文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 影响农村低压台区线损过高的主要原因

影响农村低压台区线损过高的主要原因

影响农村低压台区线损过高的主要原因
影响农村低压台区线损过高的主要原因

1.1设备原因

1.1.1低压线路供电半径过大,导线截面小。

1.1.2低压线路无功补偿容量不足或台区无功补偿电容器投运率较低,线路无功缺额较大,造成功率因数较低。

1.1.3台区三相负荷分配不均,造成损耗较大。

1.1.4负荷方式变化、配变容量与负荷不匹配,存在“大马拉小车”现象,造成变损过高。

1.1.5用户电能表计计量误差过大。

1.2人员因素

1.2.1台区营抄员责任心不强,工作积极性不高。

1.2.2缺乏台区经济运行意识。

1.2.3农电工大部分属当地人,“人情电”、“关系电”和“权力电”现象不能完全杜绝。

1.2.4安装人员业务技术不高,工艺质量意识不强,对电气设备各连接部位安装接触不紧密,造成发热损耗电能。

1.3.1台区线损管理考核办法和制度落实不到位,考核缺乏激励因素,管理制度不完善。

1.3.2个别营抄人员为了图省事,没有加大稽查和处罚力度,导致偷、漏电形成恶性循环,以及其它原因引起的违约用电现象。

1.3.3对台区抄表人员的监管力度不够,不能对营抄员的工作情

况进行实时有效的监督。

1.3.4低压线路通道树障等因素造成电量流失。2降损措施2006年枣阳市供电公司线损管理模式顺利通过了湖北省电力

布的农电标杆单位中属线损管理标杆单位。在线损管理过程中,枣阳公司实施过程控制、狠抓精细化管理降损节能,针对台区线损过高的主要原因,采取以下相对应的措施

2.1技术降损措施

2.1.1不定期地开展负荷测试,合理调配三相负荷,测试项目:2.1.1.1测量线路的首末端电压;

2.1.1.2测量负荷分配是否均匀,三相负荷平衡状况,根据负荷状况对低压线路的负荷进行调整。

质量,减少因电压不高造成的不必要的损耗。

2.1.3对供电半径过大,线路线径较细的低压配电台区,进行调整改造。城区选择加大电缆截面,还可缓解供电卡口问题。

2.1.4配变安装在负荷集中地段,并选择节能型配变。在安装配变前,对负荷的增长做中长期的预测,避免日后出现“大马拉小车”现象。

2.1.5对季节性用电的电力设施(如农排配变和线路),可采取临时停用的办法实现降损或考虑架设子母变的方式优化负荷分配降低变损等问题。

2.1.6加大对低电压、高损耗台区和线路的降损改造投入,2.2管理降损措施

2.2.1在遵守国家电价政策和有关电力营销规章制度下,将台区

中标者与供电所签定《台区责任制管理合同》,台区在合同期内(一年)由台区经营者经营管理,供电所进行监督、协作但不得参与管理,在合同期满后,供电所对台区各项经济指标进行考核。

2.2.2每月定期召开经营分析会,对高损台区进行专项分析。

2.2.3供电所依照《台区责任制管理合同》对台区经营者进行考核,并做好以下工作:

2.2.

3.1开展用电检查,发现问题及时处理。

查队处理。

2.2.

