前言

根据住房和城乡建设部《关于印发(2008年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,规范编制组经深入调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。

本规范的主要技术内容:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.结构设计与制作;5.动力与传动装置;6.安全装置与防护设施;7.电气;8.基础、附墙架、缆风绳与地锚;9.安装、拆除与验收;10.检验规则与试验方法;11.使用管理。

本规范修订的主要技术内容:1.规定物料提升机额定起重量不宜超过160kN,安装高度不宜超过30m,安装高度超过30m的物料提升机增加限制条件;2.增加对曳引轮直径与钢丝绳直径的比值、钢丝绳在曳引轮上的包角及曳引力自动平衡装置的规定;3.增加对起重量限制器和防坠安全器的规定;4.对防护围栏、停层平台及平台门的强度、安装高度和安装位置提出具体的规定;5.附录中增加物料提升机安装验收表。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由天津市建工集团(控股)有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送天津市建工集团(控股)有限公司。

1 总则

1.0.1 为使龙门架及井架物料提升机(以下简称物料提升机)的设计、制作、安装、拆除及使用符合安全技术要求,保证物料提升机安装、拆除、施工作业及人身安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑工程和市政工程所使用的以卷扬机或曳引机为动力、吊笼沿导轨垂直运行的物料提升机的设计、制作、安装、拆除及使用。不适用于电梯、矿井提升机及升降平台。

1.0.3 物料提升机的设计、制作、安装、拆除及使用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 自升平台self-lifting platform

用于导轨架标准节的安装、拆除,通过辅助设施可沿导轨架垂直升降的作业平台。

2.0.2 安全停层装置safety anchoring device

吊笼停层时能可靠地承担吊笼自重及全部工作荷载的刚性机构。

2.0.3 附墙架auxiliary support frame

按一定间距连接导轨架与建筑结构的刚性构件。

2.0.4 附墙架间距auxiliary support space

相邻两道附墙架间的垂直距离。

2.0.5 自由端高度free height

最末一道附墙架与导轨架顶端间的垂直距离。

2.0.6 缆风绳cable wind rope

用于连接地锚固定导轨架的钢丝绳。

2.0.7 地锚anchor block

用于固定缆风绳的地面锚固装置。

3 基本规定

3.0.1 物料提升机在下列条件下应能正常作业:

1 环境温度为-20℃~+40℃;

2 导轨架顶部风速不大于20m/s;

3 电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品使用说明书的规定值。

3.0.2 物料提升机的可靠性指标应符合现行国家标准《施工升降机》GB/T10054的规定。

3.0.3 用于物料提升机的材料、钢丝绳及配套零部件产品应有出厂合格证。起重量限制器、防坠安全器应经型式检验合格。

3.0.4 传动系统应设常闭式制动器,其额定制动力矩不应低于作业时额定力矩的1.5倍。不得采用带式制动器。

3.0.5 具有自升(降)功能的物料提升机应安装自升平台,并应符合下列规定:

1 兼做天梁的自升平台在物料提升机正常工作状态时,应与导轨架刚性连接;

2 自升平台的导向滚轮应有足够的刚度,并应有防止脱轨的防护装置;

3 自升平台的传动系统应具有自锁功能,并应有刚性的停靠装置;

4 平台四周应设置防护栏杆,上栏杆高度宜为1.0m~1.2m,下栏杆高度宜为0.5m~0.6m,在栏杆任一点作用1kN的水平力时,不应产生永久变形;挡脚板高度不应小于180mm,且宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板;

5 自升平台应安装渐进式防坠安全器。

3.0.6 当物料提升机采用对重时,对重应设置滑动导靴或滚轮导向装置,并应设有防脱轨保护装置。对重应标明质量并涂成警告色。吊笼不应作对重使用。

3.0.7 在各停层平台处,应设置显示楼层的标志。

3.0.8 物料提升机的制造商应具有特种设备制造许可资格。

3.0.9 制造商应在说明书中对物料提升机附墙架间距、自由端高度及缆风绳的设置作出明确规定。

3.0.10 物料提升机额定起重量不宜超过160kN;安装高度不宜超过30m。当安装高度超过30m时,物料提升机除应具有起重量限制、防坠保护、停层及限位功能外,尚应符合下列规定:

1 吊笼应有自动停层功能,停层后吊笼底板与停层平台的垂直高度偏差不应超过30mm;

2 防坠安全器应为渐进式;

3 应具有自升降安拆功能;

4 应具有语音及影像信号。

3.0.11 物料提升机的标志应齐全,其附属设备、备件及专用工具、技术文件均应与制造商的装箱单相符。

3.0.12 物料提升机应设置标牌,且应标明产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造商名称和产品制造日期。

4 结构设计与制作

4.1 结构设计

4.1.1 物料提升机的结构设计,应满足制作、运输、安装、使用等各种条件下的强度、刚度和稳定性要求,并应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811的规定。

4.1.2 结构设计时应考虑下列荷载:

1 常规荷载:包括由重力产生的荷载,由驱动机构、制动器的作用使物料提升机加(减)速运动产生的荷载及结构位移或变形引起的荷载;

2 偶然荷载:包括由工作状态的风、雪、冰、温度变化及运行偏斜引起的荷载;

3 特殊荷载:包括由物料提升机防坠安全器试验引起的冲击荷载。

4.1.3 荷载的计算应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811的规定。

4.1.4 物料提升机的整机工作级别应为现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811规定的A4~A5。

4.1.5 物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定,并应符合下列规定:

1 钢管壁厚不应小于3.5mm;

2 角钢截面不应小于50mm×5mm;

3 钢板厚度不应小于6mm。

4.1.6 物料提升机承重构件除应满足强度要求,尚应符合下列规定:

1 物料提升机导轨架的长细比不应大于150,井架结构的长细比不应大于180;

2 附墙架的长细比不应大于180。

4.1.7 井架式物料提升机的架体,在各停层通道相连接的开口处应采取加强措施。

4.1.8 吊笼结构除应满足强度设计要求,尚应符合下列规定:

1 吊笼内净高度不应小于2m,吊笼门及两侧立面应全高度封闭;底部挡脚板应符合本规范第3.0.5条的规定;

2 吊笼门及两侧立面宜采用网板结构,孔径应小于25mm。吊笼门的开启高度不应低于1.8m;其任意500mm2的面积上作用300N的力,在边框任意一点作用1kN的力时,不应产生永久变形;

3 吊笼顶部宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板,并应设置钢骨架;在任意0.01m2面积上作用1.5kN的力时,不应产生永久变形;

4 吊笼底板应有防滑、排水功能;其强度在承受125%额定荷载时,不应产生永久变形;底板宜采用厚度不小于50mm的木板或不小于1.5mm的钢板;

5 吊笼应采用滚动导靴;

6 吊笼的结构强度应满足坠落试验要求。

4.1.9 当标准节采用螺栓连接时,螺栓直径不应小于M12,强度等级不宜低于8.8 级。

4.1.10 物料提升机自由端高度不宜大于6m;附墙架间距不宜大于6m。

4.1.11 物料提升机的导轨架不宜兼作导轨。

4.2 制作

4.2.1 制作前应按设计文件和图纸要求编制加工工艺,并应按工艺进行制作和检验。

4.2.2 承重构件应选用Q235A,主要承重构件应选用Q235B,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700的规定。

