空调培训资料知识要点:

1:空调产品命名方式(掌握)

2:空调构造原理(掌握)

3:空调的机构(了解)

空调由四部分组成:制冷系统、风路系统、电器系统、箱体与面板

4:基础知识(掌握)

A:华氏于摄氏的换算关系为:摄氏=(5/9) X(华氏-32)

B:绝对温度=摄氏+273

C:1P=735W

D:1MPa=10公斤/平方厘米=1000KPa

题库

(一)、填空题

1、制冷剂不足是空调的常见故障,多数是由制冷系统泄漏引起,一般来说,泄漏常发生在阀门,接头,连接处,焊缝等处。最简便的方法可用肥皂水检漏。

2、例举4项基站空调周期检测项目:吸气/排气压力、输入电压、压缩机工作电流、室内/外风机工作电流。

3、例举4项基站空调安装规范检查项目:排水通畅与渗漏、接线规范、电源线径、洞孔封堵、接地保护、排水管布放、管路走线与固定、室外机固定与安全等。

5、制冷压缩机工作,高压过高、低压过低的原因一般是系统有堵塞。若高压过低、低压过低的原因可基本判断为制冷剂过少。

7、制冷系统工作时,制冷剂在冷凝器中液化,放出热量,在蒸发器中气化,吸收热量。

10、机房专用空调的送风管道应设计、布放合理,气流组织、送风噪音等符合制冷设计要求,各送风口的风压、风量符合设备或系统的设计指标。11、干燥过滤器的作用是吸附水份和过滤杂质;它一般安装在膨胀阀的之前。

12、空调代维巡检工作包括本机周期项目检测、安装规范与环境检查和存在问题整改三大方面内容。

13、摄氏温度20℃,则华氏温度为 68℉,绝对温度为 293K 。

14、在相同压力下,R22的沸点大于R12,R22的汽化潜热小于R12的汽化潜热。

15、制冷压缩机工作,但高压上不去,低压下不来,可能的原因是压缩机损坏。

18、制冷系统中含有过量空气,会使排气压力升高。

19.三洋机组故障显示时F带头为传感器部分有故障。

20.三菱空调出现E33告警为电源过电流保护告警。

21.三洋空调采用 R22 冷媒。

22.三洋制冷压缩机工作,高压过高、低压过低的原因一般是制冷系统发生堵塞。

23、三洋制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为制冷系统发生泄漏。

24、使用氧气—乙炔气焊设备焊接紫铜管时,一般选取低焊焊条或磷铜焊条。

25、设交换机房温度设定值为23℃,湿度为50%。今交换机房的温度为20℃,湿度70%,则机房专用空调的运行状态为除湿又加热。(运行状态指制冷、制热、除湿、加湿等)

26、空调一般由四大部件组成:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器,当然还有各种风机和控制装置。

