压力管道使用登记表

编号:

使用单位:(公章)管道使用地址:主管部门:行业:联系电话:安全管理部门:安全管理人员:经办人:

《压力管道使用登记表》填写注意事项

除本注意事项明确规定由登记机关填写的外,其他均由使用单位填写。

使用单位所有填写的数据应当代表设备现时的状态,并且表头盖使用单位公章。

(1)编号,共十八位,由登记机关填写。我市工业管道使用登记证的编号规则为:管GC 粤B ****(**)(其中,括号内为登记年份,括号前为登记顺序号),《使用登记证》上注明有效期的,登记表编号为在“使用登记证编号”后加“-2”,其他的登记表编号为在“使用登记证编号”后加“-1”。

(2)主管部门,按照隶属关系填写,如为中国石油化工集团公司系统下属单位的,填写中石化;无主管部门的填“无”。

(3)行业,按照其所属行业填写,如农(林、牧、渔)业、制造业(可分通用设备、专用设备、食品制造、石油加工、化学、医药制造、化学冶炼、金属制品业、交通运输设备制造业、其他制造业)、建筑业、燃气、管道运输业、其他行业等。

(4)安全管理部门,填写使用单位负责压力管道的安全管理内部机构,如动力处(科)。

(5)安全管理人员,填写负责压力管道管理的专职或者兼职人员姓名,需要取得特种设备安全管理人员证。

(6)压力管道类别,按照《特种设备目录》,压力管道类别分别为长输管道、共用管道、工业管道、动力管道。

(7)工程(装置)名称,填写管道工程或者固定式装置名称。

(8)管道名称(登记单元),有设计资料的,可以按照设计的管道名称填写,使用单位已经编制名称的,可以按照已经编制的名称填写,如氮气管道等。

(9)管道编号,按照使用单位规定的管道编号填写。

(10)管道级别,按照《压力容器压力管道设计许可规则》(TSG R1001)的级别划分规定填写,即GC1、GC2等。

(11)安装年月、投用年月,填写管道安装竣工、投用的具体年、月。

(12)检验结论,按照监督检验、定期检验(全面检验)或者基于风险检验的检验结论填写,如允许使用、监控使用、停止使用等。

(13)管道代码,由登记机关按规定填写。

(14)登记意见,由登记机关填写“允许使用登记,颁发《使用登记证》”、“允许使用登记,《使用登记证》注明有效期”、“不允许登记”。

(15)审核日期、登记日期、登记人员均由登记机关填写。

管道施工总结试运行总结新

管道施工总结试运 行总结新

河北建投邢台热电联产工程 (2×350MW)工业热网工程 施 工 总 结 编制: 审批: 河北建设集团安装工程有限公司年月日

一、工程概况: 工程名称:河北建投邢台热电联产工程(2×350MW)工业热网工程 建设单位:建投邢台热电有限责任公司 施工单位:河北建设集团安装工程有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 设计单位:南京苏夏工程设计有限公司 本项目为河北建投邢台热电联产工程(2×350MW)工业热网工程的土建、安装(含辅材)、保温施工(含保温材料采购)及调试工程,本项目为新建热网工程。 本项目为河北建投邢台热电联产工程(2×350MW)工业热网工程,具体内容是主管用DN600管道从邢台热电向北沿水源路西侧向北敷设穿过东吕高速,从DN600主管上以DN200管道接出,沿围墙南侧向西敷设至燕京啤酒;主管道穿过G2516东吕高速后向东接出一根DN450主支管,向西接出一根DN400主管道;向东主支线管道沿高速敷设过涵洞后向北沿土路至御芝林药业南侧围墙,再沿围墙向东至御芝林药业与奥鑫公用围墙,折向北沿公用围墙敷设至S326省道(和阳大街方向)南侧后转向东,沿S326省道(和阳大街方向)南侧向东敷设至金沙河面业;向西主支线管道沿高速敷设西行至三河路后,变径为DN300管道敷设至邢台市开发区与南和县县界止;由东吕高速和三河路交叉口东西两侧接出DN200支管,向北敷设至兴发植物油和中纸在线。 二、施工工艺

由我公司承担施工的河北建投邢台热电联产工程(2*350MW)工业热网工程已顺利竣工。为积累经验,提高我公司的管理质量,搞好优质服务以及节约资金能源,特对该工程作如下总结。 我公司在接到任务通知后,即组织人员对现场进行踏勘。根据现场实际拟定施工组织方案,并及时到有关单位办理了开工和工程备案手续。同公司技术科一起,进行了技术交底和组织生产设备工作。为工程的顺利开工,施工的有序进行奠定了良好的基础。 本工程于 8月13日开工, 6月12日竣工。本管线位于邢台市南和县河郭乡左村东北方向,共有φ630×10管道4890米,φ480×10管道1254米,φ426×9管道634米,φ325×8管道380米,φ219×6管道300米,包括架空管道及直埋管道,补偿形式采用自然补偿与旋转补偿器相结合的方式。 本管线按照设计图纸及相关规范进行,根据施工现场实际情况,克服了管线高架空,跨铁路、公路,绕铁塔顶管直埋施工等困难,安全,顺利,保质保量的完成施工任务。管道连接焊缝外观全部按规定进行了检查,整个工程焊口进行了100%射线探伤,焊口外观检查,管道补扣补伤等均符合设计规范要求。 管道安装完成,因管线所有焊口进行100%射线探伤,按照规范进行了设计变更,未进行压力试验。然后各段均按照规范要求进行了管道蒸汽吹扫,吹扫压力为1.2Mpa,吹扫次数为2次,各分支段均安全顺利地完成了吹扫以及试运行,成功进行了管道验收工作。 在施工过程中,我公司严格按照施工设计及甲方要求,有计划,有组织

热力管道施工解决方案.doc

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段 在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。

2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措施和有关规定,并结合施工要求向全体施工人员交代清楚,并在交底后组织讨论和分工安排。 3、技术培训工作: ⑴、组织项目部和施工队全体人员全面认真学习施工组织设计,对特殊控制工序的部位施工方法要重点学习领会,应了解相关专业之间的穿插、协作和交叉关系,重点的部位工程作业后要进行一定形式的考核。 ⑵、组织项目部人员学习ISO9001《质量手册》和《程序文件》,结合本工程的特点有针对性地学习本施工组织设计和本工程质量保证措施。 4、资料准备工作: 本工程严格按照我国现行市政工程强制性条文、质量验收规范和评定标准进行施工质量评定和项目验收,应根据上述要求做好资料准备工作,所有标准、

压力管道注册登记表

压力管道(普查)注册登记表 行政区域:注册状态:登记表编号:

压力管道(普查)注册登记表

压力管道(普查)注册登记表填表细则 本次普查登记表有两张:压力管道(普查)注册登记表、压力管道使用注册登记明细表。 每份登记表以一页登记表和一页或多页明细表组成。 每份登记表以工程为单元编制,当工程中存在登记表选项内容不相同时,则分为多份登记表登记。 对于同一工程中,登记表的设计单位或安装单位发生变化的,需另填写登记表。 明细表中填写工程中的每条管道内容。 *0、登记表编号:对于直接采用计算机登记的企业,可由负责部门制定编号规则后,输入计算机;其他企业可自行编制临 时编号。输入计算机后由计算机统一编号后予以变更1*、产权单位:对管道的使用和产权不是同一单位的,要填写产权

单位名称 2*、使用单位:压力管道使用单位名称或业主姓名 3*、联系电话:压力管道使用单位联系电话 4*、使用单位地址:压力管道使用单位地址 5*、安全管理部门:压力管道使用单位负责压力管道安全的管理部门 6*、安全管理人员:压力管道使用单位安全管理人员 7*、注册登记人:填写注册登记表的人员 8*、工程名称:压力管道工程名称,如企业无规定,可按物料名称填写。 9*、注册登记日期:压力管道登记日期,按年月日填写,格式如下:2002-12-31 10、注册登记编号:计算机自动生成,不填 11、使用证编号:计算机自动生成,不填 12、设计单位等:各单位名称按实际情况填写,如无资料可不填。 13、单位代码:凡表中需要填写各单位代码的,如有单位代码则填写。 (产权单位和使用单位的代码必填) 14、备注(检验计划):对架空管道应落实检验计划 15*、管道名称:按1、有设计资料的,按设计的管道名称填写

压力管道技术档案记录本

压力管道技术档案记录 本 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

特种设备技术档案记录本 (压力管道) 所属单位 基层单位 登记单元名称 压力管道代码 使用证编号 单位内部编号 辽河油田公司制

说明 一、投用前必须建立档案,由管理部门统一保管。 二、产权变更时,档案随设备一起移交给新产权单位。 三、填写说明:(一)所属单位:填写二级单位、油田公司全资子公司、参股、控股子公司、机关直属单位全称。 (二)基层单位:填写科(大队)级单位全称。 (三)登记单元名称:办理使用登记时填写的使用登记单元名称。 (四)压力管道代码:使用登记时发证机关统一编排的压力管道代码。(五)使用证编号:使用登记时发证机关统一编排的使用登记证编号。(六)压力管道基本概况:按管道安装资料填写,没有的项目填写“无此项”。(七)装置名称:管道所属的装置名称。 (八)安全管理部门:填写所属单位安全管理部门具体名称。 (九)负责人:安全科长或者主管特种设备的主管科长。 (十)所属单位管理人员:填写所属单位安全管理部门取证的特种设备安全管理人员。 (十一)安全责任人:填写基层单位特种设备安全管理人员。 (十二)操作人员:取得特种设备作业人员证的该设备操作人员。 (十三)技术资料登记:填写管道的出厂资料、安装资料、竣工资料、修理资料等的存放编号、负责人等。未列的项目,可以补充。 (十四)定期检验情况记载:由所属单位安全管理人员填写。 (十五)安全附件校验(检定)、修理和更换记录:由安全责任人填写。(十六)停用、重大维修、改造记录:由安全负责人填写。 (十七)事故情况记载:由所属单位安全管理人员填写。 (十八)管道总条数:登记单元所包含的所有管道的数量。 (十九)图号:压力管道设计图纸图号,多次设计时,逐一列举。 (二十)安装完成日期:填写安装监督检验证书上的完成日期。

锅炉烘炉煮炉及试运行方案[技巧]

