文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店楼宇自控系统设计方案

酒店楼宇自控系统设计方案

酒店楼宇自控系统设计方案
酒店楼宇自控系统设计方案

XXX酒店楼宇设备控制系统

目录

1概述 (3)

2工程简介 (4)

3设计依据 (4)

4设计原则 (4)

4.1先进性和实用性 (4)

4.2安全性和可靠性 (4)

4.3灵活性和开放性 (5)

4.4经济合理性 (5)

4.5集成性和可扩展性 (5)

4.6标准化和结构化 (5)

4.7专业性和开放性 (5)

4.8服务性和便利性 (5)

5楼宇自控系统设计 (5)

5.1TAC楼宇自控系统控制方式及网络形式 (5)

5.1.1TAC管理层网络 (6)

5.1.2TAC监控层网络 (6)

5.1.3TAC网络结构 (7)

5.1.4系统容量 (7)

5.2系统监控内容 (7)

5.2.1冷热源系统 (7)

5.2.2给排水系统 (10)

5.2.3送、排风系统 (12)

5.2.4照明系统 (12)

5.2.5电梯系统 (13)

5.2.6空调系统 (14)

5.2.7空调机组系统 (14)

5.2.8新风机组系统 (17)

5.2.9变配电系统 (21)

6管线敷设和设备安装 (22)

7系统供电 (22)

8接地 (22)

1概述

当今,世界各地的酒店管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能酒店向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能酒店的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。

社会的不断进步促进了人们对生活的要求越来越高,无论是公务出差的商务人员还是外出旅游的游客都希望在酒店如同在家一样,安全有保障、环境舒适、接待热情。酒店管理人员同样也期望能为入住的每一位顾客提供“宾至如归”的感觉。但是,酒店是以盈利为目的,除了要建设一流的硬件设备外,更重要的是提高管理水平。酒店是个公共场所,人来人往。住店的客人来了又走了;进行商务会议或活动一批又一批;来酒店请客、办酒席的人川流不息。每天的人流都不同,甚至在一天中不同时段的人员数量也不同。另外酒店不同位置或场所的人数也是不同的。人员的不同当然需求也就不同,对设备的要求相应的也不同。例如,会议室在开会时才有人;餐厅在用餐时间才有人但不是早中晚用餐人员都一样,遇上宴会或酒席人员爆满;就是客房也有负荷高潮和低潮。这些变化有些是有计划可以事先安排,有些就无法预测。实际上如何满足这些不同,提高设备的效能,这就是摆在酒店管理者面前首先要解决的问题。要使机电设备系统灵活地按照需求工作靠人工操作的是根本不可能的,只有利用先进的自动化控制技术才能帮助酒店管理者实现这些功能。利用楼宇控制系统先进的通信技术、控制技术、计算机技术、数据库管理数据分析技术等,便可以完成对机电设备的运行状态、故障状态实施监测,按照需求控制它们运行。如果能与酒店管理系统结合那将更是锦上添花。

高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于酒店机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及酒店的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。

当前现代化酒店就空调系统而言,是一栋大楼内的耗能大户,也是节能潜力最大的系统。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,酒店的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在酒店的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利

用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。

成功的工程,需要优秀的产品,更需要出色的服务。本工程方案所表达的技术内容,是我们向用户提供全面服务的重要组成部分,我们在方案本身的表述中,以最大的努力来反映这种全面服务的思路。详细内容请阅读本方案的描述。

2工程简介

该部分主要描述项目的主要特点,如建设规模、项目特点、各楼层主要功能、主要建筑参数等。

3设计依据

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259-96

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

《建筑智能化系统集成设计标准》DB32/181-1998

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《智能建筑工程质量验收规范》GB500339-2003

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90

《通风与空调工程施工质量及验收规范》GB50243-2002

《民用建筑电气设计技术规范》JGJ/T16-92

4设计原则

4.1先进性和实用性

一座现代化的智能建筑,需要在今后相当长的一段时间内保持其技术领先地位。因此,大楼内选用的设备,必须在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。本工程楼宇自控系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计,系统的设置既强调先进性也注重实用性,更注重的是楼宇的安全性,以实现功能和经济的优化设计。

4.2安全性和可靠性

本工程楼宇自控系统在设备选择和系统设计中安全性和可靠性始终是放在第一位的。如在系统管理程序中采取严格网络等级操作措施,防止非法访问和恶意破坏。系统具备长期和稳定工作的能力。平均

无故障时间或平均无故障间隔时间既MTBF=60000小时,平均修复时间即MTTR=2小时,系统可利用率A (A=MTBF/(MTBF+MTTR))几乎为100%。

4.3灵活性和开放性

本工程楼宇自控系统在满足业主当前要求的基础上,具有开放性和兼容性,可以集成其他不同厂商的产品。

4.4经济合理性

在设备选型和系统设计中,确保满足业主的需求,技术上的先进性、可行性和实用性,去掉附在其上的泡沫,达到功能与经济相统一的优化设计。

4.5集成性和可扩展性

系统设计中充分考虑整体智能系统所涉及的各个子系统的信息共享,确保智能系统总体结构的先进性,合理性,可扩展性和兼容性,能集成不同厂商不同类型的先进产品,使整个智能建筑水平可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。

