前言

本次课程设计我的设计题目为首都体育馆冰球场制冷系统设计。在设计的初级阶段,我从图书馆借阅了大量的关于人工冰场的相关资料,进行翻阅、查找和记录进行了制冷系统设计方案的论证。且在整个设计中,我进行了制冷系统冷负荷计算,管道的计算和设备的选型计算。其中制冷系统冷负荷计算包括对流换热负荷、对流传质负荷、太阳辐射负荷、地下传热负荷、冻冰负荷的计算。通过设备的选型绘制了制冷系统原理图。在绘制图纸的过程中,我对制冷系统、制冷系统的原理,流程,各部件及相关的阀门,自控元件以及制图符号有了全方面的了解。

第一部分方案论证

一、气象条件:

北京地区:

北纬:39о48,

东经:116о28,

夏季通风温度:30。C

夏季通风日平均温度为:28。C

室外计算相对湿度最热日平均:77%

夏季通风:63%

二、方案确定并论证:

制冷方案设计是计算单位依据设计任务书而提出的初步设想,是一个关键的环节,制冷装置使用效果的好坏都与所选用的制冷方案有着密切的关系,如果确定的制冷方案不当,会给体育馆的冰球场建造带来不应有的经济损失和操作管理不便。因此,在确定方案时,应根据冰球场使用性质,

规模,和投资限额,工艺要求,冷却水水质,水温和水量,制冷装置所处环境,室外空气温湿度等进行确定,并从购进,实用,发展,经济等诸方面出发,选择最佳的设计方案。

1、制冷剂的选择:

直接蒸发式制冷系统的工质可用氨,或R22,而氟利昂很就将被淘汰,我们建议在本次设计中不使用,又考虑到冰球场的初投资与运行管理费用,在本次设计中制冷系统采用氨作为制冷剂,因该种制冷剂在购进方面比较容易,且价格低廉,在经济性上大大的提高了。

2、冷凝器类型的确定:

冷凝器类型有多种,应根据制冷装置所处的环境,冷却水水质,水温和水量来进行确定。根据北京地区的气象环境等因素,确定本次设计采用立式壳管式冷凝器,由于它具有冷凝效果好,对水质的要求不高,清洗方便,安装于室外,以及占地面积小等优点,而广为大中小各型氨制冷装置所采用,一般在具有充足水源,水质较差的地区均采用立式壳管式冷凝器。

第二部分负荷计算

一、冰场负荷设计条件:

冰场面积:F=61X30=1830m2.

室内温度:22℃。

室内湿度:60%、

冰面温度:-5℃。

冰场内部排管蒸发温度:-15℃。

冻冰速度:12h内冻成40mm厚的冰。

二、计算冰场热负荷:

1、对流换热负荷

q c=αC x(t a-t b)

=3.5X(22+5)

=94.5W/m2

其中:α

C

—对流热系数,2.2W/m2. ℃

t

a

—空气温度,+22℃。

t

b

—冰面温度,-5℃。

2、对流传质负荷

q F=σx(d a-d b)x10-3xr

=2.39X(9.8-2.69)X10-3X2836X10-3

=48.1W/m2

其中:σ—传质系数,σ=2.39x10-3Kg/m2.S

d

a

—空气含湿量,9.8g/Kg。

d

b

—冰温下饱和空气含湿量,2.69g/Kg;

r—凝结和凝固潜热,冰温-5℃时水蒸汽的

r=2836X 10-3J/Kg;

3、太阳辐射负荷:

q r=AJ h=0W/m2

其中:A—对太阳的辐射的吸收系数,冰层吸收率与冰场面层的颜色,冰的颜色和粗糙度有关,目前国内外的取值范围为0.3~~0.5,从实测负荷分析,推荐0.45~~0.55。

J

h —水平面太阳辐射强度,J

h

可以从当地气象台原始观测值统

计确定。

注:此掏设计为室内冰场,没有太阳辐射,故辐射热负荷q r=0W/m2.

4、地下传热负荷:

q a=Kx(t g-t p)

=0.23X(22+5)

=6.21W/m2.

其中:k—地下层传热系数,k=0.23W/m2. ℃

—地温,+22℃。

t

g

—排管温度,-5℃。

t

p

5、冻冰负荷:

q i=bρh/Δt

=0.001X9.17X618X103/1.2

=131.18W/m2

其中:b—每次浇冰厚度,0.001m;

ρ—冰的密度,917kg/m3

h—水冷却并结冰热量,80℃水冷却,结冰至-5℃放出的热量

h=618X103J/kg

Δt—每次浇水冻结时间,1.2h;

6、冰场单位面积热负荷

q F= q c+q m +q r+ q g+ q i

=94.5+48.1+0+6.21+131.18 =262.49W/m2

7、冰场冷负荷:

Q= q F XF

=262.49X1830

=480.3567KW

8、冰场设计负荷:

Qˊ= 1.15XQ

=552.41KW

第三部分设备选型:

一、压缩机的选型:

1、作用:

(1)从蒸发器中吸出蒸汽,以保证蒸发器内一定的蒸发压力。

(2)提高压力。以创造在较高温度下的冷凝条件。

(3)输送制冷剂是制冷剂完成制冷循环。

2、选型:

冰场设计负荷552.41KW。因考虑管路的冷损失和备用,附加7%,即552.41X1.07=591KW,可查《制冷工艺设计》表3—4中,可选三台8AS —12.5型压缩机,其标准制冷量224.19X3=732.57KW。符合设计要求。

二、冷凝器的选型:

1、作用:

冷凝器是制冷装置中主要的热交换设备之一。冷凝器的作用是将制

冷机升压排出的制冷剂过热蒸汽冷却冷凝成制冷剂液体,并放热于冷却介质(水或空气)中。

2、选型:

(1)蒸发温度:-15℃。

冷凝温度:31℃。

根据蒸发、冷凝温度查图3—8得到氨单级压缩机冷凝负荷系数ζ约为1.2。

Q l=Q c Xζl=244.19X1.2=293KW

其中Q

——单级压缩机制冷量。

C

F l=Q l/q A=293X103/3200=92 m2

其中、q A——冷凝器单位面积热负荷。

查《制冷工艺设计》表3—13,可选根据冷凝器单位面积热负荷F

l,

两台LNA—160型立式壳管式冷凝器。总冷却面积F

=160X2=320 m2。可

l

满足要求。

(2)计算用水量:

确定有关数据:用淡水取C=4.186KJ/Kg·℃,Δt=2℃.

