文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工单位通知单001

施工单位通知单001

施工单位通知单001

通知单

(完整版)监理通知单

匚程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:停工前需准备的事项 内容: 1. 施工现场在10月15日之前做好建筑材料整理及值班安排 2. 所有施工资料必须在10月15日前报验审核 3. 10月15日之前施工单位停工报告必须交我单位审核 项目监理机构(盖章)总/专 业监理工程师(签字) 2017 年10月10日 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

匚程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:事由:现场监理抽查巡视,发现存在以下问题: 内容: 1. 扬尘防范措施不符合要求 2. 进场材料堆放不符合要求 3. 未设置安全文明施工标语 4. 场内废弃物清理不及时 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章)总/专 业监理工程师(签字) 2017年5月12日 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

匚程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:事由:资料、进度 内容: 1. 施工单位在施工阶段未对我监理部进行开工通知 2. 该项目管理人员报审资料及施工阶段的质保资料不齐全 3. 施工资料未与施工进度同步 以上问题三日内整改完成,并作好书面回复 项目监理机构(盖章)总/专 业监理工程师(签字) 2017 年5月28日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单 工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司_ (施工项目经理部) 事由:安全、质量、资料 内容: 1. 施工单位作业人员在作业期间未佩戴安全防护设备 2. 施工资料未与施工进度同步 3?该项目人员报审资料和施工阶段的质保资料不齐全 4. 施工临时用电有乱接乱搭现象 5. 废弃物清理不及时,加强各班组的安全技术交底 6. 施工安全例会每周五召幵 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年6月17日

工程的通知回复单建设单位.doc

工程通知回复单 工程名称:纳雍县水墨国际一期工程编号: 20160508 致:纳雍欣欣房地产开发有限公司 我方接到贵工程部编号为的通知后,已按要求处理了通知单内容中所有工作,现报上。 详细内容: 1、景观工程水景挡墙的基础问题 在贵工程部给我方的施工图中,没提及挡土墙之分项工程,更无挡土墙施工截面图,不知贵工程部所说挡土墙施工中基础是什么意思! 2 、3#楼裙楼(其实属综合楼裙楼),条基未按图纸设计施工一说,我方不 知道是未按贵工程部下发的施工图施工还是未按贵工程部现场代表的口头 所述方案施工,请明示!至于基础插筋长度不符合规范要求之说,我方不予认可; 3 、3#楼转换层柱子部分钢筋未按规范要求做弯锚。我方3#楼转换层还在 前期施工中,此前监理部也多次到现场就相关规范和存在的问题作了警示和 指正。我方目前施工是按规范要求在有序施工的,并无贵工程部所提及的问题,请贵工程部明示; 4、商务楼部分,贵工程部提及的几个问题确有部分存在,之前在监理部的

多次巡查及纠正下作了有关的整改。施工人员已经做了两次调换。对班组长也进行了批评教育且在做有效的修复措施!但并非如贵工程部通知单中所说一 致,贵工程部通知单中有很多属夸大其词。 以上回复请贵工程部批评指正,也请监理部做出公正的评定。我方恳请贵 工程部应该在不存在私欲的前提下实事求是的作出结论,绝不可为个人的一己私 欲带着情绪作出不符合实际情况夸大其词的结论!而在职责上相互推诿,在权 力上故意刁难。为了水墨国际工程高质量保速度进行,我们应精诚合作、尽职尽 责、克除私欲。我方也会加强对项目部人员的素质教育、提高管理和技术能力, 特别是加强做人待客的潜能水准。也会对班组长和施工人员进行技术交底和培 训,加强安全意识提高技能水准,高质量的完成各项任务! 此回复,妥否请指正。 承包单位(章)中国有色金属工业第十四冶金建设公 司 纳雍水墨国际项目部工程第二项目部 项目经理 日期

房建监理工程师通知单

工程名称:****编号: 致:**** 事由:巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现: 内容: 裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求,存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满,焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号: 致:**** 事由:安全站专项检查现场存在的安全问题 内容: 1、临时用电:总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”(塔 吊、搅拌机等)。施工电梯末级漏保参数偏大。 2、悬挑脚手架:局部连墙件偏少,局部密布网封闭不严密,局部水平竹笆未满铺。悬 挑层里口未封闭。 3、高处作业:部分洞口未防护,电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层 外架拆除后做好周边及临边防护。 4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检测 到期。 5、搅拌机保险挂钩不全。 6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。 7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。 要求以上问题7日内完成整改,并将处理结果及时报安监站备案。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号: 致:**** 事由:安全问题 内容: 你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了,经查至今没有把使用登记手续办好,从安全角度上考虑责令你单位暂停施工,否则后果由施工单位自负。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工单位整改通知书