4.2.3 焊条、焊丝及焊剂的选用应与主体材料相适应。

4.2.4 焊缝应饱满、平整,不应有气孔、夹渣、咬边及未焊透等缺陷。

4.2.5 当物料提升机导轨架的底节采用钢管制作时,宜采用无缝钢管。

4.2.6 物料提升机的制作精度应满足设计要求,并应保证导轨架标准节的互换性。

5 动力与传动装置

5.1 卷扬机

5.1.1 卷扬机的设计及制作应符合现行国家标准《建筑卷扬机》GB/T1955的规定。

5.1.2 卷扬机的牵引力应满足物料提升机设计要求。

5.1.3 卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于30。

5.1.4 卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝绳直径的两倍。

5.1.5 钢丝绳在卷筒上应整齐排列,端部应与卷筒压紧装置连接牢固。当吊笼处于最低位置时,卷筒上的钢丝绳不应少于3圈。

5.1.6 卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置。该装置与卷筒外缘的间隙不应大于3

mm,并应有足够的强度。

5.1.7 物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。

5.2 曳引机

5.2.1 曳引轮直径与钢丝绳直径的比值不应小于40,包角不宜小于150°。

5.2.2 当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置曳引力自动平衡装置。

5.3 滑轮

5.3.1 滑轮直径与钢丝绳直径的比值不应小于30。

5.3.2 滑轮应设置防钢丝绳脱出装置,并应符合本规范第5.1.6条的规定。

5.3.3 滑轮与吊笼或导轨架,应采用刚性连接。严禁采用钢丝绳等柔性连接或使用开口拉板式滑轮。

5.4 钢丝绳

5. 4. 1 钢丝绳的选用应符合现行国家标准《钢丝绳》GB/T8918的规定。钢丝绳的维护、检验和报废应符合现行国家标准《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/ T5972的规定。

5.4.2 自升平台钢丝绳直径不应小于8mm,安全系数不应小于12。

5.4.3 提升吊笼钢丝绳直径不应小于12mm,安全系数不应小于8。

5.4.4 安装吊杆钢丝绳直径不应小于6mm,安全系数不应小于8。

5.4.5 缆风绳直径不应小于8mm,安全系数不应小于3.5。

5.4.6 当钢丝绳端部固定采用绳夹时,绳夹规格应与绳径匹配,数量不应少于3个,间距不应小于绳径的6倍,绳夹夹座应安放在长绳一侧,不得正反交错设置。

6 安全装置与防护设施

6.1 安全装置

6.1.1 当荷载达到额定起重量的90%时,起重量限制器应发出警示信号;当荷载达到额定起重量的110%时,起重量限制器应切断上升主电路电源。

6.1.2 当吊笼提升钢丝绳断绳时,防坠安全器应制停带有额定起重量的吊笼,且不应造成结构损坏。自升平台应采用渐进式防坠安全器。

6.1.3 安全停层装置应为刚性机构,吊笼停层时,安全停层装置应能可靠承担吊笼自重、额定荷载及运料人员等全部工作荷载。吊笼停层后底板与停层平台的垂直偏差不应大于50mm。

6.1.4 限位装置应符合下列规定:

1 上限位开关:当吊笼上升至限定位置时,触发限位开关,吊笼被制停,上部越程距离不应小于3m;

2 下限位开关:当吊笼下降至限定位置时,触发限位开关,吊笼被制停。

6.1.5 紧急断电开关应为非自动复位型,任何情况下均可切断主电路停止吊笼运行。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置。

6.1.6 缓冲器应承受吊笼及对重下降时相应冲击荷载。

6.1.7 当司机对吊笼升降运行、停层平台观察视线不清时,必须设置通信装置,通信装置应同时具备语音和影像显示功能。

6.2 防护设施

6.2.1 防护围栏应符合下列规定:

1 物料提升机地面进料口应设置防护围栏;围栏高度不应小于1.8m,围栏立面可采用网板结构,强度应符合本规范第4.1.8条的规定;

2 进料口门的开启高度不应小于1.8m,强度应符合本规范第4.1.8条的规定;进料口门应装有电气安全开关,吊笼应在进料口门关闭后才能启动。

6.2.2 停层平台及平台门应符合下列规定:

1 停层平台的搭设应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130及其他相关标准的规定,并应能承受3kN/m2的荷载;

2 停层平台外边缘与吊笼门外缘的水平距离不宜大于100mm,与外脚手架外侧立杆(当无外脚手架时与建筑结构外墙)的水平距离不宜小于1m;

3 停层平台两侧的防护栏杆、挡脚板应符合本规范第3.0.5条的规定;

4 平台门应采用工具式、定型化,强度应符合本规范第4.1.8条的规定;

5 平台门的高度不宜小于1.8m,宽度与吊笼门宽度差不应大于200mm,并应安装在台口外边缘处,与台口外边缘的水平距离不应大于200mm;

6 平台门下边缘以上180mm内应采用厚度不小于1.5mm钢板封闭,与台口上表面的垂直距离不宜大于20mm;

7 平台门应向停层平台内侧开启,并应处于常闭状态。

6.2.3 进料口防护棚应设在提升机地面进料口上方,其长度不应小于3m,宽度应大于吊笼宽度。顶部强度应符合本规范第4.1.8条的规定,可采用厚度不小于50mm的木板搭设。6.2.4 卷扬机操作棚应采用定型化、装配式,且应具有防雨功能。操作棚应有足够的操作空间。顶部强度应符合本规范第4.1.8条的规定。

7 电气

7.0.1 选用的电气设备及元件,应符合物料提升机工作性能、工作环境等条件的要求。7.0.2 物料提升机的总电源应设置短路保护及漏电保护装置,电动机的主回路应设置失压及过电流保护装置。

7.0.3 物料提升机电气受备的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,电气线路的绝缘电阻值不应小于1MΩ。

7.0.4 物料提升机防雷及接地应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。

7.0.5 携带式控制开关应密封、绝缘,控制线路电压不应大于36V,其引线长度不宜大于5m。

7.0.6 工作照明开关应与主电源开关相互独立。当主电源被切断时,工作照明不应断电,并应有明显标志。

7.0.7 动力设备的控制开关严禁采用倒顺开关。

7.0.8 物料提升机电气设备的制作和组装,应符合国家现行标准《低压成套开关设备和控制设备》GB7251 和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。

8 基础、附墙架、缆风绳与地锚

8.1 基础

8.1.1 物料提升机的基础应能承受最不利工作条件下的全部荷载。30m及以上物料提升机的基础应进行设计计算。8.1.2 对30m以下物料提升机的基础,当设计无要求时,应符合下列规定:

1 基础土层的承载力,不应小于80kPa;

2 基础混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于300mm;

3 基础表面应平整,水平度不应大于10mm;

4 基础周边应有排水设施。

8.2 附墙架

8.2.1 当导轨架的安装高度超过设计的最大独立高度时,必须安装附墙架。

8.2.2 宜采用制造商提供的标准附墙架,当标准附墙架结构尺寸不能满足要求时,可经设计计算采用非标附墙架,并应符合下列规定:

1 附墙架的材质应与导轨架相一致;

2 附墙架与导轨架及建筑结构采用刚性连接,不得与脚手架连接;

3 附墙架间距、自由端高度不应大于使用说明书的规定值;

4 附墙架的结构形式,可按本规范附录A 选用。

8.3 缆风绳

8.3.1 当物料提升机安装条件受到限制不能使用附墙架时,可采用缆风绳,缆风绳的设置应符合说明书的要求,并应符合下列规定:

1 每一组四根缆风绳与导轨架的连接点应在同一水平高度,且应对称设置;缆风绳与导轨架的连接处应采取防止钢丝绳受剪破坏的措施;

2 缆风绳宜设在导轨架的顶部;当中间设置缆风绳时,应采取增加导轨架刚度的措施;