27.空调压缩机电动绕阻,对地绝缘电阻应大于2兆欧。

29.空调冷凝压力不变,提高蒸发压力,制冷量将增大。

30.衡量设备维修质量要素的主要三个方面标准性、可靠性及安全性。

31.空调制冷压缩机最主要的技术参数是制冷量、功率、能效比、噪音。

37.空调内机结冰一般是缺少氟利昂引起的。

38.设定在AUTO方式时,空调室内机组的风扇转速会根据室温自动调整。(二)、是非题

1.(√)空调工作时充注制冷剂必须从低压端充注。

2.(√)热泵型空调制热时,压缩机工作。

3.(×)3匹机的制冷量约为2000-2500W

4.(×)空调巡检工作中,代维人员发现引入到空调本机的电源线损坏,这种情况,巡检人员可不予处理,但要报告。

5.(√)空调系统内部的电源线和控制线应分开布放并靠边扎固。

6.(√)空调设备应有良好的保护接地,并与机房保护接地母排作可靠连接

7.(√)制冷剂过少将导致蒸发压力过低、严重时蒸发器结霜。

8.(√)制冷系统四大部件中,压缩机在蒸发器与冷凝器之间。

9.(√)电热型空调器在制热状态时压缩机不工作。

10.(√)能效比是衡量空调经济性能的指标。

11.(×)压缩机故障有可能造成冷凝压力过高。

12.(×)允许2只空调接1个空气开关,但开关容量要满足要求。

13.(√)基站空调安装时,严禁直接在阳台或屋顶水泥面上打孔固定室外机。

14.(×)家用空调的毛细管换粗,将使制冷剂流量增加,蒸发器温度降低,甚至结霜。

15.(×)一般分体式空调器当安装连接铜管超过3M时应补充一定量的制冷剂。

16.(√)不改变物质的形态而引起温度变化的热量称为显热。

17.(√)对于饱和空气,空气的干球温度,湿球温度,露点温度三者是相等的。

18.(√)空气过滤网脏将影响蒸发压力。

19.(√)室外机电机转速过慢,翅片灰尘堵塞,通风不畅,都会引起高压报警。

20.(√)在制冷系统中,如果某个零部件有局部堵塞,那么在这个零部件的进口和出口一定会有温差出现。

21.(√)热泵型空调器在制冷工作状态时,四通换向阀的电磁线圈不通电。

22.(×)三洋SPW-C253DHL8为5匹智能型冷暖柜机。

23.(√)三菱机组显示E1告警为控制开关断线告警。

24.(×)基站壁挂式空调室内机允许安装在基站设备上方。

25.(√)安装空调时,室内机与室外机之间的距离应尽量短,以利于发挥空调的效率。

26.(√)夏季基站空调制冷运行时,出风温度和回风温度差不小于5度。

27.(√)室外铜管入室前要作出一个回水弯。

28.(×)制冷剂钢瓶内的压力与环境温度无关。

29.(×)空气过滤网脏不影响空调制冷效果。

30.(√)饱和空气的干球温度与湿球温度相等。

31.(×)机房精密空调,当高压故障消除后,能自动复位。

32.(√)干燥过滤器的作用是吸附制冷系统中残留水分和过滤有污物。

33.(√)制冷系统中含有过量空气,会使排气温度升高。

34.(√)空调室内过滤网严重堵塞,会使蒸发器出现低温结霜现象。

35.(×)高低压力继电器的作用是即防止高压过高,又防止低压过高。

36.(×)办公室温度为27℃,比较热,将普通柜式空调温度设置为18℃,则该台空调吹出的风温度为18℃左右。若设置的温度为21℃,则该台空调吹出的风温度为21℃左右。

37.(×)更换过滤网时,如果动作迅速,可以不关闭空调。

38.(×)基站空调室内机可以不接地。

39.(√)《中国移动通信维护规程体系》规定:对于普通空调的室内外连接管,分体壁挂式尽量不超过5米,小于4匹的分体立柜式尽量不超过10米,5匹左右的分体立柜式尽量不超过15米。

40.(×)阀控式密封蓄电池改进了以往开口电池酸雾溢出等缺点,对环境温度要求也不高,只要通风条件好就可以,为节约成本,电池机房不建议安装空调。41.(√)普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具备停电保存温度设置,来电自启动功能。

42.(×)基站空调室外机接地应接至基站防雷带。

43.(√)空调制冷剂过多可能引起空调高压报警。

44.(×)空调高压设定值为2200-2400Pa。

45.(×)房间空调器的蒸发温度越低,吹空调越冷;房间空气降温越快,制冷量越大。

46.(√)空调中的毛细管如果发生堵塞,就会使排气压力升高,压缩机运转电流增大。

47.(×)在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝放出的热量是相等的。

48.(√)冷凝器可以当蒸发器使用,蒸发器也可以当冷凝器用。

49.(×)制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物的热量,所以是低压高温气体。

50.(×)压缩机工作电压高时容易烧毁,而电压过低则不容易烧毁。

51.(√)空调室外机均要用截面大于16㎡接地线连接好。

52.(√)若遇紧急情况,代维公司可向移动口头报告后进行处理,事后书面报告。

53.(×)空调器是由冷凝器,蒸发器,压缩机,风扇电机四大部分组成。

54.(√)热泵型空调器就是在冷风型空调器上增加一只电磁换向阀。

55.(×)空调室内过滤网阻塞会引起室外机高压开关动作。

56.(×)柜式空调室内风机一般采用轴流风机。

57.(√)当选择AUTO方式时,空调会自动转换为制冷或制热方式。

58.(×)一旦开启空调,虽然压缩机正在工作,也可立即关闭空调电源。

59.(√)如果在制冷运转期间改变操作方式(制热去湿或通风),则压缩机会停转几分钟。

60.(√)三洋空调压缩机排气温度的控制的机能是用于防止压缩机因过热而烧毁。

61.(×)除湿操作是用制热循环除去空气中的水汽。

62.(×)载频少的基站,一般情况安装1台空调,冬季空调制冷温度设置在28度。

63.(√)基站空调处于制冷状态时制冷液的流动走向是否是一下流向。

64.(×)通用空调制冷液氟利昂R24。

65.(√)空调器漏水的一般原因是水管堵塞,接水盘损坏。

66.(×)基站用三洋空调不具备制热功能。

67.(×)基站中空调的滤网要求1季度清洗一次。

68.(×)目前浙江移动基站采用的空调全部是三相空调。

69.(√)浙江移动基站空调器必须全年设置在制冷状态,而不能设置在自动或制热状态,并且应在冷季时关空调。

(三)、选择题

1.蒸发器表面结霜的原因可能是。( A )

A、蒸发压力过低

B、蒸发压力过高

C、与压力无关

2. 空调产生高压报警的原因可能是。( B )

A、制冷剂偏少

B、冷凝器散热不良

C、过滤网脏

3. 若空调毛细管过长过细,将造成。( A )。

A、高压过高,低压过低

B、高压过低,低压过高

C、高压过低,低压过低

D、高压过高,低压过高

4.制冷中,压缩机吸入的是。( B )。

A、低温低压制冷剂液体

B、低温低压制冷剂气体

C、高温高压气体

D、高温低压气体

5. 制冷剂R-22在一个大气压下的沸点为。( C )

A、0℃

B、-29.8℃

C、-40.8℃

7、制冷系统制冷剂的充注,若选用高压端充注,则压缩机的状态为。( B)

A、通电运转

B、不通电

C、都可以

8、空调器制冷运行时,制冷剂过多将造成压缩机工作电流。( A )

A、过大

B、过小

C、不影响

9、空调低压压力过低的原因可能是。( B )

A、压缩机电机故障

B、制冷剂过少

C、冷凝器换热不良

12、制冷系统脏堵常发生在。( B )

A、冷凝器

B、干燥过滤器

C、蒸发器

13、制冷系统的过热度是指。( C )

A、压缩机出口与入口的温差

B、空气出风口与回风口的温差

C、压缩机入口与蒸发器的温差

15、空调器中,风冷式冷凝器的结构为铜管上套上铝质薄片(俗称翅片或肋片),加肋片的目的是。( A )

