文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天沟施工技术交底

天沟施工技术交底

天沟施工技术交底
天沟施工技术交底

成雅铁路CYZQ-1标段路基工程

天沟及排水沟技术交底

单位:中铁二局成雅铁路CYZQ-1标二分部

编制:

审核:

批准:

2015年03月

天沟及排水沟施工技术交底

1.适用范围

适用于DK96+200~DK111+段天沟排水沟。其中区间天沟如下表所示:

排水沟里程如下表:

序号起讫里程长度(m)位置工程名称

1DK96+200~DK96+330左侧排水沟

2DK96+200~DK96+330右侧排水沟

3DK96+330~DK96+390左侧侧沟

4DK96+330~DK96+右侧侧沟

5DK96+390~DK96+410左侧排水沟

6DK96+410~DK96+490左侧侧沟

7DK96+~DK96+左侧侧沟

8DK96+~DK96+左侧排水沟9D3K97+~DK97+左侧排水沟10D3K97+~DK97+右侧排水沟11DK97+~DK97+780左侧侧沟12DK97+~DK97+780右侧侧沟13DK97+~DK97+左侧沉淀池14DK97+~DK97+右侧沉淀池15DK97+741~DK97+769场坪侧沟16DK97+~DK97+线路中心汇水井17D2K100+448~D2K100+左侧沉淀池18D2K100+448~D2K100+右侧沉淀池19D2K100+~D2K100+522左侧侧沟20D2K100+~D2K100+545右侧侧沟21D2K100+522~D2K100+545左侧侧沟22D2K100+448~D2K100+460左侧排水沟23D2K100+448~D2K100+右侧改沟24D2K100+450~D2K100+485左侧原沟修葺25D2K100+465~D2K100+522左侧排水沟26D2K100+~D2K100+545右侧排水沟27D2K100+~D2K100+线路中心汇水井28D2K101+605~D2K101+左侧沉淀池29D2K101+605~D2K101+右侧沉淀池30D2K101+~D1K101+左侧侧沟31D2K101+~D1K101+右侧侧沟32D2K101+~D2K101+右侧侧沟33D2K101+~D2K101+右侧排水沟34D2K101+~D1K101+左侧排水沟35D2K101+~D1K101+右侧排水沟36D1K101+左右侧排水沟37D1K102+~D1K102+左侧排水沟38D1K102+~D1K102+右侧排水沟39D1K102+~D1K102+左侧侧沟40D1K102+~D1K102+790右侧侧沟41D1K102+790~D1K102+右侧排水沟42D1K102+~D1K103+095左侧侧沟43D1K102+~D1K103+070右侧侧沟44D1K103+070~D1K103+右侧排水沟45D1K103+095~D1K103+左侧排水沟46D1K104+~D1K104+750左侧排水沟47D1K104+~D1K104+770右侧排水沟48D1K104+750~D1K104+790左侧侧沟49D1K104+790~D1K104+左侧排水沟50D1K104+810~D1K104+右侧排水沟

51D1K104+~D1K104+970左侧排水沟

52D1K104+~D1K104+970右侧排水沟

53D1K105+330~D1K105+左侧侧沟

54D1K105+330~D1K105+右侧侧沟

55D1K105+~D1K105+左侧排水沟

56D1K105+~D1K105+右侧排水沟

57桥头引排

58D1K106+~D1K106+右侧排水沟

59D1K106+~D1K107+右侧侧沟

60D1K106+410~D1K106+950左侧侧沟

61D1K106+485~D1K106+514左侧侧沟

62D1K106+950~D1K106+975左侧排水沟

63D1K106+975~D1K106+左侧侧沟

64D1K106+485~D1K106+485场坪端部侧沟

65D1K106+514~D1K106+514场坪端部侧沟

66桥头引排排水沟

67D1K107+~D1K107+左侧排水沟

68D1K107+~D1K107+右侧排水沟

69D1K107+~D1K107+左侧侧沟

70D1K107+~D1K107+右侧侧沟

71D1K108+~D1K109+380左侧排水沟、侧沟

72D1K108+~D1K109+380右侧排水沟、侧沟

73D1K109+380~D1K110+830左侧侧沟

74D1K109+380~D1K109+850右侧侧沟

75D1K109+850~D1K109+870右侧排水沟

76D1K109+870~D1K110+830右侧侧沟

77D1K110+830~D1K110+950左侧排水沟

78D1K110+830~D1K110+950右侧排水沟

79D1K110+950~D1K111+202左侧侧沟

80D1K110+950~D1K111+188右侧侧沟

81D1K111+090~D1K111+130左侧侧沟

82D1K111+202~D1K111+左侧排水沟

83D1K111+188~D1K111+右侧排水沟

84D1K109+631~D1K109+669右侧场坪侧沟

85D1K111+095~D1K111+135左侧场坪侧沟

86D1K111+~D1K111+415右侧侧沟

87D1K111+~D1K111+左侧侧沟

2.技术要求

梯形断面(B1型)水沟适用于时速160km/h地段的路堑天沟,采用C25混凝土现浇。天沟基础和侧壁均为20cm厚;流水面60cm宽;

净高60cm。天沟沟壁不高出原地面。天沟位置根据现场实际情况确定,确保不占用防护栅栏位置,不影响边坡,线条顺直,按设计排水方向排水。图中尺寸均以cm计。

3.施工准备

1.现场核对排水系统设计图,确定施工管段内的排水系统是否完备与妥善。

2.已经对施工人员进行详细的技术交底。

3.配备小型挖机1台,锹、镐工具,标准钢模板等。

4.相关作业人员已经到位。

4.施工工艺流程

基坑开挖、基底处理

报监理工程师检验

模板安装

报监理工程师检验

混凝土灌注

混凝土养护

模板拆除强度检查

结束

缺陷修补

合格不

合格不

合格,拆除混凝土5.施工方法

1、开挖:采用机械配合人工开挖基坑。开挖应安排在适宜的时间施工,保护路基和防止水土流失。对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀,不致发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉的基土,应采取垂直开挖方法。要求天沟开挖尺寸与设计尺寸相符。

若发生欠挖的情

况,人工开挖,保证尺寸满足设计要求,若出现超挖,则采用粘土对沟底进行平整夯实。

2、支模:计算沟墙内壁尺寸,用

5cm 厚的木板拼成长或,宽等

同于沟墙内壁尺寸的面板,刨光,两端及中部加10cm×10cm木杆做背肋。连接杆用10cm×10cm木杆制作,其长度分别为沟底、沟顶宽度减去面板及背肋厚度。

在已初凝的沟底混凝土上定出沟墙底定位线,安装水沟内侧两边模板,在木模板背肋两端安装连接杆件,用扒钉钉牢实。在墙顶部位

设临时支撑托住木模板,墙身混凝土灌注至顶部时拆除。若矩形沟顶部需要预留盖板槽,则只需待水沟墙混凝土灌注至预留盖板槽高度

时,在盖板槽位置上安设加工好的木条继续浇筑完混凝土即可。

3、浇筑混凝土:混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过实验

确定。混凝土灌注前,水沟基坑应予清理,不得有浮土,垃圾等杂物。对干燥的黏性土基面,应用水润湿,对未风化的岩石,应用水清洗,

但其表面不得有积水。沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,当允许间歇时间超出要求时,应按灌注中断处理,同时留置施工缝。混凝土灌注施工时,一般先灌筑沟底混凝土,待其初凝后(常温下24h),再立沟墙模板灌注边墙混凝土,亦可将沟底混凝土与沟墙混凝土一次立模灌注完成。沟身混凝土应按一定厚度、分层灌注,各分段内的混凝土应一次性灌完。每隔10m设置伸缩缝一道,宽2cm,用沥青麻筋填塞。

