电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗Z1无限增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁力化等于原绕组的磁化力(I0N0=I1N1)。也就是一次电流完全变成了励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度可高达1.8T以上。

1. 引起电流互感器二次回路开路的原因

(1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。

(2)电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而误压在胶木套上,造成开路。

(3)检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。

(4)二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。(5)二次回路的过度端子氧化后松动。

2.电流互感器二次开路的原理

(1)当电流互感器二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。(2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行短路;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,必须注意安全;应注意开路的二次回路有异常的高电压,应戴绝缘手套,使用合格的绝缘工具,在严格监护下进行。(3)发生电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一路电流回路、开路的相别、对保护有无影响。汇报调度,停用可能误动的保护。

(4)尽量减小一次负荷电流。若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。(5)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的短接线,并按图纸进行。短接时应在开路的前级回路中选择适当的位置短接。(6)若短接时发现火花,说明短接有效。故障点就在段节点以下的回路中,可以进一步查找;如短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以下的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。

(7)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。

电流互感器不允许开路原因

电流互感器不允许开路原因:开路时,二次电流及二次磁动势为零,一次磁动势全部用于励磁,励磁磁动势骤增使铁芯磁通饱和,磁通波形变为平顶波,使二次绕组在磁通过零时产生尖顶波电动势,危及二次设备安全。铁芯磁通骤增还会使发热增大烧毁电流互感器。 电压互感器不允许短路原因:降压变压器二次短路时会产生过高的短路电流烧毁互感器。 电流互感器常用接线形式: 1.单相联结:可接在任意一相,用于测量三相对称负载的相电流。 2.不完全星形联结:两个电流互感器分别接在两相,可测量三相电流、有功功率、无功功 率、电能,能反映相间故障,不能完全反映接地故障。 3.完全星形联结:二次绕组星形连接,可测三相电流、有功功率、无功功率、电能,能反 映相间及接地故障。 4.零序联结:三个同型号的电流互感器同极性端子并联后引出,反映零序电流。 5.三角形联结:配合Yd11连接变压器的差动保护,实现电流相位的变换。 电压互感器接线形式: 1.单相接线:可测某一相间电压或相对地电压。 2.不完全星形接线:两台单相互感器组合而成,一次绕组不接地,二次绕组中间点接地, 可测量线电压,不能测相电压。 3.完全星形接线: a)三相三柱式电压互感器Yyn接线,一次侧绕组中性点不能接地,可测三个线电压, 不能测相电压。 b)三相五柱式电压互感器Yynd0接线,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开 口三角形,一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于10kv 及以下电压等级。 c)三个单相电压互感器,,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开口三角形, 一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于35kv及以上电压 等级。

电流互感器二次侧开路的原因和原理

电流互感器二次侧开路的原因和原理 电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流无关。 1. 引起电流互感器二次回路开路的原因 (1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。 2.电流互感器二次开路的原理 (1)当电流互感器二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。电流互感器二次回路开路如何处理

电流互感器二次回路不能开路及开路如何处理 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增饱和,大互感器误差。最严重的是由于磁交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。 步骤/方法 1那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断: 2回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。 3、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当

然这些现象在负荷小时表现并不明显。 4、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。 5、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。 6、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。 7、以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。 检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。 电流互感器二次开路故障处理方案 8电流互感器二次开路故障处理方案 9发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。 10尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。 11尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点

电流互感器原理是依据电磁感应原理的

专题四 电磁感应现象及其规律的应用 1.如图4-12所示,三个相同的金属圆环内存在不同的有界匀强磁场,虚线表示环的某条直径.已知所有磁场的磁感应强度随时间变化的关系都满足B =kt ,方向如图所示.测得A 环中感应电流强度为I ,则B 环和C 环内感应电流强度分别为( ) 图4-12 A .I B =I ,I C =0 B .I B =I ,I C =2I C .I B =2I ,I C =2I D .I B =2I ,I C =0 答案:D 2. 北半球地磁场的竖直分量向下.如图4-13所示,在北京某中学实验室 的水平桌面上,放置边长为L 的正方形闭合导体线圈abcd ,线圈的ab 边沿南北方向,ad 边沿东西方向.下列说法中正确的是( ) A .若使线圈向东平动,则a 点的电势比b 点的电势低 B .若使线圈向北平动,则a 点的电势比b 点的电势低 C .若以ab 为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为a →b →c →d →a D .若以ab 为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为a →d →c →b →a 解析:本题考查地磁场分布的特点,用楞次定律判断产生的感应电流的方向.线圈向东平动时,ba 和cd 两边切割磁感线,且两边切割磁感线产生的感应电动势大小相同,a 点电势比b 点电势低,A 对;同理,线圈向北平动,则a 、b 电势相等,高于c 、d 两点电势,B 错;以ab 为轴将线圈翻转,向下的磁通量减小了,感应电流的磁场方向应该向下,再由右手螺旋定则知,感应电流的方向为a →b →c →d →a ,则C 对.答案:AC 二、电磁感应现象中的力学问题: 1.通电导体在磁场中将受到安培力作用,电磁感应问题往往和力学问题联系在一起,基本方法是 : 图4-13