A、增加与空气的接触面积

B、增加冷凝器的强度

C、增加冷凝器的美观

16、分体式空调室内外机组的连接管多余部分将其盘成环状的目的是。( C )

A、美观

B、增加强度

C、防止管子弯扁

18、制冷剂过少的现象特征。(BCD)

A、压缩机工作电流过大

B、压缩机吸气压力低于正常压力

C、压缩机吸气温度高于正常温度

D、压缩机工作电流过小

19、电路控制部分的零部件至少应包含( C )。

A、交流接触器空气开关水位传感器膨胀阀

B、空气开关过流保护器气液分离器交流接触器

C、交流接触器空气开关过流保护器变压器

D、空气开关变压器膨胀阀交流接触器

20、制冷系统出现低压报警,通常有可能的是(ABC)。

A、氟里昂注入量偏少

B、系统中有堵塞现象

C、蒸发器风机风量偏小

D、室外机马达故障

21.三洋机组出现P04故障告警代表机组出现。 ( A )

A、高压告警

B、低压告警

C、通信故障告警

22.三菱机组显示E32告警代表机组出现。( B )

A、通信不良

B、反相或缺相

C、高压

23.超温告警值设置为35℃,当环境温度从35℃到34℃时,告警消除需要时间。( C )

A、马上消除

B、10秒

C、30秒

24、压缩机、蒸发器、冷凝器和是空调制冷系统的四大部件。( C )

A、过滤网

B、液视镜

C、膨胀阀

25、普通基站空调的制冷济型号是。(B)

A、R12

B、 R22

C、 R407C

26、空调器制冷运行时,制冷济过多将造成压缩机工作电流。(A)

A、过大

B、过小

C、不影响

27.三洋空调产生高压报警的原因可能是。( B )

A、制冷剂偏少

B、冷凝器散热不良

C、过滤网干净

28.制冷系统脏堵常发生在。( B )

A、冷凝器

B、干燥过滤器

C、蒸发器

29.三洋空调蒸发器表面结霜的原因可能是( A )

A、蒸发压力过低

B、蒸发压力过高

C、与压力无关。

31、一台工作电压为220V的分体式空调机,当接上380V的电源后,受到损坏的是。( A )

A、变压器

B、压缩机

C、风扇电动机

D、压敏电阻

32、氧气瓶不可以接触。(A )

A、油脂

B、水

C、氢气

D、氮气

注:油脂与纯氧接触能迅速发生剧烈的氧化反应,井同时产生大量的热量,引起燃烧。油脂与氧气瓶接触是比较危险的,如使用人员不注意,在使用氧气中,将高压纯氧冲击到油脂上也能起火。所以氧气瓶严禁与油脂接触,如果瓶体沾有油脂,应立即用四氯化碳等揩去。

33、空调制冷压缩机启动后,压力膨胀阀进口处结霜,阀外加热后无变化,制冷济不能通过,证明。(B )

34、下列措施对于空调维护有不利影响。( C )

A、空调的温度调节要适当,以防压缩机长转不停。

B、定期清洁过滤器及冷凝器。

C、打开空调设备周围门窗,确保空调设备周围进出风循环畅通。

D、不将空调设备室内机放在阳光直射或热源温度高的地方。

35、空调蒸发压力过低的原因。(D)

A、蒸发器翅片结灰

B、室内机空气过滤器堵塞

C、制冷剂过少

D、以上均是

36、制冷剂不足的现象特征。(D)

A、制冷量不足

B、压缩机吸气压力低于正常压力

C、压缩机吸气温度高于正常温度

D、以上均是

37、在压缩机中是。(B)

A、高温高压液体

B、高温高压气体

C、高温低压气体

D、高温低压液体

38、基站用空调的节流装置一般是。(A)

A、毛细管

B、膨胀阀

C、节流管

D、四通阀

39.用压力表测得空调压力为。( C )

A、饱和压力

B、绝对压力

C、相对压力

D、临界压力

41.制冷系统中,如毛细管长度增加将出现现象。( B )

A、高压降低

B、高压升高

C、低压升高

D、高压无变化

43.空调系统制冷循环经过四个过程,它们依次是。( D )

A、压缩节流蒸发冷凝

B、冷凝压缩蒸发节流

C、蒸发减压节流冷凝

D、压缩冷凝节流蒸发

44.空调制冷时,由于造成压缩机过热保护器动作而使电源断开。( A )

A、干燥过滤堵塞

B、室内空气温度低

C、蒸发器污垢太多

D、风扇电动机转速太高

45.压缩机运转电流过高是由于。( C )

A、电源电源太低

B、制冷剂太少

C、毛细管堵塞

D、风扇转速低

46.维修制冷设备时,临时性照明要采用。( B )

A、台灯

B、强光手电筒

C、活动吊灯

D、打火机

47、在进行压缩机工作电流测试时应在状态下测试。( D )

A、室外机工作时

B、空调制热时 C 、空调开启时 D、制冷工作时

49、大金空调出现U1或三洋空调出现P05是告警。( C )

A、电流过大

B、电压不足

C、反相

D、外机传输故障

50、大金空调出现E3或三洋空调出现P04故障是时引起的。( A )

A、高压压力过高

B、低压压力过低

C、外机传感器

D、压缩机故障

51.三洋空调如出现P05告警表示。(D)

