文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工图设计深度要求汇总

建筑施工图设计深度要求汇总

建筑施工图设计深度要求汇总
建筑施工图设计深度要求汇总

建筑设计施工图深度要求(初稿)

一、建筑设计总说明

(一)总说明应有以下内容:设计依据、工程概况、工程技术经济指标表、标高与单位、建筑主要用材与构造要求、建筑设备、建筑消防设计、建筑节能设计、标准图集引用目录与其它。(人防说明随人防设计单独出图)

(二)当有多栋建筑或为住宅小区时,除工程技术经济指标总表外,还应有各栋建筑面积与户型表。

(三)建筑主要用材与构造要求应对以下内容详细说明:内外墙体、内外装修、结构降板、门窗幕墙、建筑防水、变形缝、设备管井等。

(四)总说明参考图样见附页。

(五)建筑构造做法要有详图,特别是建筑防渗防裂设计技术措施。

二、总图

(一)注重营造错落有致的地平线和天际线。应能充分保障住宅小区内雨水排出的顺畅,一般场地设计标高应比周边道路标高高0.5M以上;组团内住宅的门厅与主园路的高差须不小于0.6米,次园路、宅间路应高于主园路0.2至0.3米;每个组团中央必须有2至3幢建筑的±0.00线比其他建筑高出0.4至0.8米,以满足综合管网放坡的要求。(此项须满足各地容积率计算的相关规定)

(二)垃圾站通风窗不应正对临近住宅的门窗,应利用绿化等措施对垃圾站进行遮挡,尽量减少异味、视觉等对住户的影响。

(三)应尽量将各种检查井、雨水井等置于隐蔽处,当这些井处在人行道与广场等铺装地面时,应结合景观设计对井口进行处理。

(四)地下室顶板覆土厚度道路为0.4-0.8M,绿化覆土为0.4-1.8M,一般覆土平均约1.1M。因景观堆坡要求覆土大于1.0M的下方填充轻质材料。

(五)注意消防车道下的管道和暗沟应能承受30吨大型消防车的荷载。

(六) 电力变配电位置,应结合建筑和景观设置。

三、地下车库

(一)地下车库净高(除去各类管网):不低于2.2米,不高于2.4米。地下室

层高:非人防地下室为3.3-3.6米,人防地下室按地方规定。如有消防车、垃圾车等特殊车辆进入时,地下车库净高按相应规范执行。

地下车库层高=净高+设备管线占用高度+梁高。(设备管线占用高度,当有风管、电桥架与喷淋时,考虑找坡与安装误差后,总高度一般最高取600)

(二)地下汽车库柱净距一般不应小于下表数值:

(三)地下车位平均面积(㎡/辆)不大于下表控制面积(分子为所有地下室面积):

(四)排水沟的设置不应跨越防火分区和人防防护单元。排水沟应注明最浅处的沟深标高,排水沟的找坡坡度设计必须保证排水通畅,有详图表示。

(五)地下室顶板变形缝易漏水,需增加截水槽处理。

(六)地下室重大设备的运输安装路线或吊装口应在建筑与结构相关图上标明。(七)汽车出入口坡道。

1. 地下一层有开口露天段的汽车坡道,靠地面端应设截水沟与100MM高反坡,另一端应设排水沟。截水沟与排水沟所用金属蓖子必须能承受汽车荷载。要有详图表示。

2. 有露天段的汽车坡道,当其下方为使用空间时,应进行防水设计。(建议做刚性防水)

(八)地下室消防水池池壁施工缝与止水带设计应同地下室外墙。

(九)地下汽车库地面做法:车位为细石砼随捣随磨,车道为环氧地平漆;墙面、

顶棚结构做法:白水泥刮平。

四、住宅设计统一技术要求

(一)公共空间

1.住宅入口与门厅

①住宅单元入口平台与门厅室内高差,当有无障碍设计要求时,应取20MM,并以斜坡过渡。另外,平台宽度不应小于1.2米并应注明外坡1%,以防积水。

当住宅的公共出入口位于阳台,外廊与开敞楼梯平台的下部时,应采取防止坠物伤人的安全措施。当设置雨罩做防护时,应保证雨罩的进深突出阳台、外廊与开敞楼梯平台等0.5米以上。

2. 楼梯间、电梯厅

①楼梯间与前室防火门宽度统一为1100,当楼梯间门在一层作为住宅的公共出入口时,门洞宽应为1200。

②普通疏散用公共楼梯间休息平台宽度净宽为1200。

③楼梯间一层下地下室的防火门开启时不应影响地上部分的疏散。一般是取消2-3级下地下室的启始踏步,留出空间,把防火门安装在本部分平台内。

④水电井门、楼梯门与消火栓门应尽量避免开在电梯门迎面墙面上。若无法避免时,消火栓与水电井门应做与所在墙面相同材料的装饰门。

⑤电梯厅内的设备管井门应做距建筑完成面高300的门槛。

⑥电梯门口做高差10-20的反坡,防止电梯井进水,要有设计详图说明。

⑦电梯厅与楼梯间为开敞式时,厅的地面和敞开的连廊(阳台)地面应设置50的高差,防止大雨时雨水倒灌。

3.水电井楼板的处理:一般水井与小于1㎡的电井楼板,采取整块楼板留空后浇的办法处理。大于1㎡的电井,一般由设备专业提供楼板留洞位置与大小,建筑与结构图纸进行留洞表达。

(二) 厨房

1. 厨房不设置地漏。

2. 厨房内应预留冰箱位,一般冰箱位不小于700×700,超过144㎡的户型,应考虑较大型号的冰箱(1000宽,800深)尺寸。

3. 排烟道

①住宅须设成品排烟道,井道大小满足按国家规范最低限即可;

上人屋面或靠近上人屋面,排烟道出屋面的烟口底标高不应低于顶层屋面或露台地面完成面2000。

厨房烟道的设置应综合考虑燃气管的布置,燃气管不能绕烟道走。

4.厨房炉灶不应布置在外窗处,厨房洗菜盆应靠近外窗布置。

5.有管道直埋穿楼板时,应严格做好防漏水措施,最好有设计图纸要求。(三)卫生间

1. 基本配置

①主卧卫生间应设浴缸(尺寸参考:1500×700、1650×800、1829×914)、坐便器、长度不小于1000的洗手盆台面。大于144㎡户型主卧卫生间内应增加独立淋浴房。

②公用卫生间设淋浴房(淋浴区净宽不小于900)、坐便器、台面盆或柱盆。

2.淋浴间设专用地漏,卫生间地漏设于淋浴间与座便器之间。

3.卫生间降板

一般普通住宅卫生间应做小降板,如果下层是商业用房顶部建议做大降板,但须在工程做法表中说明,并有详图和防渗措施。

4.大降板卫生间在紧贴板底的位置上,预留φ50的侧排地漏。

5.卫生间降板后,周围的梁如不降,可将梁削去一个角,以保证卫生间墙面平整。(梁要有详图说明。

6.卫生间墙周边应做150高(距该层的楼面标高)混凝土泛水。

7.其它

①卫生间排气管的屋面排气口如穿过(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于2000,如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于300。排气口不应影响露台与窗。

②有上下水的洁具与立管应考虑噪音对卧室的影响(如马桶),尽量避开卧室

墙面布置。

③卫生间内应避免有梁穿过。

④给水管、排水管、燃气管不应发生冲突。立管不遮挡排气洞口,不影响开窗。

⑤有管道直埋穿楼板时,应严格做好防漏水措施。有防渗漏措施节点详图(四)建筑外立面

1.建筑外立面的表达不应有遗漏,例如凹槽,骑楼内部外墙面等部位。

3.立面分色图应对各处的墙面装饰做法进行表达并附以排图与材料交接平面图。另外,对分格缝、材料分界线、阴阳角、窗台窗楣与屋顶构架等细部应有节点详图或文字说明。立面应标出分格缝划分间距、缝宽、深和做法。

4.建筑外立面图应表达典型雨污与燃气立管,各种立管应避免挡窗挡洞。外立面除大阴角处或由构件遮挡处外,不允许出现雨污水管与排气管,尽量做到无管化,如有特殊外墙立管色彩与该部位墙面应相同。

5.变形缝和外露雨水管、污水管的材料和色彩处理应满足立面美观要求,淡化视觉注意力。(外墙立管色彩与该部位墙面应相同)

(五) 墙体

1. 内外墙上留洞均应有水平和竖向定位。结构构件上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中表示并注明。预留洞包括不限于:空调洞口、油烟机洞口、排风扇洞口。