4、混凝土振捣:振捣棒各插入点间距应均匀,插入式振捣棒的

移动间距不宜大于振捣器作用半径的倍。最大不超过50cm,振捣时应“快插慢拔”。振捣时,振捣棒应自然沉入混凝土,不得用力猛插,宜垂直插入,并插到尚未初凝的下层混凝土中5~10cm,以使上下层

相结合。振捣时,振捣时不得碰撞模板。每一振点的振捣时间延续时间宜为20~30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度。

5、养护:混凝土浇筑后,采用塑料薄膜养护至少7天以上。

6.质量要求

1、路堑土石方开挖前,必须先施工天沟,天沟选择在晴天施工;

2、天沟靠路基侧边线离堑顶外不小于2m,且不可超出征地红线;

3、天沟出水口应牢固,以防被雨水冲塌并且与其它排水设施平

顺衔接;

4、天沟靠山侧沟壁不得高出地面,且沟顶与地面必须整平顺接,以便汇入地表水;

5、天沟排水沟纵向排水坡度不小于2‰,单面排水坡度长度不宜大于400m,必要时应增加横向排水设施引入自然沟渠或涵洞,不

得直接排入农田;

6、排水沟接至桥台时,若未向桥台方向排水,则末端封闭;若

需向桥台方向排水,则需采用排水沟形式将水引入自然沟渠中。

天沟模板检验标准

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1轴线偏位5尺量每边不少于2处2表面平整度52m靠尺和塞尺不少于

3处3高程±20测量

4模板的侧向弯曲L/1500拉线尺量

5两模板内侧宽度+10,-5尺量不少于3处6相邻两模板表面高低

2尺量

7.安全环保要求

1、加强对员工的安全教育,增强安全意识,提高防范能力。

2、所有员工上岗前做到按规定进行岗前培训,持证上岗,遵章守纪,严格按照操作规程、规则作业,严禁违章指挥、违章作业。

3、所有作业人员岗前不许饮酒,酒后不准上岗。

4、各种机械、机具的使用必须符合安全规定,每个工作班开工前都要对机械、机具的完好率进行检查,确认可以安全使用后方可开工操作。

5、两侧截水沟基坑开挖时不得任意弃土,不随意砍伐或改变红线外区域的植被与绿化。

6、保护自然水流形态,做到不淤、不堵、不留施工隐患,不阻塞河道。施工废水、生活污水按有关要求进行处理,不得直接排入农田、河流和渠道。

7、报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生以保护自然环境与景观不受破坏。

排水天沟技术交底

https://www.wendangku.net/doc/ac9655989.html,专业的论文在线写作平台 排水天沟技术交底 工程概况高家湾大桥至会冲大桥段路基部分排水系统采用截水天沟,对石武铁路客运专线张家凹大桥至李家湾隧道进口段(DK1093+136.33~DK1093+758.3)路基截水天沟进行技术交底。技术交底包括设计交底、质量标准交底、施工工艺交底、安全环保交底等具体要求,截水天沟施工队认真按照交底要求组织施工。 一、设计交底在路堑开挖施工之前,必须在开挖线5m外施作截水天沟,防止雨水冲刷边坡。天沟深0.6m,底宽0.4m,边坡坡率1:1,M7.5浆砌片石沟壁厚0.3m,不易风化硬质岩石地段采用M10水泥砂浆抹面,厚0.05m,局部用C15混凝土镶补。二、施工工艺、质量标准交底1、截水天沟工艺流程图施工准备测量放线沟槽开挖沟体砌筑勾缝养生2、施工方法及工艺2.1、施工准备场地平整、原材料、机具设备、原材料堆放场地硬化等准备。砌体所用材料进场时应经检验合格方可使用。测量定位:根据要求在开挖线5m外放出所需所有桩位,保证排水沟的线形平直、圆顺。2.2、沟槽开挖沟槽开挖采用人工开挖并且要求严格按照测量放出的位置、尺寸开挖。沟基稳定,严禁设置在未作处理的废渣、弃土上。天沟应挖在原地面以下,不应在地面坑凹处通过;当需要通过时,应按照路堤填筑压实的要求将坑凹填平,然后挖沟,并应防止填土沉降变形。 2.3、沟体砌筑水沟的基础应密实、平整。砂浆应采用机械拌合,其配合比通过实验确定;自投料完算起,搅拌时间不得少于2min。砂浆应随拌随用,搅拌好的砂浆应在3h内使用完毕,当施工期间最高气温高于30℃时,应在扮成内2h内使用完毕。浆砌工程

天沟施工技术交底

成雅铁路CYZQ-1标段路基工程天沟及排水沟技术交底 单位:中铁二局成雅铁路CYZQ-1标二分部 编制: 审核: 批准: 2015年03月

天沟及排水沟施工技术交底 1.适用范围 适用于DK96+200~DK111+段天沟排水沟。其中区间天沟如下表所示: 排水沟里程如下表: 序号起讫里程长度(m)位置工程名称 1DK96+200~DK96+330左侧排水沟 2DK96+200~DK96+330右侧排水沟 3DK96+330~DK96+390左侧侧沟 4DK96+330~DK96+右侧侧沟 5DK96+390~DK96+410左侧排水沟 6DK96+410~DK96+490左侧侧沟 7DK96+~DK96+左侧侧沟

2.技术要求 梯形断面(B1型)水沟适用于时速160km/h地段的路堑天沟,采用C25混凝土现浇。天沟基础和侧壁均为20cm厚;流水面60cm宽;

净高60cm。天沟沟壁不高出原地面。天沟位置根据现场实际情况确定,确保不占用防护栅栏位置,不影响边坡,线条顺直,按设计排水方向排水。图中尺寸均以cm计。 3.施工准备 1.现场核对排水系统设计图,确定施工管段内的排水系统是否完备与妥善。 2.已经对施工人员进行详细的技术交底。 3.配备小型挖机1台,锹、镐工具,标准钢模板等。 4.相关作业人员已经到位。

4.施工工艺流程 基坑开挖、基底处理 报监理工程师检验 模板安装 报监理工程师检验 混凝土灌注 混凝土养护 模板拆除 强度检查结 束 缺陷修补 不合格 不合格 不合格,拆除混凝土 5.施工方法 1、开挖:采用机械配合人工开挖基坑。开挖应安排在适宜的时间施工,保护路基和防止水土流失。对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀,不致发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉的基土,应采取垂直开挖方法。要求天沟开挖尺寸与设计尺寸相符。若发生欠挖的情况,人工开挖,保证尺寸满足设计要求,若出现超挖,则采用粘土对沟底进行平整夯实。 2、支模:计算沟墙内壁尺寸,用5cm 厚的木板拼成长或,宽等

