文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自动化控制系统技术方案

楼宇自动化控制系统技术方案

楼宇自动化控制系统技术方案
楼宇自动化控制系统技术方案

楼宇自动化控制系统技术方案

目录

楼宇自动化控制系统技术方案 (1)

1.1楼宇自动化控制系统技术方案 (3)

1.1.1系统概述 (3)

1.1.2设计依据 (3)

1.1.3设计原则 (3)

1.1.4需求分析 (4)

1.1.5系统选型摘要 (5)

1.1.6系统的优势及特点 (5)

1.1.7系统总体设计方案 (6)

1.1.8系统结构 (14)

MYD7.CPU130L (17)

1.1.9系统DDC配置及安装 (19)

1.1楼宇自动化控制系统技术方案

1.1.1系统概述

XX大厦项目位于湖南省株洲市中心广场,本项目集金融、写字楼、商场于一体。地下部分为车库,共2层,其中地下2层为机械式车库,地上共27层,其中1-4层为商业,5-27层为办公层,总建筑面积大约37000平方米。

整栋大楼里分布着冷水机、电梯、高低压变配电柜、大量的空调风柜、照明配电柜、给排水泵、风机等机电设备,设计定位为智能综合大厦,拟将该大楼建设成为具有国际高水准的智能化大厦,以提高大楼的附加值,展示株洲新地标新形象,进而提供一个高效、舒适、节能、经济的办公环境。

1.1.2设计依据

电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-82)

建筑设计防火规范(GBJ 116-88)

XX大厦的弱电设计图纸和招标项目要求

JOHNSON CONTROLS 产品设计手册

智能建筑设计标准(GB/T50314-2000)

1.1.3设计原则

XX大厦智能化系统建设工程是面向二十一世纪的高技术高标准的工程,其智能化系统在符合实际需要的前提下,应有适当的超前性,以满足未来的需求。其BA系统的设计应遵循以下原则:

实用性

楼宇自控系统的设计应以实用为第一原则。在符合需要的前提下,合理平衡系统的经济性与超前性,以避免片面追求超前性而脱离实际,或片面追求经济性而损害XX大厦的智能性。

可靠性

系统必须保持每天24小时连续工作。子系统故障不影响其他子系统运行,也不影响集成系统除该子系统之外的其他功能的运行。

经济性

本楼宇自控系统方案所选用的设备与系统,以现有成熟的设备和系统为基础,采用最成熟,先进的系统。在楼宇自控系统工程投资中,以总体目标为方向,局部服从全局,力求系统在初次投入和整个运行生命周期获得最佳的性能/价格比。

易维护性

因为本系统极为复杂,要保证日常运行,系统必须具有高度的可维护性和易维护性,尽量做到所需维护人员少,维护工作量小,维护强度低,维护费用低。

开放可扩展性

本楼宇自控系统设计尽量采用国家和国际标准及规范,兼容不同厂商、不同协议的设备和系统的信号传输,各子系统可方便进出系统。

1.1.4需求分析

根据XX大厦图纸设计要求及项目实际要求,并结合湖南省株洲市建筑智能化现状,XX 大厦是屹今为止整个株洲市建筑物当中智能化程度要求较高的。因此,在智能化系统的设计上,如何将各子系统的设计完美结合,后面的章节将对此有详细的论述。

系统分别对办公区域和办公楼区域内的通风系统、给排水系统、照明系统、电梯系统等机电设备进行监测和控制,同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据,达到提高运行效率,保证办公楼经营环境需要,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的

XX大厦的机电设备数量庞大,为了将这些设备有机的管理起来,提高设备的运行效率,减低设备的运行成本,一方面通过楼宇设备自动控制系统集中监视和控制,另一方面我司作为机电运营维护商,借鉴国内外多年机电设备运营管理经验,首次将楼宇综合管理系统的概念和可行性方案提供给XX大厦,使本方案不仅满足XX大厦现在的需求,更加对以后机电设备运行和维护的高效率,提供了解决方案,提高楼宇设备管理水平。

