文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾应急广播系统设计方案

火灾应急广播系统设计方案

火灾应急广播系统设计方案
火灾应急广播系统设计方案

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案

1 综述

基于更能体现财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、

紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体述。

2 公共区域的背景音乐系统

优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧的心情和消

除疲乏的作用。

背景音乐由装设于控制室的多碟式镭射播放机或卡座播放。

背景音乐广播分区与事故广播分区相同。

主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备.

2.1音源

a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐.

b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知.

c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播容。

2.2 扩音及控制

音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成.

a.前级放大

前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音

和监听等.

b.区域选择器

区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还

用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。

c.功率放大器

功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以

达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可

以把几台功放串接起来(不超过三台).

d.辅助控制

辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是

供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播

而言.

2.3 发音设备

发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。

2.4 服务性广播

服务性广播透过设于控制室的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。

广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。

经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

2.5 紧急广播:

紧急广播是当紧急情况发生时,由消防系统提供指令,使广播系统处于紧急广播状态.此状态除了能播放预先录制的紧急广播容,而且还可以通过话筒作

紧急疏散.紧急广播的区域根据消防的要求来制定。

启动紧急广播的控制信号是由消防报警系统提供,如果某区域发生情况,消防将提供该小区划的干接点信号.由紧急广播系统自动完成切换状态。提供2种等级的事故广播音源,音源预先录制于固态录音机上,并享有信号优先切换功能。

紧急广播一旦收到消防的信号,首先触发继电器启动紧急广播控制器工作, 将预先录制的音源通过功率放大器送到各个区域的音量控制器,由音量控制器的切换控制把信息以最大功率输出,以达到信号值最大,提高收听的音量。如紧急扬声器原处于关闭状态,此时强切继电器会自动打开音量控制,扬声器则以最大声广播。

紧急广播可连续重复播放,直到消防信号停止为止.

本系统为用以组织和播放广播,背景音乐,服务性广播通知和火灾事故广播。系统设备之配置图于系统图及平面图上,广播节目的话筒,扩音设备,广播区选择,及音乐节目的录、播等中央设备均集中装置于指定的控制室。

本系统须按消防局对火灾事故广播系统之规要求提供设备安装及布线。

2.6 广播区的选择

2.6.1 本系统按背景音乐广播,服务性广播和紧急事故广播的需要任意选择一

个或数个广播区或任意组合广播区进行广播。

2.6.2 当有需要时可向全区进行广播。

2.6.3 广播区的划分与消防的分区相同。

2.6.4 每个广播区有其各自的各个LED指示灯显示,其切入及事故广播状态。

2.7 监听屏

在设备柜中配备带扬声器,VU表,音量控制和选择开关的监听屏,用以监听各音频道播送之节目。

3 系统设备

3.1每组系统主要设备须包括,但不限于下列项目。

A、控制和监听屏

B、混合前置放大器

C、功率放大器

D、背景音乐多碟式镭射播放机

E、自动/手动盒式磁带录音/播放机

F、鹅颈话筒

G、扬声器

H、固态录音机

I、仪器柜

J、前置放大器

K、控制柜电器,音量控制及选择器附件

L、广播分区选择屏

3.2 机架上安装的设备须用插锁连接使接线快速,便于试验及故障时迅速更换

设备。

3.3 每个放大频道须包括低和高音补价,音量控制,音频电平监视。每个频道

的馈出隔离开关应使频道馈出前予以预调。

3.4 广播分区选择及音量控制屏须由不少于 1.6毫米厚细丝饰面不锈钢板及

钢箱制成以支持和装置所有控制上的控制部件,标志牌和标记均应刻于不锈钢面。所有接线应在背部牢固接上,并带有标记。屏上至少须装置下列设施和功能控制:

A、带独立音量控制,广播区选择按钮,及服务性广播切入按钮。

B、电源合/分开关在背部。

C、带光示的广播分区广播状态。

D、控制屏上须刻印有各广播分区编号,编号模式须与消防系统分区编

号相同。

E、控制屏须整个编排名显示及控制钮,并切合实际控制需求。

F、各分区音量控制须提供最少4级音量控制,自耦式,当输出音量选

择为零时,其输出回路应接成短路状态。

G、在事故广播时,无论是疏散或保持镇定指示,须自动强切入并以最

大音量作事故广播。

H、每个广播分区配备有以下的LED指示灯作广播状态显示:

3.5 混合前置放大器

1、混合前置放大器为全半导体电路,装有下列设施:

?输出合/分开关

?每个输入单独的混音量控制

?主音量,低音和高音音质控制

?连接电源的软线和带熔断器的插头

?交流和直流保护熔断器

?备有优先输入端子及控制线路

2、混合前置扩大器之技术参数不应低于下列:

电源交流220伏,50赫、单相

输入电平及话筒:-60分贝至-20分贝(平衡)