屋面压型钢板(彩钢瓦)施工技术交底

屋面压型钢板安装技术交底记录表

工艺流程:固定第一排暗扣固定座→固定第一张压型板→安装下一排暗扣固定座及压型板→检查压型板公母肋是否正确扣合→按以上程序铺设后续屋面压型板。 铺设方向:铺设屋面压型板时,A轴线向G轴线依次铺设,按本地风向条件顺年最大频率风向横向搭接,从离风最远的一端开始铺设即由12轴线向1轴线铺设,以避免刮风时冷空气灌入室内。 3)安装方法 第一步:拉线安装第一排特制暗扣固定座,每个暗扣固定座采用两个固定件固定在檩条支撑面上,每个支撑面设置一个暗扣座。施工时根据定位放线,准确固定好第一排暗扣座,确保第一张压型板位置的准确无误。暗扣座的形状是不对称的,在联锁肋拱直立边有一短的朝下弯曲边,固定时应注意方向。 第二步:将第一张屋面压型板,依照与天沟正交的方向,排放在已固定好的暗扣座上,并按设计要求准确量好压型板伸入天沟内长度为200mm,固定时先将中间肋对准暗扣的弯角,从中间向两端方向用脚肋或胶锤将中间肋及母肋依次扣合在暗扣上,并检查是否完全啮合。 第三步:挨紧第一张屋面压型板按相同方向放好第二排暗扣定座,使暗扣座的联锁肋拱直立边啮合于已安装好的压型板的公肋上,然后固定暗扣座第四步:将第二张压型板放在第二排暗扣座上,中心肋对准暗扣座的中心肋直立边上,将其母肋扣合在第一张板的公肋上,公肋上每隔30mm设有一个倒榫头,以增加压型板扣合的紧密程度,所以扣合时必须注意要扣到位。为了达到完全啮合,重叠在下面的母肋的凸肩必须搭接公肋的凹肩,当沿着母肋的凸肩被嵌入公肋的凹肩时,就听到清晰的“咔嗒”声。 第五步:用同样的方法安装后面的屋面压型板,安装时注意连接要可靠、紧固,并随时检查屋面压型板边沿在天沟处成一条直线,以及上下安装位置控制线。如果是后一块完整的压型板与遮檐板或女儿墙之间的距离大于半块压型板的宽度时,可以沿纵向切割压型板,保留完整的中心肋,并将压型板与一整列暗扣座完全啮合;如果最后一块压型板与遮檐板或女儿墙之间的距离小于半块压型板的宽度时,可以用盖板或收边板覆盖这段空隙,在这种情况下,要将暗扣座切存一半,以保护最后一块压型板的公肋。

隧道截水天沟技术交底书 -

技术交底 编号:MSSG-2-JXJD-20160326 工程名称学子寨隧道交底单位中铁十九局梅汕客专MSSG-2标 交底项目隧道截水天沟交底日期2016年03月26日 交底内容: 1.适用范围 适用于梅汕铁路MSSG-2标段学子寨隧道进洞口截水天沟施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.开挖 ⑴测量放样,按照隧道边仰坡开挖边线外5m位置放出天沟开挖线,并洒出灰线进行标记。实际开挖时,局部少于5m处按照技术人员现场指定的位置开挖。 ⑵清理天沟位置杂草、灌木。 ⑶采用小型机械开挖,人工配合挖除土方;沟型应整齐,沟坡、沟。 底平顺。排水沟严禁设在未做处理的虚碴、弃土上。 ⑷天沟应挖在原地面以下,不应在地面坑凹处通过;当需要通过时,应按照路堤填筑压实的要求将坑凹填平,然后挖沟,并应防止填土沉降变形。 接受人:单位负责人:交底人:

技术交底 编号:MSSG-2-JXJD-20160326 工程名称学子寨隧道交底单位中铁十九局梅汕客专MSSG-2标 交底项目隧道截水天沟交底日期2016年03月26日交底内容: ⑸施工应避开雨季和雨天。 ⑹开挖完毕后,先清除植被,后松土,基底修理平整,报质检工程师检验合格后,进行天沟基础施作。 ⑺其纵坡应和实际地形相协调,排水通畅,不得反坡,沟基稳固。 4.截水天沟施工 ⑴截水天沟采用C25砼现浇,天沟净宽60cm,净高低边60cm,高边根据坡形确定,高度≤150cm。沟底纵向坡度根据现场地势情况确定,以排水顺畅为宜。(详见截水天沟标准断面图)。 ⑵、施工方向:由低到高,以确保施工时砼的稳定性。 ⑶、进行浇筑时,沟底每隔5-10m设防滑石,以保证后期水沟的整体稳定性,详见后附图纸。 ⑷、天沟砌筑完成后,及时对沟体进行养生,确保砼后期质量。 ⑸、每隔10-20m设置一道沉降缝,缝内用泡沫板填充,待沟体强度达到设计要求后取出泡沫板,用沥青麻絮填塞。 5.技术要求 ⑴截水天沟规格:沟壁、沟底厚30cm,截水沟采用C25混凝土现浇。 ⑵位置:距边仰坡边外5m设置,特殊情况要报检现场技术人员,经现场确定后施作。 ⑶浇筑:浇筑时振捣工艺要采用“快插慢拔”的施工工艺,每棒之接受人:单位负责人:交底人:

路基排水沟、天沟技术交底二级

No:HBCJ20120920WGSG2JD-ZY-01标段:WGSG2类别:作业队 中铁十六局集团WGSG2标段二分部项目经理部 施工交底纪要 时间: 2012年9月20日 主持人: 参加部门及人员:路基架子队全体作业人员。 关于路基排水沟、天沟施工交底纪要 排水沟、天沟技术交底 一、施工工艺 施工工艺流程为:施工准备→沟槽开挖→M10砂浆垫层施工→预制件铺砌→勾缝→竣工。 1、施工准备 (1)测量放线 根据设计图进行水沟基坑开挖放线,并考虑放坡开挖尺寸,放坡坡比根据土质稳定情况适当调整,以保证边坡稳定为前提。 (2)转运预制件 根据现场的需求量,转运预制件至施工现场,并摆码整齐,遮盖。做好预制构件出厂合格证,完善出厂手续。 2、基坑开挖 (1)堑顶外不小于5.0m设天沟,困难地段可为2.0m。路堤坡脚外不小于2.0m设天沟,困难地段可为1.0m。排水沟纵向坡度2‰。 (2)排水沟采用小型挖掘机开挖,开挖完成后采用按照排水沟尺寸制作的模型进行修整。基坑开挖时必须有专人指挥,开挖时确保两侧稳定,开挖距基底高程10cm时,人工清理至设计高程。

(3)按照设计断面进行拉线,每段拉线长度必须大于30m,以保证水沟的美观。然后对水沟两侧进行平整、修补,并报监理工程师验槽,合格后方可进入下一工序。 3、水沟的拼装 (1)水沟铺设时应对沟底和沟壁进行整平夯实,采用0.03m厚的M10水泥砂浆整平后,在铺设拼装块板,铺设完成后采用橡皮锤轻轻敲击预制板面使预制件拼接平顺,要求预制水沟的基础与基坑边坡应密实、平整,对线条不畅的采用撬棍轻轻挪动,直到至顺为止。预制件拼装平顺。水泥砂浆连接密实,接缝咬合完好,与基础和边坡间应用水泥砂浆填塞密实。 (2)拼装构件缝宽1cm,拼装时采用1cm木条放置于两块板之间待预制板放置平稳后抽出木条,并采用M10水泥砂浆砌缝,勾缝时用8cm盘条轻轻用拇指按下,深入梁预制板0.4cm,从上向下拉,然后用抹布擦除缝两侧多余水泥浆。 (3)排水沟下游出口段,必须绕开路堤坡脚及桥台台前锥体坡脚向外引出,接原有水沟,使排水流畅。 二、质量控制要点 1、大面(包括上口):直线地段平、顺、直,曲线地段应圆顺; 2、排水方向、坡度、断面尺寸符合设计; 3、细部:相邻板面间接缝平顺,不错台; 4、M10水泥砂浆勾凹缝、缝宽1cm:外观光滑流畅; 5、预制水沟的基础与基坑边坡应密实、平整。预制件应拼装平顺,水泥砂浆粘贴密实,接缝咬合完好,与基础和边坡间应用水泥砂浆填塞缝隙。水沟盖板尺寸及盖板间空隙应符合设计要求,铺设应平稳。 6、伸缩缝15~20m一道,缝宽2cm(用沥青麻筋填塞),外观:缝宽均匀一致,凹缝外观:光滑流畅。 7、验收标准 路堤排水沟的允许偏差、检验数量及检验方法

钢结构天沟安装操作技术交底

一、目前常用的天沟材质及适用范围 1、材质: 目前常用的天沟材质有三种:板厚3~6mm钢板天沟、板厚0.8~1.2mm不锈钢天沟、板厚 0.6mm彩钢板天沟。 2、适用范围: 钢板天沟和不锈钢天沟可适用于绝大部份工程,其中不锈钢天沟在沿海区域及工程附近有较强腐蚀性气体的场所较为常用;彩板天沟主要用于汽楼外挂天沟和工程面积较小、排水量不大的工程,常作为外挂天沟使用。 二、天沟连接方法: ★钢板天沟 1、安装条件: 钢板天沟安装前必须具备如下条件:钢结构主体(指梁、柱)已安装调整完毕,所有高强螺栓已全部终拧完毕。有女儿墙的工程,女儿墙柱和相应的墙梁已安装调整结束。钢板天沟已进行场。焊接用的电焊机和焊工已到位。 2、安装: 按设计图纸将相应的钢天沟倒运到位后,按天沟的大小和重量,采用吊机吊运或人工上运,将天沟运到指定的安装区域,并即时用电焊将天沟临时连接。待一条天沟材料全部到位后,沿天沟外侧用钢丝拉一条通线,把整条天沟内外二条边全部调整到同一直线上,调整时注意使天沟拼接处的缝隙使之最小,并用电焊进行临时固定,随后用直径3.2mm的焊条将底下水平焊缝和两侧边的直焊缝进行满焊,焊接时须注意焊接质量及控制焊接电流,防止将天沟烧穿而增加不必要的麻烦。天沟底面与柱顶连接处可用断续焊,将天沟底部与钢柱柱顶板进行焊接固定,以增加整体的牢固,当天不能焊完的天沟,可用电焊用上述方法进行临时固定,如条件许可,也可将天沟用钢丝绳同墙梁或天沟托架进行绑扎固定。 3、落水口开孔:

天沟落水口位置按设计要求进行定位,一般常规落水口均开在钢柱或钢梁侧边。开孔时要注意支撑的位置,尽量将其避开,以减少落水管的配件量。开孔的同时要考虑落水管的安装方法,最好在先确定落水管管箍的固定方法后再行进行,以缩短固定管箍的材料,降低成本。开孔可用气割进行,也可用角磨机开孔,严禁用电焊直接开孔。孔开完后,用角磨机将孔辕、周边进行修整,随后将钢管落水口同天沟进行焊接,焊接时注意焊接质量,严防漏焊的现象发生。焊接完后及时将焊渣清理干净,对明显高出天沟的焊接金属用角磨机打磨直至基本平整,为防在落水口处产生积水现象的发生,可用大锤将落水口砸下一点,发利于排水。 4、油漆: 天沟全部焊接结束并检查合格后,将焊接处的焊渣再次全面清理,同时用铁刷将焊接区域的油漆清理完,随后用同原油漆同规格的防锈漆进行修补。天沟面漆按设计要求,在屋面板施工前进行涂刷。如设计无要求时,在钢板天沟内侧应另外涂刷一道氯丁胶进行防腐处理。 ★不锈钢天沟安装 1、不锈钢天沟的安装条件和落水管开孔要求均同钢板天沟。 2、不锈钢天沟焊接采用氩弧焊,焊条采用同天沟相同材质的不锈钢丝,直径可同板厚。常用为 1mm。在正式焊接前,应组织焊工进行试焊,合格后方可开始批量性焊接,同时焊接最好指定专人进行,同时安排一个辅助工配合作业,以提高主产效益。落水口焊接完后,该区域也应适当砸下部份,以利排水。不锈钢焊条如有泥沙等污染必须清除干净后方可使用。 3、由于不锈钢天沟采用折边加工成型,因此不可避免的存在尺寸偏差的现象,因此天沟在上运前,应对其进行全面检查,尽量将连接处的缝隙调整到最小,在焊接前先用点焊进行点焊固定,随后进行焊接,焊接按先天沟底部,然后焊接天沟侧边。如有条件,可进行试排,按试排的情况进行编号后吊装,以最大限度的减小焊接工作量,保证工程质量。对缝隙太大无法用焊丝全部焊满的,可用边角料进行拼接,拼接处需注意必需四周围焊,同时保证边角的焊缝饱满无漏焊。 ★彩板天沟安装 1、采板天沟安装可在屋面板安装结束后进行,也可与屋面板同时安装,具体可根据现场情况灵活确定。 2、彩板天沟固定分为两部份:一部份是天沟内侧板与屋面板用自攻钉连接或用拉铆钉铆接,另一部份是天沟外侧板折边处先用天沟拉条铆钉连接,拉条另一侧同屋面板波峰处用固定屋面板的自攻钉一同与板和檩条连接,天沟与天沟连接处,按公司标准图集的要求,分二排按间距50mm用铆钉铆接,板与板搭接处用中性密封进行密封,搭接时应注意搭接面的清理,打胶后需静置一断时间,待胶固化后主可移动。 3、天沟落水口开孔可直接用切割机进行,位置按设计要求,落水口与天沟底用拉铆钉按标准图集相关节点的要求进行固定,连接处密封胶的处理要求同天沟连接。 4、彩板天沟的平面度要求同钢板天沟,由于其主要由主体结构的安装质量所决定,因此,天沟安装前,其主体结构的施工质量必须得到切实的保障,才能为天沟的安装质量的提高打好一个良好的基础。

