析说施工图设计——代序

随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。

然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。

一、施工图设计的严肃性

施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。

即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。

因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。

二、施工图设计的承前性

建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。

值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工!

由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”!

三、施工图设计的复杂性

就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能

等关键设计内容依旧要在建筑工种的施工图内表达,并成为其他工种设计的基础资料。但是,建筑师也要根据其他工种的“反要求”,修正、完善自己的施工图纸。同理,其他工种之间也存在着彼此“要求”和“反要求”的技术配合问题。因为本工种认为最合理的设计措施,对另一工种或几个工种,都可能造成技术上的不合理甚至不可行。所以必须通过各工种之间反复磋商、磨合,才能形成一套在总平面、建筑、结构、设备等诸多技术上都比较先进、可靠、经济,而且施工方便的施工图设计图纸。以保证建成后的建筑物,在安全、适用、经济、美观等各方面均得到业主乃至社会的认可与好评。

为了方便在施工图设计中,各工种间相互配合协作,特将互提资料的深度要求列于附录三、四内,供参考。

四、施工图设计的精确性

前已述及,作为建筑工程设计最后阶段的施工图设计,是从事相对微观、定量和实施性的设计。如果说方案和初步设计的重心在于确定想做什么,那么施工图设计的重心则在于如何做。因此,施工图设计犹如先在纸上盖房子,必须件件有交待,处处有依据。仅以建筑专业施工图为例,平面图不仅要表示各房间的布局,还必须确定房间的位置和尺寸;墙体的厚度、材料与定位;门窗的位置、形式、大小。同样,立面图也不仅是画出门窗、台阶、雨篷、檐口、线脚的位置和形状,还要进一步用墙身大样和详图节点交代具体细部的构造、材料和尺寸,以及与结构、设备构配件的关系。其中有标准图的可以引用,没有的必须画出来,须其他行业另行设计、制作的也要提出相关的要求。除了图纸之外,还要用设计说明、工程做法、门窗表等文字和表格,系统交代有关配件、用料和注意事项。而上述种种之最终目的在于:指导施工和方便施工。由此可以断言:逻辑不清、交代不详、错漏百出的施工图,必将导致施工费时费力,设计修改,频繁返工,某些工种的设计无法合理使用或留下隐患、经济上造成浪费或损失。建成后自然难以达到建筑师的初衷与构想,也无法达成业主的期望。

五、施工图设计的逻辑性

施工图的内容庞杂,而且要求交代详细,图纸数量必然较多。因此,图纸的编排需要有较强的逻辑性,并已基本形成了约定俗成的规律——建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》就是集中的体现。其目的不仅是便于设计者,就本工种和其他工种之间的技术问题,进行按部就班系统地思考和绘图。更重要的是:便于施工图的服务对象——施工者看图与实施,以避免施工错漏,确保工程质量。

综上所述,首先可以推论,一个对施工图设计有丰富经验的建筑师,他所作的建筑方案必然更加成熟完整,现实可行。其次更可以看出,施工图设计同样大有学问,并非微不足道的重复劳动,也不可能无师自通。对于一个有志于成为优秀建筑师者,既要具有提出项目的构成和建筑策划的能力,精通建筑设计和场地设计,还必须熟习建筑结构、环境控制、建筑设备、建筑材料。了解建筑经济、施工与设计业务管理等诸多方面的知识。而施工图设计恰恰是学习、掌握上述知识结构和实践能力的有效途径。,

本书编述的初衷也正是在于:为年轻建筑师承担施工图设计时,提供示例和解说,便于按图索骥,少走弯路。限于篇幅和能力,书中的示例均为民用建筑的建筑专业施工图,文字论述也以建筑专业设计文件的编制深度与表达为主要内容,对设计中的具体技术问题不作深入涉猎,仅提示应该给予考虑和解决,如何处理则是建筑师另行运作的设计内容。届时应遵守有关的规范和统一技术措施,参考相关的标准图和资料。此外,绘制施工图时,还应遵守已颁发的《房屋建筑制图统一标准》和《建筑制图标准》。用计算机绘图时,则应遵守即将颁发的《房屋建筑CAD制图统一规则》。

建筑专业设计文件的编制深度与表达

1.图纸目录

图纸目录是施工图纸的明细和索引。

施工图纸目录应一个子项的一个工种书写一份,不得在一份目录内编入其他子项或其他工种新设计的图纸。只有特大子项分段出图时才可以按段书写目录,但仍应一个工种一份。其目的在于方便归档、查阅和修改。

按现行《深度规定》,目录应排列在施工图纸的最前面,且不编入图纸的序号内。但也有的设计单位习惯于将目录与设计说明首页内容编排在同一图纸内(如示例三、四),其缺点是:出图后再增加或修改图纸时,续编目录不够方便。

[深度规定】

第3.2.1条图纸目录

先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。

【提示】。

(1)新绘图:新绘图纸应依次按首页(设计说明、工程做法、门窗表)、基本图(平、立、剖面)和详图3大部类编排目录。其中有关基本图和详图图纸的详细编排,在有关章节另行叙述。

(2)标准图:目前有国家标准图、大区标准图、省(市)标准图、本设计单位标准图4类。(前3者由建设单位或施工单位向相应的供应部门自行购买。后者则随新绘图纸提供。)选用的标准图,一般只写图册号及图册名称,数量多时可只写图册号。

(3)重复利用图:多是利用本设计单位其他工程项目的部分图纸,应随新绘图纸出图。重复利用图必须在目录中写明项目的设计号、项目名称、图别、图号、图名,以免差错。

(4)新绘图、标准图、重复利用图3部分目录之间,应留有空格(特别是新绘图纸的后面),以利日后补图或出变更图单时加填。

(5)应注意目录上的图号、图名应与相应图纸上的图号、图名一致。设计号、工程名称、单项名称应与合同及初步设计相一致。结构类型应与结构设计相符。

(6)序号为流水号不得空缺或重号加注脚码,目的在于表示本子项图纸的实际自然张数。

(7)图号应从“1”开始依次编排,不得从“0”开始。

图号可以重号加注脚码,主要用于相同图名的图纸,如门窗表有多张时,可编为“2a”、“2b”……。图号一般不应空缺跳号,以免混乱。

当为变更图或修改图时,图号应加注字码,以示与原设计图有所区别。如图纸局部变更时,可按“变一1”、“变一2”、……顺序编排,并应在变更图内注明:变更的原图号、原因、内容和日期。若为整张图纸变更时,可将原图声明作废,在原图号后加注字码作为新图号,如:“13G”、“20G”、……。

(8)总平面定位图或简单的总平面图可编人建施图纸内。复杂者应另立子项,按总施图自行编号出图,不得将建施图与总施图混编在一份目录内。

(9)图纸规格应根据复杂程度确定大小适当的图幅,并尽量统一,以便于施工现场使用。

2.首页

2.1 设计说明

主要介绍工程概况、设计依据、设计范围及分工、施工及制作时应注意的事项。

[深度规定】

第3.2.2条首页(包括设计说明)

一、本子项工程施工图设计的依据。

二、根据初步设计批准文件和批准的初步设计,说明本子项工程的建筑概况。其内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑占地面积、建筑等级、建筑层数、人防工程等级、抗震设防烈度、主要结构类型等。小型和技术简单的项目,建筑概况的说明可从简。

三、本子项的相对标高与总图绝对标高的关系。

四、特殊要求的作法说明(如屏蔽、防火、防震、防腐蚀、防爆、防辐射、防尘等)。

五、对采取新技术、新材料的作法说明。

[提示】

(1)当目录中写明建筑名称、建设单位、主要结构类型……时,本说明中可不必重复。

(2)建筑耐久年限应按《民用建筑设计通则》(JFGJ37—87)第1.0.4条的分级规定填写。

(3)建筑分类和耐火等级:高层民用建筑应按《高层民用建筑设计防火规范》(G1350045—95)第3.0.1条和3.0.4条的规定填写;高度24m以下的民用建筑应按《建筑设计防火规范》(G】叮16—87)第2.0.1条的规定填写。

(4)建筑规模

现将常见民用建筑规模的含义列举于后(综合性建筑可根据其主要项目参照填写)。

单元式多层及高层住宅:总户数、户型及其户数;

低层独立式住宅:建筑面积/户;

宿舍:总床位数及床位数/间;

旅馆:等级和标准客房数;

疗养院:总床位数;

医院:总床位数及门诊人次/日;

幼托、中、小学:班数;

大专院校:在校学生数;

图书馆:藏书册数及阅览座位数;

会堂、影院、剧院、体育场、优育馆:观众席位数;

博物馆:等级(国家、省、市、县等)及类型(综合、专业);

文化馆:总使用面积及主要活动用房(观演、游艺、展览、阅览等)的使用面积;

办公楼:办公使用面积;

档案馆:馆藏档案卷数;

法院:级别(高级、中级、基层)及审判庭席位数;

银行:级别(总行、分行、支行、营业所等)、营业厅面积及办公面积;

商业建筑:类型(购物中心、超市、百货商店、专业商店等)及营业面积;

饮食建筑:就餐人数(单位内部食堂)或席位数(营业店馆);

