文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV母线保护调试问题研究

220kV母线保护调试问题研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b314534149.html,

220kV母线保护调试问题研究

作者:胡义生

来源:《科技传播》2011年第22期

摘要本文经对浙江电网出台的220kV母线保护标准化设计规范深入分析研究的基础上,结合实际工程调试经验,发现调试过程中需要注意的几点问题,对今后继电保护调试人员的工作具有指导意义。同时,分析了分布式母线保护给继电保护调试带来的新挑战。

关键词标准化;分布式;母线保护;充电;死区

中图分类号TM63 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)55-0033-02

0 引言

浙江电网从继电保护装置功能配置、组屏方案、回路设计等方面进行了统一规定,制定了相应的标准规范,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供了有利条件,提高了运行、维护的管理水平。母线保护的快速性、可靠性,直接关系到电网的稳定运行,基于母线保护的重要性,作者主要对标准化设计的220kV母线保护进行分析研究,指出调试过程中需

要注意的问题。

1 标准化220kV母线保护调试注意点

1)充电于死区故障保护中母联(分段)手合开入接点的误选择

母线保护应能自动识别母联(分段)的充电状态,合闸于死区故障时,应瞬时跳母联(分段),不应误切除运行母线,浙江电网220kV母线保护标准化规范中也增加了对该功能的支持。对于常规的母线保护逻辑,若母联充电至死区故障(母联CT靠近无源母线),因没有故障电流流过母联CT,无法通过启动充电保护来闭锁差动保护并切除母联开关,差动保护将切除运行母线,该项功能的引入完善了母线保护应对母联(分段)死区故障的保护功能。最为普遍的母线保护装置南瑞继保RCS-915系列和深圳南瑞BP-2C系列进行分析。

南瑞继保RCS-915系列母线保护设置了充电闭锁元件,当处于充电预备状态的保护装置(母联TWJ=1),检测到母联手合(SHJ)开入由0变1,则从大差差动电流起动开始的

300ms内闭锁差动跳母线,差动跳母联(分段)不经延时。当母联TWJ返回大于500ms或母联手合(SHJ)开入正翻转1s后,母差功能恢复正常,该保护逻辑框图如图1所示。

深圳南瑞BP-2C系列母线保护采用的充电于死区故障保护逻辑如下: