0 引言

众所周知,电流互感器和变压器的工作原理相似,它的基本原理是电磁感应原理,在一次侧绕组流过电流I 1?

时,在铁心中产生交变磁通,其中大部分磁通与铁心闭合,由于二次线圈闭合感应出二次电流I 2?

,但是CT 一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT 是接近短路状态的,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。CT 二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT 发热,CT 线圈的绝缘也会因过热而被烧坏,此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声,还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁,而且高压可能引起电弧起火。所以CT 在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

1 电流互感器二次开路的原因

(1)由于交流电流回路中的试验接线端子

的结构和质量上存在缺陷,在运行中发生螺杆与

铜板螺孔接触不良,造成开路。

(2)由于电流回路中的试验端子压板的胶

木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。

(3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好、验收时未能发现。

(4)二次线端子接头压接不紧,回路中电流

很大时,发热烧断或氧化过甚造成开路。

(5)室外端子箱、接线盒受潮,端子螺丝和

垫片锈蚀严重,造成开路。

2 电流互感器二次开路的现象和处理2.1 电流互感器二次回路断线(开路)的现象

(1)回路仪表指示异常降低或为零。如用于

测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,电度表不转或转速变慢,例如差动回路则差动回路断线信号发出;如果表计指示时有时无,则有可能处于半开路状态

(接触不良)。运行人员遇到此现象时,可将有关

的表计相互对照比较认真分析。如变压器原、副边负荷指示相差较大,电流表指示相差太大(注意变化的不同,电压等级的不同),可能是偏低的一侧存在开路故障。

(2)认真听电流互感器本体有无噪声、振动

等不均匀的声音,这种现象在负荷小时不明显。

当发生开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动力加大,将产生较大的噪声。

(3)利用示温变色蜡片或紫外线测温仪监测电流互感器本体有无严重发热,有无异味、变色、冒烟、喷油等,此现象在负荷小时不太明显。开路时,由于磁饱和严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。

(4)检查电流互感器二次回路端子、元件线头等有无放电、打火现象。此现象可在二次回路维护和巡检中发现。开路时,由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱、二次回路元件接头、接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。

(5)继电保护发生误动作或拒动作,此情况可在误跳闸或越级跳闸事故后检查原因时发现并处理。

(6)仪表、电能表、继电器等冒烟烧坏。此情况可以及时发现。上述表计烧坏都能使电流互感器二次开路,有、无功率表以及电能表远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏现象,这些现象不仅会使电流互感器二次开路,同时也会使电压互感器二次短路。此时应从端子排上将交流电压端子拆下,包好绝缘。

2.2 电流互感器二次回路断线的处理

(1)运行检修人员不应慌张,应及时记录故障性质并立即将故障现象报告所属调度。

(2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。

(3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。

(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。

(5)尽量减少一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理(如有旁路,可采用旁路供电,保证供电的可靠性)。

(6)尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接时应使用短路线或专用短接线,短路应妥善可靠,禁止采用熔丝或一般导线缠绕。

(7)注意短接时的现象,若短接时有火花,则说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找;若短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以前的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。

(8)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路工作时触动过的部位。对检查出的故障,能自行处理的可立即处理,然后投入所退出的保护;若开路点在互感器本体的接线端子上,应停电处理;若是不能自行处理的或不能自行查明的故障,应汇报上级,派人检查处理。此时应先将电流互感器二次短路,或转移负荷,停电处理。

(9)在短接二次回路时,工作人员一定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护。与带电设备保持适当的安全距离。操作人员一定要穿绝缘靴、戴绝缘手套和使用带绝缘把手的工具。禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作。

(10)电流互感器开路期间应按高压设备带电测量规定进行,不准用低压电表或低压验电笔对该回路进行测量。

3 电流互感器开路故障的防范措施

(1)从思想上转变观念。坚决杜绝满足于预防事故中的偶然成功,端正心态,把日常工作真正做到位,特别是巡视工作不能走过场,不论是例行巡视,还是事故、异常发生后的巡视都应按照现场规程进行,同时运行人员要提高警惕,不能在松懈和事不关己的状态下值班。

