文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (整理)TYJL-II型计算机联锁系统操作手册1.

(整理)TYJL-II型计算机联锁系统操作手册1.

(整理)TYJL-II型计算机联锁系统操作手册1.
(整理)TYJL-II型计算机联锁系统操作手册1.

HT/LS2001-研1-05

1.引言

1.1 编写目的

编写本操作手册,是为了使车务操作人员和电务维修人员熟练掌握本系统的操作,

1.2 简介

车站计算机联锁系统(以下简称计算机联锁)是一种新型的铁路车站自动控制设备, 在保证安全的前提下, 以最经济、合理的技术措施提高运输效率, 改善劳动条件, 设备可靠, 维修方便, 便于联网。

计算机联锁根据作业情况可办理列车、调车作业,单独操作道岔和单独锁闭道岔,引导接车或引导总锁闭接车等,有的站还可办理单钩、连续溜放作业,储存溜放进路,具有检查、修改、增钩、减钩的功能。操作方式可采用数字化仪控制台、鼠标或单元控制台,所有作业均在数字化仪上通过点压按钮、用鼠标在屏幕上按压“按钮”或单元控制台上按压按钮进行操作。通过21英寸的彩色监示器(简称CRT) 显示操作的控制命令和现场的设备状态。采用数字化仪+鼠标+21英寸彩色监示器代替传统的控制表示合一的控制台,具有体积小、整洁、使用方便、可靠等特点。屏幕上有各种汉字提示,并通过语音代替电铃报警。若办理进路的操作有误时,在屏幕上将显示办理有误的提示。

计算机联锁系统是双机热备,在同步状态下,故障时可自动切换,切换时不影响进路的办理。亦可进行人工切换,非同步时人工切换必须由电务和车务人员共同确认全场没有办理任何进路时才能进行,并记录切换的原因。人工切换后全场锁闭,由电务和车务人员共同确认机车车列完全停止行走时,通过“上电解锁”按钮进行全场解锁。同步状态下进行人工切换不锁闭进路。

1.3 定义

监控机――系统实现人机界面的计算机。

联锁机――用于联锁运算的计算机,兼执表机的功能。

执表机――计算机联锁系统用于控制车站信号设备和采集现场设备状态的机器。

联锁总线――联锁机、执表机、监控机之间交换与安全有关的信息的通道。

64D――单线半自动。

64F――复线半自动。

1.4 参考资料

1) 微机联锁系统技术条件,铁道部;

2) TB1774—86“继电式电气集中联锁技术条件” ,铁道部;1987。1

3) (84) 铁鉴字1486号“平面调车电气集中标准设计意见书”;

4) GB10495,铁路信号技术中采用电子器件时应遵循的主要安全条件;

5) TB铁路信号设计规范;北京1999

6) TB10071--2000,铁路信号站内联锁设计规范,铁道部;

7) GB8566-88,计算机软件开发规范;

8) GJB437-88,军用软件开发规范。1998.2

2.系统结构

图1 系统框图

TYJL双机热备型计算机联锁为分布式多计算机系统,它主要由以下5部分组成:控制台、监控机、联锁机、执表机和电务维修终端。其系统结构如图1所示。控制台和维修终端是单套配置;监控机、联锁机、执表机为主、备双套。联锁机、执表机双机热备具有自动切换功能,监控机是双机工作、人工切换。各备用计算机构成备用子系统,与工作子系统同步工作,也可脱离工作子系独立工作(备系对继电部分永远无控制权),故备用子系统还可作为软件修改时模拟联锁试验用。

控制台的功能显示站场状态,接受操作命令。也称MMI,将站场表示、进路状态、操作结果用彩色监视器或单元表示盘的光带显示给操作人员、将操作人员的操作命令传输给监控机。

控制台的操作方式有:数字化仪操作盘、鼠标操作、单元按钮控制台三种;表示有二种,即彩色监视器和单元表示盘。当前计算机联锁制作控制台,均采用多种操作并用,以防操作设备故障造成系统瘫痪。其结构有下列几种:

λ数字化仪+数字化仪+显示器

数字化仪+鼠标+显示器λ

鼠标+鼠标+显示器λ

λ数字化仪+显示器+单元块表示盘

λ按钮+单元块表示盘+提示窗(若有必要,还可+鼠标+显示器)

本操作手册对数字化仪、鼠标和单元按钮三种操作方法分别说明。

3.数字化仪和鼠标的操作说明

3.1 屏幕显示

屏幕显示按站场图形布置,平时显示的灰色光带为基本的轨道图形。有连续溜放作业的站场,在溜放区设有小区段,在屏幕上用兰色竖线分隔。为调车作业设置的绝缘是大区段绝缘,在屏幕上用竖线表示,灰色为普通绝缘,红色带圆圈为超限绝缘。

屏幕图形显示各种颜色的含义如下:

3.1.1轨道区段

平时轨道区段为粗线,当该区段的轨道继电器前后接点校核错时为细线。

灰色光带──基本图形;

白色光带──进路在锁闭状态或溜放进路在退路锁闭状态;

红色光带──轨道区段有车占用,或故障;

绿色光带──区段出清后尚未解锁或溜放进路在有车占用后处于退路锁闭状态;

兰色光带──进路初选状态;

青色光带──接通光带,或连溜时溜放区的道岔位置。

也可点压机占按钮和股道上的信号按钮,人工设置或取消机占标志,用于办理特殊作业或封锁股道。

3.1.2列车信号

红色──信号关闭;

绿色、单黄、绿黄、双黄及双绿──信号开放;

红色、白色同时显示──引导信号开放;

红色闪光──灯丝断丝。

白色闪光──溜放及退路信号开放;

白色外框(方形)──表明信号处于封闭状态,按钮失效;

粉红色外框(圆形)闪光──表明信号前后接点校核错;

3.1.3调车信号

兰色──调车信号机关闭;

红色──起阻挡作用的调车信号机关闭(用在某些地方,如专用线入口处);

白色──调车信号机开放;

白色闪光──溜放进路及退路信号开放;

红色闪光──表示灯丝断丝。

白色外框(方形)──表明信号处于封闭状态,按钮失效;

粉红色外框(圆形)闪光──表明信号前后接点校核错;

信号机旁平时不显示名称号,只有在信号开放、相应股道有机占、信号前后接点校核错、灯丝断丝或办理进路时显示。点压“信号名称”按钮可显示信号名称号。

信号名称显示的含义为:

绿色闪光──办理列车作业,始端或终端按钮按下,进路尚未排通;

黄色闪光──办理调车作业,始端或终端按钮按下,进路尚未排通;

粉红色闪光──办理总取消;

红色闪光──办理总人解,正在延时解锁;

黄色──提示该信号在开放状态或相应股道有机占,信号前后接点校核错或断丝(断丝时信号复示器为红闪);

浅灰色──办理总人解时,等待输入口令。

深灰色──按下信号名称按钮,显示全部信号名称;

红色外框(方形,在名称外)──表明该信号的接近轨道有机占。

3.1.4道岔

道岔岔尖处用缺口表示道岔位置,无缺口的一侧表示道岔开通位置。当道岔无表示时,道岔岔尖处闪白色光,挤岔时岔尖闪红色光,同时出现道岔名称。数字化仪盘面上道岔处箭头所指方向为道岔定位位置。点压“道岔名称”时,在CRT上,道岔岔心处的短绿光带表示定位,短黄光带表示反位。

道岔名称有以下含义:

黄色──道岔正在转换;

红色──道岔单独锁闭;

白色──道岔封闭;

灰色──按下道岔名称按钮,显示全部道岔名称。

道岔单独锁闭的含义是指可通过该道岔锁定位置排进路, 但不能操纵; 道岔封闭是指不能通过该道岔排进路, 但道岔可以单独操纵。道岔封闭是专为电务人员维修道岔而设。

3.1.5 溜放标志“溜放”

在办理溜放作业时,牵出线轨道上方显示“溜放”。

黄色闪光──表示正在建立溜放状态;

黄色──暂停溜放;

白色──在溜放作业过程中;

白色闪光──表示溜放状态已被破坏;

红色闪光──正在办理取消溜放;

“溜放”显示由稳定白色变为白色闪光,表示当前的溜放状态已失效,其原因可能

是分钩的车组没有进路命令或退路上的轨道电路发生故障或其它原因,此时应取消溜放,分析原因。

3.1.6在连溜过程中有钩车错钩时,错钩处的道岔交替闪红色和兰色。

3.1.7非进路标志“非进路”

在办理非进路作业时,非进路区上方显示“非进路”。

白色闪光──表示正在建立或办理取消非进路;

白色──表示在非进路作业过程中;

3.2 按钮设置

采用数字化仪的站,按钮设在数字化仪控制台上,操作时用光笔在控制台上点压有关按钮进行,信号员在用数字化仪办理完操作后,请不要将光笔放在数字化仪上站场平面图的有效范围内。采用鼠标控制的站场,利用按压鼠标左键来实现在屏幕上按压”按钮”的功能, 屏幕上设置的按钮有通用按钮及其它按钮、除信号和道岔按钮外其他按钮平时都隐含在屏幕内。在屏幕空白处按压鼠标左键,屏幕上方①、下方②和下方③会出现功能按钮,在屏幕空白处按压鼠标右键可取消这些按钮。屏幕下方虚框为提示框。

屏幕上按钮位置示意图

3.2.1.通用按钮

3.2.1.1.信号按钮

数字化仪盘面线路上的绿色方块是列车按钮,线路旁的兰色方块是调车按钮或变更按钮。用鼠标操作时,用股道旁的列车信号机作为列车按钮,调车信号机作调车按钮。列车按钮用鼠标右键,调车按钮用左键。列车终端,调车终端,变更按钮为灰色方块。

3.2.1.2.功能按钮

包括“总取消”、“总人解”、“道岔总定”、“道岔总反”、“道岔单锁”、“道岔单解”、“封闭”、“清封闭”、“区段故障解锁”、“破封检查”等按钮。办理时,先点压功能按钮,屏幕上出现该功能的提示,再点压有关的道岔或信号按钮。对于铅封按钮需再按口令,点压一次功能按钮,只能有效一次。凡是按压带口令的按钮时,屏幕均有计数器记录使用次数。倒机时,该记录可自动叠加。按下破封检查按钮可依次查看各个铅封按钮的使用次数。按区段故障解锁按钮还需按压区段内的道岔按钮。详情见“区段解锁按钮”一节。