XX大厦作为一个株洲市的一个地标性建筑,大厦内每天人流量很大,办公人员较多,这便要求一个极为舒适宽松的办公环境,以提高办公效率。为此,我们在对XX大厦楼宇自控系统的设计时,将提高舒适性和高效率摆在一个很重要的位置上,运用高科技手段,将环境参数调整到对人最舒适的数值,充分体现科技以人为本的真谛。

根据XX大厦楼宇自控系统的设计要求,相关专业的国家标准及业主提供的相关图纸进行工程设计,设计将会参照所提供之图纸技术说明,并以品质标准进行楼宇中管理系统的设计。本系统工程监控范围包括以下部分:

1.通风系统

2.供配电系统

3.照明控制系统

4.给排水系统

5.电梯控制系统

1.1.5系统选型摘要

为了使XX大厦成为新世纪的智能建筑,一个高质量的楼宇自控系统是不可缺少的,我们设计选明宇达公司的自控的MYD-view系统,该楼宇自控系统包括中央操作站、网络控制器(NCU)及直接数字控制器(DDC),分别分布在大楼管理中心,楼层设备箱等地方。

所有网络控制器(NCU)与数字控制器(DDC)均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除。

1.1.6系统的优势及特点

1. 系统概述

明宇达公司的MYD-view自控系统,是一个完美无瑕的建管系统。她利用了现代先进的科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。中央监控系统以开放式设计,能与很多第三方产品进行无缝的联接及集成:

MYD-view自控系统本身的设计具有系统结合功能。与其他系统的无缝对接也成为整套楼宇建管系统的一部分。系统还可通过Ethernet网可与消防报警系统、安全防盗系统、闭路电视监视系统、停车场管理系统等系统联网,实现数据共享,集中管理和连锁控制,并可通过MODEM与广域网互连。

从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式。

2.系统特点

最先进的技术

MYD-view系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、C OM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark、ras等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已很久。

标准的兼容性

MYD-view系统集成支持包含目前楼宇自控及信息产业中绝大多数的标准,因此我们的系统具备了灵活性、互操作性以及同其它楼控系统甚至企业内部信息网络的可连接性等特点。

易于施工、安装、操作和维护

一个好的系统就应该保证它运行的简便稳定性,MYD-view系统通过当地的办事处或指定安装商,使全国范围内的各个用户均能受到适当的培训,从而更好地操作本系统,让其达到最佳的运行状态。

可扩展性

MYD-view系统由一个或多个现场控制器、上一级的控制器和高级操作站组成最基本的系统结构,可以不断满足受控设备扩展的需要,对于特别应用的现场控制器、高一级控制器、网络和操作站也同样考虑在内。

1.1.7系统总体设计方案

根据XX大厦智能化工程建设总体规划的要求,并依据XX大厦楼宇自控设计图纸要求等相关资料,结合XX大厦的具体特点,利用MYD-view系统上述的先进技术和丰富经验,为XX大厦设计出一套符合二十一世纪现代化办公的智能建筑楼宇自控系统。系统的设计方案包括从监控内容和方式、设备的选型、DDC的配置、软硬件功能等方面均做了详细的阐述。

MYD BAS系统网络分为两层:管理层与控制层,控制层系统LAN网络采用BACNET/ IP协议通讯。BAS系统与计算机网络系统通过IP协议进行相互通信;用户可以通过以太网,局域网或因特网访问BAS系统;BAS中央操作站与网络控制引擎通过TCP/IP协议通信,通讯速率为100MBPS;在工程部值班室放置BA工作站。

控制层:全局控制器与DDC之间及各DDC相互之间采用BACNET MS/TP协议通讯,通讯速率为76.8KBPS

1.1.7.1系统监控内容

本楼宇自控系统之设计是跟据XX大厦的设计要求配置的,主体的设计思想是以设计图纸要求为准。

系统采用集散式网络结构的控制方式,由上位计算机、网络控制器、现场控制器DDC 和现场测控设备构成。

系统分别对办公区域和办公楼区域内的通风系统、给排水系统、照明系统、电梯系统等机电设备进行监测和控制,同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据,达到提高运行效率,保证办公楼经营环境需要,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。

