文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KBZ1-400200-1140矿用隔爆型真空馈电开关.(DOC)

KBZ1-400200-1140矿用隔爆型真空馈电开关.(DOC)

KBZ1-400200-1140矿用隔爆型真空馈电开关.(DOC)
KBZ1-400200-1140矿用隔爆型真空馈电开关.(DOC)

KBZ1-400(200)/1140矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

一、用途及使用条件

1 用途

KBZ1-400(200)/1140矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关), 适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中, 在交流50Hz, 660V、1140V电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用, 具有欠压、过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、电容电流补偿功能, 并可外接远方分励按钮。

2 使用条件

(1)海拔高度不超过2000米;

(2)周围环境温度为-5℃-40℃;

(3)周围环境湿度不大于95%(+25℃);

(4)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;

(5)无显著摇动与冲击振动的地方;

(6)能防止雨雪与滴水的地方;

(7)与水平面的安装倾斜度不超过15O。

二、主要技术特征

1. 额定工作电压: 660V、1140V

2. 额定工作电流: 400A(200A)

3. 额定工作制: 长期工作制

4. 最大分断能力: 1140V、7.5kA

5. 操作方式: 电动合闸、电动分闸

6. 馈电开关保护功能的特性参数

(a)欠压保护: 动作范围为40%-70%Ue,动作时间1-3-5s, 亦可瞬时;

(b)过载保护: 整定值为0.4Ie、0.6Ie、0.8Ie、1.0Ie,动作时间如表

1;

表1

(c )幅值短路保护动作电流整定值为1Ie、2Ie、3Ie、4Ie、5Ie、6Ie、

7Ie、8Ie、9Ie、10Ie;动作时间: 瞬动, 动作电流的误差在±10%

内。

(d)相敏短路保护电流动作值, 取幅值短路保护整定值0.2、0.4、0.6、

0.8倍率的任一数值, 当三相线电流滞后相电压的角度大于55°时则不动作(也就是电动机在起动时电流高于相敏短路保护整定电流, 馈电开关不分闸), 动作时间为瞬动。动作电压值与误差均在±10%内。

(e)漏电闭锁与漏电保护: 动作值及动作时间见2:

(f)电容电流补偿, 当电网电容为0.22-1.00μf/相时,补率≥60%;

(g)断相保护性能

其中A、B、C三相中有一相为零, 而其它两相电流为过载整定电流0.9倍则保护器能提供反时限保护特性使断路器在三分钟内动作。

三、外形尺寸、重量

1. 馈电开关的外形尺寸如附图1所示:

2. 馈电开关的质量: 310kg。

四、结构概述

馈电开关的隔爆外壳呈长方形, 用4只M12的螺栓与撬形相连, 隔爆外壳上、下两个空腔, 分别为接线腔和主腔。

接线腔在主腔的上方, 它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子。主回路电源进线端子上罩有防护板。接线腔两侧各有两个主回路进出线喇叭口, 可引入电缆外径为φ14.5-φ21的电缆。

主腔由主腔壳体与前门包容组成, 主要装有主体芯架和千伏级电源控制开关, 前门采用快开门结构。

交流真空断路器安装在主体芯架左侧上方, 三根进线直接接在断路器的进线端子上, 三根出线则接在芯架反面的出线压线端子上。千伏级电源控制开关安装在主腔的右侧壁上方, 由连接套与主腔外的操作手把相连。过电压吸收装置安装在断路器的下方, 控制变压器、电抗器、磁放大器、电流互感器安装在主体芯架的反面, 芯架正面还装有两个插接件, 用以连接前门、接线腔七芯接线端子过来的插头或插座。

前门上装有观察窗、按钮、试验开关、指示仪表及补偿用的电位器RP、故障显示组件等。

前门与外壳之间有可靠的机械联锁, 当需要打开馈电开关前门时,首先须

将右侧壁上的电源控制开关的手把打至断开位置(中间位置), 断开控制电源

, 断路器因控制电路失电而自动分闸, 然后拧进闭锁杆, 使其里端进入电源开关手把的闭锁孔内, 将电源开关闭锁于断的位置, 其外端才能脱离前门上的限位块解前门闭锁, 此时方能打开前门, 前门闭合的方法与打开的程序相反, 从而实现了馈电开关前门闭合闭锁后才能进行合闸操作。

五、馈电开关元器件

1. ZK7-1140/400型真空断路器技术参数、结构特征。

技术参数:额定工作电压: 1.14kV

额定工作电流: 400A

额定短路分断能力: 8kA

额定短路分断能力分断次数:数8次

机械寿命: 1.5×104次

电寿命: 3×103次

固有断开时间: 30ms

固有闭合时间: 100ms

触头额定开距: 30-1.5mm

触头超行程: 1.5+0.3-0.2mm

主回路为三极(常开); 辅助触头为二常开二常闭(有一组常闭为延时断开); 断路器的闭合方式采用电磁合闸, 机械保持(欠电压线圈带电);断路器的断开方式采用分励脱扣、欠电压脱扣同时作用, 手动分闸。