铁路客运站:站级(特大、大、中、小型)及旅客最高聚集人数/日;

公路客运站:站级(一、二、三、四级)及旅客日发送量(人次);

港口客运站:站级(一、二、三、四级)及旅客最大聚集量/日和年发客量(万人);

航空港:站别(国际、国内)及最大容量(架次/小时);

地铁站:类别(终点、中间、换乘等)及最大客流量/小时;

停车场、库:类别(公用、专用、储备等)及停车位数。

(5)当有电梯、自动扶梯、幕墙、铝合金门窗、采光天窗、特殊门窗时,则应写明制及施工要求。若有相应详图图纸,也可在其图内分别说明。其中电梯也可以集中加绘井道和机房平面及剖面(层站)图,并注明规格要求,以方便订货。

(6)重点交待屋面防水、地下室防水和墙体构造、用料及施工的有关说明。

(7)简要阐述防火设计、人防设计、节能设计、内外装修设计的相关问题。

(8)说明门窗过梁如何选用。设备留洞的类别、尺寸及定位如何表示。

(9)根据《中华人民共和国建筑法》第五十七条的规定:“建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商”。

(10)如与其他单位协作设计,应明确设计分工。

2.2工程做法

应涵盖本设计范围内各部位的建筑用料及构造做法。应以用文字逐层叙述的方法为主或者引用标准图的做法与编号,否则应另绘构造节点详图交代。

[深度要求] ’

第3.2.2条首页(包括设计说明) ‘

四、用料说明和室内装修。

墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道等做法,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号。

室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达(见表3.2.2—1),在表上填写相应的做法或代号。较复杂或较高级的民用建筑室内装修部分应根据装饰设计合同绘制室内设计施工图。

注:表列项目随工程内容增减。

[提示】

(1)当工程不太复杂时,多将用料说明和室内装修合并编写为工程做法(如本示例)。分

别编写者可参见示例五。

(2)表中做法名称应与被索引图册的做法名称、内容一致。否则应加注“参见”二字,

并在备注中说明变更内容。

(3)详细做法无标准图可引时,应另行书写交代,并加以索引。

(4)对于需二次装修的建筑以及仅做初装修的住宅,其工程做法可以简化。二次装修者

则应另行立项出图。

(5)选用的新材料、新工艺应落实可靠。

(6)屋面防水应根据建筑物的类别,按照《屋面工程技术规范》(GB50207—94)第3.0.1

条的规定,确定屋面防水等级和设防要求;进而根据当地的气温、日照强度等气候特点,确定防水材料和构造要求。切忌大而化之,随意索引或选用不当,以致影响质量。

(7)地下室防水的设计应遵守《地下工程防水技术规范》(GBJl08—8『7)的有关规定(该

规范已在修订中)。对于地下部分体形复杂、变形缝曲折者,除说明一般用料层次做法外,还应辅以防水节点详图才能交代清楚。

(8)关于外墙、屋面、外门窗等外维护结构的保温、隔热、节能要求与计算,以及确定

材料和构造的原则,见本书“7.计算书”一节。

2.3门窗表

门窗表是一个子项中所有门窗的汇总与索引,目的在于方便土建施工和厂家制作。【深度规定]

第3.2.2条首页(包括设计说明)

七、门窗表如表3.2.2—2。

门窗表表3.2.2—2

(1)门窗的设计编号,建议按材质、功能或特征分类编排,以便于分别加工和增减樘数。

现将常用门窗的类别代号列举如下,仅供参考。

①门

木门一MM;钢门一GM;塑钢门一SGM;铝合金门一LM;

卷帘门一JM;防盗门一FDM;

防火门一FM甲(乙、丙);防火卷帘门一FJM。;

人防门一:RFM(防护密闭门);RMM (密闭门);RHM(防爆活门)。

②窗

木窗一MC;钢窗一GC;铝合金窗一LC;

木百叶窗一MBC;钢百叶窗一GBC;铝合金百叶窗一LBC;

塑钢窗一SGC;防火窗一FC甲(乙、丙);

全玻无框窗一QBC。

③幕墙一MQ

(2)洞口尺寸应与平、剖面及门窗详图中相应尺寸一致。

(3)各类门窗栏内宜留空格,便于增补。

(4)门窗编号加脚号者(如LC一1A、Lc一1。),一般用于门窗立面及尺寸相同但呈对

称者,或者是立面基本相同仅局部(多为固定扇)尺寸变化者,也可以是立面相似仅洞口尺寸不同者。

(5)各类门窗应连续编号。由于设计过程中变更删减来不及调整,以致出现空号的现象

应尽量避免。

(6)工程复杂时,门窗樘数除总数外宜增加分层樘数和分段樘数,这样统计、校核、修

改都较方便(见示例五)。

(7)门窗表的备注栏内,一般多书写下列内容:

①参照选用标准门窗时,注写变化更改的内容;

②进一步说明门窗的特征。如同为木门,但可分别注明为平开、单向或双向弹簧

门;同为人防门,但可分别注明为防爆活门、防爆密闭门、密闭门;

③对材料或配件有其他要求者。如同为甲级防火门但要求为木质;同为铝合金门

但要求加纱门;

④书写在图纸上不易表达的内容。如设有门坎、高窗顶至梁底等。

(8)门窗表外还可加注普遍性的说明,其内容包括:门窗立樘位置,玻璃及樘料颜色,

玻璃厚度及樘料断面尺寸的确定,过梁的选用、制作及施工要求等。此项内容也可以在门窗详图或设计总说明中交代。

3.平面图

3.1平面图综述

(1) 平面图的重要性

平面图是建筑专业施工图中最主要、最基本的图纸,其他图纸(如立面图、剖面图及某些详图)多是以它为依据派生和深化而成。同时建筑平面图也是其他工种(如总平面、结构、设备、装修)进行相关设计与制图的主要依据。反之,其他工种(特别是结构与设备)对建筑的技术要求也主要在平面图中表示(如墙厚、柱子断面尺寸、管道竖井、留洞、地沟、地坑、明沟等)。因此,平面图与建筑施工图其他图相比,则较为复杂,绘制也要求全面、准确、简明。

(2) 平面图图纸的编排次序

平面图图纸的编排次序建议如下:

总平面定位图或总平面图、防火分区示意图、轴线关系及分段示意图、各层平面图(地下最深层一地下一层一底层一地上最高层)、屋面平面图、地沟平面图、平面放大节点、局部放大平面图、吊顶平面图。

①总平面另行出图时,总平面定位图也可取消;

②大型或复杂的项目,特别是分段绘制者增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)

和轴线关系与分段示意图(见示例五);

③复杂者应单独绘制地沟平面图(见示例五);

④各层平面图上的放大节点,应尽量放在本图内,便于对照看图。若放大节点较

多,并且多层索引时,则集中绘制独立图纸;

⑤局部放大平面图,主要是指:卫生间、楼梯间、高层建筑的核心筒、人防口部、

汽车库坡道等局部的放大平面;

⑥对不进行二次装修的有室内吊顶的部位,应绘制包括水喷淋、烟感、灯具、音

响等设施的吊顶平面图。

(3) 平面图的表达内容

各层平面图一般是在建筑物门窗洞口处水平剖切的俯视图(屋面平面图是位于屋面以上的俯视图。大空间影剧院、体育场、馆的剖切位置可酌情确定)。应按直接正投影法绘制。为表达清晰,吊顶平面图可用镜像投影法绘制,并应在图名后加注“镜像”2字。

平面图绘制的内容可分为2大部类:

①用粗实线和图例表示剖切到的建筑实体断面,并标注相关尺寸。如墙体、柱子、

楼梯、门、窗等;

②用细实线表示投影方向所见的建筑部、配件,并标注必要的尺寸和标高。例如

室内的楼地面、明沟、卫生洁具、台面、踏步、窗台等。有时楼层平面还应表

示室外所见的阳台、下层的雨篷顶面和局部屋面。底层则应表示相临的室外柱

廊、平台、散水、台阶、坡道、花坛等。如欲表示高窗、天窗、上部孔洞、地

沟等不可见部件时。可用细虚线绘出。

应注意的是:非固定设施不在各层平面图的表达范围之列,如活动家具、屏风、盆栽等。有时旅馆或住宅可以另行绘制家具布置图,作为设备工种布置管线的依据以及供业主使用时参考。同理,大开间住宅也可以单独绘制平面分割及活动隔墙的示例系列图。

如有必要,在机房内可以用虚线示意设备的位置。

(4) 平面图尺寸的标注:

①平面图中标注的尺寸,可分为定量尺寸和定位尺寸两类:

A.定量尺寸。系指平面图中实体的大小尺寸。如墙厚、柱子断面大小、台面的长宽、地沟的宽度、门窗宽度、窗间墙宽度、建筑物的外包总长度等;

B.定位尺寸。系指上述实体在平面中的位置尺寸。如:墙与墙的轴线间距、墙身轴线与两侧墙皮的距离、地沟距墙或轴线的距离等。

②有时定量尺寸与定位尺寸是相对的。如:门大头角宽度对其自身而言是定量尺

寸,而对于门而言则是定位尺寸;

