文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础专项施工方案_6010塔吊

塔吊基础专项施工方案_6010塔吊

塔吊基础专项施工方案_6010塔吊
塔吊基础专项施工方案_6010塔吊

目次

1、工程概况

2、本方案设计依据

3、塔吊技术参数

4、塔吊基础承载力要求

5、钢筋连接及要求

6、模板施工

7、砼施工

8、塔吊避雷设施的埋设

1、工程概况:

工程名称:诚丰水晶座工程

建设地点:珠海市前山明珠路与翠微路交叉路口之东北角

建设单位:珠海市财信投资有限公司

设计单位:中国有色金属工业长沙勘察设计研究院

监理单位:珠海市诚丰监理工程有限公司

施工单位:湖南中格建设集团工程有限公司

1.1 本工程拟建筑物主要为商住楼,包括A座、B座及裙房等,其中A座、B座层数均为31层,高度约95米;裙房层数为2层,高度8.45米。总建筑面积504631.31平方米。

1.2 建筑物布置详见后附图(总平面布置图)。

1.3 本方案设计一台塔吊TC6010

2、本方案设计依据:

2.1《建筑地基基础设计规范》、工程施工平面图。

2.2 工程地质勘察报告。

2.3 周边建筑物相邻情况及定位(定位依据甲方提供的测量坐标及高程平面图)。

3、塔吊技术参数:后附塔吊基础技术数据及基础详图。

TC6010型自升式起重机技术性能参数

主要参数TC6010 单位

起重力矩610 Kn.m

最大额定起重量 6.0 t

有效工作幅度52 m 最大幅度额定起重量 5 t

起升高度独立:40

m 附墙:102

起升速度二倍率:80/40/8.5

m/min 四倍率:40/20/4..25

变幅速度21/42 m/min

回转速度0.64 r/min

顶升速度0.6 m/min

出厂高度40 m

主炫材料规格135*135*10无缝钢管mm

标准节尺寸 1.6*1.6*2.5 m

最大工作风压250 n/平方米

4、塔吊基础承载力要求

4.1 参数信息(本方案依据甲方提供的地质报告及预应力管桩压桩记录编制)

根据甲方提供的地质检测报告,本基础所选位置及预应力管桩压桩记录,管桩为?400预应力管桩(三桩连一承台桩,见桩位图),最大承载力为850KN,终压值为2800KN。满足塔吊基础耐压力20t/m2(200kpa)。符合设计要求。

5、钢筋连接及要求

5.1 QTZ6010基础钢筋连接用焊接或22号镀锌铁丝绑扎连接。固定支腿处钢筋切断后要用焊接,且钢筋密度适当增加,固定支腿在同一平面上,且保证安装的基节垂直度为1/1000.

5.2 TC6010基础高度为1m,基础跨度为5.8*5.8m,钢筋保护层(上、下)50mm。侧面为70mm。

5.3 TC6010基础横筋采用HRB335φ22@200双层双向使用22号镀锌铁丝满帮,钢

筋单根长度为5660mm,共120根。详见图1-1

5.4 TC6010基础钢筋的竖筋(上部筋和下部筋连接的拉钩)采用HPB235φ12@540双向绑扎,钢筋末端做135°弯钩,平直部分的长度≥10d,共计116根。详见图1-1 5.5 TC6010地脚螺栓为M39-

6.8级地脚螺栓组件,螺栓锚入基础长度为880mm,具体尺寸详见图1-1、3-3.