3.3加强台区用电客户用电情况反馈,根据反馈情况对经营者进行奖惩。

2.2.4每月定期召开线损分析会,对线损高的台区具体分析线损高的原因,拿出降损的整改方案;限期整改不将已发现的问题遗留到下月。

2.2.5加强对高损台区的用电稽查力度,逐箱逐表开封检查;并开展不定期夜巡。加大投入对计量箱进行防窃改造,坚决打击违法窃电行为。

2.2.6加强对低压线路通道的巡视管理,发现线下树障房障,及

时进行清理,避免电量“跑、滴、漏”的损失。

2.2.7定期开展电能表计校验,对运行异常的电能表计作为不定期校验的重点。

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

影响低压台区线损管理的因素及其对策

影响低压台区线损管理的因素及其对策 发表时间:2018-11-11T12:39:18.093Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:陈瑞良 [导读] 摘要:当前,给配电低压线损带来影响的因素有两点,一个是技术因素,另一个是管理因素。 (广西电网有限责任公司柳州供电局广西壮族自治区柳州市 545005) 摘要:当前,给配电低压线损带来影响的因素有两点,一个是技术因素,另一个是管理因素。其中技术因素一般涉及了调压、调频、调容等。随着我国经济发展水平的逐渐提升,用电需求量也得到了大幅度的提升,各个电网均加大了财务以及人力方面的投放,在实现技术水平全面提高的背景下,促进配电线路以及相关设施的改建,降低技术因素给配电低压线损带来的不利影响。即便如此,技术影响依旧存在,但是已经不是主要给配电低压线损造成影响的核心要素。对比之下,管理因素则是给配电低压线损带来影响的不可控因素。下面,本文将进一步对影响低压台区线损管理的因素及其对策进行阐述和分析。 关键词:低压台区线损管理;因素;对策 引言 目前供电所核心工作主要涉及低压台区管理、故障抢修服务及电费回收等。工作之重在于低压台区管理,它涉及到经营、生产、安全等各个方面的指标,每个指标都很重要,关系到基层农电员工切身利益,该指标和他们的工资利益直接挂钩。指标往往是基层供电所管理方面最“头痛”、最棘手和困扰的问题。许多基层农电员工因为线损指标管理难度加大而收益难保障,工作积极性不高甚至放弃,对基层农电队伍建设的稳定构成极大的挑战,致使供电所工作处于被动。对于经济欠发达地区,低压电网的硬件条件基础偏差,劣势的硬件条件下只有向管理要效益,对新的管理方法、新技术的需求是迫在眉睫、势在必行。 1线损以及线损率的基本概述 线损作为电能从发电厂传递到用户的过程中,在输电、变电以及配电等环节中存在的电能消耗或者损失状况。线损率则可以将电力网规划设计以及生产运行等各项经济技术指标进行体现。台区线损常规标准在于线损率控制在0~8%之间;采集覆盖的台区主要指该台区中含有一个覆盖,也就是采集覆盖台区;台区总电量应该低于配变总容量的二分之一,同时线损电量应该低于配变总容量的五分之一。或者台区总容量为零,并且台区低压表计总容量低于50度的台区为轻载,也就是线损正常台区。 2台区线损异常原因分析 2.1计量装置造成的故障 计量装置故障是造成配电台区线损异常最为常见的原因之一,一般情况下可以分成用户计量故障、变压器总表计量故障两种情况,需要针对性的采取两种不同方式查找故障。对于用户计量故障来说,在查找故障时要注意:首先,要加强现场的排查,特别是经常发生故障的区域要实施重点排查;其次,在实施电费电量复核过程中要加强嫌疑计量装置的选择,在此过程中要严格按照此台区线损电量实施,特别是加强季节性用电情况的用户检查。对于变压器总表计量故障来说,在查找故障时要注意:首先,实施现场检查,找到台区总表计量故障所在;其次,通过计量自动化系统判定此台区总表计量是否存在问题。 2.2三相负荷的不平衡 配电台区三相负荷不平衡是造成变压器偏离正常经济运行方式的重要原因,会严重增加中性线的线损情况。具体来说,若是三相负荷发生不平衡就会对线损的高低造成直接的影响,正常情况下线损会随着电流的不平衡度增加而增大。同时,台区的相关人员没有对三相负荷平衡问题引起足够的重视,没有充分考虑到临时性以及季节性等特殊情况,只是简单的进行用电负荷分配,从而大大增加了三相负荷不平衡的发生几率。 2.3抄表过程会对台区的线损造成影响 抄表过程会对配电台区的线损有着非常严重的影响,所以为了确保相应数据具有足够的准确性,防止抄表过程中出现错抄、漏抄以及估抄等问题,需要提升抄表工作人员的专业能力和职业道德,确保抄表工作能够高质量的完成。在抄表过程中出现的线损影响主要有如下几个方面:对于同一个台区来说,若是总表和分表的抄录时间存在比较大的间隔就会严重影响到线损的结果;抄表人员没有及时发现计量装置出现的问题,例如不走字、损害等等,这些都会造成台区线损异常的情况。除此之外,抄表错误也会造成台区线损的异常问题。 3影响低压台区线损管理的因素 3.1抄表方面 抄表作为供电企业的第一工作环节,不仅涉及了相关数据的采集,在进行抄表时,还要注重表计界线情况以及走字,电量没有出现大幅度改变时,是否会面临漏电的状况,是否存在窃电情况等。部分抄表工作人员不具备较强的安全理念,职责意识偏低,忽视核查和排摸,无法第一时间找出存在的问题,导致配电低压线损逐渐提升。 3.2审核管理方面 抄表换表作为供电企业管理的第一内容,下一环节则在于抄表的核查和校对,做好第一环节数据采集的核查和审批工作。结合相关标准,应该在抄表人员结束抄表工作之后,第一时间对所采集的相关数据进行核查,并核算出对应的数据线损率,以此便于对后续问题的体现和修整。在进行审核时,常常会面临两项问题,一个是录入之前审核工作落实不到位;另一个是分析以及考核不充分。不管存在哪一问题,就会导致线损管理失误现象出现,使得线损率提高。 3.3窃电行为对于台区线损的影响 虽然各方面都采取了相应措施,但是很难避免窃电行为的出现,并且窃电的方式也越来越多,特别是那些电线和网线等较为复杂的区域更是容易发生窃电问题。大多数情况下,窃电人员都是根据计量装置的基本原理然后使用失流法、失压法等进行窃电。还有些人为了不被发现,利用电缆埋入地下部分、电表进线分接箱进行隐形窃电,一旦出现窃电行为,就会导致台区出现线损异常现象。 4加强低压台区线损管理的优化对策 4.1严格抄核收工作质量管理 给予抄表管理工作高度注重,保证按例日进行抄表,保障抄表率以及实抄率满足百分之百的标准。通常情况下,总抄表和分抄表例日可以设定在同一天,保证线损统计总、分表相吻合。加大抄表管理力度,抄表工作人员需要结合实际情况,适当的构建对应的审批体系,并将其融合到常规稽查范畴中,定期进行汇报。通过构建完善的异常数据核查体系,定期对抄表数据进行核查,设定抄表器异常检测、异

典型台区线损分析报告

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求, ** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村 3 组 IIG9181公变 1.台区基本情况 1配变容量200kVA 2接带用户30 3 5 月 15 日线损率 2.99% 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017 年 10 月 -2018年3月台区线损率一直处于异常,2018 年 4月整改后线损率为 6.36% ,5 月 15 日同期系统线 损率为 2.99% 。 台区编号台区名称所属线路日期线损率 (%) 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-4 6.36 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-314.46 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-214.07 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-1 6.50 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1214.98 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1110.05 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-109.71 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-98.23 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-87.28 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-7 6.77 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-6 6.02