计算用水量:

V水=3.6X Q l/(1000·C·Δt)

=3.6X293000/1000X4.168X2

=126吨/时。

三、高压贮液器选型:

1、作用:

一般位于冷凝器后,安装位置必须保证冷凝器内液体能借助其液位差

而顺畅流入高压贮液器中。高压贮液器在制冷系统中的作用是:

(1)贮存冷凝器流出的制冷剂液体,使冷凝器的传热面积充分发挥作用。

(2)保证供应和调节制冷系统中有关设备需要的制冷剂液体循环量。(3)起到液封作用,即防止高压制冷剂蒸气窜至低压系统管路中去。

2、选型:

ΣG=G1+G2+G3

=3.6·Q/(h

1-h

5

)+3.6·Q/(h

2

h

4

)+3.6·Q/(h

3

-h

4

)

=3.6X591000/(1743.5-639.01)+3.6X591000/(1990-639.01)+

3.6X591000/(1990-639.01)

=5077Kg/h.

V

ZA

=ΣGνφ/β

=5077X1.7028X10-3X1.2/0.7

=14.82m2.

其中、ΣG——制冷装置中每小时氨液的总循环量(Kg/h).

φ——贮液器的容积系数,查《制冷工艺设计》表3—15中取1.2。

β——氨液充满度,一般宜取70%。

ν——冷凝温度下液氨的比容。(m2/Kg).

根据以上所得数据。查《制冷工艺设计》表3—16中,选烟台冷冻机厂生产的ZA—5三台总容量V=15m2.可满足设计要求。

四、油分离器的选型:

1、作用:

油分离器在制冷系统中位于压缩机和冷凝器之间,它是一种汽液分离设备。压缩机在工作中,汽化的润滑油蒸汽和飞溅的微小油滴会与制冷剂蒸汽混合在一起排出,在蒸发器或冷凝器的换热表面上被冷却而形

成油膜,从而降低换热器的传热效果。油分离器的作用就是把压缩机排出的过热蒸汽中夹带的润滑油再进入冷凝器之前将其分离出来。

(洗涤式油分离器是氨制冷系统中常用的油分离器)

2、选型:

D=0.0188

?

λVp

=0.0188

6.0566

72

.0X

=0.49m

其中:D——油分离器的直径。

λ——氨压缩机的输汽系数,根据T

Z =-15℃。T

L

=31℃.

查《制冷工艺设计》表3—6中得λ=0.72。

ω——油分离器内的气体流速,选0.6m/s.

根据以上所得数据,查《制冷工艺设计》中表3—14可选烟台冷冻机厂生产的YFA—100型油分器三台。其桶径为512mm.可满足要求。

五、氨液分离器的选型:

1、作用:

氨液分离器位于蒸发器通往压缩机的回汽管路上,根据制冷工艺设计要求可安装在机房内或库房的调节站之上。它是用于重力供液制冷系统中的汽液分离设备。

(1)经蒸发器吸热汽化后的制冷剂蒸汽在其被吸入制冷压缩机之前进行汽液分离,以确保制冷压缩机干压行程。

(2)分离供液节流后的制冷剂蒸汽与液体,以保证只有制冷剂液体供入蒸发器。

(3)分离后存于汽液分离器内的制冷剂液体还能保证供液静压,使制

冷剂液体能均匀地分配到各组蒸发器中去。

(4)氨用汽液分离器还能起到分离润滑油的作用。

2、选型:

d=0.0266Vp

=0.0266566

.0X

72

=0.54m

查《制冷工艺设计》中表3—17,可选AFA—125型氨液分离器三台,其外径612mm.可满足设计要求。

六、集油器选型:

1、作用:

高压部分的集油器一般设置于放油频繁的油分离器附近;置于设备间排液桶或低压循环贮液器附近;集油器的作用是收集从油分离器、冷凝器、贮液器、中间冷却器、蒸发器、排液桶等设备中放出的润滑油,并将润滑油中夹带的氨液分离出来。

2、选型:

集油器只用于氨制冷系统。集油器的选择主要根据系统制冷量的大小来选择。一般情况下,当制冷系统标准工况下的制冷量为230KW 以下时,采用壳体直径为Φ159的集油器一台;制冷量为230—1160KW 时,采用壳体直径为Φ325的集油器一至二台;制冷量为1160KW以上时,采用壳体直径为Φ325的集油器二台。实践证明,在实际使用中,选用规格较大些的集油器较好,可使制冷剂得到充分分离,规格过小容易将油抽至低压容器。

此套设计的制冷量为591KW,因此查《制冷工艺设计》中的表3

—26,可选烟台冷冻机厂生产的JYA —325型集油器。可满足设计要求。

七、空气分离器选型:

1、 作用:

空气分离器一般安装在制冷系统的高压设备附近。空气分离器是一种汽液分离设备。其作用是为了能及时分离和清除制冷系统中空气和其它不凝性气体,保证制冷系统安全工作。

2、选型:

每个机房不论压缩机台数多少,只需装设一台空气分离器,空气分离器宜选用立式自动型空气分离器。此套设计的总制冷量小于1100KW 时,可查《制冷工艺设计》中表3—25,可选KFA —50型空气分离器。可满足设计要求。

八、低压循环贮液器选型:

1、作用:

低压循环贮液器是用于液泵供液系统的汽液分离设备,也称低压循环贮液桶。低压循环贮液器同样设置在蒸发器通往压缩机的回汽管路上,其同样起到汽、液分离和保证向蒸发器均匀供液的作用。另外,对于小型制冷系统而言,还能起到融霜排液的作用。

2、选型:

D=0.0188n

Vp ??ξωλ =0.0188

115.056872.0X X X =0.54m

其中:ω——低压循环桶内气体流速,立式低压循环桶宜采用0.5m/s.