整个XX大厦楼宇自控系统的监测和控制包括下列系统:

1.通风系统

2.供配电系统

3.照明控制系统

4.给排水系统

5.电梯控制系统

BAS系统图:

如BAS 系统图所示, XX大厦楼宇自控系统的主要设备有:

1.N1 通讯网络(BACnet/Ethernet)

2.N2 通讯网络(RS485)

3.网络控制器(NCU)

4.直接数字式控制器(RS485, DDC)

5.集成器(INTEGRATOR)

6.操作站

7.接口系统

根据我们的设计,XX大厦楼宇自控系统是由1台网络控制器(NCU)及1台操作站系统采用集散式网络结构的控制方式,由上位计算机、网络控制器、现场控制器DDC 和现场测控设备构成。

直接数字式控制器(DDC)主要分散布置在XX大厦现场设备所在的位置,总共有19个,DDC之间是通过RS485通讯网络相互连接至网络控制器(NCU). 每个网络控制器(NCU)有1个N2E通讯接口.

由于XX大厦分布着很多的控制设备,所以我们建议系统采用集散式控制方式。因高级的控制过程复杂,用同一控制过程的结果并不能满足各个区域,采用集散式控制方式还可增强系统可靠性,减少施工费用.

现场控制器DDC 采用总线方式传输,所有DDC 均可联网运行,DDC控制箱的电源引自就近强电控制箱当外电重新供应时,在无需人工干预的情况下,DDC 能自动恢复正常工作。系统管理工作站设置工程部值班室。

DDC分布以就近控制设备为原则,每个DDC箱均有一个主控器(MYD7.CPU7130L),当网络或操作站有故障时,每个DDC均能完成各自所有的就地控制功能。

具体点位表如下:

1.1.7.2通风系统

1)控制设备内容

BA 系统将会对整栋大楼共4台送排风机设备进行监控。其中三台送风机和一台排风机。

2)控制说明

风机开关控制

风机的开关控制主要是通过BA系统预设的时间表来进行启停控制的. 在一些特别的情况, 如加班情况, 风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动, 用户可选择在BAS操作

站上操作启停风机或用音频式电话遥控风机启停(关于电话遥控系统在本节后有详细介绍). BA 系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能. 在设定此功能后, BA

系统会自动监察风机的状态是否与控制要求一致, 如果不一致,则说明此控制点的设备有故障, BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员做出相应的处理. 另外,B A 系统会将有关的事项一一记录, 以作日后检查之用. 还有,BA 系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间, 以便维修人员在设备运行至一定时间后, 进行维修工作.

风机跳闸报警监察

DDC 控制器会监察风机热继电器跳闸报警. 在有报警时, 停下风机并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员安排有关人员做检修工作. 而BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日后检查之用.

风机运行状态

BA 系统通过风机主接触器测量风机的实际状态.

1.1.7.3供配电系统

1)控制设备内容

BA 系统将会对下列设备进行监察:

低压配电柜进线回路ACB;

发电机;

干式变压器;

低压配电柜联络母线ACB;

低压配电柜出线回路MCB;

低压配电柜ATS;

事故供电MCCB;

2)监测说明

BAS对于XX大厦供配电系统的监测,主要采用各种变送器,通过电路分析仪与BAS 的DDC进行数据交换,收集电流、电压、功率因数、频率、点度量等数据。BA 系统主要的功能是做监察、记录、报警的用途. 系统会对各返回数值做记录, 预设值为24小时. 并可用Trend的功能对有关的监察对象作长时间的监察记录, 有关数据可输出至其它第三方的软件, 如Excel 等, 以作数据管理及分析用途. 同时系统也允许用户对各监察对象预设上下报警值, 上下预警值, 报警提示, 及报警等级, 当监察的对象超出预设值, BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员做出相应的处理工作. 而BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日后检查之用.