A 室外侧风扇热保护器运转警告

B 压缩机异常排气温度的报警

C 电源电压异常

D 反相检测操作的警告

53.相位错误的空调告警显示为。(A)

A、P05

B、P02

C、E02

D、E05

54.三洋空调室外机过脏,导致冷凝器散热不良一般表现为告警。(B) A、P02 B、P04 C、P05 D、E04

55.空调器由那些部分组成。(A B C D)

A、制冷系统

B、风路系统

C、电气系统

D、箱体与面板

一、填空题

1、蒸汽压缩式制冷是利用制冷剂在汽化时吸热,液化时放热的原理来进行制冷的。

2、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量、小焓差的设计思想。

3、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。

4、空调器制冷运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低

5、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

6、对于饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度三者之间的关系是相等的。

7、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置( 膨胀阀) 入口为高压,从节流装置(膨胀阀) 出口至压缩机入口为低压。

8、冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压制冷剂液体通过冷凝器的外壁和翅片传给空气或水。

9、基站环境温湿度标准:温度:10 ℃~ 30 ℃,湿度: 20 %~ 85 %。

10、基站空调电源线应采用多股铜芯橡胶护套电缆,壁挂式空调电缆线截面积不应小于4mm2;柜式空调电缆线截面积不应小于6mm2。

二、单选题

1、一个完整的制冷系统主要由( C )组成。

A、压缩机冷凝器电磁阀蒸发器

B、压缩机过滤网膨胀阀冷凝器

C、压缩机膨胀阀冷凝器蒸发器

D、压缩机膨胀阀视液镜蒸发器

2、制冷剂在冷凝器中经历了( D )。

A、压力不变液化吸热过程

B、压力升高液化放热过程

C、压力升高液化吸热过程

D、压力不变液化放热过程

3、由于室内外机连接管路较长,需加装回油弯,应装在制冷系统的那一段管路

中(B)。

A、蒸发器到压缩机吸气管路之间

B、压缩机排气到冷凝器管路之间

C、冷凝器到膨胀阀的管路之间

D、膨胀阀到蒸发器的管路之间

4、制冷系统出现低压报警,通常不太可能的是( D)。

A、氟里昂注入量偏少

B、系统中有堵塞现象

C、蒸发器风机风量偏小

D、室外机马达故障

5、制冷系统出现高压报警,可能是由于( B )。

A、氟里昂注入量偏少

B、室外冷凝器翅片脏堵

C、蒸发器风机风量偏小

6、压缩式制冷循环经过四个过程,依次是( D )

A、压缩、节流、蒸发、冷凝

B、冷凝、压缩、蒸发、节流

C、蒸发、减压、节流、冷凝 D 压缩、冷凝、节流、蒸发

7、空调器制冷运行时,制冷剂过多将造成压缩机工作电流(A) .

A、过大

B、过小

C、不影响

8、制冷系统内加入的制冷剂过多会导致( C)

A、制冷量增加

B、制冷量不变

C、制冷量减少

9、风冷冷凝器翅片管结灰会造成( A )。

A、高压升高,制冷量下降,功耗增加

B、高压升高,制冷量下降,功耗减少。

C、低压上升,制冷量下降

D、低压下降,制冷量下降

10、电热型空调在制热时,压缩机( B )

A、不工作

B、工作

C、有时工作有时不工作

三、判断题

1、蒸气压缩式制冷是利用液态制冷剂气化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进

行制冷的。(√)

2、在含湿量不变的条件下冷却空气,当温度下降到某一温度数值时,空气中

的水蒸气开始凝结成水,该温度就是露点温度。(√)

3、湿球温度值总是低于干球温度值。干湿球温度差越小,空气越潮湿。(√)

4、基站空调应采用多股铜芯橡胶护套电缆,壁挂式空调电缆线截面积不应小

于4mm2;柜式空调电缆线截面积不应小于6mm2。(√)

5、基站空调应将冷凝器安装在基站东侧或北侧的墙壁上,以减少日照时间。

(√)

6、基站空调停电后来电应能自启动。(√)

7、蒸汽压缩式制冷是利用制冷剂在汽化时吸热,液化时放热的原理来进

行制冷的。(√)

8、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量、小焓差的设

计思想。(√)

9、空调器制冷运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低(√)

10、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制

冷剂。(√)

11、对于饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度三者之间的关系是相

等的。(√)

12、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置( 膨胀阀) 入口为

高压,从节流装置(膨胀阀) 出口至压缩机入口为低压。(√)

13、冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压制冷剂液体通过

冷凝器的外壁和翅片传给空气或水(√)。

14、基站环境温湿度标准:温度:10 ℃~ 30 ℃,湿度: 20 %~ 85 %。

(√)

15、基站空调电源线应采用多股铜芯橡胶护套电缆,壁挂式空调电缆线截面

积不应小于4mm2;柜式空调电缆线截面积不应小于6mm2。(√)

16、一个完整的制冷系统主要由压缩机冷凝器电磁阀蒸发器组成。

(×)

17、制冷剂在冷凝器中经历了压力升高液化吸热过程。(×)

18、由于室内外机连接管路较长,需加装回油弯,应装在制冷系统的压缩机

排气到冷凝器管路之间(√)。

19、制冷系统出现低压报警,通常可能的是室外机马达故障。(×)

20、制冷系统出现高压报警,可能是由于室外冷凝器翅片脏堵。(√)

21、压缩式制冷循环经过四个过程,依次是压缩、冷凝、节流、蒸发。(√)