③只要我们对平面图中的众多尺寸,建立起前述的概念性认识,标注时定会目的

明确,有条不紊,交代详尽而不重复繁琐。

(5) 平面图尺寸标注的简化

①定量尺寸的简化:

当定量尺寸在索引的详图(含标准图)中已经标注,则在各种平面图中可不必

重复。例如内门的宽度、拖布盆的尺寸、卫生隔间的尺寸等。若标准图中的定

量尺寸有多种时,则平面图应标注选用者,如地沟或明沟的宽度等。此外大量

性的定量尺寸,可在图内附注中注写,不必在图内重复标注。如注写:“未注明

之墙身厚度均为240,门大头角均为250”等;

②定位尺寸的简化:

当实体位置很明确时,平面图中则不必标注定位尺寸。如:拖布盆靠设在墙

角处,地沟的尽端到墙为止等。

某些大量性的定位尺寸也可在图注内说明。如:“除注明者外,墙轴线均居中”、

“内门均位于所在开间中央”等;

③当已索引局部放大平面图时,在该层平面图上的相应部位,即可不再重复标注

相关尺寸;

④平面图尺寸和轴线,如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。楼层平面除开间

跨度等主要尺寸及轴线编号外,与底层相同的尺寸可省略;

⑤钢筋混凝土柱和墙,也可以不注断面尺寸和定位尺寸,但应在图注中写明见结

施图,且应在施工图草图中深入研究、配合、确保无误。复杂者则应画节点放

大图;

(6) “三道尺寸”的标注与简化:

这里特别提示关于外墙门窗洞口尺寸、轴线间尺寸、建筑外包总尺寸——“三道尺寸”的标注问题。

①该“三道尺寸”在底层平面中是必不可少的。当平面形状较复杂时,还应增加

分段尺寸;

②在其他各层平面中,外包总尺寸可省略或者标注轴线问总尺寸;

③在屋面中可以只标注端部和有变化处的轴线号,以及其间的尺寸;

④无论在何层标注,均应注意以下两点,才能方便看图,明确清晰:

A.门窗洞口尺寸与轴线问尺寸要分别在两行上各自标注,宁可留空也不要混注在一行上:

B.门窗洞口尺寸也不要与其他实体的尺寸混行标注。例如:墙厚、雨篷宽度、踏步宽度等应就近实体另行标注。

⑤当上下或左右二道外墙的开问及洞口尺寸相同时,可只标注上或下(左或右)一面

尺寸及轴线号即可(图1)。此点在计算机绘图时常重复标注,反而显得繁杂和重点不突出;

⑥当外墙上的轴线间尺寸或门窗洞口尺寸连续相同时,中间部位者可用省略号“””

简化表示(图1)。这种简化形式既可节省工作量,又可使平面变化处非常突出,有利于识图,修改也较方便。

(7)轴线编号的一般规则详见《房屋建筑制图统一标准》(GBJl—86)第7.0.2~7.0.6

条。圆形或折线形平面的轴线编号示例详见该《标准》附录二。

(8)门的开启方向和形式应在平面图上区别表示。具体图例见《建筑制图标准》

(GBJl04—87)。

其中单扇(或双扇)单面弹簧门与单扇(或双扇)平开门的平面图例相同,故应在门窗表备注内说明。同理,单扇(或双扇)内外开双层门的情况也相同。此外,卷帘门、提升门及折叠门三者的平面图例一样,也应在门窗表内注明。

3.2地下层平面

建筑物的地下部分由于其深入地下,致使采光、通风、防水、结构处理以及安全疏散等设计问题,均较地上层复杂。此外,为了充分开发空间,提高地上层(尤其是底层)的使用率,又多将机电设备用房、汽车库布置在地下层内,而人防工程又只能位于地下。这些用房均各有特殊的使用和工艺要求,从而使地下层的设计难度加大,设计者必须给予足够的重视:一方面要对建筑专业本身的技术问题给予慎重妥善的对待,同时还应对其他工种的要求充分理解和满足,这样才能使设计趋于圆满。

[深度规定]

第3.2.3条平面图

一、承重和非承重墙、柱(壁柱),轴线和轴线编号,内外门窗位置和编号,门的开

启方向。注明房间名称或编号和房间的特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、

防火等)。

二、柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱(壁柱)宽、深和与轴线关系尺寸。

三、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、……。

四、变形缝位置尺寸。

五、卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断等位置。

六、电梯、楼梯位置和楼梯上下方向示意及主要尺寸。

七、……、地沟、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重

要设备位置尺寸与标高等。

九、台阶、坡道、明沟、通气竖道、管线竖井、烟囱、消防梯……位置及尺寸。

十、室内外地面标高、楼层标高、……。

十一、剖切线及编号、……。

十二、有关平面节点详图或详图索引号。

十四、平面图尺寸和轴线。如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。…。

第3.2.6条室内地沟平面图

水、暖、电、气管线的地沟较简单、内容较少,不致影响建筑平面图的清晰程度时,可附带绘于建筑平面图上,否则须单独绘制地沟平面图。

一、标明建筑平面的墙、柱、门洞、主要轴线、轴线编号。

二、地沟详图需注明沟体平面净宽度、沟底标高、坡度、坡向;采用通用图节点

时,需标注索引号。

[提示】

(1)设备机座多由结构工种在结施图上表示。位于基础底板上的地坑由结构工种在结施

图上交代,建施图上仅示意表示。

(2)民用建筑的地下层内,一般均布置有设备机房(如风机房、制冷机房、直燃机房、锅

炉房、变配电室、发电机房等)。其设备的大小和定位在相应工种的施工图上表示,

建施图上可用虚线示意或不表示。

在设计过程中,这些机房的布置不仅要满足相应工种的工艺要求,而且应遵循

<建筑设计防火规范》(GBJl6—87) (修订本)和《高层民用建筑设计防火规范》

(GB50045—95)中的相关规定,并获得消防主管部门的批准。

(3)根据国家规定,新建建筑(特别是高层建筑)均须在地下层内设置一定面积的人防工

程,并应考虑平战结合,因此人防工程的设计难度较大。特别是由于平时与战时的使用功能不同,往往局部需作战时封堵或其他措施,其预留构造应予以重视,不可忽略。设计应符合《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)和《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98—87)的规定,并经人防主管部门的审批。

(4)当地下层设置一层或多层汽车库时。汽车库的合理柱网将影响整个建筑物柱网的确

定。而汽车出入坡道的位置,也将影响总平面的布置。再如加上汽车库消防、排烟、送风、照明等设施的要求,使地下层的设计更加复杂。因此,在汽车库设计中,应严格遵守《汽车库建筑设计规范》(JGJ:100—98)和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—97)。

(5)地下层墙面和底板(含桩基承台)的防水措施,以及变形缝和后浇带处的防水做法,

是地下层施工图设计必须交代的重要内容。其选材和构造应合理可靠,否则后患无穷,补救不易。为此,一般均应绘制上述部位的放大节点详细表达,或者引用相应的标准图节点详图。并应遵守《地下工程防水技术规范》(GBJl08—87)的规定。

(6)绘制室内地沟平面图时应注意:

①地沟的净宽及定位尺寸、沟深及沟底标高、坡度及坡向应标注齐全,并与设备

专业所提供的资料要求相一致;

②地沟剖面无标准图可索引时,应绘图交代清楚(主要是沟壁和沟底的做法与厚度,

地沟跌落、穿墙、穿变形缝、出入口处的构造);

③应注明地沟盖板、过梁的索引图集和构件代号,特别注意选用的荷载应与使用

情况相符。

3.3底层平面

建筑物的底层(此为国家《深度规定》的称谓,也可称为一层或首层)是地下与地上的相邻层,并与室外相通,因而必然成为建筑物上下和内外交通的枢纽。

底层既然与室外相邻,便可多向布置出入口组织人流和货流;还可以向主体外扩大成为裙房,布置更多不同功能的房间。尤其是门厅和大堂的设计,则关系到进入室内“第一印象”的好坏!

此外,如何处理好门廊、踏步、坡道、花坛等室外空间的过渡部分,势必影响整个建筑的外部形象。

就图纸本身而论,底层平面可以说是地上其他各层平面和立、剖面的“基本图”。因为地上层的柱网及尺寸、房间布置、交通组织、主要图纸的索引,往往在底层平面首次表达。

综上所述,底层平面图的内容自然比较复杂,设计难度也较大。

【深度规定] ..

