1 综述

基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。

2 公共区域的背景音乐系统

优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和消除疲乏的作用。

背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。

背景音乐广播分区与事故广播分区相同。

主要由三部分组成, 即: 音源、扩音与控制和发音设备.

2.1 音源

a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐.

b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知.

c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下, 播放紧急广播内容。

2.2 扩音及控制

音源设备播放的音源功率是有限的, 在离声源较远的地方, 声压级迅速降

时由于环境噪声, 声音就会听不清楚. 所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控

制系统, 以提高听众区的声压级. 扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成.

a. 前级放大

前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音和监听等.

b. 区域选择器

区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音, 而且还用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。

c. 功率放大器功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大以

达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率, 还可

以把几台功放串接起来(不超过三台).

d. 辅助控制

辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换, 音量控制是

供用户调节工作场所的音量, 以和谐工作环境. 而切换控制是对紧急广播

而言.

2.3发音设备

发音设备主要是各类扬声器, 它的作用是把电功率信号转换成声信号. 根据场合的不同, 区域大小的不同, 配置不同的扬声器。

2.4 服务性广播

服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。

广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。

经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

2.5 紧急广播:

紧急广播是当紧急情况发生时, 由消防系统提供指令, 使广播系统处于紧急广播状态.此状态除了能播放预先录制的紧急广播内容, 而且还可以通过话筒作紧急疏散. 紧急广播的区域根据消防的要求来制定。

启动紧急广播的控制信号是由消防报警系统提供,如果某区域发生情况, 消防将提供该小区划的干接点信号. 由紧急广播系统自动完成切换状态。提供2 种等级的事故广播音源,音源预先录制于固态录音机上,并享有信号优先切换功能。

紧急广播一旦收到消防的信号, 首先触发继电器启动紧急广播控制器工作, 将预先录制的音源通过功率放大器送到各个区域的音量控制器, 由音量控制器的切换控制把信息以最大功率输出, 以达到信号值最大,提高收听的音量。如紧急扬声器原处于关闭状态, 此时强切继电器会自动打开音量控制, 扬声器则以最大声广播。

紧急广播可连续重复播放, 直到消防信号停止为止.

本系统为用以组织和播放广播,背景音乐,服务性广播通知和火灾事故广播

系统设备之配置图于系统图及平面图上,广播节目的话筒,扩音设备,广播区选择,及音乐节目的录、播等中央设备均集中装置于指定的控制室内。

本系统须按消防局对火灾事故广播系统之规范要求提供设备安装及布线。

2.6 广播区的选择

2.6.1本系统按背景音乐广播,服务性广播和紧急事故广播的需要任意选择一

个或数个广播区或任意组合广播区进行广播。

2.6.2当有需要时可向全区进行广播。

2.6.3广播区的划分与消防的分区相同。

264 每个广播区有其各自的各个LED旨示灯显示,其切入及事故广播状态。

2.7 监听屏

在设备柜中配备带扬声器,VU表,音量控制和选择开关的监听屏,用以监

听各音频道播送之节目。

3 系统设备

3.1 每组系统主要设备须包括,但不限于下列项目。

A、控制和监听屏

B、混合前置放大器

C、功率放大器

D、背景音乐多碟式镭射播放机

E、自动/ 手动盒式磁带录音/ 播放机

F、鹅颈话筒

G、扬声器

H、固态录音机

I 、仪器柜

J、前置放大器

K、控制柜电器,音量控制及选择器附件

L、广播分区选择屏

3.2机架上安装的设备须用插锁连接使接线快速,便于试验及故障时迅速更换设备。

3.3每个放大频道须包括低和高音补价,音量控制,音频电平监视。每个频道的馈出

隔离开关应使频道馈出前予以预调。

3.4广播分区选择及音量控制屏须由不少于1.6 毫米厚细丝饰面不锈钢板及钢箱制成

以支持和装置所有控制上的控制部件,标志牌和标记均应刻于不锈钢面。所有接

线应在背部牢固接上,并带有标记。屏上至少须装置下列设施和功能控制:

A、带独立音量控制,广播区选择按钮,及服务性广播切入按钮。

B、电源合/ 分开关在背部。

C、带光示的广播分区广播状态。

D、控制屏上须刻印有各广播分区编号,编号模式须与消防系统分区

编号相同。

E、控制屏须整个编排名显示及控制钮,并切合实际控制需求。

F、各分区音量控制须提供最少4 级音量控制,自耦式,当输出音

量选择为零时,其输出回路应接成短路状态。

G、在事故广播时,无论是疏散或保持镇定指示,须自动强切入并以

最大音量作事故广播。

H、每个广播分区配备有以下的LED指示灯作广播状态显示:

3.5混合前置放大器

1、混合前置放大器为全半导体电路,装有下列设施:

输出合/分开关

每个输入单独的混音量控制

主音量,低音和高音音质控制

连接电源的软线和带熔断器的插头

交流和直流保护熔断器

备有优先输入端子及控制线路

2、混合前置扩大器之技术参数不应低于下列:

电源交流220伏,50赫、单相

输入电平及话筒:-60分贝至-20分贝(平衡)

线:-20分贝至-10分贝(平衡)频率感应20至-20千赫土3分贝

电压最大增益35分贝

音调控制低音土10分贝,在100赫时

高音土10分贝,在10千赫时

噪音低于-75分贝,20赫至20千赫

工程部火灾应急预案措施

编号:AQ-BH-00647 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工程部火灾应急预案措施 Fire emergency plan of Engineering Department

工程部火灾应急预案措施 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障人员以及企业财产的安全,针对工地施工现场实际,特制定施工现场火灾事故应急预案: 一、火灾事故应急救援的基本任务: 1、立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时教育和组织职工采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中,应积极组织施工人员开展自救和互救工作。 2、迅速控制事态,并对火灾事故造成的危害进行检测、监测、

测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成火灾事故的危害源是应急救援工作的重要任务,只有及时地控制住危险源,防止事故的继续扩展,才能及时有效进行救援。发生火灾事故,应尽快组织义务消防队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。 3、消除危害后果,做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害,迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施,防止对人的继续危害和对环境的污染,及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。 4、查清事故原因,评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质,评估出事故的危害范围和危险程度,查明人员伤亡情况,做好事故调查。 二、成立应急小组,落实职能组职责。 成立青岛零点公司工程部消防安全领导小组。 (一)组长及小组成员: 组长:张本续 副组长:卢炳波

火灾应急处理方案

火灾应急处理方案 (一)发现火警:听到警铃或发现楼层烟雾 1.及时通知管理处、部门领导,同时通知相关人员现场确认; 2.利用周围的消防器材,配合义务消防员将火源扑灭。 (二)发现火灾:看到楼层着火或有火焰窜出窗外 l.立即打"119"火警电话报警(报警时应讲清着火的具体楼层、门牌号码、有无重大危险源、什么物质着火、报警人姓名及其报警电话号码),同时通知公司部门领导并安排相关人员去路口接消防车; 2.利用身边的消防应急器材及时赶到现场协助扑救火灾; 3.做好火场安全秩序维护,保护好火灾现场。 (三)发现停放车辆着火 l.及时用干粉灭火器、泡沫灭火器或石棉毯将着火车辆火源扑灭: 2.向领导汇报,并通知车主前往相关部门处理: 3.发现车辆漏油或油箱着火及时用沙土或于粉、泡沫灭火器将火源扑灭,并迅速撤离现场,同时远距离现场监控。 (四)中控室值班人员火灾、火警处理 1.值班人员在发现火警的情况下(显示屏显火灾)应及时通知相关人员(保安员或消防检修员)赶到现场(报警点)确认,如系统发生故障应及时通知检修员排除(按程序文件规定时间); 2.如发现明火应立即用楼层的消防设施器材将初起火源扑灭,并及时向部门管理处领导汇报情况。 (五)火灾事故处理 1.当火灾得到确认并迅速蔓延时,值班人员应立即打"119"电话报警,同时通知公司、管理处领导,并安排专人去路口迎接消防车; 2.与此同时通知值班电工切断着火层、电源、气源将电梯迫降至首层,开启消防泵和应急发电机,启动排烟系统,确保消防给水正常。 (六)保安员在执勤时,如遇住户(单位)房内渗出浓烟,映出火苗或有较浓的煤气味时,恰房门紧锁(闭),室内无人应答,又联系不到业主。 1.保安员应立即报告保安部和管理处,并致电派出所; 2.力争找到突破口,与邻居说清楚,取得邻居的同意,在保证自身安全的前提下,谨慎地从邻居的阳台口爬入:

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

火灾事故应急措施.