营销线损异常台区分析报告20170308

。。。供电所线损异常台区异常数据调取分析记录 一、线损异常台区分析记录 1.台区基本情况: ****线路***村***台区,容量***kva,变压器变比,低压线路长度***km,台区负责人***,用户共计****户,(其中含照明***户,动力*****户,农业****户,光伏发电 ***户****kwh)。历史窃电用户***户****,职工用电***户****,表箱表计封印情况, 其他可能影响线损情况。。。。。 2.数据调取时间段: ****年****月***日至***月***日 3.本台区单位时间内线损情况: 供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。 (上月线损情况:供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。) 4.本台区单位时间内业扩情况: 新装表情况:包括在途工单、新建光伏、 换表情况:包括在途工单、 调台区: 更名: 其他: 5.本台区单位时间内报修情况:

95598和非95598,包括本台区线路高压故障、本台区变压器、本台区jp柜、本台区关口表计故障。 6.本台区单位时间内采集失败情况:(重点) 7.本台区单位时间内零电量用户情况:(重点) 8.本台区单位时间内表计倒走情况:(重点) 9.本台区单位时间内表计电压失压情况:(重点) 10.本台区单位时间内反向电量异常情况: 11.本台区单位时间内表计时钟异常情况: 12.本台区单位时间内电压断相情况:(重点) 13.本台区单位时间内电能示值不平情况: 14.本台区单位时间内电流不平情况: 15.本台区单位时间内电压越下限情况:

供电低压台区线损分析及降损建议

供电低压台区线损分析及降损建议 摘要:改革开放四十年来,我国在经济建设和社会建设等领域获得了巨大的发 展和进步,在此发展过程中,电力资源作为基础性能源对我国经济建设与社会建 设工作起着巨大的作用,但在电能的传送过程中,往往会由于线路和运输原因出 现线损问题,线损问题不仅会导致电源的无端损耗,还会导致电力企业遭受大量 的经济损伤。本文将根据目前我国供电的基本情况和供电低压台地区的发生的线 损问题的现状,对产生线损问题的原因以及解决的相关策略进行科学地分析和详 细地阐述,希望能给有关单位和工作人员给与一定的帮助。 关键词:供电;低压台区;线损;降损建议 引言 在现代经济发展和社会运转中,电力能源作为基础能源,不可或缺。由于其 在产生、转换、运输以及使用过程中具有安全可靠的特征,因此在现代生活的使 用中极为广泛。但是由于电力的发生和使用地点往往具有很大的距离,因此必须 要经过长距离地输送,在其运输过程中往往采用高压运输的方式,在临近用户使 用区的位置,必须要采用各种变压设备和变压技术,使其电压调整为符合用户使 用的电压。在这个过程中,尤其是在低压和调节以及运输的途中,由于电力资源 必须要经过各种电子设备、电阻器以及传送路线,因此常常会产生大量的电力损耗,从而对电力企业造成大量的损失,因此如何降低电子资源的线路损失便成为 电力企业需要进行控制管理工作的一个重要方面。 一、加强对低压台区降损工作的必要性 低压台区出现电力资源的线路损耗问题,除了表面上的设备线路等硬件的问题,更是和电力企业自身的相关电力技术和管理水平有着巨大的联系。因此电力 企业必须要加强在在降低线路损耗方面的工作,不仅有利于降低无故的电力损耗、节约能源以及提高企业经济效益之外,更能够通过相关的控制管理工作,提高整 个企业的基层工作能力和管理能力,从而促进企业自身不断进步和提高[1]。 二、低压台区产生线路损耗的主要原因 (一)损管理制度方面的不健全 目前很多地区存在着电力资源线路损耗的问题,究其原因,相关管理制度不 健全是一个重要的方面。由于线路损耗相关制度的不完善,因此很多电力企业对 于出现线路损耗,电力损耗量的多少等问题没有明确的定位和分级,因此也就导 致在出现这种问题或者是相关的问题时,其企业内部没有周全的解决方案,对于 可能出现的问题,企业也没有建立健全相对应的预备解决方案,从而导致工作人 员在解决时往往凭借一般方案进行解决,没有针对性,这导致目前在低压台区常 常出现较为严重的线损问题且在出现问题之后往往不能及时解决[2]。 (二)出现线损问题的人为因素 在众多的低压台区,尤其是对于一些城镇地带或者是在城市边缘地带,由于 电路线路复杂且用户众多,整体管理难度较大,因此经常存在严重的偷电窃电行为,尤其是一些用户私自篡改乱改线路,私自乱挂电,从而导致在这些地方线路 损耗问题严重;其次是电气企业工作人员的因素,一部分基层工作人员工作态度 不积极,从而在抄表环节存在懒惰或不认真的情况,智能电表的使用又致使电量 使用与计量存在误差。以上这些问题又给低压台区降损工作带来新的难题。 (三)技术方面的问题 电气元件自身是存在着电阻的,因此电流在传递和运输过程中必须要克服这

