泵原厂的特性曲线。

⑵提供水泵进口报关单(如为进口设备)。

⑶提供完整的原厂产品说明书及由厂家所建议的后备配件表。

⑷罐式无负压供水设备必须取得北京市或省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件,具有当地自来水公司入网许可证以及省级以上质量技术监督部门的检测报告;变频供水设备必须取得省级以上质量技术监督部门的检测报告。

五、工期及保证措施:

1、供水设备进场日期:中标单位应严格按甲方设备进场通知书要求安排设备进场安装。

2、中标单位应在设备进场前7日向总包、监理、甲方现场工程部报送和提交设备进场计划和申请,经批准后方可按进场计划实施。

3、如遇雨季、雪季、交通中断及其他人为和非人为等因素,设备厂家应编制相应工期保证措施,确保设备按期进场。

六、执行的相关法规规范(包括但不限于下列内容):

1.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)

2.公共建筑节能规范(GB50189-2005)

3.GB3096-93城市区域环境噪声标准

4.现行国内有关部门所颁布的法律和条例

5.甲方提供的相关设计图纸

6.现行国家及相关部门或行业的规范、规定及图集等

七、附表:供水设备技术要求表

序号技术要求

1 投标单位必须有十年以上的生产经验。罐式无负压供水设备应包括配套水泵、变频控制系统、稳流补偿罐、真空抑制器及相配套成套附件等;变频供水设备应包括配套水泵、变频控制系统、气压罐及相配套成套附件等。

2

水泵寿命(正常使用时)≥20 年,水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。

3 罐式无负压供水设备必须取得北京市或省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件,具有当地自来水公司入网许可证以及省级以上质量技术监督部门的检测报告;变频供水设备必须取得省级以上质量技术监督部门的检测报告。

4 水泵泵头承压:1.6MPA或1.0MPA。电源:380V-50Hz ,变频启动。

5 电机防护等级:IP55;电机绝缘等级:F。转速1450rpm ;效率为80%以上。

6

主轴须采用优质不锈钢锻造而成;叶轮须采用抗汽蚀性能良好的食品级304或316不锈钢或青铜材质;轴承要求采用NSF或者SFK等知名品牌。

7

密封要求采用免维护式机械密封,机械密封的寿命要大于10年,动环和静环应采用耐磨耐蚀的非脆性材料,泵和电动机采用直联或弹性联轴器。

8

变频无负压供水设备的稳流补偿器应采用抗汽蚀性能良好的食品级304或316不锈钢材质,罐内储水容积应达到总容积90%以上。

9 投标单位必须提供无负压供水设备配套的主管路、配套阀门等成套附件,所有的管路及阀门应为抗汽蚀性能良好的304或316食品级不锈钢材质. 均应选用国家标准(行业标准)的产品,配套管路、阀门的配置必须符合设计图纸的要求。

