文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大截面六分裂导线的滑车悬挂新方法

大截面六分裂导线的滑车悬挂新方法

大截面六分裂导线的滑车悬挂新方法
大截面六分裂导线的滑车悬挂新方法

大截面六分裂导线的滑车悬挂新方法

摘要:对国内900mm2六分裂导线采用3ד一牵2”方式的滑车悬挂方式进行了分析和改进。使用专门研制的三轮放线滑车挂架,使铁塔每极悬挂3个三轮放线滑车的布置和悬挂方式变得简单,将绝缘子、滑车进行同步安装和悬挂,减少了施工安装环节,提高了张力架线的总体施工效率,保证了铁塔的良好受力,为后序紧线施工和附件安装操作提供了方便。

关键词:滑车挂架矩形悬挂大截面导线±800kV特高压直流

云南省送变电工程公司承担了锦屏—苏南±800kV直流特高压输电线路工程川云6标段的施工。该标段线路位于云南省境内昭通地区的绥江县和水富县,全长62.602km,共有铁塔105基、直线68基、耐张塔37基。导线均采用6×JL/G2A-900/75型大截面导线。

目前国内大截面导线展放方式主要有“一牵6”、“二牵6”、“一牵4”+“一牵2”、2ד一牵3”、3ד一牵2”等5种方式,由于川云6标段线路大部分位于高山峻岭中,交通条件较差、线路高差起伏大。其中有28档的档距大于800m,最大使用档距为1485m;有23基的垂直档距大于800m,最大垂直档距为1 703m。考虑现有的设备、工器具,经过技术校核和综合比较分析后,决定采用3ד一牵2”的方式进行架线施工。

1 3ד一牵2”放线方式

分裂导线的作用

分裂导线的作用 分裂导线 bundled conductor 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。即每相导线由几根直径较小的分导线组成,各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。 分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线,不容易产生电晕,送电能力还高一些。分裂导线主要有应用于330千伏及以上电压的线路上。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线 有条件可看电气设计手册一部分P378页 分裂导线

bundled conductor 超高压输电线路为 线间隔一定距离并按对称多角形排列。超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。 分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线,不容易产生电晕,送电能力还高一些。分裂导线主要有应用于330千伏及以上电压的线路上。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线。 我国从90 年代初开始着手研制,并于1992 年研制成功,获得了国家专利,现已批量生产,并在部分地区应用。低压绝缘分裂导线(以下简称分裂导线) ,不同于常规导线,它是由三根或四根单芯导线经过某种工艺制造在一起的一种可分裂的导线,或者称导线束,这种分裂导线不仅仅是形式上与常规导线不同,由于分裂导线可使导线周围磁场分布改变,从而等效地增大了导线半径,减小了导线电抗;同时也改变了导线周围的电场分布,使导线的电纳也相应增大。分裂导线与常规导线相比有明显的优势,将分裂导线应用于低压配电网,可以减少电压降,有效地提高线路的自然功率因数,从而改善中低压电网的电能质量。 什么是杆塔的水平档距?什么是杆塔的垂直档距? 答:杆塔两侧档距的平均值称为该基杆塔的水平档距。 杆塔两侧档距中导线弧垂最低点间的水平距离称为该基杆塔的垂直

导线直径对应的功率电流快速计算公式

功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系 功率电流速算公式: 三相电机:2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列: 1mm2/1.5mm2/2.5mm2/4mm2/6mm2/10mm2/16mm2/25mm2/35mm2/50mm2/70mm2/95mm2/120 mm2/150mm2/185mm2....... 一般铜线安全电流最大为: 2.5mm2铜电源线的安全载流量--28A。 4.0mm2铜电源线的安全载流量--35A 。 6.0mm2铜电源线的安全载流量--48A 。 10mm2铜电源线的安全载流量--65A。 16mm2铜电源线的安全载流量--91A 。 25mm2铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流:

导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= I*L / (54.4*U`) 铝线: S= I*L / (34*U`) 式中: I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电压降(V) S——导线的截面积(MM2) 绝缘导线载流量估算,绝缘导线载流量与截面的倍数关系 铝导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算. 就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。

