后勤工程学院新校区图书馆工程中国人民解放军后勤工程学院 重庆华兴工程监理公司中博建设集团有限公司 接地焊接2008年7月9日 自然基础接地体安装: 1、利用无防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢 筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主施焊好 连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。 防雷引下线暗敷设时,按照以下要求进行施工。 1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。3 利用 主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 3、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 4、引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。 5、引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。 防雷引下线暗敷设做法: 1、首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或种直。 2、将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上,挂好。 3、及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随看建筑物的逐步增高, 将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。 4、利用主筋(直径不少于φ16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作 好标记,距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线, 搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。 5、圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点, 并与周围各引下线连接后形成环形。 6、焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷; 7、防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整, 螺栓等紧固件齐全。 8、允许偏差项目: (1)搭接长度≥10㎝;圆钢≥10d (2)扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双 9、利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。 中博安装:孟凡星、邱泽友、纪万鹏 班组人员:田彬、田直双 1

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

001基础接地技术交底+v

001 基础接地技术交底v 技术交底记录 鲁JJ—005—001 工程名称施工单位山东冠鲁置业有限公司天地北湖湾 交底部位基础工序名称样板区基础接地焊接交底提要基础接地施工做法及要求交底内容: 一、说明: 本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻应小于 1 欧姆,实测不满足时加打接地极。 二、材料要求 1.镀锌扁钢(40 x 4mm)电焊条。 2.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 三、主要机具: 电焊机、手锤等 四、基础接地操作工艺流程: 1 、接地极: 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形闭合接地网。然后基础底梁上的上下两层钢筋中的主筋南北向再做一次通长焊接,与外圈接地网形成闭合回路。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定 (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。

(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。 (4)接地体( 线) 焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚 焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮应清除干净。 根据现场实际施工情况,搭接钢筋采用? 14的螺纹钢,单面施焊,焊接长度 要>10d。3、等电位联结:等电位连接包括给排水金属管道、电缆金属护套、煤气管道( 应通过 保护间隙连通)、金属构件等,设备安装时各电源PE线、各种金属管道等金属部件连 接到等电位连接端子上。从基础接地网上引出一根40X4的镀锌扁钢与总等电 位箱和 局部等电位箱联结。设置了等电位连接端子的场所包括: (1) 电梯机房、强弱电机房以及电梯井、强弱电竖井每层均设置接地端子; (2) 用电设备集中的场所(如变配电间、水暖设备用房、配电间等)均设置接地端(3) 卫生间、管道井内所有金属管道、金属构件做局部等电位联结。 第 1 页共 3 页 五、安全事项 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防 为主。进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2 、所有焊接作业人员需持证上岗,并佩戴特殊工作专用安全帽; 3 、电焊机外壳必须接地良

电气工程防雷接地技术交底

分项工程质量技术交底卡

(一)接地体安装 自然基础接地体安装:利用底板钢筋或深基础做接地体,按设计图纸尺寸位置要求、标好位置、将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底板与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、接地体核验:接地体安装完毕,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核建议,并下审核结论)接地体材质、位置、焊接质量等均符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕进行测试,若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试形成记录。(二)避雷引下线敷设 避雷引下线敷设做法:利用主筋做引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面0.5处预埋测试点,并在对应的室外埋深1.0m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ12镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不得小于1.0m,施工后进行电阻测试。随钢筋逐层串连焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接,每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (三)、均压环敷设 均压环的做法: (1)直接利用结构钢筋,与引下线互相焊接。 (2)利用结构梁内的立筋与预埋先准备好的200mm的连接钢筋头焊接成一体,并于柱筋引下线焊成一个整体。 (3)在建筑物外沿金属门窗,金属栏杆处甩出长300mm镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。 (4)外沿金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与均压环焊成整体。 (四)避雷线的支架安装 2、支架安装做法: (1)应尽量随结构施工预埋支架或铁件。 (2)根据实际要求进行弹线及分档定位。

基础防雷接地安全技术交底

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:基础防雷与接地施工 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1.施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2.材料要求 钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3.主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4.自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1.利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2.接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

