文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM抗震鉴定与加固学习笔记

PKPM抗震鉴定与加固学习笔记

PKPM抗震鉴定与加固学习笔记
PKPM抗震鉴定与加固学习笔记

PKPM抗震鉴定与加固

第一章绪论

1.何为鉴定加固

鉴定包括:可靠性鉴定,抗震鉴定,危房鉴定,火灾鉴定,裂缝鉴定,工程质量评定,耐久性评定,地基基础鉴定。

加固包括:地基基础加固,混凝土结构加固,砌体结构加固,钢结构加固,结构抗震加固。

2.建筑分类和鉴定分级

建筑分类:A类:后续使用年限为30年的建筑,抗震调整系数0.85;

B类:后续使用年限为40年的建筑,抗震调整系数1.0;

C类:后续使用年限为50年的建筑,抗震调整系数1.0。

鉴定分级:第一级鉴定:以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价;

第二级鉴定:以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。

A类建筑的抗震鉴定,当符合第一级鉴定的各项要求时,建筑可评为满足抗震鉴定要求,不再进行第二级鉴定;当不满足第一级鉴定的要求时,除规范有明确规定情况外,应由第二级鉴定作出判断。

B类建筑的抗震鉴定,应检查其抗震措施和现有抗震承载力再作出判断。当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时,可以通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定;当抗震措施鉴定满足要求时,主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95%,次要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的90%,也可不要求进行加固处理。

第二章PKPM鉴定软件操作及使用

具体看书,实践为主。

第三章常用加固方法的基本特点及施工要点

3.1增大截面加固法

1.特点及适用范围

增大截面法又称加大截面法,是采用同种材料来增大原构件截面面积,达到提高截面承载能力和构件刚度的目的。在我国,增大截面法是一种传统的加固法,优点是有长期的使用经验,施工简单,适应性强。当柱子采用增大截面法,在提高构件承载力的同时,一定程度上可以改善框架梁与柱的刚度和强度比,通过对加密区的处理可以提高构件的延性,从而形成对抗震有利的结构破坏形式。缺点是湿作业,施工期长,易形成肥梁胖柱。适用于梁、板、柱、墙等构件及一般构筑物的加固,特别是原截面尺寸显著偏小及轴压比明显偏高的构件加固。

2.加固设计要点

对于简支梁,仅正截面受弯承载力不足时,一般采用于梁底部增配钢筋加固;若斜截面受剪承载力不足时,应三面包套并加配箍筋加固。对于连续梁,仅支座部位负弯矩受弯承载力不足时,可于顶面增配钢筋加固;若正负受弯承载力均不足时,应双面增配钢筋加固;若受剪承载力也不足时,尚应三面或四面包套增配箍筋加固。

对于简支板受弯承载力不足但差别不大时(≤15%),可与板面增浇高强度等级混凝土叠合层(按构造配筋)加固;若承载力相差较多时,则应于板底增配钢筋网,采用喷射混凝土加固,对于连续板,应双面增配钢筋网和混凝土层加固,支座负筋应穿墙通过,不得断开。

对于柱,应根据受力情况和实际构造的不同,分别采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的两面包套加固。截面承载力不足着重增配钢筋,轴压比超标或混凝土强度低,则着重增大包套面积及混凝土强度等级。

对于墙,有单面加固和双面加固,一般是对症加固,缺钢筋补钢筋,若混凝土强度低或轴压比超标,则着重提高加固层厚度及混凝土强度。

3.构造措施及施工要点

为保证新旧两部分混凝土能整体工作共同受力,应设置一定数量的贯穿结合面的剪力筋。对于板和墙,此剪力筋可以为穿透拉结筋、化学植筋,亦可为膨胀锚栓,但均须与新增钢筋网片有可靠地连接。对于单面或双面加固梁,当新旧受力钢筋靠近时,可直接焊接短筋或弯筋连接;当相距较远时,可采用U形箍与原箍筋或主筋焊接连接,亦可化学植入锚筋。对于柱,封闭式箍筋为最理想的剪力筋;当柱面过大(>500mm),尚应在截面中部以植筋方法附加一定的L形或U 形锚筋。

新加纵向受力钢筋端部应有可靠的锚固。对于框架柱,下端可于基础顶面设置钢筋混凝土围套进行锚固,或附加植筋方法锚固于原基础;中间穿过各层楼板;上端穿屋面板后弯折环抱梁并互焊。对于框架梁,顶部负筋可齐柱边设于现浇层,边端可绕柱后互焊,或设置锚固短角钢焊接。梁底正筋,当梁柱边缘相距较大时,可采用植筋方法锚固于柱,或直接穿孔加焊螺栓杆固定于边柱;当梁柱边齐平时,可于柱对边角部设置短角钢,用膨胀型锚栓固定于柱,后将梁新增受力边筋与短角钢焊接。

新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm。钢筋在加固楼层范围内应通长设置。纵筋布置以不与梁相交为宜,若相交则应采用植筋技术锚固于架中,且满足植筋边距、间距与深度的要求。新增箍筋应使新旧两部分整体工作,箍筋直径宜与原箍筋相同,但不应小于8mm。箍筋在规定的范围内应加密,其间距和加密区范围应满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的相关规定。箍筋形式可采用单一封闭箍、U形箍、「形箍,或者封闭箍+U形箍、「形箍;新增箍筋与原箍筋可焊接连接,单面焊接时焊接长度不小于10d,双面焊接时焊接长度不小于5d。

节点部位,即纵横框架梁区域,为减小箍筋穿梁钻孔工作量和对原结构的损伤,箍筋可按nA yv?f yv/s等效换算为直径和间距较大的等代筋,等代筋的间距可取为200mm。新增混凝土强度等级应比原柱提高一级,且不宜低于C25。新增钢筋穿原结构梁、板、墙的孔洞应采用胶粘剂灌注锚固。

为新增新旧混凝土间的结合能力,原构件结合面应进行凿毛处理,凿去一切风化酥松层、碳化锈裂层及严重油污层,直至完全露出坚实的基层为止,并在此基础

上凿毛,使表面凹凸差≥4mm,然后用水冲净。浇筑混凝土前宜涂刷混凝土界面结合剂一道,随涂随浇。对于较薄的混凝土加固层,宜采用喷射混凝土浇筑工艺。

3.2置换混凝土法

1.特点及适用范围

置换混凝土法主要是针对既有混凝土结构或施工中的混凝土结构,由于结构裂损或混凝土存在蜂窝、孔洞、夹渣、硫松等缺陷,或混凝土强度(主要是压区混凝土强度)偏低,而采用挖补的办法用优质的混凝土将这部分劣质混凝土置换掉,达到恢复结构基本功能的目的。优点是结构加固后能恢复原貌,不改变使用空间。缺点是新旧混凝土的粘结能力较差,挖凿易伤及原构件的混凝土及钢筋,湿作业期长。置换混凝土加固法适用于各种混凝土结构构件的局部加固处理。2.加固设计要点

1)理想的置换是零应力(或低应力)状态下的置换,即完全卸荷置换,因此,置换前应对被置换的构件进行卸荷。卸荷方法有直接卸荷和支顶卸荷。

2)在卸荷状态下将质量低劣的混凝土或缺陷混凝土彻底剔凿干净,剔凿范围宜大不宜小,剔凿孔洞向四周坚实部分外延应分别≥100mm,且总宽度应≥250mm,孔深向坚实部位加深应≥10mm,且总深应≥40mm(板)、50mm(墙)、60mm(柱)。孔洞边沿以凿成1:3坡度的喇叭口为宜,转角应为r≥25mm圆角。

3)对于外观质量完好的低强混凝土,除特殊情况外,一般仅置换受压区混凝土。但为恢复或提高结构应有的耐久性,可用高强度树脂砂浆对其余部分进行抹面封闭处理。

4)用于置换的新混凝土,流动性应大,强度等级应比原混凝土提高一级,且不小于C25。置换混凝土应采用膨胀混凝土或膨胀树脂混凝土;当体量较小时,应采用细石膨胀混凝土、高强度灌浆料或环氧砂浆等。

5)为增强置换混凝土与原基材混凝土的结合能力,结合面应涂刷环氧树脂或混凝土界面剂一道,并在环氧树脂或界面剂初凝前浇筑完置换混凝土。对于要求较高或剪应力较大的结合面,尚应置入一定的L形或U形锚筋,其规格:板、墙为A6~A8@200mm,梁、柱为A10~A12@300~40mm。

3.主要施工工艺流程现场勘查→搭设安全支撑及工作平台→卸荷→剔除局部混凝土(原钢筋除锈或增补钢筋)→界面处理→支模→浇筑或喷射混凝土→养护(非支撑模板拆除)承重模板拆除→施工质量验收(施工缺陷翻修)→竣工验收。

3.3预应力加固法(本节中“Ф”为HRB335钢筋)

1.特点及适用范围

预应力加固法又称体外预应力法,是采用预应力钢拉杆或预应力型钢撑杆对结构构件或总体进行加固的方法。优点是后加部分拉杆或撑杆与原结构的应力应变滞后现象得以完全消除,原结构杆件内力可相应降低,原结构变形有一定减小,原结构裂缝有一定程度闭合。缺点是裸露预应力钢件需要有效防腐防火措施。