低压台区线损原因及治理措施 孙欣

低压台区线损原因及治理措施孙欣 发表时间:2019-09-04T16:32:47.033Z 来源:《工程管理前沿》2019年第13期作者:孙欣 [导读] 从技术线损和管理线损两方面分析这些影响因素对低压台区线损的影响,并提出相应对策和管理方案来降低低压台区线损的影响。国网山西省电力公司榆社县供电公司山西省晋中市 031800 摘要:电力系统已成为人民生活、工业生产以及社会正常运行的基础条件,现代人无法忍受没有电的生活。在新的用电形势下,一些电力方面的问题会导致我国电力的损失和浪费,给国家带来财产损失。本文主要针对低压台区线损对电力系统的影响,对低压台区线损的组成作了阐述说明,并从技术线损和管理线损两方面分析这些影响因素对低压台区线损的影响,并提出相应对策和管理方案来降低低压台区线损的影响。 关键词:配网;低压台区线损;影响因素对策 一、分析低压台区线损现状 1.低压台区现状分析 低压台区指的是利用公用变压器引出负荷把电供给各类用户,把单台或多台变压器作为统计标准的单个区域。低压台区长久以来一直频繁出现网络故障,加大了网络管理的难度,普遍出现线损异常的情况,使检修的成本不断增加,所以,电网公司实施了改造低压台区的工程,使一些供电矛盾得到有效的缓解。 2.低压台区的线损分析 线损指的是电能从发电厂发出以后,在输送电力网、变压、配电等环节所损耗的电能。低压台区的线损电量主要是台区的总供电量和台区内的全部低压用户总的售电量的差,该台区的线损率指的是线损电量和台区的总的供电量的百分比。 一般情况,低压台区的线损包括三种类型:固定损失、变动损失和其他损失。从管理层面分析还可以分为:理论线损、技术线损和管理线损。理论线损指的是由理论数据计算而得出的,包括固定损失和变动损失;技术线损指的是受技术影响的损失,指在输、变、配电现实设施技术基础下的损失;管理线损指的是受管理因素制约而导致的损失。本文分析了管理和技术因素对低压台区造成线损的原因,及具体的降损措施。 3.对低压台区线损加强管理的意义 低压台区线损率是重要的考核供电企业的技术指标,它既能反映供电系统的技术水平,还能反映企业的管理水平。所以对低压台区线损加强管理,可以实现多供少损、节能降耗的目的,还能使供电企业的经济收入得到提升。另外对低压台区的线损做好基础性的管理,对管理人员加强培训,使其管理制度更加完善,也是供电企业自身管理水平得以提升的内在需求。 二、分析造成低压台区线损的原因 造成低压台区线损的原因很多,主要包括管理因素和技术因素。 1.管理因素 (1)缺乏完善的管理制度。当前许多低压台区线损的管理制度不够完善,仍然存在许多操作性不强、落实不到位等的问题,如一些低压台区并没有执行到位《线损管理综合制度》等管理制度,相关的线损管理激励机制也不够健全。 (2)管理人员综合素质偏低。电网线损的管理人员既要熟练的掌握专业的电力知识,还应该具备良好的责任意识。但当前仍然存在部分线损管理人员因缺乏足够的专业知识而不能准确的定位一些产生线损问题的设备,还因为缺乏较强的责任意识而看不到存在的问题而导致发生管理的缺位。 (3)抄表的质量问题。抄表质量对线损率的统计和考核有重要的影响,使供电企业的经济效益得到保障。当前受许多主客观因素的制约,部分供电企业仍然存在许多如估抄、漏抄、错钞、不抄、少抄等质量问题。另外当前广泛应用的智能表也对低压台区的抄表质量造成较大的影响,虽然智能表使手工抄表问题从根本上解决,但是预销电又导致出现了许多新问题,如用户实际购电量无法和当月用电量进行对比,计算用电量的方法和实际使用存在误差等,给计算低压台区的线损带来了新的难题。 (4)管理窃电行为的难度较大。低压台区窃电行为高发的地带一般是城乡结合的区域,关系电、人情电、私接乱挂等行为的普遍存在使低压台区线损管理的难度加大。另外在当前广泛的应用智能表的前提下,用户的数量较多,但是检查用电行为的人员大大减少,无法做到及时的定期巡查等,也给不法分子实施窃电行为创造了投机的便利。 2.技术因素 (1)电路电阻的制约。 传统的设备一般具有较大的电阻,当电流经过导线时,电阻就变成导致线损的主要因素,并且线损和电阻的值成正比例的关系。当前新建电网中低电阻的电流已经成为首选,但是现有的电网传输电路中仍然具有较高的电阻。 (2)客户计量装置的制约。客户的计量装置因为受故障、老化等因素的制约,会出现运转不正常。主要是造成计量装置失准,导致不计或少记电量,对线损统计造成影响。 (3)电路传输距离的制约。线损随着电力传输距离的增长会越来越高,当前仍然有部分布局不够合理的低压台区的电网,电路实际传输距离较长,导致产生线损。 三、降低低压台区线损的措施 1.管理方面 (1)做好线损的基础性管理。应该认真对待线损的统计,从源头寻找造成线损的因素。定期举行分析线损原因额分析总结会,并提出针对性的意见;结合实际情况,使管理制度得到进一步细化,使其现实可操作性增强;对线损管理加强考核的力度,建立完善的管理激励机制,奖罚分明,使线损管理人员的积极性得到最大限度的激励,利用多种措施使每位员工对线损的重视和关注度得到进一步提升。 (2)对线损管理人员加强培训。强化线损管理人员认识线损管理的重要意义,使其企业使命感和责任感得到增强,还应该定期对线损管理人员进行业务培训,重视低压台区线损计算方法、分析方法的培训及提出针对性解决措施的能力。 (3)对抄表质量加强管理。建立完善的抄表质量管理控制体系,使抄表人员抄收行为严格的执行抄表制度得到严格的规范。通过抄表班组针对易产生抄表差错、存在抄表障碍的客户建立内控台账,运用系统与现场核查“双审核”的方式,针对超高差错率和电量异常的情况