断路器的结构见附图。

断路器的结构由三只真空开关管13, 装在绝缘10中, 动导杆一端有超行程弹簧18, 可增加触头压力, 减轻触头弹跳, 降低触头温升, 并与螺钉19相接, 绝缘臂20与合闸磁系统的的衔铁14相连, 衔铁板上装有分闸弹簧8, 保持钩6, 使断路器合闸后能机械保持在合闸状态, 保持钩的另一端有转轴扣住, 转轴由分励线圈3, 欠压线圈机械控制, 使转轴转动脱扣,达到合闸的目的。

断路器采用了两级脱扣机构, 可使断路器以极小的功率(欠压线圈带电)保持合闸状态。两级脱扣使断路器控制功率小, 分闸时间短。

工作原理:

1. 接到合闸指令, 合闸线圈在额定控制电源电压127V(140-108V),电磁铁励磁, 吸动衔铁, 一方面弹簧压缩储能, 另一方面带动绝缘臂动作, 使真空开关管合闸, 同时保持钩转动, 由转轴扣住(欠电压线圈施加额定控制电源电压+48V),实现机械保持;另外辅助接点转换,一组接点延时后(通过外电路延时50ms到100ms),切断合闸线圈电源,此时整个合闸过程完成。接到分闸指令,分励线圈加额定控制电源电压(+40V)和欠

压线圈断电(电源电压下降到额定控制电源电压的士

5%及以下),此时转轴转动,使保持钩脱扣,衔铁、保持钩在分闸弹簧的作用下转动,通过绝缘臂使真空开关管切断电路,同时辅助接点转换,分闸过程完成。

2. DT3矿用电子脱扣器(以下简称脱扣保护器)

电子脱扣器由插件和三个电流互感器组成。所用电源为50V和4V(或6V), 能提供断路器上欠压脱扣器线圈, 分励脱扣线圈用的50V直流电源。具有欠电压、过载、过流、相敏、断相等保护功能。

在电源电压等于或大于85%Ue, 能保证断路器可靠闭合, 在电源电压等于或大于70%Ue时,能保证闭合状况下断路器不断开, 在电源电压下降到40%Ue以下时, 能保证断路器断开。欠压脱扣器延时时间在1-3-5s动作时间的1/2倍内, 如果电源电压恢复到85%Ue, 能保证断路器不断开。欠压跳闸后,再次合闸前需复位。欠压跳闸没有显示。

过载长延时保护特性(反时限保护特性), 整定范围为0.4Ie、0.6Ie、0.8Ie、1.0Ie返回电流值为整定值的0.9Ie, 过载延时跳闸有显示, 并需复位才能允许再次合闸, 长延时整定开关的“∝”档为“关”。

过流(短路)瞬动保护, 当任一相线电流(幅值)大于过流瞬动保护整定值, 保护器能使断路器的脱扣机构瞬时动作, 幅值短路保护动作, 电流整定值Ir=(1-10)Ie, 动作时间为瞬动,过流瞬动保护有显示,并需复位才能允许再次合闸,“瞬时”旋扭开关的11档为试验档。

过电流相敏短路保护, 相敏短路保护电流动作值取幅值短路保护整定值的0.2、0.4、0.6、0.8倍, 即0.2Ir、0.4Ir、0.6Ir、0.8Ir, 当三相线电流滞后相电压的角度大于55°时不动作, 也就是电动机在起动时, 电流高于相敏短路保护整定电流断路器不断开, 动作时间为瞬时, 也有显示, 需复位, “相敏旋扭开关的0.02档为“试验”档, 1.2档为“关”档。所以, “瞬时”数字可打大一点,躲过起动电流。

断相保护性能, A、B、C三相中一相为零,而其它两相电流为过载整定电流0。9倍,则脱扣保护器能提供反时限保护特性使断路器在3分钟内动作, “相序”灯显示。

相序反了或断相“相序”指示灯亮!

“欠压”开关放在右下角红点处为延时1s, 放在左下角为2s, 放在上面红点处为3s, 使用时一般不要动它(出厂时放在1s处)。

3. JJ1-1140/660B型检漏保护器

检漏保护器由插件、三相电抗器、磁放大器、LC滤波器、瓷盘可变电阻器、试验电阻等零部件组成。

具有漏电瞬动和延时、漏电闭锁和故障显示、记忆等功能。动作值及动作时间见表2。漏电动作电阻值、漏电闭锁电阻值与其整定值的误差±20%。

当电路发生故障后, 保护器有记忆故障原因, 预以显示, 如果保护器

控制电源电压消失

, 其故障显示灯也能在1小时内保持记忆, 即在1小时内接上电源电压后仍能显示故障原因。故障排除后, 再送电前需复位。

具有试验按钮, 对漏电部分作自检。

保护器在合上电源后, 电路自动反转, 处于闭锁状态, 必须复位, 才能投入正常。

六、电气系统工作原理(见附页原理图)

合闸:按千伏按钮S5, 控制变压器T2有电, 电源分闸指示灯亮, 电子脱扣器F1和检漏保护器F2有电源而工作, F1工作正常, 中间继电器K3有电, K1中的常开触点K3闭合, 主回路负荷侧不漏电, 则中间继电器K2得电动作,一个常开触点K2接通失压线圈E1,另一个常开触点K2(在中间继电器K1回路中)闭合,为合闸作了准备,再按合闸按钮S1,中间继电器K1得电吸合,K1的两主触点闭合,接通真空断路器Q的线圈回路,Q合闸,则辅助触点Q2闭合,为分闸作准备,Q3闭合,合闸指示灯亮,Q4打开,F2转入漏电保护工作状态,Q1延时后断开,即保证断路器完全合闸后再断开线圈电流,Q合闸为机械保持(欠压线圈带电时)。