3 缆风绳与水平面夹角宜在45°~60°之间,并应采用与缆风绳等强度的花篮螺栓与地锚连接。

8.3.2 当物料提升机安装高度大于或等于30m时,不得使用缆风绳。

8.4 地锚

8.4.1 地锚应根据导轨架的安装高度及土质情况,经设计计算确定。

8.4.2 30m以下物料提升机可采用桩式地锚。当采用钢管(48mm×3.5mm)或角钢(75mm×6mm)时,不应少于2 根;应并排设置,间距不应小于0.5m,打人深度不应小于1.7m;顶部应设有防止缆风绳滑脱的装置。

9 安装、拆除与验收

9.1 安装、拆除

9.1.1 安装、拆除物料提升机的单位应具备下列条件:

1 安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证;

2 安装、拆除作业人员必须经专门培训,取得特种作业资格证。

9.1.2 物料提升机安装、拆除前,应根据工程实际情况编制专项安装、拆除方案,且应经安装、拆除单位技术负责人审批后实施。

9.1.3 专项安装、拆除方案应具有针对性、可操作性,并应包括下列内容:

1 工程概况;

2 编制依据;

3 安装位置及示意图;

4 专业安装、拆除技术人员的分工及职责;

5 辅助安装、拆除起重设备的型号、性能、参数及位置;

6 安装、拆除的工艺程序和安全技术措施;

7 主要安全装置的调试及试验程序。

9.1.4 安装作业前的准备,应符合下列规定:

1 物料提升机安装前,安装负责人应依据专项安装方案对安装作业人员进行安全技术交底;

2 应确认物料提升机的结构、零部件和安全装置经出厂检验,并符合要求;

3 应确认物料提升机的基础已验收,并符合要求;

4 应确认辅助安装起重设备及工具经检验检测,并符合要求;

5 应明确作业警戒区,并设专人监护。

9.1.5 基础的位置应保证视线良好,物料提升机任意部位与建筑物或其他施工设备问的安全

距离不应小于0.6m;与外电线路的安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

9.1.6 卷扬机(曳引机)的安装,应符合下列规定:

1 卷扬机安装位置宜远离危险作业区,且视线良好;操作棚应符合本规范第6.2.4 条的规定;

2 卷扬机卷筒的轴线应与导轨架底部导向轮的中线垂直,垂直度偏差不宜大于2°,其垂直距离不宜小于20倍卷筒宽度;当不能满足条件时,应设排绳器;

3 卷扬机(曳引机)宜采用地脚螺栓与基础固定牢固;当采用地锚固定时,卷扬机前端应设置固定止挡。

9.1.7 导轨架的安装程序应按专项方案要求执行。紧固件的紧固力矩应符合使用说明书要求。安装精度应符合下列规定:

1 导轨架的轴心线对水平基准面的垂直度偏差不应大于导轨架高度的0.15%。

2 标准节安装时导轨结合面对接应平直,错位形成的阶差应符合下列规定:

1) 吊笼导轨不应大于1.5mm;

2) 对重导轨、防坠器导轨不应大于0.5mm。

3 标准节截面内,两对角线长度偏差不应大于最大边长的0.3%。

9.1.8 钢丝绳宜设防护槽,槽内应设滚动托架,且应采用钢板网将槽口封盖。钢丝绳不得拖地或浸泡在水中。

9.1.9 拆除作业前,应对物料提升机的导轨架、附墙架等部位进行检查,确认无误后方能进行拆除作业。

9.1.10 拆除作业应先挂吊具、后拆除附墙架或缆风绳及地脚螺栓。拆除作业中,不得抛掷构件。

9.1.11 拆除作业宜在白天进行,夜间作业应有良好的照明。

9.2 验收

9.2.1 物料提升机安装完毕后,应由工程负责人组织安装单位、使用单位、租赁单位和监理单位等对物料提升机安装质量进行验收,并应按本规范附录B填写验收记录。

9.2.2 物料提升机验收合格后,应在导轨架明显处悬挂验收合格标志牌。

10 检验规则与试验方法

10.1 检验规则

10.1.1 检验应包括出厂检验、型式检验和使用过程检验,其检验项目及规则应符合现行国家标准《施工升降机》GB/T10054的规定。

10.1.2 物料提升机应逐台进行出厂检验,并应在检验合格后签发合格证。

10.1.3 物料提升机有下列情况之一时应进行型式检验:

1 新产品或老产品转厂生产;

2 产品在结构、材料、安全装置等方面有改变,产品性能有重大变化;

3 产品停产3年及以上,恢复生产;

4 国家质量技术监督机构按法规监管提出要求时。

10.1.4 型式检验内容应包括结构应力、安全装置可靠性、荷载试验及坠落试验。

10.1.5 物料提升机有下列情况之一时,应进行使用过程检验:

1 正常工作状态下的物料提升机作业周期超过1年;

2 物料提升机闲置时间超过6个月;

3 经过大修、技术改进及新安装的物料提升机交付使用前;

4 经过暴风、地震及机械事故,物料提升机结构的刚度、稳定性及安全装置的功能受到

损害的。

10.1.6 使用过程检验内容应包括结构检验、额定荷载试验和安全装置可靠性试验等。10.2 试验方法

10.2.1 试验前的准备应符合下列规定:

1 试验前应编制试验方案,采取可靠措施,以保证试验及试验人员的安全;

2 应对试验的物料提升机和场地环境进行全面检查,确认符合要求和具备试验条件。

10.2.2 试验条件应符合下列要求:

1 架体的基础、附墙架、缆风绳和地锚等应符合本规范规定;

2 环境温度宜为-20℃~+40℃;

3 地面风速不得大于13m/s;

4 电压波动宜为±5%;

5 荷载与标准值差宜为±3%。

10.2.3 空载试验应符合下列要求:

1 在空载情况下物料提升机以工作速度进行上升、下降、变速、制动等动作,在全行程范围内,反复试验,不得少于3次;

2 在进行试验的同时,应对各安全装置进行灵敏度试验;

3 双吊笼提升机,应对各吊笼分别进行试验;

4 空载试验过程中,应检查各机构,动作平稳、准确,不得有振颤、冲击等现象。10.2.4 额定荷载试验应符合下列要求:

1 吊笼内施加额定荷载,使其重心位于从吊笼的几何中心沿长度和宽度两个方向,各偏移全长的1/6的交点处;

2 除按空载试验动作运行外,并应作吊笼的坠落试验;

3 试验时,将吊笼上升6m~8m制停,进行模拟断绳试验。

10.2.5 超载试验应符合下列规定:

1 取额定荷载的125%(按5%逐级加载),荷载在吊笼内均匀布置,做上升、下降、变速、制动(不做坠落试验)等动作;

2 动作应准确可靠,无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落以及连接损坏、松动等现象。

11 使用管理

11.0.1 使用单位应建立设备档案,档案内容应包括下列项目:

1 安装检测及验收记录;

2 大修及更换主要零部件记录;

3 设备安全事故记录;

4 累计运转记录。

11.0.2 物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作。

11.0.3 物料提升机严禁载人。

11.0.4 物料应在吊笼内均匀分布,不应过度偏载。

11.0.5 不得装载超出吊笼空间的超长物料,不得超载运行。

11.0.6 在任何情况下,不得使用限位开关代替控制开关运行。

11.0.7 物料提升机每班作业前司机应进行作业前检查,确认无误后方可作业。应检查确认下列内容:

1 制动器可靠有效;

2 限位器灵敏完好;

3 停层装置动作可靠;

4 钢丝绳磨损在允许范围内;

5 吊笼及对重导向装置无异常;

