成套开关设备基础知识培训 2019 年 3 月

1成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户 对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构 成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1低压成套开关设备 2、 高压开关柜 3、 SF 6封闭式组合电器(GIS ) 4、 预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成 电能的传输与分配。 发电厂 娈电所 _ 变电所 用户 水轮机发电机升压变压猎输电统路降压变压嚣 用电设笛 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电 压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络 连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网” 。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Curre nt ,简称DC ,是指方向和时间不作周期性变化的电流,但 电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent ,简写AC )是指大小和方向都发生周期性变化的电流, 因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工 作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地 变电所 动力系统 水库 电力系班

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

高压电器及成套配电装置考试习题

第四章高压电器及成套配电装置 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意。计115题) 1.电弧电流的本质是(B)。 A.分子导电B.离子导电C.原子导电D.以上答案皆不对 2.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间(C),电弧将彻底熄灭。 A.恢复电压>介质击穿电压B.恢复电压一介质击穿电压 C.恢复电压<介质击穿电压D.以上答案皆不对 3.触头间介质击穿电压是指触头间(C)。 A.电源电压B.电气试验时加在触头间的电压 C.产生电弧的最小电压D.以上答案皆不对 4.触头间恢复电压的大小与触头间(B)等因素有关。 A.距离B.电源电压C.温度D.以上答案皆不对 5.电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。 A.电感性负载B.电容性负载C.电阻性负载D.以上答案皆不对 6.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。 A.平行B.垂直C.倾斜30°角度D.倾斜45°角度 7.在开关电器中,利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是(B)。 A.使电弧迅速拉长B.使电弧温度迅速降低 C.使电弧面积迅速扩大D.使电弧迅速缩短 8.断路器用于在故障情况下,在继电保护装置的作用下(B)。 A.发出故障信号B.迅速断开电路 C.不应切断电路D.限制故障电流的大小 9.少油断路器中的绝缘油主要作为(B)使用。 A.绝缘介质B.灭弧介质C.绝缘和灭弧介质D.冷却介质 10.少油断路器的优点之一是(B)。 A.不需要定期检修B.价格低 C.没有发生爆炸的危险D.不需要定期试验 11.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 A.空气B.惰性气体C.“真空”D.SF6气体 12.SF6断路器的优点之一是(B)。 A.价格低B.灭弧性能强C.制造工艺要求不高D.结构简单 13.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。 A.耐热程度B.绝缘水平C.通断能力D.灭弧能力 14.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。 A.最小工作电流B.短路电流C.最大工作电流D.平均工作电流 1 5.ZN4—10/600是(B)的型号。 A.六氟化硫断路器B.真空断路器 C.少油断路器D.多油断路器 16.真空断路器具有(A)的优点。 A.维护工作量少B.无截断过电压 C.不会产生电弧重燃D.体积大 17.真空断路器的动、静触头安装在(C)内。 A.密封空气容器B.密封金属容器C.真空灭弧室D.密封套管

3110KV高压配电装置设计规范1

3?110K V高压配电装置设计规范 GB50060-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 第一章总则 为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理和维修方便,制定本规范? 本规范适用于新建和扩建3?110KV配电装置工程的设计. 配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行,安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术,新设备,新布置和新材料?配电装置的设计应根据工程特点,规模和发展规划,做到远,近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能. 配电装置的设计必须坚持节约用地的原则. 配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章一般规定 配电装置的布置和导体,电器,架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行,安装维修,短路和过电压状态的要求. 配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志. 电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸. 屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子. 屋内,外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置. 屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置. 充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位,油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样. 第三章环境条件 屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘,防腐措施,并应便于清扫. 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定. 表3.0.2选择裸导体和电器的环境温度 类别 安装场所 环境温度「C) 最咼 最低 裸导体 屋外 最热月平均最高温度 屋内 该处通风设计温度 电器

高压柜基础知识

高压开关柜基本知识 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 母线安装相互位置 相别漆色 垂直水平引下线 A相黄上远左

B相绿中中中 C相红下近右 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。表1-2 防护等级简称定义 IP1X 防止直径大于 50mm的物体 1.防止直径大于50mm的固体进入壳内; 2.防止人体某一大面积部分(如手)意外触及壳内带电部分或运动部件 IP2X 防止直径大于 12.5mm的物体1.防止直径大于12.5mm的固体进入壳内; 2.防止手触及壳内带电部分或运动部件 IP3X 防止直径大于 2.5mm的物体1.防止直径大于2.5mm的固体进入壳内; 2.防止厚度(直径)大于2.5mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件 IP4X 防止直径大于 1mm的物体 1.防止直径大于1mm的固体进入壳内;