3.2.1.3.道岔按钮

设于道岔岔尖处的黄色圆块为道岔按钮,双动道岔两端均设有黄色圆块,用鼠标时,屏幕上道岔岔尖处为道岔按钮,双动道岔两端均为道岔按钮,点压任意一个均可。

3.2.1.4.上电解锁按钮

开机或人工切换时,出现全场锁闭,只有此时才可以点压“上电解锁”按钮解锁,其它任何时候均不可以按压此按钮。用鼠标的站场,屏幕上平时无显示,办理时,按压鼠标左键,屏幕上显示“上电解”按钮,点压此按钮前,必须确认全场车列已停止运行,否则将可能造成迎面解锁。点压上电解锁按钮必需按照屏幕提示点压口令,使用该按钮后,应记录原因。3.2.1.5.信号名称按钮

全场设一个,点压后屏幕上出现所有信号机名称,再点压一次显示消失。

3.2.1.6.道岔名称按钮

全场设一个,点压后屏幕上出现所有道岔名称及道岔所在位置,绿色短光带表示道岔处于定位,黄色短光带表示道岔处于反位,再点压一次显示消失。

3.2.1.7.接通光带按钮

全场设一个,点压后屏幕上沿道岔开通位置用青色光带显示,再点压一次显示消失。3.2.1.8.清提示按钮

全场设一个,点压后可清除屏幕上提示窗口内不需要的汉字提示。

3.2.1.9.清按钮按钮

对于任何已点压但尚未执行的按钮,可通过点压该按钮取消操作。

3.2.1.10.车次按钮

先点压股道号,再依次点压车次号码,最后点压车次按钮,即可输入列车车次。先点压股道上的车次号,再次点压车次按钮,可取消车次号。

3.2.1.11.区段解锁按钮(即区段故障解锁按钮)

用于轨道区段故障修复后的区段解锁,在屏幕上显示为“区段解”按钮。只对道岔区段有效。办理区段故障解锁须确认该区段确实没有车占用,并且该区段所在进路的始端和终端均已解锁。办理时,先按区段解,再按相应道岔区段内的任一道岔按钮,再按口令“7、8、9” 即可,以上每一步操作,屏幕提示窗口均有提示。

3.2.1.12.坡道解锁按钮

当进站外方有大于0.6%的下坡道时,办理接车进路需办理延续进路,延续进路需延时3分钟解锁,当值班员确认列车已完全到达,并停稳后可按下坡道解锁按钮和口令“4.5.6”, 延续进路立即解锁。

3.2.2.与溜放有关的按钮(这些按钮的操作在后面介绍办理溜放作业时详述)

3.2.2.1.单钩溜放按钮

3.2.2.2.单办溜放按钮

3.2.2.3.取消溜放按钮

3.2.3.4.暂停溜放按钮

3.2.2.5.储存按钮

3.2.2.6.储存总清按钮

3.2.2.7.修改按钮

3.2.2.8.增钩按钮

3.2.2.9.钩按钮

3.2.2.10.进检,退检按钮

3.2.2.11.连续溜放按钮

3.2.2.12.分路道岔转换按钮

3.2.3.与64D(F)半自动闭塞有关的按钮

3.2.3.1.闭塞按钮

发车站请求发车或接车站同意接车时,须点压此按钮。(64F半自动闭塞方式下,无此按钮。)

3.2.3.2.复原按钮

接车站确认列车完整到达后,点压此按钮,可解除闭塞。在满足取消闭塞的情况下,经双方同意后,由发车站点压此按钮,使双方闭塞复原。

3.2.3.3.事故按钮

发生事故站点压此按钮,可办理事故复原。

3.2.4.与自动闭塞有关的按钮(接车辅助按钮、发车辅助按钮和总辅助按钮)

当自动闭塞方向电路故障而不能自动改变运行方向时,只能采用“辅助办理”方式来改变运行方向。此时,两站值班员需共同确认区间空闲,双方都未办理至该区间的进路。若本站为要发车的车站,须先点压总辅助按钮及口令,再点压发车辅助按钮(10秒之内要重复点压),同时,接车站也要先点压总辅助按钮及口令,再点压接车辅助按钮(10秒之内要重复点压),总辅助灯从闪光变成稳定灯光,直至方向电路恢复。总辅助按钮属非自复式按钮,使用后应清除。可用点压“清按钮按钮”加“总辅助按钮”的办法解决。

3.2.5.其它按钮

3.2.5.1.非进路按钮和取消按钮(设有非进路调车的站场才设有此类按钮)

点压非进路按钮并确认,可建立相应股道上的非进路调车。点压取消按钮并确认,可取消相应股道上的非进路调车(延时30s)。屏幕上为非进路调车而设的“非进路”标志有如下显示:白色稳定灯光表示非进路正常建立成功;白色闪光表示非进路正在建立过程中或已建立的非进路条件不满足;红色闪光表示非进路正在取消过程中。

3.2.5.2.机占按钮

点压机占按钮和股道内的调车信号按钮,屏幕上该信号名显示,同时名称外套上红色方框,表示该信号对应股道的该信号一侧有机车占用股道,再次办理机占时,该信号名和外框消失,表示机占清除。有机占时,不允许向该股道排列进路。

3.3 进路的办理与操作

进路的办理方法如下。

点压始端--终端──开通基本进路。

点压始端--变更(或多个变更)--终端──开通变更进路。

3.3.1.列车进路

先点压始端信号按钮。例如点压X信号, 相应的X信号名称绿色闪光,并在屏幕下端提示: “始端--X”。再点压终端信号按钮,例如点压S1信号, 相应的S1信号名称绿闪,屏幕下端提示变为: “始端--X---终端--S1”。若满足选路条件, 则开始动岔、

锁闭进路、开放信号。若选路条件不满足, 则在上提示后面加“--按钮不符”或“—选路不通”或“--有区段锁闭”或“--有区段占用”或“--有道岔要点”等等,并给出道岔或区段名称。

正线通过进路需先点压进站信号机列车按钮,再点压出发咽喉的列车终端按钮。

3.3.2.调车进路

调车进路同样点压始端、(变更)、终端按钮办理。

反向单置信号可作调车变更,并置或差置信号可作同向进路变更。变更按钮不受此限。调车进路的办理方法和显示与列车进路相同。

3.3.3.对原铅封按钮的相应办理

为办理慎重起见,相对于原铅封按钮点压后,屏幕将提示输入口令,点压口令后操作才被执行,微机系统自动记录,并且在屏幕提示栏有记录显示。

以总人解X进路为例:先点压“总人解”,再点压X按钮,此时屏幕下方提示“总人解─X─请输入口令─123─”,据此依次点压数字123,正确后屏幕下方提示“OK”,此时操作被执行。

3.3.4.误办的进路,需要变更时,在进路未锁闭前可点压本咽喉的“总人解”或“总取消”按钮取消,然后还需点压清按钮按钮;锁闭后的进路需点压“总取消”或“总人解”按钮和“始端”按钮取消进路;当接近区段有车占用时,必须点压“总人解”按钮和进路始端按钮,延时30秒或3分钟后解锁。

3.3.5.进路的故障解锁

由于计算机联锁取消了继电联锁的区段事故解锁盘,而采用始、终端进路故障解锁。共有以下几种故障解锁情况:

a)。尚未使用的进路中某区段故障,出现红光带,此时信号关闭,进路处于锁闭状态,如接近区段无车,点压“总人解”和“始端”按钮及口令,进路自始端至故障区段解锁,若接近区段有车,进路延时30秒或3分钟解锁。故障区段至终端之间的进路,需点压“总人解”和“终端”按钮及口令,延时30秒解锁。若故障区段为进路的第一区段,接近区段又有车,则进路无法解锁,应等待设备恢复。

b)。某进路列车已驶入,但由于进路中的某区段故障,在列车驶离后,仍保留红光带,致使此区段到终端的部分进路无法解锁。若故障区段为进路的第一区段,则需点压“总人解”和“始端”按钮及口令,将进路的始端取消,再点压“总人解”和“终端”按钮及口令,将进路解锁。

第二种情况是故障区段非第一区段,在列车正常驶过第一区段后,第一区段自动解锁,原进路的始端已不存在,待列车驶出该进路后,点压“总人解”和“终端”按钮及口令,故障区段至终端的进路解锁。

为保证自进路终端的故障解锁不会导致列车进路的迎面解锁,因此必须要求故障区

段(红光带) 至终端的各区段均被车列占用过又出清后,点压总人解和终端按钮才能生效。

4.5.3 进路中某区段轨道电路分路不良,在列车通过后进路不能正常解锁。若进路始端尚存在时,点压“总人解”和“始端”按钮可将整条进路解锁;若第一区段已正常解锁,进路始端消失,或始端信号已作别的进路的始端或始端至未解锁区段间道岔已改变位置,则可用总人解和终端按钮将进路解锁。如果用终端也不能解或找不到终端时,就要用区段故障解锁的办法来解,即点压区段故障解锁按钮和故障区段中的任一道岔按钮将该区段解锁。

3.3.6.车列出清道岔区段和股道时先显示绿光带,待进路经3秒钟解锁后恢复灰光带。

3.3.7.进路排通后,因某种原因使轨道继电器瞬间落下,此时信号关闭,该区段屏幕显示由白光带转为绿光带,进路仍处在锁闭状态,点压进路信号始端按钮,信号重复开放,绿光带保持不变。

3.3.8.单独操纵和单独锁闭道岔

道岔区段在解锁状态时,允许办理单独操纵道岔。同时点压“总定位” ( 总反位) 按钮和“道岔”按钮,屏幕提示处显示“道岔总定(总反)……C×××”。在道岔转换过程中,屏幕道岔岔尖处闪白光,同时道岔号显示黄色。