10 变频无负压供水设备管道和触水部件为不锈钢材质,不会造成水污染。

11 变频器采用ABB或西门子等原装进口或合资品牌产品。

12 电动机的制造厂商须具有五年以上生产电动机的经验;所有电动机须为全封闭水冷式设计。

13 变频器要求必须符合技术要求中变频器要求部分内容。

14

要求投标单位必须协助或负责完成招标工程的水质检测和验收工作,并负责或协助甲方取得招

标工程的生活饮用水卫生许可证。

注:1、技术要求表中内容为评审重要项目,评审时作为主要依据。

2、如投标设备技术参数与本招标技术要求有出入,须详细说明。

3、如投标设备性能高于本招标技术要求,请详细说明。

上海熊猫无负压官网叠压供水设备方案报价文件

设备配置及报价上海熊猫机械(集团)有限公司

综合说明 本报价文件是根据贵方提供的招标文件及技术参数进行制作的,完全满足现场供水的各项要求。我们将以极大的诚意,力争获取对贵工程的产品供货权。我公司既追求合理的利润,又面对现实争取市场,二者之间我们将采用最灵活的态度去努力争取。我们非常希望能获得充分的机会与贵单位就技术和商务方面问题作进一步的探讨和协商。 在此特别说明如下几点: 1. 材质说明: 为立式多级离心泵,采用德国博格曼进口机械密封,摩擦小、无泄露、使用寿命长;采用瑞典SKF进口静音轴承,选用了特殊的定位结构和加工工艺,运行噪音大大降低。叶轮、导叶、采用不锈钢材质,重量轻、冲压激光焊接,焊接牢固、过流部分光滑保证了(低摩擦、效率高、低阻力、低损耗)外形美观。由于叶轮、导叶、套桶、外壳、泵轴采用不锈钢材质大大减少了泵体重量。整个系统采用食品级不锈钢材质,如不锈钢无负压稳流补偿系统、不锈钢管路、不锈钢截止阀、不锈钢静音止回阀、不锈钢成套附件等。小流量保压系统采用意大利进口,保证了供水管网压力恒定。 2. 产品特点: 1) 环保方面:市政自来水全封闭连接,直接供到用户。水源无污染,保证水质质量好。 2) 节水方面:无负压供水设备是全封闭,无水箱的耗费现象。 3) 节能方面:与市政管网直接串接,充份利用自来水原有的压力,供水设备大部分时间在 低频率下运行,耗电量小,综合节能可达30%-70%。 4) 安装方面:成套设备无须修建蓄水池,设备直接与市政管网和用户用水管网对接,即可 实现自动供水,安装便捷。

5) 投资方面:充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常开支,节省定期清洗消毒等 费用,综合节约投资可达30%~60%。 3. 运输方式及交货: 1) 运输方式:汽运。 2) 运输保险费已包含在运输费中。 3) 出厂发货前7天通知贵方。 4) 交货地点:按合同规定。 5) 交货周期:根据用户要求。 4. 保险: 我们产品均为中国人民保险公司承保。 5. 产品质量保证: 1) 保证设备是用优质材料和先进工艺并严格照设计图纸、技术要求、系统功能的要求及 国家和部(行业)有关标准进行制造和检验。整个制造的实施过程严格按ISO9001质量体系执行,保证产品技术先进优良的、质量上优越的、没有设计、材料及工艺上的缺陷、适合合同的用途和目的符合招标文件规定的合格产品。 2) 各零部件型号、规格选择完全按贵方要求及标书中指定的具体制造商,未注元器件选 择均为国内优质产品,并可向贵方提供外购件的进货凭证、产品质量检验证明和产品合格证书。 3) 原辅材料入库前均严格进行质量检测。 4) 设备出厂前,均为国家规定的水泵检测规程进行形式试验。 5) 保证所交给的技术资料是完整的、清楚和正确的,并能满足招标文件所规定的设备安 装、试运行、投料生产、性能封条考核、操作和维修的要求。 6) 保证及时派遣技术人员对合同设备的安装、试运行、投料试生产、性能考核、验收、 操作和维修提供必要、正确和充分的技术服务和技术培训。 6. 保修期:

威派格稳压补偿式无负压供水设备原理的介绍

第一章威派格稳压补偿式无负压供水设备简介 (3) 1.1设备原理图 (3) 1.2设备工作原理 (3) 1.3设备的核心功能 (4) 1.4主要优点 (4) 1.5稳压补偿式无负压供水设备与传统的罐式无负压供水设备比较 (4) 第二章威派格稳压补偿式无负压设备特点及配置说明 (6) 第三章威派格稳压补偿式无负压供水设备技术创新点 (12) 第四章威派格稳压补偿式无负压设备与同类型设备相比技术优势 (13) ①、通过相关设备始终将市政管网压力维持在最低服务压力上 (13) ②、当市政管网压力下降至最低服务压力时,保证用户正常用水的需求。 (14) ③、补偿罐具有差量调节作用 (14) ④、在小流量用水时,在不启动主泵的情况下保证用户正常用水 (15)

⑤、所有水泵、管路、阀门、配件及设备过流部分必须采用食品级不锈钢材质 (15) ⑥、无负压节能特点,市政管网出现断水、用水高峰出现压力下降的保护措施和方案 (15) 第五章威派格无负压供水设备无线监控系统设计方案 (16) 5.1设计目标 (17) 5.2实现方案 (17) 5.3系统示意图 (18) 5.4系统特点 (18) 5.5系统网络 (19) 5.6系统功能 (21) 5.6.3远程监控室现场图片 (22)