6、模板施工

6.1 采用18mm厚木模板,竖楞采用100×50方木,间距300mm,横楞采用两根φ48×3.5钢管,再利用φ14对拉螺栓加固,对拉螺栓纵横间距均为50mm,安放固定好预埋件及地脚螺栓。

7、砼施工

7.1 塔吊基础垫层采用c15商品砼100厚,基础采用c35商品砼,坍落度160~180,混凝土采用Φ48振捣器机械振捣,振捣采取斜面分层薄层推进,振捣时做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略有抽动,以使上下振动均匀,每点

振捣时间30-30妙,同时做到不出现气泡、表面发亮即可。分层浇筑振捣,振捣棒应下送5-10m,以消除两层之间的接缝。振捣过程中尽可能避开予埋螺栓、铁件等,防止位移。

7.2 采用三次收糙木槎法,以减小表面龟裂。

7.3 混凝土养护用塑料薄膜覆盖养护周期14天,表面处理必须满足设计要求,在每个塔吊基础浇筑时必须预留混凝土试块(两组:标准养护、同条件养护)在试块试压达到设计强度后可进行塔吊安装。

8、塔吊避雷设施的埋设

8.1 在接地设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特征进行设计,对接地方式和位置选择,接地极和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求作出具体规定。接地极采用钢材,垂直接地极用长度应锚入地下2.5米,直径50*50mm的角钢;水平接地极长度为3m,直径12mm的镀锌圆钢(塔吊因坐落在基坑底接地应与基础底板接地连接)接地线与接地极连接采用焊接,焊接点长度应为接地线直径的6倍以上,接地电阻(包括接地导线、电阻加散流电阻)不得超过4Ω,如果不能满足要求,水平接地应增加长度,垂直接地应增加个数,期相互间距不应小于3m,并用扁铁加以连接。

8.2 装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。

塔吊基础施工方案文案

塔吊基础施工方案 文案 1 2020年4月19日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊设计参数 (3) 四、塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。收 (6) 六、塔吊基础计算书 (9) 附图: (23) 1 2020年4月19日

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、岩土工程勘察报告 2、施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收同一标准》GB50300- ; 4、《建筑软弱地基基础设计规范》G-BJ10-1-90; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- ; 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—J119—) 7、《高处作业分级》(GB3608- ) 8、《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 9、《起重机司机安全技术考核标准》(GB6702-86) 10、《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-85) 11、江苏省及苏州市市有关文明施工和安全生产规定; 12、国家及江苏省的有关规范、规程和标准 二、工程概况 工程名称:太湖新城吴江总部经济5号地块 建设地点:苏州市吴江区太湖新城 建设单位:苏州友通置业有限公司 勘察单位:苏州市民用建筑设计院有限责任公司

设计单位:苏州市民用建筑设计院有限责任公司 监理单位:苏州市天和工程管理咨询有限公司 施工单位:江苏和元建设工程有限公司 结构形式:框架核心筒/框架结构体系 建设规模: (1)太湖新城吴江总部经济5号地块地下2层,地上主体部分21层,裙楼3层,建筑高度80.0米。建筑基地面积6449.48平方米,总建筑面积67363.15平方米,地下室防水等级一级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为重点设防,结构安全等级为二级。基础采用桩筏基础,主楼处桩型为预应力管桩,裙楼处为预制方桩,地下室底板结构顶标高为-8.700m,主楼处地下室板厚为1600mm、mm、1000mm,裙楼处地下室底板厚度为600mm,垫层厚度100mm。 05地块车库在车库南侧一台TP63(ZX5110)型塔式起重机、北侧一台QTZ(TC6010-6)型塔式起重机.塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。 地质概况 依据该工程《岩土工程勘察报告》场地地质概况如下: 地基土构成、特征一览表 1 2020年4月19日

5010塔吊上马台工程

上马台镇还迁住宅小区一标段QTZ63(5010)塔吊施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 武清区建筑工程总公司第五建筑公司

