文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气试验方案

变电站电气试验方案

变电站电气试验方案
变电站电气试验方案

西安咸阳国际机场助航灯光系统安装工程

灯光变电站

电气试验方案

编制:

审核:

××××××××××公司

工程部

一、编制依据

GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》

GB1984 交流高压断路器

GB/T3309 高压开关设备常温下的机械试验

《保护继电器校验》

《电工调试》

《电力工程电气设备手册》

《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》MH5012-2010

二、使用范围

本工艺规范仅限西安咸阳国际机场助航灯光系统的电气调试试验。

本工艺规范如有与国家行业规范、部门规范矛盾之处,请以国家

行业、部门标准规范为准。

三、试验项目

高压试验

3.1 干式变压器试验:

3.1.1 测量绕组连同套管的直流电阻;

3.1.2 检查所有分接头的变压比;

3.1.3 测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数;

3.1.4 绕组连同套管的交流耐压试验;

3.1.5 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外

壳的绝缘电阻;

3.1.6 额定电压下的冲击合闸试验;

3.2 互感器试验

3.2.1 测量电流互感器的励磁特性曲线;

3.2.2 检查互感器变比;

3.3 SF6断路器试验

3.3.1 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压试验;

3.3.2 导电回路电阻;

3.3.3 合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间;

3.3.4 断口并联电容的电容量和tgδ;

3.3.5 合、分闸电磁铁的最低动作电压;

3.4 避雷器试验

3.4.1 测量绝缘电阻;

继保试验

3.1 10kV进线开关柜二次回路检查;

3.2 10kV变压器馈线柜二次回路检查;

3.3 主变压器保护屏CT二次回路检查;

3.4 线路保护屏CT二次回路检查;

3.5 CT一二次回路绝缘电阻;

3.6 CT二次回路直流电阻;

3.7 差动及过流(后备)保护CT变比、极性;

3.8 定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输

入电流,检查装置的电流值是否能与CT变比对应);

3.9 大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,

检查装置的电流值是否能与输入的电流值对应);

3.10 10kV进线保护过流保护调试(瞬时投入);

3.11 10kV进线保护速断保护调试;

3.12 10kV进线保护零序过流保护调试;

3.13 10kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传

动);

3.14 10kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧差动速断传

动);

3.15 10kV变压器保护高后备保护(过流传动);

3.16 10kV变压器保护高后备保护(过负荷传动);

3.17 10kV变压器保护高后备保护(复合电压闭锁过流保护传动);

3.18 10kV变压器保护过负荷保护;

3.19 10kV变压器有载调压保护;

3.20 变电站接地电阻测试;

3.21 相量分析;

四、试验步骤

(一)高压试验

1、干式变压器试验

1.1试验用设备

1.2 试验环境条件

1.2.1试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。

1.2.2试验区域内无振动、无强电场干扰。

1.2.3试验电源波形畸变率≯5%,频率与试品额定频率之差应小于试品额定频率的1%。

1.3 试验前的准备工作

1.3.1 制定试验计划;根据试品的容量、电压等级、绝缘结构确定试验项目和试验标准,选择试验设备。

1.3.2 布置试验场地,对正常试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。

1.3.3 试验接线后需经第二人按结线图或方案执行复查,以保证接线正确。

1.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。

1.4 试验方法

1.4.1测量绕组连同套管的直流电阻:

1.4.1.1测量应在各分接头的所有位置上进行。

1.4.1.2绕组直流电阻采用直流电阻测试仪或双臂电桥进行测量。测试中,仪器先对试品充电,读取试品稳定的直流电阻值。

1.4.1.3绕组直流电阻测量时应记录变压器本体温度,不同温度下的电阻值按下式换算:

R2=R1(T+t2)/ (T+t1)

式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值

T为电阻温度常数,铜导线取235、铝导线取225

1.4.1.4测量结果应符合以下规定:

1.4.1.4.1 1.6 MV A以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别,不应大于三相平均值的2%;无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。

1.4.1.4.2 1.6 MV A以下变压器,各相绕组电阻相互间的差别,不应大于三相平均值的4%;无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的2%。

1.4.1.4.3变压器的直流电阻,与同温度下产品出厂实测值比较,相应变化不应大于2%。

1.4.1.4.4由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可以只按本条第三款进行比较。

1.4.2检查所有分接头的电压比及变压器的三相连接组别:

1.4.