施工单位整改通知书 ****高速公路养护责任有限公司 *******站以南、***以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,******带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。

躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。 六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情况和恶劣天气情况下的保通工作。 望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。 特此通知 ******* 二〇一三年九月十日

建设工程质量整改通知单

建筑工程质量整改通知单 : 你单位工程,根据年月日的检查存在下列问题: 主 要 问 题 处 理 意 见 通知单位接受人签字: 注:此表一式三份,建设(监理)、施工各一份、监督站存档一份。

建筑工程安全监督停工整改通知书 停字( )第号 (单位): 我站监督检查中,发现你单位 工程,存在下列重大隐患: 根据《湖北省建设工程安全生产管理办法》规定,请立即停工整改。特此通知! 安全监督员:审批站长: (安全监督站署名及公章) 年月日 施工单位签收人:签收时间:年月日监理单位签收人: 签收时间:年月日

安全生产检查记录表 编号: 工程名称检查日期年月日检查内容: 检查人(签名)

建设工程质量监督记录 星期: 天气 工程名称 工程进度 参加 检查 人员 单位 工程 质量 监督 抽查 情况 参建主体 质量行为 工 程 实体质量 工程质量 控制资料 监督记录 工程质保条件 处理意见 检查人员: 年 月 日

建设工程项目安全隐患限期整改通知书 鄂建安()整字[ ]第号 : 你单位施工(监理)的工程项目,于年月日安全监督检查(巡查)时,发现存在如下生产安全隐患: 根据国家、省、市有关法律法规、标准规范和有关规定,现责令你单位于年月日前,组织自查整改,消除各类安全隐患。整改完毕后,经施工及监理单位验收签字后,书面回复报告安全生产监督机构。 监理单位签收人:签发人: 施工单位签收人:签发单位: 年月日 注1:各地区根据地区名称、年份、下达整改顺序填写 注2:通知书一式三份,监督机构、施工单位项目部、监理单位各一份

施工单位进场通知书.doc

施工单位进场通知书 致: 我项目部接公司通知,贵单位可以进场实施我公司 工程项目建设,为了该项目工程建设的顺利进行,完善双方沟通机制,特提请贵方进场注意如下事宜: 一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书; 2. 工程建设项目质量保证体系审查表; 3. 贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件; 4. 本工程建设项目的施工管理人员(包括资质管理的特殊工种的工作人员)的资质证书的原件及复印件(核对后原件即刻返还); 5. 贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的 组织文件; 6. 工程建设项目负责人签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 7. 工程建设项目施工管理人员签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 8. 工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计(方案); 9. 工程施工管理、施工人员需要持证上岗的,应提交相关原证件及复印件,审核后我方仅留复印件备查;

10. 项目主要管理人员联系方式(以表格形式); 二、所提供的文件资料必须真实有效,在其提供的不需要原件的各种复印件上,除需在各自的复印件上签章确认外,在审核其原件的基础上亦应有其真实性的文字说明,并注明原件存放在何处,签章确认。 三、贵方所提供的文件资料,我项目工作人员将根据工作需要,在工程建设全过程中抽查、核对有关内容。如有不实之处,我方将会采取停止相关人员工作、工程停工及劝退施工场地等保证措施; 四、提交质量行为主体法人代表给项目负责人的委托授权书以及本工程所要启用的有关签章的证明(附戳记)。 五、资料用a4纸报送。所有文字均使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。 工程建设项目质量保证体系审查表 年月日 编号: 工程 名称 项 目 部 主 要

