文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气试验工程试验方案

变电站电气试验工程试验方案

变电站电气试验工程试验方案
变电站电气试验工程试验方案

220KV变电站新建工程绿色施工方案之欧阳光明创编

崇礼王山坝风电场 欧阳光明(2021.03.07) 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。第二篇绿色施工标准化管理一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地

绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。(二)绿色施工管理目标节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

220KV变电站新建工程绿色施工方案

崇礼王山坝风电场 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材与保护环境得技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进得技术措施与管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成得不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。?第二篇绿色施工标准化管理?一、绿色施工组织管理?(一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。?2、根据施工组织设计与公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。? 3、项目部与施工管理办公室必须按统一得规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解与细化后各自得责任,责任得考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度得落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材与保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。?施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。

绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。?(三) 1、贯彻绿色施工新标准与规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工基本要求? 绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。?2、加强绿色施工得宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地得绿色施工检查,平时针对存在得问题,及 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行时组织开会教育,令其整改。? 监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。?(四)绿色施工管理基础资料?绿色施工档案资料就是绿色施工基础工作之一,也就是检查考核落实绿色施工责任制资料与反映工作情况得重要依据,同时就是为绿色施工管理工作提供分析、研究、掌握绿色施工动态,以便改进工作,达到预测、预报、预防事故得目得,必须及时作好作全,真实反映情况。要作好得资料主要有: 1、工地得绿色施工组织机构及岗位责任制; 2、绿色施工、文明施工得各项制度;?3、绿色施工宣传教育、培训情况;?4、绿色施工技术资料(计划、措施)、交底、检查验收; 5、奖罚资料; 6、有关文件、会议记录。?(五)绿色施工检查 1、按《建筑施工现场绿色施工检查评分表》中得项目,逐一检查。 3、作出评定、提出处理意见与2、对绿色施工管理基础资料逐一核实,审查。? 整改意见。?4、复查整改情况。?二、绿色施工基本要求?1、建设工程实行施工总承包,总承包单位应对施工现场得绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位得绿色施工管理,并对所承包工程得绿色施工负责。 2、建立以项目经理为第一责任人得绿色施工管理体系,制定绿色施工管理责任 3、在施工组织设计中编制绿色施工技制度,定期开展自检、考核与评比工作。? 术措施或专项施工方案,并确保绿色施工费用得有效使用。?4、组织绿色施工教 5、定期对施工现场绿色施工实施情况进育培训。增强施工人员绿色施工意识。? 行检查,做好检查记录。 6、在施工现场得办公区与生活区应设置明显得有节水、节能、节约材料等具体内容得警示标志。 7、施工前,施工单位应根据国家与地方法律、法规得规定,制定施工现场环境保护与人员安全与健康等突发事件得应急预案。?8、按照建设单位提供得设计资料,施工单位应统筹规划,合理组织一体化施工。 ?第三篇绿色施工具体措施 一、施工场地及工地大门?围墙按照建设单位设计得统一围墙,采用环保得页岩砖砌筑,水泥砂浆抹灰,贴宣传标语。?工地大门上方用钢结构做成拱形,上设“四川省与源电力有限公司马上坪220KV变电站新建工程”标志,钢柱上书“高高兴兴上班来,平平安安回家去”。工地围墙周边得落实专人每天进行清洁卫生得清扫,实行“三包”责任制,保持施工现场与周边结合部位得整洁环境,绿色施工领导小组定期对落实情况进行检查。?进入施工场地道路设置清洗槽,帮助清洗出厂汽

风电场绿色施工、节能减排技术措施

绿色施工、节能减排施工技术措施 1工程概况 1.1工程概况 河北建投新能源东辛营200风电场位于河北省沽源县境内西南部山区。在风电场的西北部东辛营村附近新建一座220变电站,作为风电场的控制中心和办公、生活所在地。 河北建投新能源东辛营200风电工程本期建设规模为200,共安装单机容量为1.5的风力发电机组133台,每台风机就近布置一台升压变压器,风机发电经升压变压器升压后送往升压变电站,最终接入电网。 35集电线路共分6条双回, 12条单回路,主线路采用双回路铁塔,风机侧采用单回路杆塔接风机。工程导线采用钢芯铝绞线,光缆采用全无金属自承式光缆既(8芯)光缆。 风机设备的技术特性 2编制依据: 《污水综合排放标准》 8978-1996 《常用化学危险品贮存通则》 15603-1995《环

