文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾应急广播系统设计方案

火灾应急广播系统设计方案

火灾应急广播系统设计方案
火灾应急广播系统设计方案

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案

1 综述

基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建

筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。

2 公共区域的背景音乐系统

优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和

消除疲乏的作用。

背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。

背景音乐广播分区与事故广播分区相同。

主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备.

2.1音源

a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐.

b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知.

c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。

2.2 扩音及控制

音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成.

a.前级放大

前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音

和监听等.

b.区域选择器

区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还

用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。

c.功率放大器

功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以

达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可

以把几台功放串接起来(不超过三台).

d.辅助控制

辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是

供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播

而言.

2.3 发音设备

发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。

2.4 服务性广播

服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。

广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。

经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

2.5 紧急广播:

紧急广播是当紧急情况发生时,由消防系统提供指令,使广播系统处于紧急

广播状态.此状态除了能播放预先录制的紧急广播内容,而且还可以通过话筒作

紧急疏散.紧急广播的区域根据消防的要求来制定。

启动紧急广播的控制信号是由消防报警系统提供,如果某区域发生情况,消

防将提供该小区划的干接点信号.由紧急广播系统自动完成切换状态。提供2种等级的事故广播音源,音源预先录制于固态录音机上,并享有信号优先切换功能。

紧急广播一旦收到消防的信号,首先触发继电器启动紧急广播控制器工作, 将预先录制的音源通过功率放大器送到各个区域的音量控制器,由音量控制器的切换控制把信息以最大功率输出,以达到信号值最大,提高收听的音量。如紧急扬声器原处于关闭状态,此时强切继电器会自动打开音量控制,扬声器则以最大声广播。

紧急广播可连续重复播放,直到消防信号停止为止.

本系统为用以组织和播放广播,背景音乐,服务性广播通知和火灾事故广播。系统设备之配置图于系统图及平面图上,广播节目的话筒,扩音设备,广播区选择,及音乐节目的录、播等中央设备均集中装置于指定的控制室内。

本系统须按消防局对火灾事故广播系统之规范要求提供设备安装及布线。

2.6 广播区的选择

2.6.1 本系统按背景音乐广播,服务性广播和紧急事故广播的需要任意选择一

个或数个广播区或任意组合广播区进行广播。

2.6.2 当有需要时可向全区进行广播。

2.6.3 广播区的划分与消防的分区相同。

2.6.4 每个广播区有其各自的各个LED指示灯显示,其切入及事故广播状态。

2.7 监听屏

在设备柜中配备带扬声器,VU表,音量控制和选择开关的监听屏,用以监听各音频道播送之节目。

3 系统设备

3.1每组系统主要设备须包括,但不限于下列项目。

A、控制和监听屏

B、混合前置放大器

C、功率放大器

D、背景音乐多碟式镭射播放机

E、自动/手动盒式磁带录音/播放机

F、鹅颈话筒

G、扬声器

H、固态录音机

I、仪器柜

J、前置放大器

K、控制柜电器,音量控制及选择器附件

L、广播分区选择屏

3.2 机架上安装的设备须用插锁连接使接线快速,便于试验及故障时迅速更换

设备。

3.3 每个放大频道须包括低和高音补价,音量控制,音频电平监视。每个频道

的馈出隔离开关应使频道馈出前予以预调。

3.4 广播分区选择及音量控制屏须由不少于1.6毫米厚细丝饰面不锈钢板及

钢箱制成以支持和装置所有控制上的控制部件,标志牌和标记均应刻于不锈钢面。所有接线应在背部牢固接上,并带有标记。屏上至少须装置下列设施和功能控制:

A、带独立音量控制,广播区选择按钮,及服务性广播切入按钮。

B、电源合/分开关在背部。

C、带光示的广播分区广播状态。

D、控制屏上须刻印有各广播分区编号,编号模式须与消防系统分区

编号相同。

E、控制屏须整个编排名显示及控制钮,并切合实际控制需求。

F、各分区音量控制须提供最少4级音量控制,自耦式,当输出音

量选择为零时,其输出回路应接成短路状态。

G、在事故广播时,无论是疏散或保持镇定指示,须自动强切入并以

最大音量作事故广播。

H、每个广播分区配备有以下的LED指示灯作广播状态显示:

3.5 混合前置放大器

1、混合前置放大器为全半导体电路,装有下列设施:

?输出合/分开关

?每个输入单独的混音量控制

?主音量,低音和高音音质控制

?连接电源的软线和带熔断器的插头

?交流和直流保护熔断器

?备有优先输入端子及控制线路

2、混合前置扩大器之技术参数不应低于下列:

电源交流220伏,50赫、单相

输入电平及话筒:-60分贝至-20分贝(平衡)

线:-20分贝至-10分贝(平衡)频率感应20至-20千赫±3分贝

电压最大增益35分贝

音调控制低音±10分贝,在100赫时

高音±10分贝,在10千赫时

噪音低于-75分贝,20赫至20千赫

输出阻抗-4分贝,600欧平衡输出

总谐波失真50-15000赫时低于0.5%

音量电平表0VU=+4分贝,GF 600欧时

3.6 功率放大器

1、功率放大器为全半导体电路,装有下列设施:

?功率输出合/分指示灯

?电源“合”指示灯

?输入过载保证

?音量控制

?供连接扬声器的70伏和100伏平衡输出端子

?连接电源的软线和带熔断器的插头

?交流和直流保护熔断器

?每个输入回路带锁环的标准插口,插头和供连接扬声器的接线端子。

2、功率放大器之技术参数不应低于下列:

电源交流220伏,5050赫、单相

频率感应40赫至18千赫±2分贝

总谐波失真50至15000赫时,低于1%

输出阻抗标准负载阻抗之±20%

信噪比86分贝在低于额定输出时

3.7 背景音乐多碟式镭射碟播放机

1、背景音乐播放机须适合于每天播放12小时的镭射碟播放机,播放机必

须为全半导体可编程序型和逻辑控制无休止重播机须包括20个随机存取程序,向前/反复功能,无休止重播功能,10个按键入口系统,自动节目,

8公分单面镭射碟盘和耳机插口并带音量控制。播放机须装备编辑设施能将镭射碟转录至C-60/C-90盒式带,播放机至少须能同时装入5盘镭射唱碟输流播放。

2、背景音乐镭射碟播放机之技术参数不应低于下列:

电源交流220伏,50赫、单相

频率感应20赫至20千赫±0.5分贝

射束源半导体激光

声道双(立体声)

谐波失真0.003%

总谐波失真0.005%

波长780NM

信噪比不低于92分贝

数模转换器四倍超取样(176.4千赫),2数模转换器,16比特

取样频率44.1千赫

输出阻抗600欧平衡,10千欧不平衡

动作连续重复自动回转及可编程序

3.8 盒式磁带录音/播放机

1、本机须为多声道录音机/播放机并具有下列性能

?2个录音声道

?双盒式磁带座

?具备时间制,能在电源接上后,自动播放

2、盒式录音及播放机之技术参数不应低于下列

声道 2

频率感应40至16000赫=3分贝

消磁率<60分贝

信噪比<50分贝

声抖动低于0.2%

所用磁带普通\络带\机带

连作连续重复,两端自动回带

3.9 鹅颈话筒

1、话筒须为动圈式或电容式,结构坚固,性能稳定并易于使用,话筒应外

部电源,当用于讲话和唱歌时产生的噪音最小。

2、话筒须配备发话按钮,并在发话前发出预告音频

3、鹅颈话筒之技术参数不应低于下列

型式单向,内装开关

安装鹅颈,重底座,及不少于3米长电缆

特性圆形心形方向圆

频率感应150赫至15000赫+2分贝

灵敏度-50至-70分贝±3分贝,于600欧时

(0分贝=1伏/微巴,1千赫)

3.10 扬声器

墙上安装的扬声器须装置于坚实的木箱内,挂于墙上,其主要技术数据须不低于下列:

功率3瓦70V/6瓦100V

频率范围150赫至15000赫+10分贝

声压级90分贝(于1瓦,1米时)