建设单位工程通知单回复函

建设单位工程通知单回复函 -------大堂装修存在问题需甲方即刻解决的事项 内蒙古中银房地产集团股份有限公司: 一、在合同五.1条款里,本合同采用总价控制方式,装修(含电气),总控价在240万元以内,空调、地暖、消防、防火卷帘安装工程总控价在50万以内。也就是说这俩大项不得超过总价290万元,而现场是实际发生额已经达到290万元左右。大堂装修总价会达到340万元,超过合同总价控制价40%。设备安装(包括主灯)实际发生额应为60万元左右,超合同价总控价的12%左右。除此以外还增加了售楼装修、样板房的设计和施工,中银29层卫生间改造、LED屏及其他签证约为30元左右。遵照《中华人民共和国合同法》,我司要求贵公司变更合同或追加补充合同。 二、关于延误工期:合同竣工日期:2014年11月5日。我司收到的第一张材料认价单为2014年11月25日。大部分材料认价单都在2014年11月5日以后,(石材进场11月6日,石材认价单签订日期11月7日)。至今为止还有未签订认价的材料。因此延误工期首先是贵公司造成的。每天就知道要施工方的竣工日期及进度安排,就不问问这中间存在什么问题,如何解决问题。只有甲乙双方坚持互惠互利的原则,大堂装修才能早日竣工投入使用。 三、我司垫资合同为二个月,甲方大宗材料认价都在11月

中旬。我司从第一期周报到现在,周周都催加快认价速度。甲方延误了我方的资金周转期,至今为止还有外加工的材料未定,仍然有其他项目再增加。贵公司说的50万元工程款,实际上是借款,利息7.5万元,工程决算时一并结算。 四:说工人到甲方办公楼及售楼中心围堵领导讨要工资之事。首先申明不是我司工人,我司没有与这些人有任何协议,但我司曾跟甲方沟通过可能发生的事态,可结果回答是“闹就闹吧”“谁怕谁呀““打官司能打得过杨总”。我司是来施工的,而不是来打官司的。 五、关于我司承接一层样板房工程,样板房的设计图,是贵公司从多家设计公司中挑选出来的。设计图和施工图,甲方未付半毛钱,无功劳动,免费服务。施工中:泡砖时砖面结冰,贴墙砖出现游砖,滚乳胶漆起泡,每天温度器在零下8-10°,气温实在太低无法施工,豆腐碴工程我司不做。工程部工程师们都看到了,并同时拍了照。烧炉子、小太阳、油汀都没用,大堂到处窜风,墙体冰凉,不具备冬季施工条件,无法排出完整的合理的进度计划。 六、关于12月27日开门事,12月26日晚上工程部石部长打电话给王敏,要求27日上午开门,王敏出差在外与石部长沟通好了,有关开门和换锁事项,但不知道为什么甲方要纠结这种小事。 七、由于12月10日锁大门事件的发生,我方想跟领导好好

施工单位进场通知书

( 通知) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-013926 施工单位进场通知书Notice of construction unit entering the site

施工单位进场通知书 施工单位进场通知书范文篇一 工程名称:中国福建省xx文化生态园 施工单位: 致: 由你单位承包的中国福建省xx文化生态园土石方工程,由有关部门审核符合开工条件,准予开工。我单位决定20xx年9月25日所承包施工方设备进场,你方在接到通知后,请及时做好工程项目部的前期工作。同时请贵公司提供该项目《施工方案》。根据施工合同约定的条款,现通知贵公司工程项目部进场。如三天不按要求进场,视你单位自动放弃,并且要求在进场前办理齐全各项手续。否侧,合同无效,取消施工资格。本开工通知书确定此项目的实际开工日期为20xx年10月3日。 中国福建省xxx文化生态园工程项目部 年9月18日 施工单位进场通知书范文篇二 云南xx建筑集团有限公司:

经与我集团公司沟通联系,贵我双方就王宫项目施工合同已基本达成一致,合同流程己进入签字阶段。根据实际情况,贵公司可提前进入施工现场作临设等准备工作,以确保贵公司在合同开工日期能正式开工。 特此通知 xx文化旅游投资有限公司xx项目部 年8月6日 施工单位进场通知书范文篇三 致:四川xx工程项目管理有限公司 我方(成都润宏府置业有限公司)投资建设的中铁·金花城项目工程,已做好前期各项工作。现要求你单位(四川亿博工程项目管理有限公司)于20XX年8月10日正式进场,履行监理各项职责。 建设单位:成都xx置有限公司(盖章) 日期:20XX年X月XX日 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.