6 滑轮、卷筒防钢丝绳脱槽装置可靠有效;

7 吊笼运行通道内无障碍物。

11.0.8 当发生防坠安全器制停吊笼的情况时,应查明制停原因,排除故障,并应检查吊笼、导轨架及钢丝绳,应确认无误并重新调整防坠安全器后运行。

11.0.9 物料提升机夜间施工应有足够照明,照明用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

11.0.10 物料提升机在大雨、大雾、风速13m/s及以上大风等恶劣天气时,必须停止运行。

11.0.11 作业结束后,应将吊笼返回最底层停放,控制开关应扳至零位,并应切断电源,锁好开关箱。

附录A 附墙架构造图

A.0.1 型钢制作的附墙架与建筑结构的连接可预埋专用铁件,用螺栓连接(图A.0.1)。

图 A.0.1-1 型钢附墙架与埋件连接图A.0.1-2 节点详图

1—预埋铁件;2—附墙架;3—龙门架立柱;4—吊笼1—混凝土构件;2—预埋铁件;

3—附

墙架杆件;4—连接螺栓

A.0.2 用钢管制作的附墙架与建筑结构连接,可预埋与附墙架规格相同的短管(图A.0.2),用扣件连接。预埋短管悬臂长度a 不得大于200mm,埋深长度h 不得小于300mm。

图A.0.2 钢管附墙架与预埋钢管连接

1—连接扣件;2—预埋短管;3—钢筋混凝土;4—附墙架杆件

附录B龙门架及井架物料提升机安装验收表

龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 88-2010条文说明

修订说明

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88一2010,经住房和城乡建设部2010年8月3日以第724号公告批准发布。本规范是在《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92的基础上修订而成。本次修订的主要技术内容是:1.规定物料提升机额定起重量不宜超过160kN,安装高度不宜超过30m,安装高度超过30m 的物料提升机士曾加限制条件;2.增加对曳引轮直径与钢丝绳直径的比值、钢丝绳在曳引轮上的包角及曳引力自动平衡装置的规定;3.增加对起重量限制器和防坠安全器的规定;4.对防护围栏、停层平台及平台门的强度、安装高度和安装位置提出具体的规定;5.附录中新增物料提升机安装验收表。

本规范修订过程中,编制组进行大量的调查研究,总结了我国龙门架及井架物料提升机设计、制作及使用的实践经验,同时参考借鉴了《起重机设计规范》GB/T3811,《施工升降机》GB/T10054,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130等现行国家标准和行业标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范的参考。

1 总则

1.0.3 龙门架及井架物料提升机(简称物料提升机)属建筑施工起重机械,其设计、制作、安装、拆除及使用除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》

GB10055、《起重机设计规范》GB/T3811、《施工升降机》GB/T10054等相关标准的规定。

3 基本规定

3.0.3 起重量限制器、防坠安全器是保证物料提升机安全运行的重要安全装置。目前,有些物料提升机安装使用自制的非标安全装置,不能确保灵敏可靠。所以本条款规定起重量限制器、防坠安全器应为正式产品,并必须经型式检验合格。

3.0.5 自升平台兼作天梁时,在工作状态应采用螺栓与导轨架刚性连接,目的是增加导轨架的刚度和稳定性。

自升平台也是物料提升机安装、拆除作业人员的工作平台,按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的规定,平台四周应设置防护栏杆及挡脚板。同时为确保作业人员安全,规定自升平台应安装渐进式防坠安全器。

3.0.8 本条款是依据国务院令第373号《特种设备安全监察条例》第二章第十四条规定:“锅炉、压力容器、起重机械等设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,应当经国务院特种设备安全监管部门许可,方可从事相应的活动。”

3.0.9 导轨架的设计强度决定了附墙架间距、自由端高度及缆风绳的设置。导轨架截面形状、几何尺寸不同则刚度不同,制造商应依据现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811,经设计计算确定。本规范不宜对附墙架间距、自由端高度及缆风绳设置作具体规定,制造商应在说明书中作出明确规定。

3.0.10 目前,国内各省市使用的物料提升机,在设计制作精度、传动方式及安装工艺程序方面相对比较简易,特别是停层装置多为手动连杆机构,停层的准确度较差,不适于高架物料提升机。另外,安装工艺程序受物料提升机构造所限,仍存在人工安装作业的现象,作业安全度很低。同时额定起重量过大,会加大电动机功率及导轨架、吊笼等结构尺寸,不经济。本规范在考虑安全、经济的同时,规定物料提升机安全高度不宜超过30m;额定起重量不宜

超过160kN,并对安装高度超过30m的物料提升机提出了附加的技术条件。

4 结构设计与制作

4.1 结构设计

4.1.2 物料提升机结构设计时,按现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811 规定,考虑常规荷载、偶然荷载及特殊荷载,对于导轨架、吊笼特别应考虑当采用瞬时式防坠器动作时所产生的冲击荷载。

4.1.4-4.1.6 本内容是依据现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811 并结合调研制定的。

4.1.8 本条款是依据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054相关规定制定的。

4.1.10 物料提升机的自由端高度、附墙架间距,取决于导轨架的设计强度。考虑既经济又安全的同时,结合施工现场实际,提出不宜超过6m。

4.1.11 导轨架与导轨的作用不同,制作精度也不同。导轨架是承重构件,如兼作导轨,安装精度不易达到要求,同时会被磨损减薄,造成整体强度减弱,既不合理又不安全。

4.2 制作

4.2.5 龙门架底节采用无缝钢管既可防止冬季管内进水冻胀变形开裂,又可对架体起到增强作用。

5 动力与传动装置

5.1 卷扬机

5.1.4 本条款依照国家标准《施工升降机安全规程》GB10055-2007 中第9.3.5 条规定,目的是控制卷扬机合理的钢丝绳容量,防止钢丝绳脱出卷筒。

5.1.5 钢丝绳与卷筒的连接,一般采用压板紧固,该压紧装置的压紧力不能克服卷扬机的牵引力,所以必须借助钢丝绳在卷筒上的摩擦力。通过计算卷筒上留有2 圈钢丝绳即可满足要求,规定不少于3 圈更安全。

5 . 1 .

6 本条款依照国家标准《施工升降机安全规程》GB10055-200

7 中第9.3.11 条规定,该保护装置应有足够的强度,确保安全可靠。

5.1.7 摩擦式卷扬机无反转功能,吊笼下降时无动力控制,下降速度易失控。同时对导轨架产生的冲击力较大,存在安全隐患,所以物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。

5.2 曳引机

5.2.1 钢丝绳在曳引轮上的包角小于150°时由于摩擦力不足,容易产生打滑现象,造成曳引传动失效。

5.2.2 曳引钢丝绳为2 根及以上时,由于安装等误差,造成钢丝绳受力不均,所以应设置曳引力自动平衡装置。

5.3 滑轮

5.3.3 物料提升机的滑轮等构造设计不应采用非标做法,滑轮与吊笼使用钢丝绳等柔性连接,由于相对位置不固定,容易加速钢丝绳及滑轮的磨损,采用开口拉板式滑轮,容易造成钢丝绳脱出,引发安全事故。

5.4 钢丝绳

5.4.6 国家标准《起重机设计规范》GB/T3811-2008中第9.4.1.1.6条规定,当钢丝绳直径

≤19mm时,绳夹数量不应少于3个,绳夹夹座应安放在长绳一侧,并应保证连接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%。

6 安全装置与防护设施

6.1 安全装置

6.1.1 起重量限制器的功能:一是限制最大起重量,保证物料提升机结构、机构不会因起重量过大而被破坏;二是吊笼若在上升过程中受阻,当阻力达到起重量限制器动作值时,可使吊笼断电制停,防止事故的发生。目前起重量限制器大多采用机械式。

