文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能型万能式断路器选型

智能型万能式断路器选型

智能型万能式断路器选型
智能型万能式断路器选型

智能型万能式断路器选型

作者:北京中仪来源:https://www.wendangku.net/doc/ae8215988.html,

本文从以下几个方面来分析智能型万能式断路器:

1 、智能型万能式断路器

低压断路器,从结构、用途和所具备的功能来分,主要有万能式(又称框架式)和塑料外壳式两大类。还有一些特殊用途的断路器,如真空断路器等。

科技的不断发展已将当前微处理器和计算机技术用于低压断路器,一方面使低压断路器具有智能化功能,另一方面使低压断路器通过其具有的RS485标准通信接口与相应的通信协议可组成主从结构的局域网系统,使系统可实现远距离的“四遥”功能。使万能式断路器具有在线参数检测、动作值可整定、故障记忆及可通信功能等。微处理器用于低压断路器,使断路器的保护功能大大增强,带微处理器的智能控制器的保护特性通过人机对话可方便地使用、调整,智能控制器还具有预报警特性和微机自诊断功能。智能型万能式断路器可实时远程监控当前运行状态,反映当前电网参数和运行参数

的远程监测等功能。

智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点

考虑:

(1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流;

(2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电

流;

(3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求;

(4)选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,便于在同一柜内可安装多台断

路器。

2 、万能式断路器电流等级分类

智能型万能式断路器(以下简称万能式断路器)电流等级分为壳架等级电流与额定电流。在设计文件中,常只标明断路器的电流值,并不说明电流值的意义,给订货造成混乱。因此,要完整的选择断路器,清楚标明断路器的各个电流参数

是很有必要的[1]。

所谓壳架等级电流Inm,是指其外形尺寸相对几个电流额定值都相同,壳架等级以相应于这个系列断路器电流额定值的最大值,用A表示。在同一壳架等级中,宽度可随极数而不同,表示一个系列断路器特性的术语。而断路器的额

定电流In又称断路器脱扣器额定电流,对带可调节式控制器的万能式断路器则为控制器可长期通过的最大电流值。在额定电流下为保证断路器适用于其所处的工作场合,操作者根据实际需要在调节范围内可进行必要的电流整定。

断路器的整定电流(又称脱扣器的电流整定值)是指:“脱扣器调整到动作的电流值”。它以Ir表示。Ir的意义为I/In,例如过载长延时整定到额定电流的0.4In、0.5In等,短路瞬时电流整定到额定电流的10In、12In等。在选择万能式断路器时以上参数是必须要了解清楚的,需根据实际情况在订单中清楚标明。HSW系列万能式断路器壳架等级额定电流及额定电流分类见表1。

3、万能式断路器技术性能与技术数据

根据前面提到的第2条选用原则:选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流,所以正确的采用分断指标来合理选择断路器,不仅能减少断路器出现故障的可能性,还可以提高断路器运行的可靠性。万能式断路器额定分断能力主要关键性技术指标有额定极限短路分断能力Icu、额定运行短路分断能力Ics、额定短时耐受电流Icw等技术指标,这3个指标通常是衡量断路器先进性的主要依据,指标数据的大小往往决定产品的选型,是否满足其所处工作场合预期短路电流保护的要求。

额定极限短路分断能力Icu是指按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。它的试验程序是O t CO。O表示分断操作;t表示两个相继操作之间的时间间隔,一般为3min;CO表示接通操作

后立即分断操作。

额定运行短路分断能力Ics是指按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力,它通常要比额定极限短路分断电流小。

它的试验程序是:O t CO t CO[2]。

短时耐受电流Icw是指在规定的试验程序所规定的条件下,电路或在闭合位置上的断路器在指定的短时间内所能够无损地承受的电流。它是考核在此指定的短时间内,断路器是否会脱扣(动作),在此严酷条件下,断路器是否会因电动斥

力和骤热而遭受破坏。

万能式断路器的短路电流参数Icu、Ics、Icw在选定断路器时需考虑,选定断路器型号和壳架等级额定电流Inm后就已确定,故订货时不需另外标明;HSW 系列万能式断路器在额定工作电压下的分断指标见表2。

从以上3个型号对照表可以分析出,HSW2系列分断指标比其它2个型号的分断指标要低,相应地适用范围要小些,HSW1与HSW6的分断能力明显要高出很多,而且HSW6(4000A与6300A)壳架的3个技术指标已实现性能一致,Icu=Ics=Icw,达到了当前国内外最高性能水平。