火灾事故应急措施 1、施工现场万一发生火灾事故,火灾发现人应立即示警和通知项目现场负责人,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火,项目现场负责人接到报警后,要立即组织项目义务消防队进行灭火,并安排人中疏散,转移贵重财物到安全地方,拨119电话报警、接警,同时通知公司领导和安质部。 2、在灭火时要根据燃烧物质、燃烧特点、火场的具体情况,正确使用消防器材。 ①施工现场发生火灾,绝大多数都是由于烧焊作业或遗留火种引燃竹木等固体可燃物而引起的,对于这类火灾,可用冷却灭火方法,将水或泡沫灭火剂或干粉灭火剂(ABC型)直接喷射在燃烧着的物体上,使燃烧物的温度降低至燃点以下或与空气隔绝,使燃烧中断,达到灭火的效果。 ②如遇电器设备火灾,应立即关闭电源,用窒息灭火法,用不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器(ABC型或BC型均可,下同)等,直接喷射在燃烧着的电器设备上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。 ③如遇油类火灾,同样可用窒息灭火方法,用泡沫灭火器,二氧化碳灭火器,干粉灭火器等,直接喷身在燃烧着的物体上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。严禁用水扑救。 ④如焊渣引燃贵重仪器设备、档案、文档,可用窒息灭火方法用二氧化碳等气体灭火器直接喷射在燃烧物上,或用毛毡、衣服、干麻袋等覆盖,中断燃烧,达到灭火的效果,严禁用水、泡沫灭火器,干粉灭火器等进行扑救。 3、扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则: 从上向下、从外向内,从上风处向下风处。 4、当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭,轻度烧伤可即包扎处理,中、重度烧伤马上送医院治疗,并进行医学观察。

建筑工程施工现场火灾应急预案演练制度

建筑工程施工现场火灾应急预案演练制度 一、总则 为加强消防安全管理,实施消防安全责任制,预防和减少火灾危害,保护公私财产和人民生命安全,项目部应定期或不定期进行火灾预案应急演练。 二、处置火灾的原则和组织机构 ㈠处置火灾的原则 1、有指挥,有组织领导,成立专门的领导小组。 2、有保障,做到谨慎从事,全体动员,及时向有关部门请求帮助和增援。 3、有措施,采取有效措施,稳定火情,保护员工的人身安全,减少企业的财产损失。 4、有策略,根据火情的发展制定相应的措施,力争迅速控制或解决火情。 企业应急组织机构由火灾应急指挥部、应急办公室、专业应急小组、基层单位应急小组共同组成。 ㈡、组织机构 1、火灾应急指挥部 总指挥:项目经理 领导小组成员未在项目部或有特殊情况时,由所在部门按职务排序递补。

2、应急办公室 应急办公室是企业火灾事故应急管理的常设机构,负责平时的应急准备,突发火灾事件时组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。 3、专业应急小组 专业应急小组共设9个组 (1)现场指挥组:设在现场救护基地,由指挥部负责人和事故单位负责人及有关人员组成,主要负责指挥火灾现场的应急抢险工作,及时处理突发灾变。 (2)抢险救援组:由义务消防队、事故单位和指挥部紧急调集的有关单位人员组成。具体负责实施灭火救援方案和安全技术措施。生产处负责抢险救灾人员的组织和调动。 (3)技术专家组:由项目部主管技术的领导组织有关工程技术人员和事故单位技术负责人组成。具体负责制定应急灭火方案和技术措施,解决灭火救援过程中遇到的技术难题。 (4)物资供应组:由材料部门和事故单位的有关人员组成,主要保证抢险救灾中物资和设备的及时调度和供应。 (5)通讯联络组:由单位和事故单位组成,负责及时反馈火场的救援进展情况,保障火灾现场与外界的信息畅通,负责寻求外部支援的联络工作。 (6)警戒保卫组:由安全保卫部门为主组成,主要负责火灾现场的保护、戒严和维持秩序等工作。

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

火灾事故专项应急办法预案

火灾事故专项应急预案 1事故类型和危害程度分析 矿井火灾不仅烧掉大量的资源、材料和生产设备,而且由于封闭火区,将会冻结煤炭的可采储量,严峻破坏正常的生产秩序。同时,火灾的燃烧消耗了风流中的氧气,使风流中的氧气浓度下降,同时产生大量的热能、有毒有害气体和粉尘,严峻威胁着井下矿工的生命安全。 1.1事故类型 矿井火灾分为内因火灾和外因火灾两种。 1.2危险性分析 引起火灾的差不多要素:可燃物、热源和氧气。依照引燃物的不同,分为自燃起火和外因火灾。外因火灾发生的条件是可燃物、氧气和引火源。内因火灾发生的条件是可燃物、氧气和可燃物氧化后热量聚拢。火灾的燃烧消耗风流中的氧气,使风流中的氧气浓度下降,产生大量的热能和一氧化碳及其他有毒有害气体,火灾可能产生火风压,引起风流紊乱、逆转,严峻威胁井下人员生命安全。矿井火灾假如发生在容易积存瓦斯的采空区、巷道高冒区时,可能产生诱发瓦斯爆炸的危险,可能造成井下人员和抢救队员伤亡。

