技术交底记录表编号:

路基挡墙及桥梁路灯基础接地施工技术交底

一、编制依据

1.xx市人民路东延线(xx段)两阶段施工图第四册——照明工程

2.xx市人民路东延线(xx县段)两阶段施工图第二册——桥梁工程

3.综合接地教材

4.我单位以往施工经验

二、工程概况

xxx人民路东延线在沿着路基挡墙顶部防撞护栏及跨线桥两侧防撞护栏设置11m 高单臂路灯,灯具光源为半截光型NG400W高效高压钠灯,灯杆间距为40米,呈双侧对称布置。路灯采用在防撞护栏混凝土基础内预埋钢板和地脚螺栓做为路灯基础的方案。预埋件详见附图一。

根据设计图第四册照明工程,所有路灯均要求采用TN-S接地系统,路灯设置重复接地装置(每灯一根接地极),所有灯具、灯杆等金属体均应可靠接地,利用路灯金属钢杆为接闪器,联合接地不大于4欧姆。

由于目前桥梁工程和路基挡墙工程均有部分已施工完成,经与设计院沟通后,拟定于四种接地方案,分别为第一种已施工桥梁工程接地方案,指龙峰大道跨线桥;第二种未施工桥梁工程接地方案,指蓝田大道跨线桥和S207跨线桥;第三种已施工路基挡墙接地方案;第四种未施工路基挡墙接地方案。本次技术交底将分述以上这四种接地方案。

三、接地方案

第一种已施工桥梁工程接地方案

将每处路灯基础预埋钢板与防撞护栏混凝土基础内的最上层4根φ8纵向贯通钢筋焊接,每处焊接长度不小于5cm (通过4根U型N3钢筋与防撞护栏通长N1钢筋可靠焊接详见附图),相当于将桥梁同一则的所有路灯基础预埋件利用4根钢筋全部串联起来。然后在防撞护栏两端的端部将4根钢筋焊接在一起并焊接安装一个接地端子。在0#台和5#台两个桥台上部混凝土施工时,在桥身内埋1根φ20的钢筋,在台背一侧钢筋伸出台身并向下方伸入台背填土,伸入台背不小于2.5m,在台胸墙的一侧焊接安装一个接地端子。全部施工完成后,用专用联接线将防撞墙上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图二。

第二种未施工桥梁工程接地方案

路灯基础预埋钢板在防撞护栏混凝土基础内的连接与第一种方案完全一样,但到梁端时,利用梁体的结构钢筋引下至梁体底板(采用的方法是将防撞护栏基础预埋钢筋与箱梁结构钢筋焊接,焊缝长度不小于5cm。),在被引下的梁体结构钢筋上位于底板处焊接一个接地端子(具体位置详见附图)。在0#台和5#台利用桩基钢筋做为接地体,在每个台的6根桩基中每根桩任意找一根桩基的主钢筋,然后用N4钢筋将其焊接联系起来,再将其与承台钢筋焊接引上,将引上的承台钢筋再与桥台台身主筋焊接引上,在桥台的顶部在引上钢筋上焊接一个接地端子(具体位及连接置详见附图)。全部施工完成后,用专用联接线将箱梁底板上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图三。

第三种已施工路基挡墙接地方案

路灯基础预埋钢板在防撞护栏混凝土基础内的连接与第一种方案完全一样。在同一段挡墙的未施工段落内选择不少于4处路灯基础预埋件位置设置下引接地线,下引线采用40×4镀锌扁钢,底部伸入地面线以下2.5m,上部与路灯基础预埋钢板满焊。具体布置位置详见附图四。

第四种未施工路基挡墙接地方案

防撞护栏混凝土基础内不再设贯通钢筋,所有防撞护栏混凝土基础钢筋在沉降缝处按设计要求断开。在每一个路灯基础预埋钢板处设置下引接地线,下引线采用40×4镀锌扁钢,底部伸入地面线以下2.5m,上部与路灯基础预埋钢板满焊。具体布置位置详见附图四。

长沙市人民路东延线路基,路基挡墙、跨线桥均设置路灯。其中挡墙和跨线桥设计为沿着防撞栏杆设置11m高单臂路灯,根据设计图纸,在施工挡墙墙身和现浇箱梁施工时,必须预埋灯座基础螺栓和定位钢板,灯座基础螺栓和定位钢板依靠结构钢筋连接至预埋镀锌扁钢接地(镀锌扁钢埋置深度地面线下2.5m)。