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

低压台区线损分析及降损措施(可编辑修改word版)

低压台区线损分析及降损措施 2019 年 5 月 380V 低压台区网络线损是 10kV 配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的 60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: l R=ρ s R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于 300 米(市区不应大于 150 米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300 米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到 500 米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于 20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的 6 倍。

低压台区线损的理论计算

低压台区线损的理论计算 https://www.wendangku.net/doc/b77028574.html, 2007年7月4日10:41 来源: 浙江富阳供电局赵宗罗赵志明 线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,同时也是表征电力系统规划设计水平、生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术指标。所以,线损管理工作一直以来都是供电企业管理工作的重点内容。而随着农电一体化管理工作的全面开展,供电局如何有效的降低农村低压线损,为供电企业创造效益成为当前线损管理工作面临的一个新课题。 对农村配变台区进行理论线损计算,准确的掌握目前农村低压线损率的状况,对开展好今后的线损管理工作有着重要的意义:一方面可以了解和掌握目前农网改造后农村低压线损率的整体水平以及线损的构成;另一方面有利于在今后的线损管理工作中更加科学合理的制订、下达目标计划到各个台区,并为线损分析、考核提供依据,为降损工作提供管理的主攻方向,有针对性的制订降损措施,实现线损精细化管理的要求。 1 理论线损计算应用介绍 1.1 选取计算软件 目前用于线损计算的软件有很多,但由于低压线损的影响因素很多,如负荷形状系数、三相不平衡、表计损耗等等,很多公司开发的计算软件并不完善,所以要开展好低压台区的理论线损计算,关键要选一套科学合理的软件。通过从“计算方法、界面操作性及计算结果”等方面进行比较分析后,最终选定用郑州大方软件公司开发的线损计算软件进行试用。 1.2 计算所需资料 依据软件的计算要求,本次理论线损计算要提供如下资料:①低压线路结构图;②线路参数(相数、长度及型号);③用户个数、电量及表计类型(电子表或机械表);④月有功供电量、日有功供电量;⑤K系数(可手工输入或计算求得)、月用电时间、功率因数以及电压。 1.3 计算结果分析 对有关基础资料的收集整理后,富阳供电局对12个农村配变台区进行了线损理论计算,计算

浅谈降低低压台区线损的措施

浅谈降低低压台区线损的措施 本设计概述理论上的台区线损、研究了线损产生原因以及线损存在的危害,通过对台区相关因素的分析,总结出降低低压台区的技术方面的措施。 低压,就是我们常说的380V系统台,又称之为“变台”,就是我们所说的变压器,在这里指配电变压器,是10kV/0.4kV系统的;区,就是“区域”,所以低压台区就是指某台变压器低压供电的区域。 标签:台区线损产生原因存在危害降损措施 供电企业的主要任务就是要安全输送并且合理地分配电能,力求最大限度地减少电能损失,以取得比较好的社会经济效益和企业经济效益。考核一个供电企业,线损率的高低是一项重要的经济技术指标,它不仅仅表明供电系统技术水平的高低,而且还能反映企业管理水平的好坏,因此加强线损管理是供电企业的重要工作之一。 从发电厂发出的电能,通过电力网输送、变压、配电各环节,其中所产生的损耗,成为电力网的电能损耗,简称线损。电能损失率简称为线损率,是电力企业的一项重要的综合性技术指标,它反映了一个电力网的规划计划管理、营业管理、运行管理、技术管理、计量管理等多方面综合管理水平,供电企业成本管理的一项重要内容就是线损管理。 1 线损的产生原因 电力网中产生线损的原因,主要有三个方面的因素:电阻作用、磁场作用和管理方面的因素等: 1.1 在电路中因为有电阻的存在,所以电能在电网传输中,电流必须要克服电阻的作用而流动,这就引起导电体的温度升高和发热,电能就转换成热能,并且以热能的形式散失于导体周围的介质中,产生了线损。因为这种损耗是由于导体对电流的阻碍作用而引发的,故称为电阻损耗;又因为这种损耗是随着导电体中通过的电流的大小而变化的,故又称为可变损耗。 1.2 在交流电路中,电流通过电气设备,使之建立并维持磁场,电气设备才能正常运转,带上负荷做功.在此过程中,由于磁场的作用,在电气设备的铁芯中产生涡流和磁滞现象,使电气设备的铁芯温度升高、发热以及电晕现象,而产生了电能损耗这种损耗与电气设备产生的电流大小无关,而与设备接入的电网电压等级有关,也称为固定损耗。 1.3 由于电力部门的管理失误至使工作中出现的一些问题,造成的电能损失称为管理损耗。例如用户违章用电、窃电,计量表计配备不合理,修校调换不及时,造成误差损失;营业管理松弛造成抄核收工作的差错损失等,这种损失主要

典型台区线损分析报告

** 供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求,** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3 组IIG9181 公变 1. 台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系 统”)2017 年10 月-2018 年3 月台区线损率一直处于异常,2018 年4 月整改后线损率为6.36% ,5 月15 日同期系统线 损率为2.99%