2.防止厚度(直径)大于1mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件 IP5X 防尘 1.能防止灰尘进入达到影响产品的程度; 2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件 IP6X 尘密 1.完全防止灰尘进入壳内;2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件 二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4[x1])]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

《3-110kv高压配电装置设计规范》

《3-110kv高压配电装置设计规范》GB 50060-2008 2.0.10屋内、屋外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 4.1.9正常运行和短路时,电气设备引线的最大作用力不应大于电气设备端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。导体、套管、绝缘子和金具的安全系数不应小于表4.1.9的规定。 5.1.1屋外配电装置的安全净距不应小于表5.1.1所列数值。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时,应装设固定遮栏。

注1: 110J指中性点有效接地系统。 注2:海拔超过1000m时,A值应进行修正。 注3:本表所列各值不适用于制造厂的成套配电装置。 注4:带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其值可在值上 加上750mm。 5.1.3屋外配电装置使用软导线时,在不同条件下,带电部分至接地部分和不同相带电部分之间的最小安全净距,应根据表5.1.3进行校验,并应采用最大值。 5.1.4屋内配电装置的安全净距不应小于表5.1.4所列数值。电气设各外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应装设固定遮栏。

5.1.7屋外配电装置裸露的带电部分的上面和下面,不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置裸露的带电部分上面不应有明敷的照明、动力线路或管线跨越。 7.1.3充油电气设备间的门开向不属配电装置范围的建筑物内时,应采用非燃烧体或难燃烧体的实体门。 7.1.4配电装置室的门应设置向外开启的防火门,并应装弹簧锁,严禁采用门闩;相邻配电装置室之间有门时,应能双向开启。

电气主接线及高压配电装置

第四章电气主接线及高压配电装置 学习目标:了解电气主接线的概念;电气元件标准图形和符号;牵引变电所110kv 电气主接线;27.5kv电气主接线;牵引变电所高压配电装置; 重点:了解电气主接线的概念;电气元件标准图形和符号; 难点:牵引变电所110kv电气主接线;27.5kv电气主接线;牵引变电所高压配电装置; 教学内容: 一、电气主接线概述 电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。 对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。 牵引变电所(包括分区亭、开闭所,AT所等),为了完成接受电能,高压和分配电能的工作,其电气接线可分为两大部分:一次接线(主接线)和二次接线。

主接线是指牵引变电所内一次主设备(即高压、强电流设备)的联接方式,也是变电所接受电能、变压和分配电能的通路。它反映了牵引变电所的基本结构和功能。电气主接线又称电气一次接线图。 二次接线是指牵引变电所内二次设备(即低电压、弱电流的设备)的联接方式。其作用是对主接线中的设备工作状态进行控制,监察、测量以及实现继电保护与运动化等。二次接线对一次主设备的安全可靠运行起着重要作用。 主接线是根据变电所的容量规模、性能要求、电源条件及配电出线的要求确定的,其基本主接线型式有:单母线分段接线、劳旁路母线的单母线分段接线、双母线接线、桥式接线、双T式(即分支式)接线等。 二、电气主接线应满足以下几点要求: 1.可靠性 保证对牵引负荷和地区负荷的供电可靠性和电能质量。 牵引负荷和部分地区负荷均为一级负荷,必须保证供电的安全可靠性,为此,要保证牵引变电所电源引入可靠,选择主接线时要考虑在电路的转换、设备的检修和事故处理时供电的可靠性和连续性。为了满足电能质量的要求。主接线应在变压器接线方式、谐波补偿和调压方面注意改善电能质量。 2.操作方便 主接线应力求简单、清晰、操作方便。 由于接触网事故较多,检修频繁,牵引变电所倒闸作业较多,主接线越简单清晰,操作程序越少,操作越方便。 3.灵活性 主接线应可以适应多种运行方式,检修、维护安全方便。 在系统和变电所设备故障时,能灵活、简便、迅速倒换运行方式,且停电时间和范围最小。在占地面积一定时,接线越简单,越能满足检修设备需要的安全距离。 4.经济性

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

2020新版高压配电装置安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版高压配电装置安全操 作规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2020新版高压配电装置安全操作规程 1.运行与维护 1.1配电装置投入运行前应进行下列检查: 1.1.1所有瓷瓶无裂纹,门窗上防小动物网栏应完好; 1.1.2母线清洁无杂物,接触良好,漆色鲜明。测定母线的绝缘电阻每1千伏不得低于1兆欧; 1.1.3真空断路器及手车等器件应处于正常状态,各部分接线螺钉应紧固,不松动。各部分瓷瓶无裂纹,操作机构各部分销子无断裂或脱离,跳闸弹簧无断裂,缓冲器油量充足。电力、操作回路熔断器符合规定值,合、拉闸试验合格; 1.1.4隔离开关触头应接触严密。瓷瓶和连接拉杆无断裂,销子无脱落,电销子在正确位置; 1.1.5互感器的母线、二次线路及接地线,应联接牢固、完好不

