文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1_6058232_常州联力KBZ400矿用隔爆型智能真空馈电开关说明书(新)

1_6058232_常州联力KBZ400矿用隔爆型智能真空馈电开关说明书(新)

1_6058232_常州联力KBZ400矿用隔爆型智能真空馈电开关说明书(新)
1_6058232_常州联力KBZ400矿用隔爆型智能真空馈电开关说明书(新)

KBZ-400/1140(660)Z 矿用隔爆型智能真空馈电开关

使用说明书

V1.0版

常州联力自动化科技有限公司

KBZ-400/1140(660)Z矿用隔爆型智能真空馈电开关

1.概述

KBZ-400/1140(660)Z矿用隔爆型智能真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下,在交流50Hz,1140V或660V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作配电总开关或分支开关。总开关具有附加直流电源的漏电保护,可作为Ⅰ级漏电保护或配电分开关的后备漏电保护;配电分开关具有选择性漏电保护。

馈电开关的控制器采用了16位微控制器,经过抗干扰处理,工作可靠、保护精度高、反应速度快。具有漏电闭锁、过载、短路、缺相、失压和漏电保护,以及过压、欠压指示功能,并可选配控制模块实现远程监控。

馈电开关采用具有汉字显示功能的液晶显示器,显示运行状态、运行参数以及故障。显示直观、易懂。

使用前门上的设置按钮可方便地设置运行参数和程控状态。

具有电流检测功能,输出DC1~5mA电流信号或200~1000Hz脉冲信号。

具有漏电/短路和过载/缺相两路故障接点信号输出。

真空断路器、继电器、电子器件、接插端子等均采用国内外知名厂商优质产品。快开门及模块结构,操作方便,易于维修。配线简洁、可靠。

2.型号编制

K B Z —400 / 1140(660)Z

智能

额定电压(1140V或660V)

额定电流(400)

真空

隔爆型

馈电开关

3.使用条件

海拔高度不超过2000米;

周围环境温度为-5℃—+40℃;

周围环境湿度不大于95%(+25℃);

无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;

无显著冲击振动的地方;

能防止雨雪与滴水的地方;

与水平面的安装倾斜度不超过15°。

4.主要技术参数

4.1 额定工作电压:660V、1140V

4.2 额定工作电流:400A

4.3 额定频率:50HZ

4.4 额定工作制:长期工作制

4.5 额定短路分断能力: 7.5kA(1140V、cos∮=0.35)

4.6 操作方式:电动合闸; 欠压、分励脱扣;手动脱扣

4.7 保护: a.失压 b.过载 c.短路 d.漏电与漏电闭锁 e.缺相

4.8 显示

馈电开关采用液晶显示器(128×32点阵),具有汉字显示功能。其显示

a.运行参数:电压值、电流值、绝缘电阻值、电网频率值、欠压、过压。

b. 运行状态:合闸、分闸及控制信号。

c. 故障:过载、短路、漏电、缺相。..

4.9 操作方式:电动合闸; 欠压、分励脱扣;手动脱扣。

4.10 主回路、控制回路进出线嘴

左侧:大出线嘴2个,小出线嘴1个;

右側:大出线嘴2个,小出线嘴1个;

正面:小出线嘴3个;

引入电缆外径:大出线嘴:φ32~71mm;小出线嘴:φ14~21mm

4.11 外形尺寸: 918×590×912 见图1

4.12 质量:450kg

5 结构

5.1 馈电开关由座在撬架上的方形隔爆外壳、外壳主腔内的主控单元和通过铰链安装于外壳上的门盖组件组成。

5.1.1 外壳包括方形隔爆外壳和机械闭锁机构。隔爆外壳由主腔和接线腔构成,具体见图2。

5.1.2 门盖组件包括平面止口式钢板门盖、程控组件和液晶显示组件。门盖组件的布置见图3与图4。程控组件(见图5)包括程控电路板、底板和安装在底板背面的控制按钮。程控组件通过接插件与其它部件进行电联接。必要时可将接插件拔出,并将程控组件上的紧固螺钉拧下,程控组件即可取下。控制按钮用于馈电开关的合闸和分闸、参数的设置(详见8.5 条)、短路试验及故障复位。馈电开关右侧上方的按钮用于漏电试验。

5.1.3 主控单元的电器元件主要安装于固定芯架上,部分器件安装于固定芯架后面及断路器后侧的隔爆主腔内。固定芯架见图6。主控单元主要由以下器件组成:

(1) 真空断路器ZK3-400/1.14用以闭合及分断主回路,其辅助接点用于控制线路;

(2) 电流互感器LH1~LH3;

(3) 电源变压器T1(1140V、660V/220V、22V、22V、36V);

(4) 电源滤波器LBQ(DL-2D);