(2)从技术方面提高员工素质。提高运行人员对异常情况的分析能力和事故处理能力,保证运行人员对规程、规定充分理解,在事故情况下能够做到全面分析,冷静处理。

(3)从整顿管理入手。管理机构与管理者应该保证制度的完善、措施及时的制订与修改。杜绝因管理松散及表面化而影响员工的工作积极性,要定期向运行人员有针对性地进行专题与综合分析,保证已暴露出的问题和可能导致事故发生的缺陷、异常及时得到有效控制。

(4)加强员工的科学知识与心理素质。知识可以减少员工的盲目性,增加安全系数,掌握必要的科学知识,按照科学规律作业才是保证避免发生事故的主要途径。心理素质的锻炼与提高可保证员工在遇到事故及异常时能够保持清醒的头脑,进行灵活果断的处理。

(5)加强员工的安全意识。正确识别危险因素、并充分估计其危险度是搞好安全生产的基础。各单位要加强培训工作,尤(下转第60页)

型系统的操作,既开阔了眼界,又提高了学生计算机软件应用能力,获得很好的教学效果。

根据高职高专院校人才培养工作水平评估体系对“双师”型师资的要求,我院电子教研室专职理论教师全体走入实验室,讲解并指导所授理论课班级的实验,此举锻炼了专职教师的动手能力,有助于专职教师真正做到理论联系实际,理论与实践相互促进,教学水平也上了一个台阶。

(3)对应用电子技术专业及自动化专业的学生来说,还需掌握对电路组成、控制的分析与设计,加强综合能力的训练。教学设计是不可缺少的重要环节。在学生基本掌握数字电子技术基础知识和基本技能之后,课程设计主要采取在教师指导下,学生按课题要求自行查找资料,从单元电路开始自行设计,独立完成电路原理图及接线图的绘制,并每两人发一组元器件进行实物搭接。搭接过程中出现的问题教师不包办,由学生自行运用所学知识进行分析,找出问题并加以解决。学生一时无法解决的问题,由指导教师适当点拨,启发引导。对表现突出、提前完成课题设计任务的学生还可发挥其积极性,让他们帮助有困难的同学排查故障,使其所学理论知识得以融会贯通。

4 结束语

经过上述多方面的改革与实践,我院数字电子技术课程教学质量得到明显提高。近几年,我院电子协会多名学生在大学生电子科技大赛中多次获得省级和国家级一等奖等众多奖项。学生的学习积极性也空前高涨,主动向学院提出开放实验室并由学生自行管理的要求。今后我们将努力保持现有改革成果,进一步改革教学内容,加强实验室建设,继续提升本课程的教学和实践水平。

参考文献:

[1]谢安邦.高等教育学(修订版)[M].北京:高等教

育出版社,1999.

[2]阎石.数字电子技术基础(第四版)[M].北京:高

等教育出版社,1998.

[3]崔凤波.数字电子技术[M].大连:大连理工大学出

版社,2003.

[4]刘守义.数字电子技术[M].西安:西安电子科技大

学出版社,2001.

[责任编辑 韩翠丽]

(上接第26页)其是要加强对设备带电部位的认识培训;要有针对性地开展有关安全教育的培训,提高全体职工的安全意识,消除安全生产工作中的漏洞和死角,杜绝电流互感器开路事故的发生。

4 结束语

电流互感器发生开路故障,除了制造方面的结构设计、材质选用和制造工艺使产品有先天性缺陷外,运行维护、操作等对电流互感器的安全运行也起着重要作用。在电流互感器运行中应严格按照运行技术要求、安全操作原则来操作并及时巡视检查,一旦发现缺陷应及时处理,这样才能避免故障的发生。

参考文献:

[1]罗钰玲.电力系统微机继电保护[M].北京:人民出

版社,2005.