第一章威派格稳压补偿式无负压供水设备简介 1.1设备原理图 1.2设备工作原理 该设备通过智能控制控制技术与稳压补偿技术实现设备对市政管网不产生负压,保证向用户管网不间断供水。该设备采用的流量控制器在维持最低服务压力的基础上能够自动调节市政管网向设备的输入水量,确保市政管网不产生负压,用水高峰期时能量储存器释放预充的一定压力的气体,保证稳压补偿罐

罗茨真空泵技术规范书

罗茨真空泵技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

皖能合肥发电有限公司 #5机组凝汽真空系统高效节能改造 技术规范书 编写 审核 批准 皖能合肥发电有限公司 2015年9月

目录 一、总则 (3) 二、改造范围及供货周期 (4) 三、技术要求与性能保证 (5) 四、供货界限及接口规则 (13) 五、供货清单及设备规范 (14) 六、清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (15) 七、性能验收试验 (15) 八、技术服务 (16) 九、质量保证 (17) 十、设备交货进度 (18) 十一、施工组织管理 (18) 技术规范书 一、总则 1、本规范书适用于皖能合肥发电有限公司#5机组真空系统优化工程。它提出了提出了对采购罗茨真空泵及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 3、如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 4、如招标方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论、确认后,载于本规范书。 5、本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 6、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 7、在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、改造范围及供货周期 1 、皖能合肥发电有限公司#5机组为东方汽轮机有限公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定功率为1× 630MW,#5机配置三台真空泵,型号:2BW4 353-OEK4,生产厂家为广东佛山水泵厂,正常运行电流198A ,为保证机组抽真空系统设备的安全、可靠、节能运行,通过调研拟在#5机组增加二套维持真空泵。 2 、本次真空系统优化拟增加真空泵不改变原抽真空系统的设备及功能,在抽真空母管上并接一套高效真空泵组,蒸汽和不凝结气体进入罗茨泵,加压后经冷却器冷凝进入下级水环泵,由于提高了水环泵的入口压力,可保证水环泵高效稳 定运行。系统采用DCS控制,可实现远程和就地操作。在机组启动建立真空期间,使用原抽真空设备快速启动真空,在正常运行期间,使用罗茨-水环高效真空机组维持真空。 1)水环泵工作水来自除盐水,经自动补水阀进入分离罐,分离罐起汽水分离的作用;

无负压设备供水原理要点

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

无负压设备报价方案

无负压报价方案 (参考图片)项目名称: 设备型号:BF2/2-12/104 工程造价:(¥ 105000元) 报价单位:xxxxxxxx 设备厂家:广州水泵厂 联系人:

xxxxxxxxxxx 企业简介 xxxxxx是销售及安装、维护给排水系统设备的专业公司,是广西城镇供水协会会员单位,广西区水利厅推荐企业。我公司注册资金为200万元,下属4个分公司。我公司主要经营成套给排水设备、阀门、消防系列水泵阀门、污水处理设备、高、低压开关柜、电线电缆、发电机组、PE管等给排水配套设备,并专业从事水系统节能设计及改造工程、成套给排水设备设计及安装工程等。我公司秉承“以质量求生存、以信誉求发展、以管理求效益”的经营宗旨,“诚信、绿色、高效、双赢”的服务理念,自2009年成立以来,已在全区发展了众多的客户,并与众多企业保持良好的合作。我公司所供产品性能合理、质量安全可靠,并拥有一支高素质的员工队伍、完善的售后服务团队。 我公司多年服务于建筑和厂矿企业的供水、水利、消防领域,积累了丰富的给排水系统设备经验,并与众多的行业解决方案供应商建立了良好的合作伙伴关系,拥有较大的客户群。我们将本着真诚合作的原则,以我们在供水、水利、消防领域突出的技术实力、良好的声誉和灵活的合作方式为保证,为我公司所承建的所有工程提供优质的技术支持与售后服务。