对于XX大厦供配电系统中的开关状态, 电源状态, 故障报警, 等开关量输入点,我们设计中,主要的功能是做监察, 记录, 报警的用途.

本系统供配电系统只提供接口。与大厦供配电系统实现对接。

1.1.7.4照明控制系统

1)控制设备内容

BA 系统将会对下列设备进行监控:

公共照明:车库照明、走道照明等重要场所的照明共64个回路

2)控制说明

BAS的直接数字控制器DDC通过对照明供电回路的继电器进行控制及其状态的监察,可以实现对照明系统的智能控制及系统状况的了解。

BAS对照明系统的监控可分为三种控制模式:按时间程序控制模式、随机控制模式以及强制性控制模式。

时间程序控制:可按每天预先编排的时间程序来进行照明开关控制及监视其状态。例如可按不同季节的时间表、上下班时间表来自动时控开关;这种模式通常用于正常上班时间的公共照明控制。

随机控制:在节假日、加班等非正常上班时间,大楼里公共场所的活动人员较少,从节能的角度考虑,共照明控制应达到“人到灯亮,人走灯灭”的智能控制效果。本系统利用节假日及非上班时间大楼的保安监控系统处于布防状态,一旦有人在系统防区内出现,保安监控系统便立刻探测到并报警,然后通过闭路电视监控系统的多媒体主控把报警信号送至BMS,由BMS来联动照明系统。该模式也是应急照明、事故照明及疏散照明的主要控制模式,是一种被动的控制模式,一般通过BMS来集成。

强制性控制:操作员可以根据需要,通过BAS管理工作站来开/关任一路系统监控的灯。

1.1.7.5给排水系统

1)控制设备内容

BA 系统将会对下列设备进行监控

地下室:集水井及排水泵共10处。

生活给水系统:1套。

2)控制说明

集水坑及其水泵监控

通过水位开关监察集水坑的高低水位报警

DDC通过高水位报警来启动水泵,把集水坑里的水抽走;当低水位报警时,DDC则停止水泵的工作

通过安装在水管上的水流开关,系统可以了解到水流的状态,并结合DDC从水泵供电回路的继电器状态,BA系统可以判断水泵的状态及故障

生活给水系统监控

通过水位开关监察屋顶水箱、地下水池的高低水位报警

DDC通过屋顶水箱低水位报警来启动水泵向屋顶水箱供水;当屋顶水箱高水位报警时,DDC则停止水泵的工作

通过安装在水管上的水流开关,系统可以了解到水流的状态,并结合DDC从水泵供电回路的继电器状态,BA系统可以判断水泵的状态及故障,一旦有故障警报时,DDC立刻把对应的备用泵投入工作,以提高供水的可靠性

所有设备的运行时间、报警、启停等,BA系统都进行记录,以便查看

1.1.7.6电梯控制

BA系统通过INTEGRATOR集成器与电梯系统进行数据交换,以获得电梯运行的状态信息如:升降状态、停梯状态、故障告警、消防状态等,通过INTEGRATOR集成器,还可对电梯进行远程复位、程序启停等(本系统供配电系统只提供接口。与大厦供配电系统实现对接)。

1.1.8系统结构

XX大厦楼宇设备自动化控制系统结构示意图

由于XX大厦建筑面积大,受控设备分布广,所以我们本着集中管理、分散控制这种集散式监控结构的设计原则来实现整体功能。从XX大厦楼宇设备自动化控制系统结构示意图可知此系统是由中央操作站、网络控制器、直接数字控制器(DDC)等组成,中央操作站及网络控制器是通过Ethernet网(N1网)将各节点连接起来,同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过RS485现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。系统的主要组件如下:

通讯网络

N1总线

网络构造

动态数据存取

RS485 N2总线

中央操作站

网络控制单元(NCU)

直接数字式控制器(MYD7.IOM100X模块)

网络终端

以下分别就XX大厦楼宇自控系统所配置的硬件设备做详细说明:

1.通讯网络

高效的信息共享

N1网采用了以太网技术,遵从国际标准的TCP/IP通讯协议。操作站及网络控制单元之间通过N1网即以太网进行通讯,在网上进行各种信息的共享,使本系统的分布特性得到充分的发挥。。

动态数据存取

很多系统都只容许有限度的资料分享,MYD-view系统却能容许在N1总线上每个组件与组件间的自由通讯。即无论N1网上任何操作站或任何一个NCU上,均可以对全部的数据实现检测或控制。这便是MYD-view系统的一个独特之处-动态数据存取,加快了大量讯息之速度。

双重RS485 N2总线

所有RS485 N2总线通讯模块安装于网络控制器中的网络控制模块,使网络控制模块能与在NCU、遥控专用控制器及网络扩展单元内其它电子模块通讯。N2网可以配置成双重R S485 N2总线,如其中一条线发生故障(即在N2网上之某一点没有接收讯号),NCU会发出指令以恢复正常通讯,使网络通讯更安全可靠。

2.操作站

根据XX大厦的功能要求,我们对操作站的介面,特性,功能做了一系列的改进,增加了许多更直观的视觉显示效果,并且通过OPC(OLE for Process Control)软件技术使所有的设备管理系统均可在简单明了的图形显示下集中完成,目前我们称改进后的操作站系统为MYD-view,现就其几项主要的特征说明如下:

动画介面

MYD-view操作系统采用全新动画介面,可伴有音乐和旁白,更生动地描述现场情况,同时可将XX大厦受控设备的实时图像通过集成系统传到操作站,从而更准确直接地指导操作员应采取的动作。

采用颜色梯度的动态信号

MYD-view图形技术提供完整的动态图形控制,包括显示、消失、闪烁旋转、动画以及彩色梯度。全部通过易于使用和理解的图标控制定义对话,任一标志的功能控制都能直接相关于另一点或由XX大厦用户根据自己需要任意定义单独的设备。

灵活连接

在MYD-view操作站图形中的任何标志或XX大厦用户设计的区域可以定义一个灵活的图形按钮连接激发到另一种应用或者直接连上另一个显示屏幕(典型的应用包括数据库和文

字处理)。老练的用户可使用诸如Visual Basic, C++ 等多媒体元件编写他们自己特殊的程序,系统也同样支持。

3.网络控制器(NCU)

网络控制器NCU是一种模块式.智能化的控制盘,为MYD-view网络的心脏。通过网络控制器,即可将XX大厦每一个侧面的管理情况紧密的连接起来,进行全面综合的管理。通过相互共享整个网络中的所有信息,NCU能用高级控制算法提供全建筑物范围的最优控制。本设计方案选用的网络控制器具有以下基本的功能及特点:

多种统计控制功能。

可配置手提终端检测器,该检测器完全可以代替操作站的功能,存取整个系统中所有信息和发出控制指令。

内置32位和4MB内存及72小时后备电池。

4.直接数字控制器(MYD7.CPU7130L)

MYD7.CPU130L

电源: 24VDC,-20 (25)

电池: 750 mA

外型尺寸: 141.4X208X63mm

操作温度: -40°C至70°C (-40°F至158°F)

输入电压:

断开电容:

保护级别: IP20

产品MYD7.CPU7130L MYD7.CPU7130E MYD7.CPU7150L MYD7.CPU7150E 电源24VDC,-20...+25% 24VDC,-20 (25)

内部电源容量750 mA 1600 mA

传感器供电容量100 mA 200 mA

功率64 Ios功耗15W(600mA)128 IOs 20W(833mA)

工作温度0°C至50°C (32°F至122°F)

储存温度-40°C至70°C (-40°F至158°F)

储存环境-40°C至70°C (-40°F至158°F)

数据保护外接电池用于断电时的数据保护。可以充电使用的凝胶状电池;24V1.2Ah,在21°C (70°F)时,使用时间为3至5年。定购号为明宇达-MYD2412

内部电池用于断电时的实时计时、数据保持。板式电池;21°C (70°F)时,典型使用寿命为3年。

直接数字控制器对于冷冻机组、空调、照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的控制器。DX的软硬件的功能能灵活地适应各种不同的控制过程。