第3.2.3条平面图

一、承重和非承重墙、柱(壁柱),轴线和轴线编号,内外门窗位置和编号,门的开

启方向。注明房间名称或编号和房间的特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、

防火等)。

二、柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱(壁柱)宽、深和与轴线关系尺寸。

三、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、外包总尺寸。

四、变形缝位置尺寸。

五、卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断等位置。

六、电梯(并注明规格)、楼梯位置和楼梯上下方向示意及主要尺寸。

七、……、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重要设备

位置尺寸与标高等。

八、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟、通气竖道、管线竖井、烟囱、垃圾

道、消防梯、雨水管位置尺寸。

十、室内外地面标高、……(底层地面为±0.000)。

‘十一、剖切线及编号(一般只注在底层平面)。

十二、有关平面节点详图或详图索引号。

十三、指北针(画在底层平面)。

十四、平面图尺寸和轴线,如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。……。

十六、建筑平面较长较大时,可分区绘制,但须在各分区底层平面上绘出组合示意图,并明显表示出分区编号。

第3.2.6条室内地沟平面图

水、暖、电、气管线的地沟较简单、内容较少,不致影响建筑平面图的清晰程度时,可附带绘于建筑平面图上。否则须单独绘制地沟平面图。

一、标明建筑平面的墙、柱、门洞、主要轴线、轴线编号。

二、地沟详图需注明沟体平面净宽度、沟底标高、坡度、坡向;采用通用图节点

时,需标注索引号。

[提示】

(1)底层地面的相对标高为±0.000,其相应的绝对标高值应在首页设计说明中注明。

室外地面有高低变化时,应在典型处分别注出设计标高(如:踏步起步处、坡道

起始处、挡土墙上、下处等)。在剖面的剖切位置也宜注出,以便与剖面图上的标高及尺寸相对应。

与室内出入口相邻的室外平台,一般均比室内标高低2响m,以防雨水进入。

人流频繁者也可不做高差,但室外平台应向外找坡(i=0.005左右)。

(2)剖切面应选在层高、层数、空间变化较多,最具有代表性的部位。复杂者应画多个

剖视方向的全剖面或局部剖面。剖视方向宜向左、向上。剖切线编号一般只注在底层平面图上。规范画法见《房屋建筑制图统一标准》(G】叮1—86)第6.1.1条。

(3)指北针应画在底层平面图上,位于图面的角部,不应太大和太小或奇形怪状,其标

准画法见《房屋建筑制图统一标准》(GBJl一86)第6.4.3条。

(4)建筑平面分区绘制时,其组合示意图的画法见《房屋建筑统一标准》(aBJl—86)第

9.2.3条。仅画于各分区的底层平面图上即可,宜位于图面的角部(见示例五)。

(5)简单的地沟平面可画在底层平面图内。复杂的地沟应单独绘制,以免影响底层平面

的清晰。有关室内地沟设计的提示见“3.2地下层平面”提示(6)。

(6)应根据建筑类型,遵照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50—

88),确定执行该规范的范围和基本要求。另外,在各建筑类型的设计规范中(如《住

宅设计规范》、《老年人建筑设计规范》、《综合医院建筑设计规范》……等),也均有相关的规定,应同时遵照执行。

至于各种设施设计的具体要求和做法,则可参照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》的有关条文和标准图集(如《88(『12无障碍设施》)。

3.4楼层平面

[深度规定]

第3.2.3条平面图

一、承重和非承重墙、柱(壁柱)。轴线和轴线编号,内外门窗位置和编号,门的开

启方向,注明房间名称或编号和房间的特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、

防火等)。

二、柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱(壁柱)宽、深和与轴线关系尺寸。

三、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、………。

四、变形缝位置尺寸。

五、卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断等位置。

六、电梯、楼梯位置和楼梯上下方向示意及主要尺寸。

七、地沟、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重要设备

位置尺寸与标高等。

九、阳台、雨篷、台阶、……、明沟、通气竖道、管线竖井、烟囱、垃圾道、消

防梯……。

十、……、楼层标高、.…。

十一、剖切线及编号、……。

十二、有关平面节点详图或详图索引号。

十四、平面图尺寸和轴线。如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。楼层平面除开间跨度等主要尺寸和轴线编号外。与底层相同的尺寸可省略。楼层标准层可

共用一个平面,但需注明层次范围及标高。

【提示]

这里所称的楼层平面,是指建筑物二层和二层以上的各层平面。由于结构体系和布置已基本定型,因此除裙房与主体的相接层之外,各楼层虽可以向内缩减或向外有限悬挑,但其平面往往变化不多,也即重复性较大。基于此点,本节的重点在于阐述楼层平面的表达如何简化。

(1)完全相同的多个楼层平面(也称标准层),可以共用一个平面图形,但需注明各层

的标高,且图名应写明层次范围(如:四~八层平面)。

(2)除开间、跨度等主要尺寸和轴线编号外,与底层或下一层相同的尺寸均可省略,

但应在图注中说明。如本示例“十五~十七层平面”和“十八一二十层平面”

中④和⑦轴上的窗号及洞口尺寸与“五~十四层平面”上者完全相同,洞口尺

寸即可省略,但窗号可保留,以便统计数量。又如:本示例的“五。十四层平

面”中注有“五层以上墙身厚度未注明者均同本层”,故在以后的楼层平面中,

只注变化的墙厚,相同者不再重复标注,既省事又清楚。

然而由于计算机制图目前已很普遍,操作时“照搬”比“消去”更省力,因此经常出现各层的尺寸和索引重复标注,变化处反而不明显突出,以致造成

制图方便,看图费劲的弊端,望能引起设计者注意,把方便留给别人。因为施

工图毕竟主要是为施工人员服务的。

(3)当仅仅是墙体、门、窗等有局部少量变动时,可以在共用平面中用虚线表示,

注明用于什么层次即可。如本示例“十八~二十层平面”。

(4)当仅仅是某层的房间名称有变化时,只须在共用平面的房间名称下,另行加注

说明即可。如本示例“五一十四层平面”。

(5)当某层的局部变动较大,但其他部位仍相同时,可将变动部分画在共同平面之

外,写明层次并注写“其他部分平面仍同某层”即可。如本示例的“十五。十

七层平面”实际上只是⑤~⑥轴线间的LCl0和MQl6与“五。十四层平面”的

LC9和MQl5不同,其他部分完全一样。因此,可以只画变化的局部平面,再

加注说明即可。

(6)即便是在同一层平面内,按以前章节所谈的简化规律,也可既省力又清晰。如

本示例“五~十四层平面”中④和⑦轴上的窗号与洞口尺寸完全相同,其实可

以省略一侧的洞口尺寸,注明同另一侧即可。窗号仍保留,一看便知洞口应与

另一侧相同。

(7)同样,各层中相同的详图索引,均可以只在最初出现的层次上标注,其后各层

则可省略,只注变化和新出现者。这样看图很清晰,改图更方便。

3.5屋面平面

[深度规定】

第3.2.3条平面图:

十七、屋面平面可缩小比例绘制。一般内容有:墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及天窗挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物。详图索引号、标高等。

[提示]

(1)屋面平面可以按不同的标高分别绘制,也可以画在一起,但应注明不同标高。复杂

时多用前者,简单时多用后者。

(2)应根据当地的气候条件、暴雨强度、屋面汇流分区面积等因素,确定雨水管的管径

和数量。每一独立屋面的落水管数量不宜少于2个。高处屋面的雨水允许排到低处

屋面上,汇总后再排除。

(3)当有屋顶花园时,应绘出相应固定设施的定位,如灯具、桌椅、水池、山石、花坛、

草坪、铺砌等,并应索引有关详图。

(4)有擦窗设施的屋面,应绘出相应的轨道或运行范围。也可以仅注明:“应与生产

厂家配合施工安装”。

(5)当一部分为室内,另一部分为屋面时,应注意室内外交接处(特别是门口处)的高差

与防水处理。例如:室内外楼板即便是同一标高,但因屋面找坡、保温、隔热、防

水的需要,此时门口处的室内外均应增加踏步,或者做门槛防水。其高度应能满足

屋面泛水节点的要求。

(6)在屋面平面图中可以只标注有变化处的轴线编号,以及其间的尺寸。

(7)檐沟、天沟的布置应以不削弱保温层效果为原则。

(8)冷却塔等露天设备除绘制根据工艺提供的设备基础并注明定位尺寸外,宜用细虚线

表示该设备的外轮廓。对明显凸现于天际的设备,应与相关工种协商其外形选型和色彩等,以免影响视觉效果。

3.6局部放大平面

[深度规定]

第3.2.3条平面图

十五、根据工程性质及复杂程度,应绘制复杂部分的局部放大平面图。

[提示]