松动。测定绝缘电阻,一次测每1千伏应不低于1兆欧。二次侧应接地良好。电压互感器一、二次侧熔断器完整,二次回路无短路。电流互感器二次回路无断路; 1.1.6避雷器的瓷套管应清洁无裂纹。接线及接触良好,并记录指示器的指示数据; 1.1.7电力电缆头应无放电或异常,外表清洁,接地线接触良好;室内电缆外部涂漆良好,钢铠不生锈,不断裂; 1.1.8电力电容器的外壳应无膨胀漏油,绝缘完整良好,熔丝完整; 1.1.9对“五防”开关柜,应至少每月一次维护,检查并记录存档。 1.2正常运行中的巡视规定: 1.2.1配电装置无论在运行或备用中,每班均要进行一次巡视检查(包括无人值班的中心配电室) 1.2.2前夜班高峰负荷时,应对配电装置进行一次熄灯检查; 1.2.3室外电缆头白班巡视一次;

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

电气成套设备及元件知识汇总.

电气成套设备及元件知识汇总 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、

断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

(4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、

高低压成套设备基础知识

高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等) ,检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电 阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1 柜体外形尺寸的允许偏差见表7 (等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8结构间隙差

开关柜为什么叫成套配电装置

常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。 为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备。 如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次

方案图。 成套设备主要分为:0.4kV、0.69kV、1.2kV低压开关柜;3.6kV、7.2kV、12kV、24kV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5kV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 母排位置相序对应关系: 防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。

高低压配电柜基础知识

1. 什么是、、系统? 答:方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称系统。方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用表示。方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

高低压成套配电装置知识

高低压成套配电装置知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受 与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接 地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一 次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的 安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时 包括互感器、仪表等),检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温 热带、高原型) 3. 柜体 3.1柜体外形尺寸的允许偏差见表7(等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7 柜体外形尺寸的允许偏差

高压配电装置的选择与操作

高压配电装置的选择与 操作 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压配电装置的选择与操作高压配电装置是指1kV以上的电气设备,是按一定接线方案,将有关一、二次设备组合起来。用于发电厂和变配电所中作控制发电机、电力变压器和电力线路之用,也可作为大型交流高压电动机的起动和保护用。 高压配电装置是接受和分配电能的电气设备,包括开关设备、监察测量仪表、保护电器、连接母线及其他辅助设备。 1高压配电装置的选择 1.1一般要求 1.1.1保证工作的可靠性、维护方便和安全。 1.1.2保证电气设备发生故障或火灾等事故时,能把其局限在一定范围,并宜于迅速消除。 1.1.3保证运行经济合理、技术先进,安装和检修时能运送设备以及预留发展和扩展的余地。 1.2安装和选择的一般规定 1.2.1配电装置的布置和导体、电器、构架的选择应满足正常运行、短路和过电压的要求,并不应危及人身安全和周围设备。 1.2.2绝缘等级应和电力系统的额定电压相同,3kV~10kV的屋外重要变电所的支持绝缘子和穿墙套管应采用比受电电压高一级电压的产品。 1.2.3各回路的相序排列应一致,并涂色标明。

1.2.4间隔内的硬母线及接地线,应留未涂漆的接触面和连接端子,以备装接携带式接地线。 1.2.5隔离开关和相应的断路器之间,应装设机械或电磁联锁装置,以防误操作。 1.2.6在污秽地区的屋外高压配电设备及绝缘子等,应有防尘、防腐等措施,并应便于清扫。 1.2.7周围环境温度低于绝缘油、润滑油、仪表、继电器的允许温度时,应采取加热措施。 1.2.8导线、悬式绝缘子和金具所采用的强度安全系数:在正常运行时不小于4、安装检修时应不小于2.5。 1.2.9安装高度不超过海拔1000m,环境温度为+40℃~—20℃,室内相对湿度不超过85%。 1.3高压配电设备的选择 高压配电设备主要根据工作电压、工作电流、断流容量来选择。 1.3.1电气设备的额定电压应大于或等于回路的工作电压。 1.3.2电气设备的额定电流应大于或等于回路最大长期工作电流。 1.3.3对断路器和熔断器的选择,除满足以上两条外,还要使器件的额定断路容量大于或等于短路容量。