电流互感器二次开路故障的处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD424 电流互感器二次开路故障的处理通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器二次开路故障的处理通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

浅谈电流互感器二次短接装置

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/29400186.html, 浅谈电流互感器二次短接装置 作者:梁正等 来源:《中国高新技术企业》2015年第16期 摘要:文章介绍了增城供电局现配网的自动化情况,针对开关型号繁多、操作方法不一、停电消缺终端的问题,研究了电流互感器二次短接装置,实现统一简化开关操作方法和可带电及时更换缺陷终端。 关键词:电流互感器;二次短接装置;配网自动化;开关操作方法;缺陷终端文献标识码:A 中图分类号:TM452 文章编号:1009-2374(2015)16-0131-02 DOI:10.13535/https://www.wendangku.net/doc/29400186.html,ki.11-4406/n.2015.16.064 1 概述 广州供电局开展配网自动化始于2009年,目前增城供电局挂网运行的自动化开关品牌多达20多款,型号更是琳琅满目。由于配网自动化开关未统一标准的定型规格,而且当时我国制造自动化开关的水平有限,导致全国多个厂家生产的自动化开关款式多样,质量也参差不齐,从而使我局自动化开关运行存在较大的不稳定因数。现配网正常运行下的柱上自动化开关,主要由四个部件组成:开关本体、控制器、电压互感器、连接电缆。开关本体中的电流互感器,其二次侧通过连接电缆,接控制器的控制回路,二次负荷阻抗非常小,基本上运行于短路状态。二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通方向相反,铁芯中的磁通密度维持在一个较低水平,此时电流互感器二次电压也很低。 但当不停运10kV柱上开关更换控制器,拔开控制器的航空插头时,会导致开关本体中电流互感器二次开路,此时一次侧电流仍然维持不变,二次电流产生的去磁磁通消失,一次电流就会全部变成励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,电流互感器二次侧将产生高压,危及设备和人员安全。 目前,配网自动化终端缺陷频繁发生,以增城供电局为例,2014年1~11月份,共组织 消缺自动化设备375台次,其中30台次只能通过停电才能消缺。涉及停电消缺的配网自动化终端,由于考虑到供电可靠性和客户满意度,需等待综合停电才能进行消缺,导致配网自动化终端消缺不及时,影响设备的健康运行。一旦线路遇到故障,待缺陷的配网自动化开关将失去应有的逻辑保护,拦截不了故障,扩大了停电面积,影响了供电可靠性和客户满意度。 现有通过航空插头二次电流线加装短接弹片,解决更换控制器造成电流互感器二次开关的问题。该方法具有操作性简便、设备简易等优点。