四、质量要求

为了接地电阻测试能满足4欧姆要求,各个部位的焊接必须满足本交底的要求,并由工程部、质量部对其逐一验收,并形成验收记录。

在桥梁接地线施工中,为了便于施工后的连接,在所有埋设接地端子的地方均应做好记录。

接地焊接技术交底

后勤工程学院新校区图书馆工程中国人民解放军后勤工程学院 重庆华兴工程监理公司中博建设集团有限公司 接地焊接2008年7月9日 自然基础接地体安装: 1、利用无防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢 筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主施焊好 连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。 防雷引下线暗敷设时,按照以下要求进行施工。 1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。3 利用 主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 3、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 4、引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。 5、引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。 防雷引下线暗敷设做法: 1、首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或种直。 2、将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上,挂好。 3、及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随看建筑物的逐步增高, 将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。 4、利用主筋(直径不少于φ16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作 好标记,距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线, 搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。 5、圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点, 并与周围各引下线连接后形成环形。 6、焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷; 7、防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整, 螺栓等紧固件齐全。 8、允许偏差项目: (1)搭接长度≥10㎝;圆钢≥10d (2)扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双 9、利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。 中博安装:孟凡星、邱泽友、纪万鹏 班组人员:田彬、田直双 1

照明工程技术交底范本

照明工程技术交底

XXXX街照明工程施工技术交底 编号:

于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 e.破除建筑垃圾外运. ⑤电缆井 a.根据放出的电缆井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 b.据施工图定位电缆井位置,同时标出电缆井开挖线,基底四周工作面各加宽50cm. c.据开挖线,图纸深度,炮锤破除电缆井基础,之后人工清理建筑垃圾。 d.电缆井基坑开挖之后必须用锥形标对电缆井基坑进行围护、遮盖。以免安全事故发生 e.开挖的建筑垃圾外运。 ⑥砌筑手孔井、电缆井、浇筑路灯基础 砌筑手孔井 a.手孔井基础铺筑20cm厚三七灰土,人工夯实达到设计要求,然后铺筑垫砖两层,干砂填缝。 b.砌筑手孔井砖墙体,墙体两侧预留φ50穿线管孔。 c.复合塑料井盖安装。 ⑥浇筑路灯基础 法兰盘基础示意图 a.根据图纸设计要求制作好钢筋笼。基础内预埋4根M24地脚螺栓。 b.在已挖好的基础内打入Ф20长度为 2.5米的接地圆钢,接地圆钢等钢筋笼放入后,焊接其上,并用镀锌扁钢引出至灯杆基础后的手孔井中与Ф20的接地线,形成统一的接地系统。 c.支撑垫层、基础混凝土模板。模板采用木模板。 d.放入钢筋笼,及Ф32两根PE管,一根穿照明电线,一根备用。 e.浇筑C20混凝土,混凝土采用商品混凝土,浇筑混凝土时,进行合适的振捣,并放好法兰盘。完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计要求的90%以上,然后拆模。 f.检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰水平高度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差将要调整基础法兰,地角和螺栓水平位置和松紧达到设计要求。 ⑦埋管、回填电缆沟、井周 电缆敷设断面图 a.线管水平或垂直明敷时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内经的1/2。 b.线管明敷时,排列整齐、固定点牢固、间距均匀,其线管进入落地式配电箱(柜)时排列整齐,管口出配电箱(柜)基础面应为50-80mm。 c.人工排PE75电缆管,埋设在绿化带或人行道下,埋深1米;在穿越道路时采用穿DFPB保护

照明工程技术交底

照明工程技术交底 一、施工准备 1、材料准备: ⑴所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产 品质量合格证。设备应有铭牌。 ⑵灯具: ○1配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。 ○2瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好。 ⑶灯架、抱箍 ○1表面应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 ○2应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 ⑷螺栓: ○1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺栓与螺母 应配合良好。 ○2金属上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、 弹力合适、厚度符合规定。 ⑸其它材料、熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等 二、基本施工方法与步骤: ⑴施工准备:在对现场进行合理的施工布置,准备好施工机具、施工材料; ⑵基础定位及施工标志:按照设计放出基础位置,并划线标示,在临时施工 场地周围布置好施工标志和交通安全标志等; ⑶预埋地角螺栓、法栏及基础开挖:按照设计要求预埋好地角螺栓、法栏, 应注意定位法兰高度和保持水平,然后开挖基础坑,直到符合要求的深度和尺寸。如果基础坑底有积水,则应先排除积水后,绑扎好钢筋,然后浇筑符合设计要求的C30砼,并进行合适的振捣,完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计强度的90%以上,再进行与其相关的工作。基础中心离街边及街心距距应符合设计要求; ⑷检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰表面水平度,用卷尺测量其 中心位置,若有偏差将要调整基础法兰,地角和螺栓水平位置和松紧,达到要求后进行下步; ⑸按设计要求回填,并夯紧实;