2. 室内墙厚与梁宽不一致时,保证墙面平整的优先级别顺序为:户内楼梯间>起居室(含走廊)>主卧室>次卧室>厨卫等其它功能房间。

3. 卫生间周边墙(除门洞口外)下应做砼泛水,砼C20,宽同墙厚,泛水顶面做至标高H+0.15。

4. 卫生间周围的梁应尽量采用缺口梁,以保证卫生间的墙面平整。

5. 卫生间隔墙定位应与结构中梁的定位一致。

6. 当砖砌外墙上设有非空调位挑板时(如雨篷、遮阳板与装饰挑沿等),挑板根部应做250高砼泛水。

7. 一层房间砖墙直接接触地面土时,砖墙身应按有关标准设防潮层。

8. 砖墙窗台应做钢筋混凝土窗下口梁(窗下口梁外侧应削角或做缺口,以保证外窗台抹灰外坡3%后,其最高点仍比内窗台抹灰面低15mm)。

9. 当砖墙两边一边为室内一边为屋面时,应做250高钢筋砼泛水,泛水宽同墙厚。

10. 穿外墙螺杆应采取封堵措施,图纸要有说明和做法。

(六)门窗与玻璃幕墙

1. 住宅入户门与内门洞口尺寸(未注明者均为单开门、内门均不安装)

2. 入户门垛尺寸不小于100,户内门垛尺寸不小50

3. 入户门之间距离过近时,应考虑住户安装防盗门后的开启冲突。

4. 应避免入户门正对管井与消火栓门。

5. 相同类型房间窗洞口尺寸应统一,主卧室以与开间≥3300的房间窗宽不小于1800,次卧室窗宽不小于1200,起居厅处阳台推拉门洞口宽不小于2400,且当厅开间大于4米时,门洞口宽不小于2700。

6. 飘窗窗台高一般取500,飘窗台板外缘凸出外墙面尺寸,不考虑利用飘窗隐蔽空调外机为600,考虑隐蔽空调外机为700。飘窗顶板面应在墙根处设导流槽或顶面外坡1%,以免存水。飘窗板边缘挑出窗洞口尺寸不小于120。设计要有防渗漏节点图。

7. 低窗台高为500,其余房间窗台高900(以楼面完成面标高H算起)。

8. 外门窗的可开启面积不应小于其所在房间(包括厨房与卫生间)地面面积的10%。计算时应注意:房间地面面积应包括落地飘窗部分;必要时可以减掉房间墙面抹灰层厚度;门窗可开启面积应扣除门窗框部分。

9. 门窗一般采用彩色铝合金窗,开启方式应符合铝合金窗要求。

10. 低窗防护:

二层以上外窗(外有阳台与平台者除外)以与一层室内外高差大于600的外窗,当窗台高度小于900时,应采取防护措施。开启窗执手应考虑防护栏杆的影响,执手底端高于防护栏杆顶面不小于50mm。

11. 门窗尺寸要求:

①窗顶标高一般按下表确定,遇有特殊情况时可灵活掌握。

②门洞不高于2400时,一律不用做上亮子。

③单扇推拉门宽一般700≤a≤1100,双扇推拉门门洞宽不应小于1600。

④平开窗开启扇宽度≤650,且应>400,高度≤1500。

⑤三扇推拉门应做三扇三轨,不做三扇两轨。

12. 有视线干扰的卫生间窗宜采用磨砂玻璃或压花玻璃.

13. 外墙门窗两边有排水管处,应设门窗垛,垛宽不小于200。

14. 所有门窗的标注尺寸标明为洞口尺寸。所有门窗需统一编制门窗表与绘制大样图,进行编号并注明选料,镜像设置的门、门连窗、窗须单独编号,门窗表中应统计各单体门窗数量与使用位置、楼层。防火门窗注明材料类别与使用位置、楼层。

15. 如有允许采用单玻的门窗,型材宜采用38系列。楼梯间等公共部位开启方式应采用上悬窗。

16. 窗地比=门窗洞口面积/[住宅部分可售面积+赠送落地飘窗的房间面积],高层不大于0.22。

(七)阳台、入户花园与露台

1.阳台找坡1%,露台找坡2%;

2.露台优先考虑大降板;如遇露台下方是客厅、餐厅、卧室,露台不降板;

3.露台如不降板:在门口处做泛水,泛水高度应尽量小,最大宜为结构至结构

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法: (1)应以含有±0.00标高的平面和屋面标高平面分别作二张总平面图。 (2)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