锅炉烘炉、煮炉及试运行方案 锅炉烘炉、煮炉及试运行方案 一、烘炉 1、烘炉的:目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。 2、烘炉应具备的条件: 2.1、锅炉管路已全部安装完毕,水压试验合格。 2.2、炉墙砌筑及保温工作已全部结束,并已验收合格。 2.3、烟风道都已安装完毕,保温结束,送引风机均已安装调试合格,能投入运行。 2.4、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。 2.5、已安规定要求,在过热器中部两侧放置了灰浆拌。 2.6、烘炉用的木柴、柴油、煤碳及各种工具(包括检查、现场照明等)都已准备完毕。 2.7、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。 2.8、烘炉人员都已经过培训合格,并排列值班表,按要求,准时到岗。 3、烘炉工艺: (1).根据本锅炉的结构特点可采用火焰烘炉方法。 ①在燃烧室中部堆架要柴,点燃后使火焰保持在中央,利用自然通风保小火,燃烧维持2~3天,火势由弱逐步加大。 ②第一天炉膛出口排烟温度应低于50℃,以后每天温升不超过20℃,未期最高温度<220℃,保温2~3天。 ③烘炉后期约7~12天改为燃油烘炉,点燃油枪前必须启动送引风机。保持炉膛燃烧室负压要求。

④烘炉时间以14~16天,结束燃烧停炉。 ⑤所有烟温均以过热器后的烟温为准。 ⑥操作人员每隔2小时记录一次烟温,严格按要求控制烟温确保烘炉质量。 (2)、烘炉的具体操作: ①关闭汽包两侧人孔门。 ②用除盐水经冷水系统向汽包内进水,并轮流打开各排污阀门疏水、排污、冲洗锅炉受热面及汽水系统和各阀门。 ③有炉水取样装置,取炉水样分析,确认水质达标后,停止冲洗关闭各疏水、排污阀门。 ④向汽包内缓慢送水,水位控制标准水位±20mm。 ⑤烘炉前,应适当打开各灰门和各炉门,以便及时排除炉内的潮气。 ⑥在燃烧室中央堆好木材,在木材上浇上柴油点火,用木材要求烘炉2—3天,烘炉时,可适当开启送风机,增大进风量,以维持一定的炉温,保证烟温,确保将炉墙烘干。 ⑦木材烘炉结束,可按要求进行油烘炉,此时,应增加送风机开度,微开引风机,关闭炉门、灰门,进一步提高烟温,烘干炉墙。 ⑧定期检查各膨胀指示器、水位计,确保锅炉运行正常,如有异常发现,应及时汇报,妥善处理。 ⑨定期定时检查,记录烟温,确保烘炉质量。 ⑩由灰浆放样处取样,进行含水率分析,当灰浆含水率≤7%时,表明烘炉已达要求,后期可转入加药煮炉阶段。(烘炉曲线图附后)。 3.烘炉注意事项: ①烘炉时,不得用烈火烘烤,温度的升速应缓慢均匀,要求最大升温速度小于20℃/天。 ②烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之经常保持在正常范围。 ③烘炉中炉膛内的燃烧火焰要均匀,不能集中于一处。

(完整word版)压力管道使用登记表

附件1 压力管道使用登记表 编号: 使用单位:(公章)管道使用地址:主管部门:行业:联系电话:安全管理部门:安全管理人员:经办人:

《压力管道使用登记表》填写注意事项 除本注意事项明确规定由登记机关填写的外,其他均由使用单位填写。导热油炉试运行方案 编写: 审核 审批: 中海沥青营口公司 二○一三年八月十八日

一、导热油炉投用前的必备条件 1、办理导热油炉登记手续,领取使用登记证。新炉安装后应经当地锅炉检验所检查验收合格,使用单位填好“锅炉登记卡”,到当地质量技术监督局锅炉安全监察部门办理登记手续,领取使用登记证,无证炉不得投入运行。 2、司炉人员应经质量技术监督部门考核,持有相应的上岗证件,司炉人员除了符合工业锅炉司炉工条件外,还应经过热载体炉专门知识培训。 二、供热系统说明 1、工作原理 2 主要设备简介

(1)热油循环泵 本系统采用WRY系列循环油泵,该泵具有良好的密封性,无附加冷却设备,采用自然散热,是导热油闭路循环的动力,配置两台循环泵(其中一台备用)。 (2)膨胀槽(高位槽) 具有以下功能: ●膨胀:导热油因温度变化而引起的体积变化时的容积补偿。 ●稳压:槽置于高位,起着稳定导热油循环的压头。 ●置换:突然停电的情况下,用此槽内的冷导热油对导热油炉炉管中的热导热油 进行置换,保护炉管及导热油。 ●排气:新油进入系统后,整个系统的导热油在升温过程中会分离出气和汽,可 通过它进行排气。 ●进油:在系统中出现导热油减少时,低液位报警,提示补充导热油。 (3)贮油槽(低位槽) 具有以下功能: ●提供和回收全系统需用的导热油。 ●运行中补给全系统需添加的导热油。 ●接收膨胀槽油位超高时溢流的导热油或当膨胀槽油位低时将导热油给予补充。 ●接受由于冷油置换打开后溢流的导热油。 (4)注油泵(齿轮泵) 注油泵采用2CY齿轮泵,用来向系统补充或抽出导热油。泵体上箭头方向是主轴转向,也是介质流向。 (5)过滤器(Y型过滤器)