⑹预穿灯具电线:先穿铁丝,再用已穿好的铁丝将绝缘导线作引导,从杆内 穿到顶部; ⑺立路灯灯杆:将路灯灯杆竖立后,用螺栓将路灯灯杆法兰与基础法兰固定; 调整灯杆垂直度,使其与水平垂直。 ⑻路灯灯杆、接线:灯具安装应牢固可靠,仰角10度,接线螺丝要压紧,电 线要留有适当余量,下面接线时注意火线相位,按规定分配相位接线;灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜,灯头固定牢靠,在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 (9)混泥土保护基础、编号:按要求对路灯杆进行统一编号,检查有无不合要 求的地方,如有就立即纠正。 三、电缆敷设 电缆安装前,土建工作应具备下列条件: 1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 2)预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。 3)电缆沟、竖井等处工作结束。 4)电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。 5)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,,试验结果符合施工 规范要求。 6)电缆的搬运及支架敷设: a、电缆短时间搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时按电缆轴上箭 头指示方向滚动,无箭头时可按电缆缠绕方向滚动,以免电缆松动。 b、电缆支架架设点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起始点附近 为宜。架设时应注意电缆的方向,电缆引出方向应在电缆轴的上方。 四、配电箱安装: 严格检查配电箱、箱内元件的质量,箱体应达到IP65要求,所有电器应符合设计要求,安装时应基础牢固使配电箱牢靠固定在基础上并使箱体可靠接地,由专业电工进行配电箱接线。 五、路灯安装 1、路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2、灯具安装向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面 平行,紧固后目测应无歪斜。 3、灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

电气工程防雷接地技术交底

分项工程质量技术交底卡

(一)接地体安装 自然基础接地体安装:利用底板钢筋或深基础做接地体,按设计图纸尺寸位置要求、标好位置、将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底板与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、接地体核验:接地体安装完毕,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核建议,并下审核结论)接地体材质、位置、焊接质量等均符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕进行测试,若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试形成记录。(二)避雷引下线敷设 避雷引下线敷设做法:利用主筋做引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面0.5处预埋测试点,并在对应的室外埋深1.0m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ12镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不得小于1.0m,施工后进行电阻测试。随钢筋逐层串连焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接,每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (三)、均压环敷设 均压环的做法: (1)直接利用结构钢筋,与引下线互相焊接。 (2)利用结构梁内的立筋与预埋先准备好的200mm的连接钢筋头焊接成一体,并于柱筋引下线焊成一个整体。 (3)在建筑物外沿金属门窗,金属栏杆处甩出长300mm镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。 (4)外沿金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与均压环焊成整体。 (四)避雷线的支架安装 2、支架安装做法: (1)应尽量随结构施工预埋支架或铁件。 (2)根据实际要求进行弹线及分档定位。

