直流监控器后台通讯协议

1.ModBus基本规则:

●所有RS485/232通信回路都应遵照主、从方式。依照这种方式,数据可以在一个主

站(如:后台)和子站(如:直流监控器)之间传递。

●任何一次通信都从主站开始。

●在RS485/232回路上的所有通信都以“信息帧”方式传递。

●如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予响应。

2.数据帧格式:

通信传输为异步方式,并以字节(数据帧)为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是以10位的串行数据流。

通信波特率:2400,4800,9600bps

3.通信规约:

当通信命令发送至模块时,符合相应的地址码的模块接收通信命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务,然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

●地址码(ADDRESS):

单个模块的地址范围是0-254

●功能码(FUNCTION CODE)

1.02H 读取遥信数据

主机可以利用功能码为02的通信命令,读取直流监控器内的遥信数据、开关量、馈线盒通讯状态、馈线状态、馈线故障报警。

●信息帧格式举例

◎功能码02H

2.03H读取遥测数据

主机利用功能码为03H的通信命令,读取直流的读取遥测数据。直流监控器读取的寄存器值都是2字节(16位),且高字节在前。

●信息帧格式举例

◎功能码03H

一、遥信

例:读取遥信数据长度为8,若接收到的遥信数据为FF Txd: 01 02 00 00 00 08 79 CC

馈线故障报警:

第三组,四组,五组模块状态

说明:

开关量输入1至开关量输入16 “0”有效

剩余其他遥信量均“1”有效

二、遥测

例:读取的遥测数据长度为1,若接收到的遥测数据为255 Txd: 01 03 00 00 00 01 84 0A

Rxd: 01 03 02 00 FF F8 04

电池数据:

第三组,四组,五组模块数据

说明:蓄电池电流数值为有符号型

充电机输出电流系数值为0.1,其余电流系数为0.01

纹波数值系数值为0.001,单位为:V.

远程监控系统通讯协议

(本通讯协议仅供参考)(绝密,一旦泄漏负相关经济和法律责任) 海尔商用空调远程监控系统 通讯协议 编制:. 审核:. 会签:. 审定:. 批准:. 青岛海尔空调器有限总公司 2001年6月

一、本协议参考海尔集团技术中心的《海尔网络家电通讯规范》;在原有 《海尔空调远程监控系统通讯协议编号为:32-TX-YCZK001-04》的基础上对地址码和控制检测命令扩展而成。 二、本协议规定了:PC机和集中控制器、PC机和检测器、集中控制器和 检测器之间的通讯格式; 监测器与空调之间采用专门的通讯协议和通讯格式。 三、具体的通讯介质、通讯方式 (1. PC机和集中控制器:PC机和集中控制器可以通过MODEM连接,采用拨号方式建立连接;也可以直接通过RS-232C接口规范直接连接。标准异步通讯,波特率可选择1200bps/9600bps。) 2. PC机和检测器:PC机和检测器可以通过MODEM连接,采用拨号方式建立连接;也可以直接通过RS-232C接口规范直接连接。标准异步通讯,波特率可选择1200bps/9600bps。 3. 集中控制器和检测器:采用RS-485总线标准,通过屏蔽双绞线缆直接连接,需特别注意:其两根连接线是有极性的。标准异步通讯,波特率可选择1200bps/9600bps。 四、通讯协议: (一)由于在(PC机和集中控制器、)PC机和检测器、集中控制器和检测器之间的通讯过程采用相同的通讯协议,所以作如下约定: (1. PC机和集中控制器:将PC机称为发送方,将集中控制器称为接收方。) 2. PC机和检测器:将PC机称为发送方,将检测器称为接收方。 3.集中控制器和检测器:将集中控制器称为发送方,将检测器称为接收方。