6.1.2 防坠安全器的功能:当吊笼发生断绳时,防坠安全器将带有额定起重量的吊笼制停,并不应造成结构损坏,依照现行国家标准《施工升降机安全规程》GB10055 的规定,物料提升机可采用瞬时式防坠安全器,但有些物料提升机采用一种非标弹射式防坠器,此种防坠器在设计上存在缺陷,动作不可靠,故应禁止使用。

6.1.3 安全停层装置与防坠安全器功能不同,所以两项装置必须单独设置。安全停层装置应采用刚性结构,保证动作安全可靠。禁止使用钢丝绳、挂链等非刚性结构替代停层装置。6.1.4 上限位开关是防止因司机误操作或电气故障,使吊笼超越安全越程,发生冲顶事故的安全装置。安全越程大,相对安全,但过大又不实际,故将安全越程规定为3m。

6.1.7 因施工现场条件所限(或安装高度超过30m的物料提升机),造成司机作业视线不良,不能清楚看到每层装卸料作业时,必须装设具有语音和影像功能的通信装置,并保证信号准确、清晰无误,防止误操作。

6.2 防护设施

6 . 2 . 1 本条款依据国家标准《施工升降机安全规程》GB10055-200

7 中第4.2 条规定。6.2.2 有些现场为图方便,在原有脚手架的基础上增加几道小横杆再铺脚手板,便完成了停层平台的搭设,由于平台长度与外脚手架宽度相同,卷扬机司机不能清晰看到台口内的情况,容易引发误操作事故。若将平台长度加大,其外边缘至脚手架外侧立杆的水平距离不小于lm,这样视线不良的问题解决了,可防止误操作事故的发生。

平台门不仅应做到工具式、定型化,其安装位置也很重要。有的现场将平台门安装在靠近建筑物一侧,这样就失去了平台门的防护作用,所以规定平台门的安装位置与台口外边缘的距离不应大于200mm,以便起到临边防护的作用。

6.2.3、6.2.4 进料口防护棚、卷扬机操作棚是防止物体打击的防护设施,其长度是参照现行国家标准《高处作业分级》GB3608中对物体坠落半径说明规定的。卷扬机操作棚主要强调定型化,同时应有足够的操作空间,并具有防雨、防风等功能。

7 电气

7.0.2 根据现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055 和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46的规定,对电气设备应进行漏电、短路、过载及失压保护,确保电气设备及人身安全。

7.0.3 施工现场用电环境恶劣,因此电气设备及线路的绝缘电阻值必须达到规定标准方可使用。

7.0.5 为保证司机安全操作,对便携式控制开关的线路电压要求不大于36V。引线过长容易导致碾压、挂扯情况,因此将其长度限定在5m以内。

7.0.7 根据行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 中第9.1.5 条的规定,正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

8 基础、附墙架、缆风绳与地锚

8.1 基础

8.1.1、8.1.2 物料提升机的基础与安装高度、施工荷载及现场地质情况有关,对安装高度超过30m 的物料提升机应进行设计计算,对安装高度小于30m 的物料提升机可按本规定直接选用,必要时可进行验算确定。

8.2 附墙架

8.2.2 附墙架是增加物料提升机刚度、保证稳定性的重要设施,应尽量选用制造商提供的标准件;当标准件不能满足要求时,可经计算确定,并应符合本条款的规定。

8.3 缆风绳

8.3.1 本规定中“安装条件受到限制不能使用附墙架时”,是指工程结构部位尚未达到设置附墙架的高度。

缆风绳设置的位置应按说明书的规定,对双立柱门架式物料提升机,当中间设置缆风绳时,可能由于水平分力的作用造成立柱受弯变形。此时应采取横向连接加固的措施保证整体刚度。

8.3.2 物料提升机安装高度超过30m时,使用缆风绳不但给现场施工带来不便,而且对保证提升机的稳定也是不利的,所以必须采用附墙架,以确保安全。

8.4 地锚

8.4.2 经试验,当在地面打人两根φ48 钢管,深度1.7m 时,若两根钢管沿受力方向前后间隔1m,并分别按45°、60°承拉时,拉力未达到10kN 就会产生位移,原因是两根钢管不能同时受力。但将两根钢管并排(两根钢管中心线与受力方向垂直)间隔1m设置时,其拉力可达12kN。

9 安装、拆除与验收

9.1 安装、拆除

9.1.1 物料提升机为建筑起重机械,依照《特种设备安全监察条例》、《建设工程安全生产管理条例》规定,其安装、拆除单位应具有相应的资质。安装、拆除等作业人员必须经专门培训,取得特种作业资格证。

9.1.2、9.1.3 依照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,物料提升机安装、拆除作业,应编制专项施工方案,并应经本单位技术负责人审批后实施。专项施工方案应明确防坠安全器、起重量限制器等主要安全装置的调试程序。

9.1.5 本条款是依据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

9.1.6 本条款依据国家标准《施工升降机安全规程》GB10055-2007中第9.3.7条规定。

9.1.8 调研中发现许多施工现场采用简易托架来解决钢丝绳拖地的问题,效果不好。设置钢丝绳防护槽是解决钢丝绳拖地的有效措施,既简单又实用。

9.2 验收

9.2.1 物料提升机的验收是对其安装质量评价的重要程序,依照《建设工程安全生产管理条例》的规定,验收必须有文字记录,并有相关责任人签字确认。

10 检验规则与试验方法

10.1 检验规则

10.1.3 本条款判定规则依据国家标准《施工升降机》GB/T10054-2005中第7.4.2条规定。10.1.4使用过程检验参照现行国家标准《施工升降机》GB/T10054、《塔式起重机技术条件》GB/T9462的规定。

10.2 试验方法

10.2.1~10.2.5 试验条件、试验内容参照现行国家标准《施工升降机》GB/T10054及其他相关规定制定。

11 使用管理

11.0.2 物料提升机属建筑起重机械,依据建设部建质(2008)75号文件要求,其司机应取得特种作业操作资格,持证上岗。

11.0.3 本规范的物料提升机不具备载人的安全装置,故只允许运送物料,严禁载人。

物料提升机安全检查要点

管理制度参考范本物料提升机安全检查要点a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1)架体安全检查要点 ①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 ②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m所有保险装置必须安全可靠。 ③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①. 缆风绳 采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3m m的圆 股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20- 30m设二组。 缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在 45 度-60 度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(48-53 )并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。 缆风绳不得有接头。端部应设置保险环并用不少于3个与绳 径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于钢丝绳直径的 6 倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。

井架物料提升机施工方案

贵州省黔南州三都县九阡镇养老服务 中心工程 物 料 提 升 机 施 工 方 案 浙江海天建设集团有限公司 2012年8月14日

一、编制依据 1、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 2、JGJ88-2010《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 3、产品说明书 二、工程概况 水清木华别墅一期(九间堂别墅西区)工程位于上海市浦东新区锦绣路南侧,西邻芳甸路,与世纪公园隔路相望,基地与芳甸路之间有22米绿化带,与锦绣路之间有25米绿化带。由上海证大三角洲置业有限公司开发建设,上海维英建筑设计有限公司设计,上海一测建设咨询有限公司监理,浙江海天建设集团有限公司总承包。 三、设备的选择 1、本工程的井架物料提升机选用上海神威机械有限公司生产的 JJ30-54型施工升降机。 2、要部件: (1)、该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。 (2)、地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。 (3)、立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M14×30螺栓连接,提升高度为15M。 (4)、天梁套架:是物料提升的架体承重梁。 (5)、吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。 (6)、附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。附着的设置间距不大于9 m。 (7)、卷扬机:是提升物料的动力机构,属单独配套机构。