施工单位进场通知书(完整版)

施工单位进场通知书 施工单位进场通知书 通知书施工单位进场通知书 施工单位进场通知书 致:我项目部接公司通知,贵单位可以进场实施我公司工程项目建设,为了该项目工程建设的顺利进行,完善双方沟通机制,特提请贵方进场注意如下事宜: 一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书; 2. 工程建设项目质量保证体系审查表; 3. 贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件; 4. 本工程建设项目的施工管理人员(包括资质管理的特殊工种的工作人员)的资质证书的原件及复印件(核对后原件即刻返还); 5. 贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件; 6. 工程建设项目负责人签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 7. 工程建设项目施工管理人员签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 8. 工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计(方案);9. 工程施工管理、施工人员需要持证上岗的,应提交相关原证件及复印件,审核后我方仅留复印件备查;10. 项目主要管理人员联系方式(以表格形式); 二、所提供的文件资料必须真实有效,在其提供的不需要原件的各种复印件上,除需在各自的复印件上签章确认外,在审核其原件的基础上亦应有其真实性的文字说明,并注明原件存放在何处,签章确认。 三、贵方所提供的文件资料,我项目工作人员将根据工作需要,在工程建设全过程中抽查、核对有关内容。如有不实之处,我方将会采取停止相关人员工作、工程停工及劝退施工场地等保证措施;

四、提交质量行为主体法人代表给项目负责人的委托授权书以及本工程所要启用的有关签章的证明。 五、资料用a4纸报送。所有文字均使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。工程建设项目质量保证体系审查表年月日编号:工程名称项目部主要管理人员项目职务姓名职称专业资质证编号质量责任书项目经理□有□无技术负责人□有□无质检员□有 □无安检员□有□无 通知书施工单位进场通知书 施工单位进场通知书 材料员□有□无取样员□有□无质量责任制度情况检测单位项目职务姓名职称专业资质证编号□有□无项目负责人□有□无□有□无质量责任制度情况审查意见项目工程部资料员签名:年月日项目工程部负责人签名:年月日注: 1. 项目组织架构及管理人员职务名称有出入时,施工单位可以修改表中职务名称。 2. 表中人员名单需要补充时,可以参照本表做附表。 3. 本表是供我项目工程技术部管理工作使用的表格,不替代工程监理方的管理内容。工程建设项目施工人员质量责任书姓名性别年龄项目职务工作单位职称证书证件种类:证件编号:资质证书证件种类:证件编号:有效期:本人在工程项目中所承担的工作内容:本人对自己所承担工作的质量责任承诺:承诺人:(单位签章)年月日注: 1.本表内容必须由当事人使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。

甲方提供给施工方资料

第一部分开工前资料 备注:甲方监理施工勘察供货商商混站质检站 1、中标通知书及施工许可证(没施工单位提供) 2、施工合同(施工单位提供) 3、委托监理工程的监理合同(监理单位提供) 4、施工图审查批准书及施工图审查报告(甲方提供) 5、质量监督登记书(没) 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告(勘察单位提供) 8、施工图会审记录(甲方提供) 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案(施工单位提供) 10、开工报告(施工单位提供) 11、质量管理体系登记表(质检站提供表格施工单位填写) 12、施工现场质量管理检查记录(施工单位提供) 13、技术交底记录(施工单位提供) 14、测量定位记录() 第二部分质量验收资料 备注:甲方监理施工勘察供货商商混站质检站 1、地基验槽记录(施工单位提供) 2、基桩工程质量验收报告(施工单位提供) 3、地基处理工程质量验收报告(施工单位提供) 4、地基与基础分部工程质量验收报告(施工单位提供) 5、主体结构分部工程质量验收报告(施工单位提供) 6、特殊分部工程质量验收报告(施工单位提供) 7、线路敷设验收报告(施工单位提供) 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供) 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录(施工单位提供) 18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录(施工单位提供)

(完整版)工程复工通知书

井巷工程复工通知单 编号:FGTZ D—001 说明:在施工单位按“停工通知单”提出的要求整改完毕后,并经有关单位复查,符合规定要求;有关部门盖章审批后,才可以继续施工。