系统设计遵循全面规划的原则,并有充分的余量,以适应将来发展的需要。

4.6标准化和结构化

严格按照国家和地区有关标准进行系统设计和设备配置,并根据建筑屋智能系统总体结构要求,将各控制系统结构化和准化,综合体现当今世界先进技术。

4.7专业性和开放性

系统设计中充分考虑设备的专业性,确保智能系统总体结构专业性的前提下,又具有足够的开放性,能与其他系统充分的联接,数据能对外开放并能接受其他系统数据。

4.8服务性和便利性

系统能使用户达到多功能、外向型要求,讲究便利性和舒适性,使用户有高效、舒适、便利、安全的工作环境。系统服务能做到24小时响应,2小时内到现场解决问题,并备有足够的库存设备,保证随时更换,让用户真正的提高效率,达到节约人力及能源的目的。

5楼宇自控系统设计

5.1TAC楼宇自控系统控制方式及网络形式

TAC楼宇自控系统采用集散型控制方式,即现场区域控制,计算机局域网通讯,最后进行集中监视、管理的系统控制方式,实现分布式控制,集成操作管理的系统工作模式。这种控制方式保证每个子

系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。

TAC楼宇自控系统网络结构可分为二级,第一级为管理层网络,即控制中心,控制中心内设中央工作站,中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成,是BAS系统的核心,整个酒店内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,它可以直接和以太网相连;第二级为监控层网络,由直接式数字控制器、扩展模块、采集现场信号的传感器以及执行机构和阀门等组成。直接式数字控制器、扩展模块、传感器以及执行机构和阀门等随被控设备就近设置。

5.1.1 TAC管理层网络

采用总线型的网络拓扑结构来构成局域网,支持TCP /IP协议,能够提供基于Internet的远程管理解决方案。操作人员能够采用浏览器IE对系统进行监控,输入IP地址或域名即可通过互联网或企业内部网浏览和控制Lonworks 网络中的单元。系统产生的报警能够通过互联网或企业内部网以E-mail的方式传给一个或者多个接收者。

设备的远程监控无需通过中央站软件,系统可采用小型Web服务器的方式对被控设备实现直观的和动态的监控。联网用户(已经被授权)能够修改系统的参数和设定点;检查和确认报警。根据被授权用户的级别,用户也可以浏览系统中的特定文件,如技术文件、报表等等。所有更新的值均能以动态的方式实时显示。如果用户修改了设定值,所有联网的用户数据都能够实时更新。

能容易地实现与建筑物中其它相关系统和独立设置的智能化系统之间的数据通信、系统集成以及与其它厂商设备和系统的联接。

通过这层网络能够把BAS中所有监控信息及时地反馈到中央站显示画面,而中央站系统也可通过这一网络传送程序、指令等到有关设备。

至少提供OPC或DDE的第三方接口软件。

数据传输速率不低于10Mbps。

5.1.2 TAC监控层网络

采用国际领先的Lonworks控制网络技术,所有可自由编程控制器都具有LonMark认证标志。

控制器具有16位的CPU,并且A/D和D/A转化分辨率至少为12位。

作为集散控制分站之间的通信网络采用总线拓扑结构或自由拓扑结构实现各个分站之间、分站与中央站之间以及它们与专用控制、接口设备的数据通信。

中央站可以通过这层网络把信息传送到任何指定的数据通信。

所有分站以同等地位即点到点方式彼此互通信息。

监控层网络可以根据实际需要建立其子网。

数据传输速率不低于78Kbps,并且可以根据需要提高到1.25Mbps。总线通讯距离不低于2700米。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

