文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KBZ馈电开关400说明书(详实材料)

KBZ馈电开关400说明书(详实材料)

KBZ馈电开关400说明书(详实材料)
KBZ馈电开关400说明书(详实材料)

2216-02

KBZ—400,200/1140、660

矿用隔爆型真空馈电开关

产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司

2009.03.16出版

1. 产品型号及意义

K B Z ——□ / □

额定电流(A)/额定电压(V)

真空

隔爆型

馈电开关

2. 产品执行标准

MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》

Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》

3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。

4. 用途及使用条件

4.1 用途

KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。

4.2 使用条件

4.2.1 海拔高度不超过2000m;

4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃;

4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃);

4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中;

4.2.5无显著振动或冲击振动的地方;

4.2.6能防止雨雪与滴水的地方;

4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

5. 主要技术特征

5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A;

5.2 额定工作制:长期工作制;

5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA;

5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。

5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。

5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。

6 外行尺寸及质量

6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。

6.2 馈电开关的重量:300Kg。

7 结构概述

7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空

腔即接线腔与主腔。

7.2 接线腔在主腔上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子,主回路电源进线端上罩有防护板,接线腔两侧各有两只主回路进出线喇叭口,两侧各有一只控制电路进出线喇叭口。

7.3 主腔由腔壳体与前门包容组成,开关关闭时,前门与壳体采用快开门止扣连接;开关打开时,前门支承在壳体左侧的门轴上。

7.4 交流真空断路器QF(ZK-400型)安装在主腔壳体的中央偏右侧,其左侧装有电源变压器(TC),电抗器(DK) ,继电器,控制回路熔断器(FU1-FU3),前方装有千伏级熔断器(FU)及换压装置。电源开关(SA)由连接套与主腔右侧上方的操作手把相连。左侧装有阻容吸收装置(RC)。前门与正面装有保护器(BJ),液晶显示器等.

7.5 前门与外壳之间有可靠的机械联锁,打开前门时,首先必须将控制电源开关找至停止位置,断开控制电源,让断路器分闸,将贯穿前门与壳体法兰的闭锁杆从前门法兰内拧出,另一端顶入控制电源开关的操作手把闭锁孔内,使之不能在进行转动操作,闭锁杆脱离前门上的限位块,才能打开前门。反之才能进行合闸操作.

8 馈电开关的主要元器件

8.1 ZK-400/1.14型

8.1.1 低压真空断路器用以接通与分断被控制电路。

8.1.2 结构特征:短路器由真空灭弧室,合闸电磁铁,欠压脱扣器及分励脱扣器和控制回路组成。

8.1.3 工作原理:开关管的动导电杆由调整螺栓和触头弹簧与摆动板相连,当电磁铁未通电时,由于反力弹簧的力大于三个开关管的自闭力,开关管处于断开位置,当电磁铁接通电源时,衔铁带动摆动板转动使开关管闭合,同时衔铁推动拉杆使搭钩到达半轴上方,电磁铁的通电时间为120ms,电磁铁断电后搭勾在半轴上,保证开关管处于闭合状态,这时若要使开关管断开则必须转动半轴才能脱扣,转动半轴的机构有分励脱扣器,欠压脱扣器,手动脱扣器。

8.1.4 正常工作时,欠压脱扣器在吸合状态,当发生欠压或过载时,保护器自动切断欠压线圈电源,欠压脱扣器失电后由弹簧推动铁芯向上弹起,使半轴转动,搭钩脱扣,断路器分断。

8.1.5 分励脱扣器常态不通电,当发生过载或短路时,保护器自动连通分励脱扣电源,在电磁力的作用下,使其动铁芯向上运动撞击半轴,使半轴转动,搭钩脱扣,断路器分断。

8.1.6 手动脱扣机构是在维修调整时或因电器故障时使用。

8.2 电源开关SA作为变压器TC的控制开关,电源开关具有速动分断功能,其电源进线由进线端子引入,出线接至千伏级熔断器FU和变压器的一次侧。

8.3 BJ保护器:作为欠压、过载、短路、漏电、断相等保护用。液晶显示器XS:用于指示断路器合分闸状态、故障显示及各种参数的整定等。

8.4 过电压吸收装置RC,用以吸收电源分闸时可能产生的操做过电压,保护负荷侧的绝缘。

9. 馈电开关工作原理

馈电开关电气原理,如附图所示:

9.1 接通电源开关SA,控制变压器TC1得电,二次侧输出127V、50V、36V、10V、10V电压,其中127V供断路器和保护器,50V供脱扣线圈和分励线圈,36V

供合、分闸继电器和时间继电器,10V供取样信号用。

9.2 合闸

保护器对线路进行检测后,若无故障,保护器BJ(31、32)触头打开,BJ (33、32)触头闭合,时间继电器KT吸合,KT(13、14)闭合,按下合闸按钮ST,KA1吸合KA1(13、14)、(23、24)闭合,真空断路器吸合,吸合后KT延时打开,KA1释放,断路器进行机械保持。

9.3 分闸

按下分闸按钮STP或远方分闸按钮STP1,KA2(13、14)闭合,分励脱扣器FL动作,KA2(21、22)打开,失压脱扣器QY动作,断路器分断。

9.4 过载、短路、断相、欠压、风电闭锁等故障保护

当发生故障时,保护器动作使分闸继电器KA2吸合,分励脱口器FL动作和失压脱扣器QY动作使短路器分断。

9.5 漏电闭锁、漏电保护

当电网对地绝缘电阻下降到设定值时,漏电检测电流增大,经取样,保护器动作,使断路器分断或拒绝动作。

具有选择性漏电保护功能。保护器打在分开关的位置,如果本支路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其它支路开关和总开关均不会跳闸。

9.6 试验

保护试验:开关不合闸时,首先进入操作员菜单的保护试验项,然后进行相应子菜单的操作,同时按下试验按钮(短路或漏电),若正常,屏幕将显示“正常”的字样。当开关合闸时,按下试验按钮(短路或漏电),开关跳闸,屏幕将显示“三相短路”或“漏电保护”的字样。通常“选择性漏电保护”不做“不跳闸试验”。

10 使用与维修

10.1 严禁带电开盖

10.2 打开开关上盖与电源防护板,按照系统要求,主电路接入合适的电缆,接线完毕,相同导体间距离应大于20mm,并安装好防护板。

10.3 接线箱内控制接线排1、2 号为通讯,3、6号为远方分励,4、3为瓦斯开关量,5、3为风电闭锁,7、8为输出常开,9,10为输出常闭。

10.4 接地线应可靠接地。

10.5 控制变压器TC1出厂接为1140V,若用660V系统,应改接到660V上。

10.6 参数整定通过隔爆外壳上的参数整定按钮进行整定。祥见附录保护器使用说明书。

10.7 盖好上盖与前门门盖,用螺丝刀拧出闭锁螺杆,后端完全脱离电源开关SA的手把后方可合闸。

10.8 试验检查

开关设有漏电,短路试验,可对其定期进行检查,以保证可靠工作。

10.9 保养与维护

10.9.1 断路器每运行半年应进行以下保养与维修

10.9.1.1用煤油擦去污垢,滑动部位加润滑油;

10.9.1.2检查断路器紧固件是否松动,零部件有无损伤;

10.9.1.3检查开距超程是否正常。

10.9.2 触头的技术参数如下:

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

400馈电开关维修

400馈电开关维修

KBZ20-400/1140/660Z矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB——矿用隔爆馈电开关 Z——真空式 20——设计序号 400——额定电流(A) 1140/660——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 1-1启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 型号额定 电流 /A 额定 电压 /V COS Φ=0.8时 所控制电 动机的最 大功率 /KW 电机 综合保护 器电流整 定范围 开关 质量 KBZ20-400/1 140/660Z 400 1140 50 0KW 40 0 30 0Kg 660 30 0kW 1-2真空接触器主要技术参数