施工图设计提资深度规定-适用各专业

施工图设计提资深度规定 一次提资及返资 l 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资 结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下内容进行确认,有修改的,提供局部修改图。 结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室内净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。 机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置范围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。 建筑工程施工图设计互提资料深度要求 1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。 1.1总平面及竖向设计图 1.1.1红线内道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。 1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室内外地坪标高。 1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。 1.1.4地面雨水排向。 1.1.5自然地形地貌。 1.2 其它(仅向给水排水专业提供) 雨水排除、排污和给水管进出口。 2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。 2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。 2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。 2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。 有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶范围。 2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。 2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。 2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有内隔墙时应标明其位置尺寸。 2.1.6 轴线编号。 2.1.7室内外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

总平施工图深度要求

报规报审总平面施工图 对于规划报审用总平面图,应按政府规划主管部门规定的比例(一般为1:500,1:1000)绘制,但因建筑尺度较小难以表达完全下述内容要求时,则须另附以放大比例的总平面(一般大于1:500)。 1)原地形和地物(可单独表达,也可与新设计内容合并表达,表达方式应避免造成新设计内容辨识的不便); 2)测量坐标网、坐标值。注明坐标及高程系统(一般不应采用场地建筑坐标值。 如不得已采用,应注明与测量坐标网的相互关系); 3)建筑基地各角点的测量坐标(可辅以定位尺寸),用地红线(道路红线)和建筑控制线的位置; 4)建筑基地周边原有及规划道路的位置(主要坐标和定位尺寸),基地外主要建(构)筑物的位置、名称、层数; 5)建(构)筑物的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸,包括地上地下); 6)建(构)筑物位置一般应表示首层平面轮廓,当以屋顶平面表示时,应同时将首层平面轮廓以虚线、色度(色块填充)等方式表示出来。地下建筑、油库、水池等隐蔽工程的范围以虚线、色度等易于区别的线形图例形式表示;7)应表示出建(构)筑物与基地周边建筑的间距; 8)建(构)筑物的层数、高度。建筑高度一般标注为室外地面至屋顶檐口或女儿墙的高度并宜予以说明; 9)防空地下室一般应单独绘制总平面图,以虚线、色度等方式表现出位置和范围、防护密闭门外的室内外通道并标出长度; 10)广场、停车场、运动场地、道路、汽车坡道、排水沟、挡土墙、护坡的定位(坐标或相互关系尺寸); 11)建筑基地内外主要绝对标高,建筑室内外主要设计相对标高及绝对标高的关系; 12)基地出入口、建筑各出入口及名称; 13)指北针或风玫瑰图; 14)建筑物使用编号时,应列出“建筑物名称编号表”; 15)如当地规划报审有明确要求,列出主要技术经济指标(主要经济技术指标首先应列于设计说明中,而根据各地规划主管部门的要求,也可能需要在总平面图中同时列出,但列举的项目根据规划报审要求可以适当减少。);16)各地规划管理部门的其它特殊要求。

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

建筑专业图纸深度要求

图纸深度与标注尺寸(同初步设计要求再增加相关项目) (1)总平面图1:500 根据线路专业在1:500地形图上提供的车站中心线和该条线路中心线的位置,将车站绘制在1:500地形图上(地下车站的外轮廓用粗虚线表示,地面出入口、风亭、地面站用粗实线表示),同时绘制外围轴线与外墙轮廓(外围轴线为细线,外墙轮廓为粗线)。 示明以下内容:车站中心线、线路中心线, 城市坐标网坐标值、场地附近大型公建位置名称和指北针或风玫瑰;有空调的车站示明冷却塔的位置;出入口名称或编号;车站中心线处里程;车站中心线与线路中心线交点的坐标值;线路中心线与车站两端内墙面交点的坐标值(与线路专业提供的相同)。 注明以下尺寸:车站中心线与出入口、风道和换乘通道的关系;出入口、风道、换乘通道的长、宽和非90度的角度变化尺寸;车站的长、宽外包尺寸;控制坐标(轴线);线路中心线线间距;线路中心线至边墙间距;车站净宽;位于道路中的车站注明车站与道路中心线和道路红线的关系尺寸;车站中心线处±0.000与绝对标高的关系;室内外标高;自然地坪的绝对标高。 应附两表:1、车站主要技术指标表:车站主体外包总长;车站主体标准段总宽;主体、出入口及通道、风道地下建筑面积,地面建筑面积和总建筑面积;中心里程处轨面高程、主体结构有效站台中心里程处的覆土厚度,若明、暗挖结合车站应区分明挖段和暗挖段各自的覆土厚度,出入口的数量/提升高度,风亭的数量等。 2、坐标表:对于明挖车站主体建筑施工图需对其各个变化角点增加坐标;对于暗挖车站需注明暗挖结构二衬墙体与线路中心线路交叉点的坐标(出入口、风道中心线与主体内侧坐标)。