分闸:按分闸按钮S2,欠压线圈E1打电,分励线圈E2得电,E1、E2同时作用,使断路器分闸,则辅助触点Q2打开, 分励线圈失电, Q3打开后合闸灯灭, Q4闭合, F2投入漏电检测, Q1闭合, 分闸指示亮, 并为下次合闸准备。

在合闸前,主回路负荷侧漏电, F2动作, 开关不能合闸, 合闸后, 主回路负荷漏电, F2动作, 开关跳闸, 或者主回路过载、过流、断相、欠压, F1起作用, 开关跳闸, 故障有显示有记忆, 需复位。

七、使用与维护

1. 接线与整定

(1)打开开关上盖与电源防护板, 主电路接入合适的电缆, 接地完毕,

相间导体间距离应大于20mm, 并装好防护板。

(2)19#、24#和25#、26#线为外接远方分励按钮,若不用时, 不允许短

接。

(3)辅助接地线DF应用引出线接至距离主接地极5m远的辅助接地极

上。

(4)控制变压器T2出厂整定在1140V, 若用于660V系统, 应改接至

660V上。

(5)漏电闭锁及漏电保护的动作值, 由F2上的动作值整定电位器来整定, 该值出厂时已整定好, 不得随意整定。另外F2上还装有用于660V及1140V 电网的转换开关及动作延时, 瞬时选择开关及延时整定电位器, 其延时范

围为0.5~1.5s, 可根据实际使用情况予以整定。

(6)长延时(过载)、瞬动(过流)、相敏、欠压等开关的整定见第五条的馈电开关主要元器件DJ3矿用电子脱扣器部分。

(7)在使用前, 应检查真空断路器的紧固件是否松动, 检查触点参数: 触头额定开距30-1.5mm、触头超行程1.5+0.3-0.2mm, 产品在出厂时断路器的参数已经调整好, 一般不必再调整, 用户在使用之前, 请复核一下, 即可以免由于运输或其它原因造成参数的变动, 影响使用。

2. 合闸与分闸

(1)盖好上盖, 将前门法兰与外壳法兰贴合, 按下外壳左侧手把, 使前门下移至与法兰平齐, 用螺丝刀拧出闭锁杆使其闭锁杆前端完全脱离电源开关S5。

(2)合闸, 操作电源开关手把至其接通位置, 此时开关的显示窗口上“电源”,“分闸”指示灯亮,kΩ表的指示在∝,此时,若有故障灯亮,用试验开关S复位,然后按一下,合闸按钮S1,开关即合闸运行, 显示窗口上“电源”和“合闸”灯亮。

(3)分闸: 按下分闸按钮S2, 或使用远方分励按钮, 开关皆分分闸断电, 此时“分闸”灯亮。

手动按钮分闸是在维修、调整或电气故障时使用。

3.试验检查与补偿调节

(1)检查开关分闸性能时, 应分别用分闸按钮和试验开关S短路试验档, 漏电试验按钮S3来检查, 后两种检查应定期检查。检查注意安全。

(2)补偿调节: 馈电开关合闸后,当后级负载全部带电时, 将试验开关S打到补偿位置, 按下补偿按钮S4, 转动补偿调节电位器RP, 使得毫安表P2的读数为最小, 然后松开S4, 将S打至运行位置即可。

4. 检修

一段时间后或开断短路电流后, 要进行检修, 定期检修见表3。

注意事项:

a)开关在搬运过程中, 应避免强烈振动, 严禁翻滚。

b)在使用过程中, 不可取意更改控制电路和操作规程机构的零部件, 否

则不能保证开关可靠工作。

c)在对开关隔爆面进行维护时,完工后前门与壳体间的隔爆间隙不得大

于0.29mm。

八、包装

随同产品装箱文件有:

1. 装箱单;

2. 产品合格证;

3. 产品使用说明书;

订货规范:

1. 开关的型号;

2. 订购台数;

3. 订购的备件。

本说明书的主要编制人: 张惠芳、王俞

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。 本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; 2、周围环境温度-5~40℃; 3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压1140V或660V 额定电流630A、500A、400A 电源频率50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量300kg 极限通断能力12.5KA(630开关) 9KA(400、500开关)电寿命3000次 机械寿命10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。

BKD21-630500400(1140660)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

BKD21-630.500.400/1140.660 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 四平市同创电器设备制造有限公司

一、用途及使用范围 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),主要用于煤矿井下交流50Hz,额定电压1140V.660V,额定电流630A及以下线路中,作为供电系统的总开关,分支开关,并可与变压器容量为315~1250kV A移动变电站配套使用。 馈电开关在下列工作环境中能可靠工作: 1.海拔高度不超过2000M; 2.周围环境温度为-20℃~+40℃; 3.空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4.无淋水及水浸入的地方; 5.无强烈颠簸震动以及与垂直面的安装倾斜度不超过15°的环境中; 6.在有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 7.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的环境中。 二.技术规格 表1