KTV包房音响系统设计方案

KTV包房音响系统设计方案 KTV包房音响系统设计方案 一、工程概述 包房系统的设计各有千秋,因此在作音响设计时,要根据不同空间、不同器材的搭配及投资方对音色的要求和投资额,必须考虑全面,选择多种款式音响设备,合理搭配器材,特别是歌唱频域的声场设计,因为包房的主要消费群体大多数是唱歌娱乐的,为带动商机,需要效果优良、适合各层面客人消费要求,所以当出来的声音音质优良的时候可以更好地刺激客人消费,从而达到获利的最终目的。为此,我公司为该35间包房设计了一套完整的音响及点歌系统方案,力求做到音质效果完美,系统安全可靠! 根据对KTV娱乐行业多年来的设计经验,我公司为贵酒店35间包房配置了OSL 的音响系统. OSL创立于1975年,原为一民用音响工厂,早期以生产家用喇叭、扩大机为主,到后来的"點歌型中央播歌" 之KTV系統。OSL的产品已广泛应用到:大型的卡拉OK工程、中小型户外演出、政府的公共工程等等。在全国均得到了用户的肯定与支持,“使用10年不易退化”对OSL来说已经不止是口号了。 二、包房音响系统设计 2.1设计概念 KTV扑天盖地地于国内发展开来,临场效果优秀,每位经营者皆以此为蓝本,朝此方向开发市场,但较少人考虑周详:器材高档复杂、音效维持不易,若现场效果调适不彰,即失去了高投资的意义与负担维护器材效果的成本,甚至血本无归皆有。 在根据贵司包房的大小,我们对系统的设计,着重考虑系统的科学性,设备的先进性、功能的实用性、使用的可靠性,使各包间音响系统达到国内一流水准,安装设备易与装簧配合。设备的选用、系统的设计思路超前,各系统指标满足且超过现有要求。同时,作为公开的娱乐活动场所,各系统的安全可靠性无疑是最重要的。若抛弃可靠性,一味提高设备高档性或一味的降低投资成本,则可能得不偿失。另外,现代娱乐场所的要求也日益在改变,以往的一味追求音量大动态而忽略了消费席坐区的舒适,这种观点现在已经不适合要求,在这里,我司为贵场地所设计的音响系统着重考虑了整个场地的效果平均度,在设计时特别注意了“舒适”这个概念,不止音量声压有足够的震撼感,而且音质效果和空间感超强,使全场有演唱会的感觉,气氛震撼,才能刺激到消费群娱乐,这也是娱乐场所设计的初衷!因此,在考虑整个系统的设计时,我们参考了许多国际大型娱乐场所的标准设计,用作为贵方设备系统的设计。 2.2设计思想 在设计的过程中,考虑到系统的合理性,分别对不同面积的房间进行了独立的专门设计,令系统更加合理,不至于浪费或者缺少设备,而且选用的设备均为日本OSL专业卡拉OK器材,以提高整个系统的性价比,令整个系统稳定可靠。 根据包房的面积大小,我司着重考虑系统的科学性,设备的先进性、功能的实用性、使用的可靠性,使各包间灯光音响系统达到国内一流水准,安装设备易与装簧配合。设备的选用、系统的设计思路超前,各系统指标满足且超过现有要求。

国际大酒店计算机网络系统设计方案

毕业设计——网络设计方案 (注:为了令毕业设计更具体化和现实化,下面的条件是我们假设的!毕业设计组人员:梁耀成,李智雄,胡浩翔,谢颖志。宇宙工作室是我们假设的公司名称!) XXX国际大酒店计算机网络系统设计方案 项目名称:X XXX国际大酒店计算机网络系统设计方案 承接公司:宇宙工作室 SUBJECT:双方经过对项目方在有关工程网络的分析,实施方提出网络有关技术标准、 技术参数、实施方案。 1.概述: 当今信息时代,科技迅猛发展,知识更新越来越快,随着技术的进步和经济的发展,人类社会总是在不断地发生着巨大的变化。我们正迈向一个崭新的信息时代。为了适应形势的发展和工作业务的需要,我国的各行各业都在积极地筹建或扩建各类信息网络系统,这标志着我国的信息化社会建设步入了一个新的时期和起点。这也是社会的发展对各行各业提出的新的要求和挑战。XXX国际大酒店为适应新的业务发展需要,结合XXX国际大酒店图纸,旨在实现省XXX国际大酒店综合楼信息管理系统现代化;网络化;综合性和多功能。 整个大楼的计算机网络应由专业网络公司设计施工,本方案则是针对结构化布线系统数据交换。 1)需求分析: 目前省XXX国际大酒店综合楼信息点由地下1层~4层组成。 目前的建网要求为: 1、网络节点数约为197个。 2、该网络必须支持宾馆内各部门用户和客房顾客,并具备可扩充性。

3、该网络能对大量的设计图形、文档资料、工程数据进行迅速可靠的处 理能有效地实现这些数据的共享与重复利用。 4、为确保网络和数据的可靠性与安全性,该网络必须具有切实可行的备 份及防范措施。 5、要采用标准化、结构化的物理布线系统,以确保不断发展的网络技术 不至于影响甚至改变物理布线系统。 6、所建网络性能能满足各种工程软件的应用。 7、所建网络应操作简单,维护方便,符合用户使用习惯。 2)网络建设目标: 充分利用计算机网络、INTERNET/INTRANET、多媒体、数据库、数字通信等先进技术构筑研究院的网络平台,实现绘图、管理设计生产的网络化;辅助校领导掌握学校发展进行决策;建立先进的办公自动化管理系统。 采用统一的网络协议和接口标准:选用当前流行的TCP/IP协议。 2.系统的基本设计思想和设计原则 组建一个完备的计算机网络并非易事。有诸多相关问题需要考虑。如所建立的网络能否满足当前业务应用需求;是否能满足今后业务增长需要;若新增硬件和软件是否能方便地接入网络;采用什么样的网络结构形式与网络技术;选择什么样的硬件服务平台和软件服务平台;选择什么样的数据库系统才能使网络系统运行稳定、可靠、安全、易于管理;网络建成后的生命周期有多长等等。当然还要考虑当前的有效投入;如何保护投资效益;尽量节省开支;如何充分发挥现有设备的作用与功能等等诸多方面的问题。 总之,正确的系统设计思想和设计原则必须来自于对现有组网条件和实际业务需求的理智分析和研究。