编号:FGTZ D—002 说明:在施工单位按“停工通知单”提出的要求整改完毕后,并经有关单位复查,符合规定要求;有关部门盖章审批后,才可以继续施工。

编号:FGTZ D—003 说明:在施工单位按“停工通知单”提出的要求整改完毕后,并经有关单位复查,符合规定要求;有关部门盖章审批后,才可以继续施工。

春节放假复工安全技术措施 一年一度的新春佳节已过,经公司、矿领导研究决定:今年春节放假后定于二月二十七日正式复工。为确保安全、正常进行停复工,特制订本安全技术措施,请有关人员及各部门认真贯彻并严格执行。 一、成立复工领导小组: 组长:矿长 副组长:安全矿长生产矿长总工程师 机电矿长通风(区)队长 成员:矿各科室(队)负责人,监理单位、施工队负责人 二、复工前一般安全措施: 1、复工前,复工领导小组,必须到井下各施工地点进行一次全面的安全检查,发现隐患必须在复工前处理好。 2、复工前,巷道有漏顶、偏帮要进行整修、放顶或用锚网

维护均必须在复工前全部处理好。 3、各施工地点有水涌出的,必须及时抽出工作面。 4、有淋水地点的所有电器设备都要运至干燥地点,严防设备受潮。 5、应清理作业地点和沿途巷道的浮煤、杂物、材料成堆码好。 6、用局部通风机送风的工作面,必须由通风科对风机进行一次全面检查,在确认设备完好无误。由瓦斯检查员详细检查后,只有在瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳不超过1.5%时方才能进入工作面。 7、复工期间,水泵司机每班必须有人下井排水。要坚持八小时工作制,认真搞好交接班,严禁提前离岗和空岗。 8、复工前,领导小组必须提前一班组织各队队长、安监员、瓦斯检查员、技术员等到井下各工作面进行一次全面的安全检查,对存在的安全隐患,复工时领导小组必须认真布置各队采取措施进行处理。 9、作业人员要严格按照各队所在工作面的作业规程进行作业,严禁违章作业。

通知 施工单位停工通知书

施工单位停工通知书 停工,指停止工作或生产。施工存在隐患是就会被要求停工。施工单位进行停工时,同样需要发出停工通知。下面给大家带来施工单位停工通知书,供大家参考! 施工单位停工通知书范文篇一 编号: 施工单位: 你单位在施工,因违反 规定,经检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。 复工前书面报告我单位(部门) ,复查合格后才能复工。 发出通知单位:姓名; 时间: 接收通知单位:姓名:时间: 附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。 施工单位停工通知书范文篇二 致:项目部 你项目部施工的工程,经年月日检查,发现存在重大安全隐患:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你项目部:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整

改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司,公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人: 年月日 施工单位停工通知书范文篇三 江苏省xx科技有限公司,xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患: 1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续, 2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放"两步三跨"要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。 3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。 4:临时用电未按"三相五线制"三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。 5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建

监理工程师通知单.docx

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号: 001 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:因 2014 年 4 月 14 日我监理项目部巡视时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、要求“四口五临边”需加强防护 2、塔吊、必须定期检查、维修(缆风绳和提升钢丝绳),并要有检查人员签名的 检查记录。 3、基础质保资料 5 月 10 日前须报送于监理项目部。 4、外脚手架的部分搭设不符合规范要求;局部未设扫地杆、楼层间未设连墙杆;安全网搭设施工跟踪不及时,不留通道口的都必须按规范封闭;外架未设置脚手板, 未铺水平兜网。 5、通道口防护棚搭设不规范,为了安全起见必须延长到门厅边上。 6、⑥~⑾交 A~H 轴线三层柱筋电碴压力焊焊接不符合规范要求。 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你项目部在三天内整改完毕,并报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工。 项目监理机构 总/ 专业监理工程师 日期

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号: 002 致 : 中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:关于现场安全施工问题。 内容:在 2014 年 4 月 18 日上午 18:30 左右 2-C-2 栋①-⑤交 A-H轴线二层梁板浇筑砼时发现严重违反安全施工规范、规程现象,存在严重安全隐患:浇筑砼时未 搭建安全施工必要的脚手架,外脚手架工作面高度不足,工人直接趴在柱筋上悬空浇 筑作业 为此,要求贵公司: ①针对上述问题加强安全教育,做到“四不放过” ②制定严格管理制度,杜绝同类问题重复出现。此次问题整改完毕并报送我监理 部复查。 项目监理机构 总 / 专业监理工程师 日期 本表一式三份业主、监理单位、承包单位及相关单位各存一份。