对于车站附属建筑及主体建筑与关键性的构筑物之间的距离应在总图中表示出来。总图上还应表示线路曲线要素及车站方位角,区间人防隔断门,出入口及风道内的人防门及型号,非机动车停车场及规划公交站点、出租车停靠点等设施。 (2)站厅层平面1:200 明示以下内容:承重墙、非承重墙、防火墙、防火分区分隔墙以及可拆墙、柱(结构柱和构造柱)和轴线及轴线编号;非付费区、付费区分隔栏杆;进出站方向;检票机和售、补票位置;环控机房、风道、风道防护门位置;风道竖井各部位房间名称;门开启方向;消火栓、地漏等位置,还应表示设备运输路径。 注明以下尺寸:轴线尺寸;车站长宽外包尺寸;端头井尺寸;风道长宽外包尺寸;墙、柱尺寸;各种洞口长宽净尺寸及风道非90度转角角度值;各部位房间、进深净空尺寸;隔墙厚度及内部小走道净宽;付费区、非付费区长度;两端非付费区连通通道宽度;楼梯、自动扶梯位置控制尺寸;直升电梯长宽控制尺寸;车站中心线处的相对标高;各出入口处相对标高。 (3)站台层平面图1:200 明示以下内容:承重墙,非承重墙防火墙、防火分区防火墙以及可拆墙和轴线及轴线编号;站台、风道、楼梯、直升电梯;自动扶梯及各部位房间名称;门开启方向和设在车站站台上的屏蔽门及端部的区间隔断门;车站中心线、站台端点、剖面图剖切符号的位置、编号及所在图纸的图号;站台板上各种检查孔位置;消火栓和指北针、风玫瑰;车行道中排水沟位置、坡向;地漏等位置,还应表示构造柱。 注明以下尺寸:轴线、车站长、宽外包尺寸、端头井尺寸,风道长宽外包尺寸;墙、柱尺寸和车站净空尺寸;站台宽度、有效长度;线路中心线至站台边至边墙内侧距离(在曲线段注明加宽值,在竖曲线段注明

施工图设计深度管理

第一条施工图的设计深度要求 施工图的设计深度应满足以下要求: 1、能根据设计文件编制施工图预算。 2、能根据设计文件安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3、能根据设计文件进行工程施工。 4、能根据设计文件进行工程验收。 第二条施工图设计说明的内容 1、设计依据及设计要求:应注明采用的设计规范、设计标准及其它设计依据。 2、设计范围:应说明红线范围内设计内容。 3、标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4、材料选择及要求:应说明对各部分材料的材质要求及建议。包括:铺装材料、饰面材料、木材、钢材、防水排水材料及种植土等。 5、施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6、用地指标:应包含:总设计面积、绿地面积、道路面积、铺地面积等。 第三条总图专业设计深度 1、总图专业图纸应包括:景观总平面图、分区平面图、铺装与索引总图、竖向总图、放线总图等。 2、景观总平面图 (1)景观总平面图应包括的内容: A、标示用地红线。(用粗虚线表示) B、标示建筑物的编号,建筑物、构筑物、人防出入口、车库出入口、围墙等位置。(建筑物及构筑物在总平面图中采用轮廓线表示,采用粗实线) C、标示主道路、园路、广场、小品、绿化、停车场位置和名称。当有地下车库时,地下车库位置用中粗虚线表示出来。 D、标示指北针,图名及绘图比例。 E、以图例方式表示全园性设施。 (2)对于面积较大、内容较复杂的总平面图,通常需要分图绘制。分图原则是分割开的区域其放线、竖向等相对独立、完整。分图线向外扩1~5米为裁图线(外扩尺寸以完整表达为原则,但一个工程项目中应统一)。 3、铺装及索引总图 (1)铺装及索引总图应包括的内容 A、标示铺装分格示意。 B、标示道路、园路铺装的材质及颜色。

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

施工图设计深度规定.

析说施工图设计——代序 随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。 然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。 一、施工图设计的严肃性 施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。 即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。 因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。 二、施工图设计的承前性 建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。 值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工! 由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”! 三、施工图设计的复杂性 就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能

建筑施工图设计深度要求(1).

