文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)静压桩施工组织设计方案

(完整版)静压桩施工组织设计方案

(完整版)静压桩施工组织设计方案
(完整版)静压桩施工组织设计方案

会议室

桩基工程施工方案

审核人:

审批人:

编制人:

公司

年月

目录

一、工程概况 (1)

二、施工组织设计编写依据 (1)

三、项目组织管理 (2)

3.1、工程管理目标 (2)

3.2、管理模式 (2)

3.3、项目部人员组成 (2)

四、静力压桩施工方案 (3)

4.1、施工准备 (3)

4.2、桩的验收、起吊、搬运及堆放等 (3)

4.3、施工工艺 (4)

五、施工进度计划技术组织措施 (7)

六、主要机械设备供应计划 (7)

七、工程质量的控制管理 (8)

7.1、保证工程质量的技术措施 (8)

7.2、静压管桩的质量控制 (8)

八、安全生产技术组织措施 (12)

九、环保健康文明施工技术组织措施及环境保护措施 (13)

一、工程概况

工程名称:桩基工程

工程地址:西安市

建设单位:陕西省

设计单位:陕西省

监理单位:陕西

施工总包单位:公司

施工分包单位:

依据施工图纸设计,本工程地基处理采用静压高强砼预应力管桩,管顶标高-2.2m。

桩型采用《预应力混凝土管桩》(10G409)中PHC- AB400(95)24,总桩数为82根,单桩竖向承载力特征值不小于950KN,单桩竖向极限承载力不小于1900KN

二、施工组织设计编写依据

2.1、施工图设计桩位平面布置图;

2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202—2002);

2.3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

2.4、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2013);

2.5、《工程测量规范》(GB50026-2007);

2.6、《预制预应力混凝土管桩》(GBJT08-92-2000);

2.7、国家及西安市颁布的安全操作规程及文明施工规定;

2.8、场地及其周围环境实际情况;

2.9、《预应力混凝土管桩》(10G409)。

三、项目组织管理

3.1、工程管理目标

质量:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,确保分项工程合格率达100%,,争创优质工程。

安全:杜绝重大事故和伤亡事故,一般事故率控制在3‰以内,杜绝机械和火灾事故的发生,确保安全达标。

进度:按总包单位的节点控制时间,按期完成。

3.2、管理模式

本工程按项目管理法的要求组织得力的管理机构,成立以项目经理为首的项目经理办公室,全权组织统筹本工程的施工生产(包括劳动组织、材料供应、设备及资金调配等),对工程质量、安全、工期及综合经济效益进行全面、全过程的管理,其基本职能为计划、组织协调、控制监督和指挥,以实现工程建设优质、高速、高效的目标。

工程施工推行项目目标责任制,现场管理以技术、施工、材料、质安、文明生产、后勤等方面配备充足的管理力量,建立现场管理组织机构。

3.3、项目部人员组成

项目经理:技术负责:

质检员:安全员:

施工员:

四、静力压桩施工方案

4.1、施工准备

4.1.1、施工前总包方应做到现场“三通一平”,施工道路满足运输车行驶、畅通。

4.1.2、施工前清除地下、空间障碍物,如旧基础、防空洞、场地内原有地古管线、架空电缆等施工场地周围应保持排水畅通。

4.1.3、本工程边桩距离周围树木及管道只有2.4米,边桩采用静力压桩边桩器压桩,西安市场上湖南山河智能压桩机边桩器最大压桩力不超过

2000KN,要穿透本工程中硬塑并含有钙质结核第三层古土壤,有一定困难,如穿不过,可适当增加配重。地耐力应保证施工机械的正常施工需要。

4.1.4、准备好打桩原始记录表格等相关表格,施工时按照要求填写。

4.2、桩的验收、起吊、搬运及堆放等

4.2.1、预应力砼管桩在使用前由建设、监理、施工方按有关条款进行外观检查验收,验收时制桩方提供预制桩出厂合格证。并有完整的预制桩的检验试验报告等保证资料。

4.2.2.管桩在起吊和搬运时,必须做到平衡并不得损坏,水平吊运时,吊点距桩端0.207L(L 为桩长),单点起吊时,吊点距桩端0.293L。

4.2.3.装卸时应轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落,吊运过程应保持平稳.

4.2.4 管桩运输时,应满足两支点的位置,并垫以楔形掩木,防止滚动,严禁层与层间垫木与桩端距离不等而造成错位。

4.2.5、桩的堆放场地应平整坚实,不得产生不均匀沉陷,堆放层数不得超过四层。在吊点处设置支点,上下支点应垂直对齐,并应采取可靠的防滚、

防滑措施。

4.3、 施工工艺

4.3.1、工艺流程

静压管桩施工艺流程

4.3.2、静压管桩施工工艺具体步骤 1.测量放线

⑴根据甲方提供的测量控制点,计算出每个桩位的X 、Y 方向尺寸及角度。首先采用全站仪进行轴线、控制点放样,然后采用经纬仪测放桩位,必要时可采用全站仪,以确保桩孔位置的准确性。