电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

浅谈电流互感器在运行时二次不得开路

浅谈电流互感器在运行时二次不得开路 [摘要]本文介绍了电流互感器二次不得开路的原因,在实际运行中二次开路的现象及处理方法。 0 前言 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器。电流互感器在工作时, 其一次绕组串联在电力线路中,线路电流就是互感器的一次电流,而二次绕组外部回路则根据需要接有测量仪器、仪表或继电保护、自动控制装置。当线路电流发生变化时,也就是互感器的一次电流发生变化,其二次电流也相应变化,并把线路电流变化的信息传递给外接的测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置。为了保证工作人员的人身及设备的安全,使用时必须注意互感器的二次侧不可开路,本文将探讨一下电流互感器二次不得开路的原因及开路的现象和处理方法。 1 电流互感器的工作原理 电流互感器的工作原理图如右图所示: 从图中可以看出,当一次绕组流过电流1 .I 时,由于电磁感应,在二次绕组中感应出电 动势,在二次绕组外部回路接通的情况下, 就产生了二次电流2.I 。此时的一次磁动势为 一次电流1. I 与一次绕组匝数1N 的乘积 11.N I ,同理二次磁动势为22.N I 。根据磁动势平衡原则,一次磁动势除平衡二次磁动势 外,还有极少一部分用于铁芯励磁,产生主 磁通。因此磁动势平衡方程式为 10. 22.11.N I N I N I =+ (1) 式中 1. I ——一次电流 2.I ——二次电流 0.I ——励磁电流 1N ——一次绕组匝数 2N ——二次绕组匝数 上式还可以写成 0. 122.11./I N N I N I =+ (2) 或0. 2.1.'I I I =+ (3) 从式(3)中可以看出,在正常工作时,负载分量的数值比励磁分量的数值 要大很多,通常电流互感器工作时的电流的负载分量是励磁电流的几百倍以上,如果二次侧出现开路,电流互感器则变为空载运行,式(3)变为0.1.I I =,而电流互感器的一次侧接在系统中是主线路的电流,当电流互感器二次开路时,则二次磁动势不存在,一次侧的电流就完全成为励磁电流,比正常工作时的励磁电流

电流互感器二次开路故障的处理

电流互感器二次开路故障的处理 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。(3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功

率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。(1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。(2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。(3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

穿心式电流互感器二次开路特性

母线穿心式开路电压电流互感器二次 电流互感器运行特性分析 电流互感器是次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:。电流互感器运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:。“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:。目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。 为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~2000/5的56种电流互感器及其350个变种,在变流实验台上经过长达两年半的实验,记录了十几万个运行数据,归纳总结出了如下结论。 一、电流互感器二次开路电压特性 对每一种电流互感器,二次开路电压随着一次电流的变化,都有严格的对应关系,仅以一次额定电流时的二次开路电压值说明。对母线穿心式150/5的电流互感器,当穿心电流为额定值时,不同品种的电流互感器二次开路电压为2.6~2;4V。80条二次开路电压特性曲线的规律是:。一次穿心电流从0A增至150A时,二次开路电压开始上升幅度很大,30A 以后增加甚小(即使从150A增至800A,二次开路电压平均只上升0.2V)。 母线穿心式200/5的电流互感器,二次开路电压是3.9~65V;母线穿心式300/5—2000/5的电流互感器,二次开路电压为6.5~372V。 LQG系列从30/5—600/5的电流互感器,二次开路电压是12.8~214V。 变电站用的LQJ,LFC,LFCD系列50/5~300/5的电流互感器,二次开路电压是18~1213V。 在第二次伏安特实验台上,利用调压器、电流表、导线将所有的电流互感器二次线圈分别接人调压器的输出端,当二次输入5A电流时,测得二次电压和一次加额定电流时测得的二次开路电压都有严格的对应关系。若用公式计算,二次开路电压等于二次闭路转为开路一次电压的增量乘以变化。从正反两方面实验和法拉第电磁感应定律推导结论证明了二次开路电压测试值的真实性。 综上所述,100多年来的传统结论与科技进步、材料更新、结构变化、工艺革新的现代新型电流互感器的实际二次开路电压相比存在着巨大差别,所以传统结论应当修正。 二、电流互盛器二次开路时发热情况分析 对母线穿心式电流互感器,根据焦耳—楞次定律Q=I2Rt,二次开路时由I2=0,Q2=0,所以二次线圈不会发热。但是,当二次线圈由闭路转为开路时,母线上功耗增大。对母线穿

电流互感器接线原则及使用注意事项

电流互感器接线原则及使用注意事项 摘要:电流互感器是利用变压器原理进行变换电流的一次电气设备,它的主要作用是将高压小电流和低压大电流变成低压小电流,因而在电力系统中得到了广泛的应用。本文重点阐述了电流互感器基本原理,电流互感器二次回路接线原则及使用注意事项。 关键词:电流互感器;原理;开路 电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。很多电气调试人员对它没有深刻的理解,经常搞错,造成诸如差动保护误动作、电度表反转等。下面对这个问题做一个全面、细致的论述。 1、电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2、电流互感器的接线原则 (1)电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。 (2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。由于高压电流互感器的

