电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。

电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会

在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。

电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,

磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

电流互感器的基本参数(精)

正确地选择和配置电流互感器型号、参数, 将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。 1. 一次参数电流互感器的一次参 数主要有一次额定电压与一次额定电流。一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行, 并承受可能出现的雷电过 电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电 压上升倍。一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:1 应大于所 在回路可能出现的最大负荷电流, 并考虑适当的负荷增长, 当最大负荷无法确定时, 可以取与断路器、隔离开关等设备的额定电流一致。 2 应能满足短时热稳定、动稳定电流的要求。一般情况下,电流互感器的一次额定电流越大,所能承受的短时热稳定和动稳定电流值也越大。 3 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的 5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级又要满足 10%误差要求。 4 考虑到母差保护等使用电流互感器的需要,由同一母线引 出的各回路,电流互感器的变比尽量一致。 5 选取的电流互感器一次额定电流值应与国家标准 GBl208-1997推荐的一次电流标准值相一致。 2. 二次额定电流在 GB1208— 1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A 。变电所电流互 感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A ,主要决定于经济技术比较。在相同一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小,价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中, 220kV 回路数不多, 而 10~110kV 回路数较多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变电所, 220kV 及以上回路数较多, 电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。为了既满足测量、计量在正常使用的精度 及读数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精工电流及电流互感器 10%误 差曲线要求, 二个回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间抽头来选择不同变比。电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次额定电流与二次额定电流确定后, 其变比即确定。电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次额定电流。 3.

电流互感器使用注意事项

电流互感器使用注意事项 主要注意下面七个方面 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等

装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流互感器二次回路开路如何处理

电流互感器二次回路不能开路及开路如何处理 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增饱和,大互感器误差。最严重的是由于磁交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。 步骤/方法 1那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断: 2回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。 3、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当

然这些现象在负荷小时表现并不明显。 4、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。 5、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。 6、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。 7、以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。 检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。 电流互感器二次开路故障处理方案 8电流互感器二次开路故障处理方案 9发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。 10尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。 11尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点

电流互感器过电压保护器说明书

电流互感器过电压保护器说明书 产品概述 电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用HH-CTB 系列电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。 产品用途 HH-CTB保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复原状后,又重新投入正常运行状态。HH-CTB保护器应用于CT二次侧的差动绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。 主要功能 ◎正常工作时,流入保护器的电流不超过0.1mA。不影响CT正常工作。 ◎当CT1与COM两端电压超过150V时HH-CTB两端自动短路保护。 ◎继电器的接点容量大于5A。所以故障时,能使CT二次侧可靠短路。 ◎继电器接点具有保持功能,按压“复位”按钮,才能解除保护。 ◎若是在停电状态下解除了故障,上电后按复位键方可继续正常工作。 ◎装置提供了一路继电器触点输出,当任意一路CT开路时,触点自动闭合,可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传。直到故障排除后,不短路保护时触点才断开。 技术指标 ◎正常漏电流IL20V:≤1mA ◎导通电压UC:150V±10% ◎导通时间TS:50ms≤Ts≤250ms

电流互感器二次侧开路的原因和原理

电流互感器二次侧开路的原因和原理 电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗Z1无限增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁力化等于原绕组的磁化力(I0N0=I1N1)。也就是一次电流完全变成了励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度可高达1.8T以上。 1. 引起电流互感器二次回路开路的原因 (1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。 (2)电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而误压在胶木套上,造成开路。 (3)检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。 (4)二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。(5)二次回路的过度端子氧化后松动。 2.电流互感器二次开路的原理 (1)当电流互感器二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。(2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行短路;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,必须注意安全;应注意开路的二次回路有异常的高电压,应戴绝缘手套,使用合格的绝缘工具,在严格监护下进行。(3)发生电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一路电流回路、开路的相别、对保护有无影响。汇报调度,停用可能误动的保护。 (4)尽量减小一次负荷电流。若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。(5)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的短接线,并按图纸进行。短接时应在开路的前级回路中选择适当的位置短接。(6)若短接时发现火花,说明短接有效。故障点就在段节点以下的回路中,可以进一步查找;如短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以下的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。 (7)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。