ξ——低压循环桶截面积系数,立式低压循环桶宜采用1。 N ——同一蒸发系统中循环桶的个数。

根据以上所得数据,查《制冷工艺设计》中的表3—22,选CDCA —1.5型低压循环桶,其桶径为816mm,可满足设计要求。

九、冰场排管的选型:

冰场排管使用的是Ф38X3.0mm 的无缝钢管,间距90mm ,沿冰场长度方向布置,每根管长120mm ,排管支座间距2m,坐在5#槽钢上,排管打在钢筋混凝土板中。

冰面场地结构各层构选如下:

(1)150mm 厚300#防冻混凝土内铺制冷排管。

(2)七层防水做法。

(3)60mm 厚预制架空板1000X1000(200#混凝土内加0.75%加气剂)

(4)空气层和滑动层(石墨粉)。

(5)100mm 厚300#防冻混凝土(3000X6000)。

(6)五层防水做法。

(7)500mm 厚加气混凝土保温层,强度30Kg/m 2,密度500Kg/m 3,含湿量20%,用热沥青砌筑,外包油毡防潮。

(8)五层防水做法。

(9)130mm 厚混凝土层,标号150#水热比〈0.45。双向配筋,内设Ф38mm

油加温管,间距1.5m.

(10)400mm 厚3t 灰土,机器碾压密度要求95—98%,总厚为1.5m.

十、系统充氨量选择:

系统充氨量约为13t (G=ρ

t c Q ?),在初冻时,先使场地预冷降温5h(冬)或7h(夏),预冷时,开一台压缩机,夏季开二台,在开始泼水冻冰时,室

温为16℃,两台制冷压缩机投入运行,制冷量为1046.7KW ,每小时可冻3mm 厚冰,室温为26℃时,三台压缩机投入运行,制冷量为1395.6KW ,每小时可冻2mm 厚的冰。

在维护冰面时,室内温度13℃,冰上无活动,冰场维持负荷约为290.75KW ,即单位面积负荷为158.87W/m 2,,当室温24℃时,冰上无活动,维持负荷约为447755—534980W ,即单位面积负荷为244.69—292.38W/m 2.十一、排液桶的选型:

1、 作用:

排液桶一般布置于设备间靠近冷库的一侧,主要用于贮存热氨融霜时由冷风机或冷却排管内排出的氨液,并分离氨液中的润滑油。另外,也可用于中冷器、低压循环贮液器、汽液分离器等设备液位过高或检修时的排液。

2、选型:

V p =βΦV (m 3)

其中:V ——设备容积最大的一间冷间内蒸发器总容积

Ф——冷却设备注氨量的百分数,见<<制冷工艺设计〉〉书中的

表3—23可得。

β——排液桶氨液充满度,一般宜取0.7。

无缝钢管Ф38X212每米长面积为0.119m 2/m, 其每米长度的容积为

8.87X10-4m 3/m,查〈〈制冷工艺设计〉〉表3—23,选冷却设备祝氨量百分数Ф=60%。

∴ V=119

.01830X8.87X10-4

=13.6m 3

∴ V p =βΦV

=7

.06.06.13X =11.7m 3

根据以上数据查〈〈制冷工艺设计〉〉表3—24,可选烟台冷冻机厂生产的PYA —3型的排液桶一台,其一台排液桶的工作容积为12m 3

, 可满足设计要求。 十二、氨泵的选型:

1、作用:

在大中小型氨制冷装置中,常采用氨泵来将低压循环桶中的低温制冷剂液体强制送入蒸发器,以增加制冷剂在蒸发器内的流动速度,提高传热效率,缩短降温时间。

2、选型计算:

根据蒸发温度-31℃可查得氨液的比容υ=0.0015m 3/Kg,饱和气体的焓值h 1=1718.46KJ/kg,根据中间冷却盘管出液温度t c =2℃,可查得对应的饱和液

体焓值h 2=509.2KJ/kg 。则所需氨液的蒸发量为:

V=

q Qj 6.3??υ =2

.50946.17186.3591000-X X0.0015 =2.64m 3/h

由于是冰场,负荷波动较大的上进下出的供液系统,流量系数n 取5。

V 泵=5X2.64=13.2 m 3/h

查《制冷工艺设计》书中的3—20。可选AB —3型的双级泵五台,其流量

V=3X5=15 m3/h>13.2 m3/h.可满足设计要求。

十三、室内冰场其他应注意事项:

1、冰面上部6m高度以内不设任何设施,否则会因冰面辐射结露凝水。

2、应严格控制冰场内空气问湿度,空气温度小于22℃,相对湿度小于60%。

3、冰场内任何出风口不可直射冰面,空调出风口风速应小于2m/s,否则冰面易融化。

4、为防止屋顶结露,可采用低温干燥空气对冰场进行空气调节。

5、冰场场地内不设排水管道,在冰场的端侧设融冰排水地漏。

6、经一段时间使用后,冰面上会出现许多冰刀划痕和冰屑,因此,必须间隔一段时间进行修整。先用70℃~80℃热水使冰层表面融化,再洒水将沟痕冻平,若冰场备有整冰车,则可省去热水喷水设备。

十四、系统辅助设备原理说明:

一、立式壳管式冷凝器:

立式壳管式冷凝器在工作时,冷却水经配水箱均匀地通过水分配装置,在自身重力作用下沿管内壁表面呈膜状覆盖所有传热壁面不断流下。由油分离器来的氨汽从冷凝器上部进汽管进入筒体的管间空隙,通过管壁与冷却水进行热交换。氨蒸汽放出热量,在管外壁表面上呈膜状凝结,沿管壁流下经下部出液管流入贮液器。若冷凝器内混有不凝性气体,需经放空气管通往空气分离器放出;冷凝器内积聚的润滑油需经放油管通往集油器放出,或随制冷剂液体一起进入贮液器。筒体上的平衡管与贮液器上的平衡管相通,以保持两个密闭容器间的压力平衡,保证凝结的氨液及时流往贮液器。安全管、压力表管分别与安全阀和压力表连接,是压力容器安全操作所必比备的。

二、高压贮液器:

高压贮液器上的进液管、平衡管分别与冷凝器的出液管、平衡管相连接。平衡管可使两个容器中的压力平衡,利用两者的液位差,使得冷凝器中的液体能顺畅的流入高压贮液器内。

三、油分离器

机组采用过滤网式油分离器。制冷压缩机的工作时需要喷入大量的润滑油,这些润滑油随排气排入油分离器,经过油分离器以后,制冷剂气体进入冷凝器,分离下来的油经过油冷却器、油过滤器,由油泵升压后又进入压缩机。