点压“单独锁闭”按钮和“道岔”按钮,屏幕提示处显示“单独锁闭……C×××”,同时显示红色道岔号。单锁后,不能再单独操纵道岔,但还可通过该道岔排列进路。点压“单独解锁”和“道岔”按钮, 该道岔解锁。

3.3.9。封闭信号和封闭道岔

先按封闭按钮,再按压信号按钮或道岔按钮,这时信号机外套上白色方框,道岔名

显示白色,表明信号机按钮已不能再进行操作,也不能再通过该道岔排进路。

3.3.10.清封闭按钮,按压信号按钮或道岔按钮,这时信号机外的白色方框消失,白色道岔名消失,表明该信号或道岔的封闭取消。

3.4 溜放作业

3.4.1.进路储存

控制台设有储存按钮。设有两套储存按钮的控制台可同时对两条牵出线进行储存溜放作业。

3.4.1.1.储存的容量为50钩。在非溜放状态下,可用储存总清按钮清除。

3.4.1.2.储存窗口

按压储存按钮进入储存状态,屏幕上储存窗口显示“储存”的提示,表示该储存窗口在储存状态。此时按压计划单上相应股道的调车按钮,屏幕上显示白色的钩序号和股道号,每按压一次股道调车按钮,存入一钩进路命令。

溜放作业时,钩序号和股道号有4种显示颜色,意义如下:

白色──表示储存的钩序号和股道号;

黄色──表示储存的命令已发送给联锁机,其中包括已分钩但未进入股道的钩车和即将分钩的两钩计划;

绿色──表示该钩车按计划进入正确的股道;

红色──表示该钩车未按计划进入股道,即错钩,此时在计划股道号后显示实际进入的股道号;

储存的计划仅在白色时可以修改。

3.4.1.3.储存

点压储存按钮进入储存状态,在储存状态下可以办理储存、修改、增钩、减钩等作业。点压设于股道上的调车按钮(储存按钮),储存一钩命令。再次点压“储存”按钮该窗口处于储存暂停状态。设有两套储存按钮的控制台可生成两个储存窗口,但同时只允许有一个窗口办理储存,且在储存状态时,不允许办理调车进路,若想办理进路,须将储存置于“暂停储存”状态。

3.4.1.4.储存总清

当该窗口在非溜放状态时按压储存总清按钮,可一次清除储存的进路命令及屏幕储存窗口。

3.4.1.5.修改

在储存状态下按压修改按钮进入修改状态,按压股道上的进路按钮可修改光标所指一钩的储存命令,移动光标可连续修改。再次按压该按钮,退出修改状态。

3.4.1.6.增钩

在储存状态下按压增钩按钮进入增钩状态,此时按压股道上的调车按钮,在光标所指处增加一钩储存命令,可多次增钩;再次按压增钩按钮,退出增钩状态。

3.4.1.7.减钩

在储存状态下按压减钩按钮可取消在光标所指处一钩的储存命令,并可多次减钩。

3.4.1.8.进检退检

按压进检(或退检)按钮,可向下(或向上)移动屏幕上储存窗口的光标。

3.4.2.溜放

3.4.2.1.建立溜放的条件

A.单钩溜放

单钩溜放是按进路锁闭进行溜放的,前钩车越过分歧道岔的警冲标后,才能准备下钩车的进路。单钩溜放允许车列停在任何架信号机前办理初次溜放进路。办理溜放后,机车至牵出线间实行退路锁闭。

B.连续溜放

建立连续溜放时,溜放区域内的所有道岔均应有表示。

建立连续溜放时,相应溜放区域内应有且仅有一台机车,而且可停在任何地点,机车所在区段应以调车进路的形式锁闭,且不可有多条平行进路。办理连续溜放后,机车至牵出线间实行退路锁闭,机车所在区段及其前后的调车进路均自动解锁,溜放区的所有防护道岔自动转到规定位置。

建立连续溜放时,相应溜放区内的所有股道不应有机车占用,所有道岔不应封闭要点。否则,屏幕上将给出提示,如“连溜区有机占”或“有道岔要点”,溜放不能建立。

3.4.2.2.建立溜放

按压相应方式的溜放按钮和相应牵出线的溜放按钮,相应牵出线上“溜放”字符黄色闪光,在溜放建立后“溜放”字符由黄闪变为稳定白色,此时退路锁闭,退路信号闪

光。可进行连续溜放的股道亦可进行单钩溜放,此时可选择储存溜放和单办溜放两种方式。

A.单钩溜放

a. 单办溜放

点压单办溜放按钮和牵出线溜放按钮,可办理单办溜放作业。牵出线上“溜放”字符显示白色时,点压进路始端按钮和终端按钮(终端按钮必须是股道上的调车按钮),此时进路上的道岔转换到规定位置,溜放进路锁闭,溜放进路上的调车信号机闪白光,退路锁闭,退路上的背向信号机闪白光。

b 储存溜放

点压单钩溜放按钮和牵出线上的溜放按钮,牵出线上“溜放”字符出现,在溜放建立后“溜放”字符变为稳定白色,此时退路锁闭,退路信号闪白光。

溜放建立后,如有储存钩计划,进路排通,机车前方直至进路终端的调车信号机显示白闪,溜放进路一锁到底。车组分钩后,随着钩车下溜,进路逐段解锁,待车组溜过与后一钩车分路的道岔,并越过警冲标后,后一钩车的进路方可排通。单钩溜放分钩后,机车车列前方信号关闭,下一钩进路排通后,信号再次开放,才可推溜。

在溜放作业过程中,当牵出线处的白色字符“溜放”闪动时,表明溜放状态已被破坏,应取消溜放,在取消溜放后,尚未进入股道的下溜钩车的进路仍在锁闭状态。

B. 连续溜放

先点压连续溜放按钮,再点压相应牵出线的溜放按钮,可建立连续溜放,办理储存溜放作业,下溜车组执行存储的溜放进路命令。

a 溜放建立后,如有储存计划,在钩计划执行后进路上的信号闪光,分路道岔的道岔表示器也点亮紫色或黄色指示灯,可以开始溜放。

b 钩车分钩后,随着各个钩车的走行,各个钩车的命令将自动执行,钩车分钩的距离不应小于23米。

C 机车每压入股道一次,即机车至股道送车(或取车),当车列退出股道后,按溜放一钩处理。

d 走行钩车错钩时,在错钩道岔处交替闪动红色和兰色。

e 在溜放作业过程中,可用分路道岔转换按钮转动道岔,即抢板分路道岔,用以临时变更计划。只有在连溜时,连溜区内的道岔才可用该按钮人工抢扳。点压该按钮后,再点压“道岔”按钮,道岔向相反方向转换。若操纵后2秒该道岔仍未转到位,则应再次操纵使该道岔转回原位。

f 在溜放作业过程中,本溜放区不允许调车作业。

G 在溜放作业过程中,当牵出线处的白色字符“溜放”闪动时,表明溜放状态已被破坏,应立即取消溜放,即先点压取消溜放按钮,再点压相应牵出线的溜放按钮,便取消了该牵出线的溜放作业。取消溜放后,如有钩车未能进入股道而停留在某道岔区段,其上一级分路道岔又因后续钩车而处于与进入该压标车方向相反的位置,此时必须重新建立溜放,将相应道岔置于进入压标车股道的位置,用机车将该车推入股道。因为,在调车作业方式时,上一级分路道岔因调车大区段被占用而不能办理调车进路和单独操纵道岔。

h 侧冲锁闭是指钩车以低于5km/h的速度过岔;后顾锁是指钩车以5-8km/h速度过岔。侧冲锁闭时,钩车越过警冲标后自动解锁;后顾锁后,3秒钟自动解锁。

i 钩车以小于5km/h速度过岔,联锁设备有侧冲防护,但对于过岔速度高于5km/h 而没有越过警冲标突停的钩车,计算机无法识别,有可能会造成后钩车侧冲。当出现上述情况时,值班员应采用“分路道岔转换”按钮将后续钩车手动控制到安全区。为避免造成侧冲,本设备连溜作业禁止股道超长溜车,如股道能存15辆车,而作业要溜进去20辆,这样势必造成压标突停的车组,后续钩车有可能造成侧冲。

j 暂停溜放:当要变更钩序或因其它原因需暂停溜放时,可点压暂停溜放按钮,此时溜放标志字变为黄色,钩车命令已下达的将继续执行,未下达的停止执行。再次溜放时,可点压“单钩溜放”(或“连续溜放”)按钮和牵出线溜放按钮,继续开始溜放。

3.5 闭塞办理

闭塞办理方式与现有技术条件相同,所不同的是,闭塞及复原按钮需点压“确认”后才能执行。

屏幕上相应闭塞状态由红、绿、黄三色箭头分别表示。

对单线,接、发车口是一个,接、发车表示灯都有红、绿、黄三种显示。平时都灭灯。

甲站发车灯亮黄灯、乙站接车灯亮黄灯,表示甲站请求向乙站发车。甲站发车灯亮绿灯、乙站接车灯亮绿灯,表示乙站同意甲站发车。甲站发车灯和乙站接车灯都亮红灯,表示车已出发,两站区间闭塞。列车到达乙站,乙站接、发车表示灯均亮红灯。办理复原手续后,两站灭灯。

对复线,分接、发车口,发车口有绿、黄、红三个灯。发车时排列发车进路后,绿灯亮,表示区间开通;当出发列车压上出站口的轨道区段后,绿灯灭,红灯亮,列车到达临站,发车口红灯灭,黄灯亮。

接车口有红、黄两个灯,临站出发列车压上出站口的轨道区段后,接车红灯亮,列车到达本站后,接车红灯灭,黄灯亮。按压复原按钮后,灯全灭。

由于设备故障等原因不能正常复原时,经双方值班员确认区间无车的情况下,可由一方按下事故复原按钮使设备复原。但事故复原按钮需点压口令后才能执行。

3.6 进路引导接车

当某轨道区段故障影响正常接车时,可用进路引导接车。办理方法是:首先车务人员必须确认要开通的进路上无车,将道岔单操到需要的位置后点压该进路信号的“引导”按钮,如下行接车,点压“X引导”按钮,屏幕提示“进路引导接车---X,请按口令234!” ,值班员依次点压234,屏幕上显示“OK”,进路锁闭,引导信号开放。

