文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程模板支模施工方案

建筑工程模板支模施工方案

建筑工程模板支模施工方案
建筑工程模板支模施工方案

一:工程概况

拟建天津三工金属表面处理有限公司标准厂房建设项目C区R、S厂房工程位于天津市静海县。本工程为戊类厂房;设计耐火等级为二级;设计使用年限50年以上;基础形式为预制管桩基础;结构类型为框架-抗震墙结构;抗震设防烈度7度设防。其中R厂房建筑占地面积为502.57平方米,总建筑面积为2084.52平方米。建筑高度为15.00米;首层生产车间,层高4.20m,二层至四层生产车间,层高3.50m,五层换热间,层高3.50m;室内外高差300mm。本工程设计±0.000相当于总图绝对标高0.200。一层建筑面积502.57㎡,二层至四层建筑面积为502.57㎡,五层建筑面积为74.24㎡。

S厂房建筑占地面积为703.74平方米,总建筑面积为1232.69

平方米。建筑高度为13.10米;首层生产车间,层高5.00m,二层生产车间,层高4.50m,局部7.00m;三层楼梯间,层高3.00m;室内外高差600mm。本工程设计±0.000相当于总图绝对标高0.200。一层建筑面积676.74㎡。

二:方案编制依据

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991

《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-2013

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑施工安全技术手册》

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

三:模板工程

应经计算设计,并由主管人员批准。

四:支撑系统

1、本工程采用硬架支模(内外满堂红脚手架),采用φ48*3.5mm 钢管支撑系统。

2、该工程现浇顶板均采用厚度为12mm成品竹模。支撑系统采用的钢架管、扣件等材料必须满足设计及规范要求,支撑点的基面位置应平整、牢固,支撑点下应铺设厚度≥25mm的木板或金属底托,并绑设扫地杆,不得用砖块代替木板或金属底托,更不能直接立于土基或未达到强度的混凝土面层上。

3、立杆间距不大于1米,稳放在垫木板或金属底托上,纵向水平杆步距为1.2米,搭设要顺直,立杆中心距偏差不大于25mm。每排立杆应用纵向水平杆进行连接,搭设要牢固,扣件要拧紧。

4、综合楼现浇钢筋混凝土顶板所用模板的设计计算:

采用竹模板,沿着配模长向,均匀用40*80木方子做加劲肋,间距≤300mm(中心距),40*80mm木方子做柱顶水平支撑,采用φ48*3.5mm钢管做支柱。

荷载计算取值范围:○1平板模板及小楞的自重为木模板300N/m2、楼板模板(其中包括梁的模板)的自重为木模板500N/m2、楼板模板及支架(楼层高度在4米以上),设计图纸要求计算。○2新浇注混凝土自重取24000N/m3。○3一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重按楼板为1100N,梁为1500N。○4施工人员、施工设备和混凝土堆集的自重:计算模板及直接支撑模板的小楞时,均布荷载为2500 N/m2,另应以集中荷载2500 N/m2再行验算,比较两者所产生的弯矩值,取其大者;计算直接支撑小楞结构构件时,均布活荷载为1500 N/m2;计算支架立柱及其它支撑结构构件时,均布荷载为1000 N/m2。○5振捣混凝土时产生的荷载:对水平面模板为2000 N/m2,对垂直面模板为4000 N/m2。

本工程按现浇钢筋混凝土顶板最厚130mm、模板宽300mm计算,那么有下式:

竹木模板自重为300*0.3m=90(N/ m2)

300*130mm现浇钢筋混凝土顶板重:24000*0.3*0.13=936(N/ m2)钢筋自重1100*0.3*0.13=43(N/ m2)施工荷载:p=2500*0.3*1.4=1050(N/ m2)振捣混凝土时产生的荷

载:2000*0.3=600(N/ m2)总计:2719(N/ m2)

4.1组配模板顶板底模的计算计算简图如下:

模板支架防护试题

模板支架防护试题

现浇板底模、顶撑构造:

支撑形势如图:

页脚内容2

2

5

1

2

1

2

1

2

200200500 900 900 900 900 900 900

模板配板简图:模板支设示意图

Φ50钢管

Φ50钢管

0.3

b

h

h

9600

400

2

3

5

2

4

5

页脚内容

因房屋开间最大为3600*4800mm ,板底模下面支撑钢架管按

1200mm 间距、底板模(12mm 厚竹模加平均木肋厚度)按厚29mm 近似计算,300mm 宽现浇钢筋混凝土顶板近似一个等跨的多跨连续梁,因为模板长度有限,可按四等跨连续梁近似计算,经查静力计算表得:

Mmax=0.121ql 2=0.121*2719*1.2*1.2=469.843Nm

强度验算:Mmax/Wn=469843/[300*29*29/6]=11.17(N/mm 2)<17 N/mm 2

满足强度要求。

抗剪强度验算:Vmax=0.620ql=0.620*2719*1.2=2022.94N τmax=3Vmax/(2bh)=3*2022.94/(2*300*29)=0.35N/mm2<1.82 N/mm2