建筑专业施工图设计深度标准 1 一般要求 1.1施工图设计文件 1 合同要求所涉及的所有设计图纸以及图纸总封面; 2 节能计算书。 1.2总封面标识内容 项目名称;设计单位名称; 项目的设计编号; 设计阶段; 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 设计日期(即设计文件交付日期)。 2 总平面施工图 2.1 总平面图 保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值; 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表” 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统、图例等。 2.2 竖向布置图 1 场地测量坐标网、坐标值; 2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高; 3 建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制; 4 广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高; 5 道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟

顶及沟底 ) 、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡、立道牙 或平道牙,必要时标明道路 平曲线及竖曲线要素; 6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度; 7 用坡向箭头表明地面坡向; 当对场地严整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高 线表示。地形复杂时 宜表示场地剖面图; 8 指北针; 9 注明尺寸单位、比例、图例等。 2.3 管道综合图 总平面布置; ( 或定位尺寸 ) .道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; (管沟) 、检查井、化粪池,储罐等的平面位置.注明各管线、化 构筑物的距离和 管线间距; 4 场外管线接入点的位置; 5 管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物,绿化之间及管线之 间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距; 6 指北针; 7 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。 2.4 详图 包括道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场 地、停车场 地面、围墙等详图。 2.5 设计图纸的增减 当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并; 当路网复杂时,可增绘道路平面图; 管线综合图可根据设计需要确定是否出图; 3 建筑施工图 3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、 计算书。 3.2 图纸目录。 应先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 3.3 设计说明。 1 依据性文件名称和文号, 如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 ( 包括标准名称、 编号、年号和版本号 ) 及设计合同等。 2 项目概况。内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面 积、项目设计规模等 级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等 级、人防工程类别和防护等级,人防建筑面 积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要 结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济 指标,如住宅的套型 和套数 (包括每套的建筑面积、使用面积 ) 。 3 设计标高。工程的相对标高与总图绝对标高的关系。 4 用料说明和室内外装修。 1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、 涂料等处的材料和做 场地范围的测量坐标 保留、新建的各管线 粪池、储罐等与建筑物、

道路工程施工图设计组成内容及编制深度要求

城市道路工程施工图设计文件组成内容及编制深度要求 1 设计说明书 初步设计批复等依据文件。 执行初步设计批复情况,如有改变初步设计的内容时需说明改变部分的内容、原因和依据。 采用的施工规范、规程和工程验收标准。 设计概要 工程范围、工程规模及主要工程内容。 平纵线形设计技术要点。 设计横断面及与地上杆线、地下管线的配合关系。 路基、路面、挡墙及涵洞等工程设计。 1)路基设计及边沟、边坡特殊设计。 2)路面结构设计包括:设计标准、设计弯沉值、结构组合型式及采取的技术措施(含主、辅路及人行步道)。 3)挡墙及涵洞采用通用图或特殊设计。 4)雨水口布置及道路路面排水措施。 5)交通工程设施设计。 6)照明工程设计。 7)环境工程设计。 8)其它设计情况。 9)采用新技术、新材料、新设备及新工艺等情况。 10)需要特殊说明的问题。 施工注意事项 1)施工前准备工作,包括拆迁、征地、迁移障碍物等。 2)管线升降、挪移、加固、予埋与其它市政管线的协调配合。 3)新技术、新材料等的施工方法及特殊路段或构筑物的做法和要求。 4)重要或有危险性的现况地下管线(电力、电信、燃气等应有准确位置和高程),施工时应注意的事项。 5)对施工的特殊要求。 2 施工图预算 根据实际情况编写,有无施工图预算委托。 3 工程数量和材料用量表 4 设计图纸 平面总体设计图:比尺1:2000~1:10000,内容同初步设计要求。 平面设计图:比尺1:500~1:1000,包含规划道路中线与施工中线坐标、平曲线要素、机动车道、辅路(非机动车道)、人行道(路肩)及道路各部尺寸、港湾停靠站、人行通道或人行天桥位置尺寸,道路与沿线相交道路及建筑进出口的处理方式,道路交通标志和标线及交通安全设施的位置与尺寸,桥隧、立交的平面布置与尺寸,各种杆、管线和附属构筑物的位置和尺寸,拆迁房屋、挪移杆线、征地范围等。

(完整版)施工图设计深度要求

施工图设计深度要求 4.1 一般要求 4.1 1 施工图设计文件。 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见第4.2节至第4.8节)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设 计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 合同要求的工程顶算书; 注:对于方案设引后直抵进入施工图田设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.10节)。 3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什,但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。 4.1.2 总封面标识内容。 1 项目名称; 2 设计单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 设计日期(即设计文件交付日期)。 4. 2 总平面 4.2. 1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4,2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。 4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(见表3.3.2,该表也可列在总平面图上),说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料: 4.2. 4 总平面图。 1 保留的地形和地物; 2 测量坐标网、坐标值; 3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