22、空调器制冷运行时,制冷剂过多将造成压缩机工作电流过小。(×)

23、制冷系统内加入的制冷剂过多会导致制冷量减少。(√)

24、风冷冷凝器翅片管结灰会造成高压升高,制冷量下降,功耗增加。(√)

四、简答题

***1、说明制冷系统的工作原理:

答:制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,从压缩机中排出来的高温高压气体在冷凝器中将热量传送给外界空气或冷却水后,凝结成为液态制冷剂流向节流装置,由于节流装置能进行减压节流的作用,从而使通过节流装置后的液体制冷剂压力下降,这种低压液体流向蒸发器中,此时吸收外界(环境)的热量而蒸发为气体,从而使外界环境温度降低。蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩,冷凝,降压,蒸发不断的循环。

2、请列举制冷系统的四个主要组成部分,并标明制冷剂的流向

答:压缩机膨胀阀冷凝器蒸发器(压缩——冷凝——(节流)膨胀——蒸发)

·······················https://www.wendangku.net/doc/7f12868306.html,专业广场舞·······························

空调习题集锦

习题集锦 第1章绪论 思考题与习题 1.空气调节的任务是什么? 2.空气调节对工农业生产、科学实验和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用? 3.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 4.简要叙述空调系统的主要组成部分。 5.你能举出一些应用空调系统的实际例子吗?他们是属于哪一类的空调系统? 第2章湿空气的焓湿学基础 思考题与习题 1.夏季的大气压力一般总比冬季的低,为什么? 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响? 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看的见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 8.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 9.是否必须把空气的干、湿球温度都测定出来,才能确定某一空气状态的比焓值?

10.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 11.h-d图的坐标是如何确定的,在绘制h-d图的过程中采用了哪些技巧? 12.在h-d图上,等温线是平行的吗?为什么? 13.在h-d图上表示出某空气状态点的干、湿球温度及露点温度,并说明三者之间有何规律? 14.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 15.空气经过空气冷却器时,空气的温度要降低,但并没有凝结水现象出现,这样的处理过程如何在h-d图上表示? 16.在某一空气环境中,让1kg温度为1℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问这时空气状态如何变化?h-d图上如何表示? 17.不用事先画好ε线,直接作出当起始状态为t=18℃, φ=45%时,热湿比ε为7500和?5 00的变化过程线。 18.某空气经过加热后,温度上升,这过程在h-d图上如何表示?经过冷却器后,温度下降,但是没有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示?如果不但温度下降,而且还有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示? 19.对起始状态为t=16℃,d=0.009kg/kg干空气的空气加入总热量Q=5815W、湿量W=2.5kg/ h,试画空气变化过程线。如果从空气中去除5815W的热量和2.5kg/h的湿量,这时变化过程线如何表示? 20.空气温度是20℃,大气压力为101325Pa,相对湿度φ=50%,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到φ=90%.试问空气的h变化了多少? 21.当地大气压力为101325Pa,某一空气的干球温度是20℃,湿球温度是15℃,试求出该空气其余的状态参数(φ,d,h)。 22.已知Pa=101325Pa,空气干球温度t=25℃,d=0.016kg/kg干空气,求空气的湿球温度、露点温度和相对湿度。 23.将干球温度为25℃,相对湿度为40%,压力为101325Pa的空气用蒸汽加湿,此蒸汽温度为100℃,但是含20%的水,它们全部汽化,当空气相对湿度增加到65%时,求被加湿空气的干球温度和含湿量。 24.表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,φ=70%的室内会结露吗?在室温为40℃,φ= 30%的室内会结露吗? 25.用电加热器和压力为101325Pa绝对大气压饱和水蒸气处理干球温度为-5℃,相对湿度为85%的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,相对湿度为60%,试问:(1)空气应先加热到几度?(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气?

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

空调技术测试题库带答案)

空调技术测试题库 第二类:选择题(单选题) 1.空调设备的送风量单位‘ rmJh '真正含义是_B_。* A.空调风机单位马力送出空气的立方米数 B.空调风机单位小时送出空气的立方米数 C.空调风机单位时间送出空气的立方米数 D.空调设备风机送出单位体积空气所需的时间数 2.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸汽进行_D_。* A.吸气 B.排气 C.压缩 D.做功 3.空调蒸发器的出口制冷剂状态为_B_。** A.高压气态 B.低压气态 C.低压液态 D.低温气态 4.制冷剂流经冷凝器冷凝A .*** A.放出热量,且放热量等于其焓值的减少 B.放出热量,焓值增加 C.吸收外界热量,焓值增加 D.由于冷凝过程压力不变,所以焓值不变 5.制冷量的单位“大卡”英文表示为C .* A. kw.h B.kw C.kcal/h D.hp 6.使用HFC制冷剂的压缩机所采用的冷冻油为 D .***

A.矿物油 B.烷基苯润滑油 C.合成烃油 D.聚胺脂润滑油 7.工质吸热或放热,其温度不变,只是形态发生变化 ,这种传递的热量为 A.吸热 8. 与28 C 相对 应的绝对温标是 C ** 9. 空调器在夏季处理空气时,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气 的处理结果是C *** A.含湿量减少 Bo 露点温度升高 G 相对湿度增大 10. 膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是 丄** A.蒸发温度高开启度大 B 。蒸发温度高开启度小 C.蒸发温度低开启度大 D 。开启度调整后不变 11. 不是引起压缩机低压报警的原因是 D * A.系统中制冷剂不足 B 。空气过滤网脏 C.风机皮带松 D 。室外环境温度高 12. 钳型电流表钳口有污垢或杂物,测量电流时其指示值会 A o * A.偏小 B 。偏高 C 不变 C 说不清 13. 用钳型电流表测量单相电流时,把两根导线都放入钳口内,产生结果 为 _B_ ° * A.电流表仍指示正常值 B 。电流表指零 C.电流表指示1/2正常值 D 。电流表指示2倍的正常值 14. 空调器制冷时,由于 £造成压缩机过热保护器动作而使电路断开。 C.显热 B.放热 D.潜热