路灯工程技术交底

施工技术交底记录 2012年月日施管表5

2.施工工艺方案:按规定的施工及施工规范,质量评定标准以及标准图集施工。 3.电气系统,做好电缆预埋管,同时做好预防预埋管口堵塞的工作。 4.灯基础浇注,路灯安装、电气系统穿电缆,系统调试、通电试验。 5.各工序流程及主要施工方法:定灯位----挖路灯基坑----挖电池井----砌电池房----浇注路灯基础---- 路灯组装----路灯安装----实验、调试----自检----竣工验收。 6.施工方法 6.1 定灯位:按照施工图确定路灯安装位置。 6.2 挖灯基坑及电池房:以图纸为基础,在路灯基础位置挖路灯基坑、电池房。 ①基坑按图纸尺寸和桩号放样开挖,经监理签证后,开始浇注混凝土基础,并对混凝土分层振 捣,表面要用木棍抹平,所有明露边缘用修边器修圆。浇注灯杆混凝土基础前,必须将坑内 的积水排除。 ②放预埋件前,先核对预埋尺寸及预埋的方向,并在螺牙部分要用塑料纸包扎保护起来,放预 埋件时要边施工边调整。底座法兰盘与地脚螺栓四周的混凝土要振捣密实,保证预埋件与基 础紧密结合。 6.3、电池房:大小、深度、预埋管件见图纸要求,。 6.4、浇注路灯基础,按路灯基础图预置刚劲地垄,使用水平尺看平地垄买件表面。 6.5、路灯安装规定:同一条路的路灯安装高速(从光源到地面)仰角、装灯方向宜保持一致;基础坑开挖尺寸符合设计要求,基础混凝土强度不低于C30,基础内电缆管道从中心应超出基础平面30~50mm;灯具安装纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜;灯头牢固可靠,在灯臂、灯盘、灯杆内不能有线缆接头,穿线孔口光滑无毛刺,最好采用绝缘套管包扎,包扎长度不小于200mm;路灯安装使用的灯臂、灯杆、抱箍、螺栓等金属件要进行防腐处理。 7.安装完后检查无误,进行分项调试、系统调试、并做好记录。

8米路灯基础基础施工技术交底

8米路灯基础基础施工说明 1螺栓 1.1地脚螺栓采用016优质钢材(A3)加工而成,总长度750mm,顶端放50mm一M16螺牙,并配上4只M16的螺母4只垫片,下端以R100弯折150mm,整个基础共4根M16螺栓。 1.2用6圆钢将4根螺栓焊接成正方形,对角中心距为0280。 1.3上端螺牙应统一超出水平面50mm,螺牙应用电工用黑胶布裹好,以防水泥浆砂粘上,不便拧固螺母。螺栓下端弯向一致对外。 2钢筋网与混凝土 2.1此基础为钢筋混凝土结构,按《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89等标准设计。 2.2水泥的标号应在425#以上,基础底部垫层不低于50mm,钢筋保护层混凝土厚度不小于50mm,混凝土强度等级不低于Cl8(200kgf/cm2),地基要注意施工保养。 2.3本基础埋置深度为1100mm,基础顶面应和水平面一致。 3避雷接地装置与电缆穿线管3.1避雷接地极采用1根40x54mm的扁铁条l.2m,上端打010.5的孔,并且连接绝缘铝线0.5m,两端用扎头扎好,扎头孔径为10.5,接地扁铁条放在基础中间O130范围内,下端超出基础50mm,上端超出50mm,此工作切不可疏忽。接地电阻应小于10Q。 3.2电级穿线管050以上,可用PVC管,也可用镀锌钢管以RI80弯折而成。 4其它事项41本基础适用于地基承载力设计值=60KPa(f=6/m2)和最大风力不超过11级的地区,但在山区和,-60KPa的软弱地基的地区,地质状况比较复杂时,应由当地勘察设计单位确定 庭院灯基础施工技术交底 交底内容: 一、作业条件: 1、路牙砖铺设完毕。 2、主要材料: C20混凝土、灯座基础铁件。 3、主要机具: 电动振捣棒、铁锹、小抹子等工具。 二、操作工艺: 基层处理一支模板一下预埋件一浇筑混凝土。 1、基层处理: 将基层表面平整,坚实、不得有浮尘、杂物等。 2、支模板: 根据灯座基础尺寸(350mmx350mmx500mm)支模板。 3、下预埋件: 下灯座预埋件,螺丝扣全部出砼面为60mm,以下部位全部埋入基础,预埋件为正三 |角形,一边要与基础模板平行且与路牙砖垂直,接近路牙砖部位的螺丝扣距离路牙砖内 |侧为500mm(具体见附图)。 4、浇筑混凝土: 采用C20混凝土浇筑,浇筑过程中采用振捣棒振实。 |三、质量标准: 1、主控项目: 1)灯座基础尺寸(350mmx350mm×500mm)。 2)预埋件预埋深度,预埋件预埋方式以及距离路牙砖距离。 3)混凝土强度为C20。