广州水泵厂简介 广州水泵厂始建于1976年,位于广东省商业宝地亚运会举办地广州市,产品本着“以顾客为中心、服务真诚;从质量求发展,精益求精”的质量方针。主要产品有《长江牌》系列水泵、控制柜、无负压成套供水设备等。 广州水泵厂产品从七十年代已畅销海内外,为国家赢得良好的声誉。目前产品远销到欧洲、非洲、南美洲、中东、东南亚、香港、澳门等多个国家与地区,其中北京《亚运会》工程、广州《亚运会》工程、约旦河排灌工程、伊朗多家糖厂、港澳多家楼盘生活加压供水及消防设备等,长期定点采用本厂产品作主要产品或配套设备,深受用户的好评与信赖。 广州水泵厂产品领取了国家生产许可证,通过了质量体条ISO9001认证、消防认证、CCC认证,并获得了国家级、省级、国外团体用户颁发的多项殊荣。 广州水泵厂产品涵盖清水泵、排污泵、化工泵、消防泵、真空泵、成套给水设备、电控柜、Y及Y2电动机等.多达五十个系列三千多种规格,产品广泛应用于产品工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离送水,饭店、浴室、宾馆采暖送水,家田排灌、泵站、水厂、纺织、造纸、排污、污水处理、石油与化工、医药食品工业以及其它工业增压配套等行业。 xxxx: 根据贵公司的实际情况及要求,经我公司关技术人员实地考察和详细研究,

真空负压设备技术要求

真空负压设备技术要求 一、基本要求 1、该设备必须是投标厂商设备生产地生产的完整的、全新的成套设备,结构合理、稳定耐用、安全可靠,操作简单,维修方便。 2、该设备主要零部件选用优质材料制造,所选用的机械电子、电气元器件和控制系统是先进的、优质的、可靠的国内或国际品牌产品。 3、该设备具有完善的机械传动装置、润滑机构及电气控制系统。 4、设备和仪表的设计、制造与试验应符合国际标准化组织(ISO)标准和国际电工委员会(IEC)标准,度量单位全部采用国际单位制(SI)。 5、该设备具备在环境温度-5℃-40℃、相对湿度≤90%、额定负荷下连续工作24小时的能力,且性能稳定。 6、必须对有可能造成人身或设备伤害的危险部位采取相应的安全防护措施。 7、供方提供设备必要的易耗品和备件,所需数量应满足设备一年的正常运用(易耗品除外)。 二、单套设备具体技术要求如下: 1、2BV131FF不锈钢耐酸真空泵2台,轴封方式:四氟机械密封。 2、0.75m3立方米真空缓冲罐2台,聚丙烯(PP)材质,厚度:15mm。 3、1m3立方米卧式抽酸罐1台,聚丙烯(PP)材质,厚度:15mm。 4、1.5m3加强型水箱1只(带液位计、温度计、手动补水阀),采用厚度15mmPP 板材加工制作。通过磁翻板液位计提供上下限信号,控制汽水分离器的补水阀补水。 5、电气控制柜1套(带瑞士原装真空传感器及数显仪),PLC控制,系统设置手动、自动控制运行模式。 6、真空球阀2只(聚丙烯),真空电磁阀2只。 7、供水电磁阀2只。 8、逆止阀2只(聚丙烯)。 9、极限压力:不低于3300Pa(-0.098MPa)。 10、最大抽速:不小于6.5m3/min (400m3/h)。 11、电动功率:单台真空泵为11KW,泵转速:1450/r.p.m。电动采用晥南或嘉伟品牌,绝缘等级为F级; 12、所有管道、阀门采用耐酸、碱腐蚀材质,真空系统并配置PP防漏底盘1套。 13、电气设计应安全、可靠,操作、维护、调整方便,安装应符合国家规定标准;电气配线应采用多芯电缆(线),用电缆线槽(管)架空铺设;未要求的电器控制元件,选用“正泰”产品。 14、6套系统备用1台2BV131FF不锈钢耐酸真空泵。 1套(2台泵)价格约:6.5万左右

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

无负压供水设备选型计算方案

无负压供水设备选型计算 工程概况: 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为 DN100,配一块DN100的总水表。 青岛三利: 一、设计原则 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 二、设计依据 1、本工程的基本资料 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,

中国建筑工业出版社出版) 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社 出版) 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南 设计院主编,中国建筑工业出版社出版) 7、《三利产品设计手册》 三、方案选型计算 1、设计生活给水流量 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 平均出流概率: U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%) 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) m --每户用水人数,取3.5人 kh --小时变化系数,取3.0 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 T—用水时间,T=24H