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

汽车空调复习题

第一章空调基础知识 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分式汽车空调系统和式汽车空调系统。 2.汽车空调技术的发展经历了五个阶段:单一供暖、制冷、一体化、控制的汽车空调和控制的汽车空调 3.汽车空调系统主要由、、、、和等组成。 4.衡量汽车空调质量的指标主要有四个:、、和。 5.冷冻润滑油的作用:、、和。 6.在蒸发器中制冷剂低压汽化时代温度称为。 7.表示压力常用的方式有压力、压力和真空度。 8.冷凝是指物质经过冷却使其转变为。在制冷技术中,指制冷剂在冷凝器中由凝结为的过程。 9.热的传递有、和三种形式。 10.将来自外太阳的热和室内人体散发出的排除到大气中去。这两种热量大总和就叫做负荷。 11.在制冷系统中用于转换热量并循环流动的物质称为。目前汽车空调系统使用的制冷剂,通常有、 a. 二、名词解释 1.节流 2.潜热 三、简答题 1. 制冷剂的定义及种类 2. 制冷剂使用注意事项 3. 冷冻润滑油使用注意事项 4.夏天空调制冷时排出的水是哪里来的? 5.制冷系统中如果有水分,对系统会有哪些影响? 第二章汽车空调制冷系统工作原理与结构 一、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为()。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.()的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 3.汽车空调( )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 5.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.蒸发器中制冷剂为( )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 7.膨胀阀的安装位置是在()。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

空调考核试题题库

一、填空题: 1、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄 氏温标、华氏温标、开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循 环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6、热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原 因可能是蒸发压力过低。 8、60℃= 140 ℉。1KW= 860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/㎡之间。机房专用空调的蒸 发压力通常控制在4-5Kgf/㎡之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发 的热量是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷 凝器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于 4 欧姆;空调设备供电 电压三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。 16、基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射。 17、热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀 阀一般属于外平衡式。 18、对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温 度>湿球温度>露点温度。 19、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置(膨胀阀)入口为高 压,从节流装置(膨胀阀)出口至压缩机入口为低压。 20、空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。 21、在相同压力下,R-22的沸点低于R-12,R-22的汽化潜热高于R-12的汽 化潜热。 22、空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁 度、气流速度。 23、在标准大气压下,没得某压力容器为5Kgf/c㎡,容器的绝对压力约 6 Kgf/ c㎡。 24、空调系统中,水是良好的载冷剂。 25、空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷

空调复习试题

1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为舒适型空调系统和工艺性空调系统。 2、HVAC是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有7 种。 6、风机盘管的风量调节分为高、中、低三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、疏导排烟和加压排烟。 8、洁净度等级越小,换气次数越大,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m和0.1m之间的温差不大于3℃。 11、冷负荷与得热量之间关系取决于房间构造,围护结构热工特性和热源的特性。 1、冷负荷:为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量。 2、夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度。 3、机器露点:空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点相对湿度为90%~95%时所对应的点称为机器露点。 4、空调区域:有独立的温湿度控制的空间范围。 5、室外空气综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加了一个太阳辐射的等效温度值。是为计算方便而非实际的空气温度。 1.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。答:①等焓线:湿空气焓湿图中,比焓的等值线。②等含湿量线;③等温线:该直线上的状态点具有相同的温度;④等相对湿度线:在一定的大气压力,湿空气在饱和状态下,温度和饱和压力存在一一对应关系。等相对湿度线是一组发散形曲线;⑤水蒸汽分压力线:当大气压力一定时,水蒸气分压力是含湿量的单值函数;⑥热湿比线:湿空气的状态变化前后的方向和特征。 2.什么是得热量?什么是冷负荷?简述得热量与冷负荷的关系?答:得热量是指某一时刻进入室内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。得热量组成:由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即送入室内空气在单位时间内得到的总热量。两者关系:在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量。如果采用送风空调,则冷负荷就是的热量中的纯对流部分。如果只有对流散热,各围护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在这相位差和幅度差,冷负荷对得热量的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源特性。热负荷同样也存在这种特性。 3. 直接接触式热湿交换原理和间接接触式热湿交换原理有什么不同?答:直接接触式:所谓直接接触式是指被处理的空气与进行热湿交换的冷、热媒流体彼