锅炉烘炉 煮炉及试运行方案

锅炉烘炉、煮炉及试运行方案 目录 一、烘炉 二、煮炉 三、漏风试验 四、冲管 五、蒸汽严密性试验 六、安全阀调整 七、试运行 前言 锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶 段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。 一、烘炉 1、烘炉的目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进而由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。 、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。4.2. 2.5、已按规定要求,在过热器中部两侧放置了灰浆样。 2.6、烘炉用的木柴、柴油、煤碳及各种工具(包括检查、现场照明等)都已准备完毕。 2.7、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。 2.8、烘炉人员都已经过培训合格,并排列值班表,按要求,准时到岗。 3、烘炉工艺: (1).根据本锅炉的结构特点可采用火焰烘炉方法。 ①在燃烧室中部堆架木柴,点燃后使火焰保持在中央,利用自然通风保小火,燃烧维持2~3天,火势由弱逐步加大。 ②第一天炉膛出口排烟温度应低于50℃,以后每天温升不超过20℃,未期最高温度<220℃,保温2~3天。 ③烘炉后期约7~12天改为燃油烘炉,点燃油枪前必须启动送引风机。保持炉膛

压力管道使用登记表

压力管道使用登记表登记类别:

附录 b 填写说明 b1 登记类别 填写本次办理使用登记的事由,如新设备首次启用、停用后启用、改造、使用单位更名、使用地址变更、过户、移装、达到设计使用年限等。 b2 设备基本情况 b2.1 设备种类 按照《特种设备目录》填写,也可直接印制为“锅炉”“压力容器”“压力管道”“电梯”“起重机械”等。 b2.2 设备类别、品种 按照《特种设备目录》填写。没有品种的划“—”。 b2.3 产品名称 按照产品铭牌或者产品合格证、产品数据表的内容填写,也称设备名称。 b2.4 设备代码 按照产品数据表上的内容填写,该代码具有唯一性。如果该产品还没有编制设备代码,则使用单位可以不填写,由登记机关按照设备代码的编制要求[见《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21—2016)]填写,其中制造单位代号改为登记机关的行政区划代码(比制造单位代号多一位)。 b2.5 型号(规格) 按照产品数据表或者相应的设计文件填写,有型号的填写型号,没有型号有规格的填写规格,没有型号、规格的,划“—”。 b2.6 设备数量 压力管道填写本次登记时的压力管道长度(单位为“米”),气瓶填写本次登记时的数量(单位为“只”)。 b2.7 设计使用年限 按照产品数据表提供的数据填写。技术资料中未提供的,划“—”。 b2.8 设计单位名称 填写产品的设计单位名称,其名称与产品合格证和产品铭牌(设计图纸)表述应当一致。 b2.9 制造单位名称 填写产品的制造单位名称,其名称与产品合格证和产品铭牌表述应当一致。 b2.10 施工单位名称 填写登记时最近一次从事安装或者改造、修理的施工单位的名称。 b2.11 监督检验机构名称 填写负责该设备制造、安装、改造、重大修理监督检验(以下简称监检)的特种设备检验机构名称,没有实施监检的设备,注明“不实施监检”,如该设备登记前进行了不同阶段的监检(如制造监检,安装、改造监检等),则填写最近一次监检的特种设备检验机构名称,并且与本附录 b4 相协调(除制造监检外,优先满足 b4 填写要求)。 b2.12 型式试验机构名称 填写型式试验机构的名称(全称)。安全技术规范未规定型式试验的,划“—”。 b3 设备使用情况 b3.1 使用单位名称 填写使用单位名称(全称),如果属于公民个人,则填写姓名。使用单位名称应当与含有单位统一社会信用代码的证明文件一致。 b3.2 使用单位地址 填写使用单位的详细地址,包括所在省(自治区)、市(地、州)、区(县)、街道(镇、乡)、小区(村)、门牌号等。 b3.3 使用单位统一社会信用代码

蒸汽管道吹扫方案201495

中关村生命科学园 医疗园路蒸汽管线工程 蒸汽管道吹扫方案 (蒸汽管线1点—18点) 北京城建道桥建设集团有限公司 中关村国际生命医疗园二期供热工程项目经理部 2014年9月

