CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

智能型万能式断路器安装尺寸工作原理

1. 主要用途:BKW5系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定电流为200A-630A的配电网络中;主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能化保护功能,可作选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》。 2.型号含义及分类 2.1 型号含义 2.2 分类2.2.1 安装方式:固定式、抽屉式。 2.2.2 传动方式:电动机传动、手动。 2.2.3 极数:三极、四极。 (Inm-3200A增容型4000A只有三极)3. 正常工作条件3.1 周围空气温度: 3.1.1 下限值不超过+40摄氏度 3.1.2 下限值不超过-5摄氏度 3.1.3 24h的平均值不超过+35摄氏度 注:下限值为-10摄氏度或者-25摄氏度的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明。 上限值超过+40摄氏度或下限值低于-25摄氏度的工作条件,用户应与制造厂协商。3.2 安装地点的海拔不超过2000m。3.3 大气条件大气相对湿度在周围空气温度+40摄氏度时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月份的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25摄氏度,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.4 污染等级:3级3.5 安装类别额定工作电压690V以下的断路器用于安装类别1V;辅助电路的安装类别,除了欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与主电路相同外,额定工作电压为400V时,辅助电路的安装类别为Ⅲ。4. 主要技术数据4.1 断路器的额定工作电流(见表1) 表1

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式 断路器操作说明 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

智能型万能式断路器框架开关RMW1、DW45-2000/3P-抽屉式800A简介

一、RMW1、DW45-2000/3P 抽屉式800A智能型万能式断路器框架开关称说明概述 RMW1、DW45-2000/3P 抽屉式800A智能型万能式断路器框架开关称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。智能型万能式断路器框架开关适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。智能型万能式断路器框架开关(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。智能型万能式断路器框架开关(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。智能型万能式断路器框架开关在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用 二、智能型万能式断路器框架开关含义

动静触头允许磨损累计厚度mm 3 四、智能型万能式断路器框架开关选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的智能型万能式断路器框架开关,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。 《智能型万能式断路器框架开关RMW1、DW45-2000/3P 抽屉式800A》 五、智能型万能式断路器框架开关使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在智能型万能式断路器框架开关端子间的工频电压不超过智能型万能式断路器框架开关的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.智能型万能式断路器框架开关保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。智能型万能式断路器框架开关是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。智能型万能式断路器框架

KFW2系列智能型万能式断路器智能控制器

KFW2系列智能型万能式断路器智能控制器 基本功能 过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护 电流不平衡保护 接地报警 中性相保护 四相电流及接地电流测量 故障记录 报警记录 自诊断 触头磨损及机械寿命指示 热记忆 故障时钟 中文人机界面、液晶显示、LED状态指示、键盘操作 可选功能 接地保护 漏电保护 功率测量 区域联锁

电压测量 谐波测量 欠压保护 过压保护 电压不平衡保护 频率测量 电能测量 相序检测 过频保护 欠频保护 相序保护 逆功率保护 其他功能(Unit6为基本功能,Unit4没有此功能) 通信功能(可以实现遥测,遥调,遥控,遥信“四遥”功能) 控制器状态设别 如控制面板所示,控制器在运行中有如下状态; 1、设置状态:“设置”灯恒亮。可查看或修改各种保护特性整定值。

2、查寻状态:查询灯恒亮,可查看历史故障信息。 3、试验状态:试验灯恒亮可进行跳闸试验。 4、故障状态:故障灯恒亮,指示故障类别,循环显示故障电流和时间。 5、报警状态:报警灯恒亮,表示处于故障延时过程中。 6、贮存状态:贮存灯亮,表示发生一次数据更改。 7、自诊断状态:T灯亮,表示控制器有自诊断故障 KFW2智能型万能式断路器(KFW2—1600) Ig::接地保护 Isd:短路短延时 Ii:短路瞬时保护 Ir:过载长延时保护 MCR和越线跳闸保护 储能操作 手动储能 1.储能时将储能手柄上下反复扳动适当次数(约6-7次),当手感觉不到反力时就完成储能2储能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置 电动储能 控制回路通电后,电动储能即自动进行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 分合闸操作 手动分合闸操作 1合闸 当断路器处于贮能、断开状态,推压绿色“I”按钮,断路器合闸,指示器由红色“0”转换成绿色 2分闸 当断路器处于闭合状态,推压红色“0”按钮,断路器分闸,指示器由绿色“1”转换成红色“0” 电动分合闸储能 合闸 当断路器处于储能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