油分离器上设有板式液面计、安全阀和排气止回阀。板式液面计用以指示实际油面,压缩机正常运转时,油位应处于板式液位计的1/3—2/3之间,安全阀对压缩机和油分离器起安全保护作用,当油分离器内压力高于1.45Mpa时自动开启,以泄出过高的压力。排气止回阀是一种蝶型阀。止回阀使高压排气可以顺利地进入冷凝器,而当压缩机停机期间,冷凝器内高压气体不会立即进入油分离器。

总结

本次课程设计我的设计题目为首都体育馆冰球场制冷系统设计。近些年来人们生活质量不断提高,娱乐行业发展迅速,人工冰场成为人们休闲娱乐的新潮流,故本次课程设计选择了这方面的题目。

在设计的初级阶段,我从图书馆借阅了大量的关于人工冰场的相关资料,进行翻阅、查找和记录。在此之前我们进行了课程实习,对制冷系统有了深入的了解,这些为我能够顺利完成课程设计打下了理论和实践基础。在这一阶段里,我还参考了大量的相关文献。最后根据所学的专业知识以

及在这段时间里查阅的设计资料和参考文献,在这些基础上我制定了切实可行的制冷系统设计方案。

在整个设计中,我进行了制冷系统冷负荷计算,管道的计算和设备的选型计算。这些计算是相当复杂的。通过详细手算而非电脑软件计算,使我又学到和了解到很多知识。建筑中制冷系统冷负荷包括对流换热负荷、对流传质负荷、太阳辐射负荷、地下传热负荷、冻冰负荷的计算。在计算过程中我的态度非常认真,为了准确合理,每步计算我都要查阅好几本相关资料,之后才开始进行计算。尽管如此,但是由于没有生活经验,又没有相关资料,有些数据选取的有一定误差,所以导致部分计算并不是十分准确通过设备的选型计算,我学会了选型原则,对各种制冷设备的性能有了进一步的了解,同时对制冷产品和生产厂商也有了更多的了解。

在这次设计中,我绘制了制冷系统原理图。在绘制图纸的过程中,我对制冷系统、制冷系统的原理,流程,各部件及相关的阀门,自控元件以及制图符号有了全方面的了解。通过运用AutoCAD绘图,使我又巩固和熟悉了应用计算机绘图的各种操作,但是同时我也发现我还有许多不足之处,没有达到得心应手,熟能生巧的程度。去会在以后的学习、工作中继续学习,不断加强训练。

历时三周的课程设计已接近尾声,虽然时间是短暂的,但对这次设计我的感触很深。我觉得要想把课程设计做得相当好并不是一件容易的事,课程设计不同于以往的课程设计。它需要各方面的知识。课程设计相当于模拟训练,实战演习,我们每一位同学也转而变成了研究院里的一名设计师,承包了一项大工程,从实地考察到确定设计方案,从设计计算到施工绘图每个过程我们都要认认真真,实事求是,本着负责谨慎的态度,使我们的设计合理实用,经济舒适。尽管如此,由于理论知识储备不足和实践经验的严重缺乏,设计中不可避免地出现了各种错误。还好我们有所认识,

有所领悟,我们会在以后的工作中加以改正,补充不足。不管怎样,课程设计还算顺利,能够按时完成,其中和各位老师的悉心指导,同学们的热心帮助也是分不开的,在这里再次表示感谢。

通过这次课程设计,我对所学的专业知识和专业相关知识有了更系统的掌握,而且我从设计中也学习到了很多新知识。现在我已经基本掌握了制冷系统设计的基本程序和设计构思,同时也锻炼了我绘图的基本功,这次设计将为我们以后的工作奠定一定的基础。当然在设计中也走了不少弯路。现在想一想,这是非常值得的。俗话说:实践出真知。失败是成功之母。从错误中吸取经验和教训,保证以后不再犯类似错误。经验丰富了,知识也就成熟了。随着课程设计的不断深入,我也逐渐发现自己所学的专业知识不够用,对制冷系统、制冷系统的了解并不透彻,总之有许多不足。尽管以前我们也参观了许多制冷和冷库系统,但因为当时不知道什么是重点,对系统的概念模糊,所以参观时忽略了一些东西,错过了很好的学习机会。如果再给我参观实习的机会,我一定会好好把握。通过这次设计,我确实提高了各方面的能力,增长了许多知识,积累了丰富的经验,也增强了我对以后工作的信心和决心。

致谢

三周的课程设计即将结束。在进行课程设计的过程中,我除了查阅大量相关资料外,更多的是请教老师和同学。制冷教研室的几位老师给了我很大支持和帮助。从设计之初到完成的全过程,各位老师总是亲临指导,提供资料,讲解知识,耐心解答同学们提出的各种疑难问题。特别是我的设计指导老师王老师在设计的各个阶段都给了我不小的帮助,使我目标明确,材料充分,使得课程设计有序进行。其他几位老师也给了我一定的帮

助。我的课程设计能够顺利完成与各位老师提供的帮助是分不开的,在此我向王老师及其他几位老师表示我最真挚的谢意,没有你们的辛勤工作,就没有我课程设计的最后胜利,再次感谢各位老师,向你们道一声:“老师,您辛苦了!”

参考文献

1. 制冷工艺设计张萍中国商业出版社

2. 实用制冷与空调工程手册尉迟斌中国建筑出版社

3. 空气调节设计手册路延魁中国机械出版社

4. 采暖空调制冷手册马九荣中国机械出版社

5. 空气调节技术邢振福中国商业出版社

空调用制冷技术课程设计报告书

空调用制冷技术课程设计

目录 前言 (1) 1 设计目的 (2) 2 设计任务 (2) 3 设计原始资料 (2) 4 冷水机组的选择 (3) 4.1 负荷计算 (3) 4.2 机组的选择 (3) 5方案设计 (4) 6水力计算 (4) 7设备选择 (6) 7.1冷却塔的选择 (6) 7.2 分水器和集水器的选择 (6) 7.3水泵的选择 (7) 7.3.1冷冻水泵选型 (8) 7.3.2冷却水泵选型 (9) 8 小结 (11) 参考文献 (13)

前言 制冷课程设计是建筑环境与能源应用工程专业大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。通过本次课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识,解决实际问题;可以使学生的得到工程实践的实际训练,提高其应用能力和动手能力。