满足抗剪强度要求。

挠度验算:挠度验算时,采用荷载标准值,并且不考虑振捣混凝土时产生的荷载,那么有:

q1=90+936+43=1069N/m

WA=0.967*q1l4/[100EI]=0.967*1.069*12004*12/[100*10000*

(300*623-200*503]=0.55mm<允许挠度1200/500=2.4mm

4.2 支撑100*100木方子的计算

q=2719*1.2=3262.8N/m

Mmax=0.125ql2=0.125*3262.8*1.2*1.2=587.30Nm

Wxj=b*h2/6=100*100*100/6=166666.7mm3

强度验算:Mmax/ Wxj=587300/166666.7=3.52(N/mm2)<17 N/mm2

满足强度要求。

抗剪强度验算:Vmax=0.620ql=0.620*2719*1.2=2022.94N

τmax=3Vmax/(2bh)=3*2022.94/(2*100*100)=0.303N/mm2<1.82 N/mm2满足抗剪强度要求。

挠度验算:挠度验算时,采用荷载标准值,并且不考虑振捣混凝土时产生的荷载,那么有:

q1=90+936+43=1069N/m

WA=5*q1l4/[384EI]=5*1.069*12004*12/[384*10000*100*1003]=0.35mm<允许挠度1200/500=2.4mm

4.3顶撑的计算

对于顶板下钢支撑,间距为1.2米,每根φ48*3.5mm钢管所承受的荷载为2719*1.2/2=1631.4N 在全高度内各设纵横两道水平支撑,那么:

l0=2.4/2=1.2m 截面积A=424mm2惯性距I=107800mm4

回转半径i=√4822/4=15.95mm

长细比λ=l0/i=1200/15.95=75.24<150

φ=1/[1+(λ/65)]=1/[1+(75.24/65)]=0.463

稳定性验算:N/(φA)=1631.4/(0.463*424)=8.31 N/mm2<215 N/mm2符合要求。

强度验算:N/A=1631.4/424=3.85N/mm2<215N/mm2

符合要求。由支撑验算可知,立柱支撑就是用100*100木方子也行。

五、施工荷载及模板的堆放

1、施工时在模板上荷载堆放要分散,不能超过设计荷载与规范规定,模板堆放材料要均匀,不准集中堆放材料,其荷载值不准超过2.4KN/㎡。

2、模板堆放要平稳,并且堆放高度不能超过规定,材料堆放必须控制在允许范围之内,应避免造成荷载过分集中。

3、地面堆(存)放模板,应做到分类清楚,码放整齐,高度不得超过2·00m。

4、模板进场后应先检查,有缺陷立即修理,刷好隔离剂待用,按不同规格分别码放整齐,应距工作面较近,并用于50-100㎜木方垫好,地面应平整坚实,大模板应采用上下两块面对面存放,码放高度一般不应超过2·00。

六、模板支设

1、模板支设操作人员作业时应有可靠的立足点,建筑物四周应搭设脚手架,操作层应满铺脚手板,操作人员不准站在脚手管和支撑上操作。不准钢筋骨架上作业和梁底模上行走操作。

2、模板支设作业面遇有临边、洞口处应有防护措施,临边应有密目网或不少于二道栏杆做防护,洞口必须有固定盖板。

3、直作业面上下应有安全隔离和防护措施,尽可能避免交叉作业。

4、配(扣)作必须装插牢固。支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,并有足够的受压面积。支撑作应着力于外钢楞,基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部,应加设垫木。墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平。按装墙板时,应从内外角开始,向相互垂直的二个方向拼地装。同一道墙(梁)的两侧模板采用分层支模时,必须待下层模板采取可靠措施固定后,方面进行上一层模板安装。

5、支竖向楞应设在横向模板对接处,横楞应设在竖向模板对接处,在目标对接处的横、竖楞接长应采用对接方式,其他处可采用搭接,两相邻接头应错开设置,错距不得小于500mm。

6、支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。混凝土浇筑前,应将模内清理干净,并浇水湿润。

7、楼梯模板支模前,应在墙体上弹出楼梯断面墨线,踏步高度要均匀一致。

8、支模系统应设置扫地杆,水平竖向剪撑,立杆(柱)接长必须采用对接,严禁搭接扫地杆,纵横向水平拉杆及水平,竖向剪刀

撑接长必须采用搭接,严禁对接,搭接长度不得小于1m。

9、立杆底部与基础顶面之间必须设置铁底座和垫层。

七、混凝土浇筑

1、砼浇筑前应对模板及支撑系统进行全面检查,清除模板内、作业面上杂物,检查建筑物四周安全防护是否可靠。

2、砼浇筑过程中应对模板支撑系统的荷载控制及架体检测。

八、模板拆除

1、模板拆除应有砼检验报告,梁、板悬挑部分必须达到设计强度要求,砼要达到龄期养护,达到规范要求,应经施工负责人及现场监理工程师同意才可拆除,并有文字性的安全交底,模板拆除的原则是先支的后拆,后支的先拆,应先拆非承重部分,再拆承重部分。

2、拆除梁、板模时,应在脚手架上搭设操作平台,不准站在拉杆支撑杆上操作,拆除梁底模时必须从跨中开始向两边对称进行。拆除模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过2米时,必须搭设脚手架。在拆除过程中,除操作人员外,不得有闲杂人员在场,高处作业时操作人员应系上安全带。

3、拆除模板时应逐块逐行进行,模板支撑应随拆随运,不得大面积橇落,避免伤人。拆除楼板应从结构中心向四周均匀放松向周

边进行。不得采用成片橇落方法,防止砸坏脚手架和将操作者摔伤。模板拆除严禁在上下同一垂直面上进行。

4、板、梁底模拆除(设计有特殊要求按设计要求进行),一般情况下,跨度在2米以下时,梁板底模拆除砼强度要达到设计强度的80%以上;跨度超过2米时,板、梁、悬挑结构砼的强度必须达到设计强度的100%后,方可拆模。