(1)卫生间、复杂的楼梯、车库的坡道、人防口部、高层建筑的核心筒等,往往需要绘

制放大平面才能表达清楚。放大平面常用的比例为1:50,需要时可进而索引放大

节点或配件,没有标准图的应就近加绘。

(2)放大平面应在第一次出现的平面图中索引,其后重复出现的层次则不必再引。

平面图中已索引放大平面的部位,不要再标注欲在放大平面中交代的尺寸、标高、详图索引等。上述做法可减少工作量、逻辑清晰、修改时尤其方便。

(3)放大平面中的门窗不应再标注门窗号。即门窗号一律标注在平面图中,这样更便于

统计和修改。

(4)放大平面中的“留洞”宜标注完全,此时在基本图的相应部位,则可不必重复标注。

4.立面图

立面图是建筑物的外视图,用以表达建筑的外形效果。应按直接正投影法绘制。

立面图应表示投影方向可见的建筑外轮廓线和建筑构造、构配件、外墙面做法及必要的尺寸与标高。

【深度规定】

第3.2.4条立面图

各个方向的立面应绘全,但差异小,不难推定的立面可省略。内部院落的局部立面,可在相关剖面图上表示,如剖面图未能表示完全时,则需单独绘出。

一、建筑物两端轴线编号

二、女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和消防梯、阳台、栏杆、台阶、坡道、

花台、雨篷、线条、烟囱、勒脚、门窗、洞口、门头、雨水管,其他装饰构件

和粉刷分格线示意等;外墙的留洞应注尺寸与标高(宽×高×深及关系尺寸)。

三、在平面图上表示不出的窗编号,应在立面图上标注。平、剖面未能表示出来的

屋顶、檐口、女儿墙、窗台等标高或高度。应在立面图上分别注明。

四、各部分构造、装饰节点详图索引,用料名称或符号。

[提示】

(1)立面图中不得加绘阴影和配景(如:树木、车辆、人物等)。

(2)立面图的名称,可按平面图各面的方向确定(如:东立面图、西立面图等);也可以

根据立面两端的定位轴线编号编注(如:①一⑧立面图、⑧~⑤立面图等)。

(3)前后立面重叠时,前者的外轮廓线宜向外侧加粗,以示区别。。

(4)在室外地面、主要人口和高低变化的檐口部位应标注标高,以方便看图。

(5)立面图的简化:

①前后或左右完全相同的立面,可以只画一个,另一个注明即可;

②立面图上相同的门窗、阳台、外装饰构件、构造作法等,可在局部重点表示,

其他部分可只画轮廓线;

③完全对称的立面,可只画一半,在对称轴处加绘对称符号即可。但由于外形不

完整,一般较少采用。

(6)立面图的比例,根据其复杂程度不必与平面图相同,可为1:150或1:200,以减

少图幅,方便看图。

(7)建筑物平面有较大转折时,转折处的轴线编号立面上也宜注出。

(8)裸露于建筑物外部的设备格架(如空调室外机),应根据室内功能结合建筑立面统一

设计布置,以免建成后用户各行其事,影响建筑外观。

(9)门窗洞口轮廓线宜粗于粉刷分格线,.使立面更为清晰。

5.剖面图

剖面图是建筑物的竖向剖视图,应按直接正投影法绘制。它主要表示以下3项内容:

(1)用粗实线和图例画出所剖到的建筑实体切面(如:墙体、梁、板、地面、楼梯、屋面

层等),以及标注必要的相关尺寸和标高。

(2)用细实线画出投影方向可见的建筑构造和构配件(如:门、窗、洞口、梁、柱、室外

花坛、坡道等)。

(3)有时在投影方向还可以看到室外局部立面,如其他立面图没有表示过,则可用细实

线画出该局部立面。否则可简化或不表示。

[深度规定】

第3.2.5剖面图

剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,最有代表性的部位。建筑空间局部不同处,可绘制局部剖面。

一、墙、柱、轴线、轴线编号。

二、室外地面、底层地(楼)面、地坑、机座、各层楼板、吊顶、屋架、屋顶、出屋

顶烟臼、天窗、挡风板、消防梯、檐口、女儿墙、门、窗、吊车、吊车梁、

走道板、梁、铁轨、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口、

墙裙、雨水管及其他装修等可见的内容。

三、高度尺寸

外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、总高度。

内部尺寸:地坑深度、隔断、洞口、平台、吊顶等。

四、标高

底层地面标高(±0.000),以上各层楼面、楼梯、平台标高、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、烟囱顶标高,高出屋面的水箱间、楼梯间、机房顶部标高,室外

地面标高,底层以下的地下各层标高。

五、节点构造详图索引号。

【提示】

(1)建筑主体剖面图的剖切符号一般应画在底层平面图内。剖视的方向宜向左、向上,

以利看图。

(2)标高系指建筑完成面的标高,否则应加注说明(如:楼面为面层标高,屋面为结构

板面标高)。

(3)外部高度尺寸应标注以下3道:

①洞口尺寸:包括门、窗、洞口、女儿墙或檐口高度及其定位尺寸;

②层间尺寸即层高尺寸,含地下层在内;

③建筑总高度:系指由室外地面至檐口或屋面的高度。屋顶上的水箱间、电梯机

房、排烟机房和楼梯出口小间等局部升起的高度可不计人总高度,可另行标

注。当室外地面有变化时,应以剖面所在处的室外地面标高为准。

上述3道尺寸应各居其道,不要跳道混注。其他部件(如:雨篷、栏杆、装饰件等)的相关尺寸,也不要混入,应另行就近标注,以保证清晰明确。

(4)内部高度尺寸:主要标注吊顶下净高尺寸。

(5)标注尺寸的简化:当两道相对外墙的洞口尺寸、层间尺寸、建筑总高度尺寸相同

时,仅标注一侧即可;当两者仅有局部不同时,只标注变化处的不同尺寸即可。

(6)高层建筑的剖面图上,最好标注层数,以便于看图。隔数层或在变化层标注也可。

(7)有转折的剖面,在剖面图上应画出转折线。

(8)鉴于剖视位置应选在内外空间比较复杂,最有代表性的部位,因此墙身大样或局

部节点多应从剖面图中引出,对应放大绘制,表达最为清楚。

6.详图

建筑详图是整套施工图中不可或缺的部分,是施工时准确完成设计意图的依据之一。[深度规定】。‘’

第3.2.7条详图

在上列图纸中尚未能清楚表示的一些局部构造、建筑装饰处理应专门绘制详图。

[提示】

(1)建筑详图可分为以下3类:

①构造详图。系指屋面、墙身、墙身内外饰面、吊顶、地面、地沟、地下工程防

水、楼梯等建筑部位的用料和构造做法。其中大多数都可直接引用或参见相应的标准图,否则应画详图节点;

②配件和设施详图。系指门、窗、幕墙、浴厕设施、固定的台、柜、架、牌、桌、

椅、池、箱等的用料、形式、尺寸和构造(活动设备不属于建筑设计范围)。随着工业化的发展,工厂化配件制品日益增多,上述配件和设施也大多可以直接或参见选用标准图或厂家样本(如常用的各种材料和用途的门窗);另外还有一些也只须提供形式、尺寸、材料要求,由专业厂家负责进一步设计、制作和安装(如各种幕墙);除上述2种情况之外的建筑配件和设施才需要绘制专门的详图;

③装饰详图。是指为美化室内外环境和视觉效果,在建筑物上所作的艺术处理。

如花格窗、柱头、壁饰、地面图案的纹样、用材、尺寸和构造等。

值得指出的是:以上3类详图中,特别是装饰详图,当建筑标准较高时,多由

装修公司进行二次设计和施工。此时建筑师虽然减少了工作量,但也容易产生建筑设计与装修设计脱节,出现“二层皮”的现象,导致建成后的效果违背设计初衷,令人哭笑不得。更有甚者,二次装修时擅自破坏结构构件、移动设备管道和口部、压低净高等,以致造成危险隐患和影响使用。为此,建筑设计人员应对装修设计的标准、风格、色调、质感、尺度等方面提出指导性的建议和必须注意的事项,并应主动配合协作。有条件的还可以争取继续承担二次装修设计,以确保建筑的完整、协调和品位。

(2)目前建筑设计人员不重视详图设计的现象比较普遍。原因之一是利益的驱动,因为

简单的引用和参见标准图,或者索性留到施工时再处理,与仔细画出详图在设计收费上并无区别;原因之二则是对详图设计的重要性认识不足,殊不知建筑物建成后的真实效果,不只是取决于平、立、剖面,而是更取决于详图设计的优劣。因为真正的推敲要通过细部用料、尺度、比例的设计才能实现。常言说,好的建筑应该“远看有势、近看有形”,前者是指宏观的体形关系,后者是指微观的细部处理,两者缺一不可。国内外的建筑大师无一不重视细部设计,并乐此不倦。每一成功的建筑佳作,无一不以精致的细部见长,令人百看不厌。仅以立面设计为例,只有通过外墙墙身大样的绘制才能落实符合立面构思的梁板、檐口、雨篷、构架、装饰线脚、门、窗、幕墙的绝对尺寸和形状。其间不仅包括建筑专业自身问题的思考过程,而且还要与其他专业进行磨合,才能最终定案。不言而喻,无此设计过程的立面设计,往往只是纸上谈兵。建成后难保不是索然无味,就是面目全非。届时后悔已晚,只能遗憾而已!

(3)利用标准图、通用图可以大量节省时间提高工作效率,但要避免索引不当和盲目“参

照”。引用时应注意以下几点:

①选用前应仔细阅读图集的相关说明,了解其使用范围、限制条件和索引方法;

②要注意欲选用的图集是否符合现行规范?哪些做法或节点构造已经过时淘汰?