名称 项 号 额定 电流 倍数 动作时间 /min 起 始状 态 复 位方式 复 位时间 /mi n 过载 保护1 1.05 2h不动作冷 态 手 动 — — 2 1.2 0.2h-1h 热 态 手 动 — — 3 1.5 90s—— 180s 热 态 手 动 — — 4 2 45s—— 90s 热 态 自 动 — — 5 4 14s —— 45s 冷 态 手 动 — — 6 6 8s—— 14s 冷 态 手 动 — — 三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140(660)V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v ——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2、Q3、J4电源

100v——智能保护器工作电源 3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V(由AC127V经过4×ZP5A整流得到)作用:电动合闸 5、Q2:脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:电动分闸 6、Q3:失压线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口) 工作原理:平时带电储能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQX—BF 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:故障时闭锁合闸 原理:故障→J4失电→J4—1断开→J3不吸合→闭锁合闸8、J3:合闸中继型号:JZC4—31 断电—延时—打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

KBZ9-400馈电开关原理及维修

简要说一下9-400馈电开关的机械操作机构 图一 9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

图二 在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。 在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。这时,可以调整这条螺栓。 当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。 机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。 在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。 风电闭锁的接线方法如下:

上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合闸。在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸。 9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分 闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

KB2-400型馈电开关落锁装置的设计方案与应用

KB2-400 型馈电开关落锁装置的设计与应用-机电论文 KB2-400型馈电开关落锁装置的设计与应用 邢永鹤闫丕江谭波 (鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿,河南鹤壁458000) 【摘要】为了保证维修工作人员的安全,KBZ-400开关设置了闭锁联动装置。电气设备出现故障时,维修地点与放置400型馈电开关不在同一位置,人员的 误送电会给维修人员造成不安全因素,将馈电开关手把打到停电位置后,再加一 套闭锁杆的落锁装置。 关键词KBZ真空馈电开关;闭锁杆的落锁装置;电气设备维修 XINGY on g-heYANPi-jia ngTANBo (Henan HebiCoalElectricityThreeMi ne,HebeiHe nan458000,Chi na ) 【Abstract 】 in ordertoe nsurethesafetyofstaff,KBZ-400switchlockli nkage.Electricalequi pme ntfailure,repairstati onsan dplaced400-feedi ngswitchis noti nthesamel ocati on ,pers onn elmistake nlytra nsmissio ncan causei nsecuritytomai ntena n cepers onn elwillfeedswitchha ndsaftertheblackouthit,plusalock in gleverl ockup in stallati on. 【Keywords 】KBZvacuumfeedswitch ;Thelockingleverlockupunit ;Eleetricalequipme ntrepair 0引言 在煤矿企业馈电开关必不可少。KBZ-400\1140 (660 )矿用隔爆型真空馈电开关广泛地应用在含有甲烷的混合物气体,具有爆炸危险的煤矿井下。用在交流电频率50Hz,额定电压为1140V或660V,额定电流为400、200A、中性点不直接接地的供电电网

BKD21-630500400(1140660)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

BKD21-630.500.400/1140.660 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 四平市同创电器设备制造有限公司

一、用途及使用范围 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),主要用于煤矿井下交流50Hz,额定电压1140V.660V,额定电流630A及以下线路中,作为供电系统的总开关,分支开关,并可与变压器容量为315~1250kV A移动变电站配套使用。 馈电开关在下列工作环境中能可靠工作: 1.海拔高度不超过2000M; 2.周围环境温度为-20℃~+40℃; 3.空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4.无淋水及水浸入的地方; 5.无强烈颠簸震动以及与垂直面的安装倾斜度不超过15°的环境中; 6.在有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 7.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的环境中。 二.技术规格 表1

定范围(倍) 瞬延时过电流整 定范围(倍) 3~10 额定电压(V) 内容 1140 (单相) 660 (单相) 漏电动作电阻整 定值(KΩ) 20~24 11~13 漏电闭锁电阻整 定值(KΩ) 40~48 22~26 保护形式普通型电子保护 操作方式电磁合闸,手动分闸 三.外型及安装尺寸如图所示