5、拆除模板作业实施前应先对支撑结构稳定性进行检查,对互相搭接并涉及其他后拆支撑稳定的,应先采取临时稳定措施,确认拆除过程中不会造成倒塌后再行拆除。

九、模板工程施工安全措施

1)安装柱、墙模板时,应将模板临时固定,防止模板倾覆伤人。

2)高处作业应搭设脚手架,操作人员应佩挂安全带。

3)拆下的支撑、木档要随即拔掉上面的钉子,防止“朝天钉”伤人。

4)支模应按顺序进行,模板和支撑系统在未固定前,严禁利用拉杆上下人,不准在拆除模板上进行操作。

钢模软模施工方案

钢模软模施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

张庄锦绣家园2#、3#楼 模 板 工 程 施 工 方 案 廊坊市城市建筑工程二公司

二0一二年六月 郭章宁 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况………………………………………………………….2. 三、模板的选择 (2) 四、模板的拼装 (3) 五、首层以上墙体模板 (5) 六、电梯井筒壁模板 (9) 七、梁模板 (10) 八、活动清扫口模板 (10) 九、顶板模板 (11) 十、楼梯模板的支撑 (12) 十一、门窗洞口模板的做法 (13) 十二、予留予埋 (13) 十三、模板的拆除与堆放 (14) 十五、模板检查及质量要求 (15) 十六、模板体系技术措施 (15) 一、编制依据 依据《施工组织总设计》; 张庄锦绣家园2#、3#楼工程施工蓝图; 模板工程质量验收规范(GB50204-2002); 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ/T01-26-2003);

二、工程概况 本工程为张庄锦绣家园2#、3#楼;工程建设地点位于容城县张庄村。属于剪力墙结构;地上18层;地下1层; 2#楼建筑高度: m,3#楼建筑高度:;标准层层高:3.0m ;2#楼总建筑面积:平方米,3#楼总建筑面积平方米。 本工程结构概况如下: 工程为钢筋混凝土结构、梁板式筏型基础。基础筏板750厚,基础梁400×1500。混凝土强度:基础筏板、基础梁C30,标高米及以上主体构件C25,标高米及以下主体构件C30。 三、模板的选择 1.基础垫层模板:采用14mm厚多层板,50×100木方。 2.基础底板模板:采用240厚砖胎模。 3.基础梁模板:采用14mm厚多层板。50×100木方。 4.地下室墙体模板:地下室墙体模板采用多层板现场组拼,模板次肋采用 50*100木方,间距250mm,外楞采用Φ48双钢管,横(内)、纵(外)向主楞 间距均为600mm。穿墙螺栓水平间距为600mm,竖向间距为600mm。穿墙螺栓直 径为14mm,外墙为三节式止水定位螺栓。采用蝴蝶卡与穿墙对拉螺栓固定,保 证整体刚度,。 5.首层及以上墙柱模板:采用定型大钢模。 6.顶板模板:采用14mm多层板及木龙骨,支撑体系碗扣式钢管配合可调螺 旋支撑。 7.门窗洞口模板:门窗洞口模板:门窗洞口模板采用板材,表面及两侧刨 光,四角加100×50的方木斜撑,在窗下口模板中间打2个φ10的眼,以便排 气,保证窗下口砼浇注到位。 8.楼梯模板:采用18mm厚多层板。 9.阴阳角模板:地下室墙体阴阳角处采用150mm宽阴角模。柱阳角处模板预 拼,一面一片,安装时对接在一起。 10.模板数量及配置 根据施工流水段的划分及工程实际需要,满足工期要求、符合流水施工的 连续性及均衡性,以人员不窝工、模板不闲置的原则配置各部位模板。地下车 库模配制一套,顶梁模板全部配制,将来用在楼上替换上部顶板梁。 四、模板拼装

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

定型钢模板施工方案教程文件

模板施工专项方案 一、工程慨况: 该工程系江油市江油市枫顺小学重建项目工程,位于江油市枫顺乡。建筑面积990.0m2;建筑层数:3层;建筑高度:11.7米;框架结构;耐火等级:二级;为了确保本工程施工安全的结构部分的合格,确保砼浇捣成型达到里实外光,针对本工程的实际情况,编制如下施工方案。 二、模板的选用和支撑方案 1、本工程基础为柱下独立基础,混凝土基础采用定型钢模板拼装,Φ48钢管箍固定,其水平间距不大于800mm,确保砼成型截面尺寸和轴线位置准确无误。 2、构造柱模板:采用组合钢模板散拼散拆,构造柱箍采用钢管架,间距600mm,相互错开布置。在夹柱子时,先与满堂脚手架相连后校正柱子。柱模板支在梁下口100mm处,上口支平。 3、梁模板:采用以钢模为主,木模为辅,支承用满堂脚手架支承,为了加速进度,提高架管的周转利用率,每根梁支2—3根杉杆或砌2—3根370×370的砖柱来支承。当砼施工完后,三天架子可拆除。满堂脚手架的搭设,立杆间距不大于6M,高度不超过楼层。横杆间距不大于1.5M,均加扫地杆和剪刀撑,使架子稳定,有砖墙的部位,可在柱子砼浇完拆模后,把砖墙砌到梁的下口300mm处,然后放梁底模。侧面短钢管和扣件夹,用木楔楔紧即可。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为150mm。