高压成套配电装置的内部结构

高压成套配电装置的内部结构 关键词:结构、闭锁、五防 培训说明:基本概念、组成部分、闭锁原理 以型号为KYN28-12KV高压开关柜内部结构图为例,介绍各部件的安装位置、组成、连接以及闭锁作用。 高压成套配电装置基本概念 高压成套配电装置:它是由制造厂成套供应的设备,运抵现场后组装而成的高压配电装置。它将电气主电路分成若干个单元,每个单元即一条回路,将每个单元的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器,以及保护、控制、测量等设备集中装配在一个整体柜内(通常称为一面或一个高压开关柜),有多个高压开关柜在发电厂、变电所或配电所安装后组成的电力装置称为成套配电装置。 高压成套配电装置分类 分类:高压成套配电装置按其特点分为金属封闭式、金属封闭铠装式、金属封闭箱式和SF6封闭组合电器等等;按断路器的安装方式分为固定式和手车式;按安装地点分为户外式和户内式;按柜体结构形式分为开启式和封闭式。 高压开关柜投入运行先决条件 1、必须具有“五防”连锁功能 2、满足生产负荷的正常、故障情况下安全运行 3、技术参数与生产负荷相匹配。 4、满足国家高压开关设计标准。 “五防”具体内容 所谓“五防”是指:1、防止误分、误合短路器; 2、防止带负荷拉、合隔离开关; 3、防止带电挂(合)接地线(接地开关); 4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关); 5、防止误入带电间隔 高压开关柜内部结构(以KYN28-12KV为例) 按柜体的功能单元:1)主母线室2)断路器室3)电缆室4)继电器和仪表室5)柜顶小母线室6)二次端子室 按柜内电器元件:1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:1.1电流互感器 1.2电压互感器1.3接地开关[如:JN15-12] 1.4避雷器(阻容吸收器)1.5隔离开关1.6高压断路 器1.7高压接触器1.8高压熔断器1.9变压器 1.10高压带电显示器1.11绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套] 1.12主母线和分支母线 1.13负荷开关等等 2. 柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控 制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备: 继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。

GB50060-923~110KV高压配电装置设计要求规范

3~110KV高压配电装置设计规 GB50060-92 主编部门:中华人民国能源部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1993年5月2日 第一章总则 (1) 第二章一般规定 (1) 第三章环境条件 (2) 第四章导体和电器 (3) 第五章配电装置的布置 (4) 第一节安全净距 (4) 第二节型式选择 (8) 第三节通道与围栏 (8) 第四节防火与蓄油设施 (10) 第六章配电装置对建筑物及构筑物的要求 (11) 附录一裸导体的长期允许载流量 (12) 附录二裸导体载流量在不同海拔高度及环境温度下的综合校正系数 (14) 第一章总则 第1.0.1条为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便,制定本规。 第1.0.2条本规适用于新建和扩建3~110KV配电装置工程的设计。 第1.0.3条配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行、安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术、新设备、新布置和新材料。 第1.0.4条配电装置的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远、近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能。 第1.0.5条配电装置的设计必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条配电装置的设计除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规的规定。 第二章一般规定 第2.0.1条配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行、安装维修、短路和过电压状态的要求。

第2.0.2条配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志。 第2.0.3条电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸。 第2.0.4条屋配电装置间隔的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子。 第2.0.5条屋、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 第2.0.6条充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位、油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样。 第三章环境条件 第3.0.1条屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘、防腐措施,并应便于清扫。 第3.0.2条选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 注:①年最高(或最低)温度为一年中所测得的最高(或最低)温度的多年平均值。 ②最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取多年平均值。 ③选择屋裸导体及其它电器的环境温度,若该处无通风设计温度资料时,可取最热月平均最高温度加5℃。 第3.0.3条选择导体和电器的相对湿度,应采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。在湿热带地区应采用湿热带型电器产品。在亚湿热带地区可采用普通电器产品,但应根据当地运行经验采取防护措施。 第3.0.4条周围环境温度低于电气设备、仪表和继电器的最低允许温度时,应装设加热装置或采取保温措施。在积雪、覆冰严重地区,应采取防止冰雪引起事故的措施。隔离开关的破冰厚度,不应小于设计最大覆冰厚度。 第3.0.5条设计配电装置及选择导体和电器时的最大风速,可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。设计最大风速超过35m/s的地区,在屋外配电装置的布置中,宜采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础的固定等措施。 第3.0.6条配电装置的抗震设计应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规》的规定。 第3.0.7条海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合现行国家标准的有关规定。

相关文档