各种不同导线的连接方法及电工接线标准,非常值得收藏

各种不同导线的连接方法及电工接线标准,非常值得收藏 1、下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,

吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

各种不同导线的连接方法1.剖削导线绝缘层

可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。

架空线(分裂导线)

FINISH /CLEAR /FILNAME,DAOXIAN /PREP7 /UNITS,SI ET,1,LINK167 ET,2,LINK167 ET,3,LINK167 ET,4,LINK167 ET,5,LINK167 ET,6,LINK160 EDMP,CABLE,1 !定义材料1 MP,EX,1,6.5E10 !定义材料弹性模量 MP,NUXY,1,0.3 !定义材料泊松比 MP,DENS,1,12689.2 !四分裂,定义材料密度 EDMP,CABLE,2 !定义材料2 MP,EX,2,6.5E10 MP,NUXY,2,0.3 MP,DENS,2,3172 EDMP,RIGI,3,7,7 !定义材料3 MP,EX,3,2E11 MP,NUXY,3,0.3 MP,DENS,3,2000 !导地线实常数 R,1,2.1262E-3,0.00778 !导线实常数 *DO,I,-49,51,1 K,I+50+10100,(I-1)*5+250,3281*(EXP((I-1)*5/3281)+EXP(-(I-1)*5/3281))/2-3281-9.5291+55,0 *ENDDO *DO,J,10101,10103,1 L,J,J+1 *ENDDO LATT,1,1,1,,, LESIZE,ALL,,,1 LMESH,ALL !定义断线处PART2(第三个单元上)间隔棒长度为0.4米,删除part2/3/4/5 K,1,15,53.690,0.2 !定义关键点 K,2,20,53.336,0.2 L,1,2 !通过2个关键点定线 LATT,2,1,2,,, LESIZE,ALL,,,1 LMESH,ALL K,3,15,53.690,-0.2 K,4,20,53.336,-0.2 L,3,4

电线截面电流计算公式

电线截面电流计算公式 (供参考) 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍 数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 一般情况下: 铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算) 4平方的铜线:4*6=24A 6平方的铜线:6*6=36A 10平方的铜线:10*6=60A 16平方的铜线:16*6=96A 4平方的铝线:4*5=20A 6平方的铝线:6*5=30A 10平方的铝线:10*5=50A 16平方的铝线:16*5=90A

一、低压配电室的要求 1) 门应向外开,门口装防鼠板; 2) 有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内; 3) 电缆沟底应有坡度和集水坑; 4) 不装盘的电缆沟应有沟盖板; 5) 盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏; 6) 一层配电室地面标高应0.5米以上。 二、配电盘的安装 1) 配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门; 2) 配电盘外表颜色应一致,表面无划痕; 3) 配电盘母线应有色标; 4) 配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5o; 5) 拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象; 6) 配电盘上电流表、电压表等按要求装全; 7) 配电盘上个出线回路应有标示; 8) 配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子; 9) 配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋缠绕好; 10) 配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固固定好。 三、电缆的安装 1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求; 2) 电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形; 3) 电缆的两端应留有做检修的长度余量; 4) 电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米; 5) 电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米; 6) 电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施; 7) 电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护; 8) 直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩; 9) 直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面; 10) 一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施; 11) 相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径; 12) 低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米; 13) 进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌; 14) 电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。 四、电动机的安装 1) 检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求; 2) 检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动,接线盒是否密封良好; 3) 检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MΩ,旧设备应大于0.5MΩ;