预应力拉杆加固主要用于大跨度梁、长板、框架、桁架、钢架、网架及大偏心受压构件。预应力撑杆加固主要用于轴心受压柱、小偏心受压柱,以及混凝土强度偏低或受压钢筋配筋量不足的弯矩不变号的大偏心受压柱受压侧加固。

2.加固设计要点

预应力拉杆的布置应与结构的受力相应,即预应力所产生的结构内力与外荷载产生的内力应相反、相互抵消。对于简支梁、板正截面受弯承载力不足时,应采用水平拉杆,布置于梁板底面;若斜截面受剪承载力也不足时,应采用下撑式(又称折线式)拉杄。对于连续梁(板)、框架梁、框架柱、门式框架、三铰拱钢架等,拉杆的布置一般是与外荷载弯矩图相应,构件正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力均可得到提高。对于桁架、网架等空间杆件结构,拉杆一般是顺拉力最大的杆件或承载力严重不足的受拉杆件方向布置。

预应力撑杆的布置,对于轴心受压柱、小偏心受压柱,以及轴压比超标的框架柱,应双面双向布置;对于弯矩不变号的大偏心受压柱受压侧加固,则可以单面布置于受压侧。

拉杆预应力的建立,当拉杆为普通热轧钢筋,规格为2Ф12~2Ф25时,可采用橫向张拉及竖向张拉等方法,拉杆与锚板可焊接连接;当构件跨度较大,钢筋大于2Ф25时,为便于拉杆的绷直和就位,拉杆与锚板不宜直接焊接,应采用螺栓连接;张拉工艺可为横向张拉、竖向张拉、电热张拉及机械张拉。热轧钢筋用作预应力拉杆时,应先经张拉,冷拉应力为0.85~0.9f stk。对于大跨结构,当采用钢绞线、高强钢筋或高强钢丝时,应采用千斤顶机械张拉,并用锚夹具对拉杆进行锚固。撑杆预应力的建立有两种方法,一是锲顶法,二是横向张拉法。预应力拉杆、预应力撑杆的张拉控制应力应满足相关标准规定。

3.构造措施

预应力拉杆及撑杆端部应有可靠的锚固,锚固承载力必须大于等于拉杆或撑杆本身的承载力。对于拉杄与锚板采用焊接或栓接情况,锚板是采用“后锚固技术”后设;亦可利用原有预埋件作锚板,但位置要合适,锚固承载力应足够。锚板的形式应于构件锚固区情况相适应;对于一般梁、板及桁架,有钢靴、钢套及钢板箍等做法;对于框架梁,可采用型钢套箍或穿孔螺栓+垫板等做法。对于采用预应力锚夹具锚固及机械张拉情况,应后设张拉锚固块;锚固块设于构件顶端时,一般用一根短型钢横梁即可;设于端侧时,则应做成钢牛腿形式。预应力撑杆主要是传递压力,端部构造较为简单;压力是通过承压角钢传给框架梁柱节点;承压角钢规格不得小于∟100×75×12,在大肢上,应保证梁根部混凝土不产生局压破坏;承压角钢采用结构胶及锚栓粘接锚固于梁柱相交角部。

折线形拉杆的转折点,即支承节点,其构造做法与拉杆类别及数量有关。对于每侧一根的热轧钢筋拉杆,支承节点由钢垫板和钢筋棒组成,构造较为简单。对于钢绞线、高强钢筋及高强钢丝拉杆,支承节点由弧形短管和U型钢垫板组成。拉杆以弧形短管为支承,曲率半径不宜太小,不能转死弯。弧形管焊于U 型钢垫板侧面。U型钢垫板用结构胶和锚栓锚固于构件底面和侧面

4.主要施工工艺流程

粘贴锚固钢板→焊接拉杆粗钢筋→安装张拉装置→预张拉→张拉→防护处理。

3.4外包钢加固法

1.特点及适用范围

外包钢加固法是一种以角钢外包于构件四角,角钢之间用缀板连接的加固方法。外包钢加固法分干式和湿式两种情况。湿式外包钢法是在型钢与原构件之间

用乳胶水泥或环氧树脂等粘结,使新旧材料之间有较好的协同工作能力,其整体性好,但湿作业工作量大;千式外包钢法是型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填以水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,型钢与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。与湿式外包钢相比,干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢有效。该法能在基本上不改变原结构构件截面尺寸的情况下,大幅度提高构件承载力,增大延性和刚度,适用于混凝土柱、梁、屋架和砖窗间墙以及烟囱等结构构件和构筑物的加固。外包钢加固法特别适用于使用上不允许增大截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的轴心和偏心受压构件的加固。

2.加固设计要点

1)外包钢法用于现浇框架梁加固时,一般是于梁底两角外包通长角钢及于梁顶板面外包通长扁钢,用以提高滐的正截面受弯承载力;于梁两侧竖向用穿板螺杆,上下两面横向用缀板,形成闭合螺杆箍,用以提高梁的斜截面受剪承载力;螺杅和缀板兼有对角钢及扁钢的附加锚固作用。若梁仅受剪承载力不足,可省去通长角钢及扁钢,保留螺杆和缀板,但梁底两角应以短角钢作螺杄和缀板的焊接连接件。

2)外包钢法用于柱加固,当为独立柱时,一般采用“角钢十缀板”搭配方式;当为壁柱时,墙面一侧角钢应改为扁钢,垂直于墙面两侧的缀板改为螺杆,螺杆穿墙于角钢和扁钢连接。

3)外包钢法用于框架节点核心区加固时,一般是采用全封闭焊接钢板外包整个节点区城,并辅以穿透螺栓对拉传递剪力,最后以高压灌注环氧树脂使之结为一体,并充填一切不密实蜂窝、孔洞及裂缝.

4)外包钢钢件于构件结合面间的良好粘结是保证加固结构新旧两部分整体工作共同受力的关键,目前有乳胶水泥粘贴法和后灌环氧树脂法两种粘接工艺。乳胶水泥粘贴法施工简便,但要求整个操作应在胶浆初凝前完成,适用于工作量不大的小型构件加固;后灌环氧法,适合于焊接工作量较大的大型构件加固,质量易保证。

3.构造措施

1)外包钢法所用角钢的最小规格,梁和桁架为∟50×5,柱为∟75×5,其等代扁钢分别为-100×5和-150×5。箍板(缀板)为-40×4,间距≤20i(i为角钢最小回转半径),节点区适当加密。

2)外包角钢两端应有可靠锚固。对于柱,角钢下端应伸至基础顶面,并用“钢筋混凝土围套+植筋”方法锚固于基础,中间穿过各层楼板,上端应伸至加固层的上一层楼板板面,并以加强箍板-150×5封焊。对于框架梁,梁底角钢除应与柱角钢互焊外,尚应焊以等代扁钢直接传力于柱,扁钢斜度≤1:3。当梁柱边齐平时,该侧梁角钢在柱位部分则以等代钢板取代,等代钢板应与梁、柱角钢焊接。

3)外包钢钢件表面应进行防腐防火处理,一般可抹≥25mm厚水泥砂浆或矿棉砂浆。

4.主要施工工艺流程

1)干式外包钢加固施工工艺:

①用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位,并校准。

②将扁钢箍或钢筋与角钢焊接(搭焊)固定。

③钢架杆件与构件之间的缝隙用1:2水泥砂浆干捻塞紧、填实。外包钢加固,

钢架表面应进行防腐处理,最简单有效的方法是用1:3水泥砂浆,抹25mm

厚保护层。

2)湿式外包钢加固施工工艺:

施工准备→钻孔植螺栓→粘贴钢板区域混凝土表面处理→钢板现场配套打孔与粘贴面处理→钢板安装固定→配制封缝胶、封缝、埋设灌胶嘴→配制灌注胶、灌胶→固化检验与钢板表面防腐处理。

3.5外粘钢板加固法

1.特点及适用范围

外粘钢板法是以薄钢板用结构胶粘贴于构件主要受力面,以提高截面受弯及受拉承载力的加固方法。

优点:施工期短,不改变构件外形和使用空间。

缺点:有机胶的长期持荷强度较低及耐老化性能较差,不耐火;环境温度湿度要求较严。

适用于因配筋量不足的简支梁板及无障碍的连续梁板加固。若无附加锚固及可靠防腐措施,不适宜于承受动力疲劳荷载及设计使用年限较长(≥50年)的新建工程加固;因节点处理困难,不宜用于框架结构加固。一般情况下,外粘钢板法限定的环境温度应≤60℃,相对湿度应≤70%;对于高温、高湿及存在有害介质环境,以及直接暴露于阳光下的室外条件,应采用特种胶,或有专门的防护措施。

2.加固设计要点

受弯构件因配筋偏低引起的正截面受弯承载力不足时,应于受拉面粘贴钢板补强。对于简支梁和板,钢板粘贴于底面;对于连续梁和板,钢板应双面粘贴。支座部位梁顶钢板,当有障碍(如柱时),可齐柱边将钢板布置在梁的有效翼缘范围内。对于桁架下弦拉杆,钢板一般粘贴在比较平顺的底面或侧面。对于配筋不足的大偏心受压柱,钢板应粘贴在欠筋的受拉面。