1 设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 2 设计任务 (一)负荷计算 (二)机组选择 (三)方案设计 (四)水力计算 1、冷冻水循环系统水力计算 2、冷却水循环系统水力计算 (五)设备选择 1、冷却塔的选择 2、分水器及集水器的选择 3、水泵的选择 (六)机房布置 1、设备与管道布置平面图 2、机房系统图 3 设计原始资料 (一)建筑物概况:层高4.6米, 层数6层, 总空调建筑面积:为15990m2。 (二)参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃; 冷却水参数:进水32℃,出水37℃。 (三)空调负荷指标:q=120~180 W/m2。 (四)土建资料:机房建筑平面图(见附图),选择其中部分作为制冷机房(以满足用途为原则,不要占用过大面积)。

制冷课程设计设计

制冷课程设计说明书瘦鱼生产冷库设计 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 学号: 指导教师:李芃 2014年6月14日

目录 1.工程概述 1.1建库地点:西安,纬度:34o18’; 1.2此冷库属鱼类生产性冷库,其生产能力如下: 1)冻结能力:按每昼夜二次计,30吨/日; 2)冷藏库容量:冻结物冷藏间为250吨; 1.3制冷剂工质:氨 1.4冷库概况 本冷库采用的是氨制冷系统,设有冻结间、冻结物冷藏间、制冰间、冰库和穿堂及制冷压缩机房、变配电间等,主要功能室对鱼类的冻结加工与储藏; 2.设计依据 储存食品:鱼类(瘦鱼) .设计参数 1)室外设计参数 根据需要,查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》, 2)邻室计算温度 若对两个库房之间或库房与其它建筑物之间进行传热计算时,则应以邻室计算温度代替室外温度。若邻间是冷藏间时,则按其设计库温来计算;若邻间为冷却间或冻结间时,则应该取该冷间空库保温的温度,即:冷却间按10℃,冻结间按-10℃计算;若该冷间地坪下设有通风加热装置时,其外侧温度按1℃~2℃计算。对于两用间的计算温度可这样确定,进行本房间热量计算时,室内温度取低库温值;作为其他库房的邻室时,则取高库温值。 3)冷间设计温度 =-23℃ 冻结间:t n =-18℃ 冻结物冷藏间:t n

常温穿堂:t = 30℃ c 4)进货温度与出货温度 计算货物耗冷量时需确定进货温度。进货温度按下列规则选取: a)未经冷却的鲜肉温度按35℃,经冷却的按4℃计算。 b)冻肉:从库外调入的为-8℃~-10℃;非外库调入的按该冷库冻结间终止降温 时货物的温度(肉体中心温度按15℃)计算。 c)新鲜鱼虾按整理鱼虾用水的水温计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15℃计算。货物的出货温度根据冷库的规模、产品品种以及产品冷加工工艺要求等来确定,无具体要求时下列数据可参考:肉类从冷却间出库时温度可按+4℃计,肉类鱼类从冻结间出库时的温度可按15℃计,冷却物冷藏间出库温度可按0℃计,冻结物冷藏间出库温度可按-18℃计。 3.制冷系统方案的设计 制冷剂的选择:氨 有以下优点:氨价格低廉且易于取得,对臭氧层无破坏作用,单位制冷量大,比较适用于大中型冷藏库制冷系统。 3.2供液方式的确定 表制冷供液方案对比

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

空调制冷课程设计

安徽建筑工业学院 设计说明书空调用制冷技术设计计算书 专业________ 班级_______________________________ 学号________________________ 姓名__________________________ 课题___________ 空调用制冷技术 指导教师________________________

2012年6月12日 目录 一设计题目与原始条件 (3) 二方案设计 (3) 三负荷计算 (3) 四冷水机组选择 (4) 五水力计算 (6) 1冷冻水循环系统水力计算 (7) 2冷却水循环系统水力计算 (7) 六设备选择 (8) 1 冷冻水和冷却水水泵的选择 (8) 2软化水箱及补水泵的选择 (9) 3分水器及集水器的选择 (11) 4 过滤器的选择 (12) 5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 (12) 6 定压罐的选择 (13) 七制冷机房的工艺布置 (14)

八设计总结 (15) 九参考文献16

设计题目与原始条件; 某空调系统制冷站工艺设计 1、工程概况 本工程为合肥市某建筑体集中空调工程,建筑单体共15层,建筑面积约30000吊,主要功能及使用面积为:商场10000卅,办公7500卅,会议中心1000卅,客房为2500卅,多功能厅500 m2。 二方案设计; 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7C的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往房间的各个区域,经过空调机组后的12C的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。 从冷水机组出来的37C的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 三负荷计算; 1. 面积热指标(查民用建筑空调设计) 商场:q=230(w/m2); 办公:q=120(w/m2);会议中心:q=180 (w/m2);客房:q=80(w/m2); 多 2?根据面积热指标计算冷负荷商场:Q=10000*200=2300(Kw); 办公:Q=100*7500=900(Kw); 会议中心:Q=180*1000=180(Kw);

制冷工艺课程设计计算书

制冷工艺课程设计任务 根据《冷库建筑》课程设计中所设计的平面图的基础上,进行制冷工艺设计。 一、设计目的: 1、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和实践知识去分析和解决工程实际问题的能力; 2、学习制冷工艺设计的一般方法,了解和掌握食品冷藏库的设计过程和进行方式; 3、进行基本技能训练,例如设计计算,绘制施工图纸,编制工程文件,运用设计资料、手册、标准和规范以及使用经验数据,进行经验估算和数据处理等。 二、设计程序: 1、设计准备。认真研究设计任务书,明确设计要求、条件、内容和步骤;通过阅读专业资料、图纸、参观实习等,以了解设计对象;复习课程有关内容,以熟悉有关的设计方法和设计过程;准备好设计需要的图书、资料和用具;拟定设计计划等。 2、制冷系统的方案设计。决定制冷系统的方案,包括蒸发系统的划分、冷却方式、供液方式、冷凝方式、运转方式、组合方式等的选择。 3、制冷工艺设计计算。制冷负荷计算,制冷压缩机的选型计算,辅助设备的选型计算,管径选择计算等 4、绘制制冷工艺设计图纸。制冷系统原理图。 5、整理和编写设计计算书及其它工程文件。 6、设计总结 三、库址及水文条件: 1、库址:合肥 2、冷凝器进水温度≤30℃ 四、生产能力: 1、冻结能力:20吨/日 2、预冷能力:10吨/日 3、制冰能力:30吨/日 4、冷藏容量:150吨/次 5、贮冰能力:200吨/次 五、冷间温度要求: 1、冻结间:-23℃ 2、冷藏间:-18℃ 3、预冷间:-4℃ 4、贮冰间:-4℃ 六、制冷方式及制冷剂: 冷却方式、供液方式、冷凝方式、蒸发系统划分等由设计者自定,采用氨制冷剂。 七、冷库围护结构隔热构造: 1、屋盖(上→下) (1)40厚预制混凝土板 (2)180厚空气间层 (3)二毡三油 (4)冷底子油一道 (5)20厚水泥沙浆抹面 (6)30厚钢筋混凝土屋盖 (7)1500厚空气间层