施工图设计深度标准

施工图设计深度标准 The manuscript was revised on the evening of 2021

施工图设计深度标准——建筑专业 □□房地产有限公司 2004年5月20日

建筑专业施工图设计深度要求是结合工程中实际需要,在国家建设部颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质[2003]84号)、各地地方标准以 及《金地住宅建筑施工图设计指导书》的基础上进行补充,就建筑专业部分设 计深度提出要求。 序号图纸名称 1 图纸目录 2 设计说明 3 建筑组合平 面图 特殊设计的部位如设缝﹑边单元户型平面、异型平面节点情 况 路交接 屋顶组合平面图:不同标高屋顶组合,综合反映找坡与排水方式41:50户型放 大平面图 禁)、室内外地坪、踏步、雨蓬、首层小院、首层门厅

序号 图纸名称 图纸深度要求 4.5.7 排水出户管留洞平面定位尺寸及标高 4.5.11 同一户型如有对称使用,应画出对称户型放大平面以利于施工查阅 5 立面图 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸 立面管线综合:空调室外机、空调冷媒管、空调冷凝水立管、雨水落管等 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口 6 外檐节点详图 空间结构转换处、例如侧檐、屋脊等的1:20节点详图 重要节点,例如空调板、凸窗、基础管沟等的1:20节点详 图 外墙砖立面拼贴图:铺贴方式、特殊做法节点

序 图纸深度要求 栏杆大样 所有详图应注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高,应与立面图、剖面图相呼应。 7 剖面图 剖面图必需剖到楼梯 必需绘制1:50楼梯剖面详图,并进行结构专业审核、会签 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性 栏杆高度及选型 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏 防滑条作法选型 8 门窗立面、门窗表 所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中不发生混淆。 门窗表应注明框料材料、颜色及门窗数量、尺寸;并注意正反窗分类 9 室内装修 厨房四个面立面图,并表示墙面瓷砖的铺贴方式,腰线、花砖定位。 厨房天花平面图,表示灯具形式、定位,天花材质、分割形10 总图设计 和施工座标,场地及四至范围内建筑物、构筑物、设备用房、隐蔽工程,住宅楼栋编号。 竖向设计图:建筑物、构筑物室内外地面设计标高; 场地外围道路、地面关键性标高;用箭头表明地面设 计坡向。 号 图纸名称 图纸深度要求

室内施工图深度要求

室内设计施工图深度要求 为规范各设计公司对于施工图纸的绘图深度,确保施工单位在现场能够按图施工,避免因为施工图纸表达深度不确切,而出现的如:施工进度缓慢、施工任务不明确、频繁现场沟通等不利于施工作业的问题出现(包含但不仅限于上述问题),特拟写此施工图深度要求。此深度要求,包含但不仅限于此列表之深度要求,各专业之间的相互配合须做到无缝衔接,具体工作可另以书面的形式表达相关工作内容,总体宗旨要求现场施工无设计障碍、无设备障碍、无沟通障碍等,确保施工现场顺利操作,项目保质、保量如期竣工。室内设计施工图须有完整的图纸结构及顺序,以完整、准确的表达设计思想为目的,包含但不仅限于下述表达:一:图纸封面 二:设计及施工说明 三:图例索引表 四:材质索引表 五:图纸目录 六:平面系统图 七:立面详图 八:细部节点剖面放大详图 九:门表详图 十:线条放大列表详图 上述列表之内容,为室内设计施工图必须表达之图纸结构及顺序,各专业之间相互配合所需之图纸,如:中央影视、背景音乐、整体厨房等,可另出具完整、准确的图纸,以确保施工现场之需要。现对室内设计施工图所需图纸结构及顺序做以下深度要求: 一:图纸封面须完整、准确的表达:项目名称、项目图纸所属阶段(扩初图及施工图)、设计公司名称、出图日期。 二:设计及施工说明须完整、准确的表达:设计的依据、设计图纸表达的尺寸单位、室内施工之地坪、天花、墙身的具体施工工艺(包含但不仅限于石材做法、瓷砖做法、木饰做法、油漆做法、防水做法、金属做法、玻璃做法等)、电气及给排水设计说明。 三:图例索引表须完整、准确的表达:施工图纸所引用图例的详细说明,包含但不仅限于制图图例(立面索引、剖面索引、放大索引、门窗编号、天花标高、材质标注、图名标识等)、剖面节点详图材质填充图例、术语缩写图例、灯具电气消防图例、强弱电插座图例、材质名称图例等。 四:材质索引表须完整、准确的表达:材质名称、材质名称图例、材质使用区域、材质尺寸、材质品牌及生产厂家等。 五:图纸目录须完整、准确的表达:图纸的序号、图纸的图号、图纸的名称、图纸的比例、图纸的图幅等。 六:平面系统图平面系统图包含但不仅限于下列图目:原始建筑平面图、原始建筑梁位图、平面家具布置图、墙体尺寸定位图、天花布置图、地坪布置图、天花尺寸图、灯具