四、结构概述 1.本壳体采用钢板焊接加工而成,前门为平面法兰式,门盖采用侧拉快开门型式,其结构是在门盖一侧设置的铰链轴上下两端分别对称设有壳体铰链和门盖铰链,在门盖铰链上穿有一个横轴,横轴中间由连接轴套连接一搬手,搬动搬把使门盖齿板与壳体齿板相互错开,门盖可围绕铰链轴转动至完全打开位置。前门与隔离开关手柄设有可靠的机械联锁装置,保证当馈电开关处于分闸状态时,门盖方能打开,门盖打开以后,以正常的操作方式不能使馈电开关合闸。 2.壳体上部是用钢板焊接成的隔离接线箱,接线箱的两侧各有两个电缆引出装置,正面有两个控制电缆引出装置,并具有压紧螺母,橡胶密封垫和金属垫圈,金属堵板,以保证电缆引出时起到密封作用,不引线时,压紧发兰盘起到隔爆作用。 3.壳体内装有630A(500A、400A)真空断路器、电源变压器、脱扣器等电器元件。630A、500A真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和控制电路,均采用插接式结构连接,可方便地将机芯拉出壳体,并断开电源,以便用户检修和更换电器元件。(400A 真空断路器与壳体采用悬挂式连接方式)抽屉式结构是结合国内外同类产品特点,优选设计制造而成。 4.前门内设置有: 上部设有电流表显示负载电流、电压表显示主回路电压、千欧表显示主回路绝缘电阻值。 中部设有漏电、分闸、合闸、短路、过载、检测指示发光管。

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

KBZ馈电开关常见故障与维修

K B Z馈电开关常见故障 与维修 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电源; 3?送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:微法是击穿 5?按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6?按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

KBZ9 400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低多数是作为一个压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。馈电开关与磁力启动器的区别有:、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两1种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。,就是说馈2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护)立即进行保护。电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一而磁力启动器是漏电闭锁下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能这是两种漏电了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。保护的区别,不要混肴。、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值3 时,开关动作跳闸。的70%至了,KBZ9现在这种开关叫做馈电开关是原来的型号,BKD9 只是从一个开关我没有见到相关的文件,于为什么更换型号的名称,厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作

KBZ9馈电开关与原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知。KBZ9道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为馈电开关的机械操作机构现在来简要说一下KBZ9-400 图一主要是通过机械操作机构完成的。馈电开关的分闸与合闸,KBZ9然后机械机构再与机械机构连接。如上图,真空管动触点通过连杆3转动外壳上的(如下图)1通过连杆与开关外壳上的操作手柄连接。手柄,带动真空管的闭合与分

KBZ馈电开关说明书

2 2 1 6 - 0 2 KBZ —400 ,200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书 甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版

1.产品型号及意义 KB □ / □ ----- 额定电流(A)/额定电压(V)真空 -------------------- 隔爆型 馈电开关 2.产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012-2008?KBZ-630 (500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3.防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4.用途及使用条件 4.1用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显着振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5.主要技术特征 5.1额定工作电压:660V 1140V;额定工作电流:400A, 200A; 5.2额定工作制:长期工作制; 5.3最大分断能力:1140V (COS?=0.3 7.5KA; 5.4操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32??78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12??19橡套电缆。 6外行尺寸及质量 6.1馈电开关外形尺寸:700X 480X 720。 6.2馈电开关的重量:300K? 7结构概述 7.1馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。 7.2接线腔在主腔上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子,主回路电源进线端上罩有防护板,接线腔两侧各有两只主回路进出线喇叭口,两侧各有一只控制电路进出线喇叭口。 7.3主腔由腔壳体与前门包容组成,开关关闭时,前门与壳体采用快开门止扣连接;开关打开时,前门支承在壳体左侧的门轴上。 7.4交流真空断路器QF(ZK-400型)安装在主腔壳体的中央偏右侧,其左侧装有电源变压器

KBZ 馈电开关常见故障与维修

KBZ5-400馈电开关常见故障与维修 开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显 示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电 源;

