文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门禁锁分类及选用

门禁锁分类及选用

门禁锁分类及选用
门禁锁分类及选用

门禁锁类

锁类图片功能

电控锁电控锁是一个由继电器控

制的机械锁装置,目前已

形成了多种不同结构的系

列化产,包括电插锁(阳

极锁)、阴极锁(电锁口)、

磁力锁、电控锁等。

电插锁电子控制锁具,通过电

流的通断驱动“锁舌”

的伸出或缩回以达到锁

门或开门的功能。当然,

关门开门功能的实现需

要与“磁片”配合才能

实现。

电机锁无方向、耗电省、无碰

撞、声音轻、寿命长、

摩擦小声音、提示自动

检测锁舌状态、安装方

便、适应性强、新标准、

美观

磁力锁

关于门禁系统锁具的比较

门禁系统中常用的一些锁

1-1.电控机械锁

外观:

1.开门:在门外看不见锁扣,只看见机械锁,方便装修风格的一致;

2.外开门:在门外可以看见锁扣和机械锁舌,美观度差;

独立性:必须与机械锁配合使用。

安全性:优点:

1.断电时门是锁定状态;

缺点:

1. 要求机械锁的锁舌可以伸缩,使用薄片比如可能抵回机械锁舌;

2. 要求机械锁没有方舌;

3. 系统不能检测用钥匙合法开门和非法开门的区别;

4. 用于外开门安全性最差,由于门外可以看到锁舌,可以使用工具

撬回锁舌开门;

5. 对门的开向有要求,要求开门;

适用性:最适用于办公室单扇开木门,是经济型的最佳方案。

机械锁:

1.与纯机械锁配合使用

优点:选择面广。

缺点:门禁系统不能区分把手开门与非法开门;

2.与带反馈信号的机械锁配合使用

优点:把手开门时可以给门禁系统出门信号,系统不会误报警。

锁舌动作和钥匙开门有反馈信号,如果有人故意撬锁,或钥匙丢失

门禁系统报警。

1-2.磁力锁

门禁磁力锁:又叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。磁力锁的固定用配件和螺丝(锁里原配好了)磁力锁的接线端子有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可以不接。磁力锁通常用于木门,防火门。

优点:性能比较稳定,返修率会低于其他电锁。安装方便,不用挖锁孔,只用走线槽,用螺钉固定锁体即可。

缺点:一般装在门外的门槛顶部,而且由于外露,美观性和安全性都不如隐藏式安装的电插锁。价格和电插锁差不多,有的会略高一些

由于吸力有限,通常的型号是DX-280公斤力的,这种力度有可能被多人同时,或者力气很大的人忽然用力拉开。所以,磁力锁通常用于办公室部等一些防君子不防小人的非高安全级别的场合。有些安全场合,例如”监狱“,如果用到磁力锁,会定做抗拉力DX-280S公斤。

外观:安装于门的上部,有两种安装方式,门外和门。

独立性:可以独立使用,但门上应另配把手。

安全性:优点:

1.断电开门,消防时系统断电锁释放;

2.自带门磁检测;

3.对门的开向无要求,开和外开均可以安装。

缺点:

1.断电开门,如电力系统故障门的管制丧失,不适用于重要场所;

门类办公室单扇木门会议室木门防火门(外开) 有边框玻璃门开外开

适用性☆☆★★★★★★★★★★★★

1-3.电控执行手锁

外观:美观大方,机电一体化。

独立性:可以独立使用。

安全性:优点:

1.断电时门是锁定状态;

2.有方舌和防撬斜舌,安全性高;

3.有锁状态反馈信号:

⑴.锁芯:可以鉴别是否使用钥匙开门,如果钥匙丢失,信号传给

门禁控制器后系统可以报警;

⑵.把手:可以鉴别使用还是外把手开门,把手可以取代出门按钮,

因为把手动作时给了门禁系统信号,系统不会误报警;

⑶.锁舌:可以提供锁舌状态信号,是否回位,门是否锁好;

4.对门的开向无要求,开和外开均可以安装;

缺点:

门类办公室单扇木门会议室木门防火门(外开) 有边框玻璃门开外开

适用性★★★★★★★★★★☆☆☆★★★★★☆☆☆☆☆

1-4.电插锁

有的人也叫他“阳极锁”,其实他只是“阳极锁”的一种,即停电开门的电锁。因为按照消防要求,火灾时,大楼会自动切断电源,电锁应该打开,方便人员逃生,所以大部分电锁是断电开门的。

电插锁分为两线电插锁、四线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。

两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。

四线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有两条白色的线,是门磁信号线,反映门的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不接。四线电插锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,属于性价比好的常用型电锁。

电插锁上的关门延时设置。所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置为0秒,3秒,6秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。

请注意这个延时和门禁控制器和门禁软件设置的开门延时两个概念不一样。门禁控制器和门禁软件设置的是“开门延时”,或者叫“门延时”,是指电锁开门多少秒后自动合上。

电锁自带的延时,是关门延时,是指门到位多久后,锁头下来,锁住门。一般门禁系统都是要求门一关到位,锁头就下来,把门关好。所以,电锁延时缺省设置成0秒。而有些门,地弹簧不好,门在关门位置前后晃荡个几下,门才定下来,这个时候如果设置成0秒,锁头还没有来得及打中锁孔,门就晃荡过去了,门在晃荡回来会把已经伸出来锁头撞歪,这种情况就可以设置一个关门延时,使门晃荡几下后,稳定下来,锁头再下来,关闭门。

五线电插锁:

和四线电插锁的原理是一样的,只是多了一对门磁的相反信号,用于一些特殊场合,正式场合反而麻烦,工程师要测试该用哪一对。

红黑两条线是电源。还有COM NO NC 三条线,NO 和NC 分别和COM 组成两对信号相反(一组闭合信号,一组开路信号)。门被打开后,闭合信号变成开路信号,开路信号的一组变成闭合信号。

八线电插锁:

原理和5线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。

门禁锁分类及选用

门禁锁类 锁类图片功能 电控锁电控锁是一个由继电器控 制的机械锁装置,目前已 形成了多种不同结构的系 列化产,包括电插锁(阳 极锁)、阴极锁(电锁口)、 磁力锁、电控锁等。 电插锁电子控制锁具,通过电 流的通断驱动“锁舌” 的伸出或缩回以达到锁 门或开门的功能。当然, 关门开门功能的实现需 要与“磁片”配合才能 实现。 电机锁无方向、耗电省、无碰 撞、声音轻、寿命长、 摩擦小声音、提示自动 检测锁舌状态、安装方 便、适应性强、新标准、 美观 磁力锁

关于门禁系统锁具的比较 门禁系统中常用的一些锁 1-1. 电控机械锁 外观: 1.开门:在门外看不见锁扣,只看见机械锁,方便装修风格的一致; 2.外开门:在门外可以看见锁扣和机械锁舌,美观度差; 独立性:必须与机械锁配合使用。 安全性:优点: 1.断电时门是锁定状态; 缺点: 1. 要求机械锁的锁舌可以伸缩,使用薄片比如可能抵回机械锁舌; 2. 要求机械锁没有方舌;

3. 系统不能检测用钥匙合法开门和非法开门的区别; 4. 用于外开门安全性最差,由于门外可以看到锁舌,可以使用工具 撬回锁舌开门; 5. 对门的开向有要求,要求开门; 适用性:最适用于办公室单扇开木门,是经济型的最佳方案。 机械锁: 1.与纯机械锁配合使用 优点:选择面广。 缺点:门禁系统不能区分把手开门与非法开门; 2.与带反馈信号的机械锁配合使用 优点:把手开门时可以给门禁系统出门信号,系统不会误报警。 锁舌动作和钥匙开门有反馈信号,如果有人故意撬锁,或钥匙丢失 门禁系统报警。 1-2. 磁力锁 门禁磁力锁:又叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。磁力锁的固定用配件和螺丝(锁里原配好了)磁力锁的接线端子有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有COM NO NC 三个接线端子,这

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

门禁电子密码锁说明书

《微机原理及接口技术》 课程设计说明书 课题:门禁电子密码锁 专业:通信工程 班级:**** 姓名:****** 学号: 指导老师:

目录 一、设计任务 (3) 1、设计题目 (3) 2、设计目的 (3) 3、设计任务 (3) 4、设计基本要求 (3) 二、总体方案设计与论证 (4) 1、总体方案设计 (4) 2、按键消抖方案设计与论证 (4) 3、按键检测方案设计与论证 (5) 4、数码管显示方案设计 (5) 三、总框图及总体软件设计说明 (5) 1、系统总框图 (5) 2、硬件模块功能说明 (5) 3、软件设计说明 (6) 四、局部程序设计说明 (7) 1、按键检测程序 (7) 2、拆字程序 (8) 3、显示程序 (10) 4、核对密码程序 (11) 5、中断服务程序 (14) 五、系统资源分配 (15) 六、系统功能与操作说明 (16) 七、调试记录及调试结果 (17) 八、课程设计总结 (17) 附录 (18)

一、设计任务 1、设计题目:门禁电子密码锁 2、设计目的:通过小型微机应用产品的设计与调试过程,运用《微机原理 及接口技术》课程所学的基本知识,在设计中加以应用,进而得到理解、巩固和提高发展,通过实践的过程学习掌握分析与解决实际问题的方法与手段,提高设计、编程与调试的实际动手能力,作为工程技术工作的一次基本训练。 3、设计任务:设计一个以单片机为核心的门禁密码锁。具有密码开锁,不 同权限的密码修改、密码输入安全设置、开门时段管理等功能。编程并在单片机实验板上模拟调试实现。 4、设计基本要求: 1、开机进行接口部件及数码显示器、指示灯、讯响器等自检。 2、密码分为管理员密码和用户密码:管理员密码为8位0~9的数字,而 用户密码为6位0~9的数字。 3、设置“0”~“9”的数字键及“ESC”和“ENT”等功能键。对按键输入 信号须进行软件消抖处理。 4、工作模式: (1)常态:数码管显示时钟。 (2)开锁模式:需输入6位数字为0~9的密码进行开锁。密码数字可以由管理员事先设置保存共普通用户使用。 (3)管理员操作模式:需输入8位0~9的密码,可以进行修改用户密码、修改管理员密码、修改进门时段等功能。 5、常态下,八位LED 7段数码管显示时钟信息可包括小时、分钟、秒钟。 6、只要按下0~9的数字键则转入开锁状态,每按一个数字键使数码管从 左到右逐次显示“—”。 7、如果输入的密码为6位则和用户密码进行匹配,匹配一致则开锁,如 果输入的密码为8位则和管理员密码进行匹配,匹配一致则进入管理员操作模式。 8、在密码输入状态下,输入满6位或8位密码数据后,按“ENT”键才能 进行密码匹配,如果没满6位或8位数字密码,按“ENT”则不作响应。 9、输入的用户密码如果匹配则相应指示灯亮并且电动开门电磁铁线圈通 电1S开门后返回常态;如果输入不正确,则提示“E”,3S后返回常态,等待下一轮的密码输入。

门禁锁分类及选用

门禁锁类

关于门禁系统锁具的比较 门禁系统中常用的一些锁 1-1.电控机械锁 外观: 1.内开门:在门外看不见锁扣,只看见机械锁,方便装修风格的一致; 2.外开门:在门外可以看见锁扣和机械锁舌,美观度差; 独立性:必须与机械锁配合使用。 安全性:优点: 1. 断电时门是锁定状态; 缺点: 1. 要求机械锁的锁舌可以伸缩,使用薄片比如身份证可能抵回机械 锁舌; 2. 要求机械锁没有方舌; 3. 系统不能检测用钥匙合法开门和非法开门的区别; 4. 用于外开门安全性最差,由于门外可以看到锁舌,可以使用工具 撬回锁舌开门; 5. 对门的开向有要求,要求内开门; 适用性:最适用于办公室单扇内开木门,是经济型的最佳方案。 机械锁: 1. 与纯机械锁配合使用 优点:选择面广。 缺点:门禁系统不能区分内把手开门与非法开门; 2. 与带反馈信号的机械锁配合使用 优点:内把手开门时可以给门禁系统出门信号,系统不会误报警。