除此之外,MYD7.CPU7130L控制器为模块化结构,可以在扩展总线上连接I/O扩展模块,来增加它的输入点、输出点的容量。MYD7.CPU7130L可通过内置的LED显示窗来监控这些点,DX控制器可将所有监控点情况和各种控制信息准确地提供给整个MYD7.CPU7 130L网络或控制站。

直接数字式控制器能够支持以下不同性质的监控点:

模拟量输入(AI)

两态输入(DI)

模拟量输出(AO)

两态输出(DO)

具有12个可编程控制模块及PLC逻辑运算模块,除能完成各种运算及PID回路控制功能外,还具有多种统计控制功能,可同时设置多达8个时间控制程序。

控制器具有独立运作的功能,当中央操作站及网络控制器发生问题时,控制器不受影响,继续进行运作,完成原有的全部监控功能。

1.1.9系统DDC配置及安装

XX大厦的特点是受控设备多,且比较分散,如何合理的配置DDC就成为方案设计中最重要的问题。根据实际特点,结合多年的工程经验,设计中不仅保证系统功能全面实现,又减少施工中的不必要浪费,并且DDC的配置为以后的扩展留有足够的余量。DDC分布以就近控制设备为原则,每个DDC箱均有一个主控器(MYD7.CPU7130L),主控器带有操作键盘及显示装置,因此,当网络或操作站有故障时,每个DDC均能完成各自所有的就地控制功能。DDC的配置可参看本标书附件中的系统监控点表。

DDC控制箱的安装高度为DDC控制箱中心距地面1.4米。其具体的安装位置,根据强电控制箱的安装位置及现场实际情况确定。数字量控制点采用RVV2x1.0控制线。模拟点采用RVVP2x1.0屏蔽线。所有信号线穿PVC管沿墙或楼板暗敷,或穿SC管沿吊顶明敷。通讯总线RVSP2X1.0屏蔽线。总线MS/TP布放时,不准"T"接,必须采用"手拉手"形式连接,各线布放完成后必须测量对地绝缘电阻和线间绝缘电阻,并记录。全局控制器至控制中心BAS工作站采用UPT Cat 6八芯双绞线,若距离超过100m,则采用光纤。

本系统电源由各就进控制柜的配电箱提供,控制设备的控制电源采用交流24伏电源,由各自的DDC箱引出。

本工程采用总等电位联结。各楼层弱电间楼宇自动化设备的接地采用局部等电位联结。接地极采用联合接地体。接地电阻不大于1欧姆。楼宇自动化设备的供电系统安装避雷器。采用交流220V供电的宇自控设备,其金属外壳和金属支架应与PE线连接。所有需要接地的设备均需采用多股软芯电缆可靠接地。接地电缆两端需制作用于螺丝连接的铜耳。2、能耗计量系统。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

楼宇自动化系统解决方案

楼宇自动化系统(B A S) 1系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 2系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。

1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 3系统的优点 3.1系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。

从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3.2系统特点 最先进的技术 Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、COM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark 等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