ME系列万能式断路器

ME系列万能式断路器 ME系列万能空气断路器,是从原德意志联邦共和国AEG公司引进,并取得该公司生产许可证的产品。产品经济技术指标高,具有八十年代世界先进水平。 ME系列产品的引进工作始于82年,经过引进厂的消化吸收,技术指标的攻关验证,于次年把产品逐步推向市场。87年11月圆满通过部级批量生产鉴定。产品符合IEC-157国际电工标准及VDE 0660的相关规定,符合JB1284-85《低压断路器》部颁标准。 ME系列万能式断路器全系列分为四种结构框架,共有13个电流等级。ME630-4000九个规格为基本系列产品;ME1605、ME2505、ME3205、ME4005四个规格为增容产品,全系列产品(包括增容产品)均具有固定式和抽屉式两种结构,供用户选择使用。 一、适用范围 1、ME 630~4005型万能式断路器(以下简称断路器)的性能符合 IEC157—l标准及VDE0660规范第一部份,可作为发电机、变压器、电动机、整流器等交流设备中的保护断路器,能进行分配电能,并对线路电气设备的过载、欠压和短路有保护作用。 ME 630~4005断路器适用于交流660V、50~60Hz或直流440V输配电网络中,特殊要求时ME630、 1000、1600型断路器的工作电压可提高到交流1000V,ME1605、2505、3205、4005型为增容型断路器。 2、断路器正常使用的工作条件: ①、断路器安装地点的海拔高度不超过2000米 周围空气温度上限是+40℃以及24小时周期内测得的平均温度不超过+35℃,全年的平均温度为+20℃,周围空气温度的下限是-5℃。 ③、大气条件 空气是清洁的,即无爆炸危险的空气,且空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体与尘埃(包括导电尘埃)。而且相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较大的相对湿度,例如:+20℃时可为90%,此时已考虑到当温度变化时在产品上可能产生的凝露。 ④、实装条件 断路器必须垂直地安装在无显著摇动和冲击振动且没有雨侵袭的地方。 二、断路器的型号、分类及技术参数 1、断路器的型号,分类见表1所示 根据实际使用要求,按表1所示进行合理地选择,组成理想的保护断路器,但需要注意序号“2”操作方式中,正面快速操作仅与电动机快速闭合进行组合,正面操作仅与电动具有预贮能装置闭合进行组合。 序号“3”电压脱扣器中除分励不带延时外,其余可分别选用其中二种进行组合,特殊要求可同时安装2只分励脱扣器。 序号“4”过电流脱扣器型式可按需要选择14类型中的一种。也可提供无过电流脱扣器型式。 电动机操作均附有维护用的手动操作手柄,抽屉式断路器附有位置变更操作手柄,同时设有维护与检修用的引伸导轨,注意操作手柄在操作后均需取下。用户根据使用情况每台或几台订购一套引伸导轨。 2、主要规格及技术参数 ①、分励脱扣器、欠压脱扣器、闭锁电磁铁、释能装置、电动机传动主要参数见表4。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式断 路器操作说明 The latest revision on November 22, 2020