境管理体系要求及使用指南》 24001-2004《职业健康安全管理体系规范》 28001-2001 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《电力建设安全健康环境评价标准》国家电网工[2004]488号 《国家电网公司环境保护监督规定(试行)》国家电网安监[2005]450号 《职业安全健康管理体系审核规范》- 2001 3施工部署 3.1绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现;是建设可持续发展的重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节,对造福子孙后代具有长远的重要意义。

变电所电气试验方案

天津地铁3号线供电系统安装工程第1标段 变 电 所 电 气 试 验 方 案 编制: 审核:

中铁十三局集团电务工程有限公司 天津地铁3号线供电系统安装工程第1标段项目经理部 一、编制依据 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 GB1984 交流高压断路器 GB/T3309 高压开关设备常温下的机械试验 《保护继电器校验》 《电工调试》 《电力工程电气设备手册》 《城市轨道交通直流牵引供电系统》GB/T10411-2005 二、使用范围 本工艺规范仅限中铁十三局集团电务工程有限公司承建的天津地铁3号线供电系统安装工程的电气调试试验。 本工艺规范如有与国家行业规范、部门规范矛盾之处,请以国家 行业、部门标准规范为准。 三、试验项目 高压试验 3.1 干式变压器试验: 3.1.1 测量绕组连同套管的直流电阻; 3.1.2 检查所有分接头的变压比;

3.1.3 测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数; 3.1.4 绕组连同套管的交流耐压试验; 3.1.5 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 3.1.6 额定电压下的冲击合闸试验; 3.2 互感器试验 3.2.1 测量电流互感器的励磁特性曲线; 3.2.2 检查互感器变比; 3.3 SF6断路器试验 3.3.1 辅助和控制回路绝缘电阻及交流耐压试验; 3.3.2 导电回路电阻; 3.3.3 合、分闸时间及同期性以及合闸电阻预投入时间; 3.3.4 断口并联电容的电容量和tgδ; 3.3.5 合、分闸电磁铁的最低动作电压; 3.4 避雷器试验 3.4.1 测量绝缘电阻; 继保试验 3.1 35kV进线开关柜二次回路检查; 3.2 35kV变压器馈线柜二次回路检查; 3.3 主变压器保护屏CT二次回路检查;

变电站的电气设备安装和调试教学总结

变电站的电气设备安装和调试 【摘要】本文围绕变电站电气设备的安装技术进行详细阐述,对电气设备在线监测进行了要求。希望能够给电气设备安装提供一些借鉴。 【关键词】变电站;电气设备;安装调试;在线监控 一、前言 在变电站的建设过程中,其安装质量直接关系到变电站的安全稳定运行。安装技术是保证安装质量的关键。因此,加强变电站电气设备的安装是非常重要的。 二、主要电气设备 根据变电站电能的生产、变压、输送、分配和使用的安全、优质、可靠以及经济运行的要求,主要有下列电气设备: 1、一次设备。 直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备,它通常包括以下五类:(1)能量转换设备。发电机、变压器、电动机等属此类。其中的发电机和主变压器是电站的心脏,简称主机主变。 (2)开关设备。这类电器用于电路的接通和开断。当

电路中通过电流、尤其通进很大的短路电流时,要开断电路很不容易,需要具备足够的灭弧能力。 (3)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感等,电流互感器作用是将交流大电流变成小电流(5A 或1A),供电给测量仪表和继电保护装置的电流线圈;电压互感器作用是将交流高电压变成低电压(100V 或100/3V),供电给测量仪表和继电保护装置的电压线圈。它们使测量仪表和保护装置标准化和小型化,使测量仪表和保护装置等二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证设备和人身安全。 (4)保护电器。保护电器包括用于过负荷电流或短路电流保护的熔断器(俗称保险)和防御过电压的设备,即防雷装置。熔断器用来断开电路的过负荷电流或短路电流,保护电气设备免受过载和短路电流的危害。熔断器不能用来接通或断开正常工作电流,必须与其他电器配合使用。防雷装置包括:避雷器、避雷针、避雷线(架空地线)、避雷带和避雷网等。 (5)绝缘子。绝缘子用来支持和固定载流导体,并使载流导体与地绝缘或使装置中不同电位的载流导体间绝缘。 (6)接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作(称为工作接地)或保护人身安全(称为保护接地)。 2、二次设备。

输变电工程线路工程绿色施工方案(新版)

宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程 绿色施工方案 施工单位(章) 年月日

目录 1 编制依据 (3) 2 工程简介 (3) 3 节能降耗工作方针及目标 (3) 3.1节能降耗工作方针 (4) 3.2节能降耗工作目标 (4) 4 节能降耗管理组织机构 (4) 4.1节能降耗管理组织机构 (4) 4.2节能降耗管理职责 (4) 5 办公生活区节能降耗控制措施 (6) 5.1无纸化办公及纸张、耗材节约措施 (6) 5.2节约用水控制措施 (7) 5.3节约用电控制措施 (7) 5.4煤和燃气节约措施 (7) 5.5其它生活节能降耗措施 (7) 6 现场施工节能降耗控制措施 (8) 6.1工程材料设备工艺节能降耗措施 (8) 6.2基础施工节能降耗措施 (8) 6.3施工节能降耗措施 (9) 6.4母线施工节能降耗措施 (9) 6.5其它施工节能降耗措施 (10) 7 环境保护措施 (10) 7.1 环境管理机构 (11) 7.1 环境管理目标 (11) 7.2 环境管理执行的法律、法规清单 (11) 7.3 环境管理方案 (11) 垃圾回收 (14)

绿色施工方案 1 编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》; 2、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》; 3、《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》; 4、《国务院关于加强节能工作的决定》; 5、《节约用电管理办法》; 6、《关于认真贯彻国家节能减排政策作好规范企业经营活动的通知要求》; 7、参照《国家电网公司节能与环境保护技术监督规定(试行)》; 8、《关于全面开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”试点输电线路建设的通知》; 9、《关于进一步加强“两型三新”输电线路工程建设试点工作的通知》; 10、参照《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》。 2 工程简介 宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程,位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟镇境内,起点为冯记沟110kV升压站,终点为宋堡330kV变电站110kV进线构架。本工程除钻(穿)越宋慧、宋大110kV线路采用电缆穿管直埋外,其余段采用单回路架空架设,新建线路全长1*8.837km(架空)+1*0.304km(电缆)。 本工程选用2*JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400mm,地线采用两根24芯OPGW光纤复合架空地线,电力电缆采用JLW03-64/110-1*630型铜缆。

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

高压电气试验安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD687 高压电气试验安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气试验安全注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:

关于变电站电气设备安装和调试技术分析

关于变电站电气设备安装和调试技术分析 发表时间:2013-03-29T09:34:40.263Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年12月供稿作者:李矗 [导读] 电气设备试验还有很多,如发电机、变压器的其他静态试验和动态试验;电动机动静态试验;高压断路器试验; 李矗 (中建安装工程有限公司) 2012年《建筑学研究前沿》12月 摘要:变电站电气系统的安装调试过程中,应严格按照图纸施工安装、准确接线;对在安装过程中出现的问题,应做认真具体分析,并应及时采取相应的措施,这样才能保证电气设备的安装与调试的质量,达到安全送电的要求。本文针对变电站电气设备的安装、设备调试的技术要点及电气设备试验进行了详细分析。 关键词:变电站;电气设备;安装;调试;试验 一变电站电气设备的安装技术 电气设备的安装不仅要考虑到安全问题,还同时受到环境的约束。在正式安装前,技术人员应该严格地核对系统图纸及接线图,因为误接线的情况十分容易发生,我们必须避免。主要设备到场的时间要事先通知管理人员和安装人员,提前做好各项准备工作,从源头上杜绝差错的发生,比如道路的平整和位置方向的确定。安装人员在安装前应按照图纸标明的要求,认真核对配电柜、变压器规格型号和各类技术参数,查看运输过程中的冲击记录,对主变压器各个部件的绝缘强度、密封性等也要检查分析,以防安全隐患发生,各类附件也必须按照规定工序施工。场地的清理和卫生防护工作十分重要,准备工作完毕后,在安装的过程中,要配备专门人员记录下环境温度和湿度的数据,仔细观察数据的变化。因为安装受到环境的约束,万一遇到恶劣的天气,应当及时提醒停止施工,以免造成物件损坏引起质量下降,无法满足运行的要求。 1.1 主变压器及电缆安装 (1)安装技术人员必须要高度的责任感,否则对工作的轻率态度会导致操作出现严重事故。目前,我国大部分企业对操作人员进行了关于施工质量方面的技术培训,明确了施工责任,贯彻施工注意事项、安装事项,保障施工质量,从自身业务和素质上警醒他们。安装过程中,由于技术人员粗心操作,容易导致仪表安装后出现不牢固的现象。之前,我们的变压器是直接安装在地面上的,由于科技水平的发展,现在变压器安装的底座是一个基础型的钢座,这个基础型的钢座与接地干线焊拽被一起固定在地面上,这样的稳固性较高,但同时也出现了问题。因为变压器是利用螺栓固定在钢座上的,而通常变压器的安装要求十分高,这样的情况下往往会出现钢座与变压器底盘尺寸不符合,或者是柜的尺寸不匹配,直接影响了设备的顺利安装。 (2)保护屏上的二次电缆头在制作时需要格外谨慎,如果绝缘层损坏,安装质量将得不到保证,为了避免碰伤电缆线,使屏蔽层接地,尤其是安装人员为了图省事经常将电缆捆扎在一起,这种做法并不恰当,最好的方法是单根电缆打把固定,宁可工序上繁琐一点,也可以方便后续的运行维护,实质上从整体上省下了时间。 (3)同时电缆安装过程中,还需注意以下几点:①电力电缆不同于绝缘电线,直径相同,载流量却要要小很多,这也是由于其自身散热难的特性造成的。②电缆的载流量不是随意设置的,满额运作容易引起过热现象,所以运作时要严格按照工作手册的要求操作。 1.2 母线安装 电气设备所发挥的作用毋庸置疑,对于整个变电站而言是至关重要的。而由于现场技术人员考虑问题不全面、自身业务素质有限等一系列原因,在实际进行电气设备安装时极易造成这样那样的问题,在变电站铺设电线管的时候,技术人员会碰到许多的问题,经常会发生的情况有下面几种:(1)金属管丝扣进行连接的时候,为避免焊口位置母线强度降低,应在焊接位置补强,否则它们的连接处在通过中间的接线盒时,会出现不焊跨接钢筋的情况,有时也会焊接长度达不到,正确的做法是焊接时速度应均匀以保证焊接质量;(2)管口插入箱、盒内的长度不能达到一致的要求,钢管不能严格做到接地接零,这些现象一般是由于核对不严谨和粗心操作造成的;(3)管母线吊装时,为防止起吊时线变形,大部分情况下采用多点起吊法。具体是先把管母吊至适当的高度,再把悬挂绝缘子串拉至线夹位置装配。(4)技术人员在进行穿线的过程中,线出现背扣或打结。导线的连接不符合规格,采用劣质压线帽,甚至出现不焊接的现象;技术人员在进行这些电气设备的安装调试过程中,必须严格按照出厂技术说明书进行审核整改,务必一丝不苟,这样才能确保电气设备的安装质量。 1.3 断路器安装 断路器属于保护和控制装置,要注意的是检查它的组装是否按指示符合要求,务必做到扭矩拧紧,没有松动现象,确保所有单元都处于开断位置。要强调的是正确的接线方式是由串联形成的断路器控制回路断线信号。在此基础上,跳闸的闭锁触电如果接到由于失误接到了同一个电源回路上,就会造成两路跳闸回路的状况。 1.4 隔离开关的安装 隔离开关比较常见,安装中用力要注意,用力过度容易造成内部齿轮不吻合;在安装调整触点时,由于触点细小不易操作,经常会发生插入深度不够或摩擦过多发热;另外可以给动静触头涂抹润滑油,防止卡涩,同时保持触头表面的清洁也十分重要,因为触头上的异物会导致触面磨损,接触不良或电弧过热一般就是这样产生的。 二设备调试技术 2.1 高压试验 准备工作是我们在整个电气工程中都在强调的,它的重要性我们不再赘述,。那么在高压试验中,准备工作就是要认真阅读分析设备说明书及出厂试验报告,熟知设备结构,对安装有个整体的把握。在开关柜内母线安装完成之后,技术人员应将母线筒内母线与主变进线桥分离,这样做是为了确认所有间隔的母线上没有出现杂物,杂物会影响到其绝缘性能,必须在准备工作时就做好清洁。母线检验完毕后是对耐压值的检测,技术人员会利用试验加压,在加压的过程中观察记录数据,来测试其耐压值是否符合规定的要求。单原件试验主要包括变压器本体、避雷器试验、电容器组试验、断路器特性试验、互感器试验等,均应严格按照电气设备交接试验标准规范进行。 2.2 继电保护调试 科学技术是第一生产力,国家对科技领域投入了大量的资金和人才,从而也研发出了大量的先进设备。其中有专为无人值守设计的变

光伏电站工程绿色施工方案.