⑵定桩位时采用20cm 长的竹签或短钢筋头钉入地下,而且须稳固不松动,顶部露出地面1cm 左右,涂上红漆或系上红绳,然后沿桩轴线用白灰

平整场地

测量桩位

桩机就位

压第一节桩

电焊接桩

压下一节桩

移至下一桩

桩位对中 桩身调直

送桩至 设计标高

吊桩喂桩

桩位验收

管桩进场

验 收

送桩以压力 控制为主

粉撒成网格状以便施工时查找桩位。

⑶桩位测放时,应分批分段放样,不宜放太多或全部放出,以免施工时挤压偏位。

⑷桩位放好后,质检员用50m钢卷尺按图纸复核相邻桩位间距,控制桩位偏差≤1cm。

⑸自检合格后立即做好测量报检资料,及时申报监理验收,同意后方可进行下道工序。

2.桩机就位

⑴桩机就位应先调整机座水平,然后按管桩规格尺寸,以将要施工的桩位为中心,画一个与管外径相等的正方形,桩管对中时,使管桩外径与正方形四边的边框线相切。

⑵在桩机周围可通视安全处成90度方向设置一台经纬仪,测量导杆和桩管的垂直度,其偏差不超过0.5%。机长也应在机座下方吊挂一个线锤,时刻注意观察桩管下压时可能出现的遇障碍物挤偏等异常情况。

3.压桩施工

⑴桩的垂直度对整根桩的施工质量是至关重要的,必须严格控制桩的垂直度,偏差不超过0.5%。如果超差,必须及时调整,但须保证桩身不裂,必要时可慢慢拔出重插,绝不允许用强拔的方式进行快速纠偏,否则易将桩身拉裂、折断。

⑵压桩过程中,严格控制压桩速率,以减小地基土中超孔隙水压力的增长速率,防止对周围土体及相邻桩产生严重挤压,造成土体隆起,致使邻桩产生移位。

⑶测量员、施工员在压桩过程中,对每根预压的桩位进行复测,若发现偏位时,应及时纠正,以防挤土效应对桩位造成偏移。

⑷每整根桩原则上应一次压送到位,中途不得随意停压,若遇特殊情况确需停顿时,亦应尽量缩短停顿时间,以防止土体密实、固结、增大瞬时压桩力,防止意外情况的发生。

4.送桩

⑴施工员根据甲供水准点测出每根桩的地面标高,计算出该桩的应送桩深度并将该深度用粉笔标记在送桩器上,以便直观控制。

⑵明确该桩的送桩控制标准,以桩长控制为主,认真记录实际送桩深度、油压值的变化及最终油压值。

⑶施工员应如实做好该桩施工原始记录和施工日志,详细记载有关的异常情况及处理措施,及时整理压桩施工记录和隐蔽验收记录,报验监理审核、验收。

4.3.3、影响桩位偏移和垂直度的因素很多,施工过程中应注意以下几方面:

1、施工放样后应进行轴线与控制基准线、桩位与轴线桩位与桩位之间关系的检查。

2、由于挤土效应造成地面变形,致使所放样桩位移,在压桩前应校核。

3、压桩过程中,桩尖遇到地下障碍物造成桩倾斜位移时,应将桩拔出,清除障碍物后再压。

4、压桩机工作时机身应调平。

5、接桩。

五、施工进度计划技术组织措施

静压桩计划工期为天。为确保工程按计划实施,采取如下措施:1、设备进场前完成现场测量放线控制网工作,其它辅助工作同时进行,保证随时开工。

2、各专业工作相互配合协调,加强机械设备的管理,避免出现停机停工,延误工期现象。

3、提前作好各道工序准备,保证上下工序衔接顺利,防止脱节现象。

4、实行各专业工作承包制,调动职工积极性,教育职工严格执行规范要

序号工种人数序号工种人数

1 压桩机操作工 1 5 测量工 2

2 起重机驾驶员 1 6 辅助工

3 指挥工 1 7 电工 1

4 焊工 2 8 修理工 1

求,以保证质量,提高进度。

六、主要机械设备供应计划

主要机械设备供应计划

设备名称规格型号单位数量用途

1压桩机ZYJ680B型台1压桩施工

2 经纬仪J6台1定位、放线

3 全站仪RTS-632 台1坐标定位

4 水准仪DS-3 台1标高控制

5 钢丝绳?15~?20㎜米300驳桩、捆桩

6 电缆线90mm2 米100供电

七、工程质量的控制管理

7.1、保证工程质量的技术措施

7.1.1、质量目标:一次验收合格。

7.1.2、严格按照公司的质量保证体系进行有效的控制。执行技术交底制度,把设计意图传达到每个班组及施工人员。

7.1.3、质量员对工程质量全面负责,每班配有兼职质量员。严格控制“三度”:----桩位准确度、压桩垂直度、送桩标高精确度。

7.1.4、严格按照本方案条款进行施工,明确岗位职责,以工作质量控制工程质量。

7.1.5、本方案一经审批通过,即为本工程施工准则,方案变动须工程负责人书面通知为准。

7.2、静压管桩的质量控制

7.2.1.桩位偏差的控制

静压管桩的桩位偏差应符合下表的规定

序号项目允许偏差

1

盖有基础梁的桩:

①垂直基础梁的中心线

②沿基础梁的中心线 100+0.01H

150+0.01H

2 桩数为1~3根桩基中的桩 100 3

桩数为4~16根桩基中的桩 1/2桩径或边长

4

桩数大于16根桩基中的桩

①最外边的桩

②中间桩

1/3桩径或边长

1/2桩径或边长

注:H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

7.2.2、要保证桩位不偏差,不超规范,应从以下两个关键工序上来控制:

a 测量放线的控制

测量仪器校正,确保仪器性能

每根桩的坐标计算,自检及复核

设备的维护

关于测量的技术交底,设计交底

测量人员为经过培训的专业人员,持证上岗

控制点的交接,应以书面形式为准

规划验线,桩位测放应在规划局验线后进行

根据图纸设置施工控制点 设备保障

技术保障 施

保测 量 放 线 控 制 措 施

桩位测放的精度为:群桩误差不大于2cm,单桩误差不大于1cm。

b施工中的控制

在控制桩位偏差的过程中,除了测量放线以外,施工中的控制同样很关键。

⑴桩位复测

因静压桩为挤土桩,再加上场地因素(根据施工经验,绝大多数工地上部土层性质较差且不均匀)及自身的重量,以前放好的桩位很容易被挤偏、压偏,因此桩位复测为施工中桩位偏差控制的重点,它同时也是测量放线工作的延续,其测放精度同测量放线。