电流互感器二次开路故障的处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD424 电流互感器二次开路故障的处理通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器二次开路故障的处理通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

CTKB-Ⅰ电流互感器过电压保护器

南京华维恒信电力工程技术有限公司 HX-TBP系列 组合式过电压保护器(避雷器)说明书 地址:南京市玄武区杨将军巷46号商务楼603室 联系电话:+86 传真:+86 邮编:210018

HX-TBP组合式过电压保护器 一、用途 三相组合式过电压保护器(TBP)主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中,用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。 型号说明: 1.保护对象:A-电动机; B-发电机、变压器、母线线路、开关; C- 并联补偿电容器;O-电机中性点; 2.持续运行电压:允许持久地施加在TBP相间及相对地的工频电压有效值; 3.外套类型:F硅橡胶外套,无‘F’为瓷外套; 4.使用环境:W为户外型,无‘W’只适用于户内; 5.附加功能:J为产品带JS-8计数器(只适用于系统电压为35KV户外型TBP), “IM”为产品带过电压动作记录仪(只适用于户内型 35KV); “J” 为产品带过电压动作记录仪(只适用于户内型10KV 及以下电压);

6.表二中型号除“W2”为不带高压电缆引出外,其余型号均采用高压电缆外引结构。因此,对外引电缆长度“L”及线鼻子孔径“Φ”要求,由用户在订货时注明。二、结构/特点 三相组合式过电压保护器的电气原理如图(1)所示,图中FR为氧化锌非线形电阻,CG为放电间隙,由于采用对称结构,其中任意三个可分别接入A、B、C三相,另一个接地线。 三相组合式过电压保护器与现行过电压保护器相比,具有其它同类产品不可比拟的特点: 1.采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使两者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命。 2.电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。 3.采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了很多,保护的可靠性大为提高。 三.用途及执行标准: 本产品使用于交流中压3~66kV电力系统,用于防止主要由真空开关产生的操作过电压对电力设备的侵害,同时兼有防雷的功能。 我公司产品技术标准,主要参考GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》和DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配置》标准制订,并按照已经出台的 JB/T10496-2005《三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》我公司按上述标准生产的过电压保护器产品,并在西安国家检测中心已通过了全部实验,

电流互感器二次开路故障的处理

电流互感器二次开路故障的处理 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。(3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功

率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。(1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。(2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。(3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

电流互感器不允许开路原因

电流互感器不允许开路原因:开路时,二次电流及二次磁动势为零,一次磁动势全部用于励磁,励磁磁动势骤增使铁芯磁通饱和,磁通波形变为平顶波,使二次绕组在磁通过零时产生尖顶波电动势,危及二次设备安全。铁芯磁通骤增还会使发热增大烧毁电流互感器。 电压互感器不允许短路原因:降压变压器二次短路时会产生过高的短路电流烧毁互感器。 电流互感器常用接线形式: 1.单相联结:可接在任意一相,用于测量三相对称负载的相电流。 2.不完全星形联结:两个电流互感器分别接在两相,可测量三相电流、有功功率、无功功 率、电能,能反映相间故障,不能完全反映接地故障。 3.完全星形联结:二次绕组星形连接,可测三相电流、有功功率、无功功率、电能,能反 映相间及接地故障。 4.零序联结:三个同型号的电流互感器同极性端子并联后引出,反映零序电流。 5.三角形联结:配合Yd11连接变压器的差动保护,实现电流相位的变换。 电压互感器接线形式: 1.单相接线:可测某一相间电压或相对地电压。 2.不完全星形接线:两台单相互感器组合而成,一次绕组不接地,二次绕组中间点接地, 可测量线电压,不能测相电压。 3.完全星形接线: a)三相三柱式电压互感器Yyn接线,一次侧绕组中性点不能接地,可测三个线电压, 不能测相电压。 b)三相五柱式电压互感器Yynd0接线,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开 口三角形,一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于10kv 及以下电压等级。 c)三个单相电压互感器,,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开口三角形, 一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于35kv及以上电压 等级。