定范围(倍) 瞬延时过电流整 定范围(倍) 3~10 额定电压(V) 内容 1140 (单相) 660 (单相) 漏电动作电阻整 定值(KΩ) 20~24 11~13 漏电闭锁电阻整 定值(KΩ) 40~48 22~26 保护形式普通型电子保护 操作方式电磁合闸,手动分闸 三.外型及安装尺寸如图所示

四、结构概述 1.本壳体采用钢板焊接加工而成,前门为平面法兰式,门盖采用侧拉快开门型式,其结构是在门盖一侧设置的铰链轴上下两端分别对称设有壳体铰链和门盖铰链,在门盖铰链上穿有一个横轴,横轴中间由连接轴套连接一搬手,搬动搬把使门盖齿板与壳体齿板相互错开,门盖可围绕铰链轴转动至完全打开位置。前门与隔离开关手柄设有可靠的机械联锁装置,保证当馈电开关处于分闸状态时,门盖方能打开,门盖打开以后,以正常的操作方式不能使馈电开关合闸。 2.壳体上部是用钢板焊接成的隔离接线箱,接线箱的两侧各有两个电缆引出装置,正面有两个控制电缆引出装置,并具有压紧螺母,橡胶密封垫和金属垫圈,金属堵板,以保证电缆引出时起到密封作用,不引线时,压紧发兰盘起到隔爆作用。 3.壳体内装有630A(500A、400A)真空断路器、电源变压器、脱扣器等电器元件。630A、500A真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和控制电路,均采用插接式结构连接,可方便地将机芯拉出壳体,并断开电源,以便用户检修和更换电器元件。(400A 真空断路器与壳体采用悬挂式连接方式)抽屉式结构是结合国内外同类产品特点,优选设计制造而成。 4.前门内设置有: 上部设有电流表显示负载电流、电压表显示主回路电压、千欧表显示主回路绝缘电阻值。 中部设有漏电、分闸、合闸、短路、过载、检测指示发光管。

永磁真空馈电开关

KBZ 新泰一统永磁真空馈电开关 后一配电所后五配电所六采配电所 常见故障应急处理方法: 一、开关合上送电手把,无电源显示。 1、将前级开关停电,经瓦检、验电、放电后,更换瓷保险管或两次玻璃保险管。 2、听变压器有无声音,若无声音则说明保险、变压器或换向器有问题。 3、若变压器有声音,则是电源模块有问题。 二、开关合上送电手把,有电源指示开关送不上电 1、首先看开关前门有个发光二极管亮不亮,不亮则说明永磁机构控制器坏,现场有备用开 关或备件更换即可,若什么也没有,又不是总开关,可将真空管下连杆用扳手直接合上。 2、开关前门发光二极管亮而合不上闸 A、先检查合闸按钮 B、封保护器43#与44# C、检查永磁机构 三、开关显示漏电,开关送不上电 A、首先将开关负荷甩掉,判断是负荷的故障还是开关本身故障。 B、若是负荷故障,不是本工区负荷,则汇报工区。 C、若是开关本身原因:1、开关保护器坏2、滤波器电阻电容坏3、三相电抗器坏 (最有效办法将保护器3甩掉。) KBDZ-400/1140(660)Z新泰一统馈电开关 一、开关无电源指示: 1、更换一次保险或二次保险。 2、检查分闸开关触点。 二、开关有电源指示(无其它显示) 1、封开关短路插件19#和20#。封开关漏电远短插件13#和14#。 2、封开关上腔风电连锁7#和8#。 三、最有效办法是将中间继电器用胶布包住或用木条将继电器 KBZ9-400/1140矿用隔爆型真空馈电开关 山东立业机械装备有限公司 七采上部配电所 一、开关合闸、转换开关送电,开关无指示电源。 1、将一次保险更换。 2、或更换开关电源模块。 二、开关有指示而不吸合。 1、将保护器C4与C5短接。将保护器C2与C3短接。 KBZ-630真空馈电开关莱芜市泰力阳光电器 一、开关在合闸位置,无电源显示 1、更换一次保险管。 2、更换二次保险管。 3、检查变压器压线。 二、开关有指示,合上闸 1、封开关保护器。 2、将19#和17#线短接。 3、将FZ常闭点短接。

矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关使用说明书

目录 一、随机文件明细表 1 煤安证 2 防爆证 3 生产许可证 二、产品使用说明书 1 概述 (1) 1)产品特点 2)型号说明 3)产品执行标准 4)主要参数 5)使用环境条件 2 结构特征和工作原理 (2) 1)结构特征 2)工作原理 a、电气原理 b、机械原理 3 尺寸、重量 (3) 4 技术特性 (4) 5 安装、调试 (6) 1)安装程序 2)调试 6 使用、操作 (11) 1)准备和检查 2)操作程序及方法 3)注意事项 7 故障分析和排除 (12) 8 保养、维修 (13) 9 运输、贮存 (13) 10 订货须知 (13) 11 售后服务 (14) 附1电气原理图 (15) 附2产品规格型号 (17)