工程名称施工单位 交底部位工序名称 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1.所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2.严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3.坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1.进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2.电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3.使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4.电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5.施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6.施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。 交底人职务被交底人职务时间 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

接地装置施工技术交底大全

. .. 旗下营500kV变电站工程接地装置施工技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 旗下营500kV变电站工程项目部 2007年7月7日

旗下营500kV变电站工程 接地装置施工技术交底 1、工程情况 本施工技术交底包括变电站内主接地网、设备及设备支架接地、各建筑物室内接地、主控楼屋面接地、独立避雷针接地等防雷接地施工。 2、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地网施工作业指导书》 《旗下营500kV变电站防雷接地施工图纸》 3、所区及独立避雷针接地网施工简介 1、所区主地网干线开挖。 2、所区主地网主干线敷设、焊接、防腐。 3、所区接地极敷设、安装。 4、所区主地网回填土施工。 5、独立避雷针接地网开挖、敷设、焊接、防腐。 6、所区设备及设备支架接地制作。 7、所区室内接地网敷设。 8、主控楼屋面接地施工。 9、所区及独立避雷针接地网记录填写签证。

4、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场土建施工情况,做好配合土建工作。所需材料均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。接地施工时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以确保施工质量及安全,技术人员必须在施工前认真学习接地施工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:乔明生 技术负责人:马智 质检负责人:王佳君 安全负责人:勇 施工人员:王二、吕文东等 5、所区接地网施工措施及技术要求 5.1、主接地网制作 1.1、接地主干线开挖应遵循变电站场坪所给定的标高和围墙为参照。 1.2、本工程的主接地网敷设成网格状的接地网,网孔间距500kV 配电装置区域一般约为12m×12m,其他区域一般为10m×10m左右。接地主干线开挖应在场坪±0.00处向下挖至-800mm,其误差范围应在-800mm—-900mm之间。 1.3、接地敷设应距离建筑物要大于1500mm,处距围墙要大于1000mm处网敷。

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

防雷接地技术交底

防雷接地施工技术交底 交底单位名称:中铁四局集团彩虹新城项目经理部编号: 工程名称肥东彩虹新城G1?G4粧宅楼工程 设计文件图号 施工部位防雷接地施工 交底日期 技术交底内容: 一、交底范围 本技术交底适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及综合接地装置安装工程。 二、设计情况 1、本建筑物防雷按二类防雷建筑设置防雷措施。在屋顶采用?12热镀锌圆钢作避 雷带,屋顶避雷带连接线网格不大于10X10m或12X 8m> 2、本建筑物接地采用TN-C-S系统。电源进户做重复接地,并与保护接地、防雷接 地弱电系统接地共用接地体组成接地装置,接地电阻不大于1Q,实测不满足要求时, 须增设人工接地极。接地装置利用基础及地梁钢筋、基础底板钢筋网作接地极,基础地梁底层2根不小于? 16的主筋应焊通,应与防雷引下线可靠焊接。所有电气设备正常不带电外漏金属部分均应可靠接PE线,从首层起利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接 成均压环,从距地45m起每向上3层在结构圈梁内敷设1条25X 4mn扁钢与引下线焊接 程一环形避雷带,所有引下线、建筑物内金属物体等与均压环连接;利用结构柱内根不小于? 16钢筋做引下线,引下线间距不大于18m建筑物四周防雷引下线沿柱内主 筋引下后在室外地坪下1m处,焊出1根40X 4mn热镀锌扁钢,距地坪0.5m处引出测试 卡子。凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可 靠焊接。屋面塔状建筑物上设障碍灯,突出屋面金属物体均应通过-25 X 4mm镀锌扁钢 与整个避雷带可靠连接,连接点不少于两处。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。 3、本建筑物做总等电位联结,一层电井设总等电位联结端子板,将PE线、基础接 地体、建筑物内的水管、煤气管、采暖管等金属管道、条件许可的金属构件等导电体与总等电位端子板可靠连接,住宅卫生间预埋等电位联结端子箱LEB高度局地0.3m,卫

高层基础接地极技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 编号(1)

2.1.1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留40×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2.1.2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2.1.3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b.避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2. 2等电位接地施工工艺: 2.2.1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2.2.2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