电力监控系统技术要求

8、电力监控系统 8.1 系统描述 8.1.1 按智能楼宇管理系统设计规划,电力监控管理系统是一个相对独立的子系 统。共有2个变配电室(6台变压器),2个发电机房。 8.1.2 在配电房值班室设集中独立的电力监控管理系统工程师主站,对本站的所 有变、配电设备进行连续不断的实时监控。各变配电室设数据采集及保护 单元和通讯服务单元,通讯服务单元与工作站、服务器通过计算机局域网 相联,以实现项目变配电室无人值守、集中管理的功能,监控室门必须独 立向外开启。 8.1.3 电力监控管理系统架构基于C/S的二层或多层网络结构,管理层按 IEEE802.3标准,构建标准化的Ethernet(TCP/IP),上层工程师主站 主机、现场通讯服务器、网络交换机等网络节点设备,采用VLAN技术 纳入项目现有网络,网络物理链路可利用综合布线系统。 8.1.4 系统控制层微机综合继电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制 模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口(如RS-485、RS-232、RS-422等)、开放的现场总线(支持MODBUS-RTU等协议),接入现 场通讯服务器;或通过网络集线器协议转换接入上层以太网。

8.1.5 采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网 络系统将分布在各现场的控制仪表联接起来,硬件在配电柜上完成配置,在主楼计算机上集中监控。系统内各智能仪表及模块不依赖于其他模块而 能够独立工作,模块之间应是对等关系。在TCP/IP网络发生故障情况下 能够自愈恢复。 8.1.6 配电监控管理系统主要包括主楼管理服务器工作站、工业交换机、子站通 讯服务器、高低压配电回路监控管理仪表等设备。仪表采用RS485现场 总线连接,通过子站通讯服务器完成协议转换接入上层以太网;通讯服务 器完成配电回路设备数据采集控制功能,通过工业环网交换机将各楼 TCP/IP网络组成自愈环网。环网自愈时间不大于300毫秒。 8.1.7 工程师主站设一台工作站,系统配置OPC服务器模块将电力监控管理子 系统集成纳入楼控系统。 8.1.8 系统集保护、测量、控制、报警、远传、储存、调配等功能为一体,控制 技术与网络技术相结合,实现数据共享、自动化管理,无人或少人职守。 8.1.9 电力监控系统包括:10kV中压配电系统、低压配电系统、变压器、直流 电源装置、自备应急柴油发电机组等系统监控。

安全监控系统安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全监控系统安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全监控系统安全操作规程 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。 二、各类设备在开机前必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 三、所有设备必须进行定期维护保养,长期不用的库存设备必须定期通电检查。 四、安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h 不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5min内投入工作,使安全监控系统正常进行,确保矿井现场安全生产。中心站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源,电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 五、安全监控系统设置的瓦斯报警浓度数值为≧%,CO报警浓度数值为≧ppm,水泵房设置的水位超限报警数值为m。系统在数值超限后,自动通过屏幕显示及音箱报警。 六、安全监控系统和网络中心应每个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于3年。图纸、技术资料的保存时间应不少于3年。 七、当设备在运行中发生故障、系统发出报警、断电、馈电异常信息时,中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门,查明原因,并按规定程序及时报上一级网络中心,处理结果应记录备案。值班人员对于无法处理的故障问题,应保护故障现场,并请专职维修人员检修。 第 2 页共 4 页

煤矿安全监测监控系统操作规程

编号:SM-ZD-40341 煤矿安全监测监控系统操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿安全监测监控系统操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、适用范围 第1条本操作规程适用于全国各类煤矿的安全监控工。 第2条安全监控工应完成下列工作: 1、负责管理范围内的矿井通风安全监控、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、应将在籍的装置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡、故障登记表、检修校正记录。 3、负责矿井监控系统图的绘制、修正。 4、负责监控报表的打印、签字、送审等工作。 二、上岗条件 第3条安全监控工必须经专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第3条安全监测工需要掌握以下知识: 1、熟悉井下人员的有关安全规定。

2、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5、了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6、熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理方法。 7、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8、熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第5条各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第6条必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第7条煤矿安全设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度话缆或动力电缆等共用一条线路;防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。