4、板模板:采用木模板及钢模板上铺竹胶和板(8厚),支撑系统采用钢管架件式满堂脚手架支撑承重架,其搭设参数要求为:立杆横距≤1000mm,纵距=800mm,横杆步距≤1500mm,按操作规程要求设置剪刀撑和扫地杆。采用50*100木枋作板模搁栅,间距≤300mm。 5、楼梯模板:楼梯模板由底模、外帮板、踏步侧板等组成。楼梯模板在配制时必须先放出大样,以便量出模板的准确尺寸,楼梯底模根据放样尺寸用18厚九层板制作,楼梯外帮板用18厚九层板制作,背后用50X100 mm木枋连成整体,踏步侧板用40厚木板制作,侧板宽度至少要等于梯段厚及踏步高。 三、模板构造做法 现浇梁板模板的拼装示意图如下所示。 8厚竹胶板 5*10cm木枋间距≤300 四、模板的施工 1、支模前应熟悉图纸设计,确定结构的几何尺寸、形状;

建筑工程模板施工方案及其计算

建筑工程模板施工方案及其计算 山东省烟台市牟平区房产管理处,于红雁,264100 【摘要】:模板工程是建筑工程的重要环节,对于保证建筑工程结构的稳定性具有重要的意义,因此,分析和研究建筑工程模板施工及其力学计算具有非常实际的作用。本文主要从三个方面对课题展开了分析,首先分析了建筑工程各类模板工程施工,对梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种类型施工及其要求分别进行了探讨,随后对混凝土浇筑及模板拆除两个环节进行了细致的讨论,最后对模板工程的三个参量进行了力学计算。整体内容结构性较强,对于实际模板工程具有一定的参考。 【关键词】:建筑工程,模板工程,力学计算,施工方案 中图分类号:TU97文献标识码:A文章编号: 1引言 随着社会发展的要求,建筑工程建设的速度和规模越来越大,如何通过有效的施工保证工程质量,对于社会发展具有重要的意义。无论建筑规模多小的工程,在建设过程中都是一个复杂的系统,包含了多个环节和步骤,而模板施工就是其中非常重要的组成部分。在建筑工程,特别是高层楼房式建筑工程中,模板对于保证结构的稳定性意义重大。当前建筑工程一般都是混凝土浇筑工程,建筑结构的成型就是依赖于模板完成的。在实际的工程建设中,模板工程本身就包含很多类型,例如梁模板工程、柱模板工程等,不同的模板工程类型无论是施工的步骤还是施工的要求也都不同。本文将对建筑工程中各种模板工程的施工步骤以及施工要求进行分析,同时对模板的受力计算问题展开讨论,通过文章的分析对实际的建筑模板工程带来参考。 2建筑工程各类模板工程施工 在实际的建筑工程中,模板工程根据施工的部位可以进行详细分类,在大型建筑工程中,模板工程包含梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种,其施工流程以及施工要求如下分析。 2.1梁模板工程施工 梁结构是整体楼房结构的框架基础,其模板工程施工重要性很强。其施工流程一般较为固定,包括以下过程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。在施工过程中其轴线及标高的控制线非常严格,一般都是按照主控制线为标准进行施工。梁模板的支撑结构非常重要,一般采用扣件式满堂钢管脚手架进行支撑,立杆的纵横向间距按照施工要求进行控制,立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆与楼地面根据两高进行控制。立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)一般不大于1500mm,立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。 2.2柱模板施工 相比其他结构模板,柱模板工程施工较为简单,其施工流程为:安装前检查模板安装→

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

组合钢模模板工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章施工准备 (2) 第一节技术准备 (2) 第三节劳动力准备 (3) 第四节场地布置 (3) 第三章主要施工方法 (3) 第一节模板设计 (3) 第二节组合钢模安装 (4) 第四章质量标准及技术控制措施 (6) 第一节进场模板的质量标准 (6) 第二节模板分项工程质量要求 (7) 第三节模板工程质量控制 (11) 第五章模板的拆除 (11) 第一节模板拆除原则 (12) 第二节模板拆除施工 (12) 第六章施工安全保证措施 (12) 第一节安全管理组织 (12) 第二节施工技术措施 (13) 第三节其它施工安全措施 (14) 第七章成品保护措施 (15) 第八章文明施工措施 (15) 第九章安全计算书 (16)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 1施工组织设计 《×××××施工组织设计》 2计算软件及版本 广联达施工安全设施计算软件 3工程图纸 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 第二节工程概况

第二章施工准备 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 (4)测量准备:根据平面控制轴网,在垫层施工完毕后将控制线引入垫层上,并按照要求支设模板。遵循先放线后支模的施工顺序,墙体拆模后立即在墙体上口弹出顶板支撑的下口线。顶板混凝土达到强度后,立即弹出墙体模板的控制线。第二节物资准备。 (5)拟采用的模板体系的资料收集。 1材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证;2机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3周转材料准备 做好模板、架体等周转料的备料工作,分批分期进场。

模板支护施工专项施工方案模板

模板支护施工专项 施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130- 5、建筑施工安全检查标准JGJ59- 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26- 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限

公司,竣工日期: 12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备 1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。