一、工程概况 1、基本概况 医疗园路蒸汽管线工程,工程编号:JT12-02B173,工程起点1点位于昌平区生命科学园二期锅炉房西围墙处,与锅炉房蒸汽管线相接,终点为18点,蒸汽管道全长846.1米,凝结水管道全长786.7米。1-18点为蒸汽干线,管线长792.6米。其中1-5点管径为DN300/150(2管制),管线长84.6米;5-12点管径为DN250/150,管线长459.9米;12-18点管径为DN200/100,管线长248.1米。分支管线长53.5米。其中5-1/5点管径为DN200/100,管线长21米;7-1/7点管径为DN125/100,管线长24.5米;12-1/12点管径为DN200/100,管线长8米。 6-18点为凝结水干管,管径为DN125-DN100-DN80,管线长652.8米。其中DN125的管线长25.2米,DN100的管线长379.5米,DN80的管线长248.1米,凝结水分支管线长133.9米。其中1/5-5-6点管径为DN100,管线长101.4米;7-1/7点管径为DN80,管线长24.5米,12-1/12点管径为DN80,管线长8米。 蒸汽管道设计为 1.0Mpa(表压)的饱和蒸汽;凝结水管道设计温度90℃,设计压力为0.4 Mpa。蒸汽管道强度试验压力1.5Mpa;气密性试验:1.25 Mpa。 DN300和DN200的管道采用符合《城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管》(CJ/T3022-93)标准的钢管;管径<DN250的管道采用符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)标准的钢管。 2、管道路由 工程起点1点为昌平区生命园二期锅炉房围墙处,终点为18点。1-5点蒸汽干线为钢套钢管直埋敷设;5-17点蒸汽干线位于医疗园路永中以南6.5米与一次热水管线合沟,暗挖通行地沟敷设;17-18点干线和12-1/12支线为半通行地沟敷设;5点和7点支线为直埋敷设。 3、蒸汽管道吹扫范围

压力管道使用登记管理规则

压力管道使用登记管理规则 第一章 总则 第一条为了规范压力管道使用登记管理,根据《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规则。第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》规定范围内的压力管道的使用登记管理。 第三条压力管道使用单位、产权单位、个人业主(以下统称使用单位)应当按照本规则的规定办理管道使用登记,领取《特种设备使用登记证》(统一格式,见附件A,以下简称《使用登记证》)。 第四条国家质量监督检验检疫总局负责办理跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记,省级质量技术监督部门负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记,设区的市的质量技术监督部门(以下统称登记机关)负责办理本行政区域内公用管道、工业管道和动力管道的使用登记。 第二章 使用登记对象的划分 第五条压力管道使用登记以使用单位为对象,使用单位根据压力管道的类别,即长输(油气)管道、公用管道、工业管道、动力管道,按照管辖部门或者工程(装置)等分别办理使用登记。 第六条使用单位根据压力管道的类别,按照以下原则,分别填写1个或者若干个《压力管道使用登记表》(见附件B,以下简称《使用登记表》): (一)长输(油气)管道按照管辖部门; (二)公用管道按照区域; (三)工业管道、动力管道按照工艺管道、公用工程管道等品种。 第七条《使用登记表》按照压力管道名称,即登记单元填写。工业管道、动力管道、公用管道中的热力管道、门站和阀站内的压力管道的登记单元确定原则如下:(一)设计管线表编号从始端至终端的所有管段; (二)物流输送的形式,以物流从流出设备至流入设备之间的每条管道; (三)装置、系统形式,以装置和系统内、外进行划分,以装置和系统内(或者装置和系统外)每条管道; (四)工程编号。 长输管道以站和站之间的管道为登记单元;公用管道中燃气管道的登记单元可参照长输管道确定,也可采用工程编号为登记单元。

新特种设备注册登记流程

特种设备合法使用流程图

特种设备办理使用登记一次性告知单

行政许可申请书 申请人(单位名称/姓名): 法定代表人(负责人):电话: 住(地)址: 委托代理人:身份证号码: 工作单位:电话: 行政许可申请事项: 行政许可申请的事实和理由: 申请人签名(公章):委托代理人签名(公章):年月日年月日 注:1、本申请书由行政许可实施机关免费提供。 2、申请人应当如实向实施机关提交有关材料和反映情况,并对申请材料实 质内容真实性负责。

特种设备安装告知使用登记办理指南 一、2015年5月1日起,凡在经济技术开发区(头屯河区)辖区范围内安装使用的特种设备,安装、改造、维修的开工告知均由经济技术开发区(头屯河区)质量技术监督局受理。 二、实施特种设备安装、改造、修理的施工单位,应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知区质量技术监督局。施工单位办理开工告知后到检验检测机构申报监督检验。 三、特种设备安装、改造、修理竣工后,施工单位应当在验收合格后30日内将特种设备安装告知书、特种设备监督检验合格报告及相关技术资料移交给使用单位。 四、凡在经济技术开发区(头屯河区)安装使用的锅炉、压力容器、起重机械、电梯、压力管道、厂(场)内机动车辆、大型游乐设施及客运索道8类特种设备,使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内向开发区(头屯河区)质量技术监督局申请办理特种设备使用登记,取得使用登记证书(所需资料见流程图)。 五、质监局接到使用单位办理使用登记申请后,及时审核申请资料是否符合要求。对材料齐全且符合要求的,予以受理,按法定期限办理使用登记,对材料不齐全或不符合要求的,一次性告知使用单位需要补正的材料或说明理由。 六、对于未在规定时间内办理特种设备使用登记的使用单位,开发区(头屯河区)质监局将责令限期办理使用登记,限期未办理的将予以行政处罚。 七、本指南适用于《特种设备安全法》所定义的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆、客运索道、大型游乐设施。 备注:特种设备使用登记相关资料、表格可到QQ群252741022下载。 每周五下午学习,不受理特种设备使用登记、告知业务 经济技术开发区(头屯河区)质监局 地址:开发区维泰南路1号维泰大厦二楼 电话:3775820