和继电设备所不同的是,当进站信号内方第一区段故障时,信号开放10秒就会关闭,为保证引导信号开放,需要每隔8~9秒点压一次“X引导”按钮,点压完后屏幕提示窗有倒计时提示,直到列车进入进站信号机内方。在引导信号开放时,第一区段有车占用,按压“引导”按钮,不需输入口令。另外在这种情况下也可以直接按压该信号的列车按钮。

引导信号开放后,可用“总人解”的办法关闭该引导信号,引导进路可自动解锁。

3.7 引导总锁闭

在数字化仪上,每咽喉设一个引导总锁闭按钮。当道岔因电气故障失去表示时,可用引导总锁闭接车,但车务人员必须确认道岔位置走向正确,进路上无机车车列占用,才可用引导总锁闭接车。

办理的方法是:先点压该咽喉的“引导总锁”按钮,如点压下行咽喉的“引导总锁”按钮,屏幕提示:“下行引导总锁,请按口令369!”,然后依次点压数字按钮369,屏幕提示“OK”,同时有红色闪光的“引导总锁”汉字提示,接着再点压进站信号的“引导”按钮,办理方法同第7节所述,引导信号开放。

取消引导总锁的办理方法是:先点压“总人解”按钮,再点压“引导总锁”按钮,并输入口令123即可。

3.8 应急台和引导总锁闭按钮盘

3.8.1.应急台

当双套联锁设备发生故障时,可以启用应急台来操纵道岔,应急台不具备联锁功能,只是一个代替室外手摇道岔的设备。道岔位置是否开通所需股道,必须人工室外确认。

应急台对信号的操作只限于引导总锁闭下的引导接车,不能开放列、调车信号。

使用时,由车务人员用钥匙打开应急台,将两个双掷闸刀K0和K1一齐向上推到上面位置(即应急台一侧),给应急台提供控制电源,同时切断计算机联锁设备对室外设备的控制电源。盘面上电源指示灯点亮。

应急台上,每组道岔(双动作为一组对待)有一个控制按钮,在道岔的定反侧各有一个表示

灯,反映道岔位置,绿灯为定位,黄灯为反位。盘面上部有两个按钮“道岔总定位”、“道岔总反位”。操纵道岔时,可同时按压“道岔总定位”和道岔按钮,进行定操;可同时按压“道岔总反位”和道岔按钮,进行反操。

使用引导总锁闭开放引导信号。道岔操纵到位后,需要引导接车,这时使用应急台按钮专用钥匙,接通该咽喉的“引导总锁”按钮,按压引导总锁按钮,再用钥匙接通接车口的引导按钮,按压它,则开放引导信号。作业完毕后,将“引导总锁”按钮弹出。需要说明的是应急台上办理引导接车与数字化仪上用引导总锁闭办理引导接车是相同的,的,所不同的是一个用按钮一个用光笔。

当计算机联锁设备修复后,电务人员必须在征得车站人员同意后,首先将联锁机硬复位(用关电,再开电方法复位),以消除联锁和在修复试验时储存的控制命令。然后将应急台两个双掷闸刀推到下面位置,以切断应急台电源,并接通计算机联锁控制电源。

98年10月份起,应急台内的二把闸刀改为一把闸刀。保留K0(24伏供电),用一个JWJX-480继电器替代K1(220伏供电)闸刀,并用K0向上合闸控制其继电器励磁吸起。

这样做的好处是:防止二把闸刀动作不一致(如K0向上合闸,K1向下合闸)时,加上应急台误操作带来道岔乱动作直接危及行车安全的事故苗子发生。改用一把闸刀控制后,此类事故苗子即可避免。

3.8.2.引导总锁闭按钮盘

引导总锁闭按钮盘和应急台的作业方法相似,但只能办理引导,只有一个闸刀开关,平时在上,需要办理引导时推到下面,需注意的是,此时并不切断计算机联锁控制电源。

3.9 站间联系

若本场与邻站方面设有站间联系。当站间作业时,在相应出口处,显示具有特殊含义的箭头,平时显示黄色。当办理发车时箭头指向场外,邻站信号开放时为绿色,离去后为红色;接车时为指向本场的箭头,邻站办理发车后为绿色,列车接近为红色,同时有语音提示。

3.10 场间联系

若本场与邻接车场之间设有场间联系。当照查条件不满足时,屏幕上显示指向本场的箭头,调车照查为白色,列车照查为绿色,场间联络线占用为红色。当照查条件满足时,显示消失,这时可办理开放去对方场的信号。当对方场的把门信号开放时,本场在出口处显示复示信号。

3.11 与机务段联系

当往机务段调车时,须由对方同意后才可办理,当对方同意时,显示白色的实心圆。3.12 与编发线联系

在有编发线的车场,编发线尾部出发信号与驼峰头部设有联锁关系,当出发信号要开放时,必须得到驼峰头部同意后,屏幕上显示一个绿色实心圆,尾部出发信号才能开放。

3.13 与驼峰场双重控制信号机

若车场中有若干架调车信号机为集中场与驼峰场双重控制信号机,则集中场在点压“允许驼峰控制”按钮后即交由驼峰控制,此时进路上的道岔自动转到规定位置,屏幕上的信号根据驼峰控制要求显示。在驼峰控制信号关闭,交权控制解锁后,点压“取消控制”按钮,方可取消驼峰控制。

3.14 到达场与驼峰头部的联系

只有当驼峰信号楼按下允许推送或允许预推按钮后,到达场屏幕上给出绿色实心圆,到达场才能排通推送进路。

到达场上每一股道的驼峰信号复示器,可兼做出站信号或进路信号机,当用作驼峰信号复示器时,除办理预推作业外,均应完全复示驼峰信号机的显示,预推时,驼峰信号机显示红色,复示器显示黄色。

到达场排好推送进路,驼峰信号复示器开放以后,此时若要关闭驼峰信号,可以点压“切断推送按钮”,再点压复示器按钮,但不能取消进路。若要恢复信号,可点压“取消按钮”。当驼峰楼向与到达场联络的无岔区段调车时,屏幕上显示指向到达场的白色箭头。

3.15 坡道延续进路的办理方法

若某方向进站处有大于0.6%的下坡道,那么在办理该方向的接车进路时,须办理延续进路,例如,办理上行1G接车时,可依次按压以下按钮:SLA-X1LA-APZA(APZA为专设的坡道终端按钮).办理时,先办接车进路:SLA-X1LA,进路选通,屏幕提示窗显示:请按延续终端,并提示出延续始端:“始端SLA-”。按下延续终端后延续进路锁闭,进站信号开放。

3.16 局部控制道岔

把集中控制的道岔改由现场操纵,叫做局部控制道岔。在数字化仪控制台或显示屏上(用鼠标控制时)设有局部控制按钮JA,取消局部控制按钮QJA和局控表示灯。现场局部控制道岔附近设有局控盘,上有接受局部控制按钮JSA,局控道岔定位按钮DK和反位按钮FK,道岔定,反位表示灯,电笛,照明灯和送受话器等。

要下放局控权时,应由值班员确认有关道岔区段空闲,按下JA,这时白灯闪光,电笛鸣响。现场调车员按下JSA,有关道岔开通牵出线,局控道岔转到定位,且锁闭。有关信号开放。控制台亮白灯。至此,局控道岔改成由现场操纵。

信号楼要收回控制权时,必须经现场调车员同意,在确认车已出清有关道岔区段,将局控道岔扳至定位,然后再拉出JSA,控制台白灯变闪光。值班员点压JQA,有关道岔和敌对进路解锁,局控表示灯熄灭。道岔恢复集中操纵。

3.17 非进路调车

非进路调车是为方便车列的解体和编组,利用集中联锁区的牵出线及部分线路作为推送线,允许直接由现场调车员用手信号指挥往返调车,这时,进路上的道岔被锁在规定位置,进路上正反向调车信号机全部开放。

控制台或显示屏上有建立非进路按钮FA和相应的汉字表示灯。办理非进路调车作业时,先确认推送线上各道岔区段空闲,再点压FA,这时非进路标志闪黄灯,有关道岔自动转到规定位置并锁闭,有关正反向调车信号机全部开放,点亮非进路白灯。

取消非进路调车时,先检查车列已出清有关道岔区段,点压取消非进路按钮,道岔解锁前闪红光,解锁后灭灯。

3.18 出发场与驼峰尾部的联系

当峰尾楼按下请求溜放按钮后,在出发场屏幕上给出相应的汉字提示,出发场办理相应进路的非进路调车,非进路办理后在峰尾楼的屏幕上亦有相应的显示,此时峰尾楼方可办理溜放作业。在溜放作业过程中,出发场不允许办理取消非进路

企业安全生产标准化信息管理系统用户操作手册

企业安全生产标准化信息管理系统(评审组织单位端) 用户操作手册 国家安全生产监督管理总局通信信息中心 2016年1月

目录 1.登录系统......................................... 错误!未定义书签。 2.办理证书申请..................................... 错误!未定义书签。 办理证书申请 .............................................. 错误!未定义书签。 签收证书申请........................................... 错误!未定义书签。 处理证书申请........................................... 错误!未定义书签。 查看已办理及其证书申请信息................................. 错误!未定义书签。 3.证书管理......................................... 错误!未定义书签。 1 ......................................................... 错误!未定义书签。 待颁发证书 ................................................ 错误!未定义书签。 查询待颁发证书......................................... 错误!未定义书签。 修改证书信息........................................... 错误!未定义书签。 删除证书信息........................................... 错误!未定义书签。 打印证书 .............................................. 错误!未定义书签。 将证书信息变更为已发证状态............................. 错误!未定义书签。 已颁发证书 ................................................ 错误!未定义书签。 4.安全生产标准化监管............................... 错误!未定义书签。 2 ......................................................... 错误!未定义书签。 自评信息管理 .............................................. 错误!未定义书签。 查询自评信息........................................... 错误!未定义书签。 将自评信息退回企业重新填报............................. 错误!未定义书签。 查看自评的详细信息..................................... 错误!未定义书签。 证书信息查看 .............................................. 错误!未定义书签。 5.查询统计......................................... 错误!未定义书签。 3 ......................................................... 错误!未定义书签。

