一、工程概况1

二、施工升降机主要性能参数:2

三、准备工作3

四、装前基础、附着件预埋及验收4

五、安装设备准用资格的确认4六、现场施工作业平面布置4七、升降机的安装4八、整机调试11九、安装全工程的重要安全措施

13、安装前注意事项14

一、安全注意事项15

二、本工程电梯升节根据现场穿插施工情况提升标准节,并跟随附墙。16

三、安装安全质量组织机构16

四、升降机拆卸16施工升降机安装(拆卸)施工方案

一、工程概况新建居住项目(大洲村城中村改造K2地块一期一标段)工程位于武汉市洪山区友谊大道与仁和路交汇处,建筑总面积约m2。单体幢号:1#、2#、3#楼、幼儿园,3栋48层超高层住宅和一栋3层幼儿园,建筑高度1

47、6米、1

47、6米、1

47、6米、

11、1m,单体建筑面积48909、25m

2、415

40、91m

2、48909、25m

2、27

39、24m2,层高

5、1/

2、9米、

3、6米;地下两层,建筑面积约90000m2,层高

3、4/

3、5米。1#、2#、3#楼、幼儿园0、000相对的绝对标高为

24、15m。结构形式:主楼范围外纯地下室为框架结构;主楼及其范围内的

地下室为剪力墙结构。建设单位:金科地产集团武汉有限公司施工单位:中天建设集团有限公司监理单位:湖北亚太建设监理有限公司安装单位:武汉学志建筑设备租赁有限公司为有效利用机械使用效率,拟设3台湖北江汉建筑工程机械有限公司SC200/200B型施工升降机。升降机安装高度1

52、31 米,安装计划施工日期:xx 年4 月日至xx 年9 月。

2、施工升降机主要性能参数:

三、准备工作

1、新施工升降机在运至施工现场,必须让厂家随机械提供出厂合格证、厂家生产许可证。

2、旧的施工升降机在安装之前必须经过机修工进行专业维修保养,并形成记录。

3、清理场地、勘察现场、和各相关方沟通、制定安装计划,作业区域如有电线、电缆,现场应做保护措施。

4、组织施工队伍(人员配备见表),施工前必须进行安全技术交底。以标准节中心半径10米范围内设置安装区域并设置警戒线及明显标志并有专人监护。严禁无关人员进入安装区域。

5、所有作业人员必须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、起重机具、手拉葫芦、专用扳手及其他辅助工具认真检查,不合格一概不准使用。

6、对用户提供的升降机隐蔽工程(基础和附墙预埋件),根据升降机有关规定进行检查、确认。

7、待安装的升降机应做到性能完好,金属机构部分无疲劳损伤、无焊缝开裂脱焊、无严重锈蚀。对钢丝绳、滑轮组、电气设备、安全保险机构等,安装前均应认真检查,发现问题必须马上整改。

8、起重作业由专业起重人员指挥,指挥者站在所有作业人员能看得见的位置,同时指挥者本人应清楚看到吊装的全过程。

9、梯笼顶部进行安装作业时,必须按下加节按扭盒上的紧急停机按扭。

四、装前基础、附着件预埋及验收安装前必须由安装技术人员会同土建技术人员对基础和附墙预埋件进行验收,验收符合要求方可进行升降机安装。安装检查: 1、B值、L值的误差值在规定范围内;

2、检查基础和地脚螺丝的尺寸是否符合要求;

3、验收基础水平度。

五、安装设备准用资格的确认安装前必须检查所安装的升降机的出厂合格证,如不具备条件的升降机不得安装。六、现场施工作业平面布置七、升降机的安装①、安装、拆卸顺序图:安装顺序图拆卸顺序图(※带队重升降机专用)(※带队重升降机专用)备件,熟悉安装安全要求备件,熟悉拆卸安全要求↓↓升降机基础制作上限位拆卸↓↓底盘、护栏安装天轮对重系统的拆卸↓↓吊笼的安装导轨架拆卸↓↓对重的安装附墙架拆卸↓↓上传动小车的安装电缆导向装置拆卸↓↓导轨架的安装上转动下车拆卸↓↓附墙架安装对重拆卸↓↓电缆导向装置的安排吊笼拆卸↓↓天轮及对重系统的安装底盘、护栏拆卸↓↓安全限位的安装统一包装②、升降机安装:

1、将基础表面清扫干净。

2、安装底盘用水平尺找平,拧紧地脚螺栓。

3、安装基础节,拧紧螺栓。

4、安装吊笼下缓动弹簧。

5、用起重设备将吊笼吊起就位。

6、松开电动机上的制动器,方法是:首先拆下两个开口销,拆掉前在螺母开口处做个记号,便于复位而后旋紧两个螺母,务必使两个螺母平行下旋,直至

制动器松开可随意拔动制动盘为止。(SEW电机详见对应的电机使用说明书)。

7、用起重设备吊起传动小车。

8、从标准节上方使传动小车就位。

9、将传动小车与吊笼的连接耳板对好后,穿入销轴,并固定。(带超载装置的升降机穿入传感器销,并将止动槽向上,装上固定板)。

10、将制动器复位。

11、用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保护导轨架的各个立管在两个相邻方向上的垂直度≤1/1500。