72小时试运行方案

72小时试运行方案 1)锅炉机组的试运行应按《火力电发厂基本建设工程启验收规程》 和有关规范进行。 2)试运行前的检查与试验,检查所有阀门并置于下列状态:蒸汽系统:主汽阀经开关试验开启,隔绝阀及其旁通阀关闭。 给水系统:给水阀旁路阀及放水阀关闭给水调整阀,给水中间阀,省煤器入口阀及省煤器至汽包的阀门开启,省煤器至汽包的再循环阀开启。 减温水系统:表面式减温器入口阀、出口阀、调整阀、放水阀、混合式减温器入口阀、出口阀开启。 疏水系统:主汽阀前所有的疏水阀及主汽阀后的疏水阀开启。蒸汽及炉水取样阀,汽包加药阀开启,加药泵出口关闭。汽包水位计的汽阀,进水阀开启,放水阀关闭。所有压力表阀(包括安全阀的电热点压力表)开启。低地位水位计及自动调整器的一次阀开启。所有流量表的一次阀开启水位报警器汽阀开启。 自用(吹灰等)蒸汽阀关闭,吹灰器阀关闭,疏水阀开启。 安全阀开启(给水管空气阀可关闭),对空气排汽阀开启。 安全阀的脉冲入阀开启,疏水阀开到适当位置,安全阀处于工作状态。 风机入口档板经开启试验后关闭,出口档板开启,热风再循环门的开度视入口风温而定。一、二次风门关闭,吹灰接板和烟道内的其它档板开启,检查锅炉机组所有的辅助机是否全部试运正常。

3)锅炉试运行要求及注意事项。点火前应进行一次工作压力的严密性水压试验,上水的水质和温度应符合《锅炉运行规程》或设备技术文件要求,水压试验后,利用锅炉内水的压力(不低于50%的压力)冲洗取样管、排污管、疏水管的仪表管路,以保证其通畅。 水位主标志清晰,位置正确,照明良好,电源可靠,水位清楚,控制室内能可靠地监视汽包水位。 作事故按钮、联锁及保护装置动作试验。 机械传动装置及其保护装置先进行试验和调整。 位置应适当。 燃油管道系统进行蒸汽吹扫,各阀门进行动物试验,关闭应严密,行程应足够,油枪应检查验证。 事故照明,报警及各种保护系统动作检查试验。 有关的工业水和冷却系统条件作同时最大通水量试验。烟风系统模拟运行条件进行通风度试验,检查各档板标记,方向正确、动作灵活、风量分配均匀以及风管稳定性。除灰尘系统试验。输煤系统作联合试运转,试验事故按钮及联锁装置等动作可靠。吹灰器作检查试验。 4)第一次升压应缓慢平稳,一般控制在饱和温度,每小时升高不超过50℃的范围内,升压过程中应注意检查受热面各部分的膨胀情况,监视汽包上下壁温差,一般不超过50℃。 在以下压力下检查和记录膨胀值:上水前、上水后 294-392KPa 及490-980KPa,锅炉工作压力的50%,如发现有工作压力膨胀不正

压力管道使用登记汇总表及填写说明

压力管道使用登记(变更)申请汇总表 使用登记编号: 使用单位:(盖章)设备使用地址:西安市区/县路/街主管部门:行业: 共页/第页本单位填报的本表内容真实。本表所列压力管道核实。 申报人(签字):注册登记人员:(盖章) 申请日期:年月日注册日期:年月日

重要压力管道使用登记(变更)申请表

《压力管道使用注册登记汇总表》、《重要压力管道使用注册登记表》填写说明所有填写的数据应代表设备现时的状态,登记时应由使用单位在表头盖公章。 一、《压力管道使用注册登记汇总表》填表说明 1.使用登记编号:使用登记证编号(编码规则参考市质监发〔2015〕号附件6)。 2.使用单位:填写压力管道使用单位名称或压力管道业主姓名。 3.使用单位地址:填写使用单位的地址,区(县)后,应继续填写街(镇、乡)号(村)等。 4.主管部门:按隶属关系为中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国民航系统下属单位的,分别填中石化、中石油、中海油、中航;按隶属关系为其他部门的填其他。 5.行业:按照其所属行业填写,如:填写石化、石油、冶金、化工、机械、电力、燃气、轻工、纺织,其他行业填其他行业。 6.安全管理部门:填写使用单位负责压力管道的安全管理内部机构,如动力处(科)。 7.安全管理人员:填写负责压力管道管理的单位人员姓名。 8.经办人:指使用单位填写使用注册登记表的人员。 9.工程(装置)名称:填写管道工程或固定式装置名称。 10.登记日期:填写登记的日期。 11.审核日期:填写安全监察机构对检查结果进行审核的日期,由安全监察机构填写。 12.管道名称:1、有设计资料的,按设计的管道名称填写;2、企业已编制名称的,按已有名称填写。 13.管道编号:使用单位规定的管道编号。 14.设计单位、安装单位:填写管道的设计、安装单位名称。 15.安装年月、投用年月:填写管道安装、投用的具体日期。 16.管道长度:是管道折合成一条直线管道的长度。 17.设计/操作条件:填写设计和操作的条件。如设计压力为10MPa,实际使用最高操作压力为4 MPa;则填10/4;设计温度为400 ℃,实际使用最高操作温度300 ℃,则填400/300。 18.焊口数量:填写登记单元管道的实际的焊口数量。如埋地、保温层等特殊情况暂无法准确查明焊口准确数量,可按照管子长度进行粗略统计,并在备注中加以说明。 19.管道级别:按照《压力管道安装单位资格认可实施细则》的级别划分规定填写。也可按照监督检验或定期检验报告填写。 20.安全状况等级:按照监督检验或定期检验报告核定的等级填写,如1、2、3、4等。 21.监检/检验/评定单位:对新安装的管道,填写进行安装监督检验的机构名称;对在用进行定期检验的管道,填写进行定期检验的机构名称;对管道进行了安全评定的,填写安全评定单位名称。 22.管道注册代码:按照附件四《压力管道注册代码和使用登记证编号编制规则》,由安全监察机构填写。 23.下次检验日期:填写检验报告中确定的下一次检验的日期。 24.注册登记机构盖章:由负责注册登记的安全监察机构盖章。 25.注册登记人员:填写负责进行注册登记的人员。由安全监察机构填写。