[2]贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[M].北

京:中国电力出版社,1994.

[3]许建安.电力系统微机继电保护[M].北京:中国水

利水电出版社,2001.

[责任编辑 韩翠丽]

Analysis and Counter measure of

Current Transfor mer Secondary Open

ZHOU J in2li HOU Fang

(J iangxi Vocati onal and Technical College of Electricity,Nanchang330032,China)

Abstract:Analyze the reas on and har m of secondary circuit when current transfor mer(als o called CT)is open,discuss how t o handle and p revent this p r oblem.

Key words:current transfor mer;secondary circuit;open-circuit

零序电流互感器的安装步骤安装注意事项

零序电流互感器的安装步骤及安装注意事项 零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零,当发生单相接地故障时,铁心中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电器保护装置或信号装置配合使用。使装置元件动作实现保护或监控功能。 零序电流互感器的安装步骤、安装注意事项、怎么选择?选择注意事项!一起来看看吧!

零序电流互感器的安装步骤 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: (1)拆下互感器"K1ˊ"、"K2ˊ"的联接压片(圆形互感器无此项要求)。 (2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。 (3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。 (4)将联接片固定在"K1ˊ"、"K2ˊ"上(圆形互感器无此项要求)。 (5)内孔>120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。 零序电流互感器安装注意事项 1、安装存在的问题 (1)零序电流互感器'>电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器'>电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器'>电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器'>电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器'>电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器'>电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);

电流互感器使用注意事项

电流互感器使用注意事项 主要注意下面七个方面 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等

装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流互感器二次回路开路如何处理

电流互感器二次回路不能开路及开路如何处理 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增饱和,大互感器误差。最严重的是由于磁交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。 步骤/方法 1那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断: 2回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。 3、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当

然这些现象在负荷小时表现并不明显。 4、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。 5、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。 6、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。 7、以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。 检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。 电流互感器二次开路故障处理方案 8电流互感器二次开路故障处理方案 9发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。 10尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。 11尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点

电流互感器原理是依据电磁感应原理的

专题四 电磁感应现象及其规律的应用 1.如图4-12所示,三个相同的金属圆环内存在不同的有界匀强磁场,虚线表示环的某条直径.已知所有磁场的磁感应强度随时间变化的关系都满足B =kt ,方向如图所示.测得A 环中感应电流强度为I ,则B 环和C 环内感应电流强度分别为( ) 图4-12 A .I B =I ,I C =0 B .I B =I ,I C =2I C .I B =2I ,I C =2I D .I B =2I ,I C =0 答案:D 2. 北半球地磁场的竖直分量向下.如图4-13所示,在北京某中学实验室 的水平桌面上,放置边长为L 的正方形闭合导体线圈abcd ,线圈的ab 边沿南北方向,ad 边沿东西方向.下列说法中正确的是( ) A .若使线圈向东平动,则a 点的电势比b 点的电势低 B .若使线圈向北平动,则a 点的电势比b 点的电势低 C .若以ab 为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为a →b →c →d →a D .若以ab 为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为a →d →c →b →a 解析:本题考查地磁场分布的特点,用楞次定律判断产生的感应电流的方向.线圈向东平动时,ba 和cd 两边切割磁感线,且两边切割磁感线产生的感应电动势大小相同,a 点电势比b 点电势低,A 对;同理,线圈向北平动,则a 、b 电势相等,高于c 、d 两点电势,B 错;以ab 为轴将线圈翻转,向下的磁通量减小了,感应电流的磁场方向应该向下,再由右手螺旋定则知,感应电流的方向为a →b →c →d →a ,则C 对.答案:AC 二、电磁感应现象中的力学问题: 1.通电导体在磁场中将受到安培力作用,电磁感应问题往往和力学问题联系在一起,基本方法是 : 图4-13