路基浆砌水沟技术交底

施工技术交底书 基础砌体的砌筑,当基底为岩层或混凝土时,应先将基底面洗清、润湿,再坐浆砌筑;可直接坐浆浆砌筑。 砌体工程的石料应质地坚硬,不易风化,无裂纹。石料表面的污渍应予清除。 1 片石:形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm。用作镶面的片石宜表面平整、尺寸较大,边缘厚度不得小于15cm。 2 砂浆强度等级应M7.5 3 砂浆应随拌随用。当在运输或贮存过程中发生离析泌水现象时,砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆,不得使用。 4 砌体应采用挤浆法分层分段砌筑。分段位置宜设在沉降或伸缩缝处,两相邻段的砌筑高差不得小于120cm,分层水平砌筑应大致水平。各砌快的切缝应互相错开,切缝应饱满。 5 各砌层应先砌外圈定位砌块,并与里层砌块交错连成一体。定位砌块宜选用表面较平整且尺寸较大的石料,定位砌缝应满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 6 定位砌块砌完后,应先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝应相互交错、咬搭。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料应大小搭配,较大的石料应以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有空隙。 7 定位砌快表面砌缝的宽度不得大于4cm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于 7 cm,两层间的错缝不得小于8 cm,每砌筑120cm 高度以内应找平一次。 8 填腹部分的砌缝宜减小,在较宽的砌缝中可用小石块塞填。

9 块石砌筑可不按同一厚度分层,但每砌筑70~120 cm的高度后应找平一次。两层之间的错缝,不得小于8 cm。 10 用块石填腹时,水平砌缝宽度不得大于3 cm,竖向砌缝不得大于4 cm。填腹石的砌缝应彼此错开。 11 镶面石层每层高度宜固定不变。 12 相邻层中垂直砌缝相错不得小于10cm 。 13 镶面石砌缝的宽度应为1.5~2.0 cm 。 14 砌筑前,应先计算层数,选好石料,砌筑时应控制平面位置和高度。 15 在砌筑镶面石处,先铺一层比砌缝稍厚的砂浆,顺序安砌粗料石,随即填塞垂直砌缝并捣实。 16 砌体表面的勾缝,应符合设计要求,并应在砌体砌筑时留出2 cm深的空缝。勾缝可采用凹缝或平缝。勾缝所用的砂浆强度,不得小于砌体所用的砂浆强度。当设计不要求勾缝时,应随砌随用灰刀刮平砌缝。 17 砌体砌筑完毕应及时覆盖,并经常洒水保持湿度,常温下养护期不得少于7d。 18 砌体的砂浆未达到设计强度前,不得承受全部设计荷载。 附浆砌水沟示意图

防水卷材施工技术交底

防水卷材施工技术交底 1、防水工程施工前,应对基层进行检查,发现薄弱环节先行处理,经隐蔽验收符合规范要求后方可进行防水层施工 2、本工程采用热熔铺贴法施工,在干燥的基层上涂刷SBS改性沥青防水卷材冷底子油。 3、涂刷冷底子油要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,涂刷时间一般在铺卷材前1~2d 进行,使油层干燥而又不沾染灰尘。也可在涂刷6h 后铺贴卷材(以不粘脚为好)。 4、首先铺贴附加层,再铺贴4厚、3厚二道SBS卷材(4厚在上面)。在屋面泛水的阴角部位、变形缝墙角、排气洞口与伸出屋面管道等部位先作好附加层,附加一层较薄的卷材,也可以涂刷涂料作为附加层。附加层施工完毕,要经工序检验与监理工程师验收。 5、卷材铺贴工艺。先把卷材按位摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材左 右), 用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面熔化后,即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把接缝封好。特别注意边沿和复杂部位,以防翘边。 6、防水层施工时,应先作好节点,附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高向上施工,铺贴天沟卷材时,宜顺天沟减少搭接,

平行于屋脊铺贴。 7、铺贴在水落管口处的卷材应采用相应的剪裁铺贴法贴入杯口卷材与 8、基层的粘结方法采用满粘法。在屋面拐角、天沟、落水口、屋脊卷材搭接、收头等节点部位、必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠。铺贴卷材应采用搭接法,相邻两幅卷材的搭结缝均应错开,各层卷材的搭接长度,长边不小于100mm短边不小于150mm搭接缝应顺流水方向搭接。 9、SBS 防水卷材采用专用胶粘剂,卷材铺贴后,应立即用滚筒和刮板滚平刮实,排除基层与卷材间空气,并消除皱折。 10、伸出屋面的管道四周,防水收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严,水落口应设球型网罩或铁栅罩。 11、电机机座顶部满铺SBS女儿墙、封井、烟道施工致线条底部, 无线条的女儿墙SBS施工致顶部铺在顶部的宽度不少于100mm排气管、套管、消防支架等部位上返250mm。

隧道天沟技术交底

技 术 交 底 书 编 号: SJ-GX2-002工程位置DK150+980-DK151+242工程项目天沟施工技术交底 工程名称高祥二号隧道交底依据施工设计图、相关技术 规范 交底日期施工工班 交 底 内 容 一、施工概述 高祥二号隧道进出口出天沟布置、截面型式以及天沟施工。 二、天沟布置 天沟布置在隧道洞口边仰坡开挖边缘线外5m范围内,并与路基排水系统相连接。天沟布置及参数见下图。

三、天沟施工 1、测量放线 测量班根据施工图纸、设计规范以及技术交底,放出天沟的开挖轮廓线。 2、天沟基础开挖、清理 天沟开挖截面尺寸以及坡度见天沟布置及参数图,开挖后基底务必清理干净,确保基底无松土、淤泥、杂质。 天沟根据地形设置连通边坡两侧的排水沟或路基排水沟。 3、水泥砂浆找平 天沟基础开挖完毕后,在沟底浇筑一层厚度5cm的水泥砂浆找平层。 4、钢筋绑扎

天沟采用φ12mm的HPB235钢筋绑扎,单层双向配筋。钢筋网顺开挖基础边坡和基底砂浆找平层绑扎,钢筋净保护层厚度为50mm.钢筋配筋祥见下图.

5、混凝土施工 天沟采用C25混凝土浇筑,要求振捣密实,沟内排水畅通,做到不渗不漏,防止地表水渗入开挖面,影响洞口边、仰坡的稳定性。 天沟应在纵坡坡率变化处设置变形缝,当某一坡率纵坡较长时,间隔10m~20m设置一道伸缩缝。伸缩缝做法如下图。

四、安全措施 1、定期对职工进行安全教育,牢固树立“安全第一”的思想,坚持“安全生产,预防为主”的方针。 2、施工人员要戴好安全帽和各种防护用品,确保施工人员的安全;严谨穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上台架操作,严禁酒后作业。 3、机械设备操作过程中严格按照操作规程执行。 五、文明施工 1、加强安全文明施工,作到工完料清,施工工具整齐排列。 2、机具使用完成后及时清理干净并做好保养工作,在规定位置摆放整齐。 3施工材料、机具、物品都应分类堆码摆放整齐,不得随摆放、乱丢、乱扔。 4、废旧物品、施工垃圾及时收集并及时清理出洞外。 5、在施工过程中应注意节约,不得浪费施工材料。

三工区路基排水施工技术交底

技术交底书 单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ3项目部编号 : 第 1 页/共 4 页 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