1 概述 1.1 产品特点 KBG—□/□Y系列矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关(以下简称“真空开关”),适用于具有爆炸性危险气体粉尘的矿井中,对井下10kV、6kV /50Hz,额定电流400A以下供电系统进行控制和保护。 主要特点: 1)采用永磁机构高压真空断路器,故障率低,基本免维护; 2)具有体积小、结构合理、操作直观的特性; 3)具有先进完善的微电脑综合保护系统,提高了整体供电的可靠性,保护参数整定方便; 4)在10kV、6kV电压下,额定电流至400A; 5)具有故障原因跳闸长期记忆功能; 6)具备模拟故障试验自检功能; 7)具有电子微调功能; 8)具有时间、日期、年显示功能。 1.2 型号说明 移动变电站用 额定电压 额定电流 高压 防爆型 开关 1.3 产品引用下列标准: GB3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB3836.3—2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” GB8739—1998 矿用隔爆型高压真空开关 GB1984—2003 高压交流断路器 GB/T 11022—1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 产品执行下列标准: GB8286—2005 矿用隔爆型移动变电站 Q/STDS 03-2007 矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关 1.4 额定电压、电流 1)额定电压:10 kV, 6kV ;

防爆真空馈电开关【KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关说明书】word版

KBZ 系列矿用隔爆型真空馈电开关 一概述 KBZ 系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz 、电压1140V 、660V ,额定电流630A 、400A 和200A 的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,具有欠压、过载、短路、漏电闭锁、漏电保护等功能;可外接远方分励按钮,可组成系统使用;亦可单独使用。用单片机智能化保护,全中文显示,操作直观简便。1 使用条件 (1)矿井大气压(80~110)kPa (在地面使用时海拔高度不超过2000m );(2)周围环境温度为-5℃—+40℃; (3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);(4)无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中;(5)在无显著摇动于冲击振动的地方;(6)能防止雨雪与滴水的地方; (7)与水平面的安装倾斜度不超过15度;(8)污染等级3级;(9)安装类别Ⅲ类。2 主要技术性能指标 (1)额定电压1140V 660V;

(2)额定电流630A ;(3)工作制长期工作制; (4)最大分断能力1140V 15KA、5KA ;(5)操作方式电动合、分闸; 3 型号的组成及代表意义 KBZ□–□□ 额定电压额定电流设计序号真空隔爆型馈电开关 4 防爆形式矿用隔爆型防爆标志ExdI 5 本产品执行标准Q/JDJL019-2010 MT871—2000 GB3836-2000 6 外形尺寸、质量 (1)KBZ-630 /1140 馈电开关的外形尺寸850×610×970(mm );质量378Kg. (2)KBZ2-200/1140(660) 和KBZ2-400/1140馈电开关的外形尺寸750×548×815(mm ); 质量290kg. 二结构概述

矿用隔爆型真空馈电开关和磁力启动器的常见故障与处理方法

矿用隔爆型真空馈电开关和磁力启动器的常见故障与处理方法 【摘要】本文主要阐述了矿用隔爆型真空馈电开关的组成,技术特征、保护性能常见故障与解决方法,以二种矿用隔爆真空电磁启动器进行了分析。 【关键词】真空馈电开关;磁力启动器 DKZB-400/ll40矿用隔爆型真空馈电开关,主要用在煤矿井下,额定电压ll40V或660V、频率50Hz的配电系统中作线路总开关或分支开关,所控制电路的负荷电流为400A。矿用隔爆型真空磁力启动器,是一种新型矿用低压器产品,真空接触器把电弧封闭在真空开关管内,具有分断能力高、燃弧时间短,触头磨损小的特点,因而电寿命长。介质绝缘强度恢复速度快,适用于频繁操作。开距小,耗散功率小,而且又没有喷弧距离。体积小、质量轻、不飞弧、保护齐全,便于检修。在煤矿高、低压开关中已广泛运用。 1.矿用隔爆型真空馈电开关 1.1矿用隔爆真空馈电开关的组成与技术特征 本馈电开关主要由隔爆外壳、真空断路器、控制回路电源开关、芯板组件、检查开关、故障信号指示等组成。 1.2矿用隔爆真空馈电开关的保护性能 过电流脱扣器具有过载长延时动作和短路瞬时动作两段保护特性。过载保护整定电流从l60-400h六挡,短路保护整定电流从l200-4000A六种。 开关具有欠压脱扣线圈、分励脱扣线圈及电子式过电流脱扣器,欠压脱扣线圈与分励脱扣线圈亦是过电流脱扣器的执行环节。欠压脱扣线圈F的释放电压为35%-65%额定电压时失压线圈脱扣,开关脱扣、分闸。失压保护:当电网停电时失压线圈脱扣,开关脱扣、分闸。 1.3常见故障及处理方法 根据故障信号指示灯分析判断,白色为过载信号,跳闸后燃亮:红色为短路信号;兰色为真空开关漏气信号,合闸前指示。 2.磁力启动四常见故障原因及处理方法 2.1 BQD-80矿用隔爆型真空磁力启动器 BQD7-80矿用隔爆型真空磁力启动器丰要用作就地或远距离控制,电压660V、频率为50Hz的矿用隔爆型三相笼式电动机的启动和停止,并在停机时进