4、智能控制器保护特性介绍与选择应用

新一代智能控制器不仅能提供基本的保护功能还能精确测量实时数据、系统参数计算、储存数据、事件记录、谐波监测、波形捕捉、通信等功能,代表了当今万能式断路器上智能控制器的最新技术水平。可为电力系统、通信行业、冶金行业、工业建筑等提供更加完善的保护功能,更全面的测量功能,更强大的通信

功能,更丰富的人机接口。

万能式断路器保护特性包括:过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护和接地故障保护等四段主要保护功能。现其保护功能都集中在同一只控制器上,通过面板操作进行各种保护特性设定,万能式断路器配套控制器型号现分为:L型、M型、H型、P型等,下面简要介绍各自主要功能与特点。

L型智能控制器是采用编码开关整定方式,具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护等四段保护特性,以及故障状态显示、负载电流光柱指示等功能。但无液晶屏幕显示,功能等方面不及M型、H型、P型齐全,整定值为有级调整。配L型的万能式断路器供用户在要求不高的场合选用。M型智能控制器采用液晶屏幕显示,可显示当前各相运行电流及接地电流,还可查询显示整定、试验及故障的电流值和发生的时间;显示当前各线电压;显示控制器内部工作环境温度;远端监控和自诊断功能;利用面板5个按钮可对控制器各种参数进行无级调整整定;可对万能式断路器进行试验脱扣与不脱扣功能测试;负载监控功能;MCR接通分断保护功能;热记忆功能等。

配M型的万能式断路器已可用于一般要求的场合。H型智能控制器除了M 型控制器的所有功能外,同时具有RS485标准通信接口;通过通信接口模块可组成主从结构的局域网系统(以下简称系统);由1~2个单元作为主站,若干断路器或其他可通信元件作为从站,针对断路器单元,系统可实现远距离的“四遥”功能,即遥讯、遥调、遥控、遥测等;多种电网参数和运行参数的远程监测;断路器可对当前运行状态的远程监视;各种保护限值参数的远程调整和察看;可对断路器的远程遥控分、合操作控制等。系统适用于各种电站、发电厂用电、中小型变电所、工矿企业、楼宇等配电监控系统建设和改造的场合。P型控制器除具有H型控制器功能外,同时具有ZSI区域选择性联锁功能;频率测量功能;功率因数测量;有功功率P测量;无功功率Q测量;谐波测量;波形捕捉、显示与记忆功能。控制器功能完善,双向通信,可帮助用户分析系统当前运行情况。

HSW系列万能式断路器可配智能控制器型号选配见表3。

5、万能式断路器外形尺寸

高性能、高可靠、多功能、小体积的万能式断路器能为用户节省空间和成本,也是万能式断路器发展的一个趋势。HSW各型号的外形尺寸见表4。

6、结语

通过对HSW型号各系列万能式断路器的分析比较,为满足不同用户对其不

同应用场合实际需求,可将万能式断路器分为高级型(HSW6)、较高型(HSW1)、经济实用型(HSW2)3个档次。高级型(HSW6)不仅每个规格产品的体积在进一步减小,其高性能、智能化、小体积、高可靠性、选用绿色环保材料的设计已成为众多设计人员及用户选型时追逐的热点。

美国AVO断路器试验仪DDA-3000

断路器试验仪DDA-3000特点

n 使用仪器可获得DDA-1数据模式与控制系统

n 最高电流输出:6000(DDA-6000)3000(DDA-3000)

n 数字信号处理(DPS)技术

n 可变的脉冲时间与控制点弧角输出电流

n 适合NEMA AB-4 测试指导方针

断路器试验仪DDA-3000说明

合并最新的科技进步,DDA-3000 和 DDA-6000 模式系列明确地被设计测试低电压量与高温模式,磁性或高强度状态的断路器测试仪。该仪器完全适应NEMA AB-4测试指导方针。

测试执行由模拟超载或故障条件。每个测试设置是由完整的测试系统提供可变的高电流输出量。被设定的每个测试是一个提供一个变数,现在的输出高整合的测试系统。本测试装置安全有效的,精确地结合所有的控制电路与使用仪器必需的直接作用的断路器。

独特的变压器和线路设计成尺寸非常紧凑高容量的测试装置。先进的数据控制,而且使用仪器提供精确的测试能力。应用软件

进入通用型应用程序,测试仪将测试实质上所有低电压、情景模式与金属包盖、直接交流作用断路器通过一般电气。威斯汀豪斯、联邦太平洋 , Square D, Gould, ABB, ITE, 西门子与其他制造厂商。