医用真空负压机产品技术要求珠海和佳

2.性能指标 2.1外观与结构 2.1.1医用真空负压机的图形符号和字母应准确、清晰、均匀,不得有划痕。2.1.2医用真空负压机的外表面油漆图层应均匀,不得有气泡,脱层或明显划痕。 2.1.3医用真空负压机的控制键应灵活可靠,紧固件应无松动现象。 2.2负压压力 2.2.1所制负压在大气环境下的压力范围应为-0.40bar(-0.040MPa)~-0.70bar(-0.070MPa),并能在该范围内任意调节。 2.2.2确保管内压力在任何情况下不能高于环境压力。 2.3气密性 医用真空负压机应有良好的密封性,当负压到达-0.70bar(-0.070MPa)时,因泄露引起的增压率平均每小时不得超过1.8%。 2.4真空罐 2.4.1医用真空负压机真空罐应符合国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》及《压力容器》GB150.1-2011、GB150.2-2011、GB150.3-2011、GB150.4-2011的要求。 2.4.2真空罐上的铭牌至少应标明生产厂厂名、合格证号、出厂日期、工作压力。 2.5报警装置 当负压值高于-0.19bar(-0.019MPa)或低于-0.73bar(-0.073MPa)时,在55dB(A)噪声环境下1.5m范围内应能听到声报警和看到红色的光报警。 2.6接地装置及电控箱绝缘电阻要求 医用真空负压机应有可靠的接地装置,接地电阻应小于10Ω,布线槽绝缘

电阻值应不小于2MΩ。 2.7管道 2.7.1材料 管道材料可采用镀锌钢管、铜管或不锈钢管。镀锌钢管应符合GB/T3091-2015的要求;铜管应符合GB/T1527-2017的要求;不锈钢钢管应符合GB/T14975-2012的要求。 2.7.2安装技术要求 符合YY/T0186-1994《医用中心吸引系统通用技术条件》附录A安装技术要求。 2.8负压显示器 2.8.1医用气体压力表精度不宜低于2.5级,其最大量程约为最高工作压力的 1.5倍。 2.8.2负压压力传感器检测精度不低于全量程的±5%。 2.9医用真空负压机的正常工作状态 医用真空负压机开机后,所有电及压力表、指示灯、各功能键按使用说明书操作均应能正常准确运行,并能输出负压。 2.10安全检验 应符合GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求》的要求。 2.11电磁兼容检验 符合GB/T18268.1-2010《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求第1部分:通用要求》的要求。

上海熊猫无负压官网叠压供水设备方案报价文件

设备配置及报价 上海熊猫机械(集团)有限公司 本报价文件是根据贵方提供的招标文件及技术参数进行制作的,完全满足现场供水的各项要求。我们将以极大的诚意,力争获取对贵工程的产品供货权。我公司既追求合理的利润,又面对现实争取市场,二者之间我们将采用最灵活的态度去努力争取。我们非常希望能获得充分的机会与贵单位就技术和商务方面问题作进一步的探讨和协商。 在此特别说明如下几点: 1. 材质说明: 为立式多级离心泵,采用德国博格曼进口机械密封,摩擦小、无泄露、使用寿命长;采用瑞典SKF进口静音轴承,选用了特殊的定位结构和加工工艺,运行噪音大大降低。叶轮、导叶、采用不锈钢材质,重量轻、冲压激光焊接,焊接牢固、过流部分光滑保证了(低摩擦、效率高、低阻力、低损耗)外形美观。由于叶轮、导叶、套桶、外壳、泵轴采用不锈钢材质大大减少了泵体重量。整个系统采用食品级不锈钢材质,如不锈钢无负压稳流补偿系统、不锈钢管路、不锈钢截止阀、不锈钢静音止回阀、不锈钢成套附件等。小流量保压系统采用意大利进口,保证了供水管网压力恒定。 2. 产品特点: 1) 环保方面:市政自来水全封闭连接,直接供到用户。水源无污染,保证水质质量好。 2) 节水方面:无负压供水设备是全封闭,无水箱的耗费现象。 3) 节能方面:与市政管网直接串接,充份利用自来水原有的压力,供水设备大部分时 间在低频率下运行,耗电量小,综合节能可达30%-70%。 4) 安装方面:成套设备无须修建蓄水池,设备直接与市政管网和用户用水管网对接, 即可实现自动供水,安装便捷。