楼宇自动化控制系统技术方案

楼宇自动化控制系统技术方案 一、总体介绍 区检综合楼建筑面积20000平方米,楼高20层,地下1层,整栋大楼里分布着冷水机、电梯、高低压变配电柜、大量的空调风柜、照明配电柜、给排水泵等机电设备,设计定位为智能综合大楼,拟将该大楼建设成为具有国际高水准的智能化大厦,以提高大楼的附加值,展示区检新形象,进而提供一个高效、舒适、节能、经济的办公环境。这种情况下,分析业主的实际需求,有针对性的进行设计,就显得尤为重要。 二、需求分析 根据招标文件JCA2001-009Y的招标项目要求,并结合广西建筑智能化现状,区检综合楼是屹今为止整个广西所有建筑物当中智能化程度要求最高的。因此,在智能化系统的设计上,如何将各子系统的设计完美结合,这是业主关心的也是我们设计的侧重点,后面的章节将对此有详细的论述。 区检综合楼的机电设备数量庞大,为了将这些设备有机的管理起来,提高设备的运行效率,减低设备的运行成本,一方面通过楼宇设备自动控制系统集中监视和控制,另一方面江森公司作为世界最大的机电运营维护商,借鉴国外多年机电设备运营管理经验,首次将楼宇综合管理系统的概念和可行性方案提供给区检综合楼,使本方案不仅满足区检综合楼现在的需求,更加对以后机电设备运行和维护的高效率,提供了解决方案,提高楼宇设备管理水平,这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 广西区检察院作为一个国家的重要部门,每天都要处理很多的事务,工作人员的工作繁重,这便要求一个极为舒适宽松的办公环境,以提高办公效率。为此,我们在在对区检综合楼楼宇自控系统的设计时,将提高舒适性和高效率摆在一个很重要的位置上,运用高科技手段,将环境参数调整到对人最舒适的数值,充分体现科技以人为本的真谛。 根据区检综合楼楼宇自控系统的设计要求(招标书JCA2001-009Y)、相关专业的国家标准及业主提供的相关图纸进行工程设计,设计将会参照所提供之技

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

楼宇自控维护方案内容..

目录 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (1) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (2) 二.系统结构 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (4) 1)、EBI服务器 (工作站) (4) 2)、Excel500和Excel100直接数字控制器(DDC) (4) 3)、末端传感器、执行器 (4) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (4) 1)、系统网络结构 (4) 2)、管理层网络 (4) 3)、监控层网络 (4) 4)、系统简述 (5) 三.BA系统监控设备检测维护方案内容 (6) 3.1、空调机组的检测维护方案 (6) 3.2、新风机组测试方案 (8) 3.3、送、排风机的检测维护方案 (10) 3.4、排水系统检测维护方案 (10) 3.5、照明系统检测维护方案 (11) 四.主体楼BAS终端点检测项目表 五.主体楼BA监控点状态表 六.综合楼BAS终端检测项目表 七.综合楼BA监控点状态表

楼宇自控系统维保方案内容 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 XXXXXXX是一座以高标准设计建造的综合性智能建筑,建筑面积大、楼层高,机电设备多。大楼的楼宇自控系统采用Honeywell公司的Excel5000建筑物自动化系统EBI。大楼BA系统主要监控系统包括: 1、中央空调系统;2、通风空调系统(新风及空调机-风机盘管-主要的通风和排风机)3、给水/排水设备。主要配设的机电设备有XX台Q9200通讯接口、XX台ExceL 500 DDC控制器、XX台ExceL 100 DDC控制器、XX台ExceL 500 扩展箱、各类监控模块、各种传感器、变送器、执行器。在首层中央控制室配置一台中央图形工作站。对空调、送排风设备、制冷系统、照明系统、给排水系统、供气系统等设备进行监控,集中管理。系统采用集散系统,现场控制域内的通讯总线为无主式的点对点同层通讯。系统通讯速度9600-1M波特,用单一窗口方式可对整个系统进行管理。直观的图形操作员接口,包括历史和动态趋势报表,操作简单,中文及图形显示。 (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 楼宇自动控制系统(BAS)针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。其中主要包括:空调及新风系统、冷冻系统、热源系统、照明系统、给排水系统等。在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。 本系统采用美国奥莱斯公司(ALC)的WebCTRL的楼宇自控系统,提供直观的操作者接口及强大的控制功能。你可以在世界的任何地方透过标准的互联网浏览器(不需要特定的软件或外加组件的浏览器)进行WebCTRL系统的操作。单单使用了浏览器,你就可以做到远程控制执行楼宇自控设备管理功能。 WebCTRL楼宇自动化系统在产品的软件、硬件、HVAC节能、集成平台等方面具有以下特点:

楼宇自控系统设计方案

目录 第一章楼宇自控系统 (2) 1.1总述 (2) 1.1.1 系统设计标准 (2) 1.1.2 系统设计依据 (3) 1.2系统功能及技术要求 (4) 1.2.1 BAS监控方案 (4) 1.2.2 能量管理系统EMS的节能功能 (9) 1.3系统设备选型 (11) 1.4系统概述 (13) 1.4.1 系统特点 (13) 1.4.2 系统结构 (15) 1.4.3 系统硬件功能 (17) 1.4.4 系统软件EBI说明 (19) 1.5设备监控点数总表(见附表一) (20) 1.6系统设备清单及报价 (20)

第一章楼宇自控系统 1.1 总述 楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。 罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。 本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。 1.1.1 系统设计标准 楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。 一、系统目标 楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术

BAS-楼宇自控系统方案.

第一节遵循的原则 1.要求采用技术成熟的国际知名的品牌,该系统应完全支持国际标准化开方式 通讯协议,各个子系统可通过中央操作站集中管理、分散控制; 2.产品均应为原厂生产,须提供制造厂商对本项目的产品使用授权书,交货时 需提供产品制造厂商的产地证明,项目竣工后须提供产品制造厂商的质量保证书及中文说明书; 3.所要求的受控设备均可以在操作站集中进行有效监控,操作人员可以一目了 然地了解大楼内受控设备的运行情况。系统操作站以图形和文本两种方式进行显示,并可根据使用习惯随意转换显示模式。 4.所有的受控设备在中央操作站停止工作时,均可以由现场的DDC实现控制。 5.所有的调节水阀的选定均要根据设计院提供的参数和图纸计算选定。 6.每台DDC应留有不少于20%的冗余量,以便日后的扩充。 7.楼宇自控系统所需操作台及UPS电源由机房工程负责提供。 8.要求系统具有较高的性能价格比来保证经济性;系统简单易用、配置灵活、 方便扩展、界面友好(汉化彻底,符合Windows操作习惯),从编程到调试均对用户开放,系统要有丰富的画面和应用程序库,便于编程、调试。 第二节设计标准及规范 ?GB50057-94建筑物防雷设计规范(2000年版) ?GB / T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 ?GB / T50314-2000智能建筑设计标准 ?GBJ-19-87采暖通风与空气调节设计规范 ?GBJ79-85工业企业通信接地技术规范 ?GBJ232-82电气安装工程施工验收规范 ?JGJ / T16-92民用建筑电气设计规范 ?建设部1997-290建筑智能化系统工程设计管理暂行规定 ?国家及有关部委颁发的有关设计规范、施工及验收规范、规定和安装标 准

楼宇自控系统方案

楼宇自动控制系统 一、前言 为提高管理水平,节约能源并提供更为舒适的室内环境,把酒店的空调及新风机组、冷水机组、给排水、照明等系统设备纳入大厦自动化管理系统。 APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。APOGEE 基于W INDOW S NT 平台的系统软件包,可直接进入建筑的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

二、系统总则 2.1设计目标 考虑到本建筑功能为酒店用房,楼内人员长时间停留。因此楼宇自控系统应满足环境控制要求及设备、人员的管理功能。 本方案设计的楼宇自控系统应用现代控制技术,使大厦在管理和机电设备的控制方面具有国际21世纪的领先水平,为大厦创造可观的经济效益。同时达到以下目标: 1.舒适—提供舒适良好的工作环境: 楼宇自控系统根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的室内温度和湿度控制在设计要求值上,同时参考国际上的通用标准(如:ASHRAE舒适标准、ISO7730的热舒适指标PMV、国标GB5701-85中的舒适温度指标等),使楼内参加会议的人员感觉最舒适。 2.节能—降低能耗和管理成本: 在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。楼宇自控系统软件设有节能程序,可以控制设备得以合理运行。如冷冻站设备,楼宇自控系统根据传感器检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,确定冷水机组的启停台数。根据统计,安装楼宇自控系统后可使能源消耗降低20%~30%,对一个大型建筑来说,这是一个非常可观的数字。 3.安全—提供突发故障的预防手段: 如果大厦的机电设备突然发生故障而停机,将对大厦产生严重后果。楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;当一组设备

相关文档