构件因箍筋偏小或漏配引起的斜截面受剪承载力不足时,一般是垂直于构件轴线方向粘贴U形箍板。对于重要构件,U形箍板应用“扁钢+螺栓”封闭;一般构件可不封闭。

3.构造措施

粘钢加固基材混凝土强度等级应≥C15,其专用改性环氧胶粘剂基本性能指标应符合相关标准规定。

钢板的布置与构造,应避免胶层的剥离破坏,结合面不应出现法向拉应力,胶层只传递剪力,钢板只承受轴向拉力。对于有抗震设防要求或存在动力作用或经受疲劳荷载的构件,应沿钢板轴向方向设置一定的锚栓,端部适当加密,以使结合面胶层始终处在微压应力状态。

对于框架梁梁底部粘贴的钢板,钢板端部应采用植筋方法锚固于柱,植筋的总锚固力应大于等于钢板受拉承载力。植筋与钢板采用焊接连接;为便于焊接,钢板端局部不刮胶,焊接后再灌胶粘结。对于边框架梁梁顶钢板边端,其外延部分可向下弯折粘结于垂直边梁侧面,并用锚栓收头锚固。

4.主要施工工艺流程

粘贴面处理→加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去)→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→固化、卸加压固定系统→检验→维护。

3.6外贴纤维复合材料加固法

1.特点及适用范围

外贴纤维复合材料法是以碳纤维、玻璃纤维等复合材料,用结构胶粘贴于构件主部位,以提高截面受弯、受剪及混凝土抗压强度的加固方法。优点是轻质高强、施工简拉便、可曲面或转折粘贴;缺点是有机胶的长期持荷强度较低及耐老化性能较差、不耐火不能焊接、环境温度湿度控制较严。适用于因配筋不足的受弯、受拉构件加固,特别是简支梁板及无障碍的连续梁板加固。对于设计使用年限较长(≥50年)的新建工程外贴纤维复合材料法加固,应有可靠的防腐和附加锚固措施;对于框架结构加固,应有可靠的锱固和节点构造措施。外贴纤维复合材料法加固限定的环境温度应≤60℃,相对湿度应70%;对于高温、高湿及存在有害介质环境,以及直接暴露于阳光下的室外条件,应采用持种胶,或有专门的防护措施。

2.加固设计要点

1)外贴纤维复合材料加固梁板,受弯承载力提高幅度不宜过大,一般以不超过30% 为宜,且应避免出现强弯弱剪现象。对于简支梁板及连续梁板正弯矩区受弯加固,纤维片材应沿底面齐支座边沿通长粘贴。对于连续梁板负弯矩区受弯加固,纤维片材应根据弯矩包络图布置,其延伸长度的截断点应位于正弯矩区,且距正负弯矩转换点距离不小于1m边端可弯折向下粘贴于垂直方向的边梁侧面。对于现浇楼盖框架梁负弯矩受弯加固,纤维片材可齐柱边布置在梁有效翼缘内。

2)梁柱斜截面受剪加固,重要结构应采用环形箍,一般结构可采用加锚U形箍。箍的净距应不大于GB50010规定的最大箍筋间距的0.7倍,且不大于梁高的0.25倍。T形梁环形箍是由“U形纤维箍+薄壁短角钢压结条+穿板螺栓+扁钢”组合而成;加锚U 形箍是于U形纤维箍端部加锚,锚是用薄壁短角钢压结条,以射钉锚固于梁板交接角部。

3)轴心受压柱当采用沿其全长无间隔地环向连续缠绕粘贴纤维织物方法提高混凝土抗压强度时,或间隔缠绕作为附加箍筋提高构件延性时,纤维层数,对于圆形柱截面应不少于2层,对于方形和矩形截面柱应不少于3层,数层宣一次连续绕粘贴结而成,中间不宜断开,最后环向收头搭接长度应不小于200mm。3.主要施工工艺流程

施工流程:施工准备→混凝土表面处理→配置、涂刷底胶→配置、涂刷修补胶(贴面平整时可省略)→配置、涂刷浸润胶→粘纤维复合材料→涂浸润胶→检验→表面防护。

3.7增设支点加固法

1.特点及适用范围

增设支点加固法是用增设支承点来减少结构计算跨度,达到减小结构内力及相应提高结构承载力的加固方法。优点是受力明确,简便可靠,且易拆卸、复原,具有文物和历史建筑加固要求的可逆性。缺点是显著影响使用空间。适用于对使用空间和外观效果要求不高的梁、板、桁架、网架等水平结构构件加固,特别是危险性工程的临时支顶加固。

2.加固设计要点

增设支点加固法按支承结构的受力性质分为刚性支点加固及弹性支点加固。刚性支点加固,支承结构变形很小,相对于被加固结构的变形可于忽略不计,可简化按不动支点考虑,结构受力明确,内力计算大为简化;弹性支点加固,支承结构与被支承结构的变形属同一数量级,应按可动支点——弹性支点分析,内力计算较为复杂,承载力提高不如刚性支点大,但弹性支点加固对结构的使用空间影响较小。

为降低原结构应力应变水平、充分发挥支承结构潜力及提高结构加固效果,增设支点法加固时,一般都要预加支承力,尤其是弹性支点加固。预加支承力有千斤顶施加和锲顶施加两种方法,预加力的大小,以被加固结构表面不出现裂缝为度。

3.构造措施

增设支点加固法,对支承结构与被加固结构在支承点的连接及支承结构两端的固定应根据支承结构的类型及受力性质的不同,分别采用锚栓连接、植筋连接、钢套连接及钢筋箍连接等方法。对于受压钢支承,采用锚栓连接最为简单;对于受拉支承,采用钢板套箍及化学植筋较为有效。当被连接的构件截面较小时,亦可采用U形或L形连接筋连接,连接筋应卡住整个截面,再与支承构件预留伸出筋焊接,U形、L形连接筋尚应与被连接构件的钢筋点焊连接,不能浮摆。对于混凝土支撑结构节点,支承件与被支承件间空隙应用膨胀细石混凝土灌填,强度等级应≥C30;一般外漏钢筋,应用高强树脂砂浆抹面。

3.8钢丝网复合物砂浆加固法

1.适用情况

钢丝网复合物砂浆加固法是在被加固结构、构件结构层外表面安设钢丝绳(高强度不锈钢丝绳或高强镀锌钢丝绳)制作的网,然后用喷射法或人工涂压法喷涂聚合物砂浆外层的一种加固方法。其中钢丝绳或钢绞线是受力主体,在加固后的结构中发挥其高于普通钢筋的抗拉强度,聚合物砂浆有良好的渗透性、粘结强度和密实性,它一方面起保护钢丝绳或钢绞线网片的作用,同时将其粘结在原结构上形成整体,使钢丝绳或钢绞线网片在任意截面上与加固层共同工作,可以有效提高其承载力和刚度。

此方法抗弯加固不仅有效地提高构件的抗弯和抗剪承载力,而且也能得到很好的抗弯刚度加固效果,不仅有效地解决裂缝及钢筋锈蚀的问题,还能成功地解决结构加固的耐久性、耐火性能和耐髙温等问题。适用于桥梁及工业与民用建筑等的梁、板、墙、柱构件及由于设计、施工、使用、老化或因结构承载力不足等原因所进行的结构加固施工,以恢复其整体性和使用功能。

2.钢丝网复合物砂浆加固法的优点

1)耐高温、阻锈、耐老化:由于材料二氧化碳的透过性差,可以预防混凝土的碳化,加之渗透性聚合物砂浆为无机材料,氯化物的渗透阻抗性好,因此可以防止内部钢筋的腐蚀,因而它不存在如碳纤维加固、粘钢加固需要使用结构胶这样的有机加固材料的老化、耐高温性能差等问题。不锈钢绞线也不存在粘钢加固中钢材腐蚀的问题。

2)具有良好的粘结性能,能确保与原结构共同工作:由于该材料力学性质与现有混凝土相近且具有渗透性,即使不使用底涂材料或者界面剂,与原混凝土结构的长期粘结性能也很好,收缩小,不产生有害裂纹。

3)强度高:该材料强度比一般混凝土的要高,并且抹压加层以后强度发展快;其标准强度约为普通钢材的5倍,因此加固后对结构自重影响很小。

4)耐人性能良好:与混凝土性能相同具有抗冻融性,冻结溶解及耐久性很好,特别适宜高寒地区桥梁加固,解决了加固后的耐久性。

5)耐其他化学药品的阻抗性很好,加固材料无毒,对人体无害。

6)易于大规模机械化施工,在结构加固的过程中不影响建筑的使用,对被加固构件表面没有平整要求,节点处理方便,可以加固有缺陷或强度低的混凝土结构。

3.工艺流程

施工工艺流程:搭设脚手架→卸荷→加固部位定位放线→基层处理→高强钢丝绳网片裁剪→高强钢丝绳网片张拉、固定→界面剂的喷涂→压抹渗透性聚合物砂浆→湿润养护。

3.9植筋技术

1.植筋的施工流程

弹线定位→钻孔→洗孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑钢筋浇筑混凝土。

2.材料要求

(1)锚固胶锚固胶的性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。如使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004的规定,如是用其他品种的锚固胶,其性能应厂家通过专门的试验确定和认证。植筋用锚固胶的粘结强度设计值f bd应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的规定。