2.1检查所有分接头的变压比,采用变比电桥测量变压器空载运行时原边电压U1与副边电压U2的比值。

1.4.

2.2测量结果应符合以下规定:

1.4.

2.2.1检查变压器的三相接线组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

1.4.1.

2.2各相应分接位置的电压比应与制造厂铭牌数据相比无明显差别,且应符合变压比的规律。

1.4.1.

2.3额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10以内,但不超过1%。

1.4.3测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比

1.4.3.1测量前对被测绕组应充分放电,用2500V 及以上兆欧表进行测试。

1.4.3.2测量时,分别读取15秒和60秒时的绝缘电阻值,并计算吸收比R60S/R15S 。

1.4.3.3测量结果应符合以下规定:

1.4.3.3.1绝缘电阻值不应小于产品出厂试验的70%。

1.4.3.3.2当测量温度与产品出厂试验的温度不符合时,可按下式求出折算到20℃时的数值进行比较:

当实测温度为20℃以上时:

当实测温度为20℃以下时:

式中R20——校正到20℃时的绝缘电阻值(M Ω) Rt ——在测量温度t 下的绝缘电阻值(M Ω) 换算系数A 可用线性插入法确定,也可按下述公式计算:

其中,K 为实测温度与20℃的温度差的绝对值。

10

/5.1K A =t

AR R =20A

R R t /20=

1.4.3.3.3吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在10~30℃范围内不应小于1.3。

1.4.4绕组连同套管的交流耐压试验

1.4.4.1 容量8000kV A以下的变压器按国标GB50150-91标准执行交流耐压试验。

1.4.4.2 试验电压的频率为50Hz,电压波形应尽可能接近正弦波形。

1.4.4.3 试验所需电源容量按下式计算值:

P = ωCxUs2×10-3 kV A

式中:ω——电源角频率

Us——试验电压(kV)

Cx——被试品的电容量(μF)

1.4.4.4试验电压60kV,施压时间1min。

1.4.5测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻

1.4.5.1采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象。

1.4.5.2当轭铁梁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时,应将连接片断开后进行试验。

1.4.5.3铁芯必须是一点接地;对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。

1.4.5.4测量结果应符合以下规定:

铁芯的绝缘电阻一般不低于10MΩ。

1.4.6额定电压下冲击合闸试验

1.4.6.1 冲击合闸试验宜在高压侧进行;

1.4.6.2 对中性点接地电力系统,试验时变压器中性点必须接地。

1.4.6.3 在额定电压下,进行5次冲击合闸,每次间隔5min,应无异常现象。

2、互感器试验

2.1 试验用设备

2.2 试验环境条件

2.2.1试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。

2.2.2试验区域内无振动、无强电场干扰。

2.2.3试验电源波形畸变率≯5%,频率与试品额定频率之差应小于试品额定频率的1%。

2.3 试验前的准备工作

2.3.1 制定试验计划;根据试品的容量、电压等级、绝缘结构确定试验项目和试验标准,选择试验设备。

2.3.2 布置试验场地,对正常试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。

2.3.3 试验接线后需经第二人按结线图或方案执行复查,以保证接线正确。

2.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。

2.4 试验方法

2.4.1测量电流互感器的励磁特性曲线:

试验前将电流互感器二次绕组引线和接地线全部拆除。试验时,一次侧开路,从二次侧施加电压,选取电流点读取相应电压。通入的电流和电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增大一点而电流增大时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢的升压或停止试验。试验后,根据测量数据绘制励磁曲线。

磁试验接线图

QK-开关 T-调压器 A-电流表 V-电压表 CT X -被测电流互感器

2.4.2检查互感器变比:

在一次侧加入额定电流,在二次侧读取测量值。测量值计算结果应与铭牌相符。

3、SF 6断路器试验 3.1 试验用设备

CT X

QK

3.2 试验环境条件

3.2.1试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。

3.2.2试验区域内无振动、无强电场干扰。

3.2.3试验电源波形畸变率≯5%,频率与试品额定频率之差应小于试品额定频率的1%。

3.3 试验前的准备工作

3.3.1 制定试验计划;根据试品的容量、电压等级、绝缘结构确定试验项目和试验标准,选择试验设备。

3.3.2 布置试验场地,对正常试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。

3.3.3 试验接线后需经第二人按结线图或方案执行复查,以保证接线正确。

3.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。

3.4 试验方法

3.4.1 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压

可使用兆欧表测量SF6断路器辅助和控制回路绝缘电阻。辅助和控制回

路绝缘电阻应不小于1MΩ;交流耐压试验前后绝缘电阻值不应降低。

3.4.2 导电回路电阻

将SF6断路器合闸,将到点回路测试仪试验线接至断路器一次线端上,注意电压线在内测,电流线在外侧。读取测量数据,应与出厂数据相符。

3.4.3合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间

将断路器特性测试仪的合、分闸控制线分别接入断路器二次控制线中,用试验接线将断路器一次各断口的引线接入测试仪的时间通道,如试验接线图所示。

将可调直流电源调至额定操作电压,通过控制断路器特性测试仪在额定操作电压及额定机构压力下对SF6断路器进行分、合操作,即得出各相分、合时间。三相合闸时间中的最大值与最小值之差即为合闸不同期;三相分闸时间中的最大值与最小值之差即为分闸不同期。

如果SF6断路器每相有多个断口,则应同时测量各个断口的分、合闸时间,并得出同相各断口的不同期。

如果断路器带有合闸电阻,则应测试合闸电阻的预先投入时间。

试验测量结果应满足断路器出厂技术要求。

除出厂要求外,断路器的分、合闸同期性还应满足以下要求:

A、相间合闸不同期不大于5ms;

B、相间分闸不同期不大于3ms;

C、同相各断口合闸不同期不大于3ms;

D、同相各断口分闸不同期不大于2ms;

断路器特性测试仪

合分闸时间及同期性试验接线示意图

4、避雷器试验

4.1 试验用设备

4.2 试验环境条件

4.2.1试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。

4.2.2试验区域内无振动、无强电场干扰。

4.2.3试验电源波形畸变率≯5%,频率与试品额定频率之差应小于试品额定频率的1%。

4.3 试验前的准备工作

4.3.1 制定试验计划;根据试品的容量、电压等级、绝缘结构确定试验项目和试验标准,选择试验设备。

4.3.2 布置试验场地,对正常试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。

4.3.3 试验接线后需经第二人按结线图或方案执行复查,以保证接线正确。

4.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。

4.4 试验方法

4.4.1 测量绝缘电阻

测量前对被测避雷器充分放电,用2500V及以上兆欧表进行测量,持续时间为1min,记录试验数据,所测数据应与出厂相关技术要求相符。

(二)继保试验

1.2 试验环境条件

1.2.1试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。

1.2.2试验区域内无振动、无强电场干扰。

1.2.3电源电压的畸变率不超过5%,试验电源频率与额定频率之差应在额定频率的1%以内。

1.3 试验前的准备工作

1.3.1 制定试验计划;根据保护类型、定值、电力系统组成情况确定试验项目和试验标准,选择试验设备。

1.3.2 布置试验场地,对于常规保护调试项目及特殊保护传动项目必须有明确的接线图和调试方案。

1.3.3 试验接线后需经第二人按接线图或方案执行复查,以保证接线位置正确,以防发生电流、电压通错位置的情况。

1.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。

1.4 试验方法

1、绝缘电阻的测量

1.4.1.1 小母线在断开所有其他并联支路,采用1000V兆欧表,检查导电回路对地绝缘,不应小于10MΩ。

1.4.1.2 二次回路的每一支路、电源回路等,均应不小于1MΩ,在比较潮湿的地方,可不小于0.5 MΩ。

1.4.1.3 试验电压为1000V,当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min,或符合产品技术规定。

1.4.1.4 回路中有电子器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

1.4.1.5 48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验。

2、直流电阻的测量

1.4.