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

空调岗位试题库及答案

空调岗位试题库 (TMBH)2701-090301-0119-0001 (TMTM)空调系统是由、、、四大部分组成。 (TMDA)冷源与热源;空调器;通风系统;自动控制 (TMBH)2701-090301-0119-0002 (TMTM)焓湿图上的垂直线代表? (TMDA)等含湿量 (TMBH)2701-090301-0119-0003 (TMTM)焓湿图上水平线代表斜线代表? (TMDA)等温度 (TMBH)2701-090301-0119-0004 (TMTM)焓湿图上曲线代表? (TMDA)等相对湿度 (TMBH)2701-090301-0119-0005 (TMTM)一套完善的空调系统主要有和? (TMDA)冷源;热源。 (TMBH)2701-090301-0110-0006 (TMTM)相对湿度是空气中()与同温度()下之比。 (TMDA)水蒸汽分压;饱和蒸汽压 (TMBH)2701-090301-0110-0007 (TMTM)空气的净化处理就是在系统中中设置()除去带入室内的空气所含的灰尘.使空气的()达到规定的要求。 (TMDA)过滤器;洁净度 (TMBH)2701-090301-0119-0008 (TMTM)空调系统一般均由()()()和送风装置等组成 (TMDA)空气处理设备;风机;风道 (TMBH)2701-090301-0119-0009 (TMTM)对同一干球温度的空气,干湿球温差越小空气的湿度愈() (TMDA)大 (TMBH)2701-090301-0119-0010 (TMTM)加湿器蒸汽压力一般不大于() (TMDA)0.9Mpa (TMBH)2701-090301-0119-00011 (TMTM)二次回风的主要作用是使()和()不致太大.并且可以节省()或()

通风空调专业考试试题--带答案B卷

北京地铁通风空调专业考试试题 姓名:单位:成绩: 1、填空题(15题,每空1分,共5分) 1.膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。 2.消声器是控制气流噪声的有效装置。 3.当表冷器过滤器的终阻力值达到铭牌中的相应值时,应及时清洗过滤器。 4.制冷系统中使用的压力是绝对压力。 5.一个完整的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流元件(如膨胀阀、毛细管等)及蒸发器构成, 俗称制冷四大件。 6.冷却水流经冷水机组冷凝器与制冷剂换热;冷冻水流经冷水机组蒸发器与制冷剂换热。 7.制冷系统中一般由压力使物质产生相变,自然界一般由温度使物质产生相变 8.制冷剂是制冷装置中进行循环制冷的工作物质 9.压强是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。 10.冷凝器又称为“液化器”,是使制冷剂蒸汽在其中放出热量而液化的热交换器。 11.华氏温度和摄氏温度的换算关系是:F=9/5×C+32 12.压力表的显示表压指的是相对压力。 13.国际单位制中的压力为0.5MPa,换算成工程制压力应近似为 5 kgf/cm2 。 14.产生液击的原因有制冷剂液体进入压缩机、带液启动时的油气泡沫。 15.VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 2、判断题(40题,每题1.5分,正确的在括号内画√,错误的在括号内画Χ) 1.在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。( √) 2.小型全封闭活塞式压缩机和回转式压缩机的机壳内部属于低压区。( X ) 3.往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。(∨) 4.压缩机电动机绕组对机壳的绝缘电阻应小于2MΩ。( X ) 5.相对湿度φ越大,则空气的吸湿能力越大。( X ) 6.螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。( X ) 7.满液式蒸发器的传热系数低于干式蒸发器。( X ) 8.低压压力容器的设计压力P为:0.1≤P<1.6Mpa。(∨) 9.露点温度就是湿空气达到饱和时的温度,也就是空气开始结露时的温度。(√) 10.制冷压缩机的润滑是依靠油泵的工作来完成的。( X )11.制冷设备正常运行时,蒸发器排管上结冰要比结霜好,因为冰的温度比霜的温度低。( X ) 12.从冷凝器出来的液体制冷剂,已经没有热量,经过节流才能吸热。(X ) 13.在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。(X ) 14.空调机气压试验应采用氮气进行充注,绝不能使用氧气。(√) 15.冷暖空调的实现依赖于四通换向阀转换制冷剂循环方向而实现的。( √ ) 16.外平衡式热力膨胀阀膜片下放的空间与蒸发器的出口相连通,而与阀的出口不连通。(√) 17.风冷式冷凝器的迎面风速通常取2~3m/s。(√) 18.正常启动压缩机后,压缩机高低、压管不应有明显温度差异。( × ) 19.内平衡是热力膨胀阀适用于蒸发盘管阻力相对较大的蒸发器。(X ) 20.为了提高单相电机的启动运转性能,可以减小启动电容的容值。( × ) 21.蒸发压力不变,冷凝压力增高,制冷量下降。( √ ) 22.节流机构除了起节流降压作用外,还具有自动调节制冷剂流量的作用。(X ) 23.机组出现水流故障以后,可以通过将机组上的水流开关短接继续运行机组。(×) 24.当空调设备低压侧有结霜想象,说明制冷剂饱和压力过低。( √ 25.经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。( X ) 26.冷却水进出冷凝器的温差一般为4~6 oC。(√) 27.PTC启动器其固有特征是:冷态时-阻断;热态时-短路。( X ) 28.空调制冷设备用四通阀一般故障有:四通阀串气和电磁阀线圈烧毁。( √ ) 29.一旦机械式温控器感温饱漏气,空调制冷设备不会停机。 ( X ) 30.一个大气压强可以将水近似压高1米。 ( X ) 31.螺杆式压缩机和离心式压缩机都能实现无级能量调节。(√) 32.若要在空气焓植不变的条件下降低空气的温度,就应该对空气加湿,即增大含湿量。(√) 33.空调器的蒸发温度越低,吹出的风越冷,房间温度就越快,制冷量就越大。( X ) 34.膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。( √ ) 35.螺杆式压缩机是由螺旋形阴阳转子构成。( X ) 36.空调器的蒸发温度越低,与室内空气的温差越大,则室内空气温度下降就越快。( X ) 37.水流开关在水流量非常低的时候正常的话仍然为吸合,只有非常高的时候才是断开的。(×) 38.冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(√) 39.变频式空调器利用变频器来改变压缩机转速以实现压缩机的容量控制。(√) 40.室外环境温度的高低对制冷机组的运行是没有影响的。( X )