2. 异常原因分析经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31 户,采集成功25 户,6 户未采集。 3. 整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6 只表计模块损坏,通过更换6 只表计模块,经过调试目前采集100% ,同期系统线损率为2.99% ,合格。

图 2 :该台区在同期系统中的 5 月 15 日线损率(合格) 二)太阳 6 组 IIG3767 公变 1. 台区基本情况 1 配变容量 100kVA 2 接带用户 8 3 5 月 15 日线损率 3.51% 该台区同期系统 2017 年 10 月 -2018 年 4 月台区线损 率一直处于异常, 2018 年 5 月整改后, 5 月 15 日同期系统 线损率为 3.51% 。 台区编号 台区名称 所属线路 日期 线损率 (%) 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-04 7.49 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-3 9.81 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-2 11.07 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-1 3.79

线损分析报告

2007年1月线损分析报告——弥渡供电有限责任公司 一、线损指标完成情况: 1.公司综合线损率:2007年1月,我公司综合线损率完成情况如表1所示。表1公司综合线损统计表电量单位:万K W.h 线图描述出今年和去年月度、年累计综合线损率。 图一:月度综合线损率折线图 图二:年累计综合线损率折线图 2.10kV有损线路高压线损: 2007年1月,我公司10kV有损线路高压线路线损率完成情况如表2所示,累计线损率比计划指标6.98%上升1.59个百分点。 表210kV有损线路高压线损统计表电量单位:万KW.h

计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49 累计 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计10kV高压有损线路线损率。图三:月度10kV高压有损线路线损率折线图 图四:年累计10kV高压有损线路线损率折线图 3.400V低压台区线损: 2007年1月,我公司400V低压台区线损率完成情况如表5所示,累计线损率比计划指标6.25%下降0.62个百分点。表3400V低压考核台区线损统计表电量单位:万KW.h 计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49 累计6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计400V低压线损率。

农村低压台区线损分析及降损措施探讨

农村低压台区线损分析及降损措施探讨 一、影响农村低压台区线损过高的主要原因 ,一,设备原因 1、低压线路供电半径过大,导线截面小。 2、低压线路无功补偿容量不足或台区无功补偿电容器投运率较低,线路无功缺额较大,造成功率因数较低。 3、台区三相负荷分配不均,造成损耗较大。 4、负荷方式变化、配变容量与负荷不匹配,存在“大马拉小车”现象,造成变损过高。 5、用户电能表计计量误差过大。 ,二,人员因素 1、台区营抄员责任心不强,工作积极性不高。 2、缺乏台区经济运行意识。 3、农电工大部分属当地人,“人情电”、“关系电”和“权力电”现象不能完全杜绝。 4、安装人员业务技术不高,工艺质量意识不强,对电气设备各连接部位安装接触不紧密,造成发热损耗电能。 ,三,管理不到位 1、台区线损管理考核办法和制度落实不到位,考核缺乏激励因素,管理制度不完善。 2、个别营抄人员为了图省事,没有加大稽查和处罚力度,导致偷、漏电形成恶性循环,以及其他原因引起的违约用电现象。

3、对台区抄表人员的监管力度不够,不能对营抄员的工作情况进行实时有效的监督。 4、低压线路通道树障等因素造成电量流失。 二、降损措施 在线损管理过程中,实施过程控制、狠抓精细化管理降损节能,针对台区线损过高的主要原因,采取以下相对应的措施。 ,一,技术降损措施 1、不定期地开展负荷测试,合理调配三相负荷,测试项目, ,1,测量线路的首末端电压, ,2,测量负荷分配是否均匀,三相负荷平衡状况,根据负荷状况对低压线路的负荷进行调整。 2、对台区加装低压补偿电容器,以提高功率因数,改善电压质量,减少因电压不高造成的不必要的损耗。 3、对供电半径过大,线路线径较细的低压配电台区,进行调整改造。城区选择加大电缆截面,还可缓解供电卡口问题。 4、配变安装在负荷集中地段,并选择节能型配变。在安装配变前,对负荷的增长做中长期的预测,避免日后出现“大马拉小车”现象。 5、对季节性用电的电力设施(如农排配变和线路),可采取临时停用的办法实现降损或考虑架设子母变的方式优化负荷分配降低变损 等问题。 6、加大对低电压、高损耗台区和线路的降损改造投入, ,二,管理降损措施 1、在遵守国家电价政策和有关电力营销规章制度下,将台区经营管理权以竞标形式转让给竞标者,在职正式工、农电工,,中标者与供电所签定《台区责任制管理