DDA-3000模式的断路器测试可定额的增加到3000安培,DDA-6000模式的断路器测试可定额的增加到6000安培。高低不平和可靠的,MEGGER电路断路器测试仪将会提供一年的免费故障操作。

本仪器也同样可以用来做其他的高电流应用,这样当做查证变压器电流比率与执行运转热度或主要的注射测试的高电压断路器与它们相关联的保护继电器。

所有的DDA-3000和DDA-6000模式测试仪有同样的特征,使用仪器与操作特征。不同之处在详细的说明书中,它们的单位大小、重量及最大限额的输出电流容量。

断路器试验仪DDA-3000特点与优点

● 开始控制电路: 完全的数字式开始控制电路提供两者脉冲与维持调节状态模式的输出持续时间。此仪器脉冲模式自动的脉冲输出到任何程序脉冲持续时间。这时提供另外的测试性能为机电的与使用电晶体的高强度装置。在短路脉冲持续时间之内也同样限定预热的断路器测试直到测试仪测试电流。

在被维持的模式中,输出直到用手关掉输出电压或者,在定时测试时,在仪器测试运转之内,哪两者停止计时器与电压输出。

● 零直流偏差:代替一个电流接触器设定的测试输出消除的结束时间误差并因此而确保精确。每次开始在零线路点的输出电流波形时间。每次开始在零线路点的确保对称输出电流通过排除直流偏差在电流波形。因此精确,可重复的测试计算结果是确定与偶数有电流的真正短路为期,同样那时操作测试的瞬间或短路时间延迟高强度原理。

SCRs 的数传控制也允许单位在输出- 现在的波形零转线路点的 90 度里面在任何的点开始。这将会为断路器的操作完全调查允许直流抵销的企图插入进波形之内。

● 紧凑的结构:变压器和电路在测试仪的设计改进中已经达到真正的高容量,相对小的附件。

为了要增加可操作性, 全部都有四个旋转轮脚;不管用何种方法很容易固定在测试场所。测试的紧凑大小组经过狭窄的门允许容易的运动。控制和使用仪器被放置,以便操作员能同时地观察在测试下面的线路断路器。

● 建筑: 为数年的无麻烦建造,可靠的操作,测试组包括高低不平的使用仪器,而且控制设计抵抗震动和时常发生运输的震惊。他们从不需要从附件被移动。

● 保护: 熔断丝,线路断路器而且超载给予保护的装置被吸收。开始输出的SCRs 被强迫-空气冷却,而且温度感应器提供来自过热的保护。紧急的停止按钮被提供到 de- 加强所有的输入力量给被设定的测试。

●地面安全联锁装置: 一个互锁电路。确保在测试的输出之前的固定底盘对系统被连接土地的测试固定的能被激活。

● 附属的出口: 接地故障保护,和 1.2个千伏安的能力 120 伏特出口被为附

属仪器的方便连接提供。其他的电压是可用到的为客户安装在出口的内部。

断路器试验仪DDA-3000使用仪器及控制:

DDA-1模式: 数传数据获得使用仪器和控制系统被设计和在测试下面的断路器

的正确以计量器计量。

DDA-1模式使用最近的技术的数传信号(DSP),这种技术提供完全的数字SCRs 的控制而且数位样例输出电流为高准确性测量。

数字电表: DDA-1 输出电流数位与计算提供电流到断路器内测试。这个程序增加电表系统的精确性和提供最后的弹性电流数值在显示器上。举例来说,当被设定的测试正在释放连续电流的时候,数字电表正在不断地抽取样品输出波形而且能显示电流的真实价值。

为测量短路持续电流,DDA-1模式能从软件控制面板上选择下列的方式计算输出电流

1 对于任何输出电流重要的与一半的周波相比较,DDA-1模式能计算准确的输出电流脉冲。对于任何输出电流小于与一半的周波相比较,准确量度是有故障的。

2. 对于任何电流脉冲,DDA-1模式能测量峰值电流与计算出其真有效值。当测试不同的晶闸管高强度设备时,对于这种多倍电流计算也是很有用的。这种计算方式也允许测试装置模拟相类似的电流计算方法,这种方法通常被用在不同的高强度设备中。