目录 第一节、工程概况--------------------------------------------------------------------------- - 2 - 第二节、编制依据--------------------------------------------------------------------------- - 2 - 第三节、安装位置平面和立面图 -------------------------------------------------------- - 2 - 第四节、所选用的塔式起重机型号及性能技术参数 -------------------------------- - 4 - 第五节、基础和附着装置的设置 -------------------------------------------------------- - 5 - 第六节、附着设置7 第七节、安装顺序和安全质量要求 ----------------------------------------------------- - 7 - 第八节、安装辅助设备的型号、性能及布置位置 ----------------------------------- - 9 - 第九节、电源的设置---------------------------------------------------------------------- - 10 - 第十节、施工人员配置 ------------------------------------------------------------------ - 10 - 第十一节、安装工艺程序 --------------------------------------------------------------- - 10 - 第十二节、安全装置的测试 ------------------------------------------------------------ - 13 - 第十三节、重大危险源和安全技术措施 --------------------------------------------- - 15 - 第十四节、应急预案---------------------------------------------------------------------- - 17 - 第十七节、附件---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 【计算书】20

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案--天然基础 1008

紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程 塔吊基础施工方案 建设单位:中山市创荣实业投资有限公司设计单位:奥意建筑工程设计有限公司 监理单位:广东中山建设监理咨询有限公司施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 审核: 审定: 中国建筑第八工程局有限公司二零一六年九月

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章塔吊部署 (4) 3.1总体部署 (4) 3.2基础选型 (5) 3.3安装位置 (16) 第四章塔吊基础施工 (18) 4.1基础配筋 (18) 4.2施工缝的处理 (21) 4.3塔吊附墙件 (21) 4.4楼板预留洞 (22) 4.5基础钢筋施工 (22) 第五章基础验算 (23) 5.1 1#塔吊基础验算 (23) 5.2 3#塔吊基础验算 (30)

第一章编制依据 1、紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程结构图; 2、紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程建筑图; 3、《QTZ80(TC6013A-6)型塔式起重机使用说明书》,长沙中联重工科技发展股份有限公司; 4、《QTZ80(TC5613A-6)型塔式起重机使用说明书》,广州五羊建设机械有限公司; 5、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 6、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 7、紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程《详细勘察阶段岩土工程勘察报告》,《项目桩基础工程超前钻探说明》; 8、品茗安全计算软件2016版。 第二章工程概况 本工程根据设计图纸,结合现场实际情况及施工组织设计确定投入4台塔吊。其中公寓楼投入1#塔吊,臂长60米,型号为TC6013型;办公楼投入2#塔吊,臂长50米,型号为TC5613-6型;住宅7座投入3#塔吊,臂长50米,型号为TC5613-6型;住宅8座投入4#塔吊,臂长55米,型号为TC5613-6型。

塔吊基础处理方案

淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程 1# 塔 吊 基 础 处 理 专 项 施 工 方 案 商丘市国基建筑安装有限公司 2016年8月

由我司承建的淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程,位于安徽省淮北市相山区相阳路以西,勤学路以北。项目总建筑面积约42411.87平方米,包括B1#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积19142.42平方米;B2#楼:5层、框架结构、建筑面积1250.75平方米;B3#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积16284.7平方米;地下车库:建筑面积5734平方米。 场地内已布置有2台中联重科QTZ63(TC5010-4)型自升降塔式起重机,其中1#塔吊位于B1#楼,位置为B1#楼15~19轴交F轴,塔吊基础布置为5.8*5.8*1.8方形基础,目前塔吊安装高度约为28m,塔吊基础边缘距离B1#楼筏板基础边缘约700mm,塔吊基础埋置深度 约为1.8m,塔吊基础底标高约为-2.6m,自然地坪标高约为-0.8m,B1#楼基础底标高约为-4.4m,两者高差约为1.8m。 由于我项目正在进行B1#楼基坑开挖工作,根据《淮北市相山区丁楼安置房工程岩土工程勘察报告》结论,施工区域内建筑土质为Ⅲ类,水文环境为Ⅱ类,宜采用的放坡系数约为0.33左右,因此基坑边坡距塔吊基础顶面约为200mm,底面约为700mm,存在一定安全隐患,为保障安全施工,保证工程顺利开展,我司拟采取以下措施对 1#塔吊基础进行加固围护处理: 1、塔吊总高度由现有的约28m下落至约15m左右; 2、距塔吊基础3m以内的B1#楼基坑采取分层开挖的方式进行土方施工作业;