中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目一期20MWp 绿色施工方案 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目自开工以来,我们着重从转变观念,顺应低碳潮流入手,吸收国家建筑行业出台的各种法规内涵,进行消化,汲取其中的精髓,积极围绕建筑节能、节地、节水和保护环境五大目标着手,通过企业文化四个层次的分层引导,探索以流程为中心、以信息化为助力、以绩效为约束的现代项目管理新思路打造精品工程。 具体实施情况见以下方案: 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境影响评价法》 3、《中华人民共和国大气污染防治法》 4、《中华人民共和国水污染防治法》 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7、《建设项目环境保护管理条例》 9、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006 10、《绿色施工导则》 11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 12、《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90) 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007) 14、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析 15、本企业现有的技术和施工管理经验 16、其他资料 二、工程概况 2.1 基本信息 (1)工程位置 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目是由中节能太阳能科技股份有限公司投资建设的并网光伏电站,容量为20MWp,后期规划建设规模为50MWp。本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施,项目位于江西省贵溪市流口镇。 本工程采用EPC总承包方式建造,新建核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、箱式变电站构成,全站共20个发电单元,全部采用固定式太阳能电池板阵列形

变电所电气试验及检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电所电气试验及检修安全技术措施正式版

变电所电气试验及检修安全技术措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一:工程概况 根据《煤矿安全规程》规定及《煤矿电气试验规程》的要求,我单位需对主井临时变电所及主井临时提升机房高压电气设备做电气预防性试验,以确保供电安全。本次试验工作由江苏矿业建井处负责。为确保本次试验工作的安全、顺利进行,制定本措施用于指导试验工作。 为保证机电设备正常运转,保证安全生产需要,必须定期对电气设备定期进行检修,我单位将对主井临时变电所分阶段进行检修,为保证检修过程中施工安全,

特制定本措施。 二:施工组织 施工单位: 现场施工负责人: 现场安全负责人: 现场技术负责人: 现场施工人员: 三、试验内容 主井临时变电所各高压柜、变压器及主井临时提升机房的高压电气设备的继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 四:施工前的准备工作 1. 施工前,检查工作地点处的接地线、10KV验电笔、“禁止合闸、有人工

变电站施工的重点与难点

变电站施工的特点及相关问题 变电站在电力系统中承担着重要任务,其项目工程的设计施工属于特殊工业建筑,与普通民用建筑有着很大区别。由于变电站项目的重要性及其特殊性,在施工过程中会遇到独特且棘手的问题,下面将以220KV变电站施工为例,从多个方面分析变电站项目在施工过程中的特点及可能出现的问题。 1.建筑工程特点: 变电站选址多远离人员密集区,且要求场地平坦开阔。平场工作量大,挖填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量大。

主控、继电器室及室外盘柜量大,相关安装及验收规范较严格。 微机综合自动化程度高。 3.总体施工工序特点 先地下、后地上; 先土建、后电气,然后调试; 先综合楼(一般包括控制室、继电器室、通讯室等)后附属,先主体后装修; 先高压、后低压然后其他(如先220KV、后110KV); 先构架后支架 4.主要工序和特殊工序施工特点及其要求 220KV、110KV构支架施工,水泥杆、铁件加工质量对组装质量影响很大,故应严把原材料、半成品进料质量关,由有关施工人员对进场的每一件构件进行验收,并对加工质量进行中间控制。220Kv构架、钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制,吊装时必须同时用两台经纬仪控制或用其他有效措施保障组件水平安装。 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。 特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。 安装设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的