动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库管理办法

动环FSU(监控设备)与被监控智能设备通 信接口 协议及版本库管理办法 第一条为降低基站动环FSU与被监控智能设备互联互通的工作难度,总部特建立动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库。 总部通信技术研究院负责对动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库进行管理。 第二条目前形成的动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库内容清单见附表;后续,总部通信技术研究院还会收集整理形成三家电信企业存量基站所属智能设备的通信接口协议及版本库。 第三条动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本的使用: (一)通信技术研究院对被监控智能设备通信接口协议使用需求进行管理,各使用单位向通信技术研究院提出需求,由通信技术研究院审核无误后,将申请方所需协议内容提供给需求单位; (二)相关智能设备协议的解析以及与北向B接口功能

字典的匹配,均由动环FSU厂家完成; (三)FSU厂家与智能设备厂家间由于接口协议沟通协调遇到技术困难时,可联系通信技术研究院进行协调。 第四条本办法发布后,凡各省级分公司再自行采购的新厂商被监控智能设备,均应要求厂家将相关互联互通的通信接口协议及版本先行提供给总部通信技术研究院,以免出现FSU与被监控智能设备不能互联互通的问题。 第五条总部通信技术研究院后续会对购买的被监控智能设备接口协议分类逐步进行统一,实现铁塔公司FSU设备协议的标准化。 附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00)

附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00) 专业资料

(1)新建基站开关电源通信接口协议及版本库(V1.00) 专业资料

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 ●画面响应时间≤1s; ●站内事件分辨率≤5ms; ●变电所内网络通信速率≥100Mbps; ●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; ●系统动作正确率不小于99.99%。 ●系统可用率不小于99.99%; ●站间通信响应时间≤10ms; ●站间通信速率≥100Mbps;

1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 ●数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 ●实时数据库 实时数据库应符合Windows 64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSI Software推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M网络上,标签服务秒可提供28万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供100万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检索和查询统计性能。 b)设计规格 ●运行平台Windows server 2003 sp2及以上服务器,同时支持windows64位和Linux64 位系统平台; ●最大标签数达到≥100万; ●最大并发连接客户数≥512万; ●最大历史数据卷个数4096个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100年 ●可变长度类型大小,每条记录最大1000字节 ●SOE事件最大4G空间,大于1000万条记录,自动回收利用旧空间。 ●磁盘访问方式支持直接扇区写盘 + 写通式自有缓存

视频监控安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 视频监控安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-54 视频监控安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生

产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。 3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。

电力监控系统

1.6.10.7电力监控(SCADA)系统 负责实施对地铁供电系统的主要电气设备的实时遥测、遥信、遥控和遥调,从而实现供电系统的远程集中调度管理,提高供电系统的自动化水平。 综合监控系统工程重特点点难点及措施 监控系统包括综合监控系统及安防系统。综合监控系统包括火灾自动报警子系统、环境与设备监控子系统、电力监控子系统,即:FAS、BAS、SCADA。 6.8.1综合监控(FAS、BAS、SCADA)系统设备监理工作特点和要求 A涉及的专业系统多、设备多,在监理人员配备上要求专业性强、知识面广;由于涉及计算机软件开发、计算机网络结构等,监理人员必须既具备计算机信息系统和自动化控制系统的监理知识,又要具备地铁其他机电设备监理知识。监理组织架构上需符合专业特点。 B综合监控系统涉及的专业接口较多,接口管理复杂,在设计上体现各系统的先进性,在使用上具有可行性和简单性,管理维护上具有简易的操作性,经济上合理性,以及对今后各系统的易拓展性。故要求系统设备在设计和采购阶段,必须考虑设备的先进性和高性能,人机界面具有可操作性和可维护性,接口管理上具有可拓展性等。系统专业技术要求高,技术标准高,系统设备制造、施工工艺、技术要求高。这就要求施工和监理各方要有很高的技术管理水平。 C综合监控系统设备涉及的专业多,施工涉及的行业标准和技术规范多。 D综合监控系统设备安装调试施工关键工序多、质量控制点多。 E综合监控系统在设备制造阶段、设备安装调试阶段由于接口多,受其他专业影响大,故设备变更、安装调试工程变更较多。 F在系统调试阶段,由于综合监控系统所控设备多,牵涉面广,接口复杂,每个车站的信息采集点包括物理点和信息点达几千个。 G组织协调工作量大。组织协调贯穿于综合监控系统设备工程监理工作的全过程,包括各系统与土建接口的协调、与装修专业的协调、与各相关机电设备安装的协调、与常规设备安装的协调,各施工标段的进度协调,各设计单位的协调,设计单位与施工单位的协调,施工区与周边关系的协调等等。 6.8.2 综合监控工程的重点及措施 6.8.2.1设备制造阶段监理工作重点及措施 (1)组织编制综合监控系统制造质量控制点,加强设备制造的质量控制。 (2)需要组织对综合监控系统设备采购及设备成套及编程的工厂进行检查。