5) 投资方面:充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常开支,节省定期清洗消 毒等费用,综合节约投资可达30%~60%。 3. 运输方式及交货: 1) 运输方式:汽运。 2) 运输保险费已包含在运输费中。 3) 出厂发货前7天通知贵方。 4) 交货地点:按合同规定。 5) 交货周期:根据用户要求。 4. 保险: 我们产品均为中国人民保险公司承保。 5. 产品质量保证: 1) 保证设备是用优质材料和先进工艺并严格照设计图纸、技术要求、系统功能的要 求及国家和部(行业)有关标准进行制造和检验。整个制造的实施过程严格按ISO9001质量体系执行,保证产品技术先进优良的、质量上优越的、没有设计、材料及工艺上的缺陷、适合合同的用途和目的符合招标文件规定的合格产品。 2) 各零部件型号、规格选择完全按贵方要求及标书中指定的具体制造商,未注元器 件选择均为国内优质产品,并可向贵方提供外购件的进货凭证、产品质量检验证明和产品合格证书。 3) 原辅材料入库前均严格进行质量检测。 4) 设备出厂前,均为国家规定的水泵检测规程进行形式试验。 5) 保证所交给的技术资料是完整的、清楚和正确的,并能满足招标文件所规定的设 备安装、试运行、投料生产、性能封条考核、操作和维修的要求。 6) 保证及时派遣技术人员对合同设备的安装、试运行、投料试生产、性能考核、验 收、操作和维修提供必要、正确和充分的技术服务和技术培训。 6. 保修期:

真空浇注设备技术方案书

真空浇注设备技术方案书 一、总则 1、本方案书提出了该设备的设计、结构、总装、试验及运行等方面的技术要求。 2、本方案书提出的是最低的技术要求,供方提供不低于本规范的优质产品。 3、合同生效后,供方向需方提供满足合同交货期要求的生产进度计划。 4、供方提供的设备平面布置图、基础条件图、电气图、主要部件结构图等,需方确认后方可投产。对于图 纸资料中出现的不符合本技术规范要求的问题,供方应无条件的更改。 5、设备说明书应包括设备整体及所有重要系统的工作原理、结构、安装说明、操作方法及注意事项、常见 故障及处理方法、供应厂家及型号规格等相关技术资料。 6、供方对本设备的性能及运行可靠性负责,并对设备的设计、制造、运输、安装、调试、试生产、负责。 实行“交钥匙”工程。 7、供方保证就浇注设备提供适用的、成熟的、经过验证的技术。 8、提供一年内正常运转的备品、备件,此备品、备件为免费赠送。 二、设备特点 1、本方案中的真空浇注设备,适用于35kV以下浇注式变压器、电抗器的真空浇注处理。 2、本方案体现了节能、环保要求,特殊制造的电加热板,寿命是德国进口加热板的3倍以上,而加热功率 是德国进口加热板的70%。是真正意义上的节能、环保产品。 3、独特的过滤系统,可有效的防止树脂蒸汽进入真空泵。 三、设备主要构成: 1、Φ2400mm×3000mm真空浇注罐: 1套 2、12组罐外分体浇注系统: 1套 3、300L真空混料罐: 1套 4、36kW真空浇注罐加热系统: 1套 5、10kW真空混料罐加热系统: 1套 6、真空系统: 1套 7、水冷系统: 1套(需方无需准备水箱及冷水塔) 8、电气控制及测量系统: 1套 9、设备钢架: 1套(供方免费设计、需方自制) 10、备品及备件: 1套(免费赠送) 四、各系统技术条件 1、真空浇注罐:一套 1.1、主要技术参数

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

罐式无负压设备

罐式无负压设备 罐式无负压设备介绍: 罐式无负压设备是一种理想的节能变频给水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式变频给水设备,可彻底免除水质的二次污染。二次供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 罐式无负压设备产品特色(专利技术) 1.采用无负压控制器时刻监测市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响。 2.采用能量储存器开始工作,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生任何影响。 3.采用储能与释放调节装置双向补偿器可自动对自来水管网进 行持续水量补偿,还可以对用户管网起压稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压。 4.独特的三腔分腔补水技术正适应了新的供水模式的发展的需求,能够保证在用水高峰期最大程度的把通化无负压稳压罐中的水补偿给用户,以保障高区用户的正常用水。 罐式无负压设备的技术条件