线:-20分贝至-10分贝(平衡)频率感应20至-20千赫±3分贝

电压最大增益35分贝

音调控制低音±10分贝,在100赫时

高音±10分贝,在10千赫时

噪音低于-75分贝,20赫至20千赫

输出阻抗-4分贝,600欧平衡输出

总谐波失真50-15000赫时低于0.5%

音量电平表0VU=+4分贝,GF 600欧时

3.6 功率放大器

1、功率放大器为全半导体电路,装有下列设施:

?功率输出合/分指示灯

?电源“合”指示灯

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾应急广播系统(1)

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案 1 综述 基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建 筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。 2 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和 消除疲乏的作用。 背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。 背景音乐广播分区与事故广播分区相同。 主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备. 2.1音源 a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐. b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知. c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。 2.2 扩音及控制 音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成. a.前级放大 前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音 和监听等.

b.区域选择器 区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还 用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。 c.功率放大器 功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以 达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可 以把几台功放串接起来(不超过三台). d.辅助控制 辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是 供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播 而言. 2.3 发音设备 发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。 2.4 服务性广播 服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。 广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。 经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

消防广播安装要求内容

广播消防报警系统国家标准 有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录) 1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定,现摘录如下,供设计和日常管理工作作为参考: 21.有线广播 21.1.1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为: (1)业务性广播系统。 (2)服务性广播系统。 (3)火灾事故广播系统。 21.1.2 办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播,满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。 21.1.3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。 21.2.4 从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求:(1)业务性广播不应大于2dB(1000Hz时)。 (2)服务性广播不应大于1dB(1000Hz时)。 21.2.6 采用定电压输出的馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。 21.2.8 节目信号与电话线合用一条电缆时,节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较多时,宜采用专用电缆。 21.3.2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出。 21.3.3 功放设备的容量一般按下述公式计算: P=K1 · K2 ·ΣP0 式中 P——功放设备输出总电功率(W) P0——Ki·Pi,每分路同时广播时最大电功率 Pi——第i支路的用户设备额定容量 Ki——第i分路的同时需要系数: 服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2~0.4 背景音乐系统Ki取0.5~0.6 业务性广播时,Ki取0.7~0.8 火灾事故广播时,Ki 取1.0(同时广播范围应符合本规范第24章的有关规定) K1——线路衰耗补偿系数: 线路衰耗1dB时取1.26 线路衰耗2dB时取1.58 K2——老化系数,一般取1.2~1.4。 21.3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定。备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播的环节,备用功率单元应立即投入。21.3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外,尚宜符合下列规定: (1)办公室、生活间、客房等,可采用1~2W的扬声器箱。 (2)走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等用3~5W。

消防应急广播系统

、消防应急广播系统

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 编制人审核审定批准人 2018年7月18日星期三

第1部分总则 1.1 说明 本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄 漏及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电 子音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发 出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的 扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广 播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特 气控制室将疏散区域的扬声器和公共广播扩音机 强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区 所在的位置以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统 要允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许 存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和

应急广播项目技术方案

应急广播项目技术方案 浙江华盈科技有限公司 2011年6月

目录 一、项目背景 (3) 二、项目建设目标 (3) 三、应急广播系统建设方案 (4) 1、需求分析 (4) 2、技术方案 (8) 2.1农网业务管理系统 (13) 2.2 农网指令发布系统 (14) 3、系统部署方案 (22) 四、系统特点 (24) 五、设备清单 (25)

一、项目背景 党的十七大和2008年中央一号文件都提出要积极推进农村信息化,加快社会主义新农村建设。要求按照求实效、重服务、广覆盖、多模式的特点,整合资源、共建平台,健全农村信息服务体系。推进“金农”、“三电合一”、农村信息化示范和农村商务信息服务等工程建设,积极探索信息服务进村入户的途径和办法,在全国推广资费优惠的农业公益性服务业务,健全农业信息收集和发布制度,为农民和企业提供及时有效的信息服务。 为了全面贯彻中央关于发展农业信息化、以农业信息化推动农业结构调整的有关精神,更好的为农业增收、农村经济腾飞服务,为适应新时期广大农民新的需求,进一步丰富农村科技信息化服务体系的内涵,充分数字电视产业链上各企业优势资源,各地都对农村信息化项目有建设需求,需要整合低成本机顶盒终端、农村商务信息专区系统、科技、文化类视频内容资源,专用低成本会议电视系统等,一方面搜集整理农业科技、商务信息,及时发布,另一方面通过农户的终端了解农户的最终需求,通过上下联动,资源整合,各方合作共建平台的方式,进一步提高农村信息化网络的覆盖范围和服务质量,为农民和企业提供及时有效的信息服务,为各县域经济快速发展提供有效的科技支撑。 二、项目建设目标 以充分体现农网系统的主要功能为目的,建设目标如下: 1)提供应急广播、电视短信、村村响等县村应急广播通知功能 2)提供农村信息化功能,通过机顶盒终端农村广电网用户提供快速、便捷的信息广播与发布服务。 3)提供丰富多彩的电视直播和点播节目,实现电影下乡,让农村用户体验到数字媒体的享受。 系统不管从技术先进性,还是业务的创新能力上,系统都要达到“同行领先,国内先进”水平,项目将有效的推动新农村的建设。