建筑工程模板施工方案

x x房产x x住宅项目 二区工程 模 板 施 工 编制人: 审核人: 审批人: xx建筑工程有限公司 二O一三年四月

模板支撑施工方案 一、概述 本工程北1、2、3、4主楼为框架剪力墙结构;1# 2#4#主楼均为9层,地下一层;3#楼为6层。建筑总面积40568.68平米,其中地上27296.68平米,地下一层13212平米;建筑结构使用年限为50年,建筑耐火等级按一级设计,抗震设防烈度6度,地下室防水等级按底板2级,顶板1级设计,设计抗渗等级为P6;该项目设计±0.000标高为黄海高程145. 700。 二、结构施工分析 (一)承载受力体系 1、梁板荷传力线路:上部荷载→模板→木楞、钢楞→钢管排架→结构。 2、墙柱荷载传力线路混凝土侧压力→模板→钢管对拉螺栓 (二)支撑结构构件连接 1、九夹板与木楞采用铁钉固定 2、钢管之间、钢管与木楞之间采用模板工程中的各连接件连接。 (三)支撑满堂架搭设:架体搭设步距为1.6m,横距为1.00m,纵为1.5m,底下设扫地杆,扫地杆设置为隔一步设一道,梁底沿梁方向满设。斜撑沿房子短边方向3m~~5m设置一道。 (四)需要材料 1、楼板模板、梁、柱均采用九夹板; 2、支撑材料采用Ф48×3.5mm钢管,钢管无锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等现象。钢管应有产品质量合格证及钢管材质检验报告。各杆件的联接采用扣件,扣件的种类有直角、对接和回旋三种。使用的扣件应有出厂合格证及材质检验报告,不得使用脆裂、变形或滑丝的扣件。扣件规格型号与钢筋相匹配。脚手架的各种杆件、扣件、与螺栓均需经过筛选、除锈、上油、保养。脚手管及扣件必须有出厂合格证及检验报告。铜管、扣件必须按批次、数量送检,经检验不合格的

大钢模板施工专项方案

大模板施工专项方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、模板设计方案 (3) 五、模板施工方法 (7) 六、模板支设及检查重点 (10) 七、成品保护 (11) 八、安全文明施工 (11) 九、常见质量问题与防止措施 (12) 全钢大模板制作计算书 (13)

定型大钢模板施工方案 一、编制依据 1.工程结构施工图纸 2. 本工程施工组织设计 3.《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6.《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016 二、工程概况 三、施工部署 1、模板选型 根据施工技术需要及达到清水砼墙效果,本工程采用86系列平口大模板,整体性强、刚度大、墙体表面效果好。 2、模板布置与堆放 (1)根据施工现场总平面图,确定模板堆放区、配件堆放区及模板周转用地等。 (2)卸车场地的准备 根据我项目施工现场实际情况,大模板进场后将统一放置在车库顶板上,本工程车库顶板设计荷载标准值为27KN/㎡,为避免卸车过程对结构板造成破坏,将钢模板均匀分布在板上,底层模板应垫离地面7cm,且模板卸车后重叠水平码放高度不超过6块(模板自重125kg/㎡),起吊时,要避免碰撞。后浇带相邻2米方范围内严禁堆放模板。 (3)12#楼为两个单元流水施工,施工过程中无落地板,11#楼为一

个单元施工,模板落地,模板堆放区内模板堆放须分规格、分类型,堆放区设一出入口,设置标识牌,标明模板适用范围、吊运、保养方法、脱模剂涂刷、使用、安全、质量等施工中注意事项。堆放区设一工具架,用于放置角尺、拖布(两把:一把用于模板清理;另一把用于脱模剂涂刷)、清洗桶、工具、铁铲、扫帚等维护、保养、堆放工具。 (4)模板及配件的检验、入库 1)按模板数量表,清点运到现场的模板。 2)穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。 3)允许偏差 序号名称允许偏差(mm)检查方法 1 模板高度± 2 钢卷尺 2 模板宽度±1 钢卷尺 3 对角线≤3 钢卷尺 4 板面平整度 2 2米靠尺、塞尺 5 相邻版面拼缝高低差≤0.5 2米靠尺、塞尺 6 边框平直度 2 3米靠尺、塞尺 7 模板翘曲度L/1000 在平台上对角拉线 8 相邻板面拼缝间隙≤0.8 塞尺 9 连接孔中心距±1 钢尺 10 油漆无漏涂无流淌目测 3、施工段划分

钢模模板施工方案

5.2 地上标准层模板施工 5.2.1地上标准层剪力墙、柱模板施工 (1)模板选型: 剪力墙模板采用北京奥宇86拼装式全钢大模板体系;每块拼装式模板由几块标准单元板组成,最大的单元板宽度1800m。为保证大模板的刚度,模板面板采用6mm武钢原平板,主肋采用8#槽钢,大背楞采用成对10#槽钢,并纵向设置四道。内、外墙模板纵向相应设置四排ф32mm穿墙螺栓,横向间距不大于1200mm,纵向间距从下至上依次为600mm、800mm、900mm。 大模板靠支腿支撑调节,通过支腿丝杠调整大模板的垂直度。丁字墙部位模板连接板通长,以加强此部位的整体性和模板强度。 角模有阴角模、阳角模及异型角模,阴角模与大模板之间留有2mm的间隙,并且阴角模比大模板高出10~15cm,上端设有防翘管,以利于阴角模的顺利拆除和拆除时阴角模不易变形。阴角模与大模板之间通过专用连接螺栓和四道阴角压槽有效控制了错台、扭转等现象,保证砼浇筑后墙体平整、顺直。大模板与阳角模之间不留间隙。边框之间采用专用连接器和螺栓进行连接,且设置两道直角背楞有效的保证了阳角棱角顺直光滑。 大模板面板、主肋、大背楞、对拉螺栓等均采用Q235-A钢材。 (2)墙体模板配置高度:2.9m,内外墙模板高度一致,浇筑顶板时配置吊绑模, 吊绑模高度200mm。 配置数量:按一层配置。