施工图设计深度要点

建筑装饰施工图设计文件得深度 图纸设计得流程(施工图设计——预算——招标) 鸟瞰图

建筑装饰施工图设计文件得总体深度要求:1、应能据以编制工程预、决算与作为进行施工招标得依据; 2、应能据以安排设备、材料订货与非标准设计得制作; 3、应能据以进行施工与安装; 4、应能据以进行施工验收。 建筑装饰设计得施工图设计文件得编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 文字部分 一.设计说明 设计说明主要介绍设计依据、工程概况、材料选择、主要工程做法及需特殊说明且施工图未用图纸表达得内容等。 (一)设计依据 1.设计合同:设计委托书、合同书; 2.审批文件:建设主管单位对方案设计得审批文件(文档编号)、消防审批文件; 3.原始图纸:原建筑、结构、水、电、空调等专业得施工图、 4.国家法规、规范:装饰装修工程设计应执行得主要法规、规范、标准; 5.地方法规、规范: 6.行业规范: 7.企业规范: (二)工程项目概况 1.工程名称、工程地点与建设单位(业主单位); 2.工程得原始情况(建筑得层数、高度,建筑得防火设计与耐火等级)、建筑面积; 3.本工程±0、000相当于绝对标高_____m,室内外高差_____; (三)本设计得主要范围与内容 1.阐明设计风格、内涵、功能、空间及色彩等简要说明。 2.本设计对建筑结构体系、承载能力、结构安全得影响。 (四)材料选择及要求 一般应说明得材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。 1.应满足国家现行产品标准得材料、设备; 2.应满足选样、环保、防火、防霉、防虫等一般性规定得材料、设备; 3.设计上未指定得材料、设备,施工单位应遵守得准则; 4.应按设计要求或产品说明书制作得现场配置得材料; (五)防火设计 1.设计原则及设计依据 2.装修施工注意事项 (六)防水工程 1.工程中防水做法参照得国标图集; 2.防水层一般情况墙面上翻高度,特殊情况上翻高度; 3.其她得说明 (七)环境污染控制标准(参考内容如下) 一类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程; 二类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。 (八)工程做法说明

幕墙施工图设计深度要求内容

一、幕墙工程施工图纸内容要求 幕墙工程施工图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、立面索引图、标准节点图、全部大样图、节点图、埋件、角码等加工件加工图、型材截面图以及开模图等。力学和热工计算书。 各部分图纸内容应统一、完善,立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致,前后对应。应包含广告牌收口、清洗配套措施等 二、幕墙工程施工图纸编号要求 幕墙工程施工图纸除封面外,应按照图纸内容的分类进行编号,各类别编号应统一连续。 三、封面和目录设计深度要求 1、封面 应包括工程名称、出图日期、设计公司名称。(不得写明外立面装饰工程,标明幕墙或门窗)2、目录 应按全部图纸的种类划分大项,在大项下按图纸编号、名称等顺序排列,图纸页数应连续编码。 图框中含有工程项目名称,建设单位名称(与任务书相同),建筑设计单位名称,图纸绘制比例、图幅、图号和页码。索引图注明索引号图号和索引号勾注一起放大放置图纸右下角。 四、设计说明设计深度要求 应包括幕墙工程概况、本次设计范围描述(列举单项和分布情况),设计依据和采用规范、设计理念和构造设计理论、主要幕墙形式系统概述(幕墙结构选材及构造要点说明)、物理性能、建筑设计(防火和避雷)、材料物理性能和本项目选用概述、加工要求、施工要求、其他施工单位配合和施工注意事项、面饰材料色差控制办法、实验要求、清洗配套措施、成品保护、物料表等。 1、幕墙工程概况 应包括幕墙工程名称、建设地点、开发单位、建筑设计单位、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、设计使用年限、幕墙工程概述等。 2、设计依据 应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件包括工程招标和答疑文件等。

相关文档
相关文档 最新文档