蒸汽管道施工方案

蒸汽管道系统 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录1:编制说明 2:工程概况 3:施工准备 4:技术准备 5:施工设备机具及检测设备投入计划 6;物资准备 7:施工工艺控制要求 8:管子管件及阀门检验 9:配管材料的保管与发放 10:管道切割加工 11:管道焊接 12:焊后工序 13:管道预制和安装 14:管道系统试验 15:保温 16:系统清洗吹扫 17:试运行 18:安全技术措施

1:编制说明 1.1.编制目的 为蒸汽管道系统调试施工提供指导性的施工方法。 1.2.编制依据 管道安装工程(蒸汽管道系统)施工图; 1.2.1设计院设计图纸 1.2.2工业设备及管道绝热工程设计规范 (GB50264-97) 1.2.3工业金属管道设计规范 (GB50316-2000) 2:工程概况 2.1.本工程设计厂房车间。 2.2.本工程负责车间内低压蒸汽管道系统的施工任务。工程主要由外线蒸汽管道引入车间分汽缸(外单位施工),分布车间各系统设备加热,材质为20#无缝钢管,管道走向见设计图。 本工程计划开工时间为,计划竣工时间为。 3:施工准备 1)施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。 2)施工准备工作内容: 技术准备、物资准备,劳动组织准备,施工现场准备和施工场外准备。 4:技术准备 (1)由项目经理负责牵头组织各专业技术人员,了解和掌握设计意图,通过图纸会审,积极与设计单位沟通,使施工图纸更趋优化,为顺利施工创造条件。 (2)熟悉项目的生产工艺和使用功能等技术要求。掌握配套生产的关系和先后顺序,审查建筑安装、设备安装图纸与配合的土建施工图纸的一致性,使土建、安装、装饰、消防紧密配合。 (3)在接到正式施工图纸后一周内编制切实可行的专业施工方案和作业指导书,五日内编制好项目质量计划书和施工组织设计,并在三天内编制详细的施工进度计划。并配齐有关的技术管理纪录表。 (4)做好有关技术资料的收集整理工作,做好技术交底和安全交底的准备。 5:施工设备机具及检测设备投入计划 为满足施工进度需求并结合本工程特点拟投入以下施工和检测设备机具(但不限于此)。 4.2.1 施工设备机具投入计划

压力管道使用管理制度2

压力管道使用安全管理制度 1目的 建立压力管道的管理制度,规范压力管道的使用管理,确保安全生产。2范围: 公司内所有压力管道的管理。 3责任者: 设备部:负责本压力管道使用安全管理制度的制定及审核并按本程序规定对压力管道实施全面的管理工作。 4压力管道的使用登记: 压力管道管理部门应对公司范围内的属于压力管道监察范围的压力管道,按照《压力管道使用登记规则》的要求办理使用登记。 4.1.新建、改建、扩建工程的压力管道在投入使用前,压力管道管理部门应携带下列资料向安全监察机构申请使用登记: 压力管道使用申请书; 压力管道使用注册登记表; 压力管道安装竣工图(单线图); 压力管道安装质量证明书; 监督检验单位出具的《压力管道安装质量监督检验报告》; 压力管道使用安全管理制度、预防事故方案(包括应急措施和救援方案)管理和操作人员名单。 4.2、压力管道的技术档案管理制度

压力管道的技术档案的安全管理、使用、检验、维修压力管道的重要依据。凡符合《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围内的压力管道,都必须建立技术档案。 管理的技术档案包括: 压力管道的使用登记证; 压力管道使用登记汇总表; 原始设计资料(包括压力管道的设计计算书、系统图、平面布臵图、工艺流程图、轴侧图等); 管道制造安装资料(包括压力管道军官团、竣工验收资料、管道材质证明书、管道元件明细表和出厂合格证和质量证明、管道安装工艺文件、压力管道安装质量证明书及监督检验报告等)。 使用资料,包括: (1)压力管道的运行记录(包括生产周期、累计运行时间、主要工艺参数工作压力、工作温度波动范围等); (2)管道的定期检验报告; (3)管道变更记录(包括维修和改造记录); (4)安全附件校验,维修和变更记录; (5)管道事故记录和事故分析报告; (6)其他技术资料和记录。 4.3、压力管道管理人员职责 压力管道必须由专人管理,并履行下列职责: 贯彻执行国家有关压力管道的标准、法规、制度;