(2)钢筋钢筋规格为φ45,符号“φ”表示HRB335钢筋,钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清除表明的铁锈。

3.施工操作

(1)弹线定位根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经我质检部门验收,位置符合设计要求后才可以钻孔。

(2)钻孔用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大4-8mm左右,钢筋直径为φ25,钻头选用A32的合金钻头。钻孔深度不小于20d,实际钻孔深度应取600mm,钻头始终与承台保持垂直。

备注:按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中提供的植筋基本锚固长度公式计算:锚固深度l s=434mm,小于实际钻孔深度,故实际钻孔深度符合要求。

(3)洗孔

洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉,灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理于净。方法是:用不掉毛的毛刷,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘和碎渣带出,再用空压机吹出浮沉。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔壁,但不能用水擦洗,因为用酒精或丙酮容易挥发,水不易挥发。再者用水后孔内不会很快干燥。洗孔完成后需要经过质检部门验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。

(4)钢筋处理

钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用角向磨光机配钢丝剧除,打至露出金属光泽为止,若钢筋锈蚀严重,要用稀盐酸浸泡除锈10-15min,后用石灰水中和,再用清水冲洗后擦干方可使用。

(5)注胶

锚固胶要选用合格的植筋专用胶水,产品要有合格证明,要能够满足项目承台植筋施工要求。注胶要从孔底开始,这样可以排出孔内的空气,为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积,孔内注完胶后应立即植筋。

(6)植筋

首先将配置好的结构胶注人孔内(宜孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积),并将结构胶涂于钢筋固端(宜2~3mm),然后缓慢将钢筋插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。

(7)养护

植筋施工完毕后注意保护,24h之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。

(8)检测试验

在植筋前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。

方法是:制作与要植筋部位混凝土结构相同强调等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔试验。试验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度时,钢筋出现颈缩现象,继而拉断,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。

植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度,大于设计部门提供的植筋设计锚固力值。绑钢筋浇筑混凝土检测试验合格后就可进行下道工序施工。

4.植筋注意事项

(1)植筋后,一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。

(2)承台围堰必须牢固,确保在植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥,那此方案不可行。

(3)注意天气变化,植筋施工开始前要査看天气预报,要确保在植筋施工期间天气状况良好,不要在阴雨天气施工。针对本工程在厂房内部施工,故无需考虑天气因素的影响。

(4)钢筋必须按要求除锈,钢筋表明不能有油渍等杂物。

(5)植筋所用的锚固胶必须是合格产品,各项性能指标要符合规范要求。

(6)为了保证植筋质量,必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个因素发生,我们要从工、料、机、工艺、环境以及方法等几个方面综合考虑,要做到万无一失。

(7)植筋施工用电要按照项目的用电规程操作,避免违章。

(8)植筋所用的设备及机具必须按照该设备或机具的操作规程操作,不允许违章操作。

(9)植筋所用的材料不能到处乱扔污染环境。

《建筑结构检测与鉴定》第04章在线测试

《建筑结构检测与鉴定》第04章在线测试 《建筑结构检测与鉴定》第04章在线测试剩余时间:59:54 答题须知:1、本卷满分20分。 2、答完题后,请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分) 0、(本题空白。您可以直接获得本题的1分) 0、(本题空白。您可以直接获得本题的1分) 0、(本题空白。您可以直接获得本题的1分) 0、(本题空白。您可以直接获得本题的1分) 0、(本题空白。您可以直接获得本题的1分) 第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分) 1、现有建筑进行抗震鉴定的目的是 A、为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》》,实行以预防为主的方针,减轻地震破坏,减少损失。 B、为贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》,实行以预防为主的方针,减轻地震破坏,减少损失。 C、为抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据。 D、提高抗震能力 2、建筑的后续使用年限是指。 A、《建筑抗震鉴定标准》对现有经抗震鉴定后续使用所约定的一个时期。 B、在约定的时期内,建筑不需要重新鉴定和相应加固就能按预期的使用、完成预期功能。 C、安全使用年限。 D、建筑的寿命。 3、A类砌体结构房屋的抗震鉴定分几级?其主要内容各是什么? A、A类砌体结构房屋的抗震鉴定分一级和二级。

B、一级鉴定:以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价的鉴定。 C、二级鉴定:以抗震验算为主,结合构造影响进行综合的鉴定。 D、A类砌体结构房屋的抗震鉴定分二级。 4、现有建筑抗震鉴定和加固后的设防目标是。 A、小震不坏,中震可修,大震不倒。 B、后续使用年限50年的现有建筑,具有与《建筑抗震设计规范》GB50011相同的设防目标。 C、后续使用年限少于50年的现有建筑,其损坏程度略大于按后续使用年限50年鉴定的建筑。 D、后续使用年限50年的现有建筑,具有与《建筑抗震设计规范》GB50011不同的设防目标。 E、后续使用年限少于50年的现有建筑,其损坏程度略小于按后续使用年限50年鉴定的建筑。 5、地震灾害建筑应急评估时,对建筑的外部检查内容有。 A、检查建筑外墙表面裂缝的开裂情况。 B、检查基础的沉降情况。 C、检查建筑外门窗洞口的开裂情况。 D、检查建筑外的主体结构破坏状态。 第三题、判断题(每题1分,5道题共5分) 1、地震灾害建筑应急评估时,对建筑的外部检查可不进行基础沉降的检查 正确错误 2、现有建筑的后续使用年限指的是安全使用寿命。 正确错误 3、现有建筑抗震鉴定和加固后的设防目标是保证不损坏。 正确错误 4、现有A类建筑抗震鉴定分一级,现有B类建筑抗震鉴定分二级。 正确错误 5、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)也是抗震鉴定依据的一个标准。 正确错误

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

目录 1 适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备 (4) 4试件选取............................................................... 错误!未定义书签。5检验步骤............................................................... 错误!未定义书签。6检验结果评定 ...................................................... 错误!未定义书签。7检测报告 (18)

砌体结构房屋检测鉴定 1 适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m )和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m ; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om 。厚砖墙或1200m 厚砖墙与24Omm 厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。

2执行标准 GB50023—95 《建筑抗震鉴定标准》; GB50003-2001 《砌体结构设计规范》 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》(2008年版) 3仪器设备 砖强度回弹仪、砂浆强度贯入仪、裂缝量测仪器等。 4 检测前的准备工作 1、搜集设计与施工级相关资料; 2、了解建筑物的历史; 3、现场查看结构目前的状况; 4、确定检测方案。 5 检测内容 抗震鉴定时,房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙和出屋面烟

201209学期建筑结构检测鉴定与加固作业4

201209学期建筑结构检测鉴定与加固作业4 单项选择题 第1题下列对结构可靠性鉴定评级法说法正确的是()。 A、以《房屋完损等级评定标准》为代表 B、达到了近似概率法的深度 C、相对来说比较简便、实用 D、对结构进行了可靠度数值计算分析 答案:C 第2题对混凝土结构或构件的项目进行评定等级时,承载能力、构造和连接、裂缝、变形四个子项的等级分别为b,a,c,c,那么该项目的评定等级应为()。 A、A B、B C、C D、D 答案:C 第3题下列哪种加固方法基本不影响结构使用空间()。 A、增大截面法 B、预应力加固法 C、增补受拉钢筋 D、粘贴钢板法 答案:B 第4题预应力筋加固时,张拉量中需要考虑的不同于普通后张法预应力筋之处是()。 A、锚具变形 B、预应力筋回缩 C、裂缝闭合引起缩短变形 D、预应力引起钢筋伸长 答案:C 第5题下列粘贴钢板加固混凝土构件粘贴位置错误的是()。 A、连续梁支座处负弯矩受拉区承载力不足,可以在上表面粘贴钢板 B、梁受压区强度不足,又不宜采用增大截面法加固时,可采用在梁的受压区两侧粘贴钢板加固 C、梁的抗拉强度不足时,可以在梁底粘贴钢板 D、梁构件斜截面受剪承载力不足时,可在梁上部两侧粘贴钢板加固 答案:D 第6题采用外包钢加固混凝土柱施工做法错误的是()。 A、外包角钢的边长不宜小于25mm,缀板不宜大于500mm B、外包角钢需通长、连续,在穿过各层楼板时不得截断 C、角钢下端应避免伸到基础顶面,角钢上端应有足够的锚固长度 D、当采用环氧树脂化学灌浆外包钢加固时,缀板应紧贴混凝土表面,并与角钢平焊连接