1.3火灾事故易发生的季节 外因火灾在天气干旱的冬季易发生火灾;内因火灾发生与季节无明显关系。 1.4火灾事故预兆 1.4.1煤炭自燃的外部征兆 (1)总结矿井煤炭自燃的征兆是:先来气(水蒸气)、后来味(煤油味、汽油味和煤焦油味);先发汗(水珠)、后发干(温度升高后水分被蒸发);不是着火,确实是冒烟。 (2)井下火区附近的空气温度以及从火区流出的水的温度高于正常情况下的温度。 (3)巷道壁帮出现水珠,是煤在低温氧化过程中产生热量,由于热量的集聚,提高了煤体的温度,使水分蒸发,因而巷道中的湿度增加,水汽凝集在空气中呈现雾状,在支架和巷道壁表面形成水珠,一般把这种现象叫巷道煤壁"出汗"。但应注意,有这种现象的地点不一定差不多上煤炭自燃的初期征兆,因为在冷热两股气流汇合的地点,也会在巷道中出现雾气和"出汗"现象。(4)在巷道中如闻到煤油、汽油和松节油气等芳香族气味时,尤其当闻到煤焦油的恶臭时,表明煤炭自燃已进展到严峻程度。(5)煤炭自燃过程中产生一氧化碳和二氧化碳,导致氧气浓度

施工现场火灾应急预案

施工现场火灾应急预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案: 一、工程简介:略 二、指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。 《中华人民共和国消防法》规定:“消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。” 三、火灾事故应急救援的基本任务: 火灾事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。火灾事故应急救援的基本任务有以下几个方面: 1、立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时教育和组织职工采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中,应积极组织职工开展自救和互救工作。

机房火灾应急处理预案

机房突发火灾应急处理预案 信息中心机房是重要场所。一旦发生火灾,会造成严重后果。为有序、高效的应对突发事件,妥善处置紧急情况,最大限度地减少意外事故带来的损失,保障中心机房设备正常运行,特制定处置突发事件应急预案。 由于机房内部用电设备多,供电线路复杂,电器设备连续运转,导致线路设备发热量大,甚至出现线路设备提前老化,极易发生供电线路和电气设备起火现象,任何人员一旦发现火情,要沉着冷静视火情情况进行操作: 1:“先断电,后灭火”是扑灭电气火灾的基本原则,在切断电源时要根据现场火势、着火设备进行判断,考虑重要负荷、消防电源的影响以及配电系统回路的分布,防止火灾未救,人员先被电击或灼伤。如果发现机柜内设备出现内部打火、冒烟但没有明火出现时,要立即拔掉该设备的电源插头,并把该设备拿离机柜,防止危害其他设备;发现局部轻微着火不危机其他设备的情况下,要立即断开该设备电源,并组织人员利用就近消防器材进行灭火,防止火势蔓延扩大,并向领导报告;发现设备火势大危机整个机柜但不危机人员生命还能控制时,立即对应机柜编号,断开整个机柜电源,并组织人员使用气体灭火器进行扑火,发现UPS电池组着火时先断开电池组箱体上的控制开关,必要时再断开电源室控制UPS的总断路器,用气体灭火器灭火,如果火势大不能控制应立即向负责人汇报、拨打119报警,根据情况切断机房总电源再进行组织灭火。

2:组织实施:在消防车来之前,先尽力使用现有消防设备将火势控制在最小范围。消防车来之后,值班人员配合消防专业人员扑救或作好辅助工作。迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”,及时安全地疏散人员和财产转移。火势大时可用灭火器边喷边撤退,确保人员安全。 3:注意事项:发现火灾拨打火警电话119报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名电话、并派人到路口迎候消防车。火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。发现火灾时应掌握的原则是边救火,边报警。人员在逃生时应掌握正确的逃离方法。救火时不要冒然开窗,以免空气对流,加速火势蔓延。 4:灭火器材:电气火灾隐患存在具有一定的隐蔽性,它的发生来得快具有突发性,促成火灾发生的原因受多因素影响而且各因素之间具有关联性,火灾形成后的分解物中有毒气,容易蔓延,即使断电也可能有残留电压存在,所以扑灭电气火灾应用气体灭火器,“二氧化碳”灭火器主要适用于扑灭贵重设备、档案资料、电气设备和其他一般物质的初期火灾。不导电,电压超过600v时,应切断电源;“1211”灭火器是一种具有高效、低毒、腐蚀性小、灭火后不留痕迹、不导电、使用安全、储存期长的新型优良灭火剂,特别适用于扑灭油类、电气设备、精密仪器及一般有机溶剂的火灾; 值班人员应经常开展事故预想、安全活动讨论、学习消防知识、模拟消防演练等多种形式的活动,增强对火灾事故处理方法的认识,

火灾应急广播系统(1)

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案 1 综述 基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建 筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。 2 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和 消除疲乏的作用。 背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。 背景音乐广播分区与事故广播分区相同。 主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备. 2.1音源 a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐. b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知. c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。 2.2 扩音及控制 音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成. a.前级放大 前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音 和监听等.