(5) 控制变压器T2(220V/22V、11V、11V);

(6) 千伏级熔断器FU1(RL5-5A/1140);熔断器FU2(RL1-10A 380V); 熔断器 FU3~FU8(BLX-1

3A);

(7) 中间继电器JZ1(3TF3200-1XB4 DC24V);JZ2、JZ3(HH53P DC24V);

(8) 中继电源ZJD1、ZJD2(DC48V);

(9) 漏电检测单元包括三相电抗器SK-100、零序电抗器LK-400、零序电流互感器、零序电压互感器、阻流圈(CH-10H)、选漏控制板和主分机转换板。

馈电开关控制线路使用的导线:千伏级为红色;接地为黄绿双色;其它为别的颜色。导线两端套有标号套管。千伏级导线外套红色耐热塑料套管。

5.2 开门与关门

馈电开关开门时需先将外壳右侧的电源开关打至停位置,然后将机械闭锁杆旋至离开门盖上的挡块,提起馈电开关左侧固定于铰链上的操作手把,将门盖向上抬起约30mm后(不要抬得过高)即可利用门盖右侧拉手将门打开。关门时,用手平提铰链上的操作手把,转动门盖将其与主箱法兰贴平(转动门盖时注意:1. 操作手把抬起的高度应避免操作手把上部的凸轮与铰链顶撞。2. 避免门盖组件与主腔联接的线束挤坏。),然后将馈电开关左侧的操作手把下压到位,再将机械闭锁杆反旋至门盖的挡块上。

6 原理

馈电开关采用了16位微控制器。控制信号的采集、保护功能的实现和主回路的通断控制均由微控制器完成。

6.1 合闸、分闸控制

合闸时,按门盖上合闸按钮,合闸回路光电耦合器导通,微控制器检测到此信号后便认为外界需要馈电开关合闸,液晶显示器显示“控制合闸”,此时若没有漏电闭锁故障或发生过的故障已复位,则微控制器输出信号,使中间继电器JZ1得电吸合,JZ1常开接点闭合接通真空断路器电动合闸电路,馈电开关合闸,同时漏电闭锁停止检测,进入漏电保护检测状态。

按分闸按钮时,分闸回路光电耦合器导通,微控制器检测到此信号后便认为外界需要馈电开关分闸,液晶显示器显示“控制分闸”,微控制器输出信号使中间继电器JZ2得电吸合,JZ2常开接点闭合,接通真空断路器的欠压、分励线圈回路,真空断路器脱扣,馈电开关分闸。微控制器通过本机状态检测到开关分闸后,中止信号输出,JZ2失电,同时微控制器停止漏电保护检测,进入漏电闭锁检测状态。没有分闸及合闸控制时液晶显示器显示“控制无”。

6.2 保护

电流互感器LH1~LH3将0~4000A的电流信号变换成0~150V电压信号,电压、电压转换器再将该信号转换成0~1V电压信号,通过运算放大器变为0~5V电压信号输入微控制器进行A/D采样处理。

根据电压、电流有效值的定义,微控制器采用交流直接采样的方法,实时跟踪电网频率,动态调整采样间隔,每周波采样20点。微控制器对采样的电压信号进行运算滤波,当计算出的电压值大于1.15倍额定电压时馈电开关自动显示“过压”;当计算出的电压值小于0.85倍额定电压时,馈电开关自动显示“欠压”。微控制器同时对采样的三相电流信号进行运算滤波,当计算出任何一相电流值连续大于速断电流值,微控制器立即输出分闸信号,馈电开关分闸并显示“短路”。当计算出任何一

相电流值大于1.05倍额定电流值时,微控制器依据过载反时限特性,使馈电开关分闸并自动显示“过载”。当计算出任何两相电流值持续相差0.58倍以上达120S时,微控制器输出分闸信号,馈电开关分闸并自动显示“缺相”。

总开关的漏电保护采用附加直流原理。当配电线路出现漏电故障时,漏电检测回路中电流增大,该信号送入微控制器进行运算处理,确认为漏电时,微控制器输出分闸信号,馈电开关分闸并自动显示“漏电”。故障后须人工复位。总开关的漏电保护动作时间,可通过门盖上的设置按钮进行设定。作配电分开关的后备漏电保护时,请设定为250MS。

分开关的漏电保护采用零序电流方向性原理。当配电分支线路出现漏电故障时,从零序电流互感器和零序电压互感器取得的信号,送入微控制器进行运算及相位处理,确认为漏电时,微控制器输出分闸信号,馈电开关分闸并自动显示“漏电”。故障后须人工复位。

馈电开关正常工作时,微控制器将检测的电流信号经光电耦合器隔离后进行D/A转换,对应0~1.4倍额定电流,输出1~5mA电流或200~1000HZ脉冲信号。

6.3 保护动作参数

6.3.1 失压保护:失压时馈电开关瞬时动作;