锁舌动作和钥匙开门有反馈信号,如果有人故意撬锁,或钥匙丢失 门禁系统报警。 1-2.磁力锁 门禁磁力锁:又叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。磁力锁的固定用配件和螺丝(锁里原配好了)磁力锁内的接线端子有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有 COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可以不接。磁力锁通常用于木门,防火门。 优点:性能比较稳定,返修率会低于其他电锁。安装方便,不用挖锁孔,只用走线槽,用螺钉固定锁体即可。 缺点:一般装在门外的门槛顶部,而且由于外露,美观性和安全性都不如隐藏式安装的电插锁。价格和电插锁差不多,有的会略高一些 由于吸力有限,通常的型号是 DX-280公斤力的,这种力度有可能被多人同时,或者力气很大的人忽然用力拉开。所以,磁力锁通常用于办公室内部等一些防君子不防小人的非高安全级别的场合。有些安全场合,例如”监狱“,如果用到磁力锁,会定做抗拉力 DX-280S公斤。

门禁电控锁磁力锁的安装方法

一.外开门的表面安装方法:(参照图一至图八) 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳 手打边板,准备安装(见图一) 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠 按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置, 然后把需要打孔的地方做上记号后打孔. 第三步:A.继铁板的固定(参见图三)将内六 角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金 属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁 板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门 的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门 上。 B.边板的固定(参见图三)把边板用两个半圆 头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板 的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其 能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合 适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D:固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝 后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆 头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用 六角扳手把锁主体锁在边板上。(参见图四) 第四步:按照说明书的指示接线。

第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体 参见图五的螺丝孔中。参见图六 图七与图八所示为 典型的外开门外置 式的安装式样 ★安装注意事项 在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。二、内开门的表面安装(ZL型支架的安装方法):解决外装磁力锁的内装问题。 内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们 选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件: Z&L支架。每套Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的 一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的Z2、Z3 配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔, 是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三 个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装 方法。 a. 先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用 M5*25的自攻螺丝固定于门框或墙面上。 b.用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。 c. 对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。

门禁基本知识及系统原理

一、什么是门禁 ? 当前常见门禁系统的种类有哪些?各有什么优缺点? 门禁, 又称出入管理控制系统通道管理系统. 是一种管理人员进出的数字化智能管理系统. 原始的门禁系统概念其实早就在我们生活中。例如:我们家家户户都装了门和锁,自己家里的人配了钥匙,家里人回来时,无需喊门,直接用钥匙开门进入。外面的人来访,屋里的人听到敲门的声音,知道有人来访了,问:“谁呀?”外面的人回答:“我是***!”里面的人通过声音和以往经验判断该不该开门。这就是一个原始的门禁概念。万里长城就是中国古代最大的原始门禁系统。 随着社会电子化智能程度的深入,现在我们看到的门禁系统依据输入设备介质和方法的不同可以分为: 密码门禁系统, 刷卡门禁系统,生物识别门禁系统 密码门禁系统:通过输入密码,系统判断密码正确就驱动电锁,打开门放行。优点:只需记住密码,无需携带其他介质。成本最低。缺点:速度慢,输入密码一般需要好几秒中,如果进出的人员过多,需要排队。如果输入错误,还需重新输入,耗时更长。安全性差,旁边的人容易通过手势记住别人的密码,密码容易忘记或者泄露。趋势:密码门禁使用的场合越来越少了,只在对安全性要求低,成本低,使用不频繁的场合还在使用。例如:保险柜。 刷卡门禁系统:根据卡的种类又分为接触卡门禁系统(磁条卡条码卡)和非接触卡(又叫感应卡射频卡)门禁系统。接触卡门禁系统由于接触而是的卡片容易磨损,使用次数不多,卡片容易损坏等,使用的范围已经越来越少了,只在和银行卡(磁条卡)有关的场合被使用,例如:银行VIP通道门禁系统,无人值守取款机门禁系统等局部行业性领域还在使用。非接触IC卡,由于其耐用性性价比好读取速度快安全性高等优势是当前门禁系统的主流。所以,当前很多人就把非接触IC卡门禁系统简称为门禁系统了。 生物识别门禁系统:根据人体生物特征的不同而识别身份的门禁系统。常见的有:指纹门禁系统(每个人的指纹纹路特征存在差异性),掌型仪门禁系统(每个人的手掌的骨骼形状存在差异性)虹膜门禁系统(每个人的视网膜通过光学扫描存在差异性)人像识别门禁系统(每个人的五官特征和位置不同)等。生物识别门禁系统的优点是:无需携带卡片等介质,重复的几率少,不容易被复制,安全性高。缺点是:成本高。由于生物识别需要比对很多参数特征,比对速度慢,不利于人员人数过多的场合。人体的生物特征会随着环境和时间的变化而变化,因此容易产生拒识率(明明是这个人,但是他的生物特征变了,而认为不是本人),例如:指纹由于季节和干湿度不同而不同,掌型和人像由于年龄的增长而改变,虹膜由于眼部患病而改变等。所以,生物识别门禁系统虽然先进和安全,但是应用的范围有限,只在人数不多,安全性要求高,不担心成本高等少数领域进行应用,不是当前门禁系统的主流。 门禁系统根据其应用场合和应用对象不同还有一些衍生形式。例如:用于车辆进出管理的停车场管理系统,用于地铁公交收费的地铁门禁系统等。