建设工程竣工验收通知书

建设工程竣工验收通知书 监督申报号: 建筑质量监督站: 我单位建设的工程,已完成设计文件和合同约定的内容,工程资料完整,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,具备竣工验收的条件,现拟定于年月日(地点)进行竣工验收,现将已经我们审核工程质量验收资料、竣工验收方案和验收员组成名单报送(提交)你站审核,如符合竣工验收条件,请按拟定验收时间派员参加竣工验收,予以监督。 附件:1、竣工验收组主要成员名单 2、竣工验收方案 质监站:(盖章)建设单位:(盖章) 年月日年月日 注:1、建设单位应在工程竣工验收15个工作日前,将本通知报质量监督机构。 2、竣工验收组应包括建设、勘察、设计、施工(含分包单位)、监理等单位(项目)负责人及其他有关方面专家。 3、本通知书一式四份,建设、监理、施工、质监站各一份。 竣工验收组主要成员名单

附件2:竣工验收方案(另附页) 单位(子单位)工程施工质量竣工验收监督申报单 雨花台区建筑安装工程质量监督站: 由我单位建设的工程,面积为 m2,造价为万元,并已完成设计文件和合同约定的内容,按照有关规定进行了 施工质量竣工验收,并整理完成如下资料: 1、竣工报告□ 2、竣工验收主要成员及验收组长名单□ 3、施工质量竣工验收方案□ 4、施工质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能)等□ 5、有关节能保温工程专项验收文件□ 6、住宅工程质量分户验收汇总表□ 7、住宅工程竣工验收复核单元、户号抽签记录表□ 8、住宅工程分户验收竣工验收组复核记录□ 9、住宅单位工程验收问题记录表□ 10、验收通过的《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》□ 11、验收通过的《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》□ 12、验收通过的《单位(子单位)工程观感质量检查记录》□ 13、验收通过的《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》□ 14、监理单位的质量评估报告□ 15、工程勘察质量检查报告□ 16、工程设计质量检查报告□ 依据质量监督检查要求,现向你站申报施工质量竣工验收监督。 建设单位项目负责人: 建设单位(公章) 年月日

监理工程师通知单

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部: 事由: 内容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:平凉泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150916 致:甘肃平凉新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:平凉泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 内容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:平凉泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150924 致:甘肃平凉新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:平凉泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 内容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

(完整版)监理通知单

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:停工前需准备的事项 内容: 1.施工现场在10月15日之前做好建筑材料整理及值班安排 2.所有施工资料必须在10月15日前报验审核 3.10月15日之前施工单位停工报告必须交我单位审核 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年 10 月 10日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:现场监理抽查巡视,发现存在以下问题: 内容: 1.扬尘防范措施不符合要求 2.进场材料堆放不符合要求 3.未设置安全文明施工标语 4.场内废弃物清理不及时 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017 年 5月12日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:资料、进度 内容: 1.施工单位在施工阶段未对我监理部进行开工通知 2.该项目管理人员报审资料及施工阶段的质保资料不齐全 3.施工资料未与施工进度同步 以上问题三日内整改完成,并作好书面回复 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年5月28日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单 工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:安全、质量、资料 内容: 1.施工单位作业人员在作业期间未佩戴安全防护设备 2.施工资料未与施工进度同步 3.该项目人员报审资料和施工阶段的质保资料不齐全 4.施工临时用电有乱接乱搭现象 5.废弃物清理不及时,加强各班组的安全技术交底 6.施工安全例会每周五召开 , 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017 年 6月17日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

建设单位工程通知单回复函之令狐文艳创作

建设单位工程通知单回复函 令狐文艳 -------大堂装修存在问题需甲方即刻解决的事项 内蒙古中银房地产集团股份有限公司: 一、在合同五.1条款里,本合同采用总价控制方式,装修(含电气),总控价在240万元以内,空调、地暖、消防、防火卷帘安装工程总控价在50万以内。三、我司垫资合同为二个月,甲方大宗材料认价都在11月中旬。 七、由于12月10日锁大门事件的发生,我方想跟领导好

工程竣工验收通知单

工程竣工验收通知单 萧县建筑质量安全监督站: 萧县官桥镇皇藏峪小学幼儿园工程拟于年年日,进行工程竣工验收,现将拟参加竣工验收的单位、竣工验收方案及具备验收条件的相关资料报上,请核查,并请安排人员现场监督。 附件:1、拟参加竣工验收人员名单 2、竣工验收方案 3、工程竣工验收条件表 建设单位:(公章)