6.3.2 过载保护:整定值为50~400A,过载保护特性如表1;

表1

6.3.4 短路保护:短路保护动作电流整定范围为800~4000A,瞬动。短路保护动作后馈电开关不能自动复位,须待故障排除后按压复位按钮,馈电开关才能重新合闸。

6.3.5 漏电闭锁与漏电保护:动作值及动作时间见表2;

表2

漏电闭锁:在分闸状态下,主回路对地绝缘阻值下降到表2漏电闭锁动作值以下时,漏电闭锁动作,馈电开关禁止合闸。当主回路对地绝缘阻值恢复到漏电闭锁动作值1.5倍以上时应自动解锁。

漏电保护:在合闸状态下,主回路对地绝缘阻值下降到表2漏电保护动作值以下时,漏电保护动

作,馈电开关分闸并记忆。须人工复位后再合闸。

6.3.6 缺相保护

当馈电开关主回路三相工作电流中的任何两相电流连续相差0.58倍以上120S时,馈电开关缺相保护动作。

缺相保护动作后馈电开关不能自动复位,待故障排除后,须按复位按钮,馈电开关才能重新合闸。

6.3.7 过压及欠压指示

当主回路的电压小于额定电压的85%时,馈电开关的液晶显示器自动给出“欠压”指示;当主回路的电压大于额定电压的115%时,馈电开关的液晶显示器自动给出“过压”指示。

6.3.8 具有二路故障保护接点输出,接点容量为220V、5A。

故障1:短路/漏电

故障2:过载/缺相

6.3.9 具有一路电流检测信号输出,可选电流信号DC1-5mA或脉冲频率信号200-1000Hz,均对应0~1.4倍额定电流。

6.3.10 具有“短路试验”按钮及漏电试验按钮用于进行短路及漏电试验;具有“设置”、“×1”、“×10”、“复位”按钮,用于功能设置及故障复位;具有“合闸”、“分闸”按钮用于馈电开关的就地合闸及分闸。

7.1 主电路进出线接线柱:进线三个D11、D12、D13;出线三个D21、D22、D23。

控制电路进出线穿墙端子和接线端子排:JD1、JD2、JD3为九芯穿墙端子。XK为接线排,其中

表4 接线端子排接线表

8 使用

8.1确认馈电开关内变压器接线与实际工作电压是否一致。

馈电开关出厂时XG1接线排上的1端子与电源变压器一次侧1140v端子连接;3端子与电源变压器一次侧660v端子连接。电源输入线接在XG1:1端子上即电源变压器的1140V上。使用前应将馈电开关门盖打开,检查XG1接线排上电源输入线的接线位置是否与实际工作电压一致。

当工作电压为660V时,电源输入线接到XG1接线排的XG1:3端子。当工作电压为1140V时,电源输入线接到XG1接线排的XG1:1端子。

电源输入接线见图9。

图9 电源输入接线图

8.2 总分开关的接线

作总开关时,XD321、XD322、XD323应接在主分机转换板(ZFZ)的XD31接线排上;作分开关时,XD321、XD322、XD323应接在主分机转换板(ZFZ)的XD32接线排上。主分机转换板(ZFZ)安装在主控单元后侧。

8.3合、分闸

按下门盖上的合闸按钮,馈电开关合闸。按下门盖上的分闸按钮,馈电开关分闸。

8.3. 手动分闸

按下馈电开关右侧下部的手动分闸按钮,可对馈电开关进行手动分闸。

8.4 显示

液晶显示器显示运行状态、运行参数和故障信号。无停机故障时自动轮流显示运行状态、运行参数,有停机故障时自动显示故障内容。

8.4.1 运行状态及运行参数显示:

a.主回路电压及电流值显示

显示型式

主回路电压小于额定电压的0.85倍时,液晶显示器右上方A处显示为欠压;

主回路电压大于额定电压的1.15倍时,A处显示为过压;

主回路电压在额定电压的0.85-1.15倍之间A处不显示。

电压显示精度:设定值 10%

电流显示精度: 10%

b.电网频率及主电路绝缘电阻值显示

显示型式

频率值无有效值时显示????(Hz)