物料提升机的安全要求

编号:SM-ZD-32916 物料提升机的安全要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 物料提升机作为在工程施工中的物料运输工具,是一种板链式、重力诱导卸料的提升设备。它主要适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,例如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等散装物料。 主要特点在于:一、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能,运转故障率低,使用寿命长;二、采用较低的链速度(o.5米/秒);三、采用大容量的料斗和较小的斗距,驱动功率低且输送量大。尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料(≥NE50)。 物料提升机应注意的安全要求:1、物料提升机卷扬机部分应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88―92)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59―99),并遵守卷扬机安全操作规程。2、物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求,并牢固可靠。3、使用前应对吊篮的安全门、

物料提升机安全技术要点

编号:AQ-JS-05082 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机安全技术要点 Safety technical points of material hoist

物料提升机安全技术要点 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m 以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定

材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现场进行全面检查,确认符合要求,方准试验。 (2)空载试验。在空载情况下,按照物料提升机正常工作时所需的各种运行动作,包括上升、下降、变速、制动等,在全程范围内以各种工作速度反复试验,不少于3次。 (3)额定荷载试验。吊篮内按设计规定的荷载,按偏心位置1/6交点处,然后按空载试验动作反复进行,不少于3次。 (4)试验中检查动作和安全装置的可靠性,有无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落、节点松动以及振颤、过热的现象。将检查结果和实验过程中检验的情况按照要求认真填写在验收记录表中,供验收组审定。 第二节安全保护装置

井架式物料提升机方案(JJS-100)

目录 一、编制依据---------------------------------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------------3 三、物料提升机布置-----------------------------------4 四、物料提升机的主要结构--------------------------------------------5 五、物料提升机的安装与拆卸-----------------------------------------7 六、操作使用及注意事项---------------------------------------------11 七、计算书----------------------------------------------------------------12 附图

一、编制依据 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010) 2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、JJS-100井架式物料提升机使用说明书 7、施工图纸 8、施工组织设计

二、工程概况 ◇工程名称:桩帽生产基地 ◇工程地点:浙江省杭州高新(滨江)区浦沿工业园区内 ◇结构类型:框架结构 ◇建筑内容:主楼五层,地下一层,占地面积788m2,总建筑面积5549(其中地下室面积1403m2),建筑总高度17.800M(室外地面至屋面)。 ◇建设单位:杭州宏冠实业投资有限公司 ◇设计单位:浙江东都建筑设计研究院 ◇勘察单位:浙江南方建筑勘察设计有限公司 ◇监理单位:杭州金石项目管理有限公司 ◇施工单位:浙江富成建设集团有限公司

物料提升机的安全管理

编号:SM-ZD-16561 物料提升机的安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工现场垂直输送物料的提升机,构造简单,安装、使用和拆除方便,是投资少、见效快的设备,常用于中小型建筑工地。随着建筑市场的发展,物料提升机的数量随之增加,但对物料提升机的安全管理却相对滞后,安全事故不断发生。加强安全管理势在必行,从物料提升机的制造、安装和使用等方面排查存在问题,提出解决对策。 一、物料提升机制造管理 1、国家、行业主管部门对提升机设计、制造的标准有待进一步规范。现行的物料提升机多种多样,安全装置参差不齐,安全性能指标各异,在设计和制造上存在着较大的缺陷和安全隐患。多数产品是施工企业自制、小型生产厂家制造,部分产品由乡镇企业制作,生产厂缺少基本生产技术、设备,工装落后,没有建立健全相应的产品质量保证体系和内控质量标准,无法保证其产品质量。物料提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、

井架物料提升机安装使用安全技术

安全管理编号:LX-FS-A32599 井架物料提升机安装使用安全技术 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

井架物料提升机安装使用安全技术 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度 300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

井架物料提升机施工详解

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼 本表一式二份,施工单位、项目监理部各一份。

施工组织设计、施工方案审批表

金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼 物 料 提 升 机 专 项 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司

目录 1. 工程概况 2. 施工条件 3. 设备的选择 4. 基础 5. 物料提升机技术要求 6.安装要求 7. 调试与验收 8. 使用与管理 9. 拆除

井架物料提升机施工方案 1、编制依据 1.1 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 1.2 JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 2. 工程概况 本工程为金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼工程,7#、8#、9#楼框架结构16层,建筑面积21798㎡,总高度50m。6#、10#楼框架结构14层,建筑面积13127㎡,总高度44.5m。建筑总面积为34924㎡。 3. 施工条件 本工程垂直运输采用井架物料提升机提升。 4.设备的选择 4.1本工程的井架物料提升机选用江西正凌机械制造有限公司生产的井架物料提升机,设备执行标准Q/BJJ02—99,有设备合格证书,并有产品质量检测总站检测报告。 4.2主要部件: 该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。 4.2.1地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。

4.2.2立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M 14×30螺栓连接。3.2.3天梁套架:是物料提升的架体承重梁。 4.2.4吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。 4.2.5附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。提升架体增高时,保证架体工作平衡。附着的设置间距不大于9 m,设置层数为:2层、4层、6层、最顶层;未设置铁件的楼层用M 12的膨胀螺栓固定在楼板上或在施工中提前预埋。 4.2.6卷扬机:是提升物料的动力机构,属单独配套机构。 5. 基础 提升机的基坐必须支承在按安全可靠(或按设计要求)的基础之上,承载力能达到要求。地梁安装时使用M20膨胀螺栓固定,螺栓中心距允许偏差2㎜;地脚螺丝及预埋件要求应根据产品说明书或设计计算。基础应有排水措施,距基础边缘5M范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施。 5.1低架(安装高度在30米及以下):地耐力不应少于80Kpa, 浇注C20混凝土,厚度300㎜,基础表面应平整,水平度差不大于10㎜;

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求物料提升机是建筑工地常用的一种物质垂直运输机械,由于它有着制造成本低、安装操作简便、适用性强的特点,所以被建筑施工企业广泛使用。特别是对一些中小型建筑工地来说更有着举足轻重的作用。随着建筑市场的发展,物料提升机数量也随之增加,因此对物料提升机管理相对滞后的矛盾也愈显突出。许多物料提升机因为厂家不按标准要求制造生产,加上建筑施工企业本身对其安装和使用的不规范,使现有的物料提升机存在着不同程度的安全问题。 物料提升机设置了断绳保护安全装置、停靠安全装置、缓冲装置、上下高度及极限限位器、防松绳装置等安全保护装置,这些装置能让物料提升机在规定高度范围内运行时保持高度的安全系数。 安全防护装置及安全要求:1.提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求:①安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应可靠的承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸时的工作荷载。 ②断绳保护装置。当吊篮悬挂或空中发生断绳时能可靠的将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时不得超过1米。③上极限位器(防冲顶装置)。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮最高位置与天梁最低的距离),应小于3米,当吊篮上升到达到极限高度时,限位器即行动作,切断电(指可逆式卷扬机)