门禁系统安装规范及调试要点

门禁系统的安装与调试
门禁设备安装规范及系统调试要点


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第 2.1 节 第 2.2 节 第 2.3 节 第 2.4 节 第 3.1 节 第 3.2 节 第 3.3 节 第 3.4 节 第 3.5 节 第 4.1 节 第 4.2 节 第 4.3 节 第 4.4 节 第 4.5 节 门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................2 门禁软件的安装 .........................................................................................................................................................3 调试网络通讯 .............................................................................................................................................................3 调试门禁单元 .............................................................................................................................................................3 用户注册(发卡授权) .............................................................................................................................................3 全部 OK,交付用户使用 ............................................................................................................................................4 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................4 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................4 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................6 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................7 门禁控制器的安装 ...............................................................................................................................................10 读卡器的安装与连接 ...........................................................................................................................................10 电锁及锁电源的安装与连接 ............................................................................................................................... 11 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................13 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接 ........................................................................................13 门禁管理中心及门禁管理软件 ...........................................................................................................................13 调试网络通讯 .......................................................................................................................................................15 调试门禁控制单元 ...............................................................................................................................................16 用户注册(发卡授权)流程 ...............................................................................................................................16 交付使用 ...............................................................................................................................................................16
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 4
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 9
第四章 门禁系统的调试 ..................................................................................................................................... 13
第五章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 17
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................17 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................18 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................18
1 / 18

门禁控制器的分类及选用

门禁系统控制器的分类及选用 二〇一三年六月二十四日

门禁控制器分类 门禁控制器的质量和性能优劣直接影响着门禁系统的稳定性,而系统的稳定性会直接影响着门禁系统使用者的工作和生活秩序,甚至影响到生命和财产的安全。目前中国市场上门禁控制器产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对用户来说产品的选型尤为重要。按照通讯方式,门禁控制器可以分为RS485联网型门禁控制器、TCP/IP网络型门禁控制器、不联网门禁。 1、485联网门禁,就是可以和电脑进行通讯的门禁类型,直接使用软件进行管理,包括卡和事件控制。所以有管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理以用于其它目的。特点是价格比较高、安装维护难道加大,但培训简单,可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的工程。 2、TCP/IP网络门禁,也叫以太网联网门禁,也是可以联网的门禁系统,但是通过网络线把电脑和控制器进行联网。除具有485门禁联网的全部优点以外,还具有速度更快,安装更简单,联网数量更大,可以跨地域或者跨城联网。但存在设备价格高,需要有电脑网络知识。 3、不联网门禁,即单机控制型门禁,就是一个机子管理一个门,不能用电脑软件进行控制,也不能看到记录,直接通过控制器进行控制。特点是价格便宜,安装维护简单,不能查看记录,不适合人数量多于50或者人员经常流动(指经常有人入职和离职)的地方,也不适合门数量多于50人的工程。