计算机联锁系统软件

第六章计算机联锁系统软件 第一节软件的功能与总体结构 一、软件的功能 一般来说,计算机联锁系统的软件应具有以下功能: 1.人机界面信息处理功能 (l )操作信息处理 对正常的操作进行处理,形成有效的操作命令,并在屏幕上给出相应的表示,以便使值班员确认自己的操作:对错误的操作进行处理,并在屏幕上给出相应的提示,以便使值班员能够立即发现自己的错误操作,及时采取措施纠正错误的操作。 (2)表示信息处理对现场信号设备的状态,在屏幕上实时地给出显示,使值班员能随时监督现场设备的运用情况。 (3)维护与管理信息处理对现场的信号设备的故障状态,在屏幕上及时地给出特殊的显示,以便使维护人员迅速、准确地查找故障;自动记录并储存值班员办理作业的时间及被操作的按钮,完成与其他周边系统的联系。 2.进路控制功能(基本联锁控制)能够完成规定的联锁功能,主要包括: 1)进路选出(建 立); 2)进路锁闭; 3)信号开放; 4)信号保持开放; 5)进路解锁; 6)进路正常解锁; 7)进路非正常解锁; 8)道岔单独操纵; 9)进路引导总锁闭 等。 3.执行控制功能 (1)输出控制:根据联锁软件生成的控制命令来驱动现场设备控制电

(2)输入控制:采集现场设备的状态信息,为联锁运算提供数据。 4.自动检测与诊断功能 主要是在执行联锁程序的过程中检测故障的外在现象,检查硬件资源的物 理失效,软件的缺陷以及故障的位置。 5 ?其他功能 (1)非进路调车控制功能: (2)平面调车溜放控制功能: (3)站内道口控制功能: (4)与调度集中系统联系功能; (5)与调度监督系统联系功能: (6)与其他系统,如站内调度、管理信息系统等的结合功能 (7)监测联锁设备状态功能等。 上列各项功能尽管存在着某些联系,但它们的目的性是不同的,而且在一个具体车站上也不需要联锁系统具备所有这些功能,因此对于每项功能需由独立的软件甚至是由独立的计算机来实现。在这些软件中,人机界面信息处理软件、基本联锁软件、执行控制软件、自动检测与诊断软件,是计算机联锁系统必须具备的。 二、软件的总体结构 计算机联锁系统是以计算机为主要技术实现车站联锁控制的系统,该系统应保证行车安全,提高运输效率,改善劳动条件,并为管理、服务现代化创造条件;应能满足各种站场规模和运输作业的需要。因此,系统软件的基本结构应设计成实时操作系统或实时调度程序支持下的多任务的实时系统。 综合分析国内外研制的计算机联锁系统,其软件的基本结构可归结如下:1?按照系统层次结构分类 按照软件的层次结构,可分为三个层次,即人机会话层、联锁运算层和执行层,其结构如图4-1所示。 人机对话层完成人机界面信息处理;联锁运算层完成联锁运算,执行层完 成控制命令的输出和表示信息的输入。 2?按照冗余结构划分 按照冗余结构,可分为三取二系统的单软件结构和双机热备制式的双版本软件结构。其中双版本软件结构,如图 4 —2所示。

网络信息安全管理平台用户手册.doc

网络信息安全管理平台用户手册1 北信源 网络信息安全管理平台 用户手册 北京北信源自动化技术有限公司Bei XinYuan Auto Technology, Inc. 目录 第一篇软件介绍 第一章:软件介绍---------------------------------------- 3 第二章:软件结构设计简介-------------------------------- 4 第二篇用户手册 第三章.前台显示界面------------------------------------ 7 3-1.首页----------------------------------------- 8 3-2.安全预警------------------------------------ 10 3-3.安全监测------------------------------------ 14 3-4.安全管理------------------------------------ 16 3-5.安全通报------------------------------------ 18 3-6.安全服务------------------------------------ 19 3-7.非法外联------------------------------------ 20 第四章.后台管理界面----------------------------------- 21 4-1.安全预警设定-------------------------------- 21 4-2.安全管理设定

-------------------------------- 24 4-3.安全通报设定-------------------------------- 25 4-4.安全服务设定-------------------------------- 27 4-5.数据导入设定-------------------------------- 30 第一篇软件介绍 第一章:软件介绍 为保障网络信息的安全运行,需对保障网络安全运行的各组件充分协调和监管。目前政府管理下的信息网络存在着网络设备,终端设备以及操作系统和管理软件的多样化和复杂化,正是这种多样化和复杂化使政府在对实际的各区域网络设备的总体监控管理方面带来了不便,网络安全运行缺乏统一的、完整的控制,同时,零散而数量巨大的报警信息也可能会使真正重要的报警信息被忽视或遗漏;当网络运行出现问题时,往往难以定位问题的源头,更难以统一管理和制定相关的安全策略,管理的难度很大。 政府相关部门针对出现的问题提出了《北京市公共服务网络与信息系统安全管理规定》,对现有网络进行总体安全监控管理的要求,考虑到现有的实际物质条件和技术条件,在《内网安全及补丁分发管理系统》软件的支持下建设安全监控管理平台,做到按照划分好的区域,在区域中进行针对不同单位部门的网络进行安全等级划分,收集、汇总和管理网络中各相关安全和应用设备信息的各类相关信息,并可通过对相关信息的综合分析,及时发现系统运行中的安全问题和隐患,并提出改进措施。 第二章:软件结构设计简介

TYJL-II型计算机联锁系统操作手册

TYJL-II型计算机联锁系统 操作手册 HT/LS2001-研1-05 编制年月日 审核年月日 批准年月日 车站计算机联锁事业部 北京市华铁信息技术开发总公司 目录

1.引言 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 简介 (1) 1.3 定义 (1) 1.4 参考资料 (1) 2.系统结构 (2) 3.数字化仪和鼠标的操作说明 (3) 3.1 屏幕显示 (3) 3.2 按钮设置 (5) 3.3 进路的办理与操作 (8) 3.4 溜放作业 (11) 3.5 闭塞办理 (14) 3.6 进路引导接车 (15) 3.7 引导总锁闭 (15) 3.8 应急台和引导总锁闭按钮盘 (15) 3.9 站间联系 (16) 3.10 场间联系 (16) 3.11 与机务段联系 (16) 3.12 与编发线联系 (17) 3.13 与驼峰场双重控制信号机 (17) 3.14 到达场与驼峰头部的联系 (17) 3.15 坡道延续进路的办理方法 (17) 3.16 局部控制道岔 (17) 3.17 非进路调车 (18) 3.18 出发场与驼峰尾部的联系 (18)

1.引言 1.1 编写目的 编写本操作手册,是为了使车务操作人员和电务维修人员熟练掌握本系统的操作,1.2 简介 车站计算机联锁系统(以下简称计算机联锁)是一种新型的铁路车站自动控制设备, 在保证安全的前提下, 以最经济、合理的技术措施提高运输效率, 改善劳动条件, 设备可靠, 维修方便, 便于联网。 计算机联锁根据作业情况可办理列车、调车作业,单独操作道岔和单独锁闭道岔,引导 接车或引导总锁闭接车等,有的站还可办理单钩、连续溜放作业,储存溜放进路,具有检查、修改、增钩、减钩的功能。操作方式可采用数字化仪控制台、鼠标或单元控制台,所有作业均在数字化仪上通过点压按钮、用鼠标在屏幕上按压“按钮”或单元控制台上按压按钮进行操作。通过21英寸的彩色监示器(简称CRT) 显示操作的控制命令和现场的设备状态。采用数字化仪+鼠标+21英寸彩色监示器代替传统的控制表示合一的控制台,具有体积小、 整洁、使用方便、可靠等特点。屏幕上有各种汉字提示,并通过语音代替电铃报警。若办理进路的操作有误时,在屏幕上将显示办理有误的提示。 计算机联锁系统是双机热备,在同步状态下,故障时可自动切换,切换时不影响进路的办理。亦可进行人工切换,非同步时人工切换必须由电务和车务人员共同确认全场没有办理任何进路时才能进行,并记录切换的原因。人工切换后全场锁闭,由电务和车务人员共同确认机车车列完全停止行走时,通过“上电解锁”按钮进行全场解锁。同步状态下进行人工切换不锁闭进路。 1.3 定义 监控机――系统实现人机界面的计算机。 联锁机――用于联锁运算的计算机,兼执表机的功能。 执表机――计算机联锁系统用于控制车站信号设备和采集现场设备状态的机器。 联锁总线――联锁机、执表机、监控机之间交换与安全有关的信息的通道。 64D――单线半自动。 64F――复线半自动。 1.4 参考资料 1) 微机联锁系统技术条件,铁道部; 2) TB1774—86“继电式电气集中联锁技术条件”,铁道部;1987。1 3) (84) 铁鉴字1486号“平面调车电气集中标准设计意见书”; 4) GB10495,铁路信号技术中采用电子器件时应遵循的主要安全条件; 5)TB铁路信号设计规范;北京1999 6)TB10071--2000,铁路信号站内联锁设计规范,铁道部;

前沿文档安全管理系统-管理员使用手册[风雷版]

前沿文档安全管理系统[风雷版]管理员使用手册 2011年4月 1.说明 产品概要 1)前沿风雷文档加密软件(V6)分为服务端与客户端; 2)产品的策略设置使用B/S结构,客户端设计为C/S结构; 3)前沿风雷文档加密软件(V6)服务端支持“前沿文档安全管理系统”与“前沿风 雷文档加密软件”V6客户端连接使用; 4)前沿风雷文档加密软件(V6)主要功能包括“服务器系统设置、动态水印设置、 用户集成同步、多类型数据库连接、计算机用户集中管理、WEB审批、审批规则 设置、安全策略设置、日志管理、客户端升级管理、消息中心、系统监控、虚拟打 印黑白名单设置、进程黑白名单设置、动态卸载密码、客户端扫描加解密、外发文 档管理、离线管理等”; 5)红色字体内容为未启用功能。 使用范围 前沿科技公司内部人员