3、首层土方开挖至塔吊基础底面,使用工具将4m-4.5m长左右的Φ48壁厚3.5mm的脚手架用钢管垂直打入土层,钢管间距500mm 用做为钢管桩,桩顶标高为-2.1m,对土层进行加固; 4、开挖至基底标高后,对基底土层进行夯实,底部做100mm厚C15砼并预埋φ12@200钢筋; 5、水平绑扎φ12@200钢筋,并进行挡土墙模板安装; 6、使用C35商品砼浇筑挡土墙形成围护。 商丘市国基建筑安装有限公司 淮北市相山区鹰山南路流河路 拆迁安置房工程项目部2016年8月

荷康花园塔吊基础施工方案

一、工程概况 荷康花园(2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、幼儿园)工程位于深圳龙岗区深惠路与荷坳路交汇处,荷康城一期A区占地面积:23208.4㎡,住宅94692.24㎡,商业1720㎡,配套1150㎡,地库40701㎡(具体以国土局竣工查丈的面积为准),由2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、幼儿园组成。 二、塔吊选型 根据本工程实际情况,为了能很好的组织材料水平、垂直运输,在施工现场共布置三台塔吊。一台(1#塔吊)布置1-3栋南侧,一台(2#塔吊)布置于1-4栋西边,一台(3#塔吊)布置4栋东侧。塔吊型号均为FO/23B(塔身截面2×2m),1#塔吊基础拟采用M126N(6000mm ×6000mm×1500mm),2#塔吊基础拟采用M101N(5600mm×5600mm×1350mm),3#塔吊基础拟采用M101N(5600mm×5600mm ×1350mm),砼强度等级不低于C35。1#塔机起重臂长50m,平衡重为16.1t,臂端最大吊重为2.3t;2#塔机起重臂长50m,平衡重为16.1t,臂端最大吊重为2.3t。该机最大起重力矩为145 t·m,最大起升高度为203.8m。最后一道附着以上的塔身节数≤15,两道附着之间塔身节数不大于12。整机尺寸和机械性能如下:

臂端部到另一台塔的塔身距离不小于2米③为方便材料的倒运,本工程两台塔吊吊臂的最大交叉距离为5米;确保其发挥最大效率且尽量能覆盖整个作业面;保证与塔楼外脚手架的安全距离不小于2.6m,并尽量减少对现有基坑边坡支护的破坏。根据以上原则,1#,2#、3#塔吊具体布置定位图见附图。

塔吊基础定位图 四、基础的选择 对于各种高度和各种型号的塔机来说,基础的选择取决于现场的地基承压力,如不能满足要求,应进行地基加固处理。根据说明书要求,基础表面平整度偏差≤1/1000。(基础钢筋绑扎图见附图)。本塔吊基础顶面绝对标高定为地下室底板顶面标高底100mm。塔吊基础会与该位置的地下室底板有部分重叠,因此在绑扎塔吊基础钢筋时,需预埋与底板同规格钢筋,待绑扎底板钢筋时,与其搭接。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

QTZ5010型塔吊桩基础专项方案

盐津中尚伟业财富中心项目 塔 吊 安 装 专 项 方 案 2016年5月21日

目录 一、工程概况 (2) 二、塔吊布置的原则 (2) 三、塔吊布置的难度 (2) 四、塔吊布置的思路及具体布置 (3) 五、防雷接地 (5) 六、塔吊基础施工 (5) 七、塔吊安全计算书 (6) 八、塔吊安拆施工 (6) 九、附图 (12)