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。 A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大 B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小 C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值

8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、 R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。 A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露 C.制冷剂偏少 D.制冷剂偏多 14、当空调湿度设定在50%,湿度比例带为10%,回风湿度为56%,则空调应该---C---- A.加湿 B.不加湿也不除湿 C.除湿 15、在拆除机房专用空调的加湿罐时,应首先做哪一项工作--B-- A.将加湿系统电源切断 B.将加湿罐中的水排出 C.将加湿罐上的电极及水位探测极拔下 D.关闭空调电源 16、制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为--A--

精密空调考试题库4.2

精密空调考试题库 1.氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是气化吸热过程。 2.氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是液化放热过程。 3.如果压缩机串气,则所测制冷系统压力值为高压不高、低压不低。 4.用指针万用表检测空调器压缩机线圈绕阻值时,量程应选择欧姆档R×1 。 5.Liebert.PEX 机组,对于我省皖南地区+江淮地区选择风冷室外冷凝器环境温度配置表 应以45℃为宜。 6.在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为低温低压的气液混合物。 7.如果机房专用空调产生低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种 故障管路堵塞。 8.当空调温/湿度设定为22℃/50%rh,湿度比例带为5 %rh,回风温/湿度现为22℃/53%rh, 则当前空调应该处于送风状态。 9.当精密空调温/湿度设定为22°C/50%rh,湿度比例带为5%rh,此时空调回风温/湿度为 22°C/59%rh,则空调应该处于除湿运行状态。 10.冬季在拆除Liebert DME12MH1机房专用空调的加湿罐时,应首先考虑做哪一项工作将 加湿罐中的(热)水排出。 11.制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为高温高压气体。 12.一台地区新装的精密空调(电极加湿)在加湿设置以及电压完全正常的条件下不能达到 正常加湿效果,原因是水质偏软。 13.环保制冷剂R407C/R410A(小瓶)静重量(Net Weight)为 10kg 。 14.艾默生精密空调需要安装反向弯时,必须保证反向弯顶端弯管高于冷凝器最高一排 铜管。 15.冷凝器安装时,要求前后左右各有 600 mm的维护空间且冷凝器出风口 4000 mm 无阻挡物。 16.因远红外加湿器中有高温水流动,必须使用耐热度高于90℃的塑料管。 17.如果在专用空调的视液镜中可以观察到很多气泡,可以判断空调制冷剂缺少。 18.专用空调的制冷剂循环路径如下:压缩机出口---室外机--- 储液罐---干燥过滤器---液镜 ---液路电磁阀--- 热力膨胀阀---蒸发器---压缩机吸气口。 19.在除湿加热的状态下,单系统机房精密空调的电工耗最大。

空调练习题

汽车空调复习资料 一、填空题: 1、微机控制的空调系统,是结合各种传感器对汽车有关的运行参数进行实时检测。 2、微机控制的空调系统,具有以下功能:(1)全方位调节、(2)精确度高、(3)具有故障 自诊断检测功能、(4)良好的人机对话界面。 3、发动机冷却系统和空调冷凝器共用一个风扇进行散热,当冷却系统水温89-92 度时,风扇低速运行,一旦水温升至97-101 度时风扇高速运转。 4、汽车空调压力开关可分为高压开关和低压开关两类。 5、空调制冷系统主要由压缩机、冷凝器、储液干燥器、蒸发器四大部件组成。 6、水暖式暖风系统,是利用水冷式发动机冷却系统中的冷却液作为热源,多用于轿车。 7、汽车空调制冷系统静态压力一般应不低于0.4-0.5MPa 。 8、系统正常运行后压力:高压端压力为 1.4-1.6 Mpa,低压端压力为0.15-0.25 Mpa 9、在刚开始抽真空时应先打开真空泵,再打开高、低压阀手动阀。 10、液态制冷剂只能从高压端注入。 12、汽车空调系統发生故障时可以由储液干燥器上的视液镜来察看系統中制冷剂是否足够。 13、歧管压力表上高压接口接红色管,低压接口接蓝色管,中间接口接黄色管。 14、电子式温控器电路由电路、电路及 电路三部分组成。 15、全自动汽车空调系统主要由电桥、比较器、真空转换器等组成。 16、制冷系统常规检漏有检漏仪检漏法、肥皂泡沫法、油迹法、着色法四种方法。 17、汽车空调的配风方式按照功能可分为冷暖分开型、冷暖合一型和全功能型。 18、摄氏温度为0℃,对应的华氏温度为32 ℉,绝对温度为273 K。 19、当大气压力为101 kpa时,若制冷剂绝对压力为70kpa,则真空度为 31 kpa。 20、汽车空调系统粉尘的净化方式有空气过滤式和静电集尘式两种类型。 21、怠速继电器电路由发动机转速检测电路、温度检测电路、电磁离合器 电路组成。 22.、空调放大器的输入信号有点火信号和压力信号,来控制压缩机离合器的通断。 23、通风装置的通风方式一般有自然通风、强制通风、综合通风三种方式。 24、冷冻油的作用是润滑作用、冷却作用、密封作用、降低压缩机噪声的作用。

相关文档