答案:C 第7题下列不属于砌体结构常用的加固方法的是()。 A、改变荷载传递加固法 B、外套结构加固法 C、加大截面加固法 D、直接加固法 答案:C 第8题某墙体裂缝数量较少,且裂缝开展已经稳定,裂缝宽度在0.5mm左右,应该用下列()进行灌浆加固。 A、水泥砂浆 B、水玻璃砂浆 C、稀浆 D、稠浆 答案:C 第9题某实心砖墙,用M2.5砂浆砌筑,施工完成后计算核查发现墙体的抗剪刚度和抗侧刚度不够,采用下列()方法进行加固比较好。 A、砖扶壁柱加固 B、混凝土扶壁柱加固 C、外包角钢加固 D、增设钢筋网面层 答案:D 第10题影响钢筋网面层加固后墙体抗剪承载力的因素很多,下列不属于影响因素的是()。 A、下部墙体的压应力 B、砂浆面层的厚度和抗剪强度 C、面层中的钢筋配置量及其强度 D、原砖墙的厚度及其抗剪强度 答案:A 第11题提高钢筋混凝土受弯构件抗弯刚度(减小扰度)最有效的措施是()。 A、提高混凝土强度等级 B、增加受拉钢筋的截面面积 C、加大截面的有效高度 D、加大截面宽度 答案:C 多项选择题 第12题扶壁柱法加固砖墙可分为()两种。 A、砖扶壁柱法 B、钢扶壁柱法 C、配筋砌体扶壁柱法

建筑结构检测与加固

论混凝土结构得鉴定与加固 自改革开放以来,我国建筑行业快速发展,由于各种原因,已有建筑物得鉴定、维修与加固,也日趋被人们所重视。 结构为什么需要鉴定,通过总结,我们可以概括如下。需要进行建筑结构检测鉴定得情形大致可分为十类: 1)建筑结构拟改变使用用途、改变使用条件与使用要求时。该情形较为常见,即建筑结构改变了原有得设计状态,小至沿街店面房得改动大至世博奥运场馆使用用途得改变理论上都需进行检测鉴定。当新用途增加了建筑结构得荷载、改变了原来结构布局,如拆除或削弱了部分承重构件或改变了承重构件得使用状态,在改建与扩建中经常出现上述情形,该情形必须进行检测鉴定,评估改变后建筑结构得安全性与正常使用性。 2)拟对建筑结构进行加层、插层或其她形式结构改造时。该情形直接会影响建筑结构得安全性与使用性,必须进行鉴定评估。 3)拟对建筑物进行整体移位时。整体移位需要专业性很强得团队运作且少见,毫无疑问,该情形必须进行详细鉴定评估,给出移位时可能出现得问题,并提供相关整体移位建议。 4)建筑结构本身出现明显得建筑功能退化或有明显得倾斜时。所谓建筑功能退化就是指建筑结构抗力衰减,抗力就是一个专业性术语,可通俗表达为:建筑结构抵抗外部荷载或作用得能力,即“抗打击能力”,当建筑结构出现裂缝、梁柱出现变形、楼板已经出现漏筋、建筑结构出现振动等情形时,可认为建筑结构出现明显建筑功能退化。

5)由于外在作用导致建筑结构可能出现损伤时。所谓外在作用,通常指出现意外事故,如遭受到汽车或坠物得撞击、爆炸物得冲击、腐蚀性气体或液体泄漏及人为破坏等,为保证建筑结构得安全使用,需对其进行必要得检测鉴定评估。 6)由于设计、施工及使用原因引起相关方有根据怀疑建筑结构出现问题而引起纠纷时。该种情形也较为常见,甚至直接导致为司法鉴定,通常就是业主怀疑施工方在建筑施工过程中存在偷工减料行为或者 施工质量粗糙而可能导致建筑结构出现质量问题,从而与施工方产生纠纷矛盾,此时需要由第三方给出客观公正得评定。 7)出于维护建筑结构得角度出发,了解建筑结构得当前状态及在目标使用期内得可靠性时。能享受该情形待遇得建筑结构身份一般比较高贵,如历史建筑、纪念性建筑、大型公共建筑等。所谓目标使用期,即业主希望通过必要得修缮与维护能继续使用得年限。 8)建筑结构超过设计使用年限。目前规范规定一般建筑结构设计使用年限为50年,当建筑结构达到设计使用年限时而想继续安全使用时,需要进行必要得检测鉴定。 9)建筑结构遭受灾害而未引起毁灭性倒塌,相关方想加固继续使用时。灾害通常有火灾、地震及水灾等,该情形对检测鉴定团队技术水平要求较高。 10)建筑外观改造或建筑装修产生荷载得变化或引起结构改变时。该情形具体解释可参考第一种类型。 同时结构得加固也有其需求得原因。我们很容易概括结构为什么

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/b95420259.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/b95420259.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

房屋结构安全性检测鉴定与加固措施研究

房屋结构安全性检测鉴定与加固措施研究 发表时间:2018-11-17T14:59:11.233Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:谭臻 [导读] 摘要:进入到21世纪以来,我国的经济发展不断进步,从而带动我国人民生活质量的提高。 南宁市房屋安全鉴定设计中心广西南宁 530022 摘要:进入到21世纪以来,我国的经济发展不断进步,从而带动我国人民生活质量的提高。作为人们日常起居的场所而言,房屋结构的安全性以及可靠性是最为重要的,在实际的建筑建设工程之中,房屋结构安全性的检测工作以及加固措施的实施工作务必要落实到位,如果整个建筑工程之中的房屋结构设计的不合理,或者相应的房屋加固措施不全面,都会导致整个建筑工程的质量受到极大的影响。在实际的安全性检测以及加固措施的实施过程之中,主要是依托现代化的科技手段来完成。 关键词:房屋结构;安全性检测;建筑工程;加固措施 引言 房屋结构安全性的检测工作以及对整个房屋进行加固措施,是至关重要的。就目前的国际以及我国国内有关建筑领域的发展形势,高层建筑工程逐渐取代了以往传统的底层建筑工程,在原有的土地基础之上,规划出更高的建筑高度,从积极的角度考虑问题,是解决了土地资源紧张的问题,能够有效的利用现有有限的土地资源,去进行开发。而对于建筑建设工程而言,建筑的高度和其存在的危险性是成正比的,建筑工程的高度越高,实际的建设难度,以及整个建筑工程的房屋结构安全性检测工作难度越大。 一、相关检测鉴定工作的简介 (一)检测鉴定工作的简介 房屋结构安全性的检测鉴定工作,主要的工作内容,是对整个房屋的抗压性,稳定性,以及通过肉眼无法识别的一些房屋结构内在的问题进行系统化检查以及分析的工作[1]。 传统的房屋结构安全性的检测工作,主要是由具有相关检测资质的企业或者机构去完成,一般整个检测过程都是根据工作人员的经验去进行,只是对整个房屋结构的表面化的东西进行一个宽泛的检测,整个检测缺乏全面性,而且在实际的房屋结构安全性的检测工作之中,所依据的检测条例相对而言也较为片面,无法为整个房屋结构安全性的检测工作提供足够的理论依据[2]。 现阶段的房屋结构安全性的检测工作,在原有传统的房屋结构安全性的检测工作的基础之上,不断对整个检测体系进行不断完善,而且在检测设计以及革新过程之中,和国际接轨,借鉴国外一些优质的检测鉴定经验,并结合我国的实际情况,去进行相关的房屋结构安全性的检测工作,除此以外,随着自动化技术的不断进步,以及计算机技术的发展,在实际的房屋结构安全性的检测工作中,人工智能设备应用的越来越广泛。就目前我国的形式而言,对房屋结构安全性的检测鉴定领域的研究工作,足够为整个建筑工程的质量提供一个良好的保障。 房屋结构安全性的检测鉴定工作的未来前景十分的广阔,随着相关建筑建设领域的不断发展,以及对建筑工程的要求不断的提高,整个房屋结构安全性的检测鉴定工作会逐渐成为房屋建设工程的必要工作之一[3]。 (二)加固措施的简介 加固措施的有关工程,主要是根据整个建筑工程的房屋结构安全性的检测结果而实施的具有具体针对性的手段。在介绍有关的加固措施之前,必须要介绍一个建筑工程之中,整个房屋结构安全性的检测工作之中,会出现的主要问题的种类。首先,是整个房屋结构的承重力时候均匀,因为在整个建筑工程的设计阶段,整个房屋结构的水平度很难达到理论绝对值,而且在整个房屋结构的实际施工过程之中,也会存在一定的误差,而整个房屋结构水平程度又直接影响到整个房屋结构的承重力。所以说,采取必要的加固措施,有助于弥补整个建筑工程在设计施工过程中的错误,有利于延长整个建筑工程的使用寿命[4]。 二、实际应用浅析 (一)房屋结构检测的实际应用 房屋结构安全性的检测鉴定工作,主要由两个部分组成,其一,是对整个建筑工程完工之后的系统性检测,整个检测工作维持的时间较长,而且整个检测全面性较高,会对整个建筑工程的房屋结构进行一个系统化的检测鉴定工作,其二,是针对整个建筑工程投入到实际的使用中进行的,采取定期的检查方式,整个房屋结构安全性的检测鉴定工作的持续时间较短,但是针对性较强,具有一定的目的性。 在实际的房屋结构安全性的检测鉴定工作中,目前主要流行的是采用欧盟的检测标准。所以在实际的房屋结构安全性的检测鉴定工作中,需要按照相关的国际要求去对整个房屋的结构进行检测,整个检测鉴定工作主要有三个部分组成,首先,是使用红外水平仪,对整个房屋结构进行水平检测工作,主要先对整个房屋结构的四个基角进行水平检测,确保四个角的水平度基本保持在同一水平线的基础之上,再对整个房屋结构内其他的区域进行相应的水平检测工作,并对检测到的水平数据进行记录,并通过分析以及计算,得出相应的结论。其次,是通过超声波检测仪对整个房屋结构的混凝土架构进行扫扫描工作,整个扫描工作最为主要的目的在于,通过使用超声波检测,来发现整个房屋结构是否存在肉眼无法识别的裂纹,如果在扫描的过程之中发现裂纹的出现,就可以及时的采取相应的手段,从而避免整个房屋结构的稳定性以及其可靠性受到影响。最后,是使用建筑仿真软件,对整个房屋结构进行模拟运行,整个软件仿真工作的开展,首先需要对整个房屋结构进行详细的数据采集,然后将采集到的数据录入到软件系统之中,让后软件就会开始模拟整个房屋结构在实际的运行过程之中会遇见的问题,并将相关的信息反馈到用户的手中。前期数据采集工作开展的越全面,整个房屋结构模拟运行的结构就越具有说服力[5]。 (二)加固措施的应用 基于房屋结构安全性的检测鉴定工作的结构,就可以对整个房屋结构开展相应的加固措施了。目前主要的加固措施,主要是针对整个房屋结构受力不均匀而开展的。由于长期的手里不均匀,加上地球重力的影响,就会导致整个房屋结构发生倾斜,最终对整个建筑工程的稳定性造成影响。 目前,采用的最为广泛的措施都是通过对整个房屋结构加装液压杆,以及加装钢架结构来完成的,这两种手段的最终目的,都是为了使整个房屋内部的手里均匀,使整个房屋结构的内部的受力不会集中在一个点上。加装钢架结构的效果要优于使用液压杆的效果,主要是由于,液压杆的实际受力面积不大,在实际的应用过程中,只能将部分的力分散开,而无法将整个房屋结构内部的力完全分散开,而钢架结构的实施实际上是对整个房屋结构进行的,能够使整个房屋结构的受力情况始终维持在一个均衡的状态之下[6]。