或自动报警。④楼层口停靠安全门。各楼层的通到处,应设置闭停安全门,应采用连锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠安全门可采用钢管制造,其强度应能承受1KN/m的水平荷载。⑤吊篮前后安全门。吊篮的上料口处装设安全门。安全门宜采用连锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。⑥吊篮前后安全门。吊篮两侧处应设防护栏,防护栏宜采用工具式装置封闭吊篮两侧,防止升降运行时物料从吊篮的两滚落。⑦吊篮顶部防护棚。篮顶部应装设防护棚,防护棚宜采用接叠双向开启式,以利长料运送,防止人员进入吊篮作业时物料从吊篮个方坠落伤人。⑧首层上料中防护棚。防护棚应装设在提升机架体面进料口上方,其宽度大于提升机的最外部尺寸,长度为低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m其材料强度应能承受 10kpa的均布荷载,也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆距应不小于600mm。⑨紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。⑩信号装置。该装置是司机控制的一种响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通讯装置,通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统,司机应能听到每站联系,并能向每一站讲话。

物料提升机工安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料提升机工安全操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

物料提升机工安全操作规程(最新版) 1.卷扬机作业人员须经培训,熟悉井字架和卷扬机技术性能、机械性能、安全知识和管理制度,考核合格后,持证上岗。不准将机交给无证人员操作。 2.卷扬机操作棚必须符合防雨、防火和抗冲击的要求,控制台、井架、卷扬机和开关箱及接电源线安装完毕后,必须经验收合格挂牌,方可作用。 3.操作前必须认真检查卷扬制动、升高限位、停层、防断绳、联络信号等十二项安全装置是否灵敏有效,钢丝绳是否完好。井架垂直度是否符合要求,传动位的钢丝绳不准有接头,缆风绳或架体与结构拉结是否牢固,并空载试运行,确认正常,才可操作。 4.井架各层联络要有明确信号和楼层标记。使用对讲机时,防止多层信号干扰,信号不清不得开机,防止误操作。但作业中,不

论任何人发出紧急停机信号,应立即执行。 5.吊笼堆料应均匀,零星物料应用载器放载,严禁超载、超高、超长,严禁载人上落。严禁人员攀登、穿越提升机架体和架底。 6.操作时精神集中,不得离开岗位。在开机中,要密切注意平台口、通道口等处是否有装运工人员将头手伸入井架架体内或爬架或穿过吊笼底部,防止意外事故。有人在吊笼内未离开前,不准开机。 7.遇六级及其以上大风或大雨时,应停止作业。 8.发生故障或停电,必须采用按动卷扬机刹车吸铁慢速地将吊笼放因地面。 9.卷扬机放尽钢丝绳时必须保持不少于三圈在卷筒上,上升吊笼收卷钢丝绳应保持排列整齐。运行中严禁用手或脚去调整排列或检修、保养。 10.井架上的平撑拉结、斜撑、缆风绳、各种安全装置安全防护和标志等严禁随意拆除,施工需要拆除井架内侧斜撑,应经工长批准。也不准连续拆除三个标准节内侧的斜撑。

井架物料提升机施工方案全解

目录 第一章工程慨况 (1) 第二章井架的安装与拆卸 (1) 第三章安装注意事项 (3) 第四章扶墙方法 (4) 第五章安全操作规程和使用注意事项 (4) 第六章维护和保养 (6) 第七章卷扬机安装、调整与试运转 (7) 第八章微电脑控制台安装 (7) 第九章机械管理及维护保养 (7) 第十章井架搭拆工程安全技术措施 (7)

第一章工程慨况 罗租小学新建综合教学楼,由深圳市宝安区街道办兴建,施工单位由深圳市路桥建设集团公司承建,监理单位由深圳市建力建设监理有限公司,设计单位由城市建设研究院深圳分院施工图设计。 本工程的建筑规模:5009.08㎡,教学楼:5009.08㎡,建筑层数:教学楼六层、建筑高度:教学楼23.75m,耐火等级:二级。抗震设防:7度。主要功能:教学、办公。 施工升降机安装在地下室外墙回填土上,回填土(回填至±0.00米)要求分层压实,压实后的回填土其承载力应达到15吨/米2。 第二章编制依据 1、《罗租小学新建综合教学楼工程》设计图纸; 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 3、施工现场的实际情况和以往的井架物料提升机的施工经验。 第三章井架的安装与拆卸 一、安装前准备工作 基础满足以下要求: 1、已按出厂厂家设计要求浇筑完成钢筋混凝土基础; 2、基础强度已达100%,预件正确; 3、基础排水措施满足要求。 二、安装要求 1、安装升降机时,先紧固底架方框及地脚螺栓,进行升降机首

节安装,先将主杆立柱连接在底架夹角上,然后将水平杆、斜杆、导轨等连接好,所有连接螺栓均暂不拧紧,待校正主杆立柱垂直度,框架截面9 0°时,一边校正,再一边紧固螺栓。 2、第二节及以上按首节方法安装。 3、顶节安装:顶架横梁装在导轨的同一方向,顶架中梁安装滑轮并与底架滑轮方向相同。 4、井架四周要设置风缆拉紧,如井架使用高度超过25M以上的,要每隔1 2米高与建筑物加装附墙支撑杆以保证塔身垂直,防止摇摆,最后一道支撑杆至井架顶悬臂距离不能>12m。 5、吊笼安装:先将吊笼底盘放至井架中间,再将左、右侧护栏、吊笼头、前安全门、后安全门、吊笼顶防护门。后门、平衡锤、导轮组、分别安装好。导轮与导轨间隙为3-5mm。 6、层间安全闸门安装:先将左右钢绳架用螺栓分别安装于建筑物相对面的底节及顶节的主柱连接板上,把6条不小于5m/m的钢丝绳用扎头连接于顶节的钢绳架上,然后把间滑轮架分别安装楼层面至上的第二个标准节联板上,再将钢丝绳依次穿过层间滑轮架及层安全平行锤的圈中,直至底节钢绳架要用扎头连接于10×150花蓝螺丝上用花蓝螺丝来调节其钢丝绳的松紧、安全门与平行锤分别用一根不小于5m/m的钢丝绳连接起来,其钢丝绳长度选择要得当。当安全门放置楼面时,其平衡锤与滑轮架之间要留有空间余量。 7、卷扬机钢丝绳的安装:从底架滑轮引至顶架滑轮(两轮),从井架中心顶架滑轮沿下与吊笼(翻斗)吊环相接,再用数量不少于3个

物料提升机安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 物料提升机安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6429-33 物料提升机安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、物料提升机的安拆必须由取得建设行政主管部门颁发的安拆资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2、物料提升机安拆前,应按照出厂有关规定,编制安拆作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后,作为安拆作业技术方案,并向全体作业人员交底。 1、卷扬机安装时,机座必须平稳牢固,设置可靠的地锚并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和起吊的物件。 2、作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电器线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后万可使用。 3、使用皮带和开式齿轮传动的部分,均须设防护罩,导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

4、以动力正反转的卷扬机,卷筒旋转万向应与操纵开关上指示的方向一致。 5、从卷筒中心线到第一导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。 6、卷扬机制动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。 7、卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠或斜绕时,应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉踩钢丝绳。 8、作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后,操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 9、作业中,如遇停电,应切断电源,将提升物降至地面。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

物料提升机安全技术要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.物料提升机安全技术要点 正式版

物料提升机安全技术要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制

造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现

物料提升机安全管理(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料提升机安全管理(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

物料提升机安全管理(最新版) 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监

理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用 第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规

施工物料提升机安全技术交底(最新版)