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾报警系统方案

火灾报警系统方案 一、消防报警系统方案 共设置了2台智能型火灾报警控制机,控制喷淋泵、消防泵、排烟风机、排烟阀、防火门、空调强切、广播、警铃、气体设备等。 1.对整个消防系统功能性保养内容: ?通过总线连接各自楼层各类设备:检查烟感、温感、功能模块等运行状态,以确保系统高度得可靠性。 ?对各类探测器,通过交互式方案,实现各种环境得参数设置,以保证探测器无误报状态。 ?系统自动以中文显示所有探测器状态及事件。 ?控制主机操作控制面板、内部卡件、联动控制盘及各接插件清洁,系统功能检查,外围报警元件、控制元件得系统功能检查、各联动控制设备得测试检查工作(定期服务)、软件检测,后备电源系统检测,以及软件正常运行维护;消防报警系统有关得故障排除。 ?中文中央图形管理系统工作站、打印机功能检查、软件检测及正常运行维护。 2.对消防联动控制系统进行功能性保养内容: ?消火栓控制系统 确认火警之后,中央手动操作控制柜可远程手动控制启动消火栓泵。每台消火栓水泵得运行故障讯号可在消防控制台及显示屏上显示,在紧急情况下。 ?自动喷淋控制系统 喷淋泵得自动启动由压力开关联动控制,喷淋系统水流指示器得讯号通过信号模块送至控制机,显示及打印记录。当报警确认后,由压力开关自动启动喷淋泵,在消控中心控制柜上反映泵得工作状态,并可进行直接应急手动启动与停止泵。?防排烟控制系统 当走道、电梯厅等处得烟感探测器发出报警讯号,控制机通过软件预设发出指令输出联动信号,手动/自动打开报警层(或及其上下层)排烟阀,同时开启排烟风机与正压送风机,进行机械防排烟。在消防中心手动控制柜上配有排烟阀、排烟风机得启停按钮,作紧急启停操作。 ?空调控制系统 当发生报警时,由主控制机发出指令,给相关楼层得继电器模块,手动/自动切断相关层新风机。 ?非消防电源得控制系统

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案 第一章绪论 1.1本课题研究背景 随着我们社会的不断发展,人们的生活、工作以及我们居住的环境愈来愈相对的集中,火灾发生的可能性也变得日益突出,火灾给人们所造成的损失和危害也越来越不可忽视,对广大人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁。世界上很多国家都致力于各种各样的火灾报警系统的研究和实验,人们更加重视对火灾发生的及时发现与报警。2011年,我国公安部消防局公布了当年的全国火灾情况,全国共接到报火灾一共125402起,死亡人数一共1106人,受伤人数有572人,直接造成的财产经济损失有18.8亿元。其中,尤其是在节日期间,燃放烟花原因所造成的火灾有所增多,还有建设施工的工地、以及小作坊和小商店等场所火灾发生的数量较多,同时由于用电用火所引起的火灾,在火灾发生总量上仍然占据了比较大的比重。 统计数据显示,全国较大火灾共接报76起,死亡281人,受伤54人,直接财产损失8468.2万元,与2010年相比,死亡人数增加3.3%。全国公司厂房所发生的火灾6779起;居民住宅一共发生了火灾有48548起;而用作仓储场所引起的火灾一共5463起,人口比较集中的场所所发生火灾12471起,因为交通工具事故所造成的火灾13049起;易燃易爆地方事故所发生的火灾407起;城乡火灾总量下降。全国农村一共发生了火灾38469起,死亡349人,受伤154人,造成直接财产损失有39301.3万元。而城市已共引发火灾有43171起,死亡331人,受伤196人,造成的直接财产损失有55330万元;从以上统计数据可以看出,我国火灾情况不容乐观,因此,传统的火灾报警系统已经越来越不适应当今火灾发生的复杂情况了,而传统的火灾报警系统多采用RS-485总线作为通信方式,通信可靠性比较差。所以现在各国更加注重,更加智能、高效、可靠的型、火灾报警控制系统的开发。现代智能高效的火灾报警系统是一个将信号的检测、传输以及控制集于一体的控制系统, 指引了当今智能火灾报警系统的发展方向[1]。