双分裂导线

单挂点与双挂点??? 1、如果横担挂点强度符合要求,采用横担单挂点;反之采用横担直接双挂点。 2、如果横担挂点强度符合要求,①绝缘子串强度同样符合要求,那就是横担单挂、单串绝缘子,一般区域导线单挂,跨越点和特殊地势导线联板双挂;②绝缘子串强度较弱,那就是横担单挂、双串绝缘子,一般区域导线联板单挂,跨越点和特殊地势导线直接双挂; 3、如果横担挂点强度较弱,那就是横担双挂、双串绝缘子直挂(横担双挂时,为挂线方便,一般绝缘是双串),跨越点和特殊地势导线直接双挂;当然有些设计或安装人员为了注意耐张双挂安装工艺,也精确的对挂线角度的影响进行了联接补偿 分裂导线 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。 我国从90 年代初开始着手研制,并于1992 年研制成功,获得了国家专利,现已批量生产,并在部分地区 应用。低压绝缘分裂导线(以下简称分裂导 线) ,不同于常规导线,它是由三根或四 根单芯导线经过某种工艺制造在一起的一 种可分裂的导线,或者称导线束,这种分 裂导线不仅仅是形式上与常规导线不同, 由于分裂导线可使导线周围磁场分布改 变,从而等效地增大了导线半径,减小了 导线电抗;同时也改变了导线周围的电场 分布,使导线的电纳也相应增大。分裂导 线与常规导线相比有明显的优势,将分裂 导线应用于低压配电网,可以减少电压降, 有效地提高线路的自然功率因数,从而改 善中低压电网的电能质量。 双分裂间隔棒

【电气安装技能训练六】大截面导线压接管压接

【电气安装六】大截面导线压接管压接 学习目标: 1.能根据工作联系任务单,明确工时、工作内容等基本要求。 2.掌握电工材料的分类和性能。 3.能正确识别并选用常用电线电缆。 4.能正确使用压接钳。 5.熟悉大截面线缆,能根据耗材工具清单,准备所需材料,能够正确的对线缆进行绝缘层剖削。 6.能正确使用工具,按照给定技术资料完成电缆线中间和终端接头的制作。 7.能按电工作业规程,在作业完毕后清理现场。 8.能正确填写验收相关技术文件,完成项目验收。 任务描述: 学院北校区1#学生公寓总电源线因为建筑施工损坏,需要部分更换。总电源线为5*35mm2铝芯电缆,要求我们班级完成施工。 学习活动(工作流程): 1.工作准备 2.专项技能训练 3.大截面导线压接管压接 建议课时:12课时 学习活动1 工作准备 学习目标: 1.能根据工作联系任务单,明确工时、工作内容等基本要求。 2.分析此任务的特点。 3.勘查工作现场,确定施工方案。 学习内容: 一、阅读工作任务联系单 阅读工作任务联系单,说出本次任务的工作内容、时间要求等基本信息,并根据实际情况,补充表中的相关内容。 工作任务联系单

二、分析任务特点 通过分析任务,讨论用以前学习过的知识和技能是否能够完成? 三、勘查工作现场,确定施工方案 学习活动2 专项技能训练 学习目标: 1.能正确识别并选用常用电线电缆。 2.能正确使用压接钳。 3.熟悉大截面线缆,能根据耗材工具清单,准备所需材料,能够正确的对线缆进行绝缘层剖削。 4.能正确使用工具,按照给定技术资料完成电缆线中间和终端接头的制作。 学习内容: 一、认识本任务所需材料 1.电缆 5*35mm2铝芯电缆主要用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 根据铜铝芯电缆截面不同可以分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯等类型。 2.接线管