水果冷藏库冷库课程设计

课程设计 设计题目烟台300 t 装配式水果冷藏库 目录 1、冷库的概况................................................................................................................ 1.1、冷库的用途、规模情况......................................................................................... 1.2、冷库的气象资料..................................................................................................... 1.3、冷库的平面布置图................................................................................................. 2. 制冷系统设计方案概述.............................................................................................. 2.1、设计原则................................................................................................................. 2.2、制冷系统流程......................................................................................................... 2.3、制冷系统方案内容................................................................................................. 2.4、机房布置方案......................................................................................................... 2.5、库房特征................................................................................................................. 3、设计计算书................................................................................................................

冷库课程设计-小型氨系统制冷工艺设计

小型氨系统制冷 工艺设计 (第四组) 制冷工艺设计 一个单层500t生产性冷藏库,采用砖墙、钢筋混凝土梁、柱和板建成。隔热层外墙和阁楼采用聚氨酯现场发泡,冻结间内墙贴软木,地坪采用炉渣并装设水泥通风管。整个制冷系统设计计算如下: 1.设计条件 1.气象和水文资料 2.制冷系统 采用氨直接蒸发制冷系统。冷藏间温度为-18℃,冻结间温度为-23℃。 3.冷藏库的平面布置 冷藏库的平面布置如下图所示。

2. 设计计算 整个制冷系统的设计计算是在冷库的平面立面和具体的建筑结构和围护结构确定之后进行的。首先计算冷库的耗冷量,然后计算制冷机器和设计。计算出程序如下: 1.冷库维护结构的传热系数计算 主要计算外墙、内墙、阁楼层和地坪的传热系数,计算公式如下: 热阻的计算公式为: ,1i i i s R R a δλ== 传热系数的计算公式为 12121 1 1s w K δδαλλα= + ++???+ 对于墙面的对流换热系数α,外墙表面α取;内墙表面α取;冻结间的内墙表面取。各冷库维护结构及其传热系数的计算见表1-1。 3. 冷库耗冷量的计算

(1)冷库围护结构传热引起耗冷量按计算围护结构传热面积原则计算各库房围护结构的传热面积,然后计算耗冷量。 1)冷库围护结构的传热面积。冷库围护结构的传热面积计算见表1-2. 表1-1 冷库围护结构及其传热系数的计算

表1-2 冷库维护结构的传热面积表

no.3 东墙 西墙 北墙屋顶、阁楼、地 坪 9.185 9.185 22.370 20.000 7.490 7.490 7.490 7.860 68.795 68.795 167.551 157.200 no.6 东墙 南墙 西墙 屋顶、阁楼、地 坪 6.950 10.370 6.950 8.000 6.290 6.290 6.290 5.590 43.716 65.227 43.716 44.720 2)冷库围护结构的耗冷量计算下表1-3. 表1-3 的计算表 序号墙体方向Q 1/W K A αT w T n NO.1 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 南墙0.194 167.551 1.05 35 -18 1810.056 西墙0.194 68.796 1.05 35 -18 743.199 阁楼层0.107 157.200 1.2 35 -18 1074.044 地坪0.262 157.200 0.7 33 -18 1467.838 此间合计5802.947 NO.2 东墙0.194 59.920 1 35 -18 616.491 西墙0.194 59.920 1.05 35 -18 647.316 阁楼层0.107 154.400 1.2 35 -18 1054.914 地坪0.262 154.400 0.7 33 -18 1441.694 此间合计3760.414 NO.3 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 西墙0.194 68.796 1.05 35 -18 743.199 北墙0.194 167.551 1.05 35 -18 1810.056 阁楼层0.107 157.200 1.2 35 -18 1074.044 地坪0.262 157.200 0.7 33 -18 1467.838 此间合计5802.947 NO.4 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 南墙0.233 167.551 1 35 -18 2065.073 西墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 北墙0.194 65.227 1.05 35 -18 704.650 阁楼层0.109 48.480 1.2 35 -18 334.931 地坪0.269 48.480 0.7 33 -18 465.185 此间合计4985.456 NO.5 东墙0.194 37.740 1 35 -18 388.291 南墙0.233 50.320 1 35 -18 620.195 西墙0.233 37.740 1 35 -18 465.146 北墙0.233 50.320 1 35 -18 620.195 阁楼层0.109 45.200 1.2 35 -18 312.270 地坪0.269 45.200 0.7 33 -18 433.712 此间合计2839.809 ) ( n w T T KA Q- =α

空调用制冷技术课程设计

课程设计 课程设计名称:“空调冷热源—制冷”课程设计专业班级:建筑环境与设备工程1201班 学生姓名: 学号: 指导教师:王军陈雁 课程设计地点: 32518 课程设计时间: 2015.12.25至2016.1.7

目录 课程设计任务书 (2) 设计题目与原始条件 (4) 方案设计 (4) 冷负荷的计算 (4) 制冷机组的选择 (4) 水力计算 (5) 设备选择 (6) 设计总结 (9) 参考文献 (9)

“空调用制冷技术”课程设计任务书

设计说明书 一、设计题目与原始条件 鹤壁市完达中学公寓空气调节用制冷机房设计。 本工程为鹤壁市完达中学公寓空调用冷源——制冷机房设计,公寓楼共五层,建筑面积5026.41m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水公寓楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积冷指标 q=150W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q=A×q=150×5026.41=753961.5w (1--1) 四、制冷机组的选择 根据标准,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=Q/2=754/2=377Kw (1--2) 根据制冷量选取HX系列螺杆式制冷机,型号为HX110,性能参数如表1所示。 制冷机组性能参数表1--1

