文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安装施工方案完整版样本

电气安装施工方案完整版样本

电气安装施工方案完整版样本
电气安装施工方案完整版样本

电气安装工程方案

一.工程概况

1、工程名称: ****小区: 8号楼及8号楼地下室

2、工程地点: ***市***路与**大道交汇处

3、建筑面积: 约45000m2, 商品房。

4、层数/栋: 8-1/25层8-2/25层8-3/25层

5、结构类别: RC

6、建设单位: *****置业有限公司

7、设计单位: *****设计有限公司*****建筑工程设计事务所

8、监理单位: ******工程建设咨询监理有限公司

9、土建施工单位: *****工程建设公司

10、水电施工单位: *****工程建设公司

11、承包范围: 电气照明、设备工程安装

12、系统简介:

1、照明系统

地下室公共区域照明以日光灯盘为主, 辅以吸顶灯, 公共区域设带电池组件的应急、疏散照明灯。地下室公共区域的照明电源分别由双电源确保配电箱供电。塔楼楼梯、走道设应急、疏散照明。塔楼区域公共照明电源由地下室单独的双电源确保配电箱供电。塔楼内设母排至每层插接箱、电表箱, 电源由地下室低压配电室供电。电梯电源箱由地下室动力双电源确保箱供电。塔楼内每户在客厅内门后设户内配电箱, 电源由竖井内电表箱供电。塔楼内住户供电电源( 自后加变压器来) 和设于各层的电气室内电度表箱为后期工程, 不包括在本期工程内。

2、防雷接地系统

变压器中性点、高低压柜外框、柴油发电机、MDF/自动交接机系统设备和消防控制中心的设备的接地, 由镀锌扁铁与结构预埋件联接引至联合接地体。

变压器室、高低压配电房、发电机房用镀锌扁铁沿墙并与结构预埋件联接敷设作均压带。

利用建筑物桩基及底板内钢筋做电力系统接地和防雷接地联合接地体, 室外另做四个人工接地体, 保证接地电阻不大于1Ω。

利用柱内双主筋做引下线, 主筋下端与基础内接地体的钢筋焊牢。主筋上端伸出柱顶500mm, 以便与避雷装置相连。

游泳池区域, 将区域内所金属管道、金属外壳均与接地线连接, 并在配电间处与接地干线连接。

公寓卫生间内的所有外露金属管道均要接地。

屋顶设避雷带, 在一些重点部位装设避雷针保护。

3、为防侧击雷和等电位连接采

1) 建筑物内的钢筋互相连接。

2) 将30M及以上部分外墙上的拦杆, 金属门窗等较大金属物直接或经过门窗埋铁与防雷装置相连。

3) 将建筑内各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次, 此圈梁的钢筋与防雷引下线接通。

4) 所有高出屋面的金属物体及管道等均与避雷带做电气连接。

二.施工准备

做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提, 结合本工程的特点, 做好如下的工作:

1、组织强有力的项目班子, 明确分工, 责任到人, 明确在架构图上, 并悬挂墙上。严格把好安全、质量关, 使各个工序顺利展开。

2、由项目班子组织专业技术人员进行图纸会审, 体现设计意图, 结合本工程的使用功能, 尽可能提出合理化建议, 供甲方、设计参考。经过会审确定的施工图纸和会审记录, 即为工程的正式文件。根据施工图纸和会审记录制定材料预算, 开列材料、设备订货清单, 组织材料采购, 按时供应现场需用。

3、根据施工图纸, 组织相关人员勘察施工现场, 使之熟悉施工现场和施工条件。拟定临时设施的具体位置, 确定设备、材料仓库和人员的出入通道。与土建配合施工时, 应复核有关定位、标高、预留洞的尺寸, 发现问题及时配合土建解决。

4、项目部提前制定劳动力使用计划, 分施工阶段及工程实际所需组织施工班组进场作业。

5、施工前对施工班组进行三级安全教育和技术交底。

三、现场施工管理组织架构

四.施工工艺及技术要求

1.电气安装系统

( 1) 施工工序

材料验收进

( 2) 预留预埋及配管施工

a.预留预埋配合

( a) 为保证预留预埋的准确性, 施工员应组织施工班组读懂图纸及技术要求, 做好技术交底。对暗埋线管的轴线、坐标及标高等一定要核实清楚。

( b) 在配合阶段为确保进度, 应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋线管应沿最短路径敷设, 尽量减少转弯次数, 管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。