电流互感器

填空题: 1、将两个变比相同、容量相同的电流互感器的二次绕组串联后,变比(),容量()。答案为:不变、增大一倍 2、电流互感器二次回路的阻抗(),在正常工作情况下接近于()状态。 答案为:很小、短路 3、发现电流互感器二次侧开路时,应尽快设法在就近的()端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的(),并按()进行,穿绝缘靴、戴绝缘手套。 答案为:试验、短接线、图纸 4、电流互感器根据整体结构,可分为()式、()式和()式。 答案为:穿墙、支柱、套管 5、当电流互感器电压在110千伏及以上时,常常采用()式结构和()式结构。答案为:串级、电容 6、电流互感器的二次绕组在运行中()开路,因为开路时,将使二次电流消失。 答案:不允许 7、当发现电流互感器外部过热、内部有()()()()()等情况时,应立即将其停运答案:放电声及噪声、发出焦臭味、冒烟、大量漏油、不见油位 8、电流互感器二次回路上工作时,禁止采用()缠绕方式短接二次回路答案:熔丝或导线 9、运行中的电流互感器一次最大负荷电流不得超过()额定电流,如长时间过负荷, 会使测量误差加大和()。 答案:1.2倍绕组过热和损坏 10、电流互感器在运行中接头应无()()()瓷绝缘件应() ()现象 答案:过热、无声响、无异味、清洁完整、无破损和放电 11、当电流互感器着火时,应立即将其停用,然后使用()()() 等进行灭火。 答案:干粉灭火器、干燥的沙子、1211灭火器 12、清扫电流互感器时应()选择适当地点将二次侧短接() ()()等条件进行工作 答案:不允许开路、禁止在电流互感器与短路点间、使用绝缘工作、穿长袖工作服和线手套13、运行中的电流互感器在()()以及()而发生放电等情况下均 会造成声音异常 答案:过负荷、二次开路、绝缘损坏 14、发现电流互感器有异常音响、二次回路有放电声、且电流表指示数低到零,可判断 为() 答案:二次回路断线

电流互感器二次侧不能开路的原因

1. 电流互感器的原理与变压器的原理相同,也是通过电磁感应原理工作的,将一次绕组中的电流传到二次绕组中,它的一次绕组与线路串联,二次绕组与仪表和继电装置串联。正常运行的电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流大小无关。在正常工作时,二次负载阻抗很小,接近短路状态,一次电流产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,所以二次线圈电势不高,一旦开路时,二次绕组阻抗无限大而电流等于零,副磁化力等于零,总磁力等于原绕组的磁化力,也就是一次电流变成了磁化电流,将在二次绕组产生很高的电势,其峰值可达到几千伏,威胁人身安全,或造成保护装置或仪表的绝缘击穿。如果二次侧开路有何后果呢?下面详细介绍一下:1、铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;2、产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;3、在铁芯中产生剩磁,使电流互感器误差增大。 因此电流互感器二次开路是不允许的,如果要带电处理电流互感器二次侧开路时,一定应将一次负荷减小或减为零后方可处理。 2.电流互感器二次侧就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行.接在电流互感器二次侧

上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行.互感器二次侧端子上电压只有几伏.因而铁芯中的磁通量是很小的.原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大.但是大部分被短路二次侧线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通.如果在运行中二次侧断开,二次侧电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,所以二次侧开路会感应出很高的电压. 你所说的二次侧是用来接各种电压表和电流表电度表的它所输出的电压和电流是属于低电压和小电流这是为了安全你在互感器上可以看到图标的上面写得很清楚的 电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。 注:电压互感器二次侧不能短路

电流互感器结构及原理

电流互感器结构及原理 Revised as of 23 November 2020

一、电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及 构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产 生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较 多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见 图1。 图1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状 态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至 L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组 直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负 荷串联形成闭合回路,见图2。 图2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁 心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越 大,额定电流比:。 式中I1——穿心一?匝时一次额定电流;n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二