公共广播系统方案

1 公共广播系统 1.1系统概述 公共建筑的背景音响与应急广播系统(公共广播系统)功能一般可分为业务性广播、服务性广播和火灾事故广播三种,服务性广播又包括背景音乐广播。它是公共建筑的基础支持系统,主要用于突发情况的紧急广播,如消防紧急广播的播出;其次用于服务性广播掩盖环境噪声并营造舒适的环境气氛,以及业务广播通知、呼叫播音等信息播出;再次,随着技术发展及产品功能完善,能够实现区域内本地音源节目的现场接入播出。 大型体育场馆的公共广播系统应用以火灾应急广播功能为主,兼备背景音乐及业务广播、竞赛信息广播等功能,并可以根据所采用的组网方式和设备灵活设置辅助功能,分区能够灵活设置并选择不同音源播出,最大程度的发挥公共广播系统在体育场里的作用。 1.2需求分析 根据招标要求及本项目的结构特点,同时考虑公共广播对扩声要求的特殊性,除以上功能区域分析、基本需求分析外,我们也充分考虑并提供给用户如下特色功能: 分区灵活——由于拥有多个功能区域,系统可以对背景音乐分区进行灵活的组合以适应不同区域的需要; 多音乐输出——背景音乐系统在必要情况下,要能为不同的功能区提供不同的背景音乐; 针对以上特色功能,并充分发挥我们对于智能广播系统的技术集成优势,在充分满足当前需求的前提下,为将来的系统扩容预留足够的空间,提出了如下设计构想:

在xx区体育中心设立一个广播系统总控机房,用于对整个广播系统的控制和管理,总控机房配备一套前端音源、总控呼叫站、系统控制主机(主机)和供给整个建筑扬声器的功率放大器; 在消防控制室/消防中央控制室设立广播系统分控呼叫站。分控呼叫站与总 控呼叫站具有相同的功能。分控呼叫站通过RJ45线缆传输,最长有效距离为1000米。 广播总控机房的功能主要有: ?能够对所有广播进行控制管理; ?能够对所有分区的扬声器进行音量调整和音源监听; ?系统监测,所有主机设备的故障信息能够即时反馈在系统主机和控制计算机上,便于及时排除故障; ?线路监测,能够对本系统内的线路进行监测(包括断路、短路和接地)并反馈给系统主机和控制计算机。 ?可以将呼叫信号和背景音乐信号发送到所有扬声器分区,并且可以实现特定的分区播放不同的背景音乐; ?功率放大器可接入8路消防信号,在发生火灾时通过消防触发信号将系统由普通背景音乐模式自动切换为紧急广播模式,并以最大音量播放预 录在广播主机内部闪存卡中的消防语音文件。 ?总控呼叫站配有若干个可编程呼叫站键盘,每个按键或按键组合都可通过软件进行编程。编程后、每个分区或分区组合都可以通过按键组合进 行呼叫,呼叫站键盘还可以对各分区背静音乐实行开关、音量大小等控 制。呼叫站可根据实际需求设定优先权限。 为将来的系统扩展预留充足的空间,并且系统扩展时不需要复杂的系统改造。 1.3系统设计 日常业务广播在大楼管理中的作用极为广泛,有业务广播、事务提醒、寻人呼叫及背景音乐等功能,是体现国际化智能建筑优劣的一项重要功能指标。公共广播在消防时所起的功能也尤为重要,起到火灾报警提醒、逃生指示、人工疏散

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

火灾消防报警系统设计方案

城市职业学院 火灾消防报警系统设计方案 设计人员:黄建恒- 设计日期: 2015年 12 月29日

火灾消防报警系统说明 消防自控系统产业的形成是在八十年代中期,由于经济发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱后,由于国家主管部门的适时介入,有力地整合、规了市场,使本产业在有规可循、有法可依的基础上健康成长。 消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。

1.项目概况 本项目设计的是城市职业学院教学楼、食堂、学生宿舍(男、女寝)的消防报警系统。通过对学校消防报警系统的勘察,我们了解了学校消防系统的布局,例如,学校在教学楼各层都按放有消防报警设备(灭火器、消防提示(导向)、声光报警器、感烟、感温探测器、火灾指示灯等),但是根据学校的情况,我们的学校面积比较小,学生人数很多,有时候放学下楼时就特别的拥挤,有的楼层消防设备就不足。所以对于本系统的设计,例如我们在系统设计中增加了消防广播报警系统和导向指示牌。 2设计依据 区域报警系统的设计,应符合下列要求:一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 系统设计的国家标准、行业规 ●《安全防视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)●《安全防工程技术规》(GB 50348-2004) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防系统通用图形符号》(GA/T74-2000) ●《安全防系统》(DB33/T334-2001) ●《安全防工程技术规》(GB50348-2004) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●EIA/TIA568A,EIA/TIA569A 国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间 标准

相关文档
相关文档 最新文档