⑵桩机就位对中

对中应在桩位复测后进行,施工员(机长)应对对中精度进行检查,应按桩径大小预先做好标记,使桩与标记重合。对中的同时应进行调平,保证桩的垂直度偏差不大于0.5%。

⑶压桩时的控制

压桩过程中,严格控制压桩速率,以减小地基土中超孔隙水压力的增长速率,防止对周围土体及相邻桩产生严重挤压,造成土体隆起,致使邻桩

产生移位。

(4)标高的控制

压桩过程中,严格控制桩顶标高,派专业人员进行水准仪的操平和照镜,在送桩桩身做好送桩标记,确保每根桩的标高符合规范要求。

7.2.3、桩身质量的控制

先张法预应力管桩桩身质量的控制主要以下有两道关键工序

⑴管桩的进场验收

①管桩材料进场后,必须按进场批次由管桩厂提供出厂合格证和材质试验报告。检查该批管桩数量及规格型号,桩身尺寸必须满足设计要求。

②仔细检查管桩外观质量

a粘皮和麻面:局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%;每处粘皮和麻面深度不大于10mm且应修补。

b桩身合缝漏浆:漏浆深度不大于主筋保护层厚度,每处漏浆长度不大于300mm,累计长度不大于管桩长度的10%,每处面积不大于50cm2,且应修补。

c局部磕损:磕损深度不大于10mm,每处面积不大于50cm2,且应修补。

d内外表面露筋:不允许。

e表面裂缝:不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限。

f桩端面平整度:管桩端面混凝土及主筋墩头不得高出端板平面。

g桩套箍凹陷:凹陷深度不大于10mm。

h内表面混凝土坍落:不允许。

i漏浆:漏浆深度不大于主筋保护层厚度,漏浆长度不大于周长的1/4,且应修补。

八、安全生产技术组织措施

8.1、严格遵守“安全生产六大纪律”,按照国家《建筑安装工程安全技术规程》及西安市有关建设工地文明安全施工的规定进行,在醒目处张挂安全示意牌。

8.2、遵守本公司压桩队管理制度,由安全员专职负责安全生产工作。施工前对职工实行安全交底制度;进行岗前安全教育,强调全体职工遵守国家《建筑安装工人安全技术操作规程》及学习公司有关安全生产的有关规定。电工、焊工、起重司机、压桩机操作手,必须经过专门训练,熟知本工种安全技术操作规程,并且持证上岗,在操作中坚守工作岗位,非定岗人员不得随意操作机械及电器设备。严禁酒后作业。

8.3、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,穿工作服及劳保鞋,禁止穿拖鞋或光脚。

8.4、施工机械进场安装后,要进行一次安全检查,严禁机械带病作业。

8.5、起重指挥应由技术熟练、懂得起重机械性能的人员担任;指挥时应站到能够照顾到全面的地点,所发信号应事先统一,并作到准确、洪亮和清楚。严格遵守“十不吊”制度。

8.6、所有人员严禁在起重臂和吊起的桩下停留和行走;钢丝绳如有变

形、断丝、锈蚀等异常现象,应及时降低使用标准或报废;编接绳扣(千斤)应使各股松紧一致,编接部分的长度不得小于钢丝绳直径的15 倍,并不得小于300mm。

8.7、起吊桩时吊点必须正确,速度要均匀,桩身应平稳,桩身附着物应清除干净。

8.8、施工用电必须符合《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-88)的要求,电焊机要有安全防护罩,且必须接地或接零。主电缆采用三相五线制电缆;临时用电须经电工同意。

8.9、压桩机有专人管理、专人操作、严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ22-86)和本公司《全液压静力压桩机操作规程》,各司其责严禁串岗。

8.10、电焊遵守“十不焊”制度;气焊气割所用乙炔瓶、氧气距明火距离不得小于10 米;乙炔发生器、乙炔气瓶、液化石油气瓶与氧气瓶的水平距离不得小于5 米;其周围禁止烟火。夏季施工乙炔、氧气瓶要有遮阳装置,防止曝晒,环境温度不得超过40℃。氧气瓶、乙炔瓶在使用、运输、储存时,应避免受到剧烈震动和冲击,严禁从高处滑下或在地面滚动;禁止用起重设备的吊索直接栓挂气瓶。

8.11、起拔送桩器时应扣紧绳扣,并增加保险装置;如送桩深度超过5 米宜先用压桩油缸回程松动送桩杆后再用起重机起拔,送桩器拔出后,地面孔洞必须及时回填或加盖。

九、环保健康文明施工技术组织措施及环境保护措施

9.1、参加工程施工的人员必须服从命令,听从指挥、团结互助,自觉

遵守社会治安和现场的各项治安管理规定,进出大门的车辆人员,必须遵守门卫规定,施工现场设立值班室,禁止非施工人员进入场地。如发生施工人员之间,施工人员与外单位人员之间的吵架、打架行为,加重处罚。违反刑法的送公安机关处理。