2.产品安装 服务器安装 1)安装JDK; 2)拷贝server_full文件夹内所有文件到所要安装服务器磁盘 3)安装数据库,创建数据库drm_server 4)修改配置文件server_full\conf\中连接数据库地址 5)在server_full中启动 3.功能使用说明 控制端设置 1)控制端功能包含在服务器里,安装服务器后就可以使用; 2)进入方式:打开浏览器,地址栏里输入“,在装有客户端的机器上可以输入“”. 3.1.1 控制端登陆 系统安装后,服务器会自动产生超级管理员(super)、系统管理员(systemadmin)、审计管理员(logadmin)、安全策略管理员(admin),密码为: . 用户可自行修改,系统默认的管理员在权限的控制上有所区分(分别使用以上4个用户登陆控制端后界面显示内容不一样),用户的权限控制使用角色进行管理(详细参考角色章节),用户登陆界面(参考图3.1.1) 图3.1.1

计算机联锁系统操作显示规范

各铁路 输处 电务部组织有关人员起草了《计算机联锁设备操作显示规范》,对统一不同厂家计算机联锁操作终端的显示和有关操作具有重要的意义,与车站值班员(信号员)作业密切相关,请各局运输处指定专人认真阅读,并提出有利于车站值班员(信号员)规范操作和安全控制的修改意见、建议,有关意见、建议请于8月23日前发送11391徐伟邮箱。 2015年8月10日 计算机联锁设备操作显示规范 本规范规定车站计算机联锁设备操作显示界面的显示内容和 操作方式,旨在车站计算机联锁设备操作显示界面的标准化,促进车站行车作业和运营维护规范化,便于与调度集中系统或列车运行调度指挥系统结合,适应铁路技术发展的需要。 本规范由中国铁路总公司运输局组织制定并负责解释。本规范编制单位:同济大学、中国铁道科学研究院、北京全路通信信号研究设计院有限公司、北京交大微联科技有限公司、卡斯柯信号有限公司 本规范主要起草人:徐中伟、梅萌、韩安平、徐德龙、陈 强、张利峰、黄翌虹、李卫娟、莫运前。

目录1范围...................... 2规范性引用文件............ 3总则...................... 4屏幕显示.................. 5按钮设置.................. 6命令操作.................. 附表:颜色-RGB 对比表

1 范围本规范规定了计算机联锁设备操作显示界面的总则、屏幕显示、按钮设置和命令操作。 本规范适用于铁路车站计算机联锁的研究、设计、施工、测试、运用和维护。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引 用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 TB/T 3027 铁路车站计算机联锁技术条件 TB/T 2893 铁路信号彩色屏幕显示图形符号 3 总则操作显示界面主要用于显示车站信号设备布置的拓扑结构及状态信息、操作按钮的设置与分布、站(场)名和相关提示与报警信息,并提供计算机联锁操作手段。操作显示界面的设计应满足《铁路车站计算机联锁技术条件》( TB/T 3027 )的规定操作显示界面应发挥计算机处理图像和文字的优势,使用 16 色位以上的颜色和标准字库字体,提供清晰准确的显示,保证同一类标识的几何尺寸和字体一致,及时更新发生变化的信息,响应相关操作。操作显示界面采用的图形符号应符合《铁路信号彩色屏幕显示图形符号》( TB/T 2893 )

计算机联锁系统操作显示规范

各铁路局运输处:电务部组织有关人员起草了《计算机联锁设备操作显示规范》,对统一不同厂家计算机联锁操作终端的显示和有关操作具有重要的意义,与车站值班员(信号员)作业密切相关,请各局运输处指定专人认真阅读,并提出有利于车站值班员(信号员)规范操作和安全控制的修改意见、建议,有关意见、建议请于8月23日前发送11391徐伟邮箱。 2015年8月10日 计算机联锁设备操作显示规范 前言 本规范规定车站计算机联锁设备操作显示界面的显示内容和操作方式,旨在车站计算机联锁设备操作显示界面的标准化,促进车站行车作业和运营维护规范化,便于与调度集中系统或列车运行调度指挥系统结合,适应铁路技术发展的需要。 本规范由中国铁路总公司运输局组织制定并负责解释。 本规范编制单位:同济大学、中国铁道科学研究院、北京全路通信信号研究设计院有限公司、北京交大微联科技有限公司、卡斯柯信号有限公司。 本规范主要起草人:徐中伟、梅萌、韩安平、徐德龙、陈强、张利峰、黄翌虹、李卫娟、莫运前。

目录 1 范围……………………………………………………. 2 规范性引用文件……………………….……………… 3 总则…………………………………………………… 4 屏幕显示……………………………………………… 5 按钮设置……………………………………………… 6 命令操作………………………………………………附表:颜色-RGB对比表

1 范围 本规范规定了计算机联锁设备操作显示界面的总则、屏幕显示、按钮设置和命令操作。 本规范适用于铁路车站计算机联锁的研究、设计、施工、测试、运用和维护。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 TB/T 3027 铁路车站计算机联锁技术条件 TB/T 2893 铁路信号彩色屏幕显示图形符号 3 总则 操作显示界面主要用于显示车站信号设备布置的拓扑结构及状态信息、操作按钮的设置与分布、站(场)名和相关提示与报警信息,并提供计算机联锁操作手段。操作显示界面的设计应满足《铁路车站计算机联锁技术条件》(TB/T 3027)的规定。 操作显示界面应发挥计算机处理图像和文字的优势,使用16色位以上的颜色和标准字库字体,提供清晰准确的显示,保证同一类标识的几何尺寸和字体一致,及时更新发生变化的信息,响应相关操作。操作显示界面采用的图形符号应符合《铁路信号彩色屏幕显示图形符号》(TB/T 2893)。

计算机联锁的发展与功能分析

题目:计算机联锁的发展与功能分析 姓名: 学号: 专业: 院系: 2016年11月

计算机联锁的发展与功能分析 目录 一、计算机联锁的历史与发展 (2) (一)联锁设备的发展历史 (2) (二)各国计算机联锁的发展。 (3) 二、计算机联锁的结构与功能 (3) (一)计算机联锁系统的结构构特点 (4) (二)计算机联锁系统的功能 (7)

计算机联锁的发展与功能分析 张宁 摘要:简述了计算机联锁的发展历史,各国计算机连锁的研究与使用情况。对计算机连锁的功能结构以及特性方面进行分析总结。 关键词:计算机联锁; 现状; 发展;功能 Abstract:Introduced the development history of computer interlocking, national research and use of computer interlocking. The function structure and the characteristics of computer chain aspects carries on the analysis summary. Keywords:railway signal; computer interlocking system; present application situation; development 引言 为满足我国铁路电务事业实现跨越式发展的需要,新时期要积极发展车站计算机联锁技术.计算机联锁系统不是传统的孤立的信号控制系统,而是信号安全综合控制监测系统和综合运营管理系统的一个子系统,它的功能也因超出了车站信号安全控制设备的概念范畴而得以多方面的拓展. 一、计算机联锁的历史与发展 (一)联锁设备的发展历史 利用机械、电器自动控制和远程控制、计算机等技术和设备,使车站范围内的信号机、进路和进路上的道岔相互具有制约关系的技术设备称为联锁设备。联锁设备是轨道交通的重要信号设备,用来在车站和车辆段实现联锁闭塞关系,建立进路,控制道岔的转换和信号机的开发,以及进路解锁,以保证行车安全。联锁发展至今已有100多年的历史,经历了机械联锁、电机联锁、电气联锁、电气集中联锁、计算机联锁的发展过程。可分为机械、电气、微机联锁三个阶段。 1856年英格兰的布列克勒叶?阿姆斯(BrickloyerArms)车站装设由萨克斯倍(Saxby)首创萨式联锁机是机械联锁的开始,机械联锁是最古老的联锁方式。在机械联锁中信号机与道岔的控制杆相互锁闭,联锁关系遵循因果关联原则或者相关进路原则。直接控制动作设备,属于硬闭锁,后来在长时间年内一直占领主导地位的集中式机械联锁控制系统就是在传统机

(企业端)安全生产大检查长效机制管理系统操作手册_201604

云南省安全生产大检查长效机制管理系统培训教材 (企业版) 中国软件与技术服务股份有限公司

2016年4月 版权所有,侵权必究

目录1................................................................................................................... 企业用户登录3 2....................................................................................................................... 企业登录首页5 2.1企业自查自报 (5) 2.1.1操作说明 (5) 2.1.1.1隐患自查自报标准选择 (5) 2.1.1.2自查自报隐患填写 (7) 2.1.1.3隐患自查自报上报 (11) 2.1.2注意事项 (12) 2.2重大隐患销号 (13) 2.3通知公告查看 (15) 2.4法律法规查看 (15) 3....................................................................................................................... 企业信息管理17 3.1基本信息填报 (17) 3.1.1操作页面 (17) 3.1.2录入项说明 (17) 3.1.3操作说明 (19) 3.1.4注意事项 (19) 4............................................................................................................ 企业自查自报企业端20

计算机联锁系统操作显示规范

计算机联锁设备操作显示规范

前言 本规范规定车站计算机联锁设备操作显示界面的显示内容和操作方式,旨在车站计算机联锁设备操作显示界面的标准化,促进车站行车作业和运营维护规范化,便于与调度集中系统或列车运行调度指挥系统结合,适应铁路技术发展的需要。 本规范由中国铁路总公司运输局组织制定并负责解释。 本规范编制单位:同济大学、中国铁道科学研究院、北京全路通信信号研究设计院有限公司、交大微联科技有限公司、卡斯柯信号有限公司。 本规范主要起草人:

目录 1 范围……………………………………………………. 2 规范性引用文件……………………….……………… 3 总则…………………………………………………… 4 屏幕显示……………………………………………… 5 按钮设置……………………………………………… 6 命令操作………………………………………………附表:颜色-RGB对比表

1 范围 本规范规定了计算机联锁设备操作显示界面的总则、屏幕显示、按钮设置和命令操作。 本规范适用于铁路车站计算机联锁的研究、设计、施工、测试、运用和维护。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 TB/T 3027 铁路车站计算机联锁技术条件 TB/T 2893 铁路信号彩色屏幕显示图形符号 3 总则 3.1 操作显示界面主要用于显示车站信号设备布置的拓扑结构及状态信息、操作按钮的设置与分布、站(场)名和相关提示与报警信息,并提供计算机联锁操作手段。操作显示界面的设计应满足《铁路车站计算机联锁技术条件》(TB/T 3027)的规定。 3.2 操作显示界面应发挥计算机处理图像和文字的优势,使用16色位以上的颜色和标准字库字体,提供清晰准确的显示,保证同一类标识的几何尺寸和字体一致,及时更新发生变

北信源内网安全管理系统用户使用手册

北信源内网安全管理系统 用户使用手册 Newly compiled on November 23, 2020

北信源内网安全管理系统用户使用手册 北京北信源软件股份有限公司 二〇一一年

支持信息 在北信源内网安全管理系统使用过程中,如您有任何疑问 都可以通过访问我公司网站或者致电我司客服中心获得帮 助和支持! 热线支持:400-8188-110 客户服务电话: 在您使用该产品过程中,如果有好的意见或建议的话也请 联系我们的客服中心,感谢您对我公司产品的信任和支 持!