安全监控系统安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7068 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全监控系统安全操作规程标准版本

安全监控系统安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。 二、各类设备在开机前必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 三、所有设备必须进行定期维护保养,长期不用的库存设备必须定期通电检查。

四、安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h不间断运行。 七、当设备在运行中发生故障、系统发出报警、

MEC048-H42C0-A0XY MEC048-H42C0监控模块上行口通信协议 A2

1.范围 本文定义了MEC048-H42C0监控模块与上级监控系统(如PC)之间的通信协议,适用于壁挂式电源,嵌入式电源,组合式电源等系统的开发和测试。 2.规范性引用文件 无 3.术语、定义和缩略语 无 4.硬件接口 本协议运行于RS485方式,传输速率可选择。 4.1物理接口及通信方式 4.1.1物理接口 串行通信口采用标准的RS485方式。信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8

位,停止位1位,无校验位。 数据传输速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps可选。 4.1.2通信方式 监控单元(SU)与监控模块(SM)的通信为主从方式,SU呼叫SM并下发命令,SM收到命令后返回相应信息。若SU在500ms内收不到SM的响应信息或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。 5.帧格式 5.1协议的基本格式 5.1.1帧结构的基本格式见表A1 表A1 帧结构 6.数据表示 6.1基本格式的解释见表A2 表A2 基本格式

关于INFO:包括COMMAND_INFO和 DATA_INFO。 6.1.1CID2中返回码RTN定义见表A6 表A6 RTN的定义 6.2数据格式 6.2.1基本数据格式 除SOI和EOI是以16进制传输外,其余各项都是以16进制数分拆成两字节加30传输,如当CID2=4BH时,传输时传送34,3B两个字节。如当CID2=FFH时,传输时传送3F,3F两个字节。 6.2.2LENGTH数据格式 INFO传送时的字节数,如果INFO为空,则LENTH=0X00。 6.2.3CHKSUM的数据格式 CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符以传输格式累加求和,所得结果模256余数。余数再分拆分成两个字节。 6.2.4DATA_INFO数据格式 每个模拟量用2个字节表示,模拟量乘以100作为信息域传送数据(交流电除外),高位字节在前,低位字节在后。例如:系统当前电压53.55V,则传送数据为141BH,实际传送字节为0X31,0X34,0X31,0X3B,监控模块接收后除以100即可得到实际模拟数据。 交流电的模拟量乘以10作为信息域传送数据。如:交流电压220.3V,则传送数据为89B,实际传送字节为0X30,0X38,0X39,0X3B。

电力监控系统安全防护规定

电力监控系统安全防护规定 第一章 总则 第一条为了加强电力监控系统的信息安全管理,防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,保障电力系统的安全稳定运行,根据《电力监管条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,结合电力监控系统的实际情况,制定本规定。 第二条电力监控系统安全防护工作应当落实国家信息安全等级保护制度,按照国家信息安全等级保护的有关要求,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,保障电力监控系统的安全。 第三条本规定所称电力监控系统,是指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及做为基础支撑的通信及数据网络等。 第四条本规定适用于发电企业、电网企业以及相关规划设计、施工建设、安装调试、研究开发等单位。 第五条国家能源局及其派出机构依法对电力监控系统安全防护工作进行监督管理。 第二章 技术管理 第六条发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,应当划分为生产控制大区和管理信息大区。