绝缘电阻大于1023KΩ显示----- (KΩ)

c.状态显示

显示本机状态、本机控制信号状态和后机运行状态。

显示型式

本机运行时A显示为合闸,本机停止时A显示为分闸。

本机合闸控制信号为真时B显示为合闸,分闸控制信号为真时B显示为分闸没有合闸及分闸控制信号时B显示为无。

8.4.2故障显示

a.保护显示

显示是否有短路、过载、漏电、缺相等故障发生。

显示型式

故障发生时,故障内容在对应的位置显示。短路、过载、缺相、漏电发生时有记忆保持功能,故障排除后需人工复位。漏电闭锁动作后绝缘电阻值恢复到表2规定动作电阻值1.5倍以上时自动解锁。

b.状态故障显示

显示型式

当本机控制合闸信号发出3秒后没能检测到本机已合闸的状态,A显示为无。

8.5设置

功能按钮见图4。门盖上有三个设置按钮:“设置”、“×1”、“×10”。只有本机处于分闸状态时,“设置”按钮才有效。设置的数值只有通过按“设置”按钮回到参数轮流显示状态时才被记忆有效。

8.5.1设置额定电流值

按“设置”钮一次,显示:

每按“X10”一次,XXX 值加10,按“X1”一次,XXX 值加1,当XXX 值大于630时自动减去580,额定电流设置范围50~630。 8.5.2设置额定电压

每按“X1”一次,XXXX 在“1140”和“660”之间转换。 8.5.3 设置速断电流值

在设置供电电压值状态下,按“设置”钮一次,显示:

每按“X10”一次,XXXX 值加100,按“X1”一次,XXXX 值加10,当XXXX 值大于6300时自动减去4800,额定电流设置范围1500~6300

。 8.5.4设置电流输出测试

在设置速断电流值状态下,按“设置”钮一次,显示:

该功能用于输出1.4倍额定电流时的5mA 电流,可用于满量程电流输出校验。 8.5.5设置速断延时

在设置

5mA

该功能用于设置检测到的本开关电流连续大于速断电流多长时间才确认为短路故障。

每按“X10”一次,XXXX 值加100,按“X1”一次,X 值加10,当XXXX 值大于100时自动复零,延时时间设置范围0~100mS 。

在本设置状态下,再按“设置”钮一次,设定参数即可被记忆,同时恢复到参数轮流显示状态。 8.5.6设置漏电延时

在设置速断延时状态下,按“设置”钮一次,显示:

该功能用于设置检测到的本开关连续产生漏电多长时间才确认为漏电故障。

每按“X10”一次,XXXX值加100,按“X1”一次,X值加10,当XXXX值大于170时自动复零,延时时间设置范围0~170mS。

在本设置状态下,再按“设置”钮一次,设定参数即可被记忆,同时恢复到参数轮流显示状态。

8.6试验

“短路”试验按钮见图4,用于模拟短路试验,馈电开关合闸前按下“短路”试验按钮,“短路”故障立即显示,故障1常开接点闭合。

“漏电”试验按钮见图8,用于模拟漏电试验,馈电开关合闸前将“漏电”按钮打向“漏电”位置,漏电故障立即显示,故障1常开接点闭合。

8.7 复位

“复位”按钮见图4,用于故障产生后的人工复位和清除。

短路、过载、缺相、漏电保护动作后馈电开关不能自动复位,待故障排除后,按“复位”按钮,馈电开关才能重新合闸

漏电闭锁动作后,当主电路对地绝缘电阻恢复到表2动作值1.5倍以上时自动解锁。

9 常见故障及处理方法

10保养、维护

10.1 馈电开关安装使用前应检查在运输过程中有无损坏,各部件及线路接线有无松动,防爆接合面有无缺陷。发现问题应及时处理。

10.2 暂不使用的喇叭口应用压盘、金属堵板和密封圈可靠地密封,防爆接合面应定期涂油防锈。10.3应注意馈电开关内部电源输入接线与实际工作电压是否一致,否则应改变接线端和重新设置工作电压。

10.4地面试验要严格执行电工操作规程,一般不得拆除闭锁装置开门试验,特殊情况下要采取有效安全措施,防止人身事故。

10.5 严禁带电插拔电子插件以免损坏器件。

10.6 电子智能保护系统采用高可靠性IC元件并装有控制程序,不要随意拆卸。

10.7 每台馈电开关在出厂检验合格后方准出厂。用户验收时如进行耐压试验应按产品标准要求进行,

注意一定要拆下阻容吸收装置,否则会造成元件损坏;进行大电流试验时应拔下电源变压器T1原端FU1熔断器芯,否则可能发生人身、设备事故。

10.8 建议每班运行前应使用试验按钮对馈电开关进行模拟故障试验,确认动作正常、显示正确后投

入运行。

10.9 馈电开关在井下装卸及搬运过程中应避免强烈振动,严禁翻滚。

10.10 使用过程中不得随意更改控制系统、保护系统,以免影响整机性能。

11 运输

包装后的产品,在避免雨雪直接淋袭的条件下,可适用各种运输方式。

12 贮存

产品包装后,可在温度-5~+40℃,干燥无腐蚀性物质的库中存放半年。

13随机文件

随同产品装箱的文件:

装箱单 1份

产品合格证 1份

产品使用说明书1份

14定货规范

定货时须指明:

1.馈电开关的型号

2.信号输出类型(电流或频率)

3.订购台数

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。 本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; 2、周围环境温度-5~40℃; 3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压1140V或660V 额定电流630A、500A、400A 电源频率50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量300kg 极限通断能力12.5KA(630开关) 9KA(400、500开关)电寿命3000次 机械寿命10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位围,即可将门打开,使用方便。 4、箱体腔上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。

BKD21-630500400(1140660)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

BKD21-630.500.400/1140.660 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 四平市同创电器设备制造有限公司

一、用途及使用范围 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),主要用于煤矿井下交流50Hz,额定电压1140V.660V,额定电流630A及以下线路中,作为供电系统的总开关,分支开关,并可与变压器容量为315~1250kV A移动变电站配套使用。 馈电开关在下列工作环境中能可靠工作: 1.海拔高度不超过2000M; 2.周围环境温度为-20℃~+40℃; 3.空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4.无淋水及水浸入的地方; 5.无强烈颠簸震动以及与垂直面的安装倾斜度不超过15°的环境中; 6.在有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 7.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的环境中。 二.技术规格 表1

定范围(倍) 瞬延时过电流整 定范围(倍) 3~10 额定电压(V) 内容 1140 (单相) 660 (单相) 漏电动作电阻整 定值(KΩ) 20~24 11~13 漏电闭锁电阻整 定值(KΩ) 40~48 22~26 保护形式普通型电子保护 操作方式电磁合闸,手动分闸 三.外型及安装尺寸如图所示

四、结构概述 1.本壳体采用钢板焊接加工而成,前门为平面法兰式,门盖采用侧拉快开门型式,其结构是在门盖一侧设置的铰链轴上下两端分别对称设有壳体铰链和门盖铰链,在门盖铰链上穿有一个横轴,横轴中间由连接轴套连接一搬手,搬动搬把使门盖齿板与壳体齿板相互错开,门盖可围绕铰链轴转动至完全打开位置。前门与隔离开关手柄设有可靠的机械联锁装置,保证当馈电开关处于分闸状态时,门盖方能打开,门盖打开以后,以正常的操作方式不能使馈电开关合闸。 2.壳体上部是用钢板焊接成的隔离接线箱,接线箱的两侧各有两个电缆引出装置,正面有两个控制电缆引出装置,并具有压紧螺母,橡胶密封垫和金属垫圈,金属堵板,以保证电缆引出时起到密封作用,不引线时,压紧发兰盘起到隔爆作用。 3.壳体内装有630A(500A、400A)真空断路器、电源变压器、脱扣器等电器元件。630A、500A真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和控制电路,均采用插接式结构连接,可方便地将机芯拉出壳体,并断开电源,以便用户检修和更换电器元件。(400A 真空断路器与壳体采用悬挂式连接方式)抽屉式结构是结合国内外同类产品特点,优选设计制造而成。 4.前门内设置有: 上部设有电流表显示负载电流、电压表显示主回路电压、千欧表显示主回路绝缘电阻值。 中部设有漏电、分闸、合闸、短路、过载、检测指示发光管。

永磁真空馈电开关

KBZ 新泰一统永磁真空馈电开关 后一配电所后五配电所六采配电所 常见故障应急处理方法: 一、开关合上送电手把,无电源显示。 1、将前级开关停电,经瓦检、验电、放电后,更换瓷保险管或两次玻璃保险管。 2、听变压器有无声音,若无声音则说明保险、变压器或换向器有问题。 3、若变压器有声音,则是电源模块有问题。 二、开关合上送电手把,有电源指示开关送不上电 1、首先看开关前门有个发光二极管亮不亮,不亮则说明永磁机构控制器坏,现场有备用开 关或备件更换即可,若什么也没有,又不是总开关,可将真空管下连杆用扳手直接合上。 2、开关前门发光二极管亮而合不上闸 A、先检查合闸按钮 B、封保护器43#与44# C、检查永磁机构 三、开关显示漏电,开关送不上电 A、首先将开关负荷甩掉,判断是负荷的故障还是开关本身故障。 B、若是负荷故障,不是本工区负荷,则汇报工区。 C、若是开关本身原因:1、开关保护器坏2、滤波器电阻电容坏3、三相电抗器坏 (最有效办法将保护器3甩掉。) KBDZ-400/1140(660)Z新泰一统馈电开关 一、开关无电源指示: 1、更换一次保险或二次保险。 2、检查分闸开关触点。 二、开关有电源指示(无其它显示) 1、封开关短路插件19#和20#。封开关漏电远短插件13#和14#。 2、封开关上腔风电连锁7#和8#。 三、最有效办法是将中间继电器用胶布包住或用木条将继电器 KBZ9-400/1140矿用隔爆型真空馈电开关 山东立业机械装备有限公司 七采上部配电所 一、开关合闸、转换开关送电,开关无指示电源。 1、将一次保险更换。 2、或更换开关电源模块。 二、开关有指示而不吸合。 1、将保护器C4与C5短接。将保护器C2与C3短接。 KBZ-630真空馈电开关莱芜市泰力阳光电器 一、开关在合闸位置,无电源显示 1、更换一次保险管。 2、更换二次保险管。 3、检查变压器压线。 二、开关有指示,合上闸 1、封开关保护器。 2、将19#和17#线短接。 3、将FZ常闭点短接。