《工程结构检测鉴定与加固》复习题

《工程结构检测与加固》复习题2 (答案仅做参考不一定全对) 一、单项选择题 1. 改变结构布置及荷载传递途径的加固方法,称为()。 A. 直接加固法 B. 改变荷载传递加固法 C. 外套结构加固法 D. 增大截面法 正确答案:B 2. 下列选项中,( )不是混凝土柱的加固方法。 A. 增大截面法 B. 置换法 C. 预加应力法 D. 内包钢法 正确答案:D 3. 外加圈梁加强砌体结构整体性的方法优先选用()。 A. 素混凝土圈梁 B. 型钢圈梁 C. 预制钢筋混凝土圈梁 D. 现浇钢筋混凝土圈梁 正确答案:D 4. ( )是工程中最常用的墙体加固方法。 A. 增大截面法 B. 外包角钢法 C. 扶壁柱法 D. 增设钢筋网面层 正确答案:C 5. 对受拉区加厚并加配筋的情况,验算正截面承载能力时,其新增纵向钢筋的抗拉强度设计值应乘以()的强度利用系数。 A. 0.85 B. 0.90 C. 0.95 D. 0.80 正确答案:B 6. 当墙体裂缝数量较少,开裂墙体数量较多时,可采用( )。 A. 灌浆加固法 B. 拆除预应力板 C. 非预应力板 D. 预制空心板 正确答案:A 7、当砖柱承载力不足时,下列说法错误的是( D )。 A.采用侧面加固时,新旧柱的连接和接合非常重要 B.双面加固应采用连通的箍筋 C.单面加固应在原砖柱上打入混凝土钉或膨胀螺栓等物件,以加强两者的连结

D.无论是单面加固还是双面加固,应将原砖柱的角砖每隔3皮打掉一块 8. 提高钢筋混凝土受弯构件抗弯刚度(减小扰度)最有效的措施是()。 A. 提高混凝土强度等级 B. 增加受拉钢筋的截面面积 C. 加大截面的有效高度 D. 加大截面宽度 正确答案:C 9. 结构在规定的时间内、在规定的条件下完成预定功能的能力,称为结构的()。 A. 可靠性 B. 适用性 C. 安全性 D. 耐久性 正确答案:A 10. 下列各项中不属于可变荷载的是(A)。 A.结构构件的自重 B.屋面积灰 C.风荷载 D.吊车荷载 二、多项选择题 1、建筑结构加固设计与新设计的区别在于要着重于考虑(AB)。 A.构件的实际受力情况 B.周围环境 C.安全因素 D.经济因素 2、变形缝包括(ACD )。 A.温度伸缩缝 B.施工缝 C.沉降缝 D.防震缝 3、加固混凝土结构的施工过程,应遵循(ABCD )工序和原则。 A.应对原构件混凝土存在的缺陷清理至密实部位 B.将原构件表面凿毛或打成沟糟 C.被包的混凝土棱角应打掉,同时应除去浮碴、尘土 D.原有混凝土表面应冲洗干净,浇注混凝土前,原混凝土表面应以新鲜水泥浆或其它界面剂进行处理4、试验研究和工程实践表明( ABC )是增强房屋整体性的有效方法。 A.外加钢筋混凝土构造柱 B.外加圈梁 C.外加钢拉杆 D.增设箍筋 5. 增大截面法加固混凝土柱的方法有( )。 A. 四周外包 B. 单面加厚 C. 两面加厚 D. 三面加厚 正确答案:ABC 6. 如果是超筋梁,应采用()方法。

PKPM在结构设计中应注意的问题_边江

2012年6月(上)建筑科学科技创新与应用 PKPM在结构设计中应注意的问题 边江 (中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010) PKPM系列软件是目前工程应用最多的多高层结构分析软件之一,它对工程中的结构问题既可以做平面分析,也可以做空间分析。而且其适用性和正确性已经在很多工程中得到验证,但是,掌握好、运用好这一软件并不是一件容易的事,其涉及的范围之广,要设置的参数之多,都可能影响到设计工作的质量和工程质量。文献[1]中规定,在利用计算机进行结构抗震分析时,计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际状况,本文结合工程实际,提出几个在运用时应注意的一些细节性问题,以飨读者。 1关于楼梯间中梯段板的导荷问题 混凝土板一般是按单向板或双向板进行计算的,单向板或双向板的划分主要是根据板边的边界条件进行确定的,即两对边支承和四边支承,根据文献[2]可知,对于两对边支承的板应按单向板进行计算。不管是多层砖混结构还是高层框架、框剪结构等等,楼梯问的梯段板不是参与主体施工时一起整浇的,全部是在落后于主体施工后浇的,从板的边界条件可以得到,梯段板就是属于两对边支承的这一类,所以应将其定义为单向板,特别是在楼板导荷时的计算,这一点特别重要,直接影响到导荷的正确性。PKPM提供了三种导荷方式:对边传导,梯形三角形传导,周边布置。 2楼梯间梯段板的开洞与板厚为零问题 从文献[3]中可知,对楼梯间可以由两种方法进行处理:1)在其位置开有较大的洞口,导荷时其洞口范围内的荷载扣除,房间周边的梁墙上需要交互布置梯段板传过来的恒载和活载。2)将梯段板所在房间的板厚设置为零,该房间上的荷载(楼板上的恒载和活载)仍能近似的导至周边的梁和墙上。这两种方式的不同之处主要有:全房间洞上不能布置均布面荷载,而零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导到周边的梁上或墙上,而且二者在施工图中的画法也是有区别的。为了省去手工导荷的麻烦,建议楼梯间采用板厚为零的做法。 3楼板较厚而与楼板相交的剪力墙较薄的问题 该类结构常见于主体结构转角部位开窗的纯剪力墙结构,由于该设计方案对结构的抗震性能很不利,所以常采取加强端开间楼板厚的做法加强,当楼板较厚,而剪力墙比较薄时(例如厚度为160mm),现浇板在运用PKPM进行结构设计时,假定板沿外墙边缘的支承为刚接,导致楼板的板面负筋比较粗,在常用混凝土强度等级的情况下,水平锚固长度将大于墙厚,将导致锚固性能不良,不能充分发挥其抗拉性能,引起板面负弯矩的增大,存在隐患。 4大柱周边楼板配筋的问题 大多数的设计者一般按照PKPM中“画结构平面图”生成板配筋,进行相关的裂缝宽度、挠度验算,满足相关规范要求后即生成板配筋图。文献[2]中规定,对于现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,当柱角或墙壁的阳角凸出到板内尺寸较大时,应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起。从PKPM的使用中可以看出,楼板的板面负筋一般不能满足这一条要求,因此,应在生成完板配筋后补充大柱周边板配筋大样详图。 5建筑有伸缩缝断开的结构的建模问题 整体模型和分散模型都需要,分别适用于:一、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。二、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。三、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。四、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)。 6关于振型个数的问题 一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震作用计算异常。 7次梁按主梁输入 在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用圆圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。 8合理确定中梁刚度放大系数 “中梁”指的是两侧均有楼板与之相连的梁,若仅有一侧楼板与之相连的梁,则称为“边梁”。程序自动搜索中梁和边梁。因程序中框架梁是按矩形部分输人截面尺寸并计算刚度的,对现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在内力与位移分析中可用中梁刚度放大系数BK来考虑楼板对梁刚度的贡献,这样内力与位移分析结果才较符合实际受力情况。中梁刚度放大系数日K可在1.0-2.0范围内选取。程序仅给出默认的假定值,并非最合理值.最合理值必须由设计人根据工程的具体情况加以调整。通常调整情况是:对现浇楼板,采用刚性楼板假定时,取中梁刚度放大系数BK=2;对现浇梁柱、预制楼板,取BK=1;对现浇梁柱,楼板为预制楼板加盈合板,取BK=1.5。设中梁刚度放大系数为BK,则边梁刚度放大系数程序按1.0+(BK-1.0)/2自动计算。在实际工作中。往往由于经验不足,没有核实并调整这一参数,或造成设计配筋不足,留下安全隐患;或造成设计配筋过大,增加工程造价。 9结语 PKPM软件是一个工具,作为设计人员,不但要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念,也要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念在该软件上是如何实现的,这样才能正确地把相关的规范、概念在该软件上充分实现。 参考文献 [1]GB50011-2001,建筑抗震设计规范(2008年版)[S]. [2]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S]. [3]PKPM结构软件若干常见问题剖析[M].北京:中国建筑工业出版社.2008. 摘要:结合工程实际,阐述了在结合结构设计规范应用PKPM进行现浇混凝土楼板配筋设计时应注意的事项,以指导结构设计人员熟练掌PKPM软件使用技巧,科学合理的进行结构设计。 关键词:PKPM;结构设计;楼梯间;楼板 226 --