制冷课程设计54978

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

空调用制冷技术课程设计说明书

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的参数与系统的选择 1 初参数 (1)、冷冻水供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为Q=100KW。 (2)、制冷剂为:氟利昂(R22)。 (3)、冷却水进出口温度为:27.1/36.1。 (4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2 确定制冷剂种类和系统形式 本制冷系统为100KW的氟利昂空调系统,选用活塞式压缩机来满足制冷量要求。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用水冷式冷凝器,蒸发器卧式壳管式蒸发器。 二制冷工况及压焓图表示 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 1冷凝温度(t k)的确定 系统以水为冷却介质,冷凝温度t k比冷凝器内冷却水出口温度高3~5℃,取t k=36.1+3.9=40℃ 2蒸发温度(t0)的确定 以水为载冷剂,蒸发温度t0比冷冻水出口温度低2~5℃,取 t0=7-4=3℃

3 再冷温度 (t s.c ) 再冷度△t s.c 取3℃,则 t s.c = t k -△t s.c =40-3=37℃ 4 过热温度 (t s.h ) 过热度△t s.h 取5℃ ,则 t s.h = t 0+△t s.h =3+5=8℃ 根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数: 压力:P k =1.53MPa P 0=0.55MPa 比容:v 1= 0.043m 3/kg v 2=0.016 m 3/kg 焓值:h 1’=406 kJ/kg, h 1= 410kJ/kg , h 2= 436 kJ/kg ,h 3= h 4=242kJ/kg 三 理论热力计算 1单位质量制冷量q 0: q 0=h 1- h 4=410-242=168kJ/kg 2单位冷凝负荷k q : 194kJ/kg 242-436h -h 32k ===q 3单位容积制冷量v q : m3 /98.9063043 .081610kJ v q q v === 4冷负荷Q 0:

制冷课程设计

目录 1.设计题目 (1) 2.设计原始资料 (2) 2.1室外气象参数 (2) 2.2冷室设计参数 (2) 2.3 冷室分布图 (3) 2.4 各个冷室吨位分配 (3) 3.设计内容 (3) 3. 1 冷负荷的计算 (3) 3.2制冷工况的确定 (7) 3.3压缩机的选择计算 (8) 3.4冷凝器的选择计算 (10) 3.5 蒸发器的选择计算 (10) 3.6膨胀阀的选择计算 (12) 3.7 辅助设备的选择计算 (12) 3.8供水方案的选择和管路计算 (13) 3.9制冷系统的流程图 (14) 参考文献···········错误!未定义书签。5

1.设计题目:沈阳市某菜市场冷库设计 2.设计原始资料 2.1气象资料 纬度:41.8o ,经度:123.38o ,海拔高度:441 m 夏季空调室外计算干球温度:30℃ 冬季室外大气压力:1011.8Pa 夏季室外大气压力:998.7Pa 冬季通风室外计算干球温度:-12.5℃ 冬季空调室外计算干球温度:-13.6℃ 夏季通风室外计算干球温度:27℃ 夏季空调室外计算湿球温度:24.4℃ 夏季空调室外计算日平均温度:26.8℃ 冬季空调室外相对湿度:87% 夏季通风室外相对湿度: 81% 冬季室外平均风速:4m/s 夏季室外平均风速:3.2m/s 2.2冷室设计参数 小型冷库不仅要求冷藏食品而且还要求冷冻食品,所以小型冷库应由冻结库和冷藏库组成。冷藏库与冻结库一样高,取2.6m. 根据设计任务要求,为提高冷库的性能,查阅资料得出冷室的型号,如下表: 表一冷库设计尺寸 型号长宽高库内容积 ZL-35S 4.6 3.6 2.6 35 ZL-72S 9.0 3.6 2.6 72 选用ZL-35S型房间作为冻结室,ZL-72S型作为冷却室和冷藏室。 由于冷库主要用来储存蔬菜和鱼,需要两个冷却物冷藏间,冷却间、冻结间、冻结物冷藏间各一个。查阅《冷库设计与管理》一书,根据食品种类,确定各个房间的设计温度和相对湿度,如下表: 表二冷库设计基本参数 序号冷间名称设计温度设计相对湿度适用食品 1 冷却间1 0 蔬菜

2021年空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 欧阳光明(2021.03.07) 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年12月26日 目录 1.原始条件1 2. 方案设计1 3.负荷计算1 4.冷水机组选择2 5.1 冷冻水循环系统水力计算3

5.1.1确定管径3 5.1.2阻力计算4 5.2 冷却水循环系统水力计算4 5.2.1确定管径4 5.2.2阻力计算5 5.3 补给水泵的水力计算6 5.3.1水泵进水管:6 6设备选择7 6.1冷却塔的选择7 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择8 6.3 软水器的选择9 6.4 软化水箱及补水泵的选择9 6.5 分水器及集水器的选择10 6.6 过滤器的选择12 6.7电子水处理仪的选择12 6.8定压罐的选择12 总结13

参考文献14

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨() 4、地点:重庆 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m2 7、层高 3.5m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: (3-1)

制冷课程设计参考

目录 1 设计资料 (1) 2 设计说明 (1) 2.1确定制冷剂种类和系统形式..................................... ? 2.2制冷系统的设计工况确定....................................... ? 2.3制冷系统热力计算............................................. ? 2.4卧室壳管式蒸发器设计......................................... ? 2.5冷凝器计算................................................... ? 3 设计过程......................................................... ? 3.1确定制冷剂种类和系统形式..................................... ? 3.2制冷系统的设计工况确定....................................... ? 3.3制冷系统热力计算............................................. ? 3.4卧室壳管式蒸发器设计......................................... ? 3.5冷凝器计算................................................... ?结束语.............................................................. ?参考文献............................................................ ?