12、在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度的调整钢板,用以调整导轨的垂直度。

13、当导轨架调整到垂直时,用350N、m的力矩压紧4个地脚螺栓。

14、用同样的方法调整外笼门框的垂直度,使外笼门的垂直度在两个相近方向≤1/1000。

15、安装好吊笼顶上的护身栏杆。

16、调整门锁。③、电缆安装现场供电箱距升降机电源箱应在2m内,保证供电质量。

1、将供电电缆从升降机上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱。

2、将电缆线以自由状态盘入电缆笼内。

3、电缆线一端从电缆笼底部引入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱。

4、电缆笼安装在电缆托架下方,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内。④、电气系统调试

1、接地电阻测试一起测量升降机钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4欧姆;

2、用500V兆欧表测电动机及电器元件的对地电阻应不小于1兆欧

3、检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,上下限位开关、极限开关等均应能够起作用。

4、校核电动机界限,吊笼上、下运动方向应与操作盒所示方向一致;吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装在吊孔内,在吊笼内安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定。⑤、导轨架的安装

1、将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦干净,并加少量润滑脂,然后吊上导轨架对准下面标准节主管和齿条上的销孔用螺栓固定。

2、随着导轨架的不断提高,应同时安装附墙架,附墙架安装间距按说明书规定每隔≤9m安装一道。⑥、限位开关及限位碰铁的安装

1、下限位碰铁的位置,应在吊笼满载下行时自动停止在碰到缓冲弹簧100-200mm处;

2、下限碰铁应安装在吊笼在碰到缓冲弹簧之前制动;

3、上限碰铁调整到使吊笼制动停止在上终端平台位置。

4、上限碰铁安装在吊笼超过上终端平台150mm处;

5、确保上、下限位开关距限位碰铁的距离;

6、必须保证极限开关触柄与上下限碰铁的距离在极限开关断开位置时,其触柄距碰铁0、2-2mm范围内;

7、固定所有碰铁上的螺栓确保碰铁不移动;

8、安装完毕后,由安装单位技术人员会同施用单位相关部门对基础和附墙支座及设备安装的质量、精度进行全面检查、试运转,经检测部门检测合格后方可投入运行。附墙架的安装:

1、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固。

2、将两要管与附墙座连接。

3、用螺栓及销子将其余部分连接起来,调节好各方向的距离,并同时校正导轨架的垂直度。

4、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼及对重不与附墙架相碰。附墙架连接尺寸吊笼规格LL1L2B320015002900-36001065-19651100-18001430附墙架附墙架作用于建筑物上的力F的计算F=L60/B

2、05KN型号LSⅠ2900-36001425Ⅱ1900-2300650Ⅲ1800-25001000-1570Ⅳ1800-21002200-2500540例如:S=1430mm,L=3100mm F=310060/14302、05=

63、45KN附墙架与墙连接(本工程附墙架与墙的连接采用例2)

【例1】

与墙的预埋件相连

【例2】

用穿墙螺栓固定

【例3】

预埋螺栓

【例4】

与钢筋结构焊接注意:根据需要请用户选择附墙架的连接方式,并自备连接螺栓及零件,其强度必须能够承受上述公式计算的力Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型附墙架安装及电缆保护架安装电缆保护架的安装:1、用起重工具将电缆卷线挂于电线筒上方。2、放出约

2、5m的电缆,以便把电缆接到电源箱上。3、从电缆筒底部拉出电缆至电源箱暂不要连接。4、将电缆一圈一圈顺时针放入电缆筒中,尽量使每圈一样大,其直径略小于电线筒径。5、将电缆固定在电缆托架上,将电缆插头插入插座。6、将电缆接至电源箱上,起动升降机检查电缆是否缠绕。7、在导轨架加高的过程中要同时安装电缆保护架。8、调整电缆保护架以及电缆托架的位置,确保电缆在电缆的保护架“U”型中心。外笼门限位开关安装:

1、安装吊笼之前,安装笼底缓冲弹簧座。

2、安装外笼门限位开关的之前,先调整门支撑,使外笼门上端与吊笼门立柱的距离为185。

3、将限位安装角钢安装在吊笼但开门内侧的上门轮处。

4、将外笼门限位开关安装在限位安装角钢上,调整限位开关位置,使限位开关的滚轮与外笼门的垂直方管正对。

5、检查外笼门限位开关是否工作正常。八、整机调试①、整体调试:升降机主机就位后,此时轨道架高度安装至6米,应进行通电试运检查,首先确认工地电源功率是否充足,工地电箱内的漏电保护开关应为冲击波无动作型,然后检查电机旋转方向及启制动是否正常,错相保护、急停、极限、上下限位、减速限位、各门限位开关是否正常。升降机的安装必须按照说明书中安装章节进行,每安装一道附墙必须检查轨道架的垂直度是否符合下表要求:轨道架垂直度允许偏差安装高度(m)≤70>70~100>100~150>150~200>200允许偏差(㎜)高度(0、5/100)35404550安装垂直度可用经纬仪或其他检测垂直度的仪器或方法来测量。升降机的轨道架加高完毕立即进行整机检测及调试,调试内容如下:②、腰滚轮侧隙调试:调整传动小车(仅用于上传动)及吊笼的腰滚轮偏心轴,使两吊笼立柱及传动机构相对于标准节对称,各腰滚轮与标准节立管间隙为0、5㎜,然后紧固腰滚轮螺栓。③、齿轮与齿条啮合间隙调试:

用壓铅法检查所有齿轮与齿条的啮合间隙,要求间隙0、2~0、5㎜,否则应采用楔块调整大小板位置,以调整齿轮与齿条的啮合间隙,然后紧固所有大小板螺栓。④、导轮与齿条的间隙调试:

用塞尺检查所有导轮与齿条背面的间隙,要求间隙为0、5㎜,否则应调整导轮与齿条的间隙,然后紧固导轮螺栓。⑤、电缆小车或电缆滑车的调试:

将电缆小车或电缆滑车放置地面,调整电缆小车腰滚轮偏心轴或电缆滑车导向轮,要求各滚轮与对应轨道的间隙为0、5㎜,用手试推拉电缆小车或电缆滑车,确保运行灵活,无卡阻现象。⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁:上限位碰铁:用笼顶操作,升降机运行到最上部腰滚轮离导轨架顶部约5000mm ,按下急停按扭。安装上限位碰铁,使碰铁与上限位接触,上限位转柄转到与水平面89位置,碰铁下端面与上限位滚轮(滚轮朝下)约400mm,碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定碰铁,旋开急停按钮,检查上限位是否正常。下限位碰铁及减速限位碰铁:用笼内操作,将升降机开到吊笼底与外笼门平齐(满载),按下急停按钮,安装下限位碰铁及减速限位碰铁。下限位碰铁安装时,要求下限位碰铁与下限位接触,下限位转柄转到与水平面89位置,下限位碰铁上端与下限位滚轮(滚轮向上)约400mm,下限位碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定下限位碰铁。

减速限位碰铁安装时,要求减速限位碰铁与减速限位接触,减速限位碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定减速限位碰铁。

旋开急停按钮,检查下限位及减速限位是否工作正常。九、安装全工程的重要安全措施A:安装前期

1、始终要保持地面有足够大的区域。

2、始终要保持作业空域有足够大的范围。

3、始终要确保所使用的起重设备适合于要起吊的载荷,而且处于良好的运行状态。

4、始终要确保地基能承受的载荷,并符合有关的安全规定。

B、安装期间

1、在安装期间,严禁与安装作业无关的人员停留在施工作业范围内。绝对不允许其他无关人员使用安装机具。

2、不允许在风速﹥13米/秒和雷雨、下雪等恶劣气候条件下进行安装工作。

3、驱动吊笼运行必须将加节按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操纵,不允许在

吊笼内部操纵。

4、利用设置在吊笼顶部的吊杆进行安装工作时,吊杆的最大起重量为200KG,不允许超载。吊笼载荷也不允许超过额定安装重量。

5、任何人不准站在悬挂物下,不得开动吊笼。

6、安装吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

7、安装运行时,人员的头部、手及装运的物件绝对不准伸出吊笼护篮。

8、除非总电源完全切断,否则不能让任何人在地面围篮内、围篮顶上或靠伏在围篮上以及在升降机通道内、导架立柱内和附墙架等不安全区域内活动。

9、除非加节按钮盒的防止误动作开关扳至停机位置或操作盒上的紧急停机按钮已经按下,否则不得在吊笼上进行安装作业。

10、不能让任何不称职的人员进行电气接线工作,且在进行这类工作时,必须确保切断电源。

11、直到所有的连接螺栓已安全坚固、吊具从刚安装好的标准节外拆除后,才能驱动吊笼。、安装前注意事项

A、技术设备组织有关安装人员了解工程概况、作业要求、升降机参数、现场情况等。掌握所指定的施工方案以及安装的技术安全措施,并对认真指定施工方案和安全措施,对方案进行核实、反复推敲、完善,尽量做到万无一失。方案制定后,必须有现场技术人员、安全负责人、拆除负责人、升降机使用单位现场安全技术人员共同参与制定。方案确认后,须报公司技术安全部门审批,并送升降机使用单位认可。组织所有安装人员学习、了解审批通过的施工方案,掌握国家及浙江省有关升降机的规范、条例、标准以及公司制定的安全技术操作规程,熟悉该升降机使用说明书及其技术标准,做到心中有数,以便在作业中有条不紊,工作严密,有章可寻,避免盲目作业。现场技术安全人员必须对所有参加拆除人员进行技术安全交底。