(3)特殊部位的处理方法: 洞口部位易发生错台,处理方法是:在洞口位置模板断开,配置梁下堵板和梁侧模,为方便流水和加强模板的整体性,利用大背楞连接为一整体,整体吊装。 墙体变截面的模板处理:采用贴条的方法,阴阳角模的尺寸固定,用50mm~300mm的小板做调节以满足工程需要。 (4) 支模阶段: ①施工准备工作: 首次使用前,按照配板图、模板配置明细表要求验查进场模板尺寸是否相符。 合理安装支腿及操作台支架,避免相邻模板支腿相撞。 在施工楼板绑扎钢筋中,应用Ф14钢筋,长度大于500mm,形状为L预埋在底板中作拉杆用(有支腿的大模板没有此工序),并与底板中的钢筋焊接在一起,预埋筋与墙、柱距离宜为墙、柱高的3/4和距离墙、柱模底口1.5米及0.5米处。 模板施工前,施工队长必须向施工班组进行书面的技术和安全交底。 办理好隐检手续。 ②墙、柱模板施工工艺和质量措施: 支摸前,弹出模板就位安装线和控制线。墙轴线位移偏差控制在3mm以内。 先放阴角模,后支大模板,直至模板全部合拢就位。 2

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

模板工程施工方案

安表D1 安全专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:西霞花园一期5#楼工程编号:

西霞花园一期工程5#楼模板工程专项方案 编制: 审核: 审批: 洛阳炼化工程有限责任公司 2009年12月7日

模板工程专项施工方案 一、 工程概况: 工程名称:西霞花园一期5#住宅楼工程 建设单位:洛阳石化房地产开发有限责任公司 设计单位:河南智博建筑设计有限公司 监理单位:洛阳炼化工程建设监理公司 施工单位:洛阳炼化工程有限责任公司 本工程为洛阳石化房地产开发有限公司建设的西霞花园住宅小区5#住宅楼工 程,建筑地点位于洛阳市吉利区;该地块北临人民路,西临长安路,东临长治路, 南临泰安路。地下一层。地上十一层。建筑基底面积1229.2平方米,总建筑面 积13257.5平方米,地下一层为自行车车库,建筑面积为1235平方米;一、二 层为商业服务网点,建筑面积为2458.4平方米,三至十一层为住宅,建筑面积 为9564.1平方米。结构形式:剪力墙结构,设计使用年限:50年,建筑高度 34.5米,抗震设防烈度:七度;耐火等级:二级;项目设计规模等级;小型; 屋面防水等级为二级。 二、 编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 三、 施工工艺及操作要求 1 、梁模板施工 1)工艺流程:抄平、弹线(轴线、水 平线)→支撑架搭设→ 支柱头模板→铺 设底模板→ 拉线找平→封侧模→预检。 2)根据主控制线放出各梁的轴线及标高控制线。 ?48×3.5钢管枋木 对拉螺栓

高大模板工程施工方案

新建叙永至毕节线铁路 贵州段站前工程 高大模板施工专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁十九局集团有限公司叙毕铁路项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据、编制范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述 (1) 3.施工准备 (2) 3.3劳动力准备 (3) 3.4施工机械设备准备 (4) 4.主要施工方法及措施 (4) 4.1模板安装的一般要求 (4) 4.2模板的制作、墩身实体墩模板安装 (4) 4.3墩身空心墩模板支设及墩内检查设备预埋件安装 (5) 4.4整体模板拆除 (6) 5.主要管理目标 (6) 5.1设计依据 (6) 5.2安全目标 (6) 5.3文明施工及环境保护目标 (6) 6.模板设计方案 (6) 6.1设计依据 (6)

6.2设计方案 (7) 6.3模板计算 (7) 6.4墩柱模板质量标准 (23) 7.安全保证措施 (24) 7.1脚手架安全施工措施 (24) 8.施工环保、水保保持措施 (25) 8.1施工保护目标 (25) 8.2环境保护体系 (25) 8.3林木、植被、土地及地下水资源保护措施 (26) 8.4水环境保护措施 (26) 8.5大气环境保护措施 (26) 9. 文明施工措施 (27) 9.1.文明施工目标 (27) 9.2.文明施工体系 (27) 9.3.施工现场的文明施工管理措施 (28)

高大模板专项施工方案 1、编制依据、编制范围 1.1编制依据 1、新建铁路叙永至毕节线施工图; 2、《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社第二版 3、《工程力学》化学工业出版社 4、《机械设计手册》机械工业出版社第三版 5、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 6、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005); 7、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 8、《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5-2005及局部修订条文); 1.2编制范围 本施组编制范围为隆黄铁路新建叙永至毕节段贵州省境内先期开工段DK332+142.5~DK340+500.3段站前工程施工,毕节车站左右线大桥~落脚河大桥,线路长度8.358km,上述范围内桥梁高墩施工模板施工高度大于8m的结构。 2、工程概况 2.1工程简述 隆黄铁路位于川滇黔三省结合部,北起已建成的纳(溪)叙(永)铁路叙永北站,向南行经云南威信、镇雄、贵州毕节,终至毕节至织金铁路毕节东站,全长189公里。本次先期开工段为位于贵州毕节市境内的毕节(不含)至毕节东(不含)段站前工程(含预留昭黔铁路的毕节车站大桥,不含有砟

19、钢木模板工程施工方案

模板工程施工方案 工程名称:唐山市东港龙城住宅小区 4# 地3#楼、8#楼、9#楼工程 编制人:职务(职称): 审批人:职务(职称): 总监:职务(职称): 施工单位:唐山诚达建设集团有限公司