③要对号入座,避免张冠李戴;

④选用的标准要恰当,应与本工程的性质、类别相符合;

⑤切忌打闷棍,交代不清以“参照”了事。只有主要内容相同,个别尺寸或局部

条件改变并能加以注明的,才可“参照”;

⑥索引号要标注完全。如选用《88J1工程做法》屋面做法时,不能只写屋面做法

编号和保温层厚度:“屋43(40)”,还应注写防水层和隔气层编号:“屋43

(40)一32一C”。

(4)标准图、通用图只能解决一般性量大面广的功能性问题,对于特殊的做法和构造处

理,仍需要自行设计非标准的构配件详图。

详图的设计需首先掌握有关材料的性能和构造处理,以满足该建筑构配件的功能要求。同时还应符合施工操作的合理性与科学性,如:安装方法的预制或现浇;

安装工序的先后与繁简;操作面能否展开;以及用料品种可否尽量统一等。应避免

选材不当、构造不详、交代不清。

(5)随着建筑标准和审美要求的日益提高,国内近来兴建的不少大型公共建筑,已开始

将外装修与内装修一样对待,另项进行设计和出图,从而成为建筑施工图立面设计

的深化。为此,建筑师在该过程中除了精心构思之外,还应与施工单位及供货厂家

密切配合,并深人工地解决实际问题,才能最终建成建筑精品。亦即建筑师不仅要

交代建筑立面各部位的详细做法和尺寸,负责确定建筑外装修材料的材质、规格、色彩,还要指导制作厂家完成重点部位的放样图纸,以便准确实现设计意图。

外装修设计的图纸,大致可分为:平面大样、剖面大样、立面大样和材料样板4部分。绘制比例为l:20~1:50。

与此相适应的是,在设计方法上,结构实体只控制建筑体型上大的错落与进退,建筑细部处理完全在外挂的由横、竖金属龙骨构成的格架上实现。此体系可使建筑

的外装修“随心所欲”,也可使结构设计得以简化。

6.1墙身大样

墙身大样实际是典型剖面上典型部位从上至下连续的放大节点详图。一般多取建筑物内外的交界面——外墙部位,以便完整、系统、清楚的交代立面的细部构成,及其与结构构件、设备管线、室内空间的关系。但是,墙身大样毕竟只是建筑局部的放大图,因此不能用以代替表达建筑整体关系的剖面图。绘制墙身大样时应注意下述几个方面。

(1)选点

宜由剖面图中直接引出,且剖视方向也应一致,这样对照看图较为方便。当从剖面中不能直接索引时,可由立面图中引出,应尽量避免从平面图中索引。

在欲画的几个墙身大样中,首先应确定少量最有代表性的部位,从上到下连续画

全。其他则可简化,只画与前者不同的部位,然后在该图的上下处加注“同××

墙身大样”即可。至于极不典型的零星部位,可以作为节点详图,直接画在相近

的平、立、剖面图上,无须绘入墙身大样系列中。

墙身大样的比例以l:20为宜。

(2)步骤

首先应由建筑专业绘出墙身大样草图,提交给相关专业(主要是结构专业),然后根据反馈的资料,进行综合协调后再绘制正式图。出图前“拍图”时相关专业

应确认会签。

(3)内容(以外墙大样为例)

一般包括:尺寸和形状无误的结构断面、墙身材料与构造、墙身内外饰面的用料与构造、门和窗、玻璃幕墙(画出横樘位置、楼层间的防火及隔音要求、特殊

部位的构造示意)、线脚及装饰部件、窗帘箱及吊顶示意、窗台或护栏、楼地面、

室外地面、台阶或坡道、地下层墙身及底板的防水做法(含采光井)、屋面(含女儿

墙或檐口等)。

其中有关的工程做法可以索引相应图纸,不在本图内交代。

(4)标高及尺寸的标注

①标高主要标注在以下部位:地面、楼面、屋面、女儿墙或檐口顶面、吊顶

底面、室外地面;

②竖向尺寸主要包括:层高、门窗(含玻璃幕墙)高度、窗台高度、女儿墙或檐

口高度、吊顶净高(应根据梁高、管道高及吊顶本身构造高度综合考虑确定)、

室外台阶或坡道高度、其他装饰构件或线脚的高度;

上述尺寸宜分行有规律地标注,避免混注,以保证清晰明确。

上述尺寸中属定量尺寸者,有的尚须加注与相临楼地面间的定位尺寸。

③水平尺寸主要包括:墙身厚度及定位尺寸、门窗或玻璃幕墙的定位尺寸、

悬挑构件的挑出长度(如檐口、雨篷、线脚等)、台阶或坡道的总长度与定位

尺寸。

上述尺寸应以相邻的轴线为起点标注。

【评述]

(1)本示例中的墙身大样图均未画地下层部分,不够完整、全面。

(2)几处典型的墙身大样图(如2/25和1/30)未与剖面(1—1和2—2)上的相应部位相

对应.需看立面及平面图上索引才清楚,逻辑性不够。

6.2门窗详图

门窗详图主要用以表达对厂家的制作要求,如尺寸、形式、开启方式、注意事项等。同时也供土建施工和安装之用。

有标准图集的可直接引用或参见引用(在门窗表内注明变更之处),可不必再画详图。

当没有标准图可引用,或与标准图出入较大,以及用标准图中的基本门窗进行组合时,则应绘制以门窗立面为主的门窗详图。

门窗详图应当按类别集中顺号绘制,以便不同的厂家分别进行制作。例如,木门窗与铝合金窗多由2个厂家分别加工,其门窗详图分别集中绘制自然比较方便。

(1)门窗立面的绘制

①门窗立面均系外视图。旋转开启的门窗,用实开启线表示外开,虚开启线表示

内开。开启线交角处表示旋转轴的位置,以此可以判断门窗的开启形式,如平

开、上悬、下悬、中悬、立转等;对于推拉开启的门窗则用在推拉扇上画箭头

表示开启方向;固定扇则只画窗樘不画窗扇即可。

弧形窗及转折窗应绘制展开立面。

②门窗立面的表示方有A、B、C3种,如图2所示。

其中B用粗实线画樘,用细线画扇和开启线。简繁适度,樘扇分明,最为常用。而A用双细实线代替粗实线画樘,图面精细美观,但较费工。常用于大比例的图纸。

至于C只用粗实线画樘,细线画开启线,不画扇,最为简单。可用于小比例的图纸,如玻璃幕墙立面图。

③门窗立面的绘制顺序是:先画樘,再画开启扇及开启线。

由于一般门窗立面的比例多用l:50或1:100。大型门窗的拼樘处可用双实线表示,但不需明确拼樘位置时,仍可画单粗实线,具体位置由厂家确定(图3)。

④门窗开启扇的绘制及控制尺寸:

A.门窗开启扇的绘制图例可详见《建筑制图标准》(G】叮104—87)。现将常

用的门窗立面表示图摘录如图4。

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法: (1)应以含有±0.00标高的平面和屋面标高平面分别作二张总平面图。 (2)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

--施工图设计深度要求

附件五: 施工图设计深度要求 金辉集团住宅项目 施工图设计深度要求 集团北京设计研发管理中心 2011 年 1月

前言 1、施工图设计深度首先必须符合国家和地方的相关规范、规定。 2、如使用标准图中的做法,设计单位也请直接画在图上,不能简单地标注索引。 3、所有部位、管径、部品、留洞、线条等均需按实际尺寸绘制。 4、凡需承包商或厂家出二次施工图的部位或部件,应给出明确且详细的文字要求、技 术要求和图纸深度要求,并应按下文的相关要求画出全部条件图。 5、提交施工图时,凡是未按下文执行的部分,需单独列出,并说明原因。否则,金辉 施工图内审时,凡发现一套图中有5处明显不符本文要求的,即可将全套图退回设计单位,要求补充并重新提交,时间的延误执行设计合同的有关条款。 6、提交的施工图内审图应该达到本文的规定。 7、住宅套内的设计,各专业要特别关注强制性规范的要求是否在设计说明或图纸中交 代清楚。 1.建筑专业 1.1图纸目录 1)须按自然楼栋编排,每自然栋编一个独立目录。 2)图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸 查阅、区分。 3)与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。 1.2建筑设计总说明 施工图设计说明的深度: 1)该子项工程的设计依据文件、批文和相关规范。 2)项目概况

建筑名称、建筑地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级、人防工程防护等级、屋面防水等级、地下防水等级、抗震设防烈度以及反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套建筑面积、使用面积、阳台建筑面积,车库的车位数)。 3)设计标高(本子项的相对标高与总图绝对标高的关系)。 4)用材说明和室内外装修: 墙体/墙身防潮层、高层建筑外墙面防渗漏构造设计、外墙窗的防渗漏构造设计、地下室防水、散水、勒角、台阶、坡道、油漆、涂料等的材料和做法。 对采用的新技术、新材料作法说明,及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。 5)门窗表及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、空气渗漏、雨水渗漏等)、 用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。 6)应有门窗洞边框做法。 7)所有门窗需统一编制门窗表及绘制放大分隔简图,进行编号并注明选料,门窗表中 应统计各单体门窗数量。防火门窗及人防门的编号需易于识别。 8)电梯(自动扶梯)的选择及性能说明(功能、载重量、停站数、提升高度、井道尺 寸等)。 9)墙体、结构梁、楼板预留孔洞封堵方式说明。 10)总说明中关于建筑面积的计算要准确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建 筑面积计算应严格按照国家和地方的有关规定执行。 11)应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,并与结构沟通,计算 荷载。 12)应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。 13)应有消防道路路面做法。 1.3总平面 1)屋顶总平面图深度要求 用地地形、地貌及红线坐标 用地内建筑物、构筑物(建筑小品、市政配套设施等,隐蔽工程以虚线表示)定位的施工坐标或相互关系尺寸 用地内主要建筑物、构筑物名称及建筑层数,楼栋、单元编号。 建筑退红线 标明居住区道路与城市道路的接驳,标明小区车行及人行道路主次出入口、周