b.区域选择器 区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还 用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。 c.功率放大器 功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以 达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可 以把几台功放串接起来(不超过三台). d.辅助控制 辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是 供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播 而言. 2.3 发音设备 发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。 2.4 服务性广播 服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。 广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。 经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

火灾事故应急处置措施范例

整体解决方案系列 火灾事故应急处置措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68039火灾事故应急处置措施 Fire emergency response measures template 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、发现火情后的应急处理 1.发现火情后,现场人员应保持冷静,明辨方向和火势大小,迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防钩等各种消防器材在第一时间灭火,力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警,并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员; 2.当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持充分距离; 3.救护组对火灾现场伤员进行护理,对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护由办公室人员负责,运送伤员工作由办公室领导负责; 4.灭火期间如有人员受伤,应以先抢救伤员为主;火灾

扑灭后,应留有人员观察现场情况,防止复燃; 5.向上级公司及有关部门报告事故情况。 二、抢救人员防护 参加救护、救援人员必须防护规定着装,并注意风向,要站在上风口,在油类的燃烧救援时,进入封闭空间内抢救时应配备有照明灯具。 三、疏散与救护 1.发生火灾时,如有人被大火围困,应首先组织力量,及时查明火情。查清火源及受火势威胁的部位,以及被火势围困人员所处的位置数量等。贯彻“救人第一,救人与灭火同步进行”的原则,积极施救; 2.通讯组根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度通知起火部位,以及安全疏散的路线、地点、方法等,广播时,播音语调应镇静,以稳定受困人员心理,防止惊慌错乱,盲目逃生情况的发生; 3.通讯组必须向事故发生地点附近的工作员工进行通报火灾情况; 4.在逃离火场若遇浓烟时,警戒疏散人员应立即组织员

施工现场火灾突发事件应急预案

哈尔滨万达茂工程 施工现场火灾突发事件应急预案 中国建筑第二工程局有限公司哈尔滨万达城项目部 2014年3月

工程技术文件报审表

施工现场火灾突发事件应急预案 第一章消防预案总则 第一条根据《哈尔滨市消防条例》、《哈尔滨市建设工程施工现场保卫消防标准》,切实有效地防止火灾、爆炸等事故的发生,保证施工生产的顺利进行,特制定本预案。在工程施工过程中发生火灾和爆炸事故时启动使用。 第二条坚持“预防为主、防消结合”的方针,在施工人员中普及消防知识和常识,控制可燃物、减少着火源,提高在施作业人员的防火意识和自救能力,一旦发生火灾和爆炸事故及时采取有效的控制措施,使灾害事故损失控制在最小范围。 第三条消防工作实行条块结合、以快为主、分包管理,分包单位对本辖区内的消防工作负总则,坚持“谁施工,谁主管”的原则。 第四条火灾事故扑救过程中要坚持先控制、后消灭,积极抢救人员,及时控制火势,迅速扑灭火灾的原则。 第五条火灾事故扑救过程中要灵活运用堵截包围、重点突破、穿插分割、逐片消灭的灭火战术。 第二章消防组织机构和职责 第六条经理部成立火灾事故应急处理领导小组。 组长由项目经理担任,副组长由生产经理担任,成员由书记、消防保卫干部、财务、安全员、外管员、义务消防队队长、护卫队队长、分包单位领导等组成。日常工作由消防保卫干部负责监督管理。 总包项目部成立消防应急组织机构和领导小组 组长:

副组长: 组员: (二)成立义务消防队 队长: 副队长: 队员: 报警组: 抢救组: 救护组: 灭火组: 警戒组: 第七条火灾事故应急处理领导小组职责: 一、组织贯彻政府和上级有关消防工作的法律、法规、条令、条例和规章制度。审核现场消防工作方案、规章制度和火灾事故处理应急预案。 二、组织防火安全宣传教育、消防安全检查和夜查,纠正违章行为、排除火险隐患,研究解决消防工作存在的问题。 三、负责火灾事故、可燃气体管道泄漏和爆炸事故的扑救与抢险的指挥工作,决定启动火灾事故应急预案。 四、负责对火灾事故性质、损失、人员伤亡等情况的新闻发布。 五、组织火灾事故扑救的总结,表彰火灾事故扑救过程中的消防先进单位和个人。 六、协助公安消防部门调查火灾事故原因、总结吸取的教训,对责任单位和责任者提出处理意见。 第八条各作业队应根据本单位参施人员15--20%的比例成立义务消防队和驻场义务消防队。其职责是:

火灾事故应急处置行动方案

火灾事故应急处置行动方案 一、组织机构 组长:祝文娟(社区主任) 副组长:葛小峰(派出所民警长) 成员:杨少伟、钱凌稼、陈雀屏、戴京含、张怡、陈冠群等。 二、预警预防 社区火灾事故预警信息来源于火灾现场第一发现人 社区火灾事故应急工作组对辖区单位和小区的设施设备定期进行安全检查,对安全隐患进行不定期排查,对消防管线、供水、消防栓、灭火器和逃生器材进行检查,按职责范围和要求及时更新补充。 三、信息报送 社区居民以及辖区有关人员对学校、居民楼、商店宾馆、娱乐场所等发生火灾时,作为第一发现人迅速拨打119 电话进行救助,并即使报告社区委员会(值班员)。社区值班人员迅速通过内勤报告给火灾事故应急工作组组长,根据组长指示,将此信息迅速通报给辖区其他有关单位的信息联络员,并在15分钟内报告街道综治中心。 四、应急处置 l、指示社区内勤通报给可能涉及火灾事故的辖区单位的信息联络员,做好防火和撤离准备。 2、社区内勤负责向居民发布火灾事故警报,方式“网站、QQ群、电子屏、音响广播系统,循环播放,直至火灾熄灭。 3、10分钟内召集社区应急工作小分队、社区医疗服务队、社区民兵连、物业公司技术人员、物业保安队,由各队队长牵头,赶赴现场待命和施救。 4、联络组(由各辖区单位联络员构成)负责,社区内勤负责,各辖区单位联络员配合:(1)掌握事故现场人员数,报社区内勤,为现场施救和消防大队提供依据。(2)利用喇叭与被困人员联系,引导被困者自救,切忌慌乱,判断火势来源,采取与火源相反方向逃生,切勿使用升降设备(电梯),并对伤员做好安抚工作。 5、疏散小组由社区警务区主任负责,应急工作小分队、保安配合:(1)各小组成员用电话通知事故现场住户进行疏散、人员逃生和财产转移;(2)根据火情,由保安队长联系119和120,申请专业力量进行救助;(3)保安队长把疏散情况报告给专业救助单位和消防大队。

消防应急广播系统

、消防应急广播系统

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 编制人审核审定批准人 2018年7月18日星期三

第1部分总则 1.1 说明 本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄 漏及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电 子音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发 出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的 扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广 播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特 气控制室将疏散区域的扬声器和公共广播扩音机 强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区 所在的位置以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统 要允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许 存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和

火灾事故专项应急预案1(20200523205910)

火灾事故应急预案 1 总则 1.1 目的 为确保华润本公司工程施工现场及生活临建设时遇到火灾等紧急情况时,能正确地实施应急与 响应措施,及时有效地扑救和处置火灾等事故,最大限度地减少可能造成的损失,并能在事故发生 后迅速有效、有序控制处理,使事故现场在第一时间内得到救助,最大限度地减少事故损失。把保 障公司全体员工生命财产安全作为事故应急救援的首要任务,最大限度地减少事故对生命的威胁和 危害,把事故预防作为主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,建立事故防范体系。按照“统 一协调,分工负责”的原则,一旦发生安全事故,各部门、各施工单位按照各自职责分工,紧密配 合,迅速有效地开展应急救援工作。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国消防法》的有关规定,结合公司工程施工实际情况,特编制本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于公司工程建设时遇到火灾等紧急情况时,实施应急与响应措施 1.4 术语和定义 1.4.1 突发事件 是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害, 危及公司系统安全和公共安全的紧急事件。 1.4.2 突发事件应急 是指针对已发生的突发事件,为控制其规模、降低其损失而开展的救援和处置行动。 1.4.3 应急预案 是针对可能发生的重大突发事件,为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低突发事 件损失预先制定的有关计划或方案。 1.4.4 次生灾害 地震造成工程结构、设施和自然环境破坏而引发的灾害。如火灾、爆炸、瘟疫、有毒有害物质 污染以及水灾、泥石流和滑坡等对居民生产和生活的破坏。 1.4.4 火灾类型 1)A类火灾:固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。比如木材、棉麻、纸张等火灾。 2)B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青 等火灾。 3)C类火灾:指气体火灾。如天燃气、氢气、甲烷、煤气等。 4)D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、钛、锂、铝镁合金火灾。 5)E类火灾:带电设备火灾。如发电机、电缆、家用电器等。 1.5 与其他预案的关系 本预案为公司工程应急预案的专项预案。当发生其他自然灾害或事故造成符合本预案 1.3等次生灾害时,本预案与各种自然灾害或事故应急预案同时启动。 1.6 工作原则 1)救人高于一切; 2)抢险施救与报告同时进行,逐级报告,首先接报,就近施救; 3)最大限度的减少损失,防止和减轻次生损失; 4)局部服从全局,下级服从上级; 5)施工单位分片管理,分级负责,密切配合。 2 单位概况 2.1 应急资源概况