路灯基础接地技术交底

技术交底记录表编号:

路基挡墙及桥梁路灯基础接地施工技术交底 一、编制依据 1.xx市人民路东延线(xx段)两阶段施工图第四册——照明工程 2.xx市人民路东延线(xx县段)两阶段施工图第二册——桥梁工程 3.综合接地教材 4.我单位以往施工经验 二、工程概况 xxx人民路东延线在沿着路基挡墙顶部防撞护栏及跨线桥两侧防撞护栏设置11m 高单臂路灯,灯具光源为半截光型NG400W高效高压钠灯,灯杆间距为40米,呈双侧对称布置。路灯采用在防撞护栏混凝土基础内预埋钢板和地脚螺栓做为路灯基础的方案。预埋件详见附图一。 根据设计图第四册照明工程,所有路灯均要求采用TN-S接地系统,路灯设置重复接地装置(每灯一根接地极),所有灯具、灯杆等金属体均应可靠接地,利用路灯金属钢杆为接闪器,联合接地不大于4欧姆。 由于目前桥梁工程和路基挡墙工程均有部分已施工完成,经与设计院沟通后,拟定于四种接地方案,分别为第一种已施工桥梁工程接地方案,指龙峰大道跨线桥;第二种未施工桥梁工程接地方案,指蓝田大道跨线桥和S207跨线桥;第三种已施工路基挡墙接地方案;第四种未施工路基挡墙接地方案。本次技术交底将分述以上这四种接地方案。 三、接地方案 第一种已施工桥梁工程接地方案 将每处路灯基础预埋钢板与防撞护栏混凝土基础内的最上层4根φ8纵向贯通钢筋焊接,每处焊接长度不小于5cm (通过4根U型N3钢筋与防撞护栏通长N1钢筋可靠焊接详见附图),相当于将桥梁同一则的所有路灯基础预埋件利用4根钢筋全部串联起来。然后在防撞护栏两端的端部将4根钢筋焊接在一起并焊接安装一个接地端子。在0#台和5#台两个桥台上部混凝土施工时,在桥身内埋1根φ20的钢筋,在台背一侧钢筋伸出台身并向下方伸入台背填土,伸入台背不小于2.5m,在台胸墙的一侧焊接安装一个接地端子。全部施工完成后,用专用联接线将防撞墙上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图二。

防雷基础接地技术交底

技术交底记录 编号001 表 工程名称NO.2017G06地块房地产开发项目交底日期2018-03-15 施工单位龙信建设集团有限公司分项工程名称基础接地工程 交底提要防雷接地工程基础接地工程 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于?16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。 准备施工机具、材料。 施工前要认真对工程施工人员进行技术交底,让每一位施工人员弄清技术要求、技术标准和施工方法。 2、材料要求 钢材(圆钢、扁钢等); 辅材(电焊条、色漆等); 所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等。 测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号002 表 工程名称NO.2017G06地块房地产开发项目交底日期2018-03-15 施工单位龙信建设集团有限公司分项工程名称基础接地工程交底提要防雷接地工程基础接地工程 交底内容: 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。同时应及时请质量检查员、监理工程师进行隐检,做好隐检记录。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: a)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 b)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 c)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防为主。 进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、把安全工作贯彻到整个施工现场,坚持周一的安全活动每日施工前的安全交底,并做好 记录。 3、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接 作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 4、现场临时用电设施一定要按照现场临时用电标准,供电系统必须实行TN-S三相五线制, 保护零线统一标志为黄/绿双色线。 5、现场应按“三级配电两级保护”要求布置配电箱,供电箱和现场要杜绝使用刀闸开关。 每台用电设备均要做到“一机、一闸、一漏、一箱”,特别在电焊机回路内要安装漏电审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