1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。 2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。 3)、设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。 4)、设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。 5)、设备应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。 供水设备供水方式 普通的给水设备是采用修水池,设置水箱的给水方式二次加压给水。自来水全部放入水池或水箱中,再二次加压给水。 无负压给水设备采用真空抑制技术,使给水设备与自来水管网直接串接,不产生负压,不用建水池,设水箱。 罐式无负压设备工作条件 安装条件:具有足够承重能力的混凝土平台或能保证正常工作要求的平整地面

无负压给水设备施工方案

无负压给水设备施工方案 无负压给水设备施工方案-设备的选型: 无负压供水设备的选型是根据用户自来水管线、压力与流量,用户实际用水量、建筑物的高度等数据来确定的,设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的,计算调节器的容积,推荐公式如下: v容积=(Q出-Q进)△t Q进=一天最高用水高峰期自来水进水量 Q出=一天最高用水高峰用户用水量 t=最大用水高峰期持续时间 无负压给水设备施工方案无负压供水设备性能及优点: 1、不用建水池或水箱,与自来水管网直接联接,可充分利用自来水的原有压力。 2、自来水经设备加压后直接供到用户,密封性好,水源不易受污染,供水质量好,是环保型的供水设备。 3、直接同自来水管网相连,充分利用自来水的原有压力,自来水满足要求时,设备就停止工作,节能效果显著,可达到50%以上。 4、施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少60%以上,经济型好。 5、当用户单位停电时,设备可利用自来水管网压力维持部分供水,停电也不停水。

6、设备自动化程度高,具有过流、过热、缺水、缺相等多种保护功能,使用寿命长 随着我国城化水平的提高,城市人口急剧增加,居民小区不断建设且楼房层数越来越高,至使原来自来水管网压力出现不足,很多城市普遍存在着用水高峰期高层楼房上不去水的现象,导致高层居民用水难。目前,一般解决的方法是修建水池或水箱,通过水泵二次加压供水。 无负压给水设备施工方案-这种办法有如下缺点: 工程投资大。建水池,设水箱,工程投资大,施工周期长,占地面积大。 存在着水源二次污染 原本纯净的自来水都要放入水池中,而水池常常被杂物,脏物等污染物所污染,夏季水池中的水更容易变质变味,严重影响居民的生活和身体健康。为此,许多单位专门装上了消毒设备,无疑,又增加了设备投资和运行成本。 能源浪费等问题 将自来水完全放入水池或水箱,使自来水的压力完全变为零,再从零重新加压。使自来水原有的能量白白浪费掉,设备不用建水池或水箱,与自来水管网直接联接,可充分利用自来水的原有压力。 自来水经设备加压后直接供到用户,密封性好,水源不易受污染,供水质量好,是环保型的供水设备。 直接同自来水管网相连,充分利用自来水的原有压力,自来水满

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。

2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

负压真空清扫管道施工技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 负压真空清扫管道施工技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

负压真空清扫管道施工技术措施 1、工程概况1.1.简介鄂电新建一期工程装机容量为2×330MW,工程中负压真空清扫管道布置于主厂房零米层和煤仓间33.5米层以及锅炉房12.6米层和65米层。本工程负压真空清扫系统共配置一套LDO560G 型车载式吸尘装置,除快速连接座与吸尘支管末端采用丝扣连接外,所有管道及管件间的连接均为焊接,焊缝高度不小于构件厚度。焊条采用J422型。1.2.工程量1.2.1 负压真空清扫管道安装总长度940米 名称规格单位数量无缝钢管φ89×5米390无缝钢管φ114×6米160无缝钢管φ168×8米39090°弯头φ89×5个5790°弯头φ114×6个490°弯头φ168×8个30Y型接头φ89×5个2Y型接头φ114×6个2Y型接头φ168×8个2支管接头φ89×5个17支管接头 φ114×6/φ89×5个18支管接头φ168×8/φ89×5个12异径管接头φ114×6/φ89×5个11 1.2.2负压真空清扫管道安装施工辅助材料 规格数量规格数量焊条J422200kg石笔2盒氧气2瓶/天锯条2盒乙炔1瓶/天2、编写依据2.1.《鄂电一期(2×330MW)工程施工组织总设计》2.2.《电力建设施工质量检验及平定标准》2.3.《电力建设安全工作规程》2.4.《电力建设施工及验收技术规范》2.5. 西南电力设计院负压真空清扫管道安装施工图3、施工前应具备的条件3.1.组织全体职工认真学习国家和部颁发的电力建设规程、规范、验评标准,掌握标准规范的内容和要求,并严格执行。3.2.开工前组织技术人员熟悉图纸,了解工程的新技术、新工艺、新材料的情况。3.3.针对工程情况有计划的对施工人员进行专业理论和专业技术培训。3.4.施工前要对 第 2 页共 9 页