一、工程概况 本工程位于唐山市东出口、新华东道南侧,由唐山市妇兴房地产开发有限公司筹建,唐山诚达建设集团有限公司承建。要求2011年月日开工,2012年月竣工交付使用。该工程由北京东方华脉工程设计有限公司设计,唐山市工程建设监理公司全程监理。 模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 二、模板安装概况 本工程地下室部分使用钢木组合模板。支撑采用φ48mm钢管,钢管符合国家现行规范A3钢的标准,?方木用65*100mm支柱模,用钢管通长上下卡牢,既能保证不走模,又能保证柱轴线不位移,柱间距不大于600mm用短钢管卡牢。梁板支撑用满堂φ48mm钢管,梁底模用木模,侧模用小钢模,为保证梁柱断面尺寸,梁柱内设直径6.5mm钢筋,两端焊铁板打孔拉杆,梁底模起拱高度0.3%。 三、模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,?未经修复的部件不得使用。 4、钢模板安装前应涂刷脱膜剂。 5、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板。 6、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施,?竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。 四、模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、配件必须装插牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,支撑件应着力于外钢楞,予埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固。基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在墙、柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板,?支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、?横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定。 5、模板安装必须按模板的施工设计进度,严禁任意变动。 6、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱必须在同一垂直线上。 7、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 8、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,水平撑设上、下两道,两道水平撑之间,在纵横向加设剪刀撑。 9、支架立杆竖直设置,下部严禁垫砖及其它易碎物,2M高度的垂直允许偏差为15mm。 10、当梁模板支架立杆采用单根立杆时立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不大于25MM。 11、满堂模板四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连接续设置。 12、支模应按施工工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。 13、支设立柱模板和梁模板时,必须搭设施工层。脚手板铺严,外侧设防护栏杆,不准站在柱模板上操作和在梁模板上行走,更不允许利用拉杆支撑攀登上下。 14、墙模板在未装对接螺栓前,板面要向后倾斜一定角度并撑牢,以防倒塌。安装过程要随时拆换支撑或增

模板支设方案

模板专项方案 一、基础模板 模板采用15mm厚木模板,采用对拉螺栓和钢管扣件固定。对拉螺栓水平方向间距500mm,垂直方向布置三道,间距420mm,通过双“3”型扣件与架管拉牢。主龙骨采用2ф48钢管,间距500mm,次龙骨采用50mm×90mm木方,间距210mm。并采取钢管斜向支撑,间距不大于2米。详见附图一。 相交处采取吊模方式,在模板两侧垂直方向焊接ф12钢筋于预制三脚架上,以固定模板。钢筋三角架焊接于筏板封边钢筋上。并用钢筋弯勾向内侧拉模板,弯勾固定于筏板钢筋上。 二、剪力墙模板 根据本工程施工特点和现场实际情况,主体部分墙体模板采用15mm厚木模板,剪力墙采用对拉螺栓和钢管扣件固定,墙中对拉螺栓位置预置D20PVC管,管长每侧伸出墙体30mm,需加海绵条等防漏浆措施。对拉螺栓水平、垂直方向间距皆为500mm,通过双“3”型扣件与架管拉牢。主龙骨采用2ф48钢管,间距500mm,次龙骨采用50mm×90mm木方,间距150mm~200mm,保证每个主龙骨跨度内不小于3根。墙体模板斜向支撑间距不大于2米。见附图二。 施工顺序如下:弹墙身线→合模前钢筋隐检→安装门窗口模板和水电预埋等→安装内墙横墙模板→安装内墙纵墙模板→安装堵头模板→安装外墙内侧模板→安装外墙外侧模板→办理预检。 为防止木模板拼装中底部出现跑位,拼缝不平等问题出现,在墙体钢筋绑扎时,上口、下口需设置顶模筋;阴、阳角部位和丁字墙部位,两面均用两根顶模筋加强,顶筋距角边50~70mm,模板与模板拼接的部位顶筋位置距板接茬缝50~70mm,其余部位按间距1000~1500mm设置,顶筋长度为墙厚-2mm,上、下口顶筋位置相同,制作时必须严格按墙体线和模板控制线无误差操作。与室外回填土接触处墙体对拉螺栓要加焊止水环。 三、梁、板模板 顶板厚度为100,120mm,梁、顶板模板均采用15mm厚木模板。梁、顶板次龙骨采用50mm×90mm木方,中距为200mm。主龙骨采用2ф48钢管和扣件,间

模板工程施工方案55759

XXXXXXXXXXX53#住宅楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXX公司

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及措施 (4) 6.模板安装的质量标准及施工要求 (33) 7.模板工程注意事项 (35)

1.编制依据 1.1《XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工组织设计》 1.2 XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工图纸 1.3主要规范、规程、标准 1.4法律、法规 2.工程概况 2.1 设计概况 本工程为XXXXXXXXXXX53#住宅楼,位于X公园外环路以南,干城路以东,昌二路以西,东干城路以北。该工程设计为剪力墙结构,总建筑面积13245.91㎡,其中地下建筑面积537.63㎡,地上建筑面积12708.28㎡,其中商业网点部分建筑面积为1429.24㎡住宅部分建筑面积11279.04㎡(主体结构外阳台按半面积计算,主体结构内阳台按全面积计算,具体计算方式见单元放大图;按此原则计算出的阳台总面积为337.18㎡),建筑基底面积为820.50㎡;