基础接地施工技术交底

基础接地施工技术交底 芜湖醇美华城一期德邑基础接地,避雷引下线,等工程名称交底部位风尚电位,测试卡连接 2007(9(8 0503-16# 编号日期 施工技术交底 交底内容: 一、工艺流程: 搭接柱主筋定位 ? 搭接底板 ? ? 焊连接板 ?标记主 ? 检验 与底板筋筋筋 二、施工方法与规定: 1、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度。不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,应有防腐处理。 2、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1?、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边施焊。 2?、双面施焊镀锌圆钢与镀锌扁铁连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 3?、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,且应双面施焊。 3、镀锌扁钢敷设前需调直、煨弯自然。直线段不应有明显弯曲,并应立放。 4、接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,按要求予留出接地线孔。 5、利用主筋(直径不小于16mm)做引下线。按设计找出主筋位置,用油漆做好标记。距室外地坪0.5m处焊好测试点。随钢筋逐层串联焊接至屋顶,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于12d。 6、总等电位连接可在镀锌扁铁上打孔,作为接线端子,必须搪锡,螺栓用M10,附件齐全。

7、等电位连接干线引至局部等电位箱,连接可采用M8镀锌螺栓。 三、成品保护: 1、其他工种在施工时,注意不要损坏接地体。 2、不得随意移动已经绑扎好的钢筋。 3、预甩扁铁出墙100——150cm。 4、施工时,不得磕碰及弄脏墙面,焊接时注意保护墙面。 5、拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。 四、施工时应注意的质量通病: 1 ?、焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,按焊接要求应重新处理。 2 ?、圈梁接头未焊的应及时补焊。 3 ?、基础接地体埋深或间距不够的,无法测量准确的接地电阻值。 4 ?、利用主筋做引下线,必须每层用油漆做好标识,防止到上面后搞不清楚。技术负责交底人: 接交人: 年月日 第1页

基础接地技术交底

基础接地技术交底 技术交底记录 工程名称千吉花园施工单位天津房信建筑工程总承包有限公司交底部位 基础工序名称基础接地交底提要: 施工准备、操作工艺和技术要求 交底内容: 一、施工准备:施工前必须让工人熟悉图纸、施工方法和质量要求,同时必须准备好施工中所需材料工具,对进场材料进行报验,经监理验收合格后,方可使用。 二、操作工艺和技术要求: 1、利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。 2、要求接地电阻值应小于1Ω。实测不满足要求时,须增设人工接地体,直到达到要求为止。 3、各种接地引下线的下端均应与基础接地网可靠焊接,图纸中各种接地引下线的作法规定如下: a)总等电位接地引下线:采用,80×8热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,在变电站地面0.2米处引出后用40×5扁铜在室内距地0.2米处作一圈接地装置。 b)强电竖井接地引下线:采用TMY-40x4热镀锌铜排,下端熔接焊与基础接地极焊接,进竖井后垂直引上每层与LEB连接。竖井垂直引上每层与LEB连接。竖井内需接地的设备均用ZRBV-10mm2与LEB连接。 c)弱电机房及竖井接地引下线:采用-65x5热镀锌扁钢,距底板0.2米引出作盒,然后用BV-1x35mm2-PC40引上与机房及竖井内LEB连接。机房及竖井内需接地的设备均用ZRBV-10mm2与LEB连接。 d)

换热站、风机房、水泵房等设备用房接地引下线:利用结构体内两根主钢筋(大 于?16)通长相互焊接在机房地面上0.2米处引出后采用-40×4镀锌扁钢在机房内 距地0.2米作一圈接地装置。 4、本建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线必须与楼内所有导电部分 相互连接,如保护干线、接 地干线、建筑物内的输送管道的金属件(如水管等)、集中采暖及空调系统管道、建筑物金属构件等导电体。总等电位联结主母线采用25mm2铜导线。 5、施工时应注意:作为引下线之对角主钢筋(2根以上)的连接及其与接地底板 接地网钢筋(2根以上)的交接处均应可靠焊接。钢筋的焊接长度应大于钢筋直径的六倍。铜线与圆钢(或扁钢)连接处须用线鼻子过渡后焊接,所有焊接点均涂沥青防腐。地线管埋地端管口施工后用沥青封死,并满足防水要求。 6、所有接地材料均采用镀锌件,作法参照国家建筑标准设计02D501-2《等电 位联结安装》施工。 7、楼体基础接地网应与所在地下车库基础接地网可靠焊接,焊接处均匀布 置,不少于4处。 8、接地线焊搭接长度允许偏差要求: A、扁钢搭接长度为?2b(b为扁钢宽度); B、圆钢?6d(d为圆钢直径); C、圆钢与扁钢搭接?6d; D、扁钢搭接倍数为?2d,三面焊。 9、基础梁(东西走向)选从南数第一、第二根钢筋进行焊接,基础梁(南北走向)选从东数第一、第二根钢筋进行焊接。 10、焊接后,要及时将焊渣清除掉。 11、若接地线采用单面焊接时,需要焊接倍数为12d。