导线截面电流计算方法

导线截面电流计算方法 导线截面的条件及按安全载流量选择导线截面应考虑的因素,选择低压导线截面首先应满足负荷电流的要求,也就是按导线允许的载流量选择;其次要考虑导线的电压损失值,特别是线路末端的电压降。一般不得大于额定电压的10%。 导线截面选择可按下式计 算:. . S=Ie/J*0.8 S:导线的截面(mm2); Ie:负荷电流(A); J:导线安全电流密度,按安全载流量口诀估算(A/mm2); 0.8:为导线穿管打八折的系数摘自:工变电器。 导线安全载流量口诀是在实际工作中总结出一种快速估算方法,一般只用做现场经验估算,不应做为选择导线截面的最后依据。既然是估算,肯定就会有误差。但是绝不能简单地说什么“铜线按六,铝线按四”,因为这样就忽略了导线的趋肤效应,即导线截面积越大,每平方毫米通过的电流越小。目前比较实用的导线安全载流量口诀如下:10下五,100上二; 25、25,四、三界; 70、95,两倍半。 穿管、高温,八、九折; 裸线加一半; 铜线升级算。 口诀的前三句是指铝导线、明敷设、环境温度为25℃时的安全载流量,具体内容如下: 10下五:系指10 mm2能下铝导线(包括2.5、4、6、10mm2),每平方毫米的安全载流量按5A估算;如4 mm2铝线的安全载流量为20A,即:5×4=20A。 100上二:系指100 mm2以上的铝导线(包括120、150、185 mm2),每平方毫米的安全载流量按2A估算;如120 mm2铝线的安全载流量为240A,即2×120=240A。 25、35,四、三界:系指16、25 mm2铝导线,每平方毫米的安全载流量按4A估算:35、50 mm2铝导线,每平方毫米的安全载流量按3A估算。如25 mm2铝线的安全载流量为100A,即4×25=100A。70、95,两倍半:系指70、95 mm2铝导线,每平方毫米的安全载流量按2.5估算,如70 mm2铝线的安全载流量为175A,即: 2.5×70=175A。 口诀后三句是指敷设条件发生变化时的安全载流量摘自:工变电器。

(完整版)图解导线连接方法

导 线 的 连 接 方 法 2012年8月

一、导线与导线的连接 二、线头与接线桩的连接 一、导线与导线的连接 1、单股铜芯导线的直线连接 2、单股铜芯导线的T字形连接 3、双股线的对接 4、多股铜芯导线的直线连接 5、多股铜芯导线的T字形连接 6、不等径铜导线的对接

7、单股线与多股线的T字分支连接 8、软线与单股硬导线的连接 9、铝芯导线用压接管压接 10、铝芯导线用沟线夹螺栓压接 1、单股铜芯导线的直线连接 ①先将两导线芯线线头成X形相交。 ②互相绞合2~3圈后扳直两线头。 ③将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。

2、单股铜芯导线的T字形连接 ①将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出 5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。 ②小截面的芯线可以不打结。

3、双股线的对接 将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。 4、多股铜芯导线的直线连接 以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法 ①先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。

②把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。 ③捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。 ④先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。

导线截面积与电流的关系

般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

线径和电流的关系

线径和电流的关系 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时, 需特别注意 输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热, 而造成意外,下列 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格 表。(请注意:线

分裂导线优点

一、使用分裂导线可提高线路的输电能力 因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%. 二、限制电晕的产生及其带来的相关危害 由于超高压输电线的周围会产生很强的电场,而架空导线的主要绝缘介质是空气.因此当导线表面的电场强度达到一定数值时,该处的空气可能被电离成导体而发生放电现象.夜间有时可以看到高压线周围笼罩着一层绿色的光晕(电晕),其实质是在高压线路中的一种尖端放电现象.电晕的出现会消耗电功率和电能,引起电晕损耗. 电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射,造成对无线电台、导航设备及电视的干扰,会显著地影响电磁环境的正常状态.有时还会产生使人感到烦躁不安的电晕噪声.此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命.因此,在设计和运行超高压输电线路时,应尽量避免电晕的产生.由于电晕的产生主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大.可见增大导线的截面是一种解决思路.但对于超高压线路来说,单纯依靠增大导线截面的办法来限制电晕的产生是不经济的,需另辟蹊径.经研究发现:若采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强.在减缓电场强度上,分裂导线可以达到和分裂导线一样粗细的单导线同样的效果.可见分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害. 三、使用分裂导线能提高输电的经济效益 采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本.在许多国家进行的运行经济比较的结论中,都做出了关于超高压远距离输电线路采用分裂导线更经济合理的结论.如在瑞典,把导线分裂成两根的输电成本要比不分裂的低2%~

电流载流量计算公式

导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 , 3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半①。 穿管温度,八九折。② 裸线加一半。③ 铜线升级算。 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: .10 16--25 35--50 70--95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。 【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。 ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再

导线横截面积与电流的关系

导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算。一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 功率电流速算公式 三相电机:2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V:4.5A/KW 单相380V:2.5A/KW 铜线铝线截面积型号系列: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……………..