3.11 固态录音机

1、固态录音机须为全电子控制,利用记忆体经语言处理程序下记录声音。

2、须符合以下最低要求

记录时段60秒

记录讯息40种或以上

保存期限30天(断电后)

3、录音机需配备话筒供录音之用

4、输出音量必须配合混合前置放大器的要求。

3.12 仪器柜

1、控制室内装设落地式仪器柜供装置系统的功率放大器,混合前置放大器,

盒式磁带播放机,固态式录音机,镭射碟播放机,广播区音量控制及选择屏等设备。

2、在仪器柜上须配备中,中文钢牌以说明其功能。

3、仪器柜为标准19寸,41U类型,表面须喷砂打光,喷以经批准的暗灰

色喷漆,并配有有机玻璃玻璃门。

4、仪表,信号灯,按钮,控制和需要接线的设备均应装于柜内并须经试验,

所有必需的变压器,熔断器开关,线路开关和熔断丝均必须装于密闭盒内,所有端子排须以永久性的金属标签以便认别。各仪器柜内设备的电源供应,应统一使用排式排插座供电,并牢固安装在柜背。

5、所有设备必须装设和安排于使操作员容易接近的位置

3.13话筒电缆

1、话筒电缆须为镀锌软铜编屏蔽外PVC双套软绞合对线,外护套的颜色为

淡灰或白色。

2、话筒电缆须满足下列特性:

-导线至少为16股

-每股值径不小于0.15毫米

-标准外径不大于6.0毫米

-电容不大于110皮法/每米

-内导线在20℃时的直流电阻不大于36欧/公里

-绝缘厚度不小于0.25毫米

-运行温度-20℃至60℃

3.14 广播分区选择屏

1、选择屏能按上述各项要求进行选择及监视.

2、选择屏与消防系统之连接可使用干接点或RS-232,RS422等联通介面.

3、备有“试灯制”显示正常操作。

工程部火灾应急预案措施

编号:AQ-BH-00647 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工程部火灾应急预案措施 Fire emergency plan of Engineering Department

工程部火灾应急预案措施 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障人员以及企业财产的安全,针对工地施工现场实际,特制定施工现场火灾事故应急预案: 一、火灾事故应急救援的基本任务: 1、立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时教育和组织职工采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中,应积极组织施工人员开展自救和互救工作。 2、迅速控制事态,并对火灾事故造成的危害进行检测、监测、

测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成火灾事故的危害源是应急救援工作的重要任务,只有及时地控制住危险源,防止事故的继续扩展,才能及时有效进行救援。发生火灾事故,应尽快组织义务消防队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。 3、消除危害后果,做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害,迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施,防止对人的继续危害和对环境的污染,及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。 4、查清事故原因,评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质,评估出事故的危害范围和危险程度,查明人员伤亡情况,做好事故调查。 二、成立应急小组,落实职能组职责。 成立青岛零点公司工程部消防安全领导小组。 (一)组长及小组成员: 组长:张本续 副组长:卢炳波

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

建筑工程施工现场火灾应急预案演练制度

建筑工程施工现场火灾应急预案演练制度 一、总则 为加强消防安全管理,实施消防安全责任制,预防和减少火灾危害,保护公私财产和人民生命安全,项目部应定期或不定期进行火灾预案应急演练。 二、处置火灾的原则和组织机构 ㈠处置火灾的原则 1、有指挥,有组织领导,成立专门的领导小组。 2、有保障,做到谨慎从事,全体动员,及时向有关部门请求帮助和增援。 3、有措施,采取有效措施,稳定火情,保护员工的人身安全,减少企业的财产损失。 4、有策略,根据火情的发展制定相应的措施,力争迅速控制或解决火情。 企业应急组织机构由火灾应急指挥部、应急办公室、专业应急小组、基层单位应急小组共同组成。 ㈡、组织机构 1、火灾应急指挥部 总指挥:项目经理 领导小组成员未在项目部或有特殊情况时,由所在部门按职务排序递补。