9.2、坚持文明施工,保护施工环境。严禁损坏场地内的花草树木及一切公共设施,对公共用水、厕所、住房地段实行专人负责清扫。

9.3、运输车辆车轮上要冲洗清理干净,防止污染环境,并派专人清扫路面。

9.4、施工现场树立安全生产的有关宣传广告警示牌,不戴安全帽严禁进入现场。设专职安全员,对违反安全文明施工的行为要立即制止,并有权进行当面处罚。

9.5、工地职工住宿配备专用活动房,一人一床,房内安装空调,确保职工休息好,办好职工食堂,干净卫生,确保职工身体健康。

9.6、服从甲方、监理部门及质量监督部门的检查监督。

9.7、建立文明施工的奖罚制度,对不遵守文明施工人员按制度处罚,创造安全文明的施工工地。

钻孔灌注桩施工组织设计(最新)

钻孔灌注桩施工组织设计 第一部分钻孔灌注桩施工施工事前控制 施工方应严格按图纸和有关规范,招、投标文件及业主与施工方签订的施工合同施工,同时应做好以下工作: 一、施工前有关要求 1、严格按照钻孔灌注桩施工规范进行施工组织设计或施工方案的编写并送现 场施工审批。 2、严格按照有关规定完成定位放线,桩机就位,水电准备工作,材料试验等 工作方可申请开工,经施工检查符合要求并在开工申请单上签署“同意开 工”后,方可开工。 二、进场后提交材料及核对 1、机械设备 1)、桩机检查,桩基设备编号及市安检站检验证书; 2)、发电机; 3)、吊机,卷扬机; 4)、电焊机、钢筋切割机等; 2、人员 1)、施工组织机构人员名单; 2)、项目经理及主要技术负责人员上岗证;

3)、专职质检员(不少于3人)上岗证; 4)、特殊工种上岗证:电焊工、电工、吊机操作工等人员上岗证(附身份证复 印件)。 5)、必须设专职安全员一名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章。 3、施工报表 施工报表反映施工程序和工序质量情况,必须严格按照施工要求进行开工、工序检验 和隐蔽验收等一系列工作,上道工序未经施工验收合格不得进行下道工序施工。 三、试桩施工 试桩也应该严格按照有关钻孔灌注桩施工质量标准及江苏建科建设施工公司钻孔灌注桩的施工施工细则实施。 四、材料及有关试验要求 1、桩基施工用钢材 1)、质保书、产品合格证; 2)、钢材焊接合格试验报告,原材料合格试验报告。 2、混凝土 1)、水泥质保书、合格证; 2)、石子、黄砂质量检验报告; 3)、混凝土配比试验报告; 3、石子、黄砂使用均应严格过磅使用 五、现场用检验仪器 1、标准测绳(测孔深等用);

静压桩机工程施工组织设计

目录 一、编制说明 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3施工控制指标 1.4原则 二、工程概况 2.1工程简介 2.2施工条件 三、设计技术要求 3.1设计值 3.2安全等级 3.3桩身强度 3.4试桩要求 3.5地质条件处理 四、指导思想与实施目标 4.1 指导思想 4.2质量目标 五、施工组织机构 5.1施工组织机构 5.2各部门主要职责 5.3岗位职责 六、施工准备 6.1现场平面布置

6.2技术准备 6.3设备准备 6.4材料准备 6.5施工现场准备 6.6主要物资计划 6.7劳动力安排计划 6.8主要施工机械设备 七、主要施工方法 7.1 施工工艺流程 7.2施工进度计划 7.3机具设备计划(附1)7.4劳动力计划(附2)7.5施工用电计划(附3)7.6质量保证措施: 7.7安全措施 八、工程质量技术组织措施 8.1安全措施 九、安全生产技术组织措施 9.1 组织措施 9.2 保证措施 9.3 管理措施 9.4 技术措施 十、工期技术组织措施 10.1 工期目标 10.2 目标计划 10.3 工期管理措施

十一、文明施工技术组织措施11.1 组织措施 11.2 文明施工管理措施 11.3环境保护具体措施 十二、技术组织措施 12.1 图纸会审 12.2 点位移交 12.3 材料的质量保证 12.4 设计变更 12.5 来往资料 十三、施工协调配合措施13.1 把好图纸会审关 13.2 与业主的协调配合13.3 与监理单位的协调配合13.4 与设计单位的协调配合13.5 与政府部门的配合 十四、资料管理 14.1 原始资料的收集、整理14.2 原始资料的归档、验收附图: 施工平面布置图 质量保证体系图 施工进度计划横道图

方桩静压工程施工组织设计方案

大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段 室外附属工程-球场、道路先法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师校核人职务(称)主任工程师审核人职务(称)高级工程师批准人职务(称)总工程师批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 1.2编制依据 (1)《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:梅山保税港区市场开发 设计单位:市建筑设计研究院 监理单位:宁大工程建设监理 施工单位:市建设集团股份 2.1工程总体概况 大学梅山校区配套道路工程位于市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 2.2工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先法预应力方桩PS-A250(150)-10、先法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

-、工程概况----------------------------- 1 二、施工部暑--------------------------- 1 三、工程地质情况-------------------------- 1 四、施工准备工作计划---------------------- 3 五、静力压机施工机理---------------------- 4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法--------------- 4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------- 5 八、施工进度计划------------------------- 8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径①400mn高强砼预应力管桩,桩长约为25米, 单桩承载力设计值分别为1600KN桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业 赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东 莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80?7.10m,平均5.85m。

灌注桩施工组织设计.