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

防爆真空馈电开关【KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关说明书】word版

KBZ 系列矿用隔爆型真空馈电开关 一概述 KBZ 系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz 、电压1140V 、660V ,额定电流630A 、400A 和200A 的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,具有欠压、过载、短路、漏电闭锁、漏电保护等功能;可外接远方分励按钮,可组成系统使用;亦可单独使用。用单片机智能化保护,全中文显示,操作直观简便。1 使用条件 (1)矿井大气压(80~110)kPa (在地面使用时海拔高度不超过2000m );(2)周围环境温度为-5℃—+40℃; (3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);(4)无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中;(5)在无显著摇动于冲击振动的地方;(6)能防止雨雪与滴水的地方; (7)与水平面的安装倾斜度不超过15度;(8)污染等级3级;(9)安装类别Ⅲ类。2 主要技术性能指标 (1)额定电压1140V 660V;

(2)额定电流630A ;(3)工作制长期工作制; (4)最大分断能力1140V 15KA、5KA ;(5)操作方式电动合、分闸; 3 型号的组成及代表意义 KBZ□–□□ 额定电压额定电流设计序号真空隔爆型馈电开关 4 防爆形式矿用隔爆型防爆标志ExdI 5 本产品执行标准Q/JDJL019-2010 MT871—2000 GB3836-2000 6 外形尺寸、质量 (1)KBZ-630 /1140 馈电开关的外形尺寸850×610×970(mm );质量378Kg. (2)KBZ2-200/1140(660) 和KBZ2-400/1140馈电开关的外形尺寸750×548×815(mm ); 质量290kg. 二结构概述

矿用隔爆型真空馈电开关和磁力启动器的常见故障与处理方法

矿用隔爆型真空馈电开关和磁力启动器的常见故障与处理方法 【摘要】本文主要阐述了矿用隔爆型真空馈电开关的组成,技术特征、保护性能常见故障与解决方法,以二种矿用隔爆真空电磁启动器进行了分析。 【关键词】真空馈电开关;磁力启动器 DKZB-400/ll40矿用隔爆型真空馈电开关,主要用在煤矿井下,额定电压ll40V或660V、频率50Hz的配电系统中作线路总开关或分支开关,所控制电路的负荷电流为400A。矿用隔爆型真空磁力启动器,是一种新型矿用低压器产品,真空接触器把电弧封闭在真空开关管内,具有分断能力高、燃弧时间短,触头磨损小的特点,因而电寿命长。介质绝缘强度恢复速度快,适用于频繁操作。开距小,耗散功率小,而且又没有喷弧距离。体积小、质量轻、不飞弧、保护齐全,便于检修。在煤矿高、低压开关中已广泛运用。 1.矿用隔爆型真空馈电开关 1.1矿用隔爆真空馈电开关的组成与技术特征 本馈电开关主要由隔爆外壳、真空断路器、控制回路电源开关、芯板组件、检查开关、故障信号指示等组成。 1.2矿用隔爆真空馈电开关的保护性能 过电流脱扣器具有过载长延时动作和短路瞬时动作两段保护特性。过载保护整定电流从l60-400h六挡,短路保护整定电流从l200-4000A六种。 开关具有欠压脱扣线圈、分励脱扣线圈及电子式过电流脱扣器,欠压脱扣线圈与分励脱扣线圈亦是过电流脱扣器的执行环节。欠压脱扣线圈F的释放电压为35%-65%额定电压时失压线圈脱扣,开关脱扣、分闸。失压保护:当电网停电时失压线圈脱扣,开关脱扣、分闸。 1.3常见故障及处理方法 根据故障信号指示灯分析判断,白色为过载信号,跳闸后燃亮:红色为短路信号;兰色为真空开关漏气信号,合闸前指示。 2.磁力启动四常见故障原因及处理方法 2.1 BQD-80矿用隔爆型真空磁力启动器 BQD7-80矿用隔爆型真空磁力启动器丰要用作就地或远距离控制,电压660V、频率为50Hz的矿用隔爆型三相笼式电动机的启动和停止,并在停机时进

KBZ20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.S K—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.L C—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.R C—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.D K—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.L H—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.D L—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