门禁控制器选购 1、选购具备防死机和自检电路设计的门禁控制器。 如果门禁控制器死机,会使得用户打不开门或者关不了门,给客户带来极大的不方便,同时也增大了用户的维护量和维护成本,门禁控制器必须安装复位芯片或者选用带复位功能的CPU,一般51系列的CPU是不具备复位功能的,需要加装复位芯片。同时,必须具备自检功能,如果电路因为干扰或者异常情况死机的话,系统可以自检并在瞬间进行自启动。 2、具备三级防雷击保护电路设计的门禁控制器。 由于门禁控制器的通讯线路是分布的,容易遭受感应雷的侵袭,所以门禁控制器一定要进行防雷设计,建议采用三级的防雷设计,先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉,在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压。然后通过TVS高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉。防雷指标要求4000V感应雷连续50次对设备无损害。防雷指标高,设备的防浪涌抗静电能力都会相应的高。有些产品宣传自己也有1500V的防雷击能力,其实这个指标是所有芯片本身就具备,根本不具备防雷击和浪涌的能力。 3、注册卡权限存和脱机记录储量要大,存储芯片需采用非易失性存储芯片。 建议注册卡权限需要达到1万张以上,脱机存储记录达到10万条最好,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考

门禁电锁基本知识

门禁电锁基本知识 门禁用的电锁是门禁系统的重要组成部分,是门禁系统的执行机构和关键设备,如果把门禁系统比做一个人的话,电锁就好比人的手和脚,关系着整个门禁系统的稳定性。如果一个门禁系统控制器和读卡器都不错,如果电锁的质量有问题,同样会引起门打不开等情况,影响工程的验收和使用。 针对门禁的执行设备主要有电子锁具、十字旋转门、三棍闸机、道闸等可控的电子机械器材;本文主要针对电子锁具进行详解:电子锁具包括电插锁(阳极锁)、阴极锁(电锁口)、磁力锁、电控锁等;电插锁多用于双向180°开门的场合,其可靠性、美观性、实用性均较好,电插锁本身故障较低,其系统常有故障的原因在于装于门上的地弹簧,由于质量问题常不能正常关闭到位。为了加强系统的性和稳定性,一般采用选择质量好的地弹簧作为基本保证,再安装一个定位珠在门框上,这样就能满足实用的需要。电磁锁常用于向外开的单向门上,其可靠性、实用性均能充分满足用户的需求。电磁锁本身故障极低,只要其电路接线正确,一般不需进行任何维护工作,而由于其关闭门时的机械撞击声较小,它今后将广泛地运用于居民楼的对讲开门系统中。电锁口由于其生产工艺要求较低,技术含量不高,因而目前中国大陆也有许多生产商均能生产此类产品。 电锁口的生产商大部分集中在广州、浙江、天津、辽宁等省市,而全球最先进的生产技术和工艺仍掌握在德国和日本人、台湾人手中。电磁锁的技术,目前中国人已掌握。随着台湾厂商的不断渗透,在中国大陆生产的电磁锁,其占世界份额的比例将逐步增加。电插锁的技术及工艺,中国目前也已有部分厂商掌握。但其性能和外观与国外同类产品比较仍有一定差别,若遐以时日,定能赶上和超过世界先进水平。 那么,如何选择电子锁具呢?以下回答这些问题: 国产还是进口? 进口电锁实在是太贵,进货价都要近千块,卖到用户手里没有近一千多块是下不来的,虽然真正的进口电锁,技术比较成熟,产品的返修率低,但是服务还是个问题,一旦有个问题,外国人动不动就说你中国的电力不稳定等等诸多理由,甚是麻烦。我建议还是买国产锁

门禁电锁分类及安装场景图解

门禁电锁分类及安装场景图解 一、门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 1、电插锁:电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 1.1 两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有 COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对信号相反(一组闭合信号,一组开路信号)。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不接。五线电插锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,属于性价比好的常用型电锁。

所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置为 0秒,2.5秒,5秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。 电插锁上的关门延时设置 1.3 八线电插锁:原理和5线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。即,锁头是不是伸出来信号不一样。反映门的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断。 2、磁力锁:

磁力锁也叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。 有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可以不接。 3、电控锁、静音锁、电机锁: 电控锁缺点:冲击电流较大,对系统稳定性冲击大,开门时“啪”的一声,噪音比较大。安装不方便,经常需要专业的焊接设备,点焊到铁门上。施工时要注意,开门延时不能长,只能设置在1秒钟以内,如果时间长,有可能引起电控锁发热损坏。 针对噪音较大的缺点,设计出新款的“静音电控锁”,简称“静音锁”。