技术交底书 单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ-3标项目部编号 : 第 2 页/共4 页 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ3项目部编号 : 第 3 页/共 4 页 主送单位 湖南正道建筑工程有限公司单位工程 深挖路堑现浇混凝土拱 形格防护/填方边坡防护 /挖方边坡三维植被网防 护/挖方边坡现浇混凝土 拱形格防护 工程名称路基防护施工日期2018年 7 月 19 日 交底内容: 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:中铁十一局集团有限公司墨临公路TJ3项目部编号 : 第 4 页/共 4 页 主送单位 湖南正道建筑工程有限公司单位工程 深挖路堑现浇混凝土拱 形格防护/填方边坡防护 /挖方边坡三维植被网防 护/挖方边坡现浇混凝土 拱形格防护 工程名称路基防护施工日期2018年 7 月 19 日 交底内容: 编制:复核:签收:年月日注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行交底。

路基排水沟(天沟)技术交底

技术交底书 编号:2014年2月18日 工程名称路基附属交底部位路基混凝土排水沟 (天沟) 交底组织单位青荣城际铁路 第一项目部 交底负责人 施工单位预制二工班接收负责人 内容及说明: 路基地段排水沟(天沟)施工:排水沟(天沟)一般采用梯形沟,个别施做梯形沟困难的陡坡地段,可采用矩形沟,梯形沟与矩形沟间过渡段长度不小于5m,梯形沟底宽0.6m,沟深0.6m,厚0.2m,内外侧边坡坡率1:1,采用C35钢筋混凝土现浇;矩形沟底宽0.6m,沟深0.6m,厚0.2m,采用C35钢筋混凝土现浇。 排水沟(天沟)排水坡度陡于1:2.5时,沟底设缓流设施,缓流设施可采用沟底设置鹅卵石活砼预制块等措施,鹅卵石或砼预制块间距0.5m,相错布置。 排水沟(天沟)出口末端设置2.5m×2.5m×0.5m(长×宽×深)的缓冲池,缓冲池采用厚0.3m的M10浆砌片石砌筑,缓冲池位于地面以下,四周与地面齐平,避免集中水流冲蚀地表。 天沟内侧边缘距堑顶距离不小于3m,排水沟内侧边缘距坡脚距离2m。 侧沟内的水应就近引入附近桥涵或天沟、排水沟,与附近排水设施形成完整的排水系统。桥下水沟穿越道路采用1-6.0m钢筋混凝土圆管通过,圆管下设0.2m厚碎石垫层。排水沟位于路基回填土上时,回填土应分层压实,填料及压实标准与相连的铁路路基本体相同。 一、开挖 1、测量班根据施工图纸要求放出排水沟(天沟)的开挖轮廓线。 2、排水沟(天沟)采用小型挖机开挖,翻斗车运土,开挖时禁止直接往坡下弃土,防止伤人。沟基应设在长期稳固的地基上,严禁设在未作处理的废碴、弃土上。 3、排水沟(天沟)不得设在虚填土上,设在填筑土上的水沟,填筑土实施前应清表至原状土,然后分层压实,水沟两侧外缘各3.0m范围内填筑的细粒土压实

排水沟截水沟天沟施工技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 排水沟截水沟天沟施工技术交 底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

排水沟截水沟天沟施工技术交底(标准版) 交底内容: 一、工程概况 路基排水:由边沟、截水沟及排水沟组成。填挖交界处由急流槽引导边沟水流进排水沟等排水出口。 二、施工工艺流程 三、施工方法 1、测量放样 用全站仪放出排水沟构造物中线再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线,并用白灰在地上画出。通过沟底高程、沟底纵坡确定开挖深度。线位设好以后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 2、基坑开挖

利用测量放样出的边线及计算出的开挖深度,采用人工配合挖掘机械开挖。基坑开挖至距设计沟底10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。基坑沟底采用平板振动夯振击密实。开挖清理完毕后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 3、砂浆搅拌 砂浆配合比严格采用项目部下发的砂浆配合比批复件中执行. 砂浆使用砂浆搅拌机现场拌和,拌和时间宜为3-5分钟,且砂浆应随拌随用。砂浆中所用水泥、砂、水等材料的质量标准宜符合混凝土工程相应材料的质量标准。砂浆中所用砂,宜采用中砂或粗砂,当缺乏中砂及粗砂时,在适当增加水泥用量的基础上,也可采用细砂。砂的最大粒径不宜超过5㎜。已凝结的砂浆,不得使用。 4、基础砌筑 4.1片石要求 4.1.1片石应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无裂纹,不得采用风化石。

路基截水沟技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号1809 项目名称第页 共页交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容: 见附件 附件及附图: 见附件

附件: 技术交底 一、质量要求: 1、截水沟(天沟)在路堑边坡坡口外侧不小于5m处设置,沿山体降坡,严格按照现场测量施工。 2、M10砂浆配合比为:水泥:砂子:水=1:5.52:0.97 一袋水泥为50kg,配砂子276kg,配水48.5kg。 3、浆砌片石截水沟(天沟)修筑前应将沟底、沟壁加以夯实,达到相应部位标准后再行施工。 4、施工前应对石料的材质进行检验、合格后方可正式施工。 5、采用M10水泥砂浆浆砌MU30片石进行砌筑, 截水沟为60cm*60cm 矩形断面,应先铺底,铺底厚度30cm,后砌墙,墙高60cm,宽30cm。浆砌片石加固,砌筑断面见附图。砌体外漏部分采用M10水泥砂浆勾缝。 6、砌筑完及时覆盖,经常洒水保持砌体表面的湿润,常温下养护不得少于7天。 二、材料要求: 1、石料 1)、砌体工程的石料应质地坚硬,不易风化,无裂纹。石料表面的污渍应予清除。 2)、普通片石的形状不受限制,但其中部厚度不应小于15cm。用于镶面的片石宜选用表面较平整,尺寸较大者,且边缘的厚度不得小于

15cm。 3)、用作镶面的块石外露面应稍加修凿,凹入深度不应大于2cm;砌筑过程中要求按一顺一丁或两顺一丁方式进行砌筑;镶面丁石的长度不应小于顺石宽度的1.5 倍。 2、砂浆机械拌合。 1)、砂浆中所用水泥、细骨料、外加剂、水等原材料的质量要求,符合规范要求。 2)、砂浆的配合比应通过试验确定。 3)、砂浆应具有适当的流动性和良好的和易性。简易判定方法:用手捏成小团,以指缝不出浆,松手后不松散为度。 4)、砂浆应随拌随用。当在运输或贮存过程中发生离析现象时,砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆,不得使用。 5)、砂浆拌和必须采用机械搅拌。 三、砌筑 1、砂浆石砌体的砌筑应符合下列规定: ⑴、砌体应采用坐浆法分层砌筑。各砌块的砌缝应互相错开,砌缝应饱满。砌筑时片石表面要大致修凿平整,砌筑时缝宽不得大于3cm,不得有通缝、瞎缝、三角缝。 ⑵、各砌层应先砌外圈定位砌块,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。定位砌体宜选用表面较平整且尺寸较大的石料。定位砌块宜满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 ⑶、定位石块砌完后,应先在圈内底部铺一层砂浆,且厚度应使石料