生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免形成不同安全区的纵向交叉联接。 第七条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公用数据网的安全隔离。 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第八条生产控制大区的业务系统在与其终端的纵向联接中使用无线通信网、电力企业其它数据网(非电力调度数据网)或者外部公用数据网的虚拟专用网络方式(VPN)等进行通信的,应当设立安全接入区。 第九条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。

安全监控系统操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91197 安全监控系统操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全监控系统操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 系统管理、操作人员必须熟悉新出版的《煤矿安全规程》,并严格按照《规程》的要求谨慎操作和要求自己。 2. 监控系统主机严禁挪作他用和不用,严格实行“24小时开机” 3. 严禁利用监控系统主机播放影音文件、进行电脑游戏或上因特网。 4. 系统操作人员必须保持微机室良好的卫生环境,严禁吸烟,并定期清除工控机及键盘、鼠标的污垢。 5. 系统管理、操作人员必须严密保守自己的

“操作权限密码”,严禁越权对系统进行配置和操作。 6. 系统操作人员除及时向矿领导递交本矿需要的各种报表外,必须对系统所提示的“报警信息”、观察到的危险现象,及时向主管人员以及安全矿长如实汇报,同时作各种报警信息的处理方法的记录。 7. 监控人员人员每10天对井下相关瓦斯传感器进行断电实验。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

《安全操作规程》之视频监控安全操作规程

视频监控安全操作规程 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.11未经上级设施部门同意,操作人员不得随意修改各设备系统的软件参数设置;不得下载、传输有关硬盘录像信息、数据;不得私自删除录像资料,必要时应经过有关领导批准; 3.12视频监控系统的安装、维护与调试检修由专职管理人员进行,专职管理人员必须经过技术培训,懂得仪器的工作原理、结构、日常维护,能熟练作业。 3.13严禁将视频监控系统软件关闭或将视频监控主机撤防和关闭。如遇设备故障应立即报修,严禁将视频监控设备系统断电。 3.14值班人员必须提高警惕,严格执行安保管理制度,做好人员的出入登记工作,不允许外来人员随意操作视频监控系统,当班人员应紧随监护;未经管理部门负责人同意,严禁擅自调取录像资料与他人观看或拷贝与他人;公安机关因取证须借用录像资料的,必须对查阅人证件进行登记,并逐级报告,经领导批准后方可提供。 3.15不得将视频监控工作站另作他用,以免外界计算机病毒侵入本系统。 3.16当发生紧急情况,涉及人员生命安全时,操作人员(值班人员)可关闭(断开)视频监控系统总电源,并立即报管理部门负责人等急救人员到来。发生火灾,. 应立即使用灭火器材实施灭火,火灾无法控制应及时执行《火灾应急预案》相关程序,在保证人身安全的情况下及时切断电源,疏散设备及隔离有关可燃物。 4.视频监控系统设备操作规程 4.1启动前: 4.1.1确定线路连接是否正常,供电系统是否完好; 4.1.2开机前,必须检查机器附件(鼠标、键盘等)是否完好无缺,若发现有异常(如机器被人为损坏或物品丢失等)情况,应及时上报;检查设备上是否摆放有禁止堆放的其它物品, 尤其是易产生电磁干扰的电子设备,以免影响监控系统的正常运行。 4.1.3启动时,应先打开显示器,然后按下主机启动按钮启动主机。 4.2运行维护: 4.2.1视频监控系统操作人员应保持监控室、监控设备、操作平台的清洁,每日定

动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库管理办法

. 动环FSU(监控设备)与被监控智能设备通信接口 协议及版本库管理办法 第一条为降低基站动环FSU与被监控智能设备互联互通的工作难度,总部特建立动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库。 总部通信技术研究院负责对动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库进行管理。 第二条目前形成的动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本库内容清单见附表;后续,总部通信技术研究院还会收集整理形成三家电信企业存量基站所属智能设备的通信接口协议及版本库。 第三条动环FSU与被监控智能设备通信接口协议及版本的使用: (一)通信技术研究院对被监控智能设备通信接口协议使用需求进行管理,各使用单位向通信技术研究院提出需求,由通信技术研究院审核无误后,将申请方所需协议内容提供给需求单位;