XXX变电站绿色施工实施效果阶段性检查记录表

绿色施工实施情况阶段性检查记录表 工程名称:XXXkV变电站工程编号:001 序号施工阶段与检查记录检查项目及要求前期准备(阶段) 检查结果 1 环境 保护 现场施工标牌应包括环境保护内容 现场设置了“四牌一图”及环保标识牌, 环保目标明确。 生活垃圾分类处置,垃圾桶按可回收利用与不可回 收两类设置,定位摆放,定期清运;建筑垃圾应分 类别集中堆放,定期处理,合理利用,利用率应达 到30%以上。 现场设置了可回收、不可回收垃圾桶,生 活垃圾分类处理;建筑垃圾设置了集中堆 放处,定期清理,实际利用率达到50%以上。 施工现场的污水排放除符合应符合有关规定,现场 道路和材料堆放场周边设排水沟;工程污水和试验 室养护用水经处理后排入市政污水管道。 在施工现场设置了二级沉淀池,经二级沉 淀后用于现场防尘洒水使用,基本符合污 水排放要求。 光污染除符合国家环保部门的规定外,应符合下列 要求:(1)夜间电焊作业时,采取挡光措施,钢结 构焊接设置遮光棚;(2)工地设置大型照明灯具时, 有防止强光线外泄的措施。 / 噪音控制应符合下列规定: 产生噪音的机械设备尽量远离施工现场办公区、生 活区和周边住宅区; 采用先进机械、低噪音设备进行施工,定期保养维 护,从声源上降低噪音。 现场宜设噪声监测点,实施动态监测。 / 基坑施工时,应采取有效措施,减少水资源浪费并 防止地下水源污染。 / 现场直接裸露土体表面和集中堆放的土方应采用临 时绿化、喷浆和隔尘布遮盖等抑尘措施;现场拆除 作业、爆破作业、钻孔作业和干旱条件土石方施工, 宜采用高空喷雾防尘设备或洒水减少扬尘。 / 2 节材与 材料资 源利用 材料选择本着就地取材的原则并有实施记录;机械 保养、限额领料、废弃物再生利用等制度健全,做 到有据可查,有责可究。 施工机械维修保养、限额领料、废弃物处 理等均设专人负责,相关制度健全。 选用绿色、环保材料的同时,还应建立合格供应商 档案库,所选材料应符合《民用建筑工程室内环境 污染控制规范》(GB50325)和《室内装饰装修材料 有害物质限量》(GB18580-18588)的要求;混凝土 外加剂应符合《混凝土外加剂》(GB8076-1997)、 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)、 《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001) 的要求,且每方混凝土由外加剂带入的碱含量≤ 1kg。 /

10KV变电所预防性试验电气试验施工方案

重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验 电气试验施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年一月

目录 一.工作任务概况 二.试验人员及试验设备准备 三.试验准备 四.试验进度计划 五.技安措施及注意点

一、工作任务概况 1.1.重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验,总容量为 8850kVA+60kVA,其1*1600kVA+5*1250kVA+1*1000kVA+2*30kVA 共变压器9台,10kV高压开关柜22台,开关及保护16套,10KV 电力电缆13根,10KV电压互感器2只,少油开关检测1只,高压避雷器21只,接地电网7处等。本次停电计划为一天,电气试验施工周期为一天,施工完成1#、2#线主变、开关、电缆试验及所有保护校验工作(包括清扫),当天下午恢复送电。 1.2.本计划编制依据 1.2.1.《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996) 1.2.2.《重庆市电力设备交接和预防性试验规程》 二.试验人员及试验设备配备 2.1.试验人员 2.1.1.试验班班长(现场负责人) 2.1.2.试验班组成员: 2.2.试验设备 2.2.1.电试设备:YSKS3/JD交流耐压控制箱、试验变压器3KVA/5KVA、变压比自动测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、直流泄露测试仪、高压电子兆欧表 2.2.2.开关试验设备:KZY-3/ZKC-1 型开关特性测试仪、回路电

阻自动测试仪、 2.2.3.继电保护试验设备:AD310B/单相继电保护试验仪、JZS-2继电器综合测试仪、大电流发生器、3KVA/5KVA调压器 三、试验准备 3.1.安全、技术准备 3.1.1.由试验班班长会同技术负责人察看现场编制作业计划书,开出(变电第一或第二种工作票)报主管部门审批以后执行 3.1.2.根据作业计划书及业主要求和现场实际情况对试验班组人员进行安全技术交底 3.1.3.根据现场具体情况,合理布置现场人员工作 3.1.4.察看现场安全工器具情况(应满足工作票安全措施要求所需安全工器具,如有损坏或不全应另带) 四.试验进度计划 一.试验进度计划 *试验日期为月日 当天月日上午 1.开具变电第一种工作票审核并送至试验现场(用户变电所值班负责人或许可人填写) 2016年 / 2.试验人员到现场开开工会、分工并做好准备工作 2016年 / 7:45----8:00 *用户值班人员应在此时间前将柜进线开关断开使设备停运并

攀枝花马上坪220KV变电站新建工程绿色施工方案.doc

南充潆溪110KV变电站新建工程 绿 色 施 工 计 划 四川和源电力有限公司

第一篇工程概况南充潆溪110KV变电站新建工程位于南充市潆溪镇潆华工业园,绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。 第二篇绿色施工标准化管理 一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立潆溪11 0KV变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,由担任组长、技术负责人、安全负责人为副组长,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背

绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。 施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。 绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对存在的问题,及时组织开会教育,令其整改。 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。 (四)绿色施工管理基础资料