德力西CDW1系列万能式断路器

CDW1系列万能式断路器 适用范围 CDW1系列万能式断路器(以下简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V, 额定电流为 400A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路和接地等故障的危害。630A及以下断路器可做为电动机的过载、欠电压和短路保护之用。断路器核心部件采用智能型脱扣器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性、连续性和安全性。 产品符合GB 14048.2、GB 14048.4和IEC 60947-2、IEC 60947-4标准。 型号及其含义 正常工作条件及安装条件 1、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃; 注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明; 注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。 2、安装地点的海拔不超过2000m; 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施; 4、污染等级: 3级; 5、安装类别: 断路器IV;辅助电路除欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈与断路器的相同外,其余为Ⅲ。 结构特征 本产品分固定式断路器和抽屉式断路器二种结构。其中固定式断路器主要由触头系统、智能脱扣器、手动操作机构、电动操作机构和安装板组成;抽屉式断路器主要由触头系统、智能脱扣器、手动操作机构、电动操作机构和抽屉座组成。断路器为立体布置形式,具有结构紧凑、体积小的特点。触头系统封闭在绝缘底板内,其每相触头也都用绝缘板隔开,形成一个个小室,而智能型脱扣器、手动操作机构、电动操作机构依次排在其前面而形成各自独立单元,如其中一个单元坏了,可将其整个拆下换上新的。其中: 1、触头系统:由于采用一档触头,省去了弧触头(如有弧触头)的转移过程,减少了触头的操作力,加快了短路电流分断的过程。 为了降低触头之间的电动斥力,提高触头系统的电动稳定性,触头系统采用多路并联。触头,软联接及母排之间均采用焊接,减少了接触电阻,降低了功耗。 2、灭弧室:灭弧室壁用绝缘材料压制而成,灭弧室中除装有灭弧栅外,还装有灭焰栅,使电弧向上吹入灭弧室。 3、基座:触头和灭弧系统均位于上下基座之间的空间之中。上下基座均由高强度、电气性能优良的绝缘材料压制而成。每相设计成各自独立的灭弧小室,而触头装在绝缘支架上,杜绝了相间短路的可能性,并且在分断短路电流时所产生的气体不可能向下喷,只能向上喷,这种设计能保证在下进线时分断可靠。 4、操作机构:操作机构分手动和电动传动机构两种。都装在绝缘基座上,位于断路器的正面。操作机构采用四连杆变五连杆的自由脱扣机构。为满足自动化控制的需要,机构设计成预储能型式。在断路器使用过程中,机构处于预储能位置。只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即闭合,预储能的释放可用释能电磁铁手动来完成,也可实现远程自动控制。 5、智能型脱扣器具有以下功能: (1)具有过载长延时反时限、短延时反时限、短延时定时限、瞬时动作等保护功能,可由用户自行设定,组成所需要的保护特性;(2)接地故障保护功能;(3)过载报警功能;(4)试验功能;(5)负载监控功能; (6)显示功能; (7)自诊断功能; (8)MCR 功能; (9)热模拟功能; (10)触头损耗指示; (11)故障记忆功能。 主要技术参数

万能断路器说明书样本

智能型万能式断路器使用阐明书 1.概述 1.1合用范畴 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)重要合用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A配电网络中,用来分派电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具备精准选取性保护,可避免不必要停电,提高供电系统可靠性、持续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常使用,安装和运送条件 1.3.1正常使用条件 a)周边空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h平均值不超过+35℃, 注:在周边空气温度高于+40℃或低-5℃条件下使用断路器应与制造厂协商。 b)安装地点海拔不超过m, c)大气相对湿度在周边最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高相对湿度(侧如20℃ 时90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运送条件

a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运送过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免激烈碰撞。 2.技术特性 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具备智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2重要技术参数见表1 表1重要技术参数 2 .3重要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性电流整定值范畴及精确度见表2。

A1万能式断路器

CDW1 万能式断路器 附件名称表 脱扣器附件 ECWL: L 型脱扣器 ECWLA: L 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWLB: L 型增加DO 信号报警功能 ECWMA: M 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWMB: M 型增加DO 信号报警功能ECWMU: M 型增加电压表ECWH: H 型脱扣器 ECWHP: H 型增加功率表,电压高级保护功能ECWHH: H 型增加谐波表 ECWHCOM: H 型增加通讯功能 CDW1AD1: CDW1 630-6300 直流电源模块CDW1AD4: CDW1 630-6300 电源模块 CDW1ECW201: CDW1 630-6300 201 继电器模块(通讯)CDW1ZCT1: CDW1 630-6300 漏电互感器CDW1NCT: CDW1 630-6300 N 相外接互感器CDW1ZT100: CDW1 630-6300 接地互感器 远程监控 MX: 分励线圈MN: 欠压线圈 MNR: 延时欠压线圈XF: 合闸线圈MCH: 电操机构OF: 辅助触头 AC: 二次回路接线端子安装/连接 EIP: 相间隔板CDP: 门框 锁机构 LK1: 1锁1钥匙(一台)LK21: 2锁1钥匙(二台)LK32: 3锁2钥匙(三台)ILL2: 缆绳联锁(二台)IL2: 杠杆联锁(二台) DLK: 门联锁(抽屉式产品) 32: 3200A AC220: 220V AC DC220: 220V DC DC110: 110V DC 附件配置 选型指南 本体部分 默认标准配置附件: 分励线圈、欠压线圈、合闸线圈、电操机构、门框、相间隔板、4开4闭辅助触头(47端口二次回路接线端子)、M 型脱扣器 注:可选配6开6闭辅助触头(51端口二次回路接线端子) 32: 3200A 08: 800A 10: 1000A 12: 1250A 16: 1600A 20: 2000A 25: 2500A 32: 3200A 4: 4P FH: 固定水平 3: AC380V 4: DC220V 2U: AC220V(不带欠压脱扣器)3U: AC380V(不带欠压脱扣器)4U: DC220V(不带欠压脱扣器) A1 万能式断路器 A 一级配电