碧桂园?十里金滩山海间高层二区39#、40#、43#桩基工程 施工组织设计 审定人:陈伟 审核人:胡国明 项目经理:王峰 技术负责人:胡国明 山东鲁岩基础工程有限公司 二0一三年十月二十八日 目录

一、编制原则及依据 1.1编制原则 (4) 1.2编制依据 (4) 二、工程概况及地质情况 2.1工程概况 (5) 2.2工程地质情况 (5) 三、工程特点及总目标 3.1工程特点 (7) 3.2工程管理重点 (7) 3.3主要针对措施 (7) 3.4现场管理目标 (8) 四、施工总体部署 4.1指导思想 (8) 4.2总体施工部署 (8) 4.3项目部组织机构 (9) 五、主要施工方法 5.1施工准备 (10) 5.2测量放线 (10) 5.3钻机成孔 (10) 5.4钢筋笼制作及吊放 (12) 5.5桩身砼灌注 (13) 六、拟投入本工程的主要施工机械(试验仪器)及进场计划 6.1成桩工艺及设备选择 (14) 6.2拟投入机械设备(仪器)数量及进场计划 (14) 6.3拟投入主要施工机械的性能情况 (15) 七、拟投入本工程的劳动力计划及保证措施 7.1拟投入劳动力计划 (15) 7.2劳动力保证措施 (15) 八、本工程施工水、电及主要材料用量计划 8.1水电计划用量 (15)

8.2主要材料使用计划 (15) 8.3主要材料质量保证措施 (15) 九、确保工程质量的控制措施 9.1质量管理目标 (15) 9.2保证工程质量的管理措施 (16) 9.3保证工程质量的技术措施 (16) 9.4成品保护措施 (19) 十、确保安全生产的控制措施 10.1安全管理目标 (20) 10.2保证安全的组织措施 (20) 10.3保证安全的技术措施 (20) 10.4施工现场临时用电安全措施 (21) 10.5机械设备安全管理措施 (21) 10.6夜间施工安全措施 (21) 10.7施工安全防火措施 (22) 十一、确保文明施工的控制措施 11.1文明施工管理目标 (22) 11.2文明施工管理措施 (22) 十二、确保施工工期的控制措施 12.1工期目标及计划 (23) 12.2保证工期的管理措施 (23) 12.3保证工期的技术措施 (23) 12.4保证工期的后勤保障工作 (24) 十三、季节性施工的控制措施及管线保护措施 13.1确保雨季施工的保证措施 (24) 13.2地下管线及其他地下地上设施的保护措施 (25) 十四、环境保护及减少扰民的措施 14.1正确处理垃圾 (26) 14.2减少污水、污油排放 (26) 14.3降低噪音减少扰民 (26) 十五、附图

静压管桩施工组织设计(施工版)

静压管桩施工组织设计(施工版)

xx工程 施工组织设计 xx公司 目录

第一部分:工程概况 第二部分:施工组织设计编制依据 第三部分:现场管理网络 第四部分:施工方法、工艺流程 第五部分:质量保证措施 第六部分:工期保证措施 第七部分:安全文明施工措施 第八部分:劳动力组织计划表 第九部分:主要机械设备一览表 第一部分工程概况

一、工程概况: 建设单位:xx有限公司 工程名称:xx工程 设计单位:xx公司 勘察单位:xx公司 监理单位:xx监理事务所 施工单位:xx公司 本工程为静压预应力管桩,基坑北侧场区开阔,采用2级放坡的开挖形式,坡面挂网喷浆并且设置泄水孔,坡顶设置单排Φ700mm双轴深搅桩,套接施工。基坑东、西侧场地较小,采用的双轴深搅桩内插入PHC-600(130)AB-C80型预应力高强管桩形成符合挡墙,兼挡土及止水于一体。基坑南侧采用双排桩的支护形式,前排采用Φ700@500的双轴深搅桩内插入PHC-600(130)AB-C80,型预应力高强管桩,后排采用Φ600状况灌注桩,前排桩排间距为2500,前排桩间距为1000,排状况灌注桩间距为1500.基坑西南角与已建成的地下室相连接部位,采用Φ700@500的双轴深搅桩处理,交接处设置压密注浆。坑中坑高差有3.60M,采用四排Φ700@1000双轴深搅桩处理,桩长8.0M.预应力管桩吊运、压桩、接桩、送桩施工及验收按设计及规范要求执行。 二、工程地形、地貌、地质情况 详见工程地质勘察报告20082008 第二部分静压桩施工组织设计

1、桩基平面图。桩基详图、施工说明。 2、图集苏G03-2002。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范:GB-50202-2002。 4、国家、省、市地方标准,建安施工标准规程。 第三部分现场管理网络 项目经理 现场负责人技术负责人 安全员施工员质量员核算员材料员接桩电焊工压桩机机操作工 第四部分施工方法、工艺流程

静压方桩方案

一、预制混凝土方桩 预制方桩的设计要求、质量目标 1)本工程以终压力峰值(单桩竖向承载力标准值的倍)为终压控制条件,且压桩在峰值下复压3~5次,桩的总沉降量(贯入度)少于25mm。 2)钻孔桩长不能满足设计要求时,应在打(压)桩施工前于该桩处预先钻孔,钻孔孔径不大于D-50,采用螺旋钻机成孔,孔深满足达到设计深度。 3)施工允许误差 ①上下桩节中心线偏差<2mm,节点弯曲矢高不得大于%桩长,且不大于20mm。 ②桩位施放误差<20mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的%。施工工艺流程

沉桩顺序安排 1.3.1 按总进度计划,采用分区分块先内后外,从中间往四周施压的顺序沉桩施工。 1.3.2 根据工程地质条件,在同一区域内采用先压长桩后压短桩的顺序。 测量放样 1.4.1 选用J2经纬仪、S3水准仪、全站仪及50m钢卷尺等。 1.4.2 测量网的布设:接到复核业主提供的坐标控制点,用全站仪布