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

商场内部导视系统设计方案

盛源新世界商场内部导视系统设计方案 为了最大限度的满足盛源新世界商场内客户和消费者的使用需求,从商场日后管理和使用的角度出发,我司就盛源新世界项目的导视系统设计提出如下建议,供发展商参考。 一、设计目的 通过对标识、定位、导引、动线的建立(即人们通常所理解的功能+形象)配合盛源新世界商场的主题,建立公共形象沟通语言,使得消费者能够在商场中更方便的休闲娱乐及购物。 二、设计原则 1、准确性:标识信息应该准确、完整,不能错误引导消费者或导致消费者的理解与实际位置出现偏差。 2、简洁性:标识应该简单明了,使得消费者易于尽快、准确理解信息。 3、连续性:在到达目标位置之前,应在每个交叉口或消费者容易迷失的位置连续作出标识,这虽然是一种形式的重复和延续,却加强了消费者的知觉认知和记忆。 4、易识性:标识信息应醒目、清晰,易于被消费者识别。 5、一致性:同类别或同一目标位置的标识应具有一致性,包括颜色、字体、规格等表现方式,便于用户的识别。 6、兼容性:标识应符合国家或者国际标准的规定,并尽量与人们已有的概念、一般认识、习惯一致。

三、设计分类 1、一级导向标识: 指示盛源新世界各主要功能区的分布位置,以使顾客迅速知悉将要到达的各功能区分布。主要形式包括:总体平面导视。一级标识一般安置在一层入口醒目位置,以不影响消费者正常流向为宜。(盛源新世界:正门内) 2、二级导向标识: 指示本层功能的分布位置,介绍本层的功能分布,是一种局部区域导视牌。主要包括:本层平面导视、本层功能分布等。一般安置在每层扶手电梯及升降电梯旁。(盛源新世界:每层电梯及扶梯旁)

3、三级导向标识: 指示所在位置的名称,如:卫生间、服务台、电梯、扶梯等。要设立在各功能区的显著位置,易于消费者识别。(盛源新世界:每层所有路口)

某大酒店音响灯光系统操作手册

某大酒店 A 栋音响灯光系统工程 操 作 手 册

广州市** 电子有限公司出版 目录 一、宴会厅音频操作方法 (4) 1、系统组成: (4) 2、操作顺序 (4) 二、视频操作方法 (6) 1、系统组成. (6) 2、操作顺序. (6) 三、灯光操作方法 (7) 1、系统组成. (7) 2、操作顺序. (7) 四、烟雾机操作方法 (7) 1、系统组成. (7) 2、操作顺序. (8) 五、流动机柜设备音、视频系统操作方法 (8) 1、系统组成. (8) 2、视频系统操作方法. (8) 3、音频系统操作方法. (9) 六、某大酒店 A 栋球会包厢设备音、视频系统操作方法 (9) 1、系统组成. (9) 2、视频系统操作的方法. (10) 3、音频系统操作方法. (10) 七、中控系统操作方法 (11) 1、系统简介. (11) 1)概述 (11) 2)多媒体大屏幕显示系统 (11) 3)音响扩声系统 (11) 4)中央控制系统 (12) 5)电子会议系统 (12) 6)影音播放系统 (12) 2、无线触摸屏控制界面操作说明. (12)

1)无线触摸屏主界面 (12) 2)系统主界面 (13) 3)影音系统控制界面 (13) 4)D VD影碟机控制界面 (14) 5)D VF控制界面 (14) 6)摄像机控制界面 (14) 7)音视频矩阵控制界面 (15) 8)V GA矩阵控制界面 (15) 9)C D控制界面 (15) 10)..................................................... 系统信息界面 15

酒店无线网络设计方案_101216

xxxxx 酒店 无线网络项目技术方案

一、概述 (3) 二、某酒店网络现状及需求分析 (3) 三、W LAF网络设计原则 (4) 四、某酒店WLA网络设计方案 (5) 4.1 网络架构选择 (6) 4.2 网络管理设计 (7) 4.2.1 集中式管理 (7) 4.2.2 全中文网管软件 (8) 4.2.3 实时射频管理 (9) 4.2.3 网络负载均衡 (10) 4.3 网络安全设计 (11) 4.4 无线覆盖设计 (12) 4.4.1 B2 层覆盖设计 (12) 4.4.2 1 层商业覆盖设计 (14) 4.4.3 6-17 层覆盖设计 (15) 4.4.4 18 层覆盖设计 (15) 4.4.5 电梯间覆盖设计 (16) 4.4.6 顶层覆盖设计 (16) 4.5 软交换系统介绍 (16) 五、设备选型 (23) 5.1 无线控制器选型 (23) 5.2无线接入点(AP选型 (30) 5.3 天线选型 (38) 5.3.仃QJ-2400XTG室内吸顶天线: (39) 5.4 方案设备配置清单 (40) 、概述 近年来,随着国内旅游业的蓬勃发展以及各种商务活动异地化、全球化的趋势,人们对酒店客房的需求爆炸性增长。这为国内酒店业的发展提供了良好的契机,但随之而来的行业竞争也日显激烈。在各酒店硬件条件日趋同质化的今天,如何通过提高服务意识和服务水平吸引更多的潜在客户并将其发展为酒店的忠实客户成为各酒店管理者不断深入思考的问题。 随着国际互联网在国内的广泛普及和全球信息化的不断发展,作为酒店主要服务对象之一的商务人士对网络的依赖日益增强。同时,从酒店的服务及管理角度出发,其自身也需要依赖网络来实现现代化的服务并提高管理水平。因此,网络建设逐渐受到酒店管理者的关注并被提到议事日程上来。但如何在建设网络的同时减少对酒店经营业务的影