18.K M—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) 19.Q A—“电合”按钮,合闸控制(在门壳上) 20.F L—“电分”按钮,分闸控制(在门壳上) 21.L S—“漏试”按钮,漏电试验(在门壳上) 22.Z NBH-II—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上) 二、保护器出脚功能 (1-11)—AC100V入口 (2-3-4)—电流信号引入 (5-15)—零序电流信号Io引入 (6)—电源地(不接机壳) (7-8)—遥控(网络)合闸出口,外部与电合按钮“QA”并联 (9-10-18)—控制继电器引脚出口,(9-18)常闭,(9-10)常开。 上电,分闸待机,合闸运行时:(9-10)接通,(9-18)打开。 保护器(1-11)脚无电,或故障保护时:(9-18)接通,(9-10)打开。(12)保护地,接机壳 (13-5)—开关状态信号反馈,外接KM-4辅助常开 合闸→KM4接通→(13-5)通→显示“合闸运行” 分闸→KM4打开→(13-5)断→显示“分闸待机” (14)—零序电压信号Uo引入 (16-17)—DC40V,附加直流源,对地绝缘监视

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

KBZ6-400矿用隔爆型真空馈电开关

KBZ6—400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

一、概述 1、产品特点: KBZ6-400/1140矿用隔爆型真空馈电开关是将目前矿用隔爆型馈电开关所有保护汇集一起的综合真空馈电开关。具有总检漏、相敏短路保护、长距离短路保护、过载、欠电压保护,即可作总开关使用,又可作为分路开关使用。特别是相敏短路保护整定值比按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》整定的短路保护整定值降低40%,从而提高可靠动作系数:在可靠动作系数不变的情况下,可增长供电距离、降低供电电缆的截面。长距离短路保护是配合终端保护装置将短路故障转换成跳闸信号使开关跳闸,没有供电距离的限制。 该馈电开关采用了平移式快开门结构,机芯为手车式结构,并有内置导轨,可方便拉出机芯。合闸方式采用了电动合闸机械保持,解决了由于机械机构磨损造成合闸困难的问题。 该馈电开关短路整定值可从200A-1800A,可代替200A-400A 馈电开关。 2、主要用途及适用范围 (1)该馈电开关是矿用隔爆型,适用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷或煤尘混合物的爆炸性气体环境中,在交流50赫兹、额定电压1140伏、660伏、额定电流400A及以下的线路中。

(2)该馈电开关,即可作为总开关使用,含有总检;又可作为分路开关使用,含有选择性漏电保护。 (3)该馈电开关具有长距离短路保护、相敏短路保护,特别适用于供电距离长的场合,可提高短路保护可靠动作系数、降低供电电缆的截面,也可以省去并联电缆,降低投资,节省人力。 3、型号的组成及其代表意义: 型号的组成:KBZ6-400/1140(660) 型号的代表意义: K B Z6-400 / 1140 额定电压(V) 额定电流(A) 真空 矿用隔爆型 馈电开关 4、可以在下列环境条件下使用: (1)海拔高度不超过1000m; (2)环境温度:-25℃—+40℃ (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃) (4)在具有甲烷及煤尘爆炸性气体混合物的危险场所; (5)无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体和蒸汽的场所; (6)无显著摇动和剧烈冲击振动的环境;

KBZ20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述教学提纲

K B Z20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能 原理描述

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

矿用KBZ20-400A真空馈电开关详细原理介绍(参考Word)

400A真空馈电开关 一、元件功能与作用: T1 —电源变压器(1140、660/127V),电源变换。(在侧板上)T2 —控制变压器(127V/100、55、9V),电压变换。(在门板上)9V:瓦斯电闭锁,风电闭锁控制电源; 55V:供Q2、Q3、J4电源; 100V:综合保护ZNBH—Ⅱ工作电源; T3 —零序变压器(660V/50V),零序电压信号U0输出。(在侧板上)Q1 —吸合线圈(约DC130V),断路器电动合闸。(在本体上)注:DC130V由AC127V经4×2P5A二极管整流桥得到Q2 —分励脱扣线圈(DC48V),断路器电动分闸(在本体上)注:DC48V由AC55V经RS808二极管整流桥得到 Q3 —失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 注:DC48V由AC55V经另一个RS808二极管整流桥得到 J3 —合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) J4 —闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) SJ —时间继电器(ST3P/AC127V),断电延时打开。(在门板上)注:①、延时:保证合闸可靠 ②、断电:合闸后—KM3断开—SJ失电—J3失电—J3-1