1250mm^2大截面导线压接施工技术

第44卷第12期 山 西建筑 Vol .44No .122 0 1 8 牟 4 月 SHANXI ARCHITECTURE Apr . 2018 ? 109 ? 文章编号:1009-6825 (2018) 12-0109-02 1 250 m m 1 2大截面导线压接施工技术晋继恒王军 (国网山西送变电工程公司,山西太原030006) 摘要:随着特高压电网建设的发展,特高压输电线路工程中应用1 250 rrnn 2大截面架空导线,对于大截面导线耐张管的压接施 工工艺也发生着变化,通过改变压接顺序、压接预留长度、额定工作压力及压接工艺等影响因素进行了剖析,解决了大截面导线压 接施工中出现松散、起灯笼、握着力及对边距超标等问题,说明1 250 mm 2大截面导线施工技术能满足特高压大截面导线施工质 量和工程管理的要求。 关键词:大截面导线,压接施工,钢管 中图分类号:TU 852 工程采用导线是:JL 1/G 2A -1250/100,导线耐张线夹采用液 压连接;导线线径粗,铝股有四层,铝纲比大,铝管压接时延展性 和铝线的延展性不能同步,压接工艺控制要求高。导线接续管很 长,达到1 050 mm ,压接时容易造成压接管弯曲变形,超过1%的 允许标准;导线直线接续管的保护套与导线接续管结合紧密,稍 有弯曲,即使在1%的允许范围内也可能安装不上接续管保护套。 导线断面结构示意图见图1。导线结构参数见表1。 图1导线断面结构示意图 表1导线结构参数 导线型号 圆线钢芯铝绞线JL 1/G 2A -1250/100 结构 铝丝直径/mm 4.35铝丝股数 84钢(铝合金)丝直径/mm 2.61 钢(铝合金)丝股数19m m W m m 2 铝(铝合金)绞丝 1 248.38钢芯101.65总计 1 350.03导线直径/mm 47.85钢芯外径/mm 13.1单位重量/kg . km _1 4 252.3计算拉断力頂329 850弹性模量/N ? mm -2 65 200线性膨胀系数/( x lO _6)(l /T ) 20.52〇弋时直流电阻/a .km -1 0.023 1压接准备 1) 正式压接前需制作3组试件送有相应资质的试验单位进 行拉力试验,拉力试验达到导线计算破断力的95% ,JL 1/G 2A - 1250/100试验破断力不小于3四850 x 95% =313 358 kN ,并取得 试验单位的试验报告。 2) 压接工器具准备:300 t 压接机、相应的压模、压接支架、断 线钳、剥线器、直尺、游标卡尺、划印笔、板锉、〇号砂布、卡箍或绑 扎铁丝、防水胶布、防锈漆、红油漆、电力脂。 3) 压接前核对压接管的型号和数量,用游标卡尺和直尺测量 压接管的内径、外径、长度,并做好记录;用游标卡尺测量钢锚管 文献标识码:A 口 3个点(均勻分布)的壁厚,最大值减去最小值得出中心同轴度 公差,同轴度公差不得大于〇. 3 mm 。 4)压接管确认无误后进行仔细清洗,用棉纱沾汽油清洗钢锚 和铝管的内壁,清洗干净后晾干并封堵管口。导线压接前要对端 头部位进行清洗,清洗范围不低于压接长度的1.2倍。 2耐张管压接施工 2.1 耐张管压接区划印 耐张管按照图2所示进行划印,确定压接管的压接范围。耐 张铝管导线侧管口向内量取410 mm (铝管长度一钢锚圆环极限 位置至钢管压后铝线端头距离)标记为E 1作为第一起始点划印; 耐张铝管钢锚侧管口向内量取120 mm (钢锚圆环极限位置至钢 锚压接末端距离)标记为C 1作为第二起始点划印。2.2 耐张钢锚划印,剥除铝股 JL 1/G 2A -1250/100导线从钢芯端头向内量取240 mm 划印; 利用剥线钳或钢锯将铝股锯掉,露出钢芯。剥线时,切口应垂直 轴线,剥到铝股至最内一层时,只能锯开铝股直径的1/2,然后用 手将铝股掰断,要防止伤及钢芯。剥线完成后用直尺复查剥线长 度是否符合要求。2.3钢管压接 图3耐张钢管压接图 用棉纱清除导线压接长度1.5倍范围内的覆土,然后在导线压接 长度的1.2倍范围内均匀涂抹“国电富通”生产的电力脂后。将铝管 穿人导线,将导线钢芯插人钢锚内。穿人时应顺绞线的绞制方向旋转 推人。此时几1凡2人-1250/100导线铝股距钢锚管口长60臟!。校核收稿日期:2018-02-07 作者简介:晋继恒(1971-),男,工程师;王军(1982-),男, 工程师