电流互感器基本知识DYH

电流互感器基本知识一、电流互感器基本原理 电流互感器是一种专门用作 变换电流的特种变压器,代号CT。互感器的一次绕组串联在电 力线路中,线路电流就是互感器 的一次电流。互感器的二次绕组 外部回路接有测量仪表、仪器或 继电保护、自动控制装置。根据 电力线路电压等级的不同,电流 互感器的一次、二次绕组间设有 足够的绝缘以保证所有低压设备 与高电压相隔离。电力线路中的 电流各不相同,通过电流互感器

电流互感器基本知识 一二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值,一般为5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格。 1、基本工作原理 一次绕组通电流I1时,由于电磁感应,在二次绕组中感应出电动势,如二次回路接通,就有二次电流I2通过。 2、分类 (1)按用途分为测量和保护; (2)按装置种类分户内和,户外装在露天地方,要求外绝缘介质耐腐 蚀; (3)按绝缘介质分干式、油绝缘、浇注绝缘、气体绝缘;

电流互感器基本知识 (4)按结构形式分 a.按安装方式分支柱、母线、穿墙式 b.按一次绕组分为单匝、多匝 c.按变换级数分为单级、多级 d.按电流比分单电流比、多电流比(二次带有抽头)、复合电流比 3、基本术语 在后面的参数相互影响中在详细介绍。 4、端子标志 一次端子起端为P1,末端为P2。二次绕组为()S(),其中S前面的数字代表第几个绕组,二次只有一个绕组则无此数字,S后面的数字代表这个绕组始端(与P1同名端)、末端还是中间抽头。

5、我公司的CT产品分类 (1)3~36kV有LZZBJ9-12/150b/2(4)、LZZBJ9-12/185b(h)/2(4)、 LZZBJ9-36/250W3b(h)(l)、LMZB1-10、LZZB2-27.5(电气铁道25kV电流互感器),每个字母及数字都代表了不同的含义。这些产品爬电比距20mm/kV,即10kV为240mm,35kV为810mm,它们可以用在海拔小于2000m的环境中。相应的以上每种产品都对应着一种支持绝缘子,也就是我们所说的假CT。 (2)其它还有一些零序电流互感器LMZC-0.5、LMBF-0.5、LXZ1(2)。 (3)气体柜ZX2用的电流互感器,共有6种,600mm柜宽有2种,800mm 柜宽有4种。

电路分析试题及答案(第三章)知识分享

电路分析试题及答案 (第三章)

相量图形: 1、下图中,R 1=6Ω,L=0.3H ,R 2=6.25Ω,C=0.012F,u (t)=)10cos(210t ,求稳态电流i 1、i 2和i 3,并画出电路的相量图。 解:V U 0010∠=& R 2和C 的并联阻抗Z 1= R 2//(1/j ωC )=(4-j3)Ω, 输入阻抗 Z = R 1+j ωL +Z 1 =10Ω, 则:A Z U I 0010110010∠=∠==&& A R Z I I 0211287.368.0-∠==&& A U C j I 02 313.536.0∠==&&ω 所以: A t i )10cos(21= A t i )87.3610cos(28.02ο-= A t i )13.5310cos(26.02ο+= 相量图见上右图 I 2 1 3

2、下图所示电路,A 、B 间的阻抗模值Z 为5k Ω,电源角频率ω =1000rad/s ,为使1U &超前2 U &300,求R 和C 的值。 解:从AB 端看进去的阻抗为C j R Z ω1 + =, 其模值为:Ω=+=k C R Z 5)1( 2 2ω (1) 而2U &/1 U &=)arctan() (112 CR CR ωω-∠+ 由于1U &超前2 U &300,所以ωCR =tan300=3 1 (2) 联列(1)、(2)两式得R =2.5k Ω,C =0.231μF 3、测量阻抗Z 的电路如下图所示。已知R=20Ω,R 2=6.5Ω,在工频(f =50Hz)下,当调节触点c 使R ac =5Ω时,电压表的读数最小,其值为30V ,此时电源电压为100V 。试求Z 及其组成的元件的参数值。 (注意:调节触点c ,只能改变cd U &的实部,电压表读数最小,也就是使实部为零,cd U &为纯虚数,即cd U &=±j30V) 解:U Z R R U R R U ac cd &&&++-=22 调节触点c ,只能改变cd U &的实部,其值最小,也就是使实部为零,cd U &为纯虚数,即cd U &=±j30V , 因此上式可表示为:

使用电流互感器七大注意事项

使用电流互感器七大注意事项电流互感器的使用主要注意下面七个方面: 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm 和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧. 消息来源于中国电气之家(25dq)。

穿心式电流互感器二次开路特性

母线穿心式开路电压电流互感器二次 电流互感器运行特性分析 电流互感器是次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:。电流互感器运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:。“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:。目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。 为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~2000/5的56种电流互感器及其350个变种,在变流实验台上经过长达两年半的实验,记录了十几万个运行数据,归纳总结出了如下结论。 一、电流互感器二次开路电压特性 对每一种电流互感器,二次开路电压随着一次电流的变化,都有严格的对应关系,仅以一次额定电流时的二次开路电压值说明。对母线穿心式150/5的电流互感器,当穿心电流为额定值时,不同品种的电流互感器二次开路电压为2.6~2;4V。80条二次开路电压特性曲线的规律是:。一次穿心电流从0A增至150A时,二次开路电压开始上升幅度很大,30A 以后增加甚小(即使从150A增至800A,二次开路电压平均只上升0.2V)。 母线穿心式200/5的电流互感器,二次开路电压是3.9~65V;母线穿心式300/5—2000/5的电流互感器,二次开路电压为6.5~372V。 LQG系列从30/5—600/5的电流互感器,二次开路电压是12.8~214V。 变电站用的LQJ,LFC,LFCD系列50/5~300/5的电流互感器,二次开路电压是18~1213V。 在第二次伏安特实验台上,利用调压器、电流表、导线将所有的电流互感器二次线圈分别接人调压器的输出端,当二次输入5A电流时,测得二次电压和一次加额定电流时测得的二次开路电压都有严格的对应关系。若用公式计算,二次开路电压等于二次闭路转为开路一次电压的增量乘以变化。从正反两方面实验和法拉第电磁感应定律推导结论证明了二次开路电压测试值的真实性。 综上所述,100多年来的传统结论与科技进步、材料更新、结构变化、工艺革新的现代新型电流互感器的实际二次开路电压相比存在着巨大差别,所以传统结论应当修正。 二、电流互盛器二次开路时发热情况分析 对母线穿心式电流互感器,根据焦耳—楞次定律Q=I2Rt,二次开路时由I2=0,Q2=0,所以二次线圈不会发热。但是,当二次线圈由闭路转为开路时,母线上功耗增大。对母线穿