房屋结构安全性检测鉴定与加固的研究

房屋结构安全性检测鉴定与加固的研究 发表时间:2019-05-23T09:35:28.040Z 来源:《建筑模拟》2019年第11期作者:周厚延[导读] 本文结合实践,探究房屋结构的安全性检测。首先探究房屋结构安全性鉴定的基本方法,其次探究房屋安全性检测的主要技术,最后针对性地提出房屋安全性加固的策略,为今后的工作开展做出相应的依据。 周厚延 广东稳固检测鉴定有限公司 摘要:随着建筑理念的发展,建筑物的安全性尤为重视,因此不断地通过技术层面的分析,探究结构的安全性检测方法,提升相应的鉴定思路,提升加固策略积极意义十分显著。本文结合实践,探究房屋结构的安全性检测。首先探究房屋结构安全性鉴定的基本方法,其次探究房屋安全性检测的主要技术,最后针对性地提出房屋安全性加固的策略,为今后的工作开展做出相应的依据。 关键词:房屋结构;安全;鉴定;加固 引言 随着时代的进步,建筑理念也在不断地发展,建筑物的安全性也被越来越多人重视。不断地重视房屋的安全性检测和鉴定,不断地对房屋结构的加固方法进行探究,是建筑理念在发展层面的体现以及必然的结果。因此,要不断地结合房屋建筑的实际情况,对房屋安全性进行鉴定与加固,保证人们的安全,促进社会的和谐与进步。 1房屋鉴定等级划分 (1)结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全。 (2)结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。 (3)部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房,一般需要加固或局部改造。 (4)承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房,一般应整体拆除。 2房屋结构安全性检测鉴定技术与方法 2.1房屋结构安全性检测鉴定技术 房屋结构安全性检测鉴定技术主要分为四个方面:①强度检测技术,也就是检测混凝土的强度指标。其主要方法是取芯法,运用专业钻机在结构上取芯,并对其抗压强度进行检测。取样时要注意样品要具有代表性;②裂缝检测技术,其主要就是对结构当中出现的裂缝进行统计、分析和计算。检测过程大多使用裂缝观测仪、卷尺、超声波测试对裂缝宽度、长度、深度进行检测。测量之后根据实际情况进行计算,比如,对深度的受力影响以及发展趋势等进行计算与分析;③变形检测技术。房屋结构在使用过程当中,在环境以及荷载影响下很容易出现变形,对于房屋的安全性就会造成一定的影响。变形检测技术主要是对房屋结构的倾斜与沉降等,利用基本的测量方法进行实际的测量,测量之后一定要对房屋的安全性进行分析;④对钢筋的锈蚀检测。钢筋是房屋结构重要组成部分之一,对其检测可以通过凿开混凝土以及钢筋锈蚀仪,根据实际情况进行监测与分析。 2.2房屋结构安全性鉴定的基本方法 2.2.1经验鉴定法 房屋结构安全性鉴定的基本方法中,最为直接的是经验鉴定法,简单而言经验鉴定法就是通过技术人员的工程建设经验,依据相应的规范,对于房屋结构的安全性作出评价和判断,作为房屋结构后期加固的依据。首先,经验鉴定法,通过房屋结构体现的病害与正常结构的对比,然后进行分析,能够快速定位病害的基本程度,对于后期结构维修兼顾做出最为基本的依据。例如,直观地判断房屋结构的裂缝、沉降以及钢筋的锈蚀程度进行分析。其次,经验鉴定法,由于有着很强的主观性,仅仅依据技术人员的经验进行判定,准确程度有待提升,并且受限于技术人员的经验水平。例如,不同的技术人员,对于相同房屋结构的安全性可能做出差距较大的评价。总的来说,经验鉴定法直观快速,能够作为基本的依据,这种方法鉴定程序少且简单,既省人力又省物力,在实际的应用中比较广泛。 2.2.2实用鉴定法 实用鉴定法就是不断地在鉴定过程中,增强其客观性,不断地应用检测技术以及检测手段,用数据比对以及计算的方法,对于房屋结构的安全性做出相应的评价。首先,实用鉴定法是列出相应的检测项目,这些检测项目通常能够反映房屋结构的安全性。其次,在检测项目确定之后,就利用技术性的手段,对于这些项目进行检测,测出相应的数据。此外,对于检测数据进行分析,然后与原有设计参数进行比对,可以对于房屋结构进行评价。实用鉴定法能够客观地进行房屋结构的状态反映,尤其是有着很强的准确性体现,因此在当前的房屋安全性鉴定的过程中,应用十分广泛。值得注意的是,不断地提升检测手段的可靠性与准确性,是促进实用鉴定法发展的关键,应当引起重视。 3房屋安全性加固的策略 3.1补强加固法 对于房屋结构进行加固,补强加固法是广泛应用的重要方法。首先,补强加固法主要对于结构表面的缺陷以及病害进行相应的加固。其次,对于表面的裂缝,混凝土出现的溃烂,采用补强加固十分必要。例如,国用粘贴钢板补强加固法对工程进行修补和加固的技术发展很快,趋于成熟。这种方法所具有的特点是施工工艺简单、工作方便、硬化时间快、工期短、加固后效果好、受力均匀等。最后,补强加固方法,主要的工艺历程就是钢板表面处理、加固构件卸除荷载、涂胶粘剂、粘贴、固定加压、固化、对卸除荷载进行检验、固定时间内的防腐粉刷。 3.2增加截面法 对于房屋结构承载力不足的情况,增加截面的方法也是一种重要的策略。在房屋结构中,由于混凝土强度不足,或者裂缝的产生了,使构件出现承载力不足的情况,就应当应用补强截面的方法进行加固。例如,在房屋结构中,柱子发生病害,随着荷载的增添而呈现纵向裂缝,特别是柱顶局部受压区,接着保护层混凝土起皮、剥落,混凝土压碎,倾塌。大偏心受破坏压是指在侧柱出现了横向裂缝,随着荷载的增大,受压强度也随之增大,紧接着继续延伸和扩展开来。因此通过增强截面,在柱子外围凿毛混凝土,再进行混凝土灌注,能够很大程度上改善柱子的受力情况,提升房屋结构的安全性。

工程结构检测与加固题目与答案

工程结构检测与加固 1.混凝土强度的非破损检测与混凝土强度的合格性评定之间有何关 系? 概述混凝土强度的合格性评定,就是评判混凝土强度施工质量是否满足设计要求,这是公路、桥梁、房屋、水利工程建设质量管理的重要方面。混凝土强度的非破损检测,是在对上述评定结果持有疑问的情况下,采取的进一步鉴定的手段。二者相互联系,又有明显的区别,不可混淆。混凝土强度评定的结论是“合格”或“不合格”;评定依据的对象是经过标准方法制作,标准养护和标准方法试验的立方体混凝土试块,评定依据的标准是《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87(以下简称《标准》)。这是国家标准,各行业规范都要向国标靠拢。如交通部《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—89中的混凝土强度评定方法与国标有所不同,现也声明采用国标。混凝土强度评定主要针对正在建设或刚竣工的工程。混凝土强度的非破损检测只在下列几种情况下才有必要,一是对混凝土立方体试块强度的代表性存在怀疑时;二是需要确定结构的真实承载力或承载潜力时;三是对已有工程结构进行可靠性鉴定时。混凝土强度非破损检测的结果,只能是具体的强度数值,不可据此作出“合格”或“不合格”的结论。 2.用钻芯取样法检测混凝土强度时,选择芯样的直径应考虑哪些因素?