电流互感器二次侧能否串联使用

电流互感器二次侧能否串联使用 电流互感器二次侧能否串联使用2010-06-13 21:24请问电流互感器的二 次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定 电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。注:因为我有一台电流启动的 仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在 有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。 @电流互感器二次侧的串联使用我在一次施工中使用过,如果你只是用作开关信号的采集还可以考虑。如果用在计量等数值计算方面就没有考虑的必要了,会出现混乱的现象。 @见过串联电流表、电流继电器的,但是这种连接方式,我认为应该是并联的比较可行,串联的容易出现一个互感器出故障,导致整个系统保护失去作用,而且还有可能产生高压!我个人意见:1.如果采用串联应该选用型号相同的恒 流源首尾相连,2.如果采用并联(按照额定值选取)最大电流10A,(按照额定值 的二倍选取)最大电流5A,3.建议如果是信号传输分别应加信号继电器。避免 影响互感器像你这种情况是不能串联的,要解决可用两个电流继电器分别接入 这两个回路,再用电流继电器的接点来启动你的设备 @这玩意我在一次10KV电流互感器二次侧试了一次,当时是厂家来货10KV 中置柜出线CT用的是2000/5的,而出线负荷只有6000KVA,电流360A不到, 保护继电器为2.5~5A,全负荷电流反映到二次还不到1A,不能满足最低动作电流值;这时我看互感器二次有两组出线,其变比都是2000/5的,只是一组是 0.5级、一组是0.2级,我按简单的想法将两组二次头尾串联起来应该能达到2000/10,这样的话一次360A反映到二次也有1.8A,继电器整定为2.5A为额 定值的1.4倍基本上能达到使用要求。但是实际试验时,一次侧动用大电流发 生器提供2000A交流电流,二次不管怎么接线,包括正向串接、反向串接、正 向并联甚至反向并联,此时二次电流基本维持5A略有变化,百思不得其解,可能是0.2及0.5两组联接内阻不同所致;总的来说我这一次试验是失败的。提

电流互感器二次侧开路时二次电压的计算

电流互感器二次侧开路时二次电压的计算 电流互感器二次侧开路时,互感器成空载运行,此时,一次侧线路电流全部成为励磁电流,使铁心内的磁通密度比额定情况增加很多,一方面使二次侧感应出很高的电压,可能使绝缘击穿,同时对测量人员也很危险;另一方面,铁耗会大大增加,使铁心过热,影响电流互感器的性能,甚至烧坏互感器。下面来分析一只1200/5A的CT二次开路电压: 已知:一次额定安匝I1n N1n=1200A,N2n=240,A c=25.5cm2,L c=75.4cm,f=50Hz,铁芯是冷轧硅钢片,卷铁芯,取K=4.13×10-2,于是二次开路峰值电压:: 注:公式来自《互感器设计原理》 E KL—二次开路电压(峰值),V; N2n—额定二次匝数; A c—铁芯有效截面积,cm2; f—电源频率,Hz; L c—铁芯的平均磁路长,cm; I1n—额定一次电流,A; N1n—额定一次匝数; K—系数,与铁芯材质和铁芯型式有关,对于冷轧硅钢板卷铁芯取4.13×10-2;叠片铁芯取2.59×10-2;如上计算表明,当一次正常运行时,CT二次电流最大也就5A左右。但是在开路时,开路峰值电压能到7.1kV。这样的高压可能造成互感器纵绝缘的损坏,也可能对二次线路上的仪表等产 生威胁。 另,上述理论分析和实际情况并不完全符合。例如我们在国家高电压计量站对一台LZZBJ4-35 CT 变比为1600/5的保护绕组进行了开路电压峰值测试:对一次绕组通以额定电流1分钟,二次绕 组开路,测得开路峰值电压为1412V,比上述公式计算得到的数据小很多,当然这样的电压也足以对人身和仪表产生威胁。 因此,电流互感器在使用中必须与二次负荷确切联结,不接负荷时则应可靠短接,短接的导线必须有足够的截面,以免当一次过电流时产生的较大的二次电流将导线熔断,造成二次开路而出现高电压。

电流互感器工作原理

电流互感器 1、原理 一次电流I 1流过一次绕组,建立一次磁动势 (N 1I 1),亦被称为一次安匝,其中N 1为一次绕组的匝数;一次磁动势分为两部分,其中小一部分用于励磁,在铁心中产生磁通,另一部分用来平衡二次磁动势(N 2I 2),亦被称为二次安匝,其中N 2为二次绕组的匝数。励磁电流设为I 0,励磁磁动势(N 1I 0),亦被称为励磁安匝。平衡二次磁动势的这部分一次磁动势,其大小与二次磁动势相等,但方向相反。磁势平衡方程式如下: 120121I N I N I N ? ? ? += 在理想情况下,励磁电流为零,即互感器不消耗能量,则有 12120I N I N ? ? += 若用额定值表示,则 1212 N N I N I N ? ? =- 其中1N I ? ,2N I ? 为一次、二次绕组额定电流。

额定一次、二次电流之比为电流互感器额定电流比,12N N N I K I = P 1 1I ? P 2 2 I ? Z B 电流互感器工作原理 E 2 11I N ? 22I N ? 22I N ? - 01I N ?