B、机具准备应充分齐全:序号机具名称规格型号数量备注1电焊机-12气割设备-13专用扳手-54经纬仪-15水平仪DS216万用表-17接地电阻测量仪-18对讲机-29其他工具

C、现场注意事项

1、现场作业区域,所涉及的场地和道路必须全面清理,松软的场地和道路

必须平整夯实。特别是汽吊作业区要清理平整,汽吊支座的地面不平实的要垫实。在大臂拼装的地面要平整,配件堆放地要清洁无杂物。

2、将专用配电线路接至安装地点,电缆要埋地或架空,使用专用配电箱。

3、设置作业警戒区。

4、作业区域的地面和空中要清理障碍物,需要安全防护的要采取防护措施。

5、安装前必须组织安装技术人员和升降机使用单位技术人员,对升降机基础进行验收合格、双方签字后,方可进行升降机安装。

6、密切注意天气情况,在计划安装日期时,尽量避开大风大雨等恶劣天气。四级以上大风不得进行安装作业。

7、人员、机具全部到位,准备工作就绪后,方可开始进行安装作业。

8、对已使用过的升降机,安装前应根据说明书的要求,对各部件进行全面检查。对需要换及修理的零部件设法更换和处理。对不久可能更换的零部件予以提前更换,以免升降机安装后再去更换带来的麻烦,如防坠安全器,如果其更换期快到了,那就要提前予以更换。

一、安全注意事项

A、参加安装人员的要求

1、使用单位应建立相应的临时专门机构,配备配合人员,指定负责人,配合升降机拆装队进行升降机安装作业。

2、装人员严格遵守升降机拆装的有关规程、条例、并按方案及操作规程执行。

3、安装人员必须分工明确、密切配合、坚守岗位、服从指挥、听从信号,严禁违章作业。

4、安装作业人员必须身体健康,无妨碍高空作业的疾病与情绪。

5、安装作业人员必须穿好符合规定的劳保用品,戴好安全帽,高空作业时必须系好安全带,不得穿硬鞋、高跟鞋和拖鞋。

6、现场作业人员应熟悉现场环境和施工条件,遵守现场安全规则。

7、高空作业时,工具应放入工具框或工具袋内严禁空中投掷工具和物件。

8、安装前,应准备好所需的工具和辅助物件。

B、安装作业安全须知

1、必须制定安装方案,须经技术负责人审批,并由安装负责人将方案内容要点及安全技术措施向现场安装人员进行书面或口头交底。

2、安装作业应在升降机工长或现场总指挥的有效指挥下进行,并要有安全管理人员在场监护。

3、源电压应在额定值3805%之内,并有专人看护电闸。

4、认真检查升降机的钢结构、机构设备、电器电路、液压自升机构、制动器等,确保完好无缺陷、灵敏可靠。

5、连接件要坚固,临时支撑及绑扎要牢靠。

6、检查钢丝绳、滑轮组,吊具等起重零配件应符合安全技术要求。

7、作业时升降机下面严禁有人通过和停留在作业区内,应设有警戒线等安全标志,并有专人监护。

8、安装前要了解天气情况,雨雪天或风力超过四级时,应立即停止作业。

二、本工程电梯升节根据现场穿插施工情况提升标准节,并跟随附墙。

三、安装安全质量组织机构工程项目经理:钟德明质量负责人:张鸿样安装负责人:张建林现场安全员:余汉发现场质检员:张建林现场机修工:周良

四、升降机拆卸①、拆卸:1、拆卸场地应清理干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内。2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。4、升降机运行时,人员的头、手及、绝对不能露出安全栏外。5、如果有人在轨道架上或附墙上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其他用途。8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。10、拆卸过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。14、升降机运行前将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。15、严禁夜间进行拆卸作业。16、

拆卸前必须进行一次限速器陨落试验。②、电缆导向装置的拆卸:1、拆下所有电缆保护架。2、将吊笼开到笼底,拆下电缆小车。3、若为电缆滑车装置,还须拆卸工字钢导轨及轨道支撑。③、轨道架及附墙架的拆卸:1、如果工地无塔机配合,应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起,从上往下逐节拆卸轨道架及附墙架,直到中间挑线架处。2、如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住,每6节标准节为一体拆掉,逐步拆卸轨道架及附墙架,到中间挑线架处。3、拆卸中间挑线架及静电缆。4、按上述方式拆卸其余轨道架、附墙架,直至仅剩3~4节标准节。5、拆卸外笼门限位,外笼门锁碰铁,吊笼门锁碰铁,下限位碰铁及笼顶安全栏。6、拆卸轨道架及附墙架时必须注意:a、拆卸时,每次用吊车吊起的标准节不超过6节;b、从拆卸处到最定部未拆的附墙的距离不得大于