分裂导线的作用

分裂导线的作用.txt老公如果你只能在活一天,我愿用我的生命来延续你的生命,你要快乐的生活在提出分手的时候请不要说还爱我。分裂导线 分裂导线 bundled conductor 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线 有条件可看电气设计手册一部分P378页 分裂导线 bundled conductor 超高压输电线路为 线间隔一定距离并按对称多角形排列。 杆塔两侧档距中导线弧垂最低点间的水平距离称为该基杆塔的垂直档距。 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心高度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国外开发了光缆与送电线的相导线、架空地线以及电力电缆复合为一体的结构。OPGW光缆由于有金属导线包裹,使光缆更为可靠、稳定、牢固,由于架空地线和光缆复合为一体,与使用其他方式的光缆相比,既缩短施工工期又节省施工费用。另外,如果采用铝包

1250mm2大截面导线压接可靠性研究

1250mm2大截面导线压接可靠性研究 二、施工准备 2.1 耐张线夹与接续管主要参数 2.2 液压设备及工具配置 (1)压接机:本次研究实验分别采用了采用3000kN和2000kN液压机。注:实际施工中,张力场一般采用3000kN 液压机,以提高压接效率和质量,高空压接操作时,由于3000kN压接机较重,为了施工方便,一般配置2000kN液压机。 (2)压接模具对边距选择按照公式S=0.86D-0.1~-0.2计算,具体如下表所示: 2.3 测量工具 压接现场应配备游标卡尺、钢直尺或钢卷尺,在测量直线接续管、耐张线夹和引流线夹内、外径时,游标卡尺精度不低于0.02mm。 三、操作步骤 3.1 一般规定 (1)清洗清理:用汽油沾洗液压管内壁的油垢,并将管口封堵,再用棉丝清除导线穿管范围内铝线表面和裸露钢芯部分的油垢。 (2)涂抹电力脂:压接前需将电力脂涂在外层铝绞线

上,涂抹长度不大于铝管压接部分长度,电力脂应涂抹均匀。 3.2 耐张线夹“倒压”操作 (1)导线剥线 JL1/G3A-1250/70导线剥线长度为200mm, JL1/G2A-1250/100导线剥线长度为240mm。 (2)钢管穿管 将钢芯向耐张线夹钢锚管口穿入,穿入时应顺绞线绞 制方向旋转推入,直至钢芯穿至管底。对于 JL1/G3A-1250/70导线,穿管深度宜为150mm,线端与管口 间距为50mm;对于JL1/G2A-1250/100导线,穿管深度宜为180mm,线端与管口间距为60mm。 (3)钢管压接 自耐张线夹钢锚长圆环侧开始,依次向管口端连续施压,如图所示。 压接操作控制要点: ①在压接操作中,应以模具达到合模状态为标准,并保证合模压力3至4秒后卸荷,合模时参考压力值为75MPa。 ②多模压接应连续完成,两模间重叠不小于5mm。 (4)铝管穿管 在铝管穿管作业时,应对耐张线夹进行预偏,为倒压耐张线夹预留伸长余量。当采用大吨位的压接机时其压接模具宽度较大,每模压接时铝管与模具接触面积更大,导致铝管

导线截面积计算方法

(1)导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: 导线截面积与载流量的计算 S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcos ф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 四、估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”,说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。