电流互感器二次侧开路的原因和原理

电流互感器二次侧开路的原因和原理 电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗Z1无限增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁力化等于原绕组的磁化力(I0N0=I1N1)。也就是一次电流完全变成了励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度可高达1.8T以上。 1. 引起电流互感器二次回路开路的原因 (1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。 (2)电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而误压在胶木套上,造成开路。 (3)检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。 (4)二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。(5)二次回路的过度端子氧化后松动。 2.电流互感器二次开路的原理 (1)当电流互感器二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。(2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行短路;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,必须注意安全;应注意开路的二次回路有异常的高电压,应戴绝缘手套,使用合格的绝缘工具,在严格监护下进行。(3)发生电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一路电流回路、开路的相别、对保护有无影响。汇报调度,停用可能误动的保护。 (4)尽量减小一次负荷电流。若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。(5)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的短接线,并按图纸进行。短接时应在开路的前级回路中选择适当的位置短接。(6)若短接时发现火花,说明短接有效。故障点就在段节点以下的回路中,可以进一步查找;如短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以下的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。 (7)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。

电流互感器二次开路故障的处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD424 电流互感器二次开路故障的处理通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器二次开路故障的处理通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

零序电流互感器安装注意事项(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 零序电流互感器安装注意事项 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

零序电流互感器安装注意事项(通用版) 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1安装存在的问题 (1)零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地

线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 (3)由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240mm2、300mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更

电流互感器二次开路故障的处理

电流互感器二次开路故障的处理 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。(3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功

率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。(1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。(2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。(3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

零序电流互感器选择

LCH-LJF(Y)型零序电流互感器 使用说明书 保定市力成电气有限公司

LCH-LJF(Y)K系列零序电流互感器使用说明 一、概述 保定市力成电气有限公司是河北省高新技术科技企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。产品已用于国家许多重点工程,如天安门广场、天津新港、厦门航空工业区、东莞500KV站等,产品销往北京、天津、上海、广东、福建、山西、河北、云南等二十几个省市。 我公司生产的LCH系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,产品按外形分有方形和Ω形,按结构分整体式和组合式。产品使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地 或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。 二、型号说明 LCH-LJFK XX J LCH-LJYK XX 保定市力成电气有限公司保护用大容量 零序电流互感器内径 外形(JFK为方形,JYK为Ω形) 三、使用条件 1、环境温度:最高温度+60℃日平均气温不超过+40℃最低气温-20℃; 2、海拔不超过2000m (高原使用时特殊定货); 3、相对湿度< 85%。 四、产品类别及主要数据 1、交流电压0.4KV以上(电缆); 2、电网频率50Hz; 3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4、型号及数据、外形尺寸见图表。 五、安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:

使用电流互感器七大注意事项

使用电流互感器七大注意事项电流互感器的使用主要注意下面七个方面: 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm 和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧. 消息来源于中国电气之家(25dq)。