门禁系统安装规范及调试说明书

门禁设备安装规范及系统调试要点 RS485联网通讯门禁系统示意图 目录 第一章门禁设备的安装与系统调试步骤 (2) 第一步门禁设备的安装 (2) 第二步门禁软件的安装 (3) 第三步调试网络通讯 (3) 第四步调试门禁单元 (3) 第五步用户注册(发卡授权) (3) 第六步全部OK,交付用户使用 (4) 第二章选用线材及工程布线 (4) 第2.1节布线接线注意事项 (4) 第2.2节网线选用及布线技巧--RS485联网门禁 (4) 第2.3节网线选用及布线技巧—TCP/IP网络门禁 (6) 第2.4节门禁控制单元---线材选用及布线技巧 (7) 第三章门禁设备的安装与接线 (10) 第3.1节门禁控制器的安装 (10) 第3.2节读卡器的安装与连接 (10) 第3.3节电锁及锁电源的安装与连接 (11) 第3.4节出门按钮的安装与连接 (13) 第3.5节消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接 (13) 第四章门禁系统的调试 (14) 第4.1节门禁管理中心及门禁管理软件 (14) 第4.2节调试网络通讯 (14) 第4.3节调试门禁控制单元 (16) 第4.4节用户注册(发卡授权)流程 (16) 第4.5节交付使用 (16) 第五章门禁系统调试中的常见问题 (16) 第5.1节门禁系统RS485总线通讯方面的问题 (16) 第5.2节门禁系统TCP/IP网络通讯方面的问题 (17) 第5.3节恢复默认的IP地址 (17) 第5.4节开不了门(电锁不动作)的问题 (18)

门禁设备采购到手后,在公司里拿一台样机出来学习调试,连接好设备后按以下步骤进行调试:或者门禁设备在施工现场安装好后,按以下步骤进行调试: 第一章门禁设备的安装与系统调试步骤 先安装门禁设备与软件,并联机测试,再按要求调试与使用。 第一步门禁设备的安装 门禁系统的施工要做到规范,在安装前,首先要了解整个门禁系统的结构网络、功能,设计网络布局,采用RS485联网方式或者采用TCP/IP网络方式;第二合理选配单门、双门控制器等,这样就可以进行布线,之后再安装门禁设备。 然后每个设备的安装及其连接请参考产品说明书。 1.1 施工布线 选用合适的线材与管材,进行现场布线,包括: ● RS485联网通讯的布线,通讯线用于电脑与门禁控制器之间通讯的连线,选用四芯双绞屏蔽线,距离大于1.2KM则选用光纤(光缆62.5/125u,多模最远距离为2.1Km); ● TCP网络通讯的布线,选用超五类双绞网线,距离大于800M则选用光纤,接入局域网。 ●强电供应的布线,用于门禁控制器、锁电源等的供电 ●读卡器的布线,读卡器线用于读卡器与门禁控制器的连线,选用五类双绞屏蔽线 ●电锁的布线,电锁到控制器端口之间的线,采用两芯线,线径在1.0平方毫米以上。 ●出门按钮的布线,出门按钮到控制器端口之间的线,采用两芯线,线径在0.75平方毫米以上。 详见第二章选用线材及工程布线 1.2 门禁控制器的安装 在安装门禁控制器前,先了解使用环境;在安装时也应充分考虑安装和维护的方便性。 1.3 读卡器的安装与连接 读卡器的类型很多,常见的有ID读卡器,IC读卡器,指纹头等,安装高度为离地大约1.4M 的墙面,使用五类双绞屏蔽线连接。 详见第三章:门禁控制器接线示意图 1.4 电锁及锁电源的安装与连接 市面上的电锁有多种类型,根据实际需要选配磁力锁,电插锁,电机锁等。电锁供电建议使用规格为DC12V/3A的门禁专用电源给锁供电,这样电锁就直接接在电源上。

门禁电锁实物及安装实例

门禁电锁实物及安装实例 1.何为外拉门? 『外拉门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往外面拉(往屋外拉),此时若安装磁力锁,则只需将磁力锁安装在门框上既可,不需再安装辅助支架。 2何为内推门? 『内推门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往里面推(往屋内推),此种门若安装磁力锁时就必须要加装辅助安装架,因为若不安装辅助架磁力锁安装的位置就会变成在门外(屋外),那幺就很容易因破坏磁力锁而把门打开了. 注:安装要点: (1)无论门开方向为何,锁的本体一定要在门内(屋内),才是正确的。 (2)安装外推门时可搭配EB-200/220吸附板安装架,方便施工。 单开门,双开门: 3 什么是 什么是单开门