KBZ20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.S K—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.L C—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.R C—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.D K—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.L H—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.D L—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

18.K M—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) 19.Q A—“电合”按钮,合闸控制(在门壳上) 20.F L—“电分”按钮,分闸控制(在门壳上) 21.L S—“漏试”按钮,漏电试验(在门壳上) 22.Z NBH-II—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上) 二、保护器出脚功能 (1-11)—AC100V入口 (2-3-4)—电流信号引入 (5-15)—零序电流信号Io引入 (6)—电源地(不接机壳) (7-8)—遥控(网络)合闸出口,外部与电合按钮“QA”并联 (9-10-18)—控制继电器引脚出口,(9-18)常闭,(9-10)常开。 上电,分闸待机,合闸运行时:(9-10)接通,(9-18)打开。 保护器(1-11)脚无电,或故障保护时:(9-18)接通,(9-10)打开。(12)保护地,接机壳 (13-5)—开关状态信号反馈,外接KM-4辅助常开 合闸→KM4接通→(13-5)通→显示“合闸运行” 分闸→KM4打开→(13-5)断→显示“分闸待机” (14)—零序电压信号Uo引入 (16-17)—DC40V,附加直流源,对地绝缘监视

矿用隔爆型高压开关

矿用隔爆型高压真空配电装置 B G P 9L-630型高压真空开关(八达真空电气有限公司) (整机照片) (照片一)

(照片二)

(照片三)

1、概述 1.1用途与特点 BGP9L-6(10)矿用隔爆型高压真空配电装置主要用于具有煤尘和爆炸性气体的煤矿井下及危险场所,对额定电压6(10)KV,额定功率50HZ,额定电流至400A~630A的中性点不接地或经消弧线圈接地方式的供电系统进行控制和保护,并可作为直接起动电机之用。 本配电装置是我公司新研制推出的换代产品,在技术指标、性能和产品结构等方面均优于国内同类产品,特别在保护、测量与控制方面采用了先进的16 位计算机技术,辅以工业极外围芯片,精密小巧互感器,小型专用继电器,高精度的A/D转换器对交流信号进行直接采样运算,更加真实的反映出电网的实行运行状况,保护可靠灵敏,测量精度高。 采用全中文液晶显示,菜单式操作,使控制操作更简单、显示信息更丰富。除保护控制功能外,还具有诊断功能,开关状态、负荷电流、电网电压、有功功率的实时显示功能,电度计量功能,故障类型记忆查询等功能。 采用永磁机构真空断路器,其中断路内部机械转动部件大大减少、机械寿命大幅度升高,从而使配电装置运行稳定可靠。 装置配有带隔离的RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,便于接入井下电网综合自动化系统。 1.2 使用条件与范围:

1海拔高度不超过2000m: 2周围的环境温度不高于+40℃、不低于-10℃: 3周围空气的相对湿度不大于95%(+25℃) 4在无强烈振动、冲击、颠簸的地方: 5设备安装垂直面倾斜度不超过15°: 6在无足以破坏金属及设备绝缘的气体和蒸汽的环境中: 7在无淋滴水和水浸入的地方: 8在有煤尘和爆炸性气体的危险场所。 1.3 型号说明: B G P 9L-630 1.4 型式: 按使用方式不同,配电装置分四种型式: a型, 有两个电源进线端,一个负荷出线端。 b型有一个电源进线端,另一端为封闭盒,有一个负荷出线端。 d型仅适用于联台使用,本身不进线,电源母线由联台进入,有负荷出线。 d型仅适用于在联台时做联络开关及两端做收电源受电开关使用,负荷不出线;做联络开关时,须将电压线圈拆除,正向以手动或电动合闸,反相则以手动合闸。 2、主要技术指标 2.1技术指标 A 额定电压6KV:

400A馈电开关说明书详解

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

矿用高爆开关技术要求

矿用高爆开关技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

矿用隔爆型高压真空配电装置订货技术规格书 编制人: 审核: 副总:

一、总则: 本技术条件书的使用范围仅限于煤矿供配电设备。包括矿用隔爆型高压真空配电装置、矿用隔爆干式变压器(以下简称变压器)。它包括设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提供的产品完全满足本技术条件的要求。 本技术条件为订货合同的附件。 设备的适用环境条件: 海拔高度:≤1000m 1.5.3 环境温度:最高+35℃ 最低2℃ 贮存环境温度:最高+42℃最低-30℃ 1.5.4 湿度: 95%(+25℃) 1.5.5 瓦斯等级:高瓦斯矿井。 二、技术要求: ㈠.矿用隔爆型高压真空配电装置 1. 标准 合同设备应符合以下现行版的国家标准: GB3836《爆炸性环境用防爆电气设备》 JB8739《矿用隔爆型高压配电装置》及《煤矿安全规程》 与矿用隔爆型高压真空配电装置相关的行业有关标准,如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 2.设备规范 名称:矿用隔爆型高压真空配电装置7台 型号: PBG53-630A/10Y一台、PBG53-400A/10Y六台