盐津中尚伟业财富中心塔吊施工方案 一、工程概况 工程名称:盐津中尚伟业财富中心 建设单位:盐津中尚置业有限公司 设计单位:重庆市何方城市规划设计有限公司 勘察单位:昆明勘察公司 监理单位:云南中大咨询有限公司 施工单位:四川富和建筑工程有限公司 本工程为盐津县老县城,地下4层,地上17层,地下4层框架剪力墙结构,地上17层为框架剪力墙结构,建筑总高度为56.4米。 二、塔吊布置的原则 2.1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径; 2.2、一台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 2.3、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊拆卸的可行性。 三、塔吊布置的难度 3.1、该工程有四层地下室,由于塔吊基础与主体基础高低落差较大,固塔吊基础需要考虑抗倾覆力的影响。 3.2、基坑四周没有可用的堆场和加工场地;临街行人多、车辆密集,需考虑对周边环境和居民的影响。 3.3、塔吊上空线缆繁多,须移除。 3.4、考虑到靠马路一侧的侧压力的影响,将对靠马路一侧进行填充柔性隔离。 四、塔吊布置的思路及具体布置 4.1.塔吊的位置选择 由于基坑四周坡顶场地受限,而基坑深度较深,考虑到塔吊的安全和边坡的稳定,将塔吊部分伸入临街路面.根据基坑地下室结构柱平面布置和构件重量分布情况,拟布置1台塔吊,塔吊臂长50m,具体布置见平面布置图. 4.2.塔吊选择 根据构件重量和平面位置,塔吊选择1台型号为QTZ5010。

塔吊基础施工方案QTZ100塔

编号:QZT100塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: ****有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、塔吊选择及布设 (1) 四、场地地质条件 (1) 五、塔吊基础设计 (4) 六、塔吊基础验算 (5) 七、塔吊基础施工 (12) 八、安全注意事项 (13) 九、附图 (14)

一、工程概况 本工程位于***,总建筑面积**万㎡,工程共有**栋高层住宅分别为**#楼,地下一层,地上**层,结构形式为剪力墙;结构形式为框架;高层和商业地下为连体车库,为框架结构,层高为2.9m。 二、编制说明 本方案为***工程,主楼塔式起重机(以下简称塔吊)基础施工技术方案,方案编制参考**提供的***《QTZ100塔式起重机使用说明书》、**出具的《****建设勘察设计项目岩土工程勘察报告书》。 三、塔吊选择及布设 **项目,共*栋高层,内设*座塔吊。**楼塔吊QTZ100(6512)(基础定位详见附图) 四、场地地质条件 根据钻探揭露,在勘探深度范围内的地层全部为第四系松散沉积物,其岩性以粉质粘土、粉土和粉细砂为主。根据其岩性特征,物理力学性质指标、静探曲线线型,将勘探深度范围内土层划分为6个工程地质层。各土层分布及岩性特征自上而下分述如下: 第①层:粉土(Q4al) 浅灰-褐黄色,稍湿-湿,稍密,表层0.5m有大量填土或杂填土,干强度低,下部为粉土,局部夹有粉质粘土,呈软塑~可塑状态,本层分布稳定,层底埋深3.3-7.3m,平均厚度5.45m。 第②层:粉砂(Q4al) 褐黄色,稍湿-饱水,中密,成分以石英、长石为主,含少量暗色矿物,分选一般,呈次圆状,局部渐变为粉土。本层分布稳定,层底埋深8.0-12.7m,厚3.7-6.8m。 第③层:粉土(Q4al)

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

天然地基塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据: (2) 三、塔吊基础施工: (2) 四、施工计划: (3) 五、塔吊基础剖面图和配筋图: (4) 六、预埋螺栓: (6) 七、工艺流程施工方法: (8) 八、基础及基坑措施: (17) 九、QTZ80塔式起重机计算书: (18) 十、注意事项: (21) 十一、应急抢救预案: (22) 附图一、塔吊基础图 附图二、塔吊位置平面图