路灯安装工程施工技术交底

路灯施工技术交底记录 表 C2-1 编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 路灯施工技术交底记录 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。 (3)长度、高、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值±10。 (4)边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 (2)基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 二、工艺流程 土方开挖的工艺流程为: 测量放线、验线 开挖 修槽 验槽 三、操作工艺 本工程采用人工开挖: 1、开挖到距槽底50cm 以内后,测量人员抄出距槽底50cm 的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。 2、修槽完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程验收记录。 四、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位出方案可用级配砂石回填。 (2)尽量减少对基土的扰动。 (3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 (4)土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 (5)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,要做到对218国道两侧绿化带里的树木尽一切办法保护好,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人

防雷接地技术交底

防雷接地施工技术交底 交底单位名称:中铁四局集团彩虹新城项目经理部编号: 工程名称肥东彩虹新城G1?G4粧宅楼工程 设计文件图号 施工部位防雷接地施工 交底日期 技术交底内容: 一、交底范围 本技术交底适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及综合接地装置安装工程。 二、设计情况 1、本建筑物防雷按二类防雷建筑设置防雷措施。在屋顶采用?12热镀锌圆钢作避 雷带,屋顶避雷带连接线网格不大于10X10m或12X 8m> 2、本建筑物接地采用TN-C-S系统。电源进户做重复接地,并与保护接地、防雷接 地弱电系统接地共用接地体组成接地装置,接地电阻不大于1Q,实测不满足要求时, 须增设人工接地极。接地装置利用基础及地梁钢筋、基础底板钢筋网作接地极,基础地梁底层2根不小于? 16的主筋应焊通,应与防雷引下线可靠焊接。所有电气设备正常不带电外漏金属部分均应可靠接PE线,从首层起利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接 成均压环,从距地45m起每向上3层在结构圈梁内敷设1条25X 4mn扁钢与引下线焊接 程一环形避雷带,所有引下线、建筑物内金属物体等与均压环连接;利用结构柱内根不小于? 16钢筋做引下线,引下线间距不大于18m建筑物四周防雷引下线沿柱内主 筋引下后在室外地坪下1m处,焊出1根40X 4mn热镀锌扁钢,距地坪0.5m处引出测试 卡子。凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可 靠焊接。屋面塔状建筑物上设障碍灯,突出屋面金属物体均应通过-25 X 4mm镀锌扁钢 与整个避雷带可靠连接,连接点不少于两处。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。 3、本建筑物做总等电位联结,一层电井设总等电位联结端子板,将PE线、基础接 地体、建筑物内的水管、煤气管、采暖管等金属管道、条件许可的金属构件等导电体与总等电位端子板可靠连接,住宅卫生间预埋等电位联结端子箱LEB高度局地0.3m,卫

高层基础接地极技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 编号(1)

2.1.1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留40×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2.1.2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2.1.3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b.避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2. 2等电位接地施工工艺: 2.2.1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2.2.2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903、05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。 大张高铁起点DK44+903、05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。

3.总体设计原则 (1)为保证人身安全与设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子与接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物与电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。 (5)不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施(如路外公共建筑物、金属管线等)必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。 (6)在综合接地系统中,建筑物、构筑物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不应大于1Ω。 (7)贯通地线应耐腐蚀并符合环保要求,环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。 (8)贯通地线的设置应便于设备就近接入与工程实施。 (9)无砟轨道的纵向接地钢筋原则上按每100m与综合贯通地线单点“T”形连接。并应充分利用非预应力结构钢筋。 (10)铁路线上的钢筋混凝土结构物,其内部的非预应力结构钢筋必须接地;建筑物防雷接地可以用混凝土中的结构钢筋作为接地钢筋。桥梁、隧道综合接地系统所涉及到的接地板、接地钢筋与连接钢筋等应充分利用桥梁、隧道中的非预应力结构钢筋与锚杆,确保接地性能、降低工程造价。预应力钢筋不应接入综合接地系统。 (11)桥梁、隧道、路基、站台等地段内结构物中用于接地的钢筋均可采用非预应力结构钢筋。兼有接地功能(含连接)的结构钢筋与专用