穿心式电流互感器二次开路特性

母线穿心式开路电压电流互感器二次 电流互感器运行特性分析 电流互感器是次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:。电流互感器运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:。“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:。目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。 为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~2000/5的56种电流互感器及其350个变种,在变流实验台上经过长达两年半的实验,记录了十几万个运行数据,归纳总结出了如下结论。 一、电流互感器二次开路电压特性 对每一种电流互感器,二次开路电压随着一次电流的变化,都有严格的对应关系,仅以一次额定电流时的二次开路电压值说明。对母线穿心式150/5的电流互感器,当穿心电流为额定值时,不同品种的电流互感器二次开路电压为2.6~2;4V。80条二次开路电压特性曲线的规律是:。一次穿心电流从0A增至150A时,二次开路电压开始上升幅度很大,30A 以后增加甚小(即使从150A增至800A,二次开路电压平均只上升0.2V)。 母线穿心式200/5的电流互感器,二次开路电压是3.9~65V;母线穿心式300/5—2000/5的电流互感器,二次开路电压为6.5~372V。 LQG系列从30/5—600/5的电流互感器,二次开路电压是12.8~214V。 变电站用的LQJ,LFC,LFCD系列50/5~300/5的电流互感器,二次开路电压是18~1213V。 在第二次伏安特实验台上,利用调压器、电流表、导线将所有的电流互感器二次线圈分别接人调压器的输出端,当二次输入5A电流时,测得二次电压和一次加额定电流时测得的二次开路电压都有严格的对应关系。若用公式计算,二次开路电压等于二次闭路转为开路一次电压的增量乘以变化。从正反两方面实验和法拉第电磁感应定律推导结论证明了二次开路电压测试值的真实性。 综上所述,100多年来的传统结论与科技进步、材料更新、结构变化、工艺革新的现代新型电流互感器的实际二次开路电压相比存在着巨大差别,所以传统结论应当修正。 二、电流互盛器二次开路时发热情况分析 对母线穿心式电流互感器,根据焦耳—楞次定律Q=I2Rt,二次开路时由I2=0,Q2=0,所以二次线圈不会发热。但是,当二次线圈由闭路转为开路时,母线上功耗增大。对母线穿

零序电流互感器安装注意事项范本

工作行为规范系列 零序电流互感器安装注意 事项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-48406零序电流互感器安装注意事项Installation precautions of zero-sequence current transformer 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1安装存在的问题 (1)零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据

《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 (3)由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240mm2、300mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间

电流互感器

填空题: 1、将两个变比相同、容量相同的电流互感器的二次绕组串联后,变比(),容量()。答案为:不变、增大一倍 2、电流互感器二次回路的阻抗(),在正常工作情况下接近于()状态。 答案为:很小、短路 3、发现电流互感器二次侧开路时,应尽快设法在就近的()端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的(),并按()进行,穿绝缘靴、戴绝缘手套。 答案为:试验、短接线、图纸 4、电流互感器根据整体结构,可分为()式、()式和()式。 答案为:穿墙、支柱、套管 5、当电流互感器电压在110千伏及以上时,常常采用()式结构和()式结构。答案为:串级、电容 6、电流互感器的二次绕组在运行中()开路,因为开路时,将使二次电流消失。 答案:不允许 7、当发现电流互感器外部过热、内部有()()()()()等情况时,应立即将其停运答案:放电声及噪声、发出焦臭味、冒烟、大量漏油、不见油位 8、电流互感器二次回路上工作时,禁止采用()缠绕方式短接二次回路答案:熔丝或导线 9、运行中的电流互感器一次最大负荷电流不得超过()额定电流,如长时间过负荷, 会使测量误差加大和()。 答案:1.2倍绕组过热和损坏 10、电流互感器在运行中接头应无()()()瓷绝缘件应() ()现象 答案:过热、无声响、无异味、清洁完整、无破损和放电 11、当电流互感器着火时,应立即将其停用,然后使用()()() 等进行灭火。 答案:干粉灭火器、干燥的沙子、1211灭火器 12、清扫电流互感器时应()选择适当地点将二次侧短接() ()()等条件进行工作 答案:不允许开路、禁止在电流互感器与短路点间、使用绝缘工作、穿长袖工作服和线手套13、运行中的电流互感器在()()以及()而发生放电等情况下均 会造成声音异常 答案:过负荷、二次开路、绝缘损坏 14、发现电流互感器有异常音响、二次回路有放电声、且电流表指示数低到零,可判断 为() 答案:二次回路断线