正文目录图目录表目录

第一章概述 特别说明 北信源终端安全管理系列产品由《北信源内网安全管理系 统》、《北信源补丁及文件分发管理系统》、《北信源主 机监控审计系统》、《北信源移动存储介质使用管理系 统》、《北信源网络接入控制管理系统》及《北信源接入 认证网关》6大套件构成。 本手册内容将随着北信源软件的不断升级而改变(以光盘 中电子版发行时为最新版),恕不另行通知。需要者请从 北信源公司网站下载本手册的最新电子版或者直接联系北 信源公司索取。 本手册与本系统的安装配置手册中的所有图片均为示意 图,请以实际产品为准。 本使用手册为北信源终端安全管理系列产品通用说明书。 若您独立购买《北信源内网安全管理系统》或《北信源补 丁及文件分发管理系统》等其中之一产品,本说明书的其 它功能将不具备。

感谢您购买北京北信源软件股份有限公司研制开发的北信 源终端安全管理系列产品。请在使用本软件之前认真阅读 本使用手册,当您开始使用该软件时,北信源公司认为您 已经阅读了本使用手册。 产品构架 北信源终端安全管理产品由8部分组成:WinPcap程序、 SQL Server管理信息库(安装包:环境初始化程序)、 Web中央管理配置平台(安装包:网页管理平台)、区域 管理器(安装包:Region Manage,原区域扫描器已作为模 块集成到区域管理器)、客户端注册程序(安装包:注册 程序)、补丁下载服务器、管理器主机保护模块、报警中 心模块。 环境初始化程序 SQL Server管理信息库,建立北信源终端安全管理产品 的初始化数据库。初始化的信息包括:网络客户端设备属 性信息、区域管理器信息、设备扫描器信息、区域管理范 围信息、注册(未注册)机器信息、设备属性变化信息、 报警信息等。扫描器将设备最新状态信息同数据库中原有 信息进行遍历搜索对比,根据规则要求在管理平台上报 警。 网页管理平台(web管理平台)

TYJL-II型计算机联锁系统操作手册1.doc

HT/LS2001-研1-05 1.引言 1.1 编写目的 编写本操作手册,是为了使车务操作人员和电务维修人员熟练掌握本系统的操作, 1.2 简介 车站计算机联锁系统(以下简称计算机联锁)是一种新型的铁路车站自动控制设备, 在保证安全的前提下, 以最经济、合理的技术措施提高运输效率, 改善劳动条件, 设备可靠, 维修方便, 便于联网。 计算机联锁根据作业情况可办理列车、调车作业,单独操作道岔和单独锁闭道岔,引导接车或引导总锁闭接车等,有的站还可办理单钩、连续溜放作业,储存溜放进路,具有检查、修改、增钩、减钩的功能。操作方式可采用数字化仪控制台、鼠标或单元控制台,所有作业均在数字化仪上通过点压按钮、用鼠标在屏幕上按压“按钮”或单元控制台上按压按钮进行操作。通过21英寸的彩色监示器(简称CRT) 显示操作的控制命令和现场的设备状态。采用数字化仪+鼠标+21英寸彩色监示器代替传统的控制表示合一的控制台,具有体积小、整洁、使用方便、可靠等特点。屏幕上有各种汉字提示,并通过语音代替电铃报警。若办理进路的操作有误时,在屏幕上将显示办理有误的提示。 计算机联锁系统是双机热备,在同步状态下,故障时可自动切换,切换时不影响进路的办理。亦可进行人工切换,非同步时人工切换必须由电务和车务人员共同确认全场没有办理任何进路时才能进行,并记录切换的原因。人工切换后全场锁闭,由电务和车务人员共同确认机车车列完全停止行走时,通过“上电解锁”按钮进行全场解锁。同步状态下进行人工切换不锁闭进路。 1.3 定义 监控机――系统实现人机界面的计算机。 联锁机――用于联锁运算的计算机,兼执表机的功能。 执表机――计算机联锁系统用于控制车站信号设备和采集现场设备状态的机器。 联锁总线――联锁机、执表机、监控机之间交换和安全有关的信息的通道。 64D――单线半自动。 64F――复线半自动。 1.4 参考资料 1) 微机联锁系统技术条件,铁道部; 2) TB1774—86“继电式电气集中联锁技术条件”,铁道部;1987。1 3) (84) 铁鉴字1486号“平面调车电气集中标准设计意见书”; 4) GB10495,铁路信号技术中采用电子器件时应遵循的主要安全条件; 5) TB铁路信号设计规范;北京1999 6) TB10071--2000,铁路信号站内联锁设计规范,铁道部; 7) GB8566-88,计算机软件开发规范; 8) GJB437-88,军用软件开发规范。1998.2 2.系统结构

建筑施工安全监督管理系统操作手册

智慧工地建筑施工安全监督管理系统 深圳市佳信捷技术股份有限公司 一、适用范围 本系统主要用于辅助安全监督站对建筑项目的安全施工进行管理。包括下达处罚通知书、管理项目资料、统计各类数据等。 同时也用于安全监督站对内部工作的管理。包括工作审批、工作组等。 二、操作环节 本系统主要分为建筑项目、监理企业、安监站三个部分。 1、建筑项目:该部分为建筑项目所用。主要功能有查看项目信息、检查记录、处罚通 知书,管理人员资料、重大安全隐患、特种作业证。上传各类附件。 2、监理企业:该部分为监理企业所用。主要功能有查看监理资料、在建项目、竣工项 目、项目信息库、检查记录、处罚记录,管理监理上报资料。 3、安监站:该部分由站领导、副站长、工作组长、工作组员组成。主要功能有管理项 目信息、处罚依据、检查记录、特种作业证书、群众来访登记,审核竣 工评价,下达、审核和管理处罚通知书,查看扣分汇总、竣工评价统计、 受监工程一览、重大安全隐患一览、安监情况记录和系统管理。 三、涉及功能 1、建筑项目 角色定义:项目角色主要是向安监站提供项目人员资料、特种作业证资料和竣工评价。 所属功能: 1)项目信息:查看该项目的主要信息。 2)管理项目人员资料:查看、添加项目人员资料。 3)重大安全隐患:查看、添加和管理重大安全隐患。 4)特种作业证:查看、添加和管理特种作业证。 5)检查记录:查看该项目的检查记录。 6)处罚通知书:查看该项目的处罚通知书。 7)竣工评价:填写竣工评价并交予安监站审核。 8)上传附件:用于各类图纸、报告的上传。 2、监理企业 角色定义:监理角色主要是管理自身所负责的项目,并向安监站上传监理周报等内容。

计算机联锁系统测试题及答案

计算机联锁系统培训测试题姓名:单位:分数: 一、填空题 1、当前国内计算机联锁系统的主要制式有双机热备、三取二和二乘二取二 三种制式。 2、国内常见的双机热备计算机联锁系统型号有TYJL-II型、DS6-11型、JD1A 型、VPI型;国内常见的三取二计算机联锁系统型号有TYJL-TR9型;, TYJL-TR9型计算机联锁系统是三取二硬件冗余系统,国内常见的二乘二 取二计算机联锁系统型号有TYJL-ADX、K5B、EI32、iLOCK。 3、当前计算机联锁系统对外输出有两种方式,分别是静态输出和动态输出。 4、全电子联锁系统的执行模块实现了传统计算机联锁系统的IO执行模块和 IO接口电路的功能。 5、车站联锁是用于实现车站内信号机、道岔、进路(轨道电路)间相互制 约关系,以保证车站内行车安全的设备。 二、单选题 1、SIL等级是规定系统的( C )指标。 A、可靠性 B、可用性 C、安全性 D、可维护性 2、下列标准(C )是针对软件开发要求的标准。 A、EN50126 B、EN50129 C、EN50128 D、EN50159 3、计算机联锁系统的SIL等级是(D ) A、1级 B、2级 C、3级 D、4级 4、下列(C )是不属于执表机/扩展机笼完成的功能。 A、采集现场设备状态 B、驱动现场设备动作 C、确定进路的锁闭 D、系统自检 5、下列(B )可能导致设备停用。

A、采集校核错 B、无驱开放 C、驱动回读错 D、信号不能开放 6、CTCS3的限速命令是由(C )送到车上。 A、TCC B、TSRS C、RBC D、BTM 7、下列说法不正确的是(B )。 A、联锁机是完成联锁运算的关键设备。 B、监控机是计算机联锁系统的唯一人机接口设备。 C、维修机完成系统工作状态的记录。 D、联锁机、监控机、维修机安全级别要求不同。 8、下列(D )是属于可靠性冗余。 A、单系双CPU配置 B、双软件冗余 C、数据存储地址冗余 D、监控机双机配置 9、导致通信故障的原因是(D)。 A、通信板故障 B、通信线故障 C、外界干扰 D、以上都是 10、下列信息哪个不是必采项(D)。 A、信号继电器 B、道岔表示继电器 C、轨道表示继电器 D、2灯丝继电器 三、判断题 1、切换上位机会影响室外信号开放。(X ) 2、计算机联锁系统所使用的I/O都为智能I/O。(X ) 3、三取二计算机联锁系统通过三重化结构来实现其容错能力,系统中任何 部件的单永久性故障或由各种原因造成的瞬间故障发生时容错联锁系统仍能无差错、不间断工作。(√) 4、三取二型计算机联锁系统也和双机热备型计算机联锁系统一样有联锁A 机和联锁B机。(×) 5、冗余配置是提高系统安全性的唯一措施。(×) 6、非故障安全器件可以完成故障安全功能。(√)