酒店智能系统方案设计

酒店智能化系统方案设计 、酒店智能化系统需求分析 酒店的智能化系统建设必须紧密围绕酒店的经营理念、服务模式和程序来进行,决不是 生搬硬套的系统堆砌。因此,系统的设计必须围绕以客人的住店感受和酒店管理的高效有序 这两个中心出发来综合考虑和配置。 二、系统设置 根据智能建筑设计标准《GB/T 50314-2013》规范要求,酒店项目智能化系统主要包含 以下几个系统: 1、信息设施系统 电话交换系统信息网络系统综合布线系统室内移动通信覆盖系统有线电视及卫星电 视接收系统广播系统 会议系统 (8) 信息引导及发布系统 综合管路系统 2、信息化应用系统 (1)酒丿占管理系统 (2)客房控制管理系统 (3)酒店客房门锁系统 3、楼宇自动化控制及能耗管理系统 (1)建筑设备管理系统 (2)智能照明系统 4、公共安全系统 (1)入侵报警系统 视频监控系统出入口控制系统电子巡更系统无线对讲系统停车场管理系统 5、机房工程

、各系统简单介绍 **信息设施系统 **电话交换系统 电话交换系统能完整地把传统的语音通信、语音信箱、多方电话会议、IP技术、宾馆酒店服务软件、酒店资产管理系统接口、ISDN应用等当今最先进的计算机通信技术集成一起。提供了众多的系统功能和全套的宾馆服务业务,女山语音提示、音乐保持、按姓名拨号、多方电话会议、客人的入住登记和退房、叫醒服务、免打扰、房态管理等功能。 系统采用数字程控交换机,由多少个话务台具体由酒店管理公司确定。 **信息网络系统 酒店信息网路建设一般以固定以太网为主、无线以太网为辅的酒店计算机网络结构。 (1)有线网络 酒店有线网络分为管理网和客房网,前者主要为酒店运营及酒店管理服务,后者主要为客人服务。为保证办公计算机网络的可靠性,两套计算机网络系统做物理隔离,即为两套计算机网络系统分别配置核心交换机、楼层接入交换机等。办公计算机网络独立成系统,通过 PMS 接口与Internet 连接。 (2)无线局域网 酒店的所有区域都可以通过无线局域网上网,要求支持无线局域网协议802. 11/b/go 无线局域网的使用: 客人:首先,必须满足客人使用需求“零设置”,即客人无线终端接入无线网络时无需做任何设置,通过酒店代理服务器(酒店界而)直接指向INTERNET。在酒店入住的客人可以利用配有无线终端产品的笔记本电脑自由地接入互联网,提高其办公效率。同时,酒店还

酒店网络系统设计方案

酒店 机房(综合)工程系统解决 方案 2012年3月12日

目录 第一章机房工程设计方案概述--------------------------------------------5 1、电视监控及防盗报警系统-----------------------------------------6 2、公共广播系统--------------------------------------------------------6 3、网络系统--------------------------------------------------------------6 4、多媒体会议系统-----------------------------------------------------7 5、UPS电源系统--------------------------------------------------------7 6、防雷接地系统--------------------------------------------------------8 第二章电视监控及防盗报警系统-------------------------------------------9 2.1、系统概述------------------------------------------------------------9 2.2、设计原则------------------------------------------------------------9 2.2.1合理性---------------------------------------------------------9 2.2.2可靠实用性---------------------------------------------------9 2.2.3系统特点--------------------------------------------------- -10 2.2.4系统功能-----------------------------------------------------11 第三章公共广播系统-------------------------------------------------------- 12 3.1、系统概述-----------------------------------------------------------12 3.2、基本功能-----------------------------------------------------------12 3.3、系统组成-----------------------------------------------------------12 3.4、系统设计-----------------------------------------------------------12

会议系统技术方案设计

4.14 多媒体会议系统 一、多媒体会议系统概述 本工程应具有可靠性、先进性以及一定的灵活性、扩展性,使之能够充分满足营运的需要,做到实用、够用、好用,并能满足业务扩展的需求,同时要求还应具备升级能力。主要设备采用数字化集成方案,同时亦应具有好的性能价格比,同时应遵守国家建设的有关规定和符合酒店管理公司的需求。 AV系统设计功能要满足会议、报告、研讨、庆典、展示、培训、小型演出、宴请、集会等功能,整个系统由扩声系统、视频显示、发言讨论、摄像系统、信号处理、集中控制、舞台灯光系统、远程视频会议、录像等子系统组成。 本项目AV系统应综合考虑具体环境、使用对象、使用方式、维护保养以及投资规模等因素,提供基本的布线扩展性和应用灵活性,具备适应多模式多变化的各种会议运行和高效会议管理的需求。 本项目AV系统的设计和建设应保证关键系统和设备的不间断运行和系统安全性设计,具备适度超前性和扩展性,考虑到当前的应用和未来可能出现的各类无法预测的其它应用功能,整个系统必须充分考虑它的扩展能力。 二、工程技术规范和标准 《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006 《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》JGGYJ125 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》SS2112-82 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995; 《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84;