设测量网。网点全部用混凝土加以保护并加以围档防护。控制网的精度要满足设计和规范。 1.4.3 桩位测放 桩位测放必须符合设计和规范要求,实际操作从严控制: (1)控制桩及轴线的测放误差小于5mm。 (2)桩位的测放误差小于5mm。 (3)标高的测放误差控制在±5mm内。 (4)桩垂直度的偏差控制在%内。 1.4.4 测量技术要求 (1)现场由测量技术人员主持测放工作,每天复核一次,保证样桩位测放的精度。 (2)桩位测放后,必须进行测量复核验收,办理书面验收手续存档。 (3)加强中间环节的验收,当每根桩最后一节桩打至地面时,应进行桩位位移的测定,做好记录,作为竣工验收的参考依据。 (4)根据设计要求执行静力压桩的终压控制条件,并采用水准仪跟踪控制送桩深度至桩顶标高,做好数据记录。 (5)桩身垂直度的控制,用两台经纬仪控制桩的垂直度。 (6)现场设置水准点,不宜少于2个,用于检查桩顶的入土深度。方桩质量控制 1.5.1 严格按设计要求及有关施工验收规范、标准对桩制作质量进行验收。

静压桩施工方案49937

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章工程地质及水文地质条件 (2) 第四章施工准备 (3) 第五章施工资源计划 (5) (一)人力资源计划 (5) (二)主要施工机具的配置及进场计划 (6) KR-500 (6) (三)预制构件、半成品及主要材料进场计划 (6) 第六章施工方案及技术措施 (7) (一)桩材的现场验收 (7) (二)施工测量及桩位控制 (7) (三)打桩顺序 (8) (四)验收的方法及允许偏差 (8) (五)打桩施工质量标准及管理 (9) 第七章施工中质量隐患及解决办法 (15) 第八章质量保证体系及措施 (15) (一)质量保证体系 (15) (二)质量保证措施 (16) 第九章工期保证措施 (17)

(一)工期保证措施 (17) 第十章安全、消防及文明施工保证措施 (18) (一)安全管理体系 (18) (二)安全管理措施 (18) (三)文明施工措施 (20) 第十一章环境保护措施 (21) 第十二章冬、雨季施工措施 (22) 第十三章成品保护方案及措施 (23) 第一章工程概况 1、项目名称:临湘工业园区标准化厂房建设PPP项目(滨江产业区)8#、9#中厂房,18#~23#小厂房; 2、建设单位:湖南临湘富园投资开发有限公司; 3、设计单位: 中衡设计集团股份有限公司; 4、施工单位:湖南省第八工程有限公司; 5、监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 6、勘测单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院; 7、预应力管桩型:每栋厂房各根桩,桩型:PHC 400 AB 95-12; 8、厂房面积:三标厂房面积约为76000㎡,层数均为4F/5F; 9、施工工艺和方法:静压法施工。 第二章编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009);

【完整版】静压桩施工组织设计

施工组织设计 工程名称:沈阳世界温泉部落预应力管桩 施工单位(章):东煤沈阳建筑基础工程公司第九分公司 技术负责人:刘岩冰 项目负责人:路守园 编制人:刘岩冰 审核人:路守园 编制时间:2011年3月1日

目录 一、施工概况 3 二、施工方案编制依据 3 三、现场施工条件 3 四施工组织与安排 3 五、静压桩工程施工工艺及技术要求 4 六、质量保证措施 6 七、安全施工措施9 八、冬季施工措施10 九、文明施工措施10 十、工期保证措施10 十一、施工进度计划11 十二、安全施工、安全操作及安全用电规程12

静压管桩基础工程 施工组织设计 —、工程概况: 沈阳世界温泉部落,基础设计为静压PHC管桩,设计桩型号:PHC-400AB (95)。本工程拟采用先张法预应力混凝土管桩,抱压式静压桩机施工。 二、施工方案编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地施工条件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 5、10SG409国标图集 三、现场施工条件 1、具备380V动力电源,功率315kw以上,能满足1台桩机施工。 2、现场道路需围绕拟建建筑物四周铺垫。 3、施工工作面要求:拟建建筑物外围桩机工作面》4米,局部工作面》7米(桩机长14米,宽8.5米,桩机中部压桩施工)。 4、施工场地,甲方应杳明地下有无电线、电纟缆、光纟缆、下水管道、自来水、煤气管线 等,并在开工前通知施工单位。 5、施工场地平整,地面顺平。 6场地自然地面标高低于桩顶标高400mm。 7、场地有移动暂设摆放位置。管桩堆放场地为沿拟建建筑物周围。 四、压桩施工组织与安排

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

目录 一、工程概况-----------------------------------------1 二、施工部暑-----------------------------------------1 三、工程地质情况-------------------------------------1 四、施工准备工作计划---------------------------------3 五、静力压机施工机理---------------------------------4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法---------------------4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------------5 八、施工进度计划-------------------------------------8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径Φ400mm高强砼预应力管桩,桩长约为25米,单桩承载力设计值分别为1600KN。桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m。 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80~7.10m,平均5.85m。 2、耕植层:耕土,灰黑色,稍湿,松软,含植物植系、残体杂质等,不均匀混

最新钻孔灌注桩施工组织设计95422

钻孔灌注桩施工组织设计 1 2 一、工程概况 3 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为 华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位4 5 为浙江海滨建设集团有限公司。 6 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检 7 测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 8 二、施工组织设计编制依据 9 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 10 11 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 12 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 13 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003; 14 《钻孔灌注桩》2004浙G23 15 设计补桩说明、施工图; 16 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 17