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

道路工程施工图设计组成内容及编制深度要求

城市道路工程施工图设计文件组成内容及编制深度要求 1 设计说明书 初步设计批复等依据文件。 执行初步设计批复情况,如有改变初步设计的内容时需说明改变部分的内容、原因和依据。 采用的施工规范、规程和工程验收标准。 设计概要 工程范围、工程规模及主要工程内容。 平纵线形设计技术要点。 设计横断面及与地上杆线、地下管线的配合关系。 路基、路面、挡墙及涵洞等工程设计。 1)路基设计及边沟、边坡特殊设计。 2)路面结构设计包括:设计标准、设计弯沉值、结构组合型式及采取的技术措施(含主、辅路及人行步道)。 3)挡墙及涵洞采用通用图或特殊设计。 4)雨水口布置及道路路面排水措施。 5)交通工程设施设计。 6)照明工程设计。 7)环境工程设计。 8)其它设计情况。 9)采用新技术、新材料、新设备及新工艺等情况。 10)需要特殊说明的问题。 施工注意事项 1)施工前准备工作,包括拆迁、征地、迁移障碍物等。 2)管线升降、挪移、加固、予埋与其它市政管线的协调配合。 3)新技术、新材料等的施工方法及特殊路段或构筑物的做法和要求。 4)重要或有危险性的现况地下管线(电力、电信、燃气等应有准确位置和高程),施工时应注意的事项。 5)对施工的特殊要求。 2 施工图预算 根据实际情况编写,有无施工图预算委托。 3 工程数量和材料用量表 4 设计图纸 平面总体设计图:比尺1:2000~1:10000,内容同初步设计要求。 平面设计图:比尺1:500~1:1000,包含规划道路中线与施工中线坐标、平曲线要素、机动车道、辅路(非机动车道)、人行道(路肩)及道路各部尺寸、港湾停靠站、人行通道或人行天桥位置尺寸,道路与沿线相交道路及建筑进出口的处理方式,道路交通标志和标线及交通安全设施的位置与尺寸,桥隧、立交的平面布置与尺寸,各种杆、管线和附属构筑物的位置和尺寸,拆迁房屋、挪移杆线、征地范围等。

施工图设计深度管理

第一条施工图的设计深度要求 施工图的设计深度应满足以下要求: 1、能根据设计文件编制施工图预算。 2、能根据设计文件安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3、能根据设计文件进行工程施工。 4、能根据设计文件进行工程验收。 第二条施工图设计说明的内容 1、设计依据及设计要求:应注明采用的设计规范、设计标准及其它设计依据。 2、设计范围:应说明红线范围内设计内容。 3、标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4、材料选择及要求:应说明对各部分材料的材质要求及建议。包括:铺装材料、饰面材料、木材、钢材、防水排水材料及种植土等。 5、施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6、用地指标:应包含:总设计面积、绿地面积、道路面积、铺地面积等。 第三条总图专业设计深度 1、总图专业图纸应包括:景观总平面图、分区平面图、铺装与索引总图、竖向总图、放线总图等。 2、景观总平面图 (1)景观总平面图应包括的内容: A、标示用地红线。(用粗虚线表示) B、标示建筑物的编号,建筑物、构筑物、人防出入口、车库出入口、围墙等位置。(建筑物及构筑物在总平面图中采用轮廓线表示,采用粗实线) C、标示主道路、园路、广场、小品、绿化、停车场位置和名称。当有地下车库时,地下车库位置用中粗虚线表示出来。 D、标示指北针,图名及绘图比例。 E、以图例方式表示全园性设施。 (2)对于面积较大、内容较复杂的总平面图,通常需要分图绘制。分图原则是分割开的区域其放线、竖向等相对独立、完整。分图线向外扩1~5米为裁图线(外扩尺寸以完整表达为原则,但一个工程项目中应统一)。 3、铺装及索引总图 (1)铺装及索引总图应包括的内容 A、标示铺装分格示意。 B、标示道路、园路铺装的材质及颜色。

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

施工图设计深度要求

施工图设计深度要求 4.1 一般要求 4.1 1 施工图设计文件。 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见第4.2节至第4.8节)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设 计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 合同要求的工程顶算书; 注:对于方案设引后直抵进入施工图田设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.10节)。 3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什,但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。 4.1.2 总封面标识内容。 1 项目名称; 2 设计单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 设计日期(即设计文件交付日期)。 4. 2 总平面

4.2. 1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4,2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(见表3.3.2,该表也可列在总平面图上),说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料: 4.2. 4 总平面图。 1 保留的地形和地物; 2 测量坐标网、坐标值; 3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位(坐标或相互关系尺寸)。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针或风玫瑰图; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表”; 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时,应注明与测量坐标网的相互关系)、补充图例等。

施工图设计深度规定.

析说施工图设计——代序 随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。 然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。 一、施工图设计的严肃性 施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。 即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。 因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。 二、施工图设计的承前性 建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。 值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工! 由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”! 三、施工图设计的复杂性 就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能

室内施工图深度要求

室内设计施工图深度要求 为规范各设计公司对于施工图纸的绘图深度,确保施工单位在现场能够按图施工,避免因为施工图纸表达深度不确切,而出现的如:施工进度缓慢、施工任务不明确、频繁现场沟通等不利于施工作业的问题出现(包含但不仅限于上述问题),特拟写此施工图深度要求。此深度要求,包含但不仅限于此列表之深度要求,各专业之间的相互配合须做到无缝衔接,具体工作可另以书面的形式表达相关工作内容,总体宗旨要求现场施工无设计障碍、无设备障碍、无沟通障碍等,确保施工现场顺利操作,项目保质、保量如期竣工。室内设计施工图须有完整的图纸结构及顺序,以完整、准确的表达设计思想为目的,包含但不仅限于下述表达:一:图纸封面 二:设计及施工说明 三:图例索引表 四:材质索引表 五:图纸目录 六:平面系统图 七:立面详图 八:细部节点剖面放大详图 九:门表详图 十:线条放大列表详图 上述列表之内容,为室内设计施工图必须表达之图纸结构及顺序,各专业之间相互配合所需之图纸,如:中央影视、背景音乐、整体厨房等,可另出具完整、准确的图纸,以确保施工现场之需要。现对室内设计施工图所需图纸结构及顺序做以下深度要求: 一:图纸封面须完整、准确的表达:项目名称、项目图纸所属阶段(扩初图及施工图)、设计公司名称、出图日期。 二:设计及施工说明须完整、准确的表达:设计的依据、设计图纸表达的尺寸单位、室内施工之地坪、天花、墙身的具体施工工艺(包含但不仅限于石材做法、瓷砖做法、木饰做法、油漆做法、防水做法、金属做法、玻璃做法等)、电气及给排水设计说明。 三:图例索引表须完整、准确的表达:施工图纸所引用图例的详细说明,包含但不仅限于制图图例(立面索引、剖面索引、放大索引、门窗编号、天花标高、材质标注、图名标识等)、剖面节点详图材质填充图例、术语缩写图例、灯具电气消防图例、强弱电插座图例、材质名称图例等。 四:材质索引表须完整、准确的表达:材质名称、材质名称图例、材质使用区域、材质尺寸、材质品牌及生产厂家等。 五:图纸目录须完整、准确的表达:图纸的序号、图纸的图号、图纸的名称、图纸的比例、图纸的图幅等。 六:平面系统图平面系统图包含但不仅限于下列图目:原始建筑平面图、原始建筑梁位图、平面家具布置图、墙体尺寸定位图、天花布置图、地坪布置图、天花尺寸图、灯具

施工图深度要求

施工图制图深度要求 ◆环保工艺专业◆. 《施工图设计制图深度要求——环保工艺专业》 环保工艺专业施工图设计制图深度要求【制图原则】 表明环保工艺设计意图?

设计必须符合相关设计规范? 必须满足处理排放标准及设计项目要求? 在设计过程中避免与配套专业发生冲突,避免本专业?以及与配套专业之间的错、漏、碰、缺 【设计制图顺序】 工艺计算书? 工艺总说明(施工图设计说明)—工艺流程图—总平?面图—总管网布置图—总高程图—单体设备布置图—单体管道布置图—设备及管道材料表—其它—图纸目录 【图面要求】

错字文免出现,避字现中纸不得出异常文和标注图?位、重叠、乱码等现象以及文字规格不统一等现象 标注必须齐全,避免与实际尺寸不符或有小数? 避免出现漏画或有多余文字、尺寸线和多余画线等?图签中图名、图号、建设单位、工程名称、设计号、? 1. 《施工图设计制图深度要求——环保工艺专业》 出图时间必须标明,必须采用院统一后的标准图框 附出图说明一并交给出图室,标明设备图、管道图等?的线型、出图线宽要求 指北针?

