文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础承台计算

基础承台计算

基础承台计算
基础承台计算

6251500050087917328001500400400混凝土强度等级:

C35 1.43360750273214.3

2758577500mm

1942

1758

1

1023887

3650mm 21227mm 21077.337953271mm 21293mm 2

4500.00kN

429mm 0.57

1.09704.67mm

0.94

0.74150mm

0.25

1.87a0y1=MIN((2Sb/3- bc / 2 - bp/2),h0)= (0.25≤λ≤1)X方向上冲切系数β0y2= 0.84 / (λ0y2 + 0.2)= λ0y2 = a0y2 / ho = a0y2=MIN((Sb/3- bc / 2 - bp/2),h0)= Y 方向(上边)自柱边到最近桩边的水平距离:

λ0y1 = a0y1 / ho = X方向上冲切系数β0y1= 0.84 / (λ0y1 + 0.2)= X 方向上自柱边到最近桩边的水平距离

钢筋强度f y (MPa):

三、承台柱抗冲切验算:

作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值:

Fl = 3 * R =X方向上冲切系数β0x = 0.84 / (λ0x + 0.2)= Fl≤[β0x *(2*bc+a0y1+a0y2)+(β0y1+β0y2)*(hc+a0x)] * β

hp *ft * ho a0x = MIN((Sa- hc/2 -bp / 2),h0) =

λ0x = a0x / ho = M2 = Nmax * [a S - 0.75 * c2 / SQRT(4 - a 2)]/ 3 =

三桩三角形柱下独立承台受柱冲切的承载力按下列公式计算:

承台形心到承台底边的距离 B2 = Sb / 3 + Sc =

Y 方向(下边)自柱边到最近桩边的水平距离:

桩径D(mm):

柱子宽度bc(mm):单桩净反力设计值R(kN):承台边至桩中心的距离Sc(mm):基础埋深(m):

桩列间距Sa(mm):

桩行间距Sb(mm):混凝土抗拉强度ft(MPa): (0.25≤λ≤1) (0.25≤λ≤1)一、基本资料:

二、承台受弯验算:

承台有效高度h 0(mm):三桩承台计算CT3

基本效应组合单桩承载力N(kN):钢筋面积(mm2): Asx=

最小配筋率ρmin =0.15% Asxmin=承台形心到承台两腰的距离 B1= Sa / S * 2 * Sb / 3 + Sc=

M1 = Nmax * [S - 0.75 * c1 / SQRT(4 - a 2)]/ 3 =

最小配筋率ρmin =0.15% Asymin=钢筋面积(mm2): Asy=

承台高度H(mm):

柱子高度hc(mm):

承台宽度B(mm):

混凝土抗压强度fc(MPa):承台长度A(mm):承台底部尺寸A1(mm):圆桩换算桩截面边宽 bp = 0.8 * D = (1)、承台形心到承台两腰的距离范围内板带的弯矩设计值: 

S = SQRT(Sa 2 + Sb 2) =(2)、承台形心到承台底边的距离范围内板带的弯矩设计值:

a S = 2*Sa =a = a S/S =

1.0000-254

1500.00kN

0.94

1208mm 628mm

0.84

0.54-606kN 1500.00kN

1.10

1064mm 429mm

0.57

0.73-278kN 3000.00kN

3037mm

127.333333mm

0.25

1.40

1.0000

1559.32kN [β0x*(2*bc+a0y1+a0y2)+(β0y1+β0y2)*(hc+a0x)]*βhp *ft * ho-Fl=

底部角桩冲切系数β12 = 0.56 / (λ12 + 0.2)= Nl ≤ β12* (2 * c2 + a12) * tg(θ2 / 2) * βhp*ft * ho

θ2 = 2 * arctg(Sa / Sb) = X方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:

Nl ≤ β11* (2 * c1 + a11) * tg(θ1 / 2) * βhp*ft * ho

θ1 = arctg(Sb / Sa) =β12* (2 * c2 + a12) * tg(θ2 / 2) * βhp*ft * ho-Nl =

上式若>0即满足抗冲切要求;若<0即不满足抗冲切要求。

柱上边缘计算宽度 bxo: 

c1=[Sc+Sc/SIN(θ2/2)+Sb]*ctg θ1-Sa+ bp/ 2 =上式若>0即满足抗冲切要求;若<0即不满足抗冲切要求。

c2=Sc*ctg(θ2/2)+ bp/ 2 * Cos(θ2 / 2)=a12=MIN{[(2*Sb/3-bp/2-bc/2)*Cos(θ2/2)],h0}=λ12 = a12 / ho = (1) 底部角桩对承台的冲切验算

承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:

Vx ≤ βhs *βy* ft * bx0 * ho

ay = Sb/3- bc / 2 - bp / 2 = λy = ay / ho = (0.25≤λ≤3)五、承台斜截面受剪承载力验算:

作用于顶部角桩顶的竖向压力设计值:

β11* (2 * c1 + a11) * tg(θ1 / 2) * βhp*ft * ho-Nl =

(0.25≤λ≤1)(1)、X方向(上边)斜截面受剪承载力计算:

X方向斜截面的最大剪力设计值:

Vx = 2 * R = 作用于底部角桩顶的竖向压力设计值:

Nl = R = 四、承台角桩抗冲切验算:

承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算: 

受冲切承载力截面高度影响系数βhp = (0.9≤βhp ≤1)

(2) 顶部角桩对承台的冲切验算

(0.25≤λ≤1)a11=MIN{[(Sa-bp/2-hc/2),h0}=λ11 = a11 / ho = 底部角桩冲切系数β11 = 0.56 / (λ11 + 0.2)= Nl = R = 承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算: 

上式若>0即满足抗冲切要求;若<0即不满足抗冲切要求。

bxo=2*[A1+(2*Sb/3+Sc +bc/2)* Sa / Sb] =

βy = 1.75 / (λy + 1.0)= βhs = (800/h0)1/4 = βhs *βy* ft * bx0 * ho - Vx =

1500.00kN

2631mm 704.67mm

0.94

0.90

1045.49kN 1500.00kN

429mm

0.57

1.11

1761.85kN 4500kN 160000mm 2400mm

1440000mm 23

1334.40kN

上式若>0即满足局部受压要求;若<0即不满足局部受压要求。

承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:

bxo=2*[A1+(2*Sb/3+Sc -bc/2)* Sa / Sb] =

βl = Sqr(Ab / Al) =承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算:

Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)

c = Min{b, bx, by} = Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)= 局部荷载设计值: Fl = 3R - F' - G = (2)、X方向(下边)斜截面受剪承载力计算:

X方向斜截面的最大剪力设计值:

ax= Sa- hc / 2 - bp / 2 = 上式若>0即满足抗剪要求;若<0即不满足抗剪要求。

Vx = R = 柱下边缘计算宽度 bxo: 

X方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:

ay = 2Sb/3- bc / 2 - bp / 2 = λy = ay / ho = (0.25≤λ≤3)βy = 1.75 / (λy + 1.0)= βhs *βy* ft * bx0 * ho - Vx =

柱下局部受压承载力计算:

承台的局部受压承载力按下列公式计算

上式若>0即满足抗剪要求;若<0即不满足抗剪要求。

Fl ≤ w * βl * fcc * Al

Y 方向斜截面的最大剪力设计值:

Vy = R = 承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:

Vy ≤ βhs *βx* ft * b0y * ho

六、承台局部受压承载力计算:

上式若>0即满足抗剪要求;若<0即不满足抗剪要求。

(3)、Y方向斜截面受剪承载力计算:

Y 方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:

Vx ≤ βhs *βy* ft * bx0 * ho

w * βl * fcc * Al -Fl =λy = ay / ho = (0.25≤λ≤3)βy = 1.75 / (λy + 1.0)= βhs *βy* ft * bx0 * ho - Vx =

混凝土局部受压面积Al = bc * hc =

相关文档