7、5米,从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不得大于

7、5米;c、拆卸时的载重量不得大于该升降机额定载重量。d、拆卸时必须随时注意电缆,防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。④、上传动机构、吊笼的拆卸:

1、将吊笼开到最底部,拆卸传动小车与吊笼的连接销。

2、切断总电源,并拆卸随行电缆。

3、用一台8吨以上吊车或塔机,将传动小车及吊笼吊起拆卸。

4、若为带对重升降机,还需用吊车或塔机将对重吊起拆卸。

5、拆卸其余标准节。⑤、外笼的拆卸:1、拆卸所有外笼围栏。2、拆卸底座。⑥、现场清理:拆卸完后,应当清理现场,将各零部件分类,整齐放置。清除安全隐患。

电梯大修施工方案

电梯(大修)施工方案 单位:廊坊市德源物业服务有限公司 项目名称:电梯大修 编制人:冯雷 日期:2012 年2月25 日 一、施工方案依据:(改造) 1、用户名称:廊坊市德源物业服务有限公司合同编号:02366 施工地点:通用小区 联系人:电话: 2、合同要求: 1)改造前电梯参数: 电梯型号:层/站/门:16/16/16 控制方式:集选驱动方式:曳引 额定速度: 1.0m/s 额定载重量:1000Kg 2)改造后电梯参数: 电梯型号层/站/门:16/16/16 控制方式:集选驱动方式:曳引 额定速度: 1.0m/s 额定载重量:1000Kg 3、电梯数量:10 台。 4、施工周期:自2012 年月日起至2012 年月日止 5、其它要求: 6、贯彻标准: 1)GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》; 2)GB/10058-1997 《电梯技术条件》; 3)GB/10059-1997 《电梯试验方法》; 4)GB10060-1993 《电梯安装验收规范》; 5)GB/50182-1993 《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》;6)GB/50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》; 7)GB/T18775-2002 《电梯维修规范》; 8)DB31-193-1997 《电梯维护保养安全规范》。

二、施工项目管理机构 项目经理:陆佳业务支持:张震 技术支持:电气研发部安全员:冯雷班组长:张震 班组质检员: 班组人员:张震、左立宁、陈彪、陆贺、可宾宾、臧立鹏 三、施工安全 班组长是现场安全施工的第一负责人,安全员应认真履行督查职责。 1、现场施工人员必须持证上岗。 2、施工人员必须执行: 1)电梯安装改造维修安全操作规程; 2)用电安全操作规程; 3)井道作业安全操作规程; 4)吊装作业安全操作规程; 5)防火措施作业安全规程; 6)电梯改造(拆卸)施工安全操作规程; 7)常用工具设备安全操作规程; 8)电梯调试安全操作规程。 3、公司专职安全员要在进场前认真检查个人劳动防护用品及施工工具,施工期间还应坚持例行的现场施工安全检查,并作好详细记录。班组安全员(兼职)负责电梯安全维修施工班组安全工作,要坚持日常的安全监督检查活动,防止发生意外事故。 4、安全员有权制止一切违章操作行为,并可提出对违章人员的处罚意见。 四、施工质量 1、按照上述技术标准及公司验收标准,落实组织施工与班组自检和公司专检。严格执行相关的工艺文件,确保工程质量。 2、认真履行合同中约定的所有施工项目。班组质量员负有现场质量监督的责任,专职检验人员应做好施工过程的质量抽查和施工后的验收工作,并作好详细的记录。 3、施工中若遇到难以把握的技术问题,应逐级向上汇报以便及时得到必要的技术支持,严禁发生降低标准的施工行为。 五、电梯改造施工准备 月日至月日以前,将以下的工具及资料准备完毕: 工具:1、常用工具(钢丝钳、尖嘴钳、扳手、螺丝批)等,2、钳工工具3、测量工具4、切削工具5、起重工具6、电工工具7、调试工具8、专用工具9、其它工具(电焊机具、气焊机具)等。 资料:电梯井道图、机房土建图、电梯平面布置图、安装调试调试使用说明书、电梯电气控制原理图。 1、对下列确定技术准备要点: 电梯大修:是指对电梯的原部件进行更换、加装。需熟悉电梯改造前后的主要技术参数,更换、加装的零部件基本情况。 电梯设备开箱验收:查看装箱单、产品合格说明书及其它产品技术文件是否齐全。同时根据装箱单逐一清点核对。