2、应急办公室 应急办公室是企业火灾事故应急管理的常设机构,负责平时的应急准备,突发火灾事件时组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。 3、专业应急小组 专业应急小组共设9个组 (1)现场指挥组:设在现场救护基地,由指挥部负责人和事故单位负责人及有关人员组成,主要负责指挥火灾现场的应急抢险工作,及时处理突发灾变。 (2)抢险救援组:由义务消防队、事故单位和指挥部紧急调集的有关单位人员组成。具体负责实施灭火救援方案和安全技术措施。生产处负责抢险救灾人员的组织和调动。 (3)技术专家组:由项目部主管技术的领导组织有关工程技术人员和事故单位技术负责人组成。具体负责制定应急灭火方案和技术措施,解决灭火救援过程中遇到的技术难题。 (4)物资供应组:由材料部门和事故单位的有关人员组成,主要保证抢险救灾中物资和设备的及时调度和供应。 (5)通讯联络组:由单位和事故单位组成,负责及时反馈火场的救援进展情况,保障火灾现场与外界的信息畅通,负责寻求外部支援的联络工作。 (6)警戒保卫组:由安全保卫部门为主组成,主要负责火灾现场的保护、戒严和维持秩序等工作。

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

施工现场火灾应急预案

施工现场火灾应急预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案: 一、工程简介:略 二、指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。 《中华人民共和国消防法》规定:“消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。” 三、火灾事故应急救援的基本任务: 火灾事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。火灾事故应急救援的基本任务有以下几个方面: 1、立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时教育和组织职工采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中,应积极组织职工开展自救和互救工作。

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾应急广播系统(1)

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案 1 综述 基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建 筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。 2 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和 消除疲乏的作用。 背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。 背景音乐广播分区与事故广播分区相同。 主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备. 2.1音源 a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐. b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知. c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。 2.2 扩音及控制 音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成. a.前级放大 前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音 和监听等.

b.区域选择器 区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还 用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。 c.功率放大器 功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以 达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可 以把几台功放串接起来(不超过三台). d.辅助控制 辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是 供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播 而言. 2.3 发音设备 发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。 2.4 服务性广播 服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。 广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。 经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

施工现场火灾突发事件应急预案

哈尔滨万达茂工程 施工现场火灾突发事件应急预案 中国建筑第二工程局有限公司哈尔滨万达城项目部 2014年3月

工程技术文件报审表

施工现场火灾突发事件应急预案 第一章消防预案总则 第一条根据《哈尔滨市消防条例》、《哈尔滨市建设工程施工现场保卫消防标准》,切实有效地防止火灾、爆炸等事故的发生,保证施工生产的顺利进行,特制定本预案。在工程施工过程中发生火灾和爆炸事故时启动使用。 第二条坚持“预防为主、防消结合”的方针,在施工人员中普及消防知识和常识,控制可燃物、减少着火源,提高在施作业人员的防火意识和自救能力,一旦发生火灾和爆炸事故及时采取有效的控制措施,使灾害事故损失控制在最小范围。 第三条消防工作实行条块结合、以快为主、分包管理,分包单位对本辖区内的消防工作负总则,坚持“谁施工,谁主管”的原则。 第四条火灾事故扑救过程中要坚持先控制、后消灭,积极抢救人员,及时控制火势,迅速扑灭火灾的原则。 第五条火灾事故扑救过程中要灵活运用堵截包围、重点突破、穿插分割、逐片消灭的灭火战术。 第二章消防组织机构和职责 第六条经理部成立火灾事故应急处理领导小组。 组长由项目经理担任,副组长由生产经理担任,成员由书记、消防保卫干部、财务、安全员、外管员、义务消防队队长、护卫队队长、分包单位领导等组成。日常工作由消防保卫干部负责监督管理。 总包项目部成立消防应急组织机构和领导小组 组长:

副组长: 组员: (二)成立义务消防队 队长: 副队长: 队员: 报警组: 抢救组: 救护组: 灭火组: 警戒组: 第七条火灾事故应急处理领导小组职责: 一、组织贯彻政府和上级有关消防工作的法律、法规、条令、条例和规章制度。审核现场消防工作方案、规章制度和火灾事故处理应急预案。 二、组织防火安全宣传教育、消防安全检查和夜查,纠正违章行为、排除火险隐患,研究解决消防工作存在的问题。 三、负责火灾事故、可燃气体管道泄漏和爆炸事故的扑救与抢险的指挥工作,决定启动火灾事故应急预案。 四、负责对火灾事故性质、损失、人员伤亡等情况的新闻发布。 五、组织火灾事故扑救的总结,表彰火灾事故扑救过程中的消防先进单位和个人。 六、协助公安消防部门调查火灾事故原因、总结吸取的教训,对责任单位和责任者提出处理意见。 第八条各作业队应根据本单位参施人员15--20%的比例成立义务消防队和驻场义务消防队。其职责是:

消防应急广播系统

、消防应急广播系统

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 编制人审核审定批准人 2018年7月18日星期三

第1部分总则 1.1 说明 本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄 漏及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电 子音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发 出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的 扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广 播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特 气控制室将疏散区域的扬声器和公共广播扩音机 强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区 所在的位置以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统 要允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许 存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和

施工现场消防应急预案

施工现场消防应急预案工程名称:新疆币信时代网络科技有限公司云计算数据中心项目 施工单位:新疆新伟建筑工程有限责任公司 施工现场消防应急预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案: 指导思想:施工期间的消防应急防范工作是施工现场安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

施工火灾应急预案【最新版】

施工火灾应急预案 1事故类型和危害程度分析 1)固体可燃材料的火灾 (1)泡沫夹层活动板房,木制骨架住宿、食堂、库房房屋等燃烧可能造成火灾。该类火灾易造成多数人员受到伤害,办公、生活设施及生产材料受到损坏。此类危害主要集中在生活办公区及外协施工队伍生活区。 (2)炸药库固体炸药、雷管等易燃易爆物品可能造成爆炸、火灾。该类火灾极易造成人员伤亡及附近森林、草原火灾,给国家财产造成损失;此类危害主要集中在炸药库。 (3)施工现场电焊及氧气乙炔附属物燃后造成施工现场砼保温材料燃烧,造成森林草原火灾,给国家财产造成损失;此类危害主要集中在施工现场。 2)易燃可燃液体、易燃气体类火灾 临时储油桶、油库柴油燃烧可能造成的火灾,以及机械设备及车

辆油箱中柴、汽油燃烧可能造成火灾;施工使用的乙炔瓶,生活使用的液化气罐燃烧可能造成的火灾。该类火灾易造成机械设备损坏或报废及人员伤害,以及在燃烧过程中易产生爆炸,爆炸会造成更大的损失和危害;此类危害主要集中在项目部油库、协作队营地油库、砂石厂营地油库及综合队、综合队加工厂等部位。 3)带电电气设备火灾 变压器、配电柜(箱)、柴油发电机、电源线路、用电设备等超负荷、短路可能造成火灾。该类火灾可在整个办公、生活、生产任意区域产生,其范围大、着火点多,需要全方位预防及控制,施救过程中要掌握施救方法,根据火灾性质,选用不同的灭火器材,如干粉灭火器、泡沫灭火器、消防水、消防沙等。 2应急处置的基本原则 1)应急处置应坚持“以人为本”的指导思想和“统一领导、职责明确、分级管理、规范有序、反应迅速、运转高效”的工作原则。 2)在应急处置火灾时,把保护人员生命安全放在首位,努力保护职工及当地人民群众的财产和公共设施的安全,把火灾损失降到最低限度。