3 送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起 到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:0.47微法是击穿 5 按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至 KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6 按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整 流桥二极管虚焊或脱落和中间继电器触点问题及HT线圈处理方法:检查二极管和中间继电器触点及HT线圈 7 按合闸QA后有吸合但不能保持 原因分析:有吸合动作说明HT回路问题 处理方法:检查整流桥各二极管有无虚焊,失压线圈是否正常,分闸按钮有无 短接,机械部分是否有磨损

馈电开关漏电原理及设置方法

KBZ16-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关 漏电保护工作原理及设置方法 总开关漏电保护和漏电闭锁工作原理: 总开关漏电保护:当馈电设置为总开关时,漏电保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。附加直流回路为:36V直流电源正极-- 35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端--保护器内部--RON输出端--大地、电缆三相对地绝缘电阻--三相电抗器--R1--36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。 漏电闭锁:采用附加直流工作原理,保护电路同漏电保护。 分开关漏电保护(功率方向型)工作原理: 当馈电开关设置为分开关时,漏电保护采用基于零序电压和零序电流的保护方式。当电网发生漏电故障时,互感器上会产生零序电流,零序电流经54#、55#接线端子输入给保护器,与此同时,零序变压器BK2二次侧会产生零序电压,并经U0、U0N接线端子输入给保护器。保护器将采集到的零序电流值和零序电压值与保护器设定值比较,并判断零序电压和零序电流之间的相位角。当零序电流值和零序电压值大于设定值,同时零序电流相位角滞后零序电压53°―218°时(保护器程序已设好此参数,无法更改),保护器做出漏电故障判断,其继电器J1释放,接通分闸继电器HZ2,于是断路器失压线圈S失电释

放,而脱扣线圈F 得电带动断路器分闸机构动作,断路器跳闸。与此同时,保护器液晶显示屏显示故障类型为“选漏”(故障界面参见图 1),保护器面板上“选漏”故障指示灯通电发出红光,给出故障指示信号。 注意事项: 1、 一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s 。若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s 。 2、 若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开关,馈电开关应设置为分开关。 3、 作为分开关使用时,若发现零序电流值过小,无法实现选择性漏电保护,可以通过增加分布电容来补偿零序电流,我公司可以提供0.22uF 的补偿电容器。 分开关选择性漏电保护参数的整定方法: 图1 选漏故障显示界面 图2 跳闸投退界面

400馈电开关维修

KB Z 20-400/1140/660Z 矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB ――矿用隔爆馈电开关 Z ――真空式20 ――设计序号 400 ――额定电流(A) 1140/660 ——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 真空接触器主要技术参数

、短路闭锁保护: 电流整定电流值为开关整定电流的3-10倍。 1- 4、漏电保护: 在开关分闸状态时,负荷侧绝缘电阻在60K Q左右(1140V) 以下时,开关实现漏电闭锁。在合闸状态时,负荷侧绝缘电阻将至30K Q左右时,开关实现选择性漏电跳闸。 1-5、过压动作性能范围。 在额定控制电源电压三120% Ue之间热态范围内真空接触器过压保护应能可靠动作。低压额定电压得70%真空接触器应能释放。1-6、风电闭锁可根据局扇开关跳闸时的输出节点的状态,风电闭锁保护可 以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-7、瓦斯电闭锁 可根据瓦斯断电仪跳闸时的输出节点的状态,瓦斯闭锁 保护可以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-8、保护性能。启动器的保护特性见表 启动器的保护特性

三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140 (660) V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2 Q3 J4电源 100v ――智能保护器工作电源

3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V (由AC127V经过4X ZP5A整流得至U)作 用:电动合闸 5、Q2脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:电动分 闸 6、Q3失压线圈 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口)工作原理:平时带电储 能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQ)—BF 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到)作用:故障时闭 锁合闸 原理:故障-J4失电-J4—1断开-J3不吸合-闭锁合闸 & J3:合闸中继型号:JZC4-31 断电一延时一打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1 原理:合闸后- KM—3 打开- SJ 失电- J3 被延时断电- Q1 被 保护断电

馈电开关说明书

馈电开关说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