路灯安装技术交底大全

编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人

路灯施工技术交底大全

表 C2-1 编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 2011-07-15 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。技术交底记录 编号001 表 工程名称NO.2017G06地块房地产开发项目交底日期2018-03-15 施工单位龙信建设集团有限公司分项工程名称基础接地工程 交底提要防雷接地工程基础接地工程 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于?16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。 准备施工机具、材料。 施工前要认真对工程施工人员进行技术交底,让每一位施工人员弄清技术要求、技术标准和施工方法。 2、材料要求 钢材(圆钢、扁钢等); 辅材(电焊条、色漆等); 所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等。 测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号002 表 工程名称NO.2017G06地块房地产开发项目交底日期2018-03-15 施工单位龙信建设集团有限公司分项工程名称基础接地工程交底提要防雷接地工程基础接地工程 交底内容: 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。同时应及时请质量检查员、监理工程师进行隐检,做好隐检记录。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: a)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 b)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 c)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防为主。 进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、把安全工作贯彻到整个施工现场,坚持周一的安全活动每日施工前的安全交底,并做好 记录。 3、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接 作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 4、现场临时用电设施一定要按照现场临时用电标准,供电系统必须实行TN-S三相五线制, 保护零线统一标志为黄/绿双色线。 5、现场应按“三级配电两级保护”要求布置配电箱,供电箱和现场要杜绝使用刀闸开关。 每台用电设备均要做到“一机、一闸、一漏、一箱”,特别在电焊机回路内要安装漏电审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

路灯施工技术交底记录

施工技术交底记录 年月日施管表5 工程名称京沪高铁二标段分部工程路灯照明 分项工程名称预埋管线 交底内容: 1、本次路灯管线预埋工程分为道路和桥梁两部分,其中凡事涉及到混凝土构件预埋的部位,由项目部负责施工,其余道路结构层内预埋的构件由项目部负责放样定位,路灯处负责施工。混凝土预埋的部位包括高架桥桥面顶板、华元路跨线桥及引坡的中央分隔带、防撞护栏。 2、道路结构层内埋置深度要求:根据指挥部要求,管道包括混凝土保固在内,均放在12%灰土基层下方,不得放在12%灰土内。 3、工程报验程序:工序验收工作由南京旭光监理负责,同时每道工序施工完成后还要通过路灯管理处验收后才能浇筑混凝土。比如防撞护栏内预埋管道,在护栏钢筋绑扎完成、管道预埋后先进行第一次验收,合格通过后,浇筑混凝土,混凝土施工完毕后再进行第二次检查,如果管线堵塞无法穿线则还要进行返工处理。所以,请各班组在施工过程中一定要注意管道接头的连接密封情况。 4、由于项目部只是配套施工,班组只需要负责人工安装、扎丝、焊条等辅材。施工中的主材均有路灯管理处配套发送,材料供应实行限额领料制度。施工前由路灯管理处配送到工地,双方签收(发)货单,签单后材料由项目部保管。在施工中,请各班组减少损耗。 5、施工技术要求及注意事项详见设计图纸《景观照明施工图设计》、《道路照明施工图设计》,特别提醒的是,如果同一位置在《景观照明施工图设计》、《道路照明施工工作图》均有标注,则表明在该处预埋管线有2根,不能单单以为1根。 6、预埋工序统一由何春根进行报验。 7、相关图纸各班组负责人人手一份。 交底单位交底人 接受单位

接受人签字

基础接地技术交底

基础接地技术交底 技术交底记录 工程名称千吉花园施工单位天津房信建筑工程总承包有限公司交底部位 基础工序名称基础接地交底提要: 施工准备、操作工艺和技术要求 交底内容: 一、施工准备:施工前必须让工人熟悉图纸、施工方法和质量要求,同时必须准备好施工中所需材料工具,对进场材料进行报验,经监理验收合格后,方可使用。 二、操作工艺和技术要求: 1、利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。 2、要求接地电阻值应小于1Ω。实测不满足要求时,须增设人工接地体,直到达到要求为止。 3、各种接地引下线的下端均应与基础接地网可靠焊接,图纸中各种接地引下线的作法规定如下: a)总等电位接地引下线:采用,80×8热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,在变电站地面0.2米处引出后用40×5扁铜在室内距地0.2米处作一圈接地装置。 b)强电竖井接地引下线:采用TMY-40x4热镀锌铜排,下端熔接焊与基础接地极焊接,进竖井后垂直引上每层与LEB连接。竖井垂直引上每层与LEB连接。竖井内需接地的设备均用ZRBV-10mm2与LEB连接。 c)弱电机房及竖井接地引下线:采用-65x5热镀锌扁钢,距底板0.2米引出作盒,然后用BV-1x35mm2-PC40引上与机房及竖井内LEB连接。机房及竖井内需接地的设备均用ZRBV-10mm2与LEB连接。 d)