《空调用制冷技术》课程设计

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:空调用制冷机房设计 二、原始数据 1.制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调冷负荷1200kW。 2.制冷剂为:氟利昂(R22)。 3.冷却水进出口温度为:26.5℃/35.1℃。 4.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氟利昂(R22)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数,校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器、冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型。 6.编写课程设计说明书。

目录 一、确定设计方案 (1) 二、确定制冷工况并用压焓图表示 (1) 三、确定压缩机型号、台数,并校核制冷量和电动机 (3) 四、冷凝器的选择与传热计算 (4) 五、蒸发器的选择与传热计算 (8) 六、辅助设备选型 (9) 七、管径的计算 (10) 八、水泵系统 (12) 九、保温层 (12) 十、噪声控制 (12) 十一、所选设备汇总表 (14) 十二、参考资料 (14)

一、确定设计方案 本制冷系统制冷剂为氟利昂(R22)。制冷系统主要提供空调用冷冻水,空调冷负荷1200kW 。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水进口温度为26.5℃,出口温度为35.1℃。大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。即: ℃71=z t ℃122=z t ℃5.261=l t ℃ 1.352=l t kW Q 1200= 二、确定制冷工况并用压焓图表示 2.1确定蒸发温度0t : 蒸发温度0t 比冷冻水供水温度℃71=z t 低3℃,即: ℃ 4 37 310=-=-=z t t 2.2 确定冷凝温度k t : 冷凝温度k t 比冷却水出口温度℃1.352=l t 高3.5℃,即: ℃ 6.38 5.31.35 5.32=+=+=l k t t 2.3 确定吸气温度吸t : 过热度一般为5~8℃,选取6℃,即: ℃ 吸10 64 60=+=+=t t 2.4 确定过冷温度过冷t : 再冷度一般为3~5℃,选取5℃,即:

制冷课程设计说明书

前言 本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。 再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。 最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。以求做到最经济合理的布置。并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。 以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。

目录 一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------4 1.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------4 1.2制冷装置型式的选择-----------------------------------------------------------------4 1.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------5 1.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------7 2.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------7 2.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------8 2.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择------------------------------------------------------------------------------9 4 油分离器的选择-------------------------------------------------------------------------10 5 贮液器的选择--------------------------------------------------------------------------10 6油器的选择-------------------------------------------------------------------------------11 7空气分离器的选择--------------------------------------------------------------------11 8 急泄氨器的选择----------------------------------------------------------------------11

制冷技术课程设计报告书

科技学院 环境科学与工程学院课程设计说明书 课程名称:空调用制冷技术课程设计 题目:商业办公综合楼冷冻站设计 学生:胡海旭学号: 系别:环境学院 专业班级:建筑设备z1211

指导老师:志高翠敏 2015年10月 目录 1 设计目的 2 2 设计任务 2 3 负荷计算 2 4 机组选择 2 5 方案设计 3 6 水力计算 4 4 6.1 冷冻水的水力计算 6.1.1确定水流量 6.1.2确定管径

6.1.3水力计算结果 6.2 冷却水水力计算 7 6.2.1水力计算结果 7 设备选择7 7.1 冷却塔的选择7 8 7.2 水泵选择 7.2.1冷冻水泵的选择 7.2.2冷却水泵的选择 8 参考文献11 附录 一、设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 二、设计任务

商业办公综合楼冷冻站设计 (一)设计原始资料 1、建筑物概况:建筑面积:10200㎡ 层数3层,层高4.8米 2、参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃ 冷却水参数:进水32℃,出水37℃ 三、负荷计算 空调负荷指标:q=250~350 W/㎡。本设计取250/㎡,则建筑总负荷为Q=250×10200=2550KW 建筑物的最小冷负荷为设计冷负荷的15%,则q min=2550×15%=382.5KW 四、机组选择 在选择制冷机的计算中,应考虑到管道系统及设备的冷损失,故间接供冷系统一般附加7%~15%富裕量。则制冷机组承担的制冷量为 W=Q×(1+10%)=2550×(1+10%)=2805KW 为了满足最小冷负荷下的工作情况,最小冷负荷考虑富裕量之后得出的值为q min =382.5×(1+10%)=420.75KW,分别按承担负荷

空气调节用制冷技术课程设计

1设计概述 该课程设计设计的是重庆某办公楼空调机房设计。 重庆某办公楼空调系统冷负荷为2000KW,冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃,采用独立空调制冷机房。根据计算的冷负荷,确定方案,布置制冷机房,完成系统方案设计;确定系统运行参数,主要是冷冻水、冷却水的工作温度、流量、压力等,进行热力计算;选择冷水机组型号,绘制制冷系统工艺流程图和制冷机房平、剖面草图;选择其他辅助设备如冷冻水泵、冷却水泵、除污器、冷却塔等;确定管道直径,进行水力计算; 2设计依据 2.1原始数据 该设计为重庆市某办公楼的空调机房设计,设计参数见表2-1 2.2制冷剂的选择 制冷剂是制冷装置中进行循环制冷的工作物质,又称为“工质”。制冷剂的样式有很多种主要分为有机化合物(氟利昂)、无机化合物、混合溶液三大类,每一类中的制冷剂又有很多种。 氟利昂2.2.1. 氟利昂是饱和碳氢化合物卤族衍生物的总称,是20世纪30年代出现的一类合成制冷剂,它的出现解决了对制冷剂有了各种要求的问题。本设计使用到的制冷剂为R22型制冷剂。 氟利昂22(R22或HCF22)化学性质稳定、无毒、无腐蚀、无刺激性、并且不可燃,广泛用于空调用制冷装置,特别是房间空调器和单元式空调器几乎均采用此种制冷剂,它也可满足一些需要-15℃以下较低蒸发温度的场合。 R22是一种良好的有机溶剂,易于溶解天然橡胶和树脂材料;虽然对一般高分子化合物几乎没有溶解作用,但能使其变软、膨胀和起泡,故制冷压缩机的密封材料和采用制冷剂制冷却的电动机的电器绝缘材料,应采用耐腐蚀的氯丁橡胶、尼龙和氟塑料等。另外R22在温度较低时与润滑油有限溶解,且比油重,故需采取专门的回油措施。 由于R22属于HCFC类制冷剂,对大气臭氧层稍有破坏作用,其ODP=0.034,

水果冷藏库冷库课程设计

课程设计设计题目烟台300 t 装配式水果冷藏库 目录 1、冷库的概况................................................................................................................ 1.1、冷库的用途、规模情况......................................................................................... 1.2、冷库的气象资料..................................................................................................... 1.3、冷库的平面布置图................................................................................................. 2. 制冷系统设计方案概述............................................................................................. 2.1、设计原则................................................................................................................. 2.2、制冷系统流程......................................................................................................... 2.3、制冷系统方案内容................................................................................................. 2.4、机房布置方案......................................................................................................... 2.5、库房特征................................................................................................................. 3、设计计算书................................................................................................................