( c) 接线盒、灯头盒定位必须准确, 盒体端面紧贴模板, 盒内用废纸、泡沫板等物体填实。在模板内用红漆作上记号。

( d) 镀锌金属电线管连接采用快接连接方式, PVC电线管连接采用插入法粘连接方式; 管口内壁必须打磨光滑。

( e) 墙上暗埋线管采用竖向开槽埋设方式, 墙体上暗埋的开关插座标高误差应控制在5mm以内。同一房间的高度定位后可用透明塑料管充水找平方法确定。线管、线盒定位后应用高标号水泥稳固。

( f) 线管保护层不小于15mm, 进入线盒处内外加螺纹锁扣锁紧。暗配线管弯曲半径不小于6倍管径, 弯曲处不应有折扁和裂缝现象。在穿越建筑物

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

电气安装专项施工方案

电气安装专项施工方案 精装单位对电气部分,只需进行灯具、开关、插座采购、安装接线(应急照明灯具的供货、安装不含在内)及所有的开孔及收口(包括但不限于开关、插座、灯具、面板)等配合工作。 1、开关、插座应符合的国家及行业标准: 开关类产品应符合GB16920.1-2014/IEC60669-1《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第一部分:通用要求 插座类产品应符合GB2099.1-2012/IEC884-1《家用和类似用途插头插座第1部分:通用要求》;GB2099.2-2012《家用和类似用途插头插座第2部分:器具插座的特殊要求》。 电子类产品应符合GB16920.2-2012/IEC60669-2《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第二部分:特殊部分第一节:电子开关 安装外壳及底盒类符合:GB17466.1《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分:通用要求》。 产品应通过强制性安全认证(CCC认证)。 开关面板、插座应满足国家及地区现行相关规范和标准。 2、一般要求: ①大翘板及指甲开关需有红色开关标识,所有开关均不需要金属边框。 ②所有开关、插座类产品通体以PC为原料注塑,不得混入ABS及尼龙料。 ③面板表面应具有良好的光泽;阻燃性能应通过650℃灼热丝温度试验要求。 ④底壳阻燃性能应通过850℃灼热丝温度试验要求。 ⑤插座铜片厚度不小于0.6mm。

⑥开关的接线端子应能可靠连接2根2.5mm2截面的导线; ⑦插座的接线端子应能可靠连接2根1~2.5mm2(10A)、1.5~2.5mm2(16A)、2.5~10mm2(32A)的导线。 ⑧用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象。 所有开关、插座的接线端子处有明显的接线极性标记。 ⑨必须有保护门。 2、技术要求

电气设备安装施工方案

准备阶段 电气施工技术方案 施工程序: 施工准备7底座、支架制安T桥架敷设、配管7设置电缆排管7控制柜安装 7配线7系统调试 施工方法: 控制柜安装: 控制柜底座按标准图册《常用低压配电设备安装》90D367施工,采用10槽 钢制作。 按控制柜底固定孔尺寸,在底座上开孔,并用镀锌螺栓固定。 柜底座与型钢连接紧密,固定牢固,接地可靠,调整垂直度和水平度达到规范要求。 柜内的电缆和导线应整齐,避免交叉,并固定牢靠,电缆芯线和导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色。 柜内端子板的每个接线端子接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于 20的余量。 配管及管内穿线: 线路暗配时,管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物内的管路与建筑物表面的距离不应小于管路的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径 0。

当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 当管长度每超过,无弯曲;当管长度每超过,有一个弯曲;当管长度每超有两个弯曲时中间应增设接线盒且位置应便于穿线。 过, 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定, 用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母23扣。 经过建筑物的伸缩缝处,应采取补偿措施,导线跨越伸缩缝的两侧应固定, 并留有适当余量。 在管内穿线应在土建抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内的积水及杂物清除干净。 导线在管内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于。 电气工程主要施工方法及要求 支架制安 支架应采用角钢或槽钢制作。根据实际情况采用“一型、“ L型等;支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸下料制作,下料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差;型钢支架的煨弯使用台虎钳用郎头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制;支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径。 桥架的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。支架安装必须牢固,;固定支架的螺栓不应少于两条。一个吊架应用两根吊杆固定牢固,螺扣外露2扣,吊 架应用双螺母夹紧;支架及支架焊接处刷防腐油漆应均匀、无漏,不污染建筑物和附近的

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/8a14506773.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K796 建筑电气工程施工方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

建筑电气工程施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落

电气工程施工方案(范例)教学内容

电气工程施工方案(范 例)

电气工程施工方案 1、编制依据及范围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制范围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设 备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法: 3.1电源

由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》 92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV 母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,电动机不设过负荷保护,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

电气工程施工设计方案(范例)

电气工程施工方案 1、编制依据及围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9 平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方 米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法:

3.1电源 由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互

相关文档