《调音台基本特性测量方法》GB9003 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005 《会议系统电及音频的性能要求》GB/T15381-1994 《声系统设备互连的优选配接值》GB14197-93; 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93; 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 《电子调光设备性能参数与测试方法》GB / T14218-93 《电子调光设备通用技术条件》GB / T13582-92 《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》GB / T15734-1995 《舞台灯具光学质量的测试与评价》WH-0204-1999 《剧场建筑设计规范》JGJ-57-2000/J67-2001 《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《灯光通用安全要求和试验》GB7000-86 《通风式灯具安全要求》GB7000 14-2000 《舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)》GB7000 15-2000 以上所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际或国内最新标准时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新颁布的国际、国内标准,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料 三、AV系统工程范围 本次AV系统工程具体包括以下几个功能区:

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

酒店宴会厅音响系统设计方案

酒店宴会厅舞台音响系统 设 计 方 案 广州博迪电子科技有限公司 2012年06月21日 目录

第一章方案简介 (3) 1.系统概述: (3) 2.系统功能 (3) 3.设计依据 (4) 3.1 设计依据 (4) 3.2 设计原则 (5) 第二章系统方案描述 (6) 1.设计方案 (6) 1.1需求分析 (6) 1.2设计综述 (6) 2.702中型宴会厅 (6) 2. 1 音频扩声系统 (7) 3.701大型宴会厅 (9) 3. 1 音频扩声系统 (9) 第三章产品的性能、规格详细说明 (11) 3音频扩声系统 (12) 3.1 先锋DVD播放器DV-310V-G/S (12) 3.2 两信道无线麦克风B-519U (13) 3.3 专业调音台 (14) 12路两编组专业调音台BD-1212 (14) 3.5 音箱矩阵器:BD-DMX16 (17) 3.6 反馈抑制器BD-DS212 (18) 数字矩阵处理器:BD-428 (18) 3.11时序电源 (19) 3.12 专业功放 (20) 3.9 专业音箱 (21) 第四章成功案例 (31) 第五章音响系统控制室布置规范说明 (33) 第六章扬声器安装和线路管线敷设 (33) 第七章安装施工方案 (35) 第八章售后服务与质量保证 (37)

第一章方案简介 1.系统概述: 宴会厅,是指可以用于召开各类婚庆活动、公司聚餐、大型集会、演讲、报告、新闻发布、产品展示、举办中小型文艺演出、舞会等活动的场所。通常面积较大,并且设有舞台、活动座椅和独立的控制室。它结合了现代化的专业音响设施、多媒体显示设备、高清晰摄录像技术、智能化集中控制、舞台灯光照明等多种多样的功能于一身,在近几年的时间里得到了迅速的普及和应用,非常适合我国的国情需要。通常设立在大中型企事业单位、政府机关、展览中心、商务酒店、会展中心等地。 本项目作为星级酒店,我们的设计原则根据其建筑特征等要素用合理的投资去营造一个规格较高的会议及休闲娱乐氛围。本系统的设计就是提供满足以上功能实现的活动环境。 2.系统功能 宴会厅具备专业的音响扩声系统、先进的多媒体显示系统、丰富的舞台灯光照明系统以及智能化的集中控制系统,为召开婚庆活动、公司聚餐、大型集会、各类会议、学术报告、观看电影、举办中小型文艺演出等活动提供卓越的音质效果、清晰的画面显示以及简单便捷的集中控制。 在宴会厅的音响扩声系统中,可以分为会议系统和扩声系统两部分。 宴会厅内的扩声系统主要是为播放电影、文艺演出时提供优良的声音效果。通常根据厅堂的面积大小、功能的需求来选择十几只乃至几十只扬声器进行扩声。此外,系统中还应包括有线话筒、无线话筒、DVD机等音源设备,以及调音台、数字音频处理器、均衡器、效果器等控制、处理设备,根据宴会厅的功能需求适当增减。 倘若增设卡拉OK点歌系统,可以使宴会厅的娱乐功能更加丰富。如果使整个系统的功能更加完备,还可以增设相关的录音、录像等设备。 从技术的角度上来看,宴会厅的系统在设计和施工上都有一定的复杂度,尤其对用户方的使用也有一定的技术要求,这就需要一种技术来综合管理不同功能的A/V设备使其相互协调的工作,这种技术就是智能化集中控制技术。它可以通过触摸屏来操控灯光、音响、视频