数字计时器:借助于数字信号处理技术,当电流加上去且断路器被测试开始时DDA-1模式的准确度是非常高的。

当输出电流开始输出或设备在操作状态下停止时,一个完整的晶闸电路开始计数。这一个电路将会适应多种测试情况包括:

需要大电流时, PUlSAR 可以接到 EPOCH-20 和 EPOCH-Ⅱ 大电流输出单元上去, MULTI-AMP 大电流接口模块提供 PULSAR 和 EPOCH-20 或 EPOCH-Ⅱ 之间的控制接口,可为单相、三相或六相测试提供大电流,高电压 / 大电流输出。

断路器试验仪DDA-3000简便设计:

PULSAR 体积小,重量轻,一个技师即可带到工作现场,该单元装在一个小巧的箱子里,在变电站和电厂使用时坚固耐用,用一套普通工具可将其改装为适于试验室和车间使用的实验箱。 PUlSAR 易于安装测试,唯一需要的电源可从一个标准的墙式插头获得。试验中所有输出均为高密度LED 显示, PULSAR 还可自动改变输出量程以缩短测量时间。

手动或计算机控制:

PULSAR 可手动操作,也可以与计算机和继电器测试及分析软件进行静态、动态或瞬态的自动测试。

断路器试验仪DDA-3000仪器应用

PUJLSAR 可以测试任何一种继电器,从简单的过流继电器到复杂的需要移相的三相继电器。下表列出了继电器的 IEEE 设备号码及测试时需配的电流和电压放大器模块数量。

● 齐备的三相测试系统:

PULSAR 可以组合提供齐备的三相可变电流、电压、频率、相角、直流电压、直流电流、控制、计时和监控功能。

● 独特的模块设计:

PULSAR 模块可以容易地插入和拔出以进行系统配置,需要一个或多个 PULSAR 单元时可随意购买,这也使保修期内模块的更换更为迅捷。

● 简单的手动控制

由于系统是有多通道输出,通过坚排的增 / 减按钮可以很容易的改变幅值,相角或频率的设定。

● 全自动测试:

PULSAR 加上 PULSE MASTER 高级软件,可自动地进行静态和动态测试,通过 DFR 重放或 EMTP/ATP 模拟可进行瞬态测试。

● 静态和动态测试能力,包括直流偏移:

无论通过前面板控制键手动操作还是通过计算机控制,均可测试任何继电器。

● 瞬态测试

通过重放数字化记录的故障或接 IEEE COMTRADE 标准 C37.111-1

991 要求的 ETMP( 电磁瞬态程序 ) 仿真,可以完成交接试验或故障查找。

● 连续 LED 显示

即使在计算机控制的情况下,大型高密度LED 始终显示,操作者始终可以看到所有的输出量,所有电流和电压输出量的幅值,相角和频率都同时持续显示。

● 自动量程转换:

PULSAR 在负载情况下自动改变量程以缩短测量时间。

● 即时的错误指示:

当输出量的幅值,相角或波形错误时,会发出声光报警信号。

● 宽频带:

电流、电压输出可包括二次、三次和五次谐波,在仪器的操作范围内任何需要的谐波均可得到。

● 生成用户自定义的波形满足特殊的测试要求:

用户可用任何计算机生成方波、锯形波、半波正弦波和解析正弦波,其中包括幅值的标值,不同相角下所选的谐波,按指数衰减的直流分量。

● 内置 RS-232 接口:

该接口可与任何 IBM 或兼容机,甚至笔记本式 PC 机的标准通讯接口相连接。

● 测试高定值瞬动继电器:

两个或三个电流放大器模块的输出可并联,从而将最大电流提高到 60A (两模块)或 90A (三模块)以测试高瞬动过流继电器。测试高定值瞬动过电压继电器时,如果负载不接地,可将两个电压放大器模块的输出电压合起来,把最大电压提高到 660V 。

断路器试验仪DDA-3000仪器规格

温度范围:工作: 0~50 ℃

贮藏: -25~70 ℃

湿度范围: 0 o ~90%RH ,无冷凝

测式环境:为模拟最恶劣的现场条件, PULSAR 根据 MIL-STD-810 进行耐温度,抗冲击和振动

试验。

外壳:

为便于现场使用, PULSAR 可装在一个坚固的聚乙烯塑料密封外壳里。若用试验室中,

PULSAR 可安装在一个试验室结构中,该仪器具有控制面板和安装在支架侧面的便携式提手。为运输过程中保护该单元,试验室型单元配有一个带收缩的运输箱。 PULSAR 也可不用外壳而安装在一个19” 的标准机架上。