本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数 18 19 为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 20 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为 21 22 主,已成孔的进尺速度为辅。 23 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系24 数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 25 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水26 下混凝土。 27 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 28 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 29 四、机械钻孔灌注桩施工

静压桩专项施工方案.doc

江西宜春德和沁园三期工程静压桩专项施工方案 施工单位:福建省第五建筑工程公司 编制:编制时间: 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 2、工程位置:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 3、建设单位:江西德和实业集团有限公司 4、设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 5、勘察单位:深圳市勘察测绘院 二、工程概况 1.建筑物概况:本工程包括11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼及2层地下室。建筑功能(具体见表2-1) 表2-1建筑功能 序号工程名称建筑功能 1 11#楼1- 32层为塔式住宅 2 12楼1-22层为塔式住宅 3 13楼1- 32层为塔式住宅 4 14楼1-22层为塔式住宅 5 15楼1层商铺、2-3层为宿舍楼 6 地下室平时为地下汽车 2.建筑规模:建筑占地面积22000m2;总建筑面积120247.01 m2,其中地下建筑面积16590m2,地上总建筑面积76660.71 m2,架空建筑面积2245.22 m2; (1)11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 (2)12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 (3)15#楼建筑面积4744.70 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 2、本工程采用400AB型PHC 桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN(部分桩设计注明按700KN,有效桩长约9m);终压力值为2200KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。 3、有效桩长小于24m的桩要求桩尖进入强风化岩层不少于1m,送桩深度不超过2m;有效桩长大于24m的桩,以桩长及终压力为控制指标。 4、除设计单独注明的9m有效桩长的桩外,其他的桩有效桩长约为15~24m。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况

静压预制方桩施工方案

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF,最小压桩速度:0.8M/MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向3.6M,横向0.6M。 每次回转角度:80 行走速度:前进4.1M/MIN,后退7.2M/MIN 3、升降行程 1.1M 4、适应桩型: 方桩:0.25X0.25、0.3X0.3、0.5X0.5M2 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA 额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V 50HZ 额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T 最大部件48.5T 8、外形尺寸: 工作长X工作宽X运输重=12MX8.4MX2.94M 9.边桩距离:4.2M

如备置压边桩装置,边桩距离1.8M 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩60FT.M 最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用

静压预制方桩施工方案

静压预制方桩施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力,最小压桩速度:MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向,横向。 每次回转角度:80 行走速度:前进MIN,后退MIN 3、升降行程 4、适应桩型: 方桩:、、 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V50HZ额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T最大部件 8、外形尺寸:工作长X工作宽X运输重 9.边桩距离: 如备置压边桩装置,边桩距离 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩

最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白灰根据桩径围护桩位。 轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。 四、施工方法 1、场内运输道路铺设要平整,方桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。 2、施工工艺. 测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

静压管桩施工组织设计

第一章总则 1.1 工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 项目地点: 1.2 施工条件 1.周边环境及场地条件。 本工程位于X X X ,施工现场无建筑物,场地内的平整已完成。地质条件(详见地质报告) 1.3 设计和施工要求 1、本工程采用预应力管桩,桩型套用图集为苏10G-2012 PC-400(95)AB –C60。沉桩 采用静压法施工。 2.桩位施工前,按总平面图结合桩位图尺寸进行放线,并经监理和设计单位校核无误后方可施工。 3.压桩全过程现场应有完整记录,内容包括准确记录桩入土深度和压力表读数的关系及桩顶标高。

第二章施工部署 2.1 编制依据 (1)《地基基础设计规范》(GB50007) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) (3)《预制预应力混凝土管桩》(GB13476-2009) (4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (5)质量手册及质量体系程序文件(SMCC) (6)工程质量策划(SMCC)。 (7)国家及苏州市颁布的安全操作规程及文明施工规定。 2.2 施工部署 1.地上、地下障碍物清除 静压桩施工由于其施工原理(反力法)的不同,对施工场地承载要求相对较高。 场地的好坏直接影响沉桩的施工质量,如果桩机施工中出现场地表层土体沉陷,很可能会因为浅层(4~5m深)土体挤压作用造成桩身偏移、甚至桩身弯曲、断裂的严重质量事故。所以首先要对场地障碍物、明浜、暗浜淤泥、高空电缆等进行清理。我司采用压桩机最小工作面为5米,即边桩5米范围内不得有地上或空间障碍物。 从现场踏勘后,我司认为就目前的施工场地,局部地耐力不能满足压桩施工。残留河堤、条石已清理完毕。清除后用道渣或碎砖类建筑垃圾回填并压实,以确保压桩正常施工。 2.3 设备选用 根据现场地质情况及桩位布置图,我方计划用 YZY-300 型1台静力压桩机进入该工地施工,其它设备若干。具体见《附表一施工机械设备一览表》 2.4 工期、质量和安全目标 1. 工期目标 一、本工程计划工期为40天。 二、施工进度计划 计划每天工作12小时,本工程周边环境良好,施工过程中一定全力以赴,作好各方面协调工作,确保在合同工期内完成本工程。具体施工见《附表二、施工进度计划表》 2. 工程施工质量目标

方桩静压施工方案

宁波大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段室外附属工程-球场、道路先张法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师 校核人职务(称)主任工程师 审核人职务(称)高级工程师 批准人职务(称)总工程师 批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规范》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:宁波梅山保税港区市场开发有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宁波宁大工程建设监理有限公司 施工单位:宁波市建设集团股份有限公司 工程总体概况 宁波大学梅山校区配套道路工程位于宁波市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先张法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先张法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先张法预应力方桩PS-A250(150)-10、先张法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压桩施工方案