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

大桥高墩柱施工电梯安全施工方案

一一一工程概况 本工程为xxx大桥高墩柱施工,主墩高60米,为空心薄壁墩,施工电梯布置在主墩柱一侧。 第二章人货两用梯的安装与拆卸 2.1施工电梯基础 施工电梯采用上海宝达公司生产的DSCD200/200AJ型电梯。高度为60米(约47个标准节)。基础承受荷载P的近似值为: 围栏重量1170Kg 吊笼重量1260×2=2520Kg 吊笼载重量1000×2=2000Kg 导架总重量151×47=7097Kg 合计:12787Kg 附墙架、紧固件 约占导架总重30%2129Kg 过道竖杆和过桥连杆3194Kg 重量约占导架总重45% P=(12787+2129+3194)×10=181100N 基础采用图2.1所示形式,配加强钢筋网格,Φ12@200。预埋底架脚钩及6个地脚钢须与钢筋网格扎成一体。 2.2施工电梯安装与拆卸

施工电梯采用如图2.2所示附墙架,L max=4000,L MIN =2000。(详细装拆方案附后) 2.2.1安装期间的安全措施 (1(在安装期间,绝对不准许与安装工作无关的人员使用升降机。 (2(驱动吊笼运行必须将加节按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操纵,不允许在吊笼内操纵。 (3(不允许在风速>13米/秒和雷雨、下雪的恶劣气候条件下进行安装工作。 (4(利用设置在吊笼顶部的安装吊杆进行安装工作时,吊杆的最大起重量为200Kg,不允许超载。吊笼载荷也不允许超过额定安装载重。 (5(任何人不准站在悬吊物下。 (6(安装吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 (7(吊笼运行时,人员的头部、手及装运的物件绝对不准伸出吊笼护栏。 (8(除非总电源已完全切断,否则不能让任何人在地面围栏内、围栏顶上或靠伏在围栏上以及在升降机通道内、导架立柱内和附墙架等不安全区域内活动。 (9(除非加节按钮盒的防止误动作开关扳到停机位置或操作盒上的紧急停机按钮已经按下,否则不得在吊笼顶上进行安装工作。

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

电梯井口安全防护专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯井口安全防护专项施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3898-12 电梯井口安全防护专项施工方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 工程名称:东沙花园8#、9#楼 结构形式:框剪结构 建设单位:武汉城开房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司施工单位:武汉天弓建筑工程有限公司 东沙花园8#、9#楼,地上三十四层,8#楼建筑面积为20415.49㎡,9#楼建筑面积为17794.56㎡,8#楼建筑高度99.85 m,9#楼建筑高度为99.05m,结构形式为框剪结构,层高为2.9m,基础形式为钻孔灌注桩,8#楼±0.000相当于绝对标高23.05 m,9#楼±0.000相当于绝对标高22.65m,本工程建筑抗震设防

类别为标准设防类,场地基本烈度为6度,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,剪力墙抗震等级为三级,连梁抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。 二、编制依据 1、由武汉时代建筑设计有限公司提供的设计图纸。 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国劳动保护法》等有关法律文件。 4、《密目式安全网》国家标准(GB16909-1997) 三、电梯井口防护具体措施 电梯井口是施工工人经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位,因此做好电梯井口的临边和洞口安全防护工作是保证施工安全的重要环节。 1)密封式安全网用于立网时,其网目密度不应低

施工电梯安装拆卸申请书

建筑机械安装(拆卸)施工方案审报表 工程名称: 致:(监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工升降机安装(拆卸)施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请给予以审查。 附:施工升降机安装(拆卸)施工方案 承包单位(章) 技术负责人: 年月日 施工单位审批意见: 施工单位(章) 项目经理: 年月日 总监理工程师审批意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 年月日

安徽省阜南县建筑机械 安 装 拆 卸 申 请 书 使用单位: 安装单位: 工程名称:

施工升降机安装方案 为了规范工程安装过程中的作业行为,防止各类安全事故的发生,有效的保障起重设备安装及拆卸作业人员的安全及相关设备的完好,特制定本方案。 一、工程概况: 工程名称:_________________ ,工程地址:___________________ ___ 施工单位:,建筑物高____层,建筑总高度____m。安装____台________型施工升降机,第一次安装高度为________m。 二、SSD系列施工升降机主要参数: 生产厂家浙江义机 标准节尺寸(㎜×㎜×㎜) 0.8×0.8 ×1.5 型号SSD100/100 自重(㎏)180 单笼额定载重(㎏)1000 吊笼尺寸(m) 3.2×1.5 ×2.5 额定乘员(含司机) (人) 12 自重(㎏)800 最大架设高度(m)120 底笼尺寸(m) 5.14× 3.54×3 电机功率 JG25%(kW) 2×5.5 自重(㎏)1480 变频器功率(kW) 2×7.5 平衡重量(㎏) 2×1300 附着要求第一道(m)8.00 防坠安全器型号SSAJ25 两道间(m) 9 导轨架中心距建筑物附墙面 距(m) 2.9 最大悬空(m) 9 三、安装流程 底架(基础)→底节、标准节→围栏→吊笼→导轨架→套架→附墙架→电缆导轨架→电缆系统。 (现场有塔式起重机,可利用其配合安装) 四、安装前的准备工作: 1、了解现场布置及安装机件放置场地情况,清除周围障碍物。 2、检查施工升降机吊杆、机件及电路。 3、安装施工升降机吊杆。 4、配齐施工用具:专用扳手4把;M24扳手4把;M16扳手4把;300X36 扳手2把;十字和平螺丝刀1把;多用钳2把;0.7㎏锤2把;大锤1 把;箱子40×30×30㎝2个;直径10㎜钢丝绳2条,每条4M;撬钎2 条;铁丝5㎏;安全帽10顶;安全带6条;灭火器2个;对讲机2部。 5、人员配备:指挥1人,安装螺栓2人,地面监护1个,搬运小物件1人。 6、架设、安装地面围栏,挂好警示牌,设专人监护,作业人员安全技术交 底,戴好安全带、安全帽、穿好工作鞋、系好工用具,由指挥人员指挥,

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

人货两用电梯安全施工方案示范文本

人货两用电梯安全施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人货两用电梯安全施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本工程为恩施市蔡家河经适房小区5#楼工程,位于湖 北省恩施市,框架剪力墙结构,本工程无地下室,地上17 层。建筑面积:7854.64㎡。工程建筑结构的安全等级: 二级,设计使用期限50年,建筑抗震设防类别为标准设防 类,抗震等级主楼框架为四级,剪力墙为三级,建筑防火 分类:二类,建筑耐火等级:二级。 二、设备类型选用 为了提高本工程物料垂直运输的运行速度和安全可 靠,杜绝断绳等事故发生,本工程拟选用1台型号/参数为 SSD100/100型单吊笼额定重量为1000Kg的钢丝绳式人 货两用施工升降机。

三、“三证一书”查验与管理 施工升降机进场后,厂家或租赁公司必须提供本机械设备制造许可证、制造监督检验证书、产品合格证、使用说明书、金属结构检验报告、设计技术文件等有效文件原件;经查验符合要求后方可进行安装等工作。上述证件作为施工升降机安全技术资料归档管理。 四、安装拆卸队伍选用及要求 施工升降机安装和拆卸必须由取得相应资质的队伍来施工,安装与拆卸的工作人员必须经过有关施工升降机方面的技术培训,取得岗位操作证,并掌握新产品装拆技术和安全规则。 安装单位必须编制本施工升降机安装拆卸施工方案,经安装单位、使用单位和监理单位技术负责人共同审批,并加盖各单位公章后方可指导施工,并由装拆单位技术负责人召集全体装拆人员认真学习装拆施工升降施工方案,

电梯拆除施工方案13763

电梯拆除施工方案 单位 地址 编制 批准

电梯拆除工程施工方案 一、工程队概况 本工程队属北京市环宇电梯工程有限公司,工程设备完善,技术力量雄厚,安全措施可靠。本工程队拥有技术人员七十多名,安全监理人员两名,技术顾问两名,根据工程现实所需,制定了一套完善的工程施工方案。 二、工程情况 (一)工程名称: (二)施工地点: (三)施工工期 预计开工日期:2014 年月日 预计竣工日期:2014 年月日 (四)工程特点和施工要求 1.工程特点 a.施工现场是生活居住区,人口密集; b.施工工期紧,工程量大; c.工程安全系数达100%。 2.施工要求 a.由于施工现场是在生活居住区,出入人员频繁,施 工现场空间狭小,因此在施工中要求施工现场工具 材料的堆放一定要整齐有序,夜间不能施工,不能 影响居民的正常生活,要做到安全施工、文明施工、

秩序施工。 b.在工人进入工地前所有参加此项工程的人员必须经 本公司严格业务培训,认真学习公司所制定的各项 规章制度,签订安全协议书。进入工地后严格遵守 安全施工条例和各项规章制度,要求在自己的工作 岗位上认真工作,不得乱串、擅自离岗,保证施工 工作按秩序进行。如出现违章违纪行为,轻者给予 批评教育,重者追究其刑事责任。 c.在施工现场要严格遵守施工秩序、保证施工安全, 凡是对居民住户或相关设施可能产生不安全隐患 的,一定要严加防范,定期或不定期地由安全监理 员对施工现场及工人进行安全检查。 d.施工人员应该严格按照有关安全规范和质量标准的 要求进行施工,保证做到边施工边检查,严把工程质 量关,确保施工安全、次序、顺利地进行。 三、施工前的准备工作 1.技术交底。开工前向施工人员进行技术交底,明确电梯性能、电梯拆卸项目、工作内容、技术及质量要求。 2.安全与文明生产知识教育。组织施工人员认真学习安全施工及文明生产规章制度、安全操作规程,并对该工程进行安全技术交底。 3.清点检查施工工具、机械。