终端安全管理系统·使用手册

可信终端安全管理系统 使用手册 2010年12月

目录 1.系统登录 (4) 2.产品注册 (5) 3.系统应用 (6) 3.1.界面介绍 (6) 3.2.主机列表 (7) 3.2.1.增加工作组 (7) 3.2.2.删除工作组 (7) 3.2.3.修改工作组 (8) 3.2.4.计算机分组 (8) 3.2.5.主机信息管理 (8) 3.2.6.主机修改与删除 (8) 3.3.主机拓扑 (9) 3.4.可信域 (10) 3.4.1.可信域介绍 (10) 3.4.2.使用可信域 (11) 3.5.用户管理 (11) 3.5.1.用户权限 (11) 3.5.2.增加用户 (11) 3.5.3.修改用户 (12) 3.5.4.删除用户 (12) 3.6.系统信息 (12) 3.6.1.基本配置 (12) 3.6.2.磁盘信息 (13) 3.6.3.用户信息 (14) 3.6.4.进程信息 (14) 3.6.5.服务信息 (15) 3.6.6.硬件设备 (15) 3.6.7.系统资源 (16) 3.6.8.网卡信息 (17) 3.7.远程协助 (17) 3.7.1.打开屏幕 (18) 3.7.2.关闭屏幕 (19) 3.7.3.远程协助 (19) 3.8.主机策略 (19) 3.8.1.文件策略 (20) 3.8.2.打印策略 (22) 3.8.3.网络策略 (22) 3.8.4.拨号连接 (24) 3.8.5.URL规则 (24) 3.8.6.邮件策略 (25) 3.8.7.地址绑定 (26) 3.8.8.域访问策略 (27)

3.8.9.域黑白名单策略 (27) 3.8.10.U盘策略 (28) 3.8.11.U盘授权 (29) 3.8.12.进程监控 (30) 3.8.13.文件防篡改 (31) 3.8.14.设备管理 (32) 3.8.15.系统资源 (33) 3.9.主机日志 (34) 3.9.1.文件日志 (34) 3.9.2.打印日志 (35) 3.9.3.网络日志 (35) 3.9.4.拨号日志 (36) 3.9.5.URL日志 (36) 3.9.6.邮件日志 (36) 3.9.7.地址绑定日志 (37) 3.9.8.U盘日志 (37) 3.9.9.进程日志 (37) 3.9.10.文件防篡改日志 (37) 3.9.11.系统资源日志 (38) 3.10.在线升级 (38) 3.11.关于我们 (39) 3.12.系统退出 (40)

DS6-K5B计算机联锁系统操作说明书

附表1:设备操作指导书 DS6-K5B计算机联锁系统操作说明书 1 站场图型 1.1 界面风格 屏幕分两个区域: 上部是菜单栏:左侧是系统状态表示区,右侧是系统按钮区。 下部是视图区:包括功能按钮区、站场图形区、指示灯区、提示报警区。 图1 1.2 显示屏上图形显示 1.2.1 信号机显示 列车信号机关闭状态显示红灯,开放时显示相应的允许信号。若室外信号点灯,则与室外信号机显示一致,若室外信号灭灯,则信号机显示带有“×”。调车信号机关闭状态显示蓝灯(或红灯),开放时显示白灯。信号机的名称用拼音字母与阿拉伯数字组合表示。 列车信号机灯丝断丝报警只有在室外点灯时出现灯丝断丝才会报警,显示为闪烁的信号机状态,同时屏幕下方的报警信息栏会有相应文字报警。 排列进路时,点击列车按钮后,显示绿色闪烁文字同时信号机名称后加“LA”或“A”字符,点击调车按钮后,显示白色文字闪烁同时信号机名称后加“DA”或“A”字符。进路锁闭后按钮名称恢复原状。如遇屏幕有按钮闪烁需取消时,按压相应咽喉的“总取消”按钮。 1.2.2 轨道区段显示 轨道区段空闲状态显示为兰色光带,区段锁闭显示白色光带,区段占用显示红色光带。无岔区段和股道名称固定显示在对应轨道区段附近。 注意: 锁闭的区段占用后出清,若该区段未正常解锁,显示绿光带(绿光带与白光带联锁逻辑一致,都代表区段锁闭)。 1.2.3 道岔表示

道岔通过所在轨道区段断开和连接的状态表示当前开通位置。 道岔名称用道岔号的数字表示。 道岔在定位时,道岔名显示绿色;道岔在反位时,道岔名显示黄色;道岔四开时,道岔名显示红色。 道岔发生挤岔故障时,道岔名显示红色并闪烁。 道岔单锁、总锁闭、防护或上电锁闭时,在道岔岔尖处显示一个圆圈。颜色同当前道岔名称颜色,道岔解锁后圆圈消失。注意:当被防护的道岔所属道岔区段为该进路的进路内区段时,被防护的道岔不画圆圈,但其仍为该进路的防护道岔。 道岔封闭时,道岔名称上显示一个方框,颜色同当前道岔名称颜色,道岔解封后,方框消失。 1.2.4 按钮封闭显示 列车按钮封闭后,对应信号机灯外画一方框;调车按钮封闭后,其对应信号机名称显示红色。对于出站信号机,无论封闭列车按钮还是封闭调车按钮,其对应信号机名称显示红色,同时对应信号机灯外画一方框。 无对应信号的按钮封闭后,按钮名称显示红色。 1.2.5 铅封按钮的计数表示 铅封按钮的操作次数由控显机自动累计计数。计数值不能被维护人员人工消除或修改。计数值平时不显示。破封次数查看可通过系统按钮区中“破封统计”按钮。弹出如图2的对话框。点击系统按钮区中“关闭统计”按钮或破封统计表上关闭按钮,破封统计框自动消隐。 图2 需要注意的是,控显A机中的按钮计数值,只记录A机工作时铅封按钮的操作次数;控显B机中的按钮计数值,只记录B机工作时铅封按钮的操作次数。 铅封按钮计数登记,需双机分别登记。 1.2.6 操作报警和提示 图形显示器屏幕的下方状态栏是操作提示显示区。如图3: 图3 操作提示显示区包括:“提示信息”、“报警信息”、“延时时间”和控显机资源使用状态。“提示信息”:用粉色字显示当前办理的作业。当前操作提示覆盖先前的操作提示。 上电锁闭提示用红闪效果显示,以便引起注意,在上电锁闭状态下,全场道岔均处于被锁闭状态。上电解锁操作完成后,“上电锁闭”闪烁自动消失,并提示上电解锁,全场道岔解锁。“报警信息”:显示报警信息,当前的报警信息覆盖先前的报警信息。点击“清报警”按钮,可以消除报警显示。 “延时时间”:显示各类延时解锁时间的倒计时显示,当有多个延时倒计时,延时时间箭头变为红色,通过点击图中右侧箭头可查阅当前多个延时时间。

某文档安全管理系统使用手册【精编版】

某文档安全管理系统使用手册【精编版】

酷卫士电子文档安全管理系统V3.0 使用手册 北京博睿勤技术发展有限公司 一、系统初始化 酷卫士文档安全管理系统采用B/S的管理模式,管理端口为:8080。登陆服务器网址为:http://(服务器IP地址):8080。系统初始化需用默认【系统管理员】用户登陆系统做信息初始化。默认系统管理员用户名:sysadmin密码:sysadmin。

1.1 角色定义 在现实生活中经常提到某人扮演了什么角色。酷卫士文档安全管理系统中角色与现实生活中的角色概念有所不同。在这里角色可以看作是一组操作权限的集合,不同的角色具有不同的操作权限,这些操作权限有系统管理员分配给角色。酷卫士文档安全管理系统严格遵循国家保密政策标准。酷卫士文档安全管理系统可以设立系统管理员、安全保密管理员、安全审计员,权限设置应当相互独立、相互制约,三员角色不得兼任。 ●增加角色 ◆业务流程 系统管理――>角色管理――>增加角色――>保存 ◆操作明细 通过默认管理员进行登陆。默认系统管理员用户名:sysadmin密码:sysadmin。点击菜单栏上的【系统管理】,在左上角弹出系统管理菜单,点击【角色管理】此时右侧会列出角色管理窗口,点击其中的“新增角色”会弹出如下界面: ◆基本信息 ?角色名称:给角色定义一种名称。根据单位管理规范进行定义。 ?角色备注:对当前定义角色进行说明。 ◆菜单权限 针对当前建立的角色授予管理全部或某些菜单项的权限。 ?全选:选择全部。表明该角色能管理所有菜单项。 ?部分选择:选择指定部分。表明该角色能管理选定菜单项。

◆部门权限 ?全选:选择全部。表明该角色能管理本单位所有部门。 ?部分选择:选择指定部分。表明该角色能管理选定部门。 1.2 用户管理 可以根据本单位的实际情况新建、编辑(修改)、删除用户。下边以增加用户为例加以说明,其它操作不做累述。 ●增加用户 ◆业务流程 系统管理――>用户管理――>增加用户――>保存 ◆操作明细 点击【系统管理】下的【用户管理】在用户管理的右侧会列出用户管理窗口,点击其中的“新增用户”会弹出如下界面: ◆基本信息 ?用户名称:给用户定义一个名称。根据单位管理规范进行定义。 ?用户密码:对当前定义用户设定密码。 ?所属角色:该用户所属的角色。即该用户所具有的管理权限。 ?真实姓名、联系电话、电子邮箱、备注等为可选项,根据本单位的实际情况进行填写。 ◆登录限制 针对当前建立的用户在登录酷卫士文档安全管理系统时的限制条件。