(二)相关智能设备协议的解析以及与北向B接口功能专业资料. . 字典的匹配,均由动环FSU厂家完成; (三)FSU厂家与智能设备厂家间由于接口协议沟通协调遇到技术困难时,可联系通信技术研究院进行协调。 第四条本办法发布后,凡各省级分公司再自行采购的新厂商被监控智能设备,均应要求厂家将相关互联互通的通信接口协议及版本先行提供给总部通信技术研究院,以免出现FSU与被监控智能设备不能互联互通的问题。 第五条总部通信技术研究院后续会对购买的被监控智能设备接口协议分类逐步进行统一,实现铁塔公司FSU设备协议的标准化。 附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00) 专业资料. . 附表:新建基站被监控智能设备通信接口协议及版本库总目录(V1.00) 设备名协议及版本 (1)开关电新建基站开关电源通信接口协议及版本库V1.00) (2)空新建基站空调设备通信接口协议及版本库V1.00) (3)蓄电池监控新建基站蓄电池监控仪(铁锂)通信接口协议及版本库V1.00) (4)低压配电(交流配电箱新建基站低压配电(交流配电箱)通信接口协议及版本库V1.00) (5)智能电表(交流独立电表新建基站智能电表通信接口协议及版本库V1.00) (6)ATS新建基AT通信接口协议及版本库V1.00) (7)发电机新建基站发电机组通信接口协议及版本库V1.00) (8)直流远供系新建基站直流远供系统通信接口协议及版本库V1.00) (9)

六线电力监控系统施工方案

第一节、电力监控系统调试方案一、变电所综合自动化系统设备安装 变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。 供电系统设备的微机综合保护测控单元在这些设备出厂前已由各厂家安装于设备柜体上,现场主要为网络线的敷设和设备的调试。自动化系统设备的安装与变电所的整体进度保持一致同步进行,并且在变电所作保护调试时作相应的配合工作,监视后台(中央信号屏)的数据与所作保护调试结果是否一致。 二、控制中心电力监控系统安装 上海市轨道交通6号线控制中心电力监控系统主要设备包括:工作站、服务器机柜、配电盘(箱)、打印机、UPS机柜及接口设备等。 1. 服务器机柜、配电盘(箱)、UPS机柜安装 服务器机柜、UPS机柜和配电盘固定于安装好的基础支架上,用紧固螺栓将盘底部与基础支架连接牢固。安装后,盘面应对齐、顺直。 机柜、配电盘应可靠接地。 2.工作站、打印机及相关接口设备的安装 调度员工作站,打印机等安装在调度大厅的设备依据施工图放在操作台柜内,台面上安放VDU设备(CRT、键盘和鼠标)。 三、供电车间复示系统 供电检修车间复示系统主要设备包括:工作站、打印机、UPS机柜及接口设备等。其安装方式与控制中心电力监控系统设备安装类同。 四、线缆敷设、接续 1. 变电所综合自动化系统 根据招标文件,变电所综合自动化局域网通信电缆主要采用多模软光缆。 2. 环网 变电站中央信号屏至通信机械室采用单模软光缆,由施工单位按照施工图全线敷设接线。由于车辆段及停车场为户外,采用的是户外光缆。