技术参数 2.3.1 额定电压:10kV 2.3.2 最高工作电压:12kV 2.3.3额定频率:50HZ 2.3.4额定电流:630A,400A 2.3.5额定短路开断电流:(有效值) 2.3.6额定短路关合电流:(峰值) 2.3.7额定动稳定电流:(峰值) 2.3.8额定热稳定电流:(有效值) 2.3.9额定热稳定时间:2s 2.3.10额定电流开断次数:2万次 2.3.11真空断路器机械寿命:≥10万次 2.3.12隔离插销机械寿命:2000次 2.3.13额定工作制:长期工作制 2.3.14额定绝缘水平:如表1 表1 2.3.15进出线柜具有电压、电流测量,失压、短路、过流、缺相、接地等保 护、电动操作机构、电力监控单元。进线柜和馈线柜配用真空断路器。 2.3.16开关装置设置有“柜控/集控”环节。 矿用隔爆型高压真空配电装置功能 2.4.1 适用范围:本配电装置主要用于具有爆炸性危险气体(甲烷混合物)的 煤矿井下,对额定电压至10kV,额定频率50HZ,额定电流至500A的三相交流中性点不接地的供电系统进行控制、保护和测量之用。

KBZ6-400矿用隔爆型真空馈电开关

KBZ6—400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

一、概述 1、产品特点: KBZ6-400/1140矿用隔爆型真空馈电开关是将目前矿用隔爆型馈电开关所有保护汇集一起的综合真空馈电开关。具有总检漏、相敏短路保护、长距离短路保护、过载、欠电压保护,即可作总开关使用,又可作为分路开关使用。特别是相敏短路保护整定值比按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》整定的短路保护整定值降低40%,从而提高可靠动作系数:在可靠动作系数不变的情况下,可增长供电距离、降低供电电缆的截面。长距离短路保护是配合终端保护装置将短路故障转换成跳闸信号使开关跳闸,没有供电距离的限制。 该馈电开关采用了平移式快开门结构,机芯为手车式结构,并有内置导轨,可方便拉出机芯。合闸方式采用了电动合闸机械保持,解决了由于机械机构磨损造成合闸困难的问题。 该馈电开关短路整定值可从200A-1800A,可代替200A-400A 馈电开关。 2、主要用途及适用范围 (1)该馈电开关是矿用隔爆型,适用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷或煤尘混合物的爆炸性气体环境中,在交流50赫兹、额定电压1140伏、660伏、额定电流400A及以下的线路中。

(2)该馈电开关,即可作为总开关使用,含有总检;又可作为分路开关使用,含有选择性漏电保护。 (3)该馈电开关具有长距离短路保护、相敏短路保护,特别适用于供电距离长的场合,可提高短路保护可靠动作系数、降低供电电缆的截面,也可以省去并联电缆,降低投资,节省人力。 3、型号的组成及其代表意义: 型号的组成:KBZ6-400/1140(660) 型号的代表意义: K B Z6-400 / 1140 额定电压(V) 额定电流(A) 真空 矿用隔爆型 馈电开关 4、可以在下列环境条件下使用: (1)海拔高度不超过1000m; (2)环境温度:-25℃—+40℃ (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃) (4)在具有甲烷及煤尘爆炸性气体混合物的危险场所; (5)无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体和蒸汽的场所; (6)无显著摇动和剧烈冲击振动的环境;

KBZ20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述教学提纲

K B Z20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能 原理描述

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.S K—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.L C—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.R C—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.D K—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.L H—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.D L—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

试谈矿用隔爆型高压配电装置

矿用隔爆型高压配电装置 一、引用标准: 国标GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 国标GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型”d” 国标GB3836.3-2000爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” 说明:GB3836 EQV(引用或相当于)IEC60079 国标GB1984-2003高压交流断路器 国标GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 国标GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 国标GB2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法; 国标GB14048.1-2006低压开关设备和控制设备第1部分总则 行标JB8739-1998矿用隔爆型高压配电装置 国标GB/T14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则 行标MT871-2000矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 行标MT/T661-1997每矿井下用电器设备通用技术条件 行标MT/T154.2-1996煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法 《晋城煤业集团机电技术指导意见》(试行)2007年 《煤矿安全规程》(2010版) 二、国内外标准对比情况: 从我们了解的情况看,目前国内绝大部分井下变电所均采用国产产品,主要厂家有汾西机器厂、北京朗威达、八达电气、无锡军工、电光防爆等,采用进口产品的很少,我们了解主要原因一是价格太高,二是国外公司的保护理念与我们不同,在实现井下供电自动化时有一些困难。 我们对国外公司进入中国的产品进行了了解,主要有法国赛特公司、英国阿兰维斯特-华莱士唐有限公司,他们执行的标准与我们一样,即按IEC60079执行。从安标网上查询自实行煤安主认证以来,国外公司没有在国内销售类似产品的纪录。 目前集团公司新采购的高压配电装置均采用永磁型真空断路器型式,为兼顾整合矿的使用,下面的立标中仍列出弹簧储能式真空断路器型。 三、集团公司使用情况: 目前集团公司使用的井下高压配电装置主要以八达电气公司的PJG9L-630系列/10(6)为主,保护配的按矿方要求有配上海山源的,也有配八达公司自己的。实际使用中反映八达公司的漏电保护设计较为合理,具有功率方向性的选择,但在数据传输上做的不够完善,上海山源则在三段式电流保护及数据传输上有优势。 四、立标:

矿用KBZ20-400A真空馈电开关详细原理介绍(参考Word)

400A真空馈电开关 一、元件功能与作用: T1 —电源变压器(1140、660/127V),电源变换。(在侧板上)T2 —控制变压器(127V/100、55、9V),电压变换。(在门板上)9V:瓦斯电闭锁,风电闭锁控制电源; 55V:供Q2、Q3、J4电源; 100V:综合保护ZNBH—Ⅱ工作电源; T3 —零序变压器(660V/50V),零序电压信号U0输出。(在侧板上)Q1 —吸合线圈(约DC130V),断路器电动合闸。(在本体上)注:DC130V由AC127V经4×2P5A二极管整流桥得到Q2 —分励脱扣线圈(DC48V),断路器电动分闸(在本体上)注:DC48V由AC55V经RS808二极管整流桥得到 Q3 —失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 注:DC48V由AC55V经另一个RS808二极管整流桥得到 J3 —合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) J4 —闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) SJ —时间继电器(ST3P/AC127V),断电延时打开。(在门板上)注:①、延时:保证合闸可靠 ②、断电:合闸后—KM3断开—SJ失电—J3失电—J3-1

/J3-2/J3-3断开—保护Q1断电。 J5 —漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) SK—三相电抗器(总、分开关时作用不同) 注:①、做总开关时:是附加直流源(DC40V)的直流通道,实现对地绝缘检测 ②、做分开关时:检漏。漏电时检测出零序电压供T3输出 LC —滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) K —钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) RC—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) DK—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 注:DK有两个位置:闭锁位和电源位 电源位——电源通——控制回路有电 闭锁位——电源断——控制回路断电 LH—零序电流互感器。零序电流信号I0输出(在本体上) DL—电流互感器。电流变换,取样(在本体上),变比400A/0.5A,共3个 KM—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) QA—“电合”按钮,合闸控制(在面板上) FL—“电分”按钮,分闸控制(在面板上) LS—“漏试”按钮,漏电实验(在面板上) ZNBH-Ⅱ—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上)

矿用隔爆型真空馈电开关操作规程

编号:CZ-GC-05296 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿用隔爆型真空馈电开关操作 规程 Operation specification for mine flameproof vacuum feed switch

矿用隔爆型真空馈电开关操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、对操作人员的一般规定: 1.井下专职电气操作人员及专职电气检修人员必须经过安全规程、操作规程及有关专业技术培训学习,经考试合格,取得操作资格证者,方可操作电气设备。 2.井下电气设备应由专职电气检修人员或专职电气操作人员进行。非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 二、进入现场 1.进入硐室或靠近放置电气设备周围之前,要观察硐室或放置电气设备周围有无片帮、淋皮,发现有片帮、淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操作现场。 2.操作人员进入现场时,必须佩戴个人防护用品。 三.开机前检查 1.检查开关的型号、规格及各电气参数是否符合实际使用要求。

2.检查开关有无机械损伤等现象。 3.检查电器元件在运输过程中有无受损或松动(一次保险、保护器插头等)。 四.操作过程: 1.合上隔离换向开关HK1,控制变压器BK1得电,电源及停止指示灯亮,微机监控保护器WZB-6得电,进行漏电闭锁检测。若负载绝缘正常,其保护触点闭合,为起动作好准备。 2.启动时按下启动按钮HA,失压线圈HZ1得电,推动机械合闸机构,真空接触器动作,开关开关工作。 3.停机时按下停止按钮FA,分励线圈HZ2得电,推动机械分闸机构,真空接触器动作,分断供电线路。 4.当供电电路中出现过载、短路、相敏保护、负序保护、断相或漏电时能自动切断电源。 5.作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护。 6.作分开关漏电保护的后备保护,使用时具有选择性漏电保护与漏电闭锁功能

KBZ--()矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

KBZ--()矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.SK—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.LC—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.RC—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.DK—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.LH—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.DL—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关企业标准

晋城金力电气有限责任公司企业标准 Q/JDJL019-2010 KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关 2010-7-20发布2010-7-20实施晋城金力电气有限责任公司发布

Q/JDJL019-2010 前言 本标准依据GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》、MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》等标准制定的,对MT871-2000中电气内容未做任何改动。 本标准贯彻、实施了GB/T1.1-2000、GB/T1.2-2002等标准。 本标准由晋城金力电气有限责任公司提出。 本标准由晋城金力电气有限责任公司提出。 本标准主要起草人:张伟、景利红。 本标准首次发布日期2010年7月20日。

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关 1 适应范围 本标准规定了KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称真空馈电开关)的型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于三相交流中性点不直接接地供电系统额定电压至1140V、660V额定频率为50Hz 的电路中做为馈电用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求; GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”; GB3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e”; GB2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法; GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第1部分:总则; GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级; MT871-2000 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关; MT/T661-1997 煤矿井下用电器设备通用技术条件; MT/T154.2-1996 煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法。 JB6314-92 矿用隔爆型检漏继电器 AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识 3 型号及基本参数 3.1 型号含义 V A 3.2 防爆型式为: 矿用隔爆型防爆标志: ExdI 3.3基本参数

相关文档
相关文档 最新文档