天然地基塔吊基础施工方案 一、工程概况: 时代城20#(北塔)位于xx市岳麓区玉兰路与桐梓坡西路交叉处,由xx成城银山房地产开发有限公司筹建,xx市建筑设计院有限责任公司设计,xx市富湘建筑工程有限公司承建。本工程总建筑面积为50799.96M2,地下2层地上25层。根据现场实际情况在基坑内安装二台QTZ80(5610)型塔吊,塔吊位于工地南侧,具体详塔吊定位图。塔吊安装总高度为110米,旋转半径为56米。 二、编制依据: 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 三、塔吊基础施工: 根据施工现场实际情况,结合塔吊说明书、参数、基础图纸及本工程勘察报告,在地下室基坑内23~24轴/A轴布置1台QTZ80(5610)型塔吊(1#塔吊),塔吊基础地基采用天然地基,持力层为②层强风化泥质板岩,承载力特征值fak=400kpa。本次基础采用预埋螺栓的方法,在制作基础钢盘网时,螺栓与主梁钢筋网绑扎为一体,塔吊基础尺寸为5米*5米*1.1米,采用C35商品砼,,待砼强度达到90%以上时(7-15天)方可安装塔吊,在制作基础时,还应安装一处接地装置,深度大于2.5米,对地电阻小于4欧姆(也可以建筑物避雷接地相连)。钢筋绑扎完成后,根据塔吊的四个角点,拉出对角线,再根据厂家提供的基础图,放置好预埋螺栓。

2#塔吊基础方案(无桩)

2#塔吊基础施工方案 一、工程概况 湖北恩施市火柴厂公租房二期建设项目二标段工程项目位于恩施市六角亭街道办事处龙鳞宫路,本工程建筑面积地下3153.93㎡,地上7984.78㎡。建筑总高度为49.6m,建筑结构形式为钢筋砼剪力墙结构,建筑层数为地上17层,地下1层,基础采用人工挖孔灌注桩。建筑设计使用年限50年,本工程由恩施市投资建设服务中心兴建,新中远工程设计有限公司设计,宜昌市磐石注册岩土工程师事务有限公司进行地质勘察,重庆渝筑工程管理有限公司监理,湖北龙大建设工程有限公司组织施工。8号楼外为1#塔吊,9号楼外为2#塔吊。 本方案为2#塔吊基础施工方案。 二、地质概况 依据2017年11月宜昌市磐石注册岩土工程师事务有限公司提供的该工程《岩土工程详细勘察报告》场地地质概况如下: 第(1)层:杂土层(Q m1)砖红色。杂色,松散,主要为回填的泥质粉砂岩碎屑,砖石瓦砾,硬质含量约占20%左右,回填年限小于10年,大部分地段表层约0.5米含较多植物根系,少部分表层为混凝土地面。场地均匀分布,埋深0米,层厚1.6~12.8米。不适合做持力层,应铲除; 第(2)层:强风化泥质粉砂岩(k2p);砖红色,原岩结构大部分已破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。岩芯一般呈散沙状,偶呈碎块,稍敲即碎,甚至手可捏碎,岩芯采取率低。该层分布于整个场地,承载力一般,埋深0~12.8米,层厚1.4~3.6米。 第(3)层:中风化泥质粉砂岩(k2p)砖红色,属于极软岩,细粒结构,泥质胶结,胶结不致密,遇水易软化,易崩解,强度明显降低,锤击声哑,