单扇门也称单开门两扇门就是双开门 上下有框门/上下无框门/什么是上有框,下无框门: 4什么是 什么是上下有框门 门本身和门框,都有金属边,或者木边.则为上下有框门.常用于玻璃门上 . 门本身和门的上面,都是纯粹一片玻璃.没有任何边框可以安装门锁,则为上下无框门. 一般需要匹配====上下无框门用/ “U”型上下门夹.辅助安装,安放门锁.

门上面有边框,可以安放电锁.下面纯粹一片玻璃.则为上有框,下无框门.一般匹配====下无框门用/ “U”型80下门夹.辅助安装.实物图如上. 电插锁锁安装实例:(适用于玻璃门) 5电插 电插锁的组成部分及名称埋入式安装示意图 电插锁埋入式安装实物图电插锁埋入式安装透视图 电插锁及U型夹安装实物图 6磁力锁安装实例(适用于木门,玻璃门,铁门,防盗门等)

埋入式埋入式磁力锁安装范例磁力锁安装范例 埋入式磁力锁安装范例 外挂式 磁力锁安装范例(适用于很紧密的门) 磁力锁安装范例 铁门铁门磁力锁安装范例磁力锁安装范例 7阳极锁,磁力锁等磁力锁等外挂架安装实例外挂架安装实例(外挂式,适合于很紧密的门)

门禁系统原理介绍

门禁系统原理介绍 1.门禁系统概述 门禁,即出入口控制系统,是对出入口通道进行管制的系统,门禁系统是在传统的门锁基础上发展而来的(英文Entrance Guard / Access Control)。 出入口安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区、工厂等。 门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。在该系统的基础上增加相应的辅助设备可以进行电梯控制、车辆进出控制,物业消防监控、保安巡检管理、餐饮收费管理等,真正实现区域内一卡智能管理。 2.门禁系统的发展 传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置,无论结构设计多么合理,材料多么坚固,人们总能用通过各种手段把它打开。在人员变更频繁的场所(如办公室,酒店客房)钥匙的管理很麻烦,在一些大型机关、企业,钥匙的管理成本很高,钥匙丢失或人员更换时往往要把锁和钥匙一起更换。特别是传统机械钥匙容易出现重复,而且出入没有记录,其安全性非常差。为了弥补上述问题于是出现了电子磁卡锁,电子密码锁,这从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度。但它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。密码锁的问题是密码容易泄露。这个时期的门禁系统还停留在早期不成熟阶段,因此当时的门禁系统通常被人称为电子锁,应用也不广泛。 随着感应卡技术,生物识别技术的发展,门禁系统得到了飞跃式的发展,出现了感应卡式门禁系统,指纹门禁系统,虹膜门禁系统,面部识别门禁系统,乱序键盘门禁系统等各种技术的系统,它们在安全性,方便性,易管理性等方面都各有特长,门禁系统的应用领域也越来越广。 3.门禁系统功能 1)进出权限的管理 对进出权限的管理主要有以下几个方面: (1)进出通道的权限:对每个通道设置哪些人可以进出,哪些人不能进出。 (2)进出通道的方式:对可以进出该通道的人进行进出方式的授权,进出方式通常有密码、读卡(生物识别)、读卡(生物识别+密码)三种方式。 (3)进出通道的时段:设置可以该通道的人在什么时间范围内可以进出。 2)门禁记录功能 门禁系统应记录人员出入的时间和地点以及异常情况(门被非法侵入、门没有关、消防联动等),该记录作为历史数据,在需要的时候可供管理人员查询、参考,配备相应软件可实现考勤、在线巡更、门禁一卡通。 3)实时监控功能 系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等);也可以在紧急状态打开所有的门区。 4)异常报警功能 在异常情况下可以实现微机报警或报警器报警,如非法侵入、门超时未关等。 5)消防报警监控联动功能

相关文档