电流互感器二次回路开路故障与处理措施

电流互感器二次回路开路故障与处理措施 发表时间:2019-03-26T10:12:18.793Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:张扬帆林培亮陈炜楠 [导读] 摘要:文章介绍电流互感器二次回路中的常见接线方式和注意事项,分析电流互感器二次回路开路故障表现、原因以及检查的处理措施,提出一种电流互感器二次回路短路电流监测装置来对此故障问题进行防范,简单介绍电流互感器二次回路的接地要求,以供参考。 (广东电网有限责任公司汕头供电局广东省汕头市 515000) 摘要:文章介绍电流互感器二次回路中的常见接线方式和注意事项,分析电流互感器二次回路开路故障表现、原因以及检查的处理措施,提出一种电流互感器二次回路短路电流监测装置来对此故障问题进行防范,简单介绍电流互感器二次回路的接地要求,以供参考。 关键词:电流互感器;二次回路;开路故障;处理;防范 1引言 在电力系统中电流互感器是按照一定的变比将一次大电流向二次小电流进行变换的重要设备,将此变换之后的二次小电流向测量仪表或者继电保护装置中进行传输就可以起到对电力系统的运行工况进行监视和控制以及对故障进行快速切除等作用,实现对电力系统安全的确保。文章就针对电流互感器二次回路开路故障,提出相应的处理措施以及一种电流互感器二次回路短路电流监测装置来对此故障进行防范。 2电流互感器二次回路中常见的接线方式 电力系统中电流互感器的二次回路通常采用单相接线,两相星形,三相星形接线,三角形接线和电流接线,其中比较容易出现故障的接线方式有以下几种:首先就是三角形接线。此种方式就是采取极性头尾线连接的方式将三相电流互感器的二次绕组进行连接,而且连接成为三角形,实现对短路电流中零序分量的滤除。第二种类型是电流接线方法,它使用两组星形连接进行连接,通常在3/2断路器接线,角度接线和桥接线路的测量和保护回路中,其主要作用就是可以对两只开关的电流之和进行反映。在采用此种方式进行接线时,需要对二次绕组的极性进行注意,尤其是其中的方向保护以及差动保护。如果出现极性接错的问题就会导致出现计量和测量错误以及方向继电器指向错误和差动保护中有差流等问题,因此就会出现保护装置误动或者拒动等问题。 3电流互感器二次回路开路故障与处理 3.1电流互感器二次回路开路故障的表现和原因 电流互感器二次回路的开路故障主要表现在以下几个方面:电流二次回路的放电位置存在放电问题,可能导致绝缘击穿严重失效;互感器发出闷声等异常声响和振动;电流互感器保护装置出现误动后拒动;电流回路测量显示降低或者数值为零。引发上述电流互感器二次回路开路故障的原因主要有以下几个方面:电流互感器检修和操作中由于疏忽而没有将其继电器内部接头接好,或者没有将端子排打开的接线或连片进行恢复;测试端子结构和质量本身由于老化而存在问题或接触不良;回路的接线压接出现松动;室外端子箱出现密封不严问题而导致受潮并被腐蚀;二次绕组由于年久失修而出现短接线松动或者没有将其二次绕组进行短接并接地等原因。 3.2电流互感器二次回路开路故障的处理 在电流互感器运行中出现主绝缘击穿而导致出现单相接地故障、充油式电流互感器出现漏油问题、互感器内部出现异味、冒烟以及着火等问题、互感器内部出现放电迹象、异常声响或者是外部出现引线的显著放电问题时就需要对电源进行立即切断,然后向上级进行汇报来对具体的故障进行处理。 4电流互感器二次回路开路防范措施 为了避免电流互感器出现二次回路开路故障,不仅要做好设备质量的严格控制,并且加强对设备的日常巡视检查,而且要执行相关条例来加强检修工艺和检修后的验收,采取正确的方法对电流互感器进行操作。此外,还要通过以下电流互感器二次回路短路电流监测装置来对此故障进行监测和防范。 4.1电流互感器二次回路短路电流监测装置原理 如图4.1所示,将电流互感器模块20接入电流互感器二次侧,电流互感器二次侧回路输入信号经过电流互感器模块20取样后,再经过RC隔直模块31隔直处理,将信号中的直流分量滤除掉;然后,发送信号放大模块32(可编程放大器)以放大信号,然后模数转换模块33进行数据获取和转换;然后,控制器10通过使用数字信号处理算法计算每个信号的幅度和相位,并且根据幅度测量结果,确定是否执行范围放大切换,确保在很宽的范围内(5mA-10A)进行精确的幅度和相位测量;根据每通道测量结果计算通道之间相位关系,以及通过计算3路电流的矢量和计算合成电流的大小幅值,根据合成电流大小是否为零判断电流是否平衡;按钮控制模块60的按钮可用于切换LCD显示器以显示幅度相位或组合电流值,并设置警报阈值。 图4.1电流互感器二次回路短路电流监测装置结构图 4.2此装置的有效收益 本文提出的这一种电流互感器二次回路短路电流监测装置通过电流互感器模块感应电网中电流互感器二次侧输入端电流,采样电流由信号处理模块处理并发送给控制器;控制器根据电流信号得到二次回路电流状态,并通过显示模块进行显示;控制器还控制报警模块根据