体积:

现场型外壳带盖子高×宽×深508 × 558.8 × 317.5 ㎜

不带盖子高×宽×深508 × 558.8 × 260.4 ㎜

试验室型外壳高×宽×深400 × 476.3 × 222.3 ㎜

重量:

重量随系统中模块的数量而变化,下面所列重量是一个完全的三相测试系统的重量,包括计时器模块、三个电流放大器模块和三个电压放大器模块。

现场型外壳带盖子约 33.2 ㎏

现场型外壳不带盖子约 29.1 ㎏

试验室型外壳约 26.1 ㎏

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

万能断路器结构与原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。

电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号

电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率 运算出三相电流不平衡度,公式保密。 这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】 计算_参数 P ,Q,SCOSΦ 有功电能,无功电能,视在电能 谐波,频率 三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

CW1-2000型万能式断路器

CW1-2000型万能式断路器 3.2.1抽屉式断路器的操作: 3.2.1.1拉出抽出导轨; 3.2.1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架应卡入 导轨凹入处; 3.2.1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止; 3.2.1.4抽出手柄,将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内; 3.2.1.5顺时针转动手柄,直至位置指示器转至“连接”位置,并能 听到抽屉座内两侧有“咔哒”两声,取出手柄,放入原位; 3.2.1.6断路器取出操作是将手柄向逆时针方向转动;使位置指示器 由“连接”位置移至“分离”位置; 注意:拉出断路器本体时,由于重心前移,要防止断路器倾倒及跌落。 3.2.1.7断路器储能操作可以手动也可以电动,储能完毕后,“储能、 释能”指示器在“储能”位置;

3.2.1.8当断路器“储能”完毕,断路器在断开状态时,推至黑色按 钮,断路器合闸,指示器由“0”转到“1”,“储能、释能” 指示器由“储能”转到“释能”状态; 3.2.1.9当看到断路器处于“合闸”状态时,推压“0”按钮,断路器 即“分闸”,指示器由“1”转到“0”。 3.2.1.10电动分合闸的操作即断路器的“合、分”闸按钮一按即可。3.2.3 M型智能控制器其它功能 3.2.3.1 自诊断功能——控制器的自诊断功能主要用于对自身工作运行的检查和保护,当控制器内部环境工作温度超过80℃ ±5℃时,发出报警信号。 3.2.3.2 热模拟功能——控制器在线路发生过载或短路短延时故障动作时,具有一种模拟双金属片特性的记忆功能。过载时记 忆的能量30分钟释放结束,短路短延时的记忆能量15分钟释 放结束,在此期间如闭合断路器发生过载或短路延时故障时, 则延时动作时间变短,可使线路或设备得到较合适的保护。3.2.3.3 故障记忆功能——当断路器故障分断后,控制器立即显示出故障类别,故障相及分断电流值。如需要检查分断动作时 间等可随时查阅。 3.2.3.4 MCR功能——断路器在合闸过程中或控制器在通电初始化时,遇到短路短延时故障时能立即转为瞬时分闸。3.2.3.5 试验功能——控制器可分别进行对长延时,短延时,瞬时,接地故障保护特性试验。试验分“脱扣”和“不脱扣”试

智能型万能式断路器安装尺寸工作原理

1. 主要用途:BKW5系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定电流为200A-630A的配电网络中;主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能化保护功能,可作选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》。 2.型号含义及分类 2.1 型号含义 2.2 分类2.2.1 安装方式:固定式、抽屉式。 2.2.2 传动方式:电动机传动、手动。 2.2.3 极数:三极、四极。 (Inm-3200A增容型4000A只有三极)3. 正常工作条件3.1 周围空气温度: 3.1.1 下限值不超过+40摄氏度 3.1.2 下限值不超过-5摄氏度 3.1.3 24h的平均值不超过+35摄氏度 注:下限值为-10摄氏度或者-25摄氏度的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明。 上限值超过+40摄氏度或下限值低于-25摄氏度的工作条件,用户应与制造厂协商。3.2 安装地点的海拔不超过2000m。3.3 大气条件大气相对湿度在周围空气温度+40摄氏度时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月份的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25摄氏度,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.4 污染等级:3级3.5 安装类别额定工作电压690V以下的断路器用于安装类别1V;辅助电路的安装类别,除了欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与主电路相同外,额定工作电压为400V时,辅助电路的安装类别为Ⅲ。4. 主要技术数据4.1 断路器的额定工作电流(见表1) 表1