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求:

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工电梯安装安全专项施工方案

武汉机场航空物流服务中心项目施工电梯安装安全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉顺兴裕工程机械有限公司 2020年4月

目录 一、编制依据、目的、适用范围 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制目的 (6) 1.3 适用范围 (6) 二、工程概况 (6) 2.1 工程慨况 (6) 2.2 电梯概况 (6) 三、施工安排及准备 (7) 3.1 现场准备工作 (7) 3.2 设备准备 (8) 3.3 技术准备 (8) 3.4 劳动力准备 (9) 3.5 施工机具计划 (9) 3.6 电梯安装相关方配合工作内容: (11) 3.7施工进度计划安排 (11) 3.8标准节的配置 (11) 四、施工电梯的安装 (12) 4.1电梯的安装程序 (12) 4.2 基础安装及验收 (12) 4.3 电梯安装 (13) 4.4附墙施工 (18) 4.5层门安装 (21) 4.6 楼层呼叫系统安装 (21) 4.7整机调试 (21)

4.8使用前检查 (23) 4.9电梯验收 (24) 五、质量、安全保证措施 (24) 5.1 安全管理组织机构 (24) 5.2 质量保证措施 (25) 5.3危险源的识别及控制 (26) 5.4监测监控 (27)

一、编制依据、目的、适用范围 1.1 编制依据 1.1.1 规范及规程 1.1.2 图纸 武汉机场航空物流服务中心工程建设项目施工图、相关设计变更、洽商记录,本电梯相关施工图纸。

1.2 编制目的 为做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,指导本电梯的现场安装施工,特编制本方案。 1.3 适用范围 本方案适用于武汉机场航空物流服务中心项目施工电梯安装。 二、工程概况 2.1 工程慨况 工程地址:武汉市黄陂区天河机场北工作区货运一道、二道与北三路西交汇处 总建筑面积:31157.30 ㎡ ; 建设单位:武汉天河机场有限责任公司; 监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限公司; 施工单位:湖北省工业建筑集团有限公司; 安装单位:武汉顺兴裕工程机械有限公司; 安全管理部门:黄陂区安全建筑管理站。 本工程主楼砌体和装修工程量较大,且施工工期紧,为满足现场施工需要,在主楼安装壹台施工电梯用于装修材料运输及人员上下。 2.2 电梯概况 施工电梯基础位于地下室底板,安装高度约45m左右,附着于楼层平面。 电梯生产厂家为广州京龙工程机械有限公司。电梯为SC系列施工升降机,型号为 SC200/200TD,该电梯单个梯笼额定载重量为2.0吨,单个梯笼尺寸为长3.2m×宽1.5m×高2.4m,提升速度为0~36米/分钟(平面布置详见图2-1)。 表2-2 施工电梯基本概况汇总表

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

施工电梯安拆安全专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、施工升降机主要性能参数: (1) 三、准备工作 (2) 四、装前基础、附着件预埋及验收 (2) 五、安装设备准用资格的确认 (2) 六、现场施工作业平面布置 (3) 七、升降机的安装 (3) 八、整机调试 (10) 九、安装全工程的重要安全措施 (12) 十、安装前注意事项 (13) 十一、安全注意事项 (14) 十二、本工程电梯升节根据现场穿插施工情况提升标准节,并跟随附墙。 (15) 十三、安装安全质量组织机构 (15) 十四、升降机拆卸 (15)

施工升降机安装(拆卸)施工方案 一、工程概况 新建居住项目(大洲村城中村改造K2地块一期一标段)工程位于武汉市洪山区友谊大道与仁和路交汇处,建筑总面积约189215m2。单体幢号:1#、2#、3#楼、幼儿园,3栋48层超高层住宅和一栋3层幼儿园,建筑高度147.6米、147.6米、147.6米、11.1m,单体建筑面积48909.25m2、41540.91m2、48909.25m2、2739.24m2,层高5.1/2.9米、3.6米;地下两层,建筑面积约90000m2,层高3.4/3.5米。1#、2#、3#楼、幼儿园±0.000相对的绝对标高为24.15m。结构形式:主楼范围外纯地下室为框架结构;主楼及其范围内的地下室为剪力墙结构。 建设单位:金科地产集团武汉有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:湖北亚太建设监理有限公司 安装单位:武汉学志建筑设备租赁有限公司 为有效利用机械使用效率,拟设3台湖北江汉建筑工程机械有限公司SC200/200B 型施工升降机。升降机安装高度152.31 米,安装计划施工日期: 2018 年 4 月日至 2019 年 9 月。

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

相关文档
相关文档 最新文档