屋面工程技术交底

屋面工程技术交底

屋面防水技术交底 本项目均采用卷材防水,1~3、5、6楼为倒置式,4为正置式,屋面均未结构找坡,构造基本相同,做法详见设计院下发变更单 一、施工准备 1.施工机具准备 2.材料符合设计要求,需复检材料送检合格; 3.基层处理:结构面要求用机械将二次施工散落的砂浆、砼块刨净,湿水清扫,尤其注意檐沟、泛水、预埋管处的处理;立面卷材收头凹槽剔凿顺通,深度不小于50㎜; 二、找平层施工 1.砂浆配合比为1: 2.5水泥砂浆,称量应准确,砂浆搅拌应均匀; 2.按间距≤6m弹墨线设置分隔缝板条,板条宽5~20㎜,高度≥找平层高,用同配合比砂浆固定(也可事后用切割机切割); 3. 砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,每一分格内一次连续抹成,严格掌握坡度,可用2m左右的直尺找平; 4. 待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光;终凝前,轻轻取出嵌缝板条,完工后表面少踩踏。砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光; 5. 基层与突出屋面结构(女儿墙、烟道、花架墙柱、变形缝处)的交接处和基层的转角处应做成圆弧形,圆弧半径50㎜;水落口处局部加大的坡度(5%),做凹陷,标高必须准确,不得过高也不宜过低;在水落口与基层交接处,抹好找平层后要预留10mm×10mm的凹槽,填嵌密封材料;天沟必须按设计要求找坡,转角处应抹成规定的圆角;伸出屋面管道的根部直径500㎜范围内,找平层

应抹出高度不小于30㎜的圆台,形成“馒头”状。 6. 铺设找平层12h后,需洒水养护,养护时间不少于7d。 7.找平层硬化后,用密封材料嵌填分格缝。 8.质量要求:坡度要准确,使排水通畅;砂浆配合比要准确;表面要二次压光、充分养护,使找平层表面平整、坚固,不起砂、不起皮、不酥松、不开裂,并做到表面干净、干燥;分格缝顺直、平整、密实。 三、防水层施工 大面积防水层施工前应先做好防水附加层, (1)水落口 水落口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加增强层,厚度不少于2mm,杯口上也应铺设附加层,水落口卷材裁剪如图 (2)天沟 天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再增铺一层500宽卷材作为附加增强层。 (3)泛水、变形缝处附加层两侧宽度≥250, (4)伸出屋面的管道

块材屋面技术交底

块材屋面技术交底 编制单位:山东天齐置业集团股份有限公司交底日期: 交底人: 接底人:

一、施工工艺 一、施工工艺流程 铺设隔离层→弹分格缝位置线→安装分格条→泛水及天沟施工→铺设块体材料→养护→嵌填密封材料 二、操作工艺 1 铺设隔离层 铺设保护层之前应先设置隔离层,宜采用10mm厚低强度砂浆。施工隔离层时先将其基层(防水层、保温层)上的垃圾及杂物清理干净,并应注意对基层的保护。 2 铺块体材料 (1)块体材料铺贴前应先浸水湿润并阴干备用,并对块体材料进行排版,排版时应先从纵、横分格缝两个方向安排整砖,将非整砖用于边角处,块体之间缝隙宜为10mm。 (2)块体材料尺寸较大时,先在隔离层上将水泥砂浆摊开,然后摆放块体材料;块体材料小时,可将水泥砂浆刮在块体材料的粘结面上再进行铺设。块体材料铺设完成后立即挤压密实、平整,使块体与结合层之间不留空隙,铺砌工作应在水泥砂浆终凝前完成。 3 勾缝 (1)块体材料铺贴完成24h内用锯条将缝内的水泥砂浆清理干净,交工验收前进行面层的勾缝工作。 (2)勾缝时可采用1:1水泥细砂浆或专用勾缝剂勾缝,勾缝时先将勾缝材料填入到砖缝中,使勾缝材料略低于块体材料表面,然后用溜子将缝抹光、抹顺,随勾随将剩余的水泥砂浆清走、擦净。勾好后要求缝成圆弧形,缝深度宜低于块体材料面层3mm,纵横交叉处要过渡自然,不能有明显痕迹。 4 养护 保护层终凝后(12~24h)内刷108胶粘地膜,表面盖毛毡洒水养护,每天洒水养护不少于2次,养护时间不少于14d。地膜宜在交工之前揭开。气温较低时养

护先采用双薄膜覆盖,然后盖毛毡,表面压竹胶板进行养护 二、技术要求 一、女儿墙 1 女儿墙的防水构造应符合下列规定: 1)女儿墙压顶可采用混凝土或金属 制品。压顶向内排水坡度不应小于5%, 压顶内侧下端应做滴水处理; 2)女儿墙泛水处的防水层下应增设 附加层,附加层在平面和立面的宽度均不 应小于250mm; “R”角做法3)女儿墙泛水处的防水层可直接铺 贴或涂刷至压顶下,卷材收头应用金属压 条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷; 4)高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm,放水层收头应符合本条第3款的规定;泛水上部的墙体应作防水处理; 5)女儿墙泛水处的防水层表面,宜采用涂刷浅色涂料或烧筑细石混凝土保护。块体材料保护层泛水处可用块体材料镶贴,施工时应先铺立面后铺平面。 二、水落口 重力式排水的水落口防水构造应符合下列规定: 1)水落口可采用塑料或金属制品,水落口的金属配件均应作防锈处理; 2)水落口杯应牢固地固定在承重结构上,其埋设标高应根据附加层的厚度及排水坡度加大的尺寸确定; 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,防水层下应增设涂膜附加层; 4)防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。 三、天沟 1)屋面天沟净宽宜为400mm,分水线处最小深度不应小于100mm ;沟内

路基截水天沟技术交底

编号:JHS-1-2- 工程名称新建吉林至珲春客运专线工程 JHS-1标段 施工单位吉图珲一标二工区 工程部位路基预制梯形水沟安装施工交底时间 交底内容: 1、作业准备 (1)内业技术准备 技术交底编制后,在开工前组织架子队技术人员认真学习,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 (2)现场准备 施工现场三通一平工作要完成,进入工作面等施工辅道已经修建完毕;预制梯形水沟预制质量抽检合格;各施工机具已进场并满足施工生产要求;各作业人员已进场并进行技术交底培训; 2、施工工艺流程 施工准备→沟槽开挖→人工修整→报验→砂浆找平→底槽板安装→壁板安装→勾缝 3、施工要求 (1)堑顶外不小于5m设天沟,困难地段可为2m。路堤坡脚外不小于2m设排水沟,困难地段可为1m。 (2)天沟及排水沟设置成梯形沟,采用C25钢筋混凝土预制板拼装而成,厚0.15m。 (3)一般地区梯形沟沟壁开挖后采用M10水泥砂浆找平。 4、施工过程 (1)开挖前根据测量人员放样桩位用白灰洒出梯形水沟开挖轮廓线。 (2)基坑采用机械开挖,人工修整成型,施工中应控制水沟开挖尺寸,如有超挖,超挖部分在拼装前用同标号水泥砂浆或卵砾石回填密实。 (3)梯形水沟采用C25混凝土预制块砌筑,预制块板厚15cm,每块长50cm,预制块砌筑时应拼装平顺,接缝咬合完好,与基坑和边坡用水泥砂浆填塞缝隙。附梯形沟预制块大样图。 交底人/时间审核人 /时间 接收人 /时间