国际大酒店计算机网络系统设计方案

国际大酒店计算机网络系统设计方案 1.概述: 当今信息时代,科技迅猛发展,知识更新越来越快,随着技术的进步和经济的发展,人类社会总是在不断地发生着巨大的变化。我们正迈向一个崭新的信息时代。为了适应形势的发展和工作业务的需要,我国的各行各业都在积极地筹建或扩建各类信息网络系统,这标志着我国的信息化社会建设步入了一个新的时期和起点。这也是社会的发展对各行各业提出的新的要求和挑战。XXX国际大酒店为适应新的业务发展需要,结合XXX国际大酒店图纸,旨在实现省XXX国际大酒店综合楼信息管理系统现代化;网络化;综合性和多功能。 1)需求分析: 目前省XXX国际大酒店综合楼信息点由地下1层~4层组成。 目前的建网要求为: 1、网络节点数约为197个。 2、该网络必须支持宾馆内各部门用户和客房顾客,并具备可扩充性。 3、该网络能对大量的设计图形、文档资料、工程数据进行迅速可靠的处 理能有效地实现这些数据的共享与重复利用。

4、为确保网络和数据的可靠性与安全性,该网络必须具有切实可行的备 份及防范措施。 5、要采用标准化、结构化的物理布线系统,以确保不断发展的网络技术 不至于影响甚至改变物理布线系统。 6、所建网络性能能满足各种工程软件的应用。 7、所建网络应操作简单,维护方便,符合用户使用习惯。 2)网络建设目标: 充分利用计算机网络、INTERNET/INTRANET、多媒体、数据库、数字通信等先进技术构筑研究院的网络平台,实现绘图、管理设计生产的网络化;辅助校领导掌握学校发展进行决策;建立先进的办公自动化管理系统。 采用统一的网络协议和接口标准:选用当前流行的TCP/IP协议。 2.系统的基本设计思想和设计原则 组建一个完备的计算机网络并非易事。有诸多相关问题需要考虑。如所建立的网络能否满足当前业务应用需求;是否能满足今后业务增长需要;若新增硬件和软件是否能方便地接入网络;采用什么样的网络结构形式与网络技术;选择什么样的硬件服务平台和软件服务平台;选择什么样的数据库系统才能使网络系统运行稳定、可靠、安全、易于管理;网络建成后的生命周期有多长等等。当然还要考虑当前的有效投入;如何保护投资效益;尽量节省开支;如何充分发挥现有设备的作用与功能等等诸多方面的问题。 总之,正确的系统设计思想和设计原则必须来自于对现有组网条件和实际业务需求的理智分析和研究。

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

导视系统设计合同模板

**大厦导视系统设计合同 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,甲方委托乙方进行“**大厦导视系统设计”设计相关事宜,经友好协商,达成如下协议,以供双方遵守: 一、项目名称、内容及合同款项 1、项目名称:** 2、项目内容:设计方案主要包含项目户内及户外所有导视系统设计方案(含 商业、办公楼等部分各类导识牌平面创意案、效果图、点位图) 设计理念风格要满足甲方的要求:体现金融中心,高端,与整体装修风格一致。 3、合同款项:共计为¥元(大写:元整) 4、设计周期: 5、为保证工作质量和双方效率,本合同设计方案提案次数不超过5次,双方应指定专 门对接人员做好集中提案准备和安排。 二:技术标准: 设计方案及图标等均要符合国家标准,并按照甲方的设计要求进行。 三:双方责任: 1、甲方负责设计方案的审定并提供相关布局图,标识文字内容。甲方保证所提供的资料 不违反国家法律、法规,不侵犯任何第三方的权利,否则由此引起的全部责任由甲方自己承担,与乙方无任何关系。 2、乙方应按照甲方提供的资料及要求完成设计方案,所设计的标识标牌必须满足甲方的 要求,不违反国家法律、法规,不侵犯任何第三方的权利,否则由此引起的全部责任由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。 如乙方将完整的设计稿提交甲方后未被甲方采纳,甲方支付合同金额40%的款项给乙方作为初稿设计费,本合同自动终止。 3、乙方有义务保守甲方商业机密,不得将本项目及甲方的相关资料、设计稿等以任何形 式向第三方提供,并保证不自己使用或以此另行为他方制作或设计;否则应承担全部

法律责任,除赔偿甲方所有损失外,还应按照本合同总额的2倍向甲方承担违约责任。四:付款方式与合同生效: 1、预付款支付:甲方在合同签订后7个工作日内,支付合同金额40%的预付款给乙方 (银行转账),合同从签定之日起生效;否则,合同生效日从预付款支付之日起重新计算,并且各项设计周期(见第一条4款)将按实际付款日期起依次重新计算。 2、余款支付:剩余60%款项甲方将于整套方案确认后15日内支付给乙方。甲方逾期 未支付的,根据逾期天数向乙方按“未支付金额*0.2%/天”标准支付违约金。 五、争议解决与不可抗拒力 1、双方对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商解 决不成的,双方同意提交甲方所在地人民法院裁决。除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本合同其他条款的继续履行。 2、不可抗力约定:因不可抗力或者其他意外事件,如洪水、地震、火灾和风暴等以及 社会事件如战争、动乱、政府行为等,使得本合同的履行不可能、或履行不能达成合同目的的,任一方均可以解除本合同。 六、其他 1、本合同如有未详尽事宜,经双方协商、签订补充合同,与本合同具同等法律效力。 合同附件均为本合同不可分割之部分,与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式【贰】份,甲乙双方各执【壹】份,均具有同等法律效力。 3、本合同需双方签字、盖章,生效时间按第四条执行。 甲方(盖章):代表:乙方(盖章):代表: 电话:电话: 邮箱:邮箱: 开户行:开户行: 账号:账号: 附件一:

酒店宴会厅音响系统方案

酒店宴会厅音响系统方案

酒店宴会厅舞台音响系统 设 计 方 案 广州博迪电子科技有限公司 2012年06月21日

目录 第一章方案简介 (4) 1.系统概述: (4) 2.系统功能 (5) 3.设计依据 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 设计原则 (8) 第二章系统方案描述 (11) 1.设计方案 (11) 1.1需求分析 (11) 1.2设计综述 (11) 2.702中型宴会厅 (12) 2. 1 音频扩声系统 (12) 3.701大型宴会厅 (16) 3. 1 音频扩声系统 (16) 第三章产品的性能、规格详细说明 (22) 3音频扩声系统 (24) 3.1 先锋DVD播放器DV-310V-G/S (24) 3.2 两信道无线麦克风 B-519U (28) 3.3 专业调音台 (29) 12路两编组专业调音台BD-1212 (29) 3.5 音箱矩阵器:BD-DMX16 (34) 3.6 反馈抑制器BD-DS212 (36)

数字矩阵处理器:BD-428 (37) 3.11时序电源 (38) 3.12 专业功放 (40) 3.9 专业音箱 (41) 第四章成功案例 (59) 第五章音响系统控制室布置规范说明 (62) 第六章扬声器安装和线路管线敷设 (62) 第七章安装施工方案 (64) 第八章售后服务与质量保证 (68) 第一章方案简介 1.系统概述: 宴会厅,是指可以用于召开各类婚庆活动、公司聚餐、大型集会、演讲、报告、新闻发布、产品展示、举办中小型文艺演出、舞会等活动的场所。通常面积较大,并且设有舞台、活动座椅和独立的控制室。它结合了现代化的专业音响设施、多媒体显示设备、高清晰摄录像技术、智能化集中控制、舞台灯光照明等多种多样的功能于一身,在近几年的时间里得到了迅速的普及和应

酒店网络规划设计方案

酒店网络规划设计方案 一、网络建设概述 随着我国互联网络的高速发展,互联网络对人们的影响,不仅体现在人们的工作与学习方面,而且越来越多地体现于人们生活的各个方面。互联网络将改变人类整个生活的理念已经深入人心 1、建设背景: 随着经济的蓬勃发展,为宾馆酒店业的发展提供了良好的机遇,丰厚的利润和巨大的市场也吸引了众多的竞争者,酒店行业靠什么赢得竞争优势?酒店在做好现有业务种类,不断提高服务水平的同时,如何把握客户的需求,用最经济的办法获得最大的客户满意度,提高企业自身的档次和知名度,同时拓展新的业务增长点,成为最根本的竞争所在,这使得酒店行业对信息化的需求非常迫切。有调查表明,酒店的信息服务水平在很大程度上影响着客人的入住愿望。无法提供高速互联网接入服务的酒店,对于客户来说,无疑是一场商业灾难。 2、上网需求渐增 统计资料显示,酒店客户中45%的人有上网需求,并且其中有30%的客人提出了高速上网的要求。值得注意的是,对上网速度有强烈需求的客户,对价格又不是很敏感,这些客人是各个酒店利润的主要来源,也是各大酒店竭力争取的商住客户或者常住客户。 因此,对于同等星级的酒店,在管理水平和房间设施趋于相近的情况下,提供高质量的互联网接入服务是酒店吸引更多商务客人入住的有

效手段。采用宽带接入可以显著提高星级酒店的信息化服务水平,酒店入住客人可以轻松自如地实现诸如网上冲浪、IP电话及可视电话、电视会议、电子商务、VOD点播(互动点播电视节目和电影)、虚拟专用网络(VPN)等功能。 向客户提供高速上网,提高酒店的服务档次,是为了寻求酒店经济的增长点,提高酒店的竞争力。通过传播酒店的声音,发布酒店的信息,开放酒店面向客户的信息,提供查询酒店信息的渠道,建立网络信访机制,可加深酒店与客人的感情。通过广泛开展对酒店客人提供公益性的信息服务,例如新闻报道、天气预报、旅游指南、航班信息、求医问药和列车时刻查询等,可建设酒店的信息化环境。酒店可以在宽带网上运行酒店管理系统及酒店网站,向全社会推介酒店的业务。可实现酒店内部资源共享,提高资源的利用率,为酒店节省开支。可为酒店提供电子商务,扩大酒店的业务范围、促进酒店的管理模式的转变、提高酒店的工作效率。可为酒店向自动化办公及无纸办公的发展提供条件。 二、设计原则 1、网络需求分析 石林大酒店上网系统项目涉及到该酒店的3层楼和两个会议室,共计68个信息点,酒店为每个客房的接入带宽为100M。酒店在二层设置1个管理间,所有的客房的信息点都进到酒店二层楼管理间,进行集中管理。

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

相关文档
相关文档 最新文档