防雷接地技术交底

技术交底记录 编号:土-4 工程名称交底部位防雷接地 施工单位交底日期2017年7月30 日交底内容: 一、材料要求: 1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热镀锌。 2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。 3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 二、主要机具: 工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。 三、作业条件: 3.1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 (2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 3.2、防雷引下线暗敷设作业条件: (1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。 3.3、避雷带与避雷网安装作业条件: (1)、接地体与引下线必须做完。 (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。 (3)、具备调直场地和垂直运输条件。 四、操作工艺: 4.1 工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带.→均压环 4.2、接地体安装: 本工程生物池、二沉池、鼓风机、粗格栅等接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。 4.2.1自然接地体: 采用底板钢筋做接地体:生物池将锚杆基础底板钢筋电气贯通,再与底板下的接地极搭接好。 用柱、墙内两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),并用40×4镀锌扁钢与柱内主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。

4.2.2搭接点要求: 接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布一道。 4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为200mm、150mm,双面焊。 4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。 4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱边焊接。 4.3、引下线敷设: 鼓风机及配电室等结构利用柱子主筋作防雷引下线,用2根对角主筋,并将钢筋的连接套筒进行跨接。 4.4、测试点位置按设计的位置及数量敷设,测试点高度距室外地坪800mm。结构期间:预留好测试扁钢,装修期间:配合外装修,安装好测试端子箱。 4.5、均压环敷设: 土建楼层暗梁敷设时,配合此项工作。 4.6、避雷网、带敷设: 4.7.1避雷网敷设 本工程的避雷网采用暗敷设(在屋面做法内敷设),网格的大小为10m×10m,并将所有的引下线与避雷网进行贯通。 4.7.2避雷带敷设本工程的避雷带本体采用镀锌圆钢(φ12),分别在女儿墙、屋角等所有的屋面突出物上敷设,并与所有的防雷引下线连接(连接处采用焊接),避雷线与支架的固定方式采用卡接。 4.8.1避雷线 4.8.1.1避雷线要平直、牢固,不能由高低起伏和弯曲现象,平直度每2米检查段允许偏差3/1000,全长为6mm。 4.8.1.2避雷带弯曲处为90度,弯曲半径为圆钢直径的10倍(120mm)。 4.8.2支架安装 4.8.2.1支架采用预加工好的支架。 4.8.2.2避雷线支架水平间距1米,各间距应均匀。转角处两边的支架距转角中心300mm。 4.8.2.3架要平直。水平度每2米检查段允许偏差3/1000,全长为6mm。 五、质量标准: 1、材料的规格、质量符合设计要求,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 2、接地干线相连,严禁串联连接。