2.1利用互感器现场测试仪,将试验线插入CT及控制等二次回路的接线端子,对CT等二次回路的直流电阻进行测量。

1.4.

2.2 测量时应注意CT二次回路有连片或封板的需在试验前把封板打开。

3、差动及后备保护CT变比、极性的测量

1.4.3.1 保护CT变比测量方法为应在一次绕组加入额定电流,记录所测二次绕组的电流值,一二次绕组电流比应与CT变比相近或相同。

1.4.3.2 差动CT极性测量应以母线侧为基准,测试引出线极性,测量结果应与CT出厂试验报告中技术参数相符。

4、定值核对、装置刻度检查

1.4.4.1 试验人员应对继电保护装置中相关保护功能的定值按照定值单中的计算定值进行整定,并由另一试验人员或试验负责人进行检查。

1.4.4.2 将保护装置中整定值进行核对后,利用继电保护测试仪对保护装置CT二次回路通入定值电流,例如整定值为1.5In, In=5A,仪器中所通入二次电流应为7.5A,检查保护装置中显示值,与CT变比是否对应。In应根据CT二次接线图接线方式确定,In为5A或1A两种接线方式。

1.4.4.3 通刻度时,应先从仪器输入1A至保护CT二次回路接线端子,检查保护装置中电流值,电流值应与CT变比对应。如CT变比为800/5,从仪器中输入1A,保护装置中应显示为160A,检查刻度时,试验仪器中输入的值应尽可能小,以便发现接线错误时进行更改。

5、10kV线路保护传动(含母联保护)

1.4.5.1 试验人员应对继电保护装置中相关保护功能的定值按照定值单中的整定值进行仔细核对,并检查定值单中是否引入瞬时投入保护。

1.4.5.2 将保护装置中整定值进行核对后,查找相关图纸的二次原理图,

找到CT回路中用于引入保护装置的过流、速断、零序或过负荷保护的电流端子号(原理图中电流引入保护继电器的电流端子,保护继电器电流回路上口),利用继电保护测试仪对保护装置CT二次回路通入定值中整定的动作电流,例如整定值为1.5In, In=5A,仪器中所通入二次电流应为7.5A。

1.4.5.3 在进行上述工作的同时,为进行动作延时时间的测量,应将相应保护跳闸接点引入继电保护测试仪开入点,在利用博电仪器进行过流、速断、零序等保护的传动时,应注意在加入电流(电流值应先小于动作值)的同时,

必须按下输出保持按钮,待增加电流至动作电流,抬起输出保持按钮,即可测出动作延时时间。

1.4.5.4 当保护中引入瞬时投入保护时,在检测继电保护装置该项保护功能时,应注意首先按下输出保持按钮,直接输入动作电流值,在合闸瞬间,迅速抬起输出保持按钮,过流保护才能动作,两者必须同时进行,否则将无法做出保护报警和动作。

6、10kV 变压器差动保护传动

1.4.6.1 对10kV GIS 变压器馈线柜或变压器保护屏中差动CT二次回路进行检查,检查接线有无松动情况。

1.4.6.2 对差动CT进行变比、极性和直阻测量,测量方法同6.4.2及6.4.3。

1.4.6.3 核查差动CT变比、极性及接线情况后,查找二次原理图中差动电流高压侧、低压侧回路电流端子(GIS或变压器保护屏中),并将可同时输入六相电流的继电保护测试仪中的试验电流线接入差动,根据变压器接线组别、差动保护继电器类型以及差动CT的接线方式(7UT512、7UT612、SPAD346C、REF542等)选择高低压侧相位补偿,判断校正接线系数。

1.4.6.4 以西门子7UT612继电器为例,分别从高低压侧差动保护CT 二次侧(GIS 柜或主变保护屏内)输入1A 电流,检验其通道采样精度,变

压器各侧差动保护CT 二次动作值用下式计算:Idz=Kjx Kzd UnKct Sn

3,式中

Idz 表示动作电流;Kjx 表示试验接线系数(1或0.5),根据CT 接线方式确定;Sn 表示变压器额定容量;Un 表示变压器各侧的额定电压;KCT 表示变压器各侧的差动CT 的变比。试验时,在变压器差动保护各CT 二次侧加一相(或三相)电流,采用电流步进法,检查差动保护跳闸出口,记录差动保护动作值。