HXCTB型电流互感器过电压保护器

HX-CTB型电流互感器过电压保护器 目录 一、概述 (2)

二、型号说明 (2) 三、主要功能 (2) 四、使用条件 (2) 五、技术参数 (3) 六、工作原理 (3) 七、面板简介 (4) 八、使用说明 (5) 九、测量方法 (6) 十、安装方法 (7) 十一、服务指南与订货须知 (9)

一、概述 电流互感器(以下简称CT)在电力系统中,CT是将大电流变成规定的小电流,广泛应用于一次测量、保护与控制。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次绝缘造成危害,还会 给使互感器过激而烧毁,甚至危及工作人员的生命安全。 二、型号说明 H X—CTB A:自动复位 AC:220V(-20%~+10%)DC:110~265V 通道数:123469 CT过电压保护器 火星电气 三、主要功能 CTB保护器主要用于应用于各种CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等的异常过电压保护。保护器安装于二次绕组两端(线路并联,对保护、检测、测量、显示绕组无影响),正常运行时漏电流极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出无源接点信号,面板上显示故障的部位。当故障排除后,电路恢复正常状态。 四、使用条件 4.1环境温度:-40°C~+50°C 4.2环境湿度:<95%RH 4.3海拔高度:不超过4000米 4.4大气条件:大气中无严重影响装置外壳绝缘的污秽及侵蚀性、爆炸性介质 4.5环境条件:产品使用地点不允许有剧烈的震动与冲击

电路_第四章练习

一、选择题 1. 图示二端网络的等效电阻R ab 为( )。 A 、5Ω B 、4Ω C 、6Ω D 、8Ω 2. 图示单口网络的短路电流sc i 等于( )。 A 、1A B 、1.5A C 、3A D 、-1A 3. 图示单口网络的开路电压oc u 等于( )。 A 、3V B 、4V C 、5V D 、9V 4. 图示单口网络的等效电阻等于( )。 A 、2Ω B 、4Ω C 、6Ω D 、-2Ω 6 V 3 V 6 V ?

5. 理想电压源和理想电流源间( )。 A 、有等效变换关系 B 、没有等效变换关系 C 、有条件下的等效关系 6. 图示电路中a 、b 端的等效电阻R ab 在开关K 打开与闭合时分别为( )。 A 、10?,10? B 、10?,8? C 、10??,?16? D 、8??,10? 7. 图示电路中A 、B 两点间的等效电阻与电路中的R L 相等,则R L 为( )。 A 、40 ? B 、30 ? C 、20 ? 二、填空题 1. 具有两个引出端钮的电路称为 网络,其内部含有电源称为 网 络,内部不包含电源的称为 网络。 2. “等效”是指对 以外的电路作用效果相同。戴维南等效电路是指一个电阻和 一个电压源的串联组合,其中电阻等于原有源二端网络 后的 电阻,电压源等于原有源二端网络的 电压。 3. 在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后的二端网络等效 化简的过程中,受控电压源应 处理;受控电流源应 处理。在对有源二端网络求解开路电压的过程中,受控源处理应与 分析方法相同。 4. 直流电桥的平衡条件是 相等;负载获得最大功率的条件是 等 4? 4? 16 ??? a b ? 4 a b

ZR-TOP电流互感器二次过压保护器说明书

ZR-TOP型电流互感器二次过电压 保护装置 技 术 使 用 说 明 书 保定市卓瑞电气科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、主要特点 (1) 三、工作原理 (1) 四、技术指标 (1) 五、选型须知 (2) 六、装置的测试及检验方法 (2) 七、装置外形及接线图 (3) 八、运输及贮存 (4) 九、质量保证及服务 (5)