(1)新规程中只给定高径比为1.00的标准芯样试件,这对芯样锯切工艺提出了较高的要求。应在专门的切割机上进行。 (2)试件的承压端面必须平整光洁,并垂直于园柱体的纵轴线。可以在磨平机上精确磨平。对于抗压强度低于40MPa的芯样试件,也可采用水泥净浆、聚合物水泥砂浆或硫磺胶泥补平,大于40MPa的芯样,应采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平。即补平物质的强度必须大于芯样本身的强度,并应与芯样粘结牢固,否则将影响检测数据的准确性。 (3)规范中对试件成品的尺寸偏差求做了明确规定,目的是减小测试偏差和样本的标准差,当超过下列数值时,该样本应废除重新取样,或重新修整至合格后再测试,否则其测试数据无效: ①芯样实际高径比小于0.95或大于1.05的(直径用游标卡尺测量,高度可用钢直尺测量);新规程取消了高径比的换算,均要求采用标准试件。②芯样端面平整度在100mm长度内大于0.1mm的(可用塞尺测量);端面不平,会降低测试数值,向上凸起比向下凹引起的应力集中更大,影响也更大。③芯样端面与轴线不垂直度大于1°的(游标量角器测量);88规程的限值是2°,新规程提高了要求。(4)标准芯样中最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,小于Φ100mm的芯样,最多只允许含有一根直径小于10mm的钢筋。而且,芯样内钢筋应与试件轴线基本垂直并离开端面10mm以上。 3.超声波检测混凝土强度采用的是什么参数?超声波检测混凝土内

PKPM2013.05结构技术问题汇总

2013.05.06结构软件问题汇总 1、在satwe活荷信息中已经选中了折减传递基础的活荷载这项,在JCCAD里面还要考虑自动按楼层折减活荷载吗? 答:如要考虑活荷载折减,即使satwe参数中已经折减,此处仍要折减。 2、PAAD出的图可用CAD直接打开吗?为什么没有显示梁,柱等构件,只有轴线? 答:可直接打开,在PAAD存图前,执行清除数据命令就不会只显示轴线。 3、为什么我模型中有些梁构件在配筋文件中丢失了? 答:模型中第4层和第5层的梁标高一样,软件执行了封口梁的处理方式,进行了合并,只显示一层的梁。 4、在slabcad中计算地下室底板时,水浮力能不能按负值输入计算?比如说恒载输入-38进行分析计算?正向跟反向计算出来的荷载值相差比较大? 答: 活荷载算出来应该是一样的,恒荷载的是算了板构件的自重的, 恒荷载有差别,即使你不勾选自动计算楼板自重这项。但是活活荷载正反向计算结果是一样的,所以正向计算值应该大于反向的计算值,因为你反向的话是要减掉一部分楼板自重引起的内力。 5、梁抗扭输出的箍筋值是不用叠加到梁箍筋结果里面的吧?应该是只是控制外围箍筋的单根截面是不是? 答:不用,箍筋值已经是抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值了。输出单肢箍的面积是控制外围单根截面的。 6、梁板式筏基计算时,用弹性地基梁计算的梁配筋与在筏板有限元计算中计算出来的梁配筋不大一样,那梁配筋是不是有限元计算出来的结果更合理?

答:两个方法计算原理不一样,进行两种算法计算时首先要保证相关参数要一致,梁板式基础,一般如果板厚小于梁肋高的0.5时,优先选用梁元法,大于0.5的话,优先选用板元法。 7、砌体结构在墙体抗震计算结果图中有黄色数字和白色数字表示什么意思? 答:黄色数字表示各大片墙体(包括门窗洞口在内)的抗震验算结果,其值为大片墙抗力与荷载效应的比值;白色数字表示各门窗间墙段的抗震验算结果,其值为墙段抗力与荷载效应的比值。 8、如何查看大底盘与上部塔楼质心的偏心率? 答:目前程序不能直接得到该偏心率的结果,可以通过程序大底盘的质心与上层塔楼的质心结果做参考,手动复核偏心率的结果。 9、筏板基础布置下柱墩后为什么对柱冲板的结果没有影响? 答:下柱墩的尺寸较小,在冲切线范围之内,柱冲板时,该柱墩起不到加厚板的作用。 10、独立基础需考虑人防荷载作用,程序中是否可以考虑? 答: JCCAD中直接布置的独基,不能考虑人防荷载的作用;可以将该独基改用小筏板建模,并在桩筏有限元计算中,读入SATWE的人防荷载后计算即可。

房屋结构的抗震鉴定与加固探讨

房屋结构的抗震鉴定与加固探讨 发表时间:2012-12-06T17:16:09.093Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年7月Under供稿作者:张国辉[导读] 一般来说,在工程结束之后,需要按照一定标准,认真地对桩基做承载力检验及桩体进行相应的质量核查和质量检测。 张国辉 建研科技股份有限公司深圳分公司广东深圳518057 摘要:地震,给我们国家造成的经济损失无可估量,就一个汶川地震给我们国家造成了非常大的损失。因此,房屋的抗震鉴定与加固改造设计意义重大。本文根据工程实例,对工程结构的抗震鉴定方法及加固方案进行论述。 关键词:工程结构;抗震鉴定;加固 The structure of the building aseismic accrediting and strengthening discussion ZhangGuoHui Shenzhen zhongjian courtyard building technology Co., LTD, 518057, shenzhen city, guangdong province Abstract: earthquake, to our country economic losses caused by beyond measure, a wenchuan earthquake to our nation created a very big loss. Therefore, the building of the aseismic accrediting and reinforcement and reconstruction design is of great significance. In this paper, according to the project examples, engineering structure seismic identification method and strengthening plan were discussed. Keywords: engineering structure; Aseismatic appraisal; reinforcement 一、工程概况 某教学办公楼建筑体型及布置为矩形外廊式,建筑面积2625m2,建筑标准层平面布置见图1。房屋为RC框架—砌体墙平面混合结构,纵向采用砌体结构承重,横向采用RC框架结构—砌体抗震墙结构体系,楼、屋盖为预制空心板装配而成,基础类型为钢筋混凝土条形基础。该建筑共五层,总高18.2m,1~5层各层层高依次为3.2m、3.2m、3.2m、3.6m、5.0m,房屋宽度为6.0m,高宽比3.003。7度(0.1g)抗震设防,设计地震分组第三组,场地类别为II类。墙体采用烧结普通砖砌筑,平面内闭合,最大横墙间距9m,横墙厚度为240mm。 图1 标准层结构平面图 二、房屋抗震鉴定 (1)抗震鉴定方法 笔者认为,横向框架与砌体墙共同承担水平地震作用,结构的受力情况类似于钢筋混凝土框架—剪力墙结构。在弹性工作阶段,砌体抗震墙作为第1道防线,是主要的承担水平地震作用的构件,而框架的侧移刚度可以略去,不考虑框架承担的水平地震作用;随着结构进入弹塑性阶段,砌体抗震墙的有效抗侧刚度逐渐下降,部分退出工作,水平地震剪力重新分布,一部分水平地震剪力转由框架承担,框架承受的水平地震作用逐渐变大,起到第二道防线的作用。因此在抗震鉴定时,纵向可按砌体结构考虑,横向可偏安全地仅考虑第一道抗震防线,即横向也按砌体结构考虑。所以,本工程可按照砌体结构采用《建筑抗震鉴定标准》中规定的方法进行抗震鉴定。根据《建筑工程抗震设防分类标准》,教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类,因此该教学办公楼抗震设防类别为乙类。根据《建筑抗震鉴定标准》,在90年代(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限不宜少于40年,条件许可时应采用50年,因此该教学办公楼的后续使用年限可选择为40年,为B类建筑,应采用《建筑抗震鉴定标准》各章规定的B类建筑鉴定方法。 抗震鉴定应分两级,第一级鉴定应以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价,第二级鉴定应以抗震验算为主、结合构造影响进行综合评价。对于B类建筑的抗震鉴定,应根据其抗震措施和现有抗震承载力综合做出判断。 (2)场地、地基和基础 该教学办公楼建造于对抗震有利的地段,因此可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。地基受力层范围内不存在软弱土、饱和砂土或饱和粉土;基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落;上部结构向南倾斜,最大倾斜量12mm,倾斜率0.83‰,预制板出现2~3mm拼接板缝,但倾斜和裂缝均不严重且无发展趋势,因此该地基基础可评为无严重静载缺陷,可不进行地基基础的抗震鉴定。 (3)外观和内在质量 房屋四周散水完好,上部结构未发现墙体沉降裂缝和地基不均匀沉降的迹象。墙体无空鼓、严重酥碱、裂缝等现象。混凝土构件无开裂、露筋、锈蚀,主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭等。维护构件也未发现非结构性损伤。 (4)上部结构 ①抗震措施鉴定 a.最大层数和总高度:房屋为240mm普通砖实心墙,五层,总高18.2m,为横墙很少的房屋,不满足B类房屋最大层数四层、最大高度12m的要求,因此应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等抗震减灾措施。 b.层高:1~3层层高为3.2m,4层层高为3.6m,5层层高为5.0m,不满足层高不宜超过4m的要求。

相关文档
相关文档 最新文档