1.4.6.5 试验时,应在变压器两侧同时加入三相电流Ie1、Ie2(Ie1、Ie2分别为变压器差动CT 二次额定电流),同相电流相位差为150°,模拟变压器正常运行状态。三相差流均为0,证明三相对称负荷电流时,变压器微机差动保护装置不平衡电流很小,可以正常运行。

1.4.6.6 进行上述工作后,改变任意一侧电流的幅值,而同相电流相位差保持150度,三相差动电流明显增加,说明变压器容量、变比和CT 变比整定正确。

1.4.6.7 比率制动特性曲线试验 在进行该试验时,应在高压侧输入电流I1,相位为0°,在低压侧输入电流I2,相位为180°,逐渐减少低压侧电流I2,直至比率制动保护动作,通过保护装置读取差动电流Id 和制动电

流Ir ,计算斜率K1、K2(K1=Ir Id ;K2=Ir Id

??;K1为第一斜率,K2为第二斜

率),例如:

比率制动特性曲线试验

1.4.6.8 二(五次)谐波制动特性试验(单绕组单相通电) 检验差动保护的二(五)次谐波制动特性时,在变压器差动CT 二次侧加入固定不变的50Hz 基波电流和变化的100Hz(250 Hz)谐波电流,当谐波电流减小时,保护装置动作,谐波电流占基波电流比例应与整定值相符,投入为二次谐波制动,应在高压侧和低压侧分别进行试验。

1.4.6.9 相位补偿电流计算

1.4.6.9.1 星形侧补偿电流计算 I1A=I1L1, I1B=I1L2, I1C=I1L3 ,

1.4.6.9.2 角侧补偿电流计算 I2A=3

21233

33L L I I +- I2B=2

2123333L L I I - I2C=3

2223333L L I I -

7、 变压器后备保护传动

每台10kV 及以上主变压器除差动保护外均设有后备保护,包括复合电压闭锁过电流保护、速断保护、过负荷保护。

复合电压闭锁过电流及其他电流保护的传动 查找二次原理图,找到开关柜变压器柜或变压器保护屏中用于过流等保护功能的保护CT 二次回路的接线端子,利用短接线将柜内复合电压保护的接点短接,由继电保护测试

高、低压侧加入电流模拟故障,相位相差180°

仪利用电流线引出三相电流至柜内用于过流等保护功能的保护CT二次回路的接线端子,同时将微机保护继电器过流保护跳闸接点引入继电保护测试仪中的开入量,以便进行时间测量。利用继电保护测试仪向继电器输入电流至动作电流,保护继电器应能正常发出动作信号,合入断路器后,过流、速断保护应可延时或瞬时跳开断路器,过负荷保护可延时发出报警信号。

8、变压器非电量保护传动

变压器非电量保护传动时,应从变压器本体端子箱找出如变压器轻瓦斯、重瓦斯、油温、调压重瓦斯、压力释放等进入继电保护装置的变压器本体保护跳闸接点,或直接抬起压力释放阀,看10kV 侧变压器馈线柜及低压侧(6kV或10kV)是否能正常跳闸,以检测变压器本体保护功能是否正常。

9、主变低压侧(6kV或10kV)差动及相关保护传动

1.4.9.1 主变低压侧差动保护仅从低压开关柜差动保护CT输入单相(或三相)电流,高压侧不输入电流,逐渐增大输入电流值直至差动启动,动作电流值应满足整定值要求。

1.4.9.2主变低压侧差动保护仅从低压开关柜差动保护CT输入单相(或三相)电流,高压侧不输入电流,直接输入电流,使其值等于差动速断电流值,动作电流值应满足整定值要求。

1.4.9.3 低压侧进线柜的过流、速断、零序过流保护等常规保护传动方法与6.4.7中后备保护传动方法相同,但在传动过流保护前,部分变电站应短接负荷侧复合电压保护接点,以满足其动作条件。