台区同期线损管理和线损异常分析方法

台区同期线损管理和线损异常分析方法 摘要:配电设施绝缘化覆盖不够、自筹线路管理难等问题普遍存在,导致农业 生产高峰期农村挂钩抽水的现象普遍存在,给线损管理带来了很大难度。本文对台区同期线损管理和线损异常分析方法进行分析,以供参考。 关键词:台区同期;线损管理;分析方法 引言 窃电现象“屡禁不止”,目前窃电现象依然存在,台区窃电用户零星、分散存在,致使窃电用户未能被及时发现,电量异常损失,引起台区高损。 1台区同期线损现状分析 1.1台区负损难以彻底消灭 台区户变关系不一致、采集失败、计量失准等问题导致台区线损为负。台区基础信息数据量较大,且不断在变化,治理困难。无线采集方式受信号影响,无法保证100%采集成功,用户用电量存在估读情况。这些问题的存在导致负损台 区很难彻底消灭。 1.2光伏用户接入 若该台区存在光伏用户接入,而公变终端任务中的7号任务“反向有功(总)”未及时投入,则可能造成台区日售电量少计光伏用户给公变关口倒送的电量,从而引起该台区高损。 1.3微量用电设备的影响 目前大部分村中都安装有广电光节点、功率放大器、监控探头等设备,但是部分设备属于无表用电,这对小电量台区线损有着不可忽视的影响。 2影响低压台区同期线损的因素 营销业务流程的影响,营销系统内用户新装、销户流程结束归档后,用电信息采集系统(以下简称为采集系统)内对应采集点若不同步新增、删除便会引起该台区日售电量与实际不符。跨台区移表流程归档结束后,若当天营销系统未及时与低压GIS系统进行数据同步就会引起关联的2个台区出现线损“1正1负”的 异常情况。 3台区同期线损管理工作的主要内容 3.1完善台区同期线损分析机制 充分利用电信息采集系统开展台区同期线损分析工作,按照日或周的频次,动态跟踪台区线损相关指标变动情况,督导降损工作,及时掌握降损成效。召开专题分析会,研究分析台区同期线损降损情况,制定整改措施,推进各项降损工作措施落实。 3.2加强技术降损管理 加强公用配变无功运行管理,实现无功分相动态就地平衡,控制台区功率因数不低于0.95;开展三相负荷不平衡治理,实现配电变压器负载均衡;加强低电压治理、裸导线绝缘化改造等,努力降低线损。 4共享电表在台区线损治理中的应用 现状自查,摸清门道全面统计自筹线路及公用下火点。公司组织各供电所对辖区内的自筹线路地点及硬件状况、负荷功率进行统计,对3户以上的无表集中抽水点进行了勘察统计,形成了改造的计划表。组织运检及营销部人员对各供电所上报的情况进行现场核实,形成详细储备方案,待公司拨付物资后开始施工。对于公司管理范围的供电线路老化、对地距离不够、裸线等情况,积极申报网改

2021年1、份线损分析报告

xx年1、2月份线损分析报告 为加强公司线损管理,不断完善线损体制,全面提高线损管理水平,2xxx年公司制定了新的线损指标,现将实施后的情况汇报如下: (一)、2xxx年1-2月份线损的完成情况 (1)、高压线损部分:1月份乡村电管部线损完成7.3,实损电量为8 3.12万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为87.65万千瓦时,实际完成情况比线损指标低0.4个百分点,比指标少损失电量 4.53万千瓦时。超线损指标的10kV线路共有24条,分别属于xx等12个供电所,2月份乡村电管部线损完成 6.36%,实损电量为6 3.4万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为77.4万千瓦时,实际完成情况比线损指标低 1.34个百分点,比指标少损失电量14万千瓦时,超指标线路的10kV 线路有6条,分别属于为xx3个供电所。详细情况见附表。 (2)、低压线损部分:1月份低压线损指标是按2xxx年度指标执行的,乡村电管部线损完成1 1.62%,实损电量为60.27万千瓦时,线损指标是10.7%,应损电量

为5 5.47万千瓦时,实际完成情况超出线损指标0.92个百分点,比指标多损失电量 4.79万千瓦时,主要是王杲铺供电所超低压线损9.43个百分点,多损失 5.11万千瓦时造成。2月份低压线损指标是按2xxx年度线损指标执行的,乡村电管部低压线损完成10.57%,实损电量为5 4.57万千瓦时,线损指标是10%,应损电量为49.17万千瓦时,实际完成情况超线损指标0.57个百分点,比指标多损失电量 5.4万千瓦时,超低压线损指标的是xx等11个供电所。 (二)、原因分析 2xxx年度线损管理制度下发执行以来,各供电所为降低线损作了大量工作,积极采取了例如调整三相负荷平衡、改造台区线路,加强抄表、计量管理水平等技术、管理手段,但也暴露出了大部分供电所存在以下问题: (1)、供电所管理人员在思想认识上存在误区,不善于管理,对供电所各岗位工作标准要求不高,不下村去作线损调查研究,不善于分析线损中存在的问题。只是满足于线损不超指标、电费能按时交到局里的现状。比如2月份超线损指标的10kV线路条数比1月份有了大幅下降,下降比例达到了75%。充分暴露出了部分供电所认为1月份10kV