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式 断路器操作说明 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

万能断路器控制器功能

(1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合 IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率 运算出三相电流不平衡度,公式保密。 这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】 计算_参数 P ,Q,SCOSΦ 有功电能,无功电能,视在电能 谐波,频率 三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比 连接RAM故障规则数据库。 过载 如果(Ia》2In)//2由客户设定 启动过载计时程序 //如果15分钟前短路过,这里的计时参数需要缩短,热记忆功能

如果计时=180秒,且Ia还大于2In 发出过载信号。 } 指令_发出{ 如果,接收到故障信号 根据故障类型,发出用户指定的故障处理规则: 1,脱扣断开断路器//各种以“保护”结尾的功能 2,报警(暂)不动作,发出信号吆喝//例如PAL预报警功能 3,协同向上级断路器发出锁定信号,自己上。//ZSI功能 4,系统控制向断路器下级那个小名叫“不重要”的负载回路发出切除信号。//负载监控功能 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/ae8215988.html,。

智能型万能式断路器框架开关RMW1、DW45-2000/3P-抽屉式800A简介

一、RMW1、DW45-2000/3P 抽屉式800A智能型万能式断路器框架开关称说明概述 RMW1、DW45-2000/3P 抽屉式800A智能型万能式断路器框架开关称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。智能型万能式断路器框架开关适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。智能型万能式断路器框架开关(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。智能型万能式断路器框架开关(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。智能型万能式断路器框架开关在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用 二、智能型万能式断路器框架开关含义

动静触头允许磨损累计厚度mm 3 四、智能型万能式断路器框架开关选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的智能型万能式断路器框架开关,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。 《智能型万能式断路器框架开关RMW1、DW45-2000/3P 抽屉式800A》 五、智能型万能式断路器框架开关使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在智能型万能式断路器框架开关端子间的工频电压不超过智能型万能式断路器框架开关的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.智能型万能式断路器框架开关保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。智能型万能式断路器框架开关是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。智能型万能式断路器框架

KFW2系列智能型万能式断路器智能控制器

KFW2系列智能型万能式断路器智能控制器 基本功能 过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护 电流不平衡保护 接地报警 中性相保护 四相电流及接地电流测量 故障记录 报警记录 自诊断 触头磨损及机械寿命指示 热记忆 故障时钟 中文人机界面、液晶显示、LED状态指示、键盘操作 可选功能 接地保护 漏电保护 功率测量 区域联锁

电压测量 谐波测量 欠压保护 过压保护 电压不平衡保护 频率测量 电能测量 相序检测 过频保护 欠频保护 相序保护 逆功率保护 其他功能(Unit6为基本功能,Unit4没有此功能) 通信功能(可以实现遥测,遥调,遥控,遥信“四遥”功能) 控制器状态设别 如控制面板所示,控制器在运行中有如下状态; 1、设置状态:“设置”灯恒亮。可查看或修改各种保护特性整定值。

2、查寻状态:查询灯恒亮,可查看历史故障信息。 3、试验状态:试验灯恒亮可进行跳闸试验。 4、故障状态:故障灯恒亮,指示故障类别,循环显示故障电流和时间。 5、报警状态:报警灯恒亮,表示处于故障延时过程中。 6、贮存状态:贮存灯亮,表示发生一次数据更改。 7、自诊断状态:T灯亮,表示控制器有自诊断故障 KFW2智能型万能式断路器(KFW2—1600) Ig::接地保护 Isd:短路短延时 Ii:短路瞬时保护 Ir:过载长延时保护 MCR和越线跳闸保护 储能操作 手动储能 1.储能时将储能手柄上下反复扳动适当次数(约6-7次),当手感觉不到反力时就完成储能2储能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置 电动储能 控制回路通电后,电动储能即自动进行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 分合闸操作 手动分合闸操作 1合闸 当断路器处于贮能、断开状态,推压绿色“I”按钮,断路器合闸,指示器由红色“0”转换成绿色 2分闸 当断路器处于闭合状态,推压红色“0”按钮,断路器分闸,指示器由绿色“1”转换成红色“0” 电动分合闸储能 合闸 当断路器处于储能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