继电保护中电流互感器防开路保护技术运行

继电保护中电流互感器防开路保护技术运行 发表时间:2019-04-12T10:01:15.267Z 来源:《河南电力》2018年19期作者:简金鹏余哲[导读] 电力系统是一个规模庞大的动态系统,电力系统的安全运行对我国国民经济的发展有着重要的影响。伴随着智能电网的建设 简金鹏余哲 (西安陕柴重工核应急装备有限公司)摘要:电力系统是一个规模庞大的动态系统,电力系统的安全运行对我国国民经济的发展有着重要的影响。伴随着智能电网的建设,其继电保护的安全自动装置的自动化水平和智能化程度也随之愈来愈高,如何有效的处理各种异常已成为当前电力系统继电保护技术方面的重要课题。只有及时发现异常并采取有效技术措施,才能够确保继电保护装置的正常运行。而继电保护中电流互感器防开路保护技术的 运行,往往是专业人士进行现场故障诊断、异常分析及处理的一个难题。本文主要针对电力系统继电保护中电流互感器防开路保护技术运行中存在的问题进行了详细分析。 关键词:继电保护;电流互感器防开路保护;运行 引言: 随着科学技术的发展和运用,目前继电保护技术已经与计算机技术、网络技术、通讯技术、数据库技术等相结合,逐渐从传统技术向着智能化、集中化、数字化、网络化等方向发展。迄今为止,继电保护技术安全自动装置压板的运行已经经过了几代的发展,技术在逐渐地完善,但是运行异常和管理异常等问题还是存在的,下面我们对继电保护中电流互感器防开路保护技术的运行作出详细的分析。 一、电流互感器防开路保护继电保护概况 电流互感器是将一次侧大电流转变成可供计量、测量、保护使用的二次小电流的电气设备。电流互感器的二次负荷(计量、测量仪表及继电保护装置的电流线圈)阻抗很小,基本成短路状态。在正常情况下,一次、二次线圈的磁势平衡。但当二次开路时,二次侧电流为零,铁芯中的磁势失去平衡,一次电流完全成为励磁电流,使电流互感器的铁芯磁通急剧上升,由于二次侧匝数较多,将在二次侧线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,再有铁芯损耗增大,发热严重,将烧坏其绝缘,最终烧坏电流互感器,可能会危及到运行人员的人身安全及测量仪表、保护装置的安全。二次侧开路对于继电保护装置而言:(1)差动保护误动作,对应的主变压器、发电机将跳闸退出运行,会导致大面积停电事故,造成经济损失;(2)电流保护误动作,将造成电力系统输电线路越级跳闸,扩大停电面积。二次开路对于计量、测量保护装置而言:二次开路时,二次侧电流为零,电力计量、测量所用的仪表等装置将中断工作,给电力生产部门收入造成直接经济损失。为了克服以上的缺点,需对继电保护做必要的改进。 二、电流互感器防开路保护继电保护技术运行的基本原则 本实用新型克服了现有电流互感器二次线圈开路时缺乏保护的不足,提供了一种可靠性高、动作快、安全防护好、绝缘好、可长期使用的电流互感器防开路保护器。这种保护器并联在电流互感器二次回路输出端,电流互感器正常工作时该保护装置是开路状态,不影响电流互感器二次回路正常工作,当电流互感器二次回路开路时,该保护装置迅速动作,使电流互感器二次回路闭环,闭锁差动保护误动,随即向值班人员发出二次回路开路报警信号。 为了解决上述存在的技术问题,本实用新型采用下列技术方案:本实用新型与现有技术相比具有如下的优点: 1)该保护器运行后,使电流互感器具有双重保护,当压敏电阻动作后,双向可控硅动作;当二次电路正常时,可控硅维持电流减少,自行关断; 2)动作时间快; 3)正常运行时,对测量仪表、保护装置无任何影响,即输入电阻趋于无穷大,达到20兆欧,不产生分流作用; 4)采用的元件灵敏度高,提高了电路的灵敏度; 5)检测电路A采用光电耦合器隔离,输出执行采用继电器控制,可以达到安全防护要求;电路的交流耐压达到1000V,绝缘耐压性能好; 6)能正确反映电流互感器副边的工作状态,可直接与变电站综合自动化配电设备接口; 7)电流互感器正常工作时及开路时功耗低;非一次性使用设备,能长期使用。 电流互感器防开路保护继电保护技术运行对于保证供电系统的稳定性和安全性都有着重大的意义,所以重视并优化其运行技术方法对于提高发电系统的运行效率以及经济效益都有着显著的作用。而电流互感器防开路保护继电保护技术运行合理工作的基本原则,首先应该结合供电系统实际运行环境以及其不同的设计方案来构建,并保证其具体配置能达到可靠性、选择性、速动性、灵敏性这四个基本要求。具体来说,就是当供电系统发生故障或工作延时等异常情况时,能迅速地分辨出发生故障的电路位置,并在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,在尽量不影响到相邻电路设备运行的前提下,大幅度减轻或避免电路设备的损坏,并在处理过程中保持工作的高效性以及安全性。当然,在实际工作中,由于各电路元件类型与重要程度的差异性,也必须根据不同工程的具体需要来提供可靠的电流互感器防开路保护在继电保护技术上的运行。 三、电流互感器防开路保护继电保护技术运行的实施步骤 本实用新型的动作过程如下: 3.1检测电路A 对于电流互感器二次回路开路后出现的电压,经压敏电阻R7、电压取样电阻R8、保护电阻R9后,压敏电阻动作,取样电压经桥式整流D2~D5后至光电耦合器U2的初级。压敏电阻在正常电压条件下,相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其他元器件不致过压而损坏。 3.2光电隔离执行电路B