建筑层数、高度:本项目地下一层,地上二十五层,其中,地下一层层高为4.0m、一层商业网点层高3.9m、二层商业网点层高3.6m三层~二十四层高均为2.97m,25层层高为2.87m,室内外高差为0.30m,建筑高度76.163m。 主楼基础采用CFG桩+筏板基础 2.2现场情况: 根据现场实际,考虑施工方便,模板的加工及存放区设在现场指定位置,根据文明施工要求,现场搭设木工加工棚及模板存放架。现场道路、材料堆放场地进行硬化处理,找好排水坡度及排水设施。 2.3工程难点 2.3.1管理方面 模板用量大、规格型号多,施工中必须绘制详细的模板配板图,制定详细的管理制度及措施,防止用错。 2.3.2技术方面 2.3.2.1质量目标要求高,模板的选型、设计、加工质量,直接影响到工程的施工质量。必须精心设计、严格控制。 2.3.2.2结构形式复杂,电梯间、楼梯间、汽车坡道多,造成模板的种类、形式多样。 2.3.2.3墙体高厚、框架梁、柱截面尺寸高大、主次梁数量多、地下标高复杂、地下层高高、顶板错层地方多。这些必须在模板设计中全过程、全方位考虑。 2.3.2.4本工程各种专业预留、预埋较多,施工过程中需各专业密切配合,及时解决施工中的各种问题,以免影响工程的进度、质量。 3.施工部署 3.1质量目标:

全钢大模板施工方案.

全钢大模板专项施工方案 2014年4月日

专项施工方案审批表 工程名称 方案名称全钢大模板专项施工方案 施工单位****有限公司技术负责人***项目经理项目技术负责人 编制人专业技术职称工程师 施工单位项 目 经 理 意见: 签字(盖章): 年月日 技 术 部 门 审核意见: 签字(盖章): 年月日 安 全 部 门 审核意见: 签字(盖章): 年月日技 术 负 责 人 审批意见: 签字(盖章): 年月日 监理单位监 理 工 程 师 审核意见: 签字(盖章): 年月日 总 监 审批意见: 签字(盖章): 年月日

目录 目录 1.工程概况 (4) 2.编制依据 (5) 3.大模板方案的设计原则 (5) 4.模板工程设计方案 (5) 5.大模板简介 (5) 6.大模板施工 (14) 7.大模板质量控制及保证措施 (16) 8.安全技术措施 (18) 9.大模板的安装与拆除安全措施 (19)

1.工程概况 业主:****房地产开发有限公司 设计院:****设计研究院 工程监理:****工程建设监理有限公司 本工程总建筑面积71985.88 m2,包括 B-20#~22#、B-34#~37#住宅楼, B-39# 燃气调压站, B-40# 地下车库。 楼号建筑类别层数住宅建筑面积(m2) 总建筑面积 (m2) B-20 住宅18 6189.88 6189.88 B-21 住宅18 6189.88 6189.88 B-22 住宅18 6189.88 6189.88 B-34 住宅29 11656.34 11656.34 B-35 住宅30 12057.56 12057.56 B-36 住宅27 10852.32 10852.32 B-37 住宅27 10852.32 10852.32 B-39 燃气调压站 1 50 50 B40-3 车库-1 13294.67 13294.67 合计77332.85 77332.85 一级,地下室防水等级:二级。

大钢模施工方案

目录 一.设计原则 二.设计依据 三.工程概况 四.设计方案 五.大模板制作及质量标准 六.大模板施工工艺 七.安全注意事项 八.售后服务的承诺 九.明细表 十.配板图

北城山水A地块(远洋7号)2#、3#办公楼模板设计方案 一.大模板方案的设计原则 1.在保证施工安全和砼质量的前提下,满足强度、刚度的要求。 2.结构合理,选材恰当,尽量做到一次性投资少、周转率高。 3.构造简单,制作、装拆灵活,模板组合方便,确保堆放、组装、拆模时的方 便和自身稳定。 4.模板拼缝严密,规格尺寸准确,多标准,多通用,最大限度的满足施工中的 实际需要,达到适用、经济、合理、安全。 二.大模板方案的设计依据 1.混凝土结构工程施工及质量验收规范(GB50010-2010)。 2.建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2002/J270-2003)。 3.北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准(DBJ/T01-69-2003)。 4、钢结构工程施工及验收规范(GB50205—2001) 5.施工单位提供的蓝图,双方协商一致的技术交底,浇筑时砼对模板产生的最大侧压力,施工单位提供的塔吊平面布置图以及塔吊远端的起重量,相关技术规定,技术标准。 三.工程概况 工程名称:北城山水A地块(远洋7号)2#、3#办公楼 标准层层高:2#楼标准层层高为2900mm,22~28层层高为4500mm; 3#楼标准层层高为4500mm。

四.模板工程设计方案 4.1墙体施工流水段的划分:流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(力工、钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质量,从而加快工程进度。本工程各楼流水段划分详见配板图。 4.2 模板及角模配置原则:本工程模板配置按标准层考虑。 4.3 模板及角模高度:除特殊位置外,2#楼内、外墙模板高度均不低于2800mm,标准角模高度均不低于2850mm,异型角模高度均不低于2800mm,外墙模板考虑下跨50mm(22层以上4.5米层高模板高度按3#楼模板高度考虑)。3#楼内、外墙模板高度均不低于4400mm,标准角模高度均为4450mm,异型角模高度均为4400mm,外墙模板考虑下跨50mm。 4.4大模板结构设计:为满足施工时模板的强度及刚度,其结构设计为:模板为86系列模板,面板:-6mm普通热轧钢板,竖向主肋:[8#槽钢,纵向间距≤350mm,横竖边框:[8#槽钢,背楞:双[10#槽钢;模板穿墙孔孔径为32mm,水平间距及纵向间距均不大于1200mm,侧拼孔孔径为18mm,从下向上排列为150+300*N+余数;角模面板为-6mm普通热轧钢板,标准阴角模四边框及肋板均为-6mm普通热轧钢板,,肋板纵向间距不大于500mm,阳角模及异型角模横竖边框为[8#槽钢,主肋为-6mm普通热轧钢板,纵向间距不大于500mm。

相关文档