智能型万能式断路器选型

智能型万能式断路器选型 作者:北京中仪来源:https://www.wendangku.net/doc/d12614730.html, 本文从以下几个方面来分析智能型万能式断路器: 1 、智能型万能式断路器 低压断路器,从结构、用途和所具备的功能来分,主要有万能式(又称框架式)和塑料外壳式两大类。还有一些特殊用途的断路器,如真空断路器等。 科技的不断发展已将当前微处理器和计算机技术用于低压断路器,一方面使低压断路器具有智能化功能,另一方面使低压断路器通过其具有的RS485标准通信接口与相应的通信协议可组成主从结构的局域网系统,使系统可实现远距离的“四遥”功能。使万能式断路器具有在线参数检测、动作值可整定、故障记忆及可通信功能等。微处理器用于低压断路器,使断路器的保护功能大大增强,带微处理器的智能控制器的保护特性通过人机对话可方便地使用、调整,智能控制器还具有预报警特性和微机自诊断功能。智能型万能式断路器可实时远程监控当前运行状态,反映当前电网参数和运行参数 的远程监测等功能。 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点 考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电 流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; (4)选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,便于在同一柜内可安装多台断 路器。 2 、万能式断路器电流等级分类 智能型万能式断路器(以下简称万能式断路器)电流等级分为壳架等级电流与额定电流。在设计文件中,常只标明断路器的电流值,并不说明电流值的意义,给订货造成混乱。因此,要完整的选择断路器,清楚标明断路器的各个电流参数 是很有必要的[1]。 所谓壳架等级电流Inm,是指其外形尺寸相对几个电流额定值都相同,壳架等级以相应于这个系列断路器电流额定值的最大值,用A表示。在同一壳架等级中,宽度可随极数而不同,表示一个系列断路器特性的术语。而断路器的额

万能式断路器样本

Intended use 1、 用途 GSW1系列万能式断路器(以下简称 GSW1 series universal circuit breakers

旧底图总号底图总号 日期签字 日期 签字 更改文件号处数标记共 页第 页 5、主要技术指标 Main technical paraments 壳架等级额定电流 Inm(A) Frame Rated Current 额定电流 In(A)Rated Current 20003200630、800、1000、1250、1600、2000 2000、2500、3200 型号 Type GSW1-2000GSW-3200额定极限短路分断能力Icu(KA) (有效值)额定运行短路分断能力Ics(KA) (有效值) 额定短时耐受电流Icw(KA)/1s (有效值)400V 690V 802表2 主要技术指标 T2 main technical parament 40004000 GSW1-4000机械寿命 (免维护) Mechanical Life (Non-maintainance) 电气寿命 Electric Life 表1 断路器的额定电流 T1 rated current of circuit breakers 504.3 污染等级:3级 Pollution protection:3grade 4.4 安装类别 Installation categories 主电路安装类别Ⅳ,辅助电路的除 了欠电压线圈、电源变压器初级线圈安装类别为Ⅳ,其余安装类别为Ⅲ.IV for the major circuit and III for auxiliary circuit except undervoltage release and primary circuit of transformers,whose installing categories is IV 6300 4000、5000、6300 GSW1-6300 额定工作电压 Rated Working Voltage Ue(V)额定绝缘电压 Rated InsulationVoltage Ui(V)额定冲击耐受电压Rated Impulse WithStand able Voltage Uimp(V) 工频耐受电压Working Frequency Withstand able Voltage U(V) 使用类别 隔离功能 Isolation function 操作性能 400V 690V 400V 690V 400V 690V Limited Short-circuit Breaking Capacity Icu (effective value) Operation Short-circuit Breaking Capacity Ics (effective value) Rated Stand Current For Short-time (1s) Icw (effective value) Applicable category OPeration Performance AC400、690V,50Hz AC1000V 50Hz AC3500V 1min 50Hz 120001001001205065755065100405065506510050 65 65 6565506550 B 可用作隔离断路器 use as circuit breakers- disconnectors 6500 3000300050050015001500300015000 10000 10000 4000 GSW1 4.2 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生 的凝露,应采取特殊的措施;Ambient temperature:-5℃~+40℃average temperature in 24 hours ≤35℃ 4、工作环境 Environment Condition for Operation 4.1 周围空气温度为:-5℃~+40℃, 24h平均值不超过+35℃ No exceeding 50% at the maximum ambient temperature of 40℃ .With lower temperature ,higher humidity would be permitted, for instance: with temperature 20℃,the humidity can exceed 90%. Take the special measure to the dews on the surface, which would appear due to temperature change. Relative humidity 1600200、400、630、800、1000、1250、1600 GSW1-1600653555355535 6500300015000 样本