电流互感器的等值电路如下图所示: Z 1 Z 2 1 I ? 2I ? ? Z M 2U ? Z B ' 1 E ? 2E ? 根据电工原理,励磁电流在铁心中建立主磁通,它穿过一次、二次绕组的全部线匝。由于互感器铁心有磁滞和涡流损耗,励磁电流的一部分供给这些损耗,称为有功部分,另一部分用于励磁,称为无功部分。所以励磁电流与主磁通相差角,这个角称为铁损角。主磁通在二次绕组中感应出电动势2E ? ,相位相差90(滞后);则: 222()B E I Z Z ? ? =+ 式中 Z 2---二次绕组的内阻抗, Z 2= R 2 +jX2

变电运行中电流互感器(CT)二次回路开路问题的分析

变电运行中电流互感器(CT)二次回路开路问题的分析 摘要在变电运行中,电流互感器二次回路开路对电网的安全运行有着严重的影响,所以在电力系统中电流互感器二次回路开路是必须杜绝的,根据二次回路开路的原因,提出对其的处理措施,并进行分析。 关键词变电运行;电流互感器;二次回路;开路;处理措施 电流互感器(CT)是变电运行中一种特殊的变换器,可以使电网中的一次大电流转换成和其成正比的二次小电流,输入到变电运行自动装置或测量仪表中。因此,电流互感器二次回路开路问题对于电力安全、稳定运行有很大的影响。 1 电流互感器二次回路开路的原因 根据多个工作现场的实际情况,造成电流互感器二次回路开路的原因如下:1)交流电流回路中的电流端子,由于结构或质量上的缺陷造成开路。例如 一个220kV 变电所220kV母联电流互感器端子箱内部分电流端子的连接片出现细小的裂纹,导致B相CT 出现较大的异常声响的情况出现。后来查明这是由于该端子箱采用的电流端子的质量不过关,在用力紧固连接片螺丝的过程中,连接片出现肉眼不宜发现的裂痕,导致电流回路负载增大,CT出现异常声响。经更换合格的电流端子后,消除了上述缺陷。还出现过因电流实验端子的接线螺丝本身不带弹簧垫,导致螺丝松动,造成电流回路接触不良,使该端子片及相邻端子片严重烧损,继续运行必然造成开路。 2)外部环境的影响。由于户外端子箱、电流互感器二次端子接线盒长期处在风吹雨淋的环境下,电流接线端子易受潮,端子螺栓和垫片发生严重锈蚀,长期运行导致电流互感器二次回路开路。 3)工作人员的失误。如工作中电流端子接线螺丝未拧紧或工作后忘记恢复已打开的电流端子,造成电流二次回路开路。当电流互感器一次电流较大时,将引起开路点处电流端子绝缘击穿,端子排烧毁等情况。还有就是在运行的电流互感器二次回路上工作,误打开运行的电流回路造成开路。 2 CT二次回路不得开路和二次负载要小的原因 电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT 是接近短路状态的。电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流很小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,使铁芯高度饱和,加之二次绕组的匝数较多,会在二次绕组两端产生很高(可达数千伏甚至上万伏)的电压,严重威胁二次设备

电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路

电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路电流互感器简介电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。 因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。 电流互感器工作原理电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即 Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2 即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1/Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。 什么是电流互感器二次侧电流互感器是一种测量用的特殊的变压器。工作原理和变压器相同。都是利用电磁感应工作的。只不过用途不同。它有两个互相绝缘的线圈。套在一个闭合的铁芯柱上。在电路中与被测线路串联的线圈叫一次侧。与仪表相连的叫二次侧。 它的作用主要是变换电流。在发电和用电的不同情况。线路上的电流大小不一。而且相当悬殊。有的线路只几安。有的线路有几千几万安。要直接测量这些大大小小的电流就得需要从几安到几万的许多电流表。这样就给仪表制造带来了困难。另外有的电路是高压的。