施工现场消防应急预案

施工现场消防应急预案工程名称:新疆币信时代网络科技有限公司云计算数据中心项目 施工单位:新疆新伟建筑工程有限责任公司 施工现场消防应急预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案: 指导思想:施工期间的消防应急防范工作是施工现场安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施

火灾事故专项应急预案

火灾事故专项应急预案 一、事故类型和危害程度分析火灾事故可能发生在仓库、生活区、办公区和易燃材料(油品)堆放点。危险性分析:造成现场人员伤害和财产损失,严重的危及到周边建筑物和群众,造成重大伤亡。 二、应急处理基本原则火灾事故应急响应按照先保人身安全,再保护财产的优先顺序进行,具体基本原则如下: 1.救人重于灭火:火场上如果有人受到火势威胁,首要任务是把被火围困人员解救出来; 2.先控制、后消灭:对于不可能立即扑灭的火灾,要首先控制火势的继续蔓延,具备了扑灭火灾的条件时,展开攻势,扑灭火灾; 3.先重点,后一般:全面了解并认真分析整个火场的情况分清重点; 、、‘ J \ 4.有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比,处置有爆炸、毒害、倒塌危险物体是重点; 5.易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比,这类物品集中区是重点; 6.贵重物资和一般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点; 7.火场的下风方向与上风、侧风方向相比,要害部位是火场上的重点。 三、组织机构及职责 1.成立应急救援领导小组人员组织机构的组成:组长:李振国 副组长:李振忠组员:刘朋涛、李学海、成俊岳 2.应急指挥机构成员及小组职责 ⑴组长职责:发布或解除启动公司应急救援预案,指挥应急救援。 ⑵副组长职责:协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作,协调各应急小组及成员的具体行动,并实施决策。

⑶通讯组职责 ①确保与组长或副组长、安保部以及外部联系畅通、内外信息反馈迅速; ②保持通讯设施和设备处于良好状态; ③负责组织对事发现场的拍照、摄像工作;负责对政府部门的信息 发布和报道;事故扩大应急后,负责向周边居民、社区的对外信息公 ⑷调度组职责 ①提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施; ②指导抢险抢修组实施应急方案和措施; ③修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷; ④绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料; ⑤负责应急过程的记录与整理及对外联络。 ⑸抢险抢救组职责 ①实施抢险抢救的应急方案和措施,并不断加以改进; ②寻找受害者并转移至安全地带; ③在事故有可能扩大进行抢险抢救或救援时,高度注意避免意外伤 ④抢险抢救或救援结束后,直接报告总指扌车或副总指扌车,并对结果进行复查和评估。 ⑹救护组职责 ①在外部救援机构未到达前,对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。 ②使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。 ③协助外部救援机构转送受害者至医疗机构,并指定人员护理受害者。 ④在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制,维护现场治安秩序。 ⑺后勤保障组与运输组职责

施工火灾应急预案【最新版】

施工火灾应急预案 1事故类型和危害程度分析 1)固体可燃材料的火灾 (1)泡沫夹层活动板房,木制骨架住宿、食堂、库房房屋等燃烧可能造成火灾。该类火灾易造成多数人员受到伤害,办公、生活设施及生产材料受到损坏。此类危害主要集中在生活办公区及外协施工队伍生活区。 (2)炸药库固体炸药、雷管等易燃易爆物品可能造成爆炸、火灾。该类火灾极易造成人员伤亡及附近森林、草原火灾,给国家财产造成损失;此类危害主要集中在炸药库。 (3)施工现场电焊及氧气乙炔附属物燃后造成施工现场砼保温材料燃烧,造成森林草原火灾,给国家财产造成损失;此类危害主要集中在施工现场。 2)易燃可燃液体、易燃气体类火灾 临时储油桶、油库柴油燃烧可能造成的火灾,以及机械设备及车

辆油箱中柴、汽油燃烧可能造成火灾;施工使用的乙炔瓶,生活使用的液化气罐燃烧可能造成的火灾。该类火灾易造成机械设备损坏或报废及人员伤害,以及在燃烧过程中易产生爆炸,爆炸会造成更大的损失和危害;此类危害主要集中在项目部油库、协作队营地油库、砂石厂营地油库及综合队、综合队加工厂等部位。 3)带电电气设备火灾 变压器、配电柜(箱)、柴油发电机、电源线路、用电设备等超负荷、短路可能造成火灾。该类火灾可在整个办公、生活、生产任意区域产生,其范围大、着火点多,需要全方位预防及控制,施救过程中要掌握施救方法,根据火灾性质,选用不同的灭火器材,如干粉灭火器、泡沫灭火器、消防水、消防沙等。 2应急处置的基本原则 1)应急处置应坚持“以人为本”的指导思想和“统一领导、职责明确、分级管理、规范有序、反应迅速、运转高效”的工作原则。 2)在应急处置火灾时,把保护人员生命安全放在首位,努力保护职工及当地人民群众的财产和公共设施的安全,把火灾损失降到最低限度。