框架式智能型万能式断路器操作培训

框架式智能型框架式断路器操作培训一.贮能操作 1.手动贮能 1.1 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 1.2 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,推压黑色“”按钮,断路器合闸,“分闸、合闸” ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。 1.2分闸 按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸”指示 2.电动分合闸操作 2.1合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。

三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨 1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。 机械联锁钥匙 合闸按钮 分闸按钮 “分、合闸”指示器 “贮、释能”指示器 贮能手柄 手柄 位置指示器 抽屉座手柄孔 图1 断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

DCW1(DW45)-2500A智能型万能式断路器说明书

DCW1(DW45)-2500A智能型万能式断路器说明书 DW45系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至690V,额定电流400A~4000A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,断路器具有智能化保护功能,故障判断准确,选择性好,灵敏度高,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时也可带有通讯接口,可实现远距离四遥,以满足控制中心和自动化系统的要求。该断路器具有隔离器功能。 断路器符合GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备.低压断路器》和IEC600947-2《低压开关设备和控制设备第二部分;低压断路器》等标准。 2、用途 主要在低压配电网络中用于分配电能和保护线路、防止电源设备遭受过载、短路、欠电压、单向接地等故障的危害。具有高精度智能控制器,可以完成配电系统的过电流和剩余电流的全选择性保护,同时具有通讯功能,可作为现场总线等控制系统实现遥控、遥讯、遥测、遥调"四遥"功能的主要元件。

3、符合标准 IEC60947-2 低压开关设备和控制设备断路器 GB14048.2 低压断路器 4、型号含义说明 5、技术特点 产品结构功能部件模块化、体积小、造型比较美观,高动、热稳定性,高分断能力(120KA)、无飞弧、集检测、三段保护、监控、显示、报警、通讯、自诊断、现场设定、试验功能等。并具有如下创新特点: (1)采用了新颖的设计,降低了短路时的电动斥力,增加接触面积,提高了分断能力和动热稳定性; (2)主轴用分段设置,多个半圆形轴承,克服了主轴变形; (3)采取了互感器加屏蔽,增加辅助线圈,微调相位等措施,提高了电流采集精度; (4)研制了新型的触头材料,AgNi30C3,确保分端能力和耐磨性; (5)采用了轴两端设拖动装置,解决了抽屉摇进出平衡。 TW30-6300万能式断路器是国内乃至世界上最大容量的断路器,该产品具有遥调、遥测、遥控等四遥功能,其各项性能指标与法国施耐德M系列、德国西门子的3WN6系列等国际同类先进产品水平相当。 6、主要技术参数 表1:额定电流 壳架等级的额定电流Inm额定电流In 2000630,800,1000,1250,1600,2000 3200(4000)2000,2500,2900,3200(3200,3600,4000) 63004000,5000,6300 注:4000A三级断路器在3200A四极框架上派生。 表2:操作性能 断路器操作性能(次) 壳架等级额定电流Inm A每小时操作循环次数不通电(n)通电(n’)总计(n+ n’) 2000209000100010000 3200(4000)1045005005000 6300515005002000 表3:额定短路分断能力及额定短时耐受电流