设备招标技术要求

以下所有设备在满足技术要求的同时必须满足“设备采购的总体要求” “设备采购的总体要求” 1、设备的功能要求 (1)要求本设备采用的微机应用软件成熟可靠,具有安全良好的自我诊断与自我恢复功能; 并能在设备出现故障时使操作者明确故障的原因,同时指导操作者排除故障; ( ( ( ( ( ( ( 能要求,还包括电源插座、与外部的连接线以及其他附属连接设备等。 (9)提供的产品必须是经过省、市级以上计量局计量的产品。 2、设备可靠性、可操作性、可维护性要求 投标方必须在投标文件中详细说明所投设备的可靠性、可操作性、可维护性情况。 (1)要求有严谨、科学的人机工程设计,安全有效的保证整机的可靠性、稳定性;采用全中文操作界面,有帮助文件; (2)要求设计先进、技术成熟可靠、设备占地面积小、测试精度高;

(3)要求选用的微机性能优越、配置可靠,操作使用时能够迅速完成运算; (4)要求节省能源,维护和使用成本低,力求免维护,外形美观大方; (5)要求安全性高,必须为全新制造,使用寿命在10年以上,外购机电产品必须是先进、可靠的标准化系列产品; (6)电气相关产品必须有CCC认证。 3、设备主要部件的工艺、材料要求 投标方必须在投标文件中详细说明设备的制造工艺、选用材料情况。 3.1 (1 (2 (3 (4 3.2 (1 (2 (3 (4 (5 4 (1)必须包含提供设备在使用和维修过程中所需要的全部辅助设备和设备维修工具; (2)必须说明设备中使用的各种润滑脂、润滑油的牌号(包括可以代替的牌号)以及生产厂家或代理销售商以及其销售情况; (3)必须说明使用的软件的名称与版本,必须永久免费提供软件的升级最新版; (4)必须提供整套详细的计算机程序(包括客户使用程序、修改程序、编写程序和编译程序等); (5)设计时,必须考虑与系统其他接口,供货商必须全权无条件负责设备的安装、调试。

罐式无负压给水设备

罐式无负压给水设备 罐式无负压供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,罐式无负压供水设备系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,设备确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成供水罐液位不断下降,液位将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。 罐式无负压供水设备的变频调速控制柜简介: 罐式无负压供水设备变频调速控制柜由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。变频调速控制柜采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,变频调速控制柜调试后不需看管。变频调速控制柜广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、

生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上。 罐式无负压供水设备变频调速控制柜,一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用变频调速控制柜可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村,只需将变频调速控制柜接通水源电源,即可得到稳定的水量水压,满足用水需要。 罐式无负压供水设备的系统创新功能 一、视窗系统 罐式无负压供水设备采用最新的供水视窗软件,人机界面触摸式操作方式,将现场的各泵工作状态、实时压力、变频频率、多种故障显示、修改运行参数、系统参数全部在视窗相应的画面(页数)显示出来.文字、数字及图形有机的配合,即丰富了系统的内容,又增加了系统的完整性、以利于操作人员更简便、直观、正确的掌握系统运行状态,大大提高了系统的可靠性.视窗系统上留有多种接口,以备必要时的升级及相应的通信功能. 二、语音报警系统 罐式无负压供水设备可增设远程语音报警功能,当供水设备控制系统出现故障时,系统触发报警拨号系统拨打预先设置好的固定电话或者手机号码,语音通知管理人员设备有故障需要及时检修,以免影响正常用户用水.此控制功能需要占用一条电话线以便拨号. 三、远程控制系统

相关文档