广西中烟工业公司 本部扩建工程研发中心大楼项目工程 静压桩施工方案 编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目项目部编制日期:2007年6月20日

施工组织设计(方案)会签表 名称:广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目静压桩施工方案编号:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 2.1、工程概况 (4) 2.2、基桩特点 (4) 2.3、工程地质条件 (4) 三、工程质量目标 (5) 四、施工部署 (5) 4.1、施工前准备 (5) 4.2、现场准备 (6) 五、施工操作工 (7) 5.1、工艺流程 (7) 5.2、施工工艺 (7) 六、质量标准 (10) 6.1、质量标准 (10) 6.2、施工质量控制 (11) 6.3、质量检验与评定程序 (12) 七、施工注意事项 (12) 7.1、作业注意事项 (12) 7.2、工程质量常见通病 (12) 7.3、雨季施工措施 (13) 八、成品保护 (13) 九、职业健康、安全、环境、文明施工措施 (14) 9.1、职业健康 (14) 9.2、安全施工措施 (14) 9.3、环境、文明施工措施 (15) 十、附件 (16) 附件1、静压桩桩位平面位置的允许偏差 (16) 附件2、管桩外观质量规范表 (17) 附件3、基桩施工静力压桩技术资料检查表 (18)

一、编制依据 本施工方案编制依据如下: 1、南宁地矿地质工程勘察院勘察提供的《广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼岩土工程详细勘察报告》。 2、中国轻工业南宁设计工程有限公司设计的《研发中心大楼建设工程基桩平面布置图》。 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94。 4、《先张法预应力管桩》GB13476-99。 5、《预应力混凝土管桩》03SG409。 6、《预应力混凝土管桩静压施工规程》DB45/T36-2002。 7、《建筑地基基础基础施工质量验收规范》GB50202-2002。 8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 9、《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95。 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-83。 12、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86。 切实贯彻执行国家现行工程建设标准强制性条文、国家施工及验收规范、操作规程和制度,精心施工,确保本工程质量等级标准和合同工期达到投标文件要求。严格执行施工程序,发挥我公司的技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保工程按期交付业主使用。 根据本工程建筑结构特点,充分发挥我公司整体实力,本工程使用目前先进的ZYZ680液压静力压桩机,减轻劳动强度,提高生产效率,加快施工进度。结合实际情况,合理安排施工工序。采用系统工程、目标管理等现代管理方法,统筹安排施工作业,合理安排机械、材料、劳动力进退场,加强管理,确保工程顺利完成。 二、工程概况 2.1工程概况 广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼拟建场地位于在南宁市北湖南路28号内,南面为北湖路东二里,西面为原办公楼,本工程属于扩建工程。施工场地比较平坦,标高在74.73~75.79m之间。研发中心大楼占地面积约1821.11㎡,总建筑面积为20606.29㎡,钢框架结构,建筑高度54.15m。其中地下一层,建筑面积1602.1㎡,地上十四层,建筑面积19004.19㎡。基础采用预应力混凝土管桩,桩承台基础,单桩竖向承载力特征值为1300KN。本工

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

精编(房地产项目管理)房地产项目静压桩施工组织设计

(房地产项目管理)房地产项目静压桩施工组织设计

昆明****房地产开发仍;之上;且;当下;和; 可是;能够;俩;见;某公司;运营; ******商品房桩基工程 施 工 组 织 设 计 ***********************基础公司 2010年5月4日

目录 1.工程概况………………………………………………………… 2.编制依据………………………………………………………… 3.施工组织………………………………………………………… 4.施工进度计划…………………………………………………… 5.施工技术方案…………………………………………………… 6.施工主要工序…………………………………………………… 7.工程质量承诺及保证措施……………………………………… 8.工期承诺及保证措施…………………………………………… 9.安全文明施工保证措施………………………………………… 10.主要施工机械设备投入计划…………………………………… 11.劳动力投入计划………………………………………………… 12.降低成本措施…………………………………………………… 13.成品、半成品保护措施………………………………………… 14.地下管线及其它地下设施的保护措施………………………… 15.附件:…………………………………………………………… 1.拟投入的主要施工机械设备表 2.劳动力计划表 3.施工进度计划网络图 4.施工总平面图

1.工程概况 1.1.工程简介: 本工程拟建场地位于昆明市南市区滇池路约5KM处******。 总体规划方案为,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;幢7层的商业建筑,其他均为3-7层联排别墅、多层住宅,通设一层地下室,框剪结构。建筑基础形式为静压预应力管桩基础。工程桩桩长24米,总工程量9万米左右。 桩端持力层为⑥-1层(粘土)或⑥-2层土(粉土),设计桩型为PC-A400(95)-24,单桩竖向承载力特征值为900KN,桩端进入持力层的深度大于800mm。 1.2.地质简介 见《岩土工程勘察报告》,本文略。 1.3.本工程特点及难点: 本桩基工程有如下特点: 1.从现场踏勘情况仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;,地处滇池沉积范围,存在较厚的软弱土和欠固结土,高水位、富含水量。 2.旧房拆除改造,原房屋建筑基础复杂。地下障碍物较多。 3.建筑及车库距离市政道路太近,在施工过程中若挤土效应过大,则会对市政道路造成一定影响。 1.4.本工程施工拟采取的针对性措施: 从我公司对本工程特点、困难的分析,结合施工图、地质报告以及考虑到投资成本、总工期要求,对本工程施工的难点控制拟从以下几点加以实施: 1.4.1.由于地块内软土灵敏度较高,对于密集型桩群来说,桩的施工极易聚集