万能式断路器样本

Intended use 1、 用途 GSW1系列万能式断路器(以下简称 GSW1 series universal circuit breakers

旧底图总号底图总号 日期签字 日期 签字 更改文件号处数标记共 页第 页 5、主要技术指标 Main technical paraments 壳架等级额定电流 Inm(A) Frame Rated Current 额定电流 In(A)Rated Current 20003200630、800、1000、1250、1600、2000 2000、2500、3200 型号 Type GSW1-2000GSW-3200额定极限短路分断能力Icu(KA) (有效值)额定运行短路分断能力Ics(KA) (有效值) 额定短时耐受电流Icw(KA)/1s (有效值)400V 690V 802表2 主要技术指标 T2 main technical parament 40004000 GSW1-4000机械寿命 (免维护) Mechanical Life (Non-maintainance) 电气寿命 Electric Life 表1 断路器的额定电流 T1 rated current of circuit breakers 504.3 污染等级:3级 Pollution protection:3grade 4.4 安装类别 Installation categories 主电路安装类别Ⅳ,辅助电路的除 了欠电压线圈、电源变压器初级线圈安装类别为Ⅳ,其余安装类别为Ⅲ.IV for the major circuit and III for auxiliary circuit except undervoltage release and primary circuit of transformers,whose installing categories is IV 6300 4000、5000、6300 GSW1-6300 额定工作电压 Rated Working Voltage Ue(V)额定绝缘电压 Rated InsulationVoltage Ui(V)额定冲击耐受电压Rated Impulse WithStand able Voltage Uimp(V) 工频耐受电压Working Frequency Withstand able Voltage U(V) 使用类别 隔离功能 Isolation function 操作性能 400V 690V 400V 690V 400V 690V Limited Short-circuit Breaking Capacity Icu (effective value) Operation Short-circuit Breaking Capacity Ics (effective value) Rated Stand Current For Short-time (1s) Icw (effective value) Applicable category OPeration Performance AC400、690V,50Hz AC1000V 50Hz AC3500V 1min 50Hz 120001001001205065755065100405065506510050 65 65 6565506550 B 可用作隔离断路器 use as circuit breakers- disconnectors 6500 3000300050050015001500300015000 10000 10000 4000 GSW1 4.2 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生 的凝露,应采取特殊的措施;Ambient temperature:-5℃~+40℃average temperature in 24 hours ≤35℃ 4、工作环境 Environment Condition for Operation 4.1 周围空气温度为:-5℃~+40℃, 24h平均值不超过+35℃ No exceeding 50% at the maximum ambient temperature of 40℃ .With lower temperature ,higher humidity would be permitted, for instance: with temperature 20℃,the humidity can exceed 90%. Take the special measure to the dews on the surface, which would appear due to temperature change. Relative humidity 1600200、400、630、800、1000、1250、1600 GSW1-1600653555355535 6500300015000 样本

A1万能式断路器

CDW1 万能式断路器 附件名称表 脱扣器附件 ECWL: L 型脱扣器 ECWLA: L 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWLB: L 型增加DO 信号报警功能 ECWMA: M 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWMB: M 型增加DO 信号报警功能ECWMU: M 型增加电压表ECWH: H 型脱扣器 ECWHP: H 型增加功率表,电压高级保护功能ECWHH: H 型增加谐波表 ECWHCOM: H 型增加通讯功能 CDW1AD1: CDW1 630-6300 直流电源模块CDW1AD4: CDW1 630-6300 电源模块 CDW1ECW201: CDW1 630-6300 201 继电器模块(通讯)CDW1ZCT1: CDW1 630-6300 漏电互感器CDW1NCT: CDW1 630-6300 N 相外接互感器CDW1ZT100: CDW1 630-6300 接地互感器 远程监控 MX: 分励线圈MN: 欠压线圈 MNR: 延时欠压线圈XF: 合闸线圈MCH: 电操机构OF: 辅助触头 AC: 二次回路接线端子安装/连接 EIP: 相间隔板CDP: 门框 锁机构 LK1: 1锁1钥匙(一台)LK21: 2锁1钥匙(二台)LK32: 3锁2钥匙(三台)ILL2: 缆绳联锁(二台)IL2: 杠杆联锁(二台) DLK: 门联锁(抽屉式产品) 32: 3200A AC220: 220V AC DC220: 220V DC DC110: 110V DC 附件配置 选型指南 本体部分 默认标准配置附件: 分励线圈、欠压线圈、合闸线圈、电操机构、门框、相间隔板、4开4闭辅助触头(47端口二次回路接线端子)、M 型脱扣器 注:可选配6开6闭辅助触头(51端口二次回路接线端子) 32: 3200A 08: 800A 10: 1000A 12: 1250A 16: 1600A 20: 2000A 25: 2500A 32: 3200A 4: 4P FH: 固定水平 3: AC380V 4: DC220V 2U: AC220V(不带欠压脱扣器)3U: AC380V(不带欠压脱扣器)4U: DC220V(不带欠压脱扣器) A1 万能式断路器 A 一级配电

dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式断 路器操作说明 The latest revision on November 22, 2020