火灾事故现场应急处置方案

火灾事故现场应急处置方案 1总则 1.1编制目的 为迅速有效处置邮政储蓄银行系统发生的火灾事故,控制和减少火灾事故造成的危害和损失,制定本预案。 1.2主要编制依据 《中华人民共和国消防法》、《火灾统计管理规定》、《**省消防条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》;《**省邮政储蓄银行火灾事故应急预案》、《**市火灾事故应急预案》。 《中国邮政储蓄银行应急管理工作规定》、《邮政储蓄银行应急预案编制规范》。 1.3术语及定义 1.3.1本预案中火灾事故是指受自然灾害影响、生产运行设备故障或人为因素引起的重大突发性火灾事故。 1.3.2邮政储蓄银行可能发生的火灾事故主要包括: 邮政储蓄银行各办公场所、各网点及所在区域周边火灾事故:指由于各种因素导致的各办公场所、各网点及所在区域周边区域发生的火灾事故。 1.3.3根据公安部《火灾统计管理规定》,对火灾事故分类并定义如下: 特大火灾事故:指死亡10人以上(含本数,下同);重伤20人以上;死亡、重伤20人以上;受灾50户以上;直接财产损失100万元以上的。 重大火灾事故:指死亡3人以上;重伤10人以上;死亡、重伤10人以上;受灾30户以上;直接财产损失30万元以上的。

一般火灾事故:不具有前列两项情形的火灾,为一般火灾事故。 1.4适用范围 本预案适用于**市邮政储蓄银行本部应对和处置系统内发生的火灾事故。 邮政系统各单位应参照本预案制定本单位火灾事故应急预案,并针对不同现场制定现场处置方案。 2应急处置基本原则 2.1统一指挥,分级管理。建立各级应急组织、应急指挥体系,组织开展事故预防、事故处理、事故抢险、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急救援工作。 2.2自救为主,反应迅速。明确各有关部门和单位的职责和权限。牵头部门和其它有关部门要主动协作、密切配合、形成合力。要充分依靠和发挥义务消防队、专业消防队在处置火灾事故中的突击队作用,辅之以外部一切可利用资源,做到自救为主,反应灵敏迅速。 2.3坚持“救人第一”、“积极抢救保护财产”的原则。在实施灭火的同时,当火场有人员受到火势威胁时,应当首先抢救人员,迅速组织人员疏散,同时保护公共财产和个人财物,尽力减少火灾损失。 3组织机构及责任 3.1应急组织体系 3.1.1系统各级单位人身事故类应急工作组负责在本单位应急领导小组和应急办公室的领导下,协调、组织开展消防事故应急处置工作。同时下级单位人身事故类应急工作组接受上级单位人身事故类应急工作组的应急决策和部署。 3.1.2应急领导小组职责 贯彻落实各级政府和国家邮政银行、**省邮政银行、**市邮政银行有关安全生产事故应急救援与处理的法律、法规和有关规定;接受

火灾专项应急预案(经典3篇)

火灾专项应急预案(经典3篇) 猜你正在找火灾专项应急预案的怎么写?那么就给你这篇范文参考。 一、处置火灾事故的`组织: 组长: 副组长: 组员: 二、报警程序: 1、发生火灾时,宿舍现场工作人员马上组织疏散学生离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话(119),报告内容为:“大连理工 大学西山学生宿舍几舍发生火灾,请迅速前来扑救,地址:凌工路 2号”。待对方确认后,放下电话之后再挂机。同时迅速报告西山 学生公寓安全工作领导小组,领导小组组织有关人员携带消防器具 赶赴现场进行扑救。 三、组织实施: 1、领导小组和员工要迅速组织学生逃生,原则是“先救人,后 救物”。 2、参加人员:在消防车到来之前,全体职员工均有义务参加扑救。 3、消防车到来之后,配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 4、使用器具:灭火器、消防栓等。 5、学生及无关人员要远离火场和校园内的道路,以便于消防车 辆驶入。

四、扑救方法: 1、扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。 2、扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 五、注意事项: 1、火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。 2、火灾第一发现人应判断原因,立即切断电源。 3、火灾后应掌握的原则是边救火,边报警。 4、严禁组织学生参加灭火。 给你一篇火灾专项应急预案的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。 一、应急机构的组成 1、领导小组及职责 组长:校长 副组长:副校长 主要职责: (1)加强领导,健全组织,强化工作职责,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实。 (2)充分利用各种渠道进行消防安全知识的宣传教育,组织、指导全校消防安全常识的普及教育,广泛开展消防安全和有关技能训练,不断提高广大师生的防范意识和基本技能。