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾报警系统方案

火灾报警系统方案 一、消防报警系统方案 共设置了2台智能型火灾报警控制机,控制喷淋泵、消防泵、排烟风机、排烟阀、防火门、空调强切、广播、警铃、气体设备等。 1.对整个消防系统功能性保养内容: ?通过总线连接各自楼层各类设备:检查烟感、温感、功能模块等运行状态,以确保系统高度得可靠性。 ?对各类探测器,通过交互式方案,实现各种环境得参数设置,以保证探测器无误报状态。 ?系统自动以中文显示所有探测器状态及事件。 ?控制主机操作控制面板、内部卡件、联动控制盘及各接插件清洁,系统功能检查,外围报警元件、控制元件得系统功能检查、各联动控制设备得测试检查工作(定期服务)、软件检测,后备电源系统检测,以及软件正常运行维护;消防报警系统有关得故障排除。 ?中文中央图形管理系统工作站、打印机功能检查、软件检测及正常运行维护。 2.对消防联动控制系统进行功能性保养内容: ?消火栓控制系统 确认火警之后,中央手动操作控制柜可远程手动控制启动消火栓泵。每台消火栓水泵得运行故障讯号可在消防控制台及显示屏上显示,在紧急情况下。 ?自动喷淋控制系统 喷淋泵得自动启动由压力开关联动控制,喷淋系统水流指示器得讯号通过信号模块送至控制机,显示及打印记录。当报警确认后,由压力开关自动启动喷淋泵,在消控中心控制柜上反映泵得工作状态,并可进行直接应急手动启动与停止泵。?防排烟控制系统 当走道、电梯厅等处得烟感探测器发出报警讯号,控制机通过软件预设发出指令输出联动信号,手动/自动打开报警层(或及其上下层)排烟阀,同时开启排烟风机与正压送风机,进行机械防排烟。在消防中心手动控制柜上配有排烟阀、排烟风机得启停按钮,作紧急启停操作。 ?空调控制系统 当发生报警时,由主控制机发出指令,给相关楼层得继电器模块,手动/自动切断相关层新风机。 ?非消防电源得控制系统

施工消防应急预案

莲塘小区第二标段 施 工 消 防 应 急 预 案 福建省南安市第一建设有限公司 2017年5月

施工消防应急预案 工程概况: (1)、莲塘小区第二标段地处龙岩市新罗区曹溪街道下寮村、水塘村,总建筑面积为㎡,其中,4#楼㎡、7#楼㎡、9#楼㎡,其中,地下室面积为㎡,建筑高度,地下2层,地上26层,地下一层为车库、设备用房,地下二层平时为车库,设备用房,局部战时为人防。地下室建筑耐火等级:一级。 (2)、建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为6度。 一、消防网络图、成员名单 成员名单: 队长:黄大斌电话: 消防组长:苏谊强电话: 组员:陈天晓、陈景志、王志煌、李文溪、

抢救组长:黄清炀电话: 组员:邱日茂、李永成、李雅蓉、池衪鹏 后勤组长:游龙秋电话: 组员:李思琪、黄娜艳、陈兆华 二、消防安全工作的指导思想: 消防安全工作的指导思想是“以人为本,防消结合”。因为,消防安全的最终目的是保护人的生命安全和财产安全,所以在开展的消防安全工作中,必须贯彻“以人为本”的思想和理念。 三、现场消防管理措施: 1、制定完善的“施工组织设计”,并将消防设施配置、消防技术措施纳入“施工组织设计”之中。 2、制定详细的切实可行“施工现场消防安全保卫方案(措施)”,方案中应包括:工程概况,平面布置图;消防保卫组,义务消防队等消防组织及职责;生活办公区、料场区、施工区、雨季施工、消防设施等的消防管理要求;电气焊、用火用电、木工、油漆及防水作业等专项消防安全制度。 3、明确消防安全责任,开展消防安全教育。甲、乙方及各分包单位应签订《消防安全责任书》,施工单位对全体施工人员进行消防知识普及教育率达到100%,对电气焊工等重点工种人员的消防专项教育培训率达到100%。 四、消防安全管理制度: 1、定期检查现场的消防规定执行情况,发现问题及时纠正。 2、现场要有明显的防火宣传标志,每年对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火档案。 3、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证。动火前,要清除附近易燃物,应有专人看火、配备灭火用具。动火地点有变换,要重新办理手续。 4、使用电气设备和易燃物,必须严格遵守防火措施,指定防火负责人,配备专用灭火器材,确保施工安全。 5、搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。 6、施工材料的存放、保管,应符合防火要求,库房应用非燃材

相关文档