智能型万能式断路器使用阐明书 1.概述 1.1合用范畴 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)重要合用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A配电网络中,用来分派电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具备精准选取性保护,可避免不必要停电,提高供电系统可靠性、持续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常使用,安装和运送条件 1.3.1正常使用条件 a)周边空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h平均值不超过+35℃, 注:在周边空气温度高于+40℃或低-5℃条件下使用断路器应与制造厂协商。 b)安装地点海拔不超过m, c)大气相对湿度在周边最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高相对湿度(侧如20℃ 时90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运送条件

a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运送过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免激烈碰撞。 2.技术特性 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具备智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2重要技术参数见表1 表1重要技术参数 2 .3重要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性电流整定值范畴及精确度见表2。

万能断路器说明指导书

万能断路器说明指导书

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1 3正常的使用,安装和运输条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m,

50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电 源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 :固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示),

FDW系列智能型万能式断路器产品说明书

F D W系列智能型万能式 断路器产品说明书 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

一、产品功能: 具有全智能、高分断、零飞弧等特点。 具有3极和4极,抽屉式和固定式,可倒进线安装。 具有多种智能控制器,提供不同功能:智能化功能,显示功能,整定功能,监控功能,故障记忆功能,可带通信接口,实现遥测、遥控、摇讯。 保护特性齐全,整定方便,精度高,具有瞬时,短延时,长延时,单相接地等保护特性。 二、概述 1.主要用途及适用范围: 适用于交流50HZ、额定电压400V、690V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电,产品符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备断路器》和GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》等标准。 2.产品型号规格: FDW1-1600FDW1-2000FDW1-3200FDW1-4000FDW1-6300 额定电压 V 400、690 极数3、4 壳架等级 额定电流 (Inm)A 16002000320040006300 额定电流(In)A 200、 400、 630、 630、 800、 1000、 2000、 2500、 3200 3600、 4000 4000、 5000、 6300 型号 参 数项 目

3.产品型号、含义: 4.产品分类: 安装方式:固定式、抽屉式。 操作方式:电动操作、手动操作。 5.正常工作条件和安装条件: (1)、气温上限值不超过+40℃;下限值不低于-5℃;24h的平均值不超过+35℃。下限值为-10℃或者-25℃的工作条件,订货时用户要向制造厂申明。上限值超过+40℃或下限值低压-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。 (2)、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到周围温度变化发生在产品表面上的凝露。 (3)、安装地点海拔不超过2000m。 (4)、污染等级:3级 (5)、额定工作电压690V及以下的断路器用于安装类别IV;辅助电路的安装类别除了欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与断路器的相同外,额定工作电压为400V时,辅助电路安装类别为III 三、技术特性 1、主要技术参数

智能型万能式断路器选型

智能型万能式断路器选型 作者:北京中仪来源:https://www.wendangku.net/doc/ae8215988.html, 本文从以下几个方面来分析智能型万能式断路器: 1 、智能型万能式断路器 低压断路器,从结构、用途和所具备的功能来分,主要有万能式(又称框架式)和塑料外壳式两大类。智能型万能式断路器可实时远程监控当前运行状态,反映当前电网参数和运行参数 的远程监测等功能。 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点 考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电 流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; (4)选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,便于在同一柜内可安装多台断 路器。 2 、万能式断路器电流等级分类 智能型万能式断路器(以下简称万能式断路器)电流等级分为壳架等级电流与额定电流。在设计文件中,常只标明断路器的电流值,并不说明电流值的意义,给订货造成混乱。因此,要完整的选择断路器,清楚标明断路器的各个电流参数 是很有必要的[1]。 所谓壳架等级电流Inm,是指其外形尺寸相对几个电流额定值都相同,壳架等级以相应于这个系列断路器电流额定值的最大值,用A表示。在同一壳架等级中,宽度可随极数而不同,表示一个系列断路器特性的术语。而断路器的额

相关文档