无回弹,易击碎,原岩结构基本保持,矿物成分以石英,长石为主,巨厚层状构造,岩体较完整,岩体基本质量等级为V级,裂隙不发育,岩芯呈碎块状及短柱状,岩芯采取率约73%~79%,岩芯质量指标RQD为41~46,该层分布于整个场地,承载力高,埋深1.6~15.1米,层厚6.4~13.5米,可作为该塔基持力层。 2、地层资料: (1)杂填土层:杂色,结构松散。 (2)强风化泥质粉砂岩层:红色、砖红色及淡黄色,承载力特征值fak=350Kpa。 (3)中风化泥质粉砂岩层:红色、砖红色、灰白色,属极软岩,中风化状态,细粒结构,承载力特征值fak=900Kpa。 三、塔吊选型和布置 1、塔吊选型:根据项目部的施工部署、塔吊性能和施工现场情况,拟安装一台中联重科股份有限公司生产的QTZ63型塔吊(现场布置平面图及塔吊使用说明书附后)。 2、塔吊安装位置: 经过精心的测量2#塔吊必须将塔吊基础安装在Da-B~Da-A×Da-5~Da-7轴底板位置。 四、塔吊基础形式 1、塔吊基础设计要求及现场勘察地质报告的土质情况,并经过验算复核,预埋螺栓式基础。基础按提供的基础图进行塔吊基础施工(长)5.00m×(宽)5.00m×(高)1.420m,配筋及大样图附后。 2、塔吊基础方案:地下室底板D-12~D-13×De~Dg轴处,与地下室层底板联结为一体,塔吊中心线离De轴4.2m,地下室底板钢筋预留至塔吊基础内,塔吊基础顶面高程与地下室底板高程为同一位置。 3、根据“岩石工程详细勘察报告”编号:ESKC2017-11现场开挖确认基

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

地下室塔吊基础施工专项方案

黄金时代·瓦伦西岛工程 地下室塔吊基础 ——施工专项方案 四川希望华西建设工程总承包有限公司 二〇一四年九月十日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、塔吊基础定位: (1) 四、塔吊穿地下室处理措施 (2) 五、塔吊穿地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础施工做法 (4) 七.塔吊基础施工技术措施及质量验收 (6) 八、塔吊基础计算书 (7)

一、工程概况: 本工程为成都锦绣岷江城市建设开发有限公司在新津县邓双镇辖区内兴建的黄金时代·瓦伦西岛项目,该项目为地下一层地上三层的联排公寓框架结构,地下室为大型停车场。总筑面积57964.84m2,建筑工程等级二级,设计使用年限50年。抗震设防烈度: 7度。 由于设计中地下室为一整体,且基础施工量大,各主楼布置在地下室各个位置上,为了保证主体施工和地下室施工,根据本工程特点、布局选5台QTZ63塔吊,按1#、2#、3#、4#、5#的编号将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机基础平面布置图。 二、编制依据 1、自升式塔式起重机基础设计图纸及使用说明书 2、业主提供的设计图纸 3、《地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 7、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、塔吊基础定位: 1、根据业主提出的总体建设目标、施工图纸和现场条件,本着“合理利用空间和平面、优化总体施工进度计划、科学合理部署”的原则。决定把1#、4#、5#塔吊基础布置在地下室250mm抗水板区域内,2#、3#塔吊基础分别布置在17#、25#楼侧,避开地下室基础,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及塔基基础平面布置图),穿地下室梁板时应避开主梁位置。

高塔塔吊基础施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔工程 致:惠州市工程建设工程有限公司(监理单位)我方根据有关规定完成了广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔塔吊基础工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位审查批准,请予以审查, 附:施工组织设计(方案) 1、塔吊基础施工方案: 承包单位(章):山东飞腾建设工程有限公司项目经 理: 日期: _________________________________ 专业监理工程师审查意见: 监理单位:惠州市工程建设监理有限公司 总/监理工程师:________________________ 日期:_______________________