附件1 拟参加竣工验收组人员名单

工程竣工验收通知单 萧县建筑质量安全监督站: 柏星·碧水星城A-1#楼工程拟于 2009年12 月15 日,在柏星·碧水星城小区进行工程竣工验收,请安排 人员现场验收。资料见附件。 附件:1、拟参加竣工验收人员名单 2、竣工验收方案 3、工程竣工验收条件表 建设单位:(公章) 2009 年 12月 13 日

拟参加验收人员名单

竣工验收方案 一、验收依据: l、工程设计文件和工程施工承包合同 2、有关工程建设法律、法规和规章: 1)中华人民共和国建筑法 2)建设工程质量管理条例 3)建设部房屋建筑工程和市政基础没施工程竣工验收暂行规定 4)安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定 5)其它 3、有关工程建设技术质量标准: 1)建筑工程施工质量验收统一标准 2)建设工程各专业施工质量验收规范 3)工程建设标准强制性条文。 4)其它 二、验收项目内容:1、基础分部工程2、主体分部工程3、装饰装修分部工程4、屋面分部工程5、节能分部工程6、质量控制资料7、管理资料等。 三、验收组人员组成: 建设单位组织叁与工程建设勘察、设计、施工、监理等单位和有关部门代表、有关方面专家组成验收组,根据工程特点,下设若干小组。 1、验收组组长: (由建设单位有关负责人担任) 2、验收组副组长:(可由建设单位项目负责人、专业人员或委托监理本工程的总监理工程师担任) 3、专业验收小组组长(由建设单位专业人员或委托监理本工程的监理工程师、有关管理部门代表、有关方面专家担任) 4、验收组成员:(监理本工程的总或监理本工程专业监理工程师;设计单位项目负责人或受其委托的专业设计负责人;施工单位负责人和施工单位项目经理;分包单位的项目负责人;勘察单位的项目负责人或专业负责人;商品住宅工程应邀请3个以上已购房户参加验收;规划、公安消防、环保、城建档案等有关管理部门代表) 5建设单位负责人对基本建设程序和验收程序等情况不熟悉时,可委托监理本工程总监理工程师、专业监理工程师承担具体验收组织工作,总监理工程师应将验收组织情况向建设单位项目负责人报告,仍由建设单位项目负责人签署竣工验收意见。 四、验收程序 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位汇报。 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;商品住宅工程要 听取参会的购房户意见。 4、验收组实地查验工程质量。 5、验收组成员发表意见。 6、验收组形成工程竣工验收意见并签署《工程竣工验收报告》。

工程变更通知单

工程变更通知单 日期:年月日建设单位施工单位 监理单位设计单位 单位工程名称变更部位 变 更 内 容 变 更 附 件 序号变更附件名称页数说明 会签栏设计单位现场代表 项目公司工 程技术部 工程管理部总工项目经理 设计单位(盖章):建设单位(盖章):

工程签证单 日期:年月日建设单位施工单位 监理单位设计单位 签证名称 签 证 内 容 (后附详图) 附 件 明 细 序号附件名称页数说明 预 算 审 查 会签栏施工单位监理单位项目公司有关人员项目经理 (盖章)(盖章) 超出3000元成本管理部:分管经理: 建设单位(盖章):

工期顺延签证单 日期:年月日建设单位深圳市思肯三围数字化有限公司施工单位深圳市新创新建筑装饰工程有限公司监理单位无设计单位无 签证名称 签 证 内 容 签 证 原 因 及 见 证 性 资 料 施工单位监理单位项目公司有关人员工程管理部项目经理会 签 栏 (盖章)(盖章) 建设单位(盖章):

工程款支付申请表 工程名称:编号: 致: 我方已完成了 按施工合同的规定,建设单位应在年月日前支付该项工程款 共(大写)(小写:),现报上 工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。 附: 1、工程量清单: 2、计算方法。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 施工单位填写报监理公司

工程款支付证书 工程名称:编号: 致: 根据施工合同规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共(大写)(小写:),请按合同规定及时付款。 其中: 1、承包单位申报款为: 2、经审核承包单位应得款为: 3、本期应扣款为: 4、本期应付款为: 附件: 1、承包单位的工程付款申请表及附件: 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 监理公司填写报项目公司

相关文档