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

物料提升机规范标准

物料提升机备案需要具备哪些资料 建筑起审机械备案登记办法 第一紇为加强建筑起施机械备案好记管理,根据《建筑起車机 械安全监件管理规定》C建设部令W 166号),制定木办法。 第一条木办法所称建筑起重机械备案经记勺括建筑起施机械备案、安装(拆卸)告知和使用登记? 第三条县级以IJfcj人民政府建设主管部门可以使用计算机信息笛班系统办理建筑起朿机械备案&记,井建工数据冷. 县级以上地方人民政於建设工代部门应当提洪木行政区域内建 筑起币机械备案昔记含询服务。 第凹条出租、安装、使用单?位应泊按规定淀交建筑起重机械备案窃记资料,并对所提供资料的真实性负责。 县级以上地方人尺政府建设主管部门应十建立建筑起币机械备 案登记诚信考核制度。 第五条建筑起重机械出租单位或者n购建筑起重机械使用单 位(以下简称“产权甲位”)在建筑起里机械首次出租或安装认应半向本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称“设备铀案机关“)办理备案< 第人条产权单位在办理备案手续时,应当向设备备案机关捉交以下资料: (一)产权单位法人背业执照剧木: (二〉特种设备制造许可证; (三)产品合矗证: (凹)制造监骨检验证明:

(五》建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证; (/<)设备备案机关规定的其他资料。 所有资料复印件应当加盖产权单位公章d 第七条设备备案机天应出自收到产权单位提交的备案资料Z 口起7个工作口内,对符介备案条件门-资料齐金的建筑起重机械进行編号,向产权单位核发建筑起重机械备案证明. 建筑起重机械条案编号规则见附件一。 第八条有下列悄形Z—的建筑起重机械,设备备案机关不予备案,并通知产权单位: (■>属国家和地方明令洵汰或者禁止使川的; (-)超过制造厂家或者安个技术杯准规运的使川年限的; (三)经检验达不到安全技术林准规龙的" 除塔式起車机,卜-同)备案管理权限除省、属企业由省'建设门竹理外全部下放至州市建设局,全省所第九条起適机械产权单位变更时,氐产权单位遍卅持建追起匝机械佶案证明到设涪备案机关〃理备案注销于续。设备备案机关应半收回其建筑起程机械备案ill-:明6 廉产权单位应半将霆筑起巫机械的安全技术档案移交给现产权单位。 现产权魁位闷当按照术办法办理建筑起审机械备案手续。 第十条姣筑起重机?械属J?本办法第八条怙杓Z—的,产权单位应消及时采取柳体等销毁牯施予以报废,并向设备备案机关,办理备案 注销手绽。 第|~条从爭建筑起車机械安装、拆卸活动的单-位(以卜-简称“安装单

物料提升机安全管理

编号:SM-ZD-11935 物料提升机安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作

条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用

物料提升机使用安全防护措施

建筑起重机械安全事故防范措施 及应急救援预案 一、概况: (自己填写) 一、事故类型和危害程度分析: 在建筑起重机械施工过程中,可能发生高层建筑起重机械施工安全事故主要体现在: 1、建筑机械作业中,突然安全限位位装臵失控,发生撞击护栏及相邻建筑起重机械或撞物,或违反安全操作,造成重大事故(如倾倒、断臂)等。 2、基坑边坡在外力载荷作用下滑坡倒塌。 3、自然灾害(如雷电、强风、强降雨、暴风雨)等。 4、建筑机械在装、拆、顶升过程中的人员伤亡事故。 5、运行中的电气设备故障或线路发生漏电。 二、应急处置基本原则: 为更好的适应法律和经济活动的要求,给企业员工的工作和施工厂区周围居民提供更好更安全的环境,保证各种应急资源处于良好的备战状态,指导应急行动按计划有序的进行,防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,有效的避免或降低人员伤亡和财产损失,帮助实现应急行动的快速、有序、高效,充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指

挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责: 1、应急组织体系: 组长:副组长: 组员: 2、指挥机构及职责: 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急救援计划,在不受事故影响的地方进行直接控制。 (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能发展的过程。 (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何被伤害者都能得到足够的重视。 (4)与场外应急机构取得联系对紧急情况的处理作出安排。 (5)场内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。 (6)在紧急状态结束后,做好受影响地点的恢复工作,及时组织当事人员参加事故的分析和善后处理工作。 副组长(现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设备财产损失。 (2)如有必要,在救援服务机构到来之前直接参与救援活动。 (3)安排寻找受伤者和其他工作人员撤离到安全地带。 (4)建立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。 组员职责:

龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-2010

龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 88-2010 2010-08-03 发布2011-02-01 实施 前言 根据住房和城乡建设部《关于印发(2008年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,规范编制组经深入调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。 本规范的主要技术内容:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.结构设计与制作;5.动力与传动装置;6.安全装置与防护设施;7.电气;8.基础、附墙架、缆风绳与地锚;9.安装、拆除与验收;10.检验规则与试验方法;11.使用管理。 本规范修订的主要技术内容:1.规定物料提升机额定起重量不宜超过160kN,安装高度不宜超过30m,安装高度超过30m的物料提升机增加限制条件;2.增加对曳引轮直径与钢丝绳直径的比值、钢丝绳在曳引轮上的包角及曳引力自动平衡装置的规定;3.增加对起重量限制器和防坠安全器的规定;4.对防护围栏、停层平台及平台门的强度、安装高度和安装位置提出具体的规定;5.附录中增加物料提升机安装验收表。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由天津市建工集团(控股)有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送天津市建工集团(控股)有限公司。 1 总则 1.0.1 为使龙门架及井架物料提升机(以下简称物料提升机)的设计、制作、安装、拆除及使用符合安全技术要求,保证物料提升机安装、拆除、施工作业及人身安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程和市政工程所使用的以卷扬机或曳引机为动力、吊笼沿导轨垂直运行的物料提升机的设计、制作、安装、拆除及使用。不适用于电梯、矿井提升机及升降平台。 1.0.3 物料提升机的设计、制作、安装、拆除及使用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 自升平台self-lifting platform 用于导轨架标准节的安装、拆除,通过辅助设施可沿导轨架垂直升降的作业平台。 2.0.2 安全停层装置safety anchoring device 吊笼停层时能可靠地承担吊笼自重及全部工作荷载的刚性机构。 2.0.3 附墙架auxiliary support frame 按一定间距连接导轨架与建筑结构的刚性构件。 2.0.4 附墙架间距auxiliary support space 相邻两道附墙架间的垂直距离。 2.0.5 自由端高度free height 最末一道附墙架与导轨架顶端间的垂直距离。 2.0.6 缆风绳cable wind rope 用于连接地锚固定导轨架的钢丝绳。 2.0.7 地锚anchor block 用于固定缆风绳的地面锚固装置。 3 基本规定 3.0.1 物料提升机在下列条件下应能正常作业: 1 环境温度为-20℃~+40℃; 2 导轨架顶部风速不大于20m/s; 3 电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品使用说明书的规定值。 3.0.2 物料提升机的可靠性指标应符合现行国家标准《施工升降机》GB/T10054的规定。 3.0.3 用于物料提升机的材料、钢丝绳及配套零部件产品应有出厂合格证。起重量限制器、防坠安全器应经型式检验合格。 3.0.4 传动系统应设常闭式制动器,其额定制动力矩不应低于作业时额定力矩的1.5倍。不得采用带式制动器。 3.0.5 具有自升(降)功能的物料提升机应安装自升平台,并应符合下列规定: 1 兼做天梁的自升平台在物料提升机正常工作状态时,应与导轨架刚性连接; 2 自升平台的导向滚轮应有足够的刚度,并应有防止脱轨的防护装置; 3 自升平台的传动系统应具有自锁功能,并应有刚性的停靠装置; 4 平台四周应设置防护栏杆,上栏杆高度宜为1.0m~1.2m,下栏杆高度宜为0.5m~0.6m,在栏杆任一点作用1kN 的水平力时,不应产生永久变形;挡脚板高度不应小于180mm,且宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板;

相关文档
相关文档 最新文档