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔工程 2、建设单位:广东金正大生态工程有限公司 3、设计单位:广州市海珠建筑设计院 4、监理单位:惠州市工程建设监理有限公司 5、施工单位:山东飞腾建设工程有限公司 广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔工程,南北长27.0m、东西宽19.0m;基础埋深6米;建筑高度为119.6米m框筒结构。 根据工程实际情况,现场设置一台QTZ80附着式塔吊,起重机50 米工况。塔吊安装最大高度为130 米,附墙4 道,厂家提供的塔吊的最大起升高度为100m最大起重幅度为40m最大起重量为2.6T,可以满足场内大部分范围内物件的吊运。 为考虑塔吊附墙拉结,我单位经仔细考虑,认真研究后将塔吊位置设置在6#楼南侧,具体布置的位置详见附图一。 二、塔基位置设计情况: 1. 根据塔吊厂家提供的塔吊基础图纸,根据设计、监理、建设单位意见,塔吊毛石基础设在地下室底板处,塔吊毛石基础底面与筏板基础底部在同一高度,塔吊基础底绝对标高为6 2.0m。毛石基础北侧距6#楼南侧筏板边500mm筏板施工时将筏板扩至毛石边。 2. 根据塔吊厂家提供的塔吊基础图纸,要求塔吊混凝土基础下地基承载力要大于20吨/ m2,根据现场地质情况,塔吊基础处于粗砂 或粘土层上,其地基土承载力特征值都大于22吨/川,能满足塔吊基础设计

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

QTZ40(4808)塔吊基础施工方案

工程名称:黑龙江省民族职业学院五标段留学生宿舍楼塔吊基础施工方案 施工单位:哈尔滨市第二建筑工程公司

第一章工程概况 一、工程建设概况 山西能源学院(筹)新校区建设工程图书馆工程,位于山西晋中高校新校区,是高校综合图书馆建筑。 本工程总建筑面积为9732.35㎡,地上4层,高度23.4m,结构类型为框架结构。设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度8度。 首层为入口大厅、闭架书库、开架阅览室、编目用房,二~三层为开架阅览室及配套办公用房,四层为开架阅览室、数字阅览室、会议室等配套用房。建设单位:山西能源学院(筹); 监理单位:晋中市正元建设监理有限公司; 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院; 勘探单位:太原理工大学建筑设计研究院; 施工单位:中铁三局建筑安装工程有限公司。 建筑物总高度为23.4米(至建筑物檐口),因此选用QTZ40(4808)型号的塔式起重机,塔吊臂长48米。根据厂家提供图纸编制施工方案。 二、塔吊概况 工程计划采用QTZ40(4808)型塔吊,基础型式为筏板基础,回转半径48m,最大起重量为4t,最小起重量为0.8t,出厂时间为2008年。 第二章主要部分、施工方法 一、土方工程 1、由于施工场地地势高差大,故机械挖土从室外场地自然地面挖至原始土,土方深度为3米,塔吊基础高1200mm,长*宽=6000mm*6000mm,地基用2m厚

三七灰土回填,承载力为150kpa,QTZ40(4808)型塔吊安装要求基础配重不得低于25.6T,因此满足技术要求。(塔吊位置及截面尺寸详见附图)。 2、开挖土方后,复核标高尺寸,为防止地基扰动,土方应预留300mm厚,进行人工清理。人工挖土时做好标高控制点。 二、塔吊基础模板施工方法 1、由于基础截面尺寸是6000mm×1200mm,因此塔吊基础采用木模板, 2、施工工艺:清理基层→抄平放线→绑扎钢筋→支设模板→核对尺寸→检查 验收。 三、钢筋工程 1、基础钢筋采用三级钢。 2、基础上部上层钢筋采用32Φ20,上部下层钢筋采用32Φ20,下部下层钢筋采用32Φ20,下部上层钢筋采用32Φ20,拉筋为φ14,马凳采用φ14钢筋1m 高,间距1m,钢筋保护层上部为70mm,下部为70mm,侧面为90mm。(基础配筋图详见附图)。 3、钢筋必须有出厂合格证及二次复试合格证,经技术负责人和监理工程师签署意见方可下料施工。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。为保证基础钢筋的刚度,绑扎时必须正反方向转动绑牢,要求钢筋的交叉点全部绑扎。 4、施工中技术负责人对工人进行技术交底,并严格把关。 5、施工工艺:划分钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎钢筋→检查验收。 五、地脚螺栓安装 1、将地脚螺栓固定在图纸位置。(详见附图) 2、调整垂直度,保证误差不大于1/1000,平面度不大于1mm。

相关文档