一、概述 在电力系统中,电流互感器(简称CT)是将大电流变成规定的小电流设备,广泛应用于一次测量、控制和保护。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,但在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流、一次负载短路电流等),就会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使CT过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。 针对上述情况,我公司研制出新型的ZR-TOP系列电流互感器二次过电压保护器,用于各种 CT 二次侧的异常过电压保护。它固接于CT 二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当发生异常过电压时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出信号。它能够有效防止因CT二次过电压而引起的严重电力事故。 二、主要特点 智能处理,防止人工误操作。 抗干扰能力强,不会因干扰产生误动。 漏电流小(小于1毫安),不影响CT正常工作。 保护动作快(小于10毫秒)。 三、工作原理 保护装置的基本元件是采用瞬态抑制二极管,它除了具有永不磨损的软开关性质,还兼备保护动作快速的特性。它反向并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时二极管两端的电压为该二次的负载阻抗和电流之积(Z2·I2),通常此值小于20V。此时二极管处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1毫安,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。 当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行工况),此时并接的瞬态抑制二极管瞬间进入导通状态,从而彻底避免了互感器二次过电压对表计的危害。 ZR-TOP保护器能在过压产生的10ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示, 同时面板上指示灯指示故障绕组,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根 据指示灯指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按钮,指示灯 熄灭,装置重新进入正常工作状态。若按复位按钮后,指示灯仍亮,表明故障未 排除,需继续查找,直至故障排除。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作 寿命可达上十万次以上,避免了动作后更换保护器的麻烦,运行更加方便。 四、技术指标 1、环境要求 户内使用,通风应良好。 环境温度:-20℃~ +85℃ 相对湿度:小于90%,表面无凝露。 海拔高度:< 4000m 。 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。 2、技术参数

电工实验思考题答案

实验四 1.叠加原理中Us1,Us2分别单独作用,在实验中应如何操作?可否将要去掉的电源(Us1或Us2)直接短接? 答:在叠加原理中,当某个电源单独作用时,另一个不作用的电压源处理为短路,做实验时,也就是不接这个电压源,而在电压源的位置上用导线短接就可以了。不能直接将不作用的电源短接,因为实际电源有一定的内阻,如这样做,电源内阻会分去一部分电压,从而造成实验数据不准确,导致实验误差。 2.实验电路中,若有一个电阻元件改为二极管,试问叠加性与齐次性还成立吗?为什么?答:成立。当电流沿着二极管的正向流过二极管时,叠加原理的叠加性与齐次性都成立,但当反向流过二极管时,会由于二级管的单向导电性而使得无法验证叠加原理的正确性,但这只是由于二极管的性质造成的。 实验六 表2-20 开路电压、短路电流实验数据 表6-2

表2-21 有源二端网络外特性实验数据 1.如何测量有源二端网络的开路电压和短路电流,在什么情况下不能直接测量开路电压和短路电流? 答:(1)开路电压可以直接用V 表直接量出来;然后接一个负载电阻,再量端口电压, 该电压除以该电阻得电流,用该电流去除两次电压测量的差值,得等效内阻,于是,开路电压除以等效内阻得短路电流。(2)当内阻过小时,不能直接测量短路电流;当内阻过大时,不能直接测量开路电压。 2. 说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法。 答:(1)开路电压、短路电流法;(2)半电压法;(3)伏安法;(4)零示法。 实验十一 1.用示波器观察RC 一阶电路零输入响应和零状态响应时,为什么激励必须是方波信号? 答:考察RC 电路要求加载恒定电压,当然只能用方波了。 4. 何谓积分电路和微分电路,他们必须具备什么条件?它们在方波激励下,其输出信号波形的变化规律如何? 答:积分电路:输出电压与输入电压的时间积分成正比的电路;应具备的条件: ?≈ dt RC u u S C 1。微分电路:输出电压与输入电压的变化率成正比的电路;应具备的条件:dt d RC u u S R ≈。在方波序列脉冲的激励下,积分电路的输出信号波形在一定条 件下成为三角波;而微分电路的输出信号波形为尖脉冲波。 实验十八