接地技术交底

照明、接地技术交底 交底内容:照明、接地安装作业。 一、一般要求 施工前,材料须经过报验经总包、监理单位同意,焊工及特殊工种需持证上岗,施工前应熟悉图纸,熟悉施工流程。 二、材料验收 1、 外观完好 、规格型号符合设计要求,产品质量合格证、检验报告及产品说明书等技术文件资料齐全。 2、 设备开箱时,应通知业主、监理、施工单位及生产商四方到场,做好开箱记录,并经四方签字认可。 3、 所有设备由专人妥善保管。 三、主要机具 1、 常用电工工具:钢丝钳、扳手、手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 2、 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机工具、电动套丝机、液压煨管机等。 四、施工工艺 1、防雷接地操作工艺 1)接地线的连接采用焊接,焊接处刷沥清漆,与设备的连接采用镀锌螺栓连接; 2)明敷接地线先进行平直,接地线距墙及地面的距离应符合规范规定。 3)防雷引下线在距地1.0m 处设置断接卡子,并穿钢管保护。 4)接地线过伸缩缝、沉降缝时,设补偿器。补偿器用接地线本身弯成弧状代替。 5)接地线过墙、楼板和地坪处加装钢管保护套,在接地线易受损的地方用钢管或角钢保护。 6)接地系统施工完毕后,用接地电阻测量仪测量接地电阻,并符合设计要求。否则征得设计及甲方同意增加接地极的数量。 7)避雷带沿女儿墙敷设应平直,无扭曲或高低不一现象,在转角处弯曲弧度应统一。 8)避雷带的搭接焊焊缝处严禁用砂轮机将焊缝打磨平整。 9)人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 10)防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m ,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 11)接地模板顶面埋深不应小于0.6m ,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 12)接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 13)当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m 。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m 。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; (2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; (3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; (4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; (5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 14)低压接地系统采用TN-S 形式,接地极采用m 5.2*25 铜包钢,埋深室外地坪下2m ,室外接地干线采用-40X4的镀锌扁钢;所有正常情况下不带电的设备金属外壳,电气装置的外露导电部分及装置外导体均良好接地,电气的防雷保护接地线,防静电接地共用接地极,接地系统的接地电阻不大于1欧姆,本装置的接地与全厂接地网相连。 15)铜包钢接地施工

接地施工技术交底

技术交底记录 表式(C2-5) 编 号 工程名称 地铁六号线二期工程 北关站R1线预留工程区间及盾构井 部位名称 R1线地铁预留工程 工序名称 综合接地安装 施工单位 中铁三局集团有限公司北京地 铁六号线二期十九标项目经理部 交底日期 2013年2月22日 交底内容: 施工说明 一、综合接地安装 1、水平接地极为50×5的扁铜,垂直接地极采用Ф25的铸铜包钢长2.5m 。接地引入线采用扁铜、钢管、绝缘固定环、环氧树脂、止水环、固定块等安装而成。焊粉FW-200P10用于扁铜之间的连接.焊份2XFW-150P10用于扁铜与铜包钢之间的连接。 2、水平接地极的安装 (1)水平接地极安装在底板下50cm 的位置。 (2)水平接地极在穿越车站结构下返梁或其他低于结构地板的构造物时,随梁或其他构造物一起下返敷设。 (3)水平接地极和连接带扁铜,应立放。 (4)水平接地极在转角处转角半径为5m,根据测量放线安装接地。 (5)水平接地极之间的焊接采用热剂焊(放热焊接)方式,搭接长度为10cm 。 (6)水平接地极和连接带扁铜的连接,采用将连接带扁铜平弯,弯曲半径应大于厚度的2倍,即大于1cm ,弯头平直段应不小于10cm 。 图一1、水平接地网 图二、水平接地连接

技术交底记录 表式(C2-5) 编号 工程名称地铁六号线二期工程北关站R1线预留工程区间及盾构井 部位名称R1线地铁预留工程工序名称综合接地安装 施工单位 中铁三局集团有限公司北京地 铁六号线二期十九标项目经理部 交底日期2013年2月22日 图三、水平接地极与水平连接带焊接 3、垂直接地极安装 (1)安装前由测量人员放出垂直接地极的点位 (2)在垂直接地极安装点上,利用铁锤将接地极夯入地下。 (3)垂直接地极与水平接地极采用热剂焊(放热焊接)方式,焊接形状见下图。为了连接可靠,除对其接触部位两侧进行焊接外,由铜排弯制的弧形卡子与铜管焊接。 图四、垂直接地极与水平接地极连接 4、接地引入线安装 (1)安装接地引入线前现场应有热镀锌钢管(与热镀锌止水环及热镀锌固定块为一个整体)、环氧树脂、绝缘固定环、环氧树脂、扁铜。 ( 2 ) 将最底部的绝缘固定环套在扁铜上,一起放入镀锌钢管中 (3)在钢管中填充环氧树脂至距底63cm处,套第二个绝缘固定环后,填充环氧树脂至距顶面8cm处,套第三个绝缘固定环。填充至管顶。安装完成后扁铜要露出钢管40cm。