【施工图内容】 〖工艺总说明〗 ㎜400-500书写必须符合标准格式,说明字高采用?说明中各种数据应符合工艺设计方案,原始数据必须?与合同或设计委托书相符合 必须标明设计界区范围以及分工? 说明中应阐述本项工程的技术经济指标,包括污水站?总占地面积,建筑形式,处理后达到的效果。 、数质寸、材外、构筑物形尺建表设?备一览中标明量,设备型号、设计参数、规格,不得在图纸中标注厂家

注明工程的特殊要求,如地区差、介质特性要求等?〖工艺流程图〗 总体流程必须符合工艺要求,不得存在丢项等问题? 各种构筑物、设备画图表示方法必须与所选择工艺一?致,画出象形图 2. 《施工图设计制图深度要求——环保工艺专业》 设备位号必须齐全(要求图面数量与实际数量一致)?管道代号必须齐全,管道标注必须与设计计算一致? 标明控制点,阀门、管件必须画全、画明? 管道走向连接必须准确,不得错位或漏画? 管道流向必须标明?

施工图设计深度要点

建筑装饰施工图设计文件得深度 图纸设计得流程(施工图设计——预算——招标) 鸟瞰图

建筑装饰施工图设计文件得总体深度要求:1、应能据以编制工程预、决算与作为进行施工招标得依据; 2、应能据以安排设备、材料订货与非标准设计得制作; 3、应能据以进行施工与安装; 4、应能据以进行施工验收。 建筑装饰设计得施工图设计文件得编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 文字部分 一.设计说明 设计说明主要介绍设计依据、工程概况、材料选择、主要工程做法及需特殊说明且施工图未用图纸表达得内容等。 (一)设计依据 1.设计合同:设计委托书、合同书; 2.审批文件:建设主管单位对方案设计得审批文件(文档编号)、消防审批文件; 3.原始图纸:原建筑、结构、水、电、空调等专业得施工图、 4.国家法规、规范:装饰装修工程设计应执行得主要法规、规范、标准; 5.地方法规、规范: 6.行业规范: 7.企业规范: (二)工程项目概况 1.工程名称、工程地点与建设单位(业主单位); 2.工程得原始情况(建筑得层数、高度,建筑得防火设计与耐火等级)、建筑面积; 3.本工程±0、000相当于绝对标高_____m,室内外高差_____; (三)本设计得主要范围与内容 1.阐明设计风格、内涵、功能、空间及色彩等简要说明。 2.本设计对建筑结构体系、承载能力、结构安全得影响。 (四)材料选择及要求 一般应说明得材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。 1.应满足国家现行产品标准得材料、设备; 2.应满足选样、环保、防火、防霉、防虫等一般性规定得材料、设备; 3.设计上未指定得材料、设备,施工单位应遵守得准则; 4.应按设计要求或产品说明书制作得现场配置得材料; (五)防火设计 1.设计原则及设计依据 2.装修施工注意事项 (六)防水工程 1.工程中防水做法参照得国标图集; 2.防水层一般情况墙面上翻高度,特殊情况上翻高度; 3.其她得说明 (七)环境污染控制标准(参考内容如下) 一类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程; 二类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。 (八)工程做法说明

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4. 5. 1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4. 5. 2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4. 5. 3施工设计说明 ]工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 4. 5. 4设计图纸 1施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标咼、道路、地形等咼线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡 数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格; 标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、 补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所

建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业

施工图设计提资深度规定 一次提资及返资 l 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资 结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下容进行确认,有修改的,提供局部修改图。 结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。 机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。 建筑工程施工图设计互提资料深度要求 1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。 1.1总平面及竖向设计图 1.1.1红线道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。 1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室外地坪标高。 1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。 1.1.4地面雨水排向。 1.1.5自然地形地貌。 1.2 其它(仅向给水排水专业提供) 雨水排除、排污和给水管进出口。 2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。 2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。 2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。 2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。 有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶围。 2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。 2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。 2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有隔墙时应标明其位置尺寸。 2.1.6 轴线编号。 2.1.7室外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处的

精装修施工图设计深度要求内容

精装修施工图设计出图标准 ?设计围与设计要求 ?设计成果要求 ?材料/部品选型成果提交 ?设计成果提交 2016年4月 精装修施工图设计出图标准

一、设计围与设计要求 01.设计围与设计容: ①区域围:该楼层的全部区域; ②专业围:包括所有精装区域的装修、水电(含智能化、消防)、暖通机电设备、灯光、软装配饰、艺术摆件等专业的施工图设计或整合; ③设计容:包括装修以及涉及装修的相关专业的平、剖、立面图纸,大样图(放样图)、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单概算等。 02.设计要求: ①由装修专业负责协调、整合装修阶段所有专业的图纸设计工作,确保提交图纸的统一性、完整性和协调性,避免出现不同专业间图纸矛盾或者同一专业大样与平立面矛盾等问题; ②图纸深度必须达到一次到位即施工单位拿到图纸即可开始施工无需二次深化、优化; ③图纸及所选材料必须满足消防验收规等国家强制性法规的要求,确保工程能够顺利通过验收; ④满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特点的要求,充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性。 二、设计成果要求 01.图纸封面 深度要求:包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间。 02.图纸目录 深度要求:包括图纸编号、图纸名称、图纸号(页码)、图幅。 03.施工图设计说明(有关规、材料和工艺的说明) 深度要求:有关设计依据、设计规、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等。

04.建筑原始结构图(现场测量) 深度要求:标有详细、准确的现场测量的平面尺寸及标高,客观反映场地实际情况。 05.平面布置图 深度要求:包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差;尺寸标注在平面布置外围,需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸。 06.平面布置图中各立面索引图 深度要求:清晰反映立面与平面的方位、坐标、轴线关系,准确索引所有立面图纸编号。07.砌筑定位图 深度要求:包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸;不同材料隔墙的做法详图索引。 08.地面铺装(材质)图(含分隔尺寸) 深度要求:地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高;活动家具及可移动的地毯需删除,注意房间中的固定衣柜、卫生间的洗手台、座便器下方地面及厨房的橱柜等地面是否铺地材,需与施工中地面面材的施工围一致;地面做法的大样、地面拼花的大样、地面高差或不同材质衔接的细部节点等在此图上索引。 09.天花布置图(包括灯具、风口、烟感、喷淋等机电的定位) 深度要求:包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高;尺寸标注同平面布置图。 010.天花开线图 深度要求:包括天花造型、窗帘盒及灯具相对尺寸、天花使用材料、各部位的标高;可将天花造型大样索引和天花剖面索引合并在此图中。 011.天花照明布置图(包含吊顶尺寸、标高、灯具尺寸等) 深度要求:清晰准确的灯具水平、竖向定位尺寸,控制回路的设置及开关数量。 012.综合天花图 深度要求:在天花图基础上绘制,包括灯具、空调、消防、智能化等机电末端点位和检修口的位置、尺寸,以室隔墙毛坯面或装饰完成线为尺寸标注的基准线。 013.活动家具尺寸定位图

施工图设计阶段设计深度要求(建筑)

施工图设计统一标准(建筑专业) 广东博意建筑院有限公司沈阳分公司 二OO八年九月

施工图设计统一标准(建筑专业) 目的:由于我公司为新组建的设计部门,人员来自于不同的设计单位,在施工图制作方面存在着一定差别,为规范本公司出图的图面质量及图纸深度,故对本公司的施工图设计进行标准统一。 原则:在满足国家标准的前提下,符合本公司的习惯做法并本着经济、合理的原则进行施工图设计。 注:国家标准指的是《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 《建筑制图标准》GB50104-2001 《总图制图标准》GB/T50103-2001 《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部2003年版 一、封面 总封面应标明以下内容: 1.项目名称。 2.编制单位名称。 3.设计资质证号(加盖公章)。 4.项目的设计编号。 5.设计阶段。 6.编制单位法定代表人、技术总负责人和项目负责人的姓名及其签字或授权盖章。 7.编制年月。 二、目录 先列新绘制的图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 1.本着清晰、合理的要求,我公司建议图序为:建筑设计说明、构造表、总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、楼电梯及卫生间等大样图、各种详图 (墙身节点、坡道等)、门窗表及门窗详图。 2.标准图分为国标、省标及设计单位通用图。 3.新绘图、标准图或重复利用图三部分目录之间,宜留有空格。 4.序号为流水号,不得空缺、重号或加注脚码。图号从“1”开始,不得从“0” 开始。通用图编号前面加T,如T—2。 5.图纸规格应结合具体情况确定大小适当的图幅,并尽量统一。我公司建议一套图纸中图幅尺寸不宜超过两种,优先选用1号图幅,除难以避免外,尽量 不使用0号图,以便于施工现场使用。在备注中标明图幅规格。 6.如整张图纸变更,可将图纸改为升版图代替原图纸,如“建施—5a”、“建施—5b”(a表示第一次修改,b表示第二次修改)。并在升版图说明中写明“本

相关文档