换热站、风机房、水泵房等设备用房接地引下线:利用结构体内两根主钢筋(大 于?16)通长相互焊接在机房地面上0.2米处引出后采用-40×4镀锌扁钢在机房内 距地0.2米作一圈接地装置。 4、本建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线必须与楼内所有导电部分 相互连接,如保护干线、接 地干线、建筑物内的输送管道的金属件(如水管等)、集中采暖及空调系统管道、建筑物金属构件等导电体。总等电位联结主母线采用25mm2铜导线。 5、施工时应注意:作为引下线之对角主钢筋(2根以上)的连接及其与接地底板 接地网钢筋(2根以上)的交接处均应可靠焊接。钢筋的焊接长度应大于钢筋直径的六倍。铜线与圆钢(或扁钢)连接处须用线鼻子过渡后焊接,所有焊接点均涂沥青防腐。地线管埋地端管口施工后用沥青封死,并满足防水要求。 6、所有接地材料均采用镀锌件,作法参照国家建筑标准设计02D501-2《等电 位联结安装》施工。 7、楼体基础接地网应与所在地下车库基础接地网可靠焊接,焊接处均匀布 置,不少于4处。 8、接地线焊搭接长度允许偏差要求: A、扁钢搭接长度为?2b(b为扁钢宽度); B、圆钢?6d(d为圆钢直径); C、圆钢与扁钢搭接?6d; D、扁钢搭接倍数为?2d,三面焊。 9、基础梁(东西走向)选从南数第一、第二根钢筋进行焊接,基础梁(南北走向)选从东数第一、第二根钢筋进行焊接。 10、焊接后,要及时将焊渣清除掉。 11、若接地线采用单面焊接时,需要焊接倍数为12d。

路灯基础接地技术交底

技术交底记录表编号:

路基挡墙及桥梁路灯基础接地施工技术交底 一、编制依据 市人民路东延线(xx段)两阶段施工图第四册——照明工程 市人民路东延线(xx县段)两阶段施工图第二册——桥梁工程 3.综合接地教材 4.我单位以往施工经验 二、工程概况 xxx人民路东延线在沿着路基挡墙顶部防撞护栏及跨线桥两侧防撞护栏设置11m高单臂路灯,灯具光源为半截光型NG400W高效高压钠灯,灯杆间距为40米,呈双侧对称布置。 三、接地方案 第一种已施工桥梁工程接地方案 将每处路灯基础预埋钢板与防撞护栏混凝土基础内的最上层4根φ8纵向贯通钢筋焊接,每处焊接长度不小于5cm (通过4根U型N3钢筋与防撞护栏通长N1钢筋可靠焊接详见附图),相当于将桥梁同一则的所有路灯基础预埋件利用4根钢筋全部串联起来。然后在防撞护栏两端的端部将4根钢筋焊接在一起并焊接安装一个接地端子。在0#台和5#台两个

桥台上部混凝土施工时,在桥身内埋1根φ20的钢筋,在台背一侧钢筋伸出台身并向下方伸入台背填土,伸入台背不小于,在台胸墙的一侧焊接安装一个接地端子。全部施工完成后,用专用联接线将防撞墙上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图二。 第二种未施工桥梁工程接地方案 路灯基础预埋钢板在防撞护栏混凝土基础内的连接与第一种方案完全一样,但到梁端时,利用梁体的结构钢筋引下至梁体底板(采用的方法是将防撞护栏基础预埋钢筋与箱梁结构钢筋焊接,焊缝长度不小于5cm。 第三种已施工路基挡墙接地方案 路灯基础预埋钢板在防撞护栏混凝土基础内的连接与第一种方案完全一样。在同一段挡墙的未施工段落内选择不少于4处路灯基础预埋件位置设置下引接地线,下引线采用40×4镀锌扁钢,底部伸入地面线以下,上部与路灯基础预埋钢板满焊。具体布置位置详见附图四。 第四种未施工路基挡墙接地方案 防撞护栏混凝土基础内不再设贯通钢筋,所有防撞护栏混凝土基础钢筋在沉降缝处按设计要求断开。在每一个路灯基础预埋钢板处设置下引接地线,下引线采用40×4镀锌扁钢,底部伸入地面线以下,上部与路灯基础预埋钢板满焊。具体布置位置详见附图四。 长沙市人民路东延线路基,路基挡墙、跨线桥均设置路灯。其中挡墙和跨线桥设计为