浅谈电流互感器在运行时二次不得开路

浅谈电流互感器在运行时二次不得开路 [摘要]本文介绍了电流互感器二次不得开路的原因,在实际运行中二次开路的现象及处理方法。 0 前言 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器。电流互感器在工作时, 其一次绕组串联在电力线路中,线路电流就是互感器的一次电流,而二次绕组外部回路则根据需要接有测量仪器、仪表或继电保护、自动控制装置。当线路电流发生变化时,也就是互感器的一次电流发生变化,其二次电流也相应变化,并把线路电流变化的信息传递给外接的测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置。为了保证工作人员的人身及设备的安全,使用时必须注意互感器的二次侧不可开路,本文将探讨一下电流互感器二次不得开路的原因及开路的现象和处理方法。 1 电流互感器的工作原理 电流互感器的工作原理图如右图所示: 从图中可以看出,当一次绕组流过电流1 .I 时,由于电磁感应,在二次绕组中感应出电 动势,在二次绕组外部回路接通的情况下, 就产生了二次电流2.I 。此时的一次磁动势为 一次电流1. I 与一次绕组匝数1N 的乘积 11.N I ,同理二次磁动势为22.N I 。根据磁动势平衡原则,一次磁动势除平衡二次磁动势 外,还有极少一部分用于铁芯励磁,产生主 磁通。因此磁动势平衡方程式为 10. 22.11.N I N I N I =+ (1) 式中 1. I ——一次电流 2.I ——二次电流 0.I ——励磁电流 1N ——一次绕组匝数 2N ——二次绕组匝数 上式还可以写成 0. 122.11./I N N I N I =+ (2) 或0. 2.1.'I I I =+ (3) 从式(3)中可以看出,在正常工作时,负载分量的数值比励磁分量的数值 要大很多,通常电流互感器工作时的电流的负载分量是励磁电流的几百倍以上,如果二次侧出现开路,电流互感器则变为空载运行,式(3)变为0.1.I I =,而电流互感器的一次侧接在系统中是主线路的电流,当电流互感器二次开路时,则二次磁动势不存在,一次侧的电流就完全成为励磁电流,比正常工作时的励磁电流

电流互感器结构及原理

电流互感器结构及原理 Revised as of 23 November 2020

一、电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及 构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产 生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较 多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见 图1。 图1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状 态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至 L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组 直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负 荷串联形成闭合回路,见图2。 图2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁 心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越 大,额定电流比:。 式中I1——穿心一?匝时一次额定电流;n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二

相关文档
相关文档 最新文档