分析低压配电台区线损异常及对策

分析低压配电台区线损异常及对策 发表时间:2019-11-20T12:46:58.297Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:蒋思玮 [导读] 随着人们生活水平的逐渐提高,其对于日常和工作用电的要求有了越来越高的标准。 摘要:随着人们生活水平的逐渐提高,其对于日常和工作用电的要求有了越来越高的标准。在这种全新的情况之下,有效解决低压配电台区异常线损的问题是保证人们用电有效率和安全性的主要措施。只有采取不同的措施,才能够确保整个配电系统正常运行,保证人们的日常生活和生产不会受到影响。 关键词:低压线路;配电台区;异常线损;治理措施;重要作用 引言 线损异常是目前低压配电台区面临的最为普遍的问题之一。线损异常问题出现的原因具有多边形的特点,因此在技术处理上存在一定的困难,处理不当将会严重影响台区配电工作的安全性以及稳定性。所以,针对台区配电中线损异常问题出现的原因进行分析,针对不同的原因提出不同的处理建议对于保障低压配电台区工作的安全性具有重要的现实意义。 1线损异常问题管理概述 发电厂在电能生产之后必须要借助变电站以及相关配电设备才能够实现电能的顺利输送,将电能输送到终端用户手中。但是实际电能传输过程中,受传输网络复杂性的影响导致在不同的电力分支下都会存在一定程度的电能损耗。理论研究认为线损本身是不能够避免的,但是能够通过诸如强化线损管理来降低电力输送过程中的损耗,从而提高电能的使用效率。目前,我国已经针对电能运输过程中的线损问题制订了相应的管理制度,其中一项重要的内容就是分台区管理,其主要是指针对低压区域电力管网的用户进行管理,通过对整个台区用户电力使用状况的调查和监测,从而确定线损区域的位置并及时采取相应的处理措施。对低压配电台区的线损问题进行分析和管理能够降低供电企业经济损失,提升供电企业的服务质量。 2线损异常问题形成原因分析 2.1组织管理不合理 当前,在部分供电单位内部存在沟通不畅的问题,在各部门工作协调中存在耗时长、效果差的问题,组织管理上的缺陷最终导致线损异常问题得不到及时处理。比如在更换互感器之后相关部门没有及时调整营销MIS中的对应参数值,甚至在部分单位存在CT参数上报错误的情况,致使后期电量计算过程中实际用电量和供出电量差异显著。 2.2三相负荷不平衡 目前社会用点数量在逐年上升致使电力企业配电负荷的压力也随之增加,受技术和自然地理环境等因素的影响,部分低压配电网村财明显的冲击性负荷,加之在电网最初设计和规划阶段存在的各种各样的缺陷导致大量单项负荷在一相、两相集中,致使三相负荷出现不平衡的问题。线路损坏率上升、供电电压质量下降、变压器有效功率降低以及运行温度快速上升,甚至引发火灾爆炸等事故都可能是三相负荷不平衡的问题所导致的,因此要给予足够的重视。 2.3未实行变压器使用存档 近几年通过对低压配电台区主要的线损异常问题进行分析发现,其中一部分异常问题的出现时由于个别台区用户没有对变压器进行使用存档,导致变压器使用中却没有相应的存档信息,致使台区线损问题频发。并且变压器没有按照规定存档在导致用电量和供电量出现差异的同时更增加了线损问题监测工作的难度。 3线损异常问题处理措施分析 3.1强化相关区域的电网调配和管理 针对低压配单台区电网的调配管理工作主要涉及到管理制度的完善和运行方案的制定这两大方面。在管理制度的完善上首先供电企业要全面提高对于线损问题破坏性的重视,严格落实配电网线基本管理制度,同时对重要用电企业的供电行为进行规范和约束,避免出现供需不均的现象。在运行方案制定方面要合理控制电网中的电压与电流,以相关区域的用电总量为基础制定相应的运行方案。另外还要强化电网的巡检工作,相关技术人员要定期对用电异常用户进行定期电量计量,对其电气设备进行使用状况检查,及时确定线损出现的问题并采取相应的处理措施,确保配电网络管理工作的高效率进行。 3.2建立构建线损工作绩效考核制度 要想将线损考核工作与工作人员绩效指标考核结合起来,都先要提高电网线损计算的准确性,从理论分析和计算处理等方面入手提高线损计算的准确度。首先电力企业应当组织技术人员定期召开线损分析会议,针对不断出现的新问题和新情况分析探讨线损异常问题出现的原因,并对原有处理思路进行改进。线损计算的准确性直接关系到线损考核机制的执行效果,因此要随线损计算工作中采用的技术手段进行反复确认和验证。针对线损考核制度的建立要与人事管理中的绩效考核工作充分结合起来,建立针对性的奖罚管理制度,对于超额完成工作指标的人员要给予物质和非物质奖励,针对工作态度不积极,责任感不强的工作人员要进行必要的惩处。 3.3重点治理三相负荷不平衡的问题 近年来大量的实践工作证明三相负荷不均衡是导致线损异常问题出现的关键,并且三相不平衡的现象还会严重影响供电区域供电工作的安全性和稳定性,因此要重点关注对该问题的处理,从而降低台区线损异常问题发生的频率。针对配变平均基本负载在25%以下并且电压波动大的问题主要采用有载调容以及调压配变的基础处理措施,针对新增台区的配变设计工作要全面考虑台区内供电半径以及供电实际负载的数值,从而保证对区域内电能资源科学合理的分配。针对区域内电流不平衡在15%以上并且负载率在60%以上的台区,在采取上述措施之后不能得到有效处理的,可以在此基础上在相关区域增加三相不平衡的自动调解装置辅助处理相关问题,从而确保供电系统工作的稳定性。 3.4管理工作的效率提高 其一,在实际的管理工作中,要珍惜每一次理论线损计算的数据,对其进行正确分析,并与统计线损数据相对比,比较其差距,从而明确接下来的线损管理还有多大的提升空间。分析隐藏在数据之下的线损计算本质,明确影响统计线损的基本要素。而且要进一步加强分区管理,通过分区、分压、分线来找准线索问题的定位,一击到位,促进线损闭环管理模式的高效实施。其二,要想提高线损管理效率,针对平时注意到的窃电现象,必须严厉打击。必须加强落实反窃电稽查设备应用以及严厉制定相关处罚措施,加强管理成效,同时提高经

相关文档