编号:JHS-1-2- 工程名称新建吉林至珲春客运专线工程 JHS-1标段 施工单位吉图珲一标二工区 工程部位路基预制梯形水沟安装施工交底时间 交底内容: (4)排水沟的线形平直、圆顺,排水沟的位置、坡度、长度符合设计要求,注意沟底坡度与流水方向及与涵洞的顺接。 (5)预制块在运输及施工过程中应轻拿轻放,防止破损,现场堆放整齐。 (6)预制块砌筑采用M10砂浆,砂浆采用搅拌机拌合,严禁人工拌合。配合比由试验室提供,材料经试验室检测合格后方可使用。 (7)水沟成形后,下口净宽0.4m,沟帮坡度1:1,净深60cm。 (8)预制块砌筑时,在基础铺设砂浆找平;边坡上铺设2cm厚的砂浆,预制块拼装时预留1cm接缝,采用M10砂浆填塞密实后用黑油漆描缝。 (9)水沟砌筑完毕后项目部进行破坏性验收,要求线型顺直几何形位正确,流水坡度符合要求,预制块与基础和边坡之间结合密实无空洞,验收合格后方可进行验工计价。 5、注意事项 (1)路堑开挖前必须先施工天沟。 (2)天沟、排水沟靠山侧沟避不得高出地面,且沟顶与地面必须顺接,汇入地表水。 (3)天沟排水沟纵向排水坡度不小于2‰,单面排水坡度长度不宜大于400m,必要时应增加横向排水设施引入自然沟渠或涵洞,不得直接排入农田。 (4)排水沟接路肩墙或桩板墙等下挡结构时,且排水沟向挡墙方向排水时,则在挡墙外侧采用排水沟形式将水引入自然沟渠中。 (5)排水沟接至桥台时,若未向桥台方向排水,则末端封闭;若需向桥台方向排水,则需采用排水沟形式将水引入自然沟渠中。 (6)排水沟引入涵洞中排水时,若发现排水沟底高程低于涵洞泄水面高程,请及时相关单位核实处理后,再行排水沟施工。 (7)天沟出口须与排水沟或涵洞等相接,形成完整的排水系统。 交底人/时间审核人 /时间 接收人 /时间

水泥砂浆卧瓦施工技术交底

水泥砂浆卧瓦施工技术交底 工程名称罗田一方山水国 际大酒店 交底 日期 2013年11月 1日 分项工程名 称 屋面工程水泥砂浆卧瓦 交底内容: 一、施工前准备: 1、认真理解标准图集各个节点的细部构造做法,掌握好图纸设计要求工 艺及要点。 2、在进行坡屋面施工之前,将所有出坡屋面的排烟、排气道、排水管道 通气帽等按照要求安装到位;。 3、天沟内的找坡层、找平层、防水层及其保护层等各道工序已经施工完 毕。 4、屋脊、外檐、斜脊等处的避雷装置等已经安装完成。 5、伸缩缝两侧的挡墙已经施工完毕。 6、屋脊、斜脊、檐口部位的锚筋按照要求已经布置完毕。 7、材料已经到位并经验收合格。 二、施工机具 卷尺、木工铅笔、墨斗、起子、电钻、手工切割机、三角直尺、线绳、钳子,木梯子。 三、技术要求: 1.平瓦的外形尺寸为:400㎜×300㎜,屋檐挑出通常为50 ㎜;每块瓦上下搭扣不小于50mm,左右搭扣不少于30mm;每片瓦吻接 搭扣有3㎜的调整。 2.屋面整体找平的最大误差±5㎜(除横纵拉水平线找平铺瓦 外),每层瓦左右距离最大误差不超过5㎜。

实际情况进行偏移调整,然后按照540mm(两片瓦)间距排平瓦横向线。 2)、为保证铺完后屋面瓦达到水平、垂直、对角线三方向的标齐,应在屋檐往上第一层瓦和脊线往下第一层瓦位置作预铺瓦,然后挂线控制平整度。面积大的屋面利用边筋搭扣3㎜的调整范围来调节成整片瓦,面积小的屋面也可调节到中拱切割。调节整齐后在瓦的边筋位置对正弹纵向直线,铺瓦时每铺两片瓦的边筋与线对齐,这样即使铺到终点也不会因累积尺寸变化发生错乱。可按两片瓦的宽度,将屋面量好纵向等分后弹线将屋面分成相应铺瓦位置的规则方块。 3、主瓦铺贴 1)、铺瓦前现浇屋面和瓦片应保持适当湿润。铺瓦必须与弹线对齐,自左向右由下向上铺设。为避免瓦的切割,其结合方式应成一直线(平型瓦交错排列)。 2)、屋檐第一层瓦应与其上两层水平,做法如下: ○1取三片瓦相应放置檐口向上的三层瓦片铺设的线上,此时檐口瓦会出现低垂,应用水泥砂浆垫起固定卧实檐口第一块瓦片,两边同样做法后

路基侧沟、天沟施工技术交底

单位:中铁一局贵阳市域铁路久永线土建项目部 编号: 第1页共4页

单位:中铁一局贵阳市域铁路久永线土建项目部 编号: 第2页共4页

单位:中铁一局贵阳市域铁路久永线土建项目部 编号: 工程名称贵阳市域铁路久永线交底日期2013-3-1 交底项目路基侧沟、天沟施工技术交底交底号JYTL-Ⅱ- 交底内容: 四、施工要点 1、一般地段天沟应设于堑顶以外5m处,特殊地段最近可设置在堑顶以外2.0m处,施工前确保临时排水系统的畅通,侧沟设置于路堑坡脚处。天沟、侧沟采用挂线挖基。 2、原材料的控制,施工所用的片石、砂、水泥及外加剂等原材料进行试验,必须符要求,不合格材料严禁入场。石料色泽均匀,结构密实,不易风化,无裂缝、开裂结构缺陷的硬质石料,宜用15?30cm的块(片)石。 3、挖槽:侧沟、天沟土质地段基槽采用人工挂线挖基,石质地段采用破碎机破碎或爆破开挖,基槽开挖完成后结构尺寸满足设计要求(见上面图1、图2),基底物松散浮土,基地无积水。 4、M7.5砂浆的拌合,采用机械拌合,必须严格按照实验室所提供的配合比拌合,必须复核设计要求,砂浆应随伴随用,搅拌好的砂浆应在3h内使用完毕,气温高于30℃时,拌成后2h内使用完毕。 5、砌筑:片石挂线砌筑,采用挤浆法施工,砂浆在砌体内必须饱满、密实,不得有悬浆、空洞。砌体片石选用15cm?30cm的块(片)石,并且保证干净无泥土。 6、伸缩缝沿天沟沟每隔15m设一道,缝宽0.02m,缝内塞沥青麻筋,深度不小于0.2m。 7、勾缝养生:勾缝前应先将松动和变形处修整完好,冲洗表面,勾缝砂浆要嵌入缝中饱满并压实,与片石牢固结合。勾缝统一采用凹缝,缝深10mm,缝宽15~20mm,应牢固、美观。已施工完成天沟应进行覆盖洒水养生不少于7天。 五、施工安全注意事项 1、施工区域应挂设醒目的安全警示标志,严禁非工作人员出入,现场施工人员必须佩戴安全帽。 2、施工中应对机械设备(卷扬机等)进行定期检查、养护、维修,使用施工机械注意施工安全。 交底人:复核人:接收人:日期: 第3页共4页

相关文档