蒸汽管道试运行方案 新编

延吉卷烟厂集中供热及热力系统—热力站设备及热力系统 安装工程蒸汽试运行方案 编写人: 审核人: 批准人: 编写单位:吉林吉化华强建设有限责任公司 2015年09月15日 一、蒸气管道试运行前的准备 1、蒸汽试运行前,为确保管道内清洁,试运行前再次对管道进行蒸汽 吹扫,将管道内残留的浮锈、冷凝水等清理干净,吹扫按前期吹扫方案进行,吹扫时间为正式试运行前一天。 2、试运行蒸汽参数设定:首先以工作压力的1/2为运行(),运行正 常后逐渐升高压力直至达到工作压力上值()。压力由电厂进行控制。 3、试运行前,对操作工进行一次操作培训,在无蒸汽状况下演习操作 步骤,使之能熟练操作。 4、热力站电厂分气缸、进气分气缸、供气分气缸、二层减温减压器前 后、对接锅炉房分气缸主供气阀门DN300mm、外管廊进锅炉间主蒸

汽阀DN300mm各设操作工进行专人操作,并配备对讲设备保证试运行通讯畅通。 5、检查各阀门开启状态,正式试运行前各阀门保持关闭状态。重点检 查安全阀安装位置及启跳压力是否能保证泄压要求,并应经过烟厂安保处确认。 6、试运行前再次清理除污器吹扫时余留的残渣、污物,并用洁净清水 进行冲洗。 7、检查各道控制阀门是否严密灵活可靠,泄水及排空阀门严密。系统 的阀门状态应符合运行技术条件。 8、检查整个蒸汽管道系统压力、温度、计量仪表齐全、准确,安全装 置可靠有效。 9、检查并确认管道中所有的滑动支架伸缩自由,固定支架牢固可 靠。并拆除所有的临时支架,管道已接通至生产车间的分气缸。 10、管道的水压试验和蒸汽吹扫工作结束,达到有关《规程》、设计图 纸和生产工艺技术条件的要求。 11、现场设警界线,无关人员未经允许不得进入,由烟厂安保处负责实 施。 12、系统各部保温完毕,防止操作人员烫伤。 二、蒸气管道试运行前的加热暖管

《压力管道使用登记表》填写说明

《压力管道使用登记表》填写说明 本说明除明确规定由登记机关填写的外,其他由使用单位填写。登记机关也可以根据登记情况打印此表,将登记单位填写的登记表和登记资料一同存档。 使用单位所有填写的数据应当代表设备现时的状态,并且表头盖使用单位公章。 本表实际印制的纸尺寸,根据具体情况,但是不得小于A4。 (1)编号,由登记机关填写。颁发《使用登记证》的《使用登记表》的编号按照《使用登记证编制方法》编制的“使用登记证编号”后加“-1”;《使用登记证》上注明有效期的,在编制的“使用登记证编号”后加“-2”。 ⑵使用单位,填写压力管道产权、使用单位名称或者业主个人身份证号。 ⑶使用单位地址,填写使用单位的地址,区(县)后,可继续填写街(镇、乡)、小区(村)、门牌号等。 ⑷主管部门,按照隶属关系填写,如为中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国民用航空局系统下属单位的,分别填中石化、中石油、中海油、中航等;无主管部门的填“无”。 ⑸行业,按照其所属行业填写,如农(林、牧、渔)业、采矿业、制造业(可分通用设备、专用设备、食品制造、石油加工、化学、医药制造、化学冶炼、金属制品业、交通运输设备制造业、其他制造业)电力、燃气、建筑业、交通运输业(可分铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、其他运输业)、其他行业等。 ⑹安全管理部门,填写使用单位负责压力管道的安全管理内部机构,如动力处(科)。 ⑺安全管理人员,填写负责压力管道管理的专职或者兼职人员姓名,需要取得特种设备管理人员证。 ⑻经办人,指使用单位填写或者办理《使用登记表》的人员。 ⑼压力管道类别,按照《特种设备目录》,压力管道类别分别为长输管道、公用管道、工业管道、动力管道,填写其类别。 ⑽工程(装置)名称,填写管道工程或者固定式装置名称。 ⑾管道名称(登记单元),按照本规则第七条原则确定。有设计资料的,可以按照设计的管道名称填写,使用单位已经编制名称的,可以按照已经编制的名称填写。 ⑿管道编号,按照使用单位规定的管道编号填写。 ⒀设计单位、安装单位,填写管道的设计、安装单位名称。 ⒁安装年月、投用年月,填写管道安装竣工、投用的具体年、月。 ⒂管道长度,是管道折合成一条直线管道的长度。 ⒃设计/工作条件,填写设计和工作的条件。如设计压力为10MPa,实际使用最高工作压力为4MPa,则填10/4;设计温度为400℃,实际使用最高工作温度300℃,则填400/300。 ⒄管道级别,按照《压力容器压力管道设计许可规则》(TSG R1001)的级别划分规定填写。 ⒅检验结论,按照监督检验、定期检验(全面检验)或者基于风险检验的检验结论填写,如允许使用、监控使用、停止使用等。

相关文档