/J3-2/J3-3断开—保护Q1断电。 J5 —漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) SK—三相电抗器(总、分开关时作用不同) 注:①、做总开关时:是附加直流源(DC40V)的直流通道,实现对地绝缘检测 ②、做分开关时:检漏。漏电时检测出零序电压供T3输出 LC —滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) K —钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) RC—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) DK—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 注:DK有两个位置:闭锁位和电源位 电源位——电源通——控制回路有电 闭锁位——电源断——控制回路断电 LH—零序电流互感器。零序电流信号I0输出(在本体上) DL—电流互感器。电流变换,取样(在本体上),变比400A/0.5A,共3个 KM—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) QA—“电合”按钮,合闸控制(在面板上) FL—“电分”按钮,分闸控制(在面板上) LS—“漏试”按钮,漏电实验(在面板上) ZNBH-Ⅱ—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上)

矿用隔爆型真空馈电开关操作规程

编号:CZ-GC-05296 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿用隔爆型真空馈电开关操作 规程 Operation specification for mine flameproof vacuum feed switch

矿用隔爆型真空馈电开关操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、对操作人员的一般规定: 1.井下专职电气操作人员及专职电气检修人员必须经过安全规程、操作规程及有关专业技术培训学习,经考试合格,取得操作资格证者,方可操作电气设备。 2.井下电气设备应由专职电气检修人员或专职电气操作人员进行。非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 二、进入现场 1.进入硐室或靠近放置电气设备周围之前,要观察硐室或放置电气设备周围有无片帮、淋皮,发现有片帮、淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操作现场。 2.操作人员进入现场时,必须佩戴个人防护用品。 三.开机前检查 1.检查开关的型号、规格及各电气参数是否符合实际使用要求。

2.检查开关有无机械损伤等现象。 3.检查电器元件在运输过程中有无受损或松动(一次保险、保护器插头等)。 四.操作过程: 1.合上隔离换向开关HK1,控制变压器BK1得电,电源及停止指示灯亮,微机监控保护器WZB-6得电,进行漏电闭锁检测。若负载绝缘正常,其保护触点闭合,为起动作好准备。 2.启动时按下启动按钮HA,失压线圈HZ1得电,推动机械合闸机构,真空接触器动作,开关开关工作。 3.停机时按下停止按钮FA,分励线圈HZ2得电,推动机械分闸机构,真空接触器动作,分断供电线路。 4.当供电电路中出现过载、短路、相敏保护、负序保护、断相或漏电时能自动切断电源。 5.作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护。 6.作分开关漏电保护的后备保护,使用时具有选择性漏电保护与漏电闭锁功能

KBZ--()矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

KBZ--()矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.SK—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.LC—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.RC—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.DK—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.LH—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.DL—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

KBZ2-200、400馈电开关说明书

安装使用前请仔细阅读使用说明书 KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书

KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书 1 用途及使用条件 1.1用途 KBZ2-200/1140(600)、KBZ2-400/1140矿用隔型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用。 本馈电开关执行标准:Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》 本馈电开关参考标准:MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》馈电开关中的保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,具有保护精度高、反应速度快等优点。保护器能实现漏电保护(作总开关用)、功率方向型选择性漏电保护(作分开关用)、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)及欠压等多种保护功能,馈电开关可外接远方分励按钮,还可以外接瓦斯断电仪或其它需要联控的接点,实现瓦斯超限断电或其它保护功能。 1.2使用条件 a)高度不超过2000米; b)周围环境温度为-5℃-40℃; c)周围环境湿度不大于95%(+25℃); d)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; e)无显著摇动与冲击振动的地方; f)能防止雨雪与滴水的地方; g)与水平面的安装倾斜度不超过15°。 1.3型号含义 额定电压V 额定电流A 设计序号 真空

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关企业标准

晋城金力电气有限责任公司企业标准 Q/JDJL019-2010 KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关 2010-7-20发布2010-7-20实施晋城金力电气有限责任公司发布

Q/JDJL019-2010 前言 本标准依据GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》、MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》等标准制定的,对MT871-2000中电气内容未做任何改动。 本标准贯彻、实施了GB/T1.1-2000、GB/T1.2-2002等标准。 本标准由晋城金力电气有限责任公司提出。 本标准由晋城金力电气有限责任公司提出。 本标准主要起草人:张伟、景利红。 本标准首次发布日期2010年7月20日。

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关 1 适应范围 本标准规定了KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称真空馈电开关)的型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于三相交流中性点不直接接地供电系统额定电压至1140V、660V额定频率为50Hz 的电路中做为馈电用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求; GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”; GB3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e”; GB2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法; GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第1部分:总则; GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级; MT871-2000 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关; MT/T661-1997 煤矿井下用电器设备通用技术条件; MT/T154.2-1996 煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法。 JB6314-92 矿用隔爆型检漏继电器 AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识 3 型号及基本参数 3.1 型号含义 V A 3.2 防爆型式为: 矿用隔爆型防爆标志: ExdI 3.3基本参数