10、主变高压侧(10kV侧)差动保护传动(一次侧大电流传动)

1.4.10.1 利用大电流发生器向高压10kV侧差动保护CT一次侧单相铜排

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

电气工程35KV变电所电气施工方案

目录 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 (2) 2、施工前准备 (2) 二、设备材料验收 (2) 三、电气施工方法 (一)低压配电室电气设备安装调试………………………………3-10 (二)配电室高、低压受送电………………………………………10-12 (三)防爆区电气动力施工…………………………………………12-19 (四)防爆区电气照明施工…………………………………………19-20 (五)防爆区防雷拉地施工…………………………………………20-21 四、人员组织机构…………………………………………………………21-22 五、安全技术措施…………………………………………………………22-23

六、安全保证体系 (23) 七、质量保证体系 (23) 八、执行的技术标准及规范………………………………………………23-24 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 本工程为阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨及52万吨尿素项目。本方案为35Kv变电所电气施工方案,主要施工内容包括35KV高压配电室、6KV中压配电室、35/6KV变压器室及6KV电力电容器室的设备安装、调试。 在35KV变电所安装有两台16000KVA 35/6KV油浸式有载调压电力变压器,8面35KV高压柜,30面6KV中压金属封闭中置移开式开关柜,一套微机保护系统。 本总变电站两路35KV进线引自库车东城变电站35KV不同母线段,进站后组成单母线分段接线方式。6KV侧,主变压器进线两回路,汽轮发电机电源一回路,接线形式为采用单母线分三段形式。发电机组电源经电缆送至6KV 母线。正常生产时,由发电机组电源和一路变压器电源供给全厂负荷用电,当发电机出现故障退出运行时,则全厂负荷完全由系统供给。

110KV变电站电气施工方案

某110kv变电站电气施工方案 第1章工程概况 1、编制依据 1.1 XX省电力公司文件X电公司农XXX号《关于XXX110千伏变电站扩建工程初步设计的批复》; 1.2 XXXXXX设计院:有关XXXX变二期扩建工程施工图; 1.3 XXXXX公司: ●质量、职业健康安全和环境管理整合体系的《质量/职业健康安全/环境方针目 标指标,危险源/环境因素识别、评价及控制措施管理方案、应急预案》 ●公司工程质量、安全管理有关规定; ●《变电工程管理制度汇编》; 1.4 电气装置安装工程施工及验收规范(有关变电站安装部分); 1.5 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 1.6 XXXXXXX公司:有关XXXX工程现场调查情况。 2、工程概况 2.1 工程简介 XXXXXX变于XXXX年投产,系常规户外平面布置。其中110kV屋外配电装置位于该变电站东侧,采用单母线双刀闸分段接线;35kV屋外配电装置分列所区南侧,采用为单母线断路器分段接线,北向架空出线;#2主变压器位于110kV配电装置区与10kV配电室之间,容量为XXXXXXMVA;10kV屋内装置位于XXXX西侧,目前为单母线接线,暂无10kV出线.主控室位于10kV配电楼的北侧,典型的一层式结构。 因XXXXX县经济的迅速发展,用电负荷随之剧增,据XXX介绍XXXXX变的31.5MVA主变压器处于高负荷运行状态。根据XXXXX局安排将扩建1台31.5MVA主变压器(#1变)及#1变三侧的配套设备。设备基础及设备支架一期已全部上齐.

●工程名称:XXXXXXX扩建工程 ●监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●运行单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.2 工程规模及主要工程量 2.2.1远景建设规模及本期扩建规模见下表示 2.2.2电气主接线 110kV、35kV、10KV主接线维持原有接线方式,即110kV侧采用单母线双刀闸分段接线;35kV侧采用为单母线断路器分段接线;#1主变压器容量为1×31.5MVA;10kV屋内采用单母线接线,装置无出线,本期10kV I段母线上10KV电容器、电压互感器各一个. 2.2.3土建主要工作量 本期扩建设备支架一期已上齐,电缆沟、操作小道也无需建设。原基础由于设备更新尺寸不符须进行重造,同时对基槽、基坑开挖后多余土方外运,恢复损坏草皮及道路。

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

及以上变电所电气施工方案

10KV及以上变电所电气施工方案 第二分公司 1 / 20

第二分公司 1 1主题内容 4 2引用标准 4 3施工准备 4 4施工程序 5 5质量要求及技术措施 6 6 质量记录19 7 施工机具配置19 8 施工进度计划及劳动力计划安排19 9 施工安全措施19 2 / 20

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施 3 / 20

1 主题内容 10KV及以上变配电所电气安装工程包括下列主要内容: 高压开关柜;直流盘及控制、保护盘;低压开关柜;高压电器;电力变压器;电缆桥架及电缆支架;电力电缆及控制电缆;接地极及接地线。 在施工时,应根据施工设计文件据实统计工程量。 2 引用标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ149-90 电气装置安装工程母线工程施工及验收规范 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GBI147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 HG20237-94 化学工业工程建设交工技术文件规定 SHJ3505-99 石油、化工施工安全技术规程 3 施工准备 3.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气设备的几何尺寸。 3.2 配合土建做好各项预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3 备齐施工用料及施工机具。 3.4 做好施工用电准备工作。 3.5 与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4 / 20

变电站电气施工组织设计方案

***110KV变电站 安装工程 施工组织设计纲要批准: 审核: 编制: 年月日

目录 1工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程设计特点及主要设备选型 (1) 2公司本部与现场组织机构图及相互关系 (3) 2.1组织机构的设立 (3) 2.2公司本部与现场组织机构图及相互关系图 (4) 2.3各机构主要负责人职责 (4) 2.4工程主要负责人简介 (7) 3施工现场总平面布置图 (7) 3.1施工现场总平面布置原则 (7) 3.2施工总平面布置图:见附图。 (7) 3.3现场平面布置图说明 (7) 4施工方案 (9) 4.1施工准备 (9) 4.2施工工序总体安排 (14) 4.3工程成本的控制措施 (27) 5工期及施工进度计划 (28) 5.1工期规划及要求 (28) 5.2 施工进度计划横道图 (28) 5.3针对关键路线为确保工期所采取的措施 (29) 5.4进度计划风险预测 (30)

5.5主要安装设备及材料供应计划 ................................................................................ 6质量目标、质量合格证体系及技术组织措施........................................ 6.1质量目标........................................................................................................................... 6.2质量管理组织机构及主要职责.................................................................... 6.3质量管理措施 .............................................................................................................. 6.4质量管理及检验标准 ............................................................................................ 6.5质量保证技术措施 .................................................................................................. 7安全目标、安全保证体系及技术组织措施.............................................. 7.1安全管理目标 .............................................................................................................. 7.2安全管理组织机构及主要职责.................................................................... 7.3安全管理制度及办法 ............................................................................................ 7.4安全组织技术措施 .................................................................................................. 8环境保护与文明施工 .................................................................................................... 8.1文明施工的目标、组织机构和实施方案............................................ 8.2加强施工管理、严格保护环境.................................................................... 8.3文明施工考核、管理办法 ................................................................................ 8.4工程卫生技术措施 .................................................................................................. 9计划、统计报表的编制与传递............................................................................ 9.1计划、统计报表的编制与传递.................................................................... 9.2信息管理...........................................................................................................................

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

某110KV变电站试验方案

XXIIOkV变电站新建工程交接试验方案 批准________________ 审核________________ 编制_______________

2015年11月 XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XXIIOkV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1 )主变规模:最终 2 X 10MVA,本期2 X 10MVA。 2)出线: 110kV :最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV :最终出线4回,本期2回。 10kV :最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150 —2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1绝缘电阻及吸收比试验 2.2直流电阻试验 2.3接线组别及电压比试验 2.4介质损耗tg 3及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6绝缘油试验 2.7有载调压切装置的检查和试验 2.8额定电压下的冲击合闸试验 2.9检查相位 2.10交流耐压试验 2.11绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施

3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题; 3.2试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好, 引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3电流互感器二次严禁开路。 4.4套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险” 标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1交接试验所需仪器及设备材料:

变电站电气施工方案

象州县马坪乡变电站35KV扩建工程 电气施工方案 编制:许朝威 审核: 批准: 编制单位:广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司 编制日期:2010年12 月10日

电气部分 目录 一、编写依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工组织措施 (3) 四、技术标准 (4) 五、资源的要求: (26) 六、环境保护措施 (28) 七、附录: (30)

一、编制依据 有关施工图。 现行的国家和地方的建筑施工设备安装有关规范、规程标准。 本企业的施工技术水平、管理水平及成功经验。 二、工程概况 工程内容及建设规模:电压等级:35KV、10KV两个电压等级;主变压器:新增35KV 主变压器1台,容量5000KV A,迁移10KV A主变一台;新建35KV主变进线间隔一个,改造35KV出线间隔1回,改造10KV出线6回(配电装置柜共和制面)迁移户外布置成套无功补偿装置1套;新增二次设备共6面柜,扩建变电场地455平方米,建设改造变电站设备配套基础及电气主控室外座、10KV高压室1座;工程性质为改造。 三、施工组织措施 (1)组织机构 为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“象州35KV 变电站改造工程项目部”,代表公司对本标准实施全方位管理。经公司办公会议决定,项目部管理机构由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,相关人员在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。 项目经理:蓝继壮 项目负责人:周嵩霖 工作负责人:刘强明 安全员:蒋波 技术负责人:许朝威 施工人员:李玉林、廖祖辉、李荣贝等 (2)责任分工 职责和权限 1、项目经理 1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。 3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。 4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。 5)负责协调与相关供电局关系,联系停送电工作。 6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。 2、项目技术负责人 1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。 2)施工期间必须保障供电安全可靠,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

10KV及以上变电所电气施工方案

10KV 及以上变电所电气施工方案 第二分公司

第二分公司 1.. 1主题内容................................................................... 4. . 2引用标准................................................................... 4. . 3施工准备................................................................... 4. . 4施工程序................................................................... 5. . 5质量要求及技术措施

................................................................... 6. . 6 质量记录 1..8. 7 施工机具配置 1..8. 8 施工进度计划及劳动力计划安排.................................. 1..8 9 施工安全措施 1..8.

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制

某变电站工程施工总体方案

第一章编制依据和原则 1.1编制依据 1.1.1工程相关的设计图纸、工程地质勘探资料; 1.1.2现场条件:包括“三通一平”、供水、供电等现场条件; 1.1.3 工程预算及工料分析; 1.1.4工期要求; 1.1.5国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程,各种定额(预算定额、劳动定额、材料消耗定额、工期定额等); 1.1.6 有关新技术的成果及类似工程经验和资料等; 1.1.7建筑工程施工合同; 1.1.8广西一安《施工组织设计编制指导书》B03-1.1-11-2004。 1.2 编制原则 1.2.1严格执行基建程序、发挥本公司技术优势,按公司质量方针:“信守合同、精心施工、持续改进、顾客满意”。 1.2.2 科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。 1.2.3充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度,确保工程按期完成。 1.2.4坚持安全第一、质量为本,全面执行ISO9001国际标准化管理体系和新技术、新工艺、新材料、新方法成果的应用,确保工程质量和安全,切实贯彻执行国家施工验收规范,操作规程和制度。

1.2.5加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明、整洁及工程的正常施工。 1.3 本工程采用的技术规范 国家颁发的与本标段工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程,设计院技术文件适用于本工程。本工程执行下列规范、规程,但不限于以下规范、规程。 使用标准规范一览表 (1) 地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83 (2) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 (3) 钢筋焊接及验收规程JGJ18-96 (4) 建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95 (5) 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92 (6) 工程测量规范及条文说明GB50026-93 (7) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(低压电器)GB50254-96 (8) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(电力变流设备)GB50255-96 (9) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(起重机电气装置)GB50256-96 (10) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(爆炸和火灾危险环境电气装置)GB50257-96 (11) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(1kV及以下配线工程)GB50258-96 (12) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(电器照明装置)GB50259-96 (13) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 (14) 装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90

相关文档