3. 控制中心电力监控系统 控制中心电力监控系统电缆包括设备用电源电缆、通信电缆(屏蔽双绞线)及光缆。通信电缆及光缆敷设于架空地板下预先安装好的金属线槽或管线内;电源电缆(带铠装)敷设于架空地板下(具体敷设方式根据设计图纸确定),穿墙及楼板采用镀锌钢管防护,在电缆竖井内敷设于电力专业安装的桥架内。 控制中心穿线工作宜在架空地板铺设之前完成。 4. 供电车间复示系统 供电检修车间电缆包括设备用电源电缆、网络线及传输通道光缆。传输通道光缆敷设于通道电缆支架、供电车间桥架内;电源电缆穿镀锌钢管敷设;网络线敷设于金属管线内。 第二节、系统测试 1. 变电所综合自动化系统 1.1 配合变电所继电保护调试 继电保护调试是变电所整组传动试验的重要内容,保护装置地址的分配,保护定值的输入和修改、保护软压板的投切,软件连锁、闭锁以及特殊保护功能的投入(如低压柜备自投允许)都与自动化系统密切相关,需变电所综合自动化系统的配合才能顺利完成。 以上功能是通过变电所自动化通信网络来实现的,因此变电所继电保护试验宜与变电所综合自动化系统调试同期进行。 1.2 变电所综合自动化子系统调试 上海市轨道交通6号线工程变电所自动化系统采用分散、分层、分布式系统结构。系统分三层布置:站级管理层,网络通信层,间隔设备层。站级管理层为设置在中央信号屏内的主监控单元(通信控制器);间隔设备层包括安装于各开关柜内的各种保护测控一体化设备,间隔设备层构成变电所自动化子系统;网络通信层即为变电所自动化通信网络。 变电所自动化子系统包括:35kV子系统、低压400V子系统、配电变压器温控仪(硬接线)、所用配电屏监测单元、整流变压器温控仪(硬接线)、直流1500V子系统、轨电位限制装置(硬接线)及接触网隔离开关(硬接线)等。 自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理功能)测试。因变电所设备类型较多,各子系统厂家规约又不尽相同,所以子系统的调试是电力监控系统调试的关键环节。

视频监控系统安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD967 视频监控系统安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

视频监控系统安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2适用范围 本规定适用于黔南州烟草专卖局(公司)所使用的视频监控系统的管理。 3职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。

(南自和电)__直流监控器通讯协议(CDT)

微机监控器CDT循环式运动规约 本规约是参考中华人民共和国电力行业标准CDT循环式远动规约编制的,可以实现遥测,遥信,遥控,遥调。发送顺序为遥测,遥信,遥测,遥信……,波特率支持: 异步串行,1200 \2400\ 4800 \9600,接口标准为: 一位起始位,八位数据位,一位停止位,无奇偶校验。 适用范围:本规约适用于点对点的运动通道结构。 本规约采用可变帧长度,多种帧类别按设定级别循环传送,区分循环量和插入量采用不同形式传送信息,以满足电网调度安全监控系统对运动信息的实时性和可靠性的要求。 一、帧结构 帧结构如图所示: 每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字,信息字的个数是可变的,其数值在控制字中有描述. 二、同步字 本协议的同步字按发送的先后顺序十六进制数:EB 90 EB 90 EB 90 三、控制字 2、控制字节说明 E 扩展位:当E=0时使用表2已定义的帧类别码,当E=1时,帧类别码可另行定义,以便扩展功能(在本协议中此位总是为0); L 信息帧长度标识位:当L=0时,表示本帧信息字数n为0 ,即本帧没有信息字,当L=1时表示本帧有信息字(在本协议中此位总是为1); S 源站址标识位;

D 目的站址标识位; 注: 1)在上行信息中 S=1:表示控制字中,源站址有内容,源站址字节即代表信息始发站的站号,即微机监控器的地址。 D=1:表示控制字中,目的站址字节有内容,目的站址字节代表主站站号 2)在下行信息中 S=1:表示源站址字节有内容,源站址字节代表主站站号。 D=1:表示目的站址字节有内容,即微机监控器的地址;D=0表示广播。 3)以上所述的上行信息和下信息中,若同时S=0 D=0 则表示源站址和目的站址无意义。 3、帧类别码 本协议定义的帧类别码及其含义见下表: 4、信息字帧数 信息字帧数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息字n的总数,n=0表示无信息字。 5、源站址(SA-Source Address) 发出信息的设备地址,在上行信息中,源站址为微机监控器地址,即JK003G微机监控器面板显示的地址,其取值范围为1~8;目的站址为主站主机,本协议中固定为00 ;在下行信息中,源站址为主站主机,本协议中固定为00 ;目的站址为微机监控器地址,即JK003G微机监控器面板显示的地址。 6、目的站址(DA-Destination Address) 接收信息的设备地址,具体解释同6。 7、校验码CRC8

六号线电力监控系统施工方案

第一